文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信电源规约CSU03B通信协议-通信局电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议

通信电源规约CSU03B通信协议-通信局电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议

CSU03B通信协议更改记录

2006-06-13:V1.0;其中历史告警记录有重大调整,其他与CSU03A兼容。

CSU03B通信协议

本协议以电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议》(一九九九年三月)为基础制定;与CSU03A通信协议兼容(历史数据和历史告警除外)。

一.物理接口

1.串行通信口采用RS232/RS485,数据传输速率2400bps;

2.信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

3.局站监控系统(SU)与设备监控单元(SM)的通信为主从方式。SU呼叫SM并下发命令,SM收到命令后返回响应信息。SU500ms内收不到SM响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败。

二.信息类型及协议的基本格式

1.信息分两种类型:

(1) 由SU发出到SM的命令信息(简称命令信息);

(2) 由SM返回到SU的响应信息(简称响应信息)。

基本格式的注解见表2.2、表2.3。

表2.2 协议的基本格式

说明:

COMMAND INFO由以下控制命令码(其中一部分)组成:

COMMAND GROUP(1字节):表示同一类型设备的不同组号;

COMMAND ID(1字节):表示同一类型设备相同组内的不同监控点;

COMMAND TYPE(1字节):表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令;

COMMAND TIME(1字节):表示时间字段。

DA TA INFO由以下应答码(其中一部分)组成:

DATAI:含有整型数的应答信息;

RUNSTATE:设备的运行状态;

WARNSTA TE:设备的告警状态;

DATAFLAG:标示字节;本协议中该字节无效,固定为00H;

DATATIME:时间字段。

表2.3返回码RTN

3.数据格式

3.1 基本数据格式

在表2.1基本格式中各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=0DH),十六进制传输外,其它各项都是十六进制解释,十六进制—ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

例:CID2=4BH,传送时顺序发送34H和42H两个字节。

3.2 LENGTH数据格式

LENGTH共两个字节,由LENID和LCHKSUM组成,LENID表示INFO项的ASCII 码字节数,当LENID=0时,INFO为空,即无该项。LENGTH传输中先传高字节,再传低字节,分四个ASCII码传送。

校检码的计算:D11D10D9D8+D7DD6D5D4+D3D2D1D0,求和后模16余数取反加1。例:I NFO项的ASCII码字节数为18,即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B,模16余数为0011B,0011B取反加1就是1101B,即LCHKSUM为1101B。

可得:

LENGTH为1101 0000 0001 0010B,即D012H。

3.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符按ASCII码值累加求和,所得结果模65536余数取反加1。

例:收到或发送的字符序列是:“~1203400456ABCDFEFC72C C R R”(“~”为SOI,“C C R R”为EOI),则最后五个字符“FC72C C R R”中的FC72是CHKSUM,计算方法是:

‘1’+‘2’+‘0’+…+‘A’+‘B’+…+‘F’+‘E’

= 31H + 32H + 30H + …+ 41H + 42H + …+ 46H + 45H

= 038EH

其中‘1’表示1的ASCII码值,‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是

038EH,038EH取反加1就是FC72H。

3.4 INFO数据格式

整型数(INTEGER,2BYTE)

有符号整型数-32768 ----- +32767

无符号整型数0 ----- +65535

两个字节的整型数据传送为先高字节后低字节。

无符号字符型(CHAR,1BYTE,0 ~ 255)

系统采用整型数传送遥测量和参数上下限数据,传送值与实际值的换算尊循以下原则:

实际值=传送值/换算值

三.编码表

表3.1 设备类型编码分类表(CID1)

表3.2命令信息编码分类表(CID2)

四.CSU03B通信协议的具体内容

说明:

1.模拟量数据的传送采用定点数形式,遥测量实际值= 传送值/换算值。

2.D ATAFLAG字段未使用,为无符号字符00H。

3.通信协议中如果用户自定义监测数量为0,则相应的“用户自定义遥测/状态/告警数

量”字节为00H。

1.遥测数据:(整型数)

1.1 交流配电:(一个交流屏)

命令信息

注:LENID=02H,COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H:一个交流屏时,获取交流屏遥测数据;

注:DA TAINFO由DATAFLAG和DA TAI组成,DA TAI为交流配电系统的遥测量内容,详见表4.1.1。

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAFLAG和DATAI组成,DATAI为整流配电系统遥测内容,见表A4.1.2。

表A4.1.2整流配电系统遥测内容及传送顺序

表A4.1.3整流模块遥测内容及传送顺序

1.3直流配电(一个直流屏)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAFLAG和DATAI组成,为直流配电系统遥测内容,如表A4.1.4。

2.获取系统开关输入状态:

2.1交流配电:(一个交流屏)

命令信息

注:LENID=02H,COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H:一个交流屏时,获取交流屏运行状态;

响应信息

注:DA TAINFO由DATAFLAG和RUNSTATE组成,为交流屏状态,见表4.2.1。

开关状态:00H:闭合01H:断开

2.2整流器(12个整流模块)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAFLAG和RUNSTA TE组成,RUNSTA TE为整流模块状态,如表4.2.2。

表4.2.3整流模块运行状态内容及传送顺序

状态字节描述:

开机/关机:00H:开机01H:关机

限流/不限流:00H:限流01H:不限流

浮充/均充/测试:00H:浮充01H:均充02H:放电测试3.获取告警状态:

3.1交流配电:(一个交流屏)

命令信息

注:LENID=02H,COMMAND INFO由COMMAND GROUP组成。

COMMAND GROUP=00H:一个交流屏时,获取交流屏告警数据;

注:DA TAINFO由DATAFLAG和W ARNSTATE组成,W ARNSTATE为告警状态,告警内容见表4.3.1。

告警字节描述:00H:正常 01H:低于下限02H:高于上限

03H:缺相

E0H:无交流

3.2整流器(12整流模块)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DA TAFLAG和WARNSTA TE组成,WARNSTATE为告警状态,如表4.3.2。

模块告警字节描述:00H:正常01H:故障

3.3直流配电(一个直流屏)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAFLAG和W ARNSTATE组成,为直流屏告警内容,如表4.3.4

告警字节描述:

直流电压,电池1、2电流,温度:00H:正常01H:低于下限

02H:高于上限

熔丝开关:00H:正常03H:熔丝断

下电:00H:正常01H:已下电

4.遥控:

命令信息

注:LENID=04H,COMMAND INFO由COMMAND TYPE与COMMAND ID组成。

COMMAND TYPE=10H 整流器均充;(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=1FH 整流器浮充;(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=11H 整流器放电测试;(COMMAND ID 无效)

COMMAND TYPE=20H 开整流器模块;(COMMAND ID 有效)

COMMAND TYPE=2FH 关整流器模块。(COMMAND ID 有效)

COMMAND ID为整流模块编号(01H—FEH,00H与FFH保留)。

注:LENID=00H,无INFO。

5.获取参数:

5.1交流配电:(一个交流屏)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAI组成,见表4.5.1。

表4.5.1交流屏参数及传送顺序

5.2直流配电(一个直流屏)

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:DA TAINFO由DATAI组成,为直流配电系统参数内容,见表4.5.2。

设备屏蔽:BIT11~BIT0:0:在位1:无

BIT0:模块1在位/无

BIT2:模块2在位/无

……

BIT11:模块12在位/无

6.设定参数:

6.1交流配电:(一个交流屏)

命令信息

注:LENID=06H,COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DA TAI组成,参数类型见表4.6.1;参数具体定义见“5. 获取参数”。

响应信息

注:LENID=00H,无INFO。

表4.6.1交流屏参数类型表

6.2直流配电(一个直流屏)

注:LENID=06H,COMMAND INFO由COMMAND TYPE和DA TAI组成,参数类型见表4.6.2;参数具体定义见“5. 获取参数”。

响应信息

注:LENID=00H,无INFO。

7.获取历史告警

说明:交流配电,整流器,直流配电均能对以下各条命令进行响应。CID1为40H,41H,42H。

命令信息

注:LENID=02H,COMMAND INFO由COMMAND TYPE组成。

COMMAND TYPE=00H 获取第一条历史告警命令;

COMMAND TYPE=01H 收到历史告警正确,要求上送下一条历史告警;

COMMAND TYPE=02H 接收历史告警错误,重发上一条历史告警。

响应信息

注:DATAINFO由W ARNTYPE,W ARNSTATE,WARNNUM,W ARNBEGINTIME和WARNENDTIME组成。

W ARNTYPE = 00H,正常发送一条历史告警;一个字节;

01H,发送最后一条历史告警;

02H,无历史告警;

WARNSTATE 0X01:已消警,0X00:未消警一个字节;

WARNNUM 告警号码(见表4.7.1) 一个字节;

W ARNBEGINTIME为历史告警发生的时间,由年(1byte)、月(1byte)、日(1byte)、时(1byte)、分(1byte)、秒(1byte)组成。六个字节;

W ARNBEGINTIME为历史告警结束的时间,由年(1byte)、月(1byte)、日(1byte)、时(1byte)、分(1byte)、秒(1byte)组成。(未消警时无效)六个字节;

表4.7.1 WARNNUM告警号码表

8.通用命令内容

说明:交流配电,整流器,直流配电均能对以下各条命令进行响应。CID1为40H,41H,42H。

8.1获取时间命令

命令信息

注:LENID=00H,无INFO。

响应信息

注:LENID = 0EH,DA TAINFO由DATATIME组成,内容如表4.8.1。

8.2设定时间命令

命令信息

注:LENID = 0EH,COMMAND INFO由COMMAND TIME组成,内容如表9.1。

响应信息

注:LENID=00H,无INFO。

8.3获取协议版本号

命令信息

注:LENID = 00H,VER为任意值。

响应信息

注:LENID = 00H,SM收到该命令后,不判断收到命令的VER,将协议的版本号填入到响应信息中的VER字段。

例:当版本号为2.1时,则VER为21H;版本号为5.12时,VER为5CH。

本协议的版本号为2.0。

8.4获取设备地址

注:VER与ADR可以为任意值,SM收到后不判断VER与ADR,对任意值的VER与ADR 都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式,LENID = 00H。

响应信息

注:ADR为该SM的地址,LENID = 00H。

8.5获取设备(监测模块)厂家信息

注:LENID=00H,无INFO。

注:LENID = 40H,DATAINFO内容如表4.8.2。

表4.8.2

注:采集器名称和厂家名称均为ASCII码字符;软件版本为2字节,每个字节均为整型数,例如生产厂家版本号为2.11,则软件版本字段为020BH,版本号为2.1时,为0201H。

附:CSU03B通信协议具体分析

交流配电遥测数据:

发:~ 20 01 40 42 E002 00 FD3C(0D)

收:~ 20 01 40 00 C022 00 01 57EE 5816 57C6 0000 00 0000 0000 0000 F6D2 (0D)

整流器遥测数据:

发:~ 20 01 41 42 0000 FDB2 (0D)

收:

~20 01 41 00 B050 00 14F0 0C 05C8 00 05C8 00 05C8 00 05C8 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 EDF3(0D)

直流配电遥测数据:

发:~ 20 01 42 42 0000 FDB1(0D)

收:~ 20 01 42 00 101E 00 01 14F0 0151 02 0026 0026 00 01 0ADC F792(0D)

交流配电开关输入状态:

发:~ 20 01 40 43 E002 00 FD3B(0D)

收:~ 20 01 40 00 600A 00 02 00 01 00 FBBF(0D)

整流器开关输入状态:

发:~ 20 01 41 43 0000 FDB1(0D)

收:

~ 20 01 41 00 6064 00 0C 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 00010000 EAC9(0D)

交流配电告警状态:

发:~ 20 01 40 44 E002 00 FD3A(0D)

收:~ 20 01 40 00 7018 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 F927(0D)

整流器告警状态:

发:~ 20 01 41 44 0000 FDB0(0D)

收:

~ 20 01 41 00 9034 00 0C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F3D5(0D)

直流配电告警状态:

发:~ 20 01 42 44 0000 FDAF(0D)

收:~ 20 01 42 00 9016 00 01 00 01 00 05 00 00 00 00 00 F980(0D)

遥控 均充:

发:~ 20 01 41 45 C004 10 10 FCD6(0D)

收:~ 20 01 41 00 0000 FDB8(0D)

遥控→模块1关机:

发:~ 20 01 41 45 C004 2F 01 FCBF(0D)

收:~ 20 01 41 00 0000 FDB8(0D)

遥控→模块1开机:

发:~ 20 01 41 45 C004 20 01 FCD5(0D)

收:~ 20 01 41 00 0000 FDB8(0D)

获取交流配电参数:

发:~ 20 01 40 47 0000 FDAE(0D)

收:~ 20 01 40 00 9016 6D60 3E80 1F40 0000 0000 00 F92E(0D)

获取直流配电参数:

发:~ 20 01 42 47 0000 FDAC(0D)

收:

~ 20 01 42 00 F03E 16A8 1194 0D 03E8 FC18 03E8 FC18 1388 F830 1194 1194 2710 03E8 15EA 14F0 F0EF EFFD(0D)

设定参数→交流相电压上限:

发:~ 20 01 40 49 A006 80 6D60 FC4D(0D)

收:~ 20 01 40 00 0000 FDB9(0D)

设定参数→输出电压上限:

发:~ 20 01 42 49 A006 80 16A8 FC4B(0D)

收:~ 20 01 42 00 0000 FDB7(0D)

获取历史告警:

发:~ 20 01 41 80 E002 00 FD39(0D)获取第一条历史告警命令

收:~ 20 01 41 00 101E 00 00 1F 06 0C 06 10 14 0C 06 0C 06 0E 36 12 F772(0D)正常发送一条历史告警

发:~ 20 01 41 80 E002 01 FD38(0D)收到历史告警正确,要求上送下一条历史告警

收:~ 20 01 41 00 101E 01 01 20 06 0C 06 10 14 0C 06 0C 06 10 14 12 F79D(0D)发送最后一条历史告警

发:~ 20 01 41 80 E002 00 FD39(0D)获取第一条历史告警命令

收:~ 20 01 41 00 101E 02 01 20 06 0C 06 0E 36 2A 06 0C 06 0E 36 3B F75A(0D)无历史告警

获取设备时间:

发:~ 20 01 41 4D 0000 FDA0(0D)

收:~ 20 01 41 00 200E 07D6 0C 06 10 26 29 FAB3(0D)

设定设备时间:

发:~ 20 01 41 4E 200E 07D6 0C 06 10 29 15 FA9C(0D)

收:~ 20 01 41 00 0000 FDB8(0D)

铁路通信电源设计规范

铁路通信电源设计规范 TB10072—2000 (2000年12月21日发布2001年4月1日实施) 1 总则 1.0.1为统一铁路通信电源设计技术标准,做到技术先进、经济合理、使用方便,制定本规范。 1.0.2本规范适用于铁路通信站、中间站通信机械室等固定站的新建、改建铁路通信电源设计。 1.0.3铁路通信电源设计应贯彻国家和铁路的技术政策,合理利用资源,执行国家防震、消防和环境保护等有关标准、规定。 1.0.4铁路通信电源设计在保证供电质量的前提下,应考虑安装、维护和使用方便,满足灾害等特殊情况下的通信安全。 1.0.5铁路通信电源设计应采用技术成熟的、通过质量认证的设备,并积极利用新能源、采用新技术。 1.0.6铁路通信电源方案设计应考虑所在地的供电条件、引入方式及运用状态,将近期建设与远期发展规划相结合,进行技术经济比较,降低工程造价和维护成本。 近期按交付运营后5年,远期按交付运营后10年。 1.0.7铁路通信电源系统应针对铁路运输及通信网等级位置,实施集中监控管理,逐步达到少人维护,无人值守。 1.0.8铁路通信电源系统宜是独立的供电系统。 一

1.0.9铁路通信电源系统设计应保证设备、人身的安全,保证对通信设备不间断地供电,满足设备对电源的要求。 1.0.10铁路通信电源设计,除应执行本规范外,还应执行国家现行的有关强制性标准规定。 2 外供电源分类及供电 2.0.1外供电源应由外供交流电源和自备发电电源组成。 2.0.2外供交流电源可从铁路地区变、配电所,铁路专用专盘专线电源,电力贯通线电源,自动闭塞电力线电源及地方电源接引。 2.0.3自备发电电源包括自备交流电源和自备直流电源。 2.0.4铁路通信电源系统应外供电源为主用供电;在无外供交流电源或远离外供交流电源的地区,应以自备发电电源为主用供电。 2.0.5在具有铁路地区变、配电所电源,亿里微专用专盘专线电源的铁路通信站,其外供交流电源宜采用铁路电源为主供电源,地方电源为备用电源。 2.0.6在具有电力贯通线及自动闭塞电力线的区段,分所其外供交流电源应采用电力贯通线为主供电源,自动闭塞电力线为备供电源;中间站通信机械室,其外供交流电源应采用自动闭塞电力线为主供电源,电力贯通线为备供电源;主、备供电源可自动切换。 2.0.7自备发电电源可采用燃油(柴油、汽油)发电机组及燃气发电机组。 在年日照时数大于2000h的地区,可采用太阳能电源供电;在年平均风速大于4m/s的地区,可采用风力发电电源供电。 二

铁路信号维修规则(新)

铁运公司铁路信号维修细则 第一章总则 第一条为满足铁路运输生产的需要,确保铁路信号设备的正常运用,加强信号设备的维修管理工作,特制定《铁运公司铁路信号维修细则》。 第二条信号设备维修工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻计划修与整修相结合的原则,确保信号设备运用状态良好。要积极采用现代化的技术手段,优化维修作业方式方法,提高维修效率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维修管理水平,保证信号设备符合技术标准,在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可靠地运用。 第三条铁路信号设备维修工作应坚持以安全和质量为主的原则,依据设备技术状态变化规律和磨损程度相应地进行月度计表、状态维修、故障修。测试工作是信号设备维修工作的重要内容之一,包含在月度计表、状态维修、故障修之中。 第四条铁路信号设备维修工作应以安全管理为核心,实行安全管理责任制、岗位责任制和质量验收制,建立设备质量、技术、设备、成本管理台账。铁路信号维修工作必须与工务工区实行密切协作的制度,做好各项基础工作。 第二章信号设备维修分类 第五条月度计表(占计划60%) 月度计表是每月对信号设备进行的日常养护和集中检修,通过维修,保持设备性能,预防设备故障,使设备经常处于良好的运用状态。 第六条状态维修(占计划30%) 状态维修是根据设备特性变化状态有针对性地进行维修。状态修要求建立信号设备技术档案,信号值班人员每天通过信号微机软件和设备记录信号设备技术参数,信号技术员通过技术参数分析后随时掌握该设备工作状态及变化趋势,预防可能出现的故障。 第七条故障修(占计划10%) 故障修是当信号设备发生事故或故障时,故障处理人员应严格按故障处理程序处理,

通信电源v技术要求

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。 铭牌、包装、运输、储存 1.5.1 铭牌 设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据: a. 制造厂名 b. 型号 c. 重量(kg) d. 制造年 e. 其他 1.5.2 包装、运输 设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。 1.5.3 储存 产品在运输及储存时必须正方向放置。 第一章设备技术要求 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装

固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。 投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。 所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。 投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。 印刷电路板要求如下: a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。 b. 印刷电路板应作防潮处理。 c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。 d. 同一品种的电路板应具有完全的互换性。 e. 投标方应提供所有电路板图纸,图纸与实物应一致,并应将所有部件列表说明。 所供设备的机架,子架等应为组装完整并经过严格检验(包括连接布线、机械和电气性能的检验测试)的整机。 1、通信设备机柜(屏)定义 通信设备机柜(屏)定义为电网建设工程中配套的、安装于电网变电站、电网公司通信机房内,用于承载各种通信设备子机箱、配线架及器件的标准化通信设备机柜(屏)。 2、通信设备机柜尺寸要求: 外形尺寸为宽600mm×深600mm×高2200mm; 通信设备机柜(屏)内部设备挂点要求为标准19英寸条架结构。 3、通信设备机柜对工作环境温度的要求: 工作温度:-5°C ~+45°C 相对湿度:85%(30°C时),0~95%不结露

铁路信号维护规则(最新版)

铁路信号维护规则 第一章总则第1条为满足铁路运输生产的需要,确保铁路信号设备的正常运用, 加强信号设备的维护管理工作,特制定《铁路信号维护规则》。 第2条铁路信号设备是指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,改善行车组织方式,实现行车指挥现代化的关键设施。电务部门必须贯彻国家有关政策,坚持以运输生产为中心,做好维护管理工作,保证信号设备处于良好运用状态(原为:正常运用)。 第3条铁路信号维护工作是铁路运输安全生产的重要组成部分,直接涉及运输安全。信号工是铁路主要行车工种。信号维护工作必须严格执行铁路有关法规,牢固树立安全生产法制观念,认真执行标准化作业,保证行车、设备及人身安全。 第4条铁路信号设备技术密集、科技含量高,具有点多线长、设置分散、布局成网、不间断运用、结合部多、易受外界影响等特点。其维护工作技术要求高,既相对独立,又相互联系,因此,各级电务部门必须加强对职工的政治思想教育和文化、技术业务知识培训,不断提高电务职工队伍素质。参加信号工作的新职工必须经过专业技能培训和安全纪律培训,考试合格后方能上岗工作。 第5条信号维护工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻预防与整修相结合的原则,确保信号设备运用状态良好。要积极采用新技术、新器材、新工艺,提高信号设备的可靠性、可用性和安全性;要积极采用现代化的技术手段,优化维护作业方式方法,推进修程修制改革,提高劳动生产率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维护管理水平。 第6条《铁路信号维护规则》是做好信号维护工作的基本规则,电务及有关部门制定的细则、标准、办法等,必须符合本规则的规定。 第二章管理 第一节通则 (全部内容进行修改、增加) 第7条铁路信号设备维护工作由维修、中修、大修三部分组成,测试工作是信号设备维护工作的重要内容之一,包含在维修、中修、大修之中。 第8条铁路信号设备维护工作应贯彻按期大修、强化中修、确保维修的指导思想,坚持以安全和质量为主的原则,依据设备技术状态变化规律和磨损程度做好大修、中修和维修工作,保证信号设备符合技术标准,在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可靠地运用。

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

通信电源标准标书

通信电源标准标书 1、工程概况 ◇本工程需-48V/ A × 高频开关电源1 套(注:不含备用模块容量,厂家需要根据模块容量进行N+1 冗余)。 ◇高频开关电源应包括交流配电单元、直流配电单元、整流模块和监控单元。 投标应答:本投标产品DPS-48V/ - A 高频开关电源系统由交流配电 单元、直流配电单元、整流模块-48V/ A 块(N+1 配置,含备用模块)和 监控模块组成。其中整流模块和监控模块系原装引进澳大利亚RT公司技术产品。本投标产品技术成熟,性能可靠,已在国内众多电力、电信、联通及其它相关用户运行多年,整流模块质量处于国内一流的水平。 2、主要技术要求 2.1、概述 ◇投标方所供设备应符合现行国家标准和有关行业标准。◇投标方所供设备交直流配电部分采用模块化结构,便于系统增容。 ◇投标方所供设备的布线与进线配线结构须合理、规范,机架内各功能接口、不同电位点应有明确标识,确保操作安全。 投标应答:满足要求。 1)本投标产品DPS型高频开关电源系统符合现行国家标准和有关行业标准。 2)交直流配电部分采用模块化结构,以便于系统增容。 3)布线和进线配线结构合理、规范,标识清晰。 2.2 引用标准 ◇本技术规范书未提出要求而ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有建议者,按ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有的建议执行,如果ITU-T 的最新建议与中国信息产业部规定有抵触时,应按中国信息产业部电子计算机机房设计规范》GB50174--93

的规定执行。 ◇本技术规范书引用的标准有 《通信电源设备安装设计规范》《通信 YD5040-97 局(站)电源系统总技术要求》 YD/T1051 -2000 《低压配电设计规范》GB50054 -95 《供配电系统设计规范》GB50052 -95 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型智能高频开关通信电源严格执行本技术规范书的有关技术要求及上述国家标准,高于其技术要求来进行生产、制造、检验。 ◇投标方所供设备须具有对蓄电池的分组管理功能。◇投标方所供设备须具备与动力环境监测接口相接的功能,接口不符时免费开放规约,并提供协议转换器。 ◇投标方所供设备须具备模块记忆功能,即失去告警模块的控制,整流模块也能独立工作,不间断供电。 ◇投标者所供产品必须是全新的,主要元器件必须选用经过严格测试的优质产品,在保证期内确保正常使用下设备安全。 ◇投标方应提供主要元器件采购资料,同时招标方有权对投标方主要元器件采购进行验证。 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型高频开关电源监控系统通过相应功能扩展模块,具有对两组蓄电池的管理功能和与动力环境监测接口功能。 本投标产品DPS型高频开关电源监控系统具备记忆功能,监控模块故障时,整流模块也能独立不间断工作。 投标产品主要元器件选用是经过严格测试、筛选的优质产品,能确保正 常使用和安全。 投标产品系统特点 采用了先进的功率变换技术,高效率、高可靠性、全智能化设计;具有

铁路信号维护规则(最新版)

铁路信号维护规则 第一章总则第 1条为满足铁路运输生产的需要 , 确保铁路信号设备的正常运用加强信 号设备的维护管理工作 , 特制定《铁路信号维护规则》。 , 第 2条铁路信号设备是指挥列车运行, 保证行车安全, 提高运输效率, 改善行车组织方式 , 实现行车指挥现代化的关键设施。电务部门必须贯彻国家有关政策 , 坚持以运输生产为中 心 , 做好维护管理工作 , 保证信号设备处于良好运用状态(原为:正常运用)。 第 3条铁路信号维护工作是铁路运输安全生产的重要组成部分 号工是铁路主要行车工种。信号维护工作必须严格执行铁路有关法规产法制观念 , 认真执行标准化作业, 保证行车、设备及人身安全。, 直接涉及运输安全。信 , 牢固树立安全生 第 4条铁路信号设备技术密集、科技含量高,具有点多线长、设置分散、布局成网、 不间断运用、结合部多、易受外界影响等特点。其维护工作技术要求高 , 既相对独立 , 又相互联 系 , 因此 , 各级电务部门必须加强对职工的政治思想教育和文化、技术业务知 识培训 , 不断提高电务职工队伍素质。参加信号工作的新职工必须经过专业技能培训和 安全纪律培训 , 考试合格后方能上岗工作。 第 5条信号维护工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针 , 贯彻预防与整修相结合的原则 , 确保信号设备运用状态良好。要积极采用新技术、新器材、新工艺, 提高信号设备的可靠性、可用性和安全性; 要积极采用现代化的技术手段, 优化维护作业方式方法,推进修程修制改革,提高劳动生产率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维护 管理水平。 第 6条《铁路信号维护规则》是做好信号维护工作的基本规则, 电务及有关部门制定的 细则、标准、办法等 , 必须符合本规则的规定。 第二章管理 第一节通则 (全部内容进行修改、增加) 第 7条铁路信号设备维护工作由维修、中修、大修三部分组 成护工作的重要内容之一 , 包含在维修、中修、大修之中。 , 测试工作是信号设备维 第 8条铁路信号设备维护工作应贯彻按期大修、强化中修、确保维修的指导思想 以安全和质量为主的原则, 依据设备技术状态变化规律和磨损程度做好大修、中修和维 修工作,保证信号设备符合技术标准, 在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可 靠地运用。 , 坚持

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

电源安全规范

通信电源操作及施工安全规范 1.通信设备电源操作安全规范 1.01业主侧通信电源供电设备、配电设备和受电设备的电源操作严格按合同工 程界面操作,界面规定哪些设备电源操作由用户执行必须由业主或业主指派人员完成,施工人员严禁代为操作。 1.02电源使用前必须向电源设备业主提出加电申请,经业主同意后方可使用, 设备加电现场业主应指派电源工程师协助和监控,通信电源操作应服从业主监控人员的安排和指导。 1.03设备加电操作人员应具备必须的电工技能,严禁无证操作。 1.04受电设备应按照设计文件或者业主电源规划接入供电(配电)设备指定位 置,确保供电(配电)设备正确地给受电设备供电。 1.05设备加电前必须先用测量仪器检查电源连接系统符合安全要求:供电回路 相互和对地均无短路现象,接电联接牢固可靠,供电设备的输出开关断开且输出电压正常,额定输出电流满足受电设备需求,受电设备全部电源开关断开,受电设备内部无短路现象等。 1.06通信电源设备操作流 设备加电流程: 第一步:供电设备加电: 动作:闭合输出开关;确认:供电输出电压正常; 第二步:配电设备加电: 动作1:配电设备输入开关闭合;确认:配电设备配电开关输入电源正常; 动作2:配电设备输出开关闭合;确认:配电设备配电开关输出电压正常; 第三步:受电设备加电: 动作1:受电设备输入开关闭合;确认:受电设备配电部分指示灯显示正常,

风扇、告警工作正常; 动作2:业务框电源模块开关闭合;确认:电源模块电源指示灯显示正常; 动作3:单板插入业务框母板插槽(打开单板电源开关);确认:单板电源指示灯显示正常; 附流程图: 1.07.02 设备断电流程 设备断电应取得业主同意,并在业主指派的监督人指导下根据断电的需求断开对应设备的开关,业主侧电源设备空开切断应由业主或业主指派人完成,设备断电流程与加电流程相反: 第一步:受电设备断电:

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

铁道信号的发展现状及展望

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/1b5345873.html, 铁道信号的发展现状及展望 作者:贺伟 来源:《中国新通信》2013年第14期 【摘要】我国地域广、人口多的特点及现状使得成本低、运量大的铁路运输成为主要的运输方式。而铁路信号则在指挥列车运行,提高运输作业管理效率等方面起着重要的作用,因此铁道信号的及时有效传送是铁路系统安全、高效运行的基础。本文在总结铁路信号发展现状的基础上,结合相关方面的发展,展望了铁路信号新的发展趋势。 【关键词】铁道信号铁路系统智能化铁路建设 一、铁路信号的现状 由于我国近代具体国情,及地方发展的不平衡。我国铁路建设相对落后,并且缺乏科学的总体规划。尤其是各地区以及地区内在铁路信号技术及管理方面存在很多问题;铁路信号技术总体落后,平台化建设缓慢管理不够规范等问题较为突出。 1.1技术方面 由于系统设备的总体落后,我国铁路的调度指挥很大程度上仍旧依赖于人工作业,采用传统的一支笔、一张图、一部电话的调度指挥方式。对地面信号的观察与判断,也任然依赖于司机。随着列车的提速和密度的不断增加,行车调度的指挥工作将会愈发繁忙,这样调度员出现疏略在所难免,这样既降低工作效率,更会影响到列车的安全运行。并且当车速超过一定程度的时候,单单依靠司机的视力很难保证列车的安全。 1.2管理方面 管理方面的问题主要体现在管理分散和管理水平的落后。铁路系统应该是一个整体,在不同的时间和地区的情况差异性较大。现在的铁路虽然装备了各种监测设备,但是由于通信方式的落后,信息处理的速度较慢,使得已有的系统无法真正的发挥作用,无法在整体上将信息进行整合。 1.3人才方面 由于我国通信技术发展想对落后,特别是铁路通信这一块不够重视,投入力度不够大,造成精通铁路信号处理及研发的人才比较匮乏,现在的大部分从事铁路信号方面工作的人员都不是特别专业的,大多是从相似专业或行业转入的。特别是同时精通铁路信号处理和列车调度的人才及其匮乏。 二、铁路信号的发展趋势

通信电源施工安全规范

通信电源施工安全规范 1、通信电源安装人员必须是电工专业人员,严禁无证施工。 2、通信电源施工严格按照设计文件要求,进场施工必须取得业主的同意,施工中应有业主和工程监督人员监督施工。 3、通信电源施工前必须检查保证施工场地环境符合电源设备施工安全和设备运行安全要求,如通风,湿度,温度,尘埃指数,地板承重力,抗震能力,接地系统等。 4、通信电源作过程中严禁将手,脚,头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全,需要人手进入设备内部作的,人体应有绝缘防护措施。接触或接近通信电源的金属工具除接触面外,裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘。 5、通信电源作出现事故时应迅速按业主和我司重大事故处理流程及时向相关责任人处理汇报。 6、通信电源施工前必须保证电源设备以及连接设备的所有开关处于断开状态,并在开关处设有“停电作业,严禁合闸”等警示牌并做好防护隔离,场地出入口,门等也均需设置警示牌,现场设专人监控,保证施工安全。 7、通信电源施工需高空作业,工具材料应妥善放置,防止跌落引起人身伤害和设备故障,现场设有专人看护和防护措施,严禁无证无看护施工。 8、加电作业或连接设备已带电运行中施工,施工前必须得到业

务电源主管部门和连接设备维护部门的同意,电源割接方案应得到业主批准并严格遵照设计文件和客户电源规划执行。 9、施工严格按照设计文件施工,禁止私自更改设计和不按设计施工,如设计文件指导存在问题应联系设计人员,在设计人员指导下施工。 10、施工前必须使用测量工具测量使用电源的电压,电流等,保证电源参数符合用电要求,严禁使用未知,未测量电源。 11、蓄电池沉重,必须要小心搬运,避免电池跌落造成电池损坏或砸伤人人员,电池组串联时极性一定要正确,电缆和电池接线柱应紧固联接,使用工具过程中注意不要造成接线柱之间的短路。蓄电池是化学物品,作时应佩戴防护眼镜和手套,如果发生化学物体溢出,应迅速清理现场,加强通风; 12、施工使用的工具、材料应佩带牢固或妥善放置,严禁施工中将金属工具或其他物品放置在电源设备上或内部,防止物品意外滑落或掉落导致电源事故。 13、通信电源设备的电源汇流排正负极必须有明确标记区分,连接的电源线同一极性的颜色应统一,不同极性的颜色必须区分。汇流排的标识和电源线颜色应符合业主要求。

通信电源v技术要求

通信电源v技术要求文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度 95% 时:保证设备可靠工作。第一章设备技术要求 1.1 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定: 设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。6502工程设计概述 在铁路发展史上,铁路信号具有举足轻重的地位。铁路信号是铁路运营的耳目,它的主要功能是保证行车安全。关于安全条件的检查,最初是靠运营管理措施来保证的,随着铁路运输的发展需要和科学技术的进步,保证行车安全的措施逐步从管理措施向技术措施过渡,以至发展成今天的自动控制系统。 随着铁路信号技术的发展和应用,铁路信号已成为提高运输效率、实现运输管理自动化和列车运行自动控制以及改善铁路员工劳动条件的重要技术手段。铁路信号系统按其应用场所可分为车站信号控制系统、编组站调车控制系统、区间信号控制系统、铁路行车指挥控制系统及列车运行自动控制系统等。6502电气集中联锁系统即为车站信号控制系统,它是一个安全继电集中联锁系统。这个系统主要包括的技术有:(1)进路空闲的检测技术;(2)道岔控制技术;(3)信号控制技术;(4)联锁技术;(5)故障-安全技术。这些技术都反应在系统的联锁电路中。在这些电路安装之前,首先需要现场勘测调查,然后设计站场室内室外设备的布置以及电路电缆的走向、送电受电等等。这也就是本设计所要做的,即6502电气集中工程设计。 6502工程设计中,主要包括车站信号平面布置图、联锁表、双线绝缘轨道电路布置图、电缆径路图和电缆网络图、控制台盘面布置图、控制台零层端子配线图、控制台电源配线图、组合连接图及排列表、室外电缆配线图等内容。本设计包括两个部分:一是论文,主要对设计方法及原理的论述;二是6502电气集中工程设计图册。在设计过程中,要求所用数据正确,满足相应的技术规范和要求。 第一章所选站场简介 对于工程设计,首先需要勘测调查。勘测调查是在接到批准的设计任务书,取得按一定比例绘制的车站线路平面图之后进行的,主要包括收集资料和现场勘测两部分。本次毕业设计的站场原始资料是由工务部门提供的1:2000的缩尺图,在此基础上绘制有关车站信号工程设计的图纸。车站信号平面布置图需正确反映电气集中室外主要设备的布置情况及设置地点、线路和股道的运用情况以及站内列车和调车作业的概况等。 所选站场为复线5股道站场,带有牵出线一条,货物线两条。设计只针对集中联锁区。其中IG,IIG为正线,可走超限货物旅客列车,其余为站线。下行咽喉共布置信号机17架,其中调车信号机9架,从D1至D17;进站信号机两架X和XF;预告信号机1架;出站兼调车信号机5架;道岔12个,其中双动道岔为4组,单动道岔为4组。上行咽喉共布置信号机12架,其中调车信号机4架,从D2至D8;进站信号机两架S和SF;预告信号机1架;出站兼调车信号机5架;道岔7个,其中双动道岔为2组,单动道岔为3组。全站共设复示信号机9架。全站除两条货物线非电化外,其余均设电化,车站上行咽喉进站方向坡度大于6‰。在信号平面布置图的基础上进行6502电气集中的其他工程设计。

通信电源

电源设备品牌,如:ASCOM、ABB、 SWICHTEC、API、爱默生、华为、中兴、西门子、新安、珠江、动力源、台山、中达、洲际、亚澳、思科、施威特克、通力环、汇众等。国家职业技能标准-铁路信号工

1.1职业名称 信号工。 1.2职业定义 安装、维护铁路信号设备的人员。 1.3职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4职业环境条件 室内、外,常温。 1.5职业能力特征 有获取、领会和理解外界信息的能力,有语言表达以及对事物分析和判断的能力;身体健康,手指、手臂灵活,动作协调性好;有空间想象及一般计算能力;心理及身体素质较好,无职业禁忌症;听力及辨色力正常,双眼矫正视力不低于5.0。 1.6基本文化程度 高中毕业(或同等学历)。 1.7培训要求 1.7.1培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限根据《铁路特有职业(工种)培训制度》确定。 1.7.2培训教师 培训初、中、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师、高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或高级专业技术职务任职资格。 1.7.3培训场地设备 满足教学需要的标准教室、技能培训基地、演练场或作业现场,有必要的设备、工具、量具、仪表等。 1.8鉴定要求 1.8.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2申报条件

——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业正规专业培训,并取得结业证书。 (2)本职业学徒期满 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得经劳动保障行政部门审核认定的,以中级(四级)技能为培养目标的中等及以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 (2)取得本职业初级(五级)职业资格证书后,连续从事本职业工作4年及以上。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的,以高级(三级)技能为培养目标的高等及以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 (2)取得本职业中级(四级)职业资格证书后,连续从事本职业工作5年及以上。 ——技师(具备以下条件者) 取得本职业高级(三级)职业资格证书后,连续从事本职业工作2年及以上。 ——高级技师(具备以下条件者): 取得本职业技师(二级)职业资格证书并聘任后,连续从事本职业工作3年及以上。 1.8.3鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。 理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。 1.8.4 考评人员与考生配比 理论知识考试考评人员与考生配比为1:15,每个标准教室不少于2名考评人员。技能操作考核考评员与考生配比为1:5,且不少于3名考评员。综合评审委员不少于5人。 1.8.5 鉴定时间 理论知识考试时间不少于120min,技能操作考核时间按实际需要和考核项目确定,原则上不少于60min,综合评审时间原则上不少于45min。 1.8.6 鉴定场所设备 理论知识考试在标准教室进行。技能操作考核在职业技能鉴定基地、演练场或作业现场进行。场地条件及工具、量具、仪表等应满足实际操作需要,可酌情配设辅助操作人员。

南方电网通信电源技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网通信电源技术规范 Communication power supply technical specification of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG110021-2011 目次 前言....................................................................... I 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4缩略语 (2) 5通信电源系统配置原则及通用技术条件 (2) 5.1 基本配置原则 (2) 5.2 通用技术条件 (2) 6交流供电系统技术要求 (3) 6.1 交流配电屏 (3) 6.2 交流不间断电源系统 (3) 7通信直流供电系统技术要求 (4) 7.1 系统构成 (4) 7.2 系统配置与接线 (4) 7.3 运行方式 (5) 7.4 直流配电柜 (6) 7.5 高频开关电源 (6) 7.6 监控单元 (7) 7.7 断路器、熔断器 (7) 8蓄电池技术要求 (8) 8.1 蓄电池供电时间 (8) 8.2 蓄电池类型 (8) 8.3 蓄电池室及电池柜架 (8) 8.4 连接线 (8) 8.5 蓄电池技术性能 (8) 9安全和接地 (10)

Q/CSG110021-2011 前言 为保障南方电网安全、优质、经济运行,推进南方电网通信电源的规范化管理,提供通信电源设备选型技术规范,制定本规范。 本规范依据国家标准、行业规范,并结合通信电源技术发展及南方电网实际情况,规定了南方电网通信电源在规划、设计、设备选型、运行维护等方面需遵循的技术指标及功能特性,以规范和指导南方电网所属各单位通信电源的规划、设计、工程建设、运行维护等工作。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部、海南电网公司系统运行部。 主要起草人:徐键、邓文成、陈新南、杨俊权、陈育平、方里宁。 本规范自颁布之日起执行。 执行中的问题和意见,请及时反馈给中国南方电网有限责任公司系统运行部。