文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护锚索施工专项方案

基坑支护锚索施工专项方案

基坑支护锚索施工专项方案
基坑支护锚索施工专项方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、工程地质条件 (2)

四、预应力锚杆施工要求 (2)

五、施工组织部署 (5)

六、预应力锚杆施工方法及质量保证措施 (8)

七、基坑安全应急措施及补救方案 (11)

八、安全生产措施 (12)

九、文明生产措施 (16)

1 编制依据

1.1规范、规程

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001)。

2、《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009)。

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

4、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T 15-20-97)

5、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001)。

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。

1.2其他文件

1、尚海阳光《基坑支护施工图》。

2、尚海阳光《岩土工程勘察报告》(汕头市建筑设计院)。

2 工程概况

尚海阳光工程位于汕头市韩江路南侧42街区,拥有21栋32~40层商住楼、带二层地下室车库和局部人防地下室,总建筑面积719047平方米,其中地下室132729平方米。负二层地下室设计标高-9.8m,底板厚0.5m,工程采用钻、冲孔钢筋混凝土灌注桩和高强预应力混凝土管桩,上部结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。

基坑呈斜边矩形,东西向长330m,南北向长252m,由于地质复杂,基坑采用支护结构和截水帷幕形式,由专业设计院设计。

3 工程地质条件

本方案从略,具体详见尚海阳光《岩土工程勘察报告》。

4 预应力锚杆施工要求

4.1 预应力锚杆总体施工要求

1、本工程预应力锚杆截面为φ150,采用1860级钢绞线。

2、H~I、A~B段预应力锚杆索体2 15.2,抗拔承载力特征值为160KN,基本试验最大荷载275kN,验收试验最大荷载200kN;C~C1段中2b-2b、2b1-2b1、C1~D段预应力锚杆索体2 15.2,抗拔承载力特征值为220KN,基本试验最大荷载375kN,验收试验最大荷载275kN;其余位置预应力锚杆索体2 15.2,抗拔承载力特征值为240kN,基本试验最大荷载400kN,验收试验最大荷载300KN。

3、预应力锚杆施工锁定张拉力详见相关剖面要求。

4、从基坑顶起计,第二、三道锚杆按倾角15°施工,成孔确实有困难时可改为18°或21°(相邻锚杆倾角18°时按21°),调整倾角后锚杆长度较原设计相应增加2.0m,对于C~D段还要求相应增加水泥搅拌桩锚固体桩长,保证锚固体在锚杆穿过位置以下不少于2.0m。

4.2 预应力锚杆具体施工要求

1、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验,并应出具有效的检验报告。且在确认所有锚杆质量均能满足设计要求后方能进入下道工序。

2、锚杆施工阶段之前,应根据实际选取一定数量的锚杆进行钻孔、注浆、张拉及锁定的试验性作业,检验设计的合理性及施工工艺设备的适应性,具体要求参照建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)附录E。

3、钻孔机具应根据土层情况和锚杆孔参数(深度、直径等)选取,可选用

合适的地质钻机或专用锚杆钻机等,钻进方式应根据实际情况采用干钻或湿钻等。

4、锚杆钻孔应遵守下列规定:

⑴钻孔前,根据设计要求确定孔位,并作好标记。

⑵锚孔水平及垂直方向孔距允许偏差为±50mm,钻孔角度允许偏差为±3°,钻孔底部偏离轴线的允许偏差为锚杆长度的3%。

⑶钻孔过程中,若遇易塌孔的土层,宜采用泥浆循环护壁或加钢套管。清孔完成后,应迅速拔出钻杆,安放锚杆杆体,对于湿式钻孔要用水清孔,直至流出清水为止。

⑷钻孔记录应详细、完整,确认杆体长度。

5、锚杆杆体制作应按施工图进行,并符合下列规定:

⑴下料长度应考虑锚杆的成孔深度、腰梁、台座的尺寸以及张拉锁定设备所需的长度。

⑵锚杆杆体制作前应清除表面油污及锈膜。

⑶锚杆杆体材料为钢铰线及高强钢丝时,严禁存在接头和使用焊枪断料。

⑷杆体自由段应涂润滑油和外包塑料布或套塑料管,并应扎牢。

⑸沿杆体轴线方向每隔1.0~2.0m应设置一个定位支架,杆体的保护层不应小于20mm。

6、锚杆杆体安放应符合下列规定:

⑴锚杆杆体安放前应检查杆体制作质量,应符合设计要求,并应检查其各部位是否牢固。

⑵安放锚杆的杆体时,应避免杆体扭转、弯折及部件松脱。

⑶注浆管宜放置于杆体中心,随杆体一同放入孔中,注浆管端部距杆体端部

宜为50~100mm。二次注浆管的出浆孔及端头应密封,保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内。

⑷锚杆中索体设计长度L为锚杆末端至张拉端腰梁垫板面之间长度,钻孔深度=L+500。

⑸杆体安放时应防止注浆管被拔出;若注浆管被拔出的长度超过500mm时,应将杆体拔出,修整后重新安放。

7、注浆材料应符合下列规定:

⑴水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥。

⑵一次注浆材料采用M20水泥砂浆,注浆压力约为0.5~0.8MPa;当水泥砂浆从孔口溢出后可停止第一次注浆;二次注浆采用水灰比0.5的纯水泥浆,注浆压力不宜低于2.0MPa,锚固段注入水泥量不少于30kg/m,在一次注浆浆体强度达到5.0MPa后进行。施工单位可依具体情况及经验适当调整注浆压力。外加剂采用FDN-Z,掺入量为水泥用量的0.70%。

⑶搅制水泥砂浆或水泥浆所用的水不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不应使用污水。

⑷本工程锚杆施工采用二次注浆。

8、浆液应搅拌均匀,随搅随用,并应在初凝前用完。

9、注浆泵的工作压力应符合设计要求,并应考虑输浆过程中管路损失对注浆压力的影响,确保足够的注浆压力。

10、注浆过程中,若发现注浆量大量减少或注浆管爆裂时,应将杆体及注浆管拔出,待更换注浆管后,再放置杆体;若中途耽搁时间超过浆液初凝时间,应重新清孔后再放置杆体,重新注浆。

11、锚注浆过程应作详细、完整的施工记录。

12、锚杆张拉应符合下列规定:

⑴张拉前应对张拉设备进行标定。

⑵锚固体及台座混凝土强度均应大于设计强度的75%时,方可进行张拉。

⑶台座的承压面应平整,并与锚杆的轴线方向垂直。

⑷锚杆张拉顺序应考虑邻近锚杆的相互影响。

⑸锚杆张拉控制应符合设计要求。

13、锚杆锁定应符合下列规定:

⑴应采用符合技术要求的锚具。

⑵锚杆宜张拉至设计荷载0.9倍后,按设计预应力值的要求锁定。

⑶锚杆锁定后若经监测发现明显的预应力损失,应进行补偿张拉。

14、锚杆张拉与锁定作业均应有详细、完整的记录:

15、锚杆质量检测应符合下列规定:

⑴锚杆承载力应用抗拔验收试验法确定,抗拔验收试验数量为锚杆总数的5%,且不少于3根。

⑵锚杆拉力监测应通过在锚头安装测试元件进行检测,检测数量不宜少于3%,且不少于3根。

5 施工组织部署

5.1 施工管理目标

1、工期目标:90日历天(不含施工准备时间)。

2、质量目标:按照国家有关规范和质量验收标准确保达到合格要求,一次性通过验收。

3、安全目标:严格安全管理,确保本工程无重大伤亡事故。

5.2 项目组织管理及人员安排

为“优质、高效、安全、低耗”地完成本工程的施工任务,针对本工程的特点,我公司拟在本工程项目部的领导下成立专项管理小组对此工程进行管理,人员安排如下:

锚杆工程专项管理小组管理人员一览表

根据锚杆的工程量和目标工期,锚杆施工分成3大班组,分别为钻孔组、锚杆制安组、灌浆组。

5.3 施工准备

1、技术准备

详细查阅施工图纸,及时组织图纸会审和设计交底,明确施工的重点和难点,划分关键施工过程和特殊施工过程。按图纸及规范要求合理安排组织施工,按施工规范及施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底。为准时开工创造条件。

2、材料准备

根据施工计划组织好施工材料,所有进场的施工材料均应符合设计要求及符合国家相关规范的规定,需现场抽样送检的材料应提前进场。

3、机具准备

根据施工计划组织好施工机械设备进场,合理选择施工设备是保证施工顺利的重要环节。设备型号数量选择的原则是:

能满足设计对工程的技术和质量标准;适应地层特点和施工方法的要求;适

应施工现场的场地大小、场地内搬迁、工期要求、供水、供电条件等;较好地根据主机设备型号数量进行辅助设备和工程器具的选型和配套。根据本工程工期要求及地质条件,拟进场的锚杆机械详见表5-1。

主要施工机械表表5-1

4、施工顺序安排

本工程基坑占地面积大,开挖深度深,工期紧,各剖面锚杆设计分一~三道设置。根据以上特点,锚杆施工应分阶段分层次分小段进行,每小段长度宜为50~60m,土方开挖必须与预应力锚杆施工相配合,每层土方挖至上一层锚杆下500mm 便停止开挖,严禁超挖,桩锚支护的下层土方必须在上一层预应力锚杆张拉锚固后方可进行。各小段施工可根据场地实际情况分段进行,从而实现流水作业。

第一层土方先开挖至压顶梁(或连梁)底标高,压顶梁(或连梁)的混凝土强度到达75%后,再开挖至第一层锚杆下500mm处,然后施工锚杆;第二层土方应在第一层锚杆张拉锚固后,开挖至第二层锚杆下500mm处,然后施工锚杆;第三层土方应在第二层锚杆张拉锚固后,开挖至第三层锚杆下500mm处,然后施工

锚杆。

6 预应力锚杆施工方法及质量保证措施

6.1 工艺流程

挖土至锚杆设计标高下500mm处→放线→成孔→安放锚杆杆体→一次注浆→二次注浆→腰梁施工→锚杆张拉锁定。

6.2 钻孔允许偏差

1、锚杆孔径允许偏差为±5mm;

2、锚孔水平及垂直方向孔距允许偏差为±50mm;

3、钻孔角度允许偏差为±3°,钻孔底部偏离轴线的允许偏差为锚杆长度的3%。

6.3 施工方法

1、放线:由现场测量放线人员按设计要求放线,并经专人检查后做好施工记录。

2、成孔:

(1)成孔直径为φ150mm,尾部1000mm扩孔至φ600mm,锚孔深度不应小于设计深度500mm;

(2)成孔倾角为150时选用YQL-100全套管锚杆钻机全套管钻进成孔,杆体放入孔内及灌满水泥砂浆后退出套管;

(3)成孔倾角为180~210时选用MG-50A普通锚杆钻机合金钻头泥浆护壁钻进成孔,泥浆密度宜为1.25~1.30;

(4)成孔深度到达设计要求后,立即起钻,更换扩孔钻具后进行扩孔作业。可采用机械式扩孔钻头扩孔,也可采用高压旋喷法扩孔。

(5)成孔后及时洗孔,直至孔口流出的泥浆比重小于1.10g/cm3为止;

(6)成孔过程中注意控制锚孔的垂直度、锚杆倾角,成孔后对孔深、孔径、倾角进行检查验收,做好施工记录及隐蔽工程检查记录。

3、杆体制作

(1)杆体必须在平坦无泥的地面加工,每根绞线误差小于50mm;

(2)沿杆体轴线方向每隔1.0~1.5米设置一个定位支架,用铁丝绑扎牢固,杆体的保护层不应小于20mm;

(3)杆体自由段应涂润滑油和外包塑料布或套塑料管,两端应包裹严密,不得漏入水泥浆;

(4)杆体加工检查合格完后,方可下放。并码放整齐,标识清楚;

(5)杆体搬运途中,需配置适当人力,防止沾污泥水;

(6)杆体放入孔内后,外露张拉长度1.0m(以腰梁外皮为准)。

4、锚杆安置:起钻后应立即下入锚杆,放置锚杆过程中应避免钢绞线扭曲。

5、第一次注浆:

(1)一次注浆应在锚杆安放入孔后2小时内进行,清孔完成后立即进行一次注浆;

(2)第一次注浆材料采用M20水泥砂浆,采用42.5R普通硅酸盐水泥和细砂配制,外加剂采用FDN-Z,掺入量为水泥用量的0.70%;

(3)第一次注浆灌注至钻孔内的水及杂质被置换出孔口,孔口流出水泥砂浆后即可停止;

6、第二次高压注浆:

(1)第二次注浆采用水灰比为0.5的纯水泥浆,外加剂采用FDN-Z,掺入量为水泥用量的0.70%;

(2)注浆压力不低于2.0MPa,可依具体情况及经验适当调整注浆压力;

(3)第二次注浆应在第一次注浆凝后进行,锚固段每延长米注入水泥量不少于30kg。

7、锚杆张拉锁定

(1)张拉设备须经计量部门进行标定,以标定参数作为现场张拉的依据;

(2)锚固体及台座混凝土强度均应大于设计强度的75%时,方可进行张拉;

(3)锚杆张拉时应注意对相邻锚杆的影响,可采用隔锚张拉的措施;

(4)应采用符合技术要求的锚具;

(5)锚杆宜张拉至设计荷载0.9倍后,按设计预应力值的要求锁定;

(6)锚杆锁定后若经监测发现明显的预应力损失,应进行补偿张拉;

(7)锚杆张拉与锁定作业均应有详细、完整的记录。

6.4 锚杆施工质量保证措施

锚杆施工应严格按下列要求施工和自检:

1、钻孔前应测量定位,放出孔位,使用角度仪检测,保证锚杆倾角正确。钻孔位置误差应按如下条件控制:在锚孔水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于50mm 。由于放线的准确与否直接影响锚杆的位置是否符合设计要求,孔位及角度这两个工序的重要性不容易忽视;技术人员应该对已放好的孔位进行核对,根据锚杆孔位图逐锚核查,发现不符合要求的应立即纠正。

2、钢绞线、水泥需有产品合格证及复验单。

3、锚具应选用有出厂合格证和符合技术要求的合格产品。

4、千斤顶、压力表均须有规定的标定合格书。

5、第二次注浆时锚固段每延长米注入水泥量不少于30kg。

6、搅浆采用旋流式高速搅浆机或双叶泵高速搅浆机,保证浆体均匀。

7、成立以现场技术负责人为首的张拉小组,对每根锚杆自检张拉情况并作详细记录。

8、锚杆张拉锁定时,邀请业主、设计、监理共同参加。

7 基坑安全应急措施及补救方案

7.1 准备充足的抢险材料

1、土方开挖前购买一定数量的[25 b槽钢、木桩作为抢险物资备用。

2、现场库存一定数量的编织袋供紧急回填时装砂包使用。

3、在开挖中央区域预留足够数量的土方,供紧急回填时就近挖土使用。

4、工地2台挖土机随时处于警备状态,当基坑支护出现险情时立即对基坑内侧的危险开挖面进行回填。

7.2 及时采取加固措施

当监测得到基坑的变形数据大于预警值时应及时发出危险警戒信号,施工单位可采取如下临时措施:

1、及时回填土、砂石或在坡脚打木桩或堆砂包等,回填反压土高度至能保证基坑变形完全稳定为止;

2、坡顶卸载:清除坡顶建筑材料和施工机械,挖除坡顶一定范围内的土体,减少坡顶荷载;

3、采用[25 b槽钢成排对支护桩进行斜支撑,防止事态的发展。

4、及时报告基坑安全小组,基坑安全小组应及时研究加固方案,对水平位移超过预警值的支护结构进行加固。加固措施原则上考虑增加预应力锚杆的数量来控制支护结构的位移。

8 安全生产措施

8.1 安全生产管理条例

从事本工程施工的各级人员要严格遵守“安全第一、预防为主”的方针和公司“安全否决权实施细则”有关的安全生产规定,严禁违章生产。具体要求:

1、健全安全生产管理网络,工程设专职安全员,各作业班组均设立兼职安全员,成立以项目经理为首的安全领导小组(安全领导小组具体组成详见本工程总体施工组织设计)。

2、施工现场应严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和各有关安全生产文件,健全和落实工程安全责任制,切实做好安全生产和文明施工。

3、安全员有权实施安全否决,对违犯规定的班组和个人直接作出处理,争取整个工程无工伤事故。

4、施工前,组织职工学习安全操作规程,进行安全生产教育,未接受教育者不准上岗。

5、认真交接班,开好班前班后会,上班前和上班时间严禁喝酒,开展好安全活动日活动。

6、特殊工种必须持有操作证上岗作业,严禁无证上岗作业。

7、安全标志齐全,机械以标准化管理要求挂标志牌。

8、所有进入施工现场的人员都必须戴安全帽。

9、施工现场夜间须保持足够亮度的夜间照明,现场电工加强值班巡视及时修复损坏的灯具,确保施工部位的照明需要。移动照明灯具,必须用手持式专用移动行灯。

8.2 施工用电安全措施

1、施工和照明用电应按规定负荷进行设计安装,应有超负荷、防漏电装置,整个施工现场用电配线采用三相五线制,线路布置要规范化。严格执行一机一闸一漏电开关的规定。

2、所有机械装置均应有防护装置及保险装置,机械操作人员开工前应按操作规程进行试运转和检查。

3、各种电动机具设备配电箱,均应采用保护接零,作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,重复接地电阻不大于10Ω。

4、总配电室应配备绝缘鞋和绝缘手套,配电板操作通道要畅通,配电箱按顺序编号,门锁及安装标志齐全。

5、夜间施工要有足够的照明设备,要指定电工值班,非电工禁止乱接乱拉线路。

6、安装、维修的拆除临时用电必须由现场电工完成,电工必须持证上岗。严禁非电工任意搭线、牵线、开启电箱、移动电箱等。

7、现场电工要经常检查用电线路、设备情况,及时消除隐患。

8、使用所有用电设备机具时,操作人员应穿绝缘胶鞋并戴绝缘手套。

9、现场电气路线应按规定埋地或架空敷设,在过通道处可采用穿在钢管里埋设在地下予以保护。钢管应有防水弯头,线路接头应在接线箱内。防止由于电线破损、电器老化等原因造成起火。

8.3 机械安全措施

1、大型机具符合国家标准,且具有产品合格证,使用说明书。

2、各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤人。

3、机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体是否有异常振动及发出异响,出现问题及时停电关机处理,不得擅离职守、隐瞒不报。

4、机械安装其基础必须平衡、牢固,机体的锚固、支撑措施齐全,固定机械不得使用临时支撑,高大机械在多风季节前应设缆风绳。

5、各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪间工作棚,机械设备附近设标志牌,有条件的在操作位置附近悬挂使用规则牌。

6、本工程主要施工机具有:锚杆钻机、注浆泵、灰浆搅浆机和电焊机。安全装置均应齐全,每机一闸一漏电,配有专用零线进行接零保护。

7、注浆泵安全操作规程

(1)、输送管道应有牢固的支撑,尽量减少弯管,各接头连接牢固,管道上不得加压或悬挂重物。

(2)、作业前,应进行空运转,检查旋转方向正确,传动部分、工作装置及料斗滤网齐全可靠,方可进行作业。

(3)、起动后,待运转正常始能向泵内放水泥浆。泵须连续运转,在短时间内不用水泥浆时,可打开回浆阀使水泥浆在泵体内循环运行,如停机时间较长,应每隔3~5min泵送一次,使水泥浆在管道和泵体内流动,以防凝结而阻塞。

(4)、工作中,经常注意压力表指示,如超过规定压力应立即查明原因排除故障。

(5)、应注意检查球阀、阀座或挤压管的磨损,如发现漏浆应停机检查修复或更换后,方可继续作业。

(6)、故障停机时,应打开泄浆阀使压力下降,然后排除故障。泵压力未降到零时,不得拆卸空气室、压力安全阀和管道。

(7)、作业后,应对注浆泵进行全面清洗和作好场地清洁工作,并拆洗过载安全阀橡胶球后,变换其安装位置,以保持均匀磨损。

8、锚杆钻机安全操作规程

(1)、锚杆钻机操作工、电工、焊工、机修工等配套齐全,持证上岗,进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律,戴安全帽,穿胶水鞋。

(2)、安装前应按作业方案和对照钻机说明书的要求,详细检查各部件、零配件齐全合格。不合格或变形、锈蚀的零配件不准使用。

(3)、安装钻机应放置坚实平稳,钻杆的中心线偏斜应小于全高的0.5%。

(4)、电源线路、电箱接线正确,绝缘可靠,接地牢固,触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合钻机说明书和安全用电规范的要求。

(5)、作业前将操纵杆放在空档位置,启动后应先空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常后,方可作业。

(6)、钻孔时应对准孔位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再开动钻杆转动,不得晃动钻杆。

(7)、钻孔过程中,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时,应立即停钻,经处理后,方可继续施钻。

(8)、钻孔作业中,发现紧固螺栓松时,应立即停机,重新紧固后方可继续作业。

(9)、钻孔作业中,如遇停电,应将各控制器放置零位,切断电源,将钻头接触地面。

(10)、严禁在高压线下方施工及作业,须作业的机架与高压线垂直距离(220KV)必须保持不少于4m、(10.5KV)不少于2m的安全距离,作业完毕必须远离高压线范围以外。

(11)、作业后,应清洗钻杆的泥浆。

(12)、下班时,应将钻头下降接触地面,操纵杆放在空档位置,拉闸切断电源,锁好开关锁。

(1)、遇大雨、大雾和六级以上大风,应停止钻桩作业,当风力超过六级或台风警报时,应将机架放倒在地面上。暴风雨后,必须进行一次全面检查,发现问题,及时处理。

9、砂浆搅拌机

(1)、作业前,检查搅拌机的传动部分、工作装置、防护装置等均应牢固可靠,操作灵活。起动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可加水加料进行搅拌。

(2)、运转中,不得用手或木棒等伸进搅拌桶内或在桶口清理灰浆。

(3)、作业中,如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源。将桶内灰浆倒出,进行检修排除故障。

(4)、作业后,应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地的清洁工作。

9 文明生产措施

1、严格遵守《汕头经济特区文明施工管理十项措施》加强场容管理。

2、加强现场用水、排污管理,保证排水畅通、无积水、场区整洁,无垃圾,搞好现场清洁工作。

3、对施工人员进行文明施工教育,做到每月检查评分,总结评比。

4、加强劳动保护,合理安排作息时间,控制施工现场的噪声,减少对周围环境的干扰。

5、机具、物件、材料按指定位置分类堆放、排列整齐。

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为~;二次注浆材料选用水灰比为~的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。§ 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图

§ 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度以φ150mm孔径钻至超过设计深度~0.3m,钻孔深度达

深基坑锚杆支护专项施工方案

深 基 坑 支 护 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制日期:二〇 XX年三月一日

目录 第一章工程概况 (1) 一、项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 第二章基坑支护设计概况 (3) 一、基坑支护设计方案 (3) 二、基坑地下水治理 (3) 第三章施工部署 (4) 一、项目班组组织和管理 (4) 二、施工管理目标 (4) 三、施工准备工作 (6) 四、临时道路 (6) 五、施工平面布置 (6) 六、施工机械配备和劳动力组织 (7) 七、施工临时用水管线敷设 (8) 八、临时施工用电方案 (8) 九、基坑总体施工顺序 (11) 十、本基坑工程特点、重点和难点 (11) 第四章施工方案和技术措施 (12) 一、施工总概述和总施工安排流程 (12) 二、土钉喷锚及预应力锚杆施工 (12) 三、基坑降水方案 (14) 四、施工监测方案 (15) 第五章施工进度计划及措施 (19) 一、工期分析 (19) 二、施工进度措施 (19) 第六章应急措施 (20) 一、应急处置的原则 (20) 二、施工水电突发事件、紧急情况及风险分析和预防措施 (20) 三、应急预案工作流程图 (21) 四、突发事件应急准备 (24) 五、应急材料准备 (26) 第七章工程质量保证措施 (29) 一、组织措施 (29) 二、土钉及预应力锚杆的质量控制 (29) 第八章安全生产保证措施 (30) 一、安全生产保证措施 (30) 二、安全生产制度 (30) 三、安全措施 (31) 第九章文明施工保证措施 (34) 一、文明施工措施管理目标 (34) 二、场容场貌、文明建设保障措施 (34)

高边坡锚索灌浆专项施工方案设计

高边坡锚索灌浆专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二0一五年十二月 文案大全

目录 第一章工程概况...................................................... - 1 - 第一节工程简介.................................................. - 1 - 第二节地形、地貌................................................ - 1 - 第三节气象...................................................... - 1 - 第四节工程特点及难点............................................. - 1 - 第二章编制依据...................................................... - 2 - 第三章施工计划...................................................... - 2 - 第一节施工进度计划.............................................. - 2 - 第二节设备计划.................................................. - 2 - 第四章施工工艺技术.................................................. - 2 - 第一节、工作面的开挖.............................................. - 3 - 第二节、钻孔...................................................... - 3 - 第三节、锚索安制.................................................. - 4 - 第四节、注浆...................................................... - 5 - 第五节、张拉...................................................... - 5 - 第六节、挂网喷浆施工.............................................. - 6 - 第七节、锚杆施工.................................................. - 7 - 第五章施工质量技术保证措施.......................................... - 8 - 第一节、坚持技术交底制度.......................................... - 8 - 第二节、施工中坚持“三检”制度.................................... - 9 - 第三节、坚持隐蔽工程检查签证制度.................................. - 9 - 第四节、材料检验制度............................................. - 10 - 第五项、施工过程质量检验......................................... - 10 - 第六章施工安全保障措施............................................. - 11 - 第一节组织保障................................................. - 11 - 第三节应急预案................................................. - 12 -

可回收锚索施工方案

可回收锚索专项施工方案 一、工程概况 DK14+652.2~DK14+742.2里程范围内第二层支撑以下的支撑体系为可回收式锚锁,平均每根锚锁间距为1.5m,线左共计81根,线右共计90根。 二、施工规划 2.l、场地准备 (1)锚索钻孔前应仔细探明地下管线的准确位置,确保地下管线安全。 (2)施工前须整平施工场地,地连墙位置第一层锚索施工时将机械架设在平整地面上,并做好布孔工作。 2.2、技术准备 技术准备工作在开工前完成,由工程技术负责人组织实施,包括资料收集、图纸会审、施工组织编写与审核、施工图表制作、等项工作。 (1)资料收集 a. 场地工程地质勘察报告; b.施工平面图; c.地连墙布置图; d.地下管道等障碍物分布图。 (2)施工前应准备足够的施工记录报表、施工工程量汇总表及开工、竣工与验收的签证单等与工程有关资料。 施工前由公司总工程师向项目技术负责人交底,项目技术负责向全体工作人员进行技术交底。内容包括:工程概况、设计要求、施工技术参数和工艺参数、保证质量的措施及旋工安全管理制度。 2.3、工期安排 根据施工总进度计划、2012年度施工进度计划及本标段目前工程开展情况,本工程可回收锚索计划施工时间为2012年5月20日~2012年8月15日.。 2.4、机械设备配置

2.5、劳动力配置计划

三、施工方案 3.1、钻机就位 根据设计图纸及相关规范的要求,基坑土方挖至锚索标高以下500mm时,应立即停止继续开挖,平整作业面范围场地,吊入钻机就位,钻机下面应垫枕木,保证其平整度。采用罗盘测量钻秆角度,控制误差在±2度以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。 3.2、钻孔、清孔 锚索钻孔设备采用XY-300专业锚杆机,钻孔位置、孔深、孔径及钻孔倾角 均应满足设计要求,成孔直径为200mm,在局部含砂地段用钢套管跟进至穿过砂 层1.0~2.Om处,以防塌孔。在无砂层地段套管跟进至l~3米,起定位、导向作用,锚索实际钻孔深度应比设计深度长0.5m以保证锚索推送到位,钻孔采用回转钻进方式,钻进时采用泥浆循环护孔,反复循环,对孔口流出的泥浆不断清除残渣。遇含砂层地段应加大泥浆比重,以防塌孔,钻孔达到设计深度后,继续超钻20~30mm,钻孔完毕后,反复用泥浆循环清孔,以清除孔内泥渣等残留物。当遇有严重塌孔,以致锚索送不进去,应拔出锚索,二次钻进、清孔,切不可强行插入,或若孔内渗水量较大或者钻孔穿过砂层时,拨去钻杆,改用套管钻孔,成孔后应立即进行注浆。针对本工程地质特点和锚索较长,采用三翼钻头配备高压泥浆泵水循环钻进工艺。

锚索施工技术方案

基坑索锚索及腰梁施工方案 1.项目概况本项目分为A、B、C、D四个区,本项目的地块总用地面积约15.83万平方米,其中规划用地面积约12.18万平方米,总建筑面积约100.5万平方米,其中地上建筑面积80万平方米,二层地下室建筑面积20.5万平方米。 (锚索制作图见设计)https://www.wendangku.net/doc/1d5380060.html,/view/8a0ff0edaeaad1f346933fda.html 腰梁共设置三道,三道腰梁的竖向间距为2300~2500mm,槽钢和各构件钢板均采用A3钢,制作各构件的钢板厚度均为20mm,钢板槽钢焊接满足规。 2.施工难点 本工程工期紧。四道锚索近35000m,三道腰梁总长大约1500m,喷射砼约10000㎡,业主规定工期只有40天左右。施工期间正是长沙雨季,雷雨天气频繁,同时还要面临长沙高温天气的考验。3.选用机械设备 根据本工程的特点和工期要求,选用钢筋切断机3台、锚索钻机12台、压力注浆机8台、压力喷浆机6台、液压张拉设备4套、电焊机8台、挖掘机2台。各种机械设备根据施工现场的进度需要过程中及时增加。 4、施工准备 ( 1)锚索施工区段的支护桩、旋喷止水桩完成,并且已经达到

一定强度。 (2)用挖掘机将操作面开挖平整出来。 (3)锚索材料、注浆管、水泥等材料准备就位。 (4)机械设备及劳动力准备到位。 二﹑锚索腰梁及挂网喷砼施工艺 (一)﹑锚索施工工艺 本工程的锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中。穿过边坡滑动面的预应力锚索(钢绞线),直接在滑面上产生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的。 1.施工工艺及流程图如下: 2.钻孔。钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序。为确保 钻孔效率和保证钻孔质量,采用全套管锚索钻机,钻头直径为150mm 。钻机钻孔时,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。

基坑支护锚索安全、技术交底(模板)

技术交底(基坑支护-锚索)

根数为4φs15.2。 (2)可回收锚索由浙江中桥预应力设备有限公司制作,锚索成孔采用螺旋钻成孔,成孔直径150mm,孔深20.0m,钻孔倾角15°。成孔后用风管从孔底吹出松散土粒,再安置4φs15.2钢绞线束、用注浆管从孔底注水泥浆、二次补浆。待水泥浆强度达到设计强度75%时在进行张拉、锁定。 (3)锚索所注水泥浆水灰比0.5,浆液应搅拌均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用完。 (4)通过现场张拉试验,确定张拉锁定工艺。锚索的张拉及锁定分级进行,严格按照操作规程执行,张拉荷载为设计荷载的1.1倍。 (5)锚固段强度达到设计强度75%后方可进行锚索张拉。 (6)锚索施工完成后,应按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120--2012)附录E进行锚索的基本试验; (7)如锚索的极限承载力小于锁定力的1.5倍,则不得进行锚索锁定,并通知设计人员。 4、腰梁施工 本工程腰梁采用两根25a工字钢作为腰梁。 5、锚筋张拉、锁定 锚筋张拉锁定在锚筋施工结束养护后进行,锚具和夹具应符合《预应力筋用锚具.夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010),旋喷加劲桩桩每根钢绞线的锁定拉力严格按照设计图纸施加。 预应力锚索的张拉作业其基本施工程序如下: 机具率定→分级理论值计算→外锚头混凝土强度检查→张拉机具安装→预紧→分级张拉→锁定→签证。待锚固体强度达到设计强度的80%时,即可进行预应力张拉。张拉采用隔二拉一;锚杆正式张拉前,要取设计拉力的10%~20%,并对锚杆预张拉l~2次。锚杆张拉要求定时分级加荷载进行,张拉时由专人操纵机械、记录和观测数据,并随时画出锚杆荷载——变位曲线图,作为判断锚扦质量的依据。当拉杆预应力没有明显衰减时,即可锁定拉杆。 表5.1-1流程图说明 序号工艺施工要点施工实例 1 开挖至工 作面 土方开挖至工作面,喷射砼,钻机就 位。

基坑支护锚索施工专项方案

目录 一、编制依据 ............................................................. 1… 1.1规范、规程........................................................ 1.. 1.2其他文件 (1) … 二、工程概况 ............................................................. 1... 三、工程地质条件 ........................................................ 2.. 四、预应力锚索施工要求 ................................................... 2. 4.1预应力锚索总体施工要求............................................. 2. 4.2预应力锚索具体施工要求............................................. 3. 五、施工组织部署 ....................................................... 6.. 5.1施工管理目标....................................................... 6. 5.2项目组织管理及人员安排............................................ 6. 5.3施工准备.......................................................... 6.. 六、预应力锚索施工方法及质量保证措施 (9) 6.1工艺流程.......................................................... 9.. 6.2钻孔允许偏差...................................................... 9.. 6.3施工方法.......................................................... 9.. 6.4锚索施工质量保证措施 (1)

回收锚索专项施工方案

目录 5.5锚索回收失败的处理措施..................................................................................................................

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本专项施工方案根据中铁建水岸花园基坑支护工程设计图及业主单位提供的地质详勘资料以及工程现场调查资料结合现行的施工技术规范和我司以往同类工程的施工经验进行编制的。 我司认真研究现有图纸资料和查勘地块现场实际施工情况,综合考虑了地块周边配套设施和环境因素,依据国家有关现行规范、标准,结合我公司同类工程施工经验及技术和设备情况,针对本工程的特点、重点、难点编制的专项施工方案。 本专项施工方案力求做到详细,能够用于指导实际施工,具有可操作性。针对本工程预应力锚索的施工特点,从施工组织、技术方案、进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。 我司将会严格按照质量管理体系的要求进行运作,按施工组织设计拟订的质量保证措施进行施工过程的控制,发挥我公司在人才设备、技术上的优势,确保工程施工质量。 1.2编制依据 1、《中铁建水岸花园基坑支护设计工程施工设计图》。 2、《佛山中铁置业南海C05-06地块岩土工程勘察报告(详细勘察阶段》。 3、现行的国家及相关的施工规范及质量评定标准。 4、本公司以往类似工程中形成工法的施工经验及相应的文件。 5、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)。 6、《地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。 7、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)。

地铁车站锚索施工方案

目录 1 编制依据............................................................... - 1 - 2 工程概况............................................................... - 1 - 2.1设计概况 (1) 2.2工程地质与水文地质 (2) 2.2.1工程地质......................................................... - 2 - 2.2.2水文地质......................................................... - 2 - 3 施工准备............................................................... - 2 - 3.1施工场地准备 (2) 3.2技术准备 (2) 3.3施工组织 (3) 3.4施工机械准备 (3) 3.5物资供应准备 (4) 4 施工安排............................................................... - 4 - 4.1工期计划 (4) 4.2工期保证措施 (4) 4.2.1材料供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.2设备供应保证措施................................................. - 4 - 4.2.3技术保证措施..................................................... - 5 - 5 锚索施工............................................................... - 5 - 5.1可回收锚索概述 (5) 5.2施工方法与要求 (5) 5.2.1钻孔成孔......................................................... - 6 - 5.2.2 锚索制作与安装................................................... - 7 - 5.2.3 注浆............................................................. - 9 - 5.2.4围檩施工........................................................ - 10 - 5.2.5 张拉锁定........................................................ - 11 - 5.2.6锚索回收........................................................ - 12 - 6 管线保护措施.......................................................... - 12 - 6.1施工前管线调查 (12) 6.2管线保护措施 (13) 7质量保证措施........................................................... - 13 - 7.1质量目标 (13) 7.3质量保证措施 (14)

基坑围护锚索计算文件

Qimstar同济启明星 基坑支护结构专用软件FRWS7.2 休斯顿基坑工程计算书 1 工程概况 该基坑设计总深7.6m,按一级基坑、选用《国家行业标准—建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)》进行设计计算,计算断面编号:1。 1.1 土层参数 续表 地下水位埋深:3.00m。 1.2 基坑周边荷载 地面超载:20.0kPa 2 开挖与支护设计 基坑支护方案如图:

休斯顿基坑工程基坑支护方案图2.1 挡墙设计 ·挡墙类型:SMW工法; ·嵌入深度:11.900m; ·露出长度:0.500m; ·搅拌桩直径:850mm; ·搅拌桩排数:1排; ·搭接长度:250mm; ·型钢型号:700*300*13*24; ·型钢布置方式:插一跳一; 水泥土物理指标: ·重度:19.00kN/m3; ·弹性模量:300000.00kPa; ·无侧限抗压强度标准值:800.00kPa;

2.2 放坡设计 2.2.1 第1级放坡设计 坡面尺寸:坡高2.00m;坡宽2.00m;台宽1.50m。 放坡影响方式为:一。 2.3 支撑(锚)结构设计 本方案设置1道支撑(锚),各层数据如下: 第1道支撑(锚)为锚杆,距墙顶深度0.800m,工作面超过深度0.300m,预加轴力0.00kN/m。 该道锚杆具体数据如下: ·长度:18.000m; ·自由段长度:5.000m; ·水平间距:2.400m; ·水平倾角:15.000°; ·孔径:250mm; ·筋体类型:ΦS15.2-1320; ·筋体数量:2根; 计算点位置系数:0.000。 2.4 换(拆)撑设计 2.5 工况顺序 该基坑的施工工况顺序如下图所示:

基坑锚杆支护方案.

基坑锚杆支护方案 预应力锚杆施工 土层锚杆(亦称土锚)是一种新型的拉锚形式。它的一端与支护结构连接,另一端锚固在土体中,将支护结构等荷载,通过拉杆传递到周围稳定的土层中。 1、工程概况 M1、M2锚杆自由段长5000, 锚固段长18000, 设计抗拔力为450KN, 锁定荷载为250KN.,水平间距1500,竖向间距3000,竖向2排。M1、M2 预应力锚索L=23000 钢绞线4股7φ5 @1500。 2、施工方法及施工工艺 1)施工方法:施工配备QDG2-1型锚杆钻机3台进行机械施工。 2)、施工工艺 土层锚杆施工的工艺流程如下: 钻孔[安放拉杆[灌浆[养护[安装锚头[张拉锚固[ (下层土方开挖)。 (1)钻孔 土层锚杆的钻孔工艺,直接影响土层锚杆的承载能力、施工效率和整个支护工程的成本。因此,根据不同土质正确选择钻孔方法,对保证土层锚杆的质量和降低工程成本至关重要。按钻孔方法的不同,一可分为干作业法和湿作业法(压水钻进法)。 A.干作业法 当土层锚杆处于地下水位以上时,可选用干作业法成孔。该法适用于粘土、粉质粘土和密实性、稳定性较好的砂土等土层,一般多用螺旋式钻机等施工。 干作业法有两种施工方法: (a)通过螺旋钻杆直接钻进取土,形成锚杆孔; (b)采用空心螺旋锚杆一次成孔.。 采用干作业法钻孔时,应注意钻进速度,防止卡钻,并应将孔内土充分取出后再拔出钻杆,以减小拔钻阻力,并可减少孔内虚土。 B.湿作业法 湿作业法即压水钻进成孔法,它将在成孔时将压力水从钻杆中心注入孔底,压力水携带钻削下的土渣从钻杆与孔壁间的孔隙处排出,使钻进、出渣、清孔等工序一次完成。由于孔内有压力水存在,故可防止塌孔,减少沉渣及虚土。其缺点是排出泥浆较多,需搞好排水系统,否则施工现场污染会很严重。 湿作业法采用回转达式钻机施工。水压力控制在0.15~0.30MPa,注水应保持连续钻进速度300~400ram/min为宜,每节钻杆钻进后在进行接钻前及钻至规定深度后,均应彻底清孔,至出水清彻为止。在松软土层中钻孔,可采用套管钻进,以防坍孔。 清孔是否彻底对土层锚杆的承载力影响很大。为改善土层锚杆的承载力,还可采用水泥浆清孔,有资料报导,它可提高锚固力150%,但成本较高。 (2)扩孔 一般认为,对锚杆孔进行扩孔形成扩大头土层锚杆的承载能力会有所提高。 扩孔的方法有四种:机械扩孑L、爆炸扩孔、水力扩孔及压浆扩孔。 本工程考虑采用压浆扩孔。 (3)安放拉杆 A、拉杆的制作 本工程拉杆设计采用φ48钢管、φ22钢筋和7φ5钢绞线拉杆。钢管土钉按设计要求进行加工。 B、拉杆的安放

预应力锚索专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工前提条件 (3) 四、施工工序 (4) 五、施工技术及工艺 (7) 六、施工质量 (17) 七、安全保证措施 (19) 八、环境保护文明施工 (20)

预应力锚索专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2、《建筑建筑基坑支护技术规程》(JG120-2012) 3、《岩土锚固手册》 4、我公司人员素质,技术装备、财务能力等综合情况及可调用到本工程的各类资源。 5、本单位在其它工程项目施工的经验。 二、工程概况 三、施工前提条件 (1)锚固工程计划设计图、边坡岩土性质等资料齐全; (2)施工场地、临时便道已修建完成,施工用水、用电已到位; (3)已根据现场的情况、设计文件和工期要求,编制完成施工组织设计,已制定施工进度计划,质量保证体系、安全保证体系已建立; (4)分项工程开工报告已批复; (5)工地现场管理人员,专业技术人员,技术工人和普通工人,已到位,配备合理; (6)施工所需机械设备、测量仪器、检测仪器已进场; (7)施工用材料已进场,并且材料有关性能指标均已达到设计

要求和符合国家标准或行业规范要求; (8)现场各种施工标志牌(工程概况、安全标示、操作规程、材料标示等)已制作完成; (9)已对边坡进行中线、水平、横断面的复测,并已在边坡上按设计图纸确定预应力锚索的位置。 四、施工工序 (1)锚索施工的内容包括施工准备、造孔、锚索(杆)制作与安装、注浆、锚索(杆)张拉锁定与封锚等五个环节; (2)预应力锚索(杆)施工基本工序:

1)设计锚固工程坡面开挖成形并经验收合格后,应尽快布置锚固工程施工作业,待锚固工程施工完毕并产生加固作用后,方可进行下级边坡开挖与防护。 2)在预应力锚索(杆)工程施工作业开始之前,应进行预应力锚索(杆)的基本试验,并完成预应力锚索(杆)试验报告,提交给有关监理工程师和设计代表,待试验报告批准并经设计锚固参数确认或调整后,方可进行预应力锚索(杆)工程施工作业。锚索(杆)试验孔的具体位置应由监理和设计代表现场确定,使试验孔可反映工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法和充满标准与工程孔相同。 3)锚索设计荷载1000KN,锁定荷载1000KN 4)预应力锚索(杆)施工的场地整理、搭设工作平台时,应对已施工完成的坡面根据设计图纸进行测量后确定预应力锚索(杆)的位置;在安装钻机时,应按照施工设计图采用全站仪进行测量放线确定孔位以及锚孔方位角(或拉线尺量配合测角仪定位),并作出标记。锚索孔位测放力求准确,确保钻孔从微型桩和抗滑桩中间穿过。偏差不得超过±5cm,钻孔倾角15°,倾角允许误差±2°;考虑沉渣的影响,为确保锚索深度,实际钻孔深度要大于设计深度1.0m. 5)锚孔钻造,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻

锚索施工方案

锚索施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 预应力锚索情况 (1) 2.2 基坑平面布置图 (2) 2.3 各区段剖面图 (2) 2.4 地质土层情况 (4) 三、施工难点 (8) 3.1 统筹安排,紧密协调 (8) 3.2 持续降水 (8) 3.3保证钻孔质量 (8) 四、人工、材料、机械配置 (8) 4.1锚索人员配备表 (8) 4.2锚索施工配备主要机械设备表 (9) 4.3主要材料 (9) 4.4主要测量、试验、质检、监测仪器设备表 (9) 4.5施工计划 (10) 五锚索施工工艺 (10) 5.1施工准备 (10) 5.2 工艺性试验 (11) 5.3张拉要求 (11) 5.4工艺及流程 (11)

5.5锚索成孔 (11) 5.6 地下水影响的处理 (13) 5.7 锚索制作 (13) 5.8锚索安装 (14) 5.9锚索一次注浆 (14) 5.10锚索二次注浆 (14) 5.11锚索腰梁 (14) 5.12锚索的张拉 (15) 5.13封孔注浆 (15) 5.14外部保护 (15) 5.15锚索施工技术要求 (15) 六、安全措施保证 (17) 6.1机械设备安全措施 (17) 6.2施工安全预防措施 (17) 七、环境保护文明施工 (18)

一、编制依据 二、工程概况 2.1 预应力锚索情况 本项目共分为6个剖切断面,锚索工作面长1093米,间距2.3米2.5米,沿高度方向设置为三至四层,总工程量约为50327延长米。其中:1-1剖面,工作面长137.9米,锚索设置为四层,间距2.3米,锚索240根,6360延长米;2-2剖面,工作面长421.4米,锚索设置为三层,间距2.3米,锚索549根,14823延长米;3-3剖面,作面长128.3米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索256根,6876延长米;4-4剖面,工作面长131.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索264根,7194延长米;5-5剖面,工作面长158.6米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索320根,8720延长米;6-6剖面,工作面长115.2米,锚索设置为四层,间距2.0米,锚索236根,6254延长米。

深基坑支护监理细则(桩+锚索)讲解学习

广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程 监理实施细则 (深基坑支护与开挖工程) 编制人:肖广杨 审核人: 编制单位:广西宏基工程监理有限公司 盛和嘉园工程项目监理部 编制日期:2014年6月

目录 一、工程特点与概况....................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 (4) 三、监理工作控制要点与目标值............................. 错误!未定义书签。 四、主要的监理要点 (8) 4.1、旋挖钻孔灌注桩监理控制要点 (8) 4.2、钢筋砼冠梁、腰梁、连梁监理控制要点............... 错误!未定义书签。 4.3、锚杆施工质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。 4.4、井点、管井降水监理控制要点 (13) 4.5、土方开挖监理控制要点 (13) 五、进度控制监理措施......................................错误!未定义书签。 六、安全监理工作措施.................................... 错误!未定义书签。 七、深基坑工程安全监测和支护效果检查..................... 错误!未定义书签。 八、事故应急准备和响应处理监理 (20)

一、工程特点与概况 本工程为河池市城区江北粮食局片区改造一期工程,位于河池市城区北部,原江北粮食局仓库用地,北侧为解放东路(机电一条街),西侧为居民楼房,南侧为紧靠龙江的江北西路,东侧和东南侧为江北粮食局既有楼房,用地面积约为6670.01m2,总建筑面积为58776.20m2。该地块呈“凸”字型分布,包括1#和2#楼,1#楼高2~32层(32层高99.60m),2#楼高27层(高84.60m),地块范围内设计3层地下室(高11.70m,基底标高为183.90m),1#和2#楼结构类型均为框剪,基础型式:冲孔桩+筏板形式。 该项目工程重要性等级为一级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为一级;地下室预计开挖后形成的基坑深度约11.70 m,基坑工程安全等级为一级;综合确定本工程的岩土工程勘察等级为甲级,地基基础设计等级为甲级。 本工程支护体系由广州智海建筑设计有限公司设计,工程采用直径Φ800钻孔灌注桩+锚杆支护、三重管高压旋喷桩联合支护,勘察单位为核工业柳州勘察研究院,监理单位为广西宏基工程监理有限公司,施工单位为广西建工集团第五建筑工程责任有限公司,基坑支护工程分包单位为广西建工集团基础建设有限公司。 支护钻孔灌注桩桩身砼等给C30,钢筋笼采用焊接,预应力锚索直径Φ150,水平间距1.2m,采用湿法施工,锚杆采用二次压浆,材料为纯水泥。 二、编制依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同或协议; 2、建设工程委托监理合同、监理规划;

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批:

二O一六年五月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、进度计划 (2) 四、施工方法 (2) 1、锚索格构梁施工工艺 (2) 2、锚索孔成孔施工 (3) 3、锚索制作及安装 (6) 4、注浆 (7) 5、钢筋混凝土格构梁施工 (8) 6、锚索张拉与锁定 (9) 7、封锚 (10) 五、资源配备 (10) 1、劳动力安排 (10) 2、机械安排 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、安全保证措施 (12) 八、环境保护及文明施工保证措施 (12)

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径15.2mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺

可回收锚索施工方案

广州市某工程预应力可回收锚索施工方案 1、概述 1.1本站概况: 广州市某工程位于广州市海珠区某路与某路交汇处,北接某路,东接某立交,西接某南。车站为某线延长段和某线交汇站。其中:某线起讫里程为YDK9+849.140~YDK10+006.890。车站总长157.75m,2,土方总开挖量约,基坑总面积约3645m、宽21.3m,扩大段基坑深度26.3m25.3m标准段基坑深度3标准段基坑深146.20m,~YDK29+475.950,车站总长9.14万m;某线车站起讫里程某线YDK29+329.7526.5,基坑总面积约3994m,土方总开挖量约16.3m、长144m、宽20.7m,扩大段基坑深度17.4m度约3。万m个风亭。其中:某线车站建筑面321543㎡,包括车站主体结构,7个出入口和车站总建筑面积,南北走向,地下三层双柱三跨整体式现浇钢筋混凝土框㎡(主体1253210365㎡,附属2167㎡)积,东西走向,地下二层双柱三跨整6712㎡,附属2299㎡)㎡(主体架结构。某线车站建筑面积9011 体式现浇钢筋混凝土框架结构。条、40125条,其中某线止水墙位置本站用锚索支护共为四处,某线、某线各两处,共设有锚索,锚索施工总长度为2条)5条(含对锚条)、某线左线30条,某线右线18条(含对锚某线左线37 延长米。3312.7延长米,其中一期工程1328 岩土分层及其特性1.2.淤泥或淤泥质土、中、1.人工填土;2.淤泥质砂;3某站的地层和岩层自上而下共分为九层:.微风化岩。975细砂;4.冲洪积粉质粘土层;.残积层;6.基岩全风化;.强风化:8·中风化岩;此次锚索施工涉及的是2---9层、淤泥质砂~微风化岩。各土层特性详细如下:稍湿。素填-稍密,湿〉杂填土、素填土:杂色、棕红色、黄绿色、灰褐色、灰白色,松散〈1-土的组成物主要为人工堆积的粉质粘土和中细砂碎石垫层;杂填土混杂瓦片、砖块和混凝土碎块等建多为砼、沥青路面,以下多为粘性土,局部耕植土。整个场地内钻孔普遍有揭露。0.3m~0.0筑垃圾, 层面标高7.28~8.36m,厚度0.50~8.60m,平均厚度3.40m。大部欠压实~稍压实。 〈2-1〉层淤泥质土层,主要为淤泥质土及淤泥,灰黑色,流塑,饱和,海陆交互相沉积。由粘粒及有机质组成,有臭味,局部夹薄层粉、细砂,见朽木。整个场地钻孔普遍有揭露,层面标高-4.05~6.85m,厚度为0.50m~4.80m,平均厚度为1.86m。 〈2-2〉层淤泥质砂层,主要为淤泥质粉砂及淤泥质细砂,灰黑色,松散~稍密,局部中密,饱和。海陆交互相沉积。局部夹薄层淤泥质土。层面标高-1.89~6.97m,厚度为0.90~3.80m,平均厚度为1.98m。 :由冲积、洪积作用而形成,主要为细砂,其次为中砂、粗砂、洪积砂层(Q〈3-1〉层冲积-3 al+pl) 砾砂,灰白色、灰色、浅黄色,松散~中密,饱和,局部含砾石,含粘粒,粒径较均匀,级配差。分布不连续,大多呈透镜体状,层面标高为-2.39~2.28m,厚度0.90~6.50m,平均厚度2.52m。〈4-1〉粉质粘土:黄褐色、棕红色、灰白色,可塑,局部硬塑。冲积-洪积而成,以粘粒为主,质较纯,为中等压缩性土层。局部含砾砂。在局部为稍密状粉土,层面标高为-6.29~4.04m,厚度0.50~7.40m,平均厚度2.11m。 -(Q):灰黑色、深灰色,软塑〈4-2〉河湖相沉积淤泥质土层3,al流塑,饱和。河湖相沉积,含 味臭。以粉粘粒为主,质较纯,局部含少量细、中砂,间夹薄层中细砂。干腐植物(有机质、朽木)。平均厚度2.27m1.88m,厚度0.50~5.70m,-4.86燥收缩,分布较广。层面标高为~〉可塑状态的粉质粘土以及呈稍密状的粉土:棕红色,以粘粒为主,含较多粉细砂及少量5-1〈 2.25m。 0.50~3.90m,平均厚度~亚圆状的中粗砂,层面标高为-7.311.13m,厚度以粘粒为主,含较多〉硬塑~坚硬状态的粉质粘土以及呈中密~密实状的粉土:棕红色, 〈5-2~0.500.08m,厚度该层偶夹全风化或强风化岩块。粉细砂及亚圆状的少量中粗砂。层面标高为-9.16~。平均厚度

基坑支护锚索施工专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程地质条件 (2) 四、预应力锚杆施工要求 (2) 五、施工组织部署 (5) 六、预应力锚杆施工方法及质量保证措施 (8) 七、基坑安全应急措施及补救方案 (11) 八、安全生产措施 (12) 九、文明生产措施 (16)

1 编制依据 1.1规范、规程 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001)。 2、《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009)。 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 4、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T 15-20-97) 5、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001)。 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.2其他文件 1、尚海阳光《基坑支护施工图》。 2、尚海阳光《岩土工程勘察报告》(汕头市建筑设计院)。 2 工程概况 尚海阳光工程位于汕头市韩江路南侧42街区,拥有21栋32~40层商住楼、带二层地下室车库和局部人防地下室,总建筑面积719047平方米,其中地下室132729平方米。负二层地下室设计标高-9.8m,底板厚0.5m,工程采用钻、冲孔钢筋混凝土灌注桩和高强预应力混凝土管桩,上部结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 基坑呈斜边矩形,东西向长330m,南北向长252m,由于地质复杂,基坑采用支护结构和截水帷幕形式,由专业设计院设计。

3 工程地质条件 本方案从略,具体详见尚海阳光《岩土工程勘察报告》。 4 预应力锚杆施工要求 4.1 预应力锚杆总体施工要求 1、本工程预应力锚杆截面为φ150,采用1860级钢绞线。 2、H~I、A~B段预应力锚杆索体215.2,抗拔承载力特征值为160KN,基本试验最大荷载275kN,验收试验最大荷载200kN;C~C1段中2b-2b、2b1-2b1、C1~D段预应力锚杆索体215.2,抗拔承载力特征值为220KN,基本试验最大荷载375kN,验收试验最大荷载275kN;其余位置预应力锚杆索体215.2,抗拔承载力特征值为240kN,基本试验最大荷载400kN,验收试验最大荷载300KN。 3、预应力锚杆施工锁定张拉力详见相关剖面要求。 4、从基坑顶起计,第二、三道锚杆按倾角15°施工,成孔确实有困难时可改为18°或21°(相邻锚杆倾角18°时按21°),调整倾角后锚杆长度较原设计相应增加2.0m,对于C~D段还要求相应增加水泥搅拌桩锚固体桩长,保证锚固体在锚杆穿过位置以下不少于2.0m。 4.2 预应力锚杆具体施工要求 1、施工前应对工程原材料的主要技术性能进行检验,并应出具有效的检验报告。且在确认所有锚杆质量均能满足设计要求后方能进入下道工序。 2、锚杆施工阶段之前,应根据实际选取一定数量的锚杆进行钻孔、注浆、张拉及锁定的试验性作业,检验设计的合理性及施工工艺设备的适应性,具体要求参照建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)附录E。 3、钻孔机具应根据土层情况和锚杆孔参数(深度、直径等)选取,可选用

相关文档
相关文档 最新文档