一、隔离变压器系统(又称医用IT隔离供电系统)在医疗领域的必选性:

(IT隔离供电系统,即中性点不接地配电系统)

1. 隔离变压器系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电流),故人身触电危险被降到最小程度。

众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电大于10uA 时,会造成对病人的微电击事故。而在一般通用建筑中所采用的RCD、ELCB等对地漏电保护开关,其动作响应值是mA级(如:30 mA),远远不能满足医疗领域的需要。

因此,现在国际上对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(即“IT系统”或称“隔离电源系统”)供电。1912年芬兰澄诺灏亚(CNHY)电气控制有限公司通过单相3KV A-10KV A的隔离变压器给这些场所供电,首先就防止了其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU的医疗电气设备上对病人的安全构成威胁;另外,一旦隔离电源上所接的负载(如各种医疗电气设备)出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。

2. 隔离变压器系统在电网负载端出现第一个绝缘故障点时,不会引起电源空开动作(跳闸),保证了供电的连续性。

隔离变压器系统在医疗领域某些场所因对供电持续性要求很高,故设计成两路(甚至三路)电源(接地供电系统)自动切换,以保证这些特殊场所的供电连续性,但如果在负载端出现相对绝缘故障时,故障电流将经过电源中性点对地构成回路,从而形成一个较大的故障电流,使上一级空开或熔断器动作,最终导致供电中断。而如果在这些特殊场所局部采用IT配电系统时,因其电源中性点不接地,当负载端出现第一点相对地绝缘故障时,因其对地不能构成回路,只会产生一个很小的容性漏电流,对人体不会产生危害,同时也不会导致空开动作,从而保证了手术室供电的连接性。

3. 隔离变压器系统降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。

二、国内/外相关规定:

隔离变压器系统在许多国家和国际标准上都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如手术室、重症监护室、心脏监护室等的电器作了特殊的规定。其目的就是保证为该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源,以确保病人的安全。相关标准如下:德国DIN VDE 0107

芬兰SFS6000

奥地利OEVE-EN7

法国NFC 15-211

意大利CEI 64-4

美国NFPA 99-1993

澳大利亚AS2500

英国HTM2007/2014,BS7671

巴西NBR 13543

IEC(国际电工协会)6034-7-710

在国际电工协会IEC60364标准中规定,在医疗领域,由电网电源供电,用于维持生命或外科手术的医疗电器设备,以及用于手术室照明和类似照明设备,额定电压超过AC25V 或DC60V的设备,必须使用带绝缘电阻监视仪的IT系统。

同时我国《民用建筑电气设计规范》中14.7.6.3中规定“在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式”;14.2.8中规定“IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警系统或显示装置”。以及我国2002年11月26日发布、12月1

日开始实施的《医院洁净手术部建筑技术规范》8.3.1.3中规定“洁净手术部用电应从本建筑物配电中心专配供给。根据使用场所的要求,主要选用TN-S系统和IT系统两种形式”;8.3.2.3中规定“洁净手术室内的电源宜设备漏电检测报警装置”;8.3.4.2中规定“心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统”等相关规定。

三、隔离变压器系统工作原理:

1、隔离变压器系统的原理

隔离变压器系统,简单说就是隔离变压器和绝缘监视仪以及报警终端三个放在一起。供电原理很简单,说白了就是利用隔离变压器把TN供电变成不接地的IT供电,实际上一个隔离变压器就能实现应用的功能,但考虑到系统的长期稳定性,才会放上绝缘监测仪进行在线的实时检测整体的绝缘水平。

IT 系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT 系统一般与TN 或TT系统通过隔离变压器进行隔离。在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。

为了防止上述短路故障的发生,T 系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。

为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1 条规定:“……医用IT 系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪。

隔离变压器系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT 系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。

2、隔离变压器系统的特点

a.由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT 系统是一个连续、可靠的供电系统。

b.隔离变压器系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT 系统能够减少因系统

发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。

c.在隔离变压器系统中,提高回路的绝缘阻抗降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT 系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。

3、隔离变压器系统在新改扩建医院中的设计与应用

1.)在医疗领域所有的以检查或治疗为目的,与病人直接接触的设备(包括其导线),有三种应用情况:

● 应用组0类:该医疗场所内没有使用电网电源的医疗电器设备。

例如:门诊室、候诊室、按摩室等

● 应用组1类:该医疗场所内有使用电网电源的医疗电器设备,这些设备没有任何部件插入病人体内的。

例如:病房、产房、X光室等

● 应用组2类:该医疗场所有使用电网电源的医疗电器设备,这些设备用于心脏或人体内部手术、对病人进行实时监视或用于维持病人生命等作用。

例如:麻醉室、手术室、手术准备室、手术石膏室、手术恢复室、心脏导管插入室、重症监护室、心脏监护室、血管造影检查室、早产儿监护室等

在应用组2类的医疗场所,必须使用带绝缘电阻监视的隔离电源系统(IT系统)。在应用组0类和1类的医疗场所,可使用带漏电流保护的接地系统,即TN-S系统。

2.)建议接入IT电网的用电设备:

a)呼吸机b)恒温培养箱

c)透析设备d)麻醉设备

e)病人监护设备f)高频外科设备

g)输液泵h)注射泵

i)心肺机j)心力记录器

k)脉压机l)心律电子脉冲调节器等

3.)手术室/ICU病房/CCU病房IT电源系统的基本配置:

⑴隔离变压器

⑵绝缘监视仪

⑶变压器负载和温度监视设备

⑷外接报警显示设备

根据国际电工协会(IEC)有关规定,隔离变压器IT供电系统需要包括绝缘监视仪、隔离变压器、变压器负载和温度监视设备、外接报警显示设备,因此许多国际与国家标准认定,使用IT供电系统是医疗场所供电安全可靠的关键。同时因医用IT供电系统因为使用情况的特殊性,还有四个必要要求:·第一个绝缘故障的发生不会导致保护装置动作切断供电,以至维持生命设备出现故障或停止工作·医疗电器设备可以正常工作·故障电流被减小到安全范围内·由于供电故障被避免,因此手术室不会发生突然停电事故IEC 60364-7-710:2002-11 要求第二类医疗场所全部使用IT 供电系统(不接地系统)710.713.1.5 第二类医疗场所中, IT 供电系统应用于:·为医疗电气设备和生命维持系统供电的回路·患者区域内的其他设备下列房间需要特别注意:麻醉室手术室手术准备室手术恢复室心脏导管插入室重症监护室血管造影检查室早产儿监护室

四、隔离变压器系统厂家及品牌

1,德国格力马

德国ESA格力马公司的产品涉及医院、铁路系统及工程建设等多个领域。ESA格力马公司多年以来,一直致力于为医院等医疗场所提供安全、稳定的供电解决方案。其研发的HospEC?系列产品为医院等医疗场所提供主变电室方案、主建筑物低压变电、配电室方案、医院智能网络管理系统、FolioTec医用控制面板和报警系统、重要医疗场所(手术室、ICU、CCU病房)等的IT隔离供电系统等。公司为客户提供个性化咨询、项目设计、产品供应和安装调试等一条龙服务。格力马的合作伙伴和客户包括ABB、西门子、ALSTOM、德国铁路等许多跨国企业及世界各大医院。公司希望能把ESA格力马公司在以上领域里多年积累的世界先进技术、理念和产品带入中国,为中国经济的发展作出一份贡献。

2,芬兰澄诺灏亚

1912年,芬兰澄诺灏亚(CNHY)电气控制有限公司开始生产研发医用IT隔离电源系统,之后其UPS电源、谐波净化器等一系列产品相继问世,公司以其多项世界级专利技术和卓越产品品质迅速跻身电气安全首域。澄诺灏亚是芬兰首批通过ISO-9001:2000质量体系认证的企业。公司产品通过了IEC国际电工组织、芬兰SFS6000等一系列认证,其年营业额在2000万欧元左右。澄诺灏亚致力于医院安全供配电百余年,在医院与手术室安全供电组件设计与制造界处于领先地位,为多家医院提供了可靠的供电设备,其产品在欧洲十分畅销。例如知名的圣路易斯总医院, 卢森堡伊丽莎白女皇医院, 都采用CNHY的供配电产品。澄诺灏亚是世界上仅有的几家能够提供最先进,最安全,最稳定的医院专用供配电产品的公司之一。公司在法国、比利时、瑞典和中国都设有分支机构或代表处。

3,意大利康泰欧

意大利康泰欧公司提供RI系列的绝缘监视仪,型号分别为HRI-R22,HRI-R24,HRI-R40。通常用于电压在AC 230V(单相或三相系统)和AC/DC 24V(单相系统)的医疗区域。仪器可以检测绝缘状况,负荷电流状况,变压器温度状况,可以做到数字显示,并且提供RS485通讯接口以及MODBUS-RTU 通讯协议或者您需要的通讯协议。以上参数用户可以根据需要进行不同的选择和组合。

4,西班牙塞里克鲁

塞里克鲁电源系统(北京)有限公司(SALICRU POWER SYSTEM (BEIJING) CO.,LTD.,以下简称北塞或SALICRU BEIJING)是由西班牙SALICRU公司投资的中国独家子公司.是西班牙(中国)商会会员。公司自1994年成立以来,一直作为世界著名电源制造商---西班牙第一大电源公司西班牙SALICRU公司在中国的独家公司,独家生产和经营SALICRU的产品,至今已有几年历史, SALICRU BEIJING一直是西班牙SALICRU公司在中国的销售和服务总部和中国地区办事处所在地,全面负责中国地区的SALICRU的UPS、ILUEST、稳压电源、直流电源、应急电源等产品的经营、销售、服务和市场管理等业务。

隔离变压器的作用及工作原理

隔离变压器的作用及工作原 理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

隔离变压器的作用及工作原理 什么是隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。隔离变压器的变比通常是1:1。 隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这

UPS技术规格书

UPS技术规格书 第1页共8页UPS技术规格书 1?概况 1.1组成不间断电源系统(UPS采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、畜电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。 正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。 当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。 这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。 逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4运行环境条件地区气温: -8~40C 相对湿度40%~75% 海拔高度4~8米安装地点室内 2.电气参数

2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V频率50HZ相数三相接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V频率50HZ相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V频率50HZ容量15KVA相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量: 后备时间2小时。 第2页共8页 3?技术条件装臵应是微机型,采用模块化设计。 采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成,参数通过微机单元设臵,以提高运行可靠性和调节精度。 应具有自诊断功能和事件记录功能。 UPS面板上应具有控制和监测盘,通过液晶显示屏显示运行状态、运行参数,当出现异常事件时,应能给出文字说明及记录相关事件。 人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。 所有信息提示应汉化。 规格及额定值如下: 3.1外壳: 柜体应为金属封闭、垂直自立式适合地面安装的型式

医用隔离电源系统IT配电系统在医院手术室的应用

医用隔离电源系统IT配电系统在医院手术室的应用 在医院的手术室中,对病人进行手术时,有时需要用电子医疗设备深入到病人的身体内部,由于病人处于麻醉状态,在普通接地的导体之间流过细微电流会造成微电击发生。如不采取相应措施,就有可能危及病人的安全,造成医疗事故的发生。目前,我国大型综合医院配电系统接地形式多采用TN系统,该系统接地故障多为金属性短路。因故障电流较大,使断路器等过电流保护装置动作,造成停电。显然TN系统不能满足医院中一些重要场所不间断供电的使用要求。《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。 1、医用绝缘监测产品的组成 1.1 IT系统须由专用的AITR系列医用隔离变压器供电,国家标准对设备要求: (1)医用IT系统通常采用单相变压器,其额定容量不应低于0.5kVA,且不超过10kVA。(2)隔离变压器应尽量靠近医疗场所,并采取措施防止人们无意的接触。 (3)隔离变压器二次侧的额定电压不应超过250V。 (4)当隔离变压器处于额定电压和额定频率下,空载运行时,流向外壳或大地的漏电流不应超过0.5mA。 (5)2类医疗场所,配电系统应设置过流保护。隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保

护。二次侧应设置双级断路器。 (6)2类医疗场所内,IT系统的每组插座回路,应独立设置过流保护,宜独立设置过载报警。 1.2 医疗智能绝缘监测仪应符合IEC61557-8并满足下列规定要求 (1)医用绝缘监视仪交流内阻抗应至少为100KΩ。 (2)测量电压不应大于直流25V。 (3)即使故障情况下,其注入电流的峰值不应大于1mA。 (4)较迟在绝缘电阻降至50KΩ时,应发出信号。应配置试验此功能器具。 1.3 监视IT系统中隔离变压器的绕组温度及负载电流。 1.4外接报警与显示仪。安装在病人或医务工作者的工作场所。用来显示医疗场所内监视仪器的测量数据和报警情况,通知IT系统的使用都关于系统的运行情况。它能显示绝缘监视仪的所有信息,还可并联多个外接报警显示器和测试单元。 1.5测试信号发生器。当绝缘监测仪检测出系统中出现绝缘故障时,会启动测试信号发生器产品绝缘故障定位信号,配合绝缘故障定位仪,定位到出现绝缘故障的回路。 1.6绝缘故障定位仪。配合测试信号发生器,在系统出现绝缘故障时,迅速的定位出故障回路,方便运维人员维护。 安科瑞医用绝缘监测产品包括:AITR系列隔离变压器、AIM系列医疗智能绝缘监视仪、AID 系列外接报警显示仪、AIL系列故障定位仪、ASG信号发生器等设备组成。

380v变220v隔离变压器

所谓:380V变220V隔离变压器是为适应进口设备在我国三相和单相电网而产生的现代电气工业品,380V 变压器可以转换各种电压去迎合国外进口机械设备,--因此220V变压器成为现代工业一个不可替代的中流砥柱---。 单相隔离变压器原理图: 我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--1000KVA之间,SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器,产品参照西门子公司同类产品最新研制开发,产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。 SG系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V 进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相隔离变压器实物图 >380V变220V变压器产品节能效益分析:技术支持(中国著名品牌)---YING SHI DAN-- 1.采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,烘箱干燥!有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。---上海英施丹电器-中国著名品牌 2.带外箱产品可带,脚轮(100KVA以下)电压表,电流表,散热风扇.

电气技术方案

5、强电系统技术方案 [设计理念]:安全、合理、节能、实用。 (1)配电负荷 ①手术室供电为一级负荷,采用TN-S系统结构模式,采用等电位连接及共用接地点的方式,采用双电源专线供电,两路电源均引自医院配电室。分路控制一工作一备用,末端切换,且可与医院备用电源联接,地区电网故障时保证洁净手术部的正常供电,而且每一路电源均能保证洁净手术部的全部负荷用电。 ②手术间配电箱设在清洁走廊内,所有手术间仪器用电源均采用浮地电源,分路控制,第3号I级手术室(体外循环)采用进口隔离变压器配电,其它每间单独配置国产隔离变压器,普通手术间隔离变压器容量6.3KVA(第10、11、12、13手术间总负载容量8KVA),(第4、5、6、7、8、9、手术间总负载容量10KVA)。I级手术间隔离变压器容量容量8KVA,负载容量10KVA。第3号手术室设隔离变压器绝缘监视仪、温度监视仪、用电负荷监视仪、和故障报警系统等,采用进口品牌产品,所有监测数据和运行情况在手术间或护士站应能观察到并可采取紧急控制。其它只配隔离变压器。 ③手术室应急/腔镜清洗消毒间配一组配电箱以满足腔镜清洗和灭菌的要求。总配电功率35KVA,其中超声清洗三相380V~11.5KW;煮沸消毒三相380V~9KW;干燥槽三相380V~3.5KW;灭菌柜三相380V~4KW;按功率要求在配电箱内设置各仪器的分项控制空气开关,并引线到相应用电设备的后方离地250mm高处留线长度需满足仪器接线要求。 ④招标人负责将双电源引至三层手术部强电配电间和四层设备层,线径规格由中标方提供,每层双电源切换总配电箱由招标方提供,规格由中标方提供,其后的部分桥架(现在已经部分安装由中标方利用)、电缆等均在招标范围内。 (2)照明系统 ①手术间照明灯带布置在层流罩四周,采用内嵌式气密性节能灯,三雄极光电子镇流器,各辅助用房采用内嵌式气密性节能灯,三雄极光电子镇流器,净化区域的消防应急照明、疏散指示灯含在此次招标范围。

(整理)隔离变压器在UPS_中的设置

隔离变压器在UPS 中的设置 摘要隔离变压器在UPS 中不作为标准配置产品,所以在UPS 选购时,须根据实际的需求额外提出。隔离变压器的设置位置不同,起到的作用也会不同。关键词不间断电源隔离变压器设置 随着计算机网络技术的飞速发展,越来越多的项目中均涉及计算机网络设备。计算机网络设备要求高质量的、不间断的电源。UPS 正是可以给负载提供不间断、干净、稳定、无频率突变、抗干扰、全天候、高质量、正弦波电源的设备。随着数字化技术的发展,新产品的不断开发、新技术的应用,使得UPS的性能越来越完善。而隔离变压器作为UPS 的主要元器件之一,在UPS 中的设置相对较为灵活,其在UPS 中的不同位置起到的作用也将大为不同。 1 UPS系统结构 UPS 的中文意思是不间断电源,主要由整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关、隔离变压器等组合构成,其构成原理如图1 所示。 整流器、逆变器、蓄电池组、静态旁路开关、手动旁路开关在UPS 中的位置相对固定,而隔离变压器的位置设置会根据UPS 的功能需求不同而不同。大部分UPS 厂家将隔离变压器的配置作为选配件。那么,在工程项目中该如何根据项目的需求来确定选配、设置隔离变压器,笔者根据工程经验,总结隔离变压器设置的位置及其作用,供同仁参考。 2 隔离变压器位置的设置 隔离变压器的设置位置需要根据系统的功能需求确定,通常可在以下三个位置设置: a . 整流器输入端设置隔离变压器,见图2; b . 旁路输入端设置隔离变压器,见图3; c . 逆变器输出端设置隔离变压器,见图4。

3 隔离变压器设置的作用 隔离变压器在UPS 中起到的主要作用可以归纳为:改变系统接地形式、提升输出电压、抑制共模电压干扰、抑制对上游配电系统的3 次谐波干扰。 3. 1 改变系统接地形式 采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,由于采用的是全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的。一般来说, UPS 的负载通常必须具有中性线,因此,该UPS 的输出电压不能直接接至负载,必须在UPS 逆变器的输出端增加中性线。通过在UPS 逆变器的输出端增加“三角- 星”隔离变压器,便可在输出端增加中性线,从而改变系统的接地形式。 设置在逆变器输出端的隔离变压器同时还起到了逆变器与用电设备的电气隔离的作用。 3. 2 提升输出电压 采用脉冲整流、IGBT 逆变方式的UPS,整流器将市电转换为直流电源, 400

EPS技术规格书20100427

EPS技术规格书

1 范围 本技术规格书为项目中EPS设备设计、选材、装配、检查及试验的最基本的要求。 2 卖方的责任 2.1本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规定及有关国标、行业标准等的优质新制产品 2.2本技术规格书与相关法规,标准,数据表,图纸,询价书等之间的任何矛盾应由卖方负责澄清。 2.3不允许用假设来掩盖数据的不足。卖方有责任由买方或其它来源获取可靠数据。 2.4为确保设备正确的安装,操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单以及维护管理和维修的相关软件。即使这些设备在技术规格书或数据表中未列出。 2.5卖方应列出并充分描述本技术规格书与有关法规的不同点。 2.6 在设备预期时间寿命内,卖方应能提供所有备品配件及维修技术支持服务,并在国内建立起完善的售后服务体系,且在国内有备件库,做到备件能长期供应。 2.7卖方应提供先进、实用、成熟、可靠的新技术、新工艺、新元件、新材料进行设计并批量生产的EPS。在国内外典型大单位有至少1年的安全应用实例。其先进程度在3至5年不至于落后而淘汰,且尚有一定的先进性。 2.8除非另有规定,材料应为全新的、最佳质量的产品且应为生产商的标准产品。 2.9应为经试验和经验证的合格产品,以将现场安装和试车所需的工作量减到最少。 2.10每台产品出厂应有全套合格证书及出厂试验报告。 2.11制造商应获得ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书。 3 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修改版均不适用本规定。凡是不注日期或修改号(版次)的引用文件,其最新版本适用于本规定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 3.1国家标准 GB17945-2000 消防应急灯具 Q/DGB.001.1 应急电源生产及检验规范 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第一部分: 一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第二部分: 标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第三部分: 电线电缆认别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第四部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯认别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第五部分: 电力电缆绝缘线芯认别标志 GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB4208-1993 外壳防护等级 DL/T637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 4 设计 4.1 使用条件 4.1.1 EPS应安装在划为非爆炸危险环境的封闭的建筑物内,周围环境应能保证EPS的正常运行。 4.1.2 电气使用条件 4.1.2.1 正常工作条件下的线电压应为正弦波380V。 4.1.2.2 EPS的防护等级应达到IP3X以上。 4.1.2.3 EPS大于10KVA应为三进三出型,输入额定电压380V,输出三相五线额定电压220V和380V。小于10KVA为单进单出型,输入额定电压220V,输出单相多回路220V,如接配动力负载则应保证三相输出。

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

隔离变压器

隔离变压器 1 隔离变压器工作原理 隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离有很多种,对于低压常见的变压器主要是金属绕线圈外面敷上绝缘漆,然后原副边绕线圈绕在一闸铁心上组成一个变压器。这种变压器的绕线圈使用的导线很多人就叫其“漆包线”。原因就是那层绝缘漆。这时原副边就是靠那层漆绝缘的,即隔离的。 隔离变压器的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。 现以单相双绕组变压器为例阐明其变压器的原理,如图所示:当一次侧绕组上加上电压U1时,流过电流I1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感到电势E1,E2,感到电势公式为: E=4.44fN?m 式中: E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 当二次绕组与一次绕组匝数有差异,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压U1和U2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(I0),这个电流称为励磁电流。当二次侧加负载流过负载电流I2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为励磁电流I0,一部分为用来平衡I2,所以这部分电流随着I2变化而变化。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,

变压器技术规格书EFD25

产 品 名 称:EFD25/25/9 产 品 型 号: 承制方型号: 日 期: 承制方确认 使用方确认

1.外形尺寸要求(单位:mm) 2.环保要求 产品满足欧盟的ROHS标准要求 3.内部结构图(略) 4. 电气连接图 5. 绕制要求

2.用16mm宽*厚0.05的铜皮贴在磁芯上包一圈并接4脚。 3.产品要真空浸油处理。 4.飞线Ф0.25长度30MM. 6. 电气参数(ELECTRIC CHARACTERICS) 9.材料 10.参考标准 未列入承认书的参数要求,请参考下列标准或相关行业标准:GB/T 15290-94 电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件。 GB 2423 电工电子产品基本环境试验规程

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)。 GB 8554 电子和通信设备用变压器和电感器测试方法及试验程序。 GB 4943-2001 信息技术的安全。 SJ 2488 电子设备用变压器、阻流和铁芯噪声测试方法。 SJ 2916-88 彩色电视广播接收机用开关电源变压器总技术条件。 SJ 3270-90 隔离变压器的安全要求。 GJB360A-96 《电子及电气元件试验方法》 IEC1007 《Transformer and inductors for use in electronic and telecommunication equipment—Measuring methods and test procedures》

IT配电监测系统在医疗漏电流中的应用,医用隔离电源监控系统

IT配电监测系统2017.11 安科瑞顾静楠 一医用隔离电源及其监控系统 1.概述 随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电极、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。另外有些医疗设备用于维持重症病人的生命,一旦设备停电,也会对病人的生命构成威胁。因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范要求,采用IT系统供电。 安科瑞医用IT系统绝缘监测故障定位装置及系统适用于医院的手术室、ICU(CCU)监护病房等重要场所,能为这类场所提供安全、连续、可靠的供电解决方案。 2.医用隔离电源监控系统 医用隔离电源监控系统用于集中监控医疗大楼内所有医疗2类场所医疗IT系统的运行状况。这种集中监控系统可以设置在医院电气运行和维护人员的值班室内,也可以集成在其它电力监控系统中,由专业的电气人员进行监控,一旦某套IT系统出现故障,电气维护人员也能在第一时间内做出判断,并根据现场情况进行处理。 2.1系统拓扑图 2.2软件功能 安科瑞医用隔离电源监控系统是基于触摸屏软件设计,软件具有远程测量、远程参数设置和远程自检等多种功能,为医院2类场所隔离电源系统的集中监控提供了强大的系统集成工具。软件的主要功能如下: ■一次图和现场分布显示

系统具有一次图及现场分布图显示功能,能直观的了解并及时地发现IT供电系统的报警地点或区域,从而方便专业人员及时到达现场进行故障排查; ■实时数据采集与显示 利用安装于各隔离电源系统中绝缘监测仪表和绝缘故障定位仪表,采集各隔离电源系统的参数。采集到的数据实时显示在监控系统界面,这些监测参量含IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度及绝缘故障回路等; ■故障报警 将各医用隔离电源系统出现的各类故障,如绝缘故障、过载故障、超温故障以及接线断线故障等信息进行统一处理和记录,并可直接在显示界面上弹出显示故障类型、监测值、故障地点以及故障发生时间等信息。同时启动监控系统的声光报警系统,及时提醒相关人员,进行故障处理。其中,声音报警信号可被手动消除。 ■远程参数设置和查询 通过系统,可根据要求远程调整和设置各医用隔离电源系统中绝缘监测仪的各类报警参数阈值,也可以任意查看这些报警参数值。参数包括绝缘报警值、负载电流报警值和隔离变压器温度报警值等。 ■图形显示功能: 系统可以以曲线的形式,显示各套隔离电源系统的绝缘状况、负载状况,以及隔离变压器的温升状况,以及它们的变化趋势,以便于分管理人员了解和分析各电源系统的运行变化情况,有针对性的对某些系统进行维护和保养。 2.3医用隔离电源监控器 适用环境 ——工作温度:-10℃~+55℃ ——储存温度:-20℃~+70℃ ——相对湿度:≤95%不结露 ——海拔高度:≤2500m ——污染等级:Ⅲ级 ——安装类别:Ⅲ级

隔离变压器的作用及工作原理

隔离变压器的作用及工作原理 什么是隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然 同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电 力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照 明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。 隔离变压器的变比通常是1:1。 隔离变压器工作原理 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压 器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了 安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组 之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕 组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的, 但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器, 还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可

使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。 隔离变压器的分类 普通隔离变压器由于一次侧、二次侧绕组之间没有直接的电气连接,故一般的电力变压器不论变比为多少都具有电位隔离的功能,而隔离变压器则可以隔离更高的电位差。它被广泛应用于交流电源线上、通信线上,隔离接地回路,有效抑制低频、音频范围内的共模干扰,但不能抑制差模干扰。信号与脉冲隔离变压器也广泛地应用在音频到视频范围,用于中断地环路,实现耦合交流、隔离直流成分、阻抗匹配等功能。由于隔离变压器的一次侧与二次侧之间存在分布电容,从而降低了接地回路阻抗。当由于某种原因,B点电位升高出现干扰电压en时,高频共模干扰可从一次侧耦合到二次侧。 屏蔽隔离变压器在隔离变压器的一次侧和二次侧之间插入一层金属屏蔽层,屏蔽层将一次侧与二次侧之间的电容分为两个,起到了屏蔽作用。如将金属屏蔽层与变压器接地端连接,则来自一次侧的共模干扰在到达二次侧前被屏蔽层阻抗旁路。如将金属层与变压器一次侧输入端(有调压抽头时接调压抽头或接地端和零线端)连接,来自一次侧的差模干扰在到达二次侧前也被屏蔽层短路。 双重屏蔽隔离变压器当一次侧同时出现共模和差模干扰时,将一层屏蔽层连接到一次侧以降低差模噪声,将另一层屏蔽层连接到共模干扰的基准面或地线上以降低共模噪声。隔离变压器外壳也被连接到安全地线上。屏蔽层的连接线必须短而可靠,否则在高频时,屏蔽效果明显降低。 三重屏蔽的隔离变压器当需要更高隔离要求的时候,可选用三重屏蔽的隔离变压器。三种不同屏蔽层的连接方法取决于变压器的安装方法以及接地条件。一般将变压器安装在设备机架的隔板或屏蔽室的隔墙上,并将机架接设备安全地线,输入电源安全地被断开加绝缘管保护。 对隔离变压器的要求在变电所、发电厂中电子设备使用的隔离变压器,应参照国家对设备的标准要求进行选择,电源用的隔离变压器应满足如下几项指标:①额定电压:220V

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

医用隔离电源系统技术要求

关于增加手术室,重症监护室等特殊场合使用的医用隔离电源系统的技术要求 1. 要求使用进口或合资品牌的专用配电柜,该柜必须具备CCC认证。不得采取采 购主要元件自行成套的方式。 2.医用隔离电源系统由医用隔离变压器,绝缘监测,外接报警装置,断路器等主要元 件组成,主要元件品牌要求和配电柜品牌一致并应符合以下标准: 2.1隔离变压器 2.1.1 满足《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗 场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.512.1.6中规定:医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15的要求。 2.1.2 变压器的二次侧额定电压Un不应超过250V,用于移动式和固定式设 备的医疗IT系统应采用单相变压器,其额定输出容量不应小于0.5Kva,但不应超过10Kva。 2.1.3 医用隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板联结。 2.2绝缘监测仪 2.2.1绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。 2.2.2交流内阻抗应至少为100kΩ; 测试电压不应大于直流25V; 即使在故障情况下,其注入电流的峰值不应大于1Ma; 最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时,应发出信号。应配置试验此功能的器 具。 2.3报警显示系统 2.3.1实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。 2.3.2一只绿灯亮表示工作正常; 当绝缘电阻下降到最小整定值时,一只黄灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示; 当绝缘电阻下降到最小整定值时,音响报警动作。该音响报警可以解除;当故障被清除恢复正常后,黄色信号应熄灭。 3.质保和售后服务 3.1医用隔离电源系统供应商应为整柜提供不小于18个月的质保期。 3.2为确保服务响应时间,应优先选用在当地具有分支机构(分公司,办事处)的品牌。

隔离变压器的分类

隔离变压器的分类 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修。隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。 一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。 静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。 主要是用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备. 我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电

映翰通IR700路由器规格书

映翰通网络InHand Networks IR700系列工业级3G路由器 全工业级设计,为苛刻现场提供可靠的网络连接 产品描述 InRouter700系列工业级无线路由器,集成了安全路由、工业以太网交换、工业串口及智能协议处理等功能,产品系列具有VPN功能,使通信数据在安全的IPSec VPN隧道中传输,防止了数据被窃听和篡改,内建层次化的安全措施,提供了网络应用更高的安全性,功耗低,工作温度可达-25℃~70℃,采用DIN导轨安装,外壳提供接地端子,供电及串口采用工业接线端子方式接入。是工业应用的理想选择。 InRouter700支持中国移动TD-SCDMA、中国电信CDMA 2000 1x EV-DO (Rev. A)、中国联通WCDMA,及国际商用WCDMA、CDMA2000 1x EV-DO (Rev. A)移动网络,同时可分别向下兼容至EDGE、CDMA 1X及GPRS网络,设备安装简单方便,功能丰富,产品满足工业现场通信的基础需。 产品特点 ?全工业化设计 ●从处理芯片、通信模块、电容板、电子器件全采用工业级设计,在EMC等级、防护等级、 宽温特性方面均能达到工业使用等级指标,固若磐石,满足工业现场恶劣环境下工作, 经久耐用。 ●超强防护等级,金属外壳IP30。

●以太网口支持1.5KV 隔离变压保护。 ●串口支持15KV ESD 保护。 ●宽温支持:-25℃~70℃。 ●宽压支持DC12-48V。 ?强大的安全功能 ●数据传输安全 支持IPSec VPN、L2TP、SSL VPN、CA证书保障数据安全传输。 ●网络防护安全 支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防 御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。 ●设备管理安全 支持AAA(radius,local认证)和用户分级授权管理,实现设备集中认证授权管理的安 全机制。 ?高可靠性设计 ●冗余备份设计 支持VRRP技术提供可靠网关。 支持有线无线链路备份保障数据传输的连续性。 ●链路检测设计 链路层检测,检测链路情况,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。 PPP层检测,维持与运营商网络侧的连接,防止被强行休眠,保持网络的畅通性。 VPN通道检测,维持VPN通道的连接稳定性,保障数据传输的连续性。 ●设备故障自愈设计 内嵌硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。 ?支持网管平台,实现集中管理和规模化部署 ●支持映翰通Device Manager(DM)网管平台,方便用户通过管理平台对大量设备状态进行 监控和集中管理。 ●支持DM批量配置技术,可同时对大量设备进行配置,提高网络部署和维护的工作效率。 ?简单易用,便于操作维护 ●InRouter系列路由器有丰富的网络管理方式,支持CLI、WEB、网管平台,方便易用,部 署快速。

JBK3-250VA控制变压器的作用和参数

455 (BK、JBK系列单相控制变压器) 前言: 机床控制变压器的发展历程 我国的机床控制变压器的发展经历了10多年的发展历程,现在技术已经比较成熟,下面以其中的JBK5系列机床控制变压器的发展为例作一个介绍。JBK5系列机床控制变压器是我国引进德国90年代中期最新型Satons变压器系列,在内JBK3系列机床控制变压器基础上,经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起,使防护等级提高到IP2LX,防止偶然触及电路。采用国内IT冷压接线端子,接线方式可以使接线密集程度提高。 变压器800VA及以下1000VA、1600VA竖式结构的硅钢片与硅钢片联接、硅钢片与底板联接均采用气体保护氩弧焊,形成一个整体,简洁明了。尤其是底板一次性成型,安装尺寸较JBK3系列更为准确,而采用优质防蚀合金材料,大大提高了接地性能的可靠性,全面提高了产品质量,目前国内市场上的机床控制变压器符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、JB/T5555、GB5226等有关国际、国家标准。并荣获欧共体“CE”认证,美国“UL”认证。可与、国外产品互换使用。 JBK-250VA控制变压器上海民恩厂家直销--适用范围(上海民恩电气有限公司专业生产各类变压器、电抗器) 1)周围空气湿度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃; 2)安装地点海拔不超过2000米;

3)大气相对湿度在周围空气湿度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。 一、变压器的用途和分类 变压器是一种能够改变交流电压的设备。除了用于变换电压之外,变压器还用于变换交流电流、变换阻抗以及改变相位等。 变压器的种类很多,分类方法也很多。(一)按容量可以把变压器分为(二)按用途可以把变压器分为1. 电力变压器。包括: (SG 系列三相干式隔离变压器) 按照容量分类 电压(kV ) 容量(kVA )中小型 小型≤355~500中型 630~6300大型≤1108000~63000特大型 ≥220 ≥3150 上海民恩电气有限公司荣誉出品

CNHY隔离变压器介绍

CNHY隔离变压器介绍 CNHY隔离变压器是中国目前唯一H级医用隔离变压器,耐温高达180摄氏度,最大程度满足了各大医院的使用需求。CNHY隔离变压器是芬兰澄诺灏亚电气控制有限公司专为中国大陆市场投放的高科技产品,质量优越。其具体型号如下: CNHY1000代表功率为1KV A的医用隔离变压器 CNHY2000代表功率为2KV A的医用隔离变压器 CNHY3150代表功率为3.15KVA的医用隔离变压器 CNHY4000代表功率为4KV A的医用隔离变压器 CNHY5000代表功率为5KV A的医用隔离变压器 CNHY6300代表功率为6.3KV A的医用隔离变压器 CNHY8000代表功率为8KV A的医用隔离变压器 CNHY10000代表功率为10KV A的医用隔离变压器 CNHY11000代表功率为11KV A的医用隔离变压器 CNHY12000代表功率为12KV A的医用隔离变压器 CNHY13000代表功率为13KV A的医用隔离变压器 CNHY14000代表功率为14KV A的医用隔离变压器 CNHY15000代表功率为15KV A的医用隔离变压器 CNHY16000代表功率为16KV A的医用隔离变压器 CNHY17000代表功率为17KV A的医用隔离变压器 CNHY18000代表功率为18KV A的医用隔离变压器 CNHY19000代表功率为19KV A的医用隔离变压器 CNHY20000代表功率为20KV A的医用隔离变压器 CNHY21000代表功率为21KV A的医用隔离变压器 CNHY22000代表功率为22KV A的医用隔离变压器 CNHY23000代表功率为23KV A的医用隔离变压器 CNHY24000代表功率为24KV A的医用隔离变压器 CNHY25000代表功率为25KV A的医用隔离变压器 CNHY26000代表功率为26KV A的医用隔离变压器 CNHY27000代表功率为27KV A的医用隔离变压器 CNHY28000代表功率为28KV A的医用隔离变压器 CNHY29000代表功率为29KV A的医用隔离变压器 CNHY30000代表功率为30KV A的医用隔离变压器

相关文档