北京某12层住宅楼,层高为2.9米,首层地面标高为0.000米,室外相对标高为-0.45米,市政给水压力为0.30MPa,每层有A、B、C、D四个户型,每户人数按4人计。A、B、C、D户型卫生器具当量数分别为3.5、4、4.5、5。试分别计算变频给水方式升压和贮水设备;气压水罐给水方式的升压和贮水设备及气压水罐的容积。

解:

1.变频给水方式计算

(1)初步估算市政压力可直接供应的楼层数,并进行给水分区

市政给水压力为0.30MPa=300kPa

120(2)40300H n kPa =+-?≤

供应层数 6.5n ≤层 初定分区为:

1-6层为低区,采用市政直接给水;7~18层采用自行加压供水方式。给水系统见图1。 (2) 低区给水系统设计秒流量计算

1) 确定每户当量的最大同时卫生器具给水当量平均出流概率 按《建规》3.6.4条第1、2小节进行计算,即: 最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

%1003600

2.0U L 0??????=

T N K m q g h

(1)

式中:0U ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);

L q ——最高用水日的用水定额,按本规范,按普通住宅Ⅱ类,取200(L/人·d )

; m ——每户用水人数;

K h ——小时变化系数, 按本规范表3.1.9取用2.5; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h),按24h 计算;

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 A 户型最大用水时给水当量平均出流概率:

%10036002.0U L A0??????=

T N K m q g h =%1003600

24.532.0.5

24200??????=3.30

同理可得:

B 户型、

C 户型和

D 户型最大用水时给水当量平均出流概率分别为:

B0U =2.9;C0U =2.6;D0U =2.3。

2) 同时出流概率和设计秒流量的计算

根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,可按下式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

g

g c N N U 49

.0)1(1-+=

α (2)

式中: U ——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); c α——对应于不同U 0的系数,查《建规》规范附录C 中表C ;

N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数。 可按下式计算该管段的设计秒流量:

g g N U q ??=2.0 (3)

式中: g q ——计算管段的设计秒流量(L/s)。

U ——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率; N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数;

0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。

A 户型:

给水当量:N A =3.5;U A0=3.3;A0α采用内插法计算,

1939.00.30.501939.002374.00A0+?-=

(α=0.02200

=+=

-+=

3.5

1)-50.02200(3.1)1(10.49

A

49

.0A A0A N N U α0.55

A A 2.0N U q A ??==0.2×0.553×3.5=0.39 L/s

B 户型:

给水当量:N B =4.0;U B0=2.9;B0α采用内插法计算,

5321.00.40.50.015120.019390B0+?-=

(α=0.01854

=+=

-+=

4

1)-0.01854(41)1(10.49

B

49

.0B B0B N N U α0.516

B B 2.0N U q B ??==0.2×0.516×4.0=0.41 L/

C 户型:

给水当量:N C =4.5;U C0=2.6;c0α采用内插法计算,

5321.00.10.50.015120.019390C0+?-=

(α=0.01597

=+=

-+=

4.5

1)-50.01597(4.1)1(10.49

C

49

.0C C0C N N U α0.485

C C 2.0N U q C ??==0.2×0.485×4.5=0.44 L/s

D 户型:

给水当量:N D =5.0;U D0=2.3;D0α采用内插法计算,

9701.00.30.50.010970.015120D0+?-=

(α=0.01346

=+=

-+=

5.0

1)-00.01346(5.1)1(10.49

D

49

.0D D0D N N U α0.459

D D 2.0N U q D ??==0.2×0.459×5.0=0.46 L/s

3) 进户干管秒流量计算

低区给水计算简图,并进行编号,见图2。假定立管JL1-A 第六层B 户型为最不利用户用水点,由于A 、B 两个户型给水当量和平均出流概率均不相同,按《建规》3.6.4条第4小节规定,应对给水当量平均出流概率进行加权平均。

∑∑=

gi

gi

oi N

N U U 0

(4)

式中: 0U ——给水干管的最大时卫生器具给水当量平均出流概率; oi U ——给水支管的最大时卫生器具给水当量平均出流概率; gi N ——相应支管的卫生器具给水当量总数。

图2 低区给水计算图

1-2管段:

.0

4.53.0

4.92.533.3U 210+?+?=

=

∑∑-gi

gi

oi N

N U )

(—

=3.09

采用内插法计算2)-C(1α:

9391.00.090.50.019390.0237402)-C(1+?-=

(α=0.02017

=+=

-+=

7.5

1)-50.02017(7.1)1(10.49

2)

-(149

.02)-(12)-C(12)-(1N N U α0.38

2)-(12)-(12-12.0N U q ??==0.2×0.38×7.5=0.58 L/s

1’-2’管段:

.0

5.54.0

53.2.546.2U 210+?+?=

=

∑∑-gi

gi

oi N

N U )

(—

=2.44

采用内插法计算)2-C(1''α:

9701.00.440.5

0.010970.015120)2-C(1'

'

+?-=

(α=0.01462

=+=-+=9.5

1)-50.01462(9.1)1(10.49)2-(149.0)2-(1)2-C(1)

2-(1'''''''N N U α0.34

)

2-(1)2-(12-12.0’‘’‘’‘N U q ??==0.2×0.34×9.5=0.64 L/s ; 9-10管段:

57

4557

.4424590.3U 1090+?+?=

=

∑∑-gi

gi

oi N

N U )(—

=2.73

采用内插法计算10)-C(9α:

1251.00.230.50.015120.01939010)-C(9+?-=

(α=0.01708

=+=

-+=

102

1)-020.017084(11)1(10.49

10)

-(949

.010)-(910)-C(910)-(9N N U α0.115

10)-(910)-(910-92.0N U q ??==0.2×0.115×102=2.35 L/s ;

将上述基本计算数据汇总于表1。

表1 基本数据汇总

JL1-A 每层给水当量总数相同,故无须加权平均给水当量同时出流概率,即每个节点的给水当量平均出流概率0U 均为3.09,C α系数均为0.02017。以节点3-4为例,该节点当量为7.5,累计当量总数为15,代入式(4)计算得流量230.2150.44 1.32q -=??= L/s ,其余节点计算过程略,计算结果详表2,表3。

表2低区给水立管JL1-B设计秒流量计算表

表3 低区给水立管JL1-A设计秒流量计算表

(3)高区给水系统水力计算

高区给水系统设计秒流量计算步骤同低区,计算管路见图3。计算结果见表5、表6。

图3 高区给水计算简图

水力计算涉及以下几个公式: ① 管道流速

2

D 4Q

V π=

(5) 式中:V ——管道流速,m/s ;

Q ——管段流量,L/s ; D ——管道的计算内径(m );

生活给水管道的水流速度,宜按下表4采用。

表4 生活给水管道的水流速度

② 单位长度水头损失计算

1.85

4.87 1.85i 105h

j g C d q --= (6)

式中:i ——每米管道的水头损失,kPa/m ;

j d ——管道的计算内径,m ; g q ——给水设计流量,3

/m s ;

h

C ——海澄-威廉系数,

铜管、不锈钢管 h C =130; 各种塑料管、内衬塑管 h C =140; 普通钢管、铸铁管 h C =100; 本工程给水管材选用不锈钢管。 ③ 沿程水头损失h

h = i·L (7) 式中:h ——沿程水头损失,kPa ;

L ——管段长度,m ;

i ——每米管道的水头损失,kPa/m ;

表5 高区给水立管JL2—B 设计秒流量计算表

表6 高区给水立管JL2—A设计秒流量计算表

(4)确定给水引入管管径

确定给水引入管管径,首先须计算出该住宅的给水设计秒流量。由于该住宅采用分区给水,既有加压供水也有市政直接供水,引入管设计秒流量按《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003(以下简称《建规》)3.6.3条第3小节规定进行叠加计算。

给水引入管设计秒流量为高、低区二者设计秒流量叠加值。高区给水由变频供水,水量

应符合《建规》3.6.3条第2小节规定要求,即当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时生活用水量,且不得小于建筑物最高日平均时生活用水量。

① 贮水池设计补水量 高区最高日用水量: 31200(4412)

38.4(/)10001000

i i di q N Q m d ???=

=

=∑ 高区最高日最大小时设计流量: 3max 38.4

2.54(/) 1.11/24

di hi i Q Q K m h L S T =

?=?== 高区最高日平均时生活用水量: 338.4 1.6(/)0.44/24

di cp i Q Q m h L S T =

=== 据《建规》第3.7.3条规定,贮水池有效容积取最高日用水量的20%~25%。取高区最高日用水量的25%,贮水池有效容积为38.4×25%=9.6m 3。

高区管网设计秒流量为3.52L/s ,大于最高日最大小时设计流量1.11 L/s ,故取贮水池设计补水量为1.11 L/s 。

② 低区给水系统给水设计秒流量

据《建规》第3.6.3条第1小节,当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,取建筑物内的生活用水设计秒流量,即低区设计秒流量为2.35L/s 。

③ 给水引入管设计秒流量

市政给水引入管设计秒流量为低区和高区设计秒流量之和,即:

1.11+

2.35=

3.46L/s ,给水引入管管径为DN70,核算流速为1.04 m/s ,符合《建规》第3.6.9条规定。

(5) 水泵扬程和流量选择

设水池最低水位距最不利点高程差为56.7m ,最不利工作点工作压力0.12MPa 。 1)水泵出流量

按《建规》3.8.4条规定,生活给水系统采用调速泵组供水时,应按设计秒流量选泵。从而水泵出流量为高区设计秒流量,即3.52L/s 。

2)水泵扬程

4321H H H H H b +++≥ (8)

式中 b H ——水泵扬程,kPa ;

1H ——水池最低水位至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa ;

2H ——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的总水头损失,kPa ; 3H ——水流通过水表时的水头损失,为0 kPa ;

4H ——最不利配水点的流出水头,kPa 。

静压差为1H =567 kPa ;

沿程总损失取25 kPa ,局部损失按沿程损失的30%计,即总水头损失为:

5.323.1252=?=H kPa ,

4H =120 kPa 故可得:

水泵扬程H≥H 1+H 2+ H 3 =567+32.5+0+120=719.5 k Pa ; 取水泵扬程为720 k Pa ,取72mH 2O 。

2. 气压给水设备给水方式计算 (1)水泵出流量

据《建规》第3.8.5条规定,生活给水系统采用气压给水设备供水时,水泵(或泵组)的流量不应小于给水系统最大小时用水量的 1.2倍。由上述计算可知,高区最大小时流量为4m 3/h (1.11 L/s ),则水泵出流量为4×1.2=4.8m 3/h 。 (2)气压水罐调节容积及总容积。

气压水罐的调节容积按下式计算:

q

b

a q n q V 42α=

(9)

式中: V q2——气压水罐的调节容积(m 3);

q b ——水泵(或泵组)的出流量(m 3/h); αa ——安全系数,宜取1.0~1.3;

n q ——水泵在1h 内的启动次数,宜采用6~8次。

取气压水罐系统安全系数为1.2,水泵在lh 内的启动次数为7次,代入上式得:

7

48

.42.142??=

=

q

b

a q n q V α=0.21m 3

气压水罐的总容积应按下式计算:

b

q q V V αβ-=

11

(10)

式中:V q ——气压水罐总容积(m 3);

V q1——气压水罐的水容积(m 3),应等于或大于调节容量;

b α——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65~0.85,取0.7;

β——气压水罐的容积系数,隔膜式气压水罐取1.05。

采用单罐变压、隔膜式气压给水设备,V q1取为有效容积,b α取为0.7,β取1.05。代入(20)式中计算得:

7

.0121.005.111-?=-=b q q V V αβ=0.74 m 3。

(3)水泵扬程和流量计算

2

1

P P b =

α (11) 式中 b α——同(10)式;

1P ——气压水罐最小工作压力(绝对压力),设计时取1P 等于给水系统所需压力H ,

MPa ;

2P ——气压水罐最大工作压力(绝对压力),MPa 。

设气压水罐低置(在加压泵站内位置),其最低工作压力1P 同变频给水方式,由前面计算得1P =0.72MPa (相对压力)或1P =(0.72+0.098)MPa (绝对压力)。由(11)式得:

7

.0098

.072.01

2+=

=

b

p P α=1.169 MPa (绝对压力)

或2P =(1.169-0.098)=1.071 MPa (相对压力)

对于变压式气压给水设备,水泵向气压水罐输水时,其出水压力在气压水罐的最小工作

压力1P 和最大工作压力2P 间变化,一般以罐内平均压力的工况为依据确定水泵扬程。

罐内平均压力为2

071

.172.0221+=

+=P P P —

=0.896 MPa (相对压力)=89.6mH 2O ,取90 mH 2O 。

所以水泵扬程为90 mH 2O ,流量为4.8m 3/h ,且所选水泵的Q ~H 特性曲线应较陡及特性曲线高效区较宽。

住宅建筑给水排水设计

住宅建筑给水排水设计 发表时间:2015-10-13T16:27:20.590Z 来源:《基层建设》2015年17期作者:张月[导读] 在进行设计的时候,设计人员必须本着技术、安全、经济性的原则,在实践中创新,力求寻找最佳的给排水设计方案。 摘要:给排水作为现代住宅建筑中的重要组成部分,与人们的生活密不可分,给排水设计的好坏将直接影响着人们的日常生活质量。因此,在进行设计的时候,设计人员必须本着技术、安全、经济性的原则,在实践中创新,力求寻找最佳的给排水设计方案。关键词:住宅建筑;给排水;设计分析 一、住宅建筑的给水设计 1、室内给水管管道的敷设 在现阶段,新建住宅中的一厨两卫较为普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。所以现在很多的工程都会将户内给水管道再在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内。但应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。 2、给水管网的控制阀门设置 传统的单元住宅给水设计是在引入管的起始端和每一根立管的底层出地面处设切断阀门,而室外小区内则是一个建筑楼群共用一个地下控制阀门。笔者认为引入管起始端和立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了:①立管管道及其阀门有破损漏水时,及时关闭阀门进行维修。②当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止事态的进一步扩大。而小区室外支状管网增设分段控制阀门的目的则是为了管网末端埋地管道发生事故漏水时,可以利用分段控制阀门关闭水源进行维修,而不影响上游用户的用水,以停水范围不超过100户时设室外总控制阀。 3、室外阀门的安装方式 室外安装的阀门大部分都是管径不大于50mm时采用截止阀,管径大于50mm时采用闸板阀或蝶阀,一般均是法兰连接有国家标准图。需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换。埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。如果在施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。 4、燃气热水器的进出水配管 有很多人家里都遇到过这样的问题,家里的自来水龙头水很大,出流水压也高,但是从热水器出来的水却很小,甚至连火也打不着。实际上这是由于燃气热水器进、出水的配管不合理造成的,燃气热水器内的加热盘管阻力系数已经很大了,若是配管过长、管径过小、水头损失会成倍地增加,出流水头将无法满足要求,流量也就变得很小,而燃气热水器的设计又必须符合国家强制执行的安全规范,其中一条就是在流量不足的情况下,热水器不能启动,这就造成了热水器打不着火的情况。因此,在设计中必须重视这一点,使卫生器具的热水配水点应尽可能地靠近燃气热水器的热水出水口以使热水管道最短,按使用热水的情况优先考虑的顺序应该是:浴缸-淋浴器-洗脸盆-洗衣机用水点,此外,还可以考虑适当增大燃气热水器配管的管径,从原DN15增大到DN20这样可以基本解决这一问题。 二、住宅建筑的排水设计分析 1、厨房排水管道设置 厨房洗涤池排水支管尽可能直接在楼板上接入排水立管而避免排水支管进入下层户内。而对于厨房地面排水是否设地漏,目前还尚有不同的看法。现代生活厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气返串地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。但是实际使用中尚存在使用不当或器件损坏以及管道爆裂的情况,此时厨房地漏就起到及时排放的作用,避免溢水而造成的经济损失。 在厨房与阳台相邻的情况下,可不设地漏,利用阳台地漏及时排除积水。如果厨房未与阳台相邻的情况下,厨房需考虑排水需求,此时建议设计密闭地漏来避免水封的破坏,防止地漏以下的有害气体、污水、病菌和害虫通过排水支管进入室内影响环境质量。 2、卫生间排水管道设置 同层排水是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管,一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式: (1)降板同层排水方式 降板同层排水方式是近年来较多采用的一种方式。卫生间楼板下沉的设置方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下沉350mm左右,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼楼板并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和面层。 (2)沿墙敷设排水方式 该方式排水支管和器具排水管在本层结构楼板上方暗敷在非承重墙内或明装在墙体外,与排水立管相连。该排水方式达到了卫生、美观、整洁的要求。但是其不足之处是:采用该方法时,设计时要采用一定形式的卫生器具,例如:大便器为后出水壁挂式。这种产品选择余地比较小且应采用相对应的固定支架。 地漏问题是沿墙敷设排水方式存在的最大问题。针对国内传统做法,卫生间均设置地漏。对于有些采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中这种做法并不是真正的同层,且不具备普遍性(管道井并不是都有)。新开发的侧壁地漏或多通道地漏埋在垫层和结构层内虽可解决此问题,但卫生间垫层厚度需增加到100mm左右,而且必须土建施工预埋。通过实际工程的应用,沿墙敷设排水方式只适用于大户型住宅卫生间和大面积公共卫生间。

住宅小区用水量计算方法

居民小区用水量的计算 3.6.1居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及 卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第 3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市 场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2表内数据可用内插法。 2服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规 定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及 市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。 3.6.1原规范2003版设计流量计算存在下列问题:

a.3000人以上支状管道计算无依据; b.3000人以下环状管道计算无依据; c.在3000人前提下按设计秒流量式(3.6.4)计算和按最大小时平均流量计算得到两种结果; d.居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不能銜接; e.公共建筑区给水管道计算无依据。 通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。此衔接点(即居住小区给水管道服务人数)与住宅最髙日用水量定额qo、用水小时变化系数Kh、每户卫生器具当量数N有关。为此确定居住小区给水管道设计流量计算准则:表3.6.1中的人数就是两种计算方法的銜接点: a.居住小区给水管道服务人数小于等于衔接点(人数)时,住宅按3.6.4概率公式计算设计秒流量作为管段流量,居住小区配套设施(文体、餐饮娱乐、商铺及市场)按3.6.5平方根法公式和3.6.6同时用水百分数法公式计祘设计秒流量作为节点流量; b.居住小区给水干管服务人数大于衔接点(人数)时,住宅按最大小时平均流量计算作为管段流量,居住小区配套设施(文体、餐饮娱乐、商铺及市场)的规模与小区规模成正比,另一方面其最大用水时时段与住宅的最大用水时时段基本重合,故这部份流量按最大小时平均流量计算作为节点流量; c.小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施的用水时间(寄宿学校除外)与住宅的最大用水时并不重合。以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等都与住宅最大用水时不重合,均以平均小时流量计算节点流量是有安全余量的; 3.6.1A公共建筑区的给水管道应按本规范第3.6.5条计算管段流量和按第 3.6.6条计算管段节点流量。 3.6.1A由于公建区各类公共建筑α值、qo、kh不同,公建小区管段按设计秒流量公式3.6.5条和3.6.6计算。给水管段供两种或两种以上不同性质建筑物时,应按加权平均法求得计算α值;用水密集型的建筑以节点流量计入计算管段。 3.6.1B小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量; 2不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量;

住宅排水设计

摘要:根据工程设计经验结合国家标准GBJl5—88(97版)《建筑给水排水设计规范》的修订,阐述了住宅建筑设计中排水系统的选择,排水管道的敷设要求设备、管材选用应注意的问题。 关键词:住宅建筑给排水设计 随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》(BK—94—21),中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》(01SJ914》《住宅厨房》(01SJ913),对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。 现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1 排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88(97版)(以下称“规范”)第3.1.2条当生活污水需经粪池处理时,其粪便污水宜与生活废水分流。当有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜合流排出。此条款在各地执行情况也不相同。北京市、深圳市、广州市都有城市污水外理厂,生活污水在排人城市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。北京市、深圳市建筑物的排水系统采用的是合流制(建筑物采用中水系统除外),而广州市建筑物的排水系统则采用的是分流制,生活废水在化粪池后与粪便污水合并排人城市污水管网。从提高建筑物的卫生标准来讲,广州市的做法是合理的,污、废水分流还可以减小化粪池的容积,有利于嫌氧菌腐化发酵分解有机物,提高化粪池的污水处理效果,有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市(尤其是居住小区)的快速发展,污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求,污水处理构筑物处于超负荷的运转,为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—2000(送审稿)(以下称“规范送审稿”)增加了“建筑物使用性质对卫生标准要求较高时”应采用污、废水分流的条款,既也可根据建筑物的标准来决定排水系统。 2 专用透气立管 “规范”第3.4.14条表3.4.14—1、表3.4.14—2给出了生活排水立管的最大排水能力,对流量超过表中的规定值,是采用增大一号立管管径还是专用通气立管各设计单位的作法也不一致。在广州市及深圳市,排水立管设在建筑外墙上,立管的布置不受管井大小限制,一般多采用设专用通气立管,排水立管每隔二层与专用通气立管以H管连接。在上海市地方

基于对住宅建筑给水排水系统设计的思考

基于对住宅建筑给水排水系统设计的思考摘要:本文结合国家规范要求,详细介绍了现代住宅建筑给水排水系统设计中的一些成功做法。 关键词:住宅;给水排水;设计 abstract: combining with national standard requirement, detailed introduces modern residential water system design of some of the successful practices. keywords: residential; water supply and drainage; design 中图分类号: n945.23 文献标识码:a文章编号: 1、水表的设置方式现代住宅要求使用的水、暖、电、气应做到计量出入户。其目的是便于计量、便于维修、减少打扰。为此《建筑给水排水设计规范》gb50015-2003(2009版)第3.4.17条规定:住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表宜采用远传水表或ic卡水表等智能水表。在实际工程中,水表有以下几种设置方式:1.1设置在室外的水表箱内这种方式常用于多层单元式住宅中,分户水管沿建筑外墙引入户内,相应水表集中在外墙的水表箱内,此种方式在南方一些地区应用很普遍。水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀,以便于住宅户内的管道维修,户外水表。 1.2设置在专用的水井内这种方式在北方地区的高层和多层住 宅普遍使用,总给水立管及各分户水表均设在专用的水井内(水表分设在各楼层),由水表至各户的给水横管敷设在楼面垫层内层,

住宅排水设计

住宅排水设计 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

摘要:根据工程设计经验结合国家标准GBJl5—88(97版)《建筑给水排水设计规范》的修订,阐述了住宅建筑设计中排水系统的选择,排水管道的敷设要求设备、管材选用应注意的问题。 关键词:住宅建筑给排水设计 随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》(BK—94—21),中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》(01SJ914》《住宅厨房》(01SJ913),对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1 排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88(97版)(以下称“规范”)第3.1.2条当生活污水需经粪池处理时,其粪便污水宜与生活废水分流。当有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜合流排出。此条款在各地执行情况也不相同。北京市、深圳市、广州市都有城市污水外理厂,生活污水在排人城

市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。北京市、深圳市建筑物的排水系统采用的是合流制(建筑物采用中水系统除外),而广州市建筑物的排水系统则采用的是分流制,生活废水在化粪池后与粪便污水合并排人城市污水管网。从提高建筑物的卫生标准来讲,广州市的做法是合理的,污、废水分流还可以减小化粪池的容积,有利于嫌氧菌腐化发酵分解有机物,提高化粪池的污水处理效果,有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市(尤其是居住小区)的快速发展,污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求,污水处理构筑物处于超负荷的运转,为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—2000(送审稿)(以下称“规范送审稿”)增加了“建筑物使用性质对卫生标准要求较高时”应采用污、废水分流的条款,既也可根据建筑物的标准来决定排水系统。 2 专用透气立管 “规范”第条表—1、表—2给出了生活排水立管的最大排水能力,对流量超过表中的规定值,是采用增大一号立管管径还是专用通气立管各设计单位的作法也不一致。在广州市及深圳市,排水立管设在建筑外墙上,立管的布置不受管井大小限制,一般多采用设专用通气立管,排水立管每隔二层与专用通气立管以H管连接。在上海市地方标准《住宅建筑设计标准》中规定“多层住宅连接坐便器的污水立管,应设置专用通气立管,隔层设H管”设置专用通气立管的标准更高些。在北京市一般采用增大一号立管管径的方法(高档住宅楼除外)。采用哪种方式更合理更安全呢?笔者经过这些年的设计实践及回访业

现代住宅建筑给水排水设计探讨

现代住宅建筑给水排水设计探讨 发表时间:2018-05-17T15:16:12.330Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:李玮[导读] 在工作实践中努力创新,寻求最佳的给排水系统设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院乌鲁木齐市 830002 摘要:建筑住宅楼给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计技术人员,应本着技术、安全、经济性原则,在工作实践中努力创新,寻求最佳的给排水系统设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。关键词:住宅建筑;给排水设计;水表;管道敷设引言 在住宅设计中给水排水系统设计的好坏直接影响到住宅建筑中人们日常生活的舒适性,它是其他建筑系统所无法代替的,且这个系统如果运行不畅,那么将会给用户的日常生活带来非常多的麻烦和不便,因此,在现代住宅建筑给水排水设计中,它的地位尤为重要。本文的主要目的是根据现代工程的设计实践,结合国家对给水、排水设计的规范要求,将现代住宅建筑给水、排水系统设计中的一些成功案例进行总结,并在实际的住宅建筑给水排水设计中增加一些自己独特的思路,同时为接下来的给水排水设计人员们提供一些经验。 1 常用的技术方法 1.1水表的设置方式 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2009)第3.4.17 条规定“住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外,对设在户内的水表,宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。”根据建筑物采用的给水系统及水表种类选用等方面的不同,可以采用以下几种方式来解决水表的出户问题。 1.1.1设置在室外的水表箱内 水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀门,以便于住宅户内的管道维修,户外水表箱应加锁,由小区管理人员统一管理。 1.1.2设置在楼梯间处的水表间内 对高层及超高层住宅或建筑外立面有特殊要求的住宅,给水立管及水表间均设在楼梯间或走道外,由水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面,此种设置方式的缺点是管道的使用量增加较多,给施工和管理都增加了难度。 1.1.3设置于各楼层处 这种设置方式的给水系统亦不受供水方式的限制,可选用容积式或旋翼式水表,适用于塔式或一层多户的多、高层住宅建筑。具体来说,分户给水支管及入户水表设于各层专用水表间或管道井内,水表宜高出本层楼面以上,并在相应的位置设检修门,以便于对水表的管理与维护。室内给水支管的敷设方式,其优点是不增加上、下行分户给水管线的长度,节省管材投资的同时,也降低了给水管道的水头损失;缺点是水表设置较分散,不便于集中管理,而且设置专用水表间也占用了建筑物的有效使用面积。 1.1.4采用IC卡(或TM卡)智能型水表 采用智能型水表,对于高要求的住宅小区,小区开发商一般都会采用自动计量系统,这个自动计量系统能够实现水、电、气三表全自动化的计量收费管理。智能抄表系统所指的是通过在用户的水表上装上辅助装置,并通过导线来将用户用水量的数据传输到户外的信号收集器中,以此来收集用户的用水量。 1.1.5采用电子远传水表 对于高标准住宅小区,开发商一般采用自动计量系统,对水、电、气三表实现全自动化收费管理。智能抄表系统是通过在水表上加装辅助装置,用导线将用水量信号传输至户外的信号收集器完成的。 1.2给水管的敷设及材质选用 1. 2.1给水管的敷设 《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。 1.2.2给水及热水管道材质的选用 由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质。目前,广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、聚丁烯管(PB管)铝塑复合管(PEX-AL-PEX)PEX管、PPR管等。UPVC管和PE-AL-PE管适用于冷水供水系统。 1.3排水管道敷设及材质选用 1.3.1厨房排水管道设置 厨房洗涤池排水支管可直接在楼板上接入排水立管,建议厨房内不设地漏。现代生活中厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气反由地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。 1.3.2卫生间排水管道设置 为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式: 1)卫生间地面楼板下沉,污水横管设于下沉室内。这种方式对排水管道的施工较为方便,但检修管道则十分不易。在实际工程使用过程中,经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因,上层住户只能将整个卫生间地面凿开重新翻修,凿开后才发现下沉室内积满水,积水经侧墙渗入下层。另外建议在下沉室侧面设置侧排地漏,以排除可能出现的积水。 2)采用侧排方式。

住宅小区给水排水初步设计

第一章给排水设计 1 设计依据 1.1 XXXXX有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。 1.2 XXXXX有限公司提供的本工程周围城市市政管道概况资料。 1.3国家现行建筑设计规范、规程、标准通用国际及建设部有关规定,主要包括: 1.3.1 GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范 1.3.2 GB 50013-2006 室外给水设计规范 1.3.3 GB 50014-2006 室外排水设计规范 1.3.4 GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范 1.3.5 GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准 1.3.6 GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 1.3.7 GB/T 50106-2001 给水排水制图标准 1.3.8 JGJ 75-2003 夏热冬暖地区居住建筑节能设计 1.3.9 CECS109:2000 建筑给水减压阀应用技术规程 1.3.10 《住宅建筑规范》GB50368-2005。 1.3.11 建设部《全国民用工程设计建筑技术措施-给水排水》

1.3.12广东省用水定额(试行) 1.3.12本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。 2 工程概况 2.1 本工程为原规划用地上开发的XXX。 2.2 本次设计总建筑面积11281 3.1㎡。包括7栋33层高层建筑,其中两层裙楼公配(首、二层),车库面积为29506.7㎡(其中,一层为半地下室,一层为负一层地下 室),建筑最高高度为99.90m。 3 设计范围 3.1 本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 4 室外给水排水工程 4.1 室外给水工程设计 4.1.1水源 4.1.1.1本工程水源为城市自来水,供水压力≥0.30MPa。 4.1.1.2本工程从南侧小区道路给水管道上接1根DN150mm的引入管。接入小区半地下室供水、负一层供水和室外小区绿化用水。 4.1.2用水量 4.1.2.1生活日用水量: 4A区:最高日542.35m3,最大小时60.81m3,平均小时25.77m3 4.1.2.2主要用水项目及其用水量,详表1。 4.1.2.3消防用水量,详表2。 4.1.3给水管道系统 4.1.3.1地下一层设有190m3砼生活水池一座. 4.1.3.2本工程室外消火栓用水量接自3期预留室外消防给水管,3期A区消防水池储存有216 m3室外消防用水量,火灾时,室外消火栓用水量由室外消防水池和室外消 火栓加压泵联合供给。

八层住宅楼给排水工程设计要点

《建筑给水排水工程》课程设计说明书 1.工程概况 1.1设计任务 本工程为一栋八层的住宅楼,包括地下室。建筑面积:地下:480平方米,地上472.4平方米,建筑总高度27米,第一层6米,2至8层每层高3米,地下室层高4.8米。地上八层,地下一层,地下一层为储藏间,地上八层为民用住宅。设三单元,户型为两房两厅、三房两厅,一厨两卫。卫生间设有浴盆、淋浴器、坐便器、洗手盆等卫生器具。 要求设计该大楼给水排水工程,具体项目有:①室内给水工程,②室内排水工程, 室外雨水排水工程。 1.2建筑设计资料 建筑设计资料包括建筑物各层平面图。 1.3城市给水排水资料 1.该楼位城区内,地形平坦。工程地质条件良好。室外地面标高-0.30m。 2.该楼的四周距墙3米处有小区给水管,管径DN150mm,管中心标高为-1.30m,该处最小水压为0.45MPa。 3.热水由每户的家用热水器供给。 4.室内污废水合流排出,该楼的四周距墙6米处有小区污水管,管径为300mm,最小埋深1.5米。 2.生活给水系统 2.1生活给水系统给水方式 据调查了解当在夏天用水高峰时水压为400kpa,而待设计建筑为八层楼住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3m,室内外高差为0.3m,所以初定本建 筑住宅采用直接供水的给水方式。一层~八层由室外给水管网直接供水,采用 ................... 下行上给的供水方式。 .......... 直接供水方式的优点:给水系统简单。投资少,安装维修方便,充分利用室 外管网水压,供水较为安全可靠。 2.2室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定 2.2.1室内外管道材料 生活给水管采用塑料给水管;污水、废水排水管采用塑料排水管,雨水排水

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

住宅建筑排水设计(1)

住宅建筑排水设计(1) 摘要:根据工程设计经验结合国家标准GBJl5—88《建筑给水排水设计规范》的修订,阐述了住宅建筑设计中排水系统的选择,排水管道的敷设要求设备、管材选用应注意的问题。 关键词:住宅建筑给排水设计 随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》,中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》,对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88第3.1.2条当生活污水

需经粪池处理时,其粪便污水宜与生活废水分流。当有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜合流排出。此条款在各地执行情况也不相同。北京市、深圳市、广州市都有城市污水外理厂,生活污水在排人城市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。北京市、深圳市建筑物的排水系统采用的是合流制,而广州市建筑物的排水系统则采用的是分流制,生活废水在化粪池后与粪便污水合并排人城市污水管网。从提高建筑物的卫生标准来讲,广州市的做法是合理的,污、废水分流还可以减小化粪池的容积,有利于嫌氧菌腐化发酵分解有机物,提高化粪池的污水处理效果,有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市的快速发展,污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求,污水处理构筑物处于超负荷的运转,为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—XX增加了“建筑物使用性质对卫生标准要求较高时”应采用污、废水分流的条款,既也可根据建筑物的标准来决定排水系统。 2专用透气立管 “规范”第条表—1、表—2给出了生活排水立管的最大排水能力,对流量超过表中的规定值,是采用增大一号立管管径还是专用通气立管各设计单位的作法也不一致。在广州市及深圳市,排水立管设在建筑外墙上,立管的布置不受管

谈现代住宅建筑给水排水设计

谈现代住宅建筑给水排水设计 发表时间:2015-10-13T16:38:00.510Z 来源:《基层建设》2015年17期作者:景占申[导读] 现代住宅要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。“三表出户”的目的是便于计量、减少打扰。 摘要:随着国家经济的不断进步,城市化的发展越来越快,进而促进我国住宅建筑向着更高、更大的方向发展,人们对居住质量的要求也就越来越高,建筑给排水系统是保证建筑物正常使用的一部分内容,其质量的好坏也就直接的影响到人们的日常生活,因此,进行现代住宅建筑给排水设计工作是非常重要的。关键词:现代建筑;给排水系统;设计;住宅;应用; 一、建筑给水排水工程存在的问题 经过上百年的发展,如今我国建筑的给水排水技术己日趋成熟,但也存在着许多急待解决的问题,具体有以下几个方面。节水、节能的给水排水设备及附件的开发与运用;新型减压、稳压设备的研制与应用;安全可靠、经济实用、运行管理方便的供水技术与方式的研究与推广应用;建筑消防技术与自动控制技术;提高排水系统过水能力,稳定排水系统压力的技术措施;低成本高效能的新型管道材料开发与应用;热效率高体积小的热水加热设备的研制与应用。 二、水表的设置方式 现代住宅要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。“三表出户”的目的是便于计量、减少打扰。为此,新的建筑给水排水设计规范规定:住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表宜采用远传水表或IC卡水表等智能水表。在实际工程中选择设置在室外的水表箱内。这种方式常用于多层单元式住宅中,分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内,水表相应集中在外墙的水表箱内,此种方式在南方一些地区应用很普遍。水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀门,以便于住宅户内的管道维修,户外水表箱应加锁,由小区管理人员统一管理。 三、现代住宅建筑排水设计 1 、在室内的排水管的最小管径 排水管主要集中在污水池、小便器(槽)等处, 排水管的管径关系到污水是否能顺畅排出。因此, 保证排水管道疏通顺畅,在一些建筑设计中, 污水池、小便器(槽)等器具的排出管最小管径为DN32~50,而含有粪便污水的最小管径为DN100。但是, 管径较小的DN32-50在使用过程中不易疏通且容易堵塞,这个管径适用楼面排水。但是,在地面上的小排水管堵塞时,维修并不是很方便很容易。因此,在地面以下敷设排水管,可以将排水管的最小管径设计为DN75,在同等的条件下方便使用和维修。而在楼房合粪便污水的底层排出横管, 则可以使用DN150的管道。而在管径改变的时候, 其位置设在立管地面以下的地方。 2 、在现代住宅建筑中, 排水管道敷设以及材质的选用 住宅的污水排水横管适宜设置在本层套内, 厨房洗涤池的排水管可以直接在楼板上接入排水立管,但是在厨房内不要设置地漏。在厨房内不设置地漏可以避免地漏排水支管进入下层户内空间。在卫生间, 要做好卫生间地面的防水处理, 同时, 在下沉室四周要做好防水处理,在下沉室侧面设置侧排的地漏,以便能够方便地排除有可能出现的积水,确保排水畅通。卫生间可以采用侧排方式,使用后出水式座便器,将各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙角处引到外墙。座便器要设置于靠外墙处,同时卫生间要布置于建筑凹槽处,这样可以尽最大可能降低对建筑立面的负面影响。 四、节水节能技术的应用 目前, 我国水资源比较匮乏, 因此, 在现代建筑住宅设计中, 给水排水的节能节水的技术要能够得到极大的推广以及进一步突破。在现代住宅,可以采用感应式以及延时自闭式水嘴,采用六升的冲洗水箱,采用无冲洗水箱的喷射式便器,采用IC卡水表,安装分户水表计量考核,各种节能设备的使用不仅能减少人们的日常生活成本的支出,还能在一定程度上减少资源的浪费。也方便了物业对小区的管理,提高人们的生活质量。因此,在现代住宅设计时要综合考虑各种节能设备设施的使用。 1、合理选择管材 (1)给水管材 建筑内部常用的给水管材有:镀锌钢管、塑料管、复合管。 镀锌钢管应用在建筑内部已有近百年的历史,20 世纪90 年代以前大多数建筑内部的给水管材选用的都是镀锌钢管,但由于镀锌钢管自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄露、堵塞、滋生细菌、微生物等弊病,一方面能造成水质的二次污染,另一方面破坏了用户的居住环境,干扰正常的生活,并能导致水资源的重大浪费。根据国家有关规定,镀锌钢管已被定位淘汰产品,从2000 年6 月1 日起,新建住宅建筑给水系统中,禁用镀锌钢管。这样可以节省大量钢材,节约能源。给水塑料管作为一种新型化学管材,在全国已被广泛地推广应用,加快了民用建筑“以塑代钢”的步伐,它具有耐腐蚀、不结垢、无污染、安装方便、使用寿命长的优点,解决了水质的二次污染,且价格比较便宜,是建筑给水理想的优质管材。复合管融合了金属管与塑料管的优点,并摒弃了二者的缺点,受到了工程界的青睐。但由于价格偏高,工程的初期投资偏大,鉴于目前我国的经济发展水平,建筑给水系统广泛使用复合管有困难。随着复合管技术的完善和发展,复合管在建筑给水排水中的推广应用将具有很强的生命力。 (2)排水管材 建筑内部常用的排水管材有:UPVC 塑料管、柔性接口机制排水铸铁管。UPVC 塑料管具有质量轻、耐腐蚀、安装方便、投资省和节能的优点,在建筑排水系统中得到了广泛的应用,解决了钢材短缺问题,响应了国家“以塑代钢”的发展要求。但由于塑料管立管噪声大、易老化、防火性能差等缺点,因此在高层和超高层排水管材优先选用柔性机制排水铸铁管。 2、变频调速供水 变频调速供水装置是采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,实现变负荷供水。变频调速供水的最大优点是高效节能,占地面积小,避免了水箱水质二次污染,高层建筑给水设计时,优先选用变频调速给水方案,采用变频调速装置比一般供水设备节电10%~40%。

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

现代住宅建筑给水排水的设计 池云

现代住宅建筑给水排水的设计池云 发表时间:2018-02-03T17:29:21.877Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:池云 [导读] 摘要:现代的住宅设计就是给住户提供一个舒适安全的居住环境,所以设计人员需要在给水排水系统的设计中,要考虑每个环节可能出现的问题,尽力做到万无一失。 身份证号码:36252219820422XXXX 摘要:现代的住宅设计就是给住户提供一个舒适安全的居住环境,所以设计人员需要在给水排水系统的设计中,要考虑每个环节可能出现的问题,尽力做到万无一失。给水排水系统主要是给用户的生活带来方便和安全,所以在给水排水系统的设计上,需要设计人员对周围的各项内外因素,进行细致的考虑,并且本着实用性、经济性的原则设计出最佳的给水排水方案,满足用户的需求。本文结合住宅建筑给水排水的内容,分析住宅建筑给水排水设计常见的问题,探讨了现代住宅建筑给水排水的设计要点。 关键词:住宅建筑;给水排水;设计 一、住宅建筑给水排水的内容 住宅建筑给水排水工程主要由给水系统、排水系统、热水系统与消防系统组成,住宅建筑的室内给水排水设备多,管线种类也很多。住宅建筑的给水排水系统设计的主要内容有:(1)住宅建筑给水工程的任务,主要是解决住宅建筑内部的生活、生产、消防用水问题,以满足日常生活、生产、保障人身和财产的安全。主要内容有:用水量计算,给水方式的确定,管道设备的布置,管道的水力计算及室内所需水压的计算,水池、水箱的容积确定和构造尺寸确定,水泵的流量、扬程及型号的确定,管道设备的材料及型号的选用,施工图的绘制和施工要求。(2)住宅建筑排水工程的任务,主要是把住宅建筑内部生活和生产过程中所产生的污水(废水)及时地排到室外排水系统中去,同时解决屋面雨水的排除问题。(3)住宅建筑室内消防设计的主要内容有:消火栓系统,自动喷水灭火系统,二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统、卤代烷灭火系统、蒸汽灭火系统、烟雾灭火系统等。 二、住宅建筑给水排水设计常见的问题分析 2.1地漏 住宅建筑中对地漏的设置存在一些问题,尤其是一些很少使用的房屋,在厨房和卫生间里的地漏。由于地漏会阻碍水分的蒸发,部分水会滞留在房屋内,会造成一定的破坏现象。同时,地下排水的过程中会产生一些有害气体,这些气体会沿着地漏进入室内,会对人们的健康产生不良影响。类似的问题大多数都发生在厨房中,卫生间与其他地方的给排水方面没有太严重的问题。相关人士提出,应该在客厅或者卧室等地安排地漏,如果居民忘记关闭水龙头,或者水龙头发生故障,地漏可以防止屋内积水,浸湿地板。但是关于在室内的什么位置设置地漏,仍然是一个值得考虑和研究的问题。 2.2管道不合理的间距 在住宅建筑中,关于及排水管的设计很关键。给排水管道的设计直接关系到排水的畅通,也与人们的日常生活息息相关。现阶段,我国住宅建筑中的地下给排水管道中依然有不少问题,特别是排水管道不科学的分布。主要表现在给排水管道的净间距偏小,合格的间距在0.5左右。在进行交叉分布时,合格的管道之间也应该预留0.15米的距离。并且,应该在排水管的上方安排供水管。然而,不少住宅建筑中并没有这样设计,施工人员在铺设排水管道时也忽略了这些问题。如果发生排水管漏水等现象,都很容易造成水资源的污染,也会妨碍到人们的日常生活。 三、现代住宅建筑给水排水的设计要点 3.1水表的安装和设计 在现代住宅建筑中,水表根据住宅的不同其设置和安置位置也不相同:如果是多层单元式住宅,工作人员应将水表集中设置在在室外的加锁的水表箱中。一般情况下不放置于居中楼层,底楼和顶楼为最佳选择;如果是高层的住宅,水表间则一般设在专用的管道井内或楼梯间位置,从水表到各用户的给水管敷设在楼面找平层内,但是其施工难度比较大;除以上两种情况外,水表亦可模仿公用插卡电话的模式,简单,便捷。 3.2 给水管的安装、设计以及材质的选用 3.2.1关于给水管的安装设计 按照有关规定,给水支管宜铺设在靠墙的管槽里面或在楼面的平行层中,该支管外径应不能高于25mm。因为实际操作中会考虑多个支管在一起捆绑的情况,所以要尽量减小误差,如果外径恰好为25mm,那么其捆绑结果必高于捆绑之和。通过分水器分开后的外径也不会超过25mm。操作中要注意在施工完成后,要留有一定的标记给装修师傅,避免未经事先通知而造成的破坏。 3.2.2 对于给水及热水管道材质的选用 传统采用的镀锌钢管的化学性质很不稳定,严重影响水质了,容易形成对住户饮水和生活用水的潜在性危害,在提倡绿色环保理念的今天,应该禁止使用这些有害于人体的材质。思及此,在材料的选择上,塑料给水管取代以往的镀锌钢管成为家装新宠,这是对住户饮水问题负责任的选择,其方便使用且物美价廉;但是高档住宅建筑区则另当别论,抛出经济因素,铜管当然是首选。 3.3 排水管道的安装设计和材质的选用排水管道的漏水问题是自有楼房以来的一大麻烦,一旦排水系统出现问题,无论是经济损失,还是邻里和睦都会受到很大的影响,所以,该问题应当引起我们足够的重视。 3.3.1对于厨房排水管道的设计 厨房内不设计地漏。原因在于,首先,现代住宅建筑中的厨房地面的清理主要依靠拖把而并非冲刷式的冲洗,其材质也便于各种形式的清洁。甚至抹布就可以将其搽拭干净,所以地面清洁并非是设置地漏的前提,其次,设有地漏的排水系统,需要经常性的冲刷或者流水的清洁,否则会有蒸发的排水臭气进入室内,反噬室内洁净清新的空气,降低室内空气质量,最终影响住户的身体健康,再次,则是上文提到的最重要的问题,少一项地漏则少一项隐患,可降低漏水至楼下邻里的可能性。 3.3.2对于卫生间排水管道的设计 卫生间的排水最为重要,因为首先卫生间的性质决定了它以排水为主要任务,其次卫生间的污水程度最为严重,如果处理不当,后果非常严重,通常采用以下几种安装方式: 人为的将卫生间地面楼板变低,把排放污水的横管设置于下沉室内的方式。这种方式的优点是:操作起来比较容易,自住房内可以自

相关文档