文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程测试与验收填空题1综合布线工程的测试内容主要

工程测试与验收填空题1综合布线工程的测试内容主要

工程测试与验收填空题1综合布线工程的测试内容主要
工程测试与验收填空题1综合布线工程的测试内容主要

第六章工程测试与验收

一、填空题

1.综合布线工程的测试内容主要包括:_________________________ 。

2.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的______ 标准。

3.线缆传输的衰减量会随着______ 和______ 的增加而增大。

4.线缆传输的近端串扰损耗NEXT______ ,则串扰越低,链路性能越好。

5.衰减与近端串扰比(ACR)表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小,其值______,电缆传输性能就越好。

6.TSB-67 标准定义了两种电缆测试模型即:______ 模型和______ 模型。

7.Fluke DTX-LT 系列线缆测试仪可以认证测试______ 。

8.测试完成后,应该使用______ 电缆管理软件导入测试数据并生成测试报告。

9.TIA/EIA 568-B 中定义的两种电缆链路模型分别为______ 和______ 。

二、选择题

1.下列参数中______ 是测试值越小越好的参数。

A. 衰减

B. 近端串扰

C. 远端串扰

D. 衰减串扰比

2. 回波损耗测量反映的是电缆的______ 性能。

A. 连通性

B. 抗干扰特性

C. 物理长度

D. 阻抗一致性

3. 双绞线电缆如果按照信道链路模型进行测试,理论长度最大不超过______ 。

A.90m

B. 94m

C. 100m

D.108.1m

4. 定义光纤布线系统部件和传输性能指标的标准是______ 。

A. ANSI/TIA/EIA 568-

B.1 B. ANSI/TIA/EIA 568-B.2

C. ANSI/TIA/EIA 568-B.3

D. ANSI/TIA/EIA 568 A

5. 能体现布线系统信噪比的参数是______ 。

A. 接线图

B. 近端串扰

C. 衰减

D. 衰减串扰比

6.不属于光缆测试的参数是______ 。

A. 回波损耗

B. 近端串扰

C. 衰减

D. 插入损耗

三、判断题

1.双绞线电缆的测试方法与光缆的测试思路是完全不同的。()

2.T568A与T568B接线标准,在同一系统中不能同时使用。()

3.测量双绞线电缆参数NEXT时,测得的分贝值越大,说明近端串扰越小。()

4.串绕是指当一个线对中的两条导线相互交接的时候就发生了串绕。串绕常见于配线架和电缆连接器的错接。()

四、简答题

1. 综合布线的测试内容有哪些?

2. 综合布线系统的测试分为哪几类?何谓传输链路验证测试?何谓传输通道认证测试?

3. 简述六类测试包括的参数。

4.简述时域反射的工作原理。

5. 综合布线系统电缆传输通道的常见故障有哪些?原因是什么?如何解决?

6. 简要说明基本链路测试模型和通道测试模型的区别。

7. 简述使用Fluke DTX-LT电缆分析仪测试一条超5类链路的过程。

8. 光缆传输链路主要测试指标是什么?

9. 常用的光纤链路现场测试工具有哪些?

10.引起光缆传输通道故障的原因是什么?怎样减少光缆传输通道故障?

11.简述光功率损耗测试方法。

第七章综合布线工程验收

一、填空题

1. __________GB/T 50312-2000是由信息产业部主编、建设部批准、于2000年8月1日施行的综合布线系统工程验收国家标准,适用于新建、扩建、改建的建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。

2. 依据验收方式,综合布线系统工程的验收可分为__________ 、__________ 、__________ 和__________ 四个阶段。

二、选择题

1. 综合布线系统工程的验收内容中验收项目__________ 是环境要求验收内容。

A. 电缆电气性能测试

B. 施工电源

C. 外观检查

D. 地板铺设

2. 工程竣工后施工单位应提供下列哪些符合技术规范的结构化综合布线系统技术档案材料?

A. 工程说明

B. 测试记录

C. 设备、材料明细表

D. 工程决算

三、判断题

1. 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程,我们应按GB/T50312-2000标准严格执行。()

2. 综合布线系统工程的验收标志着综合布线系统工程的结束()

四、简答题

1. 工作区子系统主要验收点有哪些?

2. 对综合布线系统工程验收来说,应从哪几个方面进行验收?

3. 综合布线系统工程的竣工技术资料有哪些?

4. 综合布线系统工程检验项目及内容是什么?

5. 简述竣工验收的步骤、标准。

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线测试方案(1)

6.系统测试及验收 6.1 测试标准 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007; ●《商业建筑线缆标准》EIA/TIA 568C; ●《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 综上,6类布线测试标准依据TIA/EIA-568-C.2 6类标准要求执行。6.2 被测线路的定义 目前,6类铜缆UTP测试基本按照永久链路方式测试,如下图所示: 链路定义:“基本链路” ?每端一个连接点链路端点Link 链路端点Link 工作区配线间

6.3 测试项目及参数 6.3.1 六类TIA/EIA-568-C.2 测试说明 ? Cat.6要求测试的参数 ? 接线图 ? 长度 ? 衰减 (Attenuation )/插入损耗(Insertion Loss ) ? 近端串扰 (NEXT ) ? 功率和近端串扰 (PS NEXT ) ? 等电平远端串扰 (ELFEXT ) ? 功率和等电平远端串扰 (PS ELFEXT ) ? 回波损耗 (Return Loss ) ? 传播延时 (Propergation Delay ) 链路定义:“永久链路” 链路端点Link 链路端点Link

?延时偏差(Delay Skew) 6.3.2 TIA/EIA-568-C.3光纤测试说明 光纤测试链路 ?测试项目 ◆连通性测试; ◆全程衰减及LC连接头衰减测试; ?测试光源和测试波长 ◆多模光缆使用LED光源,测量850nm和1300nm两种波长 ◆单模光纤使用激光光源,测量1310nm和1550nm两种波长。 6.4 测试仪器 FLUKE公司(世界三大测试仪器公司之一)生产的FLUKE DSP-4300或FLUKE DTX-1800(康普SYSTIMAX SCS系统指定的 测试仪器)作为本工程的测试仪器。 6.5 测试结果 若测试结果表明所有连接(包括光纤连接和双绞线连接)满足测试标准中的要求,可以确认工程合格。

综合布线系统的验收方案汇总

第 9章综合布线系统的验收方案 9.1 验收的依据和原则 9.2 验收的项目和内容 9.3 综合布线工程的验收 9.4 综合布线工程的鉴定 习题 9.1 验收的依据和原则 综合布线系统工程的验收规范已经颁布 , 验收依据主要参照中华人民共和国国家标准 GB/T50312— 2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》中描述的项目和测试过程进行 , 但具体综合布线系统工程的验收还应严格按下列原则和验收项目内容办理 : (1 综合布线系统工程应按《大楼通信综合布线系统第 1部分 :总规范》 (YD/T926.1— 1997 中规定的链路性能要求进行验收 . (2 工程竣工验收项目的内容和方法应按《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312— 2000 的规定执行 . (3 综合布线系统缆线链路的电气性能验收测试应按《综合布线系统电气特性通用测试方法》 (YD/T1013— 1999 中的规定办理 . (4 综合布线系统工程的验收除应符合上述规范外 , 还应符合我国现行的《本地网通信线路工程验收规范》 (YD5051— 1997 和《通信管道工程施工及验收技术规范八修订本》 (YDJ39— 1997 中相关的规定 . (5 在综合布线系统的施工和验收中 , 如遇到上述各种规范未包括的技术标准和技术要求 , 为了保证验收 , 可按有关设计规范和设计文件的要求办理 .

9.2 验收的项目和内容 9.2.1 设备安装 1. 设备机架 设备机架的安装应符合施工标准规定 , 以确保工程质量 : 检查设备机架的外观 , 规格 , 程式是否符合要求 ; 检查设备机架的安装 , 垂直和水平是否符合标准规定 ; 检查设备标牌 , 标志是否齐全 ; 各种附件安装齐全 , 所有螺丝紧固牢靠 , 无松动现象 ; 有切实有效的防震加固措施 , 保证设备安全可靠 ; 检查测试接地措施是否可靠 . 2. 信息插座 通信引出端的位置 , 数量以及安装质量均满足用户使用要求 : 检查其质量 , 规格是否符合要求 , 安装位置是否符合要求 ; 各种镙丝是否拧紧 ; 各种标志 , 标牌是否齐全 ; 屏蔽措施的安装是否符合要求 . 9.2.2 光缆和电缆的布放检查 1. 电缆桥架及槽道安装 槽道 (桥架等安装位置正确无误 , 附件齐全配套 ;

综合布线系统测试方案

综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测:

1 缆线的弯曲半径; 2 预埋线槽和暗管的敷设; 3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5 对绞电缆芯线终接; 6 光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。 机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求: 卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。 信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。 缆线终接应符合GB/T 50312中第6.0.1 条的规定。 各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第6.0.4条的规定。 机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312第4.0.1条的规定外,还应符合以下要求: 1 机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每平方米不应大于2mm; 2 安装机架面板,架前应预留有800mm空间,机架背面离墙距离应大于600mm; 3 背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板

综合布线测试方法

精心整理 综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下: 工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定,应对以下项目进行检测: 1缆线的弯曲半径; 2预埋线槽和暗管的敷设; 3电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5对绞电缆芯线终接; 6光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收

光纤测试方案

光纤测试方案 一.布线系统测试概述 为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。 综合布线系统测试包括: ·>水平铜缆链路测试; ·>垂直干线铜缆链测试; >垂直干线光缆链测试; >·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。 千兆比水平铜缆的测试说明: 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括: 1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试: Microtest QmniScanner FLUKE 国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表: 1、fluke (Fluke Corporation) 2、PenaScanner (Microtest Inc) 本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:

Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试) 3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准 4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。 二.系统测试所用工具 测试所用工具主要是: FLUCK DSP FLUCK 网络测试仪操作规程: 根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器; 测量前将仪器校准; 测量时,将主机和智能远端的旋钮打开; 输入测量时间、地点、测试姓名; 在AUTOTEST项开始测试,储存结果; 将测试结果转换成电子文档; 将主机和智能远端关机; 将仪器收好,检查是否有遗漏配件。 注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻 插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。 其他工具如下表: 仪器名称数量产地说明 接地摇表 1 进口 万用表 2 国产 水平尺 6 国产 FULKE 1 美国

《综合布线系统》质量验收标准

《综合布线系统》质量验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆

线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准; 3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

网络综合布线测试方法的介绍

网络综合布线测试方法的介绍

网络综合布线测试方法的介绍 网络在迅猛发展,使用网络的用户也越来越多。随着用户对网络依赖程度的增加,网络的正常运行变得越来越重要。网络瘫痪已成为数据通信领域的关键问题,为确保网络正常运行,所有的故障必须快速有效地解决。而在网络安装、维护、管理和故障诊断的整个过程中,都贯穿着网络的测试问题。可以说,测试为网络的健康运行带来了有效的解决办法。 以太网测试 由于网络应用中越来越多的用到多媒体、视频及图像传输等技术,所以网络的带宽需求非常紧张。当网络负载很轻时,信息传输的效率会比较高,当流量增长很快时,碰撞就增加很多并使网络性能下降。一般来说网络性能都与网络上所连接的设备有关,以太网阻塞可能有以下几个原因。 (1)网络上少数高速设备就可能消耗大量的网络带宽。例如繁忙的服务器或工程设计的工作站。

(2)网络上的站点过多也就是希望分享带宽的用户太多,其效果和少数高速网络设备的结果一样。 (3)网络中有加重网络流量的一些应用。 (4)用户之间的交互和文件的传输对网络有完全不同的需求。交互应用要求较低的延迟,而文件的传输要求较多的带宽和带宽的高利用率。 对带宽的需求是由多种原因造成的,使用交换机比使用集线器等设备可以更有效地解决阻塞问题。通过测试可以帮助用户确定网络性能下降的真正原因,从而对网络是否需要采用交换机及如何使用交换机提供定量的帮助。例如,利用测试仪器的网络统计功能来检查网段的利用率、碰撞率及错误率、广播流量的数量等。 如果高利用率是由于出错而反复发送造成的,则利用仪器的错误统计功能可以查出错误类型和来源。当考虑到要使用交换机时,知道引起高流量的来源是非常重要的。测试仪器的“最多发送者”和“最多接收者”的功能可以很容易而且很迅速地告之有关信息。根据这些信息就可以做

综合布线系统测试要求-数据中心

数据中心综合布线系统测试要求 一、数据中心综合布线系统测试范围 综合布线系统测试结果是系统验收的重要依据。本次建设的数据中心综合布线系统共计信息点【*****】个,光纤链路【*****】条。以上信息点根据本招标文件要求按照六类【超六类】标准建设,光纤链路采用多模【或单模】光纤来实现。本次综合布线系统的测试范围包括本项目建设的全部信息点,要求承包单位对建设的综合布线系统全部信息点进行100%的验证测试和认证测试,测试通过率要求为100%。 二、数据中心综合布线系统测试类型 为保证系统建设的可靠性,在系统建设中“电缆进场”这个初期环节,应针对进入施工现场的线缆进行抽样进场测试,进场测试针对进入施工现场的线缆每批次进行,抽样率以每批次进入施工现场电缆的箱数为基数,抽样比例应大于5%。 施工完成的综合布线系统的信息点测试分为验证测试和认证测试两种类型。验证测试即随工测试,在系统建设过程中完成,由施工人员使用简单仪器对完成的布线系统连通性进行测试。主要目的是检查其安装工艺是否符合要求以及连接序列是否正确,为最终的认证测试做好准备。 认证测试是综合布线系统最终的验收测试。认证测试按照综合布线系统的建

设标准针对电气特性以及传输特性进行逐步对应的测试。要求使用与系统建设标准对应的测试仪器进行测试。 三、数据中心综合布线系统测试标准 1.电缆部分 本次招标范围内建设的综合布线系统为6类【6A类】综合布线系统,该系统的测试要求按照6类【6A类】标准进行。测试标准应符合TIA568B及GB50312。 进场测试的测试模型限于TIA568B.2所规定的电缆测试模型,即直接测试进场的100米电缆样本和跳线样本。使用电缆测试适配器和跳线测试适配器。 系统建成后的认证测试其测试模型限于TIA568B/GB50312所规定的永久链路模型。对于数据中心中长度小于40米且链路中间无任何接插件的短链路其测试模型限于TIA568B.2所规定的跳线测试模型(0.5-20米的跳线使用对应长度的测试标准,20-40米的跳线使用20米的跳线标准)。对于“配架-配架”的短链路,必须使用永久链路测试模型进行验收测试。 6A系统还要抽测1%或者上限为6条(TIA568B要求)或者10条(ISO11801标准要求)的外部窜扰参数(PS ANEXT和PS AACR-F极其均值Average)。 认证测试过程所使用的仪器仪表主体本身应达到UL认证的IV级精度级别。 系统测试过程中需要测试的参数应至少包含以下十四项内容: ●Wire Map接线图(开路/短路/错对/串绕) ●Length长度 ●Propagation Delay传输时延

综合布线系统的测试

综合布线系统的测试 三、测试过程及结果的判定 1、测试模型 在进行布线链路测试时,应该按照线缆级别不同选择不同的链路模型。在测试三、四、五类双绞线缆时选择基本链路,在进行超五类、六类测试时,应按照永久链路模型进行。 双绞线水平测试模型 (1)永久链路和基本链路(见图1) 图1 永久链路和基本链路模型示意图 由TIA/EIA568-B重新对测试链路定义,在进行超五类、六类双绞线缆测试时,使用永久链路代替基本链路。在进行测试时,应选用永久链路测试模块,该模块和测试跳线合成一起,测试完后,测试仪能自动将测试跳线长度减掉,显示的是永久链路的实际长度。 (2)通道(见图2) 图2 通道链路模型示意图 由于测试时包括了用户的跳线在内,通道测试一般用于检测布线链路故障时使用。

光缆布线测试模型 图3 光纤链路模型示意图 光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。光纤网络的测试测量设备主要有光纤识别器、故障定位器以及光损耗测试设备。 通常,我们需要测量两个方向上的损耗,这是因为存在有向连接损耗或者说是由于光缆传输损耗的非对称性所致。这时,技术人员就必须相互交换设备并再进行另一个方向的测量。可是,当他们相隔十几层楼或是几十千米时该怎么办呢?很明显,如果这两个人每人都有一个光源和一个光功率计,那么他们就可以在两边同时测量了,如图所示,现在的用于认证测试的高级光缆测试套机是可以实现双向双波长的测试的。 2、测试结果*定判据 首先,进行检测前先要完成对测试仪主机、辅机充电工作;其次要熟悉布线现场和布线图,制定一个详细的检测方案;然后是测试仪触摸屏的校准;最后是测试仪校准。现场测试的每条链路的测试数据报告是自动生成的,因此在每项工程测试前应首先对测试仪进行设置,将仪器的所有项目设置好后,将进行实际的现场检测,按预先设计好的检测方案,逐一地对每条链路进行。检测时由两个人分别持测试仪的主机和副机在链路的两边,将待测链路和测试仪连接好,按自动测试并等待完成,完成后保存测试结果。当天完成测试后,应及时将所有检测结果转存电脑,并对测试仪充电备用。 个体合格判据 (1)对绞电缆布线,若某一链路有一项内容不合格则该链路判为不合格; (2)光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤链路光衰减值不合格,则该光纤链路判为不合格; (3)允许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。

根据这些信息就可以做出决定,比如哪个用户需要特别分配在一个特殊的交换端口。 此外知道有关协议运行的情况也是非常有帮助的。比如哪种协议运行的最多,与之相关的站点和网络设备有哪些等。有些厂商测试仪(如Fluke LANMeter网络测试仪)的数据记录功能及网络健康扫描(Health Scan)软件可以对某个网段进行段时间(比如24小时)的监测记录,从而对网络的性能和运行情况做出基本评价。

综合布线系统工程验收规范

中华人民共和国建设部公告第620 号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312-2007,自2007 年10 月1 日起实施。其中,第5.2.5 条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 同时废止。 1 总则 2 环境检查 3 器材及测试仪表工具检查 4 设备安装检验 5 缆线的敷设和保护方式检验 5.1 缆线的敷设 5.2 保护措施 6 缆线终接 7 工程电气测试 8 管理系统验收 9 工程验收 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义

附:条文说明 1 总则 1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3 综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低于本规范规定。 1.0.4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5 综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 环境检查 2.0.1 工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容: 1 工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2 房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4 电信间、设备间应提供220V 带保护接地的单相电源插座。 5 电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。

综合布线系统的质量验收标准

 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一

综合布线系统工程测试

综合布线系统工程测试 ***** 双绞线缆传输测试***** 1. 线缆传输的验证测试 施工中常见的连接故障是:电缆标签错、连接开路、双绞电缆接线图错(包括:错对、极性接反、串绕)以及短路。 (1)开路、短路:在施工时由于安装工具或接线技巧问题以及墙内穿线技术问题,会产生这类故障; (2)反接:同一对线在两端针位接反,如一端为1-2,另一端为2-1 ; (3)错对:将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5针上。最典型的错误就是打线时混用T568A与T568B的色标。 (4)串绕:就是将原来的两对线分别拆开而又重新组成新的线对。因为出现这种故障时,端对端连通性是好的,所以万用表这类工具检查不 岀来,只有用专用的电缆测试仪才能检查岀来。由于串绕使相关的线对没有扭结,在线对间信号通过时会产生很高的近端串绕(NEXT。 2. 线缆传输的认证测试 (1)认证测试标准: EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》 TSB-67《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》 ISO/IEC 11801 : 1995 (E)国际布线标准 10*

戢5E0I 10*

(2)认证测试模型 为了测试UTP 布线系统,水平连接应包含信息插座 /连接器、转换点、90米UTP (第三至五类)、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总 长10米的接插线。下图标明这些部件的关系: 两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座 /连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括 基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。 TSB-67规定了一种连接的可允许的最差衰减和串扰。下表标明基本连接和信道连接两者的衰减和串扰限制。 90 Meters UTP Cable —Ipitcnc&nd ratcil Czina \ ------------------------------------ Oianri^i unh ------------------------------------- 1 (3)认证测试参数: a. 接线图(Wire Map ): 这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕( Split Paires )。 正确的接线图要求端到端相应的针连接是: 1对1 , 2对2, 3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b. 链路长度(Lenght ) 如果线缆长度超过指标(如 100米),则信号衰减较大。 c. 衰减(Attenuation ) 衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量岀安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给岀 合格(Pass )或不合格(Fail )的结论。 d. 近端串扰(NEXT 损耗 NEXT 损耗是测量一条UTP 链路中从一对线到另一对线的信号耦合, 是UTP 链路的一个关键的性能指标。在一条典型的四对UTP 链路上测试NEXT 值,需要在每一对线之间测试,即: 12/36 , 12/45 , 12/78 , 36/45 , 36/78 , 45/78。 e. 特性阻抗(Impedance ) 包括电阻及频率自1?100MHz 间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。 (4)解决测试错误的方法 a .近端串绕未通过: 近端连接点卡接不良; Ocn-CMinrtt Tran ilton Point -o-

网络综合布线实验

网络综合布线 实验指导书 刘会军吴开兴 河北工程大学教务处 实验一认识综合布线系统一、实验目的

通过该项实验,从感性上了解综合布线系统的基本组成以及每一部分的覆盖范围、结构和所采用的设备,并且判断综合布线系统的设计等级。 二、实验条件 该项实验是参观演示性质的,应具有一个实际应用综合布线系统进行布线施工的校园网或者企业网的环境。 三、实验内容 (1) 介绍综合布线系统实际应用的目的和作用。 (2) 介绍该网络布线系统的基本组成以及每一部分的覆盖范围、结构和所采用的设备,在条件允许的情况下应对各种硬件做出具体的说明。 (3) 介绍该网络布线系统的设计等级和设计原则。 (4) 介绍该网络布线系统的性能和使用的具体情况。 四、实验方法和步骤 现场参观,倾听讲解介绍,从感性上了解综合布线系统的基本组成。 五、实验要求 (1) 画出该网络布线系统的示意图,确定布线系统的结构和各子系统的覆盖范围。 (2) 概要分析该综合布线系统的性能、设计等级和优缺点,根据实际应用环境结合综合布线系统的设计提出自己的设想。 六、思考题 1、什么是综合布线系统?为什么要进行综合布线?综合布线有哪些好处? 2、综合布线系统的设计等级可分为哪几个等级?其配置有什么不同?

实验二双绞线跳线的制作与测试 一、实验目的 通过该项实验,能够正确地选购和识别双绞线,掌握双绞线跳线( 直通线、交叉线) 的制作和测试的基本方法。 二、实验条件 (1) 双绞线(超5类4对UTP); (2) RJ-45 水晶头; (3) RJ-45 压线钳; (4) 连通性测试仪。 三、实验内容 (1) 了解双绞线的结构和标识。 (2) 双绞线跳线的制作。 (3) 双绞线跳线的测试。 四、实验方法和步骤 1、了解双绞线的结构和标识 这一步比较简单,主要是了解超5类4对非屏蔽双绞线的基本结构,注意观察双绞线 4 个线对的色标和绞距,观察外包皮上的文字标识。有条件的话,还可以将其与 6 类双绞线和屏蔽双绞线进行比较。 2、双绞线跳线( 直通线、交叉线) 的制作 (1) 利用压线钳的剪线刀口剪取适当长度的双绞线。 (2) 压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头触及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。当然,也可使用线缆准备工具剥除双绞线绝缘胶皮。

建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范(GB.T 50312)

中华人民共和国国家标准 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312—2000 1 总则 1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建综合布线系统工程的验收。 1.0.3 工程中凡遇本规范未包括的技术标准、技术要求,可依据设计规范的要求及相关国家标准执行。 1.0 4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。 1.0.5 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 2 环境检查 2.0.1 应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容如下: 1 交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。 2 房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。 4 交接间、设备间应提供220V单相带地电源插座。 5 交接间、设备间应提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。 6 交接间、设备间的面积、通风及环境温、湿度应符合设计要求。 3 器材检验 3.0.1 器材检验一般要求如下: 1 工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料或与设计不符者不得在工程中使用。 2 经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3 工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4 备品,备件及各类资料应齐全。 3.0.2 型材、管材与铁件的检验要求如下: 1 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 2 管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 3 管道采用水泥管块时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 4 各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 5 铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 3.0.3 缆线的检验要求如下: 1 工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3 电缆外护套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求.应附有本批量电缆的技术指标。 4 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度,测试要求如下: 1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计

综合布线系统验收及测试方案

综合布线系统验收及测试方案 1、采用标准 中华人民共和国国家标准: GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统验收规范》 由于国标GB/T 50312-2000中不含有六类产品的技术指标,故水平线参照ISO/IEC Class E六类布线标准草案中规定的信道性指标值。 国际标准: ANSI/EIA/TIA 568 -1995美国《商用楼通信布线标准》 ISO/IEC 11801-1995美国《用户大楼综合布线系统》 ANSI/EIA/TIA TSB67-1995美国《非屏蔽对绞电缆布线系统现场测试传输性能规范》 TIA/EIA528-14A美国《多模光纤的安装及光功率损耗的测试》 TIA/EIA526-7美国《单模光纤的安装及光功率损耗的测试》 2、测试设备 测试设备我们选用美国FLUKE公司的DSP-4000测试仪,光纤测试采用Lucent938A型测试仪。 3、综合布线系统测试说明 综合布线系统测试包括: ·水平铜缆链路测试; ·垂直干线光缆链测试; ·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

4、水平铜缆的测试说明 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试:FLUKE DSP-4000 5、光纤系统的测试说明 (1)测试项目: ·连通性测试 ·全程衰减及ST/SC连接头衰减测试 具体测试方法如下: ·多模光纤水平子系统需要测试端的参数; 沿一个方向在波长850nm或1300nm处测试衰耗值 ·多模光纤主干系统及混合方式需要测试的参数; 沿一个方向在波长850nm及1300nm处测试衰耗值 ·单模光纤水平子系统需要测试端的参数; 沿一个方向在波长1310nm或1550nm处测试衰耗值 (注:由于不同方向的测试的数值之差,一般会很小,而且多半由测试仪器的精度或测试手法而引起,所以单方向测试已足够。而水平子系统的距离标准极限很短(90米),所以其在不同波长处测试值的差别不大,因而单波长测试已

相关文档
相关文档 最新文档