文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年《技术与计量(安装)》知识点:变配电设备

2011年《技术与计量(安装)》知识点:变配电设备

2011年《技术与计量(安装)》知识点:变配电设备
2011年《技术与计量(安装)》知识点:变配电设备

2011年《技术与计量(安装)》知识点:变配电设备变配电设备

(一)电力变压器

按容量可以分为小型,大型,超大型。通常按照以下方式分类

1.按冷却方式分类有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。

2.按防潮方式分类开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。

3.按铁芯或线圈结构分类芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器

4.按电源相数分类单相变压器、三相变压器、多相变压器。

5.按用途分类有电力变压器、特种变压器(电炉、整流、工频试验变压器、调压器、矿用变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

6.按冷却介质分类有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。

7.按线圈数量分类有自耦变压器、双绕组、三绕组、多绕组变压器等。

8.按导电材质分类有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。

9.按调压方式分类可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。

10.按中性点绝缘水平分类有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。

其中干式变压器、液(油)浸变压器、自然冷式、风冷式、水冷式这几种是最常用的。

(二)特种变压器

1.变流(整流、换流)变压器

2.电炉变压器

3.高压试验变压器高压试验变压器可用于作工频、冲击和直流高压试验。

4.矿用变压器

5.其它特种变压器

(三)互感器

互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,分为电压互感器和电流互感器两大类。互感器的作用为:

1.向测量、保护和控制装置传递信息;

2.使测量、保护和控制装置与高电压相隔离;

3.有利于仪器、仪表和保护、控制装置小型化、标准化。

(四)调压器

调压器是一种能给负载以可调电压的调压电源。

(五)箱式变电站

箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置,用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。

根据产品结构及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。箱式变电站占地面积小。一般箱式变电站占地面积仅为5~6㎡,甚至可以减少3~3.5㎡.适合在一般负荷密集的工矿企业、港口和居民住宅小区等场所,可以使高电压供电延伸到负荷中心,减少低压供电半径,降低损耗。低压供电线路较少,一般为4~6路。缩短现场施工周期,投资少。采用全密封变压器和SF6开关柜等新型设备时,可延长设备检修周期,甚至可达到免维护要求。外形新颖美观,可与变电站周围的环境相互协调。安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造。

变配电工程设备安装说明

变配电工程设备安装说明 1)开关柜类基础预埋件制安及设备安装 开关柜类基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 适用于35kV GIS开关柜、1500V直流开关柜、轨电位限制装置、排流柜和单向导通装置。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、柜间对接、操作机构及传动机构调整、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 其中,35kV GIS开关柜还包括基础二次浇注、气室检漏及检压;1500V 直流开关柜采用绝缘法安装。 2)变压器类基础预埋件制安及设备安装

有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 变压器类安装包括整流变压器及高低压电缆固定支架、温控器及网栅的安装,配电变压器及防护外壳的安装。 3)整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装 整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。

变配电工程施工方案(10KV)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

变配电设备安装安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.变配电设备安装安全操作 规程正式版

变配电设备安装安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、安装电工必须持证上岗,佩戴必要的劳动防护用品。 2、应使用合格的绝缘检测工具和仪表,使用前应进行检查。 3、施工用的临时用电设施应按照规范要求安装、架设,并按要求办理审批手续。 4、施工用工作手灯应采用安全电压。 5、夜间施工临时照明线路及灯具高度应不低于2.5米。开关、灯口及插座等应正确接入火线及零线。 6、手持电动工具应按规定接地(接

零),安装漏电保护装置,并在使用前对引线、外壳等进行检查,如有损伤不得使用。 7、吊装作业时,对吊索具、机具(手搬葫芦等)必须先进行检查,不合格者不准使用。 8、吊装时,吊索应穿过设备吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,严禁挂在设备部件上吊装。吊索的长度应一致。 9、搬运配电柜时,应在地面垫木板用滚杆移动,并有专人统一指挥。用撬杠拨动时,应防止配电柜倾斜。 10、在基础上调整柜体时,动作应协调一致,防止挤伤手脚。当柜内有人时,

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

变配电系统采购安装合同范本

合同编号: 变配电工程承包合同 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方:

注:本合同本适用于发包方(业主方)自行采购并由卖方提供销售、安装服务、保修服务的变配电系统设施设备的采购行为,包括配电箱、高低压电柜、发电机级、高压外网线等设备的采购及安装行为。 合同条款 甲方(买方): 乙方(卖方): 鉴于甲方通过□招标□议标方式确定由乙方承包本合同项下工程,为此,合同双方经协商一致,达成如下协议: 一、工程概况 建设项目: 工程名称: 工程地点: 二、服务围和承包方式 2.1乙方服务围和容: 2.1.1向甲方销售产品,产品的具体品名、规格型号、技术参数、生产厂家、品牌、数量、单价等资料详见产品清单即合同附件 ():。 2.1.2合同附件()施工图纸及经供电部门审核通过审图意见书规定的工程围和容,包括但不限于下述容: 1、 2、 2.1.3即便前述设计施工图纸未列明,下列事项也属乙方承包围和容之列,并应包括在合同价格: 1、经甲方审定的乙方投标文件、报价文件、工程量审核文件所包含的工程围和容; 2、合同图纸所示的且为本工程完整性或为实现本工程设计功能所必需的一切容。 但双方明确下列事项不属于乙方承包围和容,也不包括在合同价格:

。 2.2承包方式:乙方按照合同价格包材料设备、包人工、包工期、包质量、包安全文明施工、包通电验收等总包方式。 2.3本工程的报批报建及因此产生的费用由方负责。 三、合同价格 3.1本合同总价为¥(大写人民币佰拾万仟佰 拾元角分)。合同价格的计价依据文件详见附件():。 3.2前述合同价格包括了乙方按合同要求完成承包围的全部容和履行本合同所规定的相关义务、责任所需要的全部费用,以及按国家及地方规定应由承包方缴纳的与本工程相关的各种税金、规费(含安全文明施工措施费)等。 3.3 供电部门收取的设备检验费、试验费、入网费由负责。 四、付款条件 4.1双方同意以下方式支付合同价款: 1、合同签订后,甲方预付合同总价的%作为备料款; 2、本合同项目下设施、设备进场安装完毕经甲方初验合格后,甲方向乙方支付合同总价的%; 3、工程竣工经供电部门验收合格、正式通电并办妥竣工结算手续后,支付至竣工结算总价的%。 4、竣工结算总价的%作为质量保修金,保修期满后经甲方或甲方指定的物业管理公司确认保修期无质量问题的,由甲方无息支付。 4.2各阶段付款条件满足后,乙方须向甲方提供付款申请书、完税发票(或甲方认可的工程款收据)以及符合相应阶段付款条件的凭证(如经甲方确认的工程量完成清单、材料设备进场清单、货物资料及验收记录等),甲方收齐前述付款资料经甲方工程、造价、财务等部门核实无误后个工作日予以相应付款。 特别说明:甲、乙双方办妥结算手续后,甲方支付除保修金外的最后一笔结算款同时,乙方向甲方提供的发票金额应当包含保修金金额。 4.3乙方未按合同约定时间、要求完成工作,或未按照要求提交相关付款资料的,甲方有权相应推迟付款。 五、产品质量要求 5.1 乙方须对所销售产品的品质负责,保证产品同时满足以下各项质量要求: 1、符合国家、行业现行相关标准,取得国家强制性认证证书; 2、符合甲方招标文件答疑等要求、乙方的投标文件要求; 3、符合工程设计要求的功能和标准及合同附件所规定的技术规格; 4、是合同规定的厂家/品牌/商标权利人原装产品,不存在任何权利瑕疵或权利纠纷;

变配电站设备安装施工方案

变配电站设备安装施工方案 1 施工准备阶段 1 施工技术和资料准备 ⑴利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所和送电线路的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 ⑵根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 ⑶建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 ⑷为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 混凝土施工培训; 测量技术培训; 焊工、起重工培训; 导线爆压培训; 变压器安装培训;

高压试验培训; 线路保护调试培训。 ⑸根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 序号安全技术措施名称备注 1 构支架安装施工作业指导书 2 主厂房建筑施工作业指导书 3 构支架基础施工作业指导书 4 电缆沟道施工作业指导书 5 道路工程施工作业指导书 6 围墙及挡土墙施工作业指导书 7 变压器安装安全技术措施 8 防雷接地作业指导书 9 变压器油处理作业指导书 10 断路器安装作业指导书 11 隔离开关安装作业指导书 12 设备安装作业指导书 13 电气二次安装作业指导书 14 送电线路施工作业指导书

配电室设备安装工程施工合同

配电室设备安装工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、 自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行保障房 项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 1).配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相 关工作(高低压供配电成套设备由乙方采购)。 4、工程内容: 按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位 提供的(以下简称“本楼盘”)施工图进行施工。 外电工程:根据乙方向市电力局申报,甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议 内容,乙方承包的本工程施工内容为: 第二条承包方式 该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试,包报建、包设计、包勘查,包文明施工及安全防护,包供电高可靠性费减免(如有)、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干,即交钥匙工程。 第三条工期和工程进度 1、开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 本合同计划总工期:日历天 乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。 2、进度计划 乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织(设计)方案和进度计划,监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见,乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工,并接受监理、甲方的检查、监督。 工程实际进度与计划不相符时,乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施,经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。 3、开工及延期开工

变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案 一. 变配电设备安装施工方案编制依据 1. 设计院提供的设计施工图纸 2. 设计院设计施工图纸中所列的有关标准图集及说明 3. 北京市《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》 4. 《电气装置安装工程施工及验收规范》 5. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 6. 《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 7. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 8. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 二. 施工体系 2.1 施工部署 2.2 管理组织机构 2.3 主要施工用机具 汽车吊、汽车、卷扬机、机动调配、吊链、三步塔、道木、钢丝绳、滚木(杠)、倒链、砂轮机、电气焊机、电锤、电钻、工作台案、台虎钳、电工工具、绝缘手动工具、高压防护装置、钢卷

尺、板尺、卡尺、水平仪、水平尺、对讲测试器、对讲机(通讯工程)、摇表、万用表、电流表、电桥及试验仪器等 2.4 劳动力安排(略) 2.5 施工进度计划(略) 三. 变配电设备安装工程技术方案 3.1 施工准备 3.1.1 施工前熟悉与本安装工程有关的设计图纸及资料,认真 研究设计图纸的设计内容及施工要求,对设计施工图纸中选用的电气设备和主要材料等进行详细准确的统计,并报有关部门审核。 3.1.2 认真细致地了解施工现场情况,准备好施工工具、材料 及人员的调配,以及安装调试所需的技术资料、仪器、仪表及试验工具等。 3.1.3 根据分项工程,编制好技术交底资料,对施工人员进行 技术交底,认真讲解技术要求,技术标准及施工方法,并有书面资料。 3.1.4 熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 3.1.5 认真研究、改革创新、积极使用新工艺、新方法、提高 工程质量、降低施工成本。 3.1.6 施工准备阶段流程图:

变配电安装工程合同

变配电安装工程合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,经协商,现就有关事宜约定如下,供双方共同遵守。 第一条工程主要内容: 1、工程名称: _______________ 变配电安装及一户一表安装工程。 2、承包方式:包工包辅料。 3、工程内容: (1)土建:箱式变电站基础施工。 (2)高压电力安装: ①制作____ 接地极网及调试。 ②安装_______ (箱变编号)箱变的安装调试,敷设____ 条(规 格)电缆,制作______ 个高压电缆头,做________ 条电缆的耐压试验,安装_____ 只电缆故障寻址仪及测试。并按供电局的“继保动作定值”对箱 变执行“反时限”和“速断”测试及接火。 ③低压一户一表安装:对____ #箱变供区的低压电缆及一户一表工 程进行安装和调试,低压电缆头的制作及电缆试验。 第二条工期: 合同工期总日历天数为 _____ 日。以甲方_______________ 之日起开始计算工期,竣工日期以乙方完成全部安装任务并经_____ 供电局验收合格,

取得“接电通知单”之日止。因遇不可抗力及因甲方原因(以签证为准)影响施工的工期应给予顺延。等待_________ 供电局安排停电接火时间不计在工 期内。 第三条工程预算造价及工程款的结付方式: 1、本项目套用的定额及取费类别:本项目预结算依据省年《全国统一安装工程预算定额^_估价表》和《费用定额》以及定额站有关调整文件,高压的变配电工程按类取费,低压的一户一表安装工程按类取费,土建依据《全国统一建筑工程预算定额估价表》按类取费。本项目实行单价承包,以实际工程量结算。 2、预算总造价为________________________ 。丫: _____________________________________________ 元。 其中设备基础及电缆井的土建工程为_________________ 兀;厢变安装工程 为___________ 元;一户一表工程为 __________ 元。 3、工程预付款及进度款的支付:甲方在合同签订后七天内,向乙方支 付预算总造价40%的预付款(Y ______ 元);设备及材料安装完毕(不含高 压接火和低压挂表)后七个工作日内甲方向乙方支付预算总价30%的工程进度款(Y ___ 元)。 4、结算审核及结算款的支付:本项目通过____ 供电局验收,取得“接电单”,并实现高压接火之日起三个工作日内乙方向甲方提交结算书,甲方在收到结算书之日起算七个工作日内审核完毕。在实现低压挂表送电后七个工作日内,甲方向乙方一次性结付工程余款(1%的维修保证金除外)。在本项目实现高压接火后,出现确因甲方方面的原因导致暂不能配出低压表, 不能实现低压配表送电超过十五天时甲方应给予乙方结付工程结算款。

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

设备安装合同书范本

设备安装合同书 合同编号:签约时间: 工程地点:金川县 发包单位:汶川银达建筑工程有限责任公司(以下简称甲方) 联系电话: 单位地址: 甲方代表: 承包单位:四川嘉盛电力建设有限责任公司金川分公司(以下简称乙方)联系电话: 单位地址: 乙方代表: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装变配电设备达成如下协议: 第一条 乙方购买及安装的设备包括:变压器1台、电表50只、电缆线、配电箱及箱配件、所有设备基础。 第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。 第三条 产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责变配电设备的安装、调试。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。 第四条 违约责任 一、乙方责任: 1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。 二、甲方责任: 1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。 3、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力; (3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工; (4)甲方同意工期顺延的其他情况。 第五条 价款结算方式及期限: 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款); 2、本合同工程安装总价款为人民币:元(大写:); 第六条 产品质量责任和售后服务条款

10KV变配电设备安装

1、设备安装前,设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ① .生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ② .生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45 平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。4、施工用图纸、技术资料应齐全。 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超

过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。 b 预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm 左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面10mm。 4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。 (二)接地网的制作安装: 接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-92)进行。 室内明敷在墙上的接地线为40X4 的镀锌扁钢,敷设前,先在距地面300mm 处墙上每隔1m 安装支持件,支持件可用一段40mm 中间穿孔的30X3 角铁和膨胀螺丝制作,安装的支持件应保持在同一水平线上,然后将事先调直的40X4 镀锌扁钢焊接在支持件上,并与预埋的接地体可靠焊接,扁钢与墙的距离应保持一致,不能有明显的起伏弯曲。在接地线可能遭受机械损伤的地方,应用钢管或角铁加以保

变配电室施工方案

变配电室设备安装施工方案 方案内容:工程种类、特点和材质要求,施工顺序,施工方法和操作要点,材料运输,与土建的配合等。 一、施工准备: 1、人员准备;专业技术人员2名、普工3-4人、电焊工1名, 组成安装班组。由班长负责人员调度、技术质量控制、安全监 督和管理。 2、工具准备;电焊机1台、手电钻2把、手持切割机1把、 套筒扳手1套、电锤1把、电镐1把、钳子、水平尺、水准仪、 改锥等工具。 3、安全设施准备,安全帽、梯子、防滑垫等 4、材料清点,按厂家发货清单,对照到场货物清点核查,数 量、规格和型号都正确无误。 5、进场设备材料报验,按照验收、技术资料规范表格制表后 报监理验收确认。 电气安装 1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程盘、柜及接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 2成套盘、柜安装 2.1安装程序 熟悉图纸→定位放线→外观检查→基础支架制安→就位找正→质量检查→电气整定调试→压线→质量检查 2.2现场条件要求 2.2.1屋顶、楼板、门窗施工完毕; 2.2.2预埋件符合设计; 2.2.3影响设备安全的其它施工全部结束。 2.3外观检查 2.3.1设备规格、型号符合设计要求,零部件齐全; 2.3.2技术文件齐全; 2.3.3外观应良好,无机械损伤。 2.4安装要求 2.4.1基础型钢安装允许垂直度偏差不应大于1mm/m,全长不应大于5mm;水平度偏差不大于1mm/m,全长5mm;位置误差及不平行度小于5mm; 2.4.2基础型钢应可靠接地;基础型钢宜高出地面10mm;但高压开关柜基础型钢与地平便于手车移动。 2.4.3盘、柜及其内部设备与各构件间连接应牢固。 2.4.5盘、柜应可靠接地,装有电器的可开启的门,应以铜软线与接地构架可靠地连接; 2.4.6成套柜安装要求:机械闭锁、电气闭锁动作准确,可动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密;辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠;

110KV变电站工程安装合同

110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 项目单位(全称): (以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在

变配电设备安装施工方案

变配电设备安装施工方案 一.变配电设备安装施工方案编制依据 1.设计院提供的设计施工图纸 2.设计院设计施工图纸中所列的有关标准图集及说明 3.北京市《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》 4.《电气装置安装工程施工及验收规范》 5.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 6.《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 7.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 8.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 二.施工体系 2.1施工部署 2.2管理组织机构 2.3主要施工用机具 汽车吊、汽车、卷扬机、机动调配、吊链、三步塔、道木、钢丝绳、滚木(杠)、倒链、砂轮机、电气焊机、电锤、电钻、工作台案、台虎钳、电工工具、绝缘手动工具、高压防护装置、钢卷尺、板尺、卡

尺、水平仪、水平尺、对讲测试器、对讲机(通讯工程)、摇表、万用表、电流表、电桥及试验仪器等 2.4劳动力安排(略) 2.5施工进度计划(略) 三.变配电设备安装工程技术方案 3.1施工准备 3.1.1施工前熟悉与本安装工程有关的设计图纸及资料,认真研究设计图纸的设计内容及施工要求,对设计施工图纸中选用的 电气设备和主要材料等进行详细准确的统计,并报有关部门审核。 3.1.2认真细致地了解施工现场情况,准备好施工工具、材料及人员的调配,以及安装调试所需的技术资料、仪器、仪表及试验工具等。 3.1.3根据分项工程,编制好技术交底资料,对施工人员进行技术交底,认真讲解技术要求,技术标准及施工方法,并有书面资料。 3.1.4熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 3.1.5认真研究、改革创新、积极使用新工艺、新方法、提高工程质量、降低施工成本。 3.1.6施工准备阶段流程图:

变配电房安全施工方案

用电增容工程安全施工方案 一.安全管理目标 1、不发生人身死亡事故和重伤事故,控制人身轻伤事故; 2、不发生机械设备损坏事故; 3、不发生重要负荷(机房)断电事故; 4、不发生重大未遂事故; 2.安全保证 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。项目部建立本工程的安全管理网络,建立健全各级各类人员的安全责任制,在建设单位安全管理部门、监理单位的监督、指导下开展各项安全管理工作。 3.安全管理机构及主要职责 江苏石油大厦用电增容工程组织机构网络图

3.1安全管理机构主要职责 一、公司管理层:对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责,组织审批施工组织计划及各项安全措施,解决安全技术问题,参加事故调查,提出鉴定意见和改进措施 二、项目部: 1)项目经理:组织编写项目安全保证计划措施、责任制,协调筹措安全经费,是本工程安全第一责任人,是安全生产的直接责任者。 2)项目副经理:协组项目经理做好安全施工管理工作,具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、设备吊装方案、停送电方案及各种方案的编制审核工作。 3)项目总工:负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作,组织并主持安全工作规程、规定的学习和考试,组织并进行安全技术教育工作,组织编制施工技术措施,组织进行技术和安全交底。 4)工地专职安全员:监督。检查施工场所的安全文明施工情况和职工的作业行为;参加工程重要施工项目和危险性作业开工前的安全措施审查及交底;协助项目经理布置每周的安全日活动;监督、检查班组每天的“三交(交任务、交安全、交技术)”三查“(查衣着、查三保、查精神状态)站班会。 5)班组长:班组长是本班组安全施工的第一责任人,对本班组人员在施工过程中的安全和健康负责,组织编制并实施队安全管理目标,组织本队人员进行安全学习,及时纠正违章行为,组织好每周一次的“安全日”活动和每周一次的安全检查,坚持每天的站班会,做好“三查”和“三交”,并做好安全台账记录。 班(组)兼职安全员:检查作业现场的安全施工情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施即正确使用劳动保护用品、用具;协助班组长做好组织安全施工和文明施工有权制止和纠正违章作业行为。 6)作业点安全监护人:监护好作业点的安全工作 7)施工人员:认真学习并自觉执行安全健康与环境保护的有关规定、规程和措施,不违章作业;正确使用、维护和保管所使用的工器具及劳动保护用品、用具,并在使用前进行可靠检查;不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具;作业前检查工作场所,做好安全措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害;下班前及时整理现场;

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

变配电房施工方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV 架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基,新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造

指导意见》; 3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,

相关文档
相关文档 最新文档