文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电设备技术标(范本)

高压配电设备技术标(范本)

高压配电设备技术标(范本)
高压配电设备技术标(范本)

高压配电设备技术标(范本)

一、总则

本技术规格书是招标文件的一个主要组成部分,其内容包括10KV高压系统中所用高压开关柜的详细规格数量以及供货方的责任。

1、引言

(1)投标前,投标人应仔细研究招标文件,如发现文件中有疑问或矛盾,应立即向招标公司询问,所有有关技术要求将由招标公司转给业主询问并答复。

(2)投标书必须对本技术规格书中所提出的各项要求和规定逐条进行答复,明确说明能否满足,有差异处,应给出偏离或提出建议,未作应答的条款,将被视为不满足该项招标要求。

(3)本规格书仅指对高压柜主要要求,根据买方提供的资料、图纸、参数要求,向买方提供其设备的性能符合或优于本规格书的要求。

(4)凡本标书未提及的,但为该产品实际需要的设备、器件及价格、数量等,投标商业应该在总报价中体现。

(5)投标时提供的产品资料必须是“原件”而不是“复制件”。所提供的图纸、包括结构图、线路图,必须清楚完整。资料、文件、图纸中所涉及到的计量单位,除买方另有说明外,一律采用公制单位。

为培训需要,买方有权不受限制地复制这些资料而不需另付费用。2、工作内容说明

(1)本标书工作范围包括10KV高压柜的设计、供应、运输、安装、测试、试运行和投入使用。

(2)柜内电气元件及其附件均选用合资优质产品(有长城认证),柜子二次回路端子预留一定余量。

3、质量保证

(1)承包必须持有本系统的ISO9000系统认证证书(附复印件)。

(2)一切设备、材料和工艺应符合相应的国家标准、规范及布线规则。

(3)一切设备、材料、和配件应适应于规定的操作条件。

(4)高压开关柜的加工、制造由中标方直接生产,不得对外委托。

(5)高压开关柜配套的各种部件,如中标方不能生产,由中标方直接到生产厂订货,供货厂不得委托第三方转供。

(6)中标方对外购部件的进行入场检验,并作为高压开关柜出厂检验内容,其检验内容随产品交招标方。

4、安全、测试、验收

(1)投标厂商应负责系统的安全和调试,直至系统正常运行。

(2)满足下列条件被认为是验收合格,有买方出具验收合格证

书。

a)买方已提供了合同的全部货物,且货物的技术性能完全符合技

术规格书的规定。

b)性能测试、安装调试以及试运行中出线的问题已被解决至买方

满意。

c)试运行性能满足要求,且连续正常运行超过30天。

5、保修及售后服务

(1)从买方出具正式验收合格证书之日算起,两年内为设备的保修期,在此期间,卖方应该对系统设备运行中出现的任何质量问题负责免费提供技术人员及免费更换、维修故障设备。

(2)卖方应在货物使用地设有常驻的经买方认可的服务机构,在接到买方通知2小时内,卖方的维修人员应该到达现场处理问题。在投标书中,投标商必须附带其委托书,否则将视为无效。

(3)高压柜的寿命应在25年以上,保修期之后,卖方对产品应提供售后服务,买方所需的零件卖方不应高于市场价售于买方,并无偿配合安装、调试。

6、标志、包装、运输

(1)标志;

每台设备应具有铭牌,铭牌必须标明:

设备厂名

?商标

?设备名称

?设备型号

?产品标号

?生产日期

(2)包装箱外应用不易褪色的醒目涂料标明下列内容:

?发货厂名

?货物的名称、型号和数量

?收货单位、地址

?毛重

?包装箱的尺寸:长、宽、高

?“此端向上”、“小心轻放”、“防潮”等运输及贮存时应注意的标志。

(3)包装

高压开关柜包装运至交货地点由制造厂房负责,费用在报价内,设备应有良好的内包装。设备的可动部分应扎牢或固定,内包装外面应有外包装,包装箱应符合相应的规定。内、外包装的整体性能要能满足装卸、固定、运输各环节的要求。并应具有防雨、防潮、防霉、放损坏的措施,确保设备运达现场的完好无损。

二、设计标准及依据

?IEC-298 金属封闭开关柜及控制柜

?IEC-56 断路器

?IEC-185 电流互感器

?IEC-282.1 限流熔断器

?IEC-529 保护等级分类

?IEC-255 继电器

?IEC-694 开关柜及控制柜

?IEC-186 电压互感器

?设计院通过供电局审批盖章后的图纸

三、主要设计技术指标要求

1、环境条件

?海拔高度低于1000m(海平面以上)

?环境温度-5℃~+40℃

?最大日温差15℃

?相对湿度日平均≤95%,月平均≤90%(25℃)?抗震能力水平加速度<0.4g

垂直加速度<0.2g

安全系数>1.67

?安装地点室内

2、运行条件

?额定运行电压10KV

?最高运行电压11.5KV

?额定功率50Hz

?中性点直接接地

3、开关柜总体要求

(1)开关柜应是金属铠装耐电弧型标准手车柜,配备必要的机械和电器连锁装置。

(2)进线电压互感器为抽出式,计量柜电流互感器和电压互感器应装在手车上。

(3)10KV馈出线柜为电缆式出线形式。

(4)10KV进线开关柜的电源侧,馈电柜的负荷侧应设置带核项插孔的带点显示器(电容分压型)、馈电柜负荷侧应设置接地开关。

(5)两进线开关与母联开关之间加闭锁,任何情况下都不允许三个开关同时处于合闸位置。母联开关按手投设计,正常时为10KV 双路电源同时供电,母联开关打开。当任一路电源失压检查另一路有电情况下,手动投入母联开关。当进线开关因电流保护动作或手动掉闸,均不允许再合母联开关。

(6)开关柜应具有的联锁:

?只有当断路器处于分闸位置时,手车方能抽出或插入。

?只有当断路器处于工作位置和试验位置时,才可能操作断路器。

?只有当手车抽出至试验位置或柜体时,接地开关才能合闸,当接地开关处于合闸位置时,手车不允许从试验位置推向工

作位置。

?只有当手车处于试验位置,才能拔下二次插头。

?受电开关柜与受电电流互感器之间,分段开关柜与分段电流互感器或母线隔离柜之间应设置电气或机械连锁。

(7)开关柜为标准的上进上出手车式中置柜(依照工程具体情况而定)推进和抽出灵活方便,不产生冲击力,对相同开关柜,手车应有互换性。

(8)10KV进线出线盒变压器开关柜装三相保护TA,设过流、速断、及零序保护。柜上的仪表应选用刻度清晰且能抗震的。

刻度单位应符合中国国家计量法规。

(9)开关柜内所有二次绝缘组件(如端子、辅助开关、插件等)均应是阻燃型的,端子排的耐火标准应满足美国UL关于工程塑料耐燃烧标准中规定的94V-0分类试验要求。

(10)柜体表面不得有因制造原因造成的能见的压痕或拱曲。4、开关柜结构

(1)开关柜包括:母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室。各室之间的防护等级为IP3X,柜内所有带电部分均应绝缘,绝缘材料应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮,且具有优良机械和电气性能的材料。

(2)断路器应在一个可抽出装置上,并带有拉出可动部分所必须的装置,相同参数的可移动原件应能互换,具有相同参数和结构的

其他原件也可互换。

(3)开关柜和金属隔板应可靠接地,接地导体和接地开关应满足额定短时和峰值耐受电流的要求。

(4)在运行位置的隔离插头应能耐受短路冲击电流和短时短路电流,并保证接触良好。

(5)当小车位于试验位置时,隔离插头完全断开,活门自动关闭,以防止操作人员接触带电部分,上下活门应能分别开启。

(6)开关柜是金属外壳,壳体防护等级IP4X,地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底用钢板封闭,电缆连接在柜的底部进行,电缆室应有足够的空间,可以安装两个电缆头,其接线端子距地面高度不小于700mm,并提供电缆入口的橡胶封堵。

(7)开关柜的各室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置,其压力出口的位置应确保对人身没有伤害,压力释放装置在正常情况下关闭;在事故情况下,压力出口打开,自动释放内部压力。

(8)母线与电解铜板,装在单独的母线室内,母线和母线连接为全绝缘,母线排列如下:

第一相U(黄色)

第二相V(绿色)

第三相W(红色)

排列从上到下,从左至右,从里到外(从柜前观察)。

(9)最小电气净距

相间:???

相对地:???

爬距:???

5、原件的技术参数

(1)开关柜

?类型:金属铠装,手车

?单线图(应另附图纸)

?防护等级:外壳:IP4X,内部:IP3X

?耐内部电弧条件:

电缆室:25kA,0.1s

其他:25kA,1s

?额定绝缘水平:

工频:38kV(有效值)1分钟

冲击:95kV(峰值)

?额定电流:(应另附图纸)

?温升:

柜内可触摸部件:20℃

导体表面:55℃

?25kA(有效值)故障时及故障后<200℃(3s后)?额定短时电流:25kA(有效值,3s)

?额定峰值电流:63kA(峰值)

?母线额定电流:2500A

(2)辅助电源

?操作机指示装置:110V,DC

?电动机:110V,DC

?内部照明:220V,AC

?加热电阻220V,AC

(3)断路器

?类型:真空

?额定电压:17.5(15)kV

?额定电流???

?绝缘水平:

工频耐压:42kV(有效值,1分钟)(注:小电阻接地系统,工频耐压相对相42kV,相对地28kV)

冲击耐压:95kV(峰值)

?真空度:???

?额定开断电流:25kA(12kV)

?额定短时电流:25kA(有效值,3s)

?额定峰值电流:63kA(峰值)

?分合感性电流:???

?过电压倍数:???

?分合容量电流:???

?电气寿命:???

?机械寿命:???

?插头机械寿命:???

?额定全开断时间:??

?额定合闸时间:???

?弹跳时间<1ms

?操作机构:电动机驱动弹簧储能

?线圈个数

分闸:1

合闸:1

?分合闸线圈动作电压范围:(65%~110%)110V,DC

?分合闸线圈不动作范围:<=30% 110V,DC

?备用辅助出点数6个常开和6个常闭,110V,DC。

操作机构各辅助开关的接线,除特殊要求外,同规格均应采用相同的接线,以保证手车的互换性。

(4)接地开关

?动稳定电流:63kA(峰值)

?热稳定电流:25kA,3s

?在最大关合电流(63kA)时允许合闸次数:??

?机械寿命:??

?操作机构:手动

(5)电压互感器

?类型:树脂浇注式

?额定电压:10kV

?最高运行电压:11.5kV

?绝缘等级:17.5kV

?接线组别:Yo-Yo-U

?负载及准确等级:???

?第一个二次线圈:60V?A,0.5级(120V?A,I级)?第二个二次线圈:40V?A,0.5级(80V?A,I级)

?最大热负载:250 V?A

?工频耐压(有效值):42kV,1分钟

?冲击耐压:95kV,1分钟

?局部放电:10PC

?额定变化(kV):10/3::01/3:0.1/3(带消谐装置)

?电压互感器熔断器:抽出式

?熔断开断电流(有效值):25kA(12kV)

?开口三角不平衡电压:<1V

?电压互感器熔丝额定电流:1A(12kV)

注:当相电压升至11.5kV时,电压互感器铁芯不应饱和(6)电流互感器

?类型:树脂浇注

?每相二次线圈个数:

受电:3个

其他:2个

?额定电流变比:

受电:2000/5A(视具体工程而定)

母联:2000/5A(视具体工程而定)

?电容器:600/5A(视具体工程而定)

?馈电:100/5,200/5,300/5(视具体工程而定)?所内变压器:100/5A

?负载和精度等级

受电:10V?A,0.5级

母联:10V?A,0.5级

馈电及电容器:10V?A,0.5级

所内变压器:10V?A,0.5级

?局部放电:<10PC

?额定短时电流:25kA(有效值,3s)

?额定峰值电流:63kA(峰值)

(7)避雷器

?类型:金属氧化物

?额定电压:12.7kV

?最小直流参考电压(1mADC)>25kV

?5kA时最大放电电压:(8/20ηs)<45kV

?外绝缘材质:???

?瓷套绝缘水平:

工频:42kV(有效值)1分钟

冲击:95kV(峰值)

?爬距:200mm/kV

(8)保护继电器

?继电器类型:数字型保护继电器

?额定输入:

电流:AC5A

电压:AC100V

?频率:50Hz

?辅助电压:DC 110V±15%

?具有串行通信接口

(9)封闭母线

?型式:金属封闭,空气绝缘

?母线材料:铜,全绝缘

?额定电压:10kV

?额定电流:2500A

?绝缘水平:

工频耐压:42kV

冲击耐压:95kV

?防护等级:??

(10)楼宇自控系统对高压配电柜的检测要求

10kV进户线电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、开关状态

10kV母联电流、开关状态机馈出开关状态

6、计量柜

10kV计量柜必须符合当地供电局要求。柜内设置电光总表,采用宽幅0.2级有功电度表、1.0级无功电度表,并设峰谷表(峰4段,谷两段),此外要安装计量电压互感器、熔断器、熔断报警计时器。

7、中央信号盘

(1)10kV所有开关盒0.4kV主开关及母联开关的位置指示信号(在简易模拟系统图上,做开关位置分合指示灯)。

(2)全部开关柜的事故及预告信号,分设各自的音响及光字显示,应装设被重复动作,延时自动或手动解除音响的事故和预告信号装置。

事故信号:个断路器非操作掉闸。

预告信号:直流系统故障、TV熔断器熔断、变压器温度过高、变压器风机启动

8、直流屏

(1)屏体采用钢制框架,无焊接点不变形,整个屏体为封闭式。带有恒定和浮充电的两组免维护铅酸蓄电池,它将作为高压断路器的跳闸、合闸及继电器保护控制信号回路的直流电源,直流系统有电源屏和控制屏组成。两路交流输入正常时一路三相交流工作,另一路互为备用,分别向充电盒浮充两套整流装置供电,通过转换开关向免维护铅酸蓄电池进行充电或浮充电,也可以向滞留母线供电,直流屏正

面应装有整流装置及铅酸蓄电池的电压表、电流表、电源开关、充电浮充电转换开关、绝缘检查及闪光装置开关,按钮直流回路输出开关,微机控制监测系统,以及直流母线接地,低电压过电压信号显示。直流输出回路数量应满足变电所的设计要求。

(2)直流屏内应有两组蓄电池,一组工作,一组备用,当维护和检查一组电池时,另一组电池投入浮充电工作状态,每一组电池都能对所有开关柜的操作提供足够的安时容量。

(3)直流屏采用免维护蓄电池,产品由专业厂家制造,其技术特性如下:

?输入:~380V±10%

?输出:-220V/100V

?防护等级:IP30

?噪声:<50dB

?浮充电压稳定度:±1%

(4)电池组浮充状态的直流稳定特性

供经常符合(控制回路)电压稳定度:±0.5%,波纹≤0.5%

供冲击负荷(合闸回路)。瞬时最大冲击负荷电流<5A.时间≤0.5s,电压下降≤15%

电池组经受上述冲击负荷后,将在30s内恢复原浮充额定值,间隔冲击负荷可多次重复

(5)输出回路经相当容量的断路器馈出:

控制回路:至少5路

合闸回路:至少5路

四、试验项目

1、出厂试验项目

(1)瓷绝缘工频耐压:42kV/min

(2)非瓷绝缘工频耐压:42kV/min

(3)冲击耐压:75kV(峰值)

2、厂家随产品提供如下实验报告:

(1)绝缘组件的阻燃材料的性能实验报告

(2)内部燃弧实验报告

(3)开关柜耐压实验报告

(4)提供各开关出厂前的测试记录

(5)产品型式试验报告。

五、出厂文件(交货时应提供以下文件)

(1)高压开关柜设备的技术说明

(2)高压开关柜的安装、使用说明书

(3)高压开关柜的二次接线图及端子排列图

(4)出厂及型式实验报告

(5)主要材料进货单、入厂检验报告和进口材料的商检报告。

(6)产品合格证。

(7)按规定提供的备品、备件清单。

(8)供需双方签署的合同提供的商品、备件清单。

六、设备清单

招投标技术标范本

***** 承包工程 (硬质景观) 施 工 组 织 设 计 ***工程 2012年6月16日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章人力、资源及机械保证措施 (4) 第四章工程进度计划及工期保证措施 (8) 第五章施工准备与总平面布置及管理 (14) 第六章主要项目施工方法 (19) 第七章质量目标与质量保证措施 (36) 第八章安全保证措施 (40) 第九章交通组织 (45) 第十章季节性施工措施 (46) 第十一章文明施工 (48) 第十二章环保与环卫管理 (52) 第十三章竣工回访 (53)

第一章编制说明 1.1编制依据 1、本施工组织设计是依照甲方提供的景观工程文件、国家有关施工组织设计或施工方案编制规定,省园林绿化相关规要求进行编制。 2、本施工组设计是依照甲方提供的景观工程施工图依据进行编制。 3、本工程施工组织设计是根据现行的施工技术规和操作标准进行编制。 1.2编制说明 本施工方案在编制时,本着力创一流质量,为业主争效益,为企业争声誉的指导思想,从施工部署各项技术措施的提出及应用,施工方法及设备材料的投入等各个方面着手,结合我公司积累多年的园林工程施工经验,力求做到措施具体,方法实用,以达到建成一流的工程为宗旨。本工程按照以下标准、规执行: 1、《工程测量规》GB50026-93; 2、《城市绿化工程施工及验收规》CJJ/T82-99; 3、《园林绿化施工规》DB4403001/T8-99; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 1.3编制原则 1、本施工方案所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备,是为了确保甲方对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。

房屋建设技术标范本

目录 第一章综合说明 (3) 第二章项目经理和主要技术、管理人员的配备 (5) 第三章施工方案和方法 (11) 第四章工期和进度计划 (74) 第五章质量保证体系与措施 (78) 第六章主要机具、设备和劳动力的配置 (82) 第七章采用新技术、新工艺对提高工程质量、缩短工期、降低造价等的可行性85 第八章安全文明施工措施的合理性、科学性 (88) 第九章施工部署和现场平面布置 (102) 第十章施工场地治安保卫管理计划 (106) 第十一章施工环保措施计划 (111) 第十二章冬季和雨季施工方案 (128) 第十三章与发包人、监理及设计人的配合 (130)

第一章综合说明 一、编制依据 1、天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心)招标文件。 2、天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心)设计图纸。 3、本工程规定的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民国以及市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格做到统一标准,规编制。 2、遵循设计文件和规验标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、坚持实事,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰。确保高速度,高质量,高

效率完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。 6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用进度计划,进行计划安排,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速完成本工程,又降低造价的目的。 三、工程概况 1、项目名称:天龙家园一期工程(1#住宅楼及幼儿学前智力培训中心) 2、建设单位:眉县天龙房地产开发 3、建设地点:市眉县 4、工程性质:新建 5、资金来源:自筹资金。

弱电智能化技术标

曲江?观山悦3.1期 弱电系统工程二次深化设计及施工 投标文件 (技术标部分) 投标人:陕西北斗恒星科技发展有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:______________________ (签章) 2013年10月29日

目录 第一章、技术方案、系统主要设备技术指标及配置 (5) 1?项目概述 (5) 2?工程名称及范围 (5) 3?设计依据 (5) 4. 二次深化设计说明 (7) 5. 各子系功能、配置及参数 (8) (1)、闭路电视监控系统 (8) 1. 概述 (8) 2. 设计原则 (8) 3. 设计依据 (9) 4. 需求分析 (9) 5. 设备选型 (10) 6. 方案设计 (10) 6.1视频监控系统 (10) 6.2前端摄像部分的设计 (10) 6.3传输线路及供电 (13) 6.4系统控制设计 (14) 6.5系统功能 (15) (2 )、可视对讲系统 (16) 1. 系统简介 (16) 2. 系统组成及功能 (17) 3. 相关标准 (19) 4. 项目方案设计原则 (24) 5. 项目系统图 (25) 6. 系统用线标准 (26) 7. 产品功能与技术参数 (29) (3)、门禁管理系统 (32) 1. 概述 (32) 2. 设计依据、规范及依据 (32) 3. 系统选型原则 (33) 4. 系统功能 (33) 5. 系统组成 (34) (4 )、停车场管理系统 (34) 1. 概述 (34) 2. 需求分析 (35) 3. 设计说明 (35) 4. 系统示意图 (37) 5. 主要设备性能参数 (38) (5 )、电子巡更系统 (43) 1. ................................................................................................................................... 电

弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

建筑智能化弱电工程施工组织设计方案样本

XXXX智能化弱电集成系统 工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件内容: 投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期: 9月13日

目录 第一章编制依据 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.施工组织设计的指导思想 ..............................................错误!未定义书签。 2.编制范围及内容 ..............................................................错误!未定义书签。 3.施工组织设计编制技术依据 ..........................................错误!未定义书签。第二章工程概况 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.工程内容...........................................................................错误!未定义书签。 2.总工期要求.......................................................................错误!未定义书签。第三章工程实施组织计划 ................................................. 错误!未定义书签。 1.工程进度安排 ..................................................................错误!未定义书签。 2.项目管理机构的组建 ......................................................错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 ..........................................................错误!未定义书签。 3.1公司组织机构框图......................................................错误!未定义书签。 3.2项目管理人员岗位职责 .............................................错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责..........................................................错误!未定义书签。 4.施工组织计划 ..................................................................错误!未定义书签。 4.1工程组织......................................................................错误!未定义书签。 4.2工作流程......................................................................错误!未定义书签。 5.项目管理机制 ..................................................................错误!未定义书签。 6.施工项目的高效运作机制 ..............................................错误!未定义书签。

弱电项目工程施工组织方案计划

目录 第1章施工组织设计 (8) 1.1施工进度计划与保障措施 (8) 1.1.1施工进度计划 (8) 1.2计划开、竣工日期和施工进度网络图 (8) 1.2.1施工进度计划保证措施 (9) 第2章施工总平面图 (26) 2.1.1临时用地表 (26) 2.1.2施工总平面图 (27) 第3章质量管理体系与保证措施 (28) 3.1质量目标 (28) 3.2质量控制、保证指导原则 (28) 3.3质量管理保证体系 (29) 3.3.1机构设立 (29) 3.3.2质量职责 (29) 3.3.3组织保证措施 (30) 3.3.4公司总部对项目的服务控制 (30) 3.4质量管理制度 (31) 3.4.1目标管理 (31) 3.4.2过程质量预控 (31) 3.4.3加强过程控制 (33) 3.5质量管理保证 (36) 3.5.1行政管理保证 (36) 3.6质量管理保证体系框图 (38) 3.6.1质量岗位职责 (39) 3.6.2质量“三检制”管理 (40) 3.6.3质量控制措施 (40) 第4章劳动力计划、拟投入的主要施工设备和检测仪器的选用和进场计划 (44) 4.1劳动力配置及保证措施 (44) 4.1.1劳动力安排计划 (44) 4.2劳动力投入保证措施 (45)

4.2.1劳动力管理 (45) 4.2.2劳动力的组织管理保证措施 (45) 4.2.3劳动力的技术保证措施 (46) 4.3施工机械的配备 (46) 4.3.1拟投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (46) 4.3.2机械设备的配备原则 (53) 4.3.3施工机械设备的进场计划 (54) 第5章安全和绿色施工保障措施 (55) 5.1绿色文明施工目标计划 (55) 5.2安全生产管理体系 (55) 5.3安全检查制度 (56) 5.4安全教育制度 (56) 5.5安全生产岗位职责 (58) 5.6安全技术措施 (60) 5.6.1重点防护措施 (60) 5.6.2施工机械安全 (61) 5.6.3施工用电措施 (62) 5.6.4安全标志和安全防护 (63) 5.7绿色施工方案 (63) 5.8文明施工检查 (66) 5.9管理制度 (66) 5.10文明施工措施 (66) 5.11环境保护措施 (66) 5.12安全教育 (68) 5.12.1制订现场安全教育制度 (68) 5.12.2管理人员的安全培训教育 (68) 5.12.3新工人进场培训教育 (68) 5.12.4适时安全教育 (69) 5.13现场消防管理 (70) 5.14建立防扰民措施 (70) 5.14.1防止噪声污染的技术保证措施 (70) 5.14.2防止大气污染的技术保证措施 (71) 第6章成品保护和工程保修工作管理措施 (72)

装修项目技术标范本

目录 附件:.............................................................. - 3 - 第一章编制综合说明及依据 .......................................... - 4 - 1.1 技术标编制依据................................................ - 4 - 第二章工程概况及工程特点 .......................................... - 5 - 1.1 工程概况...................................................... - 5 - 1.2 质量目标...................................................... - 6 - 1.3 施工目标...................................................... - 6 - 1.4 本工程的重点及难点............................................ - 6 - 第三章项目组织管理机构 ............................................ - 8 - 3.1 项目经理及主要技术管理人员简介................................ - 8 - 3.2 以上人员相应资质的复印件...................................... - 8 - 3.3 管理机构职责划分.............................................. - 8 - 第四章施工进度计划表及劳动力安排.................................. - 10 - 4.1 总工期及进度计划安排......................................... - 10 - 4.2 工期保障措施................................................. - 10 - 4.3 劳动力计划................................................... - 11 - 4.4 主材设备供应计划............................................. - 12 - 第五章工程施工方案及技术措施要求.................................. - 13 - 5.1 装饰工程施工方案概述......................................... - 13 - 5.2 地砖地坪装饰施工方案......................................... - 16 - 5.3 卫生间地面聚氨酯防水涂料施工做法............................. - 17 - 5.4 地面石材施工工艺............................................. - 18 -

XXXX桩基工程预应力管桩技术标范本

柳桥·长安酒店(暂名) 桩基工程 技 术 标 电子工业岩土基础工程公司 二○一一年五月二十四日

目录 1、工程概况 2、施工部署及现场施工组织管理机构 3、施工进度网络编制及保证措施 4、施工总平面布置 5、劳动力配备计划 6、现场投入主要机械设备及检测仪器 7、主要材料、构配件供应计划 8、主要分部分项施工方法及技术措施 9、质量保证体系及控制要点 10、安全保证体系及安全文明施工措施要点 11、民工工资发放安排及控制措施 一、工程概况

1.工程概述 1.1 工程名称:柳桥·长安华府(暂名)桩基工程 1.2 建设地点:海宁市长安镇、开元路南侧、修川路西侧地块、三里塘港东侧为界 1.3 建设单位:海宁柳桥房地产开发有限公司 1.4 本项目由同济大学浙江学院图书管桩基工程组成,基础为桩基础,采用钻孔灌注桩(选自《钻孔灌注桩》图集号2004浙G23),桩身混凝土设计强度为C 35商砼,按桩基平面布置图,经过统计、计算,各建(构)筑物主要桩基设计参数及工作量详见表1-5。 经统计,800钻孔灌注桩桩数226为根,大概工程量8249米,600钻孔灌注桩桩数297为根,大概工程量5940米,600型管桩为254根7620延长米,500型管桩为290根5800延长米。本文将以上述统计表数量为依据进行施工组织设计编写,施工时以正式施工图为准。 2 工程目标 2.1 质量目标 我们将严格按国家及浙江省施工质量规范、施工技术标准并结合我公司ISO-9001:2000质量保证体系程序,实行创优目标管理,确保基础验收达到:优良。 2.2 施工进度目标 我公司将成立桩基工程项目部,将派遣有经验项目经理、施工经理组成项目部,作好各方面协调工作,确保桩基工程施工在60日历天内完成。 2.3 安全、文明施工目标

弱电施工资料报验流程

弱电施工资料报验流程 1、项目合同签订后,项目经理需先了解合同、设计图纸、设备清单(工地项目部备案)后, 进行现场勘查,然后与建设单位、监理及总包单位沟通,并向监理拷贝必须的资料表格(见附件)。 2、项目经理在收到合同后,请第一时间去当地的安防协会完成项目备案的有关工作。 3、准备进场资料: (1)分包单位资质报审表(附:企业营业执照、资质及法定代表人、授权人等复印件)(2)项目管理人员审查记录、通讯录(附:身份证、资格证书、特殊工种上岗证复印件)(3)施工组织设计/方案报审表(附:施工组织设计) (4)与总包或建设单位办理的进场手续、安全协议等。 3、进场开工:准备工程开工报审表,审批通过后,编制工程开工报告。 4、材料进场: (1)项目经理经现场勘察后,确定首要完成的工程量,并列出材料清单,予以公司报审。(2)材料到位后,需编制工程材料、构配件、设备报审表(附:工程材料、构配件、设备清单、产品合格证、检验报告等),所有必须提前报验,否则不得予以施工。 4、会议纪要:每周会议项目经理需编制会议纪要,并申报施工进度及计划。 5、施工日志:施工每2-3天项目经理需编写施工日志,包含天气变化、施工内容进度、安 全管理内容、重要事件的发生记录。 6、设计变更/现场签证:在施工前或施工过程中,建设单位及施工单位如果发现设计方面存 在的问题时,应先与建设单位沟通,沟通同意后向建设单位提出要设计单位修改设计,设计单位经协商达成共识后由设计单位出具变更图纸或变更说明,然后我方递交设计变更审批单,并附上设备清单及报价。现场签证需按实际的工程完成量予以签证,未预见因素造成的增加工程量也应予以签证。 7、工程报验: (1)分项工程验收:各系统请按(写字楼、酒店每层、小区每单元等)组织进行验收,完成一层/一单元,验收一层/一单元,做好检验批质量验收记录,在监理进行现场验收的同时,做好各系统的性能测试记录,方便予以审核。 (2)隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕后,我方按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检。自检合格后,填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理机构。监理工程师经现场检查后,如符合质量要求,监理工程师在隐蔽工程报验申请表(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,我方予以隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 8、系统试运行:待工程基本完工后,项目经理需通知项目监理机构做系统试运行记录,系 统试运行时间为一个月,系统试运行期间,项目经理需要求建设单位派人进行现场培训等工作,试运行结束后,经监理工程师签字确认,便开始准备竣工资料。 9、工程竣工:系统试运行结束后,项目经理需递交工程竣工报验申请表,并附工程竣工资 料,如有不合格,按监理工程师的整改意见进行修改,待监理工程签字确认后,做好工程竣工验收报告,完成工程的竣工验收。做好资料的归档工作,并向建设单位递交工程竣工结算书。

供热管网技术标范本

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:XX 投标文件内容:技术标 投标人:XX 公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1. 项目概况 XX供热站规划位置位于XX,该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米,管径为 XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010

5、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 6、《工业金属管道设计规范》(2008版) GB50316-2000 7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 8、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014 9、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012 10、中华人民共和国环境保护法 11、《城镇供热管网结构设计规范》 CJJ105-2005 12、《工业锅炉水质》 GB/T1576-2008 13、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 14、《工业企业噪音控制设计规范》 GB/T 50087-2013 15、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 16、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 17、混凝土结构设计规范》 GB50010-2011 18、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 19、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 20、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 21、《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 22、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011 23、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008 24、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 25、《分散控制系统工程设计规定》 HG/T20573-2012

建筑工程技术标模板范

第一章编制说明 、编制依据 ()的招标文件、答疑记录和招标方所有的补充通知及规定。 ()的施工图纸及与施工图纸相关的图集。 ()国家现行施工及验收规范,各相关专业标准和规程。 ()湖北省、恩施市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定; ()我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理的规定。 ()踏勘该工程现场及周围环境的实际情况。 、编制原则 ()满足招标文件及建设单位的要求。 ()以质量为中心,以标准为指南,按照我公司相关要求,科学组织管理和严格的过程监控。 ()不断完善组织管理体系及各种规章制度。 ()坚持“方案先行、样板引路”的方针。 ()积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织施工,科学管理,优质、高速、安全、环保的把本工程建设成为优质工程。、工程建设标准

第二章工程概况及特点

、建筑概况 ,位于恩施市民族路三巷,原建筑结构类型为框架结构,建筑层数为四层,为三类公共建筑装修装饰工程。 、设计概况 ()拆除工程 根据招标文件中该工程的工程量清单以及该本工程设计图纸要求,需拆除内容包括有:原外墙砖、外墙面、地砖、原走道地砖、原楼梯踏步砖、原楼梯栏杆、原门窗等。 ()楼地面装饰 楼梯楼地面采用×地砖、复合地板。 ()室内墙面装饰 ①卫生间地面采用×防滑砖、×墙面砖 ()室内天棚装饰 ①室内天棚采用轻钢龙骨石膏板吊顶,天棚面饰和墙面为乳胶漆。 ②卫生间顶棚采用轻钢龙骨铝扣板吊顶。 ③窗帘盒为木芯板基层,面饰乳胶漆。 ()外墙装饰 铲除原外墙砖和墙面,采用外墙涂料饰面。 ()门窗工程

①室内门(除卫生间外)均采用成品套装门,卫生间采用塑钢门。 ②窗采用塑钢窗。 ()水电工程 ①排水管采用硬质塑管,给水采用管。 ②每层设一个分配电箱,电线采用多股铜芯线暗装。 、施工组织的总体设想 ()工程管理目标 工程质量:确保一次性验收合格,确保州建筑装饰优质工程。 施工工期为:个日历天 文明施工:确保整个工程全过程文明施工。 业主满意:施工中主动征求业主意见,业主提出的问题当天处理,合同履约率%。 ()深化设计 如果我方中标后,凡原有图纸不明之处需进行补充设计,我公司将无条件的做好设计施工图纸的完善工作,对深化并已经被业主及监理工程师批准实施的精装修施工图及作业方案负责,按合同文件中的施工范围和国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范、质量评定标准进行施工技术革新及质量控制,直至达到业主要求。 ()施工中采用先进的项目法施工 在施工管理过程中严格按照《质量管理体系》来对施工过程进行控制管理,保证施工各个环节的高质量运行。 公司运行的《质量管理体系》对施工过程控制管理作了科学的说

安防监控系统技术标投标书范本-图文

安防监控系统技术标投标书范本_图文 安防监控系统 投标单位: 投标时间:2016-02-24 【厂区监控系统设计】- 1 - 目录 前言.......................................................................................................................................... (1) 第一节、数字监控系统概 述 (4) , 设计标 准 ......................................................................................................................................... .......1 , 设计原 则 ......................................................................................................................................... .......5 第二节、主要设备技术参 数 (6) 1、海康嵌入式硬盘录像机(DS- 7816N) (6) 2、高清画质数字摄像 机 ................................................................................................................................6 3、海康智能高速摄像 机 ................................................................................................................................3 4 高速传输无线网桥. (1) 5、光纤收发 器 .........................................................................................................................................

(完整版)酒店装修技术标范本

目录第一章公司资质证明资料 第二章项目总体概述 第三章本项目主要施工方案及标准 第一节拆除施工 第二节砖墙砌筑 第三节吊顶工程 第四节墙面砖铺贴 第五节地面砖铺贴 第六节电气安装工序和要求 第四章质量保证 第五章施工进度计划 第一节施工日期计划 第二节工期保证措施 第三节施工进度计划图 第六章施工安全措施 第七章资源配备计划 第一节进场计划 第二节施工机械设备管理及维修保养 第三节拟投入机械设备计划表 第八章拟定的管理人员及人员资历 第九章公司近三年主要业绩

第一章公司资质证明资料 深圳市xxxx公司 资质文件 总公司地址:深圳市福田区福强路xxxxxx 邮政编码:xxxxx 总公司电话: 0755-8xxxx 传真: 0755-8xxxxxx 分公司地址:广州市天xxxxxxx01室 邮政编码: 510xxxx 分公司电话: 020-3xxxxx3

深圳市xxxx限公司 公司简介 深圳市xxxx有限公司成立于2003年11月21日,注册资金9800万元。我司有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙专业承包壹级、钢结构、消防设备、电子与智能化工程专业承包贰级、机电设备安装叁级资质、建筑工程施工总承包叁级;同时拥有建筑装修装饰专项设计甲级;建筑幕墙工程设计专项乙级。2008年获得ISO9001质量管理体系认证,2010年获得ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。我司连续六年荣获“广东省守合同重信用企业”称号,是中装协、深圳装饰协会会员单位。 xxxx公司经过近十多年的发展,已形成了规范的管理体系,健全的岗位责任制,在管理和施工过程中责任明确、有章可循。拥有一批经验丰富的管理班子,并组建优良的现场施工队伍。公司现有员工300多人,有职称的各类工程技术和经济管理人员86人,其中高中级职称人员25人,一级、二级建造师16人,且建筑、结构、电气、暖通、给排水、经济等专业技术人员齐全。 在过去的十多年里,xxxx装饰紧贴市场脉搏,紧跟业界的发展步伐,不仅实现了各项经营指标的稳步增长,也获得社会各界的高度好评,企业以立足深圳,辐射全国为发展方向,力争把湛艺这个品牌做大做强。现我司已在北京、

技术标范本

施工投标文件 (技术标) 工程名称:X X X 投标人:X X X 法定代表人 或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

目录 第一章施工组织设计编制依据及说明 (1) 1.1 施工组织设计编制依据 (1) 1.2 施工组织设计编制说明 (2) 第二章工期及质量目标 (3) 2.1 工期目标 (3) 2.2 质量目标 (4) 2.3 质量控制点计划 (5) 2.4 工程质量控制要点分析 (6) 第三章施工组织管理机构 (8) 3.1 施工组织管理网络图 (8) 3.2 管理人员简介及职责 (13) 3.3 公司总部与项目的关系 (41) 3.4 明确项目各管理阶段的任务 (43) 3.5 项目管理模式 (43) 3.6 项目部管理职责 (44) 第四章工程进度控制与管理 (45) 4.1 进度计划总体安排 (45) 4.2 保证工程进度的组织措施 (45) 4.3 保证工程进度的管理措施 (50) 4.4 材料供应保证借施 (51) 4.5 拟分包项目情况表 (52)

第五章分布分项工程的施工方法与技术措施 (53) 5.1 土方工程 (53) 5.2 钢筋工程 (56) 5.3 模板工程 (66) 5.4 混凝土工程 (73) 5.5 砌体工程施工 (79) 5.6 脚手架工程 (82) 5.7 屋面工程 (86) 5.8 门窗工程 (93) 5.9 装饰工程 (96) 5.10安装工程主要施工方法 (105) 第六章质量管理目标及措施 (119) 6.1 质量管理目标 (119) 6.2 质量管理规划 (119) 6.3 质量保证体系 (119) 6.4 质量保证组织措施 (122) 6.5 质量保证技术措施 (123) 6.6 质量检验及技术措施 (126) 6.7 质量管理制度 (128) 6.8 现场材料质量管理 (133) 6.9 确保目标实现,实行标准化管理 (136) 6.10 控制结构工程样板层的分项工程质量 (136)

弱电技术标

目录 1.工程范围3 2.施工组织总体规划3 2.1编制依据3 2.2施工组织设计主要内容4 2.3工程实施目标5 2.3.1工期目标5 2.3.2质量与等级5 2.3.3环境保护目标5 2.3.4安全生产目标5 2.3.5文明施工目标5 3.施工步骤与形象进度5 3.1施工步骤5 3.1.1施工阶段划分5 3.1.2弱电工程工作主要内容及计划与要求5 3.2施工进度计划及控制措施7 5.1工期目标7 5.2施工进度计划安排7 5.3工期保证措施8 5.4工程进度安排10 4.主要施工方法10 4.1综合管路系统10 4.2闭路电视监控系统11 4.2.1设备安装前的检查11 4.2.2设备安装要求11 4.3周界报警系统12 4.3.1系统施工重点、难点及处理措施12 4.3.2系统设备安装前的检查12 4.3.3设备的安装要求13 4.3.4调试方法13 4.4.停车场管理系统14 4.4.1系统安装14 4.4.2系统调试14 5.技术先进性及机械设备适用性15 5.1技术先进性15 5.1.1导线、电缆规定及穿线技术要求15 5.1.2设备安装技术规范说明15 5.1.3电源及接地16 5.1.4工程项目实施的先进性解决方案16 5.2机械设备适用性17 6.主要施工措施(质量、安全、文明、节约等)19 6.1质量保证措施19 6.1.1工程质量目标19 6.1.2质量管理体系19 6.1.3质保管理措施及质保大纲19 6.1.4工程材料质量管理19

6.1.5计量检测质量管理20 6.1.6施工过程质量管理20 6.1.7施工工艺、技术质量管理21 6.1.8关键工序及关键质量控制点21 6.1.9质量检查程序22 6.2安全与文明施工保障措施22 6.2.1安全生产保证措施22 6.2.2文明施工保证措施23 6.2.3成品保护措施23 6.2.4做好环境保护,防止扰民措施24 6.2.5做好卫生工作,预防传染病24 6.3节约保障措施25 7.施工现场总平面布置25 7.1临时设施平面布置图25 7.2临时施工用水、用电计划26 8.现场管理人员配置26 8.1管理组织结构26 8.2岗位素质要求、分工及职责27

技术标范本施工组织设计范本完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计

目录 施工方案 (2) 1.工程概况: (2) 2.编制依据: (2) 3.质量标准: (3) 4.工期目标: (3) 5.施工准备: (3) 6.主要分项工程施工方案 (7) 施工进度计划及保证措施 (60) 1.施工进度计划 (60) 2.施工进度保证措施 (61) 保证质量措施 (61) 保证安全措施 (64) 1.保证安全管理方针及目标 (64) 2.安全生产保证体系的组织机构 (65) 3.安全生产管理制度 (65) 4.施工用电安全防护措施 (69) 5.中小型机具使用安全防护措施 (70) 6.防火安全管理措施 (71) 7.防盗措施 (72) 文明施工现场措施 (73) 1.文明施工整体目标 (76) 2.文明施工基础设施及材料 (77) 3.文明施工管理措施 (78) 质量通病防治措施 (79) 1、墙砖质量通病及防治措施: (80) 4、木制作饰面制作通病及防治措施 (81)

5、油漆施工中的质量通病及防治措施 (82) 季节性施工措施 (83) 雨季施工措施: (84) 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图 一、施工方案 1.工程概况: 1-1、工程名称: 1-2、建设单位:东莞市沙田镇人民政府 1-3、建设规模:77127.897㎡。 1-4、装修范围:室内 1-4-1、施工图纸包含的所有内容。 2.编制依据: 2-1、依据招标文件规定的招标范围及装修标准。 2-2、依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB) 2-3、依据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ) 2-4、依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ) 2-5、依据《建筑涂饰工程施工及验收规范》(JGJT) 2-6、依据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB) 2-7、依据《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 2-8、依据甲方提供的施工图纸详细说明及相关规定。

安防监控系统技术标投标书范本

安防监控系统 投 标 书 投标单位: 投标时间:2016-02-24

目录 前言1 第一节、数字监控系统概述错误!未指定书签。 ●设计标准1 ●设计原则错误!未指定书签。 第二节、主要设备技术参数错误!未指定书签。 1、海康嵌入式硬盘录像机(7816N)错误!未指定书签。 2、高清画质数字摄像机错误!未指定书签。 3、海康智能高速摄像机3 4高速传输无线网桥1 5、光纤收发器3 第三节、方案设计思路错误!未指定书签。 ?监控平面布置示意图(及电视墙布置案例)错误!未指定书签。第四节、监控系统功能特点1 第五节、企业部分工程案例错误!未指定书签。 第六节、工程质量承诺书及售后服务承诺书错误!未指定书签。 1.技术支持与服务错误!未指定书签。 2.电话支持服务错误!未指定书签。 3.现场维护服务错误!未指定书签。 4.设备维修服务错误!未指定书签。 5.技术培训、支持服务错误!未指定书签。 6.保修登记错误!未指定书签。 第七节、工程工期承诺和安全承诺书错误!未指定书签。 第八节、工程施工组织计划书错误!未指定书签。

前言 经过我们对浭阳新城项目部的初步了解,根据我们多年的智能化安防系统建设的经验,我们针对性的做了如下设计方案供贵司参考: 1设计标准 参考建设部规定的智能化安防系统示范工程的三星级标准、结合厂区具体情况,打造安全、舒适、便捷的智能化安防区域,信息传输通道以宽带光纤接入网络为主干、实现交互式数字视频业务,在条件容许的情况下采用智能子系统集成技术。并充分考虑其子系统的运行模式,满足和达到其先进性、可扩展性和科学性。 2设计的原则 该厂区的智能化建设系统设计中以技术防范为重点,营造一个舒适、安全、科学、有效、便捷的企业管理特色;做应用技术成熟可靠、不同功能优化组合、综合成本经济合理;”

弱电项目评标办法

《弱电综合布线及系统集成项目》方案投标 评标办法 根据弱电系统需求分析,《综合布线及系统集成》项目采购说明,依据“采购说明”提交投标方案及投标预算报价。特制定以下评标方法。 一、评标原则 评委会将依据招标文件的要求和招标项目的特点,全面充分地审阅所有投标人的投标文件,认真听取招标人和投标人的意见,通过对投标人的资质、胜任程度、投标报价、工期、质量标准、施工组织设计、社会信誉、以往业绩和对投标书的响应程度等进行综合评议,按照公平、公正、科学、择优的原则,实事求是、客观公正地对各投标文件进行评审比较,进行综合排序,从而确定出每一方案的优劣性和报价的合理性,推荐技术和报价均最优的为中标单位。 一、评标委员会 1、评标委员会依法组建,负责投标文件的评审活动,向招标人按名次推荐中标候选人3名。 2、评标委员会由5人以上单数在开标前组成。评标负责人由招标人指定。 3、评标专家应符合下列条件: (1)从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平; (2)熟悉招标投标的有关法律法规,并且具有与招标项目相关的实践经验; (3)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责; (4)评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所 提出的评审意见承担个人责任。 二、评标程序 本招标评标程序分为初步评审、详细评审与确定中标人。

初步评审通过的投标人,方可进入详细评审与打分阶段。 评标采用百分法。百分法评标内容由技术标和商务标两部分组成。投标文件技术标部分内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计部分;商务标部分内容为招标文件要求投标文件提供的施工组织设计以外的其它部分。 本次评标技术标为40分,商务标分为综合部分和投标报价,综合部分为20分,投标报价为40分,总分值为100分。 一、技术标评分(满分40分) 1)技术方案设计(30分) (1) 整体解决方案是否最优(10分): ①解决方案是否采用成熟、先进的国内主流技术和产品2分 ②总体架构的合理性2分 ③解决方案是否结合了本工程的实际情况,并体现工程特色3分 ④解决方案是否体现了最佳的性能价格比3分 (2) 系统的性能指标(10分): 根据系统的整体性能指标和设备单体性能指标的综合分析评定,酌情给分。 (3) 系统维护(5分): 系统具有很好的自诊断、自保护等功能的,得2分;根据系统得维护

相关文档