艾默生UPS开关机操作说明UPS开机步骤
1.确认Q1、Q2、Q5处于断开状态。
2.闭合旁路开关Q2 和UPS输出开关Q5。
3.闭合输入开关Q1。整流器启动,整流器指示灯呈绿色闪烁。约15秒后,整流器开始正常运行,整流器指示灯转绿色常亮。
4.闭合外部电池开关。
5.系统检测到电池的状态后,红色电池指示灯灭。
6.持续按INVERTER ON(逆变启动)按钮2秒钟。
7.检查确认LCD显示屏右上角无任何告警信息。
UPS关机步骤
1.持续按INVERTER OFF(逆变停止)按钮2秒钟。
2.断开输入开关Q1。
3.断开外部电池开关,该开关位于电池开关盒内。
4.断开输出开关Q5。
5.断开旁路开关Q2。
6.断开其外部市电配电开关。
单机故障跳旁路恢复正常供电方法如果发生供电故障后导致UPS非正常跳自动旁路无法正常工作(或完全掉电),首先要保障负载迅速供电,即首先给负载提供一路电源,分两种状况:
1、自动旁路状态:首先检查整流器是否开启,其次开启逆变器是否正常工作,如都正常工作,可直接切换至主电源供电模式,即可以马上给负载提供一个稳定的电源。(检查顺序为逆变,电池,整流器,保险丝,参考故障记录判断)
2、彻底断电状态:确认UPS已无输出,马上人工将切换开关换至维修旁路状态,
即可给负载提供电源,并检查整流器与逆变器是否可以正常工作,如一切正常后可切换至自动旁路状态并进行尝试开启整流器与逆变器。(参考步骤1)
注意事项:
1、主机在逆变器供电模式禁止手动切换至维修旁路模式!!操作手动旁路前检查逆变器状态(必须处于关闭状态)。
2、各个步骤操作禁止操之过急,按规定步骤逐步实施,并在实施每一步后观察机器5-10秒钟,机器稳定后进行下一步操作!!!
3、禁止同时开启UPS所有负载(应逐个开启)!