文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书V5[1].22(20090728)

YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书V5[1].22(20090728)

YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书V5[1].22(20090728)
YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书V5[1].22(20090728)

YH-B5300系列保护测控综合装置

技术使用说明书V5.22

北海银河高科技产业股份有限公司

BEIHAI YINHE HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD

版权声明

《YH-B5300系列保护测控综合装置技术使用说明书》是北海银河高科技产业股份有限公司关于新一代保护测控装置的产品技术使用说明书,未经许可,任何单位和个人不得复制、摘抄或用于其它宣传目的!

适用范围:

本书适用于YH-B5300C/D 系列装置V2.90版本程序。

北海银河高科技产业股份有限公司保留对本技术说明书的修改权利,产品与说明书不符时,以实际产品为准,恕不另行通知。

目录

1概述 (1)

1.1装置简介 (1)

1.2装置特色 (2)

1.3装置主要特点 (2)

1.4主要功能配置 (3)

2技术参数 (5)

2.1装置额定参数 (5)

2.2装置主要技术性能 (6)

3YH-B5300系列硬件介绍 (8)

3.1装置背部端子图 (8)

3.2结构与安装 (17)

3.3各插件原理说明 (18)

4YH-B5320系列线路保护装置 (23)

4.1装置简介 (23)

4.2功能配置 (23)

4.3主要技术指标 (24)

4.4保护原理 (25)

4.5YH-B5321定值及整定说明 (31)

4.6YH-B5321信息一览表 (36)

5YH-B5330系列电源备自投装置 (39)

5.1装置简介 (39)

5.2功能配置 (39)

5.3主要技术指标 (39)

5.4备投原理和逻辑 (40)

5.5YH-B5331定值及整定说明 (55)

5.6YH-B5331信息一览表 (57)

6YH-B5350系列电容器保护装置 (61)

6.1装置简介 (61)

6.2功能配置 (61)

6.3主要技术指标 (62)

6.4保护原理 (63)

6.5YH-B5351定值及整定说明 (66)

6.6YH-B5351信息一览表 (68)

7YH-B5360系列电抗器保护装置 (72)

7.1装置简介 (72)

7.2功能配置 (72)

7.3主要技术指标 (73)

7.4保护原理 (73)

7.5YH-B5361定值及整定说明 (76)

7.6YH-B5361信息一览表 (77)

8YH-B5380系列变压器保护装置 (81)

8.1装置简介 (81)

8.2功能配置 (81)

8.3主要技术指标 (83)

8.4保护原理 (84)

8.5YH-B5381定值及整定说明 (90)

8.6YH-B5381信息一览表 (92)

8.7YH-B5382定值及整定说明 (95)

8.8YH-B5382信息一览表 (98)

8.9YH-B5383定值及整定说明 (101)

8.10YH-B5383信息一览表 (103)

8.11YH-B5384定值及整定说明 (106)

8.12YH-B5384信息一览表 (109)

9YH-B5080系列发电机保护装置 (113)

9.1装置简介 (113)

9.2功能配置 (113)

9.3主要技术指标 (114)

9.4保护原理 (116)

9.5YH-B5081定值及整定说明 (128)

9.6YH-B5081信息一览表 (131)

9.7YH-B5082定值及整定说明 (133)

9.8YH-B5082信息一览表 (137)

10YH-B5600系列异步电动机保护装置 (141)

10.1装置简介 (141)

10.2功能配置 (141)

10.3主要技术指标 (142)

10.4保护原理 (142)

10.5YH-B5601定值及整定说明 (147)

10.6YH-B5601信息一览表 (150)

10.7YH-B5602定值及整定说明 (153)

10.8YH-B5602信息一览表 (155)

10.9YH-B5603定值及整定说明 (157)

10.10YH-B5603信息一览表 (160)

11YH-B5610系列同步电动机保护装置 (164)

11.1装置简介 (164)

11.2功能配置 (164)

11.3主要技术指标 (165)

11.4保护原理 (166)

11.5YH-B5611定值及整定说明 (173)

11.6YH-B5611信息一览表 (177)

12YH-B5392 PT测控保护装置 (180)

12.1装置简介 (180)

12.2功能配置 (180)

12.3主要技术指标 (180)

12.4保护原理 (181)

12.5YH-B5392定值及整定说明 (186)

12.6YH-B5392信息一览表 (188)

13YH-B5800系列综合测控装置 (186)

13.1装置简介 (191)

13.2主要技术性能 (191)

13.3YH-B5803定值及整定说明 (192)

13.4YH-B5803信息一览表 (193)

13.5YH-B5804定值及整定说明 (195)

13.6YH-B5804信息一览表 (196)

14YH-B5300系列装置使用说明 (199)

14.1使用注意事项 (199)

14.2装置简介 (199)

14.3液晶屏幕使用说明 (200)

附录 (207)

1概述

1.1装置简介

YH-B5300系列保护测控综合装置是北海银河高科技产业股份有限公司在上一代保护装置基础上开发的新一代变电站自动化系统的配套产品。该系列装置保护及自动化功能采用基于保护逻辑可编程的方式实现。采用逻辑可编程方式构成的定型产品,其功能配置能够满足多数用户的要求,如对功能配置有不同要求,修改工作可以在短时内完成。所有产品的功能配置在出厂前已由我公司完成,不增加用户额外的工作量。采用此种方式有以下优点:其一,缩短了相关产品的开发周期,产品功能的拓展也更为快速方便;其二,由于功能配置的变化不需修改软件,系列产品的核心构成不但在硬件上,而且在软件上彻底模块化、平台化,增强了产品品质的可信赖性,简单、灵活、可靠三者得到完美的统一。

YH-B5300系列保护装置基本配置为两个CPU插件,其一为由32位微处理器构成的保护功能单元,该单元配置了大容量的RAM和Flash Memory,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息处理能力;另一CPU由总线不出芯片的单片机构成通用的人机接口单元。两个CPU插件之间相互独立,无依存关系。各种保护功能及自动化功能均由软件实现。

1.2装置特色

★双以太网+双RS485通信接口

通讯采用双以太网+双RS485接口,并集成了IEC60870-5-103平衡式传输规约,各通讯通道完全独立,充分满足综自系统对通讯可靠性和冗余化的要求。

★实用可靠的断路器线圈保护功能

保护断路器跳、合闸线圈,防止断路器操作机构被卡死或动作时间过长而烧坏线圈。

★9项最高标准电磁兼容特性

在国家继电器质量检测中心通过了传统4项(脉冲群振荡波、静电放电、辐射电磁场、电快速瞬变)和新增5项(雷击浪涌、射频场感应、工频干扰、电磁传导发射、电磁辐射发射)的电磁兼容性能检测,结果完全满足国家标准的最高要求。

1.3装置主要特点

◆强大稳定的硬件平台

a)多CPU系统,保护和监控相对独立,更加稳定可靠;

b)Motorola主流32位微处理器,数据处理和逻辑运算能力强大;

c)大容量存储器,可记录不少于1000条事件和50次故障录波报告,且实现全部数据

的掉电永久保存;

d)高精度时钟芯片和GPS硬件对时回路;

e)具有网络打印功能,可实现多台装置共享打印机;

f)采用硬件测频,实现采样频率跟踪,使测量更精确,保护更可靠。

◆嵌入式实时多任务操作系统

a)嵌入式实时多任务操作系统对硬件资源进行最有效的管理;

b)充分满足电力系统对实时性的要求。

◆高精度采样系统

a)精密调校的硬件有源低通滤波,完善的软件滤波;

b)使用14位A/D转换芯片,加上成熟可靠的算法,使各项保护、测量指标轻松达到。

◆人性化的设计理念

a)全汉化液晶显示,操作简单、方便,提供全程在线帮助菜单和图形化、表格化的输

出界面;

b)可以独立整定32套保护定值,定值在线整定和切换,安全又方便;

c)即插即用的设计理念;

d)过程全息再现技术的运用;

e)分散式故障录波,可生成COMTRADE标准格式的录波文件;

f)适合工业美观的外观设计。

◆免调节、易维护的概念设计

a)整机无可调节元件,选用高精度、高稳定的工业级器件,保证正常运行的高精度,

避免因环境改变或长期运行而造成的采样误差增大;

b)具备完善的自检功能,装置异常可以定位到芯片;

c)计算机调试分析软件(YH-VIEW)通过以太网与各装置进行一对一通讯,调试和

维护更便捷高效。

◆专业化的结构设计

a)装置采用整面板背插式结构设计,强弱电完全分开,电磁兼容性能卓越;

b)整机密封性好,精心的防尘、抗震设计,可实现全分散安装,不需要任何外部抗干

扰器件;

c)功能的模块化设计,功能的增减和移动可以由不同的插件配置实现,即插即用。

1.4主要功能配置

YH-B5300系列保护测控综合装置分为YH-B5300C和YH-B5300D两大系列。

YH-B5300D系列装置的设计理念是为用户量身定造、贴近工程实际需求和高性价比,侧重于满足用户的实用性需求。D系列装置主要提供基本的保护功能、简单的故障录波功能和双RS485通信接口,还可以根据需要选配双以太网通信接口和断路器线圈保护功能。

YH-B5300C系列装置的设计理念是功能配置更强大、性能更完善和采用更多先进技术,侧重于满足用户的专业化需求。C系列装置能够提供各种复杂逻辑和运算的保护功能、测控功能、全开放透明式故障录波功能,同时提供双RS485和双以太网通信接口。

YH-B5300D和YH-B5300C主要功能配置对比见下页图表。

YH-B5300D和YH-B5300C主要功能配置对比表:

保护YH-B5300D YH-B5300C

常见保护(如电流、电压、方向等)√√

高精度、高灵敏度的保护

√√(如比率差动、功率、谐波等)

复杂逻辑和运算的保护

(如反时限、二次重合闸、手合同期等)

测控YH-B5300D YH-B5300C

直流测量精度0.1级0.1级

交流电流、电压测量精度0.2级0.2级

有功、无功测量精度0.5级0.5级

遥信√√

遥控√√

脉冲电能量√√

通信YH-B5300D YH-B5300C

通信接口(RS485)可选配可选配

通信接口(以太网)可选配2个

本地维护接口(以太网)1个1个

GPS对时接口1个1个

通信规约IEC-60870-5-103 IEC-60870-5-103

技术和高级应用功能YH-B5300D YH-B5300C

频率跟踪技术√√

保护逻辑可图形化编程技术√

普通故障录波√

全开放透明式故障录波√

断路器线圈保护功能可选配可选配

2技术参数

2.1装置额定参数

◆额定直流电源

a)220V或110V(订货注明)

b)允许偏差-20%~+10% ,纹波系数不大于5%

◆额定交流数据

a)相电压100/ 3 V错误!未指定书签。

b)线路抽取电压100 V 或100/ 3 V

c)交流电流5A或1A(订货注明)

d)额定频率50Hz

◆功率消耗

a)交流电流回路:当In=5A时,每相不大于1.0V A;

当In=1A时,每相不大于0.5V A;

b)交流电压回路:当Un=100V时,每相不大于1.0V A;

当Un=100/ 3 V时,每相不大于0.5V A;

c)直流电源回路:正常工作时,不大于15W;

保护动作时,不大于20W。

◆过载能力

a)交流电流回路: 2 倍额定电流连续工作;

10 倍额定电流10s;

40 倍额定电流1s;

b)交流电压回路: 1.2倍额定电压连续工作;

1.8倍额定电压10s;

c)直流电源回路:80%~110%直流电源额定电压连续工作。

◆状态量电平

a)各CPU及通信接口模件的输入状态量电平24V / 110V / 220V

b)GPS对时脉冲输入电平24V

c)各CPU输出状态量(光耦输出)允许电平24V

驱动能力150mA

◆接点容量

a)出口跳合闸触点容量:电压不超过250V,电流不超过0.5A,时间常数L/R为(5±0.75)

ms,容量为50W的直流有感负荷;

b)其输出触点在此条件下,应能可靠动作与返回1000次。

◆跳合闸电流

a)断路器跳闸电流0.5~5A

b)断路器合闸电流0.5~5A

2.2装置主要技术性能

◆采样回路精确工作范围

a)电压:0.2 V~120V

b)电流:0.04In~20In

◆模拟量测量精度

a)电流、电压:0.2级

b)有功、无功:0.5级

c)频率:0.02Hz

◆绝缘性能

a)绝缘电阻:

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

b)介质强度:

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V历时1Min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

c)冲击电压:

在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。

d)耐湿热性能:

装置应能承受GB/T 2423.4-1993规定的湿热试验。试验高温温度为+40℃,低温温度为+25℃。试验时间为48h,在试验结束后2h内根据4.6.1的要求,测量各导电电路对外露导电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于

1.5MΩ,介质耐压强度不低于4.6.2规定的介质强度试验电压幅值的75%。

◆抗电磁干扰性能

a)振荡波抗扰度

装置能承受GB/T 14598.13-1998(IEC60255-22-1)标准规定的干扰试验,试验电源频率为100KHz和1MHz,试验电压为共模2500V,差模1000V的衰减振荡波。试验

时给被试装置预先施加电源,按GB/T 14598.13-1998(IEC60255-22-1)标准所列临界条件叠加干扰试验电压,装置不误动、不拒动。

b)静电放电抗扰度

装置能承受GB/T 14598.14-1998(IEC60255-22-2)标准规定的Ⅳ级(空间放电15kV,接触放电8kV)静电放电试验。

c)辐射电磁场抗扰度

装置能承受GB/T 14598.9-1995(IEC 60255-22-3)标准规定的Ⅲ级(试验场强电压为10V/m)辐射电磁场干扰试验。

d)电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置能承受GB/T 14598.10-2007(IEC 60255-22-4)标准规定的Ⅳ级(4kV±10%)快速瞬变干扰试验。

e)浪涌抗扰度

装置能承受GB/T17626.5-1999(IEC 61000-4-5)标准规定的Ⅲ级浪涌抗扰度试验。

f)射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置能承受GB/T17626.6-1998(IEC 61000-4-6)标准规定的Ⅲ级射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

g)工频干扰:

装置能承受IEC255-22-7:2003标准规定的A级工频抗扰度试验。

h)电磁发射试验:

装置符合GB/T14598.16-2002(IEC 60255-25)标准规定的传导发射限值。

i)电磁辐射试验:

装置符合GB/T14598.16-2002(IEC 60255-25)标准规定的辐射发射限值。

机械性能

a)振动(正弦)

装置能承受GB/T11287-2000中规定的一级振动耐久能力试验。

装置能承受IEC GB/T11287-2000中规定的一级振动响应能力试验。

b)冲击

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的一级冲击耐久试验。

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的一级冲击响应试验。

c)碰撞

装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的一级碰撞试验。

3 YH-B5300系列硬件介绍

3.1 装置背部端子图

以下图示为各系列型号装置在满配置情况下的示意图。该示意图完全适用于C 系列的

装置。D 系列的装置有可能会根据配置情况而缺少如下内容:

a) 以太网接口(图示网口1、图示网口2);

b) RS485通信接口(图示串口1、图示串口2);

c) 断路器线圈保护的动作信号接点(图示6X6 -QF 线圈保护动作信号)。

此外,根据用户需求,可能会进行修改,具体情况请以工程设计图纸和实物为准。

3.1.1 YH-B5321数字式线路保护测控装置

注:1、装置生产时不带U 0和I 0, 若有工程需要请说明2、遥信可通过控制字3选择 为普通遥信或特殊遥信

123

4

5

6

7

8

911

18

101217

1314

15

16网口2

网口1

遥信1

遥信2

遥信3

遥信4

遥信5

遥信6

遥信7遥信8

遥信9

遥信10遥信11遥信12

遥信13

遥信14

遥信14负端

遥信公共负端

串口1

串口2

1234

5

6

7

8

+24V 24V 地

电源输入1(+)电源输入2(+)

接地

电源异常

1234

5

6

7

8

911

18

101217

13

14

15

16C O M 2

告警输出信号

1

23

4

5

6

7

8

911

18

101217

13

14

15

16保护跳闸出口

就地操作(D C +220V )

远方操作(D C +220V )

取K K 把手操作电源

Q F 线圈保护动作信号

C O M 5

跳位信号合位信号

+K M 手跳或遥跳入口

保护跳闸入口

至T Q

跳位监视

至H Q

-K M

出口1

出口2

出口3

出口4-1出口4-2C O M 1

保护动作信号C O M 3

遥控跳闸

遥控合闸C O M 4

跳闸重动

合闸重动

手合或遥合入口

保护合闸入口

保护合闸出口

4X

3X 5X

6X

I a

I a ’

I b

I b ’

I c

I c ’

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

A C

C P U

T R I P

I 0

I 0’

I i a

I i a ’

I i b

I i c

I i c ’

I i 0

I i 0’

I i b ’

U x

U x n

U a

U b

U c

U n

1X 2X

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

(D C 24V 电平输入)

U 0

U 0'

YH-B5321数字式线路保护装置

3.1.2

YH-B5331数字式备自投装置

1

234

56

7

8

9

11

18

101217

13

14

15

16网口2

网口1

串口1

串口2

123

4

5

6

7

8

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)接地

电源异常

123

456

7

8

9

11

18

101217

13

14

15

16C O M 2

告警输出信号

123

4

5

6

7

8

91118

101217

13

14

15

16保护跳闸出口

就地操作(D C +220V )

远方操作(D C +220V )

取K K 把手操作电源

Q F 线圈保护动作信号C O M 5

跳位信号合位信号

+K M 手跳或遥跳入口

保护跳闸入口

至T Q

跳位监视

至H Q

-K M

出口1出口2出口3出口4-1出口4-2C O M 1

保护动作信号C O M 3

遥控跳闸

遥控合闸C O M 4

跳闸重动

合闸重动

手合或遥合入口

保护合闸入口

保护合闸出口

4X

3X 5X

6X

I a

I a ’

I b

I b ’

I c

I c ’

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

A C

C P U

T R I P

I 0I 0

’I i a

I i a ’I i c

I i c ’

i 0

i 0’U a 2

U L 2

U b 2

U L 2’

U c 2

U b 1

U a 1

U c 1

1X 2X

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

U L 1

U L 1’遥信1

遥信2

遥信3

遥信4

遥信5

遥信6

遥信7遥信8

遥信9

遥信10遥信11

遥信12

遥信13

遥信14

遥信14负端

遥信公共负端

(D C 24V 电平输入)(合1D L )

(合2D L )

(跳1D L )(跳2D L )

I L 1I L

1'I L 2

L 2'YH-B5331数字式备自投装置

3.1.3

YH-B5351数字式电容器保护测控装置

123456789111810121713141516网口2

网口1

遥信1遥信2遥信3遥信4遥信5遥信6遥信7遥信8遥信9遥信10遥信11遥信12遥信13

遥信14遥信14负端遥信公共负端串口

1串

口212345678

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)接地

电源异常

123456789

11

18

10

121713141516C O M 2

告警信号123456789

111810121713141516保护跳闸出口就地操作(D C +220V )远方操作(D C +220V )取K K 把手操作电源Q F 线圈保护动作信号C O M 5

跳位信号合位信号+K M 手跳或遥跳入口

保护跳闸入口至T Q 跳位监视至H Q -K M

出口1出口2

出口3

出口4-1出口4-2C O M 1

保护动作信号C O M 3

遥控跳闸遥控合闸C O M 4

跳闸重动合闸重动

手合或遥合入口保护合闸入口保护合闸出口4X

3X 5X

6X

I a

I a ’

I b

I b ’

I c

I c ’

12

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

A C

C P U T R I P I 0

I 0’

I i a

I i a ’

I i b

I i b ’

I i c

I i c ’

B p h A

B p h A ’

B p h B

B p h B ’

U b

U a

U c

1X

2X 12

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

B p h C

B p h

C ’

U n

(D C 24V 电平输入)

YH-B5351数字式电容器保护测控装置

3.1.4

YH-B5361数字式电抗器保护测控装置

1234567891118

10121713141516网口2

网口1

遥信1遥信2遥信3遥信4遥信5遥信6遥信7遥信8遥信9遥信10遥信11遥信12遥信13

遥信14遥信14负端

遥信公共负端

串口

1串

口212345678

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)接地

电源异常

123456789

11

18

10121713

141516C O M 2

告警信号123456789

11

18

10121713

141516保护跳闸出口就地操作(D C +220V )远方操作(D C +220V )取K K 把手操作电源Q F 线圈保护动作信号C O M 5

C P U T R I P

I a 2

I a 2’

I b 2I b 2’

I c 2

I c 2’1X 2X

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

(D C 24V 电平输入)I 0

I 0’

YH-B5361数字式电抗器保护测控装置

3.1.5

YH-B5380系列数字式变压器保护测控装置

123456789111810121713141516网口2

网口1

遥信1遥信2遥信3遥信4遥信5遥信6遥信7遥信8遥信9遥信10遥信11遥信12遥信13遥信14遥信14负端

遥信公共负端串口

1串

口212345678

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)

接地

电源异常

12345678911

1810121713

141516C O M 2

告警信号12345678911

1810121713

141516保护跳闸出口就地操作(D C +220V )远方操作(D C +220V )取K K 把手操作电源Q F 线圈保护动作信号C O M 5

跳位信号合位信号+K M 手跳或遥跳入口

保护跳闸入口至T Q 跳位监视至H Q -K M

出口1

出口2

出口3出口4-1出口4-2C O M 1

保护动作信号C O M 3

遥控跳闸遥控合闸C O M 4

跳闸重动合闸重动

手合或遥合入口保护合闸入口保护合闸出口4X

3X 5X

6X

I a 1

I a 1’

I b 1I b 1’

I c 1

I c 1’

12

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

A C C P U T R I P

I a 2

I a 2’

I b 2I b 2’

I c 2

I c 2’

1X 2X

12

3

5

46879

10

11

12

(D C 24V 电平输入)低压侧

高压侧

YH-B5381数字式变压器主保护装置

I i b I i b ’

I i c

I i c ’1X 2X

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

(D C 24V 电平输入)对侧

本侧

U a 1

U a 2U b 1

U n 1

U c 1

U b 2

U c 2

U n 2

YH-B5382数字式变压器后备保护测控装置

告警信号123456789111810121713141516保护跳闸出口就地操作(D C +220V )远方操作(D C +220V )取K K 把手操作电源Q F 线圈保护动作信号C O M 5

(D C 24V 电平输入)U a

U b

U n

U c

I i 0

I i 0’

I 0

I 0’

YH-B5383数字式所用变保护测控装置

YH-B5384数字式变压器主保护装置(三圈变)

3.1.6 YH-B5080系列数字式发电机保护测控装置

10121713141516C O M 2

遥控跳闸遥控合闸C O M 4跳闸重动合闸重动

手合或遥合入口保护合闸入口保护合闸出口4X

3X 5X

6X

I a 1

I a 1’

I b 1

I b 1’

I c 1

I c 1’

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

A C

C P U

T R I P

I a 2

I a 2’

I b 2

I b 2’

I c 2

I c 2’1X

2X

1

2

3

5

4

6

879

10

11

12

(D C 24V 电平输入)U 0

U 0’

U 0j ’U 0j

I 0

I 0’

YH-B5081数字式发电机主保护装置

YH-B5082数字式发电机后备保护测控装置

3.1.7

YH-B5600系列数字式异步电动机保护测控装置

141516保护跳闸出口就地操作(D C +220V )远方操作(D C +220V )取K K 把手操作电源Q F 线圈保护动作信号C O M 5跳位信号合位信号+K M 手跳或遥跳入口

保护跳闸入口至T Q 跳位监视至H Q -K M 出口1

出口2

出口3

YH-B5601数字式电动机保护测控装置

YH-B5602数字式电动机保护装置

123456789111810121713141516网口2

网口1

遥信1遥信2遥信3遥信4遥信5遥信6遥信7遥信8遥信9遥信10遥信11遥信12遥信13遥信14遥信14负端遥信公共负端串口

1串

口212345678

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)接地

电源异常

12345678911

1810121713141516C O M 2

出口4-1出口4-2C O M 1保护动作信号C O M 3

YH-B5603数字式电动机保护测控装置

3.1.8 YH-B5610数字式同步电动机保护测控装置

(D C 24V 电平输入)I a 1

I a 1’

I b 1

I b 1’

I c 1

I c 1’

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

I i a

I i a ’

I i b I i b ’

I i c

I i c ’

1X

2X

1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

U a

U b

U n

U c

I 0

I 0’

I a 2

I a 2’

I b 2

I b 2’

I c 2

I c 2’

YH-B5611数字式同步电动机保护测控装置

3.1.9 YH-B5800系列综合测控装置

12345678911

18

10121713

141516网口2

网口1

第一组档位1第一组档位2第一组档位3闭锁调压闭锁调压负端

档位公共负端串口1

串口2

12345678

+24V 24V 地

电源输入1(+)

电源输入2(-)接地

电源异常12345678911

18

10121713

1415164X

3X 5X A C C P U T R I P (24V 电平输入)

123456786X C O M 7

告警信号

分接头降1

分接头升1C O M 1

分接头停1C O M 2

分接头降2

分接头升2C O M 3分接头停2C O M 4

出口1C O M 5

出口2C O M 6

第一组档位4第一组档位5第一组档位6第一组档位7第一组档位8

第一组档位9第二组档位0第二组档位1第二组档位2第一组档位0D C 1D C 2

D C C O M

1X 2X

I a 1

I a 1’

I b 1

I b 1’

I c 1

I c 1’1

2

3

5

4

6

8

7

9

10

11

12

I a 2

I a 2’

I b 2

I b 2’

I c 2

I c 2’

1

2

3

5

46

8

7

9

10

11

12

U a 1

U b 1

U n 1

U c 1

U a 2

U b 2

U n 2

U c 2

YH-B5803变压器测控装置

原油酸值测定仪作业指导书201004

1 适用范围 适用于原油酸值测定仪的操作和日常维护。 2 操作步骤 2.1 打开测定仪电源开关。 2.2 检查氢氧化钾-异丙醇标准溶液是否足量,并且在标准溶液下部没有浑浊或出现结晶。 3.3将吸样管从纯水中取出,放入氧化钾-异丙醇标准溶液,并选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用标准溶液对管线进行冲洗。 2.4检查各个管线中有无气泡,如有气泡,需要再次冲洗将气泡排净。 2.5 称量2~5克于150ml烧杯中,精确到0.1克。 2.6 向烧杯中加入约125ml滴定溶剂,将样品充分溶解。 2.7 将烧杯放在试验架上,将滴定管和电极浸入样品中,打开电极帽。 2.8 样品滴定 2.8.1确认自动电位滴定仪设置 在“滴定(等当点滴定)”中,主要设置如下: 1)“控制”按钮: 控制—自定义; 滴定剂添加模式—增量添加模式; dV—0.01ml,此项是滴定剂每次添加的体积,控制滴定速度; dt—15s,此项是每添加一次滴定剂平衡的时间,控制滴定平衡; 2)“评估和识别”按钮: 评估模式—标准模式; 阈值—200mV,如果电极时间久了,终点识别不出来,可以改为100 mV; 3)“终止”按钮: 最大体积—1mL; EQP点的数目—2; 组合终止条件—√。 2.8.2在测定仪操作面板上选择“SUANZHI”程序,在样品大小的选项中输入样品质量后,点“开始”,“确定”进行原油酸值的滴定。 2.9 待测定结束后,查看滴定曲线是否正常并且记录测定结果,如果滴定曲线不正常,需要从 3.5开始重新试验并且改变取样的质量。仪器不能给出第二个突跃时的滴定体积,需要人为根据滴定数据进行判断,判断时以每滴加0.01ml标准溶液引起电位值变化最大的点为滴定终点。 2.10 以滴定溶剂为空白,进行样品空白值测定,空白测定时的仪器设置与样品测定一致。 2.11将滴定管和电极从烧杯中取出,用清水冲洗电极并盖好电极帽。将吸样管放回纯水中,选择测定仪操作面板上的“ChongXi”键进入冲洗程序,点“确定”用纯水管线进行冲洗。 2.12 将滴定后混合液倒入废油桶,洗涤并清理测定仪,关闭测定仪电源。 中国石化青岛炼油化工有限责任公司检验中心2014年4月4日批准2014年4月4日实施

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

设备维护员岗位职责说明书

设备维护员岗位职责 1.目的 确保设备生产运行处于良好的运行状态 2.适用范围 设备维护部维护员 3.参考 设备管理程序 4.岗位目标 维护和保养厂区内部设备,包括生产设备、辅助设备等,主动联系外围的水、电、气,与外围协调好,保证设备正常生产,给员工创造一个和谐舒适的环境。 5. 内容 5.1 维护和保养制绒、二次清洗设备及相关辅助设备 5.1.1保证设备正常运行,遇到问题及时解决,定期给设备做保养,维护维修完毕,做好设备 维护记录; 5.1.2每天检查设备气路、管路是否泄漏,制绒水泵工作是否正常; 5.1.3检查各液位开关是否正常工作,加热器完好状态及接头检查; 5.1.4检查制绒各槽热偶及温度是否正常工作; 5.1.5检查机械手钩篮是否平稳,各工艺位置检测开关是否正常; 5.1.6每周给传动系统润滑(传动水平导轨,齿轮齿条,升降),先用无尘布擦拭干净, 去赃物后再上润滑油; 5.1.7传动系统、自动盖气缸等部位螺丝紧固。 5.2. 维护和保养扩散氧化系统及周边辅助设备 5.2.1保证设备正常运行,定期给扩散及辅助设备做保养,维护维修完毕,做好设备维护记录; 5.2.2每天必须检查扩散炉门关闭是否正常、石英管是否完好,作好设备记录; 5.2.3每天检查扩散推舟及桨的状态是否正常,发现故障立即维护,并作好设备记录; 5.2.4每天检查设备的水、电、气压,定期加固设备的电机及活动部位螺丝,定期清洗和安排

保养石英管等石英器件。 5.3维护刻蚀机、PE及周边辅助设备 5.3.1修舟员每班负责清洗8个石墨舟,按报修单修复已经损坏的石墨舟,检查石墨舟。 5.3.2每天必须检查PE推舟运行状态是否正常,检查PE设备水、电、气状态是否达标,发现 故障立即维修,保证设备正常运行,作好设备记录; 5.3.3检查真空泵是否运行正常,每月检查PE真空泵油液面是否在1/2以上,低于该液面,停 机给真空泵加相应的真空泵油,作好设备记录; 5.3.4定期加固PE、刻蚀机设备的电机及活动部位螺丝; 5.3.5每周给传动系统润滑(水平传动丝杆,轴承等),先用无尘布擦拭干净,去赃物 后再上润滑油,作好保养记录; 5.3.6每周检查新刻蚀机真空泵运行情况;检查老刻蚀机真空状态是否正常,异常情况, 更换泵油;累计工作720小时,旋转石英管,并经常观察石英管被刻蚀程度,随时准备更换,以免在工艺过程中因石英管破裂而造成硅片损坏; 5.3.7定期检查设备地线,确保设备安全接地。 5.4维护和保养丝印机、高温炉、分选设备及周边辅助设备 5.4.1保证设备正常运行,定期给设备做保养,维护维修完毕,做好设备维护记录; 5.4.2每周组织员工清洗丝印印刷台工作,指导员工正确操作;检查丝印设备,及时更换已坏 按钮开关;及时更换破损皮带等其他器件; 5.4.3每月清洗高温炉网带,作好设备保养记录;注意:清洗过程中严禁加热; 5.4.4每周定期检测高温炉和烘干炉加热灯管是否完好,如有故障,当班立即更换,做好设备 维护记录; 5.4.5每周定期清理高温炉的排废管,清洗管内有机废弃物,以防废油滴到电池片上,做好设 备维护记录; 5.4.6每班检查分选探针夹片是否正常,检查取片抓手和分片抓手工作状态是否正常,检查分 料电机是否发热,遇到情况马上维护,做好设备维护保养记录。 5.5负责员工安全操作 5.5.1保证生产设备和员工操作安全;

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

DK全自动酸值测定仪操作使用

DK 全自动酸值测定仪操作使用 仪器操作 1.开机画面 打开仪器左侧的电源总开关,再按启动开关,进入如下界面: 时间设置 清洗关机 萃取法自动酸值测试仪 请稍候…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 温度:22℃湿度:20%RH 等待期间,仪器进行各液体管路的检查及温度传感器、湿度传感器、泵压传感器的检查,判断萃取液是否用完,以及萃取液是否呈中性,如果出现如下界面:

确认 萃取法自动酸值测试仪 请添加萃取液 **************************2009年08月14日17时17分53秒 湿度:20%RH 这时,需要在萃取池内加入适量萃取液,然后轻触“确认”键,开始对萃取液进行空白滴定,使其呈中性,界面显示如下: 萃取法自动酸值测试仪 对萃取液进行空白滴定 **************************2009年08月14日17时17分53秒 温度:22℃湿度:20%RH 对萃取液进行空白滴定完成后,将会出现“请操作”提示界面,如下:

时间设置 清洗关机 萃取法酸值自动测试仪 请操作…… **************************2009年08月14日17时17分53秒 仪器标定 数据查询 样品测定 湿度:20%RH 2.仪器标定 此过程在初次使用本仪器和更换新配制的中和液(乙醇—KOH 溶液)时,必须进行。在仪器正常使用过程中可以略去。 轻触屏幕上的“仪器标定”键,进入如下界面: 重新标定 退出菜单 **************************2009年08月14日17时17分53秒 中和液滴数:125滴标定时间:15:20:40标定日期:2009-08-14 仪器标定 此界面显示的中和滴数为原来标定结果。如需重新标定,轻触“重新标定”键,界面显示如下:

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

设备维修人员岗位职责

精心整理 设备维修人员岗位职责 1、维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 2、维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操 作者或线长填写交到生产部或维修人员手中,再安排给维修工 实施维修。 3、维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 4、维修人员在排除设备故障后,须认真地在“设备维修验收单” 上写明维修措施和方法及调换零件名称、修理工时和维修费用, 并且需要操作者签字认可。 5、维修人员在修理完毕后,应立即将填写完整的“设备维修单” 交到生产部备案。 6、维修人员在维修过程中,如修理同一台设备,当天发生三次 同一故障时,维修工该天作为事假处理,不记发工资。 7、设备维修责任承包者,必须对承包范围内设备的维修质量和维 修速度负全部责任。 8、责任承包者必须加强本承包范围内设备的完好状况、文明操作 情况、润滑情况、“三保”情况等巡视检查,密切关注,并有 权制止违规作业行为,操作者不听阻止,按规定从严处罚。 9、承包者如维修工作做得不够完善,引起车间提出投诉的,按照 《设备科绩效考核方案》规定进行考核。 10、维修工的工作业绩,由设备科、车间负责人及设备操作工考评, 考评结果与当月工资挂钩。 精心整理

精心整理 11、如遇设备搬迁、安装、调试和动力照明设施等工作时,则由生产部统一调度、安排。 12、维修人员不准长时间呆在办公室内,不准在车间、办公室、配电房内吸烟。 13、设备维修人员每月对设备进行保养记录跟踪,做到及时提醒保养时间,并通知责任人进行维护保养,填写保养记录。 14、设备维修人员必须对设备状态进行定期检查和记录,对维护不到位或未保养人员,按照《设备管理规定》进行提报上级部门。15、上班时间脱岗或干与工作无关的事情,视情节每次给予10到50元的罚款。 制作:苗光明 生产部 2012-11-29 精心整理

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

酸值的测定方法

酸值的测定方法 5.1 酸值测定 5.1.1 原理 中和1g样品中游离的脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数。 5.1.2 试剂和试液 a. 95%乙醇; b. 氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=0.05mol/L〕:称取3g氢氧化钾溶于1000mL蒸馏水中,静置一周,取上层清液摇匀,参照 GB 601标定; c.酚酞指示液:1g/L乙醇溶液; d.中性乙醇:以酚酞为指示剂,用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)将95%乙醇(5.1.2a)调至微红色。 5.1.3 试验步骤 称取3g样品(准至0.000 2g)于锥形瓶中,加50mL中性乙醇(5.1.2d),在水浴上加热溶解后放至室温,加1滴酚酞指示剂(5.1.2c),用氢氧化钾标准溶液(5.1.2b)滴至微红色,10s不褪色为终点。 5.1.4 结果计算 酸值X1(mgKOH/g)按式(1)计算: c·V×56.1 X1= ━━━━━━ (1) m 式中:c——氢氧化钾标准溶液浓度,mol/L; V——样品消耗氢氧化钾标准溶液体积,mL; 56.1——与1.00毫升氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=1.000 mol/L〕相当的氢氧化钾的质量,mg; m——试样质量,g。 产品名称:全自动酸值测定仪(萃取法) 产品型号:ADS-2932 单位:台 库存:有货 购买数量: 1 、需要联系18874 起订数量: 1 购买 802728 全自动酸值测定仪(萃取法)SH/T 长沙艾迪生仪器设备有限公司平价供应

适用范围 全自动酸值测定仪是按国家标准GB/T264、GB7599-87规定设计制造的,主要用于绝缘油、汽轮机等石油产品的酸值测量。仪器集光学、电子、机电、化学等为一体的高新技术产品,具有测量速度快、准确、可靠、重复性好的特点。 功能特点 1、大屏幕液晶显示、中文菜单提示功能、无标识按键; 2、自动换杯、自动检测、自动储存、自动打印检测结果; 3、仪器可对六个油样进行检测; 4、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理; 5、采用进口VERDER精确进样系统,精密控制结果的进度; 技术参数 1、电源电压:~220V±10% 50Hz 2、最大耗电功率:﹤100W 3、酸值测定范围:0.001~0.999 mgKOH/g 4、最小分辨率: 0.001 mgKOH/g 5、测量准确度:酸值<0.1时 ±0.02 mgKOH/g :酸值≥0.1时 ±0.05 mgKOH/g 6、重复性: 0.004 mgK

设备管理岗位说明书

岗位说明书 编号:EN03 岗位名称:设备管理 所在部门:工程部 工作关系: 1.上级:工程部经理 2.下属:机修(电)工 3.内部联系:制造部、质管部、计供部、办公室、财务部、研发中心 4.外部联系:工程单位、供电局、节水办、自来水公司、供汽单位、加工厂家、 设备厂家 工作任务: 具体负责公司设备的维护保养和管理工作,对车间维修工作给予具体指导,参加技术改造项目。 工作职责: 1、负责公司设备的维护保养: 根据设备控制程序及工模夹具控制程序,落实作业指导书的贯彻执行,确保设备处于完好状态、,提高设备完好率; 负责对设备事故的调查、处理、整改、上报等工作; 对故障频次高设备或体力劳动大的工序提出改进与创新设计思路; 1、负责公司工程设备的管理工作: 制定设备年度维护保养计划、对设备的日常维护和一、二级保养进行指导; 建立设备管理台帐,参与设备的申购、验收、启封、调拨及报废等管理工作; 负责设备备品备件申报工作; 根据设备使用说明书编写作业指导书,对操作者进行培训; 了解机加工和市场通用备件供求信息,逐步实施进口配件国产化工作; 2、车间维修工作给予具体指导: 协助机修车间主任对机修组进行技术管理; 负责对车间设备维护保养情况的检查; 负责车间材料消耗的控制与统计;

4、完成领导交办的其他工作。 考核内容(初定): 1、职责分工内工作及时、保质完成,无相关部门或个人投诉; 2、一般设备完好率,重关设备完好率; 3、因故障停机台时达到计划标准; 4、重大安全责任事故率; 5、技改计划方案完成率; 6、及时编写切实可行的作业指导书; 7、每日对车间设备维护保养情况进行检查,设备运行不良及时整改率; 8、备品备件申报手续齐全,及时提供最低库存量清单; 9、上级领导综合评定。 聘用条件: 1、知识技能:具备设备管理、电气或机械、生产工艺等专业知识,熟悉外语、生产 作业管理。 2、工作经历:从事设备管理相关工作一年以上。 3、所需学历:大专以上。 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

机电设备维修岗位职责

机电设备维修岗位职责 机电设备维修班长岗位职责 岗位名称:机电设备维修班长 机修班长: 直接上级:设备部长 下属岗位:机修工、电工 一、主要职责: 1、主要负责印刷车间设备的日常检查巡视之工作,及时发现问题,处理隐患 2、并负责装订、后期车间设备维修管理工作,按维修单带领在班机修工及时做好问题诊断与维修;做好日常设备检查巡视之工作,及时发现问题,处理隐患 3、按设备保养手册和设备说明书制订各设备保养计划建议,并按计划实施保养工作; 4、根据库存情况提交备品备件申购表,负责备件之验收与急购备件之提交; 5、指导操作工完成设备使用及简单保养工作; 6、负责根据备件消耗情况提交降耗建议,并逐步降低备件消耗; 7、根据设备的使用,协助设备部长制定出相应的年度、月度维护保养计划,并严格实施。 8、完成上级委派的其他之任务。 二、工作标准 1、做出车间设备日常检查巡视记录表,对车间设备进行日常巡视,带领维修工进行月检修,对巡视发现问题进行应急处理,使生产顺利进行。 2、制定设备保养记录表,对设备进行每日、每周、每月的检查,使设备保养全部到位。 3、负责主持维修工的学习讨论会,以提高每个维修工的技术水平,在应急维修中能单独处理问题。

5、对设备操作人员进行定期安全培训,设备保养培训,以降低设备的损耗率。 机电设备维修工岗位职责 直接上级:机修班长 机修工: 一、主要职责: 1、主要负责装订、后期车间设备的日常检查巡视、计划保养、维修之工作,及时发现问题,处理隐患;服从领班的领导,保证设备的完好和及时维修、正常运行。抢修设备要及时到位,尽量缩短维修时间。 2、科学安排实施保养计划,确保保养实现率低于公司要求指标。 3、每月报出自己所负责保养设备的检修计划并实施,上交机修班长核实。 4、每天密切注意设备的运行情况,做好设备的运行记录及保养记录。 5、每天向班长提交所负责保养设备的备件采购计划,确保关键备件的库存 6、设备发生故障后服从主管班长的调动,积极进行抢修,紧急故障未处理完毕,人手紧缺时不得下班。 二、工作标准 1、在自己负责的区域内,设备出现问题,能单独解决,并尽量缩短时间。 2、在设备进行月检修时,检修要仔细,设备的每个部件磨损情况及磨损原因,设备配件更换情况,配件库存情况要详细填写在记录表上,并当天交由当班班长。 3、在设备出现问题是第一时间进行抢修,如问题不能解决及时报告当班班长,并配合班长解决问题,做到问题不解决不下班。 4、对自己所负责的设备进行定期检查,并对所负责的设备操作人员进行定期安全培训及设备保养培训,以确保设备的顺利运力运行,并降低损耗率。 5、每天对设备进行日常巡视,使设备每时每刻的情况都能反馈到我们这里。

全自动馏程测定仪操作使用说明书

S Y Q-6536D 石油产品蒸馏测 定仪 (低温单管式) 使用说明书 扬州市菲柯特电气有限公司 一、概述 自动馏程测定仪按照国标GB/T2282。GB/T6536设计生产。

型自动馏程测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、超低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。 自动馏程测定仪所有运转活动部分全部采用步进电机带动,具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。 自动馏程测定仪的运行程序,采用高质量、最简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。 自动馏程测定仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。 自动馏程测定仪预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。 二、特点 ·良好人机界面,方便操作 ·一键完成馏程蒸馏测定,简化操作 ·八组预置参数,供选用 ·可修改预置参数,适应特殊要求 ·红外液位检测不受室内光线、灯光干扰 ·液位跟踪,灵活自如 ·全部模块化设计稳定、可靠性高 ·自动储存100个检测结果,并随时查看或打印 ·检测过程遵守标准规定,数据可靠 ·检测方法可靠,重复性好 ·可长期连续工作,故障率极低 三、安全指导 为确保****型自动馏程测定仪安全运行,必须遵守以下指导: 1. 在安装使用前,请仔细阅读本使用说明书。 2. 请注意包装上的警告标志。

PSL 691U线路保护测控装置说明书.

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL691U(S) 线路保护测控装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于线路保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表

目录 1 装置概述 (5) 2 技术性能及指标 (7) 2.1 额定电气参数 (7) 2.2 主要技术指标 (7) 2.3 环境条件 (8) 2.4 功率消耗 (8) 2.5 过载能力 (8) 2.6 绝缘性能 (8) 2.7 耐湿热性能 (8) 2.8 电磁兼容性 (9) 2.9 机械性能 (9) 3 功能 (9) 4 原理说明 (10) 4.1 三段式复合电压过流保护 (10) 4.2 定时限/反时限零序过流保护 (10) 4.3 过负荷保护 (11) 4.4 后加速保护 (11) 4.5 TV断线告警 (11) 4.6 4-20mA直流输出 (11) 5 整定 (12)

1 装置概述 PSL 691U(S)线路保护测控装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂厂用电进线及母联(可与各类综合自动化配套)开发的产品。该类产品将线路的测量,保护,操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高,低温,震动,有害气体,灰尘,强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可按功能就地安装在开关柜上,并具有运传,记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 技术特点 ?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单, 保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把装置的动作信息和故障录波数 据直接存入U盘,方便故障分析。 ?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab, Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。 ?电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 ?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变 送器。 ?最多14路用户可自定义名称的开入量接口(其中2路为与模拟量输出接点复用)。 ?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有 继电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接 口)。 ?两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 ?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路 模拟量(间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为

全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明

https://www.wendangku.net/doc/1c5842398.html, 全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明全自动酸值测定仪菜单及按键操作说明 仪器采用了大屏幕液晶,一屏画面所能显示的信息量更丰富,减少了切换显示画面的数 量,配合全屏触摸按键,按键功能定义明确,用户学习使用仪器变得简单。 仪器共分为4个显示画面: ?开机欢迎画面; ?参数设置画面 ?历史记录画面; ?样品测定画面; 下面详细介绍。 1. 开机画面: 连接好仪器电源线,打开电源开关,屏幕中心出现十字光标画面,如下图所示: 这时,您可以进行触摸屏校准,方法如下:用手指触摸十字光标,则进入触摸屏校准画 面,如下图所示:

https://www.wendangku.net/doc/1c5842398.html, 这时,您按提示依次对屏幕的五个基准点(即四角和中心)进行校准,校准完一个点后,十字光标自动移到下个校准点。 注意:仪器出厂时已经进行了校准,没有特殊情况下,轻易不要进入校准!切记! 如果开机后2秒内没有触摸十字光标,则自动进入开机欢迎画面,如下图所示: 在当前显示画面有三个功能项目可供选择: “设置”:进入时钟和实验参数设置画面 “记录”:进入历史实验数据画面 “测定”:进入样品测定画面

https://www.wendangku.net/doc/1c5842398.html, 2. 参数设置 在开机画面下按下“设置”键,液晶屏幕显示如下面图所 示: 在当前显示画面下用手指触摸要修改的参数进行选中,选中后按“增加”、“减小”键对当前的参数数值进行调整,按“保存”键保存参数,按“退出”键返回到开机画面。 各参数的意义说明如下: 日期、时间:仪器的系统时钟。 打印方式:表示样品全部测定完后是否自动打印,“自动”表示自动打印,“手动”表示不自动打印。 终点颜色:实验时判断滴定终点的依据,根据现场所测试石油样品进行微调。 3. 历史记录 在“开机画面”下,按“记录”键,可以显示历史实验记录,如下图所示:

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

怎么使用全自动酸值测定仪

怎么使用全自动酸值测定仪 1. 开箱后把仪器安放在实验室稳固的工作台上。 2. 取一个烧杯装入随机带的氢氧化钾兑80ml水,充分溶解后,再注入洗气瓶中。 3.向随机带的萃取液瓶中注入萃取液(液面不得高于500mL刻线)。 4.打开后面挡板,把萃取液瓶和中和液瓶放入仪器后面的固定瓶孔上。 5.接通220V电源。注意:220V电源应有良好的接地线! 七、试验操作步骤 1. 打开电源,仪器屏幕显示首页面。 2. 空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子取出,即可实验。 3. 油样测试: 1)在开机画面中按“设置”键,进入参数设置画面,输入中和液浓度。 2)用手指触摸要修改的参数进行选中,按“增加”、“减小”键输入中和液浓度。 3)在开机画面中按“测定”键,进入油样测定画面。 4)油样称量:用注射器抽取油样,绝缘油和透平油的量为8mL,抗燃油为1mL,称其净重并记录杯号。 5)将油杯对号放入杯盘中,分别放入一个搅拌子。 6)用手指触摸选中实验杯对应的样品质量,并输入样品质量。 7)按“开始”键进行油样自动测定。 8)每做完一杯油样,屏幕显示其测试结果,待所设置的油样全部完成,仪器将自动打印测量结果(如果选择了自动打印功能)。 八、注意事项 1.试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。

2. 注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。 3. 特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。 4.如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。 5.实验油杯放入杯盘时,必须保证杯底完全放入托盘的杯托内,以免杯放不正,影响收光检测。 6. 每次做完实验的杯子必须从杯盘内取出,以免再做实验时影响定位。 7. 实验结束时,中和液和萃取液瓶应放在遮光处密封保存,以免变质失效。 九、故障现象及排除方法 现象原因处理 1 中和液滴定特慢或 几乎不上液 ●有可能中和液瓶盖 未旋紧、漏气。将瓶 盖旋紧即可 ●有可能因清洗不彻 底,使中和滴定针头 堵塞 更换 4.5#针 头,调节针头 的倾斜角度, 使滴数检测 准确 2 低酸值试油测试结 果出现 0.0001mgKOH/g或 误差较大现象 需要重新做 空白实验。确 保空白实验 必须准确 十、安装打印纸 1. 安装纸卷与上纸,翻下打印机前盖,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉出约2毫米,接通打印机电源,打印机走纸三行后,进入待命状态,此时指示灯亮。按一下按键,指示灯灭,再按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸;或直接按住按键1秒钟以上,打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后,将打印纸退入打印机进纸口,打印纸会被打印机卷进。待打印

全自动酸值测定仪试验操作步骤

https://www.wendangku.net/doc/1c5842398.html, 全自动酸值测定仪仪器结构如下图所示: 注:转盘中可放置6个油杯,一次实验最多可以做6个油样。 本仪器分为三部分,即控制箱、机械传动部分、试验区。试验区中放置油杯转盘,滴数检测装置,自动测定酸值。控制箱收集处理各种信息,并向执行机构发出运行指令,同时控制箱含有液晶和触摸屏,形成良好的人机沟通界面。机械传动机构在机箱内部,通过蠕动泵及机械传动机构,控制上液及杯盘转动等。 全自动酸值测定仪试验操作步骤 1. 打开电源,仪器屏幕显示首页面。 2. 空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子

https://www.wendangku.net/doc/1c5842398.html, 取出,即可实验。 全自动酸值测定仪试验注意事项 1. 试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。 2. 注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是第一杯位。 3. 特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。 4. 如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。