文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年中国区域电网基准线排放因子

2015年中国区域电网基准线排放因子

2015年中国区域电网基准线排放因子
2015年中国区域电网基准线排放因子

2012中国区域电网基准线排放因子

2012中国区域电网基准线排放因子 2012 Baseline Emission Factors for Regional Power Grids in China 为了更准确、方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE )的意见。上述机构一致认为排放因子数据真实、计算合理、结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目业主、开发商、DOE 等在编写和审定项目文件和计算减排量时参考引用。 一、 区域电网划分 为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如下表所示: 电网名称 覆盖省市 华北区域电网 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省 二、 排放因子计算方法 根据“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版),计算电量边际排放因子(OM )采用步骤3 (a)“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。公式如下: y i y i,CO2,y i,y i,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FC EF ∑××= (1) 式中: EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际CO 2排放因子(tCO 2/MWh ); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值(能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ );

电力电缆主要电气参数计算及计算实例

电力电缆主要电气参数计算及计算实例 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1.设计电压 及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求。其定义如下: 额定电压 额定电压是电缆及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示。 U0——电缆及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV; U——电缆及附件设计的各相导体间的额定工频电 压有效值,单位为kV。 雷电冲击电压 UP——电缆及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值,既基本绝缘水平BIL,单位为kV。 操作冲击电压 US——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV。 系统最高电压 Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化,单位为kV。 定额电压参数见下表(点击放大)

330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV。 2.导体电阻 导体直流电阻 单位长度电缆的导直流电阻用下式计算: 式中: R'——单位长度电缆导体在θ℃温度下的直流电阻; A——导体截面积,如导体右n根相同直径d的导线扭合而成,A=nπd2/4; ρ20——导体在温度为20℃时的电阻率,对于标准软铜ρ20=Ω˙mm2/m:对于标准硬铝:ρ20=Ω˙mm2/m; 1 α——导体电阻的温度系数(1/℃);对于标准软铜:=℃-1;对于标准硬铝:=℃-1; k1——单根导线加工过程引起金属电阻率的增加所引入的系数。一般为(线径越小,系数越大);具体可见《电线电缆手册》表3-2-2; k2——用多根导线绞合而成的线芯,使单根导线长度增加所引入的系数。对于实心线芯,=1;对于固定敷设电缆紧压多根导线绞合线芯结构,=(200mm2以下)~(240mm2以上) k3——紧压线芯因紧压过程使导线发硬、电阻率增加所引入的系数(约);

CDM关于电网温室气体排放量的计算

CDM 关于电网温室气体排放量的计算 一、 标准煤的折算 标准煤的定义:我国把每公斤含热7000大卡(29306kJ )的定为标准煤,也称标煤。 计算方法:按照使用燃料的热值折算成标准煤。计算公式如下: q q G = = 使用 标准标准 使用燃料热值标准煤热值 式中: G 标准:折合成标准煤重量(公斤) q 使用:使用燃料热值(kJ/kg ) ,部分燃料热值列于表1 q 标准:标准煤热值(kJ/kg ) ,我国标准煤热值为29306 kJ/kg 注:各燃料的热值来自《中国能源统计年鉴2007》p287 页

二、 电网温室气体排放量的计算 1、电厂煤耗估算 根据中国电力企业联合会统计数据,选取2006 年全国新建的600MW 机组的最低供电煤耗的前30套机组加权平均值作为商业化最优效率的技术的近似估计,600MW 机组的供电煤耗估计为329.94 gce/kWh ,相当于供电效率37.28%。 燃机电厂(包括燃油与燃气)的商业化最优效率技术确定为200 MW 级联合循环,按2006 年燃机电厂的相关统计,并取实际供电效率最高的燃机电厂作为商业化最优效率的技术的近似估计,燃机电厂的供电煤耗(按热值折算)估计为252 gce/kWh ,相当于供电效率为48.81%。 电厂排放因子计算结果见表2 2、电网温室气体排放量计算 (1)、根据清洁能源机制(CDM )方法论中的规定,电网电量温室气体排放量计算公式如下: y y y OM OM BM BM EF w EF w EF =?+? 式中: y EF :电网基准排放量 y OM EF :电量边际排放因子 y BM EF :容量边际排放因子 OM w BM w :权重系数,默认值为0.5 其中: y OM EF :电量边际排放因子定义为,服务于该电网系统的所有发电厂的按发电量加权平均的单位发电排放因子, 其中排除零或低运行成本的电厂(水电、地热、风电、低成本生物质、核电和太阳能发电)。 y BM EF :容量边际排放因子定义为,对选定的有代表性的一组最近建成的电厂, 可由5个最近建成的电厂为代表或以最近新建的发电机组的前20%为代表, 按其年发电量加权求平均的排放因子。

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

中国电网基准线排放因子

中国电网基准线排放因子 为了更准确、更方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会气候变化对策协调小组办公室研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,可作为CDM 项目业主、开发商、指定经营实体在编写和审定项目文件和计算减排量的参考和引用。 一、 区域电网划分 为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港澳门和台湾省。由于南方电网下属的海南省为孤立岛屿电网,海南电网的排放因子单独计算。上述电网边界包括的地理范围如下表所示: 电网名称 覆盖省市 华北区域电网 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省 海南电网 海南省 二、 排放因子计算方法 根据方法学ACM0002,计算电量边际排放因子(OM )采用了“简单OM ”方法,公式如下: ∑∑?=j y j j i j i y j i y simple OM GEN COEF F EF ,,,,,,, (1) 其中: F i ,j, y 是省份j 分别在y 年份消耗的燃料i 的数量(按质量或体积单位); COEF i,j y 是燃料i 的CO 2排放系数(tCO 2/燃料质量或体积单位), 考虑了y 年省份j 所使用燃料(原煤、燃油和燃气)的含碳量和燃料氧化率; GEN j,y 为由省份j 向电网提供的电量(MWh)。 CO 2排放系数COEF i 由下式获得: i i CO i i OXID EF NCV COEF ??=,2 (2) 其中: NCV i 为燃料i 单位质量或体积的净热值 (能源含量),为国家特定值; OXID i 为燃料的氧化率,为IPCC 缺省值; EF CO2,i 为燃料i 每单位能量的CO 2潜在排放因子, 为IPCC 缺省值。

同轴电缆的电气参数计算

同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属圆管(称为外导体)配置另一圆形导体(称为导体),用绝缘介质使两者相互绝缘并保持轴心重合,这样所构成的线对称同轴对。同轴电缆可用于开通多路栽波通信或传输电视节目,也可用同轴电缆传输高数码的数据信息(如UL2919屏幕线) 1.一次传输参数: 同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸D/d变化而变化. (1).有效电阻,随频率的增大而增大.而与外导体直径比没直接的关系. (2).电感随频率的增大而减小,随外导体直径比增大而增大. (3).电容与频率无关,随直径比的增大而减小. (4).电导与频率基本上成正比,随直径的增大而减小. 具体计算公式如下: 1.1.有效电阻: 同轴电缆的有效电阻包括导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当外导体都是铜导体时,总的有效电阻为: 1.2有效电感: 同轴回路的电感由.外导体的电感和外导体之间的外电感组成,当外导体都是铜时,回路的电感为: 1.3同轴电缆电容﹕ 同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算:

Dw-外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=0,非理想外导体Dw=编织外导体中的单线直径) K1-导体结构的修正系数, D1-同轴线外导体径(mm) 1.4绝缘电导: 同轴对的绝缘导体G由两部分组成: 一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导G~,另一个部分是由于绝缘不完善而引起的直流电导G0: G=G0+G~ 2.二次传输参数: 二次传输参数是用以表征传输线的特性参数,它包括特性阻抗ZC,衰减常数α,及相移常数. 2.1.同轴电缆特性阻抗﹕ 2.1.1.对于斜包,铝箔纵包可近似看作是理想外导体,计算如下:

电力能源排放因子的计算

电力能源排放因子的计算 1. BM计算过程的说明 根据“电力系统排放因子计算工具”(第01.1版),BM可按m个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下: ,EGEF,,,,myELmym,EF (1) ,,gridBMyEG,,mym 其中: EF是第y年的BM排放因子(tCO/MWh); grid,BM,y2 /MWh); EF是第m个样本机组在第y年的排放因子(tCO2EL,m,y EG是第m个样本机组在第y年向电网提供的电量,也即上网电量(MWh)。m,y 其中第m个机组的排放因子EF是根据“电力系统排放因子计算工具”的步骤3(a)中的简单OM中的选项B2计算。 EL,m,y 由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气的各种发电技术的容量,因此本计算过程中采用如下方法:首先,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体燃料对应的CO排放量在总排放量中的比重;其次,以此比重为权重,以商业化最优效率技术水平对应2 的排放因子为基础,计算出各电网的火电排放因子;最后,用此火电排放因子乘以火电在该电网新增的20%容量中的比重,结果即为该电网的BM排放因子。 具体步骤和公式如下: 步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO排放量在总排放量中的比重。 2 F,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,i,COALj,, (2) ,CoalyF,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,ij F,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,i,OILj,, (3) ,CoalyF,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,ij F,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,i,GASj,, (4) ,CoalyF,NCV,EF,,,,,,,ijyiyCOijy2,ij 其中: F是第j个省份在第y年的燃料i消耗量(质量或体积单位,对于固体和液体燃料为吨,对于气体燃料为立方米); i,j,y 3NCV是燃料i在第y年的净热值(对于固体和液体燃料为GJ/t,对于气体燃料为GJ/m); i,y EF是燃料i的排放因子(tCO/GJ)。 CO2,i,j,y2

区域电网基准线排放因子征求意见稿

附件 1 2016中国区域电网基准线排放因子 (征求意见稿) 为了更准确、更方便地开发符合清洁发展机制(CDM)规则的CDM项目和中国温室气体自愿减排项目(CCER项目),国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE)的意见。上述机构一致认为中国区域电网基准线排放因子数据真实、计算合理、结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供CDM项目和CCER项目业主、开发商、DOE等在编写和审定项目文件以及计算减排量时参考引用。 一、区域电网划分 为了便于中国CDM和CCER发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为华北、东北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如下表所示:

二、 排放因子计算方法 (一)电量边际排放因子(OM ) 根据联合国气候变化框架公约(UNFCCC )下清洁发展机制执行理事会(CDMEB )颁布的最新版“电力系统排放因子计算工具”(05.0版),计算电量边际排放因子(OM )。采用该计算工具中“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。公式如下: y i y i,CO2,y i,y i,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FC EF ∑??= (1) 式中: EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际排放因子OM(tCO 2/MWh); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值(能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ); EG y 是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh),不包括低成本/必须运行电厂/机组; i 是第y 年电力系统消耗的化石燃料种类; y 是提交PDD 时可获得数据的最近三年(事先计算)。

2016年中国区域电网基准线排放因子(征求意见稿)Word版

附件1 2016中国区域电网基准线排放因子 (征求意见稿) 为了更准确、更方便地开发符合清洁发展机制(CDM)规则的CDM项目和中国温室气体自愿减排项目(CCER项目),国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE)的意见。上述机构一致认为中国区域电网基准线排放因子数据真实、计算合理、结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目和CCER项目业主、开发商、DOE等在编写和审定项目文件以及计算减排量时参考引用。 一、区域电网划分 为了便于中国CDM和CCER发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为华北、东北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如下表所示:

二、 排放因子计算方法 (一)电量边际排放因子(OM ) 根据联合国气候变化框架公约(UNFCCC )下清洁发展机制执行理事会(CDM EB )颁布的最新版“电力系统排放因子计算工具”(05.0版),计算电量边际排放因子(OM )。采用该计算工具中“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。公式如下: y i y i,CO2,y i,y i,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FC EF ??= (1) 式中: EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际排放因子OM (tCO 2/MWh); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值 (能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ); EG y 是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh),不包括低成本/必须运行电厂/机组;

电缆的电气参数

五、电缆的电气参数 1、电缆的导体交流电阻、电容和电抗 A.C.resistance of conductor、 Capacitance and Reactive impedance of cable 1.1 电缆的名称:额定电压6kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆 Name of the cable: Voltage rating 6kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable: YJV-6/6kV、YJLV-6/6kV、YJV-6/10kV、YJLV-6/10kV YJV22-6/6kV、YJLV22-6/6kV、YJV22-6/10kV、YJLV22-6/10kV

1.2 电缆的名称:额定电压10kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆 Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable: YJV-8.7/10kV、YJLV-8.7/10kV、YJV-8.7/15kV、YJLV-8.7/15kV 1.3 电缆的名称:额定电压35kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆 Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable: YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV、YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV

风电排放因子计算过程及原理

风电排放因子计算过程及其原理解读 注:根据2011年9月29日EB63次大会附件19的更新版本(am-tool-07-v2.2.1),风电排放因子的计算应基于“电力系统排放因子计算工具”进行。 ◆电力系统基准线方法学 基准线方法学步骤,主要包括以下6步: 1.确认相关电力系统; 2.选择项目是否包括离网电厂; 3.选择一种方法确定电量边际(OM); 4.根据所选方法计算电量边际排放因子; 5.计算容量边际排放因子(BM); 6.计算组合边际排放因子(CM)。 步骤1. 确认相关电力系统 为确定排放因子,首先需要确认项目相关电力系统。如果一个电力系统全部或部分位于附件Ⅰ国家,则可视该电力系统的排放因子为零。 如果东道国DNA对该电力系统项目有描述,则该描述可用。如果该描述不可用,项目参与方要在PDD中对该项目进行假设,并对此假设进行公证。 以电力系统项目作为参考来研究本方法学,由联网系统输入该电力系统的电力称为电力输入,由电力系统输入联网系统的电力称为电力输出。 为确定容量边际排放因子,除最近或将来可能增加的传送量使电力输入显著增加外,计算范围仅限于电力系统内。因此,传送量应被视为容量边际的来源。 为确定电量边际排放因子,选择下面一种方法来确定输入电力的CO2排放因子: 0吨CO2/MWh,或: (a)按照下面步骤4(d)计算输出电网的OM加权平均排放因子; (b)如果条件如下面步骤3中所述,按照步骤4(a)计算输出电网的简单OM排放因子;(c)按照下面步骤4(b)计算输出电网的经调整的OM排放因子。 若有附件Ⅰ国家电网输入的电量,排放因子可视为0 tCO2/MWh。 在计算和检测电力排放因子时,输出的电力不可从产生的总电量中扣除。 步骤2:选择项目系统中是否包含网外电厂(可选择) 项目参与方可从以下2项中选择计算OM和BM排放因子: 选项Ⅰ:计算中仅包含网内电厂。 选项Ⅱ:计算中同时包含网内和网外电厂。 选项Ⅰ仅在本方法学早期版本中适用,选项Ⅱ包含了网内和网外排放因子,它反映了在一些国家网外发电的重要性,部分可被CDM项目取代。选项Ⅱ可用于BM排放因子的计算,也可用于OM排放因子,或者BM和OM排放因子的计算。 若采用选项Ⅱ,离网电厂应按照附件2中的分类方法分类,每个网外电厂类别都应作为

电力电缆电气参数特性研究 张建虎

电力电缆电气参数特性研究张建虎 发表时间:2018-05-30T10:03:57.720Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:张建虎 [导读] 摘要:现代电子信息系统日趋发展,电力电缆在生活中的应用逐步广泛,电气参数计算需精密准确,其结果往往影响整个电气系统的总体性发展,电气系统凭借自身优势深入日常生活中的每一个角落,住建成为人们日常生活中不可分割的一部分。 (山东省禹城市禹城宾馆山东德州 251200) 摘要:现代电子信息系统日趋发展,电力电缆在生活中的应用逐步广泛,电气参数计算需精密准确,其结果往往影响整个电气系统的总体性发展,电气系统凭借自身优势深入日常生活中的每一个角落,住建成为人们日常生活中不可分割的一部分。本文简要叙述了电力电缆的基本理论,并且将落脚点放在电气特性方面,细致分析了电力电缆发展过程中的欠缺之处,简要指明了电力电缆及电气特征的发展前景。 关键词:电力电缆、电气系统、发展 随着现代科技与人工智能化水平的不断提高,城市建设方面日趋规范合理,居民对安全性能方面要求逐步增高,对于用电量的需求越来越大,但是输配电方面的电子信息问题仍是城市建设中的一大难点。输配电方面潜在的问题将会制约和影响我国城市建设的整体安全以及经济社会规划走向,尤其是较为突出的电力系统网络变电站的选址、线路走向、供电安全性、抗灾害能力等问题,电缆在城市电气设备运用中逐步推广,其性能的优越性在电气传输中逐步彰显,电气电缆在人们的观念里越来越重要,引导人们正确的认识电力电缆线路以及输电配电装置,可以以此为契机,推动电力电缆的输电工程的走向高效、稳定、安全的道路,促使电气电缆的输电工程整体系统化运作,性能化发展。 1 电力电缆的基本理论概述 1.1 应用现状 电子信息技术的高质量发展与新能源的普遍应用,无论是机械化制造还是安全性输出,电力电缆在现在的信息化时代所起到的作用至关重要,促使人们对电力电缆系统的认识程度不断加深,电力电缆系统在日常生活中的运用越来越多。目前,电力电缆在应用过程中的适应范围和侧重点不一,究其原因在于,电力电缆主要依托电气系统的发展,例如海底的电力电缆、城市电网、城市开发的地下电力电缆等。因为电力电缆受到环境的制约,配置使用电缆时,充分考虑其特性。适应范围和侧重情况根据不同的环境,选择不同的埋设方式和输电系统,在环境与外力的合力作用之下,充分选择性能高效、安全的输配电装置。 1.2 优势和特色 1.2.1 线路设置合理规范。为有效节约城市空间,进而选择在城市地下铺设了众多的电力电缆线路,采取这样的措施可以减少土地占用量,并且保障居民生产生活安全,保障电力系统可以正常运转。虽然电缆线路在地下铺设,但是它在地面上的空间和变电站有许多的线路出线,从电路检修和正常维修的角度看,同一杆上的线路应设置清晰可见,避免不必要的多线路发展,从而改变多线路缠绕的不利之状,有利于切实地缓解电力电缆架空线路的局限性。[1]与此同时,电力电缆的线路相较于其他电路的优质在于,电压稳定和电流正常化运行,在使用过程中较为平稳,避免电缆暴露在土地表层,事故发生率低,进而安全系数较高,所以电力电缆线路成为大多城市建设的选择,是城市建设规划设计的必要之处。 1.2.2 架设简洁、便利。由于城市地下电力电缆具有受到外部环境因素的制约因素小的突出特点,城市在安装电缆电路前,需要进行充分的调研和设计,分析安装电缆线路的外部环境与内在结构,采取多方听证、合理规划的原则,促使电路设计美观、简洁。电力电缆线路的架设如果复杂多线,则会影响整个城市的交通状况。 2 电气参数 电力电缆的线路的铺设随着城市规划的建设越来越多,电缆的电气参数的认识凸显的尤为重要。选择适合自己的满意产品,可以发挥电缆电气的最大效力,逐步加深人们对电气电缆的认识,使其可以合理化应用,电缆电气的参数主要包括线芯的绝缘电阻、电感电阻、电容等,这些参数为第一参数。除了一次参数外,还有二次参数,二次参数主要组成部分是衰减常数、波阻抗、相移常数,二次参数值是由一次参数的理论知识研究计算得来。电缆的电气参数在电缆的整体应用过程中是非常重要的,其自身的特点和优势条件决定电气对整个电缆的设计以及应用发挥着不可替代的作用,直接影响着电缆本身运行时的传输性能。电缆线路设定,对电压的调节可以通过调整电缆线芯的电阻和电感来进行控制。电缆的电气参数对其整个电力电缆部分的耗损程度进行数据参照依据,确定电缆传输系统中的电力运输流量。电缆的各个组成部分应全面确定电缆的组成部分分析内在性能,加深对电容应用和电阻调节的了解,确定监测电缆传输系统中安全性能。电缆组成材料的性能也是制约电缆电子参数值的制约因素,适时根据电缆性能的电阻系数、尺寸大小确定电缆材料性能。由此,通过层层规划设计,并且根据电阻、电导、电感等各个参数来计算以及确定最终的电缆电气参数计算公式。 3 电气的特性 计算出正确的电气参数对分析电气系统的整天运行特性来说是最为关键的一步。查询以往的数据可以计算电气参数的具体数值,但是往往因为数据更新不及时,容易计算出错误数值,错误的电气参数值往往会影响正常应用,在现实操作中,除了以往的数据可以作为参考,也需要根据基本的电力理论作为研究和分析电气参数计算的基础和原理,从而来计算出精确的电气参数,并将最终的结果运用到实际操作中。[2]不断研究深入科学的计算方法,不盲目的依照往年数据,立足于客观实际,针对获取的数据结果进行原因分析和探索。电力电缆参数在进行实际的计算过程中,主要涵盖电容矩阵、电阻矩阵、电感矩阵等,确定电缆线路的传输矩阵问题是计算电力电缆参数的首要问题。[3]只有利用好传输矩阵,才能在进行电力分析时,确定好电压和电流的传输值,准确及时把握住电缆线路中的电压稳定与电流运行的相关情况。 并联补偿的作用在电缆进行实际运行与操作的过程中,发挥着举足轻重的作用。改变电缆并联补偿度值可以观测电缆线路实际运行时的电压和电流的变化情况。[4]因此,在研究电气电缆的性能方面,在传输矩阵的线路上并入并联补偿。这样的操作目的在于稳定电流的变幅程度,同时合理的减少电压的消耗,促使电缆线路在正常运行中平稳有序。 通过行之有效的手段改变电缆的内部阻力,排除电流与电压的干扰因素,改变电缆抗阻的变动幅度。同时,在具体的操作过程中,通过有效的变动电缆线路的阻抗的相角值和变动幅度,避免干扰因素与外部阻力的影响,促使电缆正常运行。 综上所述,城市规模不断扩大,城市规划设计日趋合理规范,人们对生活水平与质量的要求也越来越高,经济快速发展带来大规模用

2010中国区域电网基准线排放因子-BM计算流程

附件2 1. BM 计算过程的说明 根据“电力系统排放因子计算工具”(第02版),BM 可按m 个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下: ∑ ∑?= m y m m y m EL y m y BM grid EG EF EG EF ,,,,,, (1) 其中: EF grid,BM,y 是第y 年的BM 排放因子(tCO 2/MWh ); EF EL,m,y 是第m 个样本机组在第y 年的排放因子(tCO 2/MWh ); EG m,y 是第m 个样本机组在第y 年向电网提供的电量,也即上网电量(MWh )。 其中第m 个机组的排放因子EF EL,m,y 是根据“电力系统排放因子计算工具”的步骤4(a)中的简单OM 中的选项A2计算。 “电力系统排放因子计算工具”提供了计算BM 的两种选择: 1) 在第一个计入期,基于PDD 提交时可得的最新数据事前计算;在第二个计入期,基于计入期更新时可得的最新数据更新;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。 2) 依据直至项目活动注册年止建造的机组、或者如果不能得到这些信息,则依据可得到的近年来建造机组的最新信息,在第一计入期内逐年事后更新BM ;在第二个计入期内按选择1)的方法事前计算BM ;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。 本次公布的是根据最新数据(2008年)计算的BM 排放因子的结果,CDM 项目开发方可采用上述的任一种选择决定PDD 中的BM 排放因子。 由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB 同意的变通办法,即首先计算新增装机容量和其中各种发电技术的组成,然后计算各种发电技术的新增装机权重,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子。 由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气的各种发电技术的容量,因此本计算过程中采用如下方法:首先,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重;其次,以此比重为权重,以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础,计算出各电网的火电排放因子;最后,用此火电排放因子乘以火电在该电网新增的20%容量中的比重,结果即为该电网的BM 排放因子。 具体步骤和公式如下: 步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重。

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A)

注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。 附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据

准确核算每一吨排放:企业外购电力温室气体排放因子解析

工作论文 准确核算每一吨排放: 企业外购电力温室气体排放因子解析 宋然平 朱晶晶 侯萍 王洪涛 著 GettinG every ton of emissions riGht: An AnAlysis of emission fActors for PurchAsed electricity in chinA 执行摘要 目前,在计算和使用企业外购电力的温室气体排放因子时广泛存在一系列的误区,这些误区影响了企业温室气体核算的质量。根据本文的计算,若使用错误的因子,部分地区企业核算2010年外购电力排放量时可出现高估49.3%排放的误差。 核算结果误差导致产生错误的减排标杆和信号,将由此产生重大的不利影响,包括误导政府部门对评估现状、制定措施和评估效果的分析,影响减排政策的公平性和公正性,削弱地方政府发展低碳电力的积极性,误导企业对生产技术的选择以及弱化来自能源结构较为优化地区的企业的国际竞争力等。 针对存在的误区,本文围绕企业核算温室气体排放的外购电力排放因子进行探讨,提出了应使用电力供应排放因子,在计算时应考虑涵盖全部电力类型、应考虑电网的划分和电网间电力交换、应对热电联产的排放在热力和电力之间进行分配等意见。在此基础上,作者列出了具体计算公式,并根据公开数据计算出一套适用于中国企业的分区域、分年限(2006年~2011年)外购电力排放因子。 最后,本文作者对政府和研究机构计算外购电力排放因子,以及企业选取外购电力排放因子提出了具体的建议。

问题 “欲管理,先测量”,企业无论是根据政府要求采取减排行动,还是自愿进行温室气体管理,首先都需要核算企业的温室气体排放。企业温室气体排放量化最常用的是排放因子估算法,即用活动水平数据乘以排放因子得出对应的排放量。因此,量化时使用的排放因子是否准确、恰当,极大地影响着温室气体排放的核算质量。 目前,在计算和使用外购电力排放因子时存在一系列误区,包括采用清洁发展机制(CDM)项目的电量边际排放因子(OM)或组合边际排放因子(CM),将电网输配损耗的排放量计入终端用电企业的清单,不考虑电网净受入电力的排放,或者忽视热电联产情况下电力和热力的排放分配等问题。 有意见认为,只要一个国家或区域内的企业统一使用一套外购电力排放因子,即使排放因子本身有问题,也无伤大雅。但本文作者认为,使用不恰当的外购电力排放因子,将导致温室气体“测量、报告、核查”的失真,产生错误的减排标杆和信号,有重大的不利影响。主要影响包括: 误导政府部门对评估现状、制定措施和评估效果的分析。不同行业、不同企业、不同技术和不同产品的直接排放(如燃煤等)和能源间接排放(用电等)1 的比例是不同的。例如,使用高炉炼铁的企业和使用电炉炼铁的企业,即使规模相当,用电量也会有较大差距。若使用不恰当的外购电力排放因子,会误导政府对这两种企业温室气体排放量的认识。 影响减排政策的公平性和公正性。如果实施碳排放权交易或征收终端碳税等政策,并将用电等能源间接排放划入交易或税收边界 2,不恰当的外购电力排放因子将直接影响这些政策的公平性和公正性。 不利于低碳电力发展。若在评估地区电力低碳发展情况时使用不恰当的排放因子,其结果无法准确反映各地区可再生能源电力发展的客观情况 3,不利于调动地方政府的积极性支持低碳电力的发展。 误导企业对生产技术的选择。由于不同企业直接排放和间接排放的比例不同,使用不恰当的电力排放因子将直接影响企业了解自身排放情况和识别减排重点的准确性,从而可能误导企业的减排行动。 不利于能源结构较为优化地区的企业的国际竞争。国际客户和采购商对气候变化问题越来越重视,对供应商生产运营过程的温室气体排放也非常关心。对于能源结构较为优化地区的企业,使用不恰当的排放因子核算得到的温室气体数据有可能高于实际值 4,使其在竞争中处于不利地位。 本文围绕企业核算温室气体排放时一类重要的排放因子——外购电力排放因子——进行探讨,提供了一套(2006年~2011年)适用于中国企业的外购电力排放因子,并对政府和研究机构计算排放因子以及企业选取排放因子提出了建议。 本文所述的排放因子以世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会开发的《温室气体核算体系:企业报告与核算标准》(简称《企业标准》)和国际标准化组织开发的《ISO 14064-1:2006组织层面温室气体排放及消减的量化及报告指导性规范》(简称ISO 14064-1)的要求作为准则。这两个标准对使用恰当的外购电力排放因子都作出了要求,并且采用一致的核算框架。国内研究机构以《企业标准》和ISO 14064-1为基础开发针对地区或行业的企业温室气体核算和报告方法或核算外购电力所导致的排放时,均可以参考本文的结论。 本文不涉及企业购买可再生能源电力证书的排放量核算问题,有兴趣的读者可以参考世界资源研究所即将出版的相关指南。5 “范围”的定义与属性 要核算外购电力所带来的排放,首先要澄清企业温室气体核算中“范围”的概念。根据《企业标准》和ISO 14064-1的定义,依据企业是否拥有或控制排放源,温室气体排放可以分为直接排放和间接排放。其中,直接排放被划定为范围一排放,指由企业直接控制或拥有的排放源所产生的排放。间接排放是指由企业活动导致的、但发生在其他公司拥有或控制的排放源的排放。《企业标准》将间接排放进一步区分为范围二排放和范围三排放。范围二排放是指企业外购的电力、蒸汽、热力或冷力产生的温室气体排放(在ISO 14064-1中称为“能源间接排放”),范围三排放则包括其他所有间接排放(ISO 14064-1中称为“其他间接排放”)。 《企业标准》和ISO 14064-1要求企业核算范围一和范围二排放,因此外购电力排放因子(即范围二电力排放因子)是企业进行温室气体核算时必不可缺的数据。 由于范围是根据排放源的控制权或所有权而划分的,因此某个能源生产企业的范围一排放就会是另外一个企业的范围二或者范围三排放。例如,发电产生的排放,对电厂来讲是范围一排放,但对使用该电厂电力的用户来说则是范围二排放。根据《企业标准》,电网企业在输配电过程中的电力损失,被看作是电网企业使用的外购电量,归入电网企业的范围二进行核算。图1的案例展示了电力生产企业、电网企业和用电企业之间的排放核算关系。 在图1例子中,发电企业A在范围一报告电力生产的直接排放80吨,A出售给电网企业B的100MWh电力已经扣除了A的厂自用电。B购入100MWh电力,在输配过程中损耗5MWh电力,则这部分损耗对应的4吨排放计入B的范围二,余下的95MWh电力出售给最终用户C,对应的76吨排放计入C的范围二中。

(标准)架空输电线路电气参数计算_共15页

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算:提供的线路参数(Ω/km) №线路名称导地线 型号 线路长 度 (km) 回路数正序电 阻 正序电 抗 零序电 阻 零序电 抗 互感阻 抗 备注 1 2 3 4

1. 正序电阻:即导线的交流电阻。交流电阻大于直流电阻,一般为直流电阻的1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 2. 正序电抗: 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r r-导线的半径,(m)。

2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1.091(r e S3)1/4 n=6 R e=1.349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗:

X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19 查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。 3. 零序电阻:

2013电网排放因子

2013中国低碳技术化石燃料并网发电自愿减排项目 区域电网基准线排放因子 为了更准确、更方便地开发符合中国自愿减排项目方法学CM-006-V01“使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂”的自愿减排项目,中国国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了针对该方法学的中国区域电网基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE)的意见。上述机构一致认为排放因子数据真实、计算合理、结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供国内自愿减排项目业主、开发商、技术咨询服务机构、DOE等在编写和审定项目设计文件和计算减排量时参考引用。 一、区域电网划分 为了便于国内自愿减排项目确定基准线排放因子,现将区域电网统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港、澳门和台湾省。上述区域电网边界包括的地理范围如表1所示: 表1 区域电网划分 电网名称覆盖省市 华北区域电网北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古 自治区 东北区域电网辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省

二、 基准线排放因子计算方法 根据方法学CM-006-V01(第一版),基准线排放因子是最终确定的基准线的排放因子(选项1)、区域电网内效率排名前15%电厂的平均排放因子(选项2)两者中的数值最低者。本公告是针对选项2计算的基准线排放因子。 对于选项2,区域电网内效率最高的前15%电厂j (即在同一类电厂1中),采用来自基准年v 的数据,按如下公式计算平均排放因子: ∑∑××=j j j FF,j j CO BL EG co EF NCV FC EF 2 2. (1) 其中: EF BL,CO2 基准线排放因子(tCO 2/MWh ) FC j 电厂j 在基准年v 所消耗的燃料量(质量或者体积单位) NCV j 电厂j 在基准年v 所消耗的燃料类型的平均净热值(GJ/质量或者体积单位) EF FF,CO2 项目和基准线中所使用的化石燃料类型的CO2排放因子(tCO2/GJ ) EG j 电厂j 在基准年v 所提供给电网的净电量(MWh ) v 基准年,即2010年 j 如下所述,在确定的地理边界内,与拟建项目具有类似规模和负荷, 并使用同种燃料类别中的燃料类型的所有电厂中,效率排在前15%的电厂(不包括热电厂) 确定效率排在前15%的电厂j 按照以下步骤进行: 步骤1: 确定与项目活动类似的电厂 类似电厂的样本群包括所有以煤炭为主要燃料的发电厂(不包括热电联产)。这些电厂是: ● 在自基准年v (2010年)起过去5年内建设的; ● 其他点火等燃料不超过3%; ● 与项目活动具有可比的装机规模,即项目装机规模的50%到150%之间; 1 电厂以机组为单位,所有电厂均指机组。