文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积混凝土 Microsoft Word 文档

大体积混凝土 Microsoft Word 文档

地下室底板

大体积混凝土

XX建筑安装工程公司

年月日

目录

1 工程概况 2

2 质量工作目标 3

2.1质量保证体系3

2.2 质量目标 3

2.3砼工程预控标准 3

3 施工准备工作 5

3.1 材料选择 5

3.2混凝土的配合比 6

3.3 现场准备工作 6

4 大体积混凝土温度和温度应力计算7

4.1温度计算7

4.2 温度应力计算10

5 大体积混凝土施工 13

5.1 施工区域划分及浇筑顺序13

5.2 模板13

5.3 钢筋13

5.4钢筋支架13

5.5混凝土浇筑18

5.6混凝土的泌水处理19

5.7 混凝土测温19

5.8 混凝土养护20

6 主要管理措施 21

7 主要技术措施22

1 工程概况

XX工程位于XX市XX区,南临**路,与正在筹建的XX隔路相望,西靠**路,地块的东面及北面均为待建的高层建筑群,东北角为待建的城市广场,地块处于“城市规划设计指南”的黄金商务区。

本工程是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上53层(局部55层),地下一层至19层设有钢骨混凝土柱墙,顶层为直升机停机坪。裙房部分:北侧裙房为3层,东侧裙房为5层;地下室为3层,用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室。

本工程总建筑面积为134081.38m2,建筑高度为214.5m,基础为人工挖孔桩,桩承台及满堂梁板基础,地下室底板长90.4m,宽78.85m,塔楼下底板厚1m,承台最深处8.3m,其余地方板厚600,地下室底板砼强度等级为C35,抗渗等级S12,底板砼属大体积砼。

2 质量工作目标

2.1质量保证体系

项目经理

项目副经理

项目技术负责

施工员

质检员

施工班组

2.2 质量目标

砼无裂缝、渗水,振捣密实,强度及抗渗等各项指标均达到优良标准。

2.3砼工程预控标准

项目允许偏差检验方法

轴线位置墙、柱8 钢尺寸检查

剪刀墙 5

标高层高±10 拉线、钢尺检查

截面尺寸+8,-5 钢尺检查

电梯井井筒长、宽对定位中心线+25.0 钢尺检查

表面平整度8 2米靠尺和塞尺检查

除上表所列项目外,还应使砼表面无裂缝、无渗漏。

3 施工准备工作

大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施上等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利圆满完成施工。

3.1 材料选择

由于本工程地下水对砼有中等腐蚀性,因此宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

⑴、水泥:普通硅酸盐水泥42.5,28d水化热为377KJ/Kg,矿渣硅酸盐水泥32、5水化热为335KJ/Kg,两者相差不大,考虑到目前市场上矿渣硅酸盐水泥极少,加之普通硅酸盐水泥各种性能都较好,因此决定采用普通硅酸盐42.5水泥。再通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗掺能力。

⑵、粗骨料:采用碎石,含泥量不大于1%,选用粒径较大,级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温。

⑶、细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5㎜,含泥量不大于3%,选用平均粒径较大的中、粗砂拌制混凝土比采用细砂拌制混凝土可减少用水量10%,同时可相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土的收缩。

⑷、粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰,按照规范要求,采用普通硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,粉煤灰掺量不宜超过砼水泥用量的35%,且粉煤灰取代水泥率普通硅酸盐水泥不宜超过20%。粉煤灰对降低水化热、改善混和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土其早期抗拉强度及早期极限拉伸值均有所降低,对混凝土抗掺抗裂不利,因此粉煤灰的掺加量控制在20%以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量,每立方水泥混凝土掺加Ⅱ级粉煤灰约67kg。

⑸、外加剂:采用防裂型混凝土防水剂,掺量为水泥重量的2.3%,防水剂应不含氯盐,对钢筋无锈蚀影响,掺入混凝土中能明显提高硬化后的混凝土抗渗性能,同时还应具有减水、降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。

另经征得甲方同意拟在混凝土中掺入每立方砼0.8~0.9Kg的杜拉纤维,以更好地有效减少裂

缝。

3.2混凝土的配合比

由于本工程地下水对砼有中等腐蚀性,对配合比有这样的要求:水灰比不大于0.5,每立方米砼水泥用量不低于360Kg,掺入粉煤灰时,适当减小一点水泥用量。

⑴、混凝土采用商品砼,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。

⑵、混凝土配合比应通过试配确定,按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关要求进行设计。如征得设计单位、建设单位、工程监理的同意,设计配合比时可利用混凝土60d或90d的后期强度,以满足减少水泥用量的要求。

⑶、粉煤灰采用外掺法时,仅在砂料中扣除同体积的砂重,另外在进行混凝土试配时应考虑到不同厂牌号水泥的供应情况,以满足施工的要求。

3.3 现场准备工作

⑴、底板钢筋及柱、墙插筋应分区尽快施工完毕,并进行隐蔽工程验收。

⑵、底板上的预留孔洞支模牢固、稳定。

⑶、将底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。

⑷、浇筑混凝土时预埋的测温管等应提前准备好。

⑸、管理人员、施工人员、后勤人员、测温人员、保温人员等昼夜值班,坚守岗位,各负其责,保证砼连续浇筑的顺利进行。

4 大体积混凝土温度和温度应力计算

在大体积混凝土施工前,必须进行温度和温度应力的计算,并预先采取相应的技术措施控制温度差值,控制裂缝的发展,做到心中有数,科学指导施工,确保大体积混凝土的施工质量。

4.1温度计算

1、混凝土拌合物的温度

混凝土拌合物的温度是各种原材料入机温度的中和。

温度计算:

水泥:328 Kg 70℃

砂子:742 Kg 35℃含水率为3%

石子:1070Kg 35℃含水率为2%

水:185 Kg 25℃

粉煤灰:67 Kg 35℃

外加剂:8 Kg 30℃

TO=[0.9(MceTce+MsaTsa+MgTg)+4.2Tw(Mw-WsaMsa-WgMg)+C1(WsaMsaTsa+WgMgTg)-C2(WsaMsa +WgMg)]/[4.2Mw+0.9(Mce+Msa+Mg)]

式中:TO ——混凝土拌合物的温度(℃)

Mw、Mce、Msa、Mg ——水、水泥、砂、石每m3的用量(kg/m3)

Tw、Tce、Tsa、Tg ——水、水泥、砂、石入机前温度

Wsa、Wg ——砂、石的含水率(%)

C1、C2 ——水的比热溶(kJ/Kg K)及溶解热(kJ/Kg)

C1=4.2,C2=0(当骨料温度>0℃时)

TO=[0.9(328×70+67×35+8×30+742×35+1070×35)+4.2×25(185-742×3%-1070×2%)+4.2(3%×742×35+2%×1070×35)-0]/[4.2×185+0.9(328+742+1070)]=37.49℃

2、混凝土拌合物的出机温度

T1=T0-0.16(T0-Ti)

式中: T1——混凝土拌合物的出机温度(℃)

Ti——搅拌棚内温度,约30℃

∴ T1=37.49-0.16(37.49-30)=36.3℃

3、混凝土拌合物浇筑完成时的温度

T2= T1-(αtt+0.032n)(T1-Ta)℃

式中:T2——混凝土拌合物经运输至浇筑完成时的温度(℃)

α——温度损失系数取0.25

tt——混凝土自运输至浇筑完成时的时间取0.7h

n ——混凝土转运次数取3

Ta——运输时的环境气温取35

T2=36.3-(0.25×0.7+0.032×3)(36.3-35)=35.95℃

混凝土拌合物浇筑完成时温度计算中略去了模板和钢筋的吸热影响。

4、混凝土最高温升值

Tmax=T2 + QK/10 + F/50

式中:Tmax——混凝土最高温升值(℃)

Q ——水泥用量约328kg

F ——粉煤灰用量67kg

K ——使用42、5普通硅酸盐水泥时取1.25。

Tmax=35.95+328×1.25/10+67/50=78.3℃

该温度为底板混凝土内部中心点的温升高峰值,该温升值一般都略小于绝热温升值,一般在混凝土浇筑后3d左右产生,以后趋于稳定不再升温,并且开始逐步降温。

5、混凝土表面温度

规范规定:对大体积混凝土的养护,应采取控温措施,并按要求测定浇筑后的混凝土表

面和内部温度,将温度差控制在25℃以内。

由于混凝土内部最高温升值理论计算为78.3℃,因此将混凝土表面的温度控制在55℃左右,这样混凝土内部温度与表面温度,以及表面温度与环境温度之差均不超过25℃,表面温度的控制可采取调整保温层的厚度来完成。

6、保温层厚度计算

保温采用蓄水保温,底板厚1.0m和0.6m,承台深度较深,以深8m的承台来计算。

砼终凝后,在其表面蓄存一定深度的水,由于水的导热系数为0.58W/M K,具有一定的隔热保温效果,这样可延缓混凝土内部水化热的降温速率,缩小砼中心和砼表面的温度差值,从而可控制砼的裂缝开展。

根据热交换原理,每一立方米砼在规定时间内,内部中心温度降低到表面温度时放出的热量,等于砼在此养护期间散失到大气中热量。此时砼表面所需的热阻系数,按下式计算:R=XM(Tmax-Ti)K/(700T2+0.28Mc W)

式中:R——混凝土表面的热阻系数(K/W)

X——混凝土维持到指定温度的延续时间(h),21天×24h/天=504h

M——混凝土结构物的表面系数

M=F/V

F——结构物与大气接触的表面面积(m2)

V——结构物的体积(m3)

Tmax——混凝土中心最高温度(℃)

Ti——混凝土表面的温度(℃),取55℃。

K——传热系数的修正值,蓄水养护时取1.3。

700——混凝土的热容量,即比热与表观密度的乘积(KJ/m3 K)

T2——混凝土浇筑、振捣完毕开始养护时的温度(℃)

Mc——每立方米混凝土中的水泥用量(Kg)

W——混凝土在指定龄期内水泥的水化热(KJ/Kg),取375KJ/Kg。以核心筒深承台来计算:

F=21.4×21.4

V=21.4×21.4×4

M=F/V=1/4=0.25 考虑电梯井集水井的井壁等散热,取M=0.5

R=504×0.5×(78.3-55) ×1.3/(700×35.95+0.28×328×375)

=0.238

砼表面蓄水深度:

hs=R?λW=0.238×0.58=0.14m

考虑到预测的温度有差异,加之水的保温性能不是很好,蓄水厚度过薄受气候影响较大,因此采用蓄水40cm厚,足以起到保温效果。同理可推,1m和0.6m厚板蓄水20cm足以满足要求。

4.2 温度应力计算

混凝土浇筑后18d左右,水化热量值基本达到最大,所以计算此时温差和收缩差引起的温度应力。

1、混凝土收缩变形值计算

Σy(t)=Σy0(1-e-0.01t)×M1×M2×M3×??×M10

式中:Σy(t)——各龄期混凝土的收缩变形值

Σy0——标准状态下混凝土最终收缩量,取值3.24×10-4

e——常数,为2.718

t——从混凝土浇筑后至计算时的天数

M1、M2、M3?M10——考虑各种非标准条件的修正值,按《简明施工计算手册》表5-55取用,M1=1.0、M2=1.35、M3=1.0、M4=1.41、M5=1.0、M6=0.93,M7=0.77,M8=1.4、M9=1.0,M10=0.9 Σy(18)=3.24×10-4(1-2.718-0.01×18)×1×1.35×1×1.42×1×0.93

×0.77×1.4×1×0.9=0.93×10-4

2、混凝土收缩当量温差计算

Ty(t)=- Σy(t)/α

式中:Ty(t)——各龄期混凝土收缩当量温差(℃),负号表示降温。

Σy(t)——各龄期混凝土的收缩变形值

α——混凝土的线膨胀系数,取1.0×10-5

Ty(t)=-0.93×10-4/1.0×10-5=-9.3℃

3、混凝土的最大综合温度差

△T=T2+2/3Tmax+Ty(t)-Tn

式中:△T ——混凝土的最大综合温度差(℃)

T2 ——混凝土拌合经运输至浇筑完成时的温度(℃)

Tmax ——混凝土最高温开值(℃)

Ty(t)——各龄期混凝土收缩当量温度(℃)

Tn ——混凝土浇筑后达到稳定时的气温,取55℃

△T=35.95+2/3×78.3+(-9.3)-35=43.85℃

4、混凝土弹性模量计算

E(t)=Ee(1-e-0.09t)

式中:E(t)——混凝土从浇筑后至计算时的弹性模量(N/mm2)

Ee——混凝土的最终弹性模量(N/mm2),可近视取28d的弹性模量。

t——混凝土从浇筑后到计算时的天数

E(18)=3.15×104(1-2.718-0.09×18)=2.527×104 N/mm2

5、混凝土温度收缩应力计算

由于基础底板两个方向的尺寸都比较大,所以需考虑两个方向所受的外约束来进行计算:δ=E(t)?α?△T?H(t)?R /1-γ

式中:δ——混凝土的温度应力(N/mm2)

H(t)——考虑徐变影响的松弛系数,《简明施工手册》表5-57,取0.389

R ——混凝土的外约束系数

(1)地基对基础约束的Cx1值

一般砂质粘土地基Cx1=0.06N/mm3

(2)桩基对基础约束的Cx2值

Cx2=P/F

P=4EI[(KnD/4EI)1/4]3

式中:F——每根桩分担的地基面积

Kn——地基水平侧移刚度(0.01N/mm3)

E——桩的弹性模量3.0*104(Mpa)

I——桩的惯性矩521*107(mm4)

D——桩的直径

P=4×3.0×104×521×107×[(1×10-2×2300/4×3.0×104×521×107)1/4]3=5.1×104N/m m

F=21.4×21.4/36=12.721m2=12.72×106mm2

Cx2=5.1×104/12.72×106=0.4×10-2N/mm3

(3)地基水平阻力系数

Cx=Cx1+Cx2=6.4×10-2N/m3

γ——混凝土的泊松比,取0.15

δ=-2.527×104×1.0×105×43.85×0.389×0.064/1-0.15

=0.325N/mm2

C35砼的抗拉强度设计值为1.65 N/mm2,龄期18d 的混凝土强度可达设计强度的95%以上,取95%,为1.5675 N/mm2

K=1.5675/0.325=4.8>1.15 满足要求

式中K——抗裂安全度

5 大体积混凝土施工

5.1 施工区域划分及浇筑顺序

由于基础底板尺寸比较大,基础底板设有后浇带,后浇带将底板划分为四个部分,每一部分为一个自然施工段。即一、二、三、四区,混凝土浇筑顺序为一、二、四、三区。

二区三区

一区四区

5.2 模板

底板外侧四周砌筑240mm厚砖胎模,然后抹1:2.5水泥砂浆、搓平,深基坑部位底模采用370mm厚砖墙,外抹1:2.5水泥砂浆、搓平。底板上的电梯坑、集水井、后浇带采用胶合板吊模。

5.3 钢筋

钢筋Φ22及以上采用镦粗直螺纹连接,Φ16~Φ22之间二级钢采用闪光对焊,三级钢采用镦粗直螺纹连接。小于Φ16的采用搭接绑扎。钢筋套筒按现场实际计算。钢筋尽量在现场三区制作,因场地条件限制,部分钢筋也可在国际**大厦B座工地制作好运至本工地。由于底板厚度不一致,需提前加工焊接不同高度的钢筋马凳,后浇带部位钢筋按图施工,不得任意甩槎及割断,基础底板钢筋施工完成后进行柱、墙插筋施工,柱、墙插筋应保证位置准确,每区的底板钢筋及柱、墙插筋施工完毕,组织一次隐蔽工程验收,然后方可浇筑混凝土。

5.4钢筋支架

底板600mm厚采用φ18马凳,底板1000mm厚采用φ20马凳支撑,间距1000mm呈梅花状布置,马凳简图如下:

对于核心筒部位的深承台,由于深度较深,最深处高度为8.2m如按常规用钢筋作马凳,不仅用钢量大,稳定性差,操作不安全而且难以保证上层钢筋在同一水平面上,因而采用“格构式钢结构柱+槽钢梁”形式的支架来支承承台上皮钢筋重量和施工荷载,控制和保证核心筒承台面筋的标高。支架下端支撑在人工挖孔桩上。

格构式钢结构柱的平面布置见附图1

槽钢梁采用100号槽钢。

5.4.1钢结构柱承载力的计算

由于构架柱主要承受承台上层Φ32@150×150钢筋网片及施工荷载,因此验算构架柱时可简化为轴心受压构件。

5.4.1.1、荷载计算:(每平方米)

1、钢筋自重(恒载):14m×6.32/m=88.48Kg

2、施工荷载(活载):250 Kg

∑q=1.2×88.48+250=356 Kg/m2

核心筒承台底宽为23.6m×23.6m,斜坡最宽处距底边 3.579m,因此计算荷载的承台面积为S=(23.6+3.579/2)2=645.16m2,由于核心筒部位的36根桩在平面上均匀分布,所以每根桩上的构架柱所受的轴向压力N为:

N=S×∑q÷36=356 Kg/m2×645.16m2÷36=6380Kg=62.5KN

5.4.1.2、构架柱截面验算:

A、井架式构架柱截面验算

(1)、井架式构架柱的力学特征

主肢:L63×6, A0=7.29 cm2 Z0=1.78cm Ix=Iy=27.1 cm4

缀条:Φ25钢筋 A01=4.91 cm2 Ix=Iy=1.92 cm4

井架式构架柱最小总惯矩Ix=Iy=4[Ix+ A0(b/2- Z0)2] =4[27.1+ 7.29(50/2- 1.78)2] =15830 cm4

(2)、井架式构架柱的整体稳定性验算:

=36.05

换算长细比λ0y= =

=37.66<[λ]=150

查《钢结构设计规范》得φ=0.908

62.5×103/0.908×2916=23.6N/mm2<[σ]=215N/mm2

所以整体稳定性满足要求

(3)、井架式构架柱的主肢稳定性验算:

主肢计算长度 l0=1.732m

一个主肢的横截面积A0=7.29 cm2

一个主肢的轴力N0=N/4=15.6KN

主肢的最小回转半径imin=1.24cm

=140<[λ]=150

查《钢结构设计规范》得φ=0.345

15.6×103/0.345×729=62.13N/mm2<[σ]=215N/mm2

所以主肢稳定性满足要求

B、槽钢构架柱截面验算

(1)、槽钢架柱的力学特征

主肢:[100 A0=12.7 cm2 Z0=1.52cm ix=3.95cm

iy=1.41 cm l0=5.7m

缀板:5厚钢板350mm×150mm,沿柱高间距1500mm

(2)、对实轴验算整体稳定性和刚度

=570/3.95=144.3<[λ]=150

查《钢结构设计规范》得φ=0.330

62.5×103/0.330×2540=74.56N/mm2<[σ]=215N/mm2

满足要求

(3)、对虚轴验算整体稳定性

I0=25.6 cm4 Z0=1.52cm iy=1.41 cm b=350mm 整个截面对虚轴的惯矩为:

IX=2[I0+2A0×(b/2- Z0)2]= 2[25.6+25.4×(35/2- 1.52)2]

=13023.5 cm4

对虚轴的回转半径iX= = =22.64

=570/22.64=25.18<[λ]=150

其换算长细比为λ0= =76.42<[λ]=150

查《钢结构设计规范》得φ=0.711

62.5×103/0.711×2540=34.6N/mm2<[σ]=215N/mm2

满足要求

(4)、缀板的刚度验算

柱分肢的线刚度为I0/缀板中心距=25.6/150=0.17

两块缀板线刚度之和为2×1/12×0.5×153/31.96=8.8

两者比值8.8/0.17=51.76>6

所以缀板的刚度是足够的。

5.4.1.3、槽钢梁截面验算:

核心筒部位桩中心距为4米左右,考虑到钢柱的实际布置会有调整,且柱边加八字形梁托,现按2米净跨四等跨连续梁验算100号槽钢梁的截面。

(1)梁荷载计算:(取5米宽板带计算)

q=356 Kg/m2×5m=17.8KN/M

查表得,最大弯矩为支座处负弯矩:

Mmax=KMql2=0.107×17.8×22=7.62 KNM

WX=39.7×103mm3

σ= Mmax/ WX=7.62×106/39.7×103=191.9 N/mm2<[σ]=215N/mm2

满足要求

5.5混凝土浇筑

⑴、混凝土采用商品混凝土,用混凝土输送泵将砼泵送到浇筑地点,采用3台输送泵车,二台布料机,布料机杆够不到的部位,采用铺设泵送管道,先铺至最远的浇筑地点,随浇筑随拆泵管,各台泵车浇筑区域按预先划分区域布置,从远处向近处进行浇筑。

⑵、混凝土浇筑时采用“分区定点、一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑工艺,根据泵车布料杆的长度,划定浇筑区域,每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上继续浇筑,循序渐进,这种浇筑方法能较好地适应泵送工艺,使每车混凝土均浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,可以确保上层混凝土在下层砼初凝前浇筑完毕,同时也可解决频繁拆装泵管的问题,也便于浇筑完的部位进行覆盖保温。

⑶、一次需浇筑的砼应连续进行,间歇时间不得超过3.5h,如遇特殊情况,混凝土在3.5h 仍不能继续浇筑时,需采用应急措施。即在已浇筑的混凝土坡面上插Φ12短期钢筋,长度1m,

间距500mm,呈梅花状布置。

⑷、混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置5~6台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,斜向流淌很大,因此用2台振捣器负责下部斜坡流淌处的振捣密实,用2台振捣器负责顶部混凝土的振捣,用1~2台振捣器负责中部砼的振捣。

⑸、由于混凝土的坍落度比较大,会在表层钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝,为了防止出现这种裂缝,在混凝土浇捣密实后,用木抹子磨平搓毛2~3遍,初凝前再用铁板压实。

⑹、规范规定:大体积粉煤灰混凝土每拌制200m3至少成型1组试块,现场按每浇筑200m3混凝土制作4组试块,1组压7d强度向业主监理报表用,1组压28d标养强度归技术档案用,1组同条件养护试块,1组作为60d强度备用。

⑺、防水混凝土抗掺试块每500m3制作一组。

5.6混凝土的泌水处理

泵送砼在浇筑、振捣过程中,上涌的泌水和浮浆顺砼坡面下流到坑底。我们可在侧模底部预留排水孔,将泌水排水,另外,随着混凝土浇筑向前推进,泌水被赶至基坑顶部,当砼大坡面接近顶端时,改变砼浇筑方向,即从顶部往回浇筑,与原斜坡相交成一集水坑,这样集水坑逐步在中间缩小成水潭,用软轴泵及时抽排出泌水。采用这种方法可排除所有泌水。

5.7 混凝土测温

⑴、底板混凝土浇筑时应设专人配合预埋测温管,测温管沿高度分别埋置在底部、中部和表面,平面内应布置在边缘和中间,测温点的布置见附图,测温管采Φ20薄壁钢管,管的下端部要堵严,防止渗进水,测温管应按测温平面布置图进行预埋,预埋时测温管应与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏,测温管的上口应用棉丝塞好,防止溅进水泥浆,测温管位置应插标志旗,便于保温后查找。

⑵、配备专职测温人员,按三班考虑,对测温人员进行培训及安全交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交接。

⑶、测温工作应连续进行,温度上升阶段,每2h测一次,温度下降阶段每4h测一次,5天后8h测一次。同时应测大气温度。所有测温孔均应编号,进行混凝土内部不同深度和表面温度的测量。

⑷、测温时发现混凝土内部最高温度与表面温度之差达到25℃或温度异常时,应及时通知技术部门和项目工程师,以便及时采取措施。

⑸、测温采用-20℃~100℃的酒精介质温度计。

另外拟考虑采用热敏硅电阻作为温度传感器,在一个测温点布置二个电阻,测温和记录采用计算机控制,并配有UPS不间断电源,保证保温测温的连续性。

5.8 混凝土养护

⑴、混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜,然后再蓄水养护。

⑵、新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温养护,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。

⑶、柱、墙插筋及后浇带部位是保温的难点,要特别注意保温养护。

⑷、停止测温的部位经技术部门和项目工程师同意后,可排除蓄水及掀开塑料薄膜,使混凝土散热。

6 主要管理措施

⑴、原材料均需进行检验,合格后方可使用,同时要注意各项原材料的温度控制,以保证混凝土的入模温度与理论计算基本接近。

⑵、派专人驻商品砼厂搅拌机房,监督各种原料掺量,使掺量控制在允许偏差范围内。

⑶、施工现场对商品砼要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。不合格的要退回,同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。

⑷、混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过3.5h。

⑸、技术部门设专人负责测温及养护的管理工作,发现问题应及时向项目工程师汇报。

⑹、浇筑混凝土前应将基坑内的杂物清理干净。

⑺、加强混凝土试块制作及养护的管理,试块拆模后及时编号并送入养护池进行养护。

7 主要技术措施

⑴、严格控制材料质量。

⑵、优化砼配合比,经多组试配,通过强度抗压及抗渗试验,调整优化确定砼配合比。

⑶、降低砼出机温度

计算分析表明,砼原材料中,石子比热小,占的比例较大,水占的比例小,但比热较大。两者是影响砼温升的重要因素,砂次之,水泥对温度的影响最小。为此要求商品砼厂对砂石设简易遮阳棚,搅拌用水加冰水,降低砼出机温度,通过实测各原材料的温度,计算出砼的出机温度,确保控制砼出机温度比大气环境温度降低5~10℃。

⑷、降低砼入模温度

合理组织砼的供应,缩短砼运输时间,砼车到现场时往罐体上喷水,及时卸料,输送泵料斗搭防晒棚,泵管包裹湿麻袋,以降低砼入模温度。

⑸、加强养护和蓄水保温工作。

⑹、增加温度筋的布置密度,即将温度筋直径减小,密度加大。

⑺、掺入杜拉纤维,每立方米砼0.8~0.9kg,以增强砼早期抗拉强度。

⑻、提请设计院进行温度应力计算,并配以足够的温度筋以抵抗温度应力引起的裂缝。

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计 ................................................... (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. (2) 1.4. 主要标准 ..................................... (2) 1.5. 主要法规 ..................................... ......................... 3 2. 工程概况 ........................... .. (3) 2.1. 设计概况 ..................................... (3) 2.2. 底板分区图 ..................................... ......................... 3 3. 施工安排 ........................... .. (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式: ................ (4) 3.3. 劳动组织: ..................................... (8) 4. 施工准备 ........................... .. (9) 4.1. 技术准备 ..................................... (9) 4.2. 机具准备 ..................................... ................... 1..1.. 4.3. 材料准备 ..................................... ................... 1..1.. 5. 主要施工方法及措施 ................. .. (12) 5.1. 流水段划分: .................... (12) 5.2. 总体施工顺序: .................. (14) 5.3. 混凝土运输: .................... (14) 5.4. 混凝土的浇注: .................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护 .................... (19) 5.7. 混凝土的测温: .................. (20) 6. 季节施工的要求: ................... (22) 6.1. 雨季施工的要求: ................ (22) 6.2. 冬季施工的要求: ................ (23) 7. 砼施工质量保证措施: ............... . (23) 7.1. 质量控制措施: .................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 ..................................... (23) 7.3. 控温措施: ..................................... (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施: .................. (24) 7.6. 应急措施: ..................................... (24) 8. 环保措施: ......................... ............... 26 9. 安全保证措施: ..................... . (26) 9.1. 一般要求 ..................................... (26) 9.2. 泵送的安全要求: ................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 ................................. 27 附件二 : 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

大体积混凝土施工监理控制要点

大体积混凝土施工的监理控制要点 1、施工准备阶段质量监控 1.1严格审批施工专项方案,抓好施工准备工作 在施工前要求施工单位提交施工组织专项方案,由监理组织业主、监理、施工三方专题讨论后定稿,正式报总监审查。在正式开盘浇筑混凝土前,监理人员必须检查施工单位在技术上、组织上的落实情况。 1.1.1做好混凝土生产厂家考察,多比较几家以便于优中选优。 1.1.2审查混凝土浇筑分段分层的合理性,以利于热量散发,使温度分布均匀。审查温度控制方案的有效性,对温度变化进行预测,在预测的同时对温度进行监测。 1.1.3审查施工方案中温度及温度应力计算,要求大体积混凝土内外温度不超过25℃,温度陡降不应超过10℃。因此,施工中应严格控制温度差,有效控制混凝土裂缝;审查测量措施及测温点布置是否合理;同时注意所采用的材料如水泥、砂石、外加剂等是否符合大体积混凝土的施工要求。 1.1.4核实混凝土的施配结果是否满足设计和施工要求。 1.1.5检查现场机械设备的配置,泵管的布置及阻力计算的合理性。 1.1.6检查预埋件预留孔洞是否齐全,钢筋分布是否合理。 1.1.7核实近期的气象情况以及供电情况。 1.1.8督促施工单位落实管理人员及施工人员的组织技术

安排,并列值班表。 1.1.9检查抗渗、抗压试模是否齐全。 1.1.10审查大体积混凝土的浇筑方案组织是否合理;大体积混凝土分段分层浇筑时间差,控制是否在初凝之前。 1.1.11审查浇筑路线是否合理,施工时必须按照路线予以落实。 1.1.12审查施工中的安全、文明施工控制措施是否可靠。大体积混凝土浇筑方法是否妥当。 1.2优化混凝土配比,严格控制原材料质量 大体积混凝土施工中对裂缝的控制非常重要,其中配合比设计是关键。工程实践表明,合理的配合比可有效地减少水化热,降低绝热温升,因此要求施工单位应提前一个月进行提交。针对本工程的混凝土配合比设计,大体积混凝土可按60d强度设计。配合比的设计中应考虑以下几点。 1.2.1材料及外加剂的有关要求 1.2.1.1采用较低水化热和安定性好的水泥,如矿渣硅酸盐水泥,所用水泥控制出厂半个月以上,以降低水泥的活性,禁止使用刚出窑的水泥。 1.2.1.2掺粉煤灰。在保证大体积混凝土强度的前提下,尽可能减少水泥用量,降低水化热峰值,通过做绝热温升试验,优选混凝土配比。粉煤灰要求选用同一厂家,同一批次的优质I级灰,并严格控制其烧失量、含硫量符合GBJl46--1990《粉煤灰混凝土应用技术规范》。

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施 论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型: 1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制

混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和水的用量。所以,施工中应选择合适水泥,减少水泥用量,掺外加剂,控制水灰比。严格控制骨料级配和含泥量,选用l0~40mm连续级配碎石,优选混凝土施工配合比,根据设计强度及泵送混凝土坍落度的要求,经试配优选。 3、原材料质量控制 大体积混凝土所选用的原材料应注意以下几点: 3.1水泥

大体积混凝土专项施工方案

程工院三期学医科大学康达南京大体 积混凝土浇筑专项方案 编制: 审核: 准:批 2018年1月13日 1、编制依据 《建筑地基与基础设计规范》 GB50007-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》 GBJ50204-2002 、工程概况21、本工程为南京医科大学康达学院三期工程,位于南京医科 学院康达学院内,其中8#宿舍楼建筑面积19863.5m2,其中基底面积1627.0m2。 地上12层,总高度43.8m(不含顶部装饰)。体育馆建筑面积8420m2,地上三层, 建筑高度19.75m。 2、结构类型:钢筋混凝土框剪结构。 3、建设地点:康达学院内。 4、质量标准:国家建设工程施工质量验收规范规定的合格标准。 5、施工现场条件和周围环境:路通、电通、场地平整完成。 混凝土的需要从混凝土施工的部署、大体积混凝土施工是本工程的施工控制要点 之一, 原材选择和优化配合比、混凝土的供应、搅拌、测温、防裂控温养护等方面采取 先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量,避免因水化热和收缩引起的 裂缝。本工程基础承台的施工属于大体积混凝土浇捣,施工时应采取措施降

大体积混凝土控制要点

大体积混凝土施工监理监控要点 一、大体积混凝土的定义 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或预计会因为混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 二、现代建筑大体积混凝土涉及的主要工程 现代建筑中涉及到大体积混凝土施工的主要有水库水利大坝、桥梁、高层及超高层楼房基础、大型设备基础等。 三、大体积混凝土主要的特点 体积大,实体最小尺寸大于1m,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快,混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。 四、大体积混凝土施工前准备 1.审查施工单位编制的施工方案,提出自己的意见和建议,要求施工单位及时完善,施工方案要有预见性、针对性和指导性,一经批准,大体积混凝土严格按施工方案进行监控。 2.原材料优选、配合比设计、制备与运输 大体积混凝土主要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此在材料选择上、技术措施等有关环节要求施工单

位做好充分的准备工作,以确保大体积混凝土施工质量。 1)原材料优选 大体积混凝土一般采用商品混凝土浇筑。施工单位技术和试验部门要提前与商混站取得联系,对大体积混凝土的原材料进行有效控制。 (1)水泥:为减少水泥水化热的产生,选择水化热相对较低的P.S42.5矿渣硅酸盐水泥。并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复检。 (2)粗骨料:选用粒径较大、级配良好,含泥量不大于1%的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而减少水化热的产生,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用细度模数大于2.3含泥量不大于3%的中粗砂,比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量和水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:根据当地实际,可采用ⅱ级粉煤灰。 (5)外加剂:掺加的减水剂及纤维膨胀剂。每批外加剂进场后,由施工单位实验部门同商混站一起对外加剂的品种、包装、重量等指标进行复查,并同生产供应单位一起对外加剂进行取样、送检,确保外加剂质量符合相关要求。施工时要求商混站设专人负责添加外加剂,确保外加剂添加量正确。 2)混凝土配合比优化设计 混凝土配合比设计除了按照《普通混凝土配合比设计规范》进行

大体积混凝土施工的主要技术难点

大体积混凝土施工的主要技术难点是防止混凝土表面裂缝的产生。造成大体积混凝土开裂的主要原因是干燥收缩和降温收缩。处于完全自由状态下的混凝土,出现再大的均匀收缩,也不会在内部产生拉应力。当混凝土处在地基等约束条件下时,内部就会产生拉应力,当拉应力超过当时混凝土的抗拉强度时,混凝土就会开裂。 混凝土中水泥水化用水大约只占水泥重量的20%,在混凝土浇筑硬化后,拌合水中的多余部分的蒸发将使混凝上体积缩小。混凝土干缩率大致在(2-10) x 10-4范围内,这种干缩是由表及里的一个相当长的过程,大约需要4个月才能基本稳定下来。干缩在一定条件下又是个可逆过程,产生干缩后的混凝土再处于水饱和状态,混凝土还可有一定的膨胀回复。 值得注意的是早期潮湿养护对混凝土的后期收缩并无明显影响,大体积混凝土的保湿养护只是为了推迟干缩的发生,有利于表层混凝土强度的增长,以及发挥微膨胀剂的补偿收缩作用。 大体积混凝土浇筑凝结后,温度迅速上升,通常经3 d--5d达到峰值,然后开始缓慢降温。温度变化产生体积胀缩,线胀缩值符合△L=Lo? a?△T的规律,这里线胀缩值数取1 x 10-5(1/ 0C)。因为混凝土的特点是抗压强度高而抗拉强度低,而且混凝土弹性模量较低,所以升温时体积膨胀一般不会对混凝土产生有害影响。但在降温时其降温收缩与干燥收缩叠加在一起时,处于约束条件下的混凝土常常会产生裂缝,起初的细微裂缝会引起应力集中,裂缝可逐渐加宽加长,最终破坏混凝上的结构性、抗渗性和耐久性。 混凝土降温值=温度+水化热温升值-环境温度。其中温升值的影响因素主要有水泥品种和用量、用水量、大体积混凝土的散热条件(主要包括浇筑方法、混凝土厚度、混凝土各表面的能力和其它降温措施)等。 为尽量发挥混凝土松弛对应力的抵消作用,同时避免在混凝土硬化初期骤然产生过大的应力,应该减慢降温速度。一般规定,混凝土内外温差不大于25℃,降温速度不大于1.5 0C/ d。 该工程大体积混凝土的特点是: 1)基础厚1 .2 m ; 2)基础做了SBS防水; 3)混凝土一次浇筑3 800 m3; 4)混凝土强度等级C40。 1、混凝土配合比设计 对配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性、可泵性,又要降低水泥和水的用量。 1)选用水化热低的32 .5 MPa矿渣水泥,水泥用量仅为340 kg/ m3。 2)大掺量I级粉煤灰(国外高达30 %)。掺量高达100 kg/ m3 ,占水泥用量的29%,占胶凝材料总量的21%。在大体积混凝土中掺粉煤灰是增加可泵性、节约水泥的常用方法。矿渣水泥本身就掺有20%一70%活性或惰性掺合料,再在矿渣水泥中掺近30%的粉煤灰,而且要配制大坍落度的C40混凝土,非常少见。这个掺量巳接近GBJ 146- 9。粉煤灰混凝土应用技术规范的规定的上限。 2、混凝土的浇筑方案选用 全面分层,采取二次振捣方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动。混凝土尚未初凝(刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣),这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。 全面分层,二次振捣方案就是当下层混凝土接近初凝时再进行一次振捣,使混凝土又恢复和易性。这样,当下层混凝土一直浇完42m后,再浇上层,不致出现初凝现象。此方案

大体积混凝土浇筑技术交底

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 交底内容一、施工工艺 (一)技术准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级,方量、坍落度、初凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。 4、据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (二)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 (三)、施工要求 大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,1、2、4、7区属于厚度较薄而面积或长度较大的工程,施工时从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。3区结构平面尺寸较小,采用全面分层法浇筑,即将整个结构浇筑层分为多层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成,一般宜从短边开始,沿长边推进浇筑,亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。5、6区因大承台居多,采用斜面分层浇筑法,振捣工作应从浇筑层的底层开始,逐渐上移,以保证分层混凝土之间的施工质量。分层厚度宜为0.6~1.0米,同时在平面上应分成若干块施工,以减少收缩和温度应力,有利于控制裂缝。 1、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于1.25倍(为振动捧有效长度),并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25oC以内。 2、混凝土坍落度为120~140㎜,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的间距离保证接软管后能左右交合。 3、根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土缷料点,解决上部混凝土的捣实。

大体积混凝土施工质量控制 要点

大体积混凝土施工质量控制要点 (1)大体积混凝土的浇筑方案 厚大体积的混凝土浇筑时,为了保证结构的整体性和施工的连续性,采取分层浇筑时。应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等3种方式。 (2)大体积混凝土的振捣 混凝土采取振捣棒振捣。在混凝土初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止混凝土因沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 (3)大体积混凝土的养护 养护方法分为保温法和保湿法俩种。为了使新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。 (4)大体积混凝土裂缝的控制 1优先选用低水热化的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂。 2在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。 3降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。 4及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 5可在基础内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。 6在拌合混凝土时,还可掺入适量合适的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩;减少混凝土的温度应力。 7设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减少外应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 8大体积混凝土必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。

GB50496-2009大体积混凝土施工规范标准

GB50496-2009 大体积混凝土施工规范 1 总则 1.0.1为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程施工,不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。 1.0.3大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语符号 2.1 术语 2.1术语 2.1.1大体积混凝土mass concrete 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 2.1.2胶凝材料cementing material 用于配制混凝土的硅酸盐水泥与活性矿物掺合料的总称。 2.1.3跳仓施工法alternative bay construction method 在大体积混凝土混凝土工程施工中,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一段的温度收缩应力的施工方法。 2.1.4永久变形缝deformation seam 将建筑物(构筑物)垂直分割开来的永久留置的预留缝,包括伸缩缝和沉降缝。 2.1.5竖向施工缝vertical construction seam 混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当

位置留置的垂直方向的预留缝。 2.1.6水平施工缝horizontal construction seam 混凝土不能连续浇筑时,因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间,在适当位置留置的水平方向的预留缝。 2.1.7温度应力thermal stress 混凝土的温度变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。 2.1.8收缩应力shrinkage stress 混凝土的收缩变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力。 2.1.9温升峰值the peak value of rising temperature 混凝土浇筑体内部的最高温升值。 2.1.10里表温差temperature difference of center and surface 混凝土浇筑体中心与混凝土浇筑体表层温度之差。 2.1.11降温速率the descending speed of temperature 散热条件下,混凝土浇筑体内部温度达到温升峰值后,单位时间内温度下降的值。2.1.12入模温度the temperature of mixture placing to mold 混凝土拌合物浇筑入模时的温度。 2.1.13有害裂缝harmful crack 影响结构安全或使用功能的裂缝。 2.1.14贯穿性裂缝transverse crack 贯穿混凝土全截面的裂缝。 2.1.15绝热温升adiabatic temperature rise

大体积砼工程施工方案

大体积混凝土工程施工方案 1、工程概况 本工程为#2标段灰库基础工程,位于启动锅炉房西侧,基础几何尺寸为 54.4m X 23m,底板厚 为1.6m ,混凝土方量为 1820 m ,钢筋用量约为 280T,该基础底板属于大体积砼。砼连续浇筑时间 约28小时。基础材料:基础底板混凝土强度等级为 C35,钢筋采用 HPB235( I 级)、HRB335( H 级); 钢材为Q235B 。 2、 编制依据 1.1华北电力设计院图纸《灰库基础施工图》 1.2参考资料: 1. 2.1《工程测量规范》 1.2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 1.2.3《钢筋机械连接通用技术规程》 1.2.4《混凝土质量控制标准》 1.2.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 1.2.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.2.7《大体积混凝土施工规范》 1.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》 3、 施工作业组织机构及职责 3.1施工机械及工 机具: 10-F014IVS — T0337 GB50026 — 2007 JGJ130-2001 JGJ107-2003 GB50164-92 2002-01-21 (GB50204-2002 ) (GB-50496-2009 ) (第1部分:土建工程)

由于本次砼方量浇筑较大,所以我项目部拟定两班制轮流值班(详见附表三);以确保砼浇 筑过程中连续性和浇筑质量。 3.4施工条件 341大体积混凝土施工前应进行图纸会审,提出施工阶段的综合抗裂措施,编写大体积混凝土重大施 3.4.2施工人员进入施工现场并进行安全考试,考试合格合格后方可上岗。 3.4.3施工现场设施应按施工总平面布置图的要求按时完成,场区内道路坚实平坦并全部硬化,施工道路畅通,满足运输要求。 3.4.4用于大体积混凝土施工的设备,在浇筑混凝土前应进行全面的检修和试运转,其性能和数量应满足大体积混凝土连续浇筑的需要。 3.4.5混凝土的测温监控设备按规范的有关规定配置和布设,保温用材料应齐备,已派专人负责测温作 业管理。 3.4.6施工前应将测量仪器准备好并校验完毕。 3.4.7施工现场的力能(供水、供电)满足混凝土连续施工的需要;电源和水源:分别在灰库东侧从#2箱变引入一条电源以及从启动锅炉房引入一条备用电源和一条水源。 4、大体积砼施工要求 本基础底板属于大体积砼,除满足一般砼施工要求外,还采用下列技术措施以确保砼浇灌的连续性, 控制温差、防止裂缝。 4.1机械配备 采用一座搅拌站和一座备用搅拌站,两辆泵车同时搅拌同时浇筑的方式,四辆罐车运输混凝土,一座 搅拌站搅拌出砼按50 m3计算,以确保砼浇灌的连续性,浇筑时间按28小时考虑,砼浇筑初凝时间按6小时考虑。

大体积混凝土工程施工监理细则

建设项目 大体积混凝土浇筑监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、专业工程概况 (3) (一)工程概况 (3) (二)工程特点及设计要求 (3) 二、编制依据 (3) 三、监理工作流程 (4) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (5) 五、监理工作的方法及措施 (10)

一、工程概况 (一)工程概况: (二)专业工程特点及设计要求: 塔楼筏板厚度为1200~1300mm,设计图纸地下室底板混凝土标号C35,防渗等级p8,要求水泥强度不应低于42.5Mpa,水泥品种采用硅酸盐、普通硅酸盐水泥,泵送混凝土入泵塌落度为120mm~160mm之内,地下室大体积混凝土的施工,应符合《大体积混凝上施工规范GB50496-2009标准的要求,并采取以下措施: 1)、采用低热或中热水泥掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料并掺入减水剂等外加剂; 2)、在炎热季节,采用降原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施; 3)对于厚板承台等构件,可在混凝土内部预埋管道进行水冷散热; 4)采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃; 5)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天。 二、编制依据 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2015 2.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015 3.《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010 4.《普通砼配合比设计规》JGJ155-2011 5.《普通混凝土中所用碎石或卵石质量标准检验方法》JGJ53-92 6.《普通混凝土中用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7.《混凝土拌合用水标准》GBJ63-2006

底板大体积混凝土施工技术交底

一、施工准备 (一)施工器具耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插人式振捣器、平板振捣器、配电箱、塔吊、水泵等。 (二)技术准备 1、混凝土申请:浇筑棍凝±前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌 申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否 加抗冻剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应 在现场准备一定数量的人工搅拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4、根据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (三)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接 缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足 要求。 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 二、施工工艺 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,且混凝土浇筑由远及近,随着混凝土浇筑,泵 管及架子逐渐拆除。 2、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施 外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于500mm并通过测温记录与 保温覆盖措施使内外温差控制在25 它以内。 3、混凝土坍落度为180?200mm采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵 口之间的距离保证接软管后能左右交合。 4、根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣 棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振 捣棒布置在混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实。 5、除了钢筋稠密处采用斜向振捣外,其他部位均采用垂直振捣,振捣点的距离 为300?400mm插点距模板不大于200mm 6、在混凝土浇筑过程中,为了使上下层不产生冷缝,上层混凝土振捣实应在下 层混凝土初凝前完成,且振捣棒下插5cm。 7、振捣要采取快插慢拔的原则,防止先将上层混凝土振实,而下层混凝土气泡无法排 出,且振捣棒略微上下抽动,使振捣密实。 8、振捣时间不要过长,一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。 9、当底板混凝土浇筑到一半后,随即进行导墙混凝土的浇筑,因为墙体与底板混凝土 硬化时,收缩的方向不一致,在接缝处容易产生裂缝。 10、冬季施工,严格控制混凝土出罐温度不低于10C,入槽温度不低于5C。 11、在浇筑和振捣过程中,上浮的泌水和浮浆顺混凝土面流到坑底,随混凝土向前推 进,由集水坑或后浇带处抽排。

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

大体积混凝土施工控制要点

大体积混凝土是指:结构断面最小尺寸为1~3m,同时水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差,预计超过25℃的混凝土。具有结构厚、体型大、混凝土数量多、工程条件复杂施工技术要求高,体积较大又就地浇筑、成型、养护的特点。 大体积混凝土工程应注意事项:大体积混凝土工程施工应符合《大体积混凝土施工规范》(GB 50496)的规定。 (1)大体积混凝土的浇筑方案 大体积混凝土浇筑时,浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构的整体性。 混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑。 (2)大体积混凝土的振捣 1)混凝土应采取振捣棒振捣。 2)在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 (3)大体积混凝土的养护 1)大体积混凝土应进行保温、保湿养护,在每次混凝土浇筑完毕后,除应按普通混凝土进行常规养护外,尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。 2)保湿养护的持续时间不得少于14d,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,保持混凝土表面湿润。 (4)大体积混凝土防裂技术措施 宜采取以保温、保湿养护为主体,抗放兼施为主导的大体积混凝土温控措施。由于水泥水化热引起混凝土浇筑体内部温度剧烈变化,使混凝土浇筑体早期塑性收缩和混凝土硬化过程中的收缩增大,使混凝土浇筑体内部的温度-收缩应力剧烈变化,而导致混凝土浇筑体或构件发生裂缝。因此,应在大体积混凝土工程设计、设计构造要求、混凝土强度等级选择、混凝土后期强度利用、混凝土材料选择、配比的设计、制备、运输、施工,混凝土的保温、保湿养护以及在混凝土浇筑硬化过程中浇筑体内温度及温度应力的监测和应急预案的制定等技术环节,采取一系列的技术措施。 1)大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。温控指标符合下列规定: ①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; ②混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计................................................... . (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. . (2) 1.4. 主要标准........................ .. (2) 1.5. 主要法规........................ .. (3) 2 . 工程概况........................... . (3) 2.1. 设计概况........................ .. (3) 2.2. 底板分区图...................... .. (3) 3 . 施工安排........................... . (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式:................ . (4) 3.3. 劳动组织:...................... .. (8) 4 . 施工准备........................... . (9) 4.1. 技术准备........................ .. (9) 4.2. 机具准备........................ ........... 1..1 .. 4.3. 材料准备........................ ........... 1..1 .. 5 . 主要施工方法及措施................. (12) 5.1. 流水段划分:.................... (12) 5.2. 总体施工顺序:.................. (14) 5.3. 混凝土运输:.................... (14) 5.4. 混凝土的浇注:.................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护.................... (19) 5.7. 混凝土的测温:.................. (20) 6 . 季节施工的要求:................... .. (22) 6.1. 雨季施工的要求:................ (22) 6.2. 冬季施工的要求:................ (23) 7 . 砼施工质量保证措施:............... . (23) 7.1. 质量控制措施:.................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 .......... (23) 7.3. 控温措施:...................... . (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施:.................. (24) 7.6. 应急措施:...................... . (24) 8 . 环保措施:......................... .. (26) 9 . 安全保证措施:..................... . (26) 9.1. 一般要求........................ . (26) 9.2. 泵送的安全要求:................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 (27) 附件二: 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

相关文档
相关文档 最新文档