目录

1、工程概况 (1)

1.1工程概述 (1)

1.2主要工程量 (1)

1.3地质情况 (1)

2、施工布置 (1)

2.1风、水、电 (1)

2.2施工道路 (1)

2.3施工脚手架 (2)

3、边坡施工方法 (2)

3.1施工顺序 (2)

3.2截水沟施工 (2)

3.3锚杆施工 (3)

3.4喷护砼施工 (4)

3.5排水孔施工 (5)

4、边坡支护施工进度安排 (6)

5、劳动力配置与设备配置 (6)

6、施工进度保证措施 (7)

7、施工质量控制措施 (8)

8、施工安全控制措施 (9)

1、工程概况

1.1工程概述

大藤峡水利枢纽施工期桂平市新安取水口迁建工程输水管线全长9.04Km。其中大坝轴线上游区域1.652Km,包括永久管理道路1.5Km,大坝下游区域7.388Km,输水管线布置在黔江右岸山体边坡上,按施工程序大坝上游侧先进行边坡开挖至EL64.0高程进行坡面支护后再进行输水管槽的开挖及管道安装、管槽回填、排水沟、路面施工等。

1.2主要工程量

根据施工合同及工程量清单输水管线道路边坡支护内容主要为浆砌石截水沟及护坡1510m3、砂浆抹面2850m2、水泥砂浆锚杆1090根、挂网喷砼980m3、排水孔3260m,排水管340m,钢筋网39t。

1.3 地质情况

边坡岩性主要为沉积岩、泥质灰岩、灰岩,粘土、粉土和含粘土漂卵石,砂砾石和砂土,岩体表面风化强烈,坡面稳定性较差。

2、施工布置

2.1 风、水、电

施工用风:主要采用移动式油动空压机供风,用于坡面清理、锚杆钻孔、坡面排水孔钻孔及喷射混凝土,根据现场实际情况,将空压机布置在坡下面拟修建的管理道路EL64.0上,拟定布置1台13m3/min油动空压机和2台3m3/min空压机。

施工用水:安装潜水泵抽取黔江江水,用1台7.5KW、100m3/h潜水泵供水,安装Ф75mm塑料管抽水至管理道路EL64.0上放置的10m3钢板水箱,接Ф50mm管子至用水点。用于喷射混凝土的拌制,浆砌石及锚杆砂浆拌制、混凝土养护等。

施工用电:在管理道路EL64.0上布置一台50KW柴油发动机,以满足水泵抽水、边坡支护喷锚机、混凝土拌制等用电。

2.2施工道路

因工程现场没有现成的施工道路,根据施工现场实际情况,经实地察看后决定大坝上游侧利用现场边坡开挖后形成的EL64.0平台作为施工道路,下游侧利用沿输水管线在征地范围内修筑的临时道路,临时道路与白兰村村道路在桥头处衔接,该道路前期作为边坡支护材料(脚手架钢管、钢筋、砂石骨料、水泥、外加剂、油料、钻具等)进场及施工设备通行临时道路,后期作为输水管道的安装施工主要道路。

大坝下游侧沿输水管线修筑临时道路利用大坝右侧顶部边坡开挖出石渣料,挖掘机

装20t自卸汽车运输,由上游向下游侧修筑,挖掘机配合装载机推渣与平整,在边坡起伏高的地方,挖掘机提前进行边坡开挖,道路低洼存水处、稻田等地方挖掘机将淤泥挖掉回填块石置换,确保施工道路基础稳定要求,同时在过沟流水的地方预埋混凝土涵管。回填道路地方两侧边坡按照1:1.5进行测量控制,确保施工道路两侧在征地红线范围之。

2.3施工脚手架

因边坡坡度较高,根据现场施工实际情况,为确保支护施工安全,边坡支护需要搭设简易双排脚手架,脚手架沿坡面搭设,架管选用直径Φ48、壁厚3.5mm钢管,钢管之间采用十字扣件相连接,脚手架垂直于坡面宽度不小于2m,立杆间距1.5m,水平横杆间距2m,外侧悬挂密目式安全网,搭设剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45°,为确保脚手架在坡面上整体稳定,脚手架与坡面锚筋相固定连接,同时在脚手架水平横杆上铺设5cm 厚马道板,马道板两端与架管间采用铁丝捆绑牢固,施工人员在马道板平台上进行作业。

3、边坡施工方法

3.1施工顺序

根据设计图纸,为保证边坡稳定,输水管线边坡开挖后先进行顶部截水沟施工,截水沟采取浆砌石砌筑,砂浆标号M7.5。后再进行边坡支护施工,坡面支护有以下几种支护方式,支护参数如下:

边坡顶部非岩石坡面采取草皮护坡。

岩石坡面喷C20砼,厚10cm,挂Φ8钢筋网,砂浆锚杆直径Φ22,长度为3m,间排距3m,梅花形布置。

岩石坡面打排水孔,排水孔直径Φ50,长度为3m,间排距3m,梅花形布置。

3.2截水沟施工

(1)施工准备

截水沟基槽人工开挖形成,砌筑所用块石、砂、水泥应符合设计及规范要求。砂浆由布置在EL64.0平台上的0.35m3拌和机现场拌制,砂浆要求随用随拌,拌后至用完的时间不待不超过2.5小时。控制好砂浆的拌和质量,按规范进行取样。

(2)材料运输

水泥砂浆、块石等可利用施工临时便道运至现场,也可利用5t卷扬机或人工运料。

(3)砌筑工艺

砌筑前应放样立杆、挂线,整平砌筑面,清除石料表面泥垢及锈皮。

1)砌筑采用“坐浆法”施工,不得无浆靠砌,砌筑面应平顺整齐,相邻高差不得超

过5cm,石块要求大面朝下,适当挪动或敲击使其平稳。

2)砌体应以大块石为主,选形配砌,缝间砂浆饱满,缝宽为2~4cm,并相互错缝,不得有通缝。

3)砌筑时,砌筑砂浆标号为M7.5,浆砌石砌筑完成,截水沟里面再采用M10水泥砂浆抹面,厚度2cm。

4)养护对浆砌石截水沟采取洒水养护,养护时间不少于7天。

3.3锚杆施工

依据设计图纸说明,锚杆均为水泥砂浆锚杆,边坡的锚杆在边坡开挖结束后进行施工,为保证边坡稳定,锚杆钻孔采取干钻,拟采用小型潜孔钻机100-B进行造孔,边坡13m3空压机供风,砂浆由350L砂浆搅拌机拌制,UJ-2型注浆泵注浆、人工安装锚杆。3.3.1锚杆施工工艺流程

3.3.2锚杆施工方法

锚杆随边坡开挖完成后进行施工,边坡支护施工拟采用双层脚手架,以满足施工需要。注浆使用注浆泵,在现场适宜的位置安装搅拌机拌制水泥砂浆。

各工序作业遵照设计文件和施工规范要求进行。在施工中,着重作好以下几个方面的工作,以确保工程质量。

(1)造孔时,钻孔点作出明显的标志,选用大于锚杆直径20mm的钻头,钻孔完成后用风将孔内岩粉、石屑吹清,并对钻孔的孔径、孔向、孔深等情况进行认真检查作好记录。

(2)注浆时,注浆管插至孔底,然后回抽3~5㎝,送浆后注浆管借助浆压缓缓退出,直至孔口溢出(管亦刚好自动退出)。

(3)锚杆采用“先注浆,后插杆”的施工方法,锚杆插送速度要缓、匀,有“弹压感”时要作旋转再插送,插送方向要与孔向一致,插送过程中要适当旋转(人工扭转),尽量避免敲击安插。

3.3.3锚杆施工质量检验

(1)按监理指示的抽验范围和数量,对锚杆孔的钻孔规格(孔径、深度和倾斜度)进行抽查并作好记录。

(2)按作业分区每300根中抽查3根进行拉拔试验,并作好现场记录。锚杆数量小于300根的作业区,抽查一组即3根进行拉拔试验。

3.4喷护砼施工

3.4.1施工工艺

喷护砼施工随开挖进度分块进行,采用“干喷法”先喷一层5cm厚素砼,再安装钢筋网。钢筋网采用光面钢筋在施工现场按2~4m2一片进行编焊,运至坡面后,人工在脚手架平台上沿岩面铺设,利用锚杆头点焊固定,中间用手电钻钻孔后插筋加密固定,使钢筋网距离壁面3~5cm,网片间用铅丝扎牢。

喷砼施工工艺流程图

(1)原材料:水泥采用P.042.5R普通硅酸盐水泥;细骨料采用坚硬耐久的中、粗砂,细度模数大于2.5;粗骨料选用米石,速凝剂按施工要求选用,并经监理批准。

(2)配合比:喷射混凝土配合比采用委托水电八局中心实验室试验提供的施工配合比,喷射混凝土的初凝和终凝时间,应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求;喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求。

(3)喷前准备:在喷射前对喷射面进行检查,清除开挖面的浮石和坡脚的石碴和堆积物,搭设工作平台,应采用高压风清扫岩面,埋设控制喷射混凝土厚度的标志。喷射作业前,对施工机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查和试运行;在受喷面滴水部位钻设导孔排水,增设排水盲沟,对淋水处设截水圈排水。

(4)喷砼时喷嘴与岩面距离约0.7m~1.2m,喷射方向大致垂直于岩面,采用在岩面画圈的方式,每个圈直径大约3~5cm,一圈压一圈跟进,每次喷厚3~4cm,分2~3次喷至设计厚度,每次间隔时间30~60min。喷射作业通过生产性试验确定,在保证喷砼密度的前提下,尽量减少回弹量。

3.4.2喷射混凝土质量控制

(1)喷射按自下而上同一顺序进行,分层喷射时,后一层应在前一层混凝土终凝前进行,若喷射作业紧跟开挖工作面时,混凝土终凝至下一循环放炮时间不应少于3h。

(2)喷射机作业时应连续向喷射机供料,保证喷射机工作风压稳定,完成或因故中断喷射作业时,应将喷射机和输料管内的积料清除干净。

(3)喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间不少于7昼夜,重要部位不少于14昼夜;当冬季气温低于+5℃时,不得喷水养护,而采用塑料薄膜覆盖加以养护。

(4)冬季施工时,喷射作业区的气温不应低于+5℃;混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃。

(5)喷射混凝土施工过程中,随机进行喷射混凝土施工质量抽样试验,按埋设的控制厚度的标志来检查喷层厚度。经检查,喷射混凝土厚度未达到施工图纸要求的,按监理指示进行补喷,所有喷射混凝土必须经监理检查确认合格后才能进行验收。

(6)经检查发现喷射混凝土鼓皮、剥落、强度偏低或有其他缺陷的部位,及时予以清理和修补,并经监理确认验收。

3.4.3喷射混凝土质量检测

(1)喷射砼厚度的检测:喷射砼层厚度可用钻孔尺量方法进行检查。每50-100米作为一个检查断面,每个断面的测点不少于5个。每一个独立工程检查断面不得少于1个。实测点厚度的平均值应不小于设计尺寸10cm,未合格测点的最小厚度应不小于设计厚度的1/2,但其绝对值不得小于50mm。

(2)喷射砼强度的检测:同批喷射混凝土的抗压强度,应以同批标准试块的抗压强度代表值来评定;每组试块的抗压强度代表值为3个试块试验结果的平均值,当3个试块强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时,可用中间值代表这组的强度,当3个试块强度中的最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%时,该组试块不应作为强度评定的依据。

3.5排水孔施工

根据现有施工图纸,坡面设置排水孔,其型号为孔径φ50mm、长度为3m、坡度i=2%、孔口处安装PVC排水管。施工时拟采用YT-28型手风钻机进行钻孔,施工工艺流程如下:

工艺说明:

(1)测量定位:根据施工图纸由全站仪放出孔位,并用红漆明显标示。

(2)钻孔:根据图纸设计的孔径及孔深采用YT-28型手风钻钻机进行钻孔,其孔位误差不大于10cm,孔深误差不大于5cm,孔向偏差不大于3°。

(3)钻孔清洗:排水孔钻孔完成后,应用压力风清洗钻孔,保证孔内无岩粉及积水。

(4)排水管安装:排水孔经现场监理工程师验收合格后按图纸要求安装PVC排水管,排水管口周围用水泥砂浆或水泥基锚固卷进行固定。

4、边坡支护施工进度安排

输水管线开挖边坡根据施工图纸(G0+000~G1+700)以上边坡支护施工共安排 2.5个月工期,即2016年10月20日~2016年12月31日,具体见施工进度计划横道图。

桂平市新安水厂取水口迁建工程边坡支护及截水沟施工进度计划

5、劳动力配置与设备配置

劳动力配置表

机械设备配置表

6、施工进度保证措施

根据以往类似工程的施工经验,采用合理的施工方案、施工程序,精心组织、加强人、财、物、机等方面准备,突出重点、紧抓关键项目,采取必要措施,保证工程施工工期与质量。

6.1从施工计划上保证

(1)按照工期要求,合理安排各分项工程的施工顺序,充分利用本公司施工经验丰富的有利条件,缩短流水作业的流程,努力加快每个环节的施工进度,确保工程进度。

(2)正确对待工期与质量的关系,把工期、质量、责任有机结合起来,奖罚分明,充分调动职工生产积极性。

6.2机械配备和人员上保证

(1)项目经理部加强管理,统一指挥协调整个工程的施工;选派技术力量较强的施

工队伍投入本工程的施工,从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

(2)在科学合理进行施工安排的基础上,发扬艰苦奋斗的精神,最大限度地保证本工程施工在技术、强度、管理等方面需要,并在第一时间内组织到位,以优势的力量,抢时间,争速度,争取提前实现进度目标。

(3)施工过程中,定期做好机械设备的维修保养,备足备件,提高机械设备的完好率,保证正常运转。

6.3材料供应上保证

(1)项目部统一安排材料的采购、运输和保管,领导和协调材料供应。对工程中使用的各种材料要预先落实到位,确保工程需要,坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料,视材料的性质和价格,分别采用外购和当地采购的办法解决,并有一定数量的储备。

(2)砂石骨料、水泥、速凝剂都预先取样检验测试,合格材料预先签定协议落实到位,有计划地组织材料物质到场,确保不因材料物资问题而贻误工程进度。

6.4安全生产上保证

(1)加强职工安全法制教育,增强安全生产意识。项目部成立安全生产小组,设专职安全员负责日常生产的安全检查,督促,保证施工的顺利进行。

(2)施工期按时收听、收看天气预报,加强同当地水位站、气象部门、防汛机构及建设单位的沟通和协调,及时掌握第一手水文气象资料,提前落实各项防汛工作,配备抢险队伍、物资材料,做到有备无患。

6.5从资金落实上保证

在工程施工前期,除业主支付的开工预付款以外,还将投入一定数量的自有流动资金,确保工程顺利展开。

对业主支付的工程进度款项是材料周转和工程实施的重要保证,做到专款专用,不挪做他用。

7、施工质量控制措施

7.1关键工序的质量控制

针对边坡支护的施工特点,主要应做好锚喷支护等关键工序的质量控制,以确保各工序质量达到优良。

(1)锚喷支护材料必须选用符合规范要求的材料并严格按照施工图纸要求进行制作。

(2)施工前,按规范要求进行锚杆、喷混凝土支护的现场生产性试验,确定、优化施工工艺。

(3)喷锚支护施工前先对围岩进行检查,以确定所支护的类型或支护参数。

(4)喷锚支护作业应严格按照有关的施工规范、规程进行。锚杆的安装方法,包括钻孔、在孔中锚定锚杆和注浆等工艺,均应经过监理工程师的检查和批准。

(5)清孔后在每根锚杆安装前须仔细量测孔深、孔的角度,不合格的孔不得安装锚杆。锚杆在安装及注浆过程中值班质检员必须全过程旁站,每根锚杆注浆饱满密实。

(6)严格按照喷混凝土的配合比拌制混凝土。施工中随时检查喷层厚度、脱空情况、对于检测结果及时汇报监理工程师,对发现的问题提出处理措施报监理工程师审批。

(7)喷混凝土施工前,必须对受喷面进行清理,预埋钢筋以量测混凝土厚度,在喷混凝土结束后,进行喷混凝土厚度检验后割除露出表面的钢筋。喷射施工时,喷嘴应按螺旋形轨迹一圈压半圈的方式沿横向移动,层层喷射,确保厚度,使混凝土均匀密实,表面平整,喷嘴与喷射面尽量保持垂直,以减少回弹,确保喷混凝土的质量。喷射混凝土初凝2h后,洒水养护,持续养护时间不小于7d。

(8)质检员必须按规定抽检比例随机抽检锚杆做拉拔试验,对于拉拔力不合格的锚杆必须在其所代表的范围内加密抽检比例,并对不合格的锚杆范围重新施作锚杆,直至抽检合格为止。

8、施工安全控制措施

(1)凡进入施工现场人员,必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚工作,高空作业应提前挂好安全网。如果需要夜间作业时,作业人员要穿反光性能好的服装,不允许进行双层作业。

(2)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合安装规范和安全操作规程,并按照有关技术要求进行架设,禁止任意拉线接电。施工现场设置有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压。

(3)在施工路段设置明显的交通安全告示牌、安全牌,确保施工现场的交通安全;并在危险区域交界处立上危险告示牌。

(4)边坡作业:凡患高血压、心脏病、贫血、精神病以及其它不适于高边坡作业的人员,不得从事高边坡作业。在坡面作业时,工作人员必须栓好安全带,带好安全帽。作业使用的工具、材料等,不准掉下,严禁使用抛掷方法传送工具、材料。

(5)无照明的夜间、中大雨、浓雾天、雷电和五级以上(含五级)大风等恶劣天气,

均不得进行作业。

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

高边坡高挡墙专项施工方案

高挡墙、高边坡防护工程专项施工方案 一、编制依据 (1)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号; (2)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006); (4)交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95); (5)施工图及相关文件。 二、施工技术方案 (一)深挖路段路基施工方案 1.在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细的施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 2.根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 3.根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 4.开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新的地质资料修正施工方案,报监理工程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度的关键工程,必须精心组织,科学施工。 5.石方开挖 石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方

法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖,不能用机械直接开挖的石方,采用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师的指令执行。石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑采用横向分层分段开挖,使弃渣落入山坡坡脚,再用运输车运至弃渣场。对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求的高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 6.边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。高挡墙砌筑、边坡防护应注意: (1)砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 (2)将大块较平整的片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙的外露面,并加工好砌筑沉降缝的角石,角石加工整齐,要有两个面相互垂直。 (3)高挡墙、护坡的沉降缝按设计图纸要求设置,砌筑沉降缝采用角石加工整齐,以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

高边坡防护专项施工方案

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

边坡防护施工方案

2#楼4#楼土方支护方案 1.编制依据 1.1主要规范、规程: 1.1.1 《岩土工程勘察报告》2010-37-1 1.1.2 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 1.1.3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-90 1.1.4 《建筑基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 1.1.5《建筑边坡支护规范》GB50330-2002 1.1.6《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-99 2.工程概况 2.1 工程名称:辽阳中天壹品2#、4#楼 2.2 工程地址:辽阳市白塔区卫国路南(碳素厂院内) 2.3建设单位:白塔城建综合开发有限公司 2.4 设计单位:辽宁金帝设计有限公司 2.5 施工单位:辽阳市中兴建筑工程有限公司 2.6 工程概况:2#楼建筑面积14488m2,层数地上主楼24层,地下2层,建筑檐高主楼75.40m。4#楼建筑面积10554 m2,层数地上主楼18层,地下2层,建筑檐高主楼52.60m。两栋楼位置前后对应平行,两楼相距56m。

3.现场情况 3.1 2#、4#楼东侧邻近施工道路,2#楼的(29)轴4#楼的(31)轴的土方开挖达不到放坡要求,边坡可能失稳,故采用打钢管桩,以确保边坡的稳定。 3.22#楼(29)轴、4#楼(31)轴以东边坡简介 2#楼(29)轴挖土深度6.10m,4#楼(31)轴挖土深度5.90|m。2#、4#楼东侧紧邻施工道路,该边坡放坡系数故小于1:0.5m、达不到设计范围要求,故该边坡具有潜在失稳可能,临时堆码砂袋进行稳固边坡,也无法保证以后正常施工的安全,现加打钢管桩及临时堆码砂袋进行稳固边坡,对其地表回填土质边坡可达良好的效果,同时巩固边坡的稳定性。(见施工平面布置图) 4.边坡打钢管支护体系简介 4.1 为了更加的稳定边坡,保持边坡稳定性,确保以后施工方便及生命财产安全,经研究决定,根据危险性较大的专项工程施工预案,对基坑开挖深度超过5m的工程,进行了论证后制定了边坡采取打钢管桩方案。 4.2 打钢管桩的方法:采用排式打桩,先将土方挖至底板底标高,在按顺序打钢管桩,码砂袋进行土体加固。选用管径为Φ159*6的钢管,长6m,、间距1000一字型布置,钢管必须锚入老土1.5m以下,钢管上部需Φ20钢筋全部连接。待地下室施工完回填土前,拆除钢管桩。

边坡支护施工方案详解

嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制单位:湖南省第二工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年03月17日

一、工程概况: 建筑工程概况: 本工程位于嘉禾县新城区嘉禾大道嘉滨湖生态公园内,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。本工程为嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆项目,基础形式为游泳馆为筏板基础、设备和配套用房为独立基础,总建筑面积为5980.42㎡,结构形构为框架结构,地上二层、地下一层。 开挖深度: 本工程±0.000相当于黄海高程206.0m,自然地表平均标高约为-0.30m(相对标高)。地下室一层。筏板基础底板、承台垫层开挖深度至-5.1m、-6.8m、-8.9m、-10.0m、-7.5m、-8.0m、-8.5m 等不同的深度;其中大面积地下室底板标高为-6.8和-8.9米,消防池积水井挖深至-10.0米。平均开挖深度约7.0~8.0米,土方量约4万立方米。 自然条件: 1、地形、地貌 本工程原始地貌为溶蚀残丘地貌,植被发育,现已开挖整平。整个场地地势北高南底,本工程场地标高在200.0 ~207.72之间。

2、周边道路及交通条件 本工程位于嘉禾县城北新区,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。 3、工程地质及水文情况 根据湖南省湘南工程勘察院提供的《嘉禾县新城区生态公园游泳馆工程勘察报告》,本工程建筑场地末风明显的全新活动断裂构造带通过,场地稳定性较好。 根据钻探揭露,场地地层内自上而下分为:第四系填土(Q4)(层序号1),第四系坡残积成因粘土(Q4)(层序号2),泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层序号3-1),泥盆系上统锡矿山组中风化灰岩(D3X)(层序号3-2),现分述如下: 3-1、第四系填土(Q4)(层级序号1) 褐黄色,松散,主要成分为粘性土,含少量建筑垃圾,尚末完成自重固结。该层在ZK7、ZK15~ZK17、ZK20、ZK22~ZK29均有揭露,层厚0.5~3.5M,平均厚度1.35M,层顶标高在199.74~204.4M之间,层底标高在198.29~202.9M之间。 3-2、第四系坡残坡积成因粘土(Q4)(层序号2) 褐黄色,硬可塑状,主要成分为粘粒,刀切面光滑平整,干强度及韧性中等。该层仅ZK7、ZK25末揭露,层厚0.7~9.1M,平均厚度4.17M,层顶标高在198.29~205.72M之间,层底标高在194.11`202.68之间。3-3、泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层系号3-1) 青灰色,强风化,隐晶质结构,节理裂隙发育,方解石充填,RQD

边坡支护专项施工方案

监理实施细则 编制:王建忠 日期:2010年1月 监理单位:XX化兴建设监理XX

建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言 (3) 工程概况 (4) 1、编制依据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序 (22) 附录C锚杆试验 (22) C.1、一般规定 (22) C.2、基本试验 (23) C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区,随着国民经济的迅速发展,多层建筑地下室随着使用功能需求扩大,两层及两层以上的地下室日益增多,建筑地域也不断扩展,边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全,有关规X,文件规定基坑深度H≥5m 时,边坡邻近有重要建(构)筑物时,都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护,不管采用何种支护型式,它是一个综合性学科,和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构,施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规X 知识的学习,和全面了解与此相关的技术要求,做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则,为大家在实际工作中,做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查通过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规X、规程、标准和验收规X。工程建设强制性条文,建设施工安全检查标准。 1.4编制的该工程的施工组织设计及其审批文件。 1.5省市颁发的有关政策、法令、法规等。 2、监理实施计划 2.1施工准备阶段 2.1.1审核施工单位提交的施工组织设计(施工方案)。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

高边坡安全防护方案

目录 一、编制依据 (2) 二、编制说明 (2) 三、工程概况 (2) 四、高边坡施工规定 (3) 五、边坡施工 (4) 六、危险源的控制 (5) 七、安全预防措施 (5) 八、边坡安全监测 (7)

高边坡安全防护方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号) 2、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号令) 3、《市政工程施工安全技术标准》 4、《爆破安全规程》(GB722-2003) 5、现场调查的地质、地形、水文及气候等资料 6、我公司历年来对同类似工程的施工经验 二、编制说明 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程特点,制定高边坡安全专项施工方案。 三、工程概况 1、主要工程概况: 本工程线路起于罗汉坪水库(J1段),止于中坪隧道(J4段)管道全长37.0km,供绥江县城镇居民生活用水。全程采用焊接钢管Q235B及球墨铸铁管道C30。钢管径分别为D337~D720,球墨铸铁管径DN600。部分地质较硬,陡坡,悬崖较多。特别是J1段,J4段地形地质结构复杂尤为突出。 2、线路路径: 本工程管道自罗汉坪水库,向绥江县城自来水厂方向经罗坪村、关口村、桂花村至中坪等地。线路全长37.0km。区间穿过5个隧道(漆树湾隧道、红岩顶隧道、兴隆埂隧道、煤炭湾隧道、中坪隧道)及一个渡槽、一个倒虹吸。 3、沿线地形地貌: 沿线海拔高程在1850~2010之间,J1段~J4尾相对高差达160m左右。其中部分地势低洼,陡坡、悬崖较为突出。

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

高边坡防护工程施工方案(重点、难点工程)

施工技术方案报审表 项目名称:二广高速公路怀集至三水段承包单位:中国路桥集团西安实业发展有限公司 合同段:23 监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: L-A23-A-1-03-0003 致(监理工程师)钱占柱先生: 现报上路基高边坡防护工程技术、工艺方案,方案详细说明和图表见附件,请予审查 和批准。 附件:技术、工艺方案说明和图表 承包人:张宏日期:2007年8月31日 驻地高监意见: 计划详细,内容齐全,方案可行,同意上报。 驻地高监:钱磊日期:2007-9-2 总监办工程部意见: 经审核,该施工技术方案合理可行,质量、安全、环保保证体系健全, 同意按此方案组织高边坡防护施工。 工程部负责人:何洪强日期:2007-9-3

份。 路基高边坡防护工程施工方案目录 一编制依据、原则及范围 ---------------------------------------------------------------------- 1 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二工程概况 (1) 三水文地质 (2) 四主要工程数量 (2) 五组织机构及机械配备 (3) 六施工工期计划及保障措施 (4) 1.组织保证措施 (4) 2.技术保证措施 (5) 七高边坡防护工程施工方案 (6) 八高边坡防护工程的安全保证措施 (17) 1. 安全保证体系 (17) 2. 安全保证措施 (17) 九高边坡施工的质量保证措施 (18) 十工程施工的环境保护措施 (20) 1. 环境保护体系 (20) 2. 环境保护措施 (21) 十一附图锚杆(索)施工工序示意图 (23)

土方开挖及边坡支护专项施工方案

深圳大学土木实验室工程 土方开挖及边坡支护专项施工方案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制:邓勇编制时间:2008-12-31 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工部署 (4) 第四章、土方开挖及边坡支护施工方案 (6) 第五章、安全保证措施 (12) 第六章、应急预案 (15) 附图1 土方开挖及边坡支护平面布置示意图 (16) 附图2 地下室土方开挖及边坡支护剖面图 (17)

一、编制依据 1、机械工业部深圳设计研究院设计的深圳大学土木工程实验室工程设计文件、设计变更及相关文件、资料。 2、深圳市勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、中国建筑西南勘察设计研究院设计的《深圳大学土木工程实验室项目基坑支护工程基坑支护施工图》。 4、《深圳大学土木工程实验室工程施工组织设计》、总的施工部署及施工总进度计划。 5、临近工程基础施工的相关水文、地质资料。 6、相关国家规范、标准和法律法规。 7、本公司的质量手册、程序文件、基础管理文件以及施工作业指导书。 8、本公司现有土方工程施工机械和累积施工经验。

一、设计概况 本工程位于深圳市南山区深圳大学新校区东南角, 由深圳大学投资建设,机械工业部深圳设计研究院设计,建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高 21.5米。工程设计标高+0.00相当于绝对标高6.450m(黄海高程)。 二、基础形式及主要技术参数 本工程地下室分为二部分:实验台座和设备用房,建筑面积1494.35㎡,均为现浇钢筋混凝土结构,基础采取大开挖施工,须做边坡支护。场地经平整后自然地面标高约为-0.2m,台座基础底板大开挖标高-3.89m(设计底板底标高-3.13,底板厚度600,底板垫层面找平层20厚,防水保护层40厚),开挖深度约3.79m;设备用房底板大开挖标高-5.26(局部-5.46),开挖深度约5.06m(局部5.26m)。基础为桩基础。 三、地质水文条件 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。 (1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。 (2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。 (3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。 燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~ -39.37m。 本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高 3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。 五、气候条件 地下室土方工程拟定施工时间为2~3月,深圳市降雨较少,利于施工。 六、施工条件 施工现场“三通一平”已基本完成,主要临时排水设施已经完成,测量桩位交接已经完成,具备了土方工程施工作业条件。

高边坡挂网锚喷支护专项施工方案

高边坡挂网锚喷支护专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工技术方案申报表 (水利实业[2012 ]技案16号) 合同名称:大方县岔河水库灌溉工程合同编号:HS-2011-DFCHKQJZW 承包人:贵州水利实业有限公司大方县岔河水库灌溉工程项目处

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 大方县岔河水库灌溉工程 高边坡挂网喷锚支护专项施工方案

贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 二0一二年六月

项目名称:大方县岔河水库灌溉工程 编制单位:贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 批准:陈江筑 审核:黄国秋冷中强 校核:冷中强简杰 编写:刘斌蒋军王炜

目录 一、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工工艺 ................................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 施工方法及相关要求................................................ 错误!未定义书签。 施工准备............................................................. 错误!未定义书签。 搭设脚手架平台 ................................................. 错误!未定义书签。 坡面清理和测量放线 ......................................... 错误!未定义书签。 测量放线及钻孔 ................................................. 错误!未定义书签。 注浆 .................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆和排水管安装 ............................................. 错误!未定义书签。 钢筋网制安......................................................... 错误!未定义书签。 坡面喷砼............................................................. 错误!未定义书签。 四、质量控制及保证措施................................................ 错误!未定义书签。 五、质量检查内容............................................................ 错误!未定义书签。 六、安全文明生产措施.................................................... 错误!未定义书签。 建立安全生产责任制................................................ 错误!未定义书签。 进行安全教育和培训................................................ 错误!未定义书签。 搞好安全技术交底.................................................... 错误!未定义书签。 加强施工现场安全管理 ............................................ 错误!未定义书签。 加强施工安全检查.................................................... 错误!未定义书签。

边坡支护专项施工方案模板

边坡支护专项施工 方案

监理实施 细则 编制: 王建忠 日期: 1月 监理单位: 贵州化兴建设监理有限公司 建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言……………………………………………………………………………… 3 工程概况……………………………………………………………………………… 4 1、编制依

据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序......................................................22附录C锚杆试验........................................................................22 C.1、一般规定........................................................................22 C.2、基本试验........................................................................23 C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区, 随着国民经济的迅速发展, 多层建筑地下室随着使用功能需求扩大, 两层及两层以上的地下室日益增多, 建筑地域也不断扩展, 边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全, 有关规范, 文件规定基坑深度H ≥5m 时, 边坡邻近有重要建( 构) 筑物时, 都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护, 不论采用何种支护型式, 它是一个综合性学科, 和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构, 施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规范知识的学习, 和全面了解与此相关的技术要求, 做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则, 为大家在实际工作中, 做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查经过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规范、规程、标准和验收规范。工程建设强制性条文, 建设施工安全检查标准。

施组方案—高边坡支护专项施工方案

高边坡支护专项施工方案 1、工程概况 福州市三环路东北段B段Ⅵ标道路工程北起淮安大桥南接线,后由元宝石山东侧,向西南穿过淮安头谷地后折南,沿闽江南岗东(北)岸,经农林大学西面沿河滩布线。本合同段起讫桩号:K22+298~K25+340,标段全长3.042km。K22+298~K22+455及K22+645~K22+705右侧为高边坡路堑挖方段,挖方后路堑边坡高度≥20m,高边坡路堑长度为217m。 边坡支护的设计形式如下: 边坡支护结构:边坡采用台阶式放坡(台阶高8m,平台宽2m),由下到上边坡的坡度分别为:1:0.5、1:0.75、1:1.0,边坡主要采用“预应力锚杆框架+菱形骨架”的防护加固措施。 边坡排泄水系统:坡顶设置截水沟,防止地表水冲刷坡面及入渗坡体;坡脚结合拟建道路排水系统设置边沟,以得使坡顶排水通畅,坡脚不积水为原则;坡体按350cm*350cm间距设置φ80软式透水管,外倾10%。 坡面绿化系统:锚杆框架内采用绿化挡土袋护坡或土工格式植草,同时用SNS柔性防护网封面。 2、编制依据 2.1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2.2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.3、《锚杆喷射混凝土支护技术方案》(GB50086-2001); 2.4、《岩土锚杆(锁)技术规程》(CECS22:2005); 2.5、其他国家及行业标准。 3、施工准备 2.1、施工准备工作为:施工调查、核对设计文件,进行交桩、定线复测、测设。 施工边界桩,清理施工场地,根据需要准备营业线防护加固设备,施工中做好地表水的防排工作。 施工调查包括下列内容:

2.1.1、核对岩土类别,弃土石方位置和运土石方条件等; 2.1.2、预先做好堑顶截排水或设置临时排水系统,排出的水不危及附近营业线路基稳定。 2.1.3、勘查出高边坡附近的通讯设施,地下管线情况等位置;并调查高边坡下的行车情况,作好行车记录。 2.2、施工测量: 2.2.1、每次测量原始记录必须完整地保存; 2.2.2、对每次开挖线的放测须明确边桩、位置及挖深,正确标出边桩连接线,设置护桩,并作好记录。 2.3、根据工程量的大小及工期要求,组织足够的施工人员(包括杂工、、挖、装、运司机等),并配备足够的材料和机械设备。 2.3.1拟投入施工人员 2.3.2拟投入机械设备

边坡防护施工专项方案

合川工业园区南溪路B段道路工程 重力式挡土墙、方格截水骨架和锚杆框架梁边坡防护 专项施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省第六工程有限公司

2014年月日

施工组织设计(或方案)审批表 编号: 注:1、技术管理类别—I类为技术复杂桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案;II 类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特殊过程施工方案;III类为一般过程施工方案。

2、I 、II类技术管理项目应采用本审批表,和内封面审批结合。III类技术管理项目,可以不采用本表,直接在内封面上审核、审批签字。

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工方案 (2) (一)、施工顺序 (2) (二)、主要工程材料 (2) 四、进度安排与施工组织 (2) (一)、人员组织 (2) (二)、机械配备 (3) (三)、进度安排 (4) 五、主要工程项目施工方法 (4) (一)、重力式挡土墙施工 (4) (二)、锚杆框架梁施工 (8) (三)、方格截水骨架施工 (20) 六、质量控制措施 (21) (一)、质量保证体系 (21) (二)、保证工程质量的主要措施 (21) (三)、建立工程质量保证制度 (22) 七、文明施工措施 (24) 八、安全防护措施 (25)

重力式挡土墙、方格截水骨架和锚杆框架梁边坡 防护专项施工方案 一、编制依据 1、《施工组织设计》 2、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 3、《施工设计图》(第二册) 4、现场踏勘情况 二、工程概况 南溪路B段挖方边边设计采用重力式挡土墙支护、方格截水骨架护坡和锚杆框架梁护坡三种形式。 重力式挡土墙墙高4m,墙身采用C20片石砼砌筑,片石抗压强度要求不小于30MPa。挡土墙每隔10~20m或地质变化处设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2~3厘米,内、外、顶三边用沥青麻筋或沥青木板填塞,深20cm。挡土墙基础埋深1.4m,嵌入完整基岩内深度不小于0.6m。 方格截水骨架护坡:主要用于土质边坡和填铺10~20cm厚粘性土后的泥质岩石边坡。截水骨架采用M7.5水泥砂浆浆砌片石砌筑,截水骨架成L型,与边坡水平线成45度角,方格净距3.0m,骨架尺寸0.5m宽×0.3深。 锚杆框架梁护坡:锚杆采用Φ32HRB400螺纹钢制作,锚杆间距3.0m。锚孔直径110mm,采用M30水泥砂浆灌注,注浆压力不小于0.4Mpa,锚杆长度均采用8m。框架梁采用钢筋砼结构,截面尺寸0.5m

相关文档
相关文档 最新文档