设计说明:

1、自来水温度应以当地地面水温度计算,如成都7℃;

2、游泳池水温以27±1℃计算,游泳池厅空气温度以29℃计算。(规范要求高出池水温度

1~2℃);

3、游泳池厅相对湿度以60%计算,相对湿度范围为60%~65%;

4、游泳池厅空气换气次数应以4~6次对除湿热泵风量进行复核,并核实除湿热泵风压是否

满足;

5、1个标准大气压=1.01*105Pa=760mmHg;

6、使用着需熟悉天正暖通内焓湿图的灵活运用,即可方便查出以下参数。

恒温游泳池厅室内除湿负荷计算

①泳池水面蒸发量

L W=(0.0174V f+0.0229)(P b-P q)×F池×760/B

式中:L W-泳池水面蒸发量

V f-泳池池面风速,0.2-0.5m/s

F池-室内泳池水面面积m2

B-当地大气压力mmHg

P b-27℃水表面温度饱和空气水蒸汽分压,26.7 mmHg(空气已经饱和,因此与相对湿度无关)

P q-29℃泳池空间空气的水蒸气分压,18 mmHg(以空气干球温度29℃,相对湿度60%,焓湿图可查出)

L W=46.94Kg/h

②人体散湿量

L人=ngφ

式中:L人-人体散湿量

n-泳池综合服务人数,n=F池/ S人

S人-人均所占游泳池面积,2.5m2/人(池深<1m,2.0m2/人;池深1.0~1.5m,

2.0m2/人)

n=180÷2.5=72人

g -为人体散湿量,120g/人

φ-为群体系数,0.92

L人=7.95 Kg/h

③池边散湿量

L池=0.0171(t干-t湿)Fn

式中:L池——散湿量(Kg/h)

t干——室内空调计算干球温度(29℃);

t湿——室内空调计算湿球温度(22.8℃)(室内干球温度29℃,空气相对湿度60%,焓湿图可查出);

F——池边面积(m2)(以池厅面积-水体面积即可得出);

n——润湿系数,取0.2-0.4为宜;

L池=0.0171*(29-22.8)*(430-180)*0.3=7.95Kg/h

④夏季新风最大增湿量

L新=(dw-dn)×Q新×ρ

式中:dw -夏季室外空气含湿量,17.2g/Kg(在焓湿图中,根据当地夏季室外干球、

湿球空气调节计算参数可查出);

dn -室内空气含湿量15.7g/Kg(游泳池厅内,干球温度29℃,相对湿度60%可,焓湿图中可查出);

ρ-空气密度1.1kg/m3;

Q新=q×n

q -每人所需新风量,30m3/h/人

n-泳池综合服务人数,72人

=30*72=2160m3/h

L新=1.5*1.1*2160/1000=3.56Kg/h

⑤总湿负荷

最大湿负荷:Lw+L人+ L池+L新=66.4Kg/h

最小湿负荷:46.94Kg/h

平均湿负荷:(66.4+46.94)÷2=56.67Kg/h。

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

湿负荷计算

湿负荷计算 房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出 Gw =Qw /(iq-ih) (1)湿负荷计算 (a)人体散湿量 人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下: 查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。 Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s (b)水面散湿量 W=β(Pq?b-Pq)F kg/s 式中 Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa; Pq——空气中水蒸汽分压力Pa; F——蒸发水槽表面积,m2; β——蒸发系数,kg/(N?s),β按下式确定: β=(α+0.00363v)x10-5; B——标准大气压力,其值为101325Pa; B′——当地实际大气压力,Pa; α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N?s); v——水面上周围空气流速,m/s。 表3—11 不同水温下的扩散系数α 水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100 α kg/(N?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106

0.0125 (c)食品的散湿量 餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。 以207餐厅为例,计算过程如下: 已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s 热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法。 湿负荷计算要求的空气参数要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。 通风的湿负荷 当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下:Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中 Mv=新风湿负荷[Kg/h] V=总通风量X1=室外空气含湿量[g/Kg]-根据当地气象条件查焓湿图或表 X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表。 人体湿负荷 人在呼吸及出汗时都会产生湿负荷。人在休息时湿负荷为0.05Kg/h,而人在工作时湿负荷为0.1~0.3Kg/h。 水面的湿负荷 越热的水产生的湿负荷越多。干空气和气流通过水面也会使水很快蒸发。 M w=δ*A*(X1-X2)/1000 其中 Mw=水面的湿负荷[kg/h] δ =蒸发系数,一般为25[Kg/(㎡h A=水表面积[㎡ X1=水表面的饱和空气含湿量,查表可得 X2=室内空气含湿量[Kg/h] 产品的湿负荷 因为包含的因素太多,产品的湿负荷很难计算,可以通过实验一步步估算。 渗透的湿负荷

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

机房空调的负荷计算

机房空调的负荷计算 一、机房的热量及冷负荷 (一)机房得热量 在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。如果得热量为负值时称为耗热量。根据性质不同,得热量又分为显热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。 1.机房显热量来源 (1)透过外窗进人室内的太阳辐射热量。 (2)通过围护结构传人室内的热量。 (3)设备散热量。 (4)人体散热量。 (5)照明散热量。 (6)新风散热量。 2.机房潜热量来源 (1)工作人员人体散热量。 (2)渗透空气及新风换气散热量。 (二)机房冷负荷 在某一时刻为保持房间具有稳定的温度、湿度,需要向房间空气中供应的冷量称为冷负荷。相反,为补偿房间失热量而需向房间供应的热量称为热负荷。为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。

冷负荷与得热量在数量上有时相等,有时则不等。围护结构热工特性及得热量的类型决定了得热和负荷的关系。在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接散放到房间空气中的热量,它们立即构成瞬时负荷。机房内计算机的散热则大部分构成瞬时负荷,例如CPU散热片与CPU表面直接接触,CPU表面的热量通过热传导传递给CPU散热片,散热风扇产生气流通过热对流将CPU散热片表面的热量带走i而机箱内空气的流动也是通过热对流将CPU散热片周围空气的热量带走,直到机箱外。而显热得热中的辐射成分,如外窗的瞬时日射得热及照明辐射热,不能立即构成瞬时冷负荷,因为镭射热透过空气被室内各种物体的表面所吸收和储存,这些物体的温度会升高,一旦其表面温度高于室内空气温度时,它们又以对流方式将储存的热量散发给空气。 二、如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量 为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: 其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热); 工作人员的发热(显热小、潜热大); 由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。 其二是机房外部产生的热量,它包括: 传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从

空调系统热负荷计算说明书

编号:XXXXXXXX 空调系统热负荷计算 编制: 校队: 审核: 批准:

目录

一、概述 为了消除车室内多余热量以维持温度恒定,所需要向车室内供应的冷量称为冷负荷。为了消除车室内多余湿量以维持车室内相对湿度恒定,所需除去的湿量称为湿负荷。汽车空调热湿负荷的计算,是确定送风量和正确选者空调装置的依据。 二、空调系统冷负荷计算 本系统设计主要是估算冷负荷,以便压缩机的选配和两器的设计,本设计中主要是针对压缩机的选配,我们采用较容易确定的太阳辐射热QS和玻璃渗入热QG,他们的总合占系统的70%。即可得总负荷,为了安全再取k=1.05的修正系数。 2.1轿车一般的工况条件: 冷凝温度tc=63°,蒸发温度te=0°,膨胀阀前制冷剂过冷温度△tsc =5°,蒸发器出口制冷剂气体过热度△tsh=5,压缩机吸气温度 ts=10°,室外温度ti=35°,室内温度t0=27°,轿车正常行驶速度 ve=40km/h ,压缩机正常转速n=1800r/min. 2.2太阳辐射热的确定 由于太阳照射,汽车车身温度升高,在温差的作用下,热量以导热方式传如车室内,太阳辐射是由直射或散射辐射构成,车体外表面由于太阳辐射而提高了温度,同时向外反射辐射热,因此,车体外表面所受的辐射强度按下式计算: Q1=(IG+IS-IV)F= (IG+IS)F 其中ε——表面吸收系数,深色车体取=0.9,浅色车体取=0.4; IG——太阳直射辐射强度,取IG=1000W/m2 IS——太阳散射辐射强度,取IS=40W/m2 IV——车体表面反射辐射强度,单位为W/m2 F——车体外表面积,单位为m2,实测F=1.2m2 可将太阳辐射强度化成相当的温度形式,与室外空气温度叠加在一起,构成太阳辐射表面的综合温度tm。对车身结构由太阳辐射和照射热对流换热两部分热量组成: Qt=[a(tm-t0)+(tm-ti)]*F 式中:Qt——太阳辐射及太阳照射得热量,单位为W; a——室外空气与日照表面对流放热系数,单位为W/m2K tm——日照表面的综和温度,单位为°C。 K——车体围护结构对室内的传热系数,单位为W/m2K; to——车室外设计温度,取为35°C。 ti——车室内设计温度,取为27°C。 应采用对流换热推测式求解,但是由于车速变化范围大,车身外表面复杂,难以精确计算,一般采用近似计算公式: =1.163(4 +12 ) Wc是汽车行驶速度,可以采用40km/h计算: 代入上式得: a=51.15W/(m2k) 取K=4.8 W /(㎡?K), ε=0.9, I= IG+IS=1040 W, 因为= 所以: tm= +

空调负荷计算

第二章 负荷计算 一、计算的原理与方法 室内外空气计算参数 室外空气计算参数是指现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019——2003) (简称《规范》)中所规定的的用于采暖通风与空调设计计算的室外气象参数。 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干 球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h 的湿球温度; 夏季空调室外计算逐时温度(τt ),按下式确定: d m o t t t β△,τ+= (2-1) 式中 t o,m ——夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保证5天的 日平均温度,℃; β——室外空气温度逐时变化系数,按下表2-1确定;

Δd t ——夏季空调室外计算平均较差,℃,按下式计算: 0.52t -t t m o s o d ,,△ (2-2) 式中 t o,s ——夏季空调室外计算干球温度,℃。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度;采 用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。 室内空气计算参数 室内空气计算参数的选择主要取决于: ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素 根据《规范》规定,舒适性空调,室内计算参数如下: 夏季:温度 应采用22~28℃ 相对湿度 应采用40%~65% 风速 不应大于s 冬季:温度 应采用18~24℃

相对湿度应采用30%~60% 风速不应大于s 夏季建筑围护结构的冷负荷 采用非稳态使用冷负荷系数法计算空调,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷就是夏季围护结构的冷负荷。方法如下: 围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 在日射和室外气温综合作用下,外墙好玩屋面的逐时冷负荷可按下式计算: (2-3)式中·Q c(τ)——外墙屋面的逐时冷负荷,W; A——外墙或屋面的面积,m2; K——外墙或屋面的传热系数,W/(m2·℃); t R ——室内计算温度,℃; t c(τ) ——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度℃。 必须指出:上式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区的气象参数为依据计 算的,⑴因此对不同的设计地点,应对进行修t c(τ)值修正为t c(τ) +Δt d 。修正值Δt d 可由设 计手册查得。

冷热负荷计算

第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算 为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 热负荷、冷负荷与湿负荷是暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 热负荷、冷负荷与湿负荷=f(室外气象参数,室内空气参数) 室内外空气计算参数 室外空气计算参数 1. 夏季空调室外计算参数 空调室外计算干球温度:取室外历年平均不保证50h 的干球温度; 空调室外计算湿球温度:取室外历年平均不保证50h 的湿球温度。 、 空调室外计算日平均温度:取室外历年平均不保证5d 的平均温度;空调室外设计日逐时温度,按下式计算: d m o r t t t ?+=β. (2-1) 式中 m o t .—夏季空调室外计算日平均温度,℃; β—室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定; d t ?—夏季空调室外计算平均日较差,℃, 52 .0..m o s o d t t t -= ? s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。 2.冬季空调室外空气计算 空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1d 的日平均温度; 空调室外空气计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度的平均值。 3.冬季采暖室外计算温度和冬季通风计算温度 采暖室外计算温度:取历年平均不保证5天的日平均温度; ?

通风室外计算温度:取累年最冷月平均温度; 4.夏季通风室外计算温度和夏季通风室外计算相对湿度通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 室内空气计算参数 1.室内空气计算参数的主要影响因素 ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求。 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2.室内空气计算参数的选择 根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)的规定: ' ⑴对舒适性空调和采暖 夏季:温度 24-28℃ 相对湿度 40%-65%: 风速≯s。 冬季:温度 18-22℃; 相对湿度 40%-60%(采暖不要求); 风速≯s(采暖不要求)。 设计手册中推荐了各种建筑的室内计算参数,见表2-2、表2-3。 ⑵对于工艺性空调 应根据工艺要求来确定室内空气计算参数。 》 冬季建筑的热负荷 建筑物采暖设计的热负荷在《规范》中明确规定应根据建筑物的散失和获得的热量确定。 1.房间内获得热量 (1)最小负荷班的工艺设备散热量; (2)热物料在车间内的散热量; (3)热管道及其它热表面的散热量; (4)通过围护结构进入的太阳辐射热量; (5)人体散热量; (6)照明灯光散热量; (7)通过其它途径获得的热量。 *

冷热湿负荷计算公式及示例

冷热湿负荷计算公式及示例 1围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定: 外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩100mm)+隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm厚普通玻璃,窗高2 .4m。 内门:木门,高2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙K=1.97 W/(m2·o C)内墙K=1.73 W/(m2·o C) 地面K=3.12 W/(m2·o C)屋面 K=0.55 W/(m2·o C) 内门K=2.90 W/(m2·o C) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷: Qc(τ) =KA(t’c(t)-t R)ka kρ 式中:Qc(τ)—通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·oC) F —外墙和屋面的面积,m2 tc(t)—外墙或屋面冷负荷逐时计算温度,oC tn —室内设计温度,oC t’c(t)= tc(t)+td t’c(t)—经过修正的本地外墙或屋面计算温度逐时值,o C td —地点(福州市)修正值 ka —外表面放热系数修正值 kρ—吸收系数修正 1.3 外窗瞬时传热冷负荷:

Qc(τ) =K w A W C W△t 式中:Qc(τ) —通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W A W —外墙和屋面的面积,m2 K w —玻璃窗传热系数,单层窗玻璃,取6.15W/(m2·o C) △t—计算时刻下,结构的负荷温差 1.4 内墙、内门、地面楼板传热形成得冷负荷: Qc(τ) =KF△t1s 式中:K —内结构传热系数,W/(m2·o C) F —内结构面积,m2 △t1s—计算温差,空调房间邻室为通风较好、散热量较大的非空调房间,按外墙计算冷负荷。 2 过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 Qc(τ) =CaA w CsCiD j,max C LQ 式中:Qc(τ) —各小时的日射得热冷负荷; A w —窗户面积,m2; Ca—有效面积系数,单层钢窗取0.85; C b —窗玻璃修正系数,0.89,查空气调节设计手册; C i —窗内遮阳设施的遮阳系数。采用内活动百叶,朝阳面颜色为浅色,取0.65; C LQ —窗玻璃冷负荷系数; Dj,max—夏季各纬度带的日射得热因数最大值,W/m2 ; 3 人员散热引起的冷负荷 Qc(τ) =Qc(τ) x+Qc(τ) q 人体显热散热引起的冷负荷: Qc(τ) x=q x nΦC LQ 人体潜热散热引起的冷负荷: Qc(τ) q=q q nΦ 式中:Qc(τ) x —人体显热散热引起的冷负荷,W Qc(τ) q —人体潜热散热引起的冷负荷,W n —室内全部人;

全新风恒温恒湿空调负荷计算

全新风恒温恒湿空调负荷计算 空气工况处理过程如下: 一、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。。 3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。。 冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%。 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后——夏季工况图) 室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=104.6KJ/kg,d=27.0g/kg 送风点O参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=14.6g/kg 冷水盘管后工况点Q参数:t=19.87℃,d=14.6g/kg,h=57kJ/kg 2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后—冬季工况图) 室外点W参数:tw=-0℃,¢=25%,hw=2.3KJ/kg,dw=0.94g/kg 送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=47.8kJ/kg,dn=9.7g/kg 热盘管后工况点L参数:tl=16.95℃,dl=1.21g/kg 三、机组参数确定: 控温控湿供风机组: 此供风机组30000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求: Q=1.2*30000*(Hp-Ho)/3600=1.2*30000*(119-70)/3600=490KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000*1.05*1.2*(0-22)/3600=231KW; 3. 冬季机组的加湿量: 加湿量D=1.1*1.2* 30000*(10.8-1.5)/1000=368Kg/h. 控温控湿供风机组: 此供风机组45000m3/h风量 1、机组制冷量确定:

空调系统除湿工艺计算

空调系统除湿工艺计算 单位时间为维持房间恒温恒湿,需要空调系统向室内提供的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需要向室内提供的热量称为热负荷。为了维持室内相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 湿负荷是亦指空调房间的湿源向室内的散湿量,湿源包括墙门等围护渗漏、人体、水槽表面、地面积水、洗涤洗浴、燃烧、工艺过程;另外,湿负荷还应包括空调系统的新风和回风等等。 1 房间渗漏湿负荷: 公式:Mf=Δd×K1×K2×ρ×V 式中:Mf,房间渗漏湿负荷,g; Δd,室内外空气含湿量差值,g/kg K1,房间密封性好K1=0.1,一般K1=0.2,其次K1=0.3; K2,房间体积<400立方米时K2=1; 400≤房间体积≤10000立方米时K2=0.8; 房间体积>10000时K2=0.6; ρ,空气密度,kg/m3。一般取1.29kg/m3; V,房间体积,m3。 2 墙体渗透湿负荷: 公式:Mq=ΔPq×k×A 式中:Mq,墙体渗透湿负荷,g ; ΔPq,室内外空气水蒸气压力差,Pa k,渗透系数,一般k=0.2,

A,与外界接触的围护面积,m2。 3 门开关湿负荷: 公式:Mm=Δd×T×ρ×A×n 式中:Mm,门开关湿负荷,g/h; Δd,室内外空气含湿量差值,g/kg; T,门单次开启持续时间,h/次; ρ,空气密度,kg/m3,一般取1.29kg/m3。 A,门面积,m2。 n,一小时内门的开启次数,次/h。 重度劳动200g/h·人,(一般取中度劳4,室内人员湿负荷)公式:Mr=q×p 式中:Mr,室内人员湿负荷,g/h; Q,人员散湿量,轻度劳动100g/h·人,中度劳动150g/h·人;p,室内人数,人。

空调湿负荷计算与分析

空调湿负荷计算与分析 湿量平衡关系示意图新风湿量和排出空气湿量是计算的重点,每人每时散湿量可查表得到,具体不做计算。2、2新风湿量的计算2、2、1含湿量在湿空气中与1千克干空气同时存在的水蒸气量称为含湿量。其计算公式为:式中d为含湿量,为相应温度下的饱和蒸汽压力,为相对湿度,B为当地大气压力(西安为95920Pa)。2、2、2新风质量根据湿空气密度表可查得对应温度下的密度,由此可计算出每小时新风质量。由于水蒸气在湿空气中的比重很小,在此假设新风中干空气质量的值等于新风质量的值,因此新风湿量=新风质量含湿量2、3排出空气湿量排出空气湿量的计算方法与新风湿量相同。2、4人体散湿量的计算人体散湿量=每人散湿量人数3、数据计算3、1参考数据3、1、1湿空气密度为计算方便,本报告中室外湿空气的密度以相对湿度为70%的湿空气为基准。通过查表可得相对湿度为70%的湿空气的在不同温度下的密度如表1:表170%相对湿度的湿空气的密度表3、1、2相对湿度查表可得北京xx年逐月的相对湿度,其数据如表2所示:表2全文结束》》年的逐月相对湿度由于要计算夏季的除湿量,在此相对湿度取 6、7、8月份的平均值,计算得 65、7%。3、1、3室外温度和对应的饱和蒸汽压力及密度北京地区夏季的室外逐时温度查表可得到,相应温度下的饱和蒸汽压

力可查表然后通过差值法得到,相应温度下的湿空气密度可查表1然后通过差值法得到,现将各项数据列表3如下:表3室外温度和对应的饱和蒸汽压力及密度表时刻温度(℃)湿空气密度 (kg/m3)湿空气饱和压力(Pa)6 26、 71、16723509、17 28、 11、16063804、68 29、 41、154541069 30、 51、149443 83、210 31、 61、144246 87、111 32、 61、139549 63、312 33、 31、136551 56、713

热负荷、冷负荷与湿负荷的计算

1、冷负荷:为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需要向房间供的冷量。 热负荷:为了补偿房间失热,在单位时间内向房间供应的热量。 湿负荷:为了维持房间的相对湿度,在单位时间内需从房间去除的湿量。 也就是为维持室内含湿量恒定需从房间除去的湿量。 2、 基本耗热量 围护结构耗热量 附加耗热量冬季热负荷 (用稳态计算法) 由门窗缝渗入室内的冷空气耗热量 3、 照明散热 内扰人体散热 冷负荷 (冷负荷计算法)室内用电设备散热 透过玻璃进入室内的日射量 外扰 经玻璃窗的温差传热 围护结构的不稳定传热 4、 膨胀水箱 1 2 3 4 5 1是溢流管:用于排出水箱内超过规定水位多余的水 2是信号管:用于监督水箱中的水位 3是补水管:水位低于设定值时将向水箱补水 4是膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀箱 5是循环管:在水箱和膨胀箱可能发生冻结时用来使水循环

高温水采暖系统(供水温度超过100摄氏度) 5、热水采暖系统分类 低温水采暖系统(供水温度低于100摄氏度) 1,、分区式高层建筑热水采暖系统 2、间接连接的系统 6、高层建筑热水采暖系统3、双水箱或单水箱的系统 4、双热式热水采暖系统 5、单双管混合式热水采暖系统 6、热水和蒸汽混合式采暖系统 7、水力失调:实际流量分配偏离所要求的流量 热力失调:供热量或室内温度偏离设计要求 初调节 时间调节 运行调节 质调节调节方式 集中调节(主)量调节 地点调节局部调节质量流量调节 (辅) 个体调节 水量调节 8、风机盘管系统的调节 风量调节 9、单管热水采暖系统,管路末端阻力大,水力稳定性好,不易产生水力失调 双管热水采暖系统,易产生竖向水力失调

空调冷负荷计算

空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书 ======================================================== 一.基本气象参数: 1.地理位置: 湖南省长沙 2.台站位置: 北纬 28.200 东经 11 3.080 3.夏季大气压: 999.40 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 3 5.80 ℃ 夏季空调日平均: 32.00 ℃ 夏季计算日较差: 7.30℃ 5.夏季室外湿球温度: 27.70 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 二.主要计算公式: 1.人体冷负荷: 由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数

2.人体湿负荷: 湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量 3.灯光冷负荷: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数 4.设备冷负荷: 电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数 只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数 5.新风冷负荷: 新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6 其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)

湿负荷精算举例

湿负荷精算举例 房间功能不同,室内人员密度也不同,对于房间人数的确定可按下式计算:房间人数(人)=A×B (2.12) 式中:A——新风区域面积; B——室内人员密度 由湿负荷计算原理 人体散湿量可按下式计算: D=n·φ·g·10-3 (2.13) 式中:D——人体散湿量,kg/h; φ——群集系数,选取群集系数为0.9; g——成年男子的小时散热量,kg/(h·p);26℃时,极轻劳动成年男子的小时散热量为0.109 kg/(h·p); 现以第二层湿负荷计算为例,则二层各房间湿负荷计算表如下: 表2.3 二层各房间湿负荷 楼层房间编号房间名称空调面积人数湿负荷㎡(人)kg/h 二层201 销售洽谈区982.1 200 20.2740 202 销售策划办128.0 20 2.0274 203 财务室64.0 10 1.0137 204 招商办106.0 15 1.5206 205 办公室64.0 10 1.0137 206 招商接待用房90.0 18 1.8247 207 招待兼会议室66.0 55 5.5754 2.3.3 新风负荷精算举例 新风全冷负荷Qq(W)按下式计算: Qq=md×mx(hw - hn)/3.6 (2.14) 式中md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度,1.13kg/m^3; mx -- 新风量,m^3/h; hw -- 夏季室外计算参数下的焓值,kJ/kg;

hn -- 室内空气的焓值,kJ/kg。 其中新风量= 空调房间人数* 房间中的人均新风量 现以第三层新风负荷计算为例,则三层个房间新风量及新风负荷如下: 表2.4三层个房间新风量及新风负荷 楼层房间编 号 房间名称 人数新风量指标新风量新风负荷 (人) m3/(h?p)m3/h (w) 三层301 餐室10 20 200 2026.0 302 餐室10 20 200 2026.0 303 餐室8 20 160 1620.8 304 餐室8 20 160 1620.8 305 餐厅85 20 1700 17221.0 306 装修公司办公12 30 360 3646.8 307 装修公司办公12 30 360 3646.8 308 装修公司办公12 30 360 3646.8 309 装修公司办公12 30 360 3646.8 310 装修公司办公12 30 360 3646.8 311 办公室10 30 300 3039.0 312 大会议室65 25 1625 16461.3 313 活动室20 25 500 5065.0

空调湿负荷计算与分析

汽车空调湿负荷计算与分析 1. 引言 为连续保持汽车内恒温恒湿,空调在某一时刻向汽车供应的冷量(热量)被称作冷负荷(热负荷),从汽车中除去的湿量被称作湿负荷,本报告主要进行湿负荷的计算与分析。通过对西安、北京、上海、广州四个城市在夏季6时至23时汽车空调的湿负荷进行计算,进而分析各地湿负荷差异及其影响因素。 2.计算方法 2.1湿量平衡关系 把汽车看作一个开口系统,当系统内各部分的湿量满足一定的平衡关系时,汽车内部的空气参数保持稳定。湿量平衡关系如图1所示。 图1 湿量平衡关系示意图 新风湿量和排出空气湿量是计算的重点,每人每时散湿量可查表得到,具体不做计算。

2.2新风湿量的计算 2.2.1含湿量 在湿空气中与1千克干空气同时存在的水蒸气量称为含湿量。其计算公式为: b q b q p B p d ,,622.0??-?= 式中d 为含湿量,b q p ,为相应温度下的饱和蒸汽压力,?为相对湿度,B 为当地大气压力(西安为95920Pa )。 2.2.2新风质量 根据湿空气密度表可查得对应温度下的密度,由此可计算出每小时新风质量。由于水蒸气在湿空气中的比重很小,在此假设新风中干空气质量的值等于新风质量的值,因此 新风湿量=新风质量?含湿量 2.3排出空气湿量 排出空气湿量的计算方法与新风湿量相同。 2.4人体散湿量的计算 人体散湿量=每人散湿量?人数

3.数据计算 3.1参考数据 3.1.1湿空气密度 为计算方便,本报告中室外湿空气的密度以相对湿度为70%的湿空气为基准。通过查表可得相对湿度为70%的湿空气的在不同温度下的密度如表1: 表1 70%相对湿度的湿空气的密度表 空气温度(℃)2627282930313233343536 密度(kg/m3 1.1705 1.1658 1.1611 1.1564 1.1517 1.147 1.1423 1.1379 1.1332 1.1285 1.1238 3.1.2相对湿度 查表可得北京2007年逐月的相对湿度,其数据如表2所示: 表2 2007年的逐月相对湿度 月份123456789101112 相对湿度(%)434551686171797572656451由于要计算夏季的除湿量,在此相对湿度取6、7、8月份的平均值,计算得65.7%。 3.1.3室外温度和对应的饱和蒸汽压力及密度 北京地区夏季的室外逐时温度查表可得到,相应温度下的饱和蒸汽压力可查表然后通过差值法得到,相应温度下的湿空气密度可查表1然后通过差值法得到,现将各项数据列表3如下: 表3室外温度和对应的饱和蒸汽压力及密度表

第二章空调房间冷、热、湿负荷的计算

2.1 冷负荷的计算: 根据本工程的设计特点,故空调房间冷负荷包括以下几个部分:①外围护结构的瞬变传热(外墙,窗,屋顶,地面,玻璃幕墙);②窗的日射得热;③人员散热;④照明散热和其他散热。若邻室为非空调房间,则需考虑内维护结构的传热问题。各部分计算方法具体介绍如下: 1. 内围护结构冷负荷: 当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算;当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时应按下式计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷。 ()ls N CL FK t t =- ls wp ls t t t =+? 式中:CL ——内墙传热引起的逐时冷负荷,(W ); F ——内墙的面积,(㎡); K ——内墙的传热系数,(w/㎡·℃); t ls ——邻室计算平均温度,(℃); ls t ?——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算温度的差值,(℃)。 2. 外墙冷负荷: 根据已知外墙体的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-1(外墙结构类型表)中查得本设计中此类外墙体做法属于与Ⅲ型,k=0.7w/㎡·℃。再由表3-3(外墙冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅲ型的逐时l t 值。可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——外墙墙传热引起的逐时冷负荷,(W ); F ——外墙的面积,(㎡); K ——外墙的传热系数,(w/㎡·℃); l t ——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃); t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。 3. 屋顶瞬变传热引起的冷负荷: 根据已知屋面的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-2(屋面结构类型表)中查得本设计中此类屋面做法Ⅳ型,k=0.45w/㎡·℃。再由表3-4(屋面冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅳ型的逐时l t 值。可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷(W ); F ——屋顶的面积(㎡); K ——屋顶的传热系数(w/㎡·℃); l t ——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃); t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。

冷湿负荷的确定

第2章冷湿负荷计算 2.1设计原始资料 2.1.1 土建资料 农村独立院落总面积600m2,高4.0m,窗底标高1.5m。 1、外墙为砖墙,厚度为240mm,属附录表2-1中序号2,属Ⅲ型, K=1.5W/(㎡2K)。 2、屋顶采用附录表E-2中序号2,屋顶保温材料为水泥膨胀珍珠岩,其厚度为50mm,属Ⅲ类。K=1.0W/(㎡2K)。 3、内墙为砖墙,厚度为240mm,其内外表面分别抹20mm厚白灰。 4、窗:玻璃为吸热玻璃,厚度为5mm,双层钢窗;窗内有浅蓝色的布窗帘为遮阳设施,遮阳系数0.6。K=3.01W/(㎡2K)。 2.1.2气象资料 武威室外设计参数 纬度:北纬31°10′,东经:21°26′;海拔:236.8m; 夏季:空调干球温度34。0℃,湿球温度28.2℃,室外日平均温度 30.4℃,通风温度32℃。室外风速2.1m/s,相对湿度79% 大气压力:1005.3hPa 冬季: 空调干球温度-4℃,通风温度3℃,采暖室外温度-2℃, 室外风速3.1m/s,相对湿度43%,大气压力:1025.1hPa。 主导风向:夏季——东、东南向冬季——西北向 最大冰冻深度:80毫米。 2.1.3 室内设计参数 《采暖通风与空气调节设计规范》中规定夏季舒适性空调的计算参数如下:温度:采用22-28℃相对湿度:采用40-65% 风速:不应大于0.3m/s 综合考虑本设计的设计参数如下: 温度设定为夏季:t=25±0.5℃相对湿度=55±5% 冬季:t=20±0.5℃相对湿度=50±5% 2.2室内冷负荷计算 为方便表达以下计算结果均以客房201为例,其他房间详见附录 2.2.1外墙及屋顶冷负荷的计算 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算: Q=F2K2(t ln -t n )

空调冷热负荷计算

空调冷热负荷计算 1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-εW 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算:

CLQτ=KF⊿tτW 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τW 式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。

中央空调系统冷负荷的计算

冷负荷 又称制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平,空调设备在单位时间内必须从室内排出 的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。 冷负荷cooling load 1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷, 辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。 2、空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。相 反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。 3、室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透 过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。 冷负荷计算 外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQT =KF "t T£ W 式中K ——围护结构传热系数,W/m2 K; F——墙体的面积,m2 ; 3——衰减系数; V ――护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; T ――十算时间,h ; £――护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; T £ ――度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间, "t -T ――乍用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量 q a。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷

相关文档