文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 改造工程电气工程施工组织设计

改造工程电气工程施工组织设计

改造工程电气工程施工组织设计
改造工程电气工程施工组织设计

目录

一、编制说明 (3)

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、系统概述 (3)

二、施工部署 (11)

三、施工准备 (11)

四、施工方案 (13)

1、配管工程 (13)

2、穿线工程 (16)

3、电缆敷设 (18)

4、配电箱(柜)安装工程 (19)

5、照明器具安装 (21)

6、开关、插座面板安装 (22)

7、电缆桥架、线槽安装工程 (24)

8、防雷接地工程 (29)

9、弱电系统工程 (31)

五、质量保证体系 (32)

1、质量保证措施 (32)

2、质量预防措施 (32)

3、质量管理措施 (34)

六、工期保证措施 (35)

七、安全消防措施 (37)

八、成品保护措施 (40)

九、原材料节约措施 (41)

十、施工进度计划 (44)

一、编制说明

1、编制依据

1.1国标《电气装置安装工程及验收规范》(GB50169-92)

1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

1.3《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T 01-26-2003

1.4《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01—51—2002

1.5《建筑电气通用图集》92DQ

1.6***经济适用房住宅小区(A区)4#、8#楼电气施工图

2、工程概况

本工程位于北京市朝阳区***,地块面临石各庄路,东临北小河东路,是北京***开发公司开发建设的经济适用房小区, 4#楼建筑面积13600平方米,8#楼建筑面积20350平方米建筑结构为现浇钢筋砼剪力墙结构。

3、系统概述

3.1强电系统

(1)供电方式:

本建筑物消防负荷用电为二级负荷,电源进线为四路220/380V进线,照明三路,动力一路,其中商业部分单独照明一路;人防层,电梯,消防设备

等配电均采用双电源自动互投自复。住宅楼层采用树干式配电方式,各层采用220V单相供电。每户设户表,集中安装于电气井内。每户内设户配电箱,其中照明回路采用自动空气断路保护,插座及空调回路采用漏电断路器。商业部分采用放射式配电方式,沿地下一层桥架、电气竖井至各层箱。接地形式为TN-S系统。客梯、楼梯照明等为二级负荷,住宅照明为三级负荷。人防用电负荷等级:应急照明属一级负荷;重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统、正常照明为二级,其余为三级负荷。本工程电源由小区内变配电室引来。

(2)线路敷设:

住宅低压配电干线选用预分支电缆沿竖井明敷,单元从电表箱至户配电箱的支干线,水平穿PVC管暗敷于顶板内,户内支线选用铜芯电线(BV)穿PVC管沿建筑物墙、地面、顶板敷设。地下一层、人防层配电均采用铜芯线穿SC管敷设。消防用电设备均采用耐火型铜芯线穿SC管敷设。施工时按规范要求增加接线盒。管线穿越伸缩缝应做相应处理。线缆穿越防火区、楼板、墙体的洞口等处应做防火封堵。人防层穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管路及预留备用穿线钢管,选用热镀锌钢管(壁厚不小于2.5mm)。人防层穿越防护结构具体做法见《07FD02》。电缆在桥架敷设时,同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆、应急照明和其他照明的电缆之间应加隔板隔开。消防电缆在桥架内敷设应为封闭金属线槽,并应采取防火保护措施,电缆井在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔。电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵;电缆井、管道井与房间、走道等相连的孔洞,其空隙应采用防火材料封堵。

(1)光源:公共场所采用荧光灯或其他节能型灯。本工程照度要求:人员活动室为100LX;配电室、弱电室为200LX;风机房为100LX;商为为300LX。(2)单元户内所有插座均选用安全型;洗衣机插座选用带指示灯和开关的插座;空调、厨房电具、卫生间电热水器插座应先用带开关的插座;卫生间插座选用密闭防水型插座。安装高度在1.8m以下的插座均采用安全型插座。(3)层配电箱在各层竖井内明装,箱底距地1.2米。综合布线箱在竖井内明装,箱底距地1.0米。卫生间、厨房、空调插座安装见图例表,其它插座采用安全型,均暗装高度距地0.3米。强弱电插座间距0.5米,并配合暖通专业与暖气片的位置错开。户箱底距地1.6米暗装。人防层照明配电箱、动力控制箱明装为底边距地1.2米。

(4)图中I类灯具及安装高度低于2.40m的灯具加装一根保护接地线,图中均未标注,施工时请注意。

(5)插座回路空调、卫生间插座、厨房插座配线采用BV-3*4mm2-PVC20敷设,其余插座配线采用BV-3*2.5mm2-PVC15敷设。

(6)本工程住宅部分灯具仅予留灯头盒,地下一层、首层采用荧光灯灯具型号、规格由甲方确定。

(7)应急照明:在地下一层、走道、电梯前室、楼梯间、及配电室均设事故照明及疏散指示灯。主要出入口设安全出口指示灯,疏散指示灯门上100暗装或吊杆安装,杆外刷防火漆。自带蓄电池的灯持续工作时间应不小于30分钟。住宅楼梯灯,前室灯火灾时可强制点燃。荧火灯具采用电子镇流器,要求就地补偿后功率因数大于0.90.人防平时采用自带蓄电池灯,战时采用集中蓄电池,集中蓄电池柜平时只预留位置,战时30天内转换完成。集中蓄电池

战时应急时间为不小于180分钟。人防层灯具荧光灯采用链吊式灯具,距地2.6米安装;其余灯具选用卡口灯头。火灾时用应急照明灯应设玻璃或其它不燃材料制作的保护罩。照明顶灯加防护罩。人防内应急照明灯链吊明敷段应穿管敷设,并采取防火保护措施。

(8)住宅公共部位应采用高效灯具。

(9)防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。(1)本工程防雷等级为三类。经计算预计雷击次数为0.112次/a。

(2)在屋顶的女儿墙上用φ12镀锌圆钢设明敷或用屋顶金属栏杆做避雷带做接闪器;屋顶壁雷网格不大于20m*20m或24m*16m。

(3)引下线利用柱子内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于25米,引下线上端与避雷带焊接,下端与基础低梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。

(4)标C外墙引下线距地0.5米设测试卡。

(5)所有凸出屋面的金属构筑物及金属管道均应与避雷带可靠焊接。所有凸出屋面的非金属构件加装避雷装置,并与屋面防雷装置相连,竖直敷设的金属管道及金属管道及金属物的。顶端与底端与防雷装置相连。

(6)本工程防雷接地与强、弱电接地共用接地极,利用基础内钢筋网作接地极,沿室外周圈做人工接地极,接地体埋深1.0米,要求接地电阻不大于1.0欧姆,实测不满足要求时,增设接地极。

(7)从配电室至电气竖井内的桥架,应用可靠的电气连接并接地,将配电室接地与竖井内接相连电气竖井内敷设垂直接地干线。电气竖井内接地干线为

40*4镀锌扁钢。

(8)配电室、电梯机房的接地与附近柱子引上的两根主筋焊接,主筋(与防雷引下线分别设置)应一直往下通长焊接至接地网,弱电间接地用两根BV-1*25-PVC32分别引下与接地网连接。

(9)凡正常不带电而绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

(10)本工程采用总等电位连接,总等电位由黄铜板制成,将建筑内的保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,连接线采用BV-1*25-PVC32.总等电位连接采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接,卫生间采用局部等电位联结,具体做法参考《等电位连接安装02D501-2》。

(11)避雷带的安装参见图集《03D501-3》第54页,其位置和高度应以能保护女儿墙外沿和阳角。

(1)住宅在地下一层设弱电间,光缆自总弱电间外线引来,沿金属线槽分线至电气井竖井。在弱电间及11层弱电井各预留一综合布线机柜。所有纵向干线均沿竖井内线槽明敷。

(2)自配线箱每户引2根4对双绞电缆至户弱电箱,由户弱电箱引至各电话和数据插座,每户按2对外线考虑。电气井至户弱电箱穿JDG25暗敷,电话、网络线均采用全5类线,电话、数据支线穿JDG20暗敷设。电话、网络接口为双接口,出线口距地0.3米,卫生间电话出线端距地1.0米。户内设弱电设备箱,底距地0.5米,网络均由此配出。

(1)有线电视电缆由室外弱电井引至地下一层弱电间电视前端箱,沿金属线槽至电气竖井,再分配至各用户分线箱。电视设备箱在竖井内明装,箱底距

地0.3米。用户电视出线端口距地0.3米。

(2)电视干线选用SYKV-75-9型,穿JDG32沿墙明敷。每户进线穿JDG25钢管,分支线选用SYKV-75-9型,穿JDG20管沿墙、地面、顶板暗敷。

(3)本工程预留管线、线缆、设备选型及系统调试由专业供应商负责。弱电进线过电压保护由弱电公司负责。

(1)本子项住宅楼预留门禁智能电子对讲系统一套,单元门口外设电子对讲室外主机,每户设对讲室内分机,中心距地1.4米安装。图中未注明的线路均穿JDG20管沿建筑物的顶板、墙暗敷。

(2)本工程预留管线、线缆、设备选型及系统调试由专业厂家负责。门禁控制在火灾时应自动解锁。

(3)二层可入侵门窗设远红外线幕控,主卧室内设紧急求救按钮均连接户内对讲分机,由对讲机引至小区安防中心。

(1)本工程消防保护等级为二级。本系统包括:火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾警报装置、消防专用电话系统。

(2)火灾自动报警系统:在地下一层、住宅走道、电梯前室、配电室等设置感烟探测器,在主要出入口、疏散楼设手动报警按钮及对讲电话插口。火灾时,可自动或手动向消防控制室报警。所有报警信号均在消防控制室直接显示。

(3)消防联动控制

A.消防水泵设在D-2车库地下一层,消火栓内设报警按钮,当此按钮报警后,直接启动消火栓,消火栓启动后信号应反馈到消防控制中心和消火栓按钮。B.喷淋采用预作用系统

当火灾发生区的探测器动作时,向区域报警器输入信号,区域报警器向消防控制中心发出报警信号,同时打开预作用报警阀处的电磁阀,开启自动喷水灭火系统给水加压泵和管网系统末端快速放气阀前的电动阀门,向管网供水和排出管网空气,保证系统灭火。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和自动控制装置,自动控制装置能自动控制空气压缩机的启停,无火灾发生,保证管网内充有0.05MPa的压缩空气。如管网气体压力小于0.03MPa时,时预作用报警阀的低气压检测开关向消防控制中心发出故障报警中,提示管理人员对系统进行维修检测。

C.在消防控制室可自动和手动控制消火栓泵和喷淋泵。

D.住宅加压送风系统:由消防控制中心可自动和手动控制正压送风机。火灾确认后,感烟探测器或消火栓按钮动作后,启动相应加压风机,当火灾温度至70°C时,防火阀熔断关闭,同时关闭相应风机,并把信号反馈至消防控制中心。

E.电梯控制系统:火灾确认后,由消防控制室主机发出指令,所有电梯归首,消防电梯转为消防状态待用。消防电梯首层应设消防队员专用按钮。

F.切除非消防电源:切除非消防电源功能采用在消防控制中心自动或手动操作。照明电源按防火分区在末端配电箱总开关处或低压配电室处切除,其它非消防电源在低压配电室按功能和区域分别控制切除。

(4)火灾警报装置:在人防层、首层、公共走道、电梯前室设置声光报警装置。

(5)消防专用电话系统

在消防值班室内设直通电话总机,装设119专用火警电话线路,在配电

室、通风机房、消防电梯机房及其它与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房等处,设置消防专用电话,并在各手动报警按钮上设置电话插孔。(6)导线选择及线路敷设

建筑内电力、照明干线等线路采用阻燃型铜芯电线或电缆;火灾自动报警系统传输线路采用穿SC管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制,自动灭火控制,设备用电、通讯、应急照明等线路,采用穿SC管保护,并暗敷在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于3cm;消防系统明敷管线和线槽应涂防火涂料,主供与备用线路同在一个线槽时中间应加隔板。

二、施工部署

(1)根据土建施工进度计划配合施工,认真完成每项施工任务。

(2)为加快施工进度要密切配合土建实施立体交叉作业。

(3)基础回填前做好室外接地极和进户管线的防腐。

(4)设备的加工订货应按计划提前进行招投标,并明确进场时间。

(5)所有电气施工人员必须持证上岗,要有丰富的施工经验。熟悉操作规程和施工规范。

三、施工准备

(1)熟悉、审核图纸,参加设计交底,办理设计变更。制定相应质量保证措施和质量预防措施。

(2)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定相应质量保证措施和质量预防措施。

(3)编写分项工程技术交底、安全交底。向有关人员认真交底,把质量事

故防患于未然。

(4)认真编写材料计划、任务书,制定加工订货计划,提出技术、质量要求及供方应提供的资料,主要设备应提出进场时间。

(5)组织施工人员认真学习电气工程施工规范;技术标准;相关图集强化质量观念。

(6)组织施工人员进场的安全教育加强安全意识。

(7)施工机具准备:

(8)施工人员准备:

四、施工方案

1、配管工程

工艺流程:防腐→煨弯→切管→测定箱合位置→固定箱合→管路连接→配合土建混凝土浇注。

1.1 根据设计图纸要求确定箱盒轴线位置,以土建弹出的水平线为准,挂线找平,线坠找正,标出箱.盒实际尺寸。灯头盒位置应横竖成排,且应避开给

排水,通风管道为宜,如果灯具超过3KG以上,应预埋好吊杆。

1.2 敷管宜沿最近路线敷设并尽量减少弯曲,埋入砼或墙内的管子离表面净距离不小于1.5厘米,火灾报警回路配管不小于3.0厘米。

1.3 管路敷设连接方法:

1.3.2 套管连接,套管长度不小于连接管径的

2.2倍,管口对准套管中心,并焊接严密可不做跨接线。

1.3.3 PVC管路连接应使用套箍连接将PVC专用胶均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍,管口应到位。

1.3.4 管路固定要求箱、盒四周25㎝处、其他管路每隔1m处用铅丝固定,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300mm~500mm处各加一个固定。

1.3.5 配电箱、盒进出箱盒时顺直,且横竖成排,并根据管径大小排列,交叉管路作灯叉弯且不能超出顶板厚度。

1.3.7 暗装于墙体等部位的箱盒,进出管线应作灯叉弯,预埋在墙体中心位置,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建做好预埋和预留孔洞,箱盒口与墙体、梁、柱、顶板等装饰面平齐固定牢固。

1.3.9 跨接地线:管路应作整体地线连接穿过建筑物变形缝时应有接地补偿装置,如用跨接方法连接跨接线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮刷防腐漆,跨接线的规格:ф15-ф38用Φ6圆钢、ф50-ф63用Φ10圆钢、ф70以上用2×Φ8圆钢。

1.4 质量标准:

1.4.1 管路连接要求连接紧密,管口光滑、护口齐全、排列整齐、管子弯曲半径不小于管外径的10倍,弯扁度不大于外径的0.1倍,油漆防腐完整,暗

配管保护层不小于15mm。

1.4.2 箱盒位置准确,固定可靠,管子入盒箱处顺直,在箱盒内露出长度不大于5㎜,用锁母固定的管口,管子露出锁母的螺纹为2-4扣,线路进入设备和器具的管口位置正确。

1.4.3 管路超过下列长度应加过线合:无弯30米;一个弯20米;两个弯15米;三个弯8米。

1.5 管路保护:

1.5.1 埋入地下的电线管不宜穿过设备基层,在穿越建筑物基层时应加保护管。

1.5.2 砼楼板上配管时注意不要踩坏钢筋,砼浇筑时应留人看守。以防振捣时损坏配管或箱盒移位。

1.5.3 不得私自断结构主筋。

2、穿线工程

2.1 管内穿线工程的进行必须满足下列条件:

2.1.1 混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。

2.1.2 做好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰、浆污染。

2.1.3 穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。

2.2 绝缘导线的规格型号,必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。根据设计图规定选择导线,穿入管内的干线各部分色。线管管口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L1相为绿色,L3为红色,N(中性线)为淡兰色,PE(保护线)为黄/绿双色。

2.3 钢管穿线前应先检查箱、盒内是否清洁,管口的护口是否齐全,如有遗漏应及时补齐。当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线在管子内无接头、拧花,在箱盒内留有适当余量。垂直管子上口穿线后的密封处理良好。箱、盒需用盖板封闭,盖板螺丝应齐全紧固。

2.4 同一交流回路的导线必须穿同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。导线在变形缝处,补偿装置应活动自如且留有适当余量。

2.5 导线连接

2.5.1 涮锡缠头法连接

多股软线和硬导线相连接处;潮湿、多尘场所如卫生间、厨房、机房、室外等处的接线,必须采用涮锡缠头法接线。

2.5.2 缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈。

2.5.3 压线帽压接法

2.6 线路检查及绝缘摇测

照明线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为1-500MΩ-∞兆欧表,线路的绝缘阻值不小于0.5 MΩ。动力线路的绝缘电阻值不小于1 MΩ。消防火灾报警系统的绝缘电阻值不小于20MΩ,(不能带设备测试)。

2.7 质量标准:

2.7.1 连接时接头处不能增加电阻值,受力导线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。导线连接时,导线的缠绕圈数不得少于5圈。

2.7.2 导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的有关规定。

3)、照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘的绝缘电阻值不

小于1MΩ。

2.8 成品保护:

2.8.1 穿线时不得污染设备和建筑物,应保持周围环境的清洁。

2.8.2 使用高凳及其他工具时,应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。

2.8.3 接、包全部完成后,应将导线接头盘入盒、箱内,用纸封堵严实,以防污染。同时应防止箱、盒内进水,不得遗漏护线套和护口。

3、电缆敷设

3.1 本工程电缆敷设将采用先干线再支线的施工步骤敷设电缆。具体为电源由配电室自配电竖井引到各层用电设备,根据图纸要求电缆为一根带三层的情况为,电缆先到中间一层,经过T接箱T接后,再分支到上一层或下一层。预埋好相关的管路。T接箱有两种情况,一是T接后出去的为单相(住宅部分),另一种是T接后出去的为三相(酒店部分)。

3.2 施工要求:

3.2.1 竖井内电缆敷设方法为先用塔吊将电缆吊到屋顶,从上到下敷设电缆的方法,敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层的办法。采用防滑措施,用电缆滚轮敷设电缆。

3.2.2 电缆敷设前首先用绝缘摇表测试电缆的绝缘电阻,绝缘电阻值不应小于10MΩ。并将电缆敷设用图或表方画出,以防电缆交叉和混乱。冬季施工温度达不到要求时,应将电缆提前加温。

3.2.3 电缆敷设宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工对电缆造成损伤。

3.2.4 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火料堵死。

3.2.5 电缆敷设完后,应立即封门上锁,防止电缆损坏或丢失。

3.2.6 电缆进入建筑物时,管口应密封。

3.2.7 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤。垂直敷设应放一根卡固一根每层电缆至少应有两道卡子固定并在相应位置挂好标示牌。

3.2.8 电缆敷设的质量控制要点:电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:

盖板缝隙密封,以免水、汽、油、灰等侵入。

4、配电箱(盘、柜)安装工程

4.1 随土建结构与留好配电箱的安装位置,装修抹灰、喷浆及油漆全部完成后安装盘面、盘芯。

4.2 线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线应加装压线端子。如穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线根数。

4.3 TN-S低压配线系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引出处接地干线处应做好重复接地。

4.4 照明配电箱内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

4.5 电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L1)应涂黄色,B相(L2)应涂绿色,C相(L3)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;保护地线PE线应涂黄绿相间双色。

4.6 电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全。

4.7 照明配电箱安装应牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm ;安装时,照明配电箱四周应无间隙,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。

4.8 质量标准

4.8.1 位置正确,部件齐全,箱体开口合适,切口整齐。暗式配电箱箱体紧贴墙面;中性线经汇流排(N线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关、灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE保护地线不串接安装明显牢固,导线截面、线色符合规范要求。

4.8.2 电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合下列要求:连接牢固、紧密,保护地线截面选用正确,须防腐的部位涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染墙面和建筑物。

4.8.3 箱(盘)应安装在安全、干燥;易操作的场所。同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。

4.8.4 低压配电设备(盘、柜、箱)等的接地应牢固良好。低压照明配电盘、板的金属盘面的保护接地线应与盘面上不可拆卸的螺丝有效连接。

4.8.5 低压配电间安装的成套配电设备的型钢基础固定点间距不应大于1米。基础型钢稳固在基座混凝土上,设200㎜高基座。基础型钢和配电柜平直度、水平度、垂直度均应符合规范。

5、照明器具安装

5.1 安装要点:

5.1.1 成排灯具安装前必须弹线,保证灯具中心线控制在允许偏差范围之内。

5.1.2 面板安装完毕后,应擦拭整洁,干净木台固定牢固,与建筑物表面不应有缝隙。木台直径在75—150mm时应用两条螺丝固定,直径在150mm以上是应用三条螺丝成三角固定。

5.1.3 3kg以上的灯具,必须与埋吊钩或螺栓,吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不小于6mm。

5.1.4 固定螺栓的数量,不得小于灯具法兰盘上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径配套;2)固定无影灯底座时,均须采用双螺母。

5.1.5 灯具安装完后应擦拭清洁,无污染。

5.2 材料要求:

灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象;

5.3 灯具的安装:

5.3.1 灯具安装应牢固、端正,位置正确。

5.3.2 有吊顶的灯具或重量超过3千克的灯具,在顶板上加独立的吊杆或预埋件,承担灯具全部重量,不使吊顶龙骨承受灯具荷载。

5.3.3 成排明装灯具,在预埋灯头盒时,先放线,根据灯型留出间距位置。成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。

5.3.4 凡安装距地高度低于等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

5.3.5 灯具吸顶安装木台安装应在土建刷完一遍浆后进行,木台应固定牢固,与建筑物表面没有缝隙,不露黑边。

5.3.6 灯具安装应在木台中心。在保证灯具底座不漏光及维修时不损坏吊顶的情况下,底座在φ250毫米以上灯具吸顶安装可不加装木台,导线进灯箱处

应加套管塑料管保护。

5.3.7 灯具在吊顶上嵌入式安装,应固定在专设的框架、支吊架上,不应使吊顶龙骨受灯具荷载,支吊架形式要统一,下口留长节螺纹以便调节高度,支吊架必须固定在楼板上,不得固定在管道、风管上,且一套灯具对应一套支吊架,不得用铅丝固定。这些部位尤其应注意与土建配合,防止开关、插座入墙过深或位置不准。

6、开关、插座面板安装

6.1 安装要点:

6.1.1 保证标准层各箱盒口与同一轴线的距离、与建筑物阳、阴角的距离一致;成排的开关盒之间的距离应保持一致;

6.1.2 要保证强电盒口与弱电盒口的距离在50厘米以上,保证盒口与暖气片、管道等的距离,当插座上方有暖气管时,其间距应大于200毫米,下方有暖气管时,其间距应大于300毫米,不符合时要采取隔热处理。

6.1.3 配电箱、开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处;中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。

6.1.4 对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如:门厅的大理石墙面、浴室、厨房瓷砖墙面,要结合土建排砖,对其位置加以调整。

6.2 面板材料要求:

6.2.1 塑料板有足够强度,应平整无弯翘变形,色度均匀不含杂质。

6.2.2 面板的紧线螺丝应用光滑的圆头,不应为平头,以防损伤导线。

6.2.3 安全插座的各插孔均匀应带安全门,安全门应使用合成阻燃材料,硬度高、耐高温、不变形,单孔插不进去。

6.2.4 插座簧片弹性好,插拔时力度感均匀一致。铜件连接采用滑铆工艺,连接牢固,没有裂纹,外观光滑细腻。

6.3 安装位置

6.3.1 开关、插座的位置按图施工,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。

6.3.2 开关、插座距暖气片、管道、接地干线、设备、弱电插座不符合规范要求时应移位。开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

6.4 接线

6.4.1 开关的接线应正确无误,开关必须切断相线;开关位置应与灯位一致,同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。

6.4.2 单相两孔插座在横装时,面对插座为“左零右火”,竖装时面对插座为“下零上火”,单相三孔及三相四孔的接线均在上方。

6.4.3 民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。

6.4.4 在配电回路中的各种导线,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其他支路。

6.5 安装要求:

6.5.1 潮湿场所应使用防水、防溅型插座。

6.5.2 面板的螺丝为镀锌件,无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面,不吃墙、没有黑边、缝隙。

6.5.3 如线盒太深,大于20毫米时,要进行套边处理,但应尽量避免埋盒过深。

6.5.4 面板安装完毕后,应擦拭整洁,固定牢固,与建筑物表面不应有缝隙。

改造工程施工组织设计方案

某路路灯改造工程施工组织设计 (1) 第一章项目简介 (1) 第二章施工组织方案与部署 (1) 第三章施工准备 (3) 第四章工期保证措施 (4) 第五章协调与配合 (7) 第六章施工程序和主要施工方法 (8) 第七章安全保证措施 (10) 第八章文明施工与环境保护措施 (11) 第九章成品保护和成本控制措施 (12) 第十章工程技术资料管理 (13) 某路路灯改造工程施工组织设计 第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为中山市东明路路灯改造工程 2、工程地址:中山市东明路 3、建设单位:中山市市政工程建设中心 4、合同工期总日历天数25天 二、工程范围: 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装 电缆预埋管敷设 三、工程保修期: 综合验收交付使用起计一年 四、工程项目特点: 以考虑节省工程费用为原则 组织各工种配合施工,以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各

工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度 第二节施工组织机构 一、本电气安装工程项目,负责安装施工组织和管理, 1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制 3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现 第四节施工方案 进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安

老旧小区改造项目施工组织设计大学论文

目录 第一章、编制依据及原则 第二章、工程概况 第三章、施工目标 第四章、施工准备 第五章、主要施工方案 第六章、质量管理组织控制体系 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工质量管理措施 第九章、工程进度措保证施 第十章、雨期施工措施 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五;施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工招标文件。 1.2金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工图纸及清单。 1.3金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范项目的招标文件。 国家、宁夏回族自治区有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 GB50003-2011砌体结构设计规范 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012屋面工程质量验收规范 GB50208-2011地下防水工程质量验收规范 GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 GB50326-2006建筑工程项目管理规范 GB50345-2012屋面工程技术规范 GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 GB50656-2011施工企业安全生产管理规范 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范 GB50668-2011节能建筑评价标准 JGJ107-2010钢筋机械连接通用技术规程 JGJ132-2009居住建筑节能检验标准 JGJ151-2008建筑门窗 21JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范 JGJ188-2009施工现场临时建筑物技术规范 JGJ196-2010建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 3、银川市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制。 5、编制原则 以设计图纸及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制出经济科学、切实可行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。 6、编制目的

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

小区室外道路改造工程施工组织设计方案

株洲市荷塘区棚户区改造工程 ---煤田小区 道路改造施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 株洲市基础设施建设 日期:2016年08月31日

煤田小区道路路基工程施工方案 一、工程概况 煤田小区主要车行道路砼改沥青,排水井盖和井篦等改造提升,道路宽度为2.0-10米不等,路面破损位置破除后C25砼浇筑,本次路面改造面积约2万平方,主干道约6000平方。 二、编制依据 1、《设计文件》 2、《施工组织设计》 3、《城市道路工程施工技术规》 三、施工准备及主要施工方法 3.1施工测量前准备 3.1.1校对测量仪器,本工程使用全站仪、自动安平水准仪、钢尺等测量仪器及工具经国家计量单位检验校准,保证测量仪器的精度。 3.1.2对施工现场影响施测的障碍进行处理。 3.1.3对施测用辅助材料:如标高控制桩油漆、麻线等提前准备到位。 3.1.4定位 依据总平面定出本工程的横竖轴控制线,并依此分别定出其余轴线,并将总控制轴线作出永久性标识,做好保护,便于以后使用。 轴线控制网布设,根据当地地形的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则以施工测量方便、容易核验为原则。

控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后报监理验线。 3.1.5施工轴线测量 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。本工程轴线控制网的测角中误差不超过12”,边长相对中误并不大于1/15000。 3.1.6施工高程测量 水准点引测:根据业主提供的设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,误差符合规要求后,敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于个(根据现场总平面图合理确定水准点个数),以便于相互校核和满足分段施工的需要。 3.1.7现场水准点精度及测量方法 根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。 3.2拆除道路工程 3.2.1挖除砼路面 (1)首先将要挖除的旧路面围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。小面积的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤;大面积混凝土板采炮机破除。 (2)施工中应特别注意对相邻保留板的影响,使用炮机破除的路段应保留板块50cm围,该50cm围采用人工凿除;在进行挖除作业前,首先确定位置和围,是否有管线等,注意对这些管线进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。 (3)施工工序:采用风镐或其他路面开凿机械将旧混凝土板块破碎,清除碎

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

道路改造工程施工组织设计精选.

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制采用标准和规范规程 (2) 第五章工程概况 (3) 2.1 工程建设概况 (3) 2.2 道路设计概况 (3) 2.3排水工程概况 (5) 2.4照明工程概况 (8) 2.5主要项目工程量 (10) 2.6 施工现场相关的周围环境 (13) 2.7施工特点 (14) 第三章施工部署 (14) 3.1 项目部组织机构的设立 (14) 3.2 项目部主要人员的职责 (14) 3.3 施工前的准备工作 (19) 3.4 施工部署 (22) 3.5施工现场总平面布置 (24) 第四章施工进度 (25) 4.1 施工进度计划 (26) 4.2 施工进度管理 (26)

第五章主要分项工程施工方法 (31) 5.1 施工测量 (31) 5.2土方工程 (33) 5.3排水管线工程 (34) 5.4 道路施工 (36) 第六章主要机械设备扩实验、测量、质检仪器 (44) 6.1 拟投入本工程的主要机械设备 (44) 6.2 拟投入本工程的主要实验、测量、质检仪器 (44) 第七章施工质量管理及保证质量措施 (44) 7.1质量管理目标 (44) 7.2质量保证体系 (45) 第八章工期保证 (51) 8.1 工期保证措施 (51) 8.2 保证工程进度具体措施 (51) 第九章安全措施 (54) 9.1安全方针 (54) 9.2安全施工目标 (54) 9.3保证安全生产措施 (54) 9.4 安全用电及电气防火 (58) 9.5 安全保证体系 (62) 第十章文明施工措施 (69)

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

老旧小区改造项目施工组织设计

徐州市铜山区老旧小区 综合整治工程三标段 施工组织设计方案 江苏省建筑工程集团有限公司 2017年10月1日

施工方案审批表

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:徐州市铜山区老旧小区综合整治工程三标段 工程地点:徐州市铜山区 设计单位:苏州立诚建筑设计院有限公司 本工程为了居民停车方便,休闲娱乐方便服务,为小区居民提供更好的生活环境,对小区进行地面、路面、花园、道板砖、外墙涂料、屋面渗水等部分工程设施进行改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心,立工程质量保证

体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项目管理组织机构图: 安全部门主要负责人: 组长—李文(负责协调工作) 副组长—李家彪(技术总部署)

安全员—胡传明(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 本公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。 为规范本项目管理工作,项目部严格执行集团颁发的《质量手册》、《管理制度》,同时现场场区管理严格遵守西安市施工现场标准化管理的有关规定。 2、实施目标 工期目标: 为使本工程早日竣工,为业主提供服务,项目部应在人员组织、施工工艺、材料供应等方面进行精心布置。 确保合格,争创优质工程 现场管理目标: 为保持施工现场周围清洁的环境,我们将设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅文明施工。确保现场管理达到文明施工样板现场。 安全目标: 完善安全措施,提高安全意识,杜绝死亡和重伤事故发生,工伤频率控制在2﹪以下。 服务目标: 服务周到、业主满意、重视建议、信守合同,认真协调与有

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

老旧小区改造项目施工组织设计

西安市老旧小区改造项目 习武园二号改造工程 外立面改造 施工组织设计方案 西安华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

施工方案审批表 工程名称西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 改造面积1#楼四周,2#楼四周,4#楼西侧 建设单位 审批人:年月日监理单位 审批人:年月日项目部 审批人:年月日编制单位 西安市华越建筑工程有限公司 2013年5月1日

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标 准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结 合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:西安市老旧社区改造工程习武园二号院改造工程 工程地点:西安市莲湖区习武园二号院 设计单位:中国建筑标准设计研究院 本工程为外立面改造工程,1#,2#楼都为6层,4#楼为8层,都为住宅。内容包括:原建外墙面进行清除,墙面做保温,刷涂料。 以及统一更换窗子,楼梯道内改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心。建立工程质量保证体 系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术 管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成 为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项 目管理组织机构图:

安全部门主要负责人: 组长—王洪武(负责协调工作) 副组长—姚华军(技术总部署) 安全员—姚鹏洲(现场施工安全) 安全员—姚鹏洲(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 华越建筑将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理 项目经理 技术负责人项目副经理 技术质检部经营部财务部 土 建 工 程 处安装过程处装饰工程处 供应部

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

一改造工程施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: *****装饰工程公司 二00三年四月

目录 第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三章:施工部署和施工准备工作第四章:施工进度计划 第五章:施工现场平面布置 第六章:主要分部分项工程施工方案第七章:质量保证措施 第八章:安全文明施工措施

第一章编制依据 一、与建设单位签定的工程施工承包合同。 二、***工程建筑、结构、设备、电气专业施工图 三、****设计装饰工程公司设计的室内装饰工程深化图。 四、国家、北京市和行业制定的有关规范、规程及标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 6、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50240-2002) 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 11、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 12、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 13、北京市《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 14、《建筑施工商处作业安全技术规范》(JBJ/80-91) 15、《建筑机械安全技术规程》(JBJ33-88) 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JBJ46-88) 17、《北市市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 18、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 19、北京市有关施工现场管理相关文件和标准 20、公司按ISO9002质量体系建立的质量体系文件和质量保证手册 第三章工程概况

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

某维修改造工程施工组织设计

维修改造工程 施 工 组 织 设 计

建筑安装公司 二○年月日 一、工程概况 1、房间和走廊墙面及顶棚刷乳胶漆二遍;卫生间墙面、地面瓷砖 铲除,墙面重新贴墙面砖,高度到顶,地面重新贴防滑卫生专用 地面砖;门窗更换。屋面、地面维修等。 2、给排水工程:上下水钢管全部更换。 二、施工方法 按照建设单位#楼改造方案,结合施工实际,我公司同时认真学习了招标文件的有关条件规定,确定选派有经验的项目经理为该工程项目部经理,具体负责本项目工程的施工,不搞分包转包,根据本工程具体特点和情况,采用以下施工方法: (一)施工部署 项目部采用土建、给排水、照明三个施工班组平行、立体交叉施工,各工种、工序及用工项目部明确分工,土建班组以楼层卫生间为主,为不影响单身楼正常使用,计划先改造一、三层,完成使用后,再改造二、四层,装饰队对房间、走廊墙面、顶棚乳胶漆及墙裙油漆,同步按楼层进行,门窗改造按楼层完成一层油漆后改造一层水、电,安装队开工后,随土建施工班施工,予埋管线在油漆前完成,卫生间

管道改造要在铺贴面砖前完成。 (二)施工方法 1、拆除工程 卫生间拆除:先拆除原有卫生洁具,再拆除墙面瓷砖,最后拆除地面砖,及时清理运出垃圾、墙面及地面管道,考虑到分层施工同时又不影响正常使用,施工贴面打底前只拆改给水管道,排水系统待卫生间全部改造后一次性系统改造。 栏杆拆除采用按层拆除,设置临时护栏,拆除一层新做一层,由下而上逐层进行。照明系统予埋暗管、开墙洞槽、改线路注意原有予埋管路尽可能利用原来管路,确需开槽洞时,不破坏主体结构。 2、土建施工 (1)卫生间贴瓷砖:原瓷砖拆除清理,进行1:2水泥砂浆找平。 (2)地板砖施工:原贴面拆除清理干净后,冲洗,用1:3水泥砂或细石砼找平,进行地板砖铺贴工程。 (3)乳胶漆、油漆工程施工:原墙面及顶棚原涂料清理到底,批腻子,刷乳胶漆,再做油漆墙裙。 3、装潢工程 门窗工程:原木门及钢窗拆除,改为成品木门,铝合金窗,按照施工规范和操作规程施工。 4、水电工程 专业队伍施工:水电工程严格按照设计要求进行。 三、保证施工工期措施

相关文档
相关文档 最新文档