文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调用制冷技术课程设计

空调用制冷技术课程设计

空调用制冷技术课程设计
空调用制冷技术课程设计

目录

目录 (1)

设计任务书 (2)

设计说明书 (3)

一、制冷机组的类型及条件 (3)

二、热力计算 (6)

三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7)

四、冷凝器的选择计算 (8)

五、蒸发器的选择计算 (12)

六、冷却水系统的选择 (14)

七、冷冻水系统的选择 (14)

八、管径的确定 (14)

九、其它辅助设备的选择计算 (15)

十、制冷机组与管道的保温 (17)

十一、设备清单 (18)

十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书

一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房

二、原始数据

1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。

2.制冷剂为:氨(R717)。

3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。

4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。

三、设计内容

1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。

2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。

3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。

4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。

5.确定辅助设备并选型

6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书

一、制冷机组的类型及条件

1、初参数

1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。

2、确定制冷剂种类和系统形式

根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。

3、确定制冷系统设计工况

确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。

确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。

①、 冷凝温度()的确定

从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C

o s 25t

对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

28

325t t t

s s 1

s =+=?+=℃

式中

——冷却水进冷凝器温度(℃);

——当地夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃);

——安全值,对于机械通风冷却塔,=2~4℃。

冷却水出冷凝器的温度(℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式

有关。

按下式确定: 选用卧式壳管式冷凝器

=

+(2~4)=28+3=31℃

注意:

通常不超过35℃。

系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为 +

=t t

s2c

4=35℃

式中

——冷凝温度(℃)。

②、 蒸发温度()的确定

蒸发温度是制冷剂液体在蒸发器中汽化时的温度。蒸发温度的高低取决于被

冷却物体的温度及传热温差,而传热温差与所采用的载冷剂(冷媒)有关。由于蒸发式空气冷却器不需要谁做冷媒,所以蒸发温度等于制冷剂液体在蒸发器中的气化温度。

若系统以水为载冷剂,其传热温差为℃,即

式中

——载冷剂的温度(℃)。

一般对于冷却淡水和盐水的蒸发器,其传热温差取

=5℃。

本制冷机房用风冷式蒸发器,则制冷剂的蒸发温度也应为2℃.

③、 过冷温度(

)的确定

在冷凝压力下,制冷剂液体的过冷温度与冷凝温度的差值,称为过冷度。是

否采用过冷应进行全面的经济技术分析。

对于一般的空气调节用制冷装置,不采用液体过冷;对于大型的蒸发温度较低(<—5℃)的制冷装置,在条件许可时使用液体过冷。对于本设计系统,

=2℃,因此不采用液体过冷,即=0℃。

④、过热温度(t r )的确定

压缩机吸气口温度()的确定

压缩机的吸气温度根据管道中的传热情况,或根据标准规定的过热度确定。

通常

=+

=

℃。(式中 对于一般氨压缩机,

=

℃)。

⑤、 制冷系统理论循环p-h 图

根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 确定压力:Pe=429380Pa ,Pc= 1351200 Pa 。

比容:=ν10.27kg m 3, =ν20.096kg m 3

焓值:

=h 1 1464kg KJ

,=h 2 1640kg KJ ,=h 3=h 4380 kg KJ ,

二、 制冷系统热力计算

1、

单位质量制冷量()的计算

=

=h

h q 4

1

-( 1464-380)kg KJ =1084 kg KJ

2、单位冷凝负荷(q k )的计算

kg

1260380-1640-h

h q 3

2

k

KJ ===

3、单位理论压缩功(ωc )的计算

kg

1761464-1640-h

h 1

2

c

KJ ===ω

4、单位容积制冷量()的计算

m

q

q

KJ v

3

1

401527

.01084

==

=

ν

5、 制冷剂质量流量(M r )的计算

s kg q

Q M 0923.01084

100

r ==

=

6、 压缩机吸入制冷剂蒸汽的体积流量(V r )的计算

s m q

V v

r 3

0025.04015

100==

=

φ

6、冷凝器热负荷(φ0)的计算

kW

q

M k

r

3.11612600923.00

=?=?=φ

8、 压缩机所需的理论耗功率(p th )的计算

kW

c

r

th

M p 245.161760923.0=?=?=ω

9、 制冷系数(εth )的计算

16

.6245

.16100

0==

=

p

th

th φ

ε

10、 逆卡诺循环制冷系数(εc )的计算:

33

.8275

308275

=-=

-=

T

T T

e

c

e

c ε

11、制冷系数(ηR )的计算

74.033

.816

.6c

th ==

ωη

R

三、制冷压缩机型号及台数的确定

1、 压缩机形式的选择

根据已知参数,预选螺杆式压缩机。

2、 压缩机型号的选择

查《实用制冷工程设计手册》根据制冷机组冷负荷100KW 选择压缩机,选用KA12.5—12型压缩机,其标准工况下的制冷量为137KW 大于100KW ,符合要求。

2、 压缩机台数的选择

压缩机台数应根据总制冷量来确定:

73.0137

100

m g

00

==

=Q

Q 式中

——压缩机台数(台);

——每台压缩机设计工况下的制冷量()。

因此,选择1台KA12.5-12型压缩机.

4、 压缩机级数的选择

压缩机级数应根据设计工况的冷凝压力与蒸发压力之比来确定。一般若以氨为制冷剂,当时,应采用单级压缩机;当

时,则应采用两

级压缩机。

对于本设计制冷系统中,

8

15.3429380

1351200

≤==

p p

e

c ,因此,本设计制冷系统

采用单级压缩。

5、电机的选择

由于使用KA12.5-12双螺杆压缩机,其配用电机型号为YW200L-2,标准工况功率55KW,电压380V 。

四、 冷凝器的选择计算

1、冷凝器的选择原则

冷凝器的选择取决于当地的水温、水质、水源、气候条件,以及压缩机房布置要求等因素。立式壳管式冷凝器具有占地面积小,无冻结危险,对水质要求不高,传热系数高的特点,在本系统中选用氨立式壳管冷凝器。

2、冷凝器热负荷计算

冷凝器热负荷在热力计算中已求出。

KW

3.116k

式中 φ

k

—冷凝器的热负荷(KW )

3、冷凝器的已知参数

氨制冷系统传热管采用无缝钢管,f λ=58.2w/(m ·k), 肋管外径

0d =15.43mm ,内径i d =13.15mm, 肋片外径f d =17.8mm ,肋片厚度t δ=0.232mm ,

0δ=0.354 mm ,平均肋厚f δ=0.3mm ,肋片的节距e=1.029mm 。

4、计算肋管特性参数 (以1米长肋管计算)

肋管水平部分的面积:()[

]e

d e d t f 1000A 00p δπδπ+-==44×3

-10

肋管垂直部分面积:=-=

e

d d f 1

2)(A 2

02f π119×3-10㎡

肋管总外表面积:A=p A +f A =163×3-10㎡ 肋化系数:15.3=AA

=

τ 肋片的当量高度:f

f d d d )

(4

H 2

02e -=

π=3.5×3-10m

基管平均表面积:A =

()2

0i

d d +π=44.9×3

-10

所以:f A /A=0.73 ; p A /A= 0.27 : A/A =3.6

5、计算平均传热温差

36

.531352835ln

28

31ln 2

112

=---=-

-

-=

?t

t t t t t

t s c

s c s s m ℃

6、冷却水流量

查水在5.36 ℃的物性参数:p C =4.2)(k kg kJ ?

())(s

kg 3.5100036.52.41000

3.1161000k

w =??????=

t C M m P φ

7、概算所需传热面积

假设热流密度ψ=5500w/㎡,则m k 2

c 215500

116300/A ==='ψφ 8、初步规划冷凝器结构

取管内的流速v=2.7m/s ,则每流程类管数m 为 ==

v

d M i w

ρπ

2

4m 14.5

取m=15,这样管束总长等于 )(Am nl A

c

'

=

=8.6

如流程数n=2,则冷凝器传热管有效长度为3.1m ;传热总根数N=40根

9、计算水侧的换热系数

=+?+==2.08.02s 1s 2.08

.0)2t 221430(i

i w d v t d v βα 1.094×410w/㎡·k

10、计算制冷剂测得冷凝换热系数

1) 按公式(4—1)求水平光管管外冷凝换热系数。

由于c t =35C ,查物性表可得:λ=0.45w/(m ·k) , ρ=587.5kg/3m ,

p C =3.56kj/(kg ·k) ,, μ=1.255×4-10N ·s/㎡ , γ=1100.3kj/kg

所以

=??

????=3

12

33

1g μγρλβ 1.36×4

10

3

10c 65.0???

?

???=d ψβα=2010w/㎡·k

2)计算水平肋管外的冷凝换热系数。

12

1

4782m -=???

?

????='m f f c δλα

??

?

??????? ??+-=0

0lg 805.012d d d d l f

f =0.00124m 肋片效率:

()l

m l m th ''=

f η=0.8905 (l m '=0.603,查表的()l m 'th =0.5370)

肋片的修正系数

f ε=???

?????+???? ??A A H d A A e f p 25

.00

75.0f 3.1η=1.5 所以,=?=?c f f c αεα 1.5×2010=3014.5w/(㎡·k) 3)计算水平肋管束外冷凝换热系数 ()

=?=?=?-???f c f c z f c N ααεα167

.05.0z 6.02442.7w/(㎡·k)

11、实际的热流密度(ψ')

取污垢热阻?=8.0R fou 4-10(㎡·k) /w ,按公式

1

11K -?????

????????? ??+++???? ??+=i w fou p oil z f c c A A R A A R R αα=977.2w/(㎡·k) 其中:油膜热阻oil R 取0.4×3-10㎡·k/w 管壁热阻p R =2.86×5-10㎡·k/w 所以,实际热流密度mctK??='ψ=5237 w/㎡

%,5%8.4%100-<=?'

'ψψ

ψ 计算传热面积有效。

12、计算实际传热面积

布置管束Ac=()=??m c t K /k φ21.8㎡ 保持上面确定的m=15,n=2,冷凝器的有效管长为:)(mn A A l c ==4.46m

13、冷凝器的选型

由冷凝器的计算知选LN-25型立式冷凝器即可符合要求。(由于没有设备选型,此处为估计型号)。

五、蒸发器的选择计算

1、蒸发器的预选

由于此制冷系统用于小型冷库,用强制对流式冷却空气干式蒸发器,来自节流装置中的低压制冷剂湿蒸气通过分液器分成多通路吸热蒸发后为气态制冷剂,汇集到集管中流出;而空气经过风机以一定流速从肋片管的肋片间掠过,将热量传给管内流动的制冷剂,温度降低。

2、蒸发温度与传热温差的确定

对于直接蒸发式空气冷却器,由于空气侧换热系数低,为了不是结构尺寸偏大,所以取较大的传热温差。通常蒸发温度t e 比冷却空气的出口温度低6~8℃,就是说,平均传热温差t m ?约为11~13℃,取12℃.以外肋表面为基准的热流密度约450~550m w .蒸发温度已知为t e =2℃,有5℃过热度,热流密度K 取35()K W

?m 2

.

3、换热面积的计算

传热面积:m t

Q A m

C K 2

023812

35100000=?=

?=

由换热面积查手册选一台DL-250直接蒸发式空气冷却器, F=2502m

4、 蒸发器风量的确定

s t c V m

P c m 2

102

.112005.1100=?=

'

??=

ρ

φ

5、风机的选择

选用与蒸发器配套的送风机,(资料不够,数据有偏差),选用QF36-380型。其送风量为36000h m 3

六、冷却水系统的选择

1、冷却塔

冷却塔冷却水量在冷凝器计算中已知s g 3.5w K M =。根据型号选HL6-30型。

2、水泵的选型:

水流量为h 19s g 3.5m 3

w ===K G M 即:泵的流量为19m 3/h 。

1)、水泵扬程

冷却水泵所需扬程

Hp=hf+hd+hm+hs+ho

式中hf ,hd ——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ; hm ——冷凝器阻力,mH2O ;

hs ——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O ; ho ——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O ,约等于5 mH2O 。

2)、阻力计算

管径长约300,比摩阻选200Pa/m 则 hf=300×200Pa=6mH 2O

局部阻力取0.5

则 hd=0.5×6=3mH 2O

冷凝器阻力约为 hm=4mH 2O

冷却塔在机房房顶,房顶距地面3m 则 hs=3mH 2O

冷却塔喷嘴喷雾压力,约等于5 mH 2O 。 ho=5mH 2O

安全系数0?取1.5

总扬程()O mH H H f l 202.25534362.1=++++?==?

根据流量和扬程,选用立式管道离心泵80-250B 型水泵,额定流量:20m 3/h , 额定扬程:30 mH 2O ,额定功率为15kw ,转速:2900r/min ,泵进、出口公称直径DN80。

七、冷冻水系统的选择

因为本制冷系统选用直接蒸发式冷风机作蒸发器,所以不需冷却水系统。

八、管径的计算

制冷剂在总管内流量kg/s 0923.0r =M ,1v =0.27kg m /3, 2v =0.096kg m /3, 排气管内制冷剂流速s m p /11=ω,吸气管内流速s m /13x =ω,冷凝器内水流速

s l /m 3.1=ω,流量为s kg M w /3.5=,蒸发器风速s m z /8.0=ω,风量为

s kg M c /10= 。 由公式:4n Mv

d πω

=

? 计算个管径如下: 吸气水平管:m v M d x

r nx 05.013

14.327

.00923.0441

=???=

=

πω 选用50DN

吸气立管:查R717上升吸气立管最小负荷图得..0.138n x l d m = 选用150DN 排气管: m v M d p

r np 032.011

14.3096

.00923.0442

=???=

=

πω 选用50DN

在分管中的流量s kg M r /0462.00923.02

1

=?='

排气分管:m v M d p r np 0227.011

14.3096.00462.0442=???='=

'

πω 选用50DN 吸气分管:m v M d x

r nx 035.013

14.327

.00462.0441

=???=

'=

'

πω 选用50DN

由于采用直接风冷式蒸发器,所以不用计算管径。肋片间距由蒸发器型号决定。

九、其它辅助设备的选择计算

1、膨胀阀的选择

由于该制冷系统属于小型氨制冷系统,毛细管做节流阀,它具有结构简单,安装方便的优点,但不能根据工况调节流量,在它之前再加一电磁阀即可弥补这个缺点。根据经验选毛细管选用1.2mm 内径,长为0.6m 无缝钢管,电磁阀选用DC80型。

2、贮液器的选择计算

贮液器的容积按制冷剂循环量进行计算,但最大贮存量应不超过每小时制冷剂总循环量的1/3~1/2。同时,应考虑当环境温度变化时,贮液器内的液体制冷剂因受热膨胀造成的危险,鼓其贮存量一般不超过整个容积的70%~80%。

贮液器的容积按下列公式计算:

m

3

3.0360075.0001.07.10923.0

4.0=????

=V

由配套的ZA —0.5B 可知其容积为:

0.5 >

0.3 满足要求。

3、油氨分离器的选择计算

油分离器筒体直径: mm D q v

3893600

27.0096

.03.040154412

=?????=

πω

πλνν

压缩机配套的 YF —40 直径为400mm >389mm 满足要求。

4、气液分离器的选择计算

汽液分离器的桶体直径按下列公式计算: m m D q v

6533600

3

.0401544=???=

ππω

λ

配套的 AF —65 桶体直径为: 650mm > 653 mm 满足要求。

5、集油器的选择计算

集油器的选择是根据经验,当冷冻站的制冷量为100 ~ 300 KW 时,选用120mm 的集 油器一台。型号为:JY —100。

6、不凝性气体分离器的选择计算

一般的,一个系统只选配一台空气分离器,当冷冻站标准工况下的制冷量小于1163KW 时,宜采用一台小号(桶体直径为108mm )空气分离器。根据以上条件可知:KF —32B 满足要求。

7、其余辅助设备

其余辅助设备根据经验选得,具体型号见设备清单。

设备名称 设备型号 紧急泄氨器 KFA 系列 安全阀 HPb59-1/H62 过滤器 QLJ1600-Ⅱ-Z

十、制冷机组与管道的保温

根据表和管径数据加保温层,由于这里是氨制冷系统,氨易燃易爆,这里用自熄型聚苯乙烯泡沫塑料,由于管径最大为150mm ,最小为50mm ,按经验选20mm 厚的自熄型聚苯乙烯泡沫塑料,包裹在DN50裸露管外,50mm 厚的包裹在DN150管外。

十一、 设备清单

序号 名称 单位 型号 规格

数量 1 双螺杆式制冷压缩机

台 KA12.5-12 Q=137KW 1 2 配套电动机 台 YW200L-2 P=55KW 1 3 立式冷凝器 台 LN-25

F=25 1 4 直接蒸发式空气冷却器 台 DWZ-250

F=250

1 5

配套风机 台 QF36-380

Q=36000h m 3

1 6 冷却塔

HL6-30 s g 6w K M

1 7 立式管道离心泵型水泵, 台 80-250B Q=20m 3/h 1 8

电磁阀 台

DC80

1

——小型氨制冷系统设计说明书——

9 节流阀 台 毛细管

D=1.2mm L=0.6m

1

10 贮液器 台 ZA-0.5B V=0.5

1 11 集油器 台 JY-100 D=200mm 1 1

2 油氨分离器 台 YF-40 D=400mm 1 1

3 空气分离器 台 KF-32B D=108mm 1 1

4 氨液分离器 台 AF-6

5 D=650mm 1 15

不凝气体分离器

KF —32B

1

16 紧急泄氨器 台

KFA 系列

1

17

安全阀

HPb59-1/H62

1

18

干燥过滤器

台 QLJ1600-Ⅱ-Z

1

十二、 参考文献

以上设计计算、校核与设备选用参照以下参考文献:

[1] 严启森 石文星 田长青《空气调节用制冷技术(第四版)》 北京: 中国建筑工业出版社,2010.7

[2]郭庆堂 编著 《实用制冷工程设计手册》 北京:中国建筑工业出版社,1994.4

[3] 章熙民 任泽霈 梅飞鸣 编著 《传热学(第五版)》 北京: 中国建筑工业出版社,2007.7

[4]王增长 编著 《建筑给水排水工程(第六版)》 北京: 中国建筑工业出版社,2010.8

——小型氨制冷系统设计说明书——

[5] 陈沛霖岳孝方编著《实用空调制冷设备手册》上海:同济大学出版社,1990

[6] 陆耀庆编著《实用供热空调设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1996,5

[7]连之伟编著《热质交换原理与设备》北京;中国建筑工业出版社,2006,4

空调用制冷技术课程设计报告书

空调用制冷技术课程设计

目录 前言 (1) 1 设计目的 (2) 2 设计任务 (2) 3 设计原始资料 (2) 4 冷水机组的选择 (3) 4.1 负荷计算 (3) 4.2 机组的选择 (3) 5方案设计 (4) 6水力计算 (4) 7设备选择 (6) 7.1冷却塔的选择 (6) 7.2 分水器和集水器的选择 (6) 7.3水泵的选择 (7) 7.3.1冷冻水泵选型 (8) 7.3.2冷却水泵选型 (9) 8 小结 (11) 参考文献 (13)

前言 制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 2 设计任务 (一)负荷计算 (二)机组选择 (三)方案设计 (四)水力计算 1、冷冻水循环系统水力计算 2、冷却水循环系统水力计算 (五)设备选择 1、冷却塔的选择 2、分水器及集水器的选择 3、水泵的选择 (六)机房布置 1、设备与管道布置平面图 2、机房系统图 3 设计原始资料 (一)建筑物概况:层高4.6米, 层数6层, 总空调建筑面积:为15990m2。 (二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃; 冷却水参数:进水32℃,出水37℃。 (三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。 (四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

水果冷藏库冷库课程设计

课程设计 设计题目烟台300 t 装配式水果冷藏库 目录 1、冷库的概况................................................................................................................ 1.1、冷库的用途、规模情况......................................................................................... 1.2、冷库的气象资料..................................................................................................... 1.3、冷库的平面布置图................................................................................................. 2. 制冷系统设计方案概述.............................................................................................. 2.1、设计原则................................................................................................................. 2.2、制冷系统流程......................................................................................................... 2.3、制冷系统方案内容................................................................................................. 2.4、机房布置方案......................................................................................................... 2.5、库房特征................................................................................................................. 3、设计计算书................................................................................................................

制冷与空调工程教案8

无锡商业职业技术学院 教案

授课主要内容或板书设计

第二章活塞式中央空调系统的安装调试与运行管理 §2-2 水系统及其设备安装 中央空调工程中的水系统包括冷水系统和冷却水系统,均来自冷(热)源设备,通过水泵增压后,向各种空气处理设备和空调末端装置输送冷、热水,再通过水冷式(或风冷式)散热(或吸热)设备,组成水系统循环回路。 一般来说,中央空调工程水系统遵循下列原则,即1)具有足够的冷(热)负荷交换能力,以满足空调系统对冷(热)负荷的要求。2)具有良好的水力工况稳定性。3)水量调节灵活,能适应空调工况变化的调节 要求。4)投资省、能耗低、运行经济,并便于操作和维修管理。一、冷却水循环系统的安装 在制冷系统中,冷却水系统的设计方案较多,系统循环多为从制冷压缩机组的冷凝器出来的冷却水经水泵送至冷却塔,冷却后的水从冷却塔靠高差重力作用自流至冷凝器。系统设计方案有以下几种,即1)设有补充水箱(或水池),保证系统连续运转,如图2—6所示。2)没有补充水箱,靠冷却塔集水盘的浮球水阀自动补水,温度的稳定,如图2—8所示。 图2—6有补充水箱的冷却水系统 l一冷水机组2一冷却塔3一补水箱4一水泵5一橡胶补偿接管 6一止回阀7一压力计8一温度计9一蝶阀10一水流开关中央空调冷却水循环系统主要由水泵、补水箱、冷却塔、阀门、集气罐、过滤器等设备组成,是一种开式系统。 (一)水泵(水泵的作用) (二)补水箱 (三)冷却塔(作用,原理) (四)过滤器 (五)阀门

(六)管道安装 二、冷(冻)热水循环系统的安装 中央空调的冷(热)水循环常采用闭式系统,如图2—45所示。这种系统具有①管路系统与大气隔绝,管道与设备内腐蚀机会少;②水泵能耗小; ③系统最高处设置膨胀水箱可及时补水;④系统设施简单等优点。 在闭式循环系统中,按冷热水是否合用管路划分,冷 水系统可分为两管制、三管制和四管制系统;按水泵配置 划分,冷水系统可分为单式泵系统、复式泵系统;按各环 管路长度是否相同划分,可分为同程式和异程式系统;按 流量的调节方式划分为定流量和变流量系统。其特征及使 用特点如表2—15所示。 常用水管系统的类型及特点: 1、膨胀水箱的作用; 2、管程的种类和特点 见p63 从中央空调冷、热水闭式循环系统图中可以看出,系统主要设备为冷(热)水泵、膨胀水箱、分水器、集水器、风机盘管、阀体等。与冷却水循环系统相似,冷水循环系统的安装包括系统设备的安装和管路敷设及绝热。冷、热水泵的安装与冷却水泵的安装过程一样,冷(热)水系统中阀件的安装与冷却水系统中阀件的安装过程一样,在此不再叙述。 1.膨胀水箱 目前,由于中央空调水系统中极少采用回水池的开式循环系统,因而膨胀水箱已成为中央空调系统水系统中主要部件之一,其作用是收容和补偿系统中的水量。膨胀水箱一般设置在系统的最高点处,通常接在循环水泵的吸水口附近的回水干管上。 (1)膨胀水箱的构造膨胀水箱是一个用钢板焊制的容器,如图2—46所示,有各种不同的大小规格。膨胀水箱上的接管有以下几种: 1)膨胀管。因温度升高而引起的体积增加将系统中的水转入膨胀水箱。 2)溢流管。用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。 3)信号箱。用于监督水箱内的水位。 4)补给水管。用于补充系统水量,有手动和自控两种方式。 5)循环管。在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水正常循环。 6)排污管。用于排污。 箱体应保温并加盖板,盖板上连接的透气管一般可选用DNl00的钢管制作。(2)膨胀水箱容积的确定膨胀水箱的容积是由系统中水容量和最大的水温变化幅度决定的,可以用下式计算确定: Vp=αΔtVs

空调用制冷技术课程设计

课程设计 课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计专业班级:建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号: 指导教师:王军陈雁 课程设计地点: 32518 课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录 课程设计任务书 (2) 设计题目与原始条件 (4) 方案设计 (4) 冷负荷的计算 (4) 制冷机组的选择 (4) 水力计算 (5) 设备选择 (6) 设计总结 (9) 参考文献 (9)

“空调用制冷技术”课程设计任务书

设计说明书 一、设计题目与原始条件 鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。 本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积冷指标 q=150W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q=A×q=150×5026.41=753961.5w (1--1) 四、制冷机组的选择 根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw (1--2) 根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。 制冷机组性能参数表1--1

空调用制冷技术课程设计说明书

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的参数与系统的选择 1 初参数 (1)、冷冻水供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为Q=100KW。 (2)、制冷剂为:氟利昂(R22)。 (3)、冷却水进出口温度为:27.1/36.1。 (4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2 确定制冷剂种类和系统形式 本制冷系统为100KW的氟利昂空调系统,选用活塞式压缩机来满足制冷量要求。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用水冷式冷凝器,蒸发器卧式壳管式蒸发器。 二制冷工况及压焓图表示 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 1冷凝温度(t k)的确定 系统以水为冷却介质,冷凝温度t k比冷凝器内冷却水出口温度高3~5℃,取t k=36.1+3.9=40℃ 2蒸发温度(t0)的确定 以水为载冷剂,蒸发温度t0比冷冻水出口温度低2~5℃,取 t0=7-4=3℃

3 再冷温度 (t s.c ) 再冷度△t s.c 取3℃,则 t s.c = t k -△t s.c =40-3=37℃ 4 过热温度 (t s.h ) 过热度△t s.h 取5℃ ,则 t s.h = t 0+△t s.h =3+5=8℃ 根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 压力:P k =1.53MPa P 0=0.55MPa 比容:v 1= 0.043m 3/kg v 2=0.016 m 3/kg 焓值:h 1’=406 kJ/kg, h 1= 410kJ/kg , h 2= 436 kJ/kg ,h 3= h 4=242kJ/kg 三 理论热力计算 1单位质量制冷量q 0: q 0=h 1- h 4=410-242=168kJ/kg 2单位冷凝负荷k q : 194kJ/kg 242-436h -h 32k ===q 3单位容积制冷量v q : m3 /98.9063043 .081610kJ v q q v === 4冷负荷Q 0:

制冷课程设计

目录 1.设计题目 (1) 2.设计原始资料 (2) 2.1室外气象参数 (2) 2.2冷室设计参数 (2) 2.3 冷室分布图 (3) 2.4 各个冷室吨位分配 (3) 3.设计内容 (3) 3. 1 冷负荷的计算 (3) 3.2制冷工况的确定 (7) 3.3压缩机的选择计算 (8) 3.4冷凝器的选择计算 (10) 3.5 蒸发器的选择计算 (10) 3.6膨胀阀的选择计算 (12) 3.7 辅助设备的选择计算 (12) 3.8供水方案的选择和管路计算 (13) 3.9制冷系统的流程图 (14) 参考文献···········错误!未定义书签。5

1.设计题目:沈阳市某菜市场冷库设计 2.设计原始资料 2.1气象资料 纬度:41.8o ,经度:123.38o ,海拔高度:441 m 夏季空调室外计算干球温度:30℃ 冬季室外大气压力:1011.8Pa 夏季室外大气压力:998.7Pa 冬季通风室外计算干球温度:-12.5℃ 冬季空调室外计算干球温度:-13.6℃ 夏季通风室外计算干球温度:27℃ 夏季空调室外计算湿球温度:24.4℃ 夏季空调室外计算日平均温度:26.8℃ 冬季空调室外相对湿度:87% 夏季通风室外相对湿度: 81% 冬季室外平均风速:4m/s 夏季室外平均风速:3.2m/s 2.2冷室设计参数 小型冷库不仅要求冷藏食品而且还要求冷冻食品,所以小型冷库应由冻结库和冷藏库组成。冷藏库与冻结库一样高,取2.6m. 根据设计任务要求,为提高冷库的性能,查阅资料得出冷室的型号,如下表: 表一冷库设计尺寸 型号长宽高库内容积 ZL-35S 4.6 3.6 2.6 35 ZL-72S 9.0 3.6 2.6 72 选用ZL-35S型房间作为冻结室,ZL-72S型作为冷却室和冷藏室。 由于冷库主要用来储存蔬菜和鱼,需要两个冷却物冷藏间,冷却间、冻结间、冻结物冷藏间各一个。查阅《冷库设计与管理》一书,根据食品种类,确定各个房间的设计温度和相对湿度,如下表: 表二冷库设计基本参数 序号冷间名称设计温度设计相对湿度适用食品 1 冷却间1 0 蔬菜

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

2021年空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 欧阳光明(2021.03.07) 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年12月26日 目录 1.原始条件1 2. 方案设计1 3.负荷计算1 4.冷水机组选择2 5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3 5.1.2阻力计算4 5.2 冷却水循环系统水力计算4 5.2.1确定管径4 5.2.2阻力计算5 5.3 补给水泵的水力计算6 5.3.1水泵进水管:6 6设备选择7 6.1冷却塔的选择7 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8 6.3 软水器的选择9 6.4 软化水箱及补水泵的选择9 6.5 分水器及集水器的选择10 6.6 过滤器的选择12 6.7电子水处理仪的选择12 6.8定压罐的选择12 总结13

参考文献14

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨() 4、地点:重庆 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m2 7、层高 3.5m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: (3-1)

《空调用制冷技术》课程设计

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:空调用制冷机房设计 二、原始数据 1.制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。 2.制冷剂为:氟利昂(R22)。 3.冷却水进出口温度为:26.5℃/35.1℃。 4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型。 6.编写课程设计说明书。

目录 一、确定设计方案 (1) 二、确定制冷工况并用压焓图表示 (1) 三、确定压缩机型号、台数,并校核制冷量和电动机 (3) 四、冷凝器的选择与传热计算 (4) 五、蒸发器的选择与传热计算 (8) 六、辅助设备选型 (9) 七、管径的计算 (10) 八、水泵系统 (12) 九、保温层 (12) 十、噪声控制 (12) 十一、所选设备汇总表 (14) 十二、参考资料 (14)

一、确定设计方案 本制冷系统制冷剂为氟利昂(R22)。制冷系统主要提供空调用冷冻水,空调冷负荷1200kW 。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水进口温度为26.5℃,出口温度为35.1℃。大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。即: ℃71=z t ℃122=z t ℃5.261=l t ℃ 1.352=l t kW Q 1200= 二、确定制冷工况并用压焓图表示 2.1确定蒸发温度0t : 蒸发温度0t 比冷冻水供水温度℃71=z t 低3℃,即: ℃ 4 37 310=-=-=z t t 2.2 确定冷凝温度k t : 冷凝温度k t 比冷却水出口温度℃1.352=l t 高3.5℃,即: ℃ 6.38 5.31.35 5.32=+=+=l k t t 2.3 确定吸气温度吸t : 过热度一般为5~8℃,选取6℃,即: ℃ 吸10 64 60=+=+=t t 2.4 确定过冷温度过冷t : 再冷度一般为3~5℃,选取5℃,即:

汽车空调制冷系统组成与工作原理教案-doc

复习旧课: 对上次课以提问的形式复习 1、影响蒸发的因素? 2、影响液化的因素? 新课引入: 主要以讲解方式 上一节我们讲了物质的基本状态参数,以及影响物质蒸发和液化的几个因素,这一节我们就来讲一下汽车空调中的常用制冷剂的种类特点以及制冷循环原理。 §1.1.4制冷剂 制冷剂是制冷循环当中传热的载体,通过状态变化吸收和放出热量,因此要求制冷剂在常温下很容易气化,加压后很容易液化,同时在状态变化时要尽可能多的吸收或放出热量(较大的气化或液化潜热)。同时制冷剂还应具备以下的性质: ·不易燃易爆; ·无毒; ·无腐蚀性; ·对环境无害。 制冷剂的英文名称为refrigerant,所以常用其头一个字母R来代表制冷剂,后面表示制冷剂名称,如R12、R22、R134a等。 过去常用的制冷剂是R12(又称为氟立昂), 这种制冷剂各方面的性能都很好,但是有一个致命的缺点,就是对大气环境的破坏,它能够破坏大气中的臭氧层,使太阳的紫外线直接照射到地球,对植物和动物造成伤害。我国目前已停止生产用R12作为制冷剂的汽车空调系统。

R12的替代品目前汽车上广泛采用的是。R134a在大气压下的沸腾点为-26.9℃,在98kPa的压力下沸腾点为-10.6℃(图6-18)。如果在常温常压的情况下,将其释放,R134a便会立即吸收热量开始沸腾并转化为气体,对R134a加压后,它也很容易转化为液体。R134a的特性见图6-19。该曲线上方为气态,下方为液态,如果要使R134a从气态转变为液态,可以将低温度,也可以提高压力,反之亦然。 注意:R12和R134a两种制冷剂不可以互换使用。 §1.1.5 冷冻润滑油 在空调制冷系统中有相对运动的部件,需要对其润滑。由于制冷系统中的工作条件比较特殊,所以需要专门的润滑油——冷冻润滑油。冷冻润滑油除了起到润滑作用以外,还可以起到冷却、密封和降低机械噪音的作用。在制冷系统中的润滑油还有一个特殊的要求,就是要与制冷剂相容,并且随着制冷剂一起循环。因此在冷冻润滑油的选用上,一定要注意正确选用冷冻润滑油的型号,切不可乱用,否则将造成严重后果。 §1.2汽车空调暖风系统 作用:供暖、除霜、调节温湿度 汽车空调暖风系统是一种将空气送入加热器(又称为热交换器),同时吸入某种热源的热量,以提高空气温度的装置。按使用热源的不同可分为发动机冷却液采暖系统、发动机废气采暖系统和独立热源式采暖系统。 1、发动机冷却液采暖系统采暖时,将送入加热器中的车外或车内空气,与升温后的发动机冷却液进行热交换,由电动鼓风机将升温的空气经出风口送入车内。冷却液通过热水阀流入加热器,散热后的冷却液再流回水泵参与循环。热水阀对通过加热器的水流量进行调节,而加热器则将冷却液的热量传给空气。鼓风机多为离心式叶片鼓风机,具有高、中、低三挡转速,可以调节换气强度,一般与空调制冷系统送风共用。这种采暖系统没有独立的

制冷与空调原理与维修教案

来宾职业教育中心学校教案本2013-2014年学年度第一学期 科目制冷设备原理与维修 班级12秋电子 教师

教案编写要求 根据《广西壮族自治区中等职业学校教学工作规范》要求,并结合我校情况,对我校教师教案的编写提出如下要求: 在写教案时明确所教学科的指导思想、教学目标、教学要求以及基本教学方式。并根据学生的心理特征、兴趣习惯、情感态度等确定科学的教学方法,因材施教。能较准确突出教学目的、重点难点,在教学设计方面比较有特色。 教案包括:课题、授课日期、课时、教学目标(包括理论应知目标和技能目标)、重点、难点、教学方法、教学仪器、教学过程(含练习、小结)、板书设计、作业、课后反思等。 教师要在授课前一周备好教案(开学前应备好两周课的教案),不允许无教案上课。 来宾市职业技术学校教务科 2008年3月

《电冰箱、空调原理与维修》项目教学计划 每周课时数:8节

活动 目标 结论 1、通过感性知识的培养激发学习电冰箱维修技术的兴趣。 2、学会电冰箱的使用方法。 项目教学活动二弯管、扩管技术 教师活动师生互动学生活动 1、割管 图5-1-1 割刀示意图 图5-1-2 切割铜管示意图 2、切割毛细管 3、弯管 4、扩喇叭口 5、扩杯形口 1、教师示范讲解切割铜管、切割毛 细管、弯管、扩喇叭口、扩杯形口同时, 学生模仿操作。 2、学生操作时,老师巡回指导。 弯管示意图扩喇叭口 示意图 1、阅读切割铜管、切割毛 细管、弯管、扩喇叭口、 扩杯形口方法。 2、学生操作切割铜管、切 割毛细管、弯管、扩喇叭 口、扩杯形口。 3、学生间交流询问切割铜 管、切割毛细管、弯管、 扩喇叭口、扩杯形口经验 或方法。 活动 目标 结论 1、掌握制冷工具的使用方法。 2、掌握切割铜管、切割毛细管、弯管、扩喇叭口、扩杯形口技术。 3、扩喇叭口步骤: (1)将铜管加热退火,选择合适的扩口器工作孔,插入铜管,铜管要高出工作孔喇叭口斜面高度的三分之一。(2)如图5-1-5所示,旋紧坚固螺母,旋转压紧手柄顶住铜管,压出喇叭口。 4、(1)将铜管扩口处加热退火,插入合适的扩口器工作孔内,铜管露出端面10-15mm,旋 紧坚固螺母。(2)如图5-1-7所示,用手工冲头冲制杯形口。制作杯形口还可以将扩喇叭口的顶锥,换上合适的杯形口冲头,旋转压紧手柄,完成扩杯形口扩口。(3)如图5-1-8所示,完成杯形连接,为焊接训练做准备。 图5-1-7 扩杯形口示意图图5-1-8 杯形连接 项目教学活动三气焊技术 教师活动师生互动学生活动

制冷空调基础知识教案设计

【课题】 第二章制冷空调基础知识 第一节热力学定律 新授课【教学目标】 1.知识目标:工质的基本状态参数,理解热力学定律的涵及应用。 2.能力目标:通过理论知识的学习和应用,培养综合运用能力。 3.情感目标:培养学生热爱科学,实事的学风和创新意识,创新精神。 【教学重点】 热力学定律的涵及应用。 【教学难点】 焓湿图的意义和应用。 【教学方法】 读书指导法、分析法、演示法、练习法。 【课时安排】 4学时。 【教学过程】 〖导入〗(2分钟) 在热力工程中,实现热能与机械能的转换或热能的转移,都要借助于一种携带热能的工作物质即工质,各种气体、蒸气及液体是工程上常用的工质。在热力过程中,一方面工质的热力状态不断地发生变化,另一方面工质与外界之间有能量的交换。因此,工质的热力性质及热能转换规律是工程热力学研究的容。 〖新课〗 第一节热力学定律 一、工质的物理性质及基本状态参数 1.物质的三态 固态、液态及气态,三态之间是通过吸热或放热来完成其状态转化的。 (1)固态该种状态的物质分子间的引力比其它两种状态大,且分子间的距离最小。固体具一定形状。 (2)液态液态的物质分子间的引力较小而间距较大。分子间相互可移动,因此液体具有流动性而且无一定的形状。 (3)气态和上述两种状态相比较,气态物体的分子间距离最大而分子间引力很小,分子间无相互约束,不停地进行着无规则的运动。因此,气体无形状,元固定体积。 物质的状态取决于分子之间引力的大小和其热运动的强弱。

2.基本状态参数 热力学中常见的状态参数有(基本状态参数)温度T 、压力p 、密度ρ 或比体积v 、比能u 、比焓h 等。 (1)温度 描述热力系统冷热程度的物理量。热力学温度的符号用T 表示,单位为K (开)。热力学温度与摄氏温度之间的关系为 t = T -273.15 K 或 T = 273.15 K + t t ——摄氏温度,℃。 (2)压力 S F p = F ——整个边界面受到的力,N ; S ——受力边界面的总面积,m 2。 绝对压力、工作压力和环境大气压力之间的关系为 (负压)(正压);e am b e am b p p p p p p -=+= p amb ——当地大气压力; p e ——工作压力。 (3)比体积和密度 系统中工质所占有的空间称为工质的体积。而单位质量的工质所占有的体积称比体积,用v 表示,单位为m 3/kg 。决定压缩机制冷量的重要参数。与工质密度互为倒数。 例2-1 锅炉中蒸汽压力表的读数Pa 103.325e ?=p ;凝汽器的真空度值,根据真空表读为Pa 105.94e ?=p 。若大气压力Pa 1001325.15amb ?=p ,试求锅炉及凝汽器中蒸汽的绝对力。 解 锅炉中水蒸气的绝对压力 Pa 1033.313Pa 1032.3Pa 1001325.1555e am b ?=?+?=+=p p p 凝汽器(电压电容)中的绝对压力 Pa 10633.0Pa 105.9Pa 1001325.1445e am b ?=?-?=-=p p p 3.理想气体状态方程式 RT p =υ R g ——气体常数 对于质量为m (kg )的理想气体,其状态方程为 mRT pV = V ——质量为m (kg )的气体所占有的体积,m 3;其它各参数同前。 二、热力学定律及应用 能量守恒及转换定律:能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换成另一种形式,或从一个系统转移到一个系统。 在实际的工质状态变化中,热力学第一定律的表达式为: w +?=u q q ——加给1 kg 工质的热量,J/kg ; △u ———1 kg 工质能,J/kg ; w ——机械功,J/kg 。 热力学第二定律:

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。 目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料

---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择

制冷技术课程设计报告书

科技学院 环境科学与工程学院课程设计说明书 课程名称:空调用制冷技术课程设计 题目:商业办公综合楼冷冻站设计 学生:胡海旭学号: 系别:环境学院 专业班级:建筑设备z1211

指导老师:志高翠敏 2015年10月 目录 1 设计目的 2 2 设计任务 2 3 负荷计算 2 4 机组选择 2 5 方案设计 3 6 水力计算 4 4 6.1 冷冻水的水力计算 6.1.1确定水流量 6.1.2确定管径

6.1.3水力计算结果 6.2 冷却水水力计算 7 6.2.1水力计算结果 7 设备选择7 7.1 冷却塔的选择7 8 7.2 水泵选择 7.2.1冷冻水泵的选择 7.2.2冷却水泵的选择 8 参考文献11 附录 一、设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 二、设计任务

商业办公综合楼冷冻站设计 (一)设计原始资料 1、建筑物概况:建筑面积:10200㎡ 层数3层,层高4.8米 2、参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃ 冷却水参数:进水32℃,出水37℃ 三、负荷计算 空调负荷指标:q=250~350 W/㎡。本设计取250/㎡,则建筑总负荷为Q=250×10200=2550KW 建筑物的最小冷负荷为设计冷负荷的15%,则q min=2550×15%=382.5KW 四、机组选择 在选择制冷机的计算中,应考虑到管道系统及设备的冷损失,故间接供冷系统一般附加7%~15%富裕量。则制冷机组承担的制冷量为 W=Q×(1+10%)=2550×(1+10%)=2805KW 为了满足最小冷负荷下的工作情况,最小冷负荷考虑富裕量之后得出的值为q min =382.5×(1+10%)=420.75KW,分别按承担负荷

空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 指导教师:王伟 2016年12 月26 日

目录 1.原始条件 (1) 2. 方案设计 (1) 3.负荷计算 (1) 4.冷水机组选择 (2) 5.1 冷冻水循环系统水力计算 (3) 5.1.1确定管径 (3) 5.1.2阻力计算 (4) 5.2 冷却水循环系统水力计算 (5) 5.2.1确定管径 (5) 5.2.2阻力计算 (6) 5.3 补给水泵的水力计算 (6) 5.3.1水泵进水管: (6) 6设备选择 (7) 6.1冷却塔的选择 (7) 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择 (9) 6.3 软水器的选择 (10) 6.4 软化水箱及补水泵的选择 (10) 6.5 分水器及集水器的选择 (12) 6.6 过滤器的选择 (14) 6.7电子水处理仪的选择 (14)

6.8定压罐的选择 (14) 总结 (15) 参考文献 (16)

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨(717R ) 4、地点: 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m 2 7、层高 3.5 m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: )/(1409020m w q -= (3-1) 本设计选用 )/(10020m w q = (3-2) 根据空调冷负荷计算方法: )1(00k q A Q +??= (3-3)

制冷空调基础知识教案上课讲义

制冷空调基础知识教 案

【课题】 第二章制冷空调基础知识 第一节热力学定律 新授课【教学目标】 1.知识目标:工质的基本状态参数,理解热力学定律的内涵及应用。 2.能力目标:通过理论知识的学习和应用,培养综合运用能力。 3.情感目标:培养学生热爱科学,实事求是的学风和创新意识,创新精神。 【教学重点】 热力学定律的内涵及应用。 【教学难点】 焓湿图的意义和应用。 【教学方法】 读书指导法、分析法、演示法、练习法。 【课时安排】 4学时。 【教学过程】 〖导入〗(2分钟)

在热力工程中,实现热能与机械能的转换或热能的转移,都要借助于一种携带热能的工作物质即工质,各种气体、蒸气及液体是工程上常用的工质。在热力过程中,一方面工质的热力状态不断地发生变化,另一方面工质与外界之间有能量的交换。因此,工质的热力性质及热能转换规律是工程热力学研究的内容。 〖新课〗 第一节热力学定律 一、工质的物理性质及基本状态参数 1.物质的三态 固态、液态及气态,三态之间是通过吸热或放热来完成其状态转化的。 (1)固态该种状态的物质分子间的引力比其它两种状态大,且分子间的距离最小。固体具一定形状。 (2)液态液态的物质分子间的引力较小而间距较大。分子间相互可移动,因此液体具有流动性而且无一定的形状。 (3)气态和上述两种状态相比较,气态物体的分子间距离最大而分子间引力很小, 分子间无相互约束,不停地进行着无规则的运动。因此,气体无形状,元固定体积。 物质的状态取决于分子之间引力的大小和其热运动的强弱。 2.基本状态参数 热力学中常见的状态参数有(基本状态参数)温度T、压力p、密度 或比体积v、比内能u、比焓h等。

相关文档