仪表图纸符号

YAL:Y指事故状态A指报警L低位即事故低位报警

FIQR:F指流量I是指示Q是累积R是记录即流量指示、累积、记录

FT:F指流量T指变送器即流量变送器

FE:F指流量E指检测元件即流量检测元件

PI:压力指示

LCV:液位控制阀

LS:液位开关

FIQ:流量指示、累积

LA;液位报警

RSV:R指核辐射S指开关V指阀门

仪表仪表的字母符号

第一位第二位

A 分析报警

B 燃烧

C 计数控制

D 密度

E 电压检测

F 流量

G 测量

H 手动

I 电流显示

J 电源

K 时间

L 位置低位

M 水分

P 压力

Q 数量

R 射线记录

S 速度开关

T 温度变送

U 多变量多功能

V 震动阀

W 重量

Y 事故状态

Z 位置,尺寸

仪表符号标准

本文介绍如何读懂设备图中经常出现的仪表符号。如需要更详细的内容,请查阅相关标准文件。

仪表符号标准由ISO 3511/1-1977*1与JIS8204-1983*2确

定。在执行一系列功能的仪表设备(单回路)图中,ISO/JIS为表达相同概念定义了单字符符号(一个大写字母),或者图形符号。

*1:ISO 3511/1-1977过程测量控制功能和仪表设备-符号表示法-第一部分:基本要求

*2:JIS8204-1983仪表符号

接下来举例说明字符和图形符号所代表的仪表。

·仪表字符符号举例

表1与表2中列出的字符符号由变量符号、功能符号(和其中的组合)、以及个体符号(回路数量)构成,并按照这个顺序显示。

·仪表图形符号举例

图形符号由表3中的符号以及其中的组合构成。

常用仪表字符和图形符号表1:变量符号

表2:功能符号

表3:常用图形仪表符号

电气图纸符号大全

电气图纸符号大全. 配电箱符号备注(字母)符号名序号称 1 AH 高压开关柜

2高压计量AM AA高压配电3 4AJ高压电容5AP低压电力配电箱AL6低压照明配电箱7应急电力配电箱APE 应急照明配电箱ALE8 AF9低压负荷开关箱ACACP 10低压电容补偿11直流配AD 操作信号箱AS12 13控制屏台箱AC AR14继电保护箱柜 15 AW 计量箱柜励磁箱柜16 AE ARC 17 低压漏电断路器箱柜 18 双电源自动切换箱柜 AT AM 19 多种电源配电箱柜 AK 刀开关箱柜20 AX 21 电源插座箱 22 ABC 建筑自动化控制器箱 AFC 火灾报警控制器箱 23 24 ABC 设备监控器箱

ADD住户配线25 ATF26信号放大器27AVP分配器 AXT 28 接线端子箱 配电箱符符号(字母备序 一、电线穿线管一般有 PV管PC21 SC2焊接钢管2 扣压式镀锌薄壁KBG23线管 紧定式镀锌薄壁电 JDG204 线管:二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:

序符号名称符号名称号沿屋架或SR 沿钢线槽敷设BE1 跨屋架敷. 设 沿柱或跨柱敷沿墙面敷 WECLE2 设设 在能进入 沿天棚面或CAC人的吊3 棚面敷内敷暗敷设B暗敷设在梁CL4

柱暗敷设CW暗敷设在墙5 顶棚暗敷设暗敷设在不FAC6 进入的顶棚地面吊顶内敷SC7 要穿金属一,导线穿管表 符符桥焊接钢CSC1 PC-PV C MT 塑料硬管电线管- 2 -金属线-阻燃塑料MR FPC 3 槽硬管. -金属软 CP M -钢索4 管 -镀锌钢 RC PR -塑料线槽5 管

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)02712

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框符 号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序号图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号--续表 序号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极

(完整版)怎么识别电气仪表图纸符号

怎么识别电气仪表图纸符号? 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。 2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 3、元件和连接线是电气图的主要表达内容 ⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。 ⑵元件和连接线的表示方法 ①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。 ②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。 ③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。 ④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。 4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成,在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成,表示功能,还是表示电气接线等等,通常用简单的图形符号表示。 5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性。一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面存在着不同的关系。 ⑴能量流——电能的流向和传递。 ⑵信息流——信号的流向和传递。 ⑶逻辑流——相互间的逻辑关系。 ⑷功能流——相互间的功能关系。 四、电气图用图形符号: 1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。或图形符号是通过书写、绘制、印刷或其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息,表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的工业语言。 2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。 ⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号。 ⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 ⑶、限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号。 限定符号的类型: ①、电流和电压的种类:如交、直流电,交流电中频率的范围,直流电正、负极,中性线、中性线等。 ②、可变性:可变性分为内在的和非内在的。 内在的可变性指可变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化。 非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的。 ③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。 ④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向。 ⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是>、 3、图形符号的分类

电气图纸符号大全

配电箱符号

配电箱符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

电气制图及图形符号国家标准

电气制图及图形符号国 家标准 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

常用“电气制图及图形符号国家标准” 有关规定“煤矿电气图专用符号”规定

前言 煤矿供电系统图,排水系统图是煤矿安全规程要求必备的图纸,是指导矿井安全生产的重要图纸资料。图纸要求必须全面、准确、无误的反映现场的实际情况。图纸的绘制应符合国家及行业的标准要求。经多次检查各矿的供电系统图、排水系统图一矿一个样,图纸的图幅、画法、字体、标注、符号等很不统一,不符合制图及图形符号国家标准,及煤矿电气图专用图形符号企业标准。为使各矿两种图纸达到标准要求,现将《电气制图及图形符号国家标准汇编》和《煤矿电气图专用图形符号》及排水管道图形有关符号择录如下:

目录 一、统一图幅 1 二、统一画法 2 三、统一图形符号 4 符号要素、限定符号和常用的其他符号 4 导线和连接器件 8 无源元件 12 半导体管和电子管 15 电能的发生和转换 19 开关、控制和保护装置 23 GB4726-83 电气接线端子识别和字母数字符号标志、 接线端子通则 32 煤矿电气图用图形符号 34

电气制图及图形符号国家标准汇编 电气制图及图形符号国家标准汇编,16开幅页共531页。厚厚的一本,规定了电气制图及图形符号各种要求画法及规则。这么厚的一本,难以记忆,我们仅挑选了与矿山电气制图常用的有关图形符号掌握使用,达到统一图幅、统一画法、统一符号的目的。 一、统一图幅 1、电气制图一般规定:图纸幅面尺寸及代号见表1 表1 2、如果需要加长的图纸,应采用表2中所规定的图幅 表2 3、如果表1和表2所列幅面仍不能满足要求时,一是可按照《机械制

电气图纸符号说明

符号表示 1)AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1。其中,A--表示“组件及部件”;AL--双字母表示,后面的L表示用途功能,Lighting Distribution Board; 2)AP--表示电力配电箱,Power Distribution Board; 3)ALE--应急照明配电箱,Emergency Lighting Distribution Board。 4)后缀编号,同类设备数量少时直接加数字,数量多时,一般按楼层划分,如:AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个...... 例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱。 如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**,KWH是千瓦时,在图中表示电表,后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相,括号内的数字表示电表的最小电流值,后面大的数字表示最大电流值。 5)AK--电气配电柜 6)WL--回路编号 WP1--配电箱内第一个插回路 电器及安装方式 1)PC-PVC指塑料硬管 2)SC--焊接钢管 3)RC--热镀锌钢管 4)ZR--阻燃 5)KBG--一种薄壁钢管 6)CT--桥架 7)DW--智能空气断路器 8)ACC--吊顶内敷设

9)WC--暗敷设在墙内 10)FC--暗敷设在地面内 11)CC--暗敷在屋面或顶板内 线缆及安装标注 1)电气图中 YJV-3×2.5-SC20-FC是指: YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设。 2)电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL--表示回路编号 YJV--聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 0.66/1KV耐压等级为0.66/1KV 5芯16mm2铜芯电缆 RC40--表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC--敷设方式为地埋暗敷设。 3)电气施工图里 W—YJV—3*4mm05PC40 0.55KW 各表示: W7--一般W为沿墙面敷设 YJV--交联聚乙烯绝缘的导线或电缆 3*4mm --3芯4MM的线 PC40 --采用40的塑料硬管 0.55KW--电缆的承受功率 4)建筑电气安装图纸上的WP1-YJV-1KV-4×35+1×25桥架的(WP1-YJV)各表示:

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

电气设计图纸中符号表示大全

电气设计图纸中符号表示大全 在电气图纸中用英文符号表示的线管敷设方式,总结了一些常用的符号表示含义。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 MR-金属线槽 M-钢索 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 CP-金属软管 二、导线敷设方式表示 BE-沿屋架,梁 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 DB-直埋 F-地板及地坪下 WC-暗敷在墙内 WE-沿墙明敷 SCE-吊顶内敷设 SR-沿钢索 TC-电缆沟 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 C-吸顶 CL-柱上 DS-管吊 W-墙壁安装 R-嵌入 S-支架 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P塑壳断路器的两种型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 四、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1

电气图纸符号大全

电气图纸符号大全文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

工程图纸都有图纸设计说明 各个字母代表什么意思都有SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶

S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC

电气图形符号大全 (4)

电气图形符号大全 时间:2012/8/10 11:44:44 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 图形符号分类: 限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关性,辐射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。

电气元件符号-常用电气图形符号

序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ

21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 41 复归按扭 SBre或SBR FA

电气图纸符号大全

电气图纸符号大全

配电箱符号 序号名称符号(字母)备注 1 高压开关柜AH 2 高压计量柜AM 3 高压配电柜AA 4 高压电容柜AJ 5 低压电力配电箱柜AP 6 低压照明配电箱柜AL 7 应急电力配电箱柜APE 8 应急照明配电箱柜ALE 9 低压负荷开关箱柜AF 10 低压电容补偿柜ACC或ACP 11 直流配电AD 12 操作信号箱柜AS 13 控制屏台箱柜AC 14 继电保护箱柜AR 15 计量箱柜AW 16 励磁箱柜AE 17 低压漏电断路器箱柜ARC 18 双电源自动切换箱柜AT 19 多种电源配电箱柜AM 20 刀开关箱柜AK

21 电源插座箱AX 22 建筑自动化控制器箱ABC 23 火灾报警控制器箱AFC 24 设备监控器箱ABC 25 住户配线箱ADD 26 信号放大器箱ATF 27 分配器箱AVP 28 接线端子箱AXT 配电箱符号 序号名称符号(字母)备注 一、电线穿线管一般有: 1 PVC管:PC20 2 焊接钢管:SC20 3 扣压式镀锌薄壁电 线管: KBG20 4 紧定式镀锌薄壁电 线管: JDG20 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: 序 号 名称符号名称符号 1 沿钢线槽敷设SR 沿屋架或 跨屋架敷 BE

设 2 沿柱或跨柱敷 设 CLE 沿墙面敷 设 WE 3 沿天棚面或顶 棚面敷设 CE 在能进入 人的吊顶 内敷设 ACE 4 暗敷设在梁内BC 暗敷设在 柱内 CLC 5 暗敷设在墙内WC 暗敷设在 顶棚内 CC 6 暗敷设在不能 进入的顶棚内 ACC 暗敷设在 地面内 FC 7 吊顶内敷设, 要穿金属管 SCE 一,导线穿管表示 序 号 符号名称符号名称1 SC -焊接钢管CT-桥架 2 MT -电线管PC-PV C 塑料硬管 3 FPC -阻燃塑料 硬管 MR -金属线 槽

工程图纸中常用电气符号与图纸

一、工程图纸中常用电气符号

二、文字符号 电气工程文字符号分基本文字符号和辅助文字符号两种。一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或其近旁,以标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 (一)单字母基本文字符号 单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23大类,每大类用一个专用单字母表示,如电容器类用“C”表示,电动机用“M”表示,单字母应优先使用。 (二)双字母基本文字符号 双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一个进一步详细具体表示电气设备、装置和元器件名称、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后,如KA表示交流继电器,KM表示接触器。 电气工程中常用的基本文字符号由GB7159-87《电气技术中的文字符号制订通则》引出,并补充了一些工程中常用的文字符号。这些文字符号与旧标准的文字符号是根本不同的,旧标准使用的是汉语拼音的字头。 (三)辅助文字符号 辅助文字符号是用来表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和特征的,基本上使用的是英文名称的缩写,如异步的英文全称为asynchronizing,其文字符号为ASY,一般用大写;一又如闭合的英文是Close. on,而文字符号为ON。辅助文字符号可单独使用,如OFF表示断开,P表示压力等。 电气工程中常用的辅助文字符见表2-5,同样由GB7159-87引出。这里将建筑电气工程图中常用的电气设备、元件及标注的文字符号新旧对照列出,供读图时参考,见表2一6。 兰、电气设备及线路的标注方法及其使用 电气工程图中常用一些文字(包括英文、汉语拼音字母)和数字按照一定的格式书写,来表示电气设备及线路的规格型号、编号、容量、安装方式、标高及位置等。这些标注方法必须热练掌握,在读图中有很大用途。 电气设备及线路的标注方法见表2-7。

电气图纸符号大全.

配电箱符号 序号名称符号(字 母) 备注 1高压开关柜AH 2高压计量柜AM 3高压配电柜AA 4高压电容柜AJ 5低压电力配电箱柜AP 6低压照明配电箱柜AL 7应急电力配电箱柜APE 8应急照明配电箱柜ALE 9低压负荷开关箱柜AF 10低压电容补偿柜ACC或ACP 11直流配电AD 12操作信号箱柜AS 13控制屏台箱柜AC 14继电保护箱柜AR 15计量箱柜AW 16励磁箱柜AE 17低压漏电断路器箱柜ARC 18双电源自动切换箱柜AT 19多种电源配电箱柜AM 20刀开关箱柜AK 21电源插座箱AX 22建筑自动化控制器箱ABC 23火灾报警控制器箱AFC 24设备监控器箱ABC 25住户配线箱ADD 26信号放大器箱ATF 27分配器箱AVP 28接线端子箱AXT

配电箱符号 序号名称符号(字母)备注 一、电线穿线管一般有: 1PVC管:PC20 2焊接钢管:SC20 3扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20 4紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: 序 名称符号名称符号号 1沿钢线槽敷设SR沿屋架或跨屋架敷设BE 2沿柱或跨柱敷设CLE沿墙面敷设WE 3沿天棚面或顶棚面敷设CE在能进入人的吊顶内 ACE 敷设 4暗敷设在梁内BC暗敷设在柱内CLC 5暗敷设在墙内WC暗敷设在顶棚内CC 6暗敷设在不能进入的顶棚内ACC暗敷设在地面内FC 7吊顶内敷设,要穿金属管SCE 一,导线穿管表示 序 符号名称符号名称号 1SC-焊接钢管CT-桥架 2MT-电线管PC-PVC塑料硬管3FPC-阻燃塑料硬管MR-金属线槽4M-钢索CP-金属软管5PR-塑料线槽RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 1DB-直埋TC-电缆沟 2BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内 3WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 4CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 5F-地板及地坪下SR-沿钢索 6BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷

建筑电气CAD图纸常用符号

敷设方式和敷设部位敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位表示2根导线表示3根导线表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。开关器件符号说明:TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

1 / 17 金属线槽MR-钢索M- CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋电缆沟TC-暗敷在梁内BC-暗敷在柱内CLC-暗敷在墙内WC-沿天棚顶敷设CE-暗敷在天棚顶内CC- SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下沿钢索SR-沿屋架,梁BE-沿墙明敷WE-三,灯具安装方式的表示CS-链吊管吊DS-2 / 17 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 3 / 17 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

电气图纸符号大全

电气图纸符号大全内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

配电箱符号

配电箱符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆

HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层: A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类,例如:WDZD-VYWDZA-YJYWDZB-YJV23WDZC-BYWDZ-BVYWDZB-KYJYWDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV

电气图纸符号大全Word版

工程图纸都有图纸设计说明 各个字母代表什么意思都有SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶

R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

煤矿电气绘图专用图形符号

煤矿电气绘图专用图形符号 MT/T 570—1996 中华人民共和国煤炭工业部1996—12—03批准1997—10—01实施 前言 本标准所规定的图形符号,是根据我国煤炭行业的具体情况和使用要求,对国家标准GB 4728电气图用图形符号所作的补充,它专门适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。 本标准中的图形符号,是在我国煤炭行业独特而行之有效的图形符号的基础上,参照ISO和国外先进标准的图形符号,按国家标准《电气图用图形符号》总则GB 4728.1设计的。 本标准图形符号的章条与国家标准GB 4728《电气图用图形符号》的章条顺序基本一致,以便配合使用。 本标准由煤炭工业部科技教育司提出。 本标准由煤矿专用设备标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:西安矿业学院。 本标准主要起草人:马中骥、班建勋、刘景兰。 本标准委托煤矿专用设备标准化技术委员会电气设备分会解释。 1 范围 本标准规定了除GB 4728电气图用图形符号以外的煤矿电气图专用图形符号及其设计和使用规则。 本标准适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 3836.1—83 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB 4728.1—85 电气图用图形符号总则 GB 4728.2—84 电气图用图形符号符号要素、限定符号和常用的其他符号 GB 4728.3—84 电气图用图形符号导线和连接器件 GB 4728.4—85 电气图用图形符号无源元件 GB 4728.6—84 电气图用图形符号电能的发生和转换 GB 4728.7—84 电气图用图形符号开关、控制和保护装置 GB 4728.8—84 电气图用图形符号测量仪表、灯和信号器件 GB 4728.9—85 电气图用图形符号电信:交换和外围设备 GB 4728.10—85 电气图用图形符号电信:传输 GB 4728.11—85 电气图用图形符号电力、照明和电信布置 GB 7093.1—86 图形符号表示规则总则 GB 7093.2—86 图形符号表示规则产品技术文件用图形符号 GB 12173—90 矿用一般型电气设备 GB/T 14479—93 传感器图用图形符号 3 设计和使用规则 3.1 本标准规定的图形符号应按国家标准GB 4728.1—85电气图用图形符号的规定绘制。3.2 在不改变符号涵义的前提下,可根据图面布局的需要旋转符号的方位或将符号镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。 3.3 在本标准中规定的一般符号,若需表明对象的特定型式,可用GB 3836.1规定的专