文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤气安全管理制度

煤气安全管理制度

煤气安全管理制度
煤气安全管理制度

煤气安全管理制度

一、煤气区域作业人员,必须先进行煤气安全知识培训,未经培训合格,不得从事煤气作业。

二、煤气区域作业人员应严格遵守煤气安全操作规程,严禁违章作业。

三、煤气区域必须配置煤气报警器、空气呼吸器等安全防护设施,各危险源点必须悬挂醒目的安全警示标志。严禁擅自拆卸煤气区域的安全防护设施及安全警示标志。

四、煤气作业人员应经常检查煤气管道、水封、阀门、仪表仪器及安全设施,发现问题及时汇报和处理。

五、进入煤气区域时,必须两人同行,并随身携带煤气报警器。

六、加热炉点火时,必须严格遵守煤气点火安全操作规程,先给火种,后供煤气,严禁先供煤气后点火。

七、煤气管道设备严禁用铁器敲打,以保证设备完好并防止产生火花引起火灾或爆炸。

八、严禁在煤气管道、设备附近休息、睡觉、吸烟、使用明火和堆放易燃易爆物品。

九、为确保煤气设备操作人员的人身安全,夜间工作时必须有安全照明。

十、当煤气报警器显示煤气炉区域CO浓度超过规定极限时,应及时上报安全部门,必要时作业人员应立即撤离工作现场,并警戒其他人员进入现场。

十一、发生煤气中毒、火灾、爆炸等事故时,必须立即向安全部门及有关领导报告,并迅速采取相应安全措施处理。发生煤气火灾、爆炸事故,同时拨119火警电话报警。

值班巡逻制度

一、值班安排由办公室编排。

二、值班人员应按规定时间,在指定的场所值班,中途不得随意外出,保证值班电话随时畅通。

三、值班人员应将值班时所处理的事项记录在案,下班后交办公室检查。

四、值班人员禁止值班时间内打牌、下棋、喝酒、擅自离岗。造成严重损失者,应给予相应处分。

五、值班人员因病或其它原因不能值班的应事先请假或请他人代理,代理人应负一切责任。

六、值班人员必须明确自己的看护目标,保证管辖区域内不失火,不失盗。要搞好室内外卫生,确保良好的值班环境。发现可疑情况要及时和领导联系。

调温工操作规程

一、调温工职责:

焙烧调调温工,必须严格遵守规程,按曲线升温,保证产品的焙烧质量,完成本厂生产计划。

1、焙烧炉室温度上升,要根据技术规程对焙烧温升曲线的规定,控制和调整加热炉室的温度,烘炉则按烘炉曲线进行。

2、每小时记录一次加热系统炉室的温度,每班记录一次煤气压力平均值和烟道温度。每班测定一次焙烧火焰系统中各焙烧室负压和总烟道负压。高温炉室负压控制不小于0.5毫米水柱。

3、炉室水封、废气盖等应保持严密不透气,煤气管水封经常注满水,防止煤气逸出。

二、产品的焙烧及升温条件:

1、焙烧产品时,则根据产品的规格与质量的要求不同,而使用不同的焙烧曲线。

2、升温误差范围:

(1)温度波动范围按技术规程执行。如超出波动范围要求时,应在20分钟内调整正常。(2)低温送煤气时,点火后允许温度波动±50℃,但必须在30分钟以内调整正常。

(3)炉室在升温过程中,由于停煤气或某种原因被迫降温后,在恢复炉室原有温度之前,可按该阶段额定升温速度的3倍上升到原温度。

(4)由于其它原因,升温未达到规定温度时,温度低于800℃时,每班可带5℃温度在800--1000℃时,每班可带15℃,温度在1000℃以上时,每班可带25℃。

(5)炉温由高温下降到800℃时,降温速度为50±10℃/小时800℃后切断煤气,自然冷却。(6)焙烧室接通煤气时,明火温度之波动,在第一小时内允许不超过40℃。

3、如废气加热温度过高无法控制时,允许打开二个看火孔。

4、正常生产时,支管煤气压力不低于50毫米水柱。

5、带废气罩的炉室温度不超过350℃,取下废气,烟道温度控制不高于200℃。

三、焙烧炉送煤气及停煤气的操作:

1、在往炉室送煤气之前,所有煤气管必须吹洗。吹洗前把煤气管水封注满水,打开放散和压力管的阀门,并与煤气站取得密切联系。

2、处理停煤气操作时,先用蒸气吹洗后用煤气吹,每根管吹洗时间为3—5分钟,煤气压力不低于80毫米水柱。(注意不能同时吹洗多条管道,必须逐个吹洗)。

3、送煤气的顺序:

首先由煤气站向中央管送煤气,再打开总管一道阀门,把煤气送入总管后,打开总管通往第一根支管的阀门,把煤气送往第一根支管,关闭总管放散管(此时可向炉室通煤气,先高温后低温,同时开排烟机)关闭第一根支管的放散管,以后各管的吹洗依次类推(如果煤气压力过大时,则可多放散一会)。

4、当煤气全部送完后,把总管和支管的放散阀门关闭。

5、停煤气时处理顺序:停煤气有两种情况:一种是有计划停煤气,一种是突然事故停煤气。当煤气站停止煤气供应时,煤气支管与总管压力表的指针降止零位时(或停煤气信号报鸣)应立即按停煤气处理。

(1)首先切断通往炉室的煤气〈由低温至高温的顺序〉然后关闭总管道往支管道的阀门,打开各煤气管的放散管阀门。同时打开自然通风停止排烟机。

(2)停煤气工作处理结束后,把所有煤气管道放散口打开,先支管,后总管,最后中央管。调整炉室负压高温炉室负压不小于0.5毫米水柱,

(3)在正常生产时,由于某种原因煤气压力低于50毫米水柱时,立即通知公司领导决定是否停炉。

四、停开风机时的工作

停风机有两种原因:一种是计划检修排烟机、另一种是事故停电而停排烟机。

停风机的现象,烟道负压表的指针突然降低指数,高温炉室形成正压冒火,炉温发生变化。处理方法:立即打开自然通风,炉室废气罩全部提起,适当调节炉室的煤气量,如果炉室煤气燃烧情况不好,可供给二次空气助燃煤气,调整炉温正常上升。开动排烟机处理方法,与停排烟机处理相反操作进行。

五、废气烟道为的现象:

烟道温度突然增高,烟道和炉室负压突然增高,烟道和炉室负压减小,高温炉室冒火,炉室温度发生急变,中温炉室冒烟,烟囱冒黑烟或着火。

处理的方法:

(1)停止风机,打开自然通风〈必要时可切断煤气〉

(2)由高温炉室向低温炉室方向,逐个打开烟道废气盖进行检查,发现有火,立即用水和

蒸气浇灭。

(3)风机后烟囱着火,在风机前后入孔放入蒸气或水,同时开动风机,将水和蒸气由烟囱排出熄灭火焰。

(4)着火全部熄灭后,检查无疑再恢复正常生产。

六、焙烧调温工安全注意事项:

1、调温工必须认真执行操作规程,而且要做到三勤:〈勤看、勤检查、勤调整〉

2、严格坚守岗位,工作时间不准打闹和睡觉、遵守劳动纪律。

3、不使用的工具,不得堆放在操作现场上和通道上。

4、经常注意观察仪表运转情况,如有毛病及时通知仪表工修理,以免误认发生事故。

5、煤气管上所有水封,必须保持一定的水理,以免煤气跑出发生中毒或其它事故。停送煤气时不许在煤气管道周围吸烟和动火,更不要直接去嗅放散的煤气和其它地方逸出的煤气。

6、煤气连通罩被撞倒时,立即盖上水封盖或停煤气处理。

7、排烟机上不须放任何东西或易燃品,爆炸品,并经常检查排烟机运转情况,如电动机的温度不高于85℃,轴承的温度不高于60℃油位不低于红线。

8、进入夜间工作时,操作人员必须随身携带手电。不许向炉内外的耐火砖浇水。

9、与自己工作无关的机电和其它设备不准随便操作或乱动,以免发生事故。

设备检修安全规程

一、煤气及附属设备,每班应定期进行检查,发现问题及时处理,不得拖延时间,煤气区域维修人员不得少于2人。

二、煤气设备、管道和阀门应作出定期的检修计划,按项目进行检查,发现问题及时处理。

三、煤气管道发生冻结或堵塞时,可用蒸汽加热管道,绝对禁用明火烘烤管道,防止发生起火或爆炸。

四、在有煤气的情况下,抽、堵盲板、修理阀门、导管时,必须佩带氧气呼吸器的,氧气呼吸器的使用由经过专门培训的人员进行,并且要有煤气防护站人员在场监护。

五、煤气设施停煤气检修时,必须切断煤气来源,并将内部煤气吹净。长期检修或停用煤气设施,必须打开上下孔,放散管,保持设施内的自然通风。

六、每次进入设备内部的工作人员,时间间隔至少在2h以上。

七、进入管内检查前要先将管内有害气体吹扫干净,要设专人看管入口,检查完毕经检验人数,以防误封入口。在管内工作,管内温度不得超过40℃,要打开两头入孔,将露在外面的皮肤涂上防护油、戴上风帽、风镜和面罩。

八、在煤气区动火时,在有安全动火证的前提下,在动火前必须准备好沙子、蒸汽管、黄泥和沙袋子等防火用具,并将易燃物带走,用黄泥和石棉绳将泄露煤气的地方堵严,才允许动火。并且由煤气负责人同安全员等有关人员检查工具、设备和氧气呼吸器等。

九、在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位要可靠接地,压力表必须有专人看守,而且必须用电焊,严禁用气焊动火。

十、抢救煤气事故的所有人员,都必须服从统一领导和指挥。进入煤气危险区的抢救人员必须佩带氧气呼吸器,严禁用不适合防止煤气中毒的器具。

财务室岗位职责

一、财务人员要严格遵守公司制定的各项规章制度。

二、要认真学习财会知识,努力提高业务水平,以适应市场经济发展和财会业务的需要。

三、严格执行《中华人民共和国会记法》,《企业会计准则》,《企业会计制度》中的各项规定。

四、对入账后的原始凭证、单据要认真审核,严加防范,手续齐全,正确履行财会手续制度,对现金的收支要严格审查,有领导批示和签字。

五、按规定及进度清理账务,搞好成本核算工作,做到账证、账表、账实相符。

六、认真提高财会管理,监督,分析工作,正确提供全面系统的会计信息,当好领导的参谋,促进公司经济效益的不断提高。

七、加强发票的管理使用工作,严格执行税务机关关于发票的使用规章制度,确定专人管理,专柜存放。

食堂管理制度

一、工作人员保持衣帽整洁,不留长指甲、不戴首饰,严禁吸烟。

二、餐厅内环境卫生做到整洁、无虫害,地面无油垢、无积水。

三、调味品、辅料必须存放在有盖容器内,做到无虫、无霉变。

四、每日采购食品必须保证新鲜,在保质期内。

五、工作中严格按伙食标准精打细算,以最大限度内尽量做到色香味,花样、品种多样化。

六、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

七、每天清理,每周五进行大扫除,确保厨房环境卫生。

八、餐厅工作人员每日下班时必须确认关闭燃气灶,并关掉电源总阀。

门卫职责

一、门卫人员要坚守工作岗位,不得擅离职守,从事与门卫无关的活动;

二、门卫人员对进出入大门的可疑车辆、人员有权盘查、拒绝其出入,并及时向局领导和办公室报告;

三、凡进出入办公院区的所有车辆(包括自行车等)要服从门卫指挥,一律停放到指定位置,未经允许,任何外单位车辆不得在单位院内停放过夜。

四、门卫人员对来访人员,态度要和气,方法要讲究。杜绝推销人员、陌生外来人员直接闯入办公楼或领导办公室;

五、门卫实行24小时值班制度。

六、凡进出办公院区装运财物,门卫人员均要进行查看。

七、节假日期间,夜间职工进出后要及时锁好门。实行来客登记,加强对陌生人的盘问,无事劝其离开;

八、门卫人员要坚持夜间对重点要害部位(观测场四周、小山道路周边、办公室)的巡查,发现违纪违法行为要采取果断措施坚决制止或拨打“110”报警;发现危及单位安全的隐患,在积极排除的同时,要迅速向有关领导汇报。

司炉工操作规程

一、严格执行各项规章制度,精心操作确保安全运行。

二、按工艺要求执行养护参数,开阀通气,随时注意观察温度等参数变化情况。

三、定时检查蒸汽压力表、数量表、减压阀等表件情况,发现损坏不灵等情况及时报告。

四、做好运行记录和锅炉本体、辅机、散热片、管道等的维修保养工作。

五、及时正确地按照安全操作规程处理运行中的设备故障,对有异常现象危急安全时,应采取紧急停炉措施,并报告有关领导。

六、遇到有碍安全运行的违章指挥,有权拒绝执行或向上级报告。

七、上下班认真清理打扫,保持清洁卫生。

八、努力完成领导交给的各项工作。

生产主管职责

一、协助领导负责全厂安全生产的监督和管理工作,严把各道工序的生产质量关;

二、根据实际情况制定日、周、月生产计划等,根据现有资源、设备,合理安排生产运行和控制生产成本;

三、制定生产计划任务,负责保证各个班组明确自己的任务和完成任务的时间;

四、负责保障所有设备的安全运行、保证各生产岗位正常、高效、有序进行;

五、组织和实施生产人员的绩效考核,制定奖惩措施;

六、协调好生产运行与技术改造,设备更换等工作。

七、严格执行公司的规章制度,认真履行其工作职责。

安全主管职责

一、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法令、规定和指示并监督检查。

二、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学习。

三、组织制订、修改、审查安全技术规程和其他安全管理制度。

四、对企业中存在的安全生产问题,定期召开会议,分析研究制订对策。

五、参加工伤鉴定工作。

六、参加重大事故的重大调查处理。

七、参加厂内各种类型的安全生产检查。

八、对厂内存在的重大隐患负责逐级上报,对一切违章、违法行为有权越级向上反映。

九、负责组织人员配合公司的其他临时性事务。

交接班制度

一、接班人员必须提前15分钟到生产车间:班长须提前30分钟。

二、班长在接班前组织人员开3—5分钟班前会,重点强调工作内容与注意事项。

三、班前会结束,员工应该到各自岗位向上交班人员了解上班工作生产情况,准备接班。

四、交接人员必须向接班人员交待本岗位运行情况,接班人员必须做好生产记录,设备维护、卫生、保养、劳动工具情况。

五、交班人员必须提醒接班人员本班的运行状况,注意事项或本岗问题,实事求是,不得虚报和隐瞒。

六、交待完毕后,接班人员应在报表接班栏上签名确认交班人员方可离岗下班。

七、接班人员签字接班后,出现在本班的任何故障与事故均由接班人员负责。

八、在任何情况下岗位接班人员未到本岗位之前,当班人员绝对不离岗下班,应及时向班长反应。

九、发现接班人员酒后上班的,不能交岗给他(她),应立即向本班班长汇报。

十、交接班过程中突然出现的问题,应由当班人员处理,接班人员协助。有争议的问题,应由双方班长协商解决。本着正常生产,搞好团结的意识出发,力争化解矛盾。

十一、交班员工下班后,由班长主持召开班后会3—5分钟,简要地总结本班的工作生声情况及存在向题,以便下次改正。

发电机房管理制度

1.发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。

2.平时应经常检查柴油箱油位、发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,蓄电池电压是否正常。柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量。

3.发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟,平时应将发电机置于自动或手动起动状态。

4.发电机一旦起动运行,值班员应认真观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。

5.严格执行发电机定期保养制度。做好发电机运行和保养记录。巡查制度:每日巡查一次,包括电池电压、充放电,发电机各设备情况,备用电源系统情况等,发现漏油漏水现象应及时处理,并做好巡查记录。保养制度:每半月全面保养一次,电池每月至少充放电一次。

6.室内严禁烟火。加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。

7.发电机检查时须将主令开关掷于停止档,以避免市电意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。

8.值班人员负责发电机房日常维修与检查,停、送电工作,确保各部位安全运行正常。

9.值班人员坚守工作岗位,不得与无关人员聚集闲聊,不得在发电机房堆放,寄存与生产无关的物件。