换热站节能自动化改造及效果分析

换热站节能自动化改造及效果分析

摘要:合肥热电集团通过换热站改造供热自动化控制系统,实现水利平衡控制、远程流量、温度、压力的计量、采集和传输,使工作人员和用户能够不到现场即可实时查看监测点的计量数据,并对突发情况(流量和温度不稳定,漏气等)及时作出相应的处理,通过试点的换热站节能改造,有一定的节能效果,提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度提高供热行业的管理水平。

关键词:换热站节能自动化改造

Hefei heat exchanger station energy-saving automation renovation and effect analysis

Li lei

(Hefei Thermoelectric Group CO.,LTD)

0 引言

随着现代化城市及工业的发展,集中供热系统愈趋大型化,对供热的效果要求也更加严格,对系统运行的经济性、安全性和可靠性的要求也越高[1]。换热站所要达到的三个基本要求是:必须保产保质—按质(压力、温度、净度)按量(供热量)供出高温热水,满足工业生产和民建采暖需要;延长各个设备的使用寿命;节能、高效、降低劳动强度[2]。换热站和热水管网是连接热源和热用户的重要环节,在整个供热系统中起着举足轻重的作用[3]。合肥市热电联产集中供热起步于上世纪80年代,由于合肥不属于强制供暖区域,原有的供热系统没有进行统一规划设计,与北方城市几十年成熟的供热发展有所差距,现行的热力站运行管理大部分处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。在供热运行中,普遍存在的一些问题是:换热站内能消耗严重[4],不能及时掌握集中供热系统的运行工况,实时观测整个系统中热源出口、管网、换热站运行参数,不能依此迅速发现系统运行工况,是否与供热需求相匹配,系统中各个部位供热参数是否运行正常,以便指导中心调度能正确判断存在问题及时合理指挥调整供热运行工况;用户无法调节室内暖气片供回水温度,当房间温度过高时,用户只能采取打开门窗的办法实行散热降温,严重浪费了能源;换热站内部水泵无变频器,在室外温度较高时,无法根据小区实际使用情况调整水泵电机功率,只能控制循环泵运行台数,出现了“大马拉小车”的水泵低效率运行状态[5],能源消耗浪费严重。

1 项目概况

合肥热电集团管网范围内现有集团统管换热站57个,自管站116个,由于实际情况对现有19个换热站进行先行改造,根据后期实际效果适时改造剩余换热站。通过换热站改造供热自动化控制系统,能够实现水利平衡控制、远程流量、温度、压力的计量、采集和传输,使工作人员和用户能够不到现场即可实时查看