文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EAL电力系统综合自动化实验指导书

EAL电力系统综合自动化实验指导书

目录

实验一电机启动、建压和停机实验 (1)

实验二自动准同期条件测试实验 (4)

实验三线性整步电压测试实验 (11)

实验四导前时间整定及测量实验 (14)

实验五压差闭锁和整定实验 (17)

实验六频差方向及频差闭锁与整定实验 (21)

实验七相差闭锁与整定实验 (26)

实验八调频脉宽整定实验 (31)

实验九手动准同期并列实验 (34)

实验十半自动准同期并列实验 (37)

实验十一全自动准同期并列实验 (40)

实验十二同步发电机励磁控制实验 (44)

(一)同步发电机励磁起励控制实验 (47)

(二)控制方式相互切换实验 (51)

(三)可控励磁系统主电路负荷调节实验 (54)

(四)伏赫限制实验 (56)

(五)调差实验 (58)

实验十三同步发电机的解列、灭磁与停机实验 (61)

实验十四一机—无穷大系统稳态运行方式实验 (64)

实验十五电力系统功率特性和功率极限实验 (68)

(一)无调节励磁时功率特性和功率极限的测定 (69)

(二)手动调节励磁时功率特性和功率极限的测定 (74)

(三)自动调节励磁时功率特性和功率极限的测定 (76)

实验十六电力系统暂态稳定实验 (79)

(一)短路对电力系统暂态稳定的影响 (80)

(二)研究提高暂态稳定的措施 (83)

实验十七单机带负荷实验 (87)

实验十八微机线路保护实验 (92)

实验一电机启动、建压和停机实验

一、实验目的

1、掌握实验设备的正确使用方法。

二、预习与思考

1、本实验系统由几部分组成?各部分的功能是什么?

2、在实验中需要注意什么?

三、原理说明

实验台由三相交流电源、双回路、准同期控制器、微机线路保护、发电机励磁系统、原动机调速系统和发电机组几部分组成。

四、实验设备

五、实验内容与步骤

1、电机启动和建压实验

1)、打开电脑;

2)、合上实验台左侧的断路器;

3)、打开LIBVIEW7.0软件,运行实验届面7.7点击如下图标;检查实验台(界面)各开关状态, EAL-01上的断开指示灯亮(绿灯),合闸指示灯熄灭。进入实验届面EAL-02双回路中,将实验台上的各开关状态打在OFF(绿色)

状态。;(备注:在运行实验界面时先运行一分钟点后击停止按钮,再点击

运行按停止钮 )。

4)、在EAL-17中将励磁开关打开;

5)、在微机控制器中的原动机调速器中,“开机方式”自动选择为“微机自动”方式(调速器中),微机自动指示灯亮;

6)将EAL-01的合闸按钮按下,把电压调至220V 。

7)、进入“双回路输出电路” 界面,点击合上EAL-02上的系统电压开关“QFS ”; 合上EAL-02上的线路开关QF2、QF6、QF4。

8)、进入“原动机调速系统”界面,合上“KM1”。

9)、进入“发电机励磁系统”励磁方式选择微机他励“KM5”(合上“KM5”),然后合上“KM3”,进入“微机控制器”,控制方式选择“恒F U ”运行方式(励磁调节器中按下“恒F U ”按钮),“恒F U ”指示灯亮。 然后点击最左下方的“停机”

10)、在调速器中将发电机频率调到49.8HZ ,在励磁调节器中将发电机电压幅值调到220V ;

2、停机实验

1)、行灭磁操作。在本装置中采用的是自动励磁开关灭磁,点击右下方的“灭磁”按钮,自动灭磁。然后进入“发电机励磁系统”界面,直接断开继电器“KM3”,此时“KM3”的ON 灯灭,OFF 灯亮, 再断开“KM5”,此时“KM5”的ON 灯灭,OFF 灯亮,表示发电机的励磁开关已断开。

2)、同步发电机组的停机操。进入“微机控制器”界面,按下调速器中的“停机/开机”按钮,“停机”指示灯亮,控制参数递减至零,发电机减速,逐渐停止转动。然后进入“原动机调速系统”界面,断开“KM1”,ON 灯灭,OFF 灯亮。进入“双回路输出电路”界面,断开上EAL-02上的系统电压开关“QFS ”; 断开EAL-02上的线路开关QF2、QF6、QF4。

3)、断开EAL-01电源,即按下EAL-01上的“断开”按钮,此时,表示已经关机,等待下一次开机。

六、注意事项

1、当在作实验的过程中电机的声音出现强烈非常态噪音时,请立即断开空

开。

2、当EAL-01、EAL-16或EAL-17过流指示灯亮时,不能进行其他操作,要进行相应的复位后,重新启动。

七、实验报告

1、简述实验台各部分的功能

2、概述动启动和建压过程

实验二 自动准同期条件测试实验

一、实验目的

1、掌握实验设备和仪器的使用方法,深入理解准同期条件;

2、掌握准同期条件的测试方法。

二、预习与思考

1、为什么准同期装置都是利用滑差(脉动)电压这一特性进行工作的?

2、准同期的条件有哪些?

3、什么叫导前时间?什么叫恒定导前时间准同期并列?

三、原理说明

将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并发电机组的电压和转速,当满足电压幅值差和频率条件后,根据“恒定导前时间”原理,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适的时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。

1、滑差电压及其变化轨迹

目前几乎所有的准同期装置都是利用滑差电压(正弦整步电压或脉动电压)这一特性进行工作的。所谓滑差电压是指待并发电机的电压F

U 和系统电压

X

U 之

间的电压差,通常用

S

U 来表示。

发电机电压和系统电压的瞬时值,可用下式表示:

1sin()

F F F u U t ωδ=+ (1-1) 2sin()

X X X u U t ωδ=+ (1-2)

F

U 、X U 为发电机和系统电压的幅值,1δ、2δ为发电机电压和系统电压

的初相。

F X m

U U U ==,从式(1-1)和(1-2)可得滑差电压为:

s F X u u u =-=122sin[()/2()/2]

m F X U t t ωδωδ+-+

12cos[()/2()/2]

F X t t ωδωδ?+++ (1-3)

若初始相角

120δδ==,则式(1-3)可简化为:

2sin[()/2]cos[()/2]

s m F X F X u U t t ωωωω=-+ (1-4)

滑差电压

S

U 随着时间变化的轨迹于图1-1,它能反映两个待并系统的同步

情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。

图1-1

由图1-1可以看出,s

u 中含有两种频率不同的分量,我们感兴趣的是

S

U 的

低频包络线。用

sm

u 表示滑差电压S

U 包迹的瞬时值,就得到

2sin[()/2]

sm m F s u U t ωω=- (1-5)

令 s F s ωωω=-

式中 s

ω――滑差角速度。

2sin(/2)

sm m s u U t ω= (1-6)

t

u u

关于滑差电压的概念还可以用相量来描述。图1-2是滑差电压相量图。

图1-2 滑差电压向量图 (a )

s t δω=; (b )0δ=; (c) /2δπ=; (d) δπ=

图中用F

U ?

X

U ?

表示发电机和系统电压的相量,当

s ω不等于零时,F U ?和

X

U ?

之间的相角差e S t δω=,将随时间t 不断改变。假定以X U ?

为参考相量保持不动,

F

U ?

将以角速度

s ω作逆时针旋转。因而滑差电压的瞬时值S U ?

也在不断变化。

2、同期和导前时间

准同期的三个条件之一,就是要求用于并网的断路器在合闸瞬间发电机电压的相位与系统电压的相位相同。实际上对于两个频率不同的电压是无法比较它们之间的绝对相位差的。为此,所谓发电机电压与系统电压同步(即通常所说的相位相同)是指发电机电压与系统电压的瞬时值F

u ?

x

u ?

同时过零或同时达到最大

值的瞬间。在此瞬间

s u =。

由式(1-6)可知,满足0

sm U =时也必须同时满足

2s t K ωπ=这一条件(K=0,

1……N )。为此,如图1-1所示,相邻两同步点a 、b 之间的时间间隔

2/b a s s

t t T πω-==。通常

s

T 称为频差周期或滑差周期,显然频差

1/s S

f T =。

为了使断路器的触头在0

sm U =时闭合,必须要求准同期装置能提前发出合

闸脉冲。所需提前的时间,取决于并列装置合闸出口继电器动作时间c t

和断路器

的合闸时间

QF

t 之和,从准同期装置发出合闸脉冲到发电机电压和系统电压同步

之间的时间间隔称为导前时间。

由于发电机不可能在不同的频差下并入系统,这就要求导前时间不应随滑差

X

U

?

S

U ?

F

U

?

δ

F

U

?

S

U ?

X

U

?

F

U

?

S

U ?

X

U

?

δ

S

U ?

F

U ?

X

U

?

()a ()b ()

c ()

d

角速度

s ω的变化而变化。具有这种特性的准同期装置就称为恒定导前时间型的

准同期装置。

3、恒定导前时间准同期并列和合闸相角的误差

目前,准同期并列装置合闸采用的提前量由恒定导前相角和恒定导前时间两种,在

F

U ?

X

U ?

两相量重合之前的恒定角度

YJ δ发出合闸信号的,称为恒定导前

相角并列装置;在F

U ?

X

U ?

两相量重合之前的恒定时间YJ

t 发出合闸信号的,称

为恒定导前时间并列装置。一般并列合闸回路都具有固定动作时间,因此恒定导前时间并列装置得到广泛采用。本实验装置也是恒定越前时间并列装置。

恒定导前时间并列采用的提前量为恒定的时间信号,即两电压相量

F

U ?

X

U ?

0e δ=)重合之前YJ t 发出合闸信号,一般取YJ t 等于并列装置合闸出口继电

器动作时间c t 和断路器的合闸时间QF t 之和。在0e δ=之前的恒定时间YJ t 对应的导前相角

YJ δ的值是随s ω而变化的,其变化规律如图1-3所示。

图1-3 恒定导前时间原理

从准同期的要求来说,希望在合闸时相角的误差越小越好,但实际上由于种种原因不可能没有误差。这一误差的产生主要是由以下几个方面造成的:

1)、装置的导前信号时间; 2)、出口继电器的动作时间; 3)、断路器的和闸时间。

S

U

四、实验设备

五、实验内容与步骤

根据发电机信号和系统信号测试准同期条件,当电压幅值和频率有变化时,观测对滑差电压Us波形的影响。在我们的实验中,系统电压固定采用220V,50HZ 的电压!

1、实验准备

1)、打开电脑;

2)、合上实验台左侧的断路器;

3)、打开LIBVIEW7.0软件,运行实验届面7.7点击如下图标;检查实验台(界面)各开关状态, EAL-01上的断开指示灯亮(绿灯),合闸指示灯熄灭。进入实验届面EAL-02双回路中,将实验台上的各开关状态打在OFF(绿色)状态。;(备注:在运行实验界面时先运行一分钟点后击停止按钮,再点击运行按停止钮。)

4)、点击实验界面的微机控制器;在准同期控制器中点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”修改参数,将允许压差设定为10V(参数设定范围为1%~5%额定电压);再将允许频差设定为0.3HZ(参数设定范围为0~0.4HZ),设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允许参数设置;关闭控制器;

5)、在EAL-17中将励磁开关打开;

6)、在微机控制器中的原动机调速器中,“开机方式”自动选择为“微机自动”方式(调速器中),微机自动指示灯亮;

7)、将EAL-01的合闸按钮按下,将电压调至220V 。

8)、进入“双回路输出电路”界面,点击合上EAL-02上的系统电压开关“QFS ”; 合上EAL-02上的线路开关QF2、QF6、QF4。

9)、进入“原动机调速系统”界面,合上“KM1”。

10)、进入“发电机励磁系统”励磁方式选择微机他励“KM5”(合上“KM5”),然后合上“KM3”,进入“微机控制器”,控制方式选择“恒F

U ”运行方式(励

磁调节器中按下“恒F

U ”按钮),“恒

F

U ”指示灯亮。 然后点击最左下方的“停

机”

11)、在调速器中将发电机频率调到49.8HZ ,在励磁调节器中将发电机电压幅值调到220V ;

2、操作步骤

1)、在微机控制器中,找到准同期控制器

2)、在原动机控制器中,点击数字示波器。在虚拟示波器中,在点击仪器选择中选择“准同期”在通道一中选择“滑差电压”按钮,显示滑差电压波形;

3)、改变速度

①、点击实验界微机控制器中原动机调速器;

②、调速器上,通过“加速”或“减速”按钮(此时“加速”“减速”指示灯将相应的闪烁)改变发电机的转速,发电机转速显示屏来显示,频率通过准同期控制器的显示屏来显示,记录发电机的频率和转速;

③、观察并记录准同期控制器中旋转灯光整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小的对应关系;

④、观察并记录准同期控制器中滑差电压(正弦整步电压)波形,观察并记录整步表旋转速度与滑差电压的周期关系;

⑤、关闭示波器,然后通过调速器上“退出”按钮关闭调速器。 4)、改变电压幅值

①、通过“增磁”或“减磁”按钮(此时“增磁”“减磁”指示灯将相应的闪烁)改变发电机的电压,发电机电压通过显示屏来显示,记录励磁调节器显示的发电机的电压;

②、观察并记录准同期控制器中显示的不同的电压差方向、不同的电压差大

③、观察并记录准同期控制器中滑差电压波形;观察并记录电压幅值差大小与滑差电压最小幅值间的关系;观察并记录滑差电压幅值达到最小值时刻所对应的整步表灯光位置;

④、关闭示波器、准同期控制器;

6)、进行灭磁操作和停机操作(具体操作方法参考实验十三);

7)、关闭软件,然后关闭实验台电源。

六、注意事项

1、当在作实验的过程中电机的声音出现强烈非常态噪音时,请立即断开空开。

2、当EAL-01、EAL-16或EAL-17过流指示灯亮时,不能进行其他操作,要进行相应的复位后,重新启动。

七、实验报告

1、理论分析与测试观察结果是否一致,为什么?

2、在合闸时相角误差产生的主要原因有哪些?

3、根据记录的滑差电压波形,分析滑差电压受哪些因素的影响?

实验三 线性整步电压测试实验

一、实验目的

熟悉线性整步电压形成的原理和基本特征

二、预习与思考

线性整步电压由什么信号转换而成的?

三、实验原理

线性整步电压基本功能使将两个频率不同的电压信号,变换成一个仅与它们之间的相角差δ(s t δω=)有关的直流电压。该直流电压具有与滑差电压类似的特性,但它与滑差电压不同,因为它不是简单的将信号电压彼此相减,而是经过波形变换后进行叠加。他的最大优点是输出波形的复制不受信号电压幅值的影响。实现线性整步电压的方法很多,以下是本装置所采用的方法。

在电力系统自动装置原理的教材中已经详细介绍了线性整步电压的求解方法,在这里也就不多讲了,在本装置中引用式(2-1)计算线性整步电压。

()sLm

sL e U u πδπ

=- 0e δπ≤≤

()sLm

sL e U u δππ

=

- 2e πδπ≤≤ (2-1)

式中 sLm U ——三角波的顶值电压。

四、实验设备

五、实验内容与步骤

1、实验准备 1)、打开电脑;

2)、合上实验台左侧的断路器;

3)、打开LIBVIEW7.0软件,运行实验届面7.7点击如下图标 ;检查实验台(界面)各开关状态, EAL-01上的断开指示灯亮(绿灯),合闸指示灯熄灭。进入实验届面EAL-02双回路中,将实验台上的各开关状态打在OFF (绿色)状态。; (备注:在运行实验界面时先运行一分钟点后击停止按钮 ,再点击

运行按停止钮 。)

4)、点击实验界面的微机控制器;在准同期控制器中点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”修改参数,将允许压差设定为10V (参数设定范围为1%~5%额定电压);再将允许频差设定为0.3HZ (参数设定范围为0~0.4HZ ),设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允许参数设置;关闭控制器;

5)、在EAL-17中将励磁开关打开;在微机控制器中的原动机调速器中,“开机方式”自动选择为“微机自动”方式(调速器中),微机自动指示灯亮;

6)、在EAL-17中,将励磁开关打开。将EAL-01的合闸按钮按下。 7)、进入“双回路输出电路”界面,点击合上EAL-02上的系统电压开关“QFS ”; 合上EAL-02上的线路开关QF2、QF6、QF4。

8)、进入“原动机调速系统”界面,合上“KM1”。

9)、进入“发电机励磁系统”励磁方式选择微机他励“KM5”(合上“KM5”),然后合上“KM3”,进入“微机控制器”,控制方式选择“恒F

U ”运行方式(励

磁调节器中按下“恒F

U ”按钮),“恒

F

U ”指示灯亮。 然后点击最左下方的“停

机”

10)、在调速器中将发电机频率调到49.8HZ ,在励磁调节器中将发电机电压幅值调到220V ;

2、操作步骤

1)、在微机控制器中,找到准同期控制器

2)、在原动机控制器中,点击数字示波器。在虚拟示波器中,在“点击仪器选择”中选择“准同期”在通道一中选择“三角波”按钮,显示三角波波形;

3)、改变原电机速度

a、通过“加速”或“减速”按钮(此时“加速”“减速”指示灯将相应的闪烁)改变发电机的转速,发电机转速显示屏来显示,频率通过准同期控制器的显示屏来显示,记录发电机的频率和转速;

b、观察并记录准同期控制器中旋转灯光整步表上灯光旋转方向及旋转速度与频差方向及频差大小的对应关系;

c、观察并记录准同期控制器中三角波(线性整步电压)波形,观察并记录整步表旋转速度与线性整步电压的周期关系;

d、关闭示波器,然后通过调速器上“退出”按钮关闭调速器。

4)、改变电压幅值

①、通过“增磁”或“减磁”按钮(此时“增磁”“减磁”指示灯将相应的闪烁)改变发电机的电压,发电机电压通过显示屏来显示,记录励磁调节器显示的发电机的电压;

②观察并记录准同期控制器中显示的不同的电压差方向、不同的电压差大小

③观察并记录准同期控制器中线性整步电压波形;观察并记录电压幅值差大小与线性整步电压最小幅值间的关系;观察并记录线性整步电压幅值达到最小值时刻所对应的整步表灯光位置;

④、关闭示波器、准同期控制器;

5)、进行灭磁操作和停机操作(具体操作方法参考实验十三);

6)、关闭软件,然后关闭实验台电源。

六、注意事项

1、频率差不要超过0.5HZ;

2、电压差不超过额定电压的10%;

七、实验报告

分析线性整步电压波形的变化规律。

实验四导前时间整定及测量实验

一、实验目的

掌握导前时间整定的原理和方法

二、预习与思考

导前时间整定的原则

三、实验设备

四、实验内容与步骤

1、实验准备

1)、打开电脑;

4)、点击实验界面的微机控制器;在准同期控制器中点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”修改参数,将允许压差设定为10V(参数设定范围为1%~5%额定电压);再将允许频差设定为0.3HZ(参数设定范围为0~0.4HZ),设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允

许参数设置;关闭控制器;

5)、在EAL-17中将励磁开关打开;在微机控制器中的原动机调速器中,“开机方式”自动选择为“微机自动”方式(调速器中),微机自动指示灯亮;

6)、将EAL-01的合闸按钮按下,将电压调至220V 。

10)、在调速器中将发电机频率调到49.8HZ ,在励磁调节器中将发电机电压幅值调到220V 。

2、操作步骤

1)、在微机控制器中,找到准同期控制器

2)、在原动机控制器中,点击数字示波器。在虚拟示波器中,在点击仪器选择中选择“准同期”在通道一中选择“冲击电流”按钮,显示冲击电流波形;

3)、在控制器中点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”将允许压差设定为3V ;将允许频差设定为0.3HZ ,将导前时间设定为0.1s ,设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允许参数设置;

4)、将“准同期方式”选择为“全自动”方式,按下“同期命令”按钮,此时,同期命令指示灯亮,同期命令被启动;

5)、观察冲击电流波形;进入“点击显示数字示波器”,然后在通道一选择“冲击电流”。

6)、进行解列操作,即调节“加速”“减速”“增磁”“减磁”使有功、无功功率都为零时,断开发电机开关“QFG ”;

7)、重复1)~5)操作,观察不同越前时间下,并列过程有何异同,并记

录三相冲击电流中的最大的一相电流波形,填入表3-1中。(实测开关时间在“双回路输出电路”界面中读)

表3-1

据此,估算出开关操作回路故有时间的大致范围,根据上次开关的实测合闸时间,整定导前时间。在此状态下,观察并列过程的冲击电流的大小。

8)、进行灭磁操作和停机操作(具体操作方法参考实验十三);

9)、关闭准同期控制器、调速器、励磁调节器等;

10)、关闭软件,然后关闭实验台电源。

五、注意事项

1、实测合闸时间在参数整定中查看;

2、在“同期命令”指示灯熄灭时才能进行参数设置。

六、实验报告

1、记录合闸冲击电流波形

2、分析和闸冲击电流的大小与哪些因素有关?

实验五 压差闭锁和整定实验

一、实验目的

掌握压差闭锁原理及整定方法。

二、预习与思考

什么是压差闭锁?为什么要对压差进行整定?

三、原理说明

在恒定导前时间之前必须作出电压幅值差是否符合并列条件的判断; 电压检测的方案大致可分为两类:1、直接读入F

U 和

X

U 值然后做计算比较;先

直接比较

F

U 和

X

U 幅值大小,然后读入比较结果。本装置采用第一种方法来检测

电压差,确定压差是否闭锁的。

在我们的实验装置中,直接采集发电机电压和系统电压的实时波形,在每个工作周期进行实时的电压有效值计算,得出两个电压值

F

U 和

X

U ;

F X U U U ?=- (3-1) 式中 U

?――电压差

当电压差U ?>set

U 时,电压差超出了并列条件的允许值,此时压差闭锁;

当电压差

set

U U ?≤时,电压差在并列条件允许值的范围内,压差未闭锁;

set

U 允许压差,一般设定为(0.01~0.03)N

U (

N

U 为额定电压),

set

U 的

值在微机中进行修改。

四、实验设备

五、实验内容与步骤

设定压差允许值,调节发电机励磁,观察压差闭锁变化规律。 1、实验准备 1)、打开电脑;

2)、合上实验台左侧的断路器;

3)、打开LIBVIEW7.0软件,运行实验届面7.7点击如下图标 ;检查实验台(界面)各开关状态, EAL-01上的断开指示灯亮(绿灯),合闸指示灯熄灭。进入实验届面EAL-02双回路中,将实验台上的各开关状态打在OFF (绿色)状态。; (备注:在运行实验界面时先运行一分钟点后击停止按钮 ,再点击运行按停止钮 。)

4)、点击实验界面的微机控制器;在准同期控制器中点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”修改参数,将允许压差设定为10V (参数设定范围为1%~5%额定电压);再将允许频差设定为0.3HZ (参数设定范围为0~0.4HZ ),设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允许参数设置;关闭控制器;

5)、在EAL-17中将励磁开关打开;在微机控制器中的原动机调速器中,“开机方式”自动选择为“微机自动”方式(调速器中),微机自动指示灯亮; 6)、将EAL-01的合闸按钮按下,将电压调至220V 。

10)、在调速器中将发电机频率调到49.8HZ ,在励磁调节器中将发电机电压

幅值调到220V ;

2、实验步骤

1)、在微机控制器中,找到准同期控制器

2)、在原动机控制器中,点击数字示波器。在虚拟示波器中,在点击仪器选择中选择“准同期”在通道一中选择“压差闭锁波形”按钮,显示压差闭锁波形;

3)、在准同期控制器中,点击“允许参数设置”按钮使“参数设置”指示灯亮,这时可以进行参数设置;通过“+”、“-”键选择允许压差,通过“参数设置”将允许压差设定为10V ;设置完毕后再次点击“允许参数设置”按钮,这时,参数设置指示灯熄灭,不允许参数设置;“同期方式”选择“手动”方式;

4)、通过“+”“-”切换屏幕显示内容,观察当前发电机电压

F

U 、系统电压

X U 以及实际电压差U ?、允许电压差,并观察“压差闭锁”指示灯的状态;当X

U =220V, F

U =220V 时,“压差闭锁”指示灯应熄灭;

5)、当

X

U =220 V 时,通过“增磁”或“减磁”按钮改变发电机的励磁电流,使发电机电压

F U 在(214V-223V )内变化,当

11F X U U U V

?=-≥时,“压差闭

锁”指示灯应亮,当

9F X U U U V

?=-≤时,“压差闭锁”U ?指示灯应熄灭,此

时压差闭锁的范围就应该为10V ±。将实验测得的数据填入表3-1中。

6)、进行灭磁操作和停机操作(具体操作方法参考实验十三); 7)、关闭励磁调节器、调速器、准同期控制器; 8)、关闭软件,然后关闭实验台电源。 表3-1

相关文档