井下施工风桥施工安全技术措施

一、工程概况

为了进一步完善通风系统,确保通风系统稳定、可靠,根据生产部协调安排,对井下1503运输巷风桥进行改造,改造后1503综采工作面为独立通风,为保证施工质量及施工安全,特制定本安全技术措施:

二、各业务负责人

项目负责人:赵景朴

安全负责人:赵林和

技术负责人:景潞凯

三、原风桥巷道情况:

1503运输巷现有一座风桥,风桥宽度为3.8m,高度2.2m,风桥顶部为工字钢混凝土结构。1503综采工作面为串联通风,现对风桥进行改造使1503综采工作面为独立通风。

四、施工方案

1、拆除风桥下1503运输巷内密闭墙体,1503运输巷内风桥顶板上方通风孔密闭;

2、回风大巷正前风桥下方进行密闭,打开回风大巷内风桥顶板上方密闭墙体。

五、施工材料

施工永久密闭采用红砖、水泥、黄沙砌筑,约需用砖1000块、水泥1吨,黄沙3吨。

六、施工工序:

备料——-护巷——-移通风机——-移皮带机头——拆1503运输巷密闭——掏槽——砌回风大巷风桥墙——勾缝——抹面——拆除回风大巷内风桥顶板上方砖墙体-----1503运输巷内风桥顶板上方通风孔砌筑砖墙——勾缝——抹面——清理;

四、施工方法

1.备料:

施工所需用的红砖、水泥、黄沙等施工材料准备到位,以便于施工人员施工。

2.护巷:

施工前,把施工地点的巷道支护认真检查,严格执行敲帮问顶作业制度。注意煤帮,找掉煤帮、顶板的活矸块、活炭块。

3.移动风机

(1)、回风巷局部通风机使用倒链进行慢慢拆卸下放,运至皮带大巷后,在顶部打设两根锚杆用以吊挂风机。

(2)、使用倒链将风机吊挂,采用铁链固定风机。

(3)、拆除倒链。

4.拆除皮带机头

施工所需材料备齐后,对风桥下方回风大巷内的皮带机头进行拆除,方便施工。

5.1503运输巷密闭拆除

在皮带机头拆除迁移完成后,拆除1503运输巷密闭墙。

6.掏槽:

在施工位置、用风镐、大锹、尖锥进行掏槽,在掏槽过程中一定要注意安全,相互配合默契,协调一致,杜绝碰手碰脚。

6.砌墙:

用饱满均匀的灰浆在掏好的槽内铺设一层5—10mm 厚的灰浆,再平放上红砖,每砌好一层红砖,必须铺上一层饱满均匀的灰浆,依次循环作业,直至施工完毕。

7.勾缝:

在砌墙过程中,是每砌一层墙体,必须用瓦刀将饱满均匀的沙浆注在红砖与红砖之间2—5mm的缝隙,砌墙结束后用瓦刀将饱满均匀的沙浆抹在墙体表面所有缝隙处,抹实、抹平。

8.抹面:

砌墙、勾缝结束后,用灰沙比1:2.5的沙浆抹粗面,粗面凝固后,用纯灰浆抹细面,抹裙边。

9.风桥墙体砌筑完后,拆除回风大巷内风桥顶板上方砖墙体,墙体宽3.8米,高1.8米;对1503运输巷内风桥顶板上方通风孔砌筑砖墙,砌筑宽度3.8米,高1.6米,墙厚0.37米。

10.清理:

施工完毕后,要将施工现场清理干净,剩余物料回收。

五、施工要求:

1.永久风桥墙体宽度为370mm。

2.砌墙前,一定先掏槽,大槽宽度为500mm,深度以见硬帮实底实顶为准。大槽掏好后,再在大槽中间挖宽370mm、深100mm的小槽(深度以见实底为准,

因帮、顶是锚喷支护,所以不掏帮槽、顶槽,只掏底槽)。

3.砌墙时,采用水泥、黄沙比为1:3的沙浆,抹粗面、勾缝采用水

泥、黄沙比为1:2.5,抹细面、抹裙边采用纯灰浆,三种沙浆均要饱满均匀。

4.砌墙时,墙体要垂直于底板,墙面要平整,横缝要水平、竖缝要竖直,不准出现对缝、重缝与空缝。

5.施工密闭时,墙体要与巷帮,巷顶接触严密,不漏风。

6.施工完毕后,要将现场剩余物料回收,并把现场清理干净。

六、安全措施:

1.施工前,要排查现场隐患,严格执行敲帮问顶作业制度,只有在排除隐患后确保施工人员安全的情况下方可正常作业。

2.施工人员站在脚手架上施工时,必须有两个人操作,一人操作风镐,

一人手扶住风镐管路,以便于操作风镐作业。用大锤、尖锥施工时,必须有两人操作,一人拿大锤、一人拿尖锥,两人作业时,一定相互配合好,协调一致,杜绝碰手碰脚。

3.挖槽位置要选择在顶板完整、支护良好的地点。

4.施工时,严禁其他人员通过作业地点,若必须通过,必须征得施工人员的同意后,在保证安全的情况下方可通过。

5.施工高度超过1.5米左右时,一定要搭牢固平稳的脚手架,其踏板规格不得小于2m×0.3m×0.05m,搭好后的脚手架必须经安全负责人验收后,方可使用,以保证施工人员的安全。

6.所有施工人员一定要相互配合好,协调一致,物料严禁抛掷,要平稳接送,脚手架下周围严禁站人。

7.架上人员施工时,要精力集中,相互配合好,一定拿好手中工具,以防工具伤人,碰手脚脚、挤撞事故的发生。

8.在掏槽过程中,一定要注意安全,两人一定相互配合好,协调一致,杜绝碰手碰脚。

9.所有施工作业人员,严格按零散作业人员进行管理。

10.施工安全负责人一定要随身携带便携式瓦检仪,随时检查作业现场周围的瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度低于1%以下时方可作业,否则停止作业,撤出作业人员,及时采取引风等措施处理。

11、运输材料时,料车必须插销,上好保险绳,绞车司机必须听清楚信号,即一停、二提、三下、信号不清楚不准开车。

12、坚持行车不行人,行人不行车的原则,运输人员严禁跟车并在运输路端设好警戒,防止其它人员进入。

13、人工搬运材料过程中,不要拥挤,轻拿轻放,防止材料掉落砸伤自已和它人。

14、两个或两个以上人员搬运材料时,口令要一致,步伐要统一,注意观察周围环境,防止摔倒造成磕伤碰伤。

15、在施工前,所有参加施工人员必须认真学习本措施。

16、安监部派安检员现场监督,严格按照施工要求进行。

17、搬运材料、施工过程中,要注意周围的电缆、管路等设施,避免出现意处事故发生,确保安全。

18、施工期间,瓦检工要及时掌握施工地点的瓦斯变化情况,发现瓦斯异

常情况及时向现场跟班干部汇报,及时采取措施处理。无法处理时,再向矿调度汇报,请求帮助。

19、施工期间,不允许出现蛮干行为,一切行动听指挥,搬运或施工期间,不允许出现乱扔、乱放等行为,避免材料碰撞出现火花。

20、施工期间若出现其它影响人身安全的特殊情况时,必须立即停止工作,及时撤出相关施工人员,放置明显警标,禁止人员入内,报矿调度室。

21、施工期间项目部通风科要有干部现场跟班,统一指挥。

22.按标准施工完毕后,通知相关部室对该设施进行验收合格,若不达标,必须拆除重新施工,达到合格为准。

23、运输物料、卸物料,搭脚手架等工作,要有专人指挥,防止碰手砸脚。

24、其它严格执行《煤矿安全规程》、《岗标》中有关规定

井下施工风桥

安全技术措施

编制人: 景潞凯

编制单位:兖矿新陆建设发展有限公司编制时间: 2012年8月26日

井下施工风桥安全技术措施

井下施工风桥施工安全技术措施 一、工程概况 为了进一步完善通风系统,确保通风系统稳定、可靠,根据生产部协调安排,对井下1503运输巷风桥进行改造,改造后1503综采工作面为独立通风,为保证施工质量及施工安全,特制定本安全技术措施: 二、各业务负责人 项目负责人:赵景朴 安全负责人:赵林和 技术负责人:景潞凯 三、原风桥巷道情况: 1503运输巷现有一座风桥,风桥宽度为3.8m,高度2.2m,风桥顶部为工字钢混凝土结构。1503综采工作面为串联通风,现对风桥进行改造使1503综采工作面为独立通风。 四、施工方案 1、拆除风桥下1503运输巷内密闭墙体,1503运输巷内风桥顶板上方通风孔密闭; 2、回风大巷正前风桥下方进行密闭,打开回风大巷内风桥顶板上方密闭墙体。 五、施工材料 施工永久密闭采用红砖、水泥、黄沙砌筑,约需用砖1000块、水泥1吨,黄沙3吨。 六、施工工序:

备料——-护巷——-移通风机——-移皮带机头——拆1503运输巷密闭——掏槽——砌回风大巷风桥墙——勾缝——抹面——拆除回风大巷内风桥顶板上方砖墙体-----1503运输巷内风桥顶板上方通风孔砌筑砖墙——勾缝——抹面——清理; 四、施工方法 1.备料: 施工所需用的红砖、水泥、黄沙等施工材料准备到位,以便于施工人员施工。 2.护巷: 施工前,把施工地点的巷道支护认真检查,严格执行敲帮问顶作业制度。注意煤帮,找掉煤帮、顶板的活矸块、活炭块。 3.移动风机 (1)、回风巷局部通风机使用倒链进行慢慢拆卸下放,运至皮带大巷后,在顶部打设两根锚杆用以吊挂风机。 (2)、使用倒链将风机吊挂,采用铁链固定风机。 (3)、拆除倒链。 4.拆除皮带机头 施工所需材料备齐后,对风桥下方回风大巷内的皮带机头进行拆除,方便施工。 5.1503运输巷密闭拆除 在皮带机头拆除迁移完成后,拆除1503运输巷密闭墙。 6.掏槽:

上组煤总回风巷风桥施工安全技术措施

施工安全技术措施报审表

中鼎国际离柳鑫瑞项目部上组煤总回风巷风桥施工安全技术措施 工程名称:上组煤总回风巷风桥 施工单位:中鼎国际离柳鑫瑞项目部 施工负责人:唐荣华 编制人:肖中华 编制日期: 2014年4月2日

中鼎国际鑫瑞项目部措施会审表

措施审批表

上组煤总回风巷风桥施工安全技术措施根据矿安排,上组煤总回风巷风桥在上组煤回风巷中开口,开口坐标:X=19482899.72,Y=4166293.34;方位角为270°,先以+3°50′21″施工1-1断面24.36米,沿4#煤顶板按2-2断面施工45.89米,最后以-32°坡施工15.15米与总回风巷贯通,全长85.4m。采用炮掘配铲车施工,因此为确保施工安全,特制定如下安全技术措施: 一、支护设计 1、巷道的支护形式: 1-1断面支护形式为锚网喷支护。锚杆选用M22-?20-2000mm高强度螺纹钢锚杆进行支护,间距800m,排距800mm。钢筋网片采用¢6.5×1000mm×2000mm,网片接搭接长度不少于100mm。喷射砼厚度120mm,砼强度C20;底板铺设C30砼,厚度100mm。 2-2断面支护形式为锚网索喷支护,锚杆选用M22-?20-2000mm高强度螺纹钢锚杆进行支护,间距800m,排距800mm。钢筋网片采用¢6.5×1000mm×2000mm,网片接搭接长度不少于100mm。钢带采用14#圆钢加工制作,规格为4800×100mm;锚索采用?17.8×6300mm的钢角线,三花布置,间排距2400×1600mm,锚索托盘规格300×300×16mm,锚固剂为超快速CK2350,锚杆安装牢固,托盘紧贴岩面,锚杆预紧力300N.m 以上,锚固力不低于60KN,托盘未贴岩面的要及时补打。锚索锚固力为200KN。喷射砼强度C20,厚度120mm。底板砼厚度100mm,强度C30。

巷风桥挑顶安全技术措施实用版

YF-ED-J8142 可按资料类型定义编号 巷风桥挑顶安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

巷风桥挑顶安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据生产安排,我队负责对93222巷风桥进行挑顶作业,为保证施工作业安全,制定本安全技术措施。 一、现场概况: 93222巷风桥挑顶处位于93222巷与93101巷交叉处,挑顶长度23.46(见巷道布置示意图)。挑顶采用爆破的作业方式,SGW-40T 型刮板输送机运输煤矸,7655型风钻打岩层炮眼。顶板支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网、锚索组合系统进行支护,帮部支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网组合系统进行支

护。MQT—120/2.7C3型风动锚杆(锚索)钻机打注顶部锚杆、锚索。7655型风钻机打帮锚杆眼,MQS—45C2型风动锚杆钻机安装帮锚杆。 运煤矸路线:挑顶处→93222巷→93101巷→联络横川→93103巷→3#煤仓。 运料路线:地面→副立井→西轨道运输大巷→93101巷→93222巷→挑顶处。 插图一:巷道布置示意图 二、技术要求: 1、挑顶作业顺序: 施工由距离93222巷口9.32米处开始与水平方向呈15°角起坡依次逐排锚杆向前挑顶,93101巷挑顶处挑顶厚度2.5米,由联络横川巷口处开始与水平方向呈15°角下坡依次逐排锚杆向前挑顶,挑顶总长度23.46米,挑

辅助轨道巷风桥安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT116 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 辅助轨道巷风桥安全技术措施通用范 本

辅助轨道巷风桥安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、概述: 为了使404盘区辅助回风巷形成通风系统,现需在404盘区辅助轨道巷与404盘区回风联络巷交叉点处构筑1座风桥。为确保安全顺利施工,特制订本安全技术措施。 二、挑顶位置、尺寸及支护: 1、404盘区辅助轨道巷做风桥前先需在404盘区回风联络巷挑顶,404盘区回风联络巷从转1点往外14.46米处(平距)按20°上山往404盘区辅助轨道巷方向挑顶10.24米(平距)10.9米(斜距)到达404盘区辅助轨道巷右帮。之后从404盘区辅助轨道巷右帮向

临时风桥施工补充安全技术措施示范文本

临时风桥施工补充安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

临时风桥施工补充安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 111304工作面临时风桥总工程量约44.8m,浇筑段长 ×宽×厚=17.94×5×1.5m,浇筑用料多,为了减轻施工劳 动强度,特编制本补充安全技术措施,以指导施工。 二、施工方法 1、首先安设一台5T慢绞,安装位置在探巷四岔门向 东15m处。 2、在绞车安装处打4根Φ22mm×2500mm锚杆作为 地锚,用于固定慢绞。并在慢绞操作侧施工两根地锚用于 二次保护。 3、在需卸料位置上方打吊挂锚杆以便安设回头滑轮。

4、回头滑轮安设完毕后,启动绞车,吊起车进行卡料。 三、安全技术措施 (一)顶板管理安全技术措施 1.施工前及施工中人员必须对施工点进行“敲帮问顶”,及时将顶部及帮部浮矸活危岩找净,排除隐患确保安全。找顶工作必须遵守下列规定: (1)找顶工作应由两名有经验的人员担任,一人找顶、一人观察顶板和退路。找顶人必须站在安全地点,观察人员应站在找顶人的侧后面,并保证退路畅通。 (2)找顶人员应从有完好支护的地点开始,先顶部、后两帮依次进行,找顶范围内严禁有找顶工作无关人员进入。 (3)找顶工作人员应戴手套,找顶时防止矸石顺杆而下伤人。

通风设施施工安全技术措施方案

通风设施施工安全技术措施 通风设施是矿井通风系统的基础,通风设施是否能够按标准要求合理、及时的建筑关系到矿井通风系统的稳定乃至全矿井的安全生产。为保证通风设施建筑、维修及使用期间的安全,特制定通风设施施工的安全生产技术措施,相关人员必须认真学习并严格遵照执行。 一、一般规定: 1、通风设施工应完成下列工作 1.1、负责永久密闭、临时密闭的施工及设施的安设。 1.2、负责永久风门、临时风门的安设。 1.3、负责调节风窗的安设。 1.4、负责测风站的施工。 1.5、负责挡风墙的施工。 1.6、负责风桥的施工。 1.7、负责通风设施的拆除。 1.8、负责通风设施的维修、风门的开、关和日常管理工作。 1.9、负责隔爆水棚的安设、拆除。 2、上岗条件 2.1、通风设施工必须经过培训,取得安全技术工种操作后,持证上岗。 2.2、熟悉矿井通风系统,避灾路线。 2.3、掌握下井须知的有关安全规定。 2.4、熟悉矿井通风构筑物(永久风门、临时风门;调节风窗;测风站;风桥;永久密闭、临时密闭)的作用、施工方法和要求。 2.5、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 2.6、掌握《煤矿安全规程》对通风构筑物的规定。 2.7、掌握井下各种气体的危害及预防知识。 二、通风设施施工技术要求 1、永久风门、临时风门的构筑技术要求 1.1、位置选择 1.1.1、巷道成形、支护良好,无片帮、冒顶、裂隙现象。

1.1.2、避免建在双道、弯道、道岔、斜坡上。 1.1.3、一组风门不少于2道,行车风门间距不少于一列车长度,一般不少于12米,行人风门间距不少于5米。 1.1.4、风门前后必须采取反底拱措施。 满足上述各项条件后,尽量选择在能支起框的较小断面处(节省人力物力)。 1.2、门框固定 1.2.1、组框(门框运到施工地点后,将门框与门梁组装起来,做到门框与门梁互成直角) 操作方法:勾股定理 横梁量取60cm,竖框量取80cm,将两点用斜撑连起来为100cm,则即为直角,并固定牢。 1.2.2、调整门框倾斜角支框 为保证风门能自动关闭,门框安装必须有一定倾斜度,将门框组好后,在门梁一角钉一重垂线,由3~5人将门框扶起. 1.2.2.1、垂直道轨在地板上划一直线,门框后底角在直线上。 1.2.2.2、调整门框使两门框距两道轨距离相等(门框壁距道轨外缘为50cm)。 1.2.2.3、校正门梁是否水平(查看重垂线是否与门框平行)。 1.2.2.4、调门框倾斜角:确定门梁水平后,由2人将门框向风流方向倾斜85°左右。 1.2.3、固定门框 倾斜一侧打斜撑,用斜撑支住,固定牢靠。 1.3、砌墙体 1.3.1、单向门:墙体下为65cm,上为60cm,门框比墙体高1cm,门框坡度高差为5cm。(如图)

井下施工风桥安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9150 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 井下施工风桥安全技术措施标准版本

井下施工风桥安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 为了进一步完善通风系统,确保通风系统稳定、可靠,根据生产部协调安排,对井下1503运输巷风桥进行改造,改造后1503综采工作面为独立通风,为保证施工质量及施工安全,特制定本安全技术措施: 二、各业务负责人 项目负责人:赵景朴 安全负责人:赵林和 技术负责人:景潞凯

三、原风桥巷道情况: 1503运输巷现有一座风桥,风桥宽度为 3.8m,高度2.2m,风桥顶部为工字钢混凝土结构。1503综采工作面为串联通风,现对风桥进行改造使1503综采工作面为独立通风。 四、施工方案 1、拆除风桥下1503运输巷内密闭墙体,1503运输巷内风桥顶板上方通风孔密闭; 2、回风大巷正前风桥下方进行密闭,打开回风大巷内风桥顶板上方密闭墙体。 五、施工材料 施工永久密闭采用红砖、水泥、黄沙砌筑,约需用砖1000块、水泥1吨,黄沙3吨。 六、施工工序: 备料---护巷---移通风机---移皮带机头--拆

1503运输巷密闭--掏槽--砌回风大巷风桥墙--勾缝--抹面--拆除回风大巷内风桥顶板上方砖墙体-----1503运输巷内风桥顶板上方通风孔砌筑砖墙--勾缝--抹面--清理; 四、施工方法 1.备料: 施工所需用的红砖、水泥、黄沙等施工材料准备到位,以便于施工人员施工。 2.护巷: 施工前,把施工地点的巷道支护认真检查,严格执行敲帮问顶作业制度。注意煤帮,找掉煤帮、顶板的活矸块、活炭块。 3.移动风机 (1)、回风巷局部通风机使用倒链进行慢慢拆卸下放,运至皮带大巷后,在顶部打设两根锚杆用以

风桥施工安全措施

整体解决方案系列风桥施工安全措施(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-31112 编 号: 风桥施工安全措施 Safety measures for wind bridge con struct ion 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况米处的上 为了12617采面机风两巷掘进施工的回风,12615机巷外口20方,须挑顶建造风桥一座。建风桥涉及通风、运输、 供电、运料、质量、规格、安全、时间等方面,必须高度重视,为了确保在施工风桥过程中的顺利、安全竣工,特制定本安全技术措施,望相关单位和责任人认真学习贯彻执行。 二、安全技术措施 1、建风桥挑顶放炮所涉及警戒或串联通风,必须另外编制串联通风措施。 2、风桥的桥面必须使用混凝土浇注,其厚度不低于 0。

4米,桥腿为砖混结构24墙水泥粉面,长度应大于上巷的最大下宽且能保证不漏风,桥下面与机巷巷高持平,桥下高度不低于1,9米去,桥上面与上巷棚梁下面不低于1。9米。 3、为了确保通风顺畅,风桥两边引桥巷坡度不大于度。 4、风桥上边巷道前后10米帮顶必须被实刹牢,谨防片帮漏顶影响通风。 5、施工放炮必须设好警戒,警戒位置为所有通往放炮地 点的所有巷道口,并实行远距离放炮。 6、挑顶放炮时,要用坑木打上牢固可靠的棚架保护皮带,避免因放炮崩掉岩石砸坏皮带。崩掉的岩石要运走填在预先做好的矸石窖内。 7、放炮后要及时撬掉帮顶的危矸活岩,然后进行支护,支架间距0。7米/架。 &施工的全过程必须有专职瓦检员在现场检查瓦斯。 9、施工过程中必须有带班矿长在现场坐阵指挥。 10、工程结束后必须进行验收,发现漏风,应及时用沙浆充填处理,否则不得验收。

采区回风巷挑顶过风桥安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5578 (解决方案范本系列) 采区回风巷挑顶过风桥安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

采区回风巷挑顶过风桥安全技术措 施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、情况说明 根据井下东采区实际情况,90105运输顺槽风桥与90104回风风门处高差在15.4m左右,为了方便掘进机的施工,降低该段的坡度。需将在902采区的90104风门前10m处进行挑顶,为确保挑顶过风桥期间的安全质量,特制定此安全措施。 二、设计方案: 1、挑顶范围:902采区回风巷扩帮至90104风门前10m处向西按腰线起底挑顶。 2、挑顶工程量:长度49米,挑顶后高度(平均)4.26m,宽度为4.2米,挑顶厚度最高1.8m。

3、按技术科给定的腰线进行扩帮、起底、挑顶。 4、支护方式为锚网、索、喷浆支护。 三、技术要求与施工方法: 1、挑顶由东向西的顺序进行施工,采用震动放炮配合掘进机施工。 2、挑顶起底段必须沿中腰线进行施工,将顶板挑平底拉直。 3、施工时必须做到挑0.8m支护0.8m,最大空顶距不得超过1.2m,最小空顶距0.4m。严禁空顶作业,挑顶后及时进行锚网、索支护,支护完毕后进行初喷。 4、施工时必须按腰线,炮眼深度由浅到深采取松动爆破、勤放炮、放小炮的方式。掏槽眼的每眼装药量最多为3卷,辅助眼2卷,周边眼2卷。每个

风桥施工安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD503 风桥施工安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

风桥施工安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 经矿研究决定在北一回风与4102运输巷交叉点处施工一个风桥,为确保施工安全顺利完成,特制定如下安全技术措施。 一、现场概况: 北一风桥位于北一运输巷与4102皮带顺槽正巷水平(十字交叉位置的上方。先施工北一回风巷东段与北二回风贯通,然后十字交叉位置施工风桥。 二、施工时间及地点 时间,20xx年3月31日 地点: 北一回风与4102运输巷交叉点处。 三、施工任务: 北一回风巷东段长23.7m,按设计施工图进行施工,巷道规格及要求与北一回风巷同,施工后再施工风桥一个。风桥下部(4102运输巷)规格保持:高1500mm、宽 3500mm;风桥上部(北一回风巷):形成高950mm、宽3500mm的矩形锚梁网支护巷,风桥两道砖墙厚500㎜,向两侧外伸500mm,里外侧用C20砼100㎜封闭;风

运输顺槽风桥施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.运输顺槽风桥施工安全技术措施正式版

运输顺槽风桥施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 我单位负责在15106运输顺槽与回风大巷立交处施工一个风桥,为确保施工安全顺利完成,特制定如下安全技术措施。 一、现场概况: 15106运输顺槽是以0°方位角掘进,回风大巷是以270°方位角掘进,两条巷道呈90°夹角,15106运输顺槽与回风大巷底板立交贯通,在此交叉点需施工风桥。 二、施工时间及地点 时间,20xx年月日 地点: 15106运输顺槽与回风大巷立交处。

三、施工任务: 施工风桥一个。风桥下部(运输顺槽)尺寸:高3100mm、宽5800mm;两道砖墙厚370㎜,基础300mm,里侧喷射C20砼100㎜;风桥中间的构筑物300㎜厚。 四、施工工序 砌筑运输两侧的料石墙高3100mm→铺设矿用12#工字钢和金属网→铺预制板和钢筋网→用C20砼浇筑→在运输顺槽对砖墙和风桥顶进行喷浆→施工现场文明生产。 六、施工方法及技术要求 (一)、风桥顶施工 1、风桥墙上搭12号矿用工字钢,长度5740mm,间距500mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为500mm,工字钢上部铺金属

风桥施工安全技术措施

山西****集团***煤业有限公司 102采区580m胶回联巷口风桥设计及施工 安全技术措施 二〇二〇年二月

会审意见表

审批表

山西****集团***煤业有限公司 102采区580m胶回联巷口风桥设计及施工 安全技术措施 一、概况 根据***煤业有限公司采掘生产情况,102采区580m胶回联 巷与102采区回风巷即将贯通,贯通后,需在102采区580m胶 回联巷口与102采区回风巷交叉处构筑一座风桥,为确保工程质 量及安全施工,特制定以下措施: 二、组织机构 为了保证102采区580m胶回联巷口与102采区回风巷风桥 安全施工,特成立领导指挥小组: 组长:***** 副组长: *****(总工程师)*****(生产副矿长) *****(通风区队长)*****(安全副矿长) *****(机电副矿长)*****(一通三防副总工)*****(地测防治水副总工)*****(机电副总工) *****(运输副总工)*****(采掘副总工) 成员(科): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

三、风桥构筑标准 1、风桥侧墙:料石构筑,厚度不小于1m。 2、风桥桥面用混凝土浇注,桥面要平整不漏风(手触感觉不到漏风为准)。 3、风桥通风断面不小于原巷道断面的五分之四,成流线型,坡度不大于30°;风桥两侧斜坡要用混凝土或石子打(填)平。 4、风桥的顶帮必须按照原巷道的支护规格重新支护并挂网。风桥前后5m内支护完好,无片帮、冒顶,无杂物、积水和淤泥等现象。 5、风桥两端接口应严密,四周见实底实帮,应填实接实。 6、风桥上、下不准设置风门、调节设施,管路、线缆等不得穿过风桥的桥面、两帮。 四、施工地点、时间及队组 施工地点:102采区580m胶回联巷口与102采区回风巷交叉口。 施工时间:2020年3月9日 施工队组:**队 施工负责人:*** 五、施工工序 爆破放顶——支护——清渣——砌墙——浇注桥面——施工风桥两侧行人台阶——喷浆 (一)技术要求

风桥施工安全技术措施

档号 档案馆号 温家塔煤矿中央变电所独立通风 风桥施工安全技术措施 编制: 审核: 编制日期:2013年9月12日实施日期:2013年9月13日 乌兰集团温家塔煤矿技术科编制

致:温家塔煤矿安委会 我科室已根据有关规定完成了温家塔煤矿中央变电所独立通风风桥施工安全技术措施编制工作,现上报,请予以批准实施。 附件: 温家塔煤矿中央变电所独立通风风桥施工安全技术措施 编制单位:温家塔煤矿技术科 时间:2013年9月12日 审查意见: 矿长: 日期: 审查意见: 总工程师: 日期: 审查意见: 安全副矿长: 日期: 审查意见: 生产副矿长: 日期: 审查意见: 机电副矿长: 日期: 审查意见: 常务副矿长: 日期:

会审时间会审地点主持人编制人会审意见: 参加会审人员:

主井皮带大巷跨中央变电所专用回风巷 风桥施工安全技术措施 经矿研究决定在中央水泵房管道与主井落平处224m交叉点处施工一个风桥,为确保施工安全顺利完成,特制定如下安全技术措施。 一、现场概况: 中央变电所专用回风巷风桥位于中央水泵房管道与主井落平处224m交叉处。先沿着中央水泵房管道方向对正煤壁处掘一条专用回风巷,回风巷贯通后,煤机退出进行挑顶作业。挑顶施工完毕后,施工风桥一座。 二、施工时间及地点 时间,2013年9月13日 地点: 主井皮带巷与中央水泵房管道交叉点处。 三、施工任务: 中央水泵房管道长52m,在此基础上按照主井皮带大巷落平处224m两巷交叉处按照中央水泵房管道方向垂直掘进,和总回风大巷贯通。形成中央变电所独立通风。巷道规格为2.7m×4m工程量为35m,支护方式与主井皮带大巷支护相同,要求严格按设计施工图进行施工。施工后再施工风桥一个。风桥方向和专用回风巷方向一致与主井皮带大巷在空间上垂直,规格2m×3m,挑顶工程量为12m。风桥下部(主井皮带大巷)保持原来的巷道。风桥下部砖墙厚度为500mm,高度为2700mm。两面长度要求分别和专用回风巷及中央水泵房管道宽度相同。 四、施工劳动组织: 施工负责人:赵俊明安全负责人:刘建斌 五、施工工序: 先在中央水泵房管道与主井皮带大巷交叉处挑顶,挑顶完成后在施工中央变电所的专用回风巷,巷道形成后在专用回风巷和主皮带大巷交叉点处施工一座风桥。专用回风巷施工时严格按照中线掘进,中线离帮1米。在风桥上方挑顶并支护→风桥下面两侧砌砖砖墙高2700mm(形成专用回风巷)→在两道砖墙间架设工字钢并铺菱形金属网→铺木板做施工平台→铺钢筋网→用C20砼浇筑

315103工作面回风巷风桥施工安全技术措施

315103工作面回风巷风桥挑顶施工安全技术措施 为确保我单位施工的315103工作面回风巷风桥挑顶工程安全顺利完成,特编制如下安全技术措施。 一、概况: 315103工作面回风巷以11°方位角掘进,5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷是以101°方位角掘进,巷道断面为5400mm×3850mm、5600mm×4100mm的矩形巷道,都沿煤层底板掘进。315103工作面回风巷与5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷呈90°夹角,315103工作面回风巷需跨5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷回风,在两处交叉点需施工风桥,施工风桥时需先放炮挑顶。 二、施工时间及地点 时间,2014年7月1日~2014年7月5日。 地点: 315103工作面回风巷与5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷交叉点处。 三、施工任务: 施工风桥两个。风桥下部(5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷)仍保持原断面不变:5400mm×3850mm、5600mm×4100mm;风桥上部(315103工作面回风巷风桥):断面为、、×、、的矩形断面,两道砖墙厚500㎜,里侧喷射C20砼100㎜。 四、施工劳动组织: 施工负责人:刘建祥安全负责人:王仁之 五、施工工序 砌筑5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷两侧的砖墙高 2.5m→在两道砖墙间架设工字钢并铺大板做施工平台→风桥上方挑顶并支护→拆除施工平台→砌筑砖墙到设计高度→铺设工字钢和金属网→用

C30砼浇筑→对砖墙和风桥顶进行喷浆→施工现场文明生产。 六、施工方法及技术要求 ㈠、施工平台的施工: 1、在5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷施工宽520㎜、深300mm的基础,基础采用料石砌筑并在底板上注入麻花螺纹锚杆使墙体与底板生根(帮部同理)。 2、上面用红砖水泥砂浆砌筑厚500㎜、长5600㎜的砖墙高4100㎜(先砌筑2.5m高,以便搭建施工平台)。两砖墙内侧间距5600㎜。 3、砖墙上搭25B型矿用工字钢根,长度6600mm,间距mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为500mm,上铺100㎜厚的大板。大板与工字钢用铁线互相连接好防止窜动,做施工平台并保护下方的风筒和皮带。 4、沿5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷中线位置,在工字钢下用200×200×1200㎜的枕木搭建#字形木垛三个严密接实工字钢。 5、砖墙靠巷帮处距底板往上1m,间距1.5m,各打注2根?18*2100mm 型号锚杆(每个锚杆配一支MSCK2350树脂锚固剂),外露500mm,将墙体与巷帮联接。 ㈡、挑顶及支护 1、挑顶按11°方位角方向进行。 2、5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷两侧挑顶斜长m,倾角°;5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷正顶长m、高m。挑顶断面矩形。 3、在5-1煤中央带式输送机大巷、5-1煤中央辅助运输大巷和1 315103工作面回风巷施工地点前后10m处设置警戒拦人,防止人员进入风桥作业区域,在施工平台上作业人员要佩带安全绳。

风桥排顶安全技术措施示范文本

风桥排顶安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风桥排顶安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况: 按照技术部设计要求14-3#层303盘区5309巷与 303-2回风巷掘通后,5309巷继续掘进25米后,然后掘 进回风绕道与303-2回风巷贯通。开始在5309巷与303- 2回风巷交叉处,需要架设风桥一座。以形成合理的回风系 统,具体位置见图。 二、风桥规格: 风桥挑顶处为5309巷与303-2巷交叉处,其挑顶高 度3.1米,挑顶长度为30.5米起坡坡度为15-16度,整体 要求挑为流线型。附设计图。 三、支护: 按照设计要求挑顶前必须在5309巷挑顶处的两侧各打

6架锚索挂短钢梁加强支护,间距0.5米,第一排距303-2巷帮0.3米,如果顶板压力大、破碎、视情况、增加钢棚。 挑顶完毕,风桥支护五排锚栓,巷中支一排锚索,锚栓排距为900mm,间距1000 mm,巷中所设一排锚索,间距3m. 四、施工方法: 1、按照设计要求,由地测组给风桥起点线和腰线。 2、从起点处用风钻打眼,一次把风桥范围内的所有炮眼,全部按规定深度打完。 3、每次挑顶长度分段进行,分段长度为1.0米。起点处及斜坡处浅打眼,少装药。 4、每次在1.0米范围内放炮后,及时进行永久支护。支护前,必须由班组长、安检工、检查处理马棚、零皮、片帮等,必须支设临时点柱,确保安全后进行。 5、挑顶前必须拆除巷中的所有设备,包括电线、电缆。

井下施工风桥安全技术措施

井下施工风桥安全技术措施 一、工程概况 为了进一步完善通风系统,确保通风系统稳定、可靠,根据生产部协调安排,对井下1503运输巷风桥进行改造,改造后1503综采工作面为独立通风,为保证施工质量及施工安全,特制定本安全技术措施: 二、各业务负责人 项目负责人:赵景朴 安全负责人:赵林和 技术负责人:景潞凯 三、原风桥巷道情况: 1503运输巷现有一座风桥,风桥宽度为3.8m,高度2.2m,风桥顶部为工字钢混凝土结构。1503综采工作面为串联通风,现对风桥进行改造使1503综采工作面为独立通风。 四、施工方案 1、拆除风桥下1503运输巷内密闭墙体,1503运输巷内风桥顶板上方通风孔密闭; 2、回风大巷正前风桥下方进行密闭,打开回风大巷内风桥顶板上方密闭墙体。 五、施工材料 施工永久密闭采用红砖、水泥、黄沙砌筑,约需用砖1000块、水泥1吨,黄沙3吨。

六、施工工序: 备料---护巷---移通风机---移皮带机头--拆1503运输巷密闭--掏槽--砌回风大巷风桥墙--勾缝--抹面--拆除回风大巷内风桥顶板上方砖墙体-----1503运输巷内风桥顶板上方通风孔砌筑砖墙--勾缝--抹面--清理; 四、施工方法 1.备料: 施工所需用的红砖、水泥、黄沙等施工材料准备到位,以便于施工人员施工。 2.护巷: 施工前,把施工地点的巷道支护认真检查,严格执行敲帮问顶作业制度。注意煤帮,找掉煤帮、顶板的活矸块、活炭块。3.移动风机 (1)、回风巷局部通风机使用倒链进行慢慢拆卸下放,运至皮带大巷后,在顶部打设两根锚杆用以吊挂风机。 (2)、使用倒链将风机吊挂,采用铁链固定风机。 (3)、拆除倒链。 4.拆除皮带机头 施工所需材料备齐后,对风桥下方回风大巷内的皮带机头进行拆除,方便施工。 5.1503运输巷密闭拆除 在皮带机头拆除迁移完成后,拆除1503运输巷密闭墙。

风桥施工安全技术措施及图纸

101回风上山巷风桥施工安全技术措施 经矿研究决定在原N1017皮带斜巷与101采区回风巷处施工一个风桥,为确保施工安全顺利完成,特制定如下安全技术措施。 三、施工任务: 101皮带斜井与101回风巷的风桥长10m,按设计施工图进行施工,巷道规格及要求与101回风巷同样,施工后再施工风桥。风桥下部(N1015机巷)规格保持:高2500mm、宽3500mm;风桥上部(101采区回风巷):形成高2200mm、宽2500mm的矩形锚梁网支护巷,风桥两道墙厚500㎜,向两侧外伸3500mm斜坡, 101皮带斜井上口宽为3500mm改为2500mm;风桥底板的浇筑80㎜厚。 五、施工工序: 在101回风上山(+68)打一道风帐→撤出+68调风墙→风桥上方挑顶并支护→拆除施工平台→砌筑碹石到设计高度→铺设工字钢和水泥背板→用C20砼浇筑→施工现场文明生产。 六、施工方法及技术要求: 1、风桥平台施工的施工: 1)、在N1015机巷风桥平台两侧墙施工宽300㎜,基础必须在硬底,基础采用料石砌筑。 2)、风桥两头碹石墙宽为2500mm厚为600mm、风桥两侧墙长4500㎜,高2500㎜。两侧碹石内侧间距2500㎜。 3)、碹石上搭12号矿用工字钢10根,长度4100mm,间距500mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为300mm,上铺12㎜厚的水泥板,水泥砂浆砌筑。 3、风桥顶施工 1)由于顶板破碎分两次挑顶进行减少对顶板破坏。第一次挑顶,炮眼

排数为3排,眼距米间,炮眼水平角80度, 75度炮眼深度;第二次补挑,一般根据实际情况进行规格修正,但基本原则是多打眼少装药,以减少对顶板的震动性破坏。 2)放顶后此时风桥两侧的碹石外已经用矸石堆成斜坡,风桥两头斜坡长度不得超过4m) 3)风桥上顶板支护:采用锚网加锚索支护,间距为800mm,排距为800mm,锚索2000mm布置一根,风桥下巷5米范围内支护必须同原巷道支护。 4)风桥墙上搭11号矿用工字钢和200×1100×60水泥盖板,水泥盖板应垂直工字钢或 置,长度4100mm, 间距500mm,工字 钢每端搭在墙体 上的长度为 300mm。 5)风桥铺设完 成后,桥墙要用 水泥砂浆抹两次 面,桥顶铺筑厚 度米的混凝土 层,要求平整、光滑、不漏风;桥顶铺筑混凝土厚度不小于8cm,要求平 整、不漏风。

风桥施工安全技术措施方案

2109回风顺槽跨盘区主运大巷及盘区辅运大巷 风桥施工安全技术措施

为了调整矿井通风系统,经矿领导研究决定在2109回风顺槽与盘区辅助运输大巷及盘区主运大巷交叉处施工风桥。 一、现场概况: 风桥位于盘区主运大巷和盘区辅助运输大巷与2109回风顺槽(十字交叉位置的上方。先施工盘区辅助运输大巷处风桥,然后在施工盘区主运大巷风桥。 二、施工时间及地点 时间,2012年3月15日 地点: 2019回风顺槽与盘区辅助运输大巷及盘区主运大巷交叉点处。 三、施工任务: 按设计施工图进行施工,巷道规格及要求与2109回风顺槽巷同,施工后再施工风桥一个。风桥下部(盘区辅助运输大巷)规格保持:高2500mm、宽4200mm;风桥上部(2109回风顺槽):风桥两道砖墙厚500㎜,向两侧外伸500mm,里外侧用C20砼100㎜封闭;风桥中间的构筑物150㎜厚。 四、施工劳动组织: 施工负责人: 安全负责人: 五、施工工序: 盘区辅助运输大巷风桥处两侧的砖墙高2500mm→在两道砖墙间架设工字钢并铺大板做施工平台→风桥上方挑顶并支护→拆除施工平台→砌筑砖墙到设计高度→铺设工字钢和金属网→铺木板和钢筋网→用C20砼浇筑→在盘区辅助运输大巷对砖墙进行浇筑→施工现场文明生产。 盘区主运顺槽施工工序同上。 六、风桥顶部支护方式: 树脂锚杆配合铁托盘及木质托板支护。 支护规格及要求:2000㎜直径¢16㎜,间排距1000×900㎜,材质为

A3钢筋,锚头为反麻花,外露长度10~50㎜,每根锚杆配一卷型号为Z3540的树脂锚固剂,锚固长度为400㎜,设计抗拔50KN,锚杆扭矩不低于100N/M,每根锚杆配备一个托盘,托盘规格为δ8mm×120mm×120mm。 木质托板规格:400mm×150mm×50mm。 七、施工方法及技术要求: 1、风桥平台施工的施工: 1)、在盘区辅助运输大巷风桥平台侧墙施工宽500㎜、深100mm的基础,基础采用料石砌筑。 2)、风桥两侧墙长4500㎜,高1500㎜。两砖墙侧间距4000㎜。 3)、砖墙上搭12号矿用工字钢10根,长度4100mm,间距500mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为300mm,上铺100㎜厚的大板上铺金属菱形网水泥砂浆砌筑。大板与工字钢用8#铁丝互相连接好防止窜动,做施工平台并保护下方的风筒和皮带。 4)、砖墙四角靠巷帮处距底板往上1000mm,间距500mm,各打注2根?18*1800mm型号锚杆(每个锚杆配一支Z3540树脂锚固剂),外露400mm,将墙体与巷帮联接。 3、风桥顶施工 1)、拆除施工平台(此时盘区辅助运输大巷的砖墙外已经用矸石堆成斜坡,斜坡长度不得超过4.3m),继续用红砖水泥砂浆加高砖墙到设计高度1.55m。 2)、风桥墙上搭12号矿用工字钢,长度4100mm,间距500mm,工字钢每端搭在墙体上的长度为300mm,工字钢上部铺金属菱形网,规格 2.0×1.0m,上部排木板,木板规格:长×宽×厚=1000mm×1000mm×100mm。木板上部铺设一层钢筋网,规格为2000mm×1000mm。

风桥施工安全技术措施

风桥施工安全技术措施 2109 回风顺槽跨盘区主运大巷及盘区辅运大巷 风桥施工安全技术措施 为了调整矿井通风系统,经矿领导研究决定在2109 回风顺槽与盘区辅助运输大巷及盘区主运大巷交叉处施工风桥。 一、现场概况: 风桥位于盘区主运大巷和盘区辅助运输大巷与2109 回风顺槽(十字交叉位置的上方。先施工盘区辅助运输大巷处风桥,然后在施工盘区主运大巷风桥。 二、施工时间及地点 时间,2019年3月15日 地点: 2019 回风顺槽与盘区辅助运输大巷及盘区主运大巷交叉点处。 三、施工任务: 按设计施工图进行施工, 巷道规格及要求与2109 回风顺槽巷同, 施工后再施工风桥一个。风桥下部(盘区辅助运输大巷)规格保持:高2500mm、宽4200mm;风桥上部(2109回风顺槽):风桥两道砖墙厚500 mm,向两侧外伸500mm,里外侧用C20砼100 mm 封闭;风桥中间的构筑物150 m厚。 四、施工劳动组织: 施工负责人: 安全负责人: 五、施工工序: 盘区辅助运输大巷风桥处两侧的砖墙高2500mm-在两道砖墙间架设工字钢并铺大板 做施工平台f风桥上方挑顶并支护f拆除施工平台f砌筑砖墙到设计高度f铺设工字钢和金属网—铺木板和钢筋网—用C20砼浇筑f在盘区辅助运输大巷对砖墙进行浇筑f施工现 场文明生产。 盘区主运顺槽施工工序同上。 六、风桥顶部支护方式: 树脂锚杆配合铁托盘及木质托板支护。 支护规格及要求:2000 mm直径0 16 mm,间排距1000X 900 mm,材质为 A3钢筋,锚头为反麻花,外露长度10?50 mm,每根锚杆配一卷型号为Z3540的树脂 锚固剂,锚固长度为400 mm,设计抗拔50KN,锚杆扭矩不低于100N/M,每根锚杆配备一个托盘,

风桥施工安全措施实用版

YF-ED-J7259 可按资料类型定义编号 风桥施工安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风桥施工安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况米处的上 为了12617采面机风两巷掘进施工的回 风,12615机巷外口20方,须挑顶建造风桥一 座。建风桥涉及通风、运输、供电、运料、质 量、规格、安全、时间等方面,必须高度重 视,为了确保在施工风桥过程中的顺利、安全 竣工,特制定本安全技术措施,望相关单位和 责任人认真学习贯彻执行。 二、安全技术措施 1、建风桥挑顶放炮所涉及警戒或串联通 风,必须另外编制串联通风措施。

2、风桥的桥面必须使用混凝土浇注,其厚度不低于0。4米,桥腿为砖混结构24墙水泥粉面,长度应大于上巷的最大下宽且能保证不漏风,桥下面与机巷巷高持平,桥下高度不低于1,9米去,桥上面与上巷棚梁下面不低于1。9米。 3、为了确保通风顺畅,风桥两边引桥巷坡度不大于18度。 4、风桥上边巷道前后10米帮顶必须被实刹牢,谨防片帮漏顶影响通风。 5、施工放炮必须设好警戒,警戒位置为所有通往放炮地点的所有巷道口,并实行远距离放炮。 6、挑顶放炮时,要用坑木打上牢固可靠的棚架保护皮带,避免因放炮崩掉岩石砸坏皮

相关文档
相关文档 最新文档