文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网题目整理--46页-

电网题目整理--46页-

电网题目整理--46页-
电网题目整理--46页-

1、变压器中性点装设消弧线圈的目的是(补偿电网接地的电容电流)

2、变电站的母线上装设避雷器是为了(防止雷电行波)

3、发生两相短路时,短路电流中含有(正序和负序)分量

4、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况(幅度最大)

5、利用避雷器保护变压器,一定要使避雷器的伏秒特性曲线(低于)变压器伏秒特性曲线

6、电力系统有功负荷最优分配的原则是(等耗量微增率原则)

7、在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过(15%)

8、高频阻波器的作用是(阻止高频电流向变电站母线分流)

9、下列保护中,属于220kV线路后备保护的是(距离保护)

10、变压器充电时产生的励磁涌流,可能会造成(差动保护)误动

11、变压器三相负载不对称时将出现(零序)电流

12、最小负荷时将中枢点的电压调低(100%U N),最大负荷时将中枢点的电压调高(105%U N),这种中枢点调压方式为(逆调压)

13、当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率(随着下降)

14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(均作往复性摆动)

15、电晕放电是一种(自持放电)

16、输电线路的波阻抗的大小与线路长度(无关)

17、投入无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说(既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压)

18、标志断路器开合短路故障能力的数据是(额定短路开合电流的峰值)

19、在换路后的瞬间,已充电的电容相当于(理想电压源)

20、当流过电感线圈的电流瞬时值为最大值时,线圈两端的瞬时电压为(零)

21、在RLC串联电路中,如果调大电容,则(电路的感性增强)

22、中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流相比往往(小得多)

23、在以下(故障点正序综合阻抗大于零序综合阻抗)情况中,单相接地电流大于三相短路电流

24、发生误操作隔离开关时应采取(误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上)的处理措施

25、设对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,且X1Σ=X2Σ,则单相接地短路零序电流比两相接地短路零序电流大的条件是(X1Σ

26、当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生环流并在两台变压器内产生压降,使得两台变压器输出端电压(降低)

27、在不对称情况下,三相四线制可以用二瓦计法测量三相功率(×)

三瓦计法适用于三相四线制,二瓦计法适用于三相三线制

28、串联谐振时的特性阻抗由电源频率决定(√)

29、周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根(√)

30、在工程上常常把电感线圈的感抗与电阻的比值定义为这个线圈的品质因数Q(√)

31、谐振时电路吸收的无功功率等于零(√)

32、线性电路中,当受控源增大或减小K倍时,响应也增大或缩小K倍(×)

33、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经电抗器接地方式。(×)中性点直接接地方式,中性点经过消弧线圈接地方式,中性点不接地方式

34、同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法(√)

35、在负序网络中或零序网络中,只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点(√)

36、电网无功调整应以分层、分区和就地平衡原则,避免经长距离线路或多级变压器输送无功功率(√)

37、电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则引起高电压,危及人身与设备安全。(√)

38、YN,yn变压器一次星形侧流过零序电流,二次侧一定有零序电流流通(×)

39、雷击引起的线路故障多为永久性接地故障,因此必须采取必要措施加以预防(×)

40、电流互感器铭牌上所标额定电压是指一次绕组的额定电压(√)

41、当系统的有功功率和无功功率都不足,因而频率和电压都偏低时,应该首先解决有功功率平衡的问题。(√)

42、两台三相变压器并联运行,变化相同,连接组别相同,短路电压稍有不同,短路电压较大的那台变压器将后达到满载(×)

短路阻抗标幺值最小的变压器最先满载

43、只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用(×)

44、电路中各电量的交流成分是交流信号源提供的(×)

45、导体的电阻值不仅与材料的性质及尺寸有关,而且会受到温度的影响。导体的温度每增高1℃时,它的电阻增大的百分数就叫做电阻的温度系数。(√)

46、直流电动机并励回路电阻增加,则励磁电流减少,每极磁通减少,如负载转矩不变,则转速将上升,电机效率基本不变。(√)

47、在数字电路中,正逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位;负逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位(×)

48、三相变压器Yd连接,一次绕组(Y接法)外加对称正弦额定电压,则(主磁通中存在三次谐波、相电动势中也有三次谐波,其幅值很大or但量值很小?)

49、变压器空载合闸时,电流瞬态分量与合闸时外施电压初始角α有关,当(α=0o)时,瞬态分量的幅值最大。

50、异步电动机变频调速时,如希望电机主磁场保持不变,则频率变化时的电源电压大小(按正比例变化)

51、电源频率降低时,则变压器的空载电流(增加)

频率降低,主磁通增加,空载电流增加,铁损增加,漏抗减小。

52、异步电动机气隙越小,则电机的(励磁电流越小,功率因数越高)

异步电动机气隙小的目的是为了减小其励磁电流(空载电流),从而提高电动机功率因数。因异步电动机的励磁电流是由电网供给的,故气隙越小,电网供给的励磁电流就小。而励磁电流又属于感性无功性质,故减小励磁电流,相应就能提高电机的功率因数。

53、三相同步发电机与无穷大电网准同步并列时,首先必须绝对满足的条件是(相序相同)

54、变比为K的变压器,负载运行时与空载运行时的空载电流()

55、变比为K的变压器,负载运行时与空载运行时的励磁电流(基本相等)

56、互补输出级采用共集形式是为了(带负载能力强)

共集电路的放大倍数可以认为是1,故没有电压放大作用。但由于它有很高的输入电阻和很小的输出电阻,故常放在电路中间级或最后一级来增强电路系统的带负载能力。

57、测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是(输入电压幅值不变,改变频率)

58、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(半导体极间电容和分布电容的存在)而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(耦合电容和旁路电容的存在)

59、集成放大电路采用直接耦合方式的原因是(不易制作大容量电容)

60、功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载可能获得的最大(交流功率)

61、功率放大电路的转换效率指(最大输出功率与电源提供的平均功率之比)

62、选用差动放大电路的原因是(克服温漂)

63、电网的运算负荷通常指(节点的负荷和线路的部分充电功率)

64、单电源环网潮流的自然分布是按照线路的(阻抗共轭成反比分布的)

65、选取基准容量、基准电压分别为S B 、V B ,则有名值为G 的电导的标幺值为(B

B S V G 2) 66、若最大可能的减速面积小于加速面积,为了保持系统的暂态稳定性,可以通过(减小故障切除时间)实现

利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性,当最大可能的减速面积小于加速面积,则系统将(失去暂态稳定性)

67、中枢点电压调整的逆调压方式中,中枢点电压在最大负荷时较线路额定电压(高5%)

如中枢点供电至各负荷点的线路较长,各负荷的变化规律大致相同,且各负荷的变动较大,则应采用"逆调压"方式,采用"逆调压"方式的中枢点,在最大负荷时保持电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时,电压则下降至线路的额定电压。

如果负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,这时可把中枢点的电压保持在较线路额定电压高(2%~5%)的数值,而不必随负荷变化来调整中枢点的电压,仍可保证负荷点的电压质量,此方式称"恒调压",又叫"常调压"。

如果负荷变动甚小,线路电压损耗小,或用户处于允许电压偏移较大的农村电网,而无功调整手段又严重不足时,可以采用这种方式。但要注意:最大负荷时中枢点电压应保持在比线路额定电压高2.5%,最小负荷时中枢点电压也不应比线路额定电压高7.5%。

68、交流电弧的熄灭条件为(弧隙介质强度>弧隙恢复电压)

电弧的熄灭条件:要使电弧熄灭,就必须使去游离作用大于游离

69、如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用(双母线接线)

70、变压器的中性点接地为(工作接地)

工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地(如发电机、配电变压器的中性线接地等)。

71、距离保护中阻抗测量元件的测量阻抗与(短路点到保护安装处的距离成正比)??

阻抗继电器的测量阻抗应正比于短路点到保护安装处的距离;

阻抗继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变化;

阻抗继电器的测量阻抗应不受短路故障点过渡电阻的影响。

测量阻抗:阻抗继电器输入电压和电流的比值称为测量阻抗。

动作阻抗:阻抗元件刚好动作时,加入其中的电压与电流的比值。

短路阻抗:当线路上某点发生金属性三相短路时在保护处所测得的残余电压与流经该保护线路的短路电流的比值。

整定阻抗:整定阻抗是继电器安装处到保护范围末端的线路阻抗

72、在中性点非直接接地系统中,当发生C 相接地短路时,电压互感器二次开口三角绕组两端的电压为(C E 3)

73、变压器主保护动作后,应跳开(变压器各电源侧)的断路器??

主电源侧后备保护动作动作后,应跳开各侧断路器;除主电源侧外,其他各侧后备保护动作后跳开本侧断路器。

74、同步发电机并列操作时,要求(冲击电流尽可能小)

75、发电机投入电网时,要做到平衡转移无功负荷,可以通过(逐步向上平移发电机的无功调节特性)

76、随着微型计算机的广泛应用,大量的微型计算机是通过局域网联入广域网的,而局域网与广域网的互联一般是通过(路由器)实现的

77、在直流电路中,电感元件相当于短路状态,电容元件相当于开路状态(√)

78、互感线圈的反向串联是指将两个线圈的异名端相连(×)

互感线圈串联分为顺向串联和反向串联。顺向串联即异名端相连;反向串联即同名端相连。

79、测量三相交流电路的功率有很多方法,其中二瓦计法是测量三相四线制的(×)

80、RLC并联电路地f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈电容性(×)

81、同步发电机静态过载能力与短路比成正比,因此短路比越大,静态稳定性越好。(×)

82、PN结中的空间电荷区是由带电的正负离子形成的,因而它的电阻率很高(×)

83、单相桥式整流电路中,流经整流二极管的电流是负载电流的一半(√)

84、二进制加法计数器从0计数到十进制24时,需要5个触发器构成,有7个无效状态(√)

85、额定电压等级为110kV系统的平均额定电压是115kV(√)

86、线路首端电压总是比末端电压高(×)

87、功角δ既是电磁参数又是机械运动参数(√)

88、对于电力系统而言,平衡点都是稳定的(×)

静态稳定:电力系统受到小干扰后,不发生非周期性失步,自动恢复到初始运行状态的能力。

暂态稳定:电力系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳定运行方式的能力。

动态稳定:电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。

89、断路器的额定电流不得小于装设断路器回路的最大短路电流(√)

90、直流保安负荷属于事故保安负荷(√)

事故保安负荷:在事故停机过程中停机后的一段时间内,仍应保证供电。分为直流保安负荷和交流保安负荷。

91、系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是切除所有元件(×)

继电保护的基本任务是:1、快速切除故障设备2、反应不正常工作状态,根据系统和设备的危害程度跳闸或发出信号。

92、中性点直接接地系统中,在发生接地短路时,反应接地短路的零序电流保护中流过的电流为一相零序电流的3倍(√)

93、自动低频减载装置的第一级启动频率越高越好,一般取49.5Hz以上(×)

第一级启动频率:在事故初期及早切除负荷功率,对于延缓频率下降过程是有利的。第一级启动频率最高选择值在48.5~49Hz之间。

最末一级启动频率:在电力系统中允许最低频率受到频率崩溃和电压崩溃的限制,一般取46~48.5Hz 之间。

频率级差:n=(f1-fn)/△f +1,n级数越大,每极开断的功率越少,适应性越好。

原则:1)按照选择性确定频率级差,强调各级元件动作顺序,要求在前一级动作后还不能制止频率下降的情况下,后一级才能动作。2)级差不强调选择性

94、对电力系统的基本要求是(保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响)

95、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于(一级负荷)

96、对于供电可靠性,下述说法中正确的是(一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电)

97、衡量电能质量的技术指标是(电压偏移、频率偏移、电压畸变率)

98、用于电能远距离输送的线路称为(输电线路)

99、关于变压器,下述说法中错误的是(变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换)

变压器不能对功率大小进行变换。

100、衡量电力系统运行经济性的主要指标是(燃料消耗率、厂用电率、网损率)

燃料消耗率:发电厂每发单位电能(1kWh )所消耗标准煤(g )的多少。

厂用电率:厂用电量与同期发电厂发电量的比值的百分值。

网损率:一定时间内,电网在传输电能过程中所损耗的电能和发电厂送入电网的电能的比值。 101、关于联合电力系统,下述说法中错误的是(联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组) 102、我国目前电力系统的最高电压等级是(交流1000kv ,直流kv 800±)

103、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为(220kv 、121kv ) 104、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为(双电源供电方式)

一级负荷采用双电源供电,一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源;二级负荷采用双回路供电,三级负荷无特殊要求。

105、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是(供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况)

106、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是(除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络)

107、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为(直接接地)

108、电力系统经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(过补偿)

109、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是(减少线路雷击事故,提高供电可靠性)

为什么110KV 及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV 及以下架空输电线路不需全线架设避雷线?

因为110KV 及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时。非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性。缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV 电力系统的供电可靠性。

35KV 及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。

110、根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是(正常运行情况下,频率偏移不得超过

Hz

2.0±) 111、在下面给出的各组电压中,完全属于电力系统额定电压的一组是(500kv 、220kv 、110kv 、35kv 、10kv ) 112、电力系统是由发电机、变压器、输配电线路和用电设备按照一定规律连接而成,用于电能生产、变换、输送分配和消费的系统。(√)

113、电能生产的主要特点可以概括为连续性、瞬时性和重要性(√)

①电能生产连续性特点:由于电能不能大量储存,电能的生产、输送和消费是同时完成的。

②电能生产瞬时性的特点:这是因为电能的传输速度非常快(接近光速),电力系统中任何一点发生故障都马上影响到整个电力系统。

③电能生产重要性的特点:电能清洁卫生、易于转换、便于实现自动控制,因此国民经济各部门绝大多数以电能作为能源,而电能又不能储存,所以电能供应的中断或减少将对国名经济产生重大影响。 114、负荷等级的分类是按照供电中断或减少所造成的后果的严重程度划分的(√)

115、保证供电可靠性就是在任何情况下都不间断对用户的供电(×)

116、停电将造成设备损坏的用户的用电设备属于二级负荷(×)

一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废等;中断供电将有重大政治、经济影响的用电

单位的正常工作的负荷者。供电要求:由两个独立电源供电,有特殊要求的一级负荷,两个独立电源且应来自不同的地点。

二级负荷:中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废减产等;中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。供电要求:由两回线路供电。若取得两回线路有困难,可由一回专用线路供电。应尽量做到常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)。

三级负荷:不属于一级和二级负荷者。对一些非连续性生产的中小型企业,停电仅影响产量或造成少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用电负荷等均属三级负荷。供电要求:三级负荷对供电电源无特殊要求。

117、供电中断将造成产品大量报废的用户的用电设备属于二级负荷。(√)??

118、一级负荷在任何情况下都不允许停电,所以应采用双电源供电或单电源双回路供电。(×) 119、二级负荷可以采用单电源双回路供电。(√)

120、电力网是指由变压器和输配电线路组成的用于电能变换和输送分配的网络。(√)

电力网:发电设备和用电设备之间输送和分配电能的网络。

电力系统:由发电机、升降压变压器、各种电压等级的输电线路和广大用户的用电设备所组成的统一整体。

动力系统:电力系统加上带动发电机转动的动力部分。

121、衡量电能质量的具体指标是电压偏移、频率偏移和电压畸变率。(√)

122、我国电力系统对频率偏移的具体规定是任何电力系统、任何情况下频率偏移都不得超过Hz 2.0 。(√ )

123、电力系统的额定电压等级是综合考虑电气设备制造和使用两方面的因素确定的。(√)

124、在有直配线情况下,发电机的额定电压应为用电设备额定电压的1.05倍。(√)

125、发电厂升压变压器低压绕组的额定电压应等于发电机的额定电压。(√)

用电设备的额定电压和电网的额定电压相等。用户处的电压偏移一般不得超过±5%。

发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失。

变压器的额定电压为一次绕组的额定电压。

变压器一次绕组的额定电压等于电网的额定电压。当升压变压器与发电机直接相连时,一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同。

126、变压器副边绕组的额定电压是指变压器额定运行条件下的端电压。(×)

变压器二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。

变压器二次侧输电距离较短,或变压器阻抗较小(小于7%)时,二次绕组的额定电压可只比同级电网的额定电压高5%。

127、一般情况下,变压器副边绕组的额定电压应为用电设备额定电压的1.1倍。(√)

变压器副边绕组额定电压=1.1×电网额定电压=1.1×用电设备额定电压

128、对于短路阻抗(短路电压百分值)较小的降压变压器,当副边绕组直接与用电设备相连接,或通过短线路向用电设备供电时,允许其副边绕组额定电压为用电设备额定电压的1.05倍。(√)

129、用户只能从一个方向获得电能的电力网接线称为无备用接线方式,无备用接线方式通常用于对三级负荷的供电。(√)

130、有备用接线方式供电可靠性高,在任何情况下都具有良好的电能质量。(×)

131、电力系统的中性点指电力系统中采用星型接线的变压器和发电机的中性点。(√)

132、中性点直接接地运行方式的主要优点是不管是正常运行还是故障情况下,各相导体或设备对地电压都不会超过相电压,因此输电线路或电气设备的对地绝缘只需按承受相电压设计,从而降低输电线路或电气设备的造价。(√)

133、110kv 及以上电力系统采用中性点直接接地运行方式是因为其运行可靠性高。(×)

134、35kv及以下高压电力系统均应采用中性点不接地的运行方式。(×)

135、在35kv及以下电力系统,当单相接地电容电流超过规定值时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。(√)

136、采用中性点消弧线圈接地运行方式时,应采用全补偿方式,以便使发生单相接地故障时,故障点无电流流过。(×)

1、架空输电线路全换位的目的是(B)。

A、使三相线路的电阻参数相等;

B、使三相线路的电抗和电纳参数相等;

C、减小线路电抗;

D、减小线路电阻。

输电线路进行全换位的目的是使输电线路各相的参数(电抗、电纳)相等

2、输电线路采用π等值电路,而不采用τ型等值电路的目的原因是(B)。

A、π等值电路比τ型等值电路更精确;

B、采用π等值电路可以减少电力系统等值电路的节点总数;

C、采用π等值电路可以增加电力系统的节点总数;

D、电力系统运行方式改变时,采用等值电路更方便节点导纳矩阵的修改。

3、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为(A)。

A、几何平均距离越大,电抗越大;

B、几何平均距离越大,电抗越小;

C、输电线路的电抗与几何平均距离无关;

D、改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗。

输电线路的电抗与导线之间的几何平均距离正相关,与导线的半径反相关。分裂导线相当于增大了导线半径,从而减小了输电线路的电抗。

4、架空输电线路的电纳和导线之间几何平均距离的关系为(B)。

A、几何平均距离越大,电纳越大;

B、几何平均距离越大,电纳越小;

C、输电线路的电纳与几何平均距离无关;

D、改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电纳。

输电线路的电纳与导线之间的几何平均距离反相关,与导线的半径正相关。分裂导线使电纳增大。

5、在输电线路参数中属于耗能参数的是(D)。

A、电抗、电阻;

B、电纳、电阻;

C、电导、电抗;

D、电阻、电导。

6、架空输电线路采用分裂导线的目的是(A)。

A、减小线路电抗;

B、增大线路电纳;

C、减小线路电阻;

D、改善输电线路的电晕条件。

7、关于中等长度线路下述说法中错误的是(C)

A、长度为100km~300km的架空输电线路属于中等长度线路;

B、潮流计算中中等长度线路采用集中参数π型等值电路作为数学模型;

C、潮流计算中中等长度线路可以忽略电导和电纳的影响;

D、潮流计算中中等长度线路可以不考虑分布参数的影响。

8、电力系统潮流计算中变压器采用τ型等值电路,而不采用T型等值电路的原因是(C)。

A、采用τ型等值电路比采用T型等值电路精确;

B、采用τ型等值电路在变压器变比改变时,便于电力系统节点导纳矩阵的修改;

C、采用采用τ型等值电路可以减少电力系统的节点总数;

D、采用采用τ型等值电路可以增加电力系统的节点总数。

变压器的τ形等值电路和T 形等值电路不等效,τ形等值电路是将T 形等值电路中的励磁值路移到一端并用相应导纳表示所得到的等值电路,是T 形等值电路的近似电路。

9、对于自耦变压器,等值电路中各绕组的电阻,下述说法中正确的是(C )。

A 、等值电路中各绕组的电阻,是各绕组实际电阻按照变压器变比归算到同一电压等级的电阻值;

B 、等值电路中各绕组的电阻就是各绕组的实际电阻;

C 、等值电路中各绕组的电阻是各绕组的等效电阻归算到同一电压等级的电阻值;

D 、等值电路中各绕组的电阻一定为正值,因为绕组总有电阻存在。

10、电力系统稳态分析时,用电设备的数学模型通常采用(A )。

A 、恒功率模型;

B 、恒电压模型;

C 、恒电流模型;

D 、恒阻抗模型。

11、电力系统等值电路中,所有参数应为归算到同一电压等级(基本级)的参数,关于基本级的选择,下述说法中正确的是(B )。

A 、必须选择最高电压等级作为基本级;

B 、在没有明确要求的情况下,选择最高电压等级作为基本级;

C 、在没有明确要求的情况下选择最低电压等级作为基本级;

D 、选择发电机电压等级作为基本级。

12、采用标幺制计算时,只需要选择两个电气量的基准值,其它电气量的基准值可以根据它们之间的关系导出,通常的选择方法是(A )。

A 、选择功率和电压基准值;

B 、选择功率和电流基准值;

C 、选择功率和阻抗基准值;

D 、选择电压和阻抗基准值。

13、关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是(A )。

A 、精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比;

B 、近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比

C 、不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比;

D 、不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比。

14、对于输电线路,当P 2R+Q 2X<0时,首端电压与末端电压之间的关系是(B )

A 、末端电压低于首端电压

B 、末端电压高于首端电压;

C 、末端电压等于首端电压;

D 、不能确定首末端电压之间的关系。

15、两台容量相同、短路电压相等的升压变压器T 1和变压器T 2并联运行时,如果变比K 1>K 2 ,则有(A )。

A 、变压器T 1的功率大于变压器T 2的功率;

B 、变压器T 1的功率小于变压器T 2的功率;

C 、变压器T 1和变压器T 2的功率相等;

D 、不能确定,还需其他条件。

16、如果高压输电线路首、末端电压之间的关系为U 1δ2,在忽略线路电阻影响的情况下,下述说法中正确的是(A )。

A 、有功功率从首端流向末端、无功功率从末端流向首端;

B 、有功功率和无功功率都是从首端流向末端;

C 、无功功率从首端流向末端、有功功率从首端流向末端。

D 、有功功率和无功功率都从末端流向首端。

元件两端存在幅值差是传送无功功率的条件,无功功率从电压高的节点流向电压低的节点。 电压相角差是传送有功功率的条件,有功功率从电压相位超前节点流向滞后节点。

17、线路两端电压分别为kV V kV V B A 51108110∠=∠=?

?,,表明线路(C )

A 、有功、无功功率由A 端流向

B 端 B 、有功功率由B 端流向A 端

C 、有功功率由A 端流向B 端

D 、没有功率流动

19、环形网络中自然功率的分布规律是(C )

A.与支路电阻成反比

B.与支路电导成反比

C.与支路阻抗成反比

D.与支路电纳成反比

21、在多电压等级电磁环网中,改变变压器的变比(A )

A 、主要改变无功功率分布;

B 、主要改变有功功率分布;

C 、改变有功功率分布和无功功率分布;

D 、功率分布不变。

23、电力系统潮流计算采用的数学模型是(A )。

A 、节点电压方程;

B 、回路电流方程;

C 、割集方程;

D 、支路电流方程。

24、电力系统潮流计算时,平衡节点的待求量是(C )。

A 、节点电压大小和节点电压相角;

B 、节点电压大小和发电机无功功率;

C 、发电机有功功率和无功功率;

D 、节点电压相角和发电机无功功率。

电力系统的节点可分成PQ 节点、PV 节点和平衡节点三种类型。

PQ 节点:有功功率P 和无功功率Q 是给定的,节点电压和相位(V ,δ)是待求量。电力系统中绝大多数节点属于这一类型。

PV 节点:这类节点的有功功率P 和电压幅值V 是给定的,节点的无功功率Q 和电压相位δ是待求量,这类节点必须有足够的可调无功容量,用以维持给定的电压幅值。

平衡节点:电压幅值V 和相位δ是给定的,而其注入有功功率和无功功率地待求量。平衡节点在系统中只能有一个,且必须有一个,它对系统起到功率平衡的作用,可以向系统提供缺损的功率,也可以吸收系统中多余的功率。

25、装有无功补偿装置,运行中可以维持电压恒定的变电所母线属于(B )。

A 、PQ 节点;

B 、PV 节点;

C 、平衡结点;

D 、不能确定。

1、同步发电机降低功率因数运行时,其运行极限由额定励磁电流确定。(√)

2、同步发电机进相运行时,其运行极限由发电机并列运行的稳定性和端部发热条件确定。(√)

进相运行:发电机向电网输出有功功率和吸收感性无功功率。P>0且Q<0。

迟相运行:发电机同时向电网输出有功功率和无功功率,即P>0且Q>0。

电动机运行状态:从电网吸收有功功率和无功功率,即P<0且Q<0。

3、电力系统稳态分析时,对于与无限大电力系统并列运行的定出力发电机,其数学模型为

常数常数、==G G Q P ,约束条件为00max .min .900≤≤≤≤G

G G G U U U δ、。(√) 4、架空输电线路三相导线之间的几何平均距离越大,其单位长度的电抗越大、电纳越小。(√)

5、采用分裂导线不仅可以减小架空输电线路的电抗,而且可以提高架空输电线路的电晕临界电压。(×)

采用分裂导线是为了减小线路的电抗,但分裂导线将使电晕临界电压降低。

6、分裂导线多采用2~4分裂,最多不超过6分裂。(√)

7、当三相架空输电线路导线平行排列时,三相线路的电抗不相等,其中间相的电抗最大。(×)

8、对于长线路需要考虑分布参数的影响。(√)

9、对于容量比不等于100/100/100的普通三绕组变压器,计算变压器参数时需要对铭牌给出的短路损耗进行归算,但铭牌给出的短路电压不需归算。(√)

10对于容量比不等于100/100/100的三绕组自耦变压器,计算变压器参数时不仅需要对铭牌给出的短路损耗进行归算,还需要对铭牌给出的短路电压进行归算。(√)

普通三绕组变压器给出的短路电压是对应于变压器额定容量,所以一般不归算短路电压。

自耦变压器如果短路电压未经归算,则需要归算短路电压。

11、同一电压等级电力系统中,所有设备的额定电压都相同。(×)。

12、近似计算时,架空输电线路的电抗km x /4.01Ω=、电纳km S b /1085.26

1-?=

(√) 13、利用年负荷损耗率法和最大负荷损耗时间法求得的电网年电能损耗一定相等。(×)

14、高压电网中无功功率分点的电压最低。(√)

功率分点:网络中的某些节点的功率是由两侧向其供给的,这种功率汇点,称为功率分点。包括有功分点、无功分点。当有功分点和无功分点不一致时,在无功分点解列,因为无功分点的电压往往低于有功分点的电压。

15、任何多电压等级环网中都存在循环功率。(×)

循环功率:两端电压不相等,产生的功率。与两端电源电压的相量差和网络阻抗有关,而与负荷无关。在网络中向一个方向流动。(简单环式网无循环功率)

16、均一电网功率的经济分布与其功率的自然分布相同。(√)

均一网络:各段线路的电抗和电阻的比值都相等的网络称为均一电力网。均一电力网中有功功率和无功功率的分布彼此无关。

在环状网络中按电路原理所得功率分布的自然分布。

在环状网络中使网络的功率损耗为最小的功率分布称作功率的经济分布。

只有在环状网络中,每段线路的比值R/X 都相等的均一网络中,功率的自然分布才与经济分布一致。

17、在环形电力网中串联纵向串联加压器主要改变电网的有功功率分布。(×)

串联纵向加压器可以调整无功功率的分布,串联横向加压器可以调整有功功率的分布,串联纵横加压器既可以调整有功功率分布,又可以调整无功功率分布。

18、电力系统潮流调控的唯一目的是使电力网的有功功率损耗最小,以实现电力系统的经济运行。(×)。 电力系统潮流调控方式:

1、线路串联电容或电抗,使电力网路均一化

2、对两端供电网络的调整两端发电机电压的大小和相角,但这种方式受到发电机两端电压所允许变动的范围的限制和发电机有功出力范围的限制

3、在多变压等级中改变变压器变比,这种调整方式只能改变有功分布,而不能改变无功分布

4、串联附加加压器,串联纵向加压器可以调整无功功率的分布,串联横向加压器可以调整有功功率的分布,串联纵横加压器既可以调整有功功率分布,又可以调整无功功率分布

19、如果两个节点之间无直接联系,则两个节点互导纳为零,两个节点的互阻抗也为零。(×) 两节点之间没有直接联系,则互导纳为零。但互阻抗均不为零,阻抗矩阵为满阵。

20、电力系统节点导纳矩阵中,某行(或某列)非对角元素之和的绝对值一定小于主对角元素的绝对值。(√)

21、当变压器采用π形等值变压器模型时,改变变压器变比将引起系统节点导纳矩阵中所有元素的变化。(×)

22、未装设无功补偿装置的变电所母线为PQ 节点。(√)

装有无功补偿装置的中间节点可选作PV 节点。

23、电力系统潮流计算中,必须设置,并且只设置一个平衡节点。(√)

24、高斯-塞德尔潮流计算法,由于收敛速度慢,在电力系统潮流计算中很少单独使用。(√)

25、PQ分解法是对牛顿-拉夫逊潮流计算法的改进,改进的依据之一是高压电网中,电压相角的变化主要影响电力系统的有功功率潮流分布,从而改变节点注入有功功率;电压大小的变化主要影响电力系统无功功率潮流的分布,从而改变节点注入无功功率。(√)。

1、影响电力系统频率高低的主要因素是(A)

A、电力系统的有功平衡关系;

B、电力系统的无功平衡关系;

C、电力系统的潮流分布;

D、电力系统的网络结构。

2、电力系统频率调整的基本原理是(B)

A、根据负荷的变化,调整电力系统中无功电源的出力,将系统频率限制在允许范围;

B、根据负荷的变化,调整发电机的有功出力,将系统频率限制在允许范围;

C、根据系统频率的变化,切除或投入负荷,将电力系统频率限制在允许范围;

D、根据负荷的变化调整系统中变压器的分接头,将电力系统频率限制在允许范围。

3、下面所列的电力系统负荷波动中,可以预测的是(C)

A、由用电设备的投入和退出运行所引起的第一类负荷变化;

B、由大容量的用电设备投入或退出所引起的第二类负荷变化;

C、由生产、生活规律和气象条件变化所引起的第三类负荷变化;

D、第一类和第二类负荷变化。

4、关于电力系统的有功备用容量,下述说法中错误的是(B)。

A、根据电力系统的实际情况,检修备用容量可能不需要设置;

B、事故备用必须全部为热备用;

C、负荷备用应为热备用;

D、国民经济备用应为冷备用。

倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

运行状态:电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行。

热备用状态:电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态。

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置。

检修状态:断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。

备用容量:可供调度的系统电源容量大于发电负荷的部分。

热备用(旋转备用):运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差。

冷备用:未运转的发电设备可能发的最大功率。检修中的发电设备不属于冷备用。热备用越多,越有利于保证电能质量和供电可靠性,但经济性不好。

负荷备用——热备用;事故备用——至少包括一部分热备用(可含冷备用);国民经济——冷备用;

检修备用:满足检修需要而设(有时不设)

有功电源的最优组合——系统中发电设备和发电厂的合理组合,即所谓机组的合理开停(冷备用容量的合理分布问题)

有功负荷的经济分配——系统中的有功负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间的合理分配(热备用容量的合理分布问题)

5、从技术和经济角度看,最适合担负系统调频任务的发电厂是(A)。

A、具有调整库容的大型水电厂;

B、核电厂;

C、火力发电厂;

D、径流式大型水力发电厂。

调频厂的选择:(1)水电厂(2)火电厂

水电厂:调节速度快、操作方便且调整范围大,其调整范围只受发电机容量限制。

火电厂:调节速度受锅炉及汽轮机的出力增减速度限制,还受锅炉最小出力的限制。

首选:水电厂(适于枯水期)

其次:近负荷中心的中温中压火电厂(适于丰水期,让水电厂充分发电)

6、如果某发电厂装有四台机组,正常运行时四台机组都没有达到额定出力,且有4

321λλλλ>>>、4

321μμμμ<<<,当发电厂有功负荷增大时,应首先增加出力的发电机组是(D )。 A 、1号机组; B 、2号机组;

C 、3号机组;

D 、4号机组。

耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值,即单位时间内输入能量与输出功率之比称为比耗量μ,即μ=W/P 。

耗量特性曲线上某一点切线的斜率称为耗量微增率λ,耗量微增率是单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量的比值,即λ=△W/△P=d W/d P 。

7、在既有水电厂、火电厂和核电厂的电力系统中,洪水季节调频电厂通常选择(B )

A 、大型水电厂;

B 、中温中压火力发电厂;

C 、核电厂;

D 、高温高压火力发电厂。

9、关于电力系统频率的调整,下述说法中错误的是(C )。

A 、电力系统频率调整的基本原理是根据电力系统有功负荷的变化,改变发电机的有功出力,维持电力系统在所要求频率下的有功功率平衡;

B 、电力系统频率的一次调整是针对第一类负荷变化进行的,它通过发电机组装设的调速器来实现,但一次调整不能实现频率的无差调节;

C 、电力系统频率的二次调整结束后,不管频率是否回到负荷变化前的数值,负荷的变化量均为调频机组所承担;

D 、在无差调节方式下,二次调整结束后,负荷的变化全部为调频机组所承担。

一次调整由发电机调速器进行,是有差调节,f 不能恢复到fN 。

二次调整由发电机调频器进行。系统有功电源的出力不能仅满足在额定功率下有功负荷的需要,应留有一定的备用容量。

三次调整:高度部门根据负荷曲线进行最优分配。

前两种是事后的,第三种是事前的。

一次调频是所有运行中的发电机组都可参加的,取决于发电机组是否已经满负荷发电。这类发电厂称为负荷监视厂。

二次调频由平衡节点承担。

10、为减小系统负荷变化所引起的频率波动,应采取的措施是(A )。

A 、设置足够的旋转备用(热备用)容量,并使尽可能多的机组参与频率的一次调整;

B 、设置足够的冷备用容量,并装设自动按频率减负荷装置;

C 、设置足够的旋转备用(热备用)容量,但应尽量较少参与一次调整的机组的数量;

D 、设置足够的无功电源。

12、关于电力系统的电压调整,下述说法中正确的是(B )。

A 、只要保证电力系统在所要求的电压水平下的无功功率平衡,就可以将电力系统中所有用电设备的电压限制在允许的范围;

B 、要维持电力系统用电设备的电压在允许的范围,首要的条件是要满足在所要求的电压水平下的电力系统的无功功率平衡;

C 、在任何情况下都可以通过改变变压器变比,将电力系统中所有用电设备的电压限制在允许范围;

D 、当无功负荷变化时,不必改变系统无功电源的总出力,只要调整电力系统的无功潮流分布总可以将电

力系统用电设备的电压控制在允许范围。

13、在下面所列出的各组无功电源中,完全具有正的电压调节效应的一组是(C)。

A、调相机、TCR型静止无功补偿器、并联电容器;

B、TCR型静止无功补偿器、SR型静止无功补偿器、并联电容器;

C、调相机、SR型静止无功补偿器、TSC型静止无功补偿器;

D、调相机、SR型静止无功补偿器、TCR型静止无功补偿器。

14、电力系统无功电源最优分布的原则是(B)。

A、等耗量微增率准则;

B、等网损微增率准则;

C、最优网损微增率准则;

D、等比耗量准则。

电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。电力系统无功负荷最优补偿的目的是取得最好无功补偿经济效益。

无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。

无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。

15、在无功电源并不缺乏的电力系统中,关于是否需要增加无功补偿装置,下述说法中正确的是(B)。

A、绝对不应增加无功补偿装置;

B、可以增加无功补偿装置,但应遵守最优网损微增率准则;

C、可以增加无功补偿装置,但应遵守等网损微增率准则;

D、应增加无功补偿装置,直到各节点的网损微增率均为正值为止。

无功补偿设备有并联电容器、同步调相机和静止补偿器等。

无功功率电源的最优分布(等网损微增率准则);无功功率负荷的最优补偿(最优网损微增率准则)。

16、最大负荷时允许电压中枢点的电压适当下降,最小负荷时允许电压中枢点的电压适当升高,这种调压方式是(A)。

A、顺调压方式;

B、逆调压方式;

C、恒调压方式;

D、常调压方式。

顺调压:最大负荷时降低电压,但不低于线路额定值的1.025倍;最小负荷时升高电压,但不超过线路额定电压的1.075倍;

逆调压:最大负荷时升高电压,但不超过线路额定电压的1.05倍;最小负荷时降低电压,但不低于线路额定电压。

恒调压:电压保持在较线路额定电压高2%~5%的数值,即1.02~1.05倍,不随负荷变化来调整中枢点电压。

17、下述各项调压措施中,不能实现逆调压的是(D)。

A、有载调压变压器调压;

B、无功补偿装置调压;

C、改变发电机励磁电流调压;

D、改变无励磁调节变压器变比调压。

当电力系统无功功率不足时,不能通过改变变压器的变比来高压。因为改变变压器的电压本质上并没有增加系统的无功功率,这样以减少其他地方的无功功率来补充某地由于无功不足而造成的电压低下,其他地方则有可能因此而造成无功功率不足,不能根本性解决整个电力网的电压质量问题,所以必须首先进行无功补偿,再进行高压。

18、对于有功电源过剩,但无功不足引起电压水平偏低的电力系统,应优先采用的调压措施是(C)。

A、改变无励磁调节变压器变比;

B、改变有载调压变压器变比;

C、改变发电机的无功出力;

D、增加无功补偿装置。

1、只要保证电力系统在额定频率下的有功率功率平衡就可以保持电力系统频率为额定值,同理只要保证电力系统在额定电压水平下的无功功率平衡就可以维持电力系统各点电压都为额定电压。(×)

2、电力系统的热备用是指系统中可运行机组的可发有功功率和系统所消耗的有功功率的差值。(√)

3、电力系统的事故备用应为热备用。(×)

4、电力系统中可能不需要设置检修备用(√)。

5、电力系统有功负荷最优分配的目的是使电力系统的能源消耗最少,最优分配的原则是等耗量微增率准则。(√)

6、电力系统有功负荷的最优分配是针对第三类负荷进行的。(√)

7、水电厂的允许耗水量越大,则水煤换算系数的取值也应越大。(×)

8、在任何情况下都应使水力发电厂承担调峰任务。(×)

9、发电机担负调峰任务和调频任务实际上是同一概念的两种不同表述方式。(×)

10、发电厂的最优组合实际上研究的是电力系统的冷备用分布问题,有功负荷的最优分配研究的是热备用的分布问题。(√)

11、联合电力系统调频时,应严密注意系统联络线上的功率变化。(√)

12、电力系统的单位调节功率越大,同样负荷变化所引起的系统频率变化越小,电力系统中总是优先考虑通过增大负荷的单位调节功率来提高系统的单位调节功率。(×)

f

P K K K D D G ??-=+=0 系统的单位调节功率取决于两个方面,即发电机的单位调节功率和负荷的单位调节功率。因为负荷的单位调节功率不可调,要控制、调节系统的单位调节功率只能从控制、调节发电机的单位调节功率或调速器的调差系统入手。

13、只要电力系统无功电源不缺乏,就不应当增加无功补偿装置。(×)

14、对于网损微增率小于最优网损微增率的节点,应考虑增加无功补偿装置。(√)

15、TCR 、SR 、TSC 型静止无功补偿装置,其无功电源都是并联电力电容器。(√)

16、拥有充裕的无功电源是保证电力系统电压质量的必要条件,但不是充分条件。(√)

17、并联电容器作为无功补偿装置的主要缺陷是其具有负的无功—电压调节效应。(√)

在常用的无功补偿设备中,调相机、SR 型静止无功补偿器和TCR 型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;电力电容器、TSC 型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。

18、从技术和经济角度考虑,装设无功补偿装置时,应当优先考虑调相机。(×)

装设无功补偿装置时,应当优先考虑并联电容器组

19、电力系统设置电压中枢点的目的是为了简化电力系统的电压管理。(√)

电压中枢点指某些可反映系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线。

20、 电力系统调压过程中,既要考虑满足用电设备的电压要求,也要考虑电力系统的经济运行(电力系统无功功率的经济分配)。(√)

21、在需要经常改变变压器变比来满足调压要求的变电所,应选择有载调压变压器。(√)

22、同并联电容器调压相比较,串联电容器调压更适用于电压波动频繁的场合。(√)

串联电容器适于负荷经常波动、功率因数不高的中低压配电网。

串联电容器:改变线路参数实现调压。

并联电容器:补偿无功,调节无功分布调压。

同等容量时,串联电容器优于并联电容器。

从减少功率损耗的角度,并联优于串联。

23、对于无功电源不足导致整体电压水平下降的电力系统应优先考虑改变变压器变比调压,因为它不需要增加任何投资费用。(×)

电压调整的措施:调节励磁电流以改变发电机端电压;适当改变变压器变比;③改变线路参数R和X;改变无功功率分布。

在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是采用无功补偿装置补偿无功的缺额。

24、为使无功补偿装置的容量最小,变电站的降压变压器应选择尽可能高的变比。(×)

25、逆调压方式是一种要求最高的调压方式,一般需要专门的调压装置。(√)

2、系统参数在某一平均值附近做微小变化时,系统状态变量在某组平均值附近微小波动,此时的电力系统运行状态属于(A)。

A、稳态运行;

B、电磁暂态过程;

C、机电暂态过程;

D、波过程。

3、电力系统暂态分析研究的是(B)。

A、电力系统稳态运行;

B、电磁暂态和机电暂态过程;

C、电磁暂态过程和波过程;

D、机电暂态过程和波过程。

4、关于电力系统短路故障,下述说法中错误的是(B)。

A、短路故障是指相与相或相与地之间的不正常连接;

B、短路故障又称为纵向故障;

C、短路故障中除三相短路外,其他短路故障都属于不对称故障;

D、中性点接地系统中,单相接地短路发生的概率最高。

短路故障称为横向故障;断线故障称为纵向故障。

5、关于无限大功率电源,下述说法中错误的是(C)。

A、无限大功率电源的端电压和功率保持不变;

B、无限大功率电源供电情况下,三相短路电流中的周期分量在暂态过程中幅值保持不变;

C、无限大功率电源供电情况下,三相短路电流中的非周期分量起始值均相等;

D、无限大功率电源供电情况下,发生三相短路后的暂态过程中,各相短路电流中都包含有周期分量和非周期分量。

无限大功率电源:假设电源的容量为无限大,其电压和频率保持恒定,内阻抗为零。

若电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的10%,即可认为电源为无限大电源。例如,多台发电机并联运行或短路点远离电源等情况,都可看作无限大功率电源供电系统。

短路后的电流包含周期分量(稳态分量)和非周期分量(暂态分量),短路至稳态时,三相中的稳态短路电流为三个幅值相等、相角相差120的交流电流,其幅值大小取决于电源电压幅值和短路回路的总阻抗。而暂态分量按指数规律不断衰减,衰减速度与时间常数成正比。当衰减趋于零时,表明暂态过程结束,电路进入新的稳定状态。

6、在无限大功率电源供电情况下,如果短路前空载,短路点与电源之间的线路和变压器的电阻参数均可忽略不计,短路发生在A相电压从副半周进入正半周的瞬间,此时三相短路电流中非周期分量的起始值为(A)。

7、关于短路冲击电流,下述说法中错误的是(D)。

A、短路冲击电流是最恶劣短路条件下发生三相短路时,短路电流的最大瞬时值;

B、短路冲击电流出现在短路发生后约二分之一周期时;

C、短路回路阻抗角越大,则短路冲击系数越大;

D、短路回路阻抗角越小,则短路冲击系数越大。

短路冲击电流:短路电流在最恶劣短路情况下可能达到的最大瞬时值称为短路冲击电流。

出现条件:短路前空载,短路回路阻抗角90?≈,电压初相角0α=或180α=

时,该相将出现冲击电流。

出现时刻:出现在短路发生后约半个周期,即0.01s (设频率为50Hz )。

作用:检验电气设备和载流导体的动稳定度。

取值:1

.001

.0 K m 称为冲击系数,T a =L /R 。 所以冲击系数的大小取决于短路回路线相阻抗的时间常数有关。短路回路阻抗角R L

ω?arctan =,φ

越小,则T a =L /R 越小,则K m 越大。

8、为简化同步发电机三相短路的分析计算,采用了一些假设条件,下面各组条件中属于同步发电机三相短路分析假设条件的一组是(B )

A 、发电机绕组阻抗为零、发电机频率保持不变;

B 、发电机磁路不饱和、发电机频率保持不变;

C 、发电机绕组阻抗为零、发电机磁路不饱和;

D 、发电机绕组电阻为零,发电机磁路已饱和。

9、同步发电机机端发生三相短路时,短路电流中包含的分量为(A )。

A 、基频周期分量、非周期分量、倍频分量;

B 、基频周期分量、非周期分量;

C 、基频周期分量、倍频分量;

D 、非周期分量、倍频分量。

发电机三相短路的暂态过程中,定子绕组电流中含有非周期分量、基频周期分量和倍频分量电流。 转子励磁绕组中将感应出直流分量、自由非周期分量和基频交流分量电流。

10、同步发电机机端发生三相短路时,转子励磁绕组和定子三相绕组电流之间存在一定的对应关系,其中与转子励磁绕组中的周期自由分量相对应的定子绕组短路电流分量为(C )。

A 、基频周期分量;

B 、基频周期分量稳态值;

C 、非周期分量与倍频分量;;

D 、基频周期分量与倍频分量。

11、关于同步发电机各电抗参数之间的关系,下述各组中正确的是(B )。

12、关于同步发电机机端发生三相短路时短路电流中各分量的变化,下述说法中错误的是(C )。

A 、定子短路电流中的非周期分量和倍频分量以同一时间常数逐渐衰减到零;

B 、定子绕组中的基频周期分量有效值从短路瞬间的数值逐渐衰减到稳态值;

C 、定子绕组的基频周期分量保持不变,其他分量逐渐衰减到零;

D 、定子绕组中的基频周期电流分量在短路发生后开始阶段衰减速度快,后阶段衰减速度慢

13、关于同步发电机机端三相短路情况下的短路电流周期分量,下面说法中正确的是(C )。

A 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的起始有效值相等;

B 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的稳态有效值相等;

C 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的衰减时间常数是相同

D 、负载情况下发生短路与空载情况下发生短路两种情况下,短路电流周期分量的衰减时间常数是不相同的。

14、对于隐极式同步发电机原始磁链方程中的电感系数,下述说法中正确的是(B)。

A、定子各绕组与转子各绕组之间的互感系数为常数,因为转子转动不影响磁路的磁阻;

B、转子各绕组的自感系数和转子各绕组之间的互感系数都是常数;

C、定子各绕组的自感系数是随着转子的转动周期性变化的;

D、定子各绕组之间的互感系数是随着转子的转动周期性变化的。

凸极机隐极机定子各绕组的自感互感系数周期变化常数

转子各绕组的自感互感系数常数或零常数或零

定子绕组与转子绕组间互感系数周期变化周期变化

15、关于派克变换,下述说法中错误的是(D)。

A、派克变换是一种等效变换,其等效体现在变换前后发电机气隙电枢反应磁场不变;

B、派克变换将定子三相绕组中的基频周期分量变换为d、q等效绕组中的非周期分量;

C、派克变换将定子三相绕组中的非周期分量变换为d、q等效绕组中的周期分量;

D、派克变换将定子三相绕组中的周期分量和非周期分量都变换为d、q等效绕组中的非周期分量。

派克变换就是将a、b、c的量经过下列变换,转换成另外三个量。例如对于电流,将ia、ib、ic变换成另外三个电流,id、iq、i0,分别成为定子电流的d轴分量、q轴分量、零轴分量。

派克变换的等效体现在变幻前后气隙合成磁场保持不变,其变换规律是:

1)A、B、C三相绕组系数中基频周期分量变换为d、q、0绕组系数中的非周期分量;

2)A、B、C三相绕组系统中非周期分量(含倍频分量)d、q、0绕组系统中的基频周期分量。

16、关于同步发电机机端三相短路的分析,下述说法中错误的是(D)。

A、派克变换的目的是为了将描述发电机电磁暂态过程的原始电压方程由变系数微分方程变为常系数微分方程;

B、将派克变换后的同步发电机基本方程进行拉普拉斯变换的目的是将基本方程由微分方程变为代数方程;

C、对同步发电机机端三相短路进行定量分析的基本方法是,利用用象函数表示的发电机基本方程和边界条件,求出待求量的象函数,再进行拉普拉斯反变换求待求量的原函数(d、q、0等效绕组系统中的电气量),最后通过派克变换求出定子三相绕组系统中的电气量;

D、派克变换仅适用于同步发电机三相对称短路的分析计算。

派克变换的目的是将原始电压方程由变系数微分方程变换为常系数微分方程,以便于分析计算。

17、三相短路实用计算的内容是(A)。

A、短路电流周期分量起始有效值计算、任意时刻短路电流周期分量有效值的计算;

B、短路电流非周期分量有效值计算、短路电流周期分量起始有效值计算;

C、短路电流周期分量起始有效值的计算;

D、短路电流周期分量稳态有效值计算。

18、同步发电机三相短路实用计算中在发电机方面所采取的假设条件是(A)。

A、发电机用次暂态电动势和直轴次暂态电抗表示,系统中所有发电机电动势相位相同;

B、发电机用空载电动势和直轴同步电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同;

C、发电机用次暂态电动势和直轴同步电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同;

D、发电机用次暂态电动势和交轴次暂态电抗表示,系统中所有发电机的电动势相位相同。

19、运用运算曲线法计算任意时刻短路电流周期分量有效值时,对于负荷的处理方法是(A)。

A、不考虑负荷的影响;

B、需要考虑负荷的影响;

C、仅需要考虑短路点附近大容量电动机的影响;

D、需要部分考虑负荷的影响。

20、短路电流运算曲线编制时,计算电抗仅编制到3.5,其原因是(A)。

A、对于计算电抗大于3.5的电源可以视为无限大功率电源,其任意时刻的短路电流周期分量有效值,就是短路瞬间短路电流周期分量的起始有效值;

B、实际工程上不存在计算电抗大于3.5的情况;

C、由于计算电抗大于3.5的电源,其向短路点提供的短路电流很小,实际计算时可以忽略。

1、电力系统的暂态过程是指系统参数变化后,系统从原来的运行状态向新的稳定运行状态过渡的过程。(√)

2、电力系统暂态分析中将暂态过程分为波过程、电磁暂态过程和机电暂态过程是为了分析计算方便。(√)

3、分析电磁暂态过程时,必须考虑发电机转速变化所引起的频率变化对系统电抗参数的影响。(×)

在电磁暂态过程分析中,常不计发电机和电动机的转速变化。

而在静态稳定性和暂态稳定性等机电暂态过程分析中,则往往近似考虑或甚至忽略电磁暂态过程。

只有在分析由发电机组轴系引起的次同步谐振现象,计算大扰动后轴系的暂态扭矩等问题中,才不得不同时考虑电磁暂态过程和机电暂态过程。

4、当电源内阻抗小于电源与短路点之间的短路阻抗的10%时,可以视为无限大电源。(√)

5、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的非周期分量电流是为了维持短路瞬间电流不发生突变而出现的自由分量。(√)

6、无限大电源供电情况下发生三相短路时,短路电流的特点是周期分量电流不衰减。(√)

7、无限大功率电源供电情况下,突然发生三相短路时,三相短路电流非周期分量的起始值都不可能出现零的情况。(×)

8、短路瞬间任何闭合回路的磁链保持不变。(√)

9、不管是隐极机还是凸极机,机端三相短路时,短路电流中都包含有基频周期分量、非周期分量和倍频分量。(√)

10、同无限大功率电源供电情况下三相短路一样,短路电流中的非周期分量将逐渐衰减到零,基频周期分量保持不变。(×)

有限大容量电源短路电流的非周期分量衰减,同时,它的周期分量也是衰减的。

11、短路电流中的基频周期分量与转子励磁绕组和转子阻尼绕组中的非周期分量相对应。(√)

12、短路电流基频周期分量与转子绕组中的非周期分量以同一时间常数衰减。(√)

定子绕组中的基频周期分量电流与转子阻尼绕组和转子励磁绕组中的非周期分量相对应,并随着转子励磁绕组中非周期自由分量和转子阻尼绕组中的非周期分量的衰减而最终达到稳态值;定子绕组中非周期分量和倍频分量与转子励磁绕组、阻尼绕组中的基频交流分量相对应,并随着定子绕组非周期分量和倍频分量衰减到零。

13、凸极机原始磁链方程中,除转子各绕组的自感系数和互感系数外,所有的电感系数都是随着转子的旋转变化的。(√)

14、派克变换是一种等效变换,其等效体现在变换前后,发电机气隙中的电枢反应磁通不变。(√)

15、派克变换后的发电机磁链方程中所有电感系数都是常数。(√)

16、三相短路实用计算时,不考虑对地导纳支路和各元件电阻的影响。(√)

17、各个电源的计算电抗是同一基准值下的电抗标幺值。(×)

各不同电压段的基准电压和基准电流不同,但各段的基准功率相同。

18、短路计算采用近似计算法,计算中各元件额定电压都为平均额定电压。(√)

19、短路计算时间超过4s时的短路电流周期分量有效值就是4s时短路电流周期分量有效值。(√)

20、在计算电抗小于1的情况下,不同类型的同步发电机不允许合并。(√)

1、分析不对称短路的方法是(A)。

A、对称分量法;

B、叠加原理;

C、运算曲线法;

D、节点电压法。

同步发电机不对称运行时电机中包括正序、负序、零序分量。不计饱和,三相不对称运行时可采用对称分量法将不对称电压和不对称电流分解成正序、负序、零序三个对称系统,在同不相序中取其中一相的等效电路分析。

2、短路电流中一定存在零序分量的短路类型是(A )。

A 、接地短路;

B 、相间短路;

C 、不对称短路;

D 、三相短路。

短路类型 1fa I ?

)(n M f (3) ∑

?10jx U f 1 f (1) )

(0210

∑∑∑?++x x x j U f 3

f (2) )(210∑∑?+x x j U f 3

f (1,1) )(202010∑

∑∑∑∑?++x x x x x j U f ()

2202013∑∑∑∑+-x x x x 故障相电流为1)(fa n f I M I =

3、关于不对称短路,下述说法中错误的是(D )。

A 、对称分量法仅适用于线性电力系统;

B 、任何不对称短路情况下,短路电流中都存在负序分量;

C 、相间短路情况下,短路电流中不存在零序分量;

D 、同短路电流中的非周期分量一样,不对称短路时短路电流中的负序分量和零序分量都将逐渐衰减到零。

对称分量计算法不适用于非线性三相电力系统的分析计算,因为对称分量法实际上是迭加原理的应用,而迭加原理不能用于非线性电路的分析计算,所以对称分量法不能适用于非线性三相电力系统的分析计算。

4、关于电力元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗,下述说法中错误的是(C )。

A 、静止元件的正序阻抗等于负序阻抗;

B 、旋转元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗严格讲各不相同;

C 、静止元件的正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗都不相同;

D 、电抗器正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗相等。

静止元件:正序阻抗=负序阻抗≠零序阻抗,如变压器、输电线路等。

旋转元件:正序阻抗≠负序阻抗≠零序阻抗,如发电机、电动机等元件。

5、关于电力变压器的励磁电抗,下述说法中错误的是(B )。

A 、不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何,其正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大;

B 、不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大;

C 、对于三相组式变压器,其正序励磁电抗、负序励磁电抗和零序励磁电抗都可以视为无限大;

D 、当三相变压器包含有三角形接线绕组时,不管变压器的类型如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大。

变压器的正序励磁电抗和负序励磁电抗之所以都可以视为无限大。而变压器的零序励磁磁通通道与变压器铁芯结构有关,只有对三相变压器组、三相五柱式变压器、壳式三相变压器,另外当变压器有三角形接线绕组时,才可以将其零序励磁电抗视为无限大。

6、关于架空输电线路的零序阻抗,下述说法中错误的是(D )。

A 、输电线路的零序阻抗大于正序阻抗;

B 、双回输电线路的零序阻抗大于单回输电线路的零序阻抗;

C 、有架空地线的输电线路,其零序阻抗小于无架空地线的同类型架空线路的零序阻抗;

D 、架空地线的导电性能越好,输电线路的零序阻抗越大。

架空输电线路正序电抗、负序电抗、零序电抗三者间关系021x x x <=

输电线路正序电抗(负序电抗)与架空地线的导电性能无关;零序电抗与架空地线的导电性能有关,架空地线的导电能力越强,其零序阻抗越小。

7、对于下述电力系统的零序等值电路,正确的是(A )。

A 、

B 、

C 、

电力拖动试题库带答案

《电力拖动控制线路与技能训练》教学大纲及复习习题库 版本:中国电力出版社 主编:程建龙 定价:29.80元 适用班级:13电大二 代课人:田芳于长超 出题人:田芳于长超 制定时间:2014年 审核人:

电力拖动》教学大纲 第一章异步电动机的基本控制线路及常用低压电器 掌握:低压电器的使用维护、型号命名、选择、安装。掌握手动、点动、连续等常规电路的原理、分析方法。 重难点:低压电器的范围及应用、低压电器的分类、常用低压配电电器及其使用注意事项、常用低压控制电器及其使用注意事项,电路原理分析。 第二章直流、同步电动机基本控制线路及控制线路设计方法了解:直流电动机的结构与原理 重难点:他励直流电动机的基本控制线路 删除:并励直流电动机的基本控制线路、串励直流电动机的基本控制线路第三章常用机械的电气控制线路 了解:常用控制线路电路分析、生产机械电器控制设备的维护及检修方法。重难点:生产机械电器控制设备的原理分析。 第四章电动机的自动调速及其调试与维修概述(删除)

电力拖动试题库 重点部分 绪论 一、填空 1、电源分交流电源和()。 二、名词解释 2、电力拖动 三、简答 3、电力拖动装置一般由哪几部分组成? 4、电力拖动装置中电动机的作用是什么? 5、按电动机的组合数量来分,电力拖动的发展经历了哪几个阶段? 第一章异步电动机的基本控制线路及常用低压电器 第一节三相异步电动机的手动正转控制线路 一、填空 6、低压断路器类型品种很多,常用的有()、框架式、()、漏电保护式。 7、低压熔断器广泛用于低压配电系统和控制系统中,主要用作()保护。 8、低压熔断器在使用时()联在被保护的电路中。 9、负荷开关分为()负荷开关和封闭式负荷开关两种。 10、负荷开关一般在照明电路和功率小于() KW的电动控制线路中。 11、低压断路器又称()。 13、低压控制电器依靠人力操作的控制电器称为 ( ) 。 14、低压控制电器根据信号能自动完成动作的称为 ( ) 。 15、断路器的文字符号是 ( ) 。 17、熔断器文字符号是()。 18、负荷开关分为()负荷开关和封闭式负荷开关两种。 19、开启式负荷开关文字符号是()。 20、封闭式负荷开关文字符号是()。 21、组合开关文字符号是()。

电力电子技术的产品、技术和前沿动态

电力电子技术的简介、产品、技术及前沿动态摘要:本文简要地介绍了电力电子技术的内涵、产品;回顾了电力电子技术的发展历程以及主要应用;介绍了我国电力电子技术产业的发展现状以及电力电子技术将来的发展趋势。 关键词:电力电子、电力电子器件、电力电子设备和系统 如今,公认的是“电力技术是通向可持续发展的桥梁”,因为在保证相同的能源服务水平的前提下, 使用电力这种优质能源最清洁、方便,易于控制、效率最高。以下将对若干电力电子技术的产品,发展历史,以及前沿技术的现状和未来发展前景进行论述。 一、电力电子技术简介 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,促进了电力电子技术在许多新领域的应用。现在已经进入现代电力电子时代。 电力电子技术是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的电子技术。它包括电力电子器件、电力电子设备和系统及其控制三个方面,与以信息处理为主的信息电子技术不同,电力电子技术主要用于功率变换。 二、电力电子技术的应用及产品 电力电子设备和系统种类繁多、行业应用范围极广,主要包括三大类产品:变频器、电能质量类产品以及电子电源产品。

电力电子技术应用领域十分广泛几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面。下面具体说一下其的应用领域。 1、一般工业 工业中大量应用各种交直流电动机。例如,很多交流电机都广泛采用电力电子交直流调速技术来提高调速性能。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。 2、交通运输 电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置;直流斩波器也广泛用于铁道车辆;车辆中的各种辅助电源、蓄电池的充电也应用了电力电子技术;此外,一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。 3、电力系统 电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。直流输电其送电端的整流阀和受电端的逆变阀都采用晶闸管变流装置。此外,近年发展起来的柔性交流输电也是依靠电力电子装置才得以实现的。晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器都是重要的无功补偿装置。在配电网系统,电力电子装置还可用于防止电网瞬时停电、瞬时电压跌落、闪变等,以进行电能质量控制,改善供电质量。

电力电子技术答案第五版(全)

电子电力课后习题答案 第一章电力电子器件 1.1 使晶闸管导通的条件是什么? 答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正相阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。 或者U AK >0且U GK >0 1.2 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断? 答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。 1.3 图1-43中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为 I m ,试计算各波形的电流平均值I d1 、I d2 、I d3 与电流有效值I 1 、I 2 、I 3 。 解:a) I d1= Im 2717 .0 )1 2 2 ( 2 Im ) ( sin Im 2 1 4 ≈ + = ?π ω π π π t I 1= Im 4767 .0 2 1 4 3 2 Im ) ( ) sin (Im 2 1 4 2≈ + = ?π ? π π π wt d t b) I d2= Im 5434 .0 )1 2 2 ( 2 Im ) ( sin Im 1 4 = + = ?wt d t π π ? π I 2= Im 6741 .0 2 1 4 3 2 Im 2 ) ( ) sin (Im 1 4 2≈ + = ?π ? π π π wt d t c) I d3= ?= 2 Im 4 1 ) ( Im 2 1π ω π t d I 3= Im 2 1 ) ( Im 2 1 2 2= ?t dω π π 1.4.上题中如果不考虑安全裕量,问100A的晶阐管能送出的平均电流I d1、I d2 、I d3 各为多 少?这时,相应的电流最大值I m1、I m2 、I m3 各为多少? 解:额定电流I T(AV) =100A的晶闸管,允许的电流有效值I=157A,由上题计算结果知 a) I m1 35 . 329 4767 .0 ≈ ≈ I A, I d1 ≈0.2717I m1 ≈89.48A

电力电子技术课程综述.doc

HefeiUniversity 合肥学院电力电子技术课程综述 系别:电子信息及电气工程系 专业:自动化 班级: 姓名: 学号:

目录 摘要: (3) 绪论 (4) 1.1电力电子技术简介: (4) 1.2电力电子技术的应用: (4) 1.3电力电子技术的重要作用: (5) 1.4电力电子技术的发展 (5) 本课程简介 (6) 2.1电力电子器件: (6) 2.1.1根据开关器件是否可控分类 (6) 2.1.2 根据门极)驱动信号的不同 (6) 2.1.3 根据载流子参与导电情况之不同,开关器件又可分为单极型器件、双极型器 件和复合型器件。 (6) 2.2 DC-DC变换器 (7) 2.2.1主要内容: (7) 2.2.2直流-直流变换器的控制 (7) 2.3 DC-AC变换器(无源逆变电路) (8) 2.3.1电压型变换器 (8) 2.3.2电流型变换器 (8) 2.3.3脉宽调制(PWM)变换器 (9) 2.4 AC-DC变换器(整流和有源逆变电路) (9) 2.4.1简介 (9) 2.4.2工作原理 (9) 2.5 AC-AC变换器 (10) 2.5.1 简介 (10) 2.5.2 分类 (10) 2.6 软开关变换器 (10) 2.6.1分类 (10) 2.6.2 重点 (10) 总结 (11) 参考文献 (11)

摘要:电力电子技术是在电子、电力与控制技术上发展起来的一门新兴交 叉学科,被国际电工委员会(IEC)命名为电力电子学(Power Electronics)或称为电力电子技术。近20年来,电力电子技术已渗透到国民经济各领域,并取得了迅速的发展。作为电气工程及其自动化、工业自动化或相关专业的一门重要基础课,电力电子技术课程讲述了电力电子器件、电力电子电路及变流技术的基本理论、基本概念和基本分析方法,为后续专业课程的学习和电力电子技术的研究与应用打下良好的基础。 关键词:电力电子技术控制技术自动化电力电子器件 Abstract: Power electronic technology is in Electronics, electric Power and control technology developed on an emerging interdisciplinary, is the international electrotechnical commission (IEC) named Power Electronics (Power Electronics) or called Power electronic technology. Nearly 20 years, power electronic technology has penetrated into every field of national economy, and have achieved rapid development. As electrical engineering and automation, industrial automation or related professional one important courses, power electronic technology course about power electronics device, power electronic circuits, the basic theory of converter technology, the basic concept and basic analysis for subsequent specialized course of study and power electronic technology research and application lay a good foundation. Keywords:Power electronic technology control technology automation power electronics device

《电力拖动》试题库

华山技校《电力拖动》试题库 一、填空题 1、位置开关就是一种将机械信号转换为电气信号,以控制运动部件位置或行程得自动控制电器。 2、除照明与电加热电路外,熔断器一般不宜用作过载保护电气,主要用于短路保护。。 3、安装线槽时,应做到横平竖直、排列整齐均匀、安装牢固与便于走线等。 4、要求几台电动机得启动或停止必须按一定得先后顺序来完成得控制方式,叫电动机得顺序控制。 5、能够在两地或多地控制同一台电动机得控制方式叫电动机得多地控制。对多地控制,只要把各地得启动按钮并联、停止按钮串联就可以实现。 6、通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下得三相异步电动机可以采用直接启动。 7、常见得降压启动方法有四种分别就是:定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。 8、所谓制动,就就是给电动机一个与转动方向相反得转矩使它迅速停转或限制其转速。制动方法一般有两类:机械制动与电力制动。 9、改变异步电动机得磁极对数调速称为变极调速,它就是有级调速,且只适用于笼型异步电动机。 10、继电器主要由感测机构、中间机构与执行机构三部分组成。 11、利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转得方法叫机械制动。机械制动常用得方法有电磁抱闸制动器制动与电磁离合器制动。 12、布线时,严禁损伤导线线芯与绝缘。 13、时间继电器就是一种利用电磁原理或机械动作原理来实现触头延时闭合或分断得自动控制电器。

14、通电试车完毕,停转,切断电源。先拆除三相电源线,再拆除电动机线。 15、使电动机在切断电源停转得过程中,产生一个与电动机实际旋转方向相反得电磁力矩(制动力矩),迫使电动机迅速制动停转得方法叫做电力制动。 16、电力制动常用得方法有反接制动、能耗制动、电容制动与再生发电制动等。 17、热继电器得复位方式有自动与手动两种。 18、当电动机切断交流电源后,立即在定子绕组得任意两相中通人直流电迫使电动机迅速停转得方法叫能耗制动,又称动能制动。 19、当电动机切断交流电源后,立即在电动机定子绕组得出线端接入电容器来迫使电动机迅速停转得方法叫电容制动。 20、再生发电制动就是一种比较经济得制动方法,制动时不需要改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能,再回馈到电网。 21、电动机在运行得过程中,常用得保护措施有短路保护、过载保护过电流保护、过压保护、失压保护、断相保护等。 22、在电动机控制线路中,实现短路保护得电器就是熔断器与低压断路器。 23、在电动机控制线路中,实现过载保护得电器就是热继电器 24、在电动机控制线路中,实现欠压保护得电器就是接触器与电磁式电压继电器 25、在电动机控制线路中,实现失压保护得电器就是接触器与中间继电器 26、在电动机控制线路中,实现过流保护常用得电器就是电磁式过电流继电器 27、选择与设置保护装置得目得不仅使电动机免受损伤,而且还应使电动机得到充分得利用 28、电动机按其安装方式不同可分为卧式与立式两种。在一般情况下应选用卧式电动机。 29、电动机按轴伸个数分为单轴伸与双轴伸两种。 30、电动机按防护形式分为开启式、防护式、封闭式与防爆式四种 31、根据工作电压得高低,电器可分为高压电器与低压电器。 32、工作在额定电压交流1200V及以下或直流 1500V及以下得电器称为低压电器。

电力电子技术试题及答案(B)

电力电子技术答案 2-1与信息电子电路中的二极管相比,电力二极管具有怎样的结构特点才使得其具有耐受高压和大电流的能力? 答:1.电力二极管大都采用垂直导电结构,使得硅片中通过电流的有效面积增大,显著提高了二极管的通流能力。 2.电力二极管在P 区和N 区之间多了一层低掺杂N 区,也称漂移区。低掺杂N 区由于掺杂浓度低而接近于无掺杂的纯半导体材料即本征半导体,由于掺杂浓度低,低掺杂N 区就可以承受很高的电压而不被击穿。 2-2. 使晶闸管导通的条件是什么? 答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或:uAK>0且uGK>0。 2-3. 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断? 答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。 要使晶闸管由导通变为关断, 可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降 到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。 2-4图2-27中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为I m ,试计算各波形的电流平均值I d1、I d2、I d3与电流有效值I 、I 、I 。 πππ4 π4 π2 5π4a) b)c) 图1-43 图2-27 晶闸管导电波形 解:a) I d1= π21?π πωω4 )(sin t td I m =π2m I (122+)≈0.2717 I m I 1= ?π πωωπ 4 2 )()sin (21 t d t I m =2m I π 2143+≈0.4767 I m b) I d2 = π1?π πωω4)(sin t td I m =π m I ( 12 2 +)≈0.5434 I m I 2 = ? π π ωωπ 4 2) ()sin (1 t d t I m = 2 2m I π 21 43+ ≈0.6741I m c) I d3=π21?2 )(π ωt d I m =41 I m I 3 =? 2 2 ) (21π ωπt d I m = 2 1 I m 2-5上题中如果不考虑安全裕量,问100A 的晶阐管能送出的平均电流I d1、I d2、I d3各为多少?这时,相应的电流最大值I m1、I m2、 I m3各为多少? 解:额定电流I T(AV)=100A 的晶闸管,允许的电流有效值I=157A,由上题计算结果知 a) I m1≈4767.0I ≈329.35, I d1≈0.2717 I m1≈89.48 b) I m2≈ 6741 .0I ≈232.90, I d2≈0.5434 I m2≈126.56 c) I m3=2 I = 314, I d3= 4 1 I m3=78.5 2-6 GTO 和普通晶闸管同为PNPN 结构,为什么GTO 能够自关断,而普通晶闸管不能? 答:GTO 和普通晶阐管同为PNPN 结构,由P1N1P2和N1P2N2构成两个晶体管V1、V2,分别具有共基极电流增益 1α和2α, 由普通晶阐管的分析可得, 121=+αα是器件临界导通的条件。1 21>αα+两个等效晶体管过饱和而导通;

电力拖动试题库带答案(2020年九月整理).doc

《电力拖动控制线路与技能训练》 教学大纲及复习习题库 版本:中国电力出版社 主编:程建龙 定价:29.80元 适用班级:13电大二 代课人:田芳于长超 出题人:田芳于长超 制定时间:2014年 审核人: 电力拖动》教学大纲 第一章异步电动机的基本控制线路及常用低压电器 掌握:低压电器的使用维护、型号命名、选择、安装。掌握手动、点动、连续等常规电路的原理、分析方法。 重难点:低压电器的范围及应用、低压电器的分类、常用低压配电电器及其使用注意事项、常用低压控制电器及其使用注意事项,电路原理分析。 第二章直流、同步电动机基本控制线路及控制线路设计方法了解:直流电动机的结构与原理 重难点:他励直流电动机的基本控制线路 删除:并励直流电动机的基本控制线路、串励直流电动机的基本控制线路第三章常用机械的电气控制线路 了解:常用控制线路电路分析、生产机械电器控制设备的维护及检修方法。重难点:生产机械电器控制设备的原理分析。 第四章电动机的自动调速及其调试与维修概述(删除)

电力拖动试题库 重点部分 绪论 一、填空 1、电源分交流电源和()。 二、名词解释 2、电力拖动 三、简答 3、电力拖动装置一般由哪几部分组成? 4、电力拖动装置中电动机的作用是什么? 5、按电动机的组合数量来分,电力拖动的发展经历了哪几个阶段? 第一章异步电动机的基本控制线路及常用低压电器 第一节三相异步电动机的手动正转控制线路 一、填空 6、低压断路器类型品种很多,常用的有()、框架式、()、漏电保护式。 7、低压熔断器广泛用于低压配电系统和控制系统中,主要用作()保护。 8、低压熔断器在使用时()联在被保护的电路中。 9、负荷开关分为()负荷开关和封闭式负荷开关两种。 10、负荷开关一般在照明电路和功率小于()KW的电动控制线路中。 11、低压断路器又称()。 13、低压控制电器依靠人力操作的控制电器称为( ) 。 14、低压控制电器根据信号能自动完成动作的称为( ) 。 15、断路器的文字符号是( ) 。 17、熔断器文字符号是()。 18、负荷开关分为()负荷开关和封闭式负荷开关两种。 19、开启式负荷开关文字符号是()。 20、封闭式负荷开关文字符号是()。 21、组合开关文字符号是()。

电力电子技术题库及答案整理版

一、填空题(每空1分,共50分) 1、对同一晶闸管,维持电流I H与擎住电流I L在数值大小上有I L __大于__ I H。 2、功率集成电路PIC分为二大类,一类是高压集成电路,另一类是______智能功率集成电路_________。 3、晶闸管断态不重复电压U DSM与转折电压U BO数值大小上应为,U DSM __小于__ U BO。 U _,设U2 4、电阻负载三相半波可控整流电路中,晶闸管所承受的最大正向电压U Fm等于_ Fm2 为相电压有效值。 5、三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差__________120°_______。 6、对于三相半波可控整流电路,换相重叠角的影响,将使用输出电压平均值_______下降______。 7、晶闸管串联时,给每只管子并联相同阻值的电阻R是_____________静态均压________________措施。 8、三相全控桥式变流电路交流侧非线性压敏电阻过电压保护电路的连接方式有___Y形和△形___二种方式。 9、抑制过电压的方法之一是用_____储能元件_______吸收可能产生过电压的能量,并用电阻将其消耗。 10、180°导电型电压源式三相桥式逆变电路,其换相是在___同一相_的上、下二个开关元件之间进行。 11、改变SPWM逆变器中的调制比,可以改变_________________输出电压基波________的幅值。 12、为了利于功率晶体管的关断,驱动电流后沿应是___________(一个)较大的负电流__________。 13、恒流驱动电路中抗饱和电路的主要作用是_________减小存储时间________________。 14、功率晶体管缓冲保护电路中二极管要求采用___快速恢复__型二极管,以便与功率晶体管的开关时间相配合。 15、晶闸管门极触发刚从断态转入通态即移去触发信号,能维持通态所需要的最小阳极电流,称为:_____________________维持电流 _______________________。 16、晶闸管的额定电压为断态重复峰值电压U DRm和反向重复峰值电压U RRm中较_____小___的规化值。 17、普通晶闸管的额定电流用通态平均电流值标定,双向晶闸管的额定电流用____正弦电流有效值___标定。 18、晶闸管的导通条件是:晶闸管______阳极____和阴极间施加正向电压,并在___门极____和阴极间施加正向触发电压和电流(或脉冲)。 19、温度升高时,晶闸管的触发电流随温度升高而____减小__,正反向漏电流随温度升高而____增大___,维持电流I H会_____减小______,正向转折电压和反向击穿电压随温度升高而____减小____。 导通后流过晶闸管的电流由_____负载阻抗____决定,负载上电压由_____输入阳极电压UA _____决定。20、晶闸管的派生器件有: __快速晶闸管____ 、 ___双向晶闸管__ 、 ____逆导晶闸管___ 、 __光控晶闸管___等。 21、功率场效应管在应用中的注意事项有: (1)____________过电流保护________,(2)___________过电压保护________,

电力电子技术课后题答案

0-1.什么是电力电子技术? 电力电子技术是应用于电力技术领域中的电子技术;它是以利用大功率电子器件对能量进行变换和控制为主要内容的技术。国际电气和电子工程师协会(IEEE)的电力电子学会对电力电子技术的定义为:“有效地使用电力半导体器件、应用电路和设计理论以及分析开发工具,实现对电能的高效能变换和控制的一门技术,它包括电压、电流、频率和波形等方面的变换。” 0-2.电力电子技术的基础与核心分别是什么? 电力电子器件是基础。电能变换技术是核心. 0-3.请列举电力电子技术的 3 个主要应用领域。 电源装置;电源电网净化设备;电机调速系统;电能传输和电力控制;清洁能源开发和新蓄能系统;照明及其它。 0-4.电能变换电路有哪几种形式?其常用基本控制方式有哪三种类型? AD-DC整流电;DC-AC逆变电路;AC-AC交流变换电路;DC-DC直流变换电路。 常用基本控制方式主要有三类:相控方式、频控方式、斩控方式。 0-5.从发展过程看,电力电子器件可分为哪几个阶段? 简述各阶段的主要标志。可分为:集成电晶闸管及其应用;自关断器件及其应用;功率集成电路和智能功率器件及其应用三个发展阶段。集成电晶闸管及其应用:大功率整流器。自关断器件及其应用:各类节能的全控型器件问世。功率集成电路和智能功率器件及其应用:功率集成电路(PIC),智能功率模块(IPM)器件发展。 0-6.传统电力电子技术与现代电力电子技术各自特征是什么? 传统电力电子技术的特征:电力电子器件以半控型晶闸管为主,变流电路一般 为相控型,控制技术多采用模拟控制方式。 现代电力电子技术特征:电力电子器件以全控型器件为主,变流电路采用脉宽 调制型,控制技术采用PWM数字控制技术。 0-7.电力电子技术的发展方向是什么? 新器件:器件性能优化,新型半导体材料。高频化与高效率。集成化与模块化。数字化。绿色化。 1-1.按可控性分类,电力电子器件分哪几类? 按可控性分类,电力电子器件分为不可控器件、半控器件和全控器件。 1-2.电力二极管有哪些类型?各类型电力二极管的反向恢复时间大约为多少? 电力二极管类型以及反向恢复时间如下: 1)普通二极管,反向恢复时间在5us以上。 2)快恢复二极管,反向恢复时间在5us以下。快恢复极管从性能上可分为快速恢复和超快速恢复二极管。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者在100ns 以下,甚至达到20~30ns,多用于高频整流和逆变电路中。 3)肖特基二极管,反向恢复时间为10~40ns。 1-3.在哪些情况下,晶闸管可以从断态转变为通态? 维持晶闸管导通的条件是什么? 1、正向的阳极电压; 2、正向的门极电流。两者缺一不可。阳极电流大于维持电流。

现代电力电子技术的发展、现状与未来展望综述上课讲义

现代电力电子技术的发展、现状与未来展 望综述

课程报告 现代电力电子技术的发展、现状与 未来展望综述 学院:电气工程学院 姓名: ********* 学号: 14********* 专业: ***************** 指导教师: *******老师 0 引言

电力电子技术就是使用电力半导体器件对电能进行变换和控制的技术,它是综合了电子技术、控制技术和电力技术而发展起来的应用性很强的新兴学科。随着经济技术水平的不断提高,电能的应用已经普及到社会生产和生活的方方面面,现代电力电子技术无论对传统工业的改造还是对高新技术产业的发展都有着至关重要的作用,它涉及的应用领域包括国民经济的各个工业部门。毫无疑问,电力电子技术将成为21世纪的重要关键技术之一。 1 电力电子技术的发展[1] 电力电子技术包含电力电子器件制造技术和变流技术两个分支,电力电子器件的制造技术是电力电子技术的基础。电力电子器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用,电力电子技术的发展史是以电力电子器件的发展史为纲的。 1.1半控型器件(第一代电力电子器件) 上世纪50年代,美国通用电气公司发明了世界上第一只硅晶闸管(SCR),标志着电力电子技术的诞生。此后,晶闸管得到了迅速发展,器件容量越来越大,性能得到不断提高,并产生了各种晶闸管派生器件,如快速晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等。但是,晶闸管作为半控型器件,只能通过门极控制器开通,不能控制其关断,要关断器件必须通过强迫换相电路,从而使整个装置体积增加,复杂程度提高,效率降低。另外,晶闸管为双极型器件,有少子存储效应,所以工作频率低,一般低于400 Hz。由于以上这些原因,使得晶闸管的应用受到很大限制。 1.2全控型器件(第二代电力电气器件) 随着半导体技术的不断突破及实际需求的发展,从上世纪70年代后期开始,以门极可关断晶闸管(GTO)、电力双极晶体管(BJT)和电力场效应晶体管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件迅速发展。全控型器件的特点是,通过对门极(基极、栅极)的控制既可使其开通又可使其关断。此外,这些器件的开关速度普遍高于晶闸管,可用于开关频率较高的电路。这些优点使电力电子技术的面貌焕然一新,把电力电子技术推进到一个新的发展阶段。 1.3电力电子器件的新发展 为了解决MSOFET在高压下存在的导通电阻大的问题,RCA公司和GE公司于1982年开发出了绝缘栅双极晶体管(IGBT),并于1986年开始正式生产并逐渐系列化。IGBT是MOS?FET和BJT得复合,它把MOSFET驱动功率小、开关速度快的优点和BJT通态压降小、载流能力大的优点集于一身,性能十分优越,使之很快成为现代电力电子技术的主导器件。与IGBT 相对应,MOS 控制晶闸管(MCT)和集成门极换流晶闸管(IGCT)都是MOSFET和GTO的复合,它们都综合

电力电子技术简答题学霸整理

四种电力变换:①交流变直流(AC—DC)、②直流变交流(DC—AC)、③直流变直流(DC—DC)、④交流变交流(AC—AC)。晶闸管的导通条件:晶闸管承受的正向电压且门极有触发电流。 晶闸管关断条件是:(1)晶闸管承受反向电压时,无论门极是否触发电流,晶闸管都不会导通;(2)当晶闸管承受正向电压时,反在门极有触发电流,晶闸管都不会导通;(3)晶闸管一旦导通,门极就是去控制作用;(4)若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值一下。 晶闸管额定电流是指:晶闸管在环境温度40和规定的冷却状态下,稳定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。 晶闸管对触发电路脉冲的要求是:1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通 2)触发脉冲应有足够的幅度3)所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极电压,电流和功率额定且在门极伏安特性的可靠触发区域之内4)应有良好的抗干扰性能,温度稳定性与主电路的电气隔离。 单相桥式全控整流电路结构组成: A.纯电阻负载:α的移相范围0~180o,U d和I d的计算公式, 要求能画出在α角下的U d,I d及变压器二次测电流的波形(参图3-5); B.阻感负载:R+大电感L下,α的移相范围0~90o,U d和I d计算公式 要求能画出在α角下的U d,I d,U vt1及I2的波形(参图3-6); 三相半波可控整流电路:α=0 o的位置是三相电源自然换相点 A)纯电阻负载α的移相范围0~150 o B)阻感负载(R+极大电感L)①α的移相范围0~90 o②U d I d I vt计算公式 ③参图3-17 能画出在α角下能U d I d I vt的波形(Id电流波形可认为近似恒定) 3、A)能画出三相全控电阻负载整流电路,并括出电源相序及VT器件的编号。 B)纯电阻负载α的移相范围0~120 o C)阻感负载R+L(极大)的移相范围0~90 o D) U d I d I dvt I vt 的计算及晶闸管额定电流I t(AV)及额定电压U tn的确定 三相桥式全控整流电路的工作特点: 1)每个时刻均需要两个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,一个共阳极组的,且不能为同一相得晶闸管。 2)对触发脉冲的要求:六个晶闸管的脉冲按V T1-V T2-V T3-V T4-V T5-V T6的顺序,相位一次差60 o;共阴极组V T1,V T3,V T5的脉冲依次差120 o,共阴极组V T4,V T6,V T2也依次差120 o;同一相得上下两个桥臂,即V T1与V T4,V T3与V T6,V T5与V T2,脉冲相差180o 3)整流输出电压U d一周期脉动六次,每次脉动的波形都一样,故该电路为六脉波整流电路。 4)在整流电路合闸启动过程种或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证导通的两个晶闸管均有脉冲。为此可采用两种方法:一种是使脉冲宽度大于60o(一般取80~100o),称为宽脉冲触发;另一种方法是,在触发某个晶闸管的同时,给前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲代替宽脉冲,连个窄脉冲的前沿相差60o,脉宽一般为20~30 o,称为双脉冲触发。 5)α=0 o时晶闸管承受最大正、反向电压的关系是根号6Uα 有源逆变:当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源是,称为有源逆变。 逆变条件:1)要有直流电动势,其极性和晶闸管的到导通方向一致,其值应大于变流器直流侧的平均电压。 2)要求晶闸管的控制角α大于π/2,使U d为负值。 有源逆变失败:逆变运行时,一旦发生换相失败,外接的直流电源就会通过晶体管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,由于逆变电路的内阻很小,形成很大的短路电流,这种情况称为逆变失败。 有源逆变失败原因: 1)触发电路工作不可靠,不能适时,准确的给各晶闸管分配脉冲,如脉冲丢失,脉冲延时等,致使晶闸管不能正常换相,使交流电源电压和直流电动势顺向串联,形成短路。 2)晶闸管发生故障,在应该阻断期间,器件失去阻断能力,或在应该导通时,器件不能导通,造成逆变失败。 3)在逆变工作时,交流电源发生缺相或突然消失,由于直流电动势Em的存在,晶闸管仍可导通,此时变流器的交流侧由于失去了同直流电动势极性相反的电压,因此直流电动势将通过晶闸管使电路短路。 4)换相的裕量角不足,引起换相失败,应考虑变压器漏抗引起重叠角,对逆变电路换相的影响。

电力电子技术 复习题答案

第二章: 1.晶闸管的动态参数有断态电压临界上升率du/dt和通态电流临界上升率等,若 du/dt过大,就会使晶闸管出现_ 误导通_,若di/dt过大,会导致晶闸管_损坏__。 2.目前常用的具有自关断能力的电力电子元件有电力晶体管、可关断晶闸管、 功率场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管几种。简述晶闸管的正向伏安特性 答: 晶闸管的伏安特性 正向特性当IG=0时,如果在器件两端施加正向电压,则晶闸管处于正向阻断状态,只有很小的正向漏电流流过。 如果正向电压超过临界极限即正向转折电压Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通。 随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低,晶闸管本身的压降很小,在1V左右。 如果门极电流为零,并且阳极电流降至接近于零的某一数值IH以下,则晶闸管又回到正向阻断状态,IH称为维持电流。 3.使晶闸管导通的条件是什么 答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或:uAK>0且uGK>0。 4.在如下器件:电力二极管(Power Diode)、晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管 (GTO)、电力晶体管(GTR)、电力场效应管(电力MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)中,属于半控型器件的是 SCR 。 5.晶闸管的擎住电流I L 答:晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后,能维持导通所需的最小电流。 6.晶闸管通态平均电流I T(AV) 答:晶闸管在环境温度为40C和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。 7.晶闸管的控制角α(移相角) 答:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用a表示,也称触发角或控制角。

《电力拖动自动控制系统》题库

一、判断题 1、自动控制的直流调速系统,往往以调节电枢供电电压为主。(√) 2、在V-M系统中,设置平波电抗器可以抑制电流脉动。(√) 3、在电流断续时,V-M系统机械特性很软,理想空载转速翘得很高。(√) 4、与晶闸管-电动机调速系统相比,直流脉宽调速系统开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都小。(√) 5、转速、电流双闭环直流调速系统中,当电动机过载甚至堵转时,转速调节器可以限制电枢电流最大值,起快速自动保护作用。(X) 6、按照典型II型系统设计转速调节器时,中频宽h可以任意选择。(X) 7、按照典型II型系统设计转速调节器时,由典型II型系统的开环传递函数可知,K、T、τ都是待定符号。(X) 8、转速、电流双闭环直流调速系统中,对负载变化起抗扰作用的是转速调节器。(√) 9、积分控制可以使直流调速系统在无静差的情况下保持恒速运行,实现无静差调速。(√) 10、闭环调速系统的静特性表示闭环系统电动机转速与负载电流或转矩间的稳定关系。(√)1、弱磁控制时电动机的电磁转矩属于恒功率性质只能拖动恒功率负载而不能拖动恒转矩负载。(Ⅹ) 2、采用光电式旋转编码器的数字测速方法中,M法适用于测高速,T法适用于测低速。(√) 3、只有一组桥式晶闸管变流器供电的直流电动机调速系统在位能式负载下能实现制动。(√) 4、直流电动机变压调速和降磁调速都可做到无级调速。(√) 5、静差率和机械特性硬度是一回事。(Ⅹ) 6、带电流截止负反馈的转速闭环系统不是单闭环系统。(Ⅹ) 7、电流—转速双闭环无静差可逆调速系统稳态时控制电压U k的大小并非仅取决于速度定 U g*的大小。(√) 8、双闭环调速系统在起动过程中,速度调节器总是处于饱和状态。(Ⅹ) 9、逻辑无环流可逆调速系统任何时候都不会出现两组晶闸管同时封锁的情况。(Ⅹ) 10、可逆脉宽调速系统中电动机的转动方向(正或反)由驱动脉冲的宽窄决定。(√) 11、双闭环可逆系统中,电流调节器的作用之一是对负载扰动起抗扰作用。(Ⅹ) 与开环系统相比,单闭环调速系统的稳态速降减小了。(Ⅹ) 12、α=β配合工作制的可逆调速系统的制动过程分为本组逆变和它组制动两阶段(√) 13、转速电流双闭环速度控制系统中转速调节为PID调节器时转速总有超调。(Ⅹ) 14、电压闭环相当于电流变化率闭环。(√) 15、闭环系统可以改造控制对象。(√) 16、闭环系统电动机转速与负载电流(或转矩)的稳态关系,即静特性,它在形式上与开环机械特性相似,但本质上却有很大的不同。 17、直流电动机弱磁升速的前提条件是恒定电动势反电势不变。(√) 18、直流电动机弱磁升速的前提条件是恒定电枢电压不变。(Ⅹ) 19、电压闭环会给闭环系统带来谐波干扰,严重时会造成系统振荡。(√) 20、对电网电压波动来说,电压环比电流环更快。(√) 21、交—交变频器的输出频率低于输入频率。(√) 22、普通VVVF变频器可以直接突加转速给定起动。(Ⅹ) 23、转差频率控制的转速闭环异步电动机变频调速系统实际动静态性能达到直流双闭环调速系统的水平。(Ⅹ) 24、SVPWM控制方法的直流电压利用率比一般SPWM提高了15%。(√) 25、串级调速系统的容量随着调速范围的增大而下降。(Ⅹ)

电力电子技术期末复习资料汇总整理.docx

电力电子技术复习题库 第二章: 1.使晶闸管导通的条件是什么? ①加正向阳极电压;②加上足够大的正向门极电压。 备注:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流。 2.由于通过其门极能控制其开通,但是不能控制其关断,晶闸管才被称为(半控型)器件。 3.在电力电子系统中,电力MOSFET通常工作在(A)状态。 A. 开关 B. 放大 C. 截止 D. 饱和 4.肖特基二极管(SBD)是(A)型器件。 A. 单极 B. 双极 C. 混合 5.按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度可以分为: ①不可控器件;②半控型器件;③全控型器件 6.下列电力电子器件中,(C)不属于双极型电力电子器件。 A. SCR B. 基于PN结的电力二极管 C. 电力MOSFET D. GTR 7.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质,可以将电力电子器件(电力二极管除外)分为(电流驱动型)和(电压驱动型)两类。 8.同处理信息的电子器件类似,电力电子器件还可以按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分为(单极性器件)、(双极型器件)和(复合型器件)。 9.(通态)损耗是电力电子器件功率损耗的主要成因。当器件的开关频率较高时,(开关)损耗会随之增大而可能成为器件功率损耗的主要因素。(填“通态”、“断态”或“开关”) 10.电力电子器件在实际应用中,一般是由(控制电路)、(驱动电路)和以电力电子器件为核心的(主电路)组成一个系统。 11.按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度,肖特基二极管(SBD)属于(不可控)型器件。 12.型号为“KS100-8”的晶闸管是(双向晶闸管)晶闸管,其中“100”表示(额定有效电流为100A),“8”表示(额定电压为800V)。 13.型号为“KK200-9”的晶闸管是(快速晶闸管)晶闸管,其中“200”表示(额定有效电流为200A),“9”表示(额定电压为900V)。 14.单极型器件和复合型器件都是(电压驱动)型器件,而双极型器件均为(电流驱动)型器件。(填“电压驱动”或“电流驱动”)

电力拖动试题[1]

一.填空 电力拖动考试题 1.闭环调速系统稳态分析和设计中长常用的调速指标有 以及 并且两者必须同时提及才有意义。 2.双闭环调速系统采用串级结构,内环为 ,外环为 。 3.在晶闸管——电动机可逆调速系统中,“可逆”指的是电动机的 方向改变。 4.H 型变换器在控制方式上分 、 和受限单极式三种。 5.SPWM 技术中以频率比期望波高的 作为载波,并以频率和期望波相同的 作 为调制波。 6.按照交流异步电动机原理,从定子传入转子的电磁功率可以分为两部分:一部分是拖动负载的有功功率,另一部分是 。 三.选择 1.看静态调速部分 2.双闭环调速,两个均采用PI 调节器,PN= 3.7KW ,Un=220V ,Idn=20A,n N=6000r/min, 设Unm*=Uim*=8V ,电枢回路最大电流为Idm=40A ,求电流反馈系数? A 0.008 B 0.2 C 0.4 D 0.5 3.抑制瞬时脉动环流的办法是 A 正组控制角等于反组逆变角 B 串入环流电抗器 C 设置DLC D 错位控制 4.在有环流可逆调速系统的制动过程中 属于最重要的制动阶段。 5.有一个闭环系统,其控制对象的传递函数为10/s (0.01s+1),要求校正为典型Ⅱ型系统,则调节器的结构为 A P 型 B I 型 C PI 调节器 D PD 调节器 6.直接将角相位信号转换成数字信号的是 。 7.下列交流调速系统中,不属于转差功率消耗型的是 A 降电压调速 B 串级调速 C 电磁转差离合器调速 D 串电阻调速 四.简答 1.列出三种改变直流电压和三种交流电压的方法。 2.转速负反馈单闭环直流调速系统的稳态结构图并给出它的三个反馈控制基本规律。 3.简述在双闭环调速系统中,转速调节和电流调节器各自的作用。 4.环流的概念和分类并给出直流平均环流与瞬时脉动环流的各自定义。 五.V ——M 系统反并联可逆线路的四中工作状态。 2.关于双闭环直流调速系统,下列说法错误的是( ) A :稳定运行时,当调节器节器均不饱和时,有n u n 0α=* I u dl i β=* B :是一种准时间最优控制方式 C :对典型I 型系统;无特殊要求时,可取KT=0.5 D:当负载过重时,会呈现挖土机特性 三,简答与作图 1.简述反馈控制基本规律 P25 2.试画出双闭环直流调速系统结构框图

电力电子技术习题资料整理

电力电子技术习题集 习题一 1.试说明什么是电导调制效应及其作用。 2.晶闸管正常导通的条件是什么,导通后流过的电流由什么决定? 晶闸管由导通变为关断的条件是什么,如何实现? 3.有时晶闸管触发导通后,触发脉冲结束后它又关断了,是何原因? 4.图1-30中的阴影部分表示流过晶闸管的电流波形,其最大值均为 I m,试计算各波形的电流平均值、有效值。如不考虑安全裕量,额 定电流100A的晶闸管,流过上述电流波形时,允许流过的电流平均值I d各位多少? (f) 图1-30 习题1-4附图 5.在图1-31所示电路中,若使用一次脉冲触发,试问为保证晶闸管 充分导通,触发脉冲宽度至少要多宽?图中,E=50V;L=0.5H;R=0.5?; I L=50mA(擎住电流)。

图1-31习题1-5附图图1-32习题1-9附图 6.为什么晶闸管不能用门极负脉冲信号关断阳极电流,而GTO却可 以? 7.GTO与GTR同为电流控制器件,前者的触发信号与后者的驱动信号 有哪些异同? 8.试比较GTR、GTO、MOSFET、IGBT之间的差异和各自的优缺点及主 要应用领域。 9.请将VDMOS(或IGBT)管栅极电流波形画于图1-32中,并说明电 流峰值和栅极电阻有何关系以及栅极电阻的作用。 10.全控型器件的缓冲吸收电路的主要作用是什么?试分析RCD 缓冲电路中各元件的作用。 11.限制功率MOSFET应用的主要原因是什么?实际使用时如何提 高MOSFET的功率容量? 习题二

1.具有续流二极管的单相半波可控整流电路,带阻感性负载,电阻为5?,电感为0.2H,电源电压的有效值为220V,直流平均电流为10A,试计算晶闸管和续流二极管的电流有效值,并指出晶闸管的电压定额(考虑电压2-3倍裕度)。 2.单相桥式全控整流电路接电阻性负载,要求输出电压在0~100V 连续可调,输出电压平均值为30 V时,负载电流平均值达到20A。 系统采用220V的交流电压通过降压变压器供电,且晶闸管的最小控制角αmin=30°,(设降压变压器为理想变压器)。试求: (1)变压器二次侧电流有效值I2; (2)考虑安全裕量,选择晶闸管电压、电流定额; (3)作出α=60°时,u d、i d和变压器二次侧i2的波形。 3.试作出图2-8所示的单相桥式半控整流电路带大电感负载,在α=30°时的u d、i d、i VT1、i VD4的波形。并计算此时输出电压和电流的平均值。 4.单相桥式全控整流电路,U2=100V,负载中R=2 ?,L值极大,反电动势E=60V,当α=30°时,试求: (1)作出u d、i d和i2的波形; (2)求整流输出电压平均值U d、电流I d,以及变压器二次侧电流有效值I2。 5. 某一大电感负载采用单相半控桥式整流接有续流二极管的电路, 负载电阻R=4Ω,电源电压U2=220V,α=π/3,求:

相关文档
相关文档 最新文档