第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些额定电压等级选择确定原则有哪些 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。电力系统稳态分析重要例题

1、 三绕组变压器的参数和等值电路 计算三绕组变压器参数的方法与计算双绕组变压器时没有本质区别,但由于三绕组变压器各绕组的容量比有不同组合,各绕组在铁芯上的排列也有不同方式,计算时需注意。三个绕组的容量比相同(100/100/100)时,三绕组变压器的参数计算和等值电路如下所示;三个绕组的容量比不同(100/100/50、100/50/100)时,制造厂提供的短路损耗需要归算,计算方法参看例2-3。 (1) 电阻 先根据绕组间的短路损耗P k ( 1-2 )、P k ( 1-3 )、P k ( 2-3 )求解各绕组的短路损耗 ()()()[ ]()()() [ ]()()() [ ] ???? ?? ???-+=-+=-+= ---------2132313313221232312112 1 212 1 k k k k k k k k k k k k P P P P P P P P P P P P …………………(2-11) 然后计算各绕组电阻 2 112 2 222 2 332 100010001000k N T N k N T N k N T N P U R S P U R S P U R S ?=? ??=? ??=?? ()()()[] ()()()[] ()()()[] ?? ? ?? ???? -+=-+=-+=---------%%%21%%%%21%%%%21%213231331322123231211k k k k k k k k k k k k U U U U U U U U U U U U (2) 电抗 先由各绕组之间的短路电压百分数U k (1-2)%、U k (1-3)%、U k (2-3)% 求解各绕组的短路电压百分数然后求各绕组的电抗

2014年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业

2014年9月份考试电力系统稳态分析第一次作业 一、单项选择题(本大题共60分,共 30 小题,每小题 2 分) 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是()。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 2. 发电机经多级变压向负荷供电时,通过改变发电机端电压()各种情况下负荷对电压质量的要求。 A. 基本满足 B. 完全满足 C. 不能满足 D. 较好满足 3. 超高压电力线路空载运行时线路末端电压()线路始端电压。 A. 略低于 B. 低于 C. 等于 D. 高于 4. 线路始末两端电压的数值差,常用额定电压的百分值表示的是()。 A. 电压降落 B. 电压损耗 C. 电压偏移 D. 电压调整 5. 用调速器进行频率的一次调整()。 A. 只能限制周期较短、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移 B. 只能限制周期较短、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移 C. 只能限制周期较长、幅度较大的负荷变动引起的频率偏移 D. 只能限制周期较长、幅度较小的负荷变动引起的频率偏移 6. 下列说法不正确的是()。 A. 火电厂中限制调整速度的主要是汽轮机 B. 火电厂中限制调整速度的主要是锅炉 C. 原子能电厂调整速度不低于一般火电厂 D. 水轮机负荷变动的速度比火电厂高得多 7. 节点电压幅值和角度称为()。 A. 扰动变量 B. 控制变量 C. 状态变量 D. 电源变量 8. 丰水季节,宜作为调频电厂的是()。 A. 热电厂 B. 核电厂 C. 有调节性能的水电厂 D. 中温中压火电厂

9. 下列说法不正确的是()。 A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。 B. 中性点经消弧线圈接地系统一相接地时必须迅速切除三相。 C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。 D. 直接接地系统的供电可靠性低,不接地系统的供电可靠性高。 10. 运转中的发电设备可能发的最大功率与系统发电负荷之差称为()。 A. 有功功率电源 B. 热备用 C. 冷备用 D. 检修备用 11. 下列不属于电力网络的设备是()。 A. 发电机 B. 升压变压器 C. 电力线路 D. 降压变压器 12. 无功功率备用容量一般为最大无功功率负荷的()。 A. 0%~5% B. 7%~8% C. 15%~20% D. 30%~40% 13. 双绕组变压器的电导()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 14. 我国的最高额定电压等级为()。 A. 330kV B. 500kV C. 750kV D. 1000kV 15. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数()。 A. 增加一阶 B. 减少一阶 C. 减少二阶 D. 不变 16. 频率的二次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 17. 隐极式发电机组运行极限的定子绕组温升约束取决于()。 A. 定子绕组的电阻 B. 定子绕组的电抗 C. 定子绕组的电流 D. 定子绕组的电压 18. 减小高压输电线路的电压损耗有效的方法是()。 A. 减小传输有功功率

电力系统稳态分析知识点汇总

电力系统稳态分析知识点汇总 第一章电力系统的基本概念 一、电力系统组成(*) 电力系统由发电厂、变电站、输电线、配电系统及负荷组成的有机的整体。 电力网络就是由电力线路、变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 在电力系统中,发电机、变压器、线路与受电器等直接参与生产、输送、分配与使用电能的电力设备常称为主设备或称一次设备,由她们组成的系统又称为一次系统。 在电力系统中还包含各种测量、保护与控制装置,习惯上将它们称为二次设备与二次系统。 二、电力系统基本参量 总装机容量系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总与,其单位用千瓦(KW)、兆瓦(MW)或吉瓦(GW)。 年发电量指系统中所有发电机组全年实际发出电能的总与,其单位用兆瓦时,吉瓦时或太瓦时。 最大负荷电力系统总有功夫与在一年内的最大值,以千瓦,兆瓦或吉瓦计。年发电量与最大负荷的比成为年最大负荷利用小时数Tmax 额定频率按国家标准规定,我国所有交流电系统的额定功率为50HZ。 最高电压等级就是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。 三、电力系统的结线方式 对电力系统接线方式的基本要求:1、保证供电可靠性与供电质量;2、接线要求简单、明了,运行灵活,操作方便;3、保证维护及检修时的安全、方便;4、在满足以上要求的条件下,力求投资与运行费用低;5、满足扩建的要求。 无备用结线包括单回路放射式、干线式与链式网络。优点:简单、经济、运行方便。缺点:供电可靠性差。适用范围:供电可靠性要求不高的场合。 有备用结线包括双回路放射式、干线式与链式网络。优点:供电可靠性与电压质量高。缺点:不经济。适用范围:电压等级较高或重要的负荷。 四、电压等级及适用范围(*)

电力系统稳态分析(第2次)

第2次作业 一、单项选择题(本大题共20分,共 10 小题,每小题 2 分) 1. 频率的一次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 2. 丰水季节,宜作为调频电厂的是()。 A. 热电厂 B. 核电厂 C. 有调节性能的水电厂 D. 中温中压火电厂 3. 最适合作为调频厂的电厂有()。 A. 高温高压火电厂 B. 无调节水库水电厂 C. 原子能电厂 D. 抽水蓄能水电厂 4. 下列不属于电力系统的设备是()。 A. 发电机 B. 反应堆 C. 电力线路 D. 变压器 5. 运用牛顿-拉夫逊迭代法时应使选择的初值()。 A. 不等于精确解 B. 远大于精确解 C. 接近精确解 D. 远小于精确解 6. 电力线路的波阻抗是()。 A. 阻抗 B. 纯电阻 C. 纯电抗 D. 纯电纳 7. 电力系统电压波动产生的原因有()。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 8. 线路末端空载与负载时电压的数值差,常用空载电压的百分值表示的是()。 A. 电压降落 B. 电压损耗 C. 电压偏移 D. 电压调整

9. 利用制造厂家提供的三个绕组两两作短路试验测得的短路电压百分值计算容量比为100/50/100的三绕组变压器第一绕组的短路电压百分值的计算公式为()。 A. B. C. D. 10. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,m个PV节点,其余为PQ 节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程个数为()。 A. n-m-1个有功方程和m个无功方程 B. n-1个有功方程和m个无功方程 C. n-1个有功方程和n-m-1个无功方程 D. n-1个有功方程和n-m个无功方程 二、多项选择题(本大题共18分,共 6 小题,每小题 3 分) 1. 电压调整针对以下原因引起的电压变动()。 A. 由个别设备因故障退出运行造成网络阻抗变化引起 B. 由系统结线方式改变使功率分布和网络阻抗变化引起 C. 由生产、生活、气象变化引起 D. 由冲击性或者间歇性负荷引起 2. 原网络节点i、j之间增加导纳为Y T 、变比为k * 的变压器,新的节点导纳矩 阵的对应元素为()。 A. B. C. D. 3. 产生循环功率的原因是()。 A. 双端供电网络两端的电源有电压差 B. 两台并列运行的变压器的变比不同 C. 两回并列运行的输电线路的长度不同 D. 环网中变压器的变比不匹配 4. 线路上损耗的电能与线路始端输入电能的比值,常用百分值表示的是()。 A. 输电效率 B. 最大负荷利用小时数 C. 线损率 D. 网损率 5. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有()。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 6. 电力线路的短线路的等值电路需计及()。

电力系统稳态分析作业及其复习资料

第一次作业参考答案 1、、电能生产的主要特点有哪些? 答:电能生产的主要特点可以归纳为以下三点。①电能生产的连续性特点;由于电能不能大量储存,电能的生产、输送和消费是同时完成的。②电能生产瞬时性的特点;这是因为电能的传输速度非常快(接近光速),电力系统中任何一点发生故障都马上影响到整个电力系统。③电能生产重要性的特点;电能清洁卫生、易于转换、便于实现自动控制,因此国民经济各部门绝大多数以电能作为能源,而电能又不能储存,所以电能供应的中断或减少将对国名经济产生重大影响。 2、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系统运行经济性要好;④对环境的不良影响要小。 3、电力系统中负荷的分类(I、II、III类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠性的要求是什么? 答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用户的用电设备称为I类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的用电设备称为II类负荷;I类、II类负荷以外的负荷称为III类负荷。 I类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III类负荷可以停电。 4、标出下图所示电力系统中发电机、变压器的额定电压。(图中已标出线路的额定电压)

答:上述电力系统中发电机、变压器的额定电压如下: G :10.5KV ;T1:10.5/242KV ;T2:220/121/38.5KV ;T3:35/6.3KV 5、为什么110KV 及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV 及以下架空输电线路不需全线架设避雷线? 答:因为110KV 及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV 电力系统的供电可靠性。 35KV 及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电 线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。 6、在下图所示的电力系统中已知KV U 10=φ,A U C 3530=φω,如要把单相接地时流过接地点的电流补偿到20A ,请计算所需消弧线圈的电感系数。 解: 单相接地故障时的相量图如下:

电力系统稳态分析考试及答案

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应? 4、 什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 5、 常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施? 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV ,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为: KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。 若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应?答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于107.5U N%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于102.5U N的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施?答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MV A普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV,试选

电力系统稳态分析第二章习题

第二章 一、填空题 1、手算潮流时,将变电所母线上所联线路对地电纳中 无功 功率的一半也并入到等值负荷功率中,这一功率称为 运算负荷 。 相同天气条件下,某一架空线路单根导线,采取水平架设和三角形架设,两种架设的线间距相同,那么容易起电晕的是: 水平架设 ;三相导线排列水平,则进行整体循环换位后三相电抗 相等 。 三绕组变压器中的高、中、低压绕组,升压变压器的 中压 绕组最靠近铁芯; 高压 绕组最在最外侧。 双绕组变压器的分接头在 高压 侧。降压变压器的 低压 绕组最靠近铁芯。 升压 变压器的中压绕组最靠近铁芯; 降压 变压器的低压绕组最靠近铁芯。 2、同一型号的架空三相输电线,相间距离增大,其线路对地电容 增大 。和架空输电线相比,同截面电缆的电抗 减小 。 同一型号的架空三相输电线,相间距离 增大 ,其线路对地电容增大。和架空输电线相比,同截面电缆的电抗 减小 。 架空线路中,LGJQ 表现为何种导线 轻型钢芯铝绞线 。架空线路换位是为了减少 参数 的不平衡。 线路换位分为: 滚式 换位和 换位杆塔 换位。 线路换位的目的是为了消除线路 参数 的不平衡;换位后的三相线路参数均 相等 。 3、交流输电线路采用导线分裂技术的目的是减少 电抗 和减少线路 电晕 。 分裂导线每根导线分成若干根,相互之间保持一定距离 400-500 mm ,减小了电晕,线路电抗 减小 ,于此同时电容将增大。 分裂导线每根导线分成若干根,相互之间保持一定距离 400-500 mm ,减小了电晕,线路电抗减小,于此同时电容将 增大 。 4、已知架空线路模型中,S P 、、B B P S 及,用其中已知量表示标么值=*P

电力系统稳态分析重点

2、对电力系统运行的基本要求是什么? 答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系统运行经济性要好;④对环境的不良影响要小。 3、电力系统中负荷的分类(I 、II 、III 类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠性的要求是什么? 答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用户的用电设备称为I 类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的用电设备称为II 类负荷;I 类、II 类负荷以外的负荷称为III 类负荷。 I 类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II 类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III 类负荷可以停电。2、为什么要采用分裂导线?分裂导线对电晕临界电压有何影响答:采用分裂导线是为了减小线路的电抗,但分裂导线将使电晕临界电压降低,需要在线路设计中予以注意。 3、输电线路进行全换位的目的是什么? 答:输电线路进行全换位的目的是使输电线路各相的参数(电抗、电纳)相等。 4、变压器的τ形等值电路和T 形等值电路是否等效?为什么? 答:变压器的τ形等值电路和T 形等值电路不等效,τ形等值电路是将T 形等值电路中的励磁值路移到一端并用相应导纳表示所得到的等值电路,是T 形等值电路的近似电路。 5、已知110KV 架空输电线路长度为80km,三相导线平行布置,线间距离为4m ,导线型号为LGJ -150,计算其参数并画出其等值电路。(LGJ-150导线计算外径为17mm )(基本的算法) 解:由于线路为长度小于100km 的短线路,线路的电纳和电导可以忽略不计,因而只需计算其电抗和电阻。 )(5426.1m D m ≈?==500(cm ) ,导线计算半径 )(5.8217 cm r == ,标称截面为 )(1502mm S =,取导线的电阻率为km mm /.5.312Ω=ρ。 ) /(21.01505 .311km S r Ω== = ρ ) /(416.00157.05.8500 lg 1445.01km x Ω=+= 输电线路的总电阻和总电抗分别为: )(8.168021.01Ω=?==l r R 、)(28.3380416.01Ω=?==l x X 输电线路的单相等值电路如图 6、已知220KV 同杆双回架空输电线路长度为200km,三相导线平行布置,导线之间的距离为6.0m ,导线型号为LGJ-300,求线路的集中参数,并画出其等值电路。(LGJ-300导线计算外径24.2mm ) 解: 忽略双回路之间的相互影响,则每回线路导线之间的几何平均距离为 m D m 5.7626.1≈?=, )(21.1242 .2cm r == ,标称截面为 )(3002 mm S =,取导线的电阻率为km mm /.5.312 Ω=ρ。

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

第一章电力系统的基本概念 1 .思考题、习题 1- 1 .电力网、电力系统和动力系统的定义是什么? 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1- 2 ?对电力系统运行的基本要求是什么? 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3 )保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1- 3 .何为电力系统的中性点?其运行方式如何?它们有什么特点?我国电力系统中性点运行情况 如何? 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和 不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接 地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1- 4 ?中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算? 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为o,非接地相电压升高为原来的 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和,其幅值为.3倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图 来解释) 1- 5 ?消弧线圈的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方式?为什么? 消弧线圈就是电抗线圈。 1- 6 .目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、 330kV、500kV、750kV、1000kV。

电力系统稳态

1、用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为_△U=(PR+QX)/U_。 2、环网潮流的自然分布是按线路的阻抗来分布的。 3、发电机组有功功率静态频率特性曲线斜率的负值称为___发电机单位调节功率___。 4、电力系统电压中枢点是指__电力系统中监视、控制和和调整电压的点(母线)____。 5、依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、___核能发电厂 ___、风力发电厂等。 6、采用分裂导线的目的是___减少电晕和电抗___。 7、电力系统中一类负荷、二类负荷和三类负荷的划分依据是用户对供电___可靠性___的要求。 8、从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为____运算功率__。 9、衡量电能的三个指标中,35KV及以上的系统电压偏移不超过额定电压的±5% 。(以偏离额定值的百分数表示) 10、如果一条支路的阻抗为2+5j,则它是____感______性。(填容性或感性) 11、发电机组调差系数的倒数就是____发电机的单位调节功率______。 12、电力网是由变压器和____电力线路_______组成。 13、三相架空输电线采用循环换位的目的是_____减小三相参数的不平衡______。 14、衡量电能的三个指标有电压、波形畸变率和频率。 15、在简单两端供电网的初步功率分布中,由两个供电点的电压差引起的功率称为________循环功率___。 16、事故备用是为发电设备发生偶然事故,不影响对电力用户的供电而设的,容量大小受多种因素影响,但不能小于系统中______最大机组的单机容量_____。 17、中枢点的调压方式可以分为三类:顺调压、逆调压和恒调压或常调压 _____。 18、某一元件两端电压的数值差为________电压损耗_______。 19、电力系统频率的调整,主要调节______有功_____功率。 20、在标么值近似计算中,电压基准值一般选取_______平均额定电压 ________。 21、110kV电力网的平均额定电压为 115KV 。 22、有功负荷在运行的火电机组间最优分配的准则是__等耗量微增率准则___。 23、对于长度在100~300km之间的架空线,其等值电路一般可采用T型或____ π型___。 24、如果一条支路的导纳为10+20j,则它是___容____性的。(填容性或感性) 25、某一元件两端电压的相量差称为电压降落。 26、无备用接线方式包括单回放射式、单回干线式和单回链式。 27、一台变压器将两侧电网相连,其额定电压为121/220kV,则它是_ 降_ _压变压器。 28、衡量电能质量的三个指标中,正常运行时频率的允许偏移范围为_____ 5.0 ~ 2.0 ±______Hz。 29、将变电所母线上所连线路对地电纳中无功功率的一半也并入等值负荷中,则称之为运算负荷。 30、衡量电能质量的三个指标有电压、频率和波形。 31、进行频率一次调整,一般采用发电机组上装设____调速器_____。 32、降压变压器将330kV和220kV电压等级的电网相联,两侧均与线路相连,其一、二次侧额定电压应为___330/242KV_____。 33、参与一次调整的发电机组的单位调节功率和负荷的单位调节功率之和称为系统的单位调节功率____。 34、电力线路按结构可以分为电缆线路和____架空线路____两类。 35、降压变压器将330kV和220kV电压等级的线路相连,其一、二次侧绕组额定电压应为_ 330/242___。

电力系统稳态分析第六次作业参考答案可编辑

最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。 电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有

电力系统稳态分析复习知识交流

电力系统稳态分析复习 陈珩编 第一章:电力系统的基本概念 概念: 1、电力系统就是由发电机、变压器、电力线路和负荷按一定方式组成的生产、传输、分配和消费电能的整体。 2、电力网由变压器和线路组成。亦可说:由输电网和配电网组成 3、电力系统运行的基本要求有:可靠持续地供电、优良的电能质量和运行的经济性、(环境保护)。或称:可靠性、优质性和经济性环保性。 4、电能质量指标包含:电压(允许偏移±5%U N)、频率(允许偏移±0.2Hz)和波形(允许畸变率约为5%)。 5、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷是依据用户对供电可靠性要求 来划分的。 6、系统运行经济性的两个考核指标是煤耗率和网损率。 7、电力网络的接线方式可以分成无备用接线和有备用接线。 8、电力系统无备用接线方式包括单回路放射式、干线式、链式。 9、有备用电源接线的五种接线方式为:1)两端供电;2)环形;3)双回路放 射式;4)双回路干线式;5)双回路链式。 10、线路的额定电压表示的是线电压。 11、平均额定电压约为电网额定电压U N的1.05倍。 12、电力系统中性点的运行方式分为: (1)大电流接地方式:中性点直接接地,发生单相接地立即切除故障,单相接地时非故障相对地电压不变,一般用于110kV及以上电网。 (2)小接地电流方式:中性点不接地(及中性点经消弧线圈接地),单相接地时仍可运行2小时,非故障相对地电压值由相电压升至线电压,中性点对地电压由零升至相电压。接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的三倍。 当网络接地容性电流超过如下数值时,中性点应装设消弧线圈进行补偿。 3~6kV——30A;10kV——20A;35~60kV——10A 补偿方式:过补偿

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

、 第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 ? 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 0,非接地相电压升高为即升高为线电压。接地相的对地电容电流应为其它 两非接地相电容电流之和,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。 ^ 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就

电力系统稳态分析试题

一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是()。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是( )。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是()。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是( )。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。

5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是( )。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是()。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为( )。 A、n×n阶; B、(n-1)×(n-1)阶; C、(n+1)×(n+1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成( )。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 A、1号机组; B、2号机组; C、同时减小。 10、电力系统无功电源最优分配的目的是()。 A、使电力系统总的能源消耗最少; B、使电力网的有功损耗最小;

电力系统稳态大作业

电力系统分析(稳态) (作业) 学号: 学院: 专业: 学生姓名: 题目:电力系统安全稳定分析任课教师:

电力系统安全稳定分析 前言 传统的电力系统监视、评估和控制是基于Dy Liacco构想的。该构想是假设电力系统运行在两个约束集(负荷约束和运行约束)之下的,其中负荷约束是要求满足全部负荷的需要,而运行约束则可分为静态约束(如要求任一母线的电压、任一线路的潮流和任一台设备的功率在容许的范围内)和动态约束(如保证系统的小扰动稳定性和暂态稳定性)两类。电力系统的运行状态时刻在改变,根据运行条件的不同,可以将电力系统的运行状态分为正常运行状态、警戒状态、紧急状态、恢复状态、失稳状态等。其中正常状态又可以分为安全的和不安全的。当在任一扰动都不会把系统引入紧急运行状态,则系统是安全的。否则,系统是不安全的。依照上述构想系统运行中安全性总是第一位的,只有在系统是安全的情况下才考虑经济调度。因此,从电力系统安全运行的控制方面将,电力系统的控制是比较杂和重要的,通常以系统的频率控制、电压控制、安全控制、负荷控制为重点,下面对这几个方面的控制加以简单的介绍。

一电力系统频率控制 频率稳定与控制是电力系统安全稳定运行的重要因素,它反映了电力系统中有功功率供需平衡的基本状态。频率异常将会给发电机和系统的安全运行以及用户带来极为严重的后果。因此,电力系统频率一方面作为衡量电能质量的指标,需加以动态监测咀作为实施安全稳定控制的重要状态反馈量;另一方面必须对系统频率进行有效控制。 系统频率的变化是由于负荷功率与原动机输入功率之间失去平衡所致。由于机械惯性的作用,原动机输入功率变化较缓慢,负荷的变化使系统频率产生波动。假如分离的区域没有参与速度调节的旋转各用,则有三种因素会导致分离区域的系统频率下降:①过负荷的量(即发电出力的缺额);②作用于区域负荷的负荷阻尼系数;③代表区域内所有发电机总转动惯量的惯性常数。要确定频率控制,首先要明确频率特性是指有功功率一频率静态特性,它反映了稳态运行状况下有功功率和频率变化之间的关系。它包括负荷、同步发电机组和电力系统的频率特性。电力系统功率平衡是一个供需功率随时平衡的动态过程。当系统频率波动时,同步发电机的调速器控制作用和负荷的频率调节效应是同时进行的。 调整发电功率进行频率调整,即频率的三次调整控制。而电力系统频率控制与有功功率控制密切相关,其实质就是当系统机组输入功率与负荷功率失去平衡而使频率偏离额定值时,控制系统必须调节机组的出力,以保证电力系统频率的偏移在允许范围之内。为了实现频率控制,系统中需要有足够的备用容量来应对计划外负荷的变动,而且还须具有一定的调整速度以适应负荷的变化。 现代电力系统频率控制的研究主要有两方面的任务:①分析和研究系统中各种因素对系统频率的影响,如发电机出力、其本身的特性及相应的调速装置、负荷波动和旋转各用容量等,从而可以准确地寻找有效进行调频的切入点。②建立频率控制模型,即在某一特定的系统条件下,选择恰当的发电机和负荷模型(在互联系统中还应考虑多系统互联的模型),并采用最优算法确定模型参数,在维持系统频率在给定水平的同时,考虑机组负荷的经济分配和保持电钟的准确性。我国电力系统的额定频率,为50Hz,电力系统正常频率允许偏差为±0.2Hz(该标准适用于电力系统,但不适用于电气设备中的频率允许偏差),系统容量较小时可放宽到±0.5Hz。 AGC常有来调节系统的频率,它是指根据系统频率、输电线负荷变化或它们之间关系的变化,对某一规定地区内发电机有功功率进行调节,以维持计划预定