环氧富锌底漆施工方法及注意事项

一、产品组成及特性:

环氧富锌底漆(三组分)是由环氧树脂为基料配以聚酰胺、锌粉、助剂而成。漆膜中锌含量高,具有阴极保护作用和优异的防锈性能,是性能优异的电化学保护涂料。

二、产品用途:

环氧富锌底漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等,作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。

三、使用方法:

1):基铁、钢结构表面须喷沙处理至Sa2.5级,不具备喷沙条件的手工处理至St3标准。

2):环氧富锌漆包装为:二罐装三组份,甲(基料)25kg、乙(固化剂)2.5kg。稀释剂12KG

3):将甲、乙二组分混合搅拌均匀,搅拌均匀后用80目筛网过虑,熟化30分钟既可进行涂装。

4):配合后的涂料须在八小时之内用完。在使用过程中,漆质变稠,可用专用稀释剂调整粘度。

5):涂装间隔时间为:5—20℃、8小时。20—30℃、4小时。30—40℃、2小时。

四、技术指标:

项目指标项目指标

外观灰色、平整在容器中的状态搅拌均匀后无硬块

冲击强度(kg . cm)50 适用期h ≥8

柔韧性(mm) 1 环氧树脂检验环氧树脂存在

干燥时间:表干(h)≤ 1 附着力(划圈法)1

实干(h)24 耐3%盐水72h不起泡、不脱落

理论用量(g/m2)220—230 不挥发分子金属锌量含量% 80%以上

五、注意事项:

1):涂装前基铁表面处理应达到Sa2.5级的标准,并保持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时,应停止施工。喷涂后12小时内避免淋雨及造成水渗透漆膜生锈

2):一次用不完的涂料按比例计量配制。并搅拌均匀用80目筛网过虑,熟化30分钟后使用,涂装时应间歇搅拌,使涂料始终处于悬浮状态。

3)涂后干膜须完全覆盖喷砂后所产生的厚度,及时喷涂中间漆和面漆。避免产生锌层和锈斑

4):本涂料的贮存保质期为十二个月。超期应检验各项技术指标,符合指标要求的仍可继续使用。

5):本涂料应贮存在阴凉干燥的库房,运输及贮存要远离热源、隔绝火源。施工时严禁烟火。

环氧树脂胶泥自流平施工工艺

环氧树脂胶泥自流平施工工艺 概述 环氧胶泥自流平是一种地面施工技术,所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材,通过加入各种助剂、颜料、填料等,经严格配比加工而成。不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性,而且具有附着力好、机械强度高,固化后漆膜收缩率低,能一次涂装成厚膜等优点,因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动,对地面进行自动找平,并迅速干燥,固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。除找平功能之外,自流平还可以防潮、抗菌,防腐蚀等特点,广泛适用于医药、生物、电子等领域的无尘室、无菌室。 适用范围 适用于实行GMP标准的制药行业、血液制品行业、医疗行业、生物研究、电子及微电子行业的无尘室或者无菌室。同样也适用于也可用于要求美观、耐磨、抗冲击、防化学品的其它行业,如学校、办公室、化工厂、食品厂等。 性能特点 1、材料流平性能好,施工简单快捷; 2、表面平整光亮达镜面效果; 3、颜色多样,无毒无味无接缝,美观舒适; 4、光洁无缝,防尘,易清洗; 5、坚韧、耐磨、耐药性好、无毒不助燃; 6、具有高粘接力、较强的机械强度、抗化学药品性和良好的电气性。 使用年限 使用年限一般为5以上 保修期 保修期1年。 施工工艺 a﹑基面处理; b﹑涂刷封闭底漆; c﹑刮涂中层漆; d﹑打磨,吸尘; e﹑用自流平环氧色漆镘涂1-2遍。 储存施工 a﹑室温下,干燥﹑通风地方存放; b﹑避免与皮肤﹑眼睛直接接触;

c﹑双组份混合均匀后,静置几分钟,1小时内用完。施工完立即清洗工具; d﹑温度10℃以下及湿度85%以上宜选用低温﹑潮湿条件适用的品种; e﹑施工完三天后即可行人,五天内可以行车等。 技术指标 参数项目Items 指标Index 时间 表干h 表面干燥(h) ≤4天 实干h 实际干(h) ≥48天 抗压强度(Mpa) 抗压强度≥85天 拉伸强度(Mpa) 抗拉强度≥9天 邵氏硬度(HD) 肖氏硬度≥80天 弯曲强度弯曲强度≥7天 流平性水准≥5min 耐磨性耐磨性(700克/ 500 r,失重,g) ≤0.02天 耐H2SO4,20% 硫酸20%电阻30天允许轻微变色 耐NaOH,25% 氢氧化钠,25%的阻力30天无异常 耐NaCl,10% 生理盐水、10%的阻力30天无异 技术 它解决了地板安装中的六大问题。自流平是一种地面施工技术,它是多材料同水混合而成的液态物质,倒入地面后,这种物质可根据地面的高低不平顺势流动,对地面进行自动找平,并很快干燥,固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外,自流平还可以防潮、抗菌,这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。 (自流平在施工上具有一定的工艺要求,一般情况自流平最薄能做到3毫米,不宜过厚!因此自流平的施工切忌适用游击队操作,易造成不理想的后果,自流平地坪目前国内各地有许多专业的企业) 地坪养护 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面) 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑 6、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面 7、推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用 8、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤) 储存施工

环氧树脂涂层地面施工方法(完整已排版)

环氧树脂涂层地面施工方法 1、基层要求 1.1基层须是钢筋结构混凝土,标号不能低于C25。 1.2基层用磨光机抛光,平整度应达到±3mm/2m。 1.3基层黏结强度应大于1.5N/mm2。 1.4混凝土地面基层处理需要至少28 天时间养护。 1.5基层底下必须设有防潮层。 1.6基层含水率必须低于8%。 1.7将施工的基层表面应保持清洁,不允许有赃物或粒子存在。所有赃物如油剂脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品、水藻与浮浆等须一律清除。 1.8所有裂缝和凹洞必须采用批准的材料修补。 2、基层准备 2.1使用无尘打磨处理法去除地面和墙面上黏结不牢固的表层和表面浮浆、油漆等污物,把原有基层抓毛。抓毛的主要作用是为基层与环氧砂浆层结合更加牢固。 2.2在已抓毛过的基层上安装上述地坪产品。 3、基层处理 3.1目的:清理混凝土地面,保证SEC 涂地板附着力强。 3.2材料:SEC 涂地板基层处理材。 3.3施工机械: 1)日本(LANAX)K30 型无尘打磨机一台 2)日本无尘手提式(LINAX)S-40 研磨机两台 3)德国(PERMA)集尘器一台 4)日本(LANAX)N-2 型吸尘器一台 5)钢质刮片、铲刀、专用清理工具(使用工具视地面情况而定)

4、施工方法: 4.1技术人员在进入现场前,须使用PT—90B 含水率测试仪确定地面含水量,达到8%±2 以下的施工标准后,方可进行以下程序。 4.2施工人员使用钢质刮片、铲刀、专用清理工具将原有素地浮沙、浮浆除去。 4.3确定局部落差较大处,使用日本(LANAX)F22 型无尘打磨机打磨凸起部分。 4.4使用日本(LANAX)K30 型无尘打磨机打磨全部地面,起砂严重区域必须打磨细致。 4.5使用日本无尘手提式(LINAX)S-40 研磨机打磨局部落差较大处。 4.6使用德国(PERMA)集尘器和日本(LANAX)N-2 型吸尘器将地面及边角吸尘干净。 4.7检查混凝土质量情况,如有裂缝并超过1.00mm 的,使用地缝切割机或手提研磨机切割地缝,切割后的地缝的宽度及深度要不小于6.0mm,使用吸尘器清理被切割地缝内的灰尘。 4.8使用基层修补材料修补地面较大的凹窝和切割的地缝。3- 5.注意事项:要求混凝土的含水量应小于8%,以保证SEC 环氧树脂地板与混凝土结合强度。 4.9第一道底漆施工 4.9.1目的 使用黏度较稀的环氧树脂底漆封闭素地,渗透混凝土基层1-3mm确保SEC 地板与混凝土结合。 4.9.2材料:SEC 三组分单色环氧底漆(黏度:涂4 杯.25℃,S.50 -80),厚度:0.1mm4-4. 4.9.3施工工具: 1)便携式搅拌器。

环氧胶泥粘耐酸砖施工方案

环氧树脂胶泥粘贴耐酸瓷砖 施工方案 审核: 批准: 编制: 2010年1月15日 施工方案 一、编制依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001; 2、《建筑防腐蚀施工设计规范》GB50212-2002; 3、《工业建筑防腐蚀设计规范》; 4、《砖板衬里设备技术条件》CD130A12-85; 5、我公司多年从事类似工程经验。 二、材料选择 胶泥选用环氧树脂胶泥,砖板选用工业防腐专用耐酸瓷砖。其中环氧树脂胶泥由环氧树脂、丙酮、石英粉、固化剂等组成。 三、施工工艺流程:

旧基层处理→刷涂环氧树脂打底料二道→环氧胶泥配制→环氧胶泥胶粘耐酸砖→表面缺陷修补、养护。 四、主要施工用材料的配比及施工技术措施: 1、材料配制: (1)环氧树脂打底料、胶泥、配制: 环氧树脂打底料、胶泥配制时,可以把树脂、稀释剂、填料在搅拌机内搅拌均匀,然后分到小的施工容器内,再加入固化剂,搅拌均匀使用。可以根据施工用量的大小随时配用,配好的料在1个小时内要用完。砂浆的配制要将树脂、稀释剂、填料、固化剂按比例一次加够,搅拌均匀后使用,不间断配制,每次均应清理搅拌机械。 配制前应采用适当的容器将各种原料称量好,一次加入,搅拌好而未使用的粘结料,不得加入任何物料,并需在初凝前用完。具体配制比例如下: (2)环氧树脂胶泥施工配比: (3)冬季施工应适当加大固化剂的用量,以加快硬化速度。 2、基层处理要求及处理办法: 2.1基层处理要求

施工表面必须平整,无凹凸不平和蜂窝麻面,不允许裂缝存在。 水泥砂浆、混凝土基层经养护后,其基层表面20mm深度内水分含量不得超过6%,这时的基层外观表现为:表面均匀泛白,用手心按摸之无阴湿感觉,这样的基层才能与防腐层紧密结合,若水分含量大时,需继续进行干燥养护,或用蒸汽间接加热干燥。 2.2基层处理办法 混凝土基层如有凹凸不平或局部蜂窝麻面,可用1:2水泥砂浆修平整,新补砂浆仍需充分硬化,干燥后再进行防腐层施工。 在防腐层施工前,要用钢丝刷清除基层表面的浮灰尘土,使表面粗粗平整,以增强基层与防腐层间的物理粘结力。然后,用软毛刷或吸尘器等认真除去残屑粉尘,不宜用潮湿拖把擦洗或吸尘。水泥砂浆、混凝土基层上若有油污,需局部用蘸有丙酮或乙醇的纱布团擦洗干净。 3、施工方法: 3.1底料刷涂 在基层表面,应均匀地刷涂打底料,不得有漏刷流挂等缺陷,自身养护不少于12小时,待第一次打底料初凝后将基层表面凹陷不表处用环氧腻子填平,随即进行第二次打底料,二次打底的用料,要求及养护与每一次打底相同,二者的养护时间不少于24小时。 3.2、耐酸砖板铺砌施工: 3.2.1耐酸砖板施工时,应刷涂一道环氧树脂打底料,固化以后进行砖板铺砌。

环氧富锌底漆使用说明

环氧富锌底漆使用说明 一、喷底漆以前,前处理要求: 钢铁底材 目前汽车涂装中钢铁前处理工艺主要有以下几种: 1. 工艺一:除油灰、脱脂、水洗、除锈、酸洗、表调、整车磷化、电泳底漆。 2. 工艺二:除油灰、脱脂、水洗、除锈、酸洗、表调、散件磷化、电泳底漆。 3. 工艺三:除油灰、脱脂、除锈、喷淋磷化、 4. 工艺四:除油灰、脱脂、除锈、刷涂磷化、水洗 5. 工艺五:除油灰、刷涂磷化 6. 工艺六:除油灰、脱脂、除锈、除尘、 前处理工艺如果采用工艺一、二、六,可直接喷涂底漆。 前处理工艺如果采用工艺三、四、五,必须用60~150目砂纸仔细打磨后才能喷涂底漆。 玻璃钢底材 必须用60~150目砂纸打磨除去脱膜剂后才能喷底漆。 镀锌板、铝及其合金底材 必须喷涂BH-0212A或BH-0222A型号底漆。 二、外观检查: 1. 开盖后先用调漆尺搅拌均匀。应无异物、沉底、结块等异常现象。 三、调漆: 1. 将漆与固化剂按比例4:1(重量比)混和。 2. 加适量(约占漆量的30~50%)释稀剂调整粘度到15~20秒(涂-4杯),搅拌均匀。 3. 静置(熟化)10~20分钟。 4. 用200目以上滤网过滤后即可使用。 四、喷漆: 1. 在己经处理好的底材上湿碰湿均匀喷涂二道,每道间隔时间10~15分钟,气压一般0.4~0.6MPa,喷涂距离一般15~25厘米,喷涂粘度一般15~20秒(涂-4杯),控制漆膜均匀、总厚度一般40~60微米(以干膜计)。 五、干燥: 1. 漆膜表干30分钟后在恒温80正负5摄氏度条件下烘烤30分钟; 2. 或者在常温15摄氏度以上条件下至少自然干燥6~8小时后才进行下一道工序。 六、注意事项: 1. 底材喷底漆前须经过除油、除锈、等处理,确保底材无油污、锈蚀、水汽等异物。 2. 根据底材的不同类别(如钢铁、铝及其合金、镀(浸)锌板、玻璃钢等)选用适宜不同类别底材的底漆,详细情况参见产品说明书。 3. 施工环境尽可能在与喷面漆一样的环境条件下施工,与喷面漆一样的操作施工。减少漆膜病态。 4. 喷涂粘度应以现场施工环境条件测定为准,控制在15~20秒涂-4杯)范围内。 5. 配套使用固化剂、释稀剂。 6. 烘烤干燥时:烘干温度以烤房内实际恒定温度为准。在低于80摄氏度条件下应相应延长烘烤时间,例如:75正负5摄氏度条件烘烤50分钟,或65正负5摄氏度条件下烘烤60分钟。 7. 自然干燥时:在低温或温度较大条件下干燥时间要相应延长,有条件时最好采用烘烤干燥。 七、漆膜主要病态原因分析和改进措施: 1. 露出底材,主要是喷涂厚度不够或喷涂不均匀。增加喷涂厚度或均匀喷涂可克服。 2. 流挂,主要是粘度太小或操作时不慎。调漆时少加些稀料,或严格操作可克服。 3. 桔纹,缩孔,针孔,气泡。主要是漆膜流平性受影响;前处理不很彻底,底材残留油污等异物;施工环境温度太高;喷度粘度太大。加强前处理,水膜实验应无挂水珠现象,或避免在高温环境施工,或调漆时多加点稀料可克服。 4. 鱼眼,主要是漆膜流平性受影响;前处理不很彻底,或施工环境中有漆雾等颗料,施工环境温度太高,喷度粘度太大。加强前处理,水膜实验应无挂水珠现象,或避免在室外环境施工,或避免在高温环境施工,或调漆时多加点稀料可克服。

环氧树脂自流平地面施工工艺

环氧树脂自流平地面施工工艺 一、施工准备 1、材料准备 1.1主要材料: 环氧树脂地流平涂料、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀,其质量标准见下表。 表1 环氧树脂地流平涂料的技术指标 试验项目技术指标 涂料状态均匀无硬块 涂膜外观平整光滑 干燥时间表干(25℃)≤4 h 实干(25℃)≤24 h 耐磨性(750g/500r),g ≤0.04 附着力(级)≤1 硬度(摆杆法)≥0.6 对比率≥0.87 光泽度(%)≥30 耐冲击性40Kgcm无裂纹、皱纹及剥落现象 耐水性96h无异常 耐碱性(10%NaOH)96h无异常 耐盐水性(10%NaCl)96h无异常 1.2储运与贮存: 密闭储运,避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处,避免高温,严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。 2、机具准备: 2.1漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。 2.2施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理,以免影响下次使用。 3、基层处理: 3.1施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C25以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。 新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。 基层基面。自流平砂浆浇刚性,因而须留伸缩缝,可降低收缩影响。 3.2含水率测定 含水率的测定有以下几种方法: 1)塑料薄膜法(ASTM4263):把45cm×45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密封四边16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。 2)无线电频率测试法:通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含水量。 3)氯化钙测定法:测定水分从混凝土中逸出的速度,是一种间接测定混凝土含水率的方法。测定密封容器中氯化钙在72h后的增重,其值应≤46.8g/m2。

环氧富锌底漆

环氧富锌底漆 环氧, 富锌底漆 环氧富锌底漆是以锌粉为填料,固体环氧树脂为基料,以聚酰胺树脂或胺加成物为固化剂,加以适当混合溶剂配制而成的高固体分环氧底漆,其中锌粉在涂料中的含量要超过85%,以形成连续紧密的涂层而紧密地与金属接触。由于在涂膜受侵蚀时锌的电位比钢铁的电位低,因此涂膜中的锌为阳极,先受到腐蚀,基材钢铁为阴极,受到保护。而锌作为牺牲阳极形成的氧化产物又对涂膜起到一种封闭作用,更加强了涂膜对基体的保护。 环氧富锌底漆不但防腐性能良好,而且附着力强,并与下道涂层,如环氧云铁中间漆和其他高性能面漆有着良好的粘结性。此外,由于涂膜中锌粉含量极高,因此此底漆在今后的焊接工艺中不会破坏和脱落,这使环氧富锌底漆可用于一般钢板上作车间预涂底漆用,20μm的环氧富锌底漆涂膜,其防锈性能可超过6个月。表1为用聚酰胺树脂等固化剂的环 氧富锌底漆参考配方。 表1 ①混合溶剂参考配方视要求的挥发速度和施工工艺不同而有不同的配比,见表2。

②Versamild 115聚酰胺固化剂为Henkel公司产品,胺值为230~245。 前言 溶剂在漆中的作用往往不为人们重视,认为它是挥发份,最后总是挥发掉而不会存留在漆膜中,所以对漆膜质量影响不大。实际上,各种溶剂的溶解力,挥发速率等因素将极大地影响油漆生产、贮存、施工、漆膜光泽、附着力及表面状态等多方面的性能。 在常规液态涂料中溶剂约占30-50%体积份。溶剂在涂料中的主要作用有: ◆溶解、分散涂料中的树脂,并调节其粘度和流变性,使其易于涂装。

◆增加涂料储存稳定性。 ◆改善涂膜外观,如光泽丰满度等。 ◆增加涂料对被涂基材的润湿性,提高附着力。 ◆组成合理的挥发速率赋予涂料最佳的流动性和流平性。 不同树脂系列只能溶于不同活性溶剂中,在同一油漆配方中,常常采用多种树脂,所以多种活性溶剂配合可达较佳效果。 配方原则:在T各活性溶剂间取得性能最稳定和最佳平衡,同时尽可能多地加入填充溶剂优化成本核算和调节施工粘度。 尽管为满足日益苛刻的环保要求,低VOC的乳胶漆、水性涂料、UV光固化涂料及粉体涂料得到了迅速地发展,但溶剂型涂料以其性能和施工优势仍在涂料领域中占有相当重要地位。迅猛发展的中国经济有力地促进了中国涂料工业的成长壮大;近年涂料领域的世界级巨头如阿克苏诺贝尔和PPG等在中国大量设厂带来了先进的产品,生产技术和管理体系。今天的中国,生产制造的绝大多数品种涂料正有效地满足下游客户的需求。随着涂料工业的发展,各厂家对如何有效地

环氧树脂地面施工方法

环氧树脂地坪漆施工方法及标准 一、地面表层的处理 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 3、彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。 4、清除积水,并使潮处彻底干燥。 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~80。 7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后,打磨吸尘。 二、涂饰封闭涂料 1、在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道。 2、环氧封闭漆有很强的渗透性,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。 3、局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 三、批刮批刮料

1、在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均 匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子,并吸尘清洁。 6、两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。 四、涂饰地坪中间层 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃,24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层,涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。 2、此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便下一面层施工找平。 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。 五、涂饰地坪面层

环氧胶泥施工方案

废水池环氧胶泥防腐施工施工方案2008年二月

目录 1.0 编制原则及依据 (3) 2.0 施工准备 (3) 3.0 施工方法 (4) 4.0 质量保证 (6) 5.0 产品防护措施 (8) 6.0 施工进度保证措施 (8)

1.0 编制原则及依据 1.1 编制原则及依据 1.1.1 为业主编制科学合理的工程建设计划提供依据; 1.1.2 作好施工前的准备工作,为保证资源供应提供依据; 1.1.3 为确定低成本、高质量、快工期的施工可行性和经济合理性提供依据; 1.1.4 以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本施工组织设计; 1.1.5 从公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中学习,并参考了一部分实用的施工技术规范。 1.1.6《涂装前表面处理规范》(SYJ4007-86) 1.1.7 以往施工经验 2.0 施工准备 2.1 建立项目组织 按如下构架建立现场项目组织,明确项目部各人员的职责,保证现场施工的安全、高速、有效运行。 2.2 教育与培训 由项目部组织,公司工程部负责,利用国家法规、各相关单位的安全规定和制度以及本施工方案和公司的安全操作规程,对所有参与施工的人员进行教育与培训;必要或业主有要求时,尚需请专业人员对我公司员工进行特

别培训。 2.2.1 安全制度与措施 (1)安全施工操作规程 2.2.2 工艺操作规程 (1)防腐蚀施工工艺操作规程 2.2.3 质量标准与控制措施 (1)国家或行业有关防腐的质量检验评定标准 (2)设计资料规定的质量标准 2.2.4 施工现场文明施工管理 (1)业主的施工现场管理规定 (2)本公司的现场管理规定 2.3 临时设施建设 所有的施工临时设施将建在业主指定的区域和地点。 施工现场的办公临设主要采用我公司的移动式办公集装箱。 在业主的指定下,将施工现场的施工用临时水、临时电等接引至现场。 2.4 材料与机械准备 工程施工采用包工包料形式。现场施工所需的设备与材料都由施工单位负责。施工机械必须性能优良,安全可靠;施工用料必须质量合格,型号规格和技术指标都符合规范要求和合同规定。 2.5 施工现场的临时设施和机械布置实行定置管理,并根据现场施工进度情况进行调整和及时清理。 3.0 施工方法 本施工方法适用于废水池槽池施工。环氧胶泥具有优良的耐酸、碱,耐水性能。 3.1 机械除锈 废水池水泥池槽的除锈采用砂轮机机械动力除锈方式,要求除锈等级达到St3 级。除锈后把池表面灰尘、污物清扫干净。

环氧富锌底漆施工工艺

官网:https://www.wendangku.net/doc/1f7616872.html, 环氧富锌底漆施工工艺 环氧漆厂家: 一.产品组成:环氧富锌底漆由双组分组成,组分一由环氧树脂、耐温树脂、耐温颜料、填料、溶剂、助剂组成。组分二由脂肪胺、溶剂组成。是组分一的固化剂。 二.特性及用途:环氧富锌底漆为双组分常温干燥用耐温漆,适用于钢铁构件、有色金属150℃下的防护与装饰。 三.施工方法: (1)将预涂物表面进行除油、除锈、除尘处理,喷砂除锈应达到GB8923—92标准Sa2.5级,手工除锈应达到3.0级。 (2)施工前将组份一搅拌均匀,按配比加入组份二搅拌均匀,并用专用稀释剂调整至施工粘度,放置半小时熟化。 配比:底漆组份(一):组份(二)=100:3.5面漆组份(一):组份 (二)=100:4.0 (3)环氧富锌底漆可喷涂、刷涂,施工环境温度应在10℃以上。室外施工喷涂后24小时内不得淋雨,底漆施工完毕,24小时后喷涂面漆,七天后交付使用。

官网:https://www.wendangku.net/doc/1f7616872.html, (4)该漆活化期8小时,当天配漆,当天用完。施工工具应及时用稀释剂清洗。 (5)用量参考:底漆:5~6平方米/公斤;面漆:6~7平方米/公斤。 小编说了那么多了,以上是强邦给您的专业解答,如有其它疑问请咨询我们专业客服,我们客服会给您更详细的解答,同时也期待着与您的合作哦~ 郑州强邦涂料是集科研,开发,产品制造,销售和售后服务与一体的高新技术型油漆生产企业。 郑州强邦致力于城市工业化进展的基础建设,扶持我们的客户做强做大。我们的责任:做贴心品牌,以品质致胜,铸就中原企业!我们的使命:节能环保减耗,为中国工业化建设增彩!欢迎您的致电或者点击官网了解更多。

环氧树脂地坪施工要求及方法

环氧树脂地坪施工要求及方法 基材要求 1?一层或地下室在浇筑混凝土地面之前应做防水层 2?地面结构强度在C25以上 3?地面平坦 4. 混凝土地面要充分干燥、含水率在8%以下 施工方法 一.基材处理 1?清理基材表面杂物、灰尘、油污、金属等 2?用吸尘打磨机进行整体表面粗造化处理 3. 清除松动、空壳基材表层 二.底涂施工 1. 认真做好各项安全措施 2. 确认基材面积、材料型号、材料用量及施工方法 3. 底涂A+B按配比配料搅匀、滚涂或刮涂于基材表面,常温固化6?20小时后可进行中涂施工。(如底涂完全被基材吸收可再涂刮一遍) 三.中涂施工 1. 检查涂完底涂的基材有无坑洼、如有可用中涂加石英砂搅匀进行修补 2. 按配比称量中涂A+B+石英砂搅拌均匀、用相应厚度尺寸的锯齿镘刀披刮,常温固化12小时以后可进行打磨 吸尘工序。 四.批涂施工 1. 中涂打磨吸尘完后,用面层同色中涂或同色平涂加石英粉、滑石粉搅匀披刮 2. 如一遍披刮不够理想、可用吸尘打磨机装上细砂盘打磨后再披刮一遍,直到披刮表层平坦无痕。 五.面层施工 1. 面层一般分为平涂(薄涂)和面涂(自流平)两种涂层 2. 平涂施工主要以滚涂和喷涂两种方法,尤其滚涂要用十字交叉方式涂刷,以便减少滚涂痕迹;根据需要再滚 涂和喷涂一遍、可获得良好的表面效果,常温固化24小时后可上人行走、7天后可进入机械设备。 3. 面涂施工分为镘涂和喷涂两种方法,镘涂要用相应厚度尺寸的锯齿镘刀刮涂,锯齿镘刀可控制厚度和有助于消泡;面涂施工期间要尽可能缩小使用期及交接缝时间,避免产生色差及影响表面效果;面涂最佳施工、固化温度20C?30C,常温固化48小时后可上人行走、7天后可进入机械设备。 地坪养护 1. 新环氧地坪要有足够的养护期,让其充分固化完全、才能获得良好的冲击性和机械性。 2. 低于常温25 C时,养护期应适当延长。 3. 要用柔软工具清理卫生 4. 地面如撒漏化学物质应立即用水冲洗、擦拭干净 5. 地坪如有损伤、可局部修补

自流平环氧胶泥地面施工工艺

自流平环氧胶泥施工工艺 1、工艺流程 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→抹灰饼→抹标筋→冲筋贴灰饼→浇筑细石混凝土→撒水泥沙子干面灰→第一遍抹压→第二遍抹压→第三遍抹压→养护→自流平环氧胶泥面层 2、处理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。墙面和顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上拌制砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;墙角、管根、门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;楼板表面的油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。清理完后要根据标高线检查细石混凝土的厚度,防止地面过簿而产生空鼓开裂。基层清理是防止地面空鼓的重要工序,一定要认真做好。 3、洒水润湿 提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面湿润,但无积水。 4、刷素水泥浆 浇灌细石混凝土前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:0.4~0.45(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。 5、冲筋贴灰饼 小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应该冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地漏四周做出5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。 6、浇筑细石混凝土 细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求

时,一般为1:2:3(体积比),坍落度应不大于20mm;并应每500平方米制作一组试块,不足500平方米时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土填补,再用长刮杠刮一次,用木抹子搓平。 7、撒水泥沙子干面灰 砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=l:l),均匀地撤在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 8、第一遍抹压 用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 9、第二遍抹压 当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,将面层的凹坑砂眼和脚印压平。要求不漏压,平面出光。地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要认真操作。 10、第三遍抹压 当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 11、养护 面层抹压完24h后,及时洒水进行养护,每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)养护要及时、认真,严格按工艺要求进行养护。若为分隔缝地面,在撒水泥砂子干灰面过杠和木抹子搓平以后,应在地面弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝袜子划缝;以后随大面压光时沿分隔缝用溜缝抹子抹压两遍,然后进行下一道工序。

环氧树脂施工工艺

环氧树脂地坪施工工法1.前言 环氧树脂地坪涂料是用于工业厂房的地坪涂料。其基料为环氧树脂,整体无缝、平整亮丽、可达镜面效果、附着力强、柔韧性好、耐酸碱、防腐蚀、坚韧、耐磨、耐冲击;更加便于清洁、维护方便、造价低廉且施工快捷,使工作环境更加洁净,使用年限更加长久等优良特性。 环氧树脂地坪涂料种类较多,常用的主要有环氧无溶剂自流平地坪漆系列、环氧无溶剂平涂地坪漆系列、环氧防静电地坪漆系列、环氧彩砂地坪漆系列、环氧磨石地坪漆系列、环氧防滑地坪漆系列、环氧水性地坪漆系列、环氧聚氨酯地坪系列(图层结构剖面图、特别适用的范围附后)等等,目前变电所常用的环氧无溶剂自流平地坪和平涂地坪漆,本文主要对上述两种环氧地坪的工法进行介绍。 2.工法特点 环氧树脂地坪在建筑物、构筑物地面基层施工结束后,根据建筑物的使用性质,选择合适的环氧地坪的种类,按规定进行施工。 3.适用范围 适用于变电站主控制楼门厅、办公区、电缆层地面,配电装置室地面、踢脚线,以及台阶踏步等面层,省电力公司变电站装饰装修典型设计图册中有相关的规定。 4.作业材料与设备 基面处理设备 磨削机:装配金刚研磨刀,用于混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面打磨处理。

便携式磨削机:用于小面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面或边角部位打磨处理,亦可用于去除小面积的旧漆和油污层。 铣刨机:用于铣刨去除旧漆层、油污层等。 抛丸设备:用于大面积混凝土、水磨石、硬化耐磨地面、大理石等基材表面抛丸处理。 吸尘器:去除地面灰尘。 涂装用具 锯齿镘刀、钉鞋、钉子辊筒:锯齿镘刀用于镘涂自流平地坪涂料,然后用钉子辊筒辊压以释出膜内空气,对于局部涂装缺陷可在涂膜表干前穿钉鞋前往修复。 平底刮板:用于刮涂底漆、砂浆、腻子等稠厚地坪涂料,适合于紧贴地面刮涂。 辊筒与漆刷:质量优异、不掉毛的辊筒和刷子方能获得良好的外观,通常短毛辊筒具有更好的操作性。 无空气喷涂机:用于喷涂施工地坪面漆,效率高,易获得良好的装饰效果,易控制涂料耗量;须根据涂料粘度及使用期选择喷泵和喷咀,以获得适合的流体压力和流量。通常电驱动或内燃机驱动的高压无气喷涂机因其良好的便携性而得到广泛应用。 空气喷涂设备:包括空气压缩机和空气喷枪,可用于喷涂施工低粘度的地坪涂料。 砂浆搅拌机、铺料器与抹光机:用于施工厚层(≥3mm)树脂砂浆,将搅拌均匀的树脂砂浆用铺料器摊铺于地板上,采用抹光机抹平。 中涂打磨设备

环氧树脂施工方案

环氧树脂地坪施工方案 一、环氧树脂地坪表面的处理 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 3、彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。 4、清除积水,并使潮处彻底干燥。 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。 6、平整的表面允许空隙为2~,含水量在6%以下,PH值6~80。 * 7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后,打磨吸尘。 二、涂饰封闭涂料 1、在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧树脂封闭底涂料一道。 2、环氧树脂封闭漆有很强的渗透性,在涂刷环氧树脂底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的环氧树脂底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。 3、局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的环氧树脂底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 三、批刮批刮料 1、在实干(25℃,约4小时)以后的环氧树脂底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。 & 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。 4、用200—270目的石英砂和环氧树脂批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子,并吸尘清洁。 6、两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。 四、涂饰地坪中间层

环氧富锌底漆技术说明

H06-4环氧富锌防锈底漆(双组份) 产品说明:由环氧树脂、特种防锈颜料、增稠剂、溶剂等组成,采用聚酰胺树脂作为固化剂。分甲、乙双组份包装。具有阴极保护作用,防锈性能优异、附着力好、 耐油、耐水性好。 设计用途:适用于修造船、煤气罐、油罐、桥梁、铁塔、化工大气腐蚀严重等各类钢结构做防锈底漆,也可用作镀锌件的防锈漆。 技术指标: 物理参数:颜色灰色 光泽无光 理论涂布率 380g/㎡,㎡/L(以80um干膜计,不含损耗) 比重约 干燥时间23±2℃:表干<30min,实干<24h 闪点甲组份24℃,乙组份27℃ 贮存期 12个月 施工说明:混合配比甲组份(漆料):乙组份(固化剂)=: 熟化时间23±2℃: 适用期 23±2℃:8h 施工方法高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂 稀释剂环氧涂料稀释剂

最大稀释量 工具清洗 环氧 涂料稀释剂 漆膜厚度 湿膜:160um ,干膜:80um 涂装间隔 表面处理 需经抛丸或喷砂等方法处理,要求达到瑞典除锈标准级,或手工除锈达到St3级。 施工条件 1、钢板表面温度通常不能超过52℃(125°F),底材温度需高于露点以上3℃,相对湿度须小于85%; 2、施工底材温度低于5℃时,环氧与固化剂停止反应,不能 进行施工。 前道配套涂料:无 后道配套涂料:环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸树脂 涂料、醇酸树脂涂料、酚醛树脂涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、高氯化聚乙烯涂料等。 包装规格:甲组份20升容器装公斤,乙组分5升容器装公斤。 注意事项:1、因固含量高,所以在调配时建议使用机械搅拌,把甲组份搅拌均匀后,再 加入乙组分搅拌均匀; 2、在高温季节施工时,易发生干喷,为防止干喷现象产生,须加入稀释剂调整至不干喷为止; 3、富锌底漆表面易形成锌盐,在涂装后道涂料之前,必须彻底清除表面的锌盐,否则将影响漆膜的层间附着力。 4、完成环氧富锌底漆涂装的钢结构不宜长时间露天存放,环氧涂料长时间暴晒极易粉化,长时间接触雨水会造成底漆锈蚀、污染;如有室外(露天)存放要求,建议完成后道涂料涂装,并做好防护措施。 5、在涂装后道涂料前,应清理前道涂料上的油污、灰尘等,以保证后道涂料的附着力。 安 全:·请注意包装上的安全事项。此外,还应遵守有关国家或当地政府规定的安全 法规。 ·避免长期吸入溶剂蒸气或漆雾,皮肤、眼睛不得接触本品,在狭窄或空气不流通处施工,必须提供强力通风,施工时应配带防护用具。

环氧胶泥

环氧胶泥 环氧胶泥 产品简介: 本品是以改性饱和基环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的高强度、抗冲磨蚀、粘结牢固的新型薄层修补材料。具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能,渗透力强能渗入混凝土表层。 产品特点: 1、触变性能:触变性能优良,静置状态下材料呈不易流动的凝胶态,即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象,易于保证施工质量;当受到搅拌、挤压等剪力作用时,呈良好流动性流变态,易于施工操作。 2、粘结性能:主要力学性能优良,与混凝土粘结牢固,不易在粘结面开裂。 3、与混凝土的匹配性良好:良好的抗老化和抗碳化性能,使涂层能与混凝土在不同温度下同步变形,避免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。 4、柔韧性优良:具有较低的弹性模量和良好的柔韧性,能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起的变形,不易脆性破坏。 产品用途: 1、适用于混凝土表面气孔、小蜂窝、麻面、沙线等薄层缺陷修补以及混凝土防渗、防碳化保护、微细裂缝封闭以及外观美化处理。 2、适用于高速铁路客运专线厢式梁及轨道板的表面缺陷修补以及混凝土表面过水后轻度磨损(表面无乳皮,细骨料外露,手感粗糙)的修补。 性能指标: 主要技术性能检测指标备注 抗压强度≥85.0 MPa—— 抗拉强度≥10.0MPa—— 与混凝土粘结抗拉强度>4.0MPa“>”表示破坏在C50混凝土本体 与钢板粘结抗拉强度>6.0MPa—— 抗冲磨强度7.6 h·m2/kg冲磨速度为14.3m/s (水工混凝土试验标准) 2.79 h·cm2/g冲磨速度为40m/s(环氧树脂砂浆试验标准);C50硅粉混凝土的抗冲磨强度为1.09h.cm2/g 抗压弹性模量2150MPa—— 线性热膨胀系数9.2×10-6/℃—— 碳化深度0.86mm相当于自然界空气中50年 抗冲击性2.1KJ/m2—— 老化性能优良相当于自然界空气中20年 ·环氧胶泥施工工艺

环氧树脂地坪漆施工工艺

环氧树脂地坪漆施工工艺 一、地坪表面的处理 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 3、彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。 4、清除积水,并使潮处彻底干燥。 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~80。 7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮,实干后,打磨吸尘。 二、涂饰封闭涂料 1、在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道。 2、环氧封闭漆有很强的渗透性,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,其涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。 3、局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 三、批刮批刮料 1、在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法,以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能,并调整地面平整度。 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子,并吸尘清洁。 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子,并吸尘清洁。 6、两道腻子实干以后,如有麻面、裂缝处应先进行修补,然后用平板砂光机进行打磨,使其平整,并吸尘清洁。 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。 四、涂饰地坪中间层 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃,24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层,涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。 2、此遍可使地面更趋于平整,更便于发现地面仍存在的缺陷,以便下一面层施工找平。 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。 五、涂饰地坪面层 1、在中间层实干后,进行环氧地坪层涂装,涂装方法用批刮和高压无空气喷涂,但以高压无空气喷涂为宜。 2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。 3、如甲方在中间层实干后,先进行了设备的安装调试,造成地面形成新的缺陷,应用批刮料找平、打磨,并吸尘、清洁后喷涂面层。

环氧富锌底漆标准3668-2009

环氧富锌底漆标准HG/T3668-2009 备案号:27258-2010HG 中华人民国化工行业标准 富锌底漆 Zinc rich primer HG/T 3668-2009 代替 HG/T 3668-2000 前言 HG/T 3668-2009 本标准代替HG/T 3668-2000《富锌底漆》。 本标准与HG/T 3668-2000的主要技术差异为: ——增加了按不挥发分中金属锌含量的高低对产品进行分类; ——增加了对“附着力”、“密度”的要求; ——取消了对“耐候性”、无机富锌底漆“耐冲击性”和有机富锌底漆“环氧树脂的定性”的要求; ——提高了对“耐盐雾性”和无机富锌底漆“干燥时间”的要求; ——增加了仪器法测定“不挥发分中金属锌含量”的方法; ——改变了漆膜厚度和养护时间的规定。 富锌底漆HG/T 3668-2009

1 围 本标准规定了富锌底漆的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等容。 本标准适用于由锌粉(除鳞片状锌粉)、无机或有机漆基及固化剂、溶剂等组成的多组分涂料,该涂 料主要用于钢铁底材的防锈。 本标准不适用于不挥发分中金属锌含量低于60%的非富锌类产品。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1725-2007 色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定(idt IS0 3251:2003) GB/T 1728-1979 (1989) 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1732-1993 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定(idt IS0 7253:1996) GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样(GB/T 3186-2006,idt IS0 15528:2000) GB/T 5210-2006 色漆和浦漆拉开法附着力试验(idt IS0 4624:2002)

环氧胶泥粘耐酸砖施工方案

环氧树脂胶泥粘贴耐酸瓷砖施工方案 审核:___________ 批准:___________ 编制:___________ 2010年1月15日

施工方案 一、编制依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001; 2、《建筑防腐蚀施工设计规范》GB50212-2002; 3、《工业建筑防腐蚀设计规范》; 4、《砖板衬里设备技术条件》CD130A12-85 5、我公司多年从事类似工程经验。 二、材料选择 胶泥选用环氧树脂胶泥,砖板选用工业防腐专用耐酸瓷砖。其中环氧树脂胶泥由环氧树脂、丙酮、石英粉、固化剂等组成。 三、施工工艺流程: 旧基层处理-刷涂环氧树脂打底料二道-环氧胶泥配制-环氧胶泥 胶粘耐酸砖-表面缺陷修补、养护。 四、主要施工用材料的配比及施工技术措施: 1、材料配制: (1)环氧树脂打底料、胶泥、配制: 环氧树脂打底料、胶泥配制时,可以把树脂、稀释剂、填料在搅拌机 内搅拌均匀,然后分到小的施工容器内,再加入固化剂,搅拌均匀使用。 可以根据施工用量的大小随时配用,配好的料在1个小时内要用完。砂浆的配制要将树脂、稀释剂、填料、固化剂按比例一次加够,搅拌均匀后使用,不间断配制,每次均应清理搅拌机械。 配制前应采用适当的容器将各种原料称量好,一次加入,搅拌好而未使

用的粘结料,不得加入任何物料,并需在初凝前用完。具体配制比例如下:(2)环氧树脂胶泥施工配比: (3)冬季施工应适当加大固化剂的用量,以加快硬化速度。 2、基层处理要求及处理办法: 2.1基层处理要求 施工表面必须平整,无凹凸不平和蜂窝麻面,不允许裂缝存在。 水泥砂浆、混凝土基层经养护后,其基层表面20mm深度内水分含量不得超过6%,这时的基层外观表现为:表面均匀泛白,用手心按摸之 无阴湿感觉,这样的基层才能与防腐层紧密结合,若水分含量大时,需继续进行干燥养护,或用蒸汽间接加热干燥。 2.2基层处理办法 混凝土基层如有凹凸不平或局部蜂窝麻面,可用1: 2水泥砂浆修平 整,新补砂浆仍需充分硬化,干燥后再进行防腐层施工。 在防腐层施工前,要用钢丝刷清除基层表面的浮灰尘土,使表面粗粗平整,以增强基层与防腐层间的物理粘结力。然后,用软毛刷或吸尘器等认真除去残屑粉尘,不宜用潮湿拖把擦洗或吸尘。水泥砂浆、混凝土基层上若有油污,需局部用蘸有丙酮或乙醇的纱布团擦洗干净。

相关文档