文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泳池相关标准

泳池相关标准

泳池相关标准
泳池相关标准

主题内容与适用范围

本标准规定了室内外游泳场所的水质和游泳馆的空气质量标准值。本标准适用于一切人工和天然游泳场所。

引用标准

GB3097 海水水质标准

TJ 36 工业企业设计卫生标准

标准值和卫生要求

游泳场所卫生标准

人工游泳池水质卫生标准值(表1)

天然游泳场水质卫生标准值(表2)

游泳馆空气卫生标准值(表3)

经常性卫生要求

游泳场所的通道及卫生设施应保持清洁无异味并应定期消毒。

为防止人工游泳池生长藻类,池水中加入0.25-0.5mg/L硫酸铜。发现藻类时的最大加药量不过1.0mg/L。浸脚消毒池的余氯含量应保持5-10mg/L,须4h更换三次。儿童涉水池连续供给的新水中余氯浓度应保持0.3-0.5mg/L。

人工游泳池在开放时间内应每日定时补充新水,保证池水水质有良好的卫生状况。

游泳池用水水质卫生标准

人工游泳池水质卫生标准规定了游泳池初次充水和补充水水质要求,使用过程中的水质标准和池水温度。适用于各单位修建使用的人工游泳池。

1 游泳池水质

1.1游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合GB5749-85的规定。

1.2游泳池池水的水质、应符合下表的规定:

2. 游泳池水温

游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计:

2.1 室内游泳池

比赛游泳池:24-26摄氏度

训练游泳池:25-27摄氏度

跳水游泳池:26-28摄氏度

儿童游泳池:24-29摄氏度

2.2露天游泳池的池水温度不宜低于22摄氏度。

引言

游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染,故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。

氯化消毒的特点是:

1)杀菌效果好;

2)有持续消毒功能。

缺点是:

1)有气味并对眼和呼吸道有刺激作用;

2)对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故;

3)长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观;

4)最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。

关于氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类产生生理反应的允许浓度一般如下:

氯对人类产生生理反应的允许浓度

目前氯化消毒法常用的消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠和二氧化氯,氯胺、漂白粉、漂白精和氯片在非简易游泳池项目中已极少使用。

臭氧消毒的特点:

1)反应快、投量少,臭氧能迅速杀灭扩散在水中的细菌、芽孢、病毒且在很低的浓度时既有杀菌灭活作用;2)适应能力强,在PH5.6-9.8,水温0-37℃的范围内,对臭氧的消毒性能影响很小;

3)在水中不产生持久性残余,无二次污染;

4)臭氧的半衰期很短,仅二十分钟;

5)能破坏水中有机物,改善水的物理性质和器官感觉,进行脱色和去嗅去味作用,使水呈蔚蓝色,而又不改变水的自然性质。

臭氧消毒的缺点:

1)臭氧不易溶于水中,且不稳定,故其无持续消毒功能,应设置氯消毒与其配合使用,

2)臭氧有毒性,池水中不允许超过0.01mg/l;空气中不允许超过0.001mg/l;

3)臭氧消毒法设备费用高,耗电大。此乃限制或影响臭氧消毒广泛推广使用的主要原因。

工程实例

某工程25×12.5标准游泳池为公共活动类,其平均水深按1.7m计算,每天循环次数按6次计算,附加系数按1.1考虑,其循环水量为25×12.5×1.7×6×1.1/24=146.1m3/h。臭氧消毒用于游泳池净化循环水系统,据有关资料介绍,其投加量推荐范围为0.2-2.0mg/l,可以看出其最小重量投加比0.2mg/l,其平均重量投加比1.1mg/l,其最大重量投加比2.0mg/l。

按最大投加量设计

计算臭氧投加量=2.0×146.1=292.2gO3/h,选臭氧发生器一套,其单台运行参数为:臭氧发生量为200.0g/h,额定电功率为2.0Kw,冷却水量0.8-0.9m3/h,需气量4.0 m3/h,

选另一臭氧发生器一套,其单台运行参数为:臭氧发生量为100.0g/h,额定电功率为1.0Kw,冷却水量0.4-0.5m3/h,需气量2.0 m3/h,实际投加比=300÷146.1=2.05mg/l。

选制氧机三套,其单台运行参数为:供氧量2.0 m3/h,氧气浓度92%±3,额定电功率为2.5Kw。臭氧投加方式采用水射器,选水射器一台,其单台运行参数为:进水214L/min,吸气198L/min,进水压力1.05kg/cm2,出水压力0 kg/cm2;配套水泵二套,其单台运行参数为:流量12.8 m3/h,扬程19.5m,配用功率1.5Kw。由于采用的是“部分喷射”或称“支流喷射”,故此再利用管道混合器加以充分混合,管道混合器采用玻璃钢制品,并与管道同径。选接触反应罐一台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m,以满足接触反应时间的要求。对于接触反应后多余的臭氧利用尾气处理器对臭氧催化分解为氧气,达到无害化处理。最后,利用活性炭过滤器进行深度处理,以将臭氧杀死的各种病原体以及其它普通过滤法难以去除的某些有机或无机污染物加以去除。选活性炭过滤器二台,其外形尺寸φ2200,H=2.4m。

结论

臭氧消毒系统一次投资偏高,尤其设备投资偏高,但处理水成本低、

运行成本少、经济指标好,这与以往水处理工作者头脑中固有的臭

氧消毒系统投资高、运行成本亦高的观念有一定的区别。我公司臭

氧消毒设备性能比以往的臭氧消毒设备的性能有了很大的提高,核心技术有了突破,有了更大的实用价值和更广阔的应用空间。

徐伯然在《武术养生与东方哲学》张德生在《中华武术的医疗保健特点和价值》程大力王庆余在《论传统医学与武术的双向渗透》桑全喜李新防在《从现代健康观谈太极拳的功效》赵云龙在《浅析武术与古典哲学阴阳理论的关系》宋剑君在《试论太极拳与武功医学》呼美兰在《浅论武术健身的特点及作用》

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

游泳池设计规范标准

游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

(GB9667-1996)游泳场所卫生标准

中华人民共和国国家标准 游泳场所卫生标准(GB 9667─1996) Hygienic standard for swimming place 1 主题内容与适用范围 本标准规定了室内外游泳场所的水质和游泳馆的空气质量等标准值及其卫生要求。 本标准适用于一切人工和天然游泳场所。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 TJ 36 工业企业设计卫生标准 3 标准值和卫生要求 3.1 标准值 3.1.1 人工游泳池水质卫生标准值(表1) 表 1 人工游泳池水质卫生标准值 3.1.2 天然游泳场水质卫生标准值(表 2 ) 表 2 天然游泳场水质卫生标准值 3.1.3 游泳馆空气卫生标准值(表 3 ) 表 3 游泳馆空气卫生标准值 3.2 经常性卫生要求 3.2.1 游泳场所的通道及卫生设施应保持清洁无异味并应定期消毒。 3.2.2 为防止人工游泳池生长藻类,池水中加入0.25~0.5mg /L 硫酸铜。发现藻类时的最大加药量不应超过1.0mg /L 。 3.2.3 浸脚消毒池水的余氯含量应保持5~10mg /L ,须 4h 更换一次。儿童涉水池连续供给的新水中余氯浓度应保持0.3~0.5mg /L 。 3.2.4 人工游泳池在开放时间内应每日定时补充新水,保证池水水质有良好的卫生状况。 3.2.5 严禁患有肝炎、心脏病、皮肤癣疹(包括脚癣)、重症砂眼、急性结膜炎、中耳炎、 肠道

传染病、精神病等患者和酗酒者进入人工游泳池游泳。 3.2.6 禁止出租游泳衣裤。 3.3 设计卫生要求 3.3.1 新建游泳场所必须结合城市远景规划,场址应选择在远离工业污染源发带,同时也应避免游泳场对周围干扰。 3.3.2 新建、改建、扩建游泳池必须具有循环净水和消毒设备,采用氢化消毒时应有防护措施。 3.3.3 游泳池池壁及池底应光洁不渗水,呈浅色。池外走道不滑易于冲刷,走道外缘设排水沟,污水排入下水道。 3.3.4 室内游泳池采光系数不低于1/4,水面照度不低于80lx。 3.3.5 游泳场所应分设男女更衣室、浴淋室、厕所等。淋浴室每30~40人设一个淋浴喷头。女厕所每40人设一个便池,男厕所每60个设一个大便池和二个小便池。其污水排入下水道。 3.3.6 通往游泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于2m,宽度应与走道相同,深度20cm)。 3.3.7 人工游泳池内设置儿童涉水池时不应与成人游泳池连通,并应有连续供水系统。 3.3.8 开辟天然游泳场时,其水质应符合本标准3.1.2规定,并设置卫生防护地带。 3.3.9 天然游泳场的水底不应有树枝、树桩、礁石等障碍物和污染源。水流速度不大于0.5m/s。 3.3.10 严禁在有血吸虫病区或潜伏有钉螺地区设计和开辟游泳场所。 4 监测检验方法 本标准的监测方法按《公共场所卫生标准监测检验方法》执行。 附加说明: 本标准由中华人民共和国卫生部提出。 本标准由天津市卫生防病中心、上海市卫生防设站、北京市卫生防疫站、广州市卫生防疫站、中国预防医学科学院环境卫生监测所负责起草。 本标准主要起草人董善亨、崔玉珍、高文新、黄荣、尹先仁。 本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。

游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

一个新建游泳池的预算费用

一个整体泳池建造需要多少钱——友浪泳池解读你内心最关心的泳池报价问题 如果投资新建一个泳池,价格是大家关心的重要部分,想了解价格,就要知道新建一个泳池需要哪些分项目和设备,就像家庭装修一样,步骤都是大同小异:设计-主体改造-水电改造-木工-贴砖-刷漆等等. 建造泳池工程和装修类似,泳池相对技术要求较高,设计和计算更为精确,不过泳池是按照每个系统来设计和计算的,知道一个泳池有哪些项目,项目中含有哪些设备,再根据您需要的泳池类型,就可以向泳池公司咨询价格了,就可以做到知己知彼,不会被忽悠了,给大家推荐整体泳池建造系统,条理清晰,价格透明,下面以友浪泳池的整体泳池系统为参考,为大家详细介绍泳池建造需要哪些系统,系统中包含哪些设备,具体还是要根据设备的功能和品牌给予大家报价。 一、整体泳池系统包含:

1、整体游泳池结构系统(钢结构围板系统); 所有产品及配件均在工厂标准化制作完成,在现场流程化拼装,所有组件产品可拆装重复使用。钢结构围板优势:达到并优于《拆装式游泳池》国家标准;工厂标准化生产,最大限度降低后期维护成本;适合任何尺寸、形状及深度;可用于屋顶,室内,室外,篮球场等复杂环境;使用寿命长达30年,保修期长;安装快捷,十五天即可完工;可拆装重复使用。 2、整体游泳池平台系统(泳池平台及走道系统); 3、整体泳池防水装饰系统(防水装饰胶膜系统); 4、整体泳池水处理循环系统(含恒温恒湿系统); 5、整体泳池配件系统; 6、整体泳池清洁系统; 7、整体泳池配套功能设施系统; 8、整体游泳池运营/管理体系。 二、整体泳池特点 1.任何尺寸、形状、深度: 适用类型的泳池。不仅适合要求非常精确的竞争性场所,也适合非常精致的设计自由的泳池。 2. 少量维护保养,易于清洁、打理: 不同于传统建筑,整体泳池不需要一个明确的维护时间表。整体泳池非常坚固、持久,不易发生尺寸偏差;结构不会破裂或泄露,同时,防水装饰系统15年的防水保证,是也不会因为氯化的池水的侵蚀作

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。游泳池方案(50米标准池)

第一章设计依据 一、方案设计思想 初期投资和后期费用最佳结合,采用太阳能加空气源热泵方案,太阳能系统用来提供游泳后的淋浴热水(空气源热泵辅助),空气源热泵系统用来补充每天游泳池内消耗的热水和散失的热量。 太阳能系统相应功能: 太阳能在晴好天气为游泳人员提供游泳后的热水,根据甲方目前使用情况而定,此设计方案暂按20吨/天(水温45度)进行设计。天气不好时,空气源热泵启动替代太阳能来提供。 空气源热泵相应功能: 1、在初次放水时采用空气源做为制热源,分批次将游泳池水加满。 2、弥补每天游泳池散热和人员流动损耗的热水。 泳池设计水温为28℃; 二、工程简介 标准游泳池尺寸:50m×21m,深度1.8 m,容量为1890立方,春夏秋使用,冬季停用。游泳池为室内。 三、标准依据 1.GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 2.GBJ15-88 《建筑给排水设计规范》(97版) 3.GB/T17581-1998《真空管太阳集热器》 4.GB/T18708-2002《家用太阳热水系统热性能试验方法》 5.GBJ17-88 《钢结构设计规范》 6.GBJ9-87 《建筑载荷规范》 7.NY/T343-1998《家用太阳热水器技术条件》 8.NY/T 514-2002《家用太阳热水器储水箱》 9.NY/T 513-2002《家用太阳热水器电辅助热源》 10、GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 11、GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》 12、GB/T12936-1991《太阳能热利用术语》 13、《游泳池及水上游乐池给水设计规程CECS 14:2002》

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求 1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计

游泳场所规范

卫生部国家体育总局文件 卫监督发〔2007〕205号 关于印发《游泳场所卫生规范》的通知 各省、自治区、直辖市卫生厅局、体育局,新疆生产建设兵团卫生局、体育局: 为了进一步加强游泳场所的卫生管理,规范游泳场所经营行为,提高卫生管理水平,根据《公共场所卫生管理条例》,卫生部、国家体育总局组织制定了《游泳场所卫生规范》,现印发给你们,请遵照执行。本规范自发布之日起施行。 二〇〇七年六月二十一日 游泳场所卫生规范 第一章总则 第一条依据 为加强游泳场所卫生管理,规范经营行为,防止传染病传播和健康危害事故的发生,保障人体健康,依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共文化体育设施条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律、法规,制定本规范。 第二条适用范围 本规范适用于中华人民共和国境内各类游泳场所,包括人工游泳场所、天然游泳场所和水上游乐设施。 第三条用语含义 (一)本规范所称游泳场所,是指能够满足人们进行游泳健身、训练、比赛、娱乐等项活动的室内外水面(域)及其设施设备。 (二)循环净化给水系统,是指将使用过的游泳池池水,按规定的流量和流速从池内抽出,经过滤净化使池水澄清并经消毒杀菌处理后,符合相关水质标准后,再送回游泳池内重复使用的系统。 (三)直流式给水系统,是指将符合生活饮用水水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池,再将使用过的池水按相应的流量连续不断经排水口排出游泳池的给水系统。 (四)直流净化给水系统,是指地面或地下水,经过滤净化和消毒杀菌处理达到游泳池水质标准后,按设计流量连续送入游泳池,再将使用过的池水按相应流量排出游泳池的系统。 (五)浸脚消毒池,是指为使游泳者在进入游泳池之前强制接受脚部消毒而在通道上设置的含有消毒液的水池。 (六)强制淋浴,是指为使游泳者在进入游泳池之前强制接受身体清洗而在通道上设置的淋浴装置。 第二章场所卫生要求 第四条选址、设计及竣工验收 (一)天然游泳场所应设在污染源的上游,上游1000米、下游100米以内不应有污水排放口,岸边100米以内不应堆有污物或存在渗透性污染源。水底与岸边地质适宜,不应有树枝、树桩、礁石等障碍物和污染物。水流速度不大于0.5米/秒,并应划定卫生防护区。严禁血吸虫病区或潜伏有钉螺地区开辟天然游泳场所。 (二)新建、改建、扩建的游泳场所工程选址、设计,在可行性论证阶段或设计阶段以及竣工验收前,应当委托具有资质的卫生技术服务机构进行卫生学评价。游泳场所应将设计说明、水质处理设计参数、场所总平面布置图、装修原材料、池水循环净化消毒装置及其工作规程、空调通风系统的设计安装情况以及其他有关资料,报当地卫生监督机构备查。 第五条环境卫生 游泳场所的内外环境应保持整洁、卫生、舒适、明亮、通风,空气质量符合国家有关卫生标准。 第六条人工游泳场所设施与布局 (一)人工建造游泳场所应设置游泳池及急救室、更衣室、淋浴室、公共卫生间、水质循环净化消毒设备控制室及库房。并按更衣室、强制淋浴室和浸脚池、游泳池的顺序合理布局,相互间的比例适当,符合安全、卫生的使用要求。 (二)急救室应按《体育场所开放条件与技术要求》GB19079要求设置,配有氧气袋、救护床、急救药品和器材,

泳池设计规范

泳池设计规范 (1)游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求:1平面形状宜采用矩形;2池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m;3一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.4m)和深水区(水深大于1.4m),分界处应有明显的标志。流水池水深不大于1.2m;造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8m;成人滑梯水池水深为0.8~0.9m;儿童滑梯水池水深不大于0.6m;儿童涉水池水深不大于0.6m;幼儿涉水池水深为0.25~0.3m;特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、器材库、办公室、急救室、售票室等辅助设施 (2)按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1池子平面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状;2当与非竞赛游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸应高出水面和地面。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟;3水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置;4座位数量应按使用人数确定;5池内水深不得超过1.2m,按摩座位水深不得超过0.70m;6当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求:1成品型按摩池宜采用单水流给水系统;2非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统;3水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:1池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。池水循环净化装置设计应符合下列要求:1)宜采用玻璃钢石英砂压力过滤器;2)宜采用臭氧与氯相结合的消毒方式;3)宜采用电加热热水器,以保证给水与回水的温差不超过0.25℃;4)池水宜采用池底给水、池壁回水的逆流式循环水系统。给水口与回水口的位置应保证池水循环均匀;5)宜设置均衡水池;6)池岸内壁设撇沫器,其管道系统应接至均衡水池;7)消毒加药泵应与循环水泵联锁;8)消毒剂溶液应投加在加热器之后的管道内。2水力按摩系统水泵的容量,应根据按摩喷头的数量计算确定。3水力按摩喷头布置应符合下列要求:1)水力按摩喷头不宜相对布置;2)水力按摩喷头的给水系统应采用环状管道;3)回水管的流速不得大于1.8m/s,给水管的流速不得大于3.0m/s。气泡休闲池和水力按摩池空气系统设计,应符合下列要求:1风泵的容量应根据池内设置喷气嘴的数量和气床所带孔数计算确定;2送入池内的空气应洁净,不得送入被污染的空气;按摩喷嘴延池壁设置间距宜为0.7~1m.喷嘴哎池壁上的位置宜高出座位0.2m.其进气口应高出池内水面200mm以上 (3)戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:儿童游泳池应为0.6m,幼儿戏水池宜为0.3~0.4m,两部分合建在一起时应采用栏杆分隔开;成人戏水池应为1.0m。池内宜附设必要的水滑梯、水伞、水磨菇等戏水设施。当设有水滑梯时,应设置滑梯润滑用水的装置。 (4)直流式给水系统 将符合水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池或水上游乐池,然后将使用过

游泳场所管理办法

游泳场所管理办法 第一条为加强对游泳场所的管理,保障游泳者的健康和安全,根据《全民健身条例》《公共场所卫生管理条例》等法规规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法所称游泳场所,包括下列经营性场所: (一)室内外人工游泳池、馆(含拆装式游泳池,以下统称人工游泳场所); (二)海滨浴场等天然游泳场; (三)其他提供游泳服务的经营性场所。 第三条县级以上人民政府体育、卫生和计划生育、工商行政管理(市场监督管理)、公安、旅游、安全生产监督管理等部门按照规定职责,负责本行政区域内游泳场所的管理。 第四条举办游泳场所,应当依法取得《卫生许可证》,依法办理工商登记或者事业单位法人登记;举办人工游泳场所的,还应当依法取得《经营高危险性体育项目许可证》。 第五条省体育部门会同省卫生和计划生育、旅游等部门根据管理需要,参照国家相关标准,按照法定程序制订适用于游泳场所的地方标准或者规范,并指导、督促执行。 第六条游泳场所经营者应当遵守下列管理规定: (一)全面执行国家和省相关标准、规范,保证场地、设施设备、水质、卫生环境、安全保障等符合规定要求。 (二)向游泳者警示、提醒有关注意事项。 (三)按规定对水质进行日常检测,并公示检测的结果及时间;属于人工游泳场所的,还应当采取循环净化消毒、及时补充新水等水质维持措施。 (四)工作人员应当持有健康合格证明,水上救生员还应当持有上岗证。 (五)依法应当遵守的其他管理规定。 第七条人工游泳场所实行游泳者健康承诺制度。游泳者应当如实填写健康承诺单,对有不适宜游泳禁忌症的游泳者,游泳场所工作人员应当劝阻、制止其入水游泳。 省卫生和计划生育部门会同省体育部门制定游泳者健康承诺制度的具体实施办法。 第八条游泳场所经营者应当按照法律、法规、规章以及标准、规范的要求,建立健全卫生、安全、应急等管理制度,严格落实各项规定,向游泳者提供卫生与安全保障,提高服务质量。

游泳池给水排水设计规范综述

游泳池给水排水设计规范 前言 从50年代开始,游泳池在我国已有建设,近年来迅速发展,从工程设计、运行管理、科学研究和设备制造等各方面均已积累和取得了丰富的成功经验和成果。为满足设计需要,本规范在调查研究和总结国内外经验的基础上,反复征求有关专家和单位意见,经过全国建筑给排水工程标准技术委员会审查定稿。现批准《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89,并推荐给有关工程建设设计单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄上海市广东路17号全国建筑给排水工程标准技术委员会(邮政编码:200002)。 中国工程建设标准化协会 1989年12月26日 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 游泳池的补充水量表3.2.2

游泳池技术参数

三、技术参数 1、采用钢结构框架,所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理,保证框架15年不生锈,保证池体永不变形。 2、溢水槽,其采用钢板热镀锌防腐处理,一次成型,保证15年不生锈。 3、走道承重梁采用热镀锌钢板通过模具一次性挤压成型,保证15年不生锈。 4、走道采用塑木地板,塑木地板厚度≥25mm,牢固稳定,受力不起浮。 5、内围板采用PVC板材,厚度为≥30mm。 6、安全护栏符合国家标准GB/T 28939-2012,栏杆间距为90-120mm;采用网状结构,方便拆卸不影响二次安装,其采用浸塑加工工艺, 7、外围板采用PVC板材,厚度为≥18mm。 8、主楼梯采用高分子材料一体成型。或钢结构。 9、池体胶膜采用进口专用泳池胶膜,厚度为≥0.75mm,接缝处采用特殊工艺拼接,绝无渗漏水现象。 10、溢水槽格栅采用ABS材质,宽度为250mm。 11、防撬板及锚固装置采用热镀锌铁板加工,厚度为≥5mm。 12、走道铺设防滑地胶,厚度≥2mm。 (一)相关指标 尺寸:游泳池水深不≥1.35m,长度和宽度:可根据需要确定,符合国家标准《GB/T 28935-2012》中的相关标准 性能:泳池围板,物理机械性能符合国家标准《GB/T 28935-2012》性能中表1:《泳池围板物理机械性能》和表2中《内衬性能》的相关标准

游泳池一角围栏一角 (二)水处理设备 1、水处理设备配置由循环水泵、高效过滤器、投药消毒系统、管道系统及电控系统组成。 2、保证泳池水质达到国家泳联水质标准的要求《泳池规范CJJ122-2008 泳池设备》和《游泳池水质标准》(CJ244-2007) (三)遮阳蓬及照明系统 1、遮阳系统 持久耐用,能够抵抗恶劣的气候条件和强烈的太阳辐射(遮光率达到80%)。主体结构采用钢结构型式。按GB50017-2003?钢结构设计规范?设计,用立柱和横梁来构建整体的框架结构。立柱高5500㎜,选用工字钢或圆钢,使得立柱具有足够的强度和刚性在受力作用时稳定。在立柱与立柱之间架上横梁,横梁长6000㎜,由槽钢及角钢焊接成有二个加强副梁的整体梁。每根立柱与横梁之间都有高强度螺栓定位连接。在遮阳棚纵向长度方向两边每间隔6m设一根立柱。 2、照明系统 根据GBJ133-90标准,照度保证在200-500勒克斯范围。灯架安装在遮阳棚横梁上。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯,合理调节亮度,达到最佳效果。 创新点: 通过在原设计基础上新增辅助系统:游泳池智能救生监控系统,游泳池水处理系统,游泳池水质管理系统,游泳池管理方案,景点票务系统五个子系统 四、智能拆装式游泳池的功能与特点 1.功能

游泳池设计规范

1、一般项目 1。游泳池面积:由于北方气候的限制,游泳池面积控制在600-800㎡。其他区域的游泳池面积控制在1000-1200㎡。 2。游泳池的位置应与会所结合考虑,便于后期物业管理。同时,俱乐部内设有更衣室和淋浴室(如有可能,也可在俱乐部内设有设备室)。 三。物管游泳池步行流线为:更衣室→淋浴间→洗脚池→游泳池 4。室外游泳池深度:1.2-1.5米游泳池;0.75-0.8米按摩池;0.3-0.6米儿童游泳池和游泳池;游泳池深度应在池壁上标明具体比例。 5个。在通往游泳池的走道中间,应设强制穿脚浸泡消毒池(池长不小于2m,宽度与走道相同,深度为200mm)。如果更衣室没有淋浴,这里应该有额外的淋浴设施。 6。休息平台与池界之间必须设置截水沟,防止雨水、污水进入池内。 7号。救生圈是可移动的。 8个。面积比 成人泳池:泳池总面积的70%(如果设置按摩池,则按摩池占5%) 儿童泳池:泳池总面积的20% 嬉皮池(可选):10% 9。池底不宜采用逐渐下降的形式(如从儿童池到成人房,不方便以后维修)。10。泳池区应与非泳池区隔离,不易攀爬,便于独立管理。游泳池应远离儿童沙池、垃圾转运站等易产生异味和粉尘的场所。 11。设计中应考虑池水交换回用。如果条件允许,可以为公园水景提供额外的连接管道,游泳池可以回收到水景中使用。 12。儿童游泳池的设计应避免棱角分明。

13。儿童游泳池的位置应靠近游泳池入口;避免靠近成人游泳池的深水区,如在特殊情况下难以实现,必须设置安全隔离。 14。在施工图设计阶段,池底图案应有详细的颜色样本和材料颜色选择。15。为埋地管道设计的游泳池应设置柔性套管,以避免水管破裂和沉降造成维修不便;游泳池管道不宜过多,易造成池壁漏水。 16。管道应有明确的流向标识,管道和阀门应有合理的检修空间,进水管设独立的水表;游泳用电控制箱设独立的电表。 17。休息平台宽度≥4500mm,设置休闲设施。 2、材料要求 1。游泳池的台阶采用马赛克制作,与游泳池整体一致。 2。游泳池平台要求:材质根据实际情况设计,颜色以暖色为主,与游泳池形成对比。 三。泳池封边要求:1)高档泳池采用装饰瓷砖或大理石马赛克封边。封边宽度为100 mm。 2)中高档游泳池采用马赛克纹理封边或装饰瓷砖,体现游泳池的细节品质。封边宽度为100 mm。 四。池底要求:所有游泳池(包括儿童游泳池、按摩池)必须铺有花纹或坡度。要求样式简单,池底整体一体化。禁止有强烈对比。 5个。材料建筑工程质量标准 1)池壁内饰面砖:,保证工程与基础工程符合要求,偏差不大于:,表面平整2 mm,标高垂直2 mm,外角方正2 mm,接缝平直2 mm,高度接头为0.5mm。2)池底面砖:,确保工程与基础工程符合要求,偏差不大于:,表面平整2 mm,接缝网格平整3 mm,接缝高差0.5 mm,面砖缝隙宽度不大于2 mm。

游泳场所经营国家强制性标准

在体育总局的网站上竟然找不到这份文件,尼玛的。 游泳场所经营国家强制性标准 文号:GB19079 标题:23项危险性大体育项目经营国家强制性标准(第1部分: 游泳场所) 颁布日期:2006年6月1日 实施日期:2006年6月1日 终止日期: 类别: 颁布单位:国家质量监督检验检疫总局、国家体育总局 内容: 1 范围 GB19079 的本部分规定了游泳场所开放所应具备的基本条件和基本技术要求。 本部分适用于各种、各类游泳场所。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB19079的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3097 海水水质标准 GB 6566 建筑材料放射核素限量标准 GB 9667 游泳场所卫生标准 GB 9668 体育馆卫生标准 GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号第1部分:通用符号 GB/T 17093 室内空气中细菌总数卫生标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于GB 19079的本部分。 3.1 游泳场所swimming place 能够满足人们进行游泳运动训练、健身、比赛等活动的室内外水面(域)及其设施设备。 注:游泳场所包括人工游泳场所和天然游泳场所。 3.1.1 人工游泳场所artificial swimming pool 向社会公众开放的各类室内外人工游泳池、游泳馆、游乐嬉水池等。 3.1.2 天然游泳所natural swimming place 向社会公众开放的江、河、湖、海天然水域及其设备。 4 从业人员资质 4.1 救生员、教练员、社会体育指导员( 游泳) 、水质处理人员、医务人员、安全保卫人员等职业人员,须持国家有关执业资格证书方能上岗。 4.2 服务人员必须每年进行身体健康检查,并取得身体健康合格证后方能

拆装式游泳池

拆装式游泳池 拆装式游泳池因其造价经济、安装简便、施工快捷的特点,正渐渐走进我们的生活。 一般来说,拆装式游泳池由5部分组成:1、拆装泳池系统,包括:池体、上下水扶梯、池边通道、安全护栏、水处理系统、请污排污装置等组成。2、辅助用房系统,包括:更衣室、淋浴室、卫生间、休息室、医务室等。3、救生系统,包括:救生浮标、救生椅、救生圈、急救板、急救床、急救箱等。4、遮阳与照明系统,视情况决定是否安装,但照明亮度需要在200——500雷克斯之间。5、安全监控系统,包括安全围网、监控摄像头等。 拆装式游泳池安大小可分标准池、标准短池、标准小池3种。1、标准池尺寸为25m×50m,水深1.35m,泳池占地约1500㎡,可布8条赛道;辅助用房约320㎡,加上安装照明系统共需占地约2100㎡,最多可同时服务400人,造价约200万以上。其占地面积与投资额较大,管理复杂的特点,一般适用于人流量较大的高校和大型社区。2、标准短池尺寸为25m×15m,水深1.2 m,泳池占地约500㎡,可布5条赛道;辅助用房约200㎡,加上安装照明系统共需占地约900

㎡,最多可同时服务120人,造价约100万左右。其占地面积与投资额适中,管理方便的特点,一般适用于中小学和大多数社区,也是各厂商主推的泳池。3、标准小池尺寸为15m ×10m,水深0.8 m,泳池占地约250㎡;辅助用房约100㎡,加上安装照明系统共需占地约400㎡。其占地面积与投资额小,易建于室内,管理方便的特点,一般适用幼儿园。 拆装式游泳池同时安装空气膜后,经过3天左右的温度调节,以后只要经过微调,可以保证游泳池的恒温,一年四季使用。

标准泳池设计要求

进入了五月之后,气温从春末的20度左右,上升至了30左右,这也意味着夏天的脚步愈来愈近了。而随着高温的来袭,想必很多朋友都想去游泳池凉爽一下吧。但是,我们今天想和大家聊的并不是暑的内容,而是关于标准游泳池的设计要求。 一、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深:水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道用浮

标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。