文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒂森LMS1称重调试资料

蒂森LMS1称重调试资料

蒂森LMS1称重调试资料
蒂森LMS1称重调试资料

通力电梯调试资料

通力电梯调试资料 菜单子菜单功能注 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 110开门时间相应普通楼层的指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 指140允许反向选允许登陆与电梯运行方向相反的指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141错误选删除电梯连续完成两个指而无人出入轿厢的情况下删除所有指信号0=关,1=开 142选登记蜂鸣器当选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS 145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁选,2:锁外呼,3:锁选和外呼 146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层 群 组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1 (6) 151EMC(E-Link的编号)设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64)33.34.35.36 (64) 152在Konexion中的编号设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)0=no Konexion n=电梯号 153外呼重新开门次数当轿厢有选时外呼使门重的次数1=1次,2=多次,3=REOHK 154最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值

蒂森电梯变频器调试中文版(借鉴内容)

CPIK 变频器操作手册非热动式 11M 15M 32M 48M 60 105 热动式15RM 32RM 48RM 25R 33R 50R 100R 150R

德国蒂森克虏伯电梯(韩国公司)

操作手册 印记 保留所有权利 ?版权: 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 55-30号, 区鱼洞, Kuro区, 首尔市 韩国印制, 2006年9月 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 对此说明书有转印,书写以及发行的权力。在没有德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的许可的情况 下复印,或是以任何形式修改本说明书作为发行或是商业行为,被视为侵犯著作权的行为,将被起诉。 对培训课程内容的适当性的责任在于雇主.: 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 前言 我们很高兴你决定购买一个德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的高质量的产品,这操作手册能帮助你熟悉变频器及其预期的使用方法。关于安全和危险的重要信息,有助于您安全地使用变频器并改造。 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)

操作手册 目录 1。安全................................................................................................................................................ 使用的符号......................................................................................... 1.1解释 1.2一般安全信息............................................................................................ 2。产品说明和安装说明................................................... 2.1表示变频器CPIK ....................................................................... 2.2说明变频器CPIK ............................................................................ 2.2.1警告.............................................................................................................. 2.2.2安装说明............................................................................................. 2.2.3技术数据...................................................................................................... 2.2. 3.1一般数据................................................................................................... 2.2. 3.2型规范........................................................................................... 2.2. 3.3外部模块............................................................................................ 2.2. 3.4降额........................................................................................................ 2.2.4一般说明............................................................................................... 2.2.4.1电源电压................................................................................................. 2.2.4.2系统配置....................................................................................... 2.2.4.3电源连接........................................................................................... 2.2.4.4隔离变频器........................................................................... 2.2.4.5漏电流.............................................................................................. 2.2.4.6故障电流................................................................................................... 2.2.4.7直流环节电容放电时间.................................................................. 2.2.4.8电子地............................................................................................ 2.2.4.9运行接触器................................................................................................. 2.2.4.10内部风扇.................................................................................................. 2.3接口..................................................................................................................... 2.3.1连接图............................................................................................... 2.3.2变频器的输入和输出端子(非热动)............................... 2.3.2.1电源............................................................................................................ 2.3.2.2电机和电缆........................................................................................... 2.3.2.3制动电阻.............................................................................................. 2.3.2.4内部电压............................................................................................... 2.3.2.5分别驱动风扇电机............................................................................. 2.3.2.6电机PTC热敏电阻连接....................................................................... 2.3.2变频器的输入和输出端子(热动)..................................... 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)

蒂森电梯调试全

目录页码 1 注意 4 2 总述 4 2、1 软件版本 4 2、2 同步/异步电机及现代化操作之版本 4 2、 3 运行模式 4 2、4 参数 4 2、 5 连接参数输入面板 5 2、6 上电 5 3 运行 5 3、1 参数得选择与变更 5 参数列表 6 显示屏参数 6 功能参数 6 3、2 在EEPROM中保存变更7 3、3 恢复所有参数到工厂设置7 3、4 恢复个别参数到工厂设置7 4 错误堆栈8 4、1 显示错误堆栈8 4、2 删除堆栈显示8 4、3 结束堆栈显示8 4、4 错误描述8 5 参数描述10 5、1 可变参数10 P0:启动延迟参考值t STS10 P1:抱闸作用时间t BE10 P3…P6:速度控制10 P3:转动方向10

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理得)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机得运行方式时,则不能对内部运行特征计算机得任何参数进行编缉。 2.总述 2.1 软件版本 此描述包含得软件版本为V2、1,V11、1, V20、4/MO(TMC-板)与V5、1(TMI-板)。 随着产品得进一步研发与改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新得具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:V2、2, V2、3…或V11、2, V11、3或V20、5/MO, V20、6/MO。 对于TMI-板:V5、2, V5、3。 2.2 同步/异步电机与现代化操作之版本 现有4种不同得CPI软件版本,其区别在于不同用途上。V2、X TMC与V5、X TMI用在同步电机上。V11、X TMC用在带增量解码器得异步电机上,V20、X/MO TMC用在带或不带增量解码器得第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号与技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本V2、0X/MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本V2、X TMC, V5、X TMI 与V11、X TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方式。 运行方式“带有CAN总线控制得外部运行特征计算机”不能使用版本V20、X/MO TMC。 -带CAN总线控制得内部运行特征计算机: 在变频器中得运行特征计算机 -带CAN总线控制得外部运行特征计算机: 速度及力矩得参考值由外部运行特征计算机输出,并通过CAN电报传送到变频器中。 -带并联接口TIC得内部运行特征计算机: TIC板有8个数字输入与5个去隅输出。“变频器通过接口进行控制。(运行特征计算机在变频器中)此装置构成得标记为CPI、、、、C。 2.4 参数类型 参数类型共有4种: -可变参数 如:最大速度,转动方向或控制器参数。 对输入得数字就是否在允许范围内进行监控与限制。 -列表参数 可对预设置得列表参数进行选择。 -显示屏参数:显示不同运行数值得: 如:当前速度,当前参考值等 -功能参数:显示一显示屏参数,并同时启动两种功能。参见3、1 “参数得选择与变更”

通力通力调试资料(带6菜单)

基本设置

故障代码表

V3f25调试指南 一:概要 调试指南仅用于v3f25驱动模块713990REV2.0该驱动模块在出厂前已经过测试,并预设基本调节1.1安全与健康

board) -逆变板385A2:(Lnverter board) -CMB:电流测量板385:A3(Current measure board) -风扃303 -变压器89 -中间直流电路电容器385:c1,c2,(c3,c4) -大功率晶体管385:v1-v3 -制动三极管385:v4(Braking Transistor) -二极管整流桥385:v5(Diode Bridge) -制动电阻306只用于40A的v3f25中 1.6 385:Al hcb板 在此板上RDIR插针有两个,不能少(不论是水平或是垂直), 将两针都旋转90度就可以改变旋转娈压器的极性. 1.7 385:A2 lnverter board 逆变板 二驱动系统/马达设定:确保am-1.1.30的19.2章所列项目己检查完成 2.1检查连接插:tacho测速计(xg1,xg2;屏蔽线接到左侧板),resolver旋转变压(xr),lwd(xw接电阻2-10k) 2.2开电;先打下rdf并接通298(保险开关),再送主电源(注意次序) 2.3检查(6-3---7,6-60=19),如是q2马达还要检查6-8,6—10=12,用万用表检查Mxtorq设定(核对附表); 如是Q2马达,核对菜单6—10,测量Mxtorq(+)和AGND(-),调RTORQ,如果调整TORQ则必须同时检查并调整TAC和TSPL 注:q1马达是一种新的mxl8马达型Array号,在马达铬牌上标为mxl8q2 2.4 tacho极性向上TPOL亮,否 则调换XGl和XG2 注意:rdir插针有两个,不能少(不管是 水平还是垂直),将两插针都旋转 90度就可以改变旋转变压器的 极性. 2.5 Resolve极性向上RPOL亮,否则 将RDIR跳线转90度. 注:以下(2.x)和(2.y)并非出 自AM-11.65.15原文,而是参照 FL-Il.65.20 (2.x) 385:A3cmb板平衡调节,务必按以 下次序: (a) 调p1,使U与CMB板上的 AGND之间电压为0mv(+/-0.1mv); (b) 调p2,使W与CMB板上的 AOND之间电压为0mv(+/-0.1mv); (c) 调p3,使v与CMB板上的AGND 之间电压为Omv(+/-O.1mv) (2.y) 385:AIHCB板三相平衡调节,先短 接UREF2: (a) 调RTR,使TTR与HCB板上

蒂森技术员等级考试题

蒂森克虏伯电梯维保部技术员等级 (1、2、3)试题A卷 分公司: :__________ 测试日期:_ _ (一)填空 (每一小空0.5分,小计20分) 1.电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规是_______,电梯维修人 员必须持有 _________方能上岗安装和维保电梯。 GB7588-2003; 特种作业人员操作证 2.处于我司合同有效期维保的设备,控制柜应保存______________, ______________。 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联) 3.电梯供电主电源应该是 _____相______线制,电压标准幅度围为 _______。 三相;五线,正负7% 4、依据国标,限速器的垂直度为 0.5mm ,; 主导轨导靴间隙1-2mm ; 5、蒂森TCM标准上行安全钳活钳块间隙 2 .5----4mm ;下行安全钳活钳块间隙 3.5---- 4mm; TCM 轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是 13.5mm ;TCM 轿顶减震器工作高度空厢时96-98mm ,减震器应垂直; 6、TCM 电梯LN-LK 平层光电间距14.5-16mm ;LN接入mf3板; 7、机房噪音机房平均≤80 db(A) ;运行中轿最大:≤55 db(A) ;开关门过程最大:≤65 db(A); 8、国标要求门锁钩的啮合尺寸为≧ 7 mm;门中缝为≦2 mm,门侧缝为 2-6 mm; 9、国标要求抱闸间隙为≦0.7 mm;蒂森TCM电梯MN6输出抱闸电压 90-180v ;

10、蒂森电梯公司的曳引机DAF210为永磁同步曳引机 TW130为有齿异步曳 引机; 11、蒂森电梯MC2系统CNB-BUS通讯系统的终端电阻为 120 欧姆; 12、TCM-MC2型电梯的安全回路电压为AC220V V;TIC-Ⅲ控制系统TIC-3型电梯的安全回 路电压110V V; 13、TCM-MC2型电梯的抱闸为 2 个线圈,线圈采用串方式连接,线圈采用压敏电阻 进行保护; 14 、蒂森扶梯上段安全回路开关有扶手带保护开关、前沿板保护开关、围裙板保护 开关、急停开关; 15、TIC-3系统空载、满载、超载信号由 SM-02 板处理,平层开关PS、PX信号由 SM-01板 处理; 16、TIC-3系统SM-01主板F56为上平层调整参数,F57为下平层调整参数; 17、CTU2板H4为变频器选型参数,U3为开门爬行速度参数,SM-01主板中TX2为 光幕信号设置; 18. 两个电阻并联:一个阻值为 60欧,另一个阻值为 40欧,结果其总阻值为 _______欧。 24欧 (二)是非与选择题(每题1分,小计40分) (A)是非题.(20分)对的请打“√”,错的请打“×”。 ()1. 根据GB8903-88《电梯用钢丝绳》,曳引钢丝绳表面有较严重的磨损和腐蚀,应更换钢丝绳。 (√) ()2. 只要是电梯的管理人员都可以对电梯进行维保作业。 (×) ()3.对于任何速度的电梯都可以采用液压缓冲器。 (√) ()4.F9门机系统中,门机和主板只能采用CAN-BUS通讯。 ( X ) ()5. 做井道教入可以清除主板的故障代码堆栈。 (√)

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间

1—33 1 泊梯模式1—41 用按钮错误消时设 submenu1- submenu2- 1 用防捣乱功 能时设 submenu1- 1 submenu2- 1 关闭此功能 两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群 控时电梯号

码,并联时 主梯设1副 梯设2,群 控时按接线 设置1,2, 3………..无 并联设1 1—51 33 并联和群控 时设置,1 号梯设33, 2号梯设34 以此类推多 一台梯向上 加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修 改后必须重 新进行井道 自学习(并 联和群控的 最底楼不一

致时设置)1—56 8 群组容量,两 台并联设2, 群控时根据实 际群控台数设 置,无并联设 8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1

蒂森技术员等级考试题

T k 蒂森克虏伯电梯维保部技术员等级 (1、2、3)试题A 卷 分公司: 西安 姓名:__________ 测试日期:_ _ (一) 填空 (每一小空0.5分,小计20分) 1.电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规范是_______,电梯维修人员必须持有 _________方能上岗安装和维保电梯 。 GB7588-2003; 特种作业人员操作证 2.处于我司合同有效期内维保的设备,控制柜内应保存______________, ______________。 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联) 3.电梯供电主电源应该是 _____相______线制,电压标准幅度范围为 _______。 三相;五线,正负7% 4、 依据国标,限速器的垂直度为 0.5mm ,; 主导轨导靴间隙 1-2mm ; 5、 蒂森TCM 标准上行安全钳活钳块间隙 2 .5----4mm ;下行安全钳活钳块间隙 3.5----4mm ; TCM 中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是 13.5mm ;TCM 中山轿顶减震器工 作高度空厢时 96-98mm ,减震器应垂直; 6、TCM 中山电梯LN-LK 平层光电间距 14.5-16mm ;LN 接入mf3板; 7、机房噪音机房平均 ≤80 db(A) ;运行中轿内最大: ≤55 db(A) ;开关门过程最大:≤65 db(A); 8、国标要求门锁钩的啮合尺寸为 ≧ 7 mm ;门中缝为 ≦2 mm ,门侧缝为 2-6 mm ; 9、国标要求抱闸间隙为 ≦0.7 mm ;蒂森TCM 电梯MN6输出抱闸电压 90-180v ; 10、蒂森电梯公司的曳引机DAF210为 永磁同步曳引机 TW130为 有齿异步曳引机 ;

蒂森电梯快车调试工艺-10

33 2. 快车调试工艺

Catalogue 目录 No. 序号Description 说明 Page 页 6 快车调试工艺6-5 6.1 TE-GL-1型电梯的快车调试工艺6- 7 6.1.1 检查和确认6-7 6.1.1.1 现场机械装配检查及确认6-7 6.1.1..2 电气装配检查及确认6-7 6.1.2 上电和检查6-10 6.1.2.1 进一步进行确认及检查6-10 6.1.2.2 门机的检查和调试6-10 6.1.2.3 光幕的检查6-11 6.1.2.4 轿厢层显的检查6-11 6.1.2.5 平层感应器接线检查6-11 6.1.2.6 低速终端强迫减速开关的检查和调试6-12 6.1.2.7 高速终端强迫减速开关的检查和调整6-12 6.1.2. 8 平层插板的检查6-13 6.1.2. 9 平层感应器的检查6-13 6.1.3 快车调试工艺6-14 6.1.3.1 SM-01主板参数一览6-14 1 F参数菜单表6-14 2 输入输出信号设置表6-15 No. Description Page

序号说明页6.1.3.2 多段速度指令系统的调试6-16 6.1.3.2.1 参数设置6-16 1 额定速度为1.75m/s的参数设定6-16 2 额定速度为2.0m/s的参数设定6-17 3 额定速度为1.5m/s的参数设定6-18 4 额定速度为1.0m/s的参数设定6-18 5 额定速度为0.63m/s的参数设定6-20 6.1.3.2.2 井道教入6-20 6.1.3.2.3 试运行6-20 1 再平层功能的检查6-21 2 高速终端强迫减速开关的检查6-21 3 低速终端强迫减速开关的检查6-22 4 单层运行6-23 5 双层运行6-24 6 三层运行6-24 7 全程运行6-24 8 光幕功能的确认6-24 9 关门力矩的确认6-24 10 轿厢选层按钮的功能确认6-25 11 确认其他功能开关6-25 6.1.3.2.4 运行舒适感调整6-25 No. 序号Description 说明 Page 页

通力电梯调试资料

通力电梯调试资料 代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电 0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修 0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0015门区检查电路没有吸合;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失

0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修 0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修 0071门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修 007261U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱离服务关电或打检修 007361N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修 007461N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修 007561U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修 0076门区监视第一次不释放::2任一运行时没有释放(ADO/ACL)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复 0077开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号

蒂森电梯调试资料

目录页码1注意4 2总述4 2.1软件版本4 2.2同步/异步电机及现代化操作之版本4 2.3运行模式4 2.4参数4 2.5连接参数输入面板5 2.6上电5 3运行5 3.1参数的选择和变更 5 参数列表 6 显示屏参数 6 功能参数 6 3.2 在EEPROM中保存变更7 3.3 恢复所有参数到工厂设置7 3.4 恢复个别参数到工厂设置7 4 错误堆栈8

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理的)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机的运行方式时,则不能对内部运行特征计算机的任何参数进行编缉。2.总述 2.1 软件版本 此描述包含的软件版本为V2.1,V11.1, V20.4/MO(TMC-板)和V5.1(TMI-板)。随着产品的进一步研发和改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新的具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:V2.2, V2.3…或V11.2, V11.3或V20.5/MO, V20.6/MO。 对于TMI-板:V5.2, V5.3。 2.2 同步/异步电机和现代化操作之版本 现有4种不同的CPI软件版本,其区别在于不同用途上。V2.X TMC和V5.X TMI 用在同步电机上。V11.X TMC用在带增量解码器的异步电机上,V20.X/MO TMC 用在带或不带增量解码器的第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号和技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本V2.0X/MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本V2.X TMC, V5.X TMI 和V11.X TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方

调试通力电梯KONE7000

调试通力电梯KONE7000慢车调试可于下述两种情况下进行: 方法 1:主缆未装上而花线已装好 方法2:主缆及花线已装好 慢车调试前应确认下列项目已正确完成: 1.机房有关设备已装好及已接线: 注意马达电缆网线必须正确接好 注意关上电源开关后控制屏内仍可能有照明用220VAC电源 2.旋转变压器已装好及已接线 3.迫力已调校好 4.限速器已装好,保险缆已挂上及动作方向正确 5.厅门已关上及上锁或有关安全措施已做好 6.轿厢及对重已装好 7.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要) 8.轿厢花线已装好 9.轿顶接线箱已装好 10.轿顶检修操纵盒(42)已装好及接上 11.安全钳已装好及已检查操作正确,安全钳开关已装好及接线 12.救生窗开关已装好及已接线 13.轿顶限位开关(51)及检修限位开关(68:U)(如需要)已装好及已接线开始调试 1.确认电源已关上

2.插上(安装插头/INSTALLATION PLUG) 3.先合上301:1,301:2保险丝,再合上286:1,286:2及286:3保险丝 4.确认控制屏连接板(805)上F2,F3,F4及F5保险丝已接上 5.在连接板上设定正确机号 6.接上主电源 7.检查F2-F5保险丝指示灯亮着 8.检查连接板上“NORM”指示灯亮着 9.若“EMERGENCY STOP”指示灯于此时亮着为正常现象 10.插入智能咭(EleCard)到OPI 11.按[开始载入]进行参数载入程序,期间切勿将智能咭移走 12.载入完成按OPI指示移走智能叽 13.进行马达设定 方法1:(参阅前述注意事项) 暂时短接控制屏连接板(805)上XP1/7-XP1/9 将紧急操纵盒及检修操纵盒转到“正常”位置 在OPI上选择[马达设定]及回答[无钢丝绳] 按OPI指示设定MCU上S1-S5位置,完成按[继续] 注意!当进行马达设定时,迫力掌不能接触到刹车鼓 按[开始]开始进行自动马达设定,期间马达会自运转 马达停止后,回答OPI查询马达运转方向(上/下) 成功按[离开]继续下一程序,否则根据OPI指示作出正确修正行动及重做马达设定检查慢车速度(约0.2m/s)及操纵盒方向按钮操作正确

蒂森克虏伯电梯MC3调试手册下

第四章 调试 1 工作程序的编写 分散型控制系统的CPU 需使用V90以后版本的程序; 新装电梯的MC3电路板中一般均已装有工作程序; 电梯改装时,可经EPROM 装载或下载有关工作程序; EPROM 装载指通过4只主印EPROM 组将工作程序载入闪速EPROM 中,MC3中的SO501及SO502插口即用于EPROM 装载或闪速编程。 EPROM 装载的存储芯片版本号如下: 1.1闪速EPROM 的EPROM 装载 1) 将轿厢驶入顶层,接通控制柜内的电动召回S01; 2) 断开控制柜内的Q00开关; 3) 插入短接块J501,J502及J503; 4) 把第1只主印ROM 组插入S0501及S0502插口中; 5) 连接诊断器1; 6) 接通电源开关Q00,诊断器会显示如下信息: 表1: 在第3步中,有可能不显示FFOE ,而显示如下错误信息: 表2: EPROM 装载的正式程序版本存储芯片

之后按同样方法对主EPROM组2,3,4进行编程,只有在4只EPROM组均已载入程序后闪速程序才能运行; 将短接块J501,J502及J503插入原来位置; 再次插入电梯特性程序。 1.2闪速EPROM的下载 下载是指用诊断器5或6经串行接口将工作程序写入闪速EPROM中,闪速EPROM中需先装有下载程序; 将第6代远程监控下载到MH3时亦采用此方法。 下载步骤: —轿厢驶入顶层,接通应急运行开关S01; —将诊断器连接至MC3电路板的X1接头上; —打开诊断器电源开关并双击主菜单上的Window load; —在MC3窗口上点击―下载目的地‖; —点击―选择文件夹‖; —在窗口上选择并点击所需软件; —选择并点击MC3软件; —选择并点击工作程序版本号; —点击下载; 系统会自动执行下载,时间为10分钟左右,中间不能中断。 —下载完毕后系统会显示―下载结束‖; —按下OK键。 1.3电梯特性程序 MC的特性程序需插入S0501插口中并向左对齐。 1.选层器 需使用标准选层器码板; 已设计第2条选层器轨道(用于将选层器码板装在护脚板上)。

蒂森电梯调试资料

目录页码

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理的)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机的运行方式时,则不能对内部运行特征计算机的任何参数进行编缉。 2.总述 2.1 软件版本 此描述包含的软件版本为,, MO(TMC-板)和(TMI-板)。 随着产品的进一步研发和改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新的具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:, …或, 或MO, MO。 对于TMI-板:, 。 2.2 同步/异步电机和现代化操作之版本 现有4种不同的CPI软件版本,其区别在于不同用途上。TMC和TMI用在同步电机上。TMC用在带增量解码器的异步电机上,MO TMC用在带或不带增量解码器的第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号和技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本TMC, TMI 和TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方式。 运行方式“带有CAN总线控制的外部运行特征计算机”不能使用版本MO TMC。 -带CAN总线控制的内部运行特征计算机: 在变频器中的运行特征计算机 -带CAN总线控制的外部运行特征计算机: 速度及力矩的参考值由外部运行特征计算机输出,并通过CAN电报传送到变频器中。 -带并联接口TIC的内部运行特征计算机: TIC板有8个数字输入和5个去隅输出。“变频器通过接口进行控制。(运行特征计算机在变频器中) 此装置构成的标记为CPI....C。 2.4 参数类型 参数类型共有4种: -可变参数 如:最大速度,转动方向或控制器参数。 对输入的数字是否在允许范围内进行监控和限制。 -列表参数 可对预设置的列表参数进行选择。 -显示屏参数:显示不同运行数值的:

蒂森电梯常用调试

一.速度较入: 电梯停在顶楼。1)打检修,仪表进1500→ENT→AF16→ENT 2)打正常→ENT→自动运行→自动停→打检修→ENT结束3)AF23→ENT额定速度;AF26→ENT 加速度(400~500);AF27→ENT减速度(400~500) 二.做OC:(换召唤板) 机房打检修。仪表进15AF→ENT AFxx→﹢AFOC→ENT EFxx 结束 三.做A6:(换MC2主板) 1)15AF→A6FF→ENT→A60d→ENT→A6Fd→ENT→A6EA→ENT→A6dA→ENT→A6Ad→ENTA600→EN T 退出 2)井道自学习: a.电梯停在底层,打检修,冲下极限。仪表进15AF→ENT AF10→ENT AF11 b.打正常,短安全→ENT 自学习开始 c.顶层停车。断电,再送电。3)做OC。 四.编码器与变频器做匹配:(无机房) 1)MC2主板,仪表进15AF,按下SER复位按钮 2)变频器,仪表进P86,将“0”改为“1”,按P键(参数键)。这时TMI板将自动复位一次。再将“1”改为“2”,控 制柜内按住上或下键不放,主机自整定开始,主机会发出“嗡嗡”声。约2秒左右按P键,主机自己停转。P86自动复位回“0”,并保存。 3)主板退出15AF,并按一下复位按钮SER. 4)换TMI板后,注意更改以下参数: P3(正反转)、P5、P6、P13、P14(轮径)、P15、P16(额定速度)、P40(主机型号)速度修改:TMI板进P16改参数,主板做速度教入即可。 五.称重调整: 在轿顶称重盒内进行。仪表进15bF→ENT bF01→ENT 显示CAN总线连接 0000 CMS没有连接CAN总线0001 CMS已连接CAN总线bF02→ENT 修改bF01值 bF03→ENT 显示轿厢负载方式0000 按%比显示0001 按Kg数显示bF04→ENT 修改bF03值 bF07→ENT 显示感应器与接触面的距离750 加载时距离变大1350 加载时距离变小bF08→ENT 修改bF07值 bF0C→调整感应器(调到仪表两列灯全灭)bF0F→站一人,以该人的重量设置Kg数或改1400→ENT 显示值在0~50。(最好不为0) 六.F9门机调整 1)首先调整机械包括门间隙,多挈带是否错槽涨紧度是否合适,齿型带不能涨得过紧,尼龙挡块位置合适,门 刀防扒门凸轮间隙调整合适; 2)门机自学习:将2门扇关闭,门刀完全张开,按下门机S1自学习开关5秒,门机开始自行学习各项参数;3)参数学习好后,手动开关门,比较顺畅无明显撞击现象,自学习成功;如果关门有撞击或者学习过程中红灯 亮则需要检查多挈带涨紧度及门机控制器;

通力3000调试资料1电梯菜单操作说明和故障代码

代号说明 NBF 空气断路器 BRS 抱闸动作开关NPR 断相错相保护继电器 BRL 抱闸状态继电器ML1 变频器供电接触器 KK 照明继电器ZDR 制动电阻 RZ1 放电电阻 MC2 曳引机接触器 RZ2 串联电阻 INV 逆变器 INR 压敏电阻 ALL 电抗器 CES/W 自学习开关M 曳引机马达 LUL 上平层光电开关PG 编码器 LDL 下平层光电开关PLC 可变程序控制器 YD 钥匙开关 PGC 编码器卡 PASS 直驶开关 BR 制动单元 DOBS 安全触板 1C 控制屏接线端子 FIRE 消防开关 K1 照明开关

ATT 司机开关 F1-F4 保险丝 INST 轿顶检修开关 X1,2,3 接插件 INSC 轿内检修开关 1XS-3XS 插座 INSM 机房检修开关 TR1,TR2 变压器 TA 控制屏接线端子 TR3 36伏变压器 OL 超载开关 EMP 应急电源 FULL 满载开关 MPH 对讲机 PLU 上减速开关(端行) CPH 对讲机 PLD 下减速开关(短行) CALL 紧急召唤 PLUX 上减速开关(长行 FAN 凤机 PLDX 下减速开关(长行) LITE 照明灯 DOBS 安全触板开关 EML 应急灯 DOB 开门按钮 1S-3S 照明开关 DCB 关门按钮 FANS 风机开关 2ICU,2ICD 机房检修上下运行开关NFB1 自动断路器

lCU,ICD 轿顶检修上下运行开关FU1-FU6 保险丝 1ICU,1ICD 轿内检修上下运行开关2GOV 限速器涨紧轮限位开关 NL 内召唤按钮 OTT 上极限开关 NCL 内召唤保持灯 OTB 下极限开关 NU 外召唤向上按钮 3EST 轿内急停开关 ND 外召唤向下按钮 POW 轿内电源开关 BRL 抱闸状态继电器 EXIT 安全窗 CNT 记数器 SFD 安全钳开关 1BRS 抱闸动作开关 2EST 轿顶急停开关 IND 显示板 1GOV 限速器开关 CHUD 到站钟 GATE 轿们锁 DLBZ 蜂鸣器 EST,ESTT 底坑,机房急停开关 DMI 门机变频器 HD1 第一层厅门锁 PG2 门机编码器 HDn 第N层厅门锁 DOL,DCL 门机限位开关 40 门锁继电器

相关文档