一、编制依据及适用范围

本实施细则根据中海高尔夫花园工程帕克国际工程咨询公司中海项目部的监理规划及有关施工技术文件、标准、规范规程《建筑给排水施工质量验收规范》GB50242—2002;《给水、排水、管道工程施工及验收规范》GB50268—97;《城填燃气输配工程施工及验收规范》CJJ—33—89;《建筑安装分项工程施工工艺规程》BBJ/T01—26—2003等相关资料编制。

本实施细则适用于中海高尔夫花园(东区)工程,小区给水、中水、排水(污水、雨水)、燃气管道施工,电信、电力管沟和小区内的井室(含化粪池)和小区道路施工。

二、工程特点及控制原则

本工程东起高碑店路西至观音堂中路,北起观音堂北一街,南至观音堂路。该区域内共有建筑物60多座,建筑面积9万多平方米,包括高档花园别墅、会所、幼儿园、变配电、燃气调压站、垃圾站及其他公建。小区内管网交叉错纵,或按不同标高平行敷设,埋深最深达5米多。

该区内大部分建筑物都有地下车库,这样基坑开挖深,因总工期仅10个月,这样大多数基坑将同时开挖,结构将同时施工。场内土方堆放量大,多台塔吊,多座楼同时施工,机动车进出流量大,材料堆放占用场地大;这样市政管网与结构施工交叉将会增多,施工环境将变得异常复杂,施工期两头赶上冬季,中间有风砂季节和雨季,安全文明,进度和质量的控制难度将会加大。

根据现状,为确保工期总目标,保安全文明,保质量,保业主满意,(业主看房从施工阶段就要介入,而且要保证有车道,可开车进来直达所购楼跟前),应从如下几方面加强对市政工程的监理控制)。

1.市政工程与建筑工程实行先地下后地上,先深后浅的原则。目前观音堂东路至观音堂中路之间建筑物的基坑尚未开挖,地下管网工程应抓紧施工。

2.地下部分电力沟、污水、雨水埋放较深,且占位较大(含化粪池)应先

行开挖施工,然后再考虑电信、给水、中水及燃气。

3.会所周围及样板楼(4E45、44、19、26、27)周围构筑物已出地面,地下管网也完,应随建筑施工进度及时完善。尤其是会所周围这些工作应在绿化进场之前完。

4.在管网施工中发生“打架”、“碰头”现象,应坚持有压让无压,小管让大管的原则进行避让。

5.先行开挖施工的专业,隐检合格后应及时按要求(管顶500mm内实行人工回填夯实)回填至预定标高(考虑自然沉降要稍高一点)余土外运至指定地点,确保施工现场的平整文明,也给其他施工留出场地。6.开挖深坑要严格按编制并经审批的施工方案进行,坑边不要堆土过高并注意支护,严防坍塌并在深坑周边设置防护栏杆,确保安全。

7.短期内(按建设方进度安排)完成并完善北环、西环、东环的地下管网及井室工程,为打通环路施工全面铺开创造条件。

8.尽快为环路施工作好准备,一旦地下管网工程具备路面施工条件,在与土建基坑处理及建筑施工不影响的前提下组织好路面施工,为日后的建筑结构施工创造较好的场区道路条件(但旁不施工)。

9.加强成品保护,已完管道及井室工程要回填夯实好,仅防压坏,在施工过程中要相互注意保护好对方的成品,实在无法避免也要通知对方进行协调处理并作记录,绝不能弄坏了,土一埋就走人,造成日后大的隐患。10.根据以上市政工程的监控原则,建设方、总包、监理及各施工方要及时沟通协调,除周例会外,应及时在现场处理交叉所发生的问题,以保证施工总目标的实现。

11.市政管道多由建设方与各专业公司直接签订合同,在施工中,总包还是要行使管理权,另各专业公司资质多为一级,但大多专业又把工程分包给资质较低的同类公司,劳务分包是允许的,但不能以包代管,这些专业公司的项目经理或执行经理、技术负责人、专职安全员、质检员、资料员,应该在现场履行管理职能,确保质量及安全体系的正常运行。12.各专业管道及井室的质量监理实施细则,下面将分开叙述。

(一)管沟及井室工程质量监理实施细则1.质量标准及主控项目

(1)管沟的基层处理及井室的地基和底板强度必须符合设计要求。

(2)各类井室的井盖应符合设计要求,并有明显的文字标识,不得混用。

(3)设在通车路面或小区道路下的各种井室必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差±5mm,绿化带和非行

车道可采用轻型井圈和井盖,井盖上表面应高出地坪50mm,并

在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。

(4)重型铸铁或砼井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细砼垫层。

(5)排污检查井、化粪池底板及进出水管的标高必须符合设计要求,允差±15mm。

2.一般项目

(1)坐标位置、沟底标高等应符合设计要求;

a. 井室尺寸允差±20mm

b. 井口非路面±20mm,路面与道路规定一致。

c. 井底高度±10mm,管径≤1000mm时

(2)沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬物体、块石等。

(3)管沟回填:管顶200mm内用无块石及冻土块的土,并不得用机械回填。管顶500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻

土块,500mm以上部分回填土中的块石和冻土块不得集中。上部

用机械回填时,机械不得在沟上行走。

(4)井室的砌筑应按设计给定的标准图施工,井室底标高在地下水位以上时基层为素土夯实,在地下水位以下进基层打100mm厚砼

底板。砌筑用水泥砂浆,内表面抹灰后应严密不透水。

(5)管道穿过井壁处应用水泥砂浆分二次填塞严密,抹平,不得渗漏。3.预控措施:对管沟及井室全过程实施质量控制应以预控为重点,具体措施如下:

(1)核查施工单位,商品砼公司及检测方式验单位并资质。

(2)核查施工单位施工人员的资格、职责与分工落实情况。

(3)核查原材料、成品、半成品试验及检测资料。

(4)核查砂浆、砼配比的设计资料。

(5)核查搅拌系统的计量。

(6)核查井位座标及高程偏差是否符合规范要求。

(7)井坑的开挖及支护要符合规范及安全要求。

4.监理控制要点

(1)检查井座标及高程的控制,起始点、转弯、支线、特殊井、终点井为关键控制点,其他为重要控制点。

(2)预埋件及预埋管的安装控制,预埋件的制作安装要严格按图纸要求,并固定牢固,保证砼浇筑时位移在允许范围内。预埋支管的

管径、方向、标高、坡度要符合设计要求。

(3)回填土检查

工作坑内、井室外回填土应在井室闭水合格后进行,所有回填土

分层夯实,密实度均应符合设计要求。

(4)井室施工检查

a.砖砌井不得有通缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,

不得有空鼓,裂缝等现象。

b.井内流槽应平顺圆滑,不得有建筑垃圾等杂物。

c.砂浆的强度等级必须符合设计要求,配比准确,不得使用过期砂

浆。

d.井内踏步应安装牢固,位置正确。

e.井圈、井盖选型必须符合设计及规范要求,完整无损,安装要平

稳,位置要正确。

(二)承插管安装质量监理实施细则

本细则适用于市政给水、排水(上水、中水、污水、雨水等)承插管的施工。沟槽开挖、井室施工按(一)实施。给水(上水、中水)管道安装完毕后进行1.5倍设计压力的强度试验,且不小于0.6mpa。排不管(污水、雨水)进行闭水试验,满足要求方可回填。回填土的材料及密实度要达到设计要求,重点控制管胸腔以下及管顶以上50cm范围内的回填。试压及闭水详见专项实施工细则。

1.铸铁管、砼管及钢筋砼承插管安装工程质量标准

(1)主控项目

a.排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

b.排水管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通、无堵

塞,管接口无渗漏。

c.室外给水管道埋设应在当地冰冻线以下,这里覆土为0.8m以上,

不得直接穿越污水井、化粪池等污染源。

d.管道阀门、接口法兰等应安装在检查井内,井壁距法兰或承口的

距离不得小于250mm(该工程管径均小于450mm)。

e.给水管网必须进行水压试验,其试验压力为设计工作压力的1.5

倍,且不得小于0.6mpa。

f.给水管道竣工之后必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗

后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

(2)一般项目

a.管道坐标和标高及坡度应符合设计要求,具体如下:

坐标:埋地管允差100mm

标高:埋地排水管允差±20mm,埋地给水管±50mm

水平管道纵向弯曲:排水管每5m允差10mm,(两井间)30mm内,

给水管(起点—终点),25m以上为40mm内。

b.用水泥捻口时接口水泥强度≥32.5mpa,捻口应密实饱满,其接

口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。

c.承插接口,其管道和管件的承口应与水流方向相反。

d.给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在

500mm以内时,给水管径≤200mm时,管壁水平间距应≥1.5m。

管径>200mm时,不得小于3mm。

e.铸铁管承插捻口的连接对口间隙应不少于3mm,最大间隙:

DN75 沿直线敷设4mm

DN100---250 沿直线敷设5mm

DN300---500 沿直线敷设6mm

f.铸铁管沿直线敷设承接捻口连接环形间隙应符合:

DN75---200 标准10mm 允差+3 -2

DN250---400 标准11mm 允差+4 -2

DN500 标准12mm 允差+4 -2

g.砼管或钢筋砼管采用抹带接口时应符合下列规定:当管径≤

500mm抹带可一次完成,当>500mm时应分2次抹成,抹带不

得有裂纹。钢筋网应在管道应位前放入下方,抹压砂浆时应将钢

丝网抹压牢固,丝网不得外露,抹带厚度不得小于管壁厚,宽度

宜为80—100mm。

2.监理预控要点:

(1)审核设计图纸,参加施工图纸的设计交底。

(2)审核施工方案,检查施工单位现场质量保证体系的落实。

(3)严格审查施工单位的资质,及人员上岗资格。

(4)审查确定试验室及管材供应厂家。

(5)核查进场材料是否合格。

(6)下管前检查沟槽、砂基、平基等高程、宽度及清理与密实情况。

(7)检查是否按施工方案进行支护和施工。

(8)冬、雨季施工措施是否落实到位。

(9)槽帮是否有裂纹及坍塌危险,是否已妥善处理,槽邦堆土是否便于下管。采用吊车下管时检查车行走路线是否符合安全操作规

程。

(10)胶圈是否合格。

3.安装时的质量监理控制要点:

(1)安管前检查管内是否清扫干净,是否涂刷浸滑剂,在同一个井段内安装相邻管子应挑选壁厚、管径一致的管子。

(2)安装时检查管内底高程是否符合设计要求,接口内平顺,管内底错口,对接间隙是否符合规范及设计要求。

(3)稳管后检查管节中心及高程,管子是否垫稳,卡牢,不得滚动,高程中心是否满足设计要求。

(4)若为砂基,检查井处所安管道下部必须垫实、夯实。

(5)检查井处安装截断管刚性接口其破茬不得朝向检查井内,柔性接口的破茬必须朝向检查井。

(6)采用砼管座基础时,检验管节中心高程,复测是否合格后,才允许浇筑管座砼,并要求施工单位及时将管内多余的灰浆清除。管

径≥700mm的管子应进入管内清理,并找平内缝。

(7)检查柔性接口的胶圈安装是否到位,不得出现“闷鼻”、“跳井”

现象。

(8)刚性接口的管端是否清洗、凿毛、砂浆配合比、抗压强度是否满足设计要求,每层砂浆的位置是否合适,厚度是否合理。

(9)砂浆抹带表面应平整,不得有间隙、裂缝、空鼓及脱落现象,接口缝隙中严禁用砖头、石子嵌缝。

4.注意防治质量通病

(1)管材问题:工作面破损、砂眼、超1mm沟痕,管口出现马蹄口。

(2)安管过程中:管口清扫不彻底,接口间隙不均匀,柔性接口间隙过小,胶圈出现“闷鼻”、“跳井”等现象,轴线偏移超差等。

(三)排水管道闭水试验监理实施细则

1.排水管道闭水试验监理预控内容:

(1)管道闭水试验时,试验管段是否符合下列规定:

a.管道及检查井外观质量已合格。

b.管道未还土,且沟槽内无积水。

c.管道两端墙板承载力应须核算并能安全承受试验水压的合力。

d.全部预留洞应封堵,除预留进出水管外应封堵坚固不得渗水。

(2)管道闭水试验是否符合下列要求:

a.试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游

管顶内壁水头加2m作为标准试验水头。

b.试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验段试验水头以该试验

段上游设计水头加2m。

c.当计算出的水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查

井井口高度为准,但不得小于0.5m。

d.试验段灌满水后浸泡时间不得小于24h。

e.观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直到观测结束,

观测其间应不断的向试验管段内补水,保持试验水头恒定,渗水

的测定时间不得小于30min。

f.管径小于1500mm和管道,每一井段均匀作闭水试验,该工程全

部井段均要作闭水试验。

g.经建设、设计、监理、施工单位确认,现场缺少试验用水时,当

管径小于1500mm可按井段数量抽检1/3进行闭水试验。

h.管道闭水试验记录形成文件,作为隐蔽验收依据。

2.排水管道闭水试验监理质量控制要点

(1)闭水试验的质量应符合规定

a.管道闭水时应进行外观检查,不得有渗水现象,且实测渗水小于

或等于试验水头允许渗不量,确认为严密性试验合格。

b.试验段上游管顶内壁加2m标准试验水管道闭水试验允许渗水量

时标准试验水头管道闭水试验允许渗水量(另附)。

c.当试验水头大于或小于试验段上游管顶内壁2m的标准水头时,

管道的允许渗水量按下试计算:

Q=

市政工程监理细则

B13 无锡经发新城商业广场工程 监理细则 (市政工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:

总监理工程师: 日期:2010年1月13日 江苏省建设厅监制 市政工程施工监理实施细则 一、专业工程特点 1)工程概况 本工程为无锡经发新城商业广场,位于无锡新区新光路与春晖路、锡新路交汇处。用地面积60090平方米,大型商业中心分为A、B、C三个区,室外市政工程管线综合规划了电力、电信、给水、燃气、污水、雨水共5类地下管线,地块主要车行入口在设计地块西侧锡兴路上和地块东侧春晖路,主要路宽为7米。 2、监理依据 a)无锡经发新城商业广场市政工程有关设计文件、相关图集、图纸变更、施 工合同、监理大纲、监理合同等资料 b)《公路沥青路面施工技术规范》JTG-40-2004 c)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 d)《沥青路面施工及验收规范》GB500092-96 e)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) f)《给水排水标准图集》(90S342) g)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 h)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 i)其他相关规范、操作规程、行业标准等 j)施工合同,批准的施工组织设计、施工方案等 二、监理工作流程:

1 施工阶段的管理协调要点主要是确定市政施工单位进场时间及总包单位相关节点的完成时间。同进与景观工程确定预留经景观的施工时间及各工序的插入点。 2、督促施工单位按照合同所配备管理团队及材料设备进场 这个阶段主要是督促跟踪招标流程按预定的时间完成,施工单位进场后主要是对项目经理的资质审查,发现不一致要坚决予以更正。对施工单位的管理资料及材料进行严格的检查,通过检查能判断施工单位的当前状况,确保工程能按工程管理程序实施。 3、向施工单位进行现场交底和合理组织安排工序 向施工单位交待整个工程及各施工单位的施工情况,,制定市政施工的具体施工进度计划,合理地安排调配工序,要求对穿插交叉施工的情况有充分的理解,还要保证其它施工单位的成品保护引起重视。 4、交叉及与外单位连接部位施工管理协调 市政工程交叉连接处主要有雨水管与室内市政总管连接,与室内门厅、景观小道、市政道路连接。这些部位会经常出问题有相互推诿的现象,现场必须在施工会议上组织协调施工各方根据合同明确各方责任及施工界限,落实每道施工顺序。 5、沥青摊铺前后现场管理协调 这个阶段市政工程质量好坏的关键环节,主要是要做好成品保护,工序安排。在两灰结石施工前与道路有关的管线必须全部完成,大方量土方平整完成,后续土方平整只能用手扶拖拉机类小型机械。两灰结石完成后重点检查路下各类管道是否畅通,需安排各施工组织专项验收,两灰完成至沥青摊铺完成需在道路封闭的情况下施工,在沥青摊铺完成后,凡进入沥青路上施工的机械车辆需经成品保护方认可后方可施工。 6、变更签证及竣工验收的组织管理 在施工过程出现变更情况一定要依据合同、对照图纸,按工程进度计划的流程进行,任何变更必须发出变更执行单后方可施工,施工过程中必须有现场书面见证,并做好影像资料,涉及到设计变更的需有设计院的书面资料。设计变更必须全程跟踪落实,不得因流程的延误产生更大的费用。监理工程师应督促施工单位做好各项工程资料及进行各项检测项目。要求施工单位应提前做好自来水、燃气、路灯等方面的竣工资料。对各类施工进行专项验收,确保总进度计划完工。

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

水运工程施工监理合同范本(标准版)

编号:QJ-HT-0730 水运工程施工监理合同范本 (标准版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

水运工程施工监理合同范本(标准版)说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 中华人民共和国交通部制定 一九九六年六月 水运工程施工监理合同工程名称:____________ 甲方:______________ 乙方:______________ ______年____月____日 目录 一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条词语定义 第2条法规、语言和联系方式 第3条双方关系与监理依据

第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务 第6条乙方的职责与义务 第7条甲方的权利 第8条乙方的权利 第9条监理合同期 第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付 第12条人员的更换 第13条奖励与赔偿 第14条转让与分包 第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款 第1条词语定义 第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围

室外工程监理细则

监理实施细则监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 监理有限公司

目录 一、工程概况 . 二、编制依据 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 五、施工阶段的质量控制 1、综合管网施工 . 2、景观绿化施工 3、园路、广场施工 4、小品施工 5、岗亭、围墙施工 6、水景施工 . 7、沥青道路施工 五、进度控制 六、竣工验收

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 5、工程简况 6、质量等级:合格。 二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程; 四、施工准备阶段的质量控制; 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有; 2、参加图纸会审、设计技术交底会; 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关; 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、; 1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;; 2)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证; 5、审查承包单位报送的测量放线控、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

市政工程监理细则(20200420185000)

宁波华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则 工程项目名称:鄞州区高桥秀丰1#地块工程 专业监理工程师日期:编 制 人 审批意见: 审批人(总监理工程师): 年月日

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:宁波市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:宁波兴澳置业有限公司 4、设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司 5、施工单位:宁波第二设备安装有限公司 6、监理单位:宁波华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块内主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计范围内,但在标高允许的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 开工前(2)施工阶段 坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 施工图核对 质量目标分解 检查:质保体系质检人员资质,质检制度,质报措施。检查:进场材料合格证,复试报告,进场构配件质量。 审查: 承包单位的资质 证件,施工组织 设计,工程复测 资料。工、机、 料进场情况是否符合要求承包方改进、完善 批准开工 督促承包方工序质量 自检 监理检查签认上道工序质量符合规范要求 施工方 进行下道工序施工承包方提供: 自检资料实 验报告有关 施工记录 承包方改进、返工、补 救

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

公路水运工程现场监理机构管理办法[详细]

江苏省公路水运建设工程 现场监理机构管理办法 第一章总则 第一条为加强我省公路、水运建设工程施工监理管理,规范现场监理机构工作,合理控制工程投资和工期,保障工程质量、安全,根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和交通运输部《公路水运工程监理企业资质管理规定》、《公路工程施工监理规范》等法律、法规和规章规定,结合本省实际,制定本办法. 第二条本办法适用于本省行政区域内公路、水运建设工程监理单位、现场监理机构和人员及其监督管理. 本办法所称公路、水运建设工程是指新建、改扩建公路水运工程及其附属工程. 第三条县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域内公路水运建设工程现场监理机构的监督管理,具体由其所属的工程质量监督机构实施. 第四条本办法所称现场监理机构是指中标的监理单位委派的代表监理单位履行监理合同的现场监理组织.根据监理规范和项目情况可以设置一级监理机构或者二级监理机构. 一级监理机构是指项目设置“总监理工程师办公室”(以下简称“总监办”)一个级别的监理机构;二级监理机构是指项目设置“总监办”及“驻地监理工程师办公室”(以下简称“驻地办”)

两个级别的监理机构. 第五条监理单位应当对其委派的总监办、驻地办的工作进行指导、检查和管理,对涉及工程质量、安全、环保等重大专项施工方案的审查提供技术支撑,并承担相应的施工监理责任. 第六条现场监理机构实行总监负责制.设置二级监理机构的项目总监理工程师及总监办应当加强对驻地监理工程师及驻地办工作的领导、检查和管理. 驻地监理工程师和驻地办应当服从总监理工程师、总监办的领导和管理. 第七条监理单位和监理人员应当遵守国家法律法规规章规定,执行国家和省有关施工监理管理办法和施工监理规范,履行监理服务合同,并接受交通运输主管部门及其管理机构的监督检查. 监理单位应当按照国家和省有关规定向交通运输主管部门所属的工程质量监督机构提供本单位的基本情况、承接工程情况和其他动态信息,并对所提供信息的真实性和完整性负责. 监理单位和监理人员在监理过程中,应当遵守职业道德,不得营私舞弊,不得损害建设单位、施工单位的合法权益.

市政工程监理实施细则

华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部 年月日

工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。 2、路基不得有积水,填土路段应分层填筑压实,每层松铺塘渣厚度不应超过30cm,填土宽度不得小于设计宽度,以便最后削坡,禁贴坡。 3、垫层(塘渣垫层) ①检查到场的塘渣材料质量,塘渣应控制材料块的粒径,摊铺时应均匀,无

消防工程监理实施细则

消防监理细则 目录 一、细则编制依据 二、监理工作流程 三、监理工作的控制要点及目标值 四、监理工作的方法及措施 五、消防各系统监理细则 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统 (二)火灾自动报警系统 (三)气体灭火系统 (四)泡沫灭火系统 六、消防各系统调试、验收 七、消防工程常见质量问题及预防措施 编制:审核:审定:

一、监理细则编制依据 1、消防工程施工图纸。 2、消防工程施工组织设计。 3、消防工程有关施工规范与验收标准 4、消防工程有关的质量验评标准 5、国家及地方有关消防的文件通知 二、监理工作流程 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关消防图纸 \ 检查安装单位消防各工种组织网络 \ 检查消防施工机械 \ 检查现场消防原材料、成品、半成品 \ 复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸 \ 准备消防质量检验表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序 预留孔、预埋件检查支架、吊架质量检查安装质量检查各系统调试检查。 3、监理检查程序框图 工程质量控制基本程序 安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序

项目监理部各有关专业监理工程师

安装材料验收程序

半成品材料验收程序

一般试验检查程序 三、监理工作的控制要点及目标值 (一). 质量控制 1. 质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,工程质量达到规定的要求,符合消防部门验收要求。 2. 质量控制要点及手段 为确保完成预期的质量目标,针对消防工程的情况,质量控制可按下表内容组织实施。序号内容质量控制要点控制手段Mw5mYHa。 消防管道、自动自动喷淋水幕位置间距方向观察、量测 1 喷淋系统水泵安装标高、位置、试运转观察、量测 管线位置、标高、坡向、坡度观察、量测 管道安装、接头观察、试压 配管、穿线观察、量测 2 电气管线设备安装位置、标高、线路连接观察、量测 线路及附件安装观察、量测 绝缘、接地观察、量测 控制系统调测试 3 防排烟系统风管位置、标高、坡向坡度、接头观察、量测

住宅小区室外配套监理细则

室外配套工程监理实施细则 监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 2014年1月5日 某某监理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、监理工作控制流程 (3) 1、材料进场控制流程 (3) 2、工序质量控制流程 (4) 3、进度控制流程 (5) 四、施工准备阶段的质量控制 (5) 五、施工阶段的质量控制 (7) 1、综合管网施工 (7) 2、景观绿化施工 (11) 3、园路、广场施工 (14) 4、小品施工 (16) 5、岗亭、围墙施工 (16) 6、水景施工 (17) 7、沥青道路施工 (18) 五、进度控制 (23) 六、竣工验收 (24)

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:云南省 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 2014年3月1日~2015年1月31日 5、工程简况 6、质量等级:合格。

二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言

监理实施细则就是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性 监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,就是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理与监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位 要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充与完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控” 的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同与有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。

建筑工程消防监理实施细则 (2)

建筑工程消防监理实施细则 (指南) 天津市天一建设工程监理咨询有限公司 工程监理部 年月日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的检查要点及目标值 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查 2.对消防给水的位置设施进行检查 3.对自动喷水灭火系统和水喷雾系统的设施、设置和安装功能进行检查 4.对泡沫灭火系统的有关设施、设置进行检查 5.对消防供电电源的设置、设施进行检查 6.对火灾自动报警与联动控制系统的设置设施、功能进行检查 7.对气体灭火系统设施、功能进行检查 8.对防排烟设置、设施和功能进行检查 五、监理工作的主要方法及措施 建筑工程消防监理实施细则(指南) 一、编制依据 1.施工图纸及相关资料文件;

2.已批准的监理规划; 3.国家及地方相关法律、法规性文件; 4.现行的国家及地方规范、规程和标准,主要有: ⑴《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⑵《建筑工程消防验收评定规程》DB29-162-2006 ⑶《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 二、专业工程特点 按消防设计图纸编制此部分内容 三、监理工作流程 见图1 四、监理工作的检查要点及目标值 建筑工程消防监理除应按专业特点重点做好下列要求检查外,尚应按“建筑给排水及采暖工程监理实施细则”中的给水工程及“建筑电气工程监理实施细则”中相关内容进行管道线路敷设,设备安装等施工工艺、标准要求、数值检测等以及管、线路的调试、检测试等要点检查监理。 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查,其标准和功能应符合相关规范、规程和设计图纸要求。 ⑴建筑物之间、储罐、堆场的布置、防火间距以及火灾扑救面和消防车道等应符合设计图纸和规范要求; ⑵建筑高度、层数、面积和公共娱乐场所、燃油、燃气锅炉、可燃油浸电力变压器、高压电容器、多油开关及消防控制室等场所设置位置及消防设施应符合消防设计审核图纸和规范要求; ⑶爆炸危险场所的位置设置、产生爆炸危险源(物质)和防爆场所内房间设置以及有防爆危险场所所用轻质板材材料、地面、管沟

《公路工程施工监理规范》(完整版)

公路工程施工监理规范(JTG G10——2006)

1 总则 1.0.1 为落实公路工程施工监理制度,使监理工作标准化、规范化,制订本规范。 1.0.2本规范适用于实施工程监理制度的公路工程项目的施工监理,养护工程监理可参照执行。 1.0.3 监理机构应依据以下法律、法规、文件开展工作: 1.国家和地方法律、法规 2.国家和行业、地方有关标准、规范、规程 3.监理合同 4.施工合同 5.工程前期有关文件 6.工程设计文件和图纸 7.工程实施过程中有关的函件 1.0.4工程项目监理合同必须明确双方职责与权限。 1.0.5 监理单位应依据本规范第1.0.3条规定,按照监理合同约定的职责与权限,对工程质量、安全、环保、费用、进度实施监督管理。 1.0.6建设单位必须严格执行国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等法规,创造合法、规范、有序的监理工作环境。 1.0.7公路工程施工监理,除应执行本规范外,尚应符合国家及行业现行的有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1监理 监理人员依据监理合同对工程质量、安全、环保、费用、进度实施的监督和管理活动。 2.0.2监理单位 具有法人资格并取得交通主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书的企业。 2.0.3监理机构 由监理单位派出并代表监理单位履行监理合同的现场监理组织。 2.0.4监理工程师 监理机构中具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。 2.0.5监理人员

监理工程师和监理机构中的相关专业技术人员统称为监理人员。 2.0.6总监理工程师 具有交通部公路工程监理工程师资格,经项目建设单位同意,在监理机构中负责项目工程全部监理工作的总负责人。 2.0.7驻地监理工程师 具有交通部公路工程监理工程师资格,经总监理工程师授权,负责项目部分工程监理工作的驻地监理负责人。 2.0.8监理计划 由总监理工程师主持编制、在监理合同期内开展监理工作的指导性文件。 2.0.9 监理细则 根据监理计划,针对技术复杂、专业性较强的分项、分部工程或监理工作的某一方面,由驻地监理工程师主持编写、经总监理工程师批准的操作性文件。 2.0.10巡视 监理人员对施工现场进行的经常驻性巡回检查活动。 2.0.11 旁站 监理人员在施工现场对某一具体的工序、工艺或部位施工全过程进行的监理。 2.0.12 试验工程 为确认施工方案、获取控制参数所进行的试验路段或工程部位。 2.0.13 标准试验 在工程开工前,为确定工程材料的最佳组合(如含水量、级配、配合比等),建立施工控制和检验标准所进行的试验。 2.0.14自检 施工单位按合同技术规范规定的项目和频率对工程材料、构、配件、设备、或工程实体进行的旨在检查、评价质量合格与否的试验、检测。 2.0.15公路机电工程监理 公路监控、通信、收费、供配电、照明、隧道机电系统等工程的监理。 2.0.16公路机电工程试运行期 机电工程完工至交工验收之间,调整系统运行参数使之处于最佳工作状态、检验系统设备工作

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则

目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4)

5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程 师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监 理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点, 做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消 防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有 线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为 实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工 程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、 设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任 务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监 理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点:

室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。 6、国家和北京市有关标准、规范、规程、图集: (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); (2)市政基础设施工程质量检验与验收统一标准(DBJ01-90-2004);

市政道路工程监理实施细则样本

A.0.4 -01南京金牛湖野生动物园王国工程 监理实行细则 (道路工程) 内容提纲: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作办法及办法

项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 一、专业工程特点 ......................................................... 错误!未定义书签。 (一)、工程概况............................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)、监理根据............................................................................................ 错误!未定义书签。 (三)、道路工程特点.................................................................................. 错误!未定义书签。 二、监理工作流程 ......................................................... 错误!未定义书签。 三、监理工作要点 ......................................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档