文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汽机房钢屋架施工方案

汽机房钢屋架施工方案

汽机房钢屋架施工方案
汽机房钢屋架施工方案

目录

1、工程概况 (3)

2、设计要求及工程质量 (3)

3、编制依据 (3)

4、质量控制体系 (4)

5、机工具及人员计划 (5)

6、施工工艺流程 (6)

7、进度计划 (6)

8、吊车梁施工 (7)

9、钢结构施工 (7)

10、屋面系统施工 (10)

11、屋顶通风器安装 (11)

12、安全文明施工 (11)

1、工程概况

新疆美克化工有限责任公司二期年产10万吨1,4-丁二醇项目热电站的汽机房顶为钢结构屋架,屋面为双层彩钢瓦加玻璃丝棉保温,总面积2000㎡。钢屋架根据标准图集05G515中GWJ24-4进行制作。钢屋架跨距24米,安装高度21.4米,从4轴到14轴共计11榀。每榀重量1.764吨。柱间支撑、屋面支撑及檩条参照标准图集05G515制作。

2、设计要求及工程质量

本建筑抗震设防烈度:7度。结构设计使用年限为50年。屋面防水等级为Ⅲ级。建筑物耐火等级为:二级。质量要求:合格。

3、编制依据

①.05G515《轻型屋面梯形钢屋架》

②.GB50017-2003《钢结构设计规范》

③.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

④.JGJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》

⑤. 03SG520-1《实腹式钢吊车梁》

⑥.01J925-1《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》

⑦.06J925-2《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造二》

⑧.汽机房施工图纸:27-62-0201-24-005至27-62-0201-24-010

4、质量控制体系:

项目经理部 HSE

负责人:丁百成

质量负责人:杨方文

技术负责人:李志军

物资保管:周红

项目经理:韩正军 项目副经理:郭自然 项目总工程师:李永久

非标钢结构制安队:杨林

非标制作一组

非标制作二组

标安装三组

非标安装四组

5、机工具及人员计划

5.1机工具计划

序号名称规格型号数量备注

1 龙门吊10t 1台

2 喷砂除锈设备1套

3 气体保护焊NBC-520 2台

4 焊机BX1-400 2台

5 焊机5台

6 手拉葫芦5t 4台

7 手拉葫芦3t 6台

8 手拉葫芦1t 5台

9 螺旋千斤顶10t 3台

5.2人员安排

序号工种数量备注

1 铆工3人

2 焊工6人

3 喷砂除锈2人

4 电工1人

5 辅助工10人

中国机械工业第一建设工程公司 汽机房屋面钢结构施工方案

- 5 - 6、施工流程:

关键工序 G ,关系到施工质量的好坏,由监理、业主、施工单位共同验收合格后进行下道工序,并填写相关资料。

7、进度计划:

G

喷砂、除锈、刷漆

构件预制

材料采购、进场报验 构件放样、下料

吊车梁订货 工厂中间验收

构件进场、安装

G

钢屋架拼装

行车安装

G

保温屋面安装

通风器安装

验收

钢屋架安装

G G

8、吊车梁施工

8.1吊车梁制作

吊车梁委托专业钢结构制作厂家进行制作,中间进行一次验收。中间验收由监理、成达、中机及制作单位共同进行。主要对钢材材质证明、吊车梁外形偏差、焊缝质量及防腐进行检察,合格后方能进场。

8.2吊车梁安装

吊车梁安装标高16.595米,重量3吨。采用25吨吊车进行安装,中联25吨吊车参数如下:

9、钢结构施工

9.1钢结构的制作材料的采购及质量标准

钢结构工程的钢材采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235-B级镇静钢或沸腾钢。焊条采用现行规范GB/T5117规定的E4303焊条。

9.2钢结构的进度控制

钢结构屋架及屋面彩板的安装工作是本工程进度控制的关键。根据工程总进度的安排,汽机房钢结构屋面、柱间支撑、屋面支撑等构件预计在2011年11月10日前完成制作具备安装条件。安装工作从预计从2011年11月10日开始,钢结构屋面的施工进度在总施工进度的控制下,并满足要求。

9.3钢结构施工流程

图纸会审——构配件材料采购——材料报验——喷砂除锈、防腐——放样、号料、下料——拼装、焊接——钢屋架安装——补漆——验收

9.3.1施工技术人员及主要施工班组长熟悉施工图纸,重点关注施工节点的安装尺寸是否满足要求。对图纸、规范、标准图集中的相关节点进行初步放样,确定其尺寸关系是否正确。

9.3.2下料

放样必须在坚固平整的钢平台上进行,按照图纸要求以1∶1的比例在钢平台上放出大样图,放样用的钢尺应经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱,起拱时应将上下弦同时起拱,其竖腹杆的方向不变(垂直于水平线),斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时,要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量,并应按节间分布。复制法跨度方向焊接收缩余量为10mm,钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合,其允许偏差为2mm,其杆件轴线交点的允许偏差为3mm。认真核对材料,在材料上划出切割、钻孔等加工位置,标出零件编号等,号料应根据配料表进行套裁,尽可能节约材料。并根据材料厚度和切割方法加适当的切割余量。下料采用半自动切割机和手工切割。切割前,应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净。

9.3.3拼接组装

上、下弦杆和腹杆三者的拼接缝不应设在同一截面,三者应相互错开且不小于200mm。

先在平台上装配好作为基准的整榀屋架(即以单角钢点焊于节点板上面形成的桁架片),翻身后作为复模。在复模上复制出与复模相同的也带有节点板的的半片屋架,将其翻身,然后配上另半片屋架的杆件。焊接完成后,成为整榀屋架。如此反复,在复模上继续进行各榀屋架的制作。屋架装配前,应将组合角钢相对的缝隙面预先除锈和进行防锈涂装。

9.3.4焊接

屋架焊接前,应找平垫实,焊接时宜从屋架中间向两端对称焊接,焊接时不宜采用单面一次焊接成型,宜先在屋架的一面焊接首道焊缝,翻身后对另一面施焊完成,再行翻身对原来一面施焊完成。翻身时应选择合适吊点,防止变形。屋架节点不得采用间断焊缝,焊接全部完成后,应认真矫正屋架的弯曲变形及支座底板的焊接变形。焊接完成后视变形情况进行矫正。当采用火焰矫正时,火焰温度不得超过900℃。

9.3.5喷砂防锈

钢材在进场时进行喷砂除锈、并刷防腐漆底漆。在螺栓连接位置贴上封口胶再刷漆,保证其接触面的粗糙度。焊接完成后,用刮刀、钢丝轮去除焊接位置的漆皮,符合要求后进行底漆的涂刷。

油漆采用人工涂刷的方法。防腐涂刷工作应在喷砂除锈、焊接检查合格后方可进行。在施工中损伤的油漆,应在施工完毕后补涂。涂层地点的温度为5-30摄氏度之间,雨天或有露水时不作业,涂层完毕后,应在构件上注明编号,并对刚度较差的构件进行加固。

9.3.6钢结构安装

在地面上把两榀屋架以及两榀屋架之间的支撑、XG及檩条组装成一个整体结构,在汽机房14轴线处用90吨吊车吊装到柱顶,在柱顶处依次分别滚动至各个轴线。

钢房架最重一跨为13~14轴线之间7.9米跨,重量为9.732吨,按10吨考虑。在14米幅度处,臂升44米,起重机的额定起重量为14吨,满足要求。钢丝绳规格采用6×37+1直

径Φ24mm ,长度12米。安全系数取6倍,捆扎角度为60o 。钢丝绳受力=10×9.8÷4÷

2

3

=28.3kN 。 钢丝绳容许拉力可按下式计算:

[Fg]=αFg / K=0.82×241.9÷6=33.1kN>28.3kN 其中: [Fg]──钢丝绳的容许拉力(kN);

Fg ──钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),

──考虑钢丝绳之间荷载不均匀系数,=0.82;

K ──钢丝绳使用安全系数,取 K=6;

跨度最大为9米跨,重量为7.004吨,按8.5吨考虑。在16米幅度处,臂升44米,起重机的额定起重量为12.7吨,满足要求。起重机的参数表、钢丝绳捆扎示意图、吊装平面布置图及幅度计算示意图见附图。

10、屋面系统施工

10.1屋面施工流程

檩条安装——天沟安装——屋面彩板安装——通风器安装——验收 10.2檩条安装

安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm 范围内。檩条安装完成后调整其平整度,满足彩钢瓦屋面安装要求,并作好彩钢瓦屋面施工准备。 10.3天沟安装

安装天沟结构前须进行对钢结构的水平度进行测量,调整天沟结构使其保持水平,以满足屋面排水设计要求。

将折弯成型的天沟板用现场塔吊垂直吊运至已完工的天沟结构上,依次排开,每块天沟

间采用焊接连接。

天沟安装完成后进行天沟闭水试验,采用人工给水试验。试验合格后,要对天沟进行清理,清除屋面施工时的废弃物,特别是雨水口位置,要保证不积淤,确保流水的顺畅。10.4屋面彩板安装

10.4.1屋面内板施工

待汽机房行车安装完成后,在行车上用脚手架搭一操作平台,由人工把内瓦拉至操作平台上进行施工。

10.4.2保温材料施工

本金属屋面系统工程采用隔汽层厚度为0.20mm纸基加筋铝箔铁面,保温棉采用100mm厚容重为12K/m3离心玻璃棉毡,主要目的为对建筑起到保温隔热的效果。

10.4.2.1隔气膜安装

将隔气膜依次展开,分别用刀片在支架座处开口,使其穿入支座。每两片隔气膜搭接处不少于50mm。

10.4.2.2保温棉安装

将保温棉依次展开,并用刀片在支座处开口,使其穿入屋面固定支座。

10.4.3屋面外板安装

屋面板的平面控制,一般以屋面板以下固定支座来定位完成。在屋面板固定支座安装合格后,只需设板端定位线。一般以板出排水沟边沿的距离为控制线,板块伸出排水沟边沿的长度以略大于设计为宜,以便于修剪。

施工人员将板抬到安装位置,就位时先对准板端控制线,然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边,最后检查搭接边是否紧密接合。

屋面板位置调整好后,用专用电动锁边机进行锁边咬合。要求咬过的边连续、平整,不

能出现扭曲和裂口。在咬边机咬合爬行的过程中,其前方1m范围内必须用力卡紧使搭接边接合紧密,这也是机械咬边的质量关键所在。

当天就位的屋面板必须完成咬边,以免来风时板块被吹坏或刮走。

屋面板安装完成后,需对边沿处的板边需要修剪,以保证屋面板边缘整齐、美观。11、屋顶通风器安装

由于图纸等技术资料未到,暂定由专业厂家进行制作安装。

12、安全文明施工措施

12.1屋面板施工注意事项

1、在坡屋面上工作,首先检查屋面檩条是否平衡、牢固。屋面板要顺坡堆放,每处不得超过三张,禁止将材料放置在不固定的檩条上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。

2、在坡屋面上铺板时,必须用带楞的防滑板梯,没有放置屋面板的地方,必须将防滑板反面牢牢地挂在檩条上。

3、屋面板必须保证完全连接在檩条上,且每侧均与其他屋面板连接,决不能在部分连接或未连接的屋面上行走。

4、当沿屋面板横向行走时,要尽量在凹槽中走;沿屋面纵向行走时,尽量靠近或踩在屋面板支撑点上,使荷载均衡地分布在脚底。

5、遇有雪、霜、结冰或四级以上大风时立即停止施工。

6、板材长度超过2米,必须设两人及两人以上搬运,不可单人头顶运板。

7、钢配件安装保持平直,所有转角应清晰和整齐,确保边缘不得参差不齐、凹槽、起皱,端部连接缝和搭接严格按照统一规范标准安装。

8、无论何时剪下的碎钢板,都应及时清除,以免刺伤腿脚。

9、利用钢梯设置工人上下屋面的通道,严禁工人上下屋面时沿钢柱或墙面檩条攀爬。

12.2高空作业安全注意事项

1、从事高处作业的人员必须真遵守安全施工规定,衣着要灵活,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

2、从事高处作业人员必须进行体检,患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事高空作业,应及时改做其它工作。对于患有恐高症、眩晕症者,也应调离高空作业岗位。因为患有恐高症的人,登高后会出现胆怯、心慌、畏首畏尾;患有眩晕症的病人,一旦发作眩晕,无法站立,天旋地转,恶心呕吐和耳鸣,容易发生事故。

3、高处作业要设防护栏杆或拉生命线,作业人员要系安全带,尤其是悬空作业人员,不可冒险作业。安全带的正确拴挂方法是:高挂低用。将安全带挂在高处,人在下面工作,绝不可低挂高用。另外,安全带拴挂时,要挂在无尖锐棱角,且结实牢固的构件上,避免作业时晃动而将安全带割断。值得注意的是,安全带使用前应进行认真检查,因为安全带若存放在仓库过久,就会因高温、腐蚀性大、潮湿等因素而出现腐烂现象,以致不能承受负荷而发生断裂,造成人员伤亡。另外,还应经常检查安全带缝制部位和挂钩部分,发现断裂或磨损,要及时修理或更换,如果保护套丢失,要加上后再用。对有疑问的安全带最好进行一次冲击试验做到万无一失。

4、戴好安全帽。作业人员登高作业前,首先应对所戴安全帽进行认真检查,若发现安全帽无内衬或内衬损坏,以及帽壳有龟裂、下凹、裂痕等现象,不得使用,应及时更换。安全帽戴在头上时,一定要端正,并季好带子。带子翻在帽上或塞在帽子里也不行,未系好带子更不行。因为安全帽不戴好,如果人从高处坠落,安全帽就容易脱落而失去其保护作用,造成身体伤害。

5、施工作业现场有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定;高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸;工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃;传递物件禁止抛掷。

6、严禁酒后高空作业。众所周知,酒类饮料中,所含酒精属于微毒类, 人饮洒后,对其眼、耳、鼻、舌等感觉器官会产生不同程度的刺激,使知觉麻木迟钝,并使人的行为失态,稳定性和灵活性降低,自身行为控制能力变弱。若工作人员饮酒后作业,其胆量变大,很少有危险感,常常会冒险蛮干;另外,饮酒过量后,人就会站立不稳,东倒西歪,若高空作业,发生事故的机率就相当大,后果不堪设想。因此,发现有饮酒者,应坚决禁止其高空作业,以免发生意外。

7、高空作业人员在作业时,不可将所需工具抛来抛去,应将小件工具系带在身上,随用随取。而对于大件工具和材料,最好用运输工具升降,也可捆绑后用结实牢固的绳索传递。在高空作业时,若遇4级以上大风,应暂停作业。雪霜雨后,应先清扫作业现场,待略干不滑后再进行作业。无论是雪霜雨天还是睛天,作业人员都应穿上软底工作鞋,不可穿拖鞋!硬底鞋,以防滑倒而造成伤害事故。

8、发现安全设施有缺陷或隐患,应及时报告处理,对危及人身安全的,必须停止施工,消险后再进行高处作业。

9、任何人不允许移动和擅自拆除安全标志,确实因工作需要须经工长批准后移动和拆除,之后重新安装好。

10、冬季施工要采取可靠的防滑、防寒、防冻、防毒、防火安全措施。

11、高处作业安全设施要经常检查,处于良好状态。

12.3起重作业注意事项

1、进入现场必须遵守安全生产有关规定。

2、吊装前应检查机械索具、夹具、吊环等是否符合要求并应进行试吊。

3、吊装时必须有统一的指挥、统一的信号。

4、高空作业人员必须系安全,带安全带须安全可靠。

5、高空作业人员不得喝酒,在高空不得玩笑。

6、高空作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。

7、吊车行走道路和工作地点应坚实平整,以防沉陷发生事故。

8、六级以上大风和雷雨、大雾,应暂停露天起重和高空作业。

9、拆卸千斤绳时,下方不应站人。

10、使用撬棒等工具,用力均匀,要慢、支点要稳固,防止撬滑,发生事故。

11、构件在未经校正,焊牢或固定之前,不准松绳脱钩。

12、起吊笨重物件时,不可中途长时间悬吊、停滞。

13、起重吊装所用之钢丝绳,不准触及有电线路和电焊搭铁线或与坚硬物体磨擦。

14、遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。

15、倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮轴是否有损伤、传动部分是否灵活;拴上重物后,先慢慢拉动链条,等起重链条受力后再检查一次,看齿轮啮合是否妥当,链条自锁装置是否起作用。确认各部分情况良好后,方可继续工作。

16、倒链在使用中不得超过额定的起重量,在-10℃以下使用时,只能以额定起重量之半进行工作。

17、手拉动链条时,就均匀和缓,不得猛拉。不得在与链轮不同平面内进行动,以免造成跳链、卡环现象。

18、如起重量不明或构件重量不详时,只要一人可以拉动,就可继续工作。如一个人拉不动,应检查原因,不宜几人猛拉,以免发生事故。

19、齿轮部分应经常加油润滑,棘爪、棘轮和棘爪弹簧应经常检查,发现异常情况应予以更换,防止动失灵使重物自坠。

12.4喷砂除锈注意事项

1、工作前必须穿戴好防护用品,不准赤裸膀臂工作。工作时不得少于两人。

2、储气罐、压力表、安全阀要定期校验。储气罐两周排放一次灰尘,砂罐里的过滤器每月检查一次。

3、压缩空气阀门要缓慢打开,气压不准超过0.8MPa。

4、喷砂粒度应与工作要求相适应,一般在十至二十号之间适用,砂子应保持干燥。

5、喷砂机工作时,禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时,应停机进行。

6、不准用压缩空气吹身上灰尘或开玩笑。

7、工作完后,应继续运转五分钟再关闭,以排出管道内灰尘,保持场地清洁。

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

钢结构厂房专项施工方案 (1)

莱芜市金山矿产资源有限公司钢结构工程 专项吊装施工方案 系别:土木建筑系 专业:建筑工程技术 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:2012年 5月23日 目录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、钢结构安装2 4.1安装工艺流程2 4.2安装的一般规定2 4.3 安装准备工作3 4.4 基础和支承面4 4.5 钢构件的吊装与校正4 4.6 钢结构安装的连接和固定6 4、墙面、屋面彩板安装- 9 - 5.1 安装工艺规程- 9 - 5.2 屋面压型板、采光板的安装- 9 -

5.3 墙面压型板、采光板的安装- 10 - 5、资源配置计划12 6.1 主要机械设备配置计划12 6.2 主要劳动力配置计划12 6、安全质量环境保证措施12 7.1 安全保证措施12 7.2 质量保证措施16 7.3 夜晚施工保护措施20 8、雨天施工措施20 结束语错误!未定义书签。

1、编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要施工规范、规程 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) (2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (5)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,J220-2002 (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (7)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) (8)《混凝土结构平表法图集》(03G101-1) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ33-2001) (12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (14)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、工程概况 工程名称:莱芜市金山矿产资源有限公司球磨车间钢结构主体及维护结构安装; 工程地点:莱芜市金山矿产资源有限公司;

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

钢结构吊装安全施工方案

西安赛比特航空电气制造厂房 钢 结 构 安 装 安 全 专 项 方 案 编制人: __________________________________ 审核人: __________________________________ 编制单位:浙江舜江建设集团有限公司西安分公司阎良项目部

编制日期:2011年10月12日

目录 一、安全施工方案的编制依据 (2) 二、安全管理目标.................................. .2 三、安全管理组织.................................. .2 四、安全管理制度.................................. .4 五、安全生产保证体系.............................. .4 六、吊装危险源识别及风险控制...................... .6 七、钢结构吊装专项安全防护措施.................... .8 八、现场文明施工措施 (15)

、安全施工方案的编制依据西安赛比特航空电气制造厂房钢柱、钢梁、吊车梁吊装即将开始,此次吊装的钢柱共60 根,钢梁36 榀,吊车梁72 根;钢柱最高12.5 米,单榀钢梁最大跨度18 米,吊车梁最大跨度7.5 米。本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且冬雨季节,早晚温差较大,早晨有雾,危险性大,安全隐患随时存在,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 二、安全管理目标 事故轻伤负伤率1.5 %。以下; 杜绝死亡、火灾、设备等重大事故; 工地管理具体目标; 三、安全管理组织工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。安全生产领导小组安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中尚存在的隐患,制定整改和预防措施,并对上述措施进行复查。 安全领导管理小组安全领导小组管理按下图所示:

钢结构及预应力屋面施工方案

钢结构及预应力屋面安装工程 专项施工方案 一、工程建设地点 本工程为麦积区军粮供应站粮食仓库搬迁重建项目,建设单位为天水市麦积区军粮供应站,设计单位为甘肃第七建设集团建筑设计有限公司。本工程建设地点位于天水市麦积区东柯河工业园区天水市麦积区军粮供应站新征场地内。 二、工程建设规模 本次施工招标内容包括:新建粮食平房仓2栋,地上一层,钢筋混凝土排架结构,建筑面积为2344㎡;成品库1栋,地上一层,钢筋混凝土排架结构。建筑面积546㎡,综合楼1栋,地上四层,框架结构,建筑面积1569㎡;消防水池面积为138㎡;配套室外附属工程。 三、预应力混凝土屋面施工方法与技术措施 一、工程概况 、2号平房仓屋面采用预制方案,需占用大量场地,硬化作业台面,需等混凝土强度达到设计强度标准值的100%方可吊装,吊装难度较大,需提前做好预制方案,以免影响工期。 屋面部分采用预应力混凝土折线屋架,预应力筋用冷拉粗钢筋。这种屋架杆件受力比较均匀,采取后张法工艺施工。由于工期要求紧,要求混凝土屋架强度增长快。施工进度措施:采用快硬硅酸盐水泥“525号硫铝酸盐水泥”。屋架采用腹杆拼装式,腹杆预制后在现场

拼装,弦杆、端竖杆及斜压杆现场整浇。减少了现场安装模板的工作量,提高了生产率。 二、制作方法 2.1 原材料、机具要求 水泥、砂、碎石须做含碱量检测。碎石粒径 5—20 mm。水泥采有525号硫铝酸盐水泥。这种水泥硬化较快、早期强度较高与普通硅酸盐水泥相比较并无本质区别,要求初凝不能少于45 min,终凝不得迟于10 h。浇筑后的混凝土用振捣棒振捣密实,每日成型的屋架留置2组混凝土试块,1组 1/28,1组 R张拉。C45混凝土配合比的水灰比O.4一O.5,混凝土坍落度5—7cm,由质量检测中心提供C45混凝土配合比。现场施工严格按上述要求控制。 2.2 施工工艺 折线屋架钢筋的冷加工、半成品的制作均在构件厂完成。在施工现场完成支模、钢筋绑扎、混凝土搅拌浇筑,后张预应力主筋、灌浆等工序。侧模采用两套定型木模板,进行周转使用,每天加工2榀。屋架用混凝土底模,场地硬化为标准混凝土台面,必需坚实。模板底表面平整,允许偏差 3 mm。由于场地小,需给吊车作业留必要场地,采取平卧迭层生产,卧式木模板支模。支模板须要水平抄测放线、施工保证底模平整,支撑牢固。屋架腹杆现场预制,腹杆预制后在现场拼装,弦杆、端竖杆及斜压杆现场整浇。混凝土浇筑程序视气温情况而定,气温高时,宜从屋架上弦中间处开始浇筑分别向两端进行,最后在下弦中间合拢;气温较低时,宜从下弦中间开始分头向两端浇

钢屋架施工方案51926

嘉峪关陇新能源有限公司 1×12MW尾气余热发电项目 钢 屋 架 施 工 方 案 编制 审核 江苏鼎鑫建设工程有限公司 2016年4月1日

第一章工程概况 嘉峪关陇新能源有限公司1×12MW尾气余热发电项目地处嘉峪关市文殊乡团结村,北邻清嘉高速公路,南有铁路干线,交通便利。 嘉峪关陇新能源有限公司1×12MW尾气余热发电项目发电站装机容量12MW,总投资1.2亿元,建设用地14.4亩,总建筑面积9020㎡,安装余热锅炉、汽轮机、发电机等设备。 本工程梯形钢屋架。并且设上、下弦水平支撑、垂直支撑和系杆。 本工程钢屋架为角钢屋架,钢材均采用无缝钢管20#的钢材,焊条采用《碳焊焊条》(GB/T5117)规定的E4315或E4316型焊条,螺栓采用《碳素结构钢》(GB/T700)规定的Q235-A 级钢制成,并符合现行国家标准GB/T5780和GB/T5782的规定,焊缝长度满足最小长度要求。油漆采用聚氯乙烯含氟萤丹涂料三底三面,干膜厚度≥150um。 本工程钢屋架每榀约6.5t,钢天窗制安量约1.5t。 本工程施工难点在于屋架跨度大,吊装困难;水平支撑和垂直支撑安装量大,高空作业、交叉作业不安全因素多,施工场地狭小。 第二章施工准备 1、项目技术员组织钢结构施工班组认真熟悉图纸,查看图纸的节点是否清楚,构件的几何尺寸和相关构件的连接尺寸是否标注齐全。组织制定切实可行的钢结构施工方案,作业指导书和技术质量交底。 2、钢结构施工班组要选择有钢结构施工经验的人员组织施工,人员数量要保证本工程施工进度的需要且做到持证上岗。 3、根据工程的流水顺序确定钢结构制作平台的位置,面积及制作平台的搭设方法。根据本工程实际在阳极泥综合利用污染治理工程南侧设20*4米制作平台一个。 制作平台搭设方法;场地平整后砌筑砖基础240*240*200外墙,间距2米设一道隔墙。长度与制作平台相同。上铺12厚钢板。制作平台施工时要保证平台的水平标高并具有一定的刚度不得发生变形。 4、原材料的验收制度是保证钢结构工程质量的重要环节,每批原材料进场后,项目部相关人员要对进场原材料的数量、品种、各项指标、规格尺寸等进行验收,并与设计图纸一一核对。凡涉及安全、功能的原材料及成品按规定进行复验,并经监理工程师见证取样、送样。进场的原材料必须具备出厂质量证明书。 5、钢结构施工前,首先要对重要构件进行详图设计(施工图放样),根据施工图足尺放样,并对施工班组进行详细的技术质量、安全交底。 钢材按钢种、规格和型号分别堆放,并按程序文件要求进行标识。钢材堆放时在其下面垫300mm厚的垫块,以利通风避免受潮锈蚀。各种焊接用材料分别堆放,堆放处通风良好。 第三章钢屋架的制作 屋架、支撑、檩条等,其制作方法以屋架制作为代表,屋架包括支撑等部件,故在此只作屋架制作方法叙述,其他构件制作参考进行。施工现场有足够的场地,屋架拟安排在施工现场制作,每榀屋架分两段制作,安装前在现场进行拼装,拼装方式采用屋脊节点拼装,拼装完成经检查合格后进行吊装及安装工作。钢屋架下弦应起拱,拱高70mm。

钢结构房屋施工技术方案

钢结构房屋施工技术方案 1钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

折线型预应力屋架吊装施工方案(正稿)

折线型预应力屋架吊装施工方案(正稿)

江苏瑞鼎车间工程 预应力混凝土屋架屋面板 吊装技术方案 建设单位:江苏瑞鼎环境工程有限公司 监理单位:江苏鸿成建设咨询有限公司 施工单位:宜兴市晓金建筑安装工程公司 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (2) 1.1设计概况 (2) 1.2现场状况 (2) 1.3主要安装工程实物情况.................... 错误!未定义书签。 二、施工部署 (2) 2.1施工顺序 (2) 2.2人员组织 (3) 三、预应力屋架吊装 (3) 3.1吊点及钢丝绳选择 (3) 3.2起重机性能确定.......................... 错误!未定义书签。 3.3施工准备 (4) 3.4屋架起模 (6) 3.5起吊 (6) 四、屋面板吊装 (7) 4.1吊装准备 (7) 4.2安装、固定 (7) 五、屋架、屋面板吊装质量要求 (7) 5.1一般规定 (7) 5. 2预制构件施工 (8) 六、安全技术措施 (9) 6.1防止起重机事故措施 (9) 6.2防止高处坠落措施 (9) 6.3防止高处落物伤人措施 (10) 6.4防止触电措施 (10)

预应力混凝土屋架及屋面板吊装技术方案 一、工程概况 1.1设计概况 本工程平面轴线一层屋面结构采用预应力钢筋混凝土屋架,上铺预制混凝土槽形屋面板。 该预应力混凝土屋架轴线跨度18.0m、屋架轴线间距6.0m、共有57榀,设计选用《预应力混凝土折线形屋架》;预应力混凝土屋架两端与柱顶预埋钢板焊接固定,屋架下部支撑结构采用现浇钢筋混凝土框架柱。 预 1.2现场状况 本工程拟建建筑物场地较为开阔,预应力混凝土屋架采用在拟建安装车间北侧现场预制,根据《预应力混凝土折线形屋架》图集要求,现场设置4个砖地胎模叠合施工法浇筑屋架混凝土,最大叠合层数为5层。屋架间钢结构支撑和槽形屋面板均采用专业加工单位制作成型,运至施工现场内进行吊装。 目前,预应力混凝土屋架已全部制作成型,未进行张拉施工。屋架下部框架柱混凝土已浇筑完毕,并拆模、具备屋架安装条件。屋架安装现场已进行初步整平工作,场地标高约为-0.50m. 二、施工部署 2.1施工顺序 本工程屋架及屋面板采取“节间吊装法”,即起重机在进行吊装工程内的一次开行中,分节间(纵向每跨)依次吊装完预应力混凝土屋架、下弦支撑、上弦支撑、预应力混凝土槽形屋面板等全部构件的吊装方法。 预应力屋架及屋面板吊装时的起重机方向为由西向东、一次完成。 预应力屋架的总体施工顺序为: 屋架张拉→屋架(支撑柱)弹线、标记→翻身(起台、扶直)→转运至吊装现场

轻钢屋架施工方案[001]

目录 一.工程概况 二、施工计划 三、施工方案 1、材料进场验收及保管 2、下料制作及屋架组装 3、钢结构焊接 4、钢屋架、支撑、檩条安装 5、屋面板安装 6、防腐涂料涂装 7、防火涂料涂装 四、工程质量保证措施 五、施工进度保证措施 六、安全施工保证措施 七、主要施工机械计划 八、施工劳动力计划 附图:钢屋架制安施工进度计划

一、工程概况 3#主厂房屋顶设计为轻钢结构屋架,屋架上铺设100mm厚夹心彩钢屋面板(彩钢板为0.6mm 厚),雨水天沟为彩板雨沟,雨水管为D100mmUPVC管直接引至地面。钢屋架安装标高为19.3米,钢屋架跨度为18米,屋架总长为36米。另屋面设有8台出屋面轴流风机。 二、施工计划 根据施工现场具体情况,计划在施工现场外设置结构预制加工场,所有钢结构件均采用现场加工,以缩短加工安装周期,尽快完成厂房的封顶。施工进度计划详见附表:钢屋架制作安装进度计划 三、施工方案 1、材料进场验收及保管 ①钢材必须附有钢材质量证明书。钢结构选用的钢板、型钢、连接件、紧固件等,其钢材的抗压强度、延伸率、屈服强度和化学成分均应符合国标GB1591-88和GB/T700-88标准,每批货物均有完整的出厂证明及检验报告。进料后应逐一核对材质规格尺寸及有关证件,并将质保书提交业主及监理认可。 ②钢材应放置在规定的场所。不允许将不同种类、不同规格的材料或构件混放,为避免产生较大的变形,应整齐地放在台架上保管。 2、下料制作及屋架组装 (1)放样和号料 ①根据施工详图以1:1的比例在样板台上弹出实样,求取实长,根据实长制成样板(样杆)。放样应采用经过计量检定的钢尺,并将标定的偏差值计入量测尺寸。尺寸划法应先量全长后分尺寸,不得分段丈量相加,避免偏差积累。其允许偏差应符合下表的规定。

钢结构板房施工方案

投标文件 (封面) 工程名称: 投标人: 山东誉航钢结构工程有限公司(盖公章)法定代表人或: 委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2015 年4 月14 日

目录 一、法定代表人资格证明 二、授权委托书 三、唱标单 四、投标函 五、投标函附录 六、工程量清单报价表 七、项目管理机构配备情况 八、项目拟分包情况 九、施工组织设计或施工方案 十、工程质量及保证措施 十一、工期目标及保证措施 十二、安全文明施工及环境保护措施十三、资格审查资料

八、施工组织设计或施工方案 1、概况: 项目工程为: 建设单位:

建设地点:承包方式:包工包料 质量要求:合格 2、建设地点特点: 临时用电、临时用水均自行解决,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测,保证其准确性,采用标准试验数据进行控制。 施工方案 1、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。 ③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。

钢结构吊装专项方法

金融电子自助产品生产研发项目电子 装配大楼工程 吊装专项施工方案 项目名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 编制人: 审核人: 审定人: 日期:2012年07月30日 目?? 录 一.编制本施工组织的目的 (3) 二.编制本施工组织的规范和标准 (3) 三.工程概况 (3) 四.施工人员组织、机械设备 (4) 五.施工准备 (4) 六.安装工艺流程 (6) 七.钢柱的安装与校正 (7) 八.高强度螺栓安装工艺 (10) 九.吊装作业中应注意的安全事项 (17) 十.质量控制措施 (18) 十一.安全保证措施 (18) 一、编制本施工组织的目的 为了顺利、安全、按时完成金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程

的吊装工程,特编制本方案。 二、编制本施工组织的规范和标准 《建筑结构设计统一标准》???????? (GBJ68-84) 《建筑结构荷载规范》(GBJ17-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-91) 《建筑施工起重吊装安全技术规范》(GJ276-2012) 三、工程概况 1、工程名称及施工地点 工程名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 工程地点:云南省昆明市信息产业基地 2、工程项目内容 金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程钢柱、梁的吊装及焊接 3、概述 本专项方案为金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程的吊装方案。地下一层,地上5层,钢筋混凝土框架结构,屋面为钢结构装饰架。主体分为三部 分:主楼部分、雨棚及连廊。 本工程难点: (1)施工部位高,必须保证高空作业安全。 (2)构件形状不规则,钢梁大部分为弧形,必须解决安装的精度。 (3)控制好焊缝质量及焊接变形。 四、施工人员组织、机械设备

预应力钢筋混凝土屋架施工

预应力钢筋混凝土屋架施工简介 近几年,预应力混凝土工程在国家建设中得到了广泛的推广和应用,其技术理论、施工方法也在不断创新、完善和发展。预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比具有构件截面小、节约材料、抗裂度高、耐久性好等诸多优点,但其同时也存在施工工艺复杂、施工要求严格、施工难度大等难题。随着新型材料、新型工具设备的研究与应用,施工工艺日趋简化和完善,预应力混凝土的发展前景也越来越广泛。我项目部在朔黄线肃宁工地施工中,厂房屋架为预应力钢筋混凝土空腹屋架,跨度为18m、21m、24m、27m四种,每种18榀,下面将我们预制屋架的施工过程介绍如下: 一、绘制屋架预制平面布置图,砖砌胎模 首先,根据选用的材料、施工工艺、张拉扶直方案、吊装方案,确定屋架预制的位置和朝向,绘制预制平面布置图。然后现场放大样、平整场地,对基土进行夯实,达到最小干密度1.65即可。胎模可用普通砖、水泥沙浆砌筑。首先在基土上按屋架大样砌筑两皮砖,砌筑宽度每边比屋架宽约100mm,作为支模板的基点,然后在其顶面弹出屋架的标准外形尺寸,根据弹线向上砌筑三皮砖,复核尺寸确定无误后,顶面用水准仪在灰饼上抄平,用水泥砂浆抹光面。 二、绑扎钢筋、预留孔道、穿预应力筋、支模板 胎模达到足够强度后,涂刷隔离剂,绑扎钢筋,留设预应力筋孔道。预应力孔道预留方法,可用钢管抽芯、胶管抽芯和预埋管法等多种方法。我们在施工中选用的是预埋金属螺旋管(波纹管)法,采用的波纹管为双波纹,直径φ50mm,壁厚0.3mm,波纹管具有重量轻、刚度大、弯折方便、连接容易等优点。尤其是预埋后无需从混凝土中取出,永久留置在构件中,所以与其它成孔方法相比,施工不需要太多的经验和技能,操作简便。为了保证波纹管位置正确,防止浇筑混凝土时受到挤压而偏离移位,需要每隔0.5m设置一个φ6钢筋焊接

钢结构屋架工程施工工艺及方法

钢结构屋架工程施工工艺及方法 钢结构屋架,应注意以下制作和质量控制措施要点。 (1)、制作工艺流程: (图纸会审、原材料验收矫正、工具胎具准备)→放样号料→切割→零件平直→钻孔→清理坡口→钢板接料→焊接→焊缝检查→部位矫正→焊接加劲肋及缀板→钢梁预拼装→检查几何尺寸→成品钻孔→除锈→刷漆→包装出厂 (2)、放样、号料: 放样前应熟悉图纸。确保放样平台平整、清洁。放样用的量具必须经过国家计量部门校准,并与安装人员使用同一厂家产品,同一计量,以便安装、检查。 放样时,根据工艺要求,预留切割余量,焊接收缩余量,并按规范要求起拱。 根据所放大样,制作样板、样杆,以加快号料的速度,保证精度。 号料时,应确保钢梁上下翼缘板和腹板的焊接接口相互错开200MM,并应尽量减少接口数量。需要拼接的零件必须同时下料,并标明接料号码。接口处标明坡口形式和角度。 (3)、切割: 为保证加工精度,钢板切割及坡口加工均采用半自动切割机,切割边必须整齐,出现缺口应修磨。 (4)、零件平直: 采用火焰加热及辊式平板机,对已切割的钢板零件进行处理,要求钢板局部平整度偏差小于0.5‰,侧向弯曲小于0.5‰。 (5)、钻孔: 用摇臂钻床对加劲肋、缀板及檩条垫板钻孔,为保证制作质量,对缀板采用钻模钻孔。孔径允许偏差为(0~+0.5MM)。 (6)、坡口加工: 上下翼缘板和腹板均采用45°单面V 型坡口,坡口用半自动切割机加工,用角向磨光机清理焊缝接区氧化物及其他杂物,保持接口两侧50MM 内清洁干燥。 (7)、钢板接料: 将钢板按预先标定的顺序排放,并把接头部位垫高,以补偿焊后收缩变形,腹板可垫高30MM,翼缘板垫高50MM。然后由持证焊工点焊固定,并在对焊缝的两端设引弧板,引弧板的板厚、材质、坡口形式应与母材相同,尺寸不小于100MM*100MM。定位焊接电流应比

汽机房钢屋架施工方案

目录 1、工程概况 (3) 2、设计要求及工程质量 (3) 3、编制依据 (3) 4、质量控制体系 (4) 5、机工具及人员计划 (5) 6、施工工艺流程 (6) 7、进度计划 (6) 8、吊车梁施工 (7) 9、钢结构施工 (7) 10、屋面系统施工 (10) 11、屋顶通风器安装 (11) 12、安全文明施工 (11)

1、工程概况 新疆美克化工有限责任公司二期年产10万吨1,4-丁二醇项目热电站的汽机房顶为钢结构屋架,屋面为双层彩钢瓦加玻璃丝棉保温,总面积2000㎡。钢屋架根据标准图集05G515中GWJ24-4进行制作。钢屋架跨距24米,安装高度21.4米,从4轴到14轴共计11榀。每榀重量1.764吨。柱间支撑、屋面支撑及檩条参照标准图集05G515制作。 2、设计要求及工程质量 本建筑抗震设防烈度:7度。结构设计使用年限为50年。屋面防水等级为Ⅲ级。建筑物耐火等级为:二级。质量要求:合格。 3、编制依据 ①.05G515《轻型屋面梯形钢屋架》 ②.GB50017-2003《钢结构设计规范》 ③.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 ④.JGJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》 ⑤. 03SG520-1《实腹式钢吊车梁》 ⑥.01J925-1《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》 ⑦.06J925-2《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造二》 ⑧.汽机房施工图纸:27-62-0201-24-005至27-62-0201-24-010

4、质量控制体系: 项目经理部 HSE 负责人:丁百成 质量负责人:杨方文 技术负责人:李志军 物资保管:周红 项目经理:韩正军 项目副经理:郭自然 项目总工程师:李永久 非标钢结构制安队:杨林 非标制作一组 非标制作二组 非 标安装三组 非标安装四组

钢结构吊装施工方案

东北电网电力调度交易中心大楼工程钢结构吊装施工方案 南通**建集团有限公司东北电网调度大楼项目部 二00七年二月十日

一、编制依据 1、东北电网电力调度交易中心大楼工程施工图 2、《钢结构施工验收规范》GB20300-2005 3、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》 二、工程概况及主要工程量 根据图纸设计,东北电网电力调度交易中心大楼工程其主体局部柱、梁构件采用劲性钢筋混凝土结构,部分楼面采用型钢组合楼板结构,主楼个别楼层大跨度结构采用转换钢桁架,部分楼层采用水平桁架,辅楼报告大厅、阳光大厅屋面采用钢桁架结构,檩条分别为焊接H型钢、薄壁方钢管与薄壁槽钢等,主楼屋面停机坪为型钢楼承板组合结构。 有关材料要求:柱梁构件中的钢骨其材质均为Q345-C级钢,除部分构件注明采用Q235B 级钢外,其它所有外露型钢结构均采用Q345GJ-D级钢。 焊条的选用及焊缝质量等级要求:型钢柱梁的焊接若手工焊应采用E5015、E5016型焊条,自动焊或半自动焊采用H08A焊丝,配合相应的焊剂。转换钢绗架的弦杆和腹杆的所有焊缝、节点连接焊缝,焊缝质量等级为一级;钢柱与转换钢绗架相交节点部位及该部位上下各600 mm范围内的所有焊缝,焊缝的质量等级为一级;钢柱现场拼接焊缝、梁柱节点连接焊缝、焊缝质量等级为一级;除上述三条以外,所有要求焊透的焊缝,焊缝质量等级均为二级,不要求焊透的T形接头采用的角焊缝、部分焊透的对接与角接组合焊缝,焊缝的外观质量标准为二级;搭接连接采用的角焊缝,焊缝的外观质量标准为三级。 焊缝形式要求:工字形钢柱的腹板与翼缘、水平加劲肋与翼缘、采用坡口熔透焊缝;箱形截面构件的隔板与边钢板的焊接,采用坡口熔透焊缝;其它焊缝均为角焊缝、满焊,焊脚尺寸为较薄焊件厚度减1mm;型钢钢板制孔,应采用工厂车床制孔,严禁现场用氧气切割开孔。 劲性混凝土钢骨柱:本工程设计共33根,其中主楼17根、辅楼16根柱,钢骨形式:辅楼均为H型钢,主楼分别为H型钢和箱形,断面尺寸:H型钢均为300×400㎜,箱形分别为400×400㎜、500×500㎜,钢板厚度分别为16㎜、20㎜、25㎜、30㎜,柱钢板材质均为Q345- C级钢,柱高度多数均自基础一直伸至20层顶,除个别柱仅到5层顶或直接伸至屋面停机坪外。

预应力屋架吊装施工方案(优选.)

预应力屋架吊装施工方案 1、工程概况 本工程1~4#平房仓为1层钢筋砼排架结构。平房仓的平面尺寸为90*30m,檐口标高为10.33m,平房仓柱(Z1)顶标高为8.8m~12.89m,30m跨预应力混凝土折线型屋架自重:14.1t{查图集《预应力混凝土折线型屋架》95(04)G415-1)},1.5*6.0m屋面板自重:1.28t{查图集《1.5*6.0预应力混凝土屋面板》92(03)G410(一)}。 2、施工人员组织 本工程工期紧,我公司抽调施工经验丰富的工程技术人员及有多年结构安装、经验丰富、能独挡一面的熟练技术工人进驻本工程。施工人员组织如下: 技术员:1人结构安装工:10人 构件吊装指挥员:2人吊车司机:3人 汽车司机:1人电焊工:3人 3、主要施工机械配备: 根据工程内容和工程进度要求,我公司的施工机械配备如下:汽车吊:NK-350E 1部;8吨汽车吊2部;5吨本槽的运输车辆1部;直流电焊机AX-300 ,功率12KNA 3台;气割设备2套;吊装工具φ25钢丝绳、φ325*1.0钢横担1根;屋架调节支杆2根;5吨滑轮2个;5吨卸扣8个。 4、预制构件吊装技术措施 (1)屋架吊装技术措施 (1.1)屋架起吊前应安装完连接件及螺栓。 (1.2)屋架翻身采用35吨汽车轮胎吊起吊,屋架翻身采用4点起吊法。为降低吊索高度,屋架与滑车间用铁扁担相连。铁扁担长9m,用φ325*10mm的钢管制作。铁扁担下两端各设置2个单轮5t滑车,以使4吊点均匀受力。屋架两端用枕木搭设井字架台。台架高度与下一榀屋架上平面平齐,以防屋架翻转立直后屋架两端用枕木垫平并打撑于墙壁连接固定,屋架下弦部位不应有任何枕木或障碍物。 (1.3)翻身时吊钩应对准屋架平面中心,以屋架下弦为轴

(完整版)钢屋架制作安装施工方案

钢屋架制作安装施工方案 1、工程概况 华能岳阳电厂二期扩建主厂房建筑工程汽机房AB跨屋盖系统由钢托架、钢屋架、上下弦支撑(包括水平和垂直支撑)、檩条、压型钢板底模和檩托等构件组成。汽机房跨距27m(轴距),由13个节间组成,节间轴线距离除1-2、6-7、7-8、8a-9、13-14轴为9m外,其余节间轴线距离均为12m。钢托架分TJ1(9m跨)和TJ2(12m跨),高均为3.4m,每榀托架由上下弦和腹杆组成,上下弦?角钢2L 100×12,TJ1单重约1.8t,TJ2单重约2.3t,每榀托架中间均设与屋架相连的H型钢柱。 钢屋架按连接对象不同分GWJ-1(计13榀)和GWJ-2(计15榀),GWJ-1通过连接板用14M-24高强螺栓与钢托架采用栓接连接,由上下弦和腹杆组成,采用角钢规格从∠56×5~∠180×12不等。每榀约重6.4t;GWJ-2与托架及排架柱上预留埋铁采用焊接连接,上下弦及腹杆用材、每榀单重与GWJ-1基本相同。钢屋架下弦节间轴线尺寸为2651mm,上弦节间尺寸为1326mm,水平轴线间点尺寸为26500mm。 屋架上下弦水平及垂直支撑、拉杆等均采用普通角钢通过连接板与屋架、托架上下弦用普通M16粗制螺栓临时连接,最后焊接固定。 屋架檩条采用H型钢,檩托为角钢,檩条与屋架采用焊接连接,檩托与檩条采用普通螺连接。 屋面压型钢板底模选用波高75mm,单块宽880,厚度为 1.2mm的镀锌W880板型,屋面板与檩条通过Φ19圆柱头焊钉连接压型钢板总面积约,屋面板采用现浇。

2、施工准备 2.1认真熟悉施工图,及时组织图纸会审,图纸问题争取及早解决。 2.2仔细放样,根据放样后的大样图提出详细的材料采购计划,经主管领导审批后进行及时采购。 2.3认真布置好钢屋架加工场地,在主厂房A排外平整一块场地,约30m×80m,用压路机反复碾压至少10遍以上,然后铺150mm碎石垫层进行粗平,局部凹陷处用砂卵石垫平。在该场地垫一简易钢管加工棚,作为焊机存放及少部分钢构件的临时加工棚。 2.4须早供的材料均应列出详细的采购计划,以便经业主相关部门办理签字手续后,由业主物资部进行及时采购。 2.5由于现阶段钢结构加工任务较繁重,须同时加工制作的还有主厂房钢煤斗,在保证钢煤斗制作安装作业所需的前提下,须合理进行劳动力和机械设备的调配,该增加设备和人员须同时保证钢屋架制作安装的需要。 2.6各相关部门互相协作配合,尽力搞好钢结构制安任务。 3、主要施工方法 屋盖系统主要考虑钢屋架的制作安装,本方案以钢屋架的制作安装为例,说明其主要施工方法,屋盖系统其它钢构件制作安装方法类同。 3.1钢层架制作方法 3.1.1制作工艺流程 放样→量料→切割→矫正、弯曲和边缘加工→组装→油漆。 3.1.2放样:放样前仔细核对图纸的安装尺寸和孔距,放样可在我公司岳阳分公司基地球场上进行,放大样时必须邀请监理及现场技术人员到场,放大样时

钢结构吊装施工方案范本

钢结构吊装施工方案 目录 第一章、概述 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、构件运输 (1) 第二节、构件的堆放 (2) 第三节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第四节、构件的标注 (2) 第五节、起重机械 (3) 第六节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、吊装方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (6) 第四章、测量校正 (7) 第五章、检查和验收 (9) 第六章、安全技术要点 (10) 钢结构吊装方案 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。

钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第二节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放,对平面刚度差的构件如桁架,一般采用竖立堆放,每堆一般为5榀组合,每榀之间应放垫木。 (3)、每堆构件与构件之间,应留出一定的距离(一般为2m)。 (4)、如现场场地允许,构件可按吊装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种型号分别堆放于吊装位置附近。 (5)、构件编号宜放置在两端醒目处,以便于吊装时构件的查找。 第三节、定位轴线及水准点的复测 (1)、对基础施工单位或建设单位提供的定位轴线,应会同建设单位、监理单位、土建单位、基础施工单位及其他有关单位一起对定位轴线进行交接验线,做好记录,对定位轴线进行标记,并做好保护。

预应力混凝土管桩工程施工方案

预应力砼管桩工程 施 工 方 案 编制单位:南通四建集团有限公司 审核单位: 审批单位: 日期:二0一七年十一月

目录 1.编制依据 (3) 2、工程概况 (4) 3.1 工程目标 (4) 3.2、项目经理部组织机构 (5) 3.3 施工准备 (6) 4.施工进度计划 (11) 5.劳动力计划 (12) 6.施工总平面布置 (13) 6.1 施工总平面布置依据 (13) 6.2 施工总平面图内容 (13) 7. 主要施工办法 (14) 施工工艺流程图 (14) 7.1试打桩 (14) 7.2测量放线 (14) 7.3沉桩 (15) 7.4焊接接桩 (16)

7.5送桩 (17) 7.6终止沉桩 (17) 7.7空孔处理 (17) 8.确保质量的技术组织措施 (18) 8.1管理措施 (18) 8.2技术措施: (18) 9.确保工期的技术组织措施 (20) 10.确保安全生产的技术组织措施措施 (21) 11. 确保文明施工的技术组织措施 (22) 12.相关附表: (23) 12.1 预应力管桩检验标准 (23) 12.2 桩位偏差检验标准 (24)

1.编制依据 1.1.长沙深国际综合物流港发展有限公司与南通四建集团有限公司签定的施工合同。 1.2.北京中核大地矿业勘查开发有限公司提供的《深国际长沙综合物流港一期工程拟建场地岩土工程详细勘察报告》。 1.3.建学建筑与工程设计所有限公司提供的桩基础平面图。 1.4.主要的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规图集。类别名称编号或文号如下:行标《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 行标《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2016 行规《施工现场临时用电安装技术规范》 JGJ46-2016 国标《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2015 国标《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015

相关文档