文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【精品文档】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求

【精品文档】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求

【精品文档】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求
【精品文档】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

【专业知识】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求

【学员问题】桥梁钻孔灌注桩灌注水下混凝土一般要求?

【解答】1)灌注水下混凝土前,应检测孔底泥浆沉淀厚度,如大于规范规定的清孔要求,应再次清孔。

2)混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度,如不符合规范规定的要求,应进行第二次拌和,二次拌和仍达不到要求,不得使用。

3)灌注水下混凝土的搅拌机能力,应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。若估计灌注时间长于首批混凝土初凝时间,则应掺入缓凝剂。

4)孔身及孔底检查值得到监理工程师认可和钢筋骨架安放后,应立即开始灌注混凝土,并应连续进行,不得中断。当气温低于0℃时,灌注混凝土应采取保温措施。强度未达到设计等级50%的桩顶混凝土不得受冻。

5)混凝土一般用钢导管灌注。导管管径视桩径大小而定,由内径200~350㎜的管子组成,用装用垫圈的法兰盘连接管节。导管应进行水密、承压和接头抗拉试验。在灌注混凝土开始时,导管底部至孔底应有250~400mm的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度大于等于1.0m)和填充导管底部间隙的需要。在整个灌注时间内,出料口应伸入先前灌注的混凝土内至少2m,以防止泥浆及水冲入管内,且不得大于6m.应经常量测孔内混凝土面层的高程,及时调整导管出料口与混凝土表面的相应位置,并始终予以严密监视,导管应在无水进入的状态下

钻孔灌注桩水下混凝土灌注质量保证技术措施

钻孔灌注桩水下混凝土灌注施工要点 目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 如某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62米)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50米)共176根。钻孔灌注桩数量大,桩身长,施工质量的优劣直接关系到桩基和围护工程质量,关系到整个工程的质量,由于我们正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。现对其施工作以下要点分析: 一、水下灌注砼的性能参数 (一)砼原料 粗骨料宜选用卵石,石子含泥量小于2%,以提高砼的流动性,防止堵管。 (二)砼初凝时间 一般砼初凝时间仅3~5小时,只能满足浅孔小桩径灌注要求,而深桩灌注时间约为5~7小时,因此应加缓凝剂,使砼初凝时间大于8小时。 (三)砼搅拌方法和搅拌时间 为使砼具有良好的保水性和流动性,应按合理的配合比将水泥、石子、砂子倒入料斗后,先开动搅拌机并加入30%的水,然后与拌合料一起均匀加入60%的水,最后再加入10%的水(如砂、石含水率较大时,可适当控制此部分水量),最后加水到出料时间控制在60~90秒内。 (四)坍落度选择 坍落度应控制在180±20毫米之间,砼灌注距桩顶约5米处时,坍落度控制在160~170毫米,以确保桩顶浮浆不过高。气温高,成孔深,导管直径在250毫米之内,取高值,反之取低值。 二、砼灌注操作技术 (一)首批砼灌注

水下混凝土灌注桩施工方案

水下混凝土灌注桩施工方案(试桩) 一、编制目的 明确桥梁桩基旋挖钻施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG041-2000 6、《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-2006 7、《国家高速公路连霍线(G30)西安~宝鸡改扩建工程虢镇东~潘家湾段两阶段施工图设计》 三、适用范围 新建高速公路西宝改扩建工程B-C12标段小庵村大桥桩基工程(K299+342~K299+768);旋挖钻适用于黄土、粘土、砂砾石层、微风化层。 四、设计概况 小庵村大桥桥址位于渭河南岸黄土塬边缘,地形起伏较大,分左右幅,左幅起讫桩号为K299+362-K299+748,桥长386m,为19-20m跨。右幅起讫桩号为K299+342-K299+768,桥长426m,为21-20m跨。桥梁

基础采用桩基础,桩基设计桩径:桥台位置1.4m,桩长18m,12根,桥墩位置:桩径1.5m,24根,874延米,平均桩长36.4m;桩径1.6m,52根,1796延米,平均桩长34.5m。根据设计地质钻孔勘探,地质状况从地面往下依次分别为黄土(硬塑)、古土壤(硬塑)、粉质粘土(硬塑)、中砂(密实)、圆砾:密实,具体各层地质情况分布深度、厚度等情况见K299+555小庵村大桥工程地质纵断面图,根据地质状况,本工程钻孔桩施工适用于旋挖钻机成孔。 五、试桩地点、目的及主要内容 1、地点 小庵村大桥选用右幅0#桥台0#-5号桩基为试桩,墩中心里程为K299+345.31,桥跨21*20m先简支后连续箱梁,桩基础为3根φ140cm 桩,桩长18m,桩底标高572.460,桩顶标高590.460。钻孔资料表明,表层为硬塑黄土,硬塑古土壤,深度为18m,原地面以下为;粉质粘土、中砂、圆砾。桩基础混凝土为C25。 2、目的 2.1掌握成孔工艺:钻机类型、型号、钻头型式,以及在不同地质层中的钻进速度和钻进时的泥浆各种参数,成孔后的清孔方法和清孔时间。 2.2掌握下钢筋笼合理方式和控制钢筋笼位置、标高的合理方法。 2.3检验试验室混凝土的配合比、坍落度等各项指标的可靠性和实用性。

钻孔灌注桩基础水下混凝土施工的常见问题及处理方法

编号:AQ-JS-07540 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钻孔灌注桩基础水下混凝土施工的常见问题及处理方法Common problems and treatment methods of underwater concrete construction of bored pile foundation

钻孔灌注桩基础水下混凝土施工的 常见问题及处理方法 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的大连快轨一号桥,总长1102延长米,总计51根桩基础,桩径为3.2米、2.0米两种,尝试在13-28米之间,桩基混凝土6812立方米,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架

二、钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题 1、导管接送严重漏水,造成断桩。发生这种故障的后果非常严重,进水,使混凝土形成松散层次或囊体,出现浮浆夹层造成断桩,严重影响混凝土质量,导致废桩重做。 2、导管轻微漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。 3、护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。 4、孔壁坍塌。施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下隆,这都是塌孔的迹象。 如果上述问题出现,势必增加工程投资,又拖延工期,工程质量也很难达到预期的目标。 三、在快轨一号桥桩基础水下混凝土施工中的质量控制措施及方法

水下混凝土灌注桩施工的几点注意事项

水下混凝土灌注桩施工的几点注意事项 1、引言 钻孔灌注桩是近年来桩基施工中极其常见的一种施工形式,其工作方法是采用钻冲孔机械在不同的地质中攥成桩孔,达到预设高度后吊入钢筋骨架后灌注桩身混凝土形成。相较于其它施工形式而言,灌注桩施工具有条件限制低、人工填土容易等一系列特性,而且能够对施工过程中产生的泥层淤泥、粘性尘土、沙尘等杂物进行有效处理,故在基本建筑领域中有着广泛的应用。而当实际工程施工中出现整桩身处于水位以下、或是水流无法封闭的浇筑情况时,则需要采用水下混凝土灌注施工方法来进行施工。但由于水下混凝土灌注施工工艺具有一定的复杂性,容易出现麻面、断桩、夹泥等一系列质量事故或是突发事故,从而给社会带来巨大的经济损失。因此,如何加强水下混凝土灌注桩施工的质量控制工作,以及对施工过程中的事故进行应急处理,值得相关人员进一步深思。 2、水下混凝土灌注桩施工的注意事项分析 2.1 做好桩孔质量的保障工作 俗话说“工欲善其事,必先利其器”,施工前的检查与准备工作尤为重要,做好桩孔质量的保障工作更是不可或缺。考虑到水下混凝土灌注桩施工时桩孔径大于600mm,可考虑利用砂石泵进行桩孔的泵吸反循环工作,当孔内泥浆比重降至1g/m3以下,含砂率介于1.5%~2%以内、沉渣厚度低于设计值时,可基本认为相关指标合格,桩底存留沉淀土不会因厚度过高影响灌注桩的施工质量。需要注意的是,随着施工工艺的不断完善,水下混凝土灌注桩施工过程中已开始逐渐采用大直径钻孔桩代替小直径钻孔桩,因此,在对孔内泥浆和孔底混凝土进行清除工作时,还需要进一步提升大直径钻孔桩的竖直承载力,避免因压力过大造成断桩、夹泥等工程事故,不允许采用加大孔深的方式来代替钻孔桩的清除工作。同时在终孔检查工作完成后,应当迅速进行孔内清除工作,避免清除后的泥浆沉淀物因间隔时间过长重新进入孔内,造成清孔工作无法达到预期效果。 2.2 选用优质泥浆或高级泥浆 在水下混凝土灌注桩的施工过程中,喷射机喷射出的水泥浆或者硷灌注浆液对于地基的牢固程度有着重要的影响,因此水泥浆和硷灌注浆液的制备和选用是水下灌注桩施工技术的重要一环。在实际的施工过程中,相关的施工人员需要选用高塑性粘土或膨润土和水拌和而成的,同时对泥浆的材料质量、配合比、强度数据进行详细检查和合理控制,如对于普通水下灌注桩施工过程,水灰比多控制为1∶1.3~1∶1.5之间,胶体率控制在95%以上。对于孔深≥65m,孔径≥1.5m的高强度作业或是松散易坍地层,则应当选用粘度较大、PH值较高的高级泥浆,避免因水中离子的侵蚀作用造成工程施工的质量下降。

灌注桩水下混凝土浇筑技术交底书

灌注桩水下混凝土浇筑技术交底书 1.导管安装 导管应采用直径为25-30c m的钢管,底节长度应不小于4m,中间节2~3m。配2~3节0.5~1.5m的短管,作为调整节。导管内壁应光滑、圆顺、无明显凹凸,内径一致、其偏差不大于+(-)2mm,接口严密。导管使用前进行试拼和水密性试验,拼接是导管底面应均匀放置枕木,按自下而上顺序编号和标示尺度。导管内部注水,并利用空压机进行打压,压力为孔底静水压力的 1.5倍。打压的同时检查导管有无漏水点。如有漏水点应及时查明原因,并尽快处理。并上报监理检验合格后方可使用。 导管组装后轴线偏差,不超过钻孔深的0.5%并不大于10c m。下放过程中保持导管位置居中,轴线顺直,逐步沉放,防止卡挂钢筋笼和碰撞孔壁。导管长度按孔深和工作平台高度决定。导管安装后,其底部距孔底有30c m~50cm的距离。 2.水下混凝土灌注 浇筑水下混凝土前应检查沉渣厚度,同时对孔内泥浆进行循环。沉渣厚度应满足不大于10cm。如沉渣厚度超出规范要求,则利用导管进行二次清孔。严禁利用超钻深度代替清孔。同时利用泥浆比重计三件套,对泥浆进行检测,孔内排出泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于 1.1,含砂率小于2%,粘度17~20s;确保泥浆性能指标符合规范要求。上报监理检验合格后,方可进入下道工序。 混凝土的首盘量要满足混凝土入孔后,导管埋入混凝土1-3m。 首盘混凝土需用量由计算确定,本工程要保证首批混凝土浇筑后导管埋入混凝土中的深度≮1.5m,并能填充导管底部间隙。在整个砼浇筑时间内,导管口应埋入混凝土内至少 1.5m, 罐采用大储料斗,最小容量可参照下图和下列公式计算。 V≥πd2 h1/4+πD2 H C/4 V—首批砼所需数量,m3 h1—井孔砼面高度达到H c时,导管内砼柱平衡导管外水 (或泥浆)压所需要的高度,即h1≥Hw r w/rc,m

钻孔灌注桩基础水下混凝土施工问题及处理方法

钻孔灌注桩基础水下混凝土施工问题及处理方 法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

钻孔灌注桩基础水下混凝土施工问题及处理方法当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架 二、钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题

1、导管接送严重漏水,造成断桩。发生这种故障的后果非常严重,进水,使混凝土形成松散层次或囊体,出现浮浆夹层造成断桩,严重影响混凝土质量,导致废桩重做。 2、导管轻微漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。 3、护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。 4、孔壁坍塌。施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下隆,这都是塌孔的迹象。 如果上述问题出现,势必增加工程投资,又拖延工期,工程质量也很难达到预期的目标。

三、桩基础水下混凝土施工中的质量控制措施及方法 1、为防止导管接头与导管漏水,施工中我们通过严格的事前、事中、事后控制,保证导管制作及具备以下条件: (1)足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土的重量。 (2)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并作好标记,按插导管时须按试拼时的状态对号拦装,所有的法兰盘接头均须垫入5-7毫米厚的橡胶垫圈,安放时须对正放平,拧紧螺栓,严防漏水。 (3)内径应一致,其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验。 (4)最下端一节导管长度要长一些,一般为4米,其底端不得带法兰盘,以便在混凝土内。每节导管的长度要整齐统一,便于丈量长度,并作出标记和记录。

钻孔灌注桩水下混凝土浇筑施工方法及要点

钻孔灌注桩水下混凝土浇筑施工方法及要点1)控制要点 孔身及孔底检查经过监理人认可后,立即进行钢筋骨架安放,二次清孔后,开始灌注混凝土,并连续进行,不得中断。混凝土浇筑采用水下导管浇筑,导管长度按照管底距孔底30~50cm控制。导管要求密封良好,不漏气且顺直。水下混凝土必须具有良好的和易性,坍落度控制在18~22cm。初灌量保证将导管一次埋入混凝土以下0.8m以上,在以后的浇筑中,导管埋深控制在2~4m,灌注过程保证确保无间隔。桩顶预留50-100cm的浮浆凿除层。 2)技术措施 浇筑前检查沉渣厚度及泥浆性能,合格后方能浇筑。混凝土采用汽车泵浇筑(拖泵作为备用方案)浇筑,同时制作料斗2个,做为履带吊浇筑混凝土备用。 采用内径为250mm的丝扣式导管,连接密封顺畅,使用前作压水试验。采用砂包作阻水塞,每次浇筑时均检查阻水塞是否放好。 3)混凝土浇筑 ①混凝土的配置 水泥选用符和国家标准,初凝时间不得小于2.5h,水泥选用P.O42.5水泥,掺有适量减水剂,以改善混凝土的和易性。 粗骨料选用5-31.5mm碎石,级配良好,粗集料的最大粒径不大于导管内径的1/6~1/8和钢筋最小净距的1/4,同时不得大于40mm;碎石采用二级配。 细集料采用级配良好的机制砂和河砂按比例掺和使用。 混凝土的含砂率为40%~50%。 缓凝外掺剂,只有得到监理人的批准,才能采用。 坍落度为180~220mm。水灰比为0.5~0.6。 混凝土的配合比须报经监理批准后方能使用。 ②混凝土拌和 混凝土拌和物从拌和机卸出到引进导管的坍落度18-22cm,并保持一定的流动度。钻孔灌注桩单桩最大量119m3,混凝土拌和站生产能力30 m3/h,4 h内可以完成混凝土浇筑,要求在首批浇筑的混凝土初凝时间以前完成。 ③混凝土灌注

人工挖孔桩水下砼施工方法措施

人工挖孔桩水下砼施工方法措施

重庆迎龙医药城一期三标段25#楼工程桩基水下混凝土施工措施 审批: 编制: 编制单位:中国核工业第二二建设有限公司 日期:

一、现场实际情况 车库人工挖孔桩12轴范围的桩基地下水较大,具体桩号为(自编号):1#、5#、6#、7#、8#、9#、10#。,,即桩基护壁最后一至二段。 孔桩开挖已成型后,在加大抽水力度情况下,水抽干后,已将清底及钢筋笼安装工作完成。在抽水过程中发现地下水源标高位置出水较大,如果采用普通砼施工工艺,极可能导致桩身砼不合格。考虑到此质量隐患,此范围桩基桩身砼采用水下砼灌注,以确保桩身砼质量。 二、水下砼灌注施工安排及人员设备准备 1、水下砼灌注桩施工人员配置 施工过程中,根据实际施工进度组织人员及设备分批进场,水下砼灌注 桩施工人员配置详见“水下砼灌注桩施工人员计划表”。 水下砼灌注桩施工人员计划表 序号工种名称人数作业内容 1 施工管理员 3 2 测量员 2 3 电工 2 4 机修工 2 5 装载机司机 1 6 电焊工 2 7 普工 5 灌注砼浇注及各项准备 8 吊车司机 2 起吊砼钢导管

合计19 2、水下砼灌注桩施工机械配置: 水下砼灌注桩施工机械计划表 序号机械名称型号规格单位数量说明 1 吊车25吨台 1 2 挖掘机现代265 台 1 修便道 3 电焊机交流35KVA 台 2 4 砼钢导管Φ260mm m 30 根据孔深配置 5 料斗 1.8m3个 1 6 钢套架2×2m 套 2 锁口夹导管用 桩基水下灌注混凝土采用25吨吊车配合装、拆导管及储料斗,储料斗的体积不小于首批砼量。 三、水下混凝土施工措施 (1)导管选择 1)、导管在使用前应进行水密承压、接头抗拉和过球试验。 2)、灌注水下混凝土采用钢导管,内径为260mm。导管应采用螺旋丝扣连接,密封性好。 3)、导管应进行试拼,并经过仔细检查,发现变形和磨损严重的不得使用。并逐段编号,标明尺度。 4)、导管下放过程中,注意居中稳步沉放,防止卡挂钢筋骨架。

冲孔灌注桩混凝土浇筑方案

深圳市下坪固体废弃物填埋场生产管理用房及配套设施工程(冲孔桩混凝土浇注方案) 施 工 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 审批单位:广东省高州市建筑工程总公司 2011年12月02日 1、施工法案编制依据及原则: (1)施工方案编制依据 《深圳市下坪固体废弃物填埋场生产管理用房补充施工勘察报告》 GB50007《建筑地基基础设计规范》 GB50010《混凝土结构设计规范》 GB50164《混凝土质量控制标准》 GB50202《建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GBJ107《混凝土强度检验评定标准》 JGJ94《建筑桩基技术规范》 (2)施工方案编制原则 根据招标文件的有关要求,全面落实国家现行有关规范、规程、施工图纸,特制定本施工方案,主要编制原则如下: (1)严格遵守执行国家和当地政府的有关政策、法规

规定。 (2)严格执行现行有关国家规范和行业标准。 (3)全面遵守招标文件中的有关规定,将现行规范与施工经验相结合,既满足有关施工技术规范、规程和标准要求,同时又结合施工经验,确保本施工方案切实可行、技术科学、经济合理。 (4)结合施工经验,统筹安排,合理计划,科学组织,严密施工,制定详细可行的技术、管理措施,确保按期完成施工任务。 (5)在做好工程质量控制和工期控制的同时,必须满足安全生产、文明施工及环境保护要求。在制定技术措施和技术方案的同时,要制定安全生产、文明施工和环境保护措施,严格执行国家、当地政府及业主的有关要求。 2、工程概况 一、冲孔桩施工流程: 冲击钻机钻孔灌注桩施工主要工作包括:测量放线(桩基定位)、冲孔成孔、钢筋笼制作及运输安装、混凝土灌注等。 二、混凝土灌注 本工程砼灌注前由技术质量部编写《混凝土灌注作业指导书》,所有施工人员应严格执行《混凝土灌注作业指导书》、技术交底及本工程《施工方案》的相关要求。

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案设计

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案 景云祥通信股份公司 年月日

目录 一、工程概况 1.工程概况 2.工程地质条件 二、编制依据 三、施工方案 1.施工准备 2.施工方案 四、工程质量保证措施 1.工程质量保证制度 2.工程质量保证技术措施 五、工程安全、文明施工保证措施 1.安全生产措施 2.文明施工措施 六、工程进度保证措施 1.进度计划 2.施工工期保证措施 七、降噪、降污及雨季施工技术措施 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 3.应急措施

第一章工程概况 第一节工程概况 本项目为中国铁塔股份市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目,具体概况如下: 一、项目名称:中国铁塔股份市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目 二、承包方式:包工包料(甲供材料除外); 三、工程质量要求:达到国家现行相关验收合格标准及招标人部规要求; 四、工程容:塔基、土建机房施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期的缺陷修复等全部工作; 五、工程特点:本项目涉及铁塔基础施工、一体化机柜基础施工、防雷接地及馈线窗施工,基站施工场景涵盖城区及野外,在工程实施阶段将面临以下问题: 1、与基站站址所属村社、行政部门及居民的协调沟通问题; 2、与铁塔供货、安装单位的配合协调问题; 3、站址地理、地质、气候问题; 4、施工阶段中与业主、设计、地勘、监理配合、协调的问题; 5、施工进度、质量、安全、成本控制间平衡的为题。 第二节工程地质条件 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的水下灌注桩混凝土浇筑工程 第二章编制依据

钻孔桩水下混凝土记录表

钻孔桩水下混凝土记录表 合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段合同编号:SQJS-2017-SG6 工程名称:墩(台)号:桩位编号: 设计钻孔直径:(mm)设计孔底标高:(m)设计桩顶标高:(m)计算砼数量:(m3)灌注前孔底标高:(m)灌注毕桩顶标高:(m)护筒顶标高:(m)实际砼数量:(m3)导管长度:(m)导管分节砼标号:测深基点标高:(m)砼配合比:每盘砼数量:(m3) 试验者:复核:施工负责人:监理员:

钻孔桩成桩检验记录表 合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段合同编号:SQJS-2017-SG6

混凝土拌和物坍落度试验记录 合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段 合同编号:SQJS-2017-SG6 试验:计算:复核:审核:监理工程师:试验日期:v. .. . ..

泥浆性能试验记录合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段 合同编号:SQJS-2017-SG6 v. .. . ..

钻孔记录表 合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段合同编号:SQJS-2017-SG6 工程名称:桥梁工程墩(台)号:桩位编号:地面标高:设计桩尖标高:护筒顶标高: 技术负责人: 记录: 复核: 监理员: 监理工程师: 日期:年月日v. .. . ..

水下混凝土施工检查表 合同名称:商丘市三义寨引黄灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第六标段合同编号:SQJS-2017-SG6

现场钻孔桩在灌注水下混凝土时的质量通病及防治

现场钻孔桩在灌注水下混凝土时的质量通病及防治 (一)导管进水 1.现象:灌注桩首次灌注混凝土时,孔内泥浆及水从导管下口灌入导管;灌注中,导管接头处进水;灌注中,提升导管过量,孔内水和泥浆从导管下口涌人导管等现象。 2.危害:导管进水,轻者造成桩身混凝土离析,轻度央泥;重者产生桩身混凝土有夹层甚至发生断桩事故。 3.原因分析: (1)首次灌注混凝土时,由丁灌满导管和导管下口至桩孔底部问隙所需的混凝土总量计箅不当,使首灌的混凝土不能埋住导管下口,而是全部冲出导管以外,造成导管底口进水事故。 (2)灌注混凝土中,山于未连续灌注,在导管内产生气囊。当又一次聚集大量混凝士拌合物猛灌,导管内气囊产生高压,将两节导管间加入的封水橡皮垫挤出,致使导管接口漏空而进水。 (3)导管拼装后,未进行水密性试验。由于接头不严密,水从接口处漏入导管。 (4)测深时,误削造成导管提升过量,致使导管底口脱离孔内的混凝上液面,使泥水进入。 4.预防措施: (1)确保首批灌注的混凝土总方量,能满足填充导管下口与桩孔底面间隙和使导管下口首灌时被埋没深度≥1m的需要。首灌前,导管下口距孔底一般不超过0.4m。 (2)在提升导管前,用标准测深锤(锤重不小于4kg,锤呈锥状。吊锤索用质轻,拉力强,浸水不伸缩的尼龙绳)测好混凝上表面的深度,控制导管提升高度,始终将导管底口埋于已灌入混凝上液面下不少于2m。 (3)下导管前。导管应进行试拼,并进行导管的水密性、承压性和接头抗拉强度的试验。试拼的导管,还要检查其轴线是否住一条直线上。试拼合格后,各节导管应从下而上依次编号,并标示累计长度。入孔拼装时,各节导管的编号及编号所在的圆周方位,应与试拼时相同,不得错、乱,或编号不在一个方位。 (4)首灌混凝土后,要保持混凝土连续地灌注。尽量缩短间隔时间。当导管内混凝上不饱满时,应徐徐地灌注,防止导管内形成高压气囊。 5.治理方法:首灌底口进水和灌注中导管提升过量的进水,一旦发生,停止灌注。利用导管作吸泥管,以空气吸泥法,将已灌注的混凝土拌合物全部吸出。针对发生原因,予以纠正后,重新灌注混凝土。 (二)导管堵管 1.现象:导管已提升很高,导管底口埋入混凝土接近1m。但是灌注在导管中的混凝土仍不能涌翻上来。 2.危害:造成灌注中断,易在中断后灌注时形成高压气囊。严重时,易发展为断桩。 3.原因分析: (1)由于各种原因使混凝土离析,粗骨料集中而造成导管堵塞。 (2)由于灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已初凝,增大了管内混凝二卜下落的阻力,使混凝土堵在管内。 4.预防措施: (1)灌注混凝土的坍落度宜在18~22cm之间。并保证具有良好和易性。在运输和灌注过程中不发生显著离析和泌水。 (2)保证混凝土的连续灌注,中断灌注不应超过30min。 5.治理方法:灌注开始不久发生堵管时,可用长杆冲、捣或用振动器振动导管。若无效果,拔出导管,用空气吸泥机或抓斗将已灌入孔底的混凝土清出。换新导管,准备足够储量混凝土,重新灌注。 (三)提升导管时,导管卡挂钢筋笼 1.现象:导管提升时,导管接头法兰盘或螺栓挂住钢筋笼,无法提升导管。 2.危害:使灌注混凝土中断,易诱发导管堵塞。易演变成断桩、埋导管事故。

钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题

钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题 1、导管接送严重漏水,造成断桩。发生这种故障的后果非常严重,进水,使混凝土形成松散层次或囊体,出现浮浆夹层造成断桩,严重影响混凝土质量,导致废桩重做。2 、导管轻微漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。3 、护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。4 、孔壁坍塌。施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下降,这都是塌孔的迹象如果上述问题出现,势必增加工程投资,又拖延工期,工程质量也

很难达到预期的目标。三、水下混凝土施工中的质量控制措施及方法:1、为防止导管接头与导管漏水,施工中严格的事前、事中、事后控制,导管制作必须具备以下条件:(1)足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土的重量。(2)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并作好标记,按插导管时须按试拼时的状态对号拦装,所有的法兰盘接头均须垫入5-7 毫米厚的橡胶垫圈,安放时须对正放平,拧紧螺栓,严防漏水。(3)内径应一致,其误差应小于± 2 毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验。(4)最下端一节导管长度要长一些,一般为4 米,其底端不得带法兰盘,以便在混凝土内。每节导管的长度要整齐统一,便于丈量长度,并作出标记和记录。(5)导管使用前做好水密性试验。导管不要埋入混凝土过深,严格控制混凝土配合比、和易性等技术指标。

2 、为预防孔壁坍塌,我们采用了维持护筒水位简外水位高出1.3-1.4 米,操作中避免碰撞孔壁,并随时注意控制泥浆的比重。 3 、为保证施工质量,水下混凝土的配合比选用要比设计强度高20%左右,坍落度宜采用18-22 厘米。 4 、混凝土自拌合机出料至开塞浇筑时间不宜超过30 分钟,施工中间每间断30 分钟后,要上下串一串导管,防止混凝土失去流动性,提升导管困难,增加发生事故的可能性。在施工过程中,中途中断浇注时间不宜走过30 分钟,整个桩的浇注时间不宜过长,尽量在8 小时内完毕。5、注意灌注所需混凝土数量,一般较成孔桩径计算的大,约为设计桩径体积的1.2 倍左右。浇注标高就高出桩顶设计标高0.5-1.0 米,以便清除浮将和消除测量误差。务必注意,不要因误测而造成短桩。管埋入混凝土任何时候不得小于1 米,一般控制在2-4 米内。施工中,我们注意对易发生的质量问题采取有针对性的事前、事中、事后控制措施,避免发生不必要的质量事故。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分

钻孔灌注桩混凝土浇筑技术交底大全

施工技术交底记录 工程名称西四环及大河路快速化工程-西四环段施工一标段分部工程桩基 分项工程名称桩基施工 技术交底容 一、交底围: 本项目是市四环线及大河路快速化工程-西四环段第一标段,起止桩号(K72+320-K73+996,K74+096-K78+375)。第一试桩段位于中原西路以北文化南街以南,起止桩号:k77+600—k77+860,全长260米,桩基共56根,设计桩径1.5m。 第二试桩段为西四环跨仙南路段,起止桩号:k72+680—k73+100,全长420米, 桩基共20根,设计桩径1.8m。 二、执行标准 (1)《城市桥梁工程施工与质量验收规》(CJJ2-2008)。 (2)《公路桥涵施工技术规》(JTG TF50-2011) (3)适用于本工程的标准、规、规程及省有关安全、质量、工程验收等方面的标准、法规文件。 三、工艺流程 本工程围护结构钻孔灌注桩采用旋挖钻施工,部分静态泥浆护壁,导管法水下混凝土灌注的施工工艺。 四、操作工艺及技术措施 4.1施工准备 1)组织有关人员熟悉分项工程施工工艺,作好充分的技术准备工作。 2)在施工实践中,施工员、工长应随着设计和施工条件等因素的变化调整和补充完善施工方案。 4.2钻孔灌注桩混凝土浇筑 1)导管安装 钢筋笼吊装完成后,根据混凝土进场时间安排,及时进行混凝土浇注导管安装。导管采用直径300mm的钢管,底节选用4m长导管,其余用2.5m的标准管配1~2节长1~1.5m长的短管,利用吊车将导管放入,全部下入孔后,应放到孔底,以便核

对导管长度及孔深,然后提起30~50cm。此后进行泥浆性能的检测,不符合要求必须进行二次清孔作业。 导管安装时要调整吊机吊钩位置,使导管尽量置于孔的中间,缓慢下放导管,避免碰撞钢筋笼。 2)桩身混凝土浇筑 水下混凝土灌注采用导管法灌注。钻孔灌注桩混凝土采用商品混凝土,强度等级为C35水下混凝土,混凝土坍落度为20±2cm,混凝土输送罐运至施工现场,附带混凝土开盘鉴定及混凝土施工票据等资料,同时我部将定期对商品混凝土搅拌中心进行水泥、骨料及外加剂等材料抽检。 ○1检查导管的水密性和确保导管安装到位。 ○2建立好混凝土进场验收台帐,保证混凝土的质量满足要求,并具有可追溯性。灌注混凝土前和过程中,应随时检测混凝土的坍落度及其他外观质量,并做好记录。待检测指标符合后,方可灌注混凝土。 ○3首批封底混凝土计算 导管口到孔底0.3~0.5m,首批混凝土导管埋深要满足1.0m以上,首批混凝土数量V按下式计算: ×πd2/4+Hc×πD2/4 V=H 1 式中:D—钻孔桩直径; d —导管直径; —首批需要混凝土面至孔底高度=导管埋深(1m)+导管底至孔底高度; H C H —混凝土面到水面高度。 1 混凝土灌注前精确计算首次混凝土浇筑方量,制作合适容积的漏斗(大小根据首批封底混凝土方量计算),确保封底顺利,确认封底成功后,进行正常灌注。灌注过程严格依照规进行,随时进行混凝土质量、导管埋置深度等各项检测,以保证整个灌注过程的顺利。

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案

水下灌注桩混凝土浇筑专项施工方案 年月日 目录 一、工程概况 1、工程概况 2、工程地质条件 二、编制依据 三、施工方案 1、施工准备 2、施工方案 四、工程质量保证措施 1、工程质量保证制度 2、工程质量保证技术措施 五、工程安全、文明施工保证措施ipDWT。 1、安全生产措施 2、文明施工措施 六、工程进度保证措施 1、进度计划 2、施工工期保证措施 七、降噪、降污及雨季施工技术措施MYD84。 1、减少扰民降低环境污染与噪音得措施zTcbR。 2、地下管线及其她地下设施得加固措施G2RlA。

3、应急措施 第一章工程概况 第一节工程概况 本项目为中国铁塔股份有限公司雅安市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目,具体概况如下: 一、项目名称:中国铁塔股份有限公司雅安市分公司2018年新建及改造基站土建施工项目 二、承包方式:包工包料(甲供材料除外); 三、工程质量要求:达到国家现行相关验收合格标准及招标人内部规范要求; 四、工程内容:塔基、土建机房施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内得缺陷修复等全部工作; 五、工程特点:本项目涉及铁塔基础施工、一体化机柜基础施工、防雷接地及馈线窗施工,基站施工场景涵盖城区及野外,在工程实施阶段将面临以下问题: 1、与基站站址所属村社、行政部门及居民得协调沟通问题; 2、与铁塔供货、安装单位得配合协调问题; 3、站址地理、地质、气候问题; 4、施工阶段中与业主、设计、地勘、监理配合、协调得问题; 5、施工进度、质量、安全、成本控制间平衡得为题。 第二节工程地质条件 本工艺标准适用于工业与民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低得水下灌注桩混凝土浇筑工程

浅谈钻孔灌注桩水下混凝土配合比要求

浅谈钻孔灌注桩水下混凝土配合比要求 摘要:为了确保基础灌注桩的施工质量,具体分析了水下混凝土配制的基本要求以及提高水下混凝土的粘聚性、流动性、强度和耐久性等措施。 关键词:水下混凝土、粘聚性、流动性、强度、耐久性 1、配制水下混凝土的基本要求 水下混凝土是在特殊环境下的施工和凝结硬化。为了保证混凝土的强度和良好性能,使其能承受上部结构的各种外力,对水下混凝土应有以下基本要求: (1)粘聚性。为了使水下混凝土质量均匀,并经受一定距离下落后不产生或少产生离析现象,因此混凝土拌和物必须具有优质的粘聚性。 (2)流动性。水下混凝土是在不使用振动器的情况下施工的,混凝土的整平、密实均由混凝土本身重量自动流平来完成。因此,混凝土必须具有一定的流动性,才能达到混凝土良好的施工和易性能。 (3)强度。由于水下混凝土是在看不见、摸不到的水下施工和凝结硬化,这样,混凝土不可避免的会受到地下水的渗透影响,改变水灰比,并直接影响混凝土的强度、均匀性以及其他性能。因此水下混凝土在配合比的设计和施工工艺中必须采取有效措施,以保证混凝土有足够的强度,避免造成质量事故。 (4)耐久性。水下混凝土在施工后凝结硬化,并长期承受各种荷载作用和其他因素的影响。因此,除强度满足要求外,还必须考虑耐久性能,如渗透性和耐蚀性等。对水下混凝土必须严格控制最大水灰比和最小水泥用量,以保证混凝土能达到规定的使用寿命。 以上这些基本要求,都受到所用材料的种类、性能、用量等的影响。与水泥的品种、标号、用量,混凝土的单位用水量,粗细集料的粒径、级配、空隙率及其他表面的形状、性质、施工温度、湿度、环境、施工机械、拌和时间以及有无使用外掺剂等因素有关。因此,水下混凝土必须对其所用的各种材料的性能和用量有严格要求。综合考虑各方面利弊,选用的各种材料既要科学合理经济实用,还要符合水下混凝土特殊要求。这样,工程质量才有可靠的保证。 2、水下混凝土的配制 为了满足水下混凝土的基本要求,混凝土的配制是关键。因此,根据相关规范的要求,对水下混凝土的配制提出了技术要求,归纳起来有以下几点: (1)水泥。可选用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、普通水泥等,水泥的初凝时间不宜少于2.5h,标号不宜低于32.5,若使用52.5水泥,也不能减少用量,更不能采用早强型。所选用的水泥必须提供质量证明书或合格证。

钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题

钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题:1、导管接送严重漏水,造成断桩。发生这种故障的后果非常严重,进水,使混凝土形成松散层次或囊体,出现浮浆夹层造成断桩,严重影响混凝土质量,导致废桩重做。 2、导管轻微漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。 3、护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。 4、孔壁坍塌。施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下降,这都是塌孔的迹象如果上述问题出现,势必增加工程投资,又拖延工期,工程质量也很难达到预期的目标。 三、水下混凝土施工中的质量控制措施及方法: 1、为防止导管接头与导管漏水,施工中严格的事前、事中、事后控制,导管制作必须具备以下条件:(1)足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土的重量。(2)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并作好标记,按插导管时须按试拼时的状态对号拦装,所有的法兰盘接头均须垫入5-7毫米厚的橡胶垫圈,安放时须对正放平,拧紧螺栓,严防漏水。(3)内径应一致,其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过

试验。(4)最下端一节导管长度要长一些,一般为4米,其底端不得带法兰盘,以便在混凝土内。每节导管的长度要整齐统一,便于丈量长度,并作出标记和记录。(5)导管使用前做好水密性试验。导管不要埋入混凝土过深,严格控制混凝土配合比、和易性等技术指标。 2、为预防孔壁坍塌,我们采用了维持护筒水位简外水位高出1.3-1.4米,操作中避免碰撞孔壁,并随时注意控制泥浆的比重。 3、为保证施工质量,水下混凝土的配合比选用要比设计强度高20%左右,坍落度宜采用18-22厘米。 4、混凝土自拌合机出料至开塞浇筑时间不宜超过30分钟,施工中间每间断30分钟后,要上下串一串导管,防止混凝土失去流动性,提升导管困难,增加发生事故的可能性。在施工过程中,中途中断浇注时间不宜走过30分钟,整个桩的浇注时间不宜过长,尽量在8小时内完毕。 5、注意灌注所需混凝土数量,一般较成孔桩径计算的大,约为设计桩径体积的1.2倍左右。浇注标高就高出桩顶设计标高0.5-1.0米,以便清除浮将和消除测量误差。务必注意,不要因误测而造成短桩。管埋入混凝土任何时候不得小于1米,一般控制在2-4米内。施工中,我们注意对易发生的质量问题采取有针对性的事前、事中、事后控制措施,避免发生不必要的质量事故。

灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交底(新版)

灌注桩基础水下混凝土浇筑施工安全技术交 底(新版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1.在浇筑水下混凝土过程中,必须采取防止导管进水和阻塞、埋管、坍孔的措施;一旦发生上述情况,应判明原因,改进操作,并及时处理。坍孔严重必须立即停止浇筑混凝土,提出导管和钢筋骨架,并按技术要求回填;出现断桩应与设计、业主、监理研究处理方案。 2.提升导管的设备能力应能克服导管和导管内混凝土的自重与导管埋人部分内外壁与混凝土之间的粘接阻力,并有一定的安全储备;导管埋人混凝土的深度应符合技术规定。 3.吊装导管、钢筋笼应采用起重机进行,现场作业应符合下列要求。? (1)大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。 (2)吊装时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊装中严禁超

载。? (3)作业场地应平整、坚实,地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格。 (4)吊装作业必须设信号工指挥;指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全。 (5)现场配合吊运的全体作业人员应位于安全地方,待吊钩和所吊运的材料离就位点距离50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。 (6)构件吊装就位,必须待构件稳固后,作业人员方可离开现场。 (7)吊运作业前应划定作业区,设护栏和安全标志,严禁非作业人员人内。 (8)作业前施工技术人员应了解现场环境、临时电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保护措施。 (9)现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合相关规定要求。 (10)吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理并确认安全后方可继续作业;正式起吊前应先试吊,确认正常后方可正式起吊。

浅谈钻孔灌注桩水下砼灌注

浅谈钻孔灌注桩水下砼灌注 论文关键词:钻孔灌注桩;水下砼灌注;水下砼性能指标 论文摘要:文章对影响钻孔灌注桩水下砼灌注中的砼的性能指标、泥浆性能指标、导管及隔水塞等问题进行了探讨,并根据实际施工经验提出砼、泥浆的合适控制指标,总结了对灌注前的准备、初期灌注、中期灌注、后期灌注的合理有效的控制措施,以确保水下砼灌注的质量。 钻孔灌注桩因具有承载力高、可以穿越软硬岩层及施工方便等优点,在我国沿海地区地基基础工程中被广泛使用。其中水下砼灌注是钻孔灌注桩成桩质量控制中的关键工序,若施工措施不当就会造成桩缺陷,甚至产生报废桩,从而给施工单位造成重大损失,因此,在水下砼灌注中运用合理的施工控制措施以确保工程质量显得十分重要。 一、水下砼性能指标的控制 灌注桩砼有其本身的特殊性,要求砼在灌注中具有较好的流动性、和易性,因此需要控制好砼的性能指标。 1.砼原材料。细骨料宜选用中粗砂;粗骨料优先选用卵石,其含泥量应小于2%,以确保砼和易性、流动性,防止堵管现象。 2.混凝土的初凝时间。砼初凝时间应大于桩的砼灌注时间,一般砼初凝时间仅3~5小时,只能满足浅孔小桩径灌注要求,深桩灌注时间约为5~7小时。因此用于钻孔灌注桩的水下砼应掺加外加剂,使砼的初凝时间大于8小时,所掺加的外加剂不仅要具有缓凝作用,还应具有减水、改善和易性及节省水泥等材料作用。 3.坍落度控制。在实际施工中坍落度控制在200~220mm较好,这样的砼具有良好流动性。在钻孔灌注桩水下砼灌注中发生堵管等问题往往砼的坍落度、初凝时间等性能指标有关,所以必须严把砼质量关。除了控制好砼质量外,在水下砼的灌注过程中还要注意其他方面的控制。 二、水下砼的灌注 1.灌注前的准备。(1)孔内泥浆性能指标的控制:砼灌注前应调控好泥浆性能指标,根据施工经验泥浆比重控制为1.10~1.25、含砂率小于等于8%、粘度小于等于28s。因为泥浆比重过小,泥浆护壁就容易失去了阻挡土体坍塌的作用,如果泥浆的比重过大、过稠会降低泥浆流动性,增加浇注砼的阻力,使的置换砼产生困难,从而影响成桩的质量。(2)灌浆导管的选择:灌浆导管的选择应根据桩孔的深度、钢筋笼的设计直径及导管的活动范围等因素来综合考虑,选择合适导管直径。一般大直径导管可以缩短砼灌注时间。导管每节长度可视工艺要求、桩深来确定,一般为0.5m、1.0m、2.0m,底管长度不小于4m。导管之间的连接采用高强螺栓,在使用前应试拼装、试压,试水压力为0.6~1.0MPa,使用时将导管内壁杂物清除,并检验防水胶垫是否完好、有无老化现象,对导管进行量长度、编号,确保导管连接可靠、使用有序、易于装卸及良好的密封性。(3)设置隔水栓塞:隔水栓塞的选择直接影响砼的初期灌注。所选用的隔水栓直径应与导管内径相配,同时具有良好的隔水性能,保证顺利排出。隔水栓塞一般有预制砼圆柱塞、球胆及橡胶栓塞,球胆栓塞采用篮球或排球胆。

相关文档
相关文档 最新文档