日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

电工巡检维修记录

电工巡检维修记录 表AQ-C7-4 电工姓名 值班时间 时 分 至 时 分 供电 方式  TN-S系统额定容量  序号巡视检查 项目 巡视检查内容隐患维修结果 1高压线防 护 按方案进行防护并做到严 密,安全可靠。 2接地或接 零保护系 统 工作接地、重复接地牢固可 靠。系统保护零线重复接地 不少于3处。工作接地电阻 不大于4Ω,定期检测重复接 地电阻,阻值不大于10Ω。 保护零线正确,采用绿/黄双 色线其截面与工作零线截面 相同或不小于相线的1/2,严 禁将绿/黄双色线用做负荷 线. 3配电箱开 总配电箱中应在电源隔离开 关(可视明显断开点)的负 荷侧装置漏电保护器,并灵 敏可靠。分配电箱设置正确 并与开关箱距离不大于30m. 固定开关箱(一机一闸一漏 一箱)漏电保护装置在设备 负荷侧,灵敏可靠,并距离 设备不大于3m.固定配电 箱、开关箱装位置正确,高 度在1.4~1.6m. 移动配电 箱、开关箱安装高度在0.8

关箱~1.6m。电箱底进出线,不 混乱,并应加绝缘护套采用 固定线夹成束卡固在箱体花 栏架构上。箱内无杂物,有 门、锁、编号、防触电标志 及防雨措施。闸具、保护零 线端子、工作零线端子齐全 完好。箱门与箱体之间必须 采用编制软铜线电气连接。 电器用途明确标识。箱内不 应有带电明露点。箱内应有 本箱体的配电系统图。 4现场、生 活区照明 现场照明回路有漏电保护 器,动作灵敏可靠。灯具金 属外壳应做保护接零。室内 220V灯具安装高度大于 2.5m,低于2.5m使用安全电 压供电。手持照明灯具必须 使用电压36V(含)以下照 明,电源线必须采用橡套电 缆线,不得使用塑绞线,手柄 及外防护罩完好无损.低压 安全变压器应放置在专用配 电箱内.碘钨灯照明必须采 用密闭式防雨灯具,金属灯 具和金属支架应做好保护接 零,架杆手持部位应采取绝 缘措施,电源线必须采用橡 套电缆线,电源侧应装设漏 电保护器. 5配电线路配电线路无老化、破损、断 裂现象,与交通线路交叉的 电源线应符合有关安装架设 标准有线路过路保护。 架 空线路架符合有关规定,严

电工巡视维修记录内容

电工巡视维修记录内容 配电房 A、巡视时间: 1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次; 2、高、低压电缆井的接头每周巡视检查一次; 3、高、低压电缆线路每天巡视检查一次; 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 B、巡视内容及要求 1、对高、低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。

高压柜、高压环网柜 高压柜巡检 A、巡视时间 每班巡视一次 B、巡视内容及要求 1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; 2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; 3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; 4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; 5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; 6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固; 7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;

2、电工日常检查及维修记录

电工巡视维修记录 巡查日期2017.6.10 电工姓名李国峰 整改人孙海涛整改日期2017.6.11 验收人程伟检查部位拌合站 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患整改措施 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 无 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路有老化现 象 更换新线 路 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无

电工每日巡查记录表

Forpersonal use only instudyandresearch;not for mercial use 电工每日巡查记录表

交通中心商业服务楼项目部专职电工签名:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途. Forpersonal useonly in studyandresearch; not for mercial use、 Nur fürden pers?nlichen für Studien,Forschung,zu kommerziellen Zweckenverwendet werden、 Pour l’étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pasàdes finsmerciales、 толькодля людей, которыеиспользуютсядля обучения,исследований и не должны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only instudy and research;not for mercial use、 Nur für denpers?nlichen für Studien, Forschung,zu kommerziellen Zwecken ve rwendet werden、 Pour l'étudeet larechercheuniquementàdes fins personnelles; pas à de sfins merciales、 толькодлялюдей,которые используются для обучения, исследований инедолжны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

电工巡查维修记录表

施工现场电工巡巡查维修记录表填写说明 一、电工巡查记录由项目专职电工按规定逐日连续填写,当日内容必须当日填写,不得隔日、跳日、断日填写,不得根据回忆填写,当中途发生人员变动时,应当办理交接手续,保持日巡查记录的连续性、完整性,字迹工整清晰,不得涂改。 二、电工巡查记录应详略得当,突出重点,如实记录施工现场临时用电设施的安装、使用、运行、维修、更换及拆除等内容,确保施工现场临时用电的规范性与安全性。项目部安全主管每月检查电工日巡查记录的填写并签认。 三、电工巡查记录从工程开工之日起至工程交工连续记录,每本电工巡查记录记录完毕后交由项目部安全部统一收集归档。

施工现场电工巡巡查维修记录表工程名称:齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目工程 电工姓名值班时间 供电方式额定功率 序号巡视检 查项目 巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地高 压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与 接零保 护系统 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4 Ω,重复接地电阻不大 于10 Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同 是相线的1/2 。 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~ 1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~ 1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m 使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V 以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装 置 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容发现的其他隐患。

电工巡查记录表.doc

建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 巡检及处理问题记录: 1.移动电箱安装高速符合要求; 2.配电线路无断裂现象; 3.交通线路交叉的电源线符合有关规定; 4.配电线路无破损现象 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。

建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录巡检及处理问题记录: 1.照明回路有漏电保护器; 2.总配电箱应在电源隔离开关负荷侧有装置漏电保护器; 3.配电元器件间距符合规范要求; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

巡检及处理问题记录: 1.现场一切照明装置运转正常; 2.现场一切机械设备运转正常; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电箱、开关箱以及用电设备的日常检查。 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

巡检及处理问题记录: 1.配电线路无断裂,且与交通路交叉的电源线符合有关规定; 2.有相应的配电制度,照明系统良好; 设备(电箱)名称编号工作内容安装工作记录 拆除工作记录 维修工作记录 建筑电工:时间:年月日 注:电工安装、巡检、维修、拆除工作记录为建筑电工每日工作日志,巡检内容包括施工现场配电线路、配电室、分配电 箱、开关箱以及用电设备的日常检查。

电工巡视维修记录表(含内容)

电工姓名维修时间 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容发现的其他隐患。

电工姓名维修时间 供电方式额定容量630KW 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 电箱没有上锁 对没有使 用的电箱 锁好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路过道没有 保护好 在过道线 路上加盖 槽钢进行 保护 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无无