项目火炬规格说明书

焚烧火炬 1 焚烧火炬系统简介 沼气焚烧火炬是温室气体减排、降低恶臭和异味、安全生产以及防止污染改善周边环境的必要组成设备。沼气焚烧火炬一般是由辅助进气系统、塔体、燃烧器和自动控制系统组成,如图1所示。康达公司凭借其在垃圾填埋厂发电工程的多年项目经验,结合我国垃圾填埋场的具体实际情况,研发了具有自主知识产权的填埋气(沼气)焚烧火炬。 KDHJ300系列火炬为方体底座,圆柱形塔状结构。每小时最大可焚烧填埋气300立方米,最小可焚烧20立方米。负荷调节灵活,调节比达20-300立方米。这完全能够满足沼气产气高峰期和产气量逐年减少的情况下的焚烧要求。为了减少运行费用,燃烧器采用低压头大气式燃烧方案,燃烧空气靠火炬塔体的抽吸作用提供,流量则分别由两个进气百叶窗的开度调节。同时火炬具有自动点火、烟气温度控制、熄火保护、断电保护和回火安全保护等功能,尤其是它能在各种恶劣气象条件(如暴风暴雨)下正常稳定地工作。火炬的设计符合SH3009-2001《石油化工企业燃料气系统和可燃气体排放系统设计规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》、GB3096-93《城市区域噪声排放标准》及《大气污染排放限值》等国家有关标准。 图1 填埋气焚烧火炬

2 技术参数 表1 KDHJ300主要技术参数 序号项目参数 1 沼气压力8-10kPa 2 沼气气额定流量300m3/h 3 负荷调节范围20-300 m3/h 4 火焰燃烧温度800℃-1000℃ 5 烟气排放温度500-700℃ 6 沼气进气管径DE200 7 工作用电≤100W 8 装机容量≤1.5kW 9 高度 6 m 10 外径 1.2 m 11 重量 1.25t 3 系统特点及功能 5.3.1 系统特点 ①、专门针对填埋气、沼气、瓦斯等低热值气体设计。 ②、燃烧效率高,达到95%以上。 ③、负荷调节灵活,调节比达20-300立方米。 ④、燃烧安全,火焰稳定。 ⑤、强大的控制功能,便利的操作系统。 ⑥、能适应各种气象条件。 ⑦、较长的使用寿命。 ⑧、烟气排放少。 ⑨、噪音低。 ⑩、可做CDM项目。 5.3.2系统功能 康达公司的沼气焚烧火炬系统是一个独立、完整的系统,主要包括以下功能: 1)沼气在进入抽气风机之前,具有相应的除湿、过滤等工艺,以满足设备的长期、稳定运 行的需要。我们公司设计的系统工艺流程为:沼气→除湿过滤→抽气风机→监测仪表→阻火器→火炬。

高压电机软启动说明书

TGQ1-3000/10 高压交流电机软起动装置 说明书

在安装、运行、维护高压交流电机软起动装置之前,请仔细阅读本手册。 注意事项 危险事项: 如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 高压交流电机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。运行中如打开软起动装置的大门,软起动装置将跳闸、报警、停止工作。但即使在电机停止运行状态,其输入端仍带有高电压。必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置从高压隔离后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 软起动装置的控制电路板及控制线路带有220V交流电压,接触控制电路板及控制线路的端头有触电的危险。 软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项: 如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 无功补偿装置—用于提高电机功率因数的无功补偿装置的接入,可能损坏软起动装置的可控硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂商说明。 输入输出—软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 连续起动—超过规定的连续起动,将使软起动装置的可控硅元件超温,最终将其损坏。 环境—软起动装置的设计工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在订购时向厂商说明。

目录 第一章绪论 (3) 第二章安装 (10) 第三章起动 (12) 第四章维护及故障排除 (16)

第一章 绪论 1.1 概述 软起动装置是用来控制交流电机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。TGQ1型软起动装置是为高压交流电机的起动而设计的,其型号字母代表的意义如下: 1.2 技术指标和性能 负载种类 三相中压异步电机、同步电机 交流电压 10kV +10%-15% 功率 3000kW 容量 连续:130%控制器标称值 短时:400%控制器标称值/30秒 200%控制器标称值/60秒 连续起动:最大4次/小时,两次启动至少间隔15分钟 频率 50Hz±2Hz 主回路组成 36 SCRS 瞬时过电压保护 复合过电压保护器及dv/dt吸收网络 冷却 空气对流冷却 旁路接触器 具有直接起动容量的接触器。 环境条件 机柜温度0℃— 40℃(32°F——122°F) 海拔0-3300ft(1000米) 5%—95% 相对湿度 控制方式 用户提供2或3线220VAC。

几种进口燃烧机高压点火装置的比较

几种进口燃烧机高压点火装置的比较 张晓鹏,胡红利,周玉铭〖KH*2〗 (西安交通大学,陕西*"西安*"710049) 摘要:本文介绍了高压点火原理以及电子点火器的工作原理和工作过程,提供了几种典型电子点火器的详细参数,通过对几种进口燃烧机电子点火器的分析比较,得出了不同燃料燃烧器电极布置的方案以及不同放电位置的优劣。这对目前我国国产燃烧机的设计与生产和对进口燃烧机的选型与维修具有一定的参考价值。 关键词:高压点火;燃烧机;电极 1 前言 随着国家对环境保护的日益重视,各城市对废气、废水等的排放都加以严格限制。燃煤锅炉的烟尘是造成城市大气污染的主要因素之一,为了实现“还我一片蓝天”的美好理想,现在许多大中城市已禁止燃煤锅炉运行,取而代之的是燃油、燃气锅炉。在燃油、燃气锅炉中,最主要的部件是燃烧机,而高压点火装置是燃烧机中关键的电子部件之一。由于进口燃烧机所附资料均不提供其所带高压点火装置的原理电路、性能及参数说明,而仅提供外型尺寸、外部接线等极其简单的单页说明,这就给我国的燃烧机代理、用户带来了相当的不便,同时也给国产燃烧机的设计与成套加大了难度。笔者在近十年的时间内,对多种进口燃烧机及其高压点火装置进行过选型与调试,陆续收集到了一些相关资料,在此提供给大 家,希望对业内人士有所帮助。 目前,在我国市场上有八个国家的数十种燃烧机,常见的有德国的Weisaupt、SAACHE、MAN、Elco klockner,法国的 CUENOD、Guillot、SICMA、RADIANT,美国的 Johnson、Power Flame,英国的 NU WAY,意大利的 F B R 、baltur、UNIGAS、Riello、ECOFLAM,荷兰的 Purlpher,瑞典的 Bentone和韩

煤化工火炬装置的调试技术

- 38 - 技术交流 石油和化工设备2011年第14卷 煤化工火炬装置的调试技术 竺洪亮,邬晓涛,杨亮英,薛加科,杜悦,朱腾 (重庆川仪自动化工程检修服务有限公司, 重庆 401121) [摘 要] 阐述了煤化工企业中常规火炬装置的调试,针对火炬装置调试过程中经常发生的典型故障提出了见解和解决方法。[关键词] 煤化工;火炬装置;调试;高能点火器 作者简介:竺洪亮(1974—),男,重庆人,本科毕业,工程 师,在重庆川仪自动化工程检修服务有限公司从事自动化检修与管理工作。 随着大型煤化工企业的陆续投运,火炬装置在煤化工企业中的投运要求也相应提高。所有火炬装置完成安装后或大修结束后都必须按行业标准进行调试,调试合格后火炬装置方可投运。本文对火炬装置的调试要点进行一些阐述。 1调试前的准备工作 调试前应依据相关资料编制调试大纲,保证整个过程的计划性、严密性、科学性和可行性。部分设备和管线可能发生更换、改造,因此必须对照工艺流程图和管道布置图,核对现场设备和管线是否已按图纸施工,是否存在其他缺陷。核对无误后方可逐步试运,试运合格后进入备运状态。 2 按调试大纲分步试运 2.1 管线吹扫调试 火炬系统装置启动前,全部公用系统应处于可连续使用的状态,燃料气、仪表压缩空气、蒸汽管线和内传焰管道应吹扫干净,保持管道通畅,各阀门无泄漏。2.2 仪控设备调试 调节仪表、指示仪表、警报系统动作正确可靠;调节阀开度与调节器控制信号调试合格;检查各装置控制的压力、液位、流量、温度信号是否正确,与仪表位号应对应正确;自动点火系统是否可正常工作;燃料气管线上的气动切断阀工作是否正常;检查操作室高空点火系统盘面按钮工作是否正常;控制程序组态及参数设置是否符合工艺要求;系统内电器设备应接线正确,动作正常;地面内传焰点火器、高空点火器工作正常;高空障碍灯工作正常。2.3 公用工程分步调试2.3.1 蒸汽投用 打开所有疏水器旁路阀和排凝阀;微开蒸汽总阀,引入蒸汽进行暖管,手动调节闸阀,待排出蒸汽后,关闭排凝阀和疏水器的旁路阀,改用疏水器;确认蒸汽在水封罐和分子封处排出后,关闭各路闸阀;打开蒸汽总阀。至此,蒸汽引进完毕,进入备用状态。2.3.2 仪表空气投用 关闭地面内传焰点火器的压缩空气进口阀,打开压缩空气管总阀,确认压缩空气压力的读数在0.45~0.6MPa 之间。至此,压缩空气引进完毕。 2.3.3 燃料气投用 关闭地面内传焰点火器上的燃料气进口总阀,关闭各路高空点火装置管路总阀,关闭长明灯管路总阀,确认相应压力表读数不小于0.2MPa 。至此,燃料气引进完毕。在甲醇系统运行过程中,有甲醇驰放气时,为了节约能源,此时必须将液化石油气切换成甲醇驰放气作为燃料气使用。切换阀门在出液化气工段的管廊上,切换时先关闭液化气去火炬系统的截止阀,然后缓慢开启甲醇驰放气去火炬截止阀,直至全开,燃料气即切换完毕。2.4 氮气引进 2.4.1 放空管吹扫完毕后,应立即将氮气管线上截止阀打开,将氮气引入筒体对其进行连续吹扫置换。 2.4.2 打开氮气总阀并调节自力式调压阀,同时观察限流孔板前压力表的读数,应在0.08~0.15MPa 之间(不得低于0.08MPa )。至此氮气引进完毕。2.5 系统点火调试

10KV高压软启动(可控硅)技术手册

120中段10KV高压软启动柜 可控硅(晶闸管)及触发单元检修指南 编制: 杨栋 审批: 张彩青 编制单位:前河金矿一采区设备部编制日期:2015 年9月10日

一.前言 二.基本检测 三.可控硅检测四.通电前的准备工作五.触发测试 六.低压测试 七.高压测试 八.注意事项

一、前言 嵩县前河矿业有限公司,120中段水泵房三台高压水泵,电机280KW,电压10KV,使用上海索肯和平电气有限公司生产的软启动柜,型号:HPMV-DN,为了能更好的服务生产,提高设备的运转能率,降低故障率,编写此手册,查找故障、维修更加方便。

二、基本检测 1、检查主线路连接是否正确连接: 1)进出线是否正确连接。 2)出线端绝对不允许连接功率补偿装置。 3)紧固螺丝是否全部拧紧(使用扳手将柜内螺丝紧固)。 4)接地线与柜体及柜内接地连接是否良好。 检查工具: 扳手。 检查方法: 1)目测。 2)重新拧紧螺丝。 注意事项: 1)进线端如果连接有功功率补偿装置,必须在软起动全压运行后方可投入使用,调试期间尽量不使用功率补偿装置。 2)如果使用发电机供电,进线端不建议连接功率补偿装置。 2、检查控制回路是否正确连接。 1)用户端子是否正确可靠连接。 2)用户外部控制信号(急停信号、起动/停止信号、测试/复位信号、外部故障1、外部故障2)连接电缆(线)是否过长,有没有使用屏蔽电缆屏蔽外部干扰。 3)控制电源连接是否正确可靠。 4)内部连线是否可靠。 5)主控部分(DNC)接地是否可靠接地。 检查工具: 扳手、螺丝刀、尖嘴钳、万用表。 检查方法: 1)目测。 2)重新拧紧螺丝。 3)万用表测量。 注意事项 1)如果用户外部控制连接电缆(线)过长,应考虑在每路用户控制 加辅助继电器在线圈上并上阻容吸收或大阻值电阻。 2)如果用户外部控制连接电缆(线)未和动力电缆分层走线,应考 控制信号输入端增加辅助继电器在线圈上并上阻容吸收或大阻值。 3)控制电源L、N线是否正确。 4)必须保证主控部分(DNC)可靠接地

火炬系统操作规程

火炬装置操作规程 第一章工艺技术规程 (3) 1.1 装置概述 (3) 1.2工艺流程简述 (3) 1.3 工艺设计数据和指标 (3) 1.3.1 工艺数据表 (3) 1.3.2 公用工程消耗表 (4) 第二章开工规程 (6) 2.1 开工操作 (6) 2.1.1 开工前的准备 (6) 2.2 公用管线启用程序 (8) 2.2.1 蒸汽引进 (8) 2.2.2 压缩空气引进 (8) 2.2.3 燃料气引进 (8) 2.2.4 氮气引进 (9) 2.3 火炬点火操作 (9) 2.3.1 点火前必备的条件 (9) 2.3.2 现场手动点火 (10) 2.3.3 自动控制点火 (10) 2.3.4 相关注意事项 (11) 第三章停工规程 (12)

3.1 停工操作 (12) 3.1.1 火炬气停止排放 (12) 3.1.2 停用长明灯 (12) 3.1.3 废液排放 (12) 3.1.4 火炬装置盲板清单 (12) 第四章主要系统控制操作规程 (12) 4.1 主要控制方案 (12) 4.1.1 点火系统控制 (12) 4.1.2 日常控制要求 (13) 4.1.3 辅助系统控制 (13) 4.1.4 火炬凝液系统 (15) 4.1.5 仪表空气管 (15) 4.1.6 内传焰管道 (15) 4.1.7 氮气系统启动 (16) 第五章装置主要连锁及DCS控制系统 (16) 5.1 装置主要连锁 (16) 第六章事故处理预案 (16) 6.1 生产过程事故处理和异常情况的操作方法 (17) 6.1.1 回火爆炸 (17) 6.1.2 硫化氢中毒 (17) 6.1.3 电气故障及排除 (18) 6.1.4 DCS故障及排除 (18)

高压软起动技术规格书(含配置明细表)

高压软起动技术规格书 1 适用范围 本规格书是为山东龙港化工有限公司年产14.5万吨异丁烯项目的电气工程中10电机固态软启动器设计、结构、检查及试验的最基本的要求。 2 卖方的责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸、询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足。卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠数据。 2.3 为确保设备正确的安装、操作及维修,卖方应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单,即使这些设备在图纸、规格书或数据表中未列出。 2.4 卖方应列出并充分描述与本规格书和相关法规的不同点。 3 规范和标准 3.1 描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家()和工业标 准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际()和国外标准规范。当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 3.2 标准规范 3906-91 3~35 交流金属封闭开关设备 11022-89 高压开关设备通用技术条件 1208-98 电流互感器 298 额定电压1以上至52的金属封闭交流开关设备和控制设备/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验:交变湿热试验方法

核聚变与国家点火装置

核聚变与国家点火装置 默认分类 2009-05-07 22:58 阅读314 评论0 字号:大中小 氢弹的核装药可以用氘和氚,在它里面装有一颗小型原子弹作为引爆装置。爆炸时,先用雷管将普通炸药引爆,将分开的核装药铀235 和钚239迅速地压拢在一起,起爆小型原子弹,产生上千万度的超高温,使氘、氚产生聚变反应。另有一种以氘和锂为核装药的“干式”氢弹。氢弹内部用来引爆的原子弹爆炸后,产生超高温的同时还产生大量的中子,而锂在中子的轰击下又产出氦和氚。氘化锂中的氘和新产生的氚,又在超高温条件下发生聚变反应,产生氦核和中子,并放出大量的能。氘和氚的核聚变反应提高了反应温度,又会加速氘和氚的聚变反应速度。此后,人们又研制成了一种氢铀弹。它的中心是铀235或钚2 39,周围是氘化锂,再外面是铀238。最里面的是引爆用的原子弹。原子弹爆炸时,发生重核裂变反应,引起氘化锂产生轻核聚变反应;而由聚变反应产生的快中子来轰击铀238,使铀238也发生裂变反应。这种氢弹比其它氢弹的威力大,但放射性污染很严重,所以被称为“肮脏”的氢弹。 介绍氢弹主要是为了介绍核聚变,所谓的核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。核聚变有以下几种反应过程: 过程1主要是用氘和氚作为核燃料,生成氦后,会释放出17.58MeV的能量;过程2是纯氘为原料的,总共释放出43.15MeV能量,平均每个核子贡献3.6MeV,而裂变时每个核子仅贡献0.85MeV。过程 3主要用于氢弹中,上面已经介绍过了。 如果我们要像核裂变一样地使用核聚变,那就要实现受控核聚变,但是聚变不像裂变那样好控制。氘核是带电的,由于库仑力的存在,室温下氘核是不会聚合在一起的。为了使氘核聚合在一起(靠短程的核力,即强核力),就必须克服长程的库仑斥力。但是核子之间的距离小于10fm时才会有核力的作用。通过公式计算得出那时的库仑斥力将达到144KeV,如果两个氘核要聚合,那么每个氘核至少要有72KeV 的能量。把它换算成平均动能(3/2kT,平均动能是一个和温度有关的量,式中的T就是温度)的话,那么相应的温度为T=5.6×108K,即为5亿6千万K,但是要考虑到某些粒子会穿过反应物质,其次,不少的粒子的动能比平均动能大,这样理论聚变温度可降为10KeV,即1亿K左右,但是这还是一个很高的温度。在那么高的温度下,由于热运动剧烈,彼此猛烈碰撞,原子就会电离成正离子和自由电子,形成了物质的第四态——等离子体。1940年前后,阿尔芬(Hannes Olof Gosta Alfven,1908—1995)开拓了磁场中导电气体的磁流体动力学的研究领域。磁流体动力学理论描述等离子体(在高温时电离原子和电子的混合物)在磁场存在时的流动行为。他是首先意识到等离子体是宇宙中比固态、液态或气态更为普遍的物质状态的科学家。1942年,他在太阳黑子的研究中发现了太阳中电离气体的磁流体波,现在称之为阿尔芬波。这种磁流体动力波,也可以存在于晶体和地球的大气层中,甚至到处可以发现,它对理解许多等离子体现

高压软启动器工作原理及操作流程

高压软启动器工作原理及操作流程 一、接线及检查 1、接线前,请保证所有开关处于断开位置。 2、请按照中高压柜相关标准对软起动柜进行安装。 3、主回路连接:端子R-S-T连接电源端。 端子U-V-W连接电机端。 4、控制端子连接:由用户提供AC220V/50HZ,接至低压仓用户端子的相应位置上。 5、接地:将接地电缆接在柜体的地排(GND)上。请检查主回路电压和控制回路电压是否与软起动装置的电压等级匹配。软起动装置将部分信号预留在外控接线端子上,用户可根据需要接线。 二、送电及操作 1、将控制电源(AC220V)微型断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的LCD人机界面显示“STOP”、停止指示灯点亮(绿色)、三相数显电压/电流表分别被点亮。 2、将上端主电源断路器置于闭合位置,此时软起动面板上的带电显示器发光二极管被点亮(表示三相主电源带电),数显电压表显示三相主电源电压。 3、在待机情况下,浏览软起动装置内部设置参数,确保参数设置与

实际负载相匹配。 4、请确保当前三相电源正常的情况下,方可进行操作。 三、控制方式 1、本装置具有本控/远控/dcs控制三种起停控制方式,用户可通过面板上的转换开关进行转换(禁止在装置运行过程中切换)。 2、本装置起动控制分为“软起/直起”两种方式软起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“软起”位置,按起动按钮(绿色),电机开始起动。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机起动完成后,自动切换到旁路运行状态,装置上的运行指示灯被点亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。 当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。 直起方式:将“软起/直起”钥匙开关选择“直起”位置,按起动按钮(绿色),真空接触器吸合。用户可通过本装置上的三相数显电流表,观察电机起动过程及运行过程中的电流。电机通过真空接触器直接运行,运行指示灯被亮(红色)。起动或运行过程中按下面板上的红色停止按钮,则电机停机且面板停止指示灯亮(绿色)。当装置检测到故障后,面板上的故障指示灯(黄色)亮,且电机自动停止运行。故障必须被清除后才能进行下一次操作(用户可通过切断外部控制AC220V电源的方式清除面板上的故障显示)。起动或运行过程中发生

高压软起动技术规范书

高压电机软启动柜技术规范

规范和标准 1.1描述 电气设计工程的规范标准都应依照最新的版本,包括规范标准中的附录以及补充、修订的内容。 本项目的原则是:国内设计和采购的设备材料应满足中国相关的国家(GB)和工业标准规范;国外设计和采购的设备材料应满足相关的国际(IEC)和国外标准规范。 当不同的标准规范发生冲突时,应统一满足最严格的规范标准要求。 供货商应根据国际标准ISO9000的程序及国家电力电子产品质量监督检测中心出具的检验报告,要求对产品的所有硬件设备和软件程序质量提供证明和保证。除了另外特别说明以外,电气设备的设计、设备组装、材料和安装必须满足相关最新版本标准规范的最低要求。 1.2标准规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 GB/T2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试方法。 (eqv IEC 60068-2-30:1980) GB3804-2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906-2006 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB/T2828-2008 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T 2900.19-1994 电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T 2900.20-1994 电工术语中压开关设备 DL/T593-2006 中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 311.1-1997 中压输变电设备的绝缘配合 GB/T 3797-2005 电气控制设备 GB/T 14048.1-2001 交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器

QBRG型矿用高压隔爆软起动器

QBRG矿用隔爆型高压软起动 一、高压软起动技术介绍. 低压软起动早在十年前就面世于国内并很快普及于各行业大量使用,近几年在煤矿井下皮带运输机、水泵上也大量采用了低压软起动并显示出其很大的优越性巳为大家所认识。高压软起动引入国内不过五年时间,在近三年才逐渐被应用于煤矿井下,由于用户对其技术认识不足,往往在选型时无从适手,本章就此目的向用户作一高压软起动技术介绍。 高压软起动是集控制、光电、电力电子、高压技术等为一体的高技术产品,在国外也只少数几个国家在生产,其品牌也不多国内基本空白。当今世界知名三大品牌高压软起源于美国BENSHAW(本秀)、MOTORTNICS(摩托托尼)及以色列的索肯;另外有美国ROCKWELL(罗克韦尔) A-B公司生产的软起动器;本秀和摩托托尼是美国高低压软起动最专业的制造商,特别是本秀的产品非常有理念其专业技术已达到了顶峰, 其开发的专利Tru Torque转矩斜坡起动方式,可使电机在起动中接近额定转速时不会造成对机械设备产生冲出,另其较高的过载能力也体现出其很高的可靠性;不愧是世界上最先进的中高压软起动控制器。BENSHAW公司早在1988年研制成功世界第一台高压软起动,又于1996年成为世界第一个取得UL认证的中高压软起动制造商,直到当今仍是中高压软起动控制技术的先驱。在全世界有着众多跨国用户:carrier、Ford、GE、Martin-Marietta、Siemens、Chrysler、H.J.Heinz、GM、IBM、3M、Vulcan等几十个国家和地区。1998年中国武钢引用了本秀10(6)KV5000KW高压软起动,中石油、中海油、中冶集团均大量采用了本秀10(6)KV高压软起动。MOTORTNICS(摩托托尼)及以色列的索肯目前国内应用较少。ROCKWELL(罗克韦尔)公司的主营业务是通讯和航空电子产品,凭借其在工业应用方面的优势是最早进入中国市场,目前在国内煤矿井下使用的主要是以本秀和A-B产品为主流的机芯。 高压软起动的起动控制部份与低压软起动相似,但晶闸管触发部份体现了很高的技术含量同时也是卖价的亮点,各品牌的先进技术亮点也在于此。高压软起动为适应各电网的峰值电压,对于10(6)KV软起动其峰值相电压比率必须达19.5KV,线电压达39KV;由于目前晶闸管的制造水平最高峰值电压是6500V,为满足要求采用每相6对管子串联(每对二只反并联))三相共18对计36只晶闸管,为使用中确保串联中每对管子承受均等电压,在电路中还需有静态均压、动态均压、dv/dt吸收等技术措施来保证晶闸管的安全。在高压晶闸管触发中必须严格保证串联中三对晶闸管触发导通时间绝对一致,都采取强脉冲触发方式,要求脉冲前沿上升时间≤1uS,脉冲幅值要足够高并具足够的触发电流,因此为保护价格昂贵的高压晶闸管串联组,都采用了非常专业的高可靠触发技术,然而在低压软起动中由于触发要求低以及成本限止都采用了简单的普通触发电路,所以相比之下高压软起动可靠性要比低压软起动高得多,在正常使用中一般不会轻易损坏。 在触发电路中由CPU控制器产生控制时序脉冲信号,在脉冲信号送往高压触发电路传输中采用光纤来进行信号传递和高低压间的绝缘隔离,信号传输中具有很高的抗干扰性能确保脉冲信号高度完整和不失真。 高压触发电路技术是体现出制造商对高压触发技术的专业程度,不同的制造商在该技术上会有较大差距,罗克韦尔A-B公司的产品高压触发取能采用大功率电阻在高压上降压的方法,其优点是取能电路简单,缺点是大功率电阻体积大、发热量大、效率低功耗大,必须给足够的空间去散热,特别是当电网电压低于额定电压时会造成触发功率下降。本秀公司在其产品中采取了非常专业和独特的在低压电源上取能然后变频成高频,通过高频变压器来对高低压间绝缘隔离后再向高压触发系统供能的方法,缺点是取能电路复杂、制造难度大、成本较高,优点是体积小、高可靠、高效率、无发热、对电网电压适应宽从而保证触发电流恒定,大大提高了触发可靠性,另不同之处是本秀产品把高压晶闸管串联组及高压触发电路和取能电路组合成积木化一体,体积小巧接线简单使组装简单化(见附图),由于本秀产品综合技术非常先进可靠所以很适合煤矿井下使用。 目前我公司生产的QBRG-400/10(6)K隔爆型高压软起动是由我公司高压软起动专业工程师为主组成的高压软起动研发组,经对世界上各公司高压软起动产品技术进行大量深层次对比后,最终选用美国BENSHAW公司原装技术精心组装的产品,隔爆外壳是我公司独立开发的新颖快开门结构,同时把下腔主杌设计成手车,使整机工艺结构,简单、合理、美观、安全可靠。 我公司研制成功的新型QBRG-400/10(6)K型10(6)KV矿用隔爆型高压软起动控制器,这种新型高压软起动控制器采用了当今世界上顶级高压晶闸管触发技术。由于晶闸管一旦触发导通后,即使去掉控制门极信号,器件仍维持导通不变,晶闸管所特有的性质叫擎住特性。导通之后,只要流过

火炬点火装置的性能及在生产运行中调试方法和技巧

火炬点火装置的性能及在生产运行中调试方法和技巧 本文主要介绍火炬系统功能简介和在天然气处理站生产中的运行特点,以及在检修维护时的调试方法和技巧。 标签:火炬系统简介火炬系统特点系统调试方法 0 引言 本文主要介绍火炬系统功能简介和在天然气处理站生产中的运行特点,以及在检修维护时的调试方法和技巧。本人就针对克拉玛依“克75天然气处理站、盆五天然气处理站、滴西10天然气处理站、莫7莫11天然气处理站、呼图壁天然气处理站”等天然气处理站,来介绍火炬系统在运行中常见调试方法和技巧。 1 PYH-4型放空火炬燃烧系统概述 1.1 火炬燃烧系统简介目前上述天然气处理站放空火炬燃烧系统均是采用濮阳市亚华电仪有限公司的产品,主要针对各油气田、液化气处理站等中小型燃气放空火炬设施研制生产的:集点火、燃烧、火焰监空、安全放空于一体的节能环保型火炬燃烧系统。它有PYH-4H型火炬燃烧器,PYH-432通用型火炬点火装置或PYH-434型无源高效点火装置、PYH-443型紫外火焰探测器、PYH-432A 型手动点火控制箱或PYH-421型自动点火控制柜及PYH-464火炬通用节能型常明灯等组成。 PYH-4H型火炬燃烧器及PYH-432通用型火炬点火装置、PYH-464火炬通用节能型常明灯具有:抗风能力强、结构合理、安装操作简便、寿命长、高效节能的特点;火炬火焰检测采用PYH-443型紫外火焰探测器,可对火焰进行远距离监控,它是本公司对火炬进行火焰探测的专用产品,具有灵敏度高、抗干扰能力强(无误报)、无滞后、寿命长的特点;火炬点火自动控制采用西门子PLC,性能稳定可靠,可更好的实现对火炬设施的点火监控,且配套方便。 另外,考虑到解决僻远地带火炬现场无交流电源,不能釆用高压电弧对火炬进行点火的困难,特设计生产出了“PY H-434型无源高效点火装置”,它在保留原“PYH-432通用型火炬点火装置”主要功能特点的基础上进一步改进了结构性能,降低了对电源的要求,增加了便携式储电装置,可在现场无交流电源的特殊环境下方便地实现高压点火,保证了火炬设施的安全。PYH-4型火炬燃烧系统具有安全、环保、点火可靠,使用简便等特点,是中小型放空火炬的理想选择。 1.2 PYH-4型放空火炬燃烧系统主要功能特点:燃烧器集众家所长,结构合理,放空气体燃烧充分,寿命长;抗风能力强、燃烧稳定、无烟、噪音小、无回火现象;不需蒸汽助燃,节约投资和系统运行成本;手动、自动点火控制、火焰远距离监控,功能齐全、配套方便;专用高可靠型火炬点火装置、自动点火安全可靠、操作简便;专用型火炬火焰探测装置,监测火焰准确可靠、不滞后、无误

高压软起动招标要求(一体化)

一、高压软起动的主要技术参数和要求: 1、本次招标软起动装置要求: 1.1、采用调电感原理。 1.2、软起动柜不允许有产生谐波污染的高低压可控硅等元件。 1.3、采用一体化高压干式调压软起动装置【非水电阻、磁控、磁阀、电磁、可控硅(晶闸管)】,即高压开关柜、运行旁路柜、软起动柜三柜合一。 1.4、真空断路器和干式调压软起动装置必须配有抽出式手车机构,可以抽出,以便检修。 1.5、软起动柜中装有真空断路器、真空接触器、电流互感器、零序电流互感器、干式移磁无级调压软起动装置等元件。 1.6、外型尺寸不大于:1200(W)*1500(D)*2300(H)(mm)。与其他KYN28中置式柜体共母排并柜。 1.7、有部级推广文件或证书,网上备查。 2、具体技术参数见如下: 2.1、产品名称:干式调压软起动柜 2.2、起动柜型号:RYZQ 2.3、数量:见图纸 2.4、额定电压: KV 2.5、额定电流: A 2.6、额定功率: KW 2.7、额定频率: 50Hz 2.8、外壳防护等级: IP40 2.9、外形尺寸要求(W*D*H)(mm):1200*1500*2300 2.10、柜体颜色采用: 浅灰色,喷塑。 2.11、断路器型号:电机专用 额定电压 KV 额定电流 A 额定开断电流 KA 4S热稳定电流 KA

动稳定电流(峰值) kA 额定短路电流开断次数≥50次 与断路器一体化的弹簧操作机构 分、合闸控制回路电源: DC220V ;分、合闸电流≤1.2A。 储能回路电源:DC220V。 断路器及操作机械寿命: 10000次。 2.12、真空接触器型号 LHJCZ-630A/12KV。 额定电压 12KV 额定电流 630A 分、合闸控制回路电源: DC220V 2.13、电流互感器型号 LZZBJ9 额定电压 12KV 额定电流 /5 3 要求 3.1、空气绝缘距离:相对地>125mm 相间>125mm 3.2、联锁要求 3.3、软起动柜的面板上开关状态仪。 3.4、软起动柜应装有具有验电和闭锁功能。 3.5、软起动柜外壳材料选用复铝锌板。 3.6、软起动柜内所有电器元件均需采用全工况设备。 3.7、软起动柜防护等级:IP40。 3.8、所有软起动柜需带柜门,软起动柜的颜色为浅驼灰色。 二、软起动装置基本性能 1、采用干式调压装置,通过设定起动电流大小改变阻抗值,使阻抗值无级、平滑减小,电动机端电压均匀提高; 2、具备起动最大电流可预置,起动电流可控; 3、重复性:初始阻抗稳定,保证多次起动性能的稳定性和可重复性; 4、调整性:起动时间、起动电流、阻抗值等参数可根据工况现场及负载

高压磁控式软起动器技术与应用

高压磁控式软起动器技术与应用 陈吉林 天津二十冶有限公司电装分公司调试中心(300350) 【摘要】高压磁控式绕组电机软启动器又简称磁控软启动器用磁控限幅调压原理取代液阻和晶闸管的斩波调压方案,有效抑制电压波形畸变和高次谐波对电网的污染,从而简化了机组的结构,减少了调试的时间和难度,同时也大大的节省了维护成本,该新技术近些年来得到了广泛的应用,本文将根据在天津轧三高炉工程BPRT机组中的实际应用对该新形式启动器的原理、结构和应用调试进行介绍。 关键词:磁控软起、电抗、磁饱和、调试 正文 1. 高压磁控软起的优越性 目前常用的几种软起动装置有变频(即晶闸管)软起动、液阻软起动和磁控软起和磁控软起动。变频(即晶闸管)软起动变频调速软起动可以在限制交流电流的同时,实现大起动转矩的软起动,但是因为变频调速装置的售价太昂贵,控制复杂,调试需专门人员方能胜任,而且变频调速装置从来都是着眼于调速,对于单一的软起动用途来说有点大马拉小车,性价比不高。液阻软起动装置体积太大,占地面积大,电解液夏天高温容易挥发(例如在广东汕头国鑫钢厂调试期间就因天气炎热水分蒸发严重导致运行一段时间后重新配置过电阻液)、冬天温度低可能结冰等问题,因此维护起来麻烦但是售价便宜。而近些年出现的磁控软起能较好的解决上述问题,占地面积小,控制简单,调试和操作方便,在软起动过程中,限流器件无明显发热,饱和电抗产生的谐波比晶闸管小,特别是当起动对象为大容量相当电动机时,不存在SCR串联引起的静态、动态均压问题,性价比较高,因此得到了很好的应用。 2.高压磁控软起的结构 2.1磁控软起的组成:三相饱和电抗器,断路器,直流励磁微控制系统(包括三相可控硅桥式整流装置、直流励磁微控制器、励磁用三相整流变压器、电流互感器等),其核心部件是三相磁饱和电抗器和直流励磁微控制器。但是在实际的应用中有两种实现形式,其结构如图一和图二。

2月美国激光前沿技术最新进展汇总

2月美国激光前沿技术最新进展汇总 2014-02-17 09:32:39 文章来源:OFweek激光网我要分享腾讯微博QQ空间QQ好友新浪微博 OFweek激光网讯:转眼又是新的一年,激光技术应用范围已经扩展到生活的方方面面。而科学家没在激光前沿技术领域的研究也一直没有停止过,美国是其中的领跑者。接下来OFweek激光网编辑带你看美国激光技术的最新进展: 1、世界最大激光器:开启能源新时代 物理学的一项新进展使核聚变能源正在“升温”。2月13日发表在英国《自然》杂志上的论文称,美国国家点火装置的科学家现已通过实验证明,核聚变反应释出的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多。这项发现标志着核聚变能源将步入新时代,研究的下一个目标将会是实现“总增益”,即系统产生的能量必须超过进入系统的能量。 惯性约束核聚变是一种产生核聚变能量的方法,其操作原理是把燃料芯块的温度提高,从而引发内爆和燃料压缩。实现受控核聚变条件比较苛刻,输出能量大于输入能量要求密度和约束时间的乘积达到一定要求。 而美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室拥有的世界最大激光器——被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF),其有能力产生类似恒星内核的热与力。尽管设计初衷是用来模拟核爆,属于美国“无爆炸核试验”不可或缺的部分,但该装置自落成起就让世人广泛注意到它更具魅力的一点——实现核能发电。人类能于实验室中获得“取之不尽用之不竭”核聚变能源,这在以前是想都不敢想的事。 相比世界范围其他类似计划,NIF主打的卖点在于其计划成为“第一个突破平衡点”的设施。这个突破平衡点,即指产生的能量大于启动它所需要的能量,也是所谓“能量增益”。这是半个多世纪以来核聚变工作者梦寐以求的目标。 此次通过国家点火装置,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的奥马尔·哈瑞肯教授及其科研团队在惯性约束聚变中成功克服障碍,实现了“燃料增益”。在实验中,他们使用192支激光,替一颗燃料芯块进行加热和压缩直至核聚变反应发生。研究结果表明,核聚变反应产生的能量,大约是以前纪录的10倍。 但论文作者提醒,这次观察到的“燃料增益”,是指核聚变能量高于燃料中能量,而不是用于压缩燃料芯块的总能量。 据英国BBC网站此前报道,他们已了解到去年9月下旬该装置通过核聚变反应释出的能量超过了燃料吸收的能量。这是世界第一台能将其得以实现的装置,被认为是最终目标达成前的一个重要里程碑。但当时实验过程中遇到了一些障碍。 2、30kW光纤激光武器:激光武器的里程碑 洛克希德·马丁公司已经演示验证了一款30千瓦的光纤激光器,这是迄今为止能够保持高光束质量和用电效率的最大功率的光纤激光器。 在这次演示中,洛马公司利用多个光纤激光器组合形成了一个近乎完美质量的光束,而其消耗的电能仅相当于其他固态激光技术的50%,这也表明这一资助研发项目达到了新的里程碑。多个光纤模块分别发出不同波长的光束,利用独特的工艺(称为频谱组束),组合器将这些光束形成一束高功率、高质量的光束。 “洛马公司已为适合军事应用的高功率、电驱动激光系统打开了前进之门。”Ray O.Johnson,洛马公司资深副总裁兼首席技术官称。“以现有的激光元件的进步,以及我们创新的波束合成技术的成熟和质量,可以支持我们提供轻巧而坚固的激光武器系统并将其用在军用平台上,如飞机、直升机、舰船和卡车。” 这次成功的演示验证标志着在包括空、陆和海上军用平台在内的大范围部署使用任务相关的激光武器系统达到了一个重大里程碑阶段。

焦炉火炬放散点火系统方案

焦炉火炬放散点火系统方案 针对焦炉窑头放散及高塔放散自动点火系统的技术要求,我方与贵厂技术人员进行了深入的沟通及技术交流,由于全套进口放散点火系统造价较高,考虑到性价比不太理想,现本着实用、简便、造价低的原则提出我们的方案。 一、窑头部分放散点火系统: 1、总述: 该焦炉窑头部分为8个放散出口,每个放散出口配备一套GDQ-20型高能点火装置,可实现煤气放散的自动点火。该点火装置点火能量大,发火端耐高温,抗积碳,抗结焦,不受外界环境(温度、湿度、风速、气压)影响,点火可靠且安装方便。 2、组成: 该高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成。 3、功能:当需要点火时,给点火器通电AC220V 50Hz点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆,在点火杆头部发出能量为20J的电火花,煤气遇火花后点燃,实现点火功能。点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制。 4、安装: 将高压直角火杆安装在每个方散口出口处,将点火器安装在放散口附近或控制箱内,点火杆与点火器之间用高压导线连接,应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内,5m为最佳。建议将点火器安装在控制柜或防护箱内。 5、单个放散口点火系统示意图:

窑头放散管高压点火杆 固定卡 高压点火线高能点火器 二、高塔部分放散点火系统: 1、总述: 该焦炉高塔部分考虑到高度因素大气压及风速的影响,在放散出口处配备两套GDQ-20型高能点火装置,可实现煤气放散的自动点火。该点火装置点火能量大,发火端耐高温,抗积碳,抗结焦,不受外界环境(温度、湿度、风速、气压)影响,点火可靠且安装方便。 2、组成: 每套高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成。 3、安装: 分别将两支高压直角火杆对称安装在方散口出口处,将点火器安装在放散口附近或控制箱内,点火杆与点火器之间用高压导线连接,应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内,5m为最佳。 4、功能:当需要点火时,给点火器通电AC220V 50Hz点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆,在点火杆头部发出能量为20J的点火花,煤气遇火花后点燃,实现点火功能。点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制。 5、高塔放散点火系统示意图:

远程智能点火装置安全技术要求

远程智能点火装置安全技术要求 技术要求或技术方案 (注:本章条款均为本招标项目的实质性要求,不允许出现任何不利于招标人的实质性偏离) (一)设计、制造、验收标准规范 1.API RP 500B《陆地和海上固定式及移动式平台的钻井装置和采油 设施电气设备的区域分类推荐作法》。 2.GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备》第1部分:总 则。 3.GB 7251.7 -2015 《低压成套开关设备和控制设备》第7部分:特 定应用的成套设备。 4.GB 7251.10-2014《低压成套开关设备和控制设备》第10部分:规 定成套设备的指南。 5.GB 50054-2011《低压配电设计规范》。 6.JBJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》。 7.SY/T 6202-2013《钻井井场油、水、电及供暖系统安装技术要求》。 8.SY/T 6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》。 9.SY 5225-2012《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技 术规程》。 10.SY 5974-2007《钻井井场、设备、作业安全》。 11.SY/T5079-2014 《油井测试设备》。

12.SY 5727-2014《井下作业安全规程》。 (二)设备技术参数要求 所有设备按照符合国家GB/T 15579.1-2004制造或选用;制造前提供设计图纸交由甲方审核。 整套系统使用环境条件要求: 环境温度:—35℃—+55℃ 相对湿度:≤90% ( +25℃) 适用于海拔高度:不高于3500米野外油田恶劣环境。 火焰检测器检测响应时间:≤2秒 (三)设备技术要求 1、主要参数要求 1.1输入电源: 交流180 V -250V,50Hz或直流24V。 1.2输出能量:不小于2000焦耳。 1.3系统控制箱上按钮和遥控器按键任何时间均可独立操作,无需面板与遥控器转换操作。 1.4负载持续:100%。 1.5绝缘等级:不低于F(155℃)。 1.6整个系统能够在雷雨、雨雪、大风环境下正常工作。 2、点火杆要求 2.1点火杆本体材质使用不低于310S不锈钢,在≤1400℃下持续工作不变形。