编制说明:
一、本监理实施细则依据招投标文件中的项目进行编写,在施工监理过程中,根据具体的技术要求进行补充和完善。
二、本监理实施细则分为三部份,第一部份为监理工作规程、第二部分为监理实施细则、第三部分为常用表格。
批准:
编写人员:
目录
第一部分 (3)
监理工作规程 (3)
一、监理人员守则和内部管理制度 (4)
二、内部工作管理规定 (6)
三、进度控制监理工作规程 (10)
四、质量控制监理工作规程 (13)
五、投资控制监理工作规程 (19)
六、工程索赔监理工作规程 (23)
七、工程变更监理工作规程 (28)
八、工程质量检测、试验监理工作规程 (32)
九、工程施工测量监理工作规程 (36)
第二部分 (40)
监理实施细则 (40)
一、土石方工程监理实施细则 (41)
二、混凝土工程监理实施细则 (48)
三、砌体工程监理实施细则 (55)
四、微灌、喷灌工程监理实施细则 (60)
五、安全施工监理实施细则 (63)
六、环境保护与水土保持监理实施细则 (73)
第三部分 (76)
常用表格 (76)
第一部分监理工作规程
一、监理人员守则和内部管理制度
1. 总则
1.1 守法。认真遵守国家和当地政府的法令法规,遵守监理工作规程及各项监理制度,遵守劳动纪律,服从河南省日月建设工程管理有限责任公司的统一领导和安排,做到奉公守法、忠于职守。
1.2 公正。严格按照合同和业主的授权实施对工程建设的监理,秉公办事,维护合同双方的正当权益。
1.3 科学。监理工作中要坚持科学的态度、严谨的作风,认真钻研监理业务,熟悉工程合同文件、技术规范、设计技术要求及质量检验标准,熟悉监理实施细则和监理工作文件,严格履行自己的岗位职责,促使业务工作能力和监理水平的不断提高。
1.4 廉洁。监理工作期间,不得在施工、物资供应、设备制造等单位兼职,不得参加承包商、设备制造和材料供应单位的各种经营性活动,不得接受上述单位提供的回扣、补贴或其它报酬,更不得徇私舞弊和承包商进行各种不正当的交往。
1.5 敬业。热爱监理事业,全身心地投入监理工作,坚守工作岗位,深入施工现场,了解和掌握工程第一手资料,充分运用自己的职责和技能,高质、高效地为工程建设服务,促使工程建设总目标得以最优地实现。
2.职责与责任
2.1 监理部统一实行对监理项目的管理。施工中一般技术问题,由现场监理工程师和专业监理工程师负责协商和处理,并通报总监办负责人;重大技术问题,疑难问题,由各站点负责人提出处理意见,报总监理工程师决定,必要时,由监理部报请公司有关专业部门研究解决。
2.2 监理工程师应认真收集、审核承包商的施工原始记录、报表等第一手资料,及时整理分析,按规定填报工程监理统计报表交信息管理部处理。
2.3监理员应参加有关工程项目开工(开仓)证的初签,并及时报请项目现场监理工程师签发或由总监理工程师授权签发。
2.4 现场监理工程师和专业监理工程师应参加项目验收及签证,负责准备并提出单元工程质量评定或工程项目验收签证意见。
2.5 严格执行内部监理会签制度。综合性或跨专业工程项目的单元验收,由项目
现场监理工程师确定内部会签程序,组织完成会签手续后,作为该项目验收质量签证的内部负责依据。
2.6 严格校审制度。对外发送的监理文件(报表),必须由总监理工程师或授权代表签发。
2.7 总监办负责内外来往公文、函件、资料、档案管理、监理大事记、会议记录、报表填送、材料打印,宣传报道以及后勤、考勤、财务等行政管理事务的工作。
2.8严格遵守工程保密制度。在监理实施过程中,严禁泄露业主和监理部申明的秘密,也不得泄露设计单位和承包商提供并申明的技术、经济和合同商务秘密。
2.9严格遵守专利制度和档案管理制度,不得剽窃或转借有关技术成果。不得擅自转让和非法占有监理部的技术成果。
2.10 监理人员在技术开发、技术服务、技术咨询等职务技术活动中,不得将属于单位的收入占为已有,不得利用职务上的便利索取对方的财物。
3.制度与纪律
3.1 监理人员请假、出差、离岗、退场等,均应事先取得总监理工程师的批准,按监理部有关规定办理相关手续,安排好交接工作后方可离开。
3.2 监理人员违反监理工作制度、行为规范或纪律,对工程建设、监理工作或监理部声誉造成损害者,监理部视性质及后果给予批评教育,或要求派出单位撤换人员,触犯法律的将追究刑事责任。
3.3严禁监理人员当班饮酒,严禁赌博和接受色情服务,违者予以除名。
3.4工作时间,现场人员必须坚守岗位,内业人员全身心投入工作,严禁做与工作无关的事情(如聊天、看报纸等)。
3.5爱护监理部的设备,尤其是计算机等办公设备,由专人负责管理,禁止随意拆装软、硬件,删除文件前应得到部门负责人的同意。
3.6本守则的解释权归河南省日月建设工程管理有限责任公司。
二、内部工作管理规定
1.总则
为加强监理工作的科学化、规范化管理,提高监理工程师自身的素质和管理水平,确保工程的监理质量,根据国家的有关规章制度,制定本内部规定。
2.现场值班记录规定
2.1现场值班时要求值班人员实事求是、准确、及时地做好现场记录,客观反映工程建设中出现的各种问题,并及时交现场监理工程师和总监代表长审阅。现场记录应注明记录人员姓名、日期。
2.2值班记录本不得涂改、缺页、损坏和遗失,采用钢笔填写。
2.3监理值班记录应编页,只能存放在监理部,不能带出工地,以免发生意外。此外,每个监理人员应携带小型笔记本,对现场情况进行及时记录,回驻地整理后,载于监理日志上。
2.4现场值班记录的主要内容有:
(1)当日施工的工程部位、工作内容、进展情况及完成的工作量。
(2)各工程部位当日投入的人力和机械设备情况,工作环境。
(3)当天的气象及水文资料:包括气温、晴雨、雨量、主要特征水位、流量等资料。
(4)当日现场检查和验收情况:在施工中出现的各种问题以及监理人员对问题的处
理经过和结论意见;根据目前施工情况,今后可能出现的问题以及目前工作的
改进意见;当时在场人员名单。
(5)业主单位、承包商、设计单位之间工作联系情况。各种会议的主要议题,参加
人员,会议结论等情况。
(6)当日收到各单位的文件内容以及处理意见。
(7)专业监理工程师也应对本专业的各种情况作详细记录。
现场记录除一般文字记载外,还应附有适当的图表,计算公式及计算成果等。3.现场人员交接班规定
3.1为了使监理工作在整个工程实施阶段顺利开展,使监理人员充分了解和掌握工程情况,监理人员应相对稳定,不宜频繁轮换。
3.2监理人员轮休交接班时,应有1 2天时间作为交接班工作移交时间。其程序
为:
(1)移交现场值班记录。
(2)着重移交前任值班时间发生的较重大的问题及处理办法;目前工作存在的问题
和必须立即处理的事项;下阶段工作的重点。
(3)巡察施工现场。
(4)移交各种资料和物品设备。
所有移交的内容必须由前任值班人员以书面形式记载于“交接班记录本”内并由下任值班人员签名验收。
4.信息反馈规定
4.1工程施工时,每天都有大量的信息发生,为了确保工程质量和生产安全,各种信息必须迅速反馈给各有关部门负责人,以便及时对各种信息进行研究处理。
4.2由总监理工程师不定期的主持召开监理人员碰头会,会上各站点负责人、现场监理工程师和专业监理工程师将现场发生的情况进行汇报交流、互通信息。总监理工程师根据大家的汇报情况汇总。一般问题马上提出解决处理办法;有关重大问题与业主交换意见后研究解决。
5.文件处理办法
5.1凡外来公文、传真、信函,一律纳入统一编号登记,由监理部专职资料员负责并填写文书处理单,报总监理工程师或其代表批示后分转有关人员阅办。
5.2阅办事项必须有拟稿、核稿、审查、签发、打字、校核人员签字后方可发出。紧急公文,按总监意见限期办理。
5.3传阅或处理文件,每转入一个部门必须严格交接签收。
5.4已处理完毕的公文,应及时返回文件处理单,信息管理部的文管人员按照来文编号及时归档。
5.5对外行文可用决定、通告、通知、通报、报告、请示、规定等文件。
5.6公文一般由标题、发文号、拟稿、核稿、会签、审查、签发人、密级、主送单位、抄送单位、正文、附件、发文日期及主题词组成。
5.7严格文件处理程序。每个文件必须遵守以下程序:撰写文稿、站点负责人核稿、有关部门会签、总监理工程师审查草签、编号、登记、打字、核对,总监理工程师正式
签字、发送、存档。
5.8严格文字标准格式:
⑴拟稿人要根据来文要求和会议决定或领导授意,明确行文的目的,并了解行文的前因后果,行文应掌握有关政策、法规和技术规范。根据事实撰写文稿。
⑵题要简单、切题、明了。
⑶正文短小精悍,层次分明,实事求是,观点鲜明,书写工整,标点正确。
⑷每个公文要求做到一文一事的原则。
⑸引用其它公文作依据时,应注明发文机关、文号、标题和发文日期。
⑹公文用词用字要准确,规范;使用单位简称时,必须先用全称并加注明;人名、地名、资料数据引用要准确;文中数据除发文号、统计表、序号、百分比和其它必须用阿拉伯数码外,一般应用汉字数码。
⑺写文稿,修改,签署一律用钢笔(兰黑或碳素墨水)或毛笔。
⑻如有附件,需在文稿上写明附件全称和序号。
⑼审核、会签、签发公文、要认真负责,签署自己的姓名和日期。
6.监理档案管理办法
6.1监理档案管理应执行有关档案工作管理的规定。
6.2监理档案管理工作在总监领导下由总监办负责。归档工作应作为监理工作的一项重要工作来抓。
6.3归档范围。
工程档案是反映工程建设过程中的真实情况,因此在监理过程中,形成的文字资料、图纸、声像都属归档之列。具体归档范围为:
⑴上级单位,有关领导,业主对监理工作的有关指示、规定、批复文件。
⑵设计单位、承包商提供的设计图纸、修改通知、设计文件、施工技术要求、施工计划、措施等资料以及监理部内部提出的方案、措施、意见和建议。
⑶监理部发出的文件、报告和信函。
⑷监理合同和工程施工合同。
⑸监理月报、年报,工作总结,工程阶段验收和竣工验收报告。
⑹监理方提出的各种有关进度、质量、投资、安全等方面的建议和专题报告。
⑺监理方发出开工令、暂停、复工令、违规等通知书、通报、会议纪要和备忘录。
⑻监理方制定的各种规章制度、规定、办法等。
⑼其它重要材料如监理大事记,技术讨论会议纪要等。
6.4归档要求
⑴监理工作归档,应遵循档案管理办法规定的要求进行归档。监理档案应以日常归档为基础,列出目录,分别归入。
⑵根据“年度---机构”立卷原则,目前工程监理只局限于施工监理,因此监理档案可分为技术管理、施工监理、合同管理等卷宗。
⑶归档的材料力求内容完整、系统、准确,信息管理部经理应对归档材料作扼要的鉴定。对同一内容的来函复函请示及批复,正本与底稿;正文与附件;转发件和原件要合并一起归档。
⑷凡归档材料应根据档案制度要求,一律采用兰黑或碳素墨水书写,字迹务必工整、清晰。
⑸所有归档案卷必须统一采用档案封皮,卷内附有目录,卷内材料要编页,不得将缺页、破损材料归档。
⑹当年不能完工的归档材料、文件,可放在结束年立卷归档;计划、总结、概预算,一般在当年度归档。
6.5归档时间。
⑴凡处理完毕的文件和材料应立即归档。
⑵第二年初应把上年度归档的材料向监理部资料室正式立卷归档。
⑶监理工程阶段验收后可把验收部分的档案归档。工程竣工验收后,监理的全部档案应在半年内全部移交监理部资料室。
6.6档案的使用。
⑴要调阅已归档的材料,必须在信息管理部办理调阅手续。
⑵档案材料要严加保管,注意防潮、防偷和防火。
7.其它
7.1本管理规定的解释权归河南省日月建设工程管理有限责任公司。
三、进度控制监理工作规程
1.总则
1.1 根据监理合同以及经经批准的监理规划,承包人与发包人签订的施工承包合同、以及水利水电工程建设的有相关法规和相关规定编制。
1.2 本细则适用于监理范围内各工程项目的施工进度监理。
1.3承包人应依据施工承包合同规定的合同总工期目标和阶段性工期控制目标,合理安排施工进度,确保资源投入,做到均衡施工、按章施工、文明施工,避免出现抢工期和赶工局面。
1.4承包人应按施工合同的规定,密切配合、支持监理人落实工程进度监理的实施。
2。承包人的责任
2.1 承包人应根据合同工期、设计文件、技术规范、现场自然条件及施工水平,完成施工组织设计,并在监理人发布进场通知后的10天内报送监理人审批。施工组织设计文件中,应包括如下成果资料:
1. 项目概述;
2. 施工管理组织与机构;
3. 施工总布置图;
4. 施工总进度表,包括横道进度表和网络进度图;
5. 主要工程项目施工程序、施工方法和措施;
6. 主要施工设备和材料,劳动力安排计划;
7. 工程质量管理组织与保证措施;
8. 安全防护措施及安全作业规程;
9. 施工环境保护措施。
2.2 各单项(单位、分部)工程开工前,承包人应按有关单项工程监理实施细则要求的期限和内容向监理人报送详细的单项工程施工措施计划。当单项工程监理实施细则未作具体要求时,该施工措施计划应于该项工程开工前28天送达监理人,并且至少包括如下内容:
1. 单项工程概述;
2. 施工组织与管理机构设置;
3. 施工布置;
4. 施工程序、方法和措施;
5. 主要施工设备和材料,劳动力安排计划;
6. 质量控制措施;
7. 安全防护与环境保护措施。
2.3 承包人必须在每个月的30日前,递交下月的施工进度计划。其内容应包括:
1.包括临建工程在内的计划完成的工程项目、工程形象和工程量;
2.主要物资材料(钢材、木材、水泥等)计划耗用量;
3.施工现场各类人员数量和下期劳动力安排计划;
4.各种施工设备的投入计划;
5. 材料设备的定货、交货和使用安排;
6. 工程价款结算情况以及下期预计完成的工程投资额;
7. 其它需要说明的事项。
2.4 由于承包人的原因或非承包人的原因,致使施工进度计划必须进行修改时,承包人应提出修改的详细说明,并提交修改的进度计划报监理人批准。
2.5 承包人必须于每月5日前,向监理人递交上月施工月报,报告中应附有说明、形象进度示意图和图片,使监理人能有效的审议和对工程进度进行监督。
施工月报应至少包括如下内容:
1.承建项目范围内的各分项、分部工程的情况简介;
2.承建项目范围内完成的各分项、分部工程的工程量和累计完成工程量;
3.主要物资材料的实际进货、消耗和储存量;
4.上两项按项目逐项统计的总计、逐月累计和所占计划百分比;
5.主要施工机械设备进场情况,以及现有施工机械设备维护和使用情况;
6.已完成工程的形象进度;
7.施工现场各类人员的数量;
8.记述已经延误或可能延误施工进度的影响因素和克服这些因素以重新达到计划
进度所采取的措施;
9.与发包人、监理人之间来往函件情况;
10.水文、气象等资料;
11.记述意外事故,如质量问题、安全事故、停工及复工等情况;
12.其它有关事项。
2.6 上述第1~5条文件按施工合同规定的份数,经承包人项目经理签署后递交。对于必须报批的进度计划,监理人在报送文件送达后的7~14天内完成审阅,并将审批意见发送给承包人。审批意见包括“照此执行”,“按意见修改后执行”,“修改后重新报送”或“不能执行”四种。
2.7 施工进度计划审查意见将被作为承包人申请开工(仓)许可证的审批依据之一。
2.8 如果承包人未能按期向监理人报送上述文件,因此造成施工工期延误,工程价款结算或其它支付签证拖延和其它损失,均由承包人承担全部责任。
3.进度监理职责
3.1 监理人应及时审批承包人报送的施工计划文件。对于必须报批的进度计划报告,若承包人在限期内未收到监理人的审签意见,将视为已同意了承包人的进度计划。
3.2 对于承包人提出的建议和意见,监理人应严格按实际情况慎重处理或报发包人审批后执行,并负责监督、检查实施情况。
3.3 依据有关合同条款或接受承包人的申请,审查、处理有关延长工期的问题。如发现由于承包人的原因而延误工期,应立即要求承包人提出补救措施,限期达到设计要求;如仍不能按期完成进度,拖延工期达一个月以上时,则发包人后有权令其停工整顿。
3.4 如果发现各承包人之间的工程进度计划相互矛盾,以致有可能影响整体工程的工期时,监理人有权召集有关承包人协商、修改工程进度计划并报发包人审批;如果有关承包人未能达成一致意见时,监理人可直接向发包人提出报告和建议,申请修改有关的工程进度计划。
3.5 监理人应根据“工程会议管理办法”中的有关规定组织召集有关承包人参加的例会协调各种关系,并参加发包人与承包人召开的工程进度协商会,对工程进度问题提出监理意见。
3.6因加速赶工所增加的费用,属于承包人合同责任与风险的,由承包人承担。属于发包人责任、风险与合同外要求的,由承包人申报,监理人审核并经发包人确认后列入合同支付。
4.其它
4.1 监理人对承包人进度计划的审查和批准并不意味着可以变更或减轻承包人对合同工期应承担的全部义务和责任。
四、质量控制监理工作规程
1.总则
1.1根据监理合同和经批准的监理规划,以及《水利水电工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利水电工程质量评定规程》(SL176-96)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-99)、《水利工程质量监督管理规定》(水建(1997)339号),以及有关施工技术规程规范和技术标准,制定本实施细则。
1.2工程施工质量管理以工程承包合同为依据,实行以单元工程为基础、控制重点工序,采取承包人自控与监理机构监控两级质量控制。
2.承包人的责任
2.1承包人必须认真贯彻“安全生产,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与进度、质量与安全、质量与信誉、质量与效益的关系,做到精心组织、严格管理、按章作业、文明施工。
2.2承包人应按工程承包合同规定,建立、健全质量保证体系,其主要内容应包括:
(l) 健全以承包人质检部门、二级施工单位、施工班组项目负责人为责任人的三级质量管理机构,做到岗位职责明确、各负其责。
(2) 配备相对稳定并与承担施工任务相适应的质量检查队伍,其中专职质检人员应满足现场施工项目质量检验的需要。
(3) 作业现场每施工班组均应配置专职或兼职质检员,并通过培训逐步提高其资质与素质。
(4) 健全与完善质量管理工作制度,对质量事故做到“三不放过”,确保质量管理人员有职有权,促使质量管理制度和措施的落实。
(5) 落实质量奖惩措施。
2.3承包人应按工程承包合同及国家、行业部门颁发的规程规范,建立施工试验室及专业施工队,报监理人审查确认。
施工试验室及专业施工队至少达到以下要求:
(1) 试验室或专业施工队应配置合格仪器、具,其规模应满足承包工程质量管理和质量检测的要求。
(2) 作业人员具备与所承担工作相适应的素质、资质、业务能力和水平。
(3) 有完善的组织机构、岗位职责、仪器表具校检等工作制度。
2.4 所有从事质检工作的人员均需通过培训和考核上岗,达到必需的资质水平,并依照工程承包合同规定取得上岗认证。
2.5质检员要认真履行职责,以保证工程质量作为自己的行为准则。
监理人有权采用违规警告、发文通报、取消其上岗资格直至提出撤换人员要求等方法,对承包人质检机构或其人员的失职行为予以制止。
2.6监理人按工程承包合同规定,要求承包人撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的质检部门负责人及质检人员时,承包人应及时予以更换。并且,未得到监理人重新认证与批准前,不得再安排其承担受监项目的质检工作。
3.施工过程质量控制
3.1承包人要正确处理“工程质量与施工进度”的关系,当施工进度与工程质量发生矛盾时应以确保工程质量为前提,做到以工程质量为基础。
3.2分部、分项工程开工前,承包人要认真做好施工准备工作,并在准备工作落实和安排就绪后,报请监理人检查。
检查内容包括:
(l) 设计图纸、施工技术与作业规程规范、技术检验标准、施工措施计划等技术交底已经进行。
(2) 主要设备与机具配置、劳动组织与技工配备已经完成。
(3) 开工所必需的材料、构件、安装设备到位,报经检验合格,并能满足计划进度内连续施工的需要。
(4) 施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪。
(5) 场地平整、交通道路、测量布网及其它临时设施完成。
(6) 工程管理、施工安全和质量保证措施到位。
3.3承包人应严格遵守国家和部门发布的规程、规范和施工质量控制标准,按工程承包合同规定的施工操作技术和监理人批准的施工措施、工艺和工序施工。
3.4施工过程中,承包人应按设计和施工技术规程、规范要求,按SDJ249《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》规定的质量检查、检测和质量等级评定方法,对单元工程及重要施工工序在认真做好施工班组自检、二级施工单位复检、承包人质检部门终检,并在“三检”合格基础上,报请监理人签证确认和评定质量等级。切实做到上道单元(或工序)质量不合格下道单元(或工序)不开工。
3.6对于隐蔽工程和重要的单元工程,施工完成并经承包人“三检”合格后,应报请监理人,由监理人提请发包人组织设计等有关单位进行联合检验和质量验收,厂房、控制楼的基础,必须进行联合质量验收。
3.7承包人质量检查、检验及现场测量仪器、具,应按合同规定的期限进行率定和校正。除定期校准外,还应根据其使用情况,不定期地进行专门校准,并同时申报监理人进行检查核定。
3.8在施工过程中,为确保工程建设质量,监理人在授权范围内有权按工程承包合同规定,作出指示:
(l) 指示承包人停止不正当的或可能对工程施工质量及安全造成损害的施工工艺、措施、工序、作业方式,以及其它各种违章作业行为。
(2) 指示承包人停止不合格或不符合合同技术规范要求的材料与设备设施的安装与使用,并予以更换。
(3) 指示承包人对不合格工程予以修补或返工。
(4) 禁止工程转包,拒绝施工资质不合格的和违反承包合同规定的分包。
(5) 建议、要求直至指令承包人对施工质量管理中严重失察、失职、玩忽职守、伪造记录和检测资料,以及造成质量事故的责任人员予以警告、处罚、撤换、直至责令退场。
(6) 严重违反作业规程,经多次指出后仍无明显改进的作业班、组、队应停工整顿、撤换、直至责令退场。
(7) 指示承包人对完建工程继续予以养护、维护、照管和进行缺陷修复。
(8) 工程承包合同授予的其它指令权。
3.9施工作业期间质量检查记录、材料和设备的检查试验鉴定资料、质量检验签证资料、质量等级评定资料等,是工程验收的重要原始资料,是评价工程施工质量的依据。承包人应注意做好工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和健全技术档案管理制度,指定专人负责汇总归档,合同工程项目完建后按规定汇编整理移交发包人。
4.工程项目划分及开工申请要求
4.1工程施工质量检查及评定,按单位工程、分部工程、单元工程三级划分和进行。
(l) 单位工程:指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。
(2) 分部工程:指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程称为主要分部工程。
(3) 单元工程:指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本工程单位。
4.2单元工程的划分,由承包人按项目划分表,结合设计要求。原则上以每一施工区段、分仓、分块、分层为一个单元工程。其中属于隐蔽工程项目的,为重要单元工程。
4.3承包人应在单位工程开工的28天前,按工程承包合同规定,完成施工组织设计或施工计划措施报送监理人批准,并据监理人的批准文件向监理人申请单位工程开工指令。
4.4分部工程开工前,承包人必须按工程承包合同和相应工程项目监理实施细则规定的程序与期限,编报详细施工作业措施计划,并按监理人的批准文件向监理人申请分部工程开工许可证。
4.5单元工程(工序)开工,承包人或其下级施工单位与授权机构必须依照工程承包合同和监理实施细则规定,向现场监理人申报单元工程(工序)开工(仓)签证。
5.单元工程质量检验及质量等级评定
5.1施工质量责任坚持“谁施工、谁负责”的原则。
施工过程中,施工人员应实行自检、互检、交接班检查制度,对每班出现的质量问题、处理经过及遗留问题应在现场交接班记录或现场调度记录上详细写明,并有值班负责人签署。针对每一质量问题,在现场做出的决定,必须由施工单位主管技术负责人签署。
为避免引发合同纠纷,对于隐蔽工程应详细记录施工和质量检查情况,必要时应照相或取原状样品保存。
5.2单元工程质量检验的依据是:
(l) 工程承包合同及合同技术规范。
(2) 经监理人签发的设计文件(包括:施工图纸、设计技术要求、施工变更和设计变更文件)。
(3) 国家及部颁的现行施工技术规程、规范和工程施工质量检验标准。
5.3单元工程(工序)质量检验程序:
(l) 一般单元工程(工序)检验和质量等级评定,由承包人的专职质检部门组织进行,并报现场监理人签证确认。
(2) 属于重要部位的隐蔽工程、关键部位(如建基面)和关键工序的单元工程,承包人在自检合格基础上报监理人,由发包人组织施工、设计、监理等单位代表共同检查评定。
必要时,承包人还应根据工程承包合同规定和监理人的要求,提交竣工地形图、地质测绘和编录,以及必要的摄影、录像、取样和试验报告资料。
5.4单元工程(工序)质量检验和质量等级评定,依据《水利水电工程施工质量评定规程》执行,工程承包合同、技术规范有特别或更严格要求的,按其要求或规定的标准执行。
6.单元工程(工序)开工(仓)签证
6.1单元工程(工序)的开工(仓)签证必须在其紧前单元工程(工序)完成质量检验与质量等级评定后方可进行。
(l) 一般单元工程(工序)的开工或开仓,由承包人质检部门凭上序工程质量终检合格证或质量评定表,向现场监理人或授权的监理员申请签证。
(2) 联检单元工程(工序)的开工或开仓,由承包人质检部门凭上序工程质量终检合格证和质量评定表,向监理人申办开工(仓)签证。
(3) 凡需要进行地质编录或竣工地形测绘的单元工程或工序,在下序工程开工前,还必须同时具备该项工作完成的会签手续,方可向现场监理人申办开工(仓)签证。
6.2监理人在收到单元工程(工序)的开工(仓)签证申报后:
(l) 对于非联检项目在1~6小时内完成必要的检查验收。
(2) 对于联检项目(应尽量安排在白班验收)在12~24小时内组织和完成联检验收,并在确认合格后签出开工(仓)签证。
6.3为有利于工程施工的紧凑进行,对于开工准备就绪,并且工程开工不影响地质编录或测绘工作完成的,经承包人申报,现场监理人可同时签发下序单元工程开工(仓)签证。
6.4签证过程的责任:
(1) 现场监理人接到承包人开工(仓)申报后,因抽查或联检验收不合格,造成开工(仓)延误以及由此所产生的一切损失,由承包人承担合同责任。
(2) 现场监理人接到承包人开工(仓)申报后,无正当理由未在规定时间内进行抽检或组织完成联检验收,承包人质检部门可自行完成上述工作,并在认定质量检验合格后签发开工(仓)签证,报监理人确认。
若监理人事后发出通知,坚持要求停工或复检,承包人应予执行。但是,停工或检验的结果表明,工程质量符合要求,则由此所发生的费用计入合同支付。如果停工或检验的结果表明,工程质量不符合要求,则由此引起的一切损失与合同责任由承包人承担。
(3) 如果承包人或其施工单位未申报和完成紧前单元工程(工序)质量检验评定之前向监理处申报开工(仓)手续,不论已进行的开工或开仓是否经监理人批准,事后因完成相应单元工程(工序)质量检验评定及认证所引起的一切损失,均由承包人承担。
6.5单元工程质量检验签证文件若无特别注明,均一式两份,完成评定和认证手续后报监理人一份,承包人自留一份。
7.施工质量事故处理
7.1由于施工、材料、设备安装等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响工程使用寿命和正常运行,需返工或采取补救措施的,均为工程施工质量事故。
工程施工质量事故按对工程的耐久性、可靠性和正常使用的影响程度,检查、处理事故对工期的影响时间长短和直接经济损失的大小,分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。
7.2工程施工质量事故报告。
质量事故发生后,承包人应立即向监理人报告。
(l) 在事故发生后l天内报告事故概况,7天内报告事故详细情况(包括发生的时间、部位、经过、损失估计和事故原因初步判断等)。
(2) 事故调查处理完成后,报告事故发生、调查、处理情况及处理结果。
(3) 事故处理时间超过两个月的,应逐月报告事故处理的进展情况。
7.3承包人应对事故经过作好记录,并根据需要对事故现场进行录像,为事故调
查、处理提供依据。
7.4当质量事故危及施工安全,或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时,应立即停止施工,采取临时或紧急措施进行防护。与此同时,研究并提出处理方案和措施报监理人批准后实施。
7.5事故调查应查清事故原因、主要责任单位、责任人,并遵循“三不放过”(即事故原因不查清不放过,主要事故责任者和职工未受到教育不放过,补救和防范措施不落实不放过)的原则予以处理。
7.6事故调查权限:
(l) 一般事故由监理人负责调查。
(2) 较大以上事故由发包人负责组织进行调查。
7.7事故的处理方案:
(l) 一般事故的处理方案,由承包人提出,报监理人批准后实施。
(2) 较大事故的处理方案,由承包人提出,报监理人审查并经发包人批准后实施。必要时由发包人委托设计单位提出。
(3) 重大及特大事故的处理方案,由发包人委托设计单位提出,组织专家组审查批准后实施。
7.8发生工程施工质量事故造成损失的,由承包人承担合同责任。质量事故中出现人身伤亡事故的,按《水电建设工程施工安全管理暂行办法》执行。
7.9施工过程中或发生工程质量事故,并有下列行为,属于承包人违约。
(1) 施工中粗制滥造、偷工减料、伪造记录的。
(2) 在工程质量检查验收中,提供虚假资料的。
(3) 发现工程事故隐瞒不报或谎报的。
(4) 对按规定进行的质量检查、事故调查设置障碍的。
(5) 在履行职责中玩忽职守的。
(6) 其它严重违反合同及有关质量管理规定的。
8.其它
本细则的解释权归河南省日月建设工程管理有限责任公司监理人。
五、投资控制监理工作规程
1.总则
1.1 根据监理合同和经批准的监理规划,以及水利水电工程建设的有关法规,水利水电工程概预算编制方法、定额和水利水电工程施工技术规程(范)编制。
1.2 支付工程量的主要计量依据:
(1)工程施工合同及其它有效的合同组成文件。
(2)经监理人签发的施工详图、技术要求、设计变更通知及其它有效设计文件。
(3)国家及部颁施工技术规程、规范、技术标准中关于计量的规定。
(4)经监理人确认的有关量测资料。
1.3本细则适用于本监理项目范围内所有工程项目的工程计量支付。
只有按有效设计文件施工完成、工程质量检验合格、按合同文件规定应计量支付,并按合同规定程序和监理文件要求进行的已完工程项目与工作量,才能列入支付证书。
2.工程计量
2.1土方明挖工程
(1)场地清理,包括原有设施拆除、植被清理、运输和堆放以及环境保护所进行的
辅助工程等费用,已包括在相应开挖项目中,不单独进行支付计量。
(2)利用开挖料作永久或临时工程填筑料时,其开挖工程量不重复计量。
(3)开挖料的运输、堆放、弃渣处理以及为防止弃渣坍塌、冲刷防护等所有施工费
用,已包括在相应开挖项目单价中,不另进行支付计量。
(4)因工程施工所需要,或按监理人指示必须设置的为施工服务的临时性排水、供
水、供电、供风的附属工程及其费用,已包括在相应开挖项目单价中,不单独
进行支付计量。
(5)在施工期间,直至最终竣工验收,如果沿开挖边坡线发生滑坡或塌方,承包人
应对堆渣进行清除并对边坡进行处理。如果产生这类滑坡、塌方不是由于承包
人采用不恰当的施工方法所引起的,并经监理人认证、审核,发包人批准后,
可列入支付计量。
2.2田间路和管沟的填筑
⑴田间路和管沟回填用料的开采、加工、装卸、运输、中转,以及田间路和管沟
的填筑、压实,以及为施工进行必须的施工准备、现场生产性试验、质量检验
和施工测量等全部工序作业的人工、设备、材料等费用,已包括在各部位填筑
价格中,不另进行支付计量。
⑵施工过程中,根据监理人规定和要求,在料场、料仓、填筑现场、中途运料车
中取样试验,以及监理检查(如临时中止施工、挖坑取样等)全部作业所需要的
人工、设备和材料费用,已包括在各部位填筑价格中,不另进行支付计量。
⑶经施工单位质检人员或监理人检查不合格而指令舍弃或返工挖除的不合格填料
不予进行支付计量。
⑷填筑料场开挖或开采结束后,施工单位根据设计要求或合同规定,或有关施工
技术规范规定进行的料场清理费用,已包括在各部位填筑价格中,不另进行支
付计量。
⑸田间路路面碾压和管沟填筑达到质量检验标准的压实方,以m3为单位计量;田
间路面夯实,以m2为单位进行计量支付。
2.3混凝土工程
(1)混凝土浇筑所必须的模板及其支撑的制作、安装、涂刷、拆除、维修,以及
为立模和混凝土浇筑全部工序所必须的所有人工、材料、设备、辅助作业等
全部施工费用,已包括在混凝土单价中,不另进行支付计量。
(2)钢筋的支付计量以公斤或吨为单位,按施工详图(钢筋表)或设计修改确定的
钢筋用量计量。除非设计另有规定,或经监理人批准,否则施工详图(钢筋表)
中所列数量,应认为已计入搭接和加工损耗等施工充裕量。
(3)伸缩缝止水,按设计或施工详图要求规定,以延米为单位进行支付计量,伸
缩缝填料按设计或施工详图要求规定,或按报经监理人批准的修正面积m2为
单位进行支付计量。
(4)混凝土浇筑区分不同部位和设计标号,按设计或施工详图确定的建筑物或构
件体积,以m3为单位进行支付计量。凡面积大于0.1m2或体积大于0.1m3的埋
设件、孔洞所占体积不予扣除。
(5)混凝土原材料贮存、配合比选定、拌合、运输、浇筑、修补、保护、养护,
必须的温控、试验与质量保证检测等所有施工实施整个作业流程所需的全部
设备、材料和人工费用,以及所有辅助作业费用,已包括在相应部位混凝土
单价中,不另进行支付计量。
(6)承包人为施工需要而增加的混凝土工程量,或因承包人采用不恰当施工方法
造成的超挖所增加的回填工程量,均不另进行支付计量。
2.4 砌体工程
(1)砌体工程按施工详图或设计要求规定需要的结构尺寸,以m3为单位进行支付计
量。
(2)砌体工程投标工程量报价单中的单价,已包括施工准备、砌筑、养护、修饰、
质量检测及其辅助作业所需的人工、材料、机械等一切费用。
2.5合同或设计文件对计量和支付方法另有规定者,按相应规定执行。
钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师
监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;
③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:
景观绿化工程监理实施细则 一、植被种植的专业特点及应注意的施工事项 1. 苗木种植前的修剪 (1)种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。 (2)枝条茂密的球状灌木,可适量分枝,并进行球型控制。 (3)分枝明显,新枝着花芽的小灌木,应顺其树势适当修剪。 2. 绿化苗木起掘 起掘苗木的质量,直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果。起掘方式根据不同树木以及树龄,移植季节,运输远近,土质等情况,分以下三种掘苗方式: (1)裸根掘苗:主要适用于休眠状态的落叶乔、灌木、藤木。 (2)带宿土掘苗:主要适用于树龄较小的,容易移载的乔灌木。 (3)带泥球(团)掘苗:主要适用于常绿树,以及较难栽的树木等。 3. 种植穴的挖掘 (1)种植穴,槽定点放线应符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显,还应由监理工程师的认可。
(2)种植穴定点时应标明中心点位置。定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。(3)乔木定点遇有障碍物影响距离时,应与设计单位取得联系,进行适当调整。种植穴挖好后,应通知监理工程师进行工序验收。 (4)挖种植穴的大小,应根据土球直径和土壤情况而定。穴必须垂直下挖,上口下底相等,规格符合下表规定: 花灌木种植穴规格(cm) 苗木在装卸时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。带土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。带土球小型苗木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。 (5)苗木修剪质量 剪口应平滑,不得劈裂剪,促生新枝,更新老枝。 枝条短截的应留外芽,剪口应距离芽位置以上1cm。 4. 树木种植 (1)种植的质量应符合以下规定: 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录
一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。
(合同工程名称) 监理实施细则(电气专业防爆工程)
吉林工程建设监理公司(监理部名称) 年月日 第一章工程概况 1、电气工程量一览表 工程量内安装场所名设备材料名以及防爆等数单位以及型 2、工程特点 3、供货范围、供货时间 4、工期要求 5、编制依据 1)本工程的《工程建设监理委托合同》 2)本工程的《工程建设监理规划》 3)本工程的设计、勘察文件 4)建设工程监理规范(GB50319-2000) 5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 等现行的施工质量验收规范、标准等。
6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技 术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。 7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业管理标准等。 第二章监理工作流程 2.0监理工作流程 2.1开工前质量控制
监理工程 上报质量保证体系文审查承包商质量保证体系文件承包监理工程师 修改质量保证体系文NO 承包YES 上报人员资质资源计审查承包商人员资质资源计承包监理工程 人员培训考核、修改计 NO YES 承包 设计交底和图纸会执行图纸会审管理程 设计变更审执行设计变更管理程 施工方案审执行施工方案审批程 电气设备材料进场检执行设备材料进场检验程 电气专业开始施工承包商 2.2 防爆电气安装检验程序 电气设备材料施工前检 承包商和监理工程 填写隐蔽工程记录、报验申请 承包 NO 隐蔽工程记录施工工序报验核验监理工程YES 审批隐蔽工程记录施工质量文
大体积混凝土施工监理实施细则 一、大体积混工程旳专业特点 二、监理工作旳操纵要点及目标值 1、混凝土连续浇灌,不留施工缝 2、计算每小时混凝土旳浇筑量 为防止出现施工冷缝,混凝土上、下、左、右、前、后各浇筑层间搭接时刻差应比混凝土旳初凝时刻少2小时。因此,应计算与筹划每小时必须旳混凝土供应量。 3、组织混凝土旳供应 大体积混凝土旳混凝土量专门大,宜优先考虑使用商品混凝土。要联系好用多少输送车,多少输送泵。布置好输送泵旳位置及泵送路线。 4、选定混凝土旳浇筑方法 ①全面分层浇筑 当混凝土每小时旳拌合运输能力能满足全面分层浇筑旳混凝土强度要求时,用此法较好,因不易出现漏振,混凝土旳整体性及密实性易保证,但泵送管道旳拆卸及再安装旳工作量较大。 ②分段分层浇筑 泵送管道拆卸搬移次数比全面分层少,但在施工时要注意各小层台阶应分明,即每层应保持有足够水平长度,其次,垂直与水平接头处要处理好,不能漏振。 ③斜面分层浇筑 当大体积旳长度大大超过其厚度时,采纳斜面分层法能明显降低浇筑混凝土强度,能减少设备搬移,但混凝土易离折;混凝土供应量过大、过快时,工人来不及认真振捣;混凝土供应量明显不足,或时快时慢,或浇筑顺序混乱,又在混凝土内部容易形成冷缝。这些可能造成大体积混凝土内部产生缝隙、孔洞。假设采纳此法,混凝土斜向流淌长度应操纵在10m以内,用一个坡度,薄层浇筑,先将下层混凝土表层充分振捣,再浇筑上层混凝土,振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土至少50mm,使上下层混凝土充分吻合形成整体,然后循序推进,一次浇到顶。 夏季施工,气温高,振动设备易损坏,故应配足振动棒,且有备用旳。要组织好振捣棒旳走向,保证混凝土振捣密实,防止漏振。 5、泌水处理 在浇筑与振捣混凝土过程中,上涌旳浮浆和泌水会顺混凝土坡面下流到坑底,应事先打算好泌水旳行经路线,布置好集水坑,利用潜水泵将泌水向坑外排出。 6、混凝土旳表面处理 混凝土浇灌后2~3小时,初步按标高用长刮尺刮平。在混凝土初凝
电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________
电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,
工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)
1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。
山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 安装监理实施细则 编制人:白和志 总监理工程师:赵还元 山西省煤炭建设监理有限公司 二零一三年五月
目录 1、编制依据 2、监理范围 3、监理组织工作及流程 4、监理工作目标值 5、监理工作方法及措施 6、施工阶段质量监控要点 6.1、提升绞车安装质量监理监控要点 6.2、排水设备安装工程质量监理监控要点6.3、通风设备安装工程质量监理监控要点6.4、空气压缩机安装工程质量监理监控要点 6.5、矿井输送机安装工程质量监理监控要点6.6、变电所安装工程质量监理监控要点
前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好 参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。
1、编制依据: 1.1 批准的监理规划。 1.2 建设单位提供的施工图及有关资料。 1.3本项目有关的施工规范、标准有:《工程建设监理规 定》、《工程建设监理规范》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010—95、《煤矿建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》、《煤矿安全规程》2009版本、以及与本专业相关的标准和规范。 1.4 建设单位和施工单位签定的承包合同。 1.5 施工组织设计。 2、监理范围: 本专业监理范围为铂龙煤业矿井兼并重组整合建设范围内 的设备安装工程。 3、监理组织工作及流程: 矿井监理部施行总监理工程师负责制,安装专业监理组是监理部直线制组织形式中的一个部门,该专业组直接对总监负责。 矿井监理部机电安装专业监理组设专业监理工程师1~2名,对整个矿井的安装工程进行的监督管理,实施进度、质量、投资三大控制,并严格实行合同管理、信息管理和组织协调工作。监理工作流程严格按照监理规划中制定的监理控制流程操作。 3.1 分项工程验收:施工单位设备安装完成进行自检。自检合格后向监理部报分项工程报验申请表(附自检记录和质量保证资料),监理工程师审查合格后组织分项工程验收,参加人
川沙A—1地块市政道路及附属设施工程1标 绿化景观工程 灌 溉 水 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程项目管理有限公司 川沙A—1地块市政道路及附属设施工程监理项目部
目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (5) 三、执行的标准、法规 (6) 四、监理工作流程 (7) 五、监理工作的控制要点及目标值 (8) 六、监理工作的技术准备 (25) 七、旁站监理项目内容 (27) 八、竣工验收 (29)
灌溉水工程监理实施细则 一、工程概况 1.绿化灌溉水工程的规划边界范围北辅路、北支路、西南环路和南环路,共 计长6.5公里。川沙A-1地块市政道路及附属设施绿化景观灌溉水工程的主要内容是针对绿化景观工程苗木种植完成后的养护工程进行设计,主要包括灌溉水处理厂、灌溉水管网工程等。 2.灌溉水管网工程是市政道路绿化喷灌系统,由于考虑到市政道路绿化喷 灌系统需结合将要确定的市政道路绿化设计方案方能进行设计,此外还考虑到道路施工进度可能先于市政道路绿化喷灌系统布局的确定,故本次设计内容主要为灌溉水总管(含为地块预留的供水接口和控制电缆过路套管)部分,以及为市政道路绿化喷灌系统预留的过路支管套管、控制电缆过路套管和电力电缆过路套管等。 3.工程范围及工程数量1标段的施工范围为西(南)环路、北支路。2标段 的施工范围为南环路、北辅路、南辅路、南入口大道。 1标 道路名称管道类别管径(mm)数量单位管材备注 西(南)环路 灌溉水总管 De630 3692 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa De355 145 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为周围地块预留灌溉水接口管道 De110 77 M PE管公称压力1.6MPa De160 343 M PE管公称压力1.6MPa De225 30 M PE管公称压力1.6MPa De450 220 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为市政道路绿化喷灌灌溉水支管预埋套管De225 1210 M PVC-U管公称压力1.6MPa 电力电缆套管De110 640 M PVC-U管混凝土包裹控制电缆套管De110 2450 M PVC-U管混凝土包裹
项目监理实施细则思源文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
安居思源实验学校项目 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 遂宁市广厦工程监理有限公司 安居思源实验学校工程监理项目部 二O一六年十一月 目录 2 2 2 3 4 4 11 22 36 45 53 68 78 82 83 85
第一章编制说明、依据和工程概况 一、编制说明: 1、本细则的质量检查目标值及要点按国家新颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)系列规范编写。 2、坚持质量第一的原则。质量是进度和投资的前提,有了质量保证,才会有真正的进度,才能确保投资效益。 3、严格执行设计及施工验收规范。以数据说话,以事实说话,以理服人。采用书面文件来往,把协调工作贯穿于质量、进度、投资三大控制之中。 4、明确监理任务,落实《监理规划》中的各项项目目标,做到重点突出、措施具体、文字精练、图表详尽。监理工程师以此作为工作手册。 二、编制依据: 1、国家、省、市政府现行的有关政策、法规。 2、现行的工程建设设计规范。 3、现行的施工质量验收规范: 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2013); 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002); 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2011); 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015); 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002); 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002); 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001); 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002); 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002);
滑县德远数码科技广场工程 【设备安装工程】 监理实施细则 编写: 审核: 滑县鸿泰建设监理有限公司 德远数码科技广场项目监理部 2011年7月20日 一、监理指导思想 为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求,符合国家标准、规范要求,满足该楼的使用功能和预定的工期目标,特制订本细则。使有关方面对建筑安装工程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法,处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的要求。 二、监理工作依据 1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。 2、建设单位委托监理合同。 3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。 4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。 5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定,各项工程质量检验评定标准。 6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)
2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 3、《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 四、建筑安装工程监理原则 建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下,对建筑安装工程施工质量、工期进行监督管理,并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他分部工程施工的配合、协调工作。 五、施工质量控制 (一)施工准备阶段 1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据,参与图纸 会审和技 术交底。 2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书,特殊工种人员要持有操作证上岗,严禁无证上岗施工安装。 3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施,以确保施工质量和人身安全。 4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求,并经监理工程师和施工单位验收,同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验,试验合格方可使用,否则不准安装使用。 (二)施工阶段 1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程,随时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。
农业综合开发 中、低产田改造项目 监 理 实 施 细 则 农业综合开发项目丰镇监理部 二0 年月日 目录 1、总则 2、工程特点 3、监理工作流程 4、监理工作操纵要点及目标值 5、监理工作的方法与措施 6、四控两管一协调
7、竣工验收 8、工程计量 中、低产田改造项目工程监理实施细则 1、总则 1.1编写目的,为了指导监理人员有效地操纵本工程质量,实现监理规划目标;同时也为施工人员了解工程施工程序及工程质量要求,相互勾通信息,减少失误而编制。 1.2编写依据: (1)业主和承包签订的施工合同; (2)设计图纸、文件、资料。 (3)已批准的监理规划。 (4)施工组织设计
(5)与本工程施工内容相关的质量标准。技术条款、规程、规范,《土地开发整理施工规范》,《公路工程施工规范》GL260-98,《砌体工程施工及验收规程》GB50203-98;《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999。《建筑工程质量评定标准》GBJ301-88等编制。 (6) 1.3适用范围 (7)本细则适用于中、低产田改造项目工程的监理,本细则依照项目土壤改良监理、机耕路、挡土墙及生产路工程、水利设施中农渠、沟渠、泵房及泵站上、桥梁及涵管等 (8)2、本工程施工的要紧内容及重点 本项目工程内容及重点如下: 土地平坦工程:按照各标段现状图和规划图要求,将原来的田块进行平坦达到高产农田的格局要求,将项目区内所有的废渠、废沟、废弃坑塘以及高低不平的零散地统一进行平坦,达到集中连片,并按规划设计的渠系、林网、道路分割为标准的格田,以适宜机械化作业。在工程施工往常需进行土方开挖、回填、平坦等。 本分部中要求机械施工及人工施工相结合,施工工工艺较易,但土方量相对较大,重要的是做好土方计量工作,以达到成
监理单位 信息系统工程建设监理规范 (旧的) 1总则 1.0.1为了提高信息系统工程监理水平,规范信息系统工程建设监理的行为,编制本规范。 1. 0. 2本规范适用于新建、扩建、改建信息系统工程设计、施工和测试验收的监理工作。 1 . 0. 3实施信息系统工程监理前,监理单位必须与建设单位签订书面信息系统工程委托监 理合同,合同中应包括监理单位对信息系统工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条 款。建设单位与承包单位之间与信息系统工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 1 . 0. 4信息系统工程监理应实行总监理工程师负责制。 1 . 0. 5监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。 1 . 0. 6信息系统工程监理除应符合本规范夕卜,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。 2术语 项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。 监理工程师取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。 总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理人员。 监理员经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。 监理规划在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 监理实施细则根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。 工程变更在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程软件设备、硬件设备、技术指标、工程数量及实现方法等方面做出的改变。 费用索赔根据承包合同的约定,合同一方因另一方原因造成本方经济损失,通过监理工程师向对方索取费用的活动。 临时延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件,总监理工程师所作出的延长合同工期的批准。 延期批准当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件,总监理工程师所作出的最终 延长合同工期的批准。 3项目监理机构及其设施 3. 1项目监理机构 3. 1 . 1监理单位履行委托监理合同时,必须为该项目建立项目监理机构。项目监理机构在 完成委托监理合同约定的监理工作后撤离。 3 . 1 . 2项目监理机构的组织形式和规模,应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、
闻喜县高效节水灌溉工程喷灌工程监理实施细则 审批:俊梅 审核:髙祥 编写:郭俊忠 乔伟 市源泉水利水电工程监理 监理一部
二O—五年三月 一、总则 (2) 1、编制依据 (2) 2、适用围 (2) 3、引用的标准、规程和规 (2) 4、监理职责 (2) 二、监理要点 2
一、总则 1、编制依据 (1)《闻喜县高效节水灌溉重点县2014年实施方案》; (2)闻喜县高效节水灌溉工程施工合同文件; (3)设计文件与图纸; (4)监理规划; (5)施工组织设计。 2、适用围 本细则适用于闻喜县髙效节水灌溉工程围的喷灌工程。 3、引用的标准、规程和规 (1)《喷灑与微灌工程技术管理规程》(SL236-1999); (2)《泵站技术规(技术管理分册)》(SD204-86): (3)《给排水管道施工及验收规》GB50268-2008 (4)合同文件中的其他标准、规程和规。 4、监理职责 审查承包人的质量保证体系和措施,核实质量文件;依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准对施工全过程进行检查;对关键部位和重要隐蔽工程以及主要工序进行跟踪和旁站监理;建立监理人的实验、监测工作体系;按照施工合同文件的规定对承包人进场的工程设备、原材料、半成品进行抽检和平行检验; 调查处理工程质量缺陷和事故,并对重大质量事故督促承包人按照规定上报发包人及有关部门。以单元工程为基础,依据水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》,对承包人评定的工程质量等级进行复核。 二、监理要点
1、材料检验 对喷灌工程所用的设备、管材、配件等材料,会同业主代表、施工单位,对运到施工现场的电机、水泵、薄壁铝合金管(D76*1.5*6000MM)、法兰、喷头(ZY —2型)及各种配件进行外观检查,必要时对设备、材料的几何尺寸、单位重量按照质量验收标准进行抽查,并对出厂证明书予以签认。严把设备、材料进场关。 2、运输、搬运或储存 在运输、搬运和储存过程中,一定要文明操作,避免推、摔、拖,不得剧裂撞击,不能与坚硬物撞击,堆放高度不得超过1.5米。 3、喷灌工程监理实施细则 3.1水源工程:水源工程必须按年用水计划和作业计划规定的供水量和供水时间保证供水;水源水质应符合GB5084-92《农田灌溉水质标准》的规定;喷灌工程水源的水质还应符合SL103—95《微灌工程技术规》的规定。必要时,应对水源水质进行检测;以机井为水源的水源工程管理,应按有关规的规定执行。 3.2首部工程:喷灌与微灌工程加压泵站的工程管理,应符合SD204-86《泵站技术规(技术管理分册)》的要求;自压工程首部的水池及控制设施,应按设计要求及时清淤、清污和维修。 3.3固定压力管道工程: (1)、灌溉季节前,应对管道进行检查、试水,并应符合下列要求: ①、管道通畅,无漏水现象。 ②、控制闸阀启闭灵活、安全保护设备动作可靠。 ③、地埋管道的阀门井中无积水,管道的裸露部分完整无损。 ④、量测仪表盘面清晰,显示正常。 (2)、灌溉时,如发现管道漏水、控制阀门或安全保护设备失灵,应及时停水检修;若量测仪表显示失准,应及时校正或更换。 (3)、灌溉季节后,应对管道进行维修和保养,容应包括:冲净泥沙、排放余水;保养安全保护设备和量测仪表;阀门、启闭机构涂油,阀门井加盖;地埋管与地面可拆卸部分的接口处加盖或妥善包扎,地面金属管道表面定期进行防锈处理。寒冷地区,还应对阀门井、干支管接头处及地埋管与地面管道接口处采取防冻措施等。 3. 4施工质量控制 3.4.1、田间喷灌工程安装监理的一般规定
文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________
电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用
放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制
第二章项目监理实施细则 第一节土石方明挖工程监理实施细则 一、总则 1.1本细则依据工程承建合同文件以及SL47-94《水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范》、SL52-93《水利水电工程施工测量规范》、SDJ249-88《水利水电基本建设等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程》、SDJ275-88《水电站基本建设工程验收规程》等有关工程规程、规范编制。 1.2本细则适用于主体工程项目的土石方明挖工程,其他非主体工程项目土石方明挖工程可参照执行。 1.3锚喷支护、混凝土工程及工程质量检验和开工签证施工监理参照相关工程项目监理实施细则和监理工作规程执行。 二、开工许可证申请程序 2.1承建单位应在施工放样28天以前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准。 (1)控制网布置图及测量技术设计书。 (2)控制网测量平差计算成果。 (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。 2.2承建单位应在施工放样前21天,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。 措施计划应包括下述内容: (1)开挖场区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。 (2)计算放样数据。 (3)放样方法及其点位精度估算。 (4)放样程序、技术措施及要求。 (5)数据记录及资料整理制度。 (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况。
(7)质量控制与验收措施。 2.3明挖单位工程开工前28天,承建单位应根据设计文件、有关施工规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方开挖工程施工措施计划编制,并报监理部批准。 施工措施计划内容应包括: (1)工程概况 (2)开挖施工布置图。 (3)开挖(包括可能发生的特殊部位或特殊条件下开挖)方法、程序和施工和。 (4)爆破方法及典型爆破参数。 (5)边坡和岩基保护措施。 (6)出碴、弃碴措施,碴料利用计划,土石方平衡计划与碴料场堆置设计。 (7)施工排水措施。 (8)施工进度计划。 (9)施工设备、辅助设施及配置计划。 (10)劳动力及材料供应计划。 (11)现场生产性试验计划。 (12)施工安全与环境保护措施。 (13)施工组织管理机构与质量控制措施。 2.4在需采用控制爆破保护建筑物或保留岩体、或采用岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术、或控制开挖料颗粒级配等情况下,承建单位应先进行必须的爆破试验。并于试验前编制爆破试验计划,报监理部批准。 爆破试验计划报告内容应包括: (1)试验内容和目的。 (2)试验地点和部位选择。 (3)试验组数和爆破设计(内容参见表2-3-13)。
工程 水 电 安 装 监 理 细
则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日
水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、
智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先
如皋开发区大司马路北延如泰运河大桥工程 监理实施细则 (排水部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):南通市交通建设咨询监理有限公司 如皋开发区大司马路北延如泰运河大桥 工程项目监理部 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 2013年4月25日
目录 一、工程概述 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作控制目标 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施
十里坊大桥匝道、河东二路中段工程 排水工程监理实施细则 为了强化对工程项目建设监理工作、工程质量的管理,有效的控制工程进度和工程投资,促进工程监理工作的规范化、标准化、程序化(《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008),提高监理工作水平,保证监理工作质量,认真履行委托监理合同,有效地开展监理工作,现就港闸区十里坊大桥匝道、河东二路中段工程排水部分的监理工作制定本细则,以此作为开展排水工程监理工作的依据。 一、工程概述 (一)港闸区河东二路中段(新华路-永和路)工程为南北向城市道路,路段总长1.8km。排水体制采用雨污分流制。 1.污水工程 1.1管道位置 污水管布置在道路西侧,管径为dn400~d600。新华路往南、永和路往北均集中排入永兴大道。 1.2管材规格及管道基础
1.3检查井 2.雨水工程 2.1 管道位置 雨水管布置在道路两侧绿化带下。管径为dn400~d1500。 2.2 管材规格及管道基础
2.3 检查井 2.3.1矩形钢筋混凝土混凝土雨水检查井 3.雨水口 采用320*720 钢纤维混凝土水箅盖偏沟式雨水边井,H≤1.4m。路纵坡最低点处及交叉口处采用双篦;其余部位采用单篦布置。 4.灌溉渠 在道路外侧局部新建U型灌溉渠及过路灌溉涵管(材质、基础做法同雨水管)。“U”型渠采用d600 短管接入井内(“U”型渠采用M10 水泥砂浆砌一砖墙封堵)。 5.出水口 雨水出(入)水口采用石砌一字式。 (二)十里坊大桥匝道道工程(待施工图) 二、专业工程特点
光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。
3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。