文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线复习题

综合布线复习题

综合布线复习题
综合布线复习题

综合布线复习题库(理论题)

一、填空题

1、综合布线系统一般包括那七部分,分别是工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理。

2、62.5/125μm “多模光纤”的62.5/125μm指的是光纤内外径。

3、2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于 25 mm。

4、光导纤维是由纤芯,包层和外覆层 3部分组成。

5、建筑群连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备及设备线缆和跳线组成的。

6、在垂直干线子系统布线中,经常采用光缆传输加双绞线备份的方式。

7、水平电缆最大长度为 90m 。

8、电缆剥除外护套长度,最大暴露双绞线长度为 40~50mm ,扭绞松开长度对于3类电缆不应大于 75mm ;对于5类电缆不应大于 13mm 。

9、布线实施后需要进行测试,在测试线路的主要指标中,近端串扰是指一对相邻的另一对线通过电磁感应所产生的耦合信号。

10、桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差应不超过 3mm 。

11、智能建筑主要由系统集成中心、综合布线系统、楼宇自动化系统、通信自动化系统和办公设备系统五部分组成。

12、综合布线工程,常用的面板大小为 86*86 mm。

13、设备间是在每幢建筑物的适当地点进行网络管理和信息交换的场地。

14、智能建筑与智能建筑园区的工程设计中,配置标准要求较高,用光缆和

铜芯对绞电缆混合组网的场合,应采用综合型综合布线系统进行设计。15、双绞线电缆预留长度:在工作区宜为 3~6cm ,在电信间宜为0.5~2m ,在设备间宜为 3~5m 。

16、当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其他线对上,这种信号感应就是串扰。

17、光缆敷设后,应逐个在人孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当裕量,避免光缆过于绷紧。

18、双绞线由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。

19、电缆护套外皮有非阻燃、阻燃、和低烟无卤三种材料。

20、配线架一般分为数据配线架和 110 配线架两种。

21单模光纤采用固体激光器作为光源。

22、光纤通信系统是以光波为载体、光导纤维为传输介质的通信方式。

23、架空光缆的敷设方法有两种:吊线式、自承式。

24、认证测试通常分为自我认证测试和第三方认证测试。

25、在TSB-67中定义了基本链路和信道两种认证测试模型。

26、引起衰减的主要原因是铜导线及其所使用的绝缘材料和外套材料两种。

27、设备间的地面、楼板和天花板均应涂刷防火涂料。

28、在地震区域内,设备安装应按规定进行抗震加固。

29、线缆在雷电防护区交界处,屏蔽电缆屏蔽层的两端应做等电位连接并接地。

30、电信间是放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。

31、信道是连接两个应用设备的端到端的传输通道。

32、CP链路是楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。

33、水平布线就是将线缆从楼层配线间连接到工作区的信息插座上。

34、地面线槽布线方式适用于大开间或需要打隔断的场合。

35、开放式型办公室布线系统设计方案有两种:多用户信息插座设计方案、集合点设计方案。

36、敷设暗管时,暗管内应安置牵引线或拉线。

37、吊顶支撑柱中电力线和综合布线线缆合一布放时,中间应有金属板隔开,

间距应符合设计要求。

38、机柜安装时,所有与地线连接处应使用接地垫圈,垫圈尖角应对铁件,刺

破其涂层。

39、综合布线是智能建筑的关键部分和基础设施之一。

40、综合布线由不同系列和规格部件组成,其中包括传输介质、相关连接硬件和电气保护设备等。

41、智能建筑的重要技术是系统集成

二、单项选择题

1、综合布线拓扑结构一般采用的是( C )。

A.总线型拓扑结构

B.环型拓扑结构

C.星型拓扑结构

D.网状拓扑结构

2、水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等。

A.线缆出入口/连接器

B.主跳线架

C.建筑内主干线缆

D.建筑外主干线缆

3、按照EIA/TIA-568B标准,在连接RJ-45插头时,采用T568A方式,那么双绞线的线序为( A )。

A.白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕

B.白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

C.白棕、棕、白绿、绿、白橙、橙、蓝、白蓝

D.蓝、白蓝、白绿、绿、白橙、橙、白棕、棕

4、在光纤连接的过程中,主要有( D )连接器。

A.SE和BNC

B.SC和BNC

C.ST和BNC

D.ST和SC

5、管理线缆及相关连接硬件的区域称为( A )。

A.管理区

B.设备间

C.总线间

D.工作区

6、在综合布线中,一个独立的需要设置终端设备的区域称为一个( D )。

A.管理间

B.设备间

C.总线间

D.工作区

7、不同颜色的配线设备之间应采用相应的跳线进行连接,蓝色色标的规定及应

用场合宜符合以下哪个要求( C )。

A.预留备用

B.用于报警、安全等其他线路

C.用于连接水平缆线的配线设备

D.用于连接建筑群主干缆线的配线设备

8、一般在较大型的综合布线中,将计算机主机、数字程控交换机、楼宇自动化控制设备分别设置于;把与综合布线密切相关的硬件或设备放在

( A )。

A.机房、设备间

B.管理间、设备间

C.设备间、机房

D.机房、配线间

9、110配线架每行最多可端接( B )线对。

A.20

B.25

C.35

D.50

10、当布线结构需要调整时,可以通过布线配线系统来重新配置,在配线间由( A )端接。

A.配线架

B.接插件

C.干线子系统

D.集线器或交换机

11、结构化布线系统中,所有的水平布线UTP(非屏蔽双绞线)都是从工作区到各楼层配线间的,在配线间由( A )端接。

A.配线架

B.接插件

C.干线子系统

D.集线器或交换机

12、( D )是线缆对通过信号的阻碍能力。它是受直流电阻,电容和电感的影响,要求在整条电缆中必须保持是一个常数。

A.串扰

B.衰减

C.回波损耗

D.特性阻抗

13、当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其他线对上,这种信号感应就是( A )。

A.串扰

B.衰减

C.回波损耗

D.特性阻抗

14、使用金属的人字梯、伸缩梯和折叠梯不正确的有( B )。

A.应远离电源预防触电伤人

B.梯子上的各种固定螺丝搭扣可以是松动的

C.在梯子搬动的时候,要注意切勿碰撞通信设备

D.为保证安全操作,梯子下面应有专人扶梯子照料

15、通信机房属于重点防火场所,严禁存放在施工中使用的易燃易爆物品,如:( A )。

A.纸张、木材、汽油、清洗剂

B.木材、汽油、清洗剂、灭火器

C.纸张、黄沙、汽油、木材

D.纸张、汽油、黄沙、木材

16、EIA/TIA568B线序( B )。

A.白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕

B.白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕

C.白绿/绿/白橙/橙/白蓝/蓝/白棕/棕

D.白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕

17、光纤分为单模光纤和多模光纤,与多模光纤相比,单模光纤的主要特点是( D )。

A.高速度、短距离、高成本、粗芯线

B.高速度、长距离、低成本、粗芯线

C.高速度、短距离、低成本、细芯线

D.高速度、长距离、高成本、细芯线

18、( C )是综合布线系统的关键部分,因为它是外界引入和楼内布线的交汇点。

A.垂直子系统

B.管理间子系统

C.设备间子系统

D.工作区子系统

19、当布线结构需要调整时,可以通过布线配线系统来重新配置,在配线间由( A )端接。

A.配线架

B.接插件

C.干线子系统

D.集线器或交换机

20、( B )是由于集肤效应、绝缘损耗、阻抗不匹配、连接电阻等因素,造成信号沿链路传输时的损失。

A.近端串绕

B.衰减值

C.回波损耗

D.传输延迟

21、光缆的选用除了考虑光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择光缆的( C )。

A. 结构

B. 粗细

C. 外护套

D. 大小

22、( A )光纤连接器在网络工程中最为常用, 其中心是一个陶瓷套管, 外壳呈圆形,紧固方式为卡扣式。

A. ST 型

B. SC型

C. FC 型

D. LC 型

23、在IEEE802.3an标准中,6类布线系统在10Gbps以太网中所支持的长度应不大于( B )

A.50m

B.55m

C.60m

D.65m

24、5、DSP/DTX系列电缆测试仪完成电缆测试后出现如下屏幕,请问发现了什么错误( A )

A.串绕

B.反接

C.开路

D.跨接

25、关于特性阻抗正确的叙述是( C )

A.电缆的特性阻抗就是指电缆的电阻

B.通信电缆特性阻抗必须和与其连接的接插件的特性阻抗相匹配。

C.所有同轴电缆的特性阻抗值相同。

D.通信电缆越小,特性阻抗越小。

26、TIA/EIA 568B标准规定的水平线缆不可以是 ( C )。

A. 4对100Ω3类、超5类、6类UTP或SCTP电缆

B. 2条或多条62.5/125μm多模光缆

C. 4对100Ω4类、5类UTP或SCTP电缆

D. 2条或多条50/125μm多模光缆

27、通信机房属于重点防火场所,严禁存放在施工中使用的易燃易爆物品,如:( A )

A.纸张、木材、汽油、清洗剂

B.木材、汽油、清洗剂、灭火器

C.纸张、黄沙、汽油、木材

D.纸张、汽油、黄沙、木材

28、使用金属的人字梯、伸缩梯和折叠梯不正确的有( B )

A.应远离电源预防触电伤人

B.梯子上的各种固定螺丝搭扣可以是松动的

C.在梯子搬动的时候,要注意切勿碰撞通信设备

D.为保证安全操作,梯子下面应有专人扶梯子照料

29、当综合布线系统区域内存在电磁干扰场强大于( B )时,应采取防护措施。

A.2V/m B. 3V/m C. 4V/m D. 5V/m

30、综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 ( C )。

A. 工作区子系统

B. 水平子系统

C. 干线子系统

D. 管理子系统

31、综合布线系统中用于连接信息插座与楼层配线间的子系统是( B )。

A. 工作区子系统

B. 水平子系统

C. 干线子系统

D. 管理子系统

32、管理子系统由 ( B )组成。

A. 配线架和标识系统

B. 跳线和标识系统

C. 信息插座和标识系统

D. 配线架和信息插座

33、工程施工结束时的总结材料不包括( C )

A.开工报告

B.布线工程图

C.设计报告

D.测试报告

34、对健康运行的网络进行测试和记录,建立一个基准,以便当网络发生异常时可以进行参数比较,知道什么是正常或异常。这就是( B )

A.电缆的验证测试

B.网络听证

C.电缆的认证测试

D.电缆的连通测试

35、光纤分为单模光纤和多模光纤,与多模光纤相比,单模光纤的主要特点是( D )

A.高速度、短距离、高成本、粗芯线

B.高速度、长距离、低成本、粗芯线

C.高速度、短距离、低成本、细芯线

D.高速度、长距离、高成本、细芯线

36、综合布线系统中,典型工作区面积是( B )

A.5平方米

B.10平方米

C.15平方米

D.20平方米

37、综合布线系统中,干线以及建筑群电缆用( B )色标

A.绿色

B.白色或银色

C.蓝色

D.紫色

38、110配线架每行最多可端接( B )线对

A.20

B.25

C.35

D.50

39、综合布线系统一般逻辑性地分为( B )个子系统。

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

40、工作区子系统所指的范围是( C )。

A.信息插座到搂层配线架

B.信息插座到主配线架

C.信息插座到用户终端

D.信息插座到电脑

41、综合布线系统的工作所处于OSI网络模型中的(A)

A.物理层

B.数据链路层

C.传输层

D.应用层

三、多项选择题

1、综合布线的设计等级一般分为( ACD )。

A.基本型

B.网络型

C.增强型

D.综合型

E.星型

2、单模光纤特性( BDE )。

A.用于低速度、短距离

B.用于高速度、长距离

C.宽芯线、聚光好

D.耗散极小、高效

E.窄芯线、需要激光源

3、光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它的优点( ABC )。

A.频带较宽

B.电磁绝缘性能好

C.衰减较小

D.布线灵活

4、光纤的衰减主要因素有( ABCDEF )。

A.本征

B.弯曲

C.挤压

D.杂质

E.不均匀

F.对接

5、垂直干线子系统设计时要考虑到( AB )。

A.整座楼的垂直干线要求

B.从楼层到设备间的垂直干线电缆路由

C.工作区位置

D.建筑群子系统的介质

6、桥架按结构可分为分为( CEF )。

A.普通型桥架

B.重型桥架

C.槽式桥架

D.轻型桥架

E.梯级式桥架

F.托盘式桥架

7、建筑群干线子系统布线中,常采用的地下布设方式可分为哪三种( BCD )。

A.架空电缆

B.管道电缆

C.电缆沟

D.直埋电缆

8、综合布线系统需要标记的部位有哪几个部分( ABCDE )。

A.线缆(电信介质)

B.通道(走线槽/管)

C.空间(设备间)

D.端接硬件(电信介质终端)

E.接地

9、对水平布线系统影响较大的电磁干扰是( ABCD )。

A.电力线

B.变压器

C.电动机

D.日光灯

10、为了保证各方面安全,设置信号标志的场所有( ABCD )。

A.在小区内主要道路路口

B.行人或车辆有可能陷入的地沟、杆坑或已经揭开铁盖的人孔或手孔处

C.架空电缆(包括墙壁电缆)的封焊接头或有可能坠落器材等处

D.通信线路终端,且操作工序较多处

11、采用综合布线系统,可使整个网络系统具有哪些特性( A、B、D、E、F、G )。

A. 经济性

B.灵活性

C.可拓展性

D.开放性

E.兼容性

F.可靠性

G.先进性

12、与单模光纤比较,多模光纤特性( AB )。

A.用于低速度、短距离

B.耗散大,低效

C.窄芯线,需要激光源

D.用于高速度、长距离

E.耗散极小,高效

13、楼层配线间是放置(B、D)的专用房间。

A.信息插座

B.配线架(柜)

C.计算机终端

D.应用系统设备

14、综合布线符合的国际国内标准有哪些(A、B、C、D、E、F)。

A.ANSI/TIA/EIA---569

B.ANSI/TIA/EIA----568--A

C.TIA/EIA/TSB----72

D.TIA/EIA TSB---75

E.ANSI/TIA/EIA----TSB—95

F.ISO/IEC IS11801---2002

15、光纤存在哪些缺点(A、B、D)。

A.质地脆

B.机械强度低

A.穿线器

B.牵引机

C.线轴支架

D.打线工具

18、信道包括(A、B、C、D)。

A.设备电缆

B.设备光缆

C.工作区电缆

D.工作区光缆

19、钢管有哪些特点?(A、B、C、D)。

A.屏蔽电磁干扰能力强

B.机械强度高

C.密封性能好

D.抗弯、抗压和抗拉性能好

20、设备间主要安装建筑物配线设备,(B、C、D)也可与配线设备安装在一起。

A.主干电缆和光缆

B.电话交换机

C.计算机主机设备

D.入口设施

21、同轴电缆的组成由里往外依次是(D、C、B、A)

A.护套

B.屏蔽层

C.绝缘层

D.导体

22、同轴电缆的主要特性有(A、B、C、D、E)

A.特性阻抗

B.衰减特性

C.电缆的使用期限

D.湿度系数

E.屏蔽特

23、管槽系统安装施工的工具有(A、B、C、D)

A.电工工具箱

B.冲击电钻

C.型材切割机

D.角磨机

24、目前国际上主要的布线测试标准有(B、C)

A.IEEE

B.ISO11801

C.TIA-568-B

D.ANSI

25、TSB---67定义的测试参数有(A、B、C、D)

A.接线图

B.长度

C.衰减

D.NEXT

E.外观

26、电缆线序检测仪可以方便地验证双绞线电缆的连通性,包括检测(A、B、C、D)等问题。

A.开路

B.短路

C.跨接

D.反接

E.串扰

27、使用梯子时应注意几点(A、B、D、E)

A.施工时使用梯子前应检查梯子是否结实牢靠

B.上下梯子施工人员不得携带笨重工具和材料

C.在梯子上可以有两人同时工作

D.梯子不用时,应随时放倒并妥善保存

E.严禁将工具和材料放在梯子上

28、为了保证各方面安全,设置信号标志的场所有( A、B、C、D )

A.在小区内主要道路路口

B.行人或车辆有可能陷入的地沟、杆坑或已经揭开铁盖的人孔或手孔处

C.架空电缆(包括墙壁电缆)的封焊接头或有可能坠落器材等处

D.通信线路终端,且操作工序较多处

29、保护性接地有(B、C、D)

A.直流接地

B.保护接地

C.防雷接地

D.防静电接地

30、信道包括(A、B、C、D)

A.设备电缆

B.设备光缆

C.工作区电缆

D.工作区光缆

31、永久链路不包括(A、B)

A.工作区缆线

B.连接楼层配线设备的设备缆线、跳线

C.交换设备

D.配线设备

32、为综合布线方案设计的依据是(A、C、D、E)

A.地理布局

B.公司资源

C.用户设备类型

D.网络工程经费投资

E.网络服务范围

33、网络工程经费投资包括(A、B、C、D、E、F)

A.设备投资(软件,硬件)

B.网络工程材料费用投资

C.网络工程施工费用投资

D.安装,测试费用投资

E.培训与运行费用投资

F.维护费用投资。

34、水平干线子系统的设计涉及到水平子系统的传输介质和部件集成,所以要考虑( A、B、D )

A.确定线路走向

B.确定线缆、槽、管的数量和类型

C.确定信息插座数量

D.确定电缆的类型和长度

35、金属管弯曲半径应符合下列哪些要求?(A、B、C、D)

A.明配时,一般不小于管外径的6倍

B.明配时,只有一个弯时,可不小于管外径的4倍

C.暗配时,不应小于管外径的6倍

D.敷设于地下或混泥土楼板内时,不应小于管外径的10倍

36、电缆最大允许拉力为(A、B、C)

A.1根4对双绞线电缆,拉力为100N(10Kg)

B.2根4对双绞线电缆,拉力为150N(15 Kg)

C.3根4对双绞线电缆,拉力为200N(20 Kg)

D.敷设于地下或混泥土楼板内时,不应小于管外径的10倍

37、正确排列出在墙壁上布设线槽的步骤(C、D、B、A)

A.盖塑料槽盖

B.沿着路由方向放线

C.确定布线路由

D.线槽每隔1m要安装固定螺钉,开始布线

38、综合布线系统我国的标准可以分为哪几大类(A、C、E)

A.协会标准

B.北美标准

C.协会标准

D.国际标准

E.行业标准

39、智能建筑的三A是指(B、C、E )

A.FA

B.BA

C.CA

D.PA

E.OA

40、智能建筑常采用的4C技术指( A、B、C、D)

A.计算机技术

B.控制技术

C.通信技术

D.图形显示技术

四、判断题

1、智能建筑的三A是指BA、CA、SA。(×)

2、HFC称为混合光纤同轴电网。(√)

3、工作区的跳线适应采用硬软的UTP。(×)

4、链路是指一个CP链路或是一个永久链路。(√)

5、在大开间办公室的水平布线中,为了适应其灵活性的要求,一般采用多用户信息插座方案和集合点设计方案两种方案。(√)

6、光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~~5m。(√)

7、交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.51~1.0m,工作区为10~30mm。(√)

8、综合布线水平子系统可以采用的材料有UTP、多模光纤。(√)

9、NEXT是指对同在近端的传送线对与接收线对所产生的影响。(√)

10、现场机电设备防火安全设施可无需专人负责,其他人不得随意动用,电闸箱

要上锁并有防雨措施。(×)

11、机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于2mm。(×)

12、综合布线工程明敷管槽时广泛使用金属线槽。(×)

13、验证测试又称为验收测试,是所有测试工作中最重要的环节。(×)

14、缆线在雷电防护区交界处,屏蔽电缆屏蔽层的两端可不做等电位连接并接地。

(×)

15、综合布线的特点有兼容性、开放性、灵活性、先进性、经济性、可靠性。(√)

16、在某些安装环境中,如果电磁干扰或其他电子干扰过强,则不能使用FTP,用UTP电缆可以屏蔽这些干扰,保证电缆传输信号的完整性。(×)

17、通信插座的缩写语是FD。(×)

18、CAT1最高频率带宽是750KHZ,用于报警系统或只适用于语音系统。(√)

19、OF的中文名称是光纤。(√)

20、特性阻抗为50Ω的同轴电缆也叫带宽同轴电缆。(×)

21、STP是屏蔽双绞线。(√)

22、电缆屏蔽层有以下形式:屏蔽整个电缆、屏蔽电缆中的现对、屏蔽电缆中的单根导线。(√)

23、挂墙式机柜主要用于设备间。(×)

24、NEXT是指对同在近端的传送线对与接收线对所产生的影响。(√)

25、验证测试又称为验收测试,是所有测试工作中最重要的环节。(×)

26、认证测试又称为随工测试,边施工边测试。(×)

27、在施工时,要有专人在现场维持秩序,劝阻一切非施工人员靠近观看(√)

28、锋刃工具既可以安放于专人工具袋内,也可以插入腰带或衣袋内(×)

机柜等设备所有接地装置与地线连接处应使用接地垫圈,垫圈尖角应对铁件,刺破其涂层,不可将已用过的垫圈取下重复使用。(√)

29、智能化设备的供电系统应采取过压保护等保护措施。(√)

30、FEXT是近端串扰。(×)

31、垂直干线子系统布线由设备间或管理区与水平子系统的引入口之间的连接线

缆组成(√)

32、串扰是线缆对通过信号的阻碍能力。它是受直流电阻,电容和电感的影响,

要求在整条电缆中必须保持是一个常数(×)

33、每一个8位模块通用插座应连接1根4对双绞线电缆。(√)

34、从电信间至每一个工作区水平光缆宜按4芯光缆配置。(×)

35、暗装信息插座(RJ-45)与其旁边的电源插座应保持300mm的距离。(×)36线槽之间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧,两槽拼接处水平偏差不应超过3mm。(×)

37、线槽安装时,盖板应紧固,并且要错位盖槽板。(√)

38、从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间相连接时的线缆宜采用金属软管敷设。(√)

39、线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群

配线设备的安装场地。(√)

40、可以将智能建筑和综合布线系统相互等同。(×)

41、光纤与同轴电缆的连接点称为光结点。(√)

五、简答题

1、光纤开缆工具有哪些?

答:横向开缆刀,纵向开缆刀,横、纵向综合开缆刀,钢丝钳。

2、假设由你来设计一座新建办公楼的综合布线的水平布线的管槽系统(走廊和

房间内)和工作区信息插座底盒,请分别对这二项内容设计一个隐蔽而不影响美观的方案。

答:( 1 )管槽系统:

A 走廊走天花板内线槽,再用支管进房间,房间内用埋在墙内暗管下连至信息插座。

B ,走廊走地面线槽(需要分线盒),支线管进房间,上连至信息插座。

C ,走廊走直接埋管,经汇线盒用支线管进房间,上连到信息插座。

( 2 )信息插座底盒用暗盒。

3、学生宿舍 15 栋楼的网络布线工程将由你来计设和施工,对于水平双绞线布线,你打算采用哪些措施来保障电缆的电气性能?

答:( 1 ),水平管线设计与电力线缆要保持规定的距离

( 2 ),双绞线线路远离大功能的电气设备和电子设备

( 3 ),按安装规定拉线和弯曲双绞线缆,放线时不踩踏线缆和保护线缆不被划伤等

(4 ),按规定端接双绞线,端接开绞长度不大于 13mm 。

4、综合布线工程的双绞线到货后,如何进行质量检查?

答:( 1 ),外观检查。 A 查看标识文字。 B 查看线对色标。 C 查看线对绕线密度。 D 用手感觉。 E 用火烧。

( 2 )与样品对比。

( 3 )抽测线缆的性能指标。

5、某海关大楼为适应办公现代化管理及安全防范的需要,决定对其办公大楼实施综合布线系统工程,以使某人民检察院办公楼成为一座拥有先进的办公自动化管理系统、计算机网络和通讯系统、视频监控系统等于一体的智能化办公大楼。现在施工进度到了要敷设双绞线。其中,经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对於一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。为了防止这种情况出现,请写出解决方法。根据综合布线系统接地的结构包括哪六部分?

答:为了防止会出现这种情况,不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子,一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人即可。

包括:接地线、接地母线、接地干线、主接地母线、接地引入线、接地体。

6、综合布线系统通常需要满足哪些基本要求?

答:包括:

1应满足通信自动化与办公自动化的需要。

2.应采用简明、价廉与快速的结构,可将任何插座连入主网络。

3.可将各种符合标准的品牌设备连入网络运行。

4.电缆的敷设与管理应符合PDS系统设计要求。

5.在PDS系统中,应提供多个互联点,即插座。

6.应满足当前和将来网络的要求。

7、某校新建一栋楼学生宿舍楼,有4层,第一层有15间房间,第2与第3层有16间房间。其楼长为75m,楼寬为30m,楼层高3m。每间房间住6人。根据用户需求,在综合布线系统上传输的信号种类为数据和语音。其设备间、管理间和配线间均同在第一层的15号房间。

问题:请预算出第一层楼的信息点数与所需订购线缆箱数。(其中信息插座至配线间的最远距离L为70m,最近距离S为10m)。

答:

信息点数n=(6+1)*15=105(个)

第一楼层的用线量C=[0.55(L+S)+6]*n=【0.55(70+10)+6】*105=5250(m)

所需订购缆线箱数=C/305=5250/305=18(箱)

8、综合布线系统一般包括几个子系统?

答:分别是工作区子系统子系统、水平子系统子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统、进线间和建筑群子系统。

9、某校新建一栋楼学生宿舍楼,有3层,第一层有14间房间,第2与第3层有15间房间。其楼长为70m,楼寬为30m,楼层高3m。每间房间住6人。根据用户需求,在综合布线系统上传输的信号种类为数据和语音。其设备间、管理间和配线间均同在第一层的14号房间。

问题:请预算出第一层楼的信息点数与所需订购线缆箱数。(其中信息插座至配线间的最远距离L为60m,最近距离S为10m)。

答:

信息点数n=(6+1)*14=98(个)

第一楼层的用线量C=[0.55(L+S)+6]*n=【0.55(60+10)+6】*98=4361(m)

所需订购缆线箱数=C/305=4361/305=15(箱)

10、某人民检察院为适应办公现代化管理及安全防范的需要,决定对其办公大楼实施综合布线系统工程,以使某人民检察院办公楼成为一座拥有先进的办公自动化管理系统、计算机网络和通讯系统、视频监控系统等于一体的智能化办公大楼。现在施工进度到了要敷设双绞线。其中,常见的UTP电缆有哪些型号?经常使用小扎带的安装者可能并不知道用长的电缆扎带会有危险。对於一条4英寸的电缆扎带来讲,用侧面刀或线务员用的钳子在扎带头式结头处将扎带剪得干干净净是没问题的。然而,竖硬材料做的长扎带要是也这样剪,会留下尖头。为了防止这种情况出现,请写出解决方法。

答:常见的UTP电缆型号为:1类双绞线、3类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线;

解决方法:为了防止会出现这种情况,不在扎带头或结头处将扎带剪得干干净,而是从结头起留个半英寸左右长的尼巴,把钳鼻插进扎带突出的地方,抓住带子,一边握住钳子柄,一边弯扎带,直到扎带掉下来。用指头在结头处摸摸,感觉一下边缘,不会再戳人即可。

11、安装施工前的准备工作很多,主要做好哪几项工作?

答:(1)熟悉工程设计和施工图纸

(2)编制施工方案

(3)施工场地的准备

(4)施工工具的准备

(5)环境检查

(6)器材检验

12、安全生产的要求:

答:安全生产的要求是施工企业必须加强监督管理,严格执行各项生产管理责任

制度、规范和统一施工过程中的各种活动和行为,提高工程建设质量,遏制各种危害或事故发生、维护劳动群众的生命和社会公众的财富安全,保障工程建设项目在整个实施过程中能顺利进行,促进国家经济发展,保证社会局面安稳、各种关系和谐。

13、施工单位工程验收的准备工作有哪些?

答:1、建立参与工程验收的组织工作

2、编制工程验收和相关工作计划

3、汇总和收集资料,组织编制竣工资料

4、对工程进行内部检验

5、施工单位对于工程完毕后,剩余的设备、器材、缆线和部件,整理检查、妥善保管和清点入账(或编造竣工器材明细清单)。

14、布线测试一般分有哪些测试,它们分别又被称为什么,它们的好处是什么?在布线施工过程中,由于端接技巧和放线、穿线技术等原因会产生哪些接线错误?

答:

一般分有验证测试和认证测试;

验证测试:又称为随工测试,是边施工边测试,主要检测线缆质量和安装工艺,及时发现并纠正所出现的问题,不至于等到工程完工时才发现问题而重新返工,耗费不必要的人力、物力和财力。

认证测试:又称为验收测试,是所有测试工作中最重要的环节,是在工程验收对布线系统的安装、电气特性、传输性能、设计、选材和施工质量的全面检验,是评价综合布线工程质量的科学手段。

会产生开路、短路、反接/交叉、跨接/错对和串扰等接线错误。

15、各类跳线的终接应符合哪些规定?

答:1)各类跳线线缆和连接器件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

2)各类跳线长度应符合设计要求。

六、综合题

1、系统测试中是如何测试链路长度的?使用数字仪表测试长度时,为何要对仪表进行调校?怎样调校?

答:( 1 )测量双绞线长度时,通常采用 TDR (时域反射计)测试技术,时域反射计 TDR 的工作原理是测试仪从电缆一端发出一个脉冲波,在脉冲波行进时,如果碰到阻抗的变化,如开路、短路或不正常接线时,就会将部分或全部的脉冲能量反射回测试仪。依据来回脉冲波的延迟时间及已知的信号在电缆传播的 NVP (额定传播速率),测试仪就可以计算出脉冲波接收端到该脉冲返回点的长度。NVP 表示电信号在电缆中传输速度与光在真空中传输速度之比值。当测量了一个

信号在链路往返一次的时间后,就得知电缆的 NVP 值,从而计算出链路的电子长度。它们之间的关系为 NVP= ( 2*L ) / ( T*c ) L 为电缆长度, T 为信号传送与接收之间的时间差, C 为真空状态下的光速。

( 2 )测量仪表的 NVP 正确与否对长度测量精度影响很大,因此要调校仪表,通过对比测试长度与实际长度来校准测试仪器的 NVP 值。

2、如果由你来规划目前我院校园网的网络布线系统 , ( 1 )请你为综合布线系统的各布线子系统选择合适的传输介质。( 2 ),水平布线子系统用双绞线的话,是选超 5 类还是 6 类布线系统?说明理由。

答:( 1 )建筑群布线子系统,距离长的用单模光纤,距离短的用多模光纤

建筑物内主干子系统,用多模光纤,距离短的也可用双绞线

水平子系统用双绞线,信息传输要求高的也可用多模光纤

( 2 )超 5 类电缆系统是在对 UTP 五类双绞线的部分性能加以改善后出现的系统,不少性能参数,如近端串扰 (NEXT) 、衰减串扰比 (ACR) 等都有所提高,但其传输带宽仍为 100MHz ,主要应用于 100Mbps 网络,也能用于 1000Mbps 网络。 6 类电缆系统 (Cat 6) 它是一个新级别的电缆系统,除了各项参数都有较大提高之外,其带宽将扩展至 250MHz, 适用于 1000Mbps 网络。

选择超 5 类还是 6 类,要从从应用要求、性能、发展趋势和投资等方面分析,学生宿舍和办公室等地方可选用超 5 类,教学楼、计算机中心、网络中心,实验楼等信息传输要求高的地方可考虑用 6 类。

3、某建筑物 10 层,每层结构都一样,如下图所示( 5 楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度 59m , 其中弱电井长为 3m 02 至 17 号房每个房间长各

6m ,18 和 19 号房长 8m ,,楼宽为 12m ,房间宽为 5m ,走廊宽为 2m 。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高 3.5m ,吊顶后楼的净高 2.8m 。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。 02 至 17 号房每房

2 个信息点,位置在房间两侧中间, 18 和 19 号房每房 4 个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。

1、综合布线系统设备如何配置(即设备间和楼层配线间如何设置)?并画出综

合布线系统拓扑结构图。( 8 分)

答:一楼为设备间,其他楼层都设楼层配线间(也可两个楼层或多个楼层共享配线间)

2、垂直干线子系统可以选用什么传输介质?( 2 分)

答:可用 UTP 和多模光纤都可以。

3、水平布线子系统中管线路由如何设计(走廊部分和房间部分)?( 4 分)答:走廊先走吊顶内金属线槽布线再用支管至房间,房间内墙面用 PVC 线槽布线至信息插座。

4、按设计标准,走廊的金属线槽大小是多少?( 4 分)

答:每楼层共 40 个信息点,5E 类 UTP 截面积为 3.14*(5.3/2)^2= 22.05mm 2 线槽截面积 =40*20.05/(70%*50%)= 2342.9 mm 2

约为 60*40 的金属线槽

5、请计算 5 楼水平布线的双绞线用量(以米为单位)( 4 分)

答:

信息点总数为 40 个

最近信息点 (02 房左侧 ) 线缆长度 =1+1.5+1+2.5+2.5= 8.5m ( 从配线间算起,线缆长度计算不要求精确,但要有计算过程)

最远信息点( 19 房右侧上)线缆长度 =1+1.5+56+2+1.7+2.5= 64.7m

线缆订购数 ={0.55*(8.5+64.7)+6}*40= 1850.4m

4、某人民检察院为适应办公现代化管理及安全防范的需要,决定对其办公大楼实施综合布线系统工程,以使某人民检察院办公楼成为一座拥有先进的办公自动化管理系统、计算机网络和通讯系统、视频监控系统等于一体的智能化办公大楼。某工程公司负责此项目的综合布线工程,他们设计了一个系统方案:

综合布线总体工程概况(包括需求分析与布线产品选择)——综合布线的设计标准——综合布线总体方案设计——综合布线系统施工方案——综合布线系统的维护管理——综合布线系统材料的总清单——培训、售后服务与保证期——图纸问题:

(1)、他们的设计方案还有不足的吗?如不足帮他们补充完整。

(2)、综合布线总体方案设计包括哪些内容?

(3)、当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。为了防止这种情况出现,请写出解决方法。

答:

1、综合布线总体工程概况(包括需求分析与布线产品选择)——综合布线的设计标准——综合布线总体方案设计——综合布线系统施工方案——综合布线系统的维护管理——综合布线系统测试——综合布线系统验收——培训、售后服务与保证期——综合布线系统材料的总清单——图纸

2、工作区子系统设计、水平子系统设计、干线子系统设计、建筑群子系统设计、管理子系统设计、管理间子系统设计

3、为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。

层楼,系统按增强型配置。

试计算:(1)本大楼所需100对110A配线架的数量(不包括设备用配线架)(2)本大楼所需305米一箱的4对UTP线多少箱?

答:

综合布线复习题库(实操理论题)

第一部分,实训理论题,每题10分,共30分

1. 按照EIA/TIA-568A标准,在连接RJ-45插头时,采用T568A方式,请列出双绞线的线序?。答、白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕

2.综合布线系统施工前检查包含哪些内容?

答:(1)熟悉工程设计和施工图纸(2)编制施工方案(3)施工场地的准备(4)施工工具的准备(5)环境检查(6)器材检验

3.配线架的作用是什么?它们有哪些类型?

答:为线缆提供平行进入RJ-45模块的通路,使线缆在压入模块之前不再多次直角转弯,减少了自身的信号辐射损耗,同时也减少了对周围线缆的辐射干扰;它们可分为五类增强型、六类快接式配线架、110卡接式配线架、110快接配线架。

4.如何核算水平布线中双绞线的数量?

答:每个楼层用线量C(单位m)的计算公式如下:

C=【0.55(L+S)+6】*n

5.一条双绞线水平链路,需要哪些连接器件?

答:双绞线的主要连接器件有配线架、信息插座和接插软件(跳接线)

6.光缆敷设前的准备?

答:(1)工程所用的光缆规格、型号、数量应符合设计的规定和合同要求。

(2)光纤所附标记、标签内容应齐全和清晰。

(3)光缆外护套需完整无损,光缆应有出厂质量检验合格证。

(4)光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。

(5)光纤跳线检验应符合下列规定:两端的光纤连接器端面应装配有合适的保护盖帽;每根光纤接插线的光纤类型应有明显的标记,应符合设计要求。

(6)光纤衰减常数和光纤长度检验。

7、设计一个合理的综合布线系统一般有哪几个步骤?

答:1)分析用户需求

2)获取建筑物平面图

3)系统结构设计

4)布线路由设计

5)可行性论证

6)绘制综合布线施工图

7)编制综合布线用料清单

网络综合布线模拟试题教(学)案答案

2010年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线期末考试选择题

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是(D )。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A.布线路由设计 B.管槽设计 C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A.配线架 B.网络设备 C.水平跳线连线 D.管理标识 (10) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小

网络复习题.

二、填空题(6分) 1.Pop3服务器用来()邮件。 2.SMTP服务器用来()邮件。 3.端口用一个 16 bit 二进制进行标识应用层的各进程,则HTTP的端口号是()。 4. DNS服务器的服务端口号是(),ftp的数据传输使用的端口号是()。5.IPv4的地址长度由()位二进制组成。 6.DHCP能够(自动)分配IP地址。 7. Lan是(局域网)的英文缩写,Wan是()的英文缩写。 8. 虚拟局域网的英文缩写是()。 9. IPv6的地址长度由()位二进制组成。 10. 按光在光纤中的传输模式可分为多模光纤和()。 11. MAC地址由()位比特组成。 12. html表示() 13.集线器的英文缩写是() 14.Wlan的含义是() 15.CSMA/CD的全称是(),它是以太网的核心技术。 三、问答题(4题,24分) 1.画出TCP/IP模型和OSI参考模型的对应关系,并简述OSI参考模型各层的主要功能。P29 2.画出TCP/IP模型和OSI模型图 3.画图说明电子邮件系统的组成。P164 4.画图说明TCP三次握手建立连接的过程。 5.画图说明多台计算机通过ADSL接入Internet方式。P135 6.画图说明单台计算机ADSL接入Internet连接示意图。P134 7.什么是局域网?他们有什么特点。 8. 五、综合题(计 30分) 1.某公司办公A楼高10层,每层高3米,同一楼层内任意两个房间最远传输距离不超过90米,办公A楼和办公B楼之间距离为500米,需对整个大楼进行综合布线,结构如图1所示。为满足公司业务发展的需要,要求为楼内客户机提供数据速率为100Mb/s的数据传输服务。【问题1】综合布线系统由六个子系统组成,将图1中(1)~(6)分别代表哪些子系统?P51 图1 某大楼综合布线系统 (1)(2) (3)(4) (5)工作区子系统(6)设备间子系统。 【问题2】考虑性能与价格因素,图1中(1)、(2)和(4)中各应采用什么传输介质?

综合布线技术课后习题参考答案

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

综合布线试题集锦.doc

1.填空题 (1)综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他控制信息技术的标准应用系统。 (2)综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足数据、语音及图像的传输要求,是智能大厦的实现基础。(3)在GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定,在智能建筑工程设计中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、及综合型三种常用形式。 (4)综合布线系统包括7个子系统,分别是工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直子系统、设备间子系统和建筑群子系统,进线间子系统。 (5)在工作区子系统中,从RJ—45插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双绞线电缆,长度不宜超过 5 m。(6)安装在墙上或柱上的信息插座应距离地面 30 cm以上。 (7)水平子系统主要由信息插座,跳线和配线架等组成。 (8)水平子系统通常由 4 对非屏蔽双绞线组成,如果有磁场干扰时可用屏蔽双绞线。 (9)垂直子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统,实现主配线架与中间配线架的连接。 (10)管理间子系统就是连接垂直子系统和水平干线子系统的设备,其配线对数由管理的信息点数来决定。2.选择题(部分为多选题) (1)GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为(C)子系统。A、5 B、6 C、7 D8 (2)工作区子系统又称服务区子系统,它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。其中信息插座包括以下哪些类型?(ABC) A、墙面型 B、地面型 C、桌面型 D、吸顶型 (3)常用的网络终端设备包括(ABD)。 A、计算机 B、电话机和传真机 C、汽车 D、报警探头和摄像机 (4)设备间入口采用外开双扇门,门宽一般不应小于(B)。A、2m B、1.5m C、1m D、0.9m (5)在网络综合布线工程中,大量使用网络配线架,常用标准配线架有(BD)。 A、18口配线架 B、24口配线架 C、49口配线架 D、48口配线架 (6)为了减少电磁干扰,信息插座与电源插座的距离应大于(C)。A、100mm B、150mm C、200mm D、500mm (7) 按照GB50311—2007国家标准规定,铜缆双绞线电缆的信道长度不超过(C)。A、50m B、90m C、100m D150m (8) 按照GB50311—2007国家标准规定,水平双绞线电缆长度不超过(B)。A、50m B、90m C、100m D、150m (9)总工程师办公室有下列哪些信息化需求?( ABC) A、语音 B、数据 C、视频 D、用餐 (10)在水平子系统的设计中,一般要遵循以下哪些原则?(ABC) A、性价比最高原则 B、预埋管原则 C、水平缆线最短原则 D、使用光缆原则 一、填空题: 1、综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计,这七个部分分别为:工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 2、光纤信道分为OF-300、OF-500和OF-2000三个等级,各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于 300m 、500m 、 2000m 。 3、综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于2000m 。 4、综合布线区域内存在的最磁干扰场强高于3V/m 时,宜采用屏蔽布线系统进行防护。 5、数据中心从功能上可以分为计算机房和其他支持空间。 6、目前光缆的安装方式主要有三种,分别是管道敷设、直设敷设和架空敷设。 二、选择题: 1、下列属于综合布线系统构成的有(ACD)A、工作区 B、建筑物子系统 C、管理 D、进线间 2、按照综合布线铜缆系统的分级,下列哪类系统的支持带宽在200Mbps以上(CD)。A、5类 B超5 C6类D7类 3、根据GB50312-2007的规定,缆线的检验应符合下列哪些要求?(ABD) A、工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符合设计要求。 B、缆线所标志、标签内容应齐全、清晰,外包装应注明型号和规格。 C、应尽量使用屏蔽缆线 D、缆线外包装和外护套需完整无损,当外包装损坏严重时,应测试合格后再在工程中使用。 4、标识符包括(ABCD ),且系统中每一组件应指定一个唯一标识符。 A、安装场地 B、水平链路 C、主干缆线 D、连接器件

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音 垂直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

综合布线考工复习题(有答案)

一.选择题: 1、TIA/EIA标准规定的6类综合布线系统中最大带宽为() A:100MHz B:250MHz C:200MHz D:600MHz 2、FLUKE公司的认证测试仪有:() A:FLUKE DSP-100B:FLUKE DSP-4300 C:FLUKE620D:FLUKE DTX1800 3、5E类UTP以100BASE-TX的以太网中,其传输时工作的线对是:() A:全部B:1-2和3-6C:1-2和4-5D:4-5和7-8 4、频率与近端串扰值和衰减的关系是:() A:频率越小,近端串扰值越大,衰减也越大 B:频率越小,近端串扰值越大,衰减也越小 C:频率越小,近端串扰值越小,衰减也越小 D:频率越小,近端串扰值越小,衰减也越大 5、以下属于随工检查验收内容有:() A:线槽安装是否水平或垂直B:机房预留孔洞位置 C:线管中线缆填充率D:衰减测试 6、手电钻的功能是:() A:金属桥架上钻孔B:打墙洞 C:拧螺钉D:PVC线槽钻孔 7,最旱定义超5类布线技术规范的标准是:() A:GB/T50311-2000B:TIA/EIA568 B.1 C:TIA/EIA568A D:TIA/EIA568A-5 8、对于一个6类布线系统工程验收(电气性能和整体)时可依据以下哪些标准() A:TIA/EIA568A B:TIA/EIA568B C:TSB-95D:TSB67 E:GB/T50312-2000F:ISO/IEC11801-2002 9、在环境美观的校园式小区,易采用()室外布线方法。 A:直埋电缆布线B:架空电缆布线 C:管道电缆布线D:隧道内电缆布线 10、设计工作区时,信息插座与计算机设备的距离最长可保持在()的范围内 A:3m B:5m C:6m D:10m 二.填空题: 1、在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过________,个,直角弯头 不应超过________,个,并不应有_______,弯出现。 2、常用双绞线线芯规格为________,一箱标准的UTP双绞线长_______米,表示线缆 长度的单位还有________,它和米的换算公式是:__。 3、以下槽式桥架连接件的名称:图1槽式上垂直三通、图2槽式垂直左三通、图3槽式垂直下弯通。 4、如果接线图不正确,可能是开路、短路、_____、_____和____串扰线对等6种

综合布线复习题答案

综合布线系统复习题及参考答案 一、填空题 1.管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。 2、工作区是指一个独立的需要安装终端设备的区域。 3、建筑群子系统是建筑物之间的布线部分。 4、综合布线系统的接口是指设备的连接点。 5.对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为 UTP电缆和 STP电缆两大类。 6.5类、超 5 类、6类对绞电缆的传输频率依次为 100MHz、100MHz和250 MHz,5类、超 5 类、6 类对绞电缆支持的带宽依次为100MHz、100MHz和250 MHz 。 7、四对对绞电缆的线对颜色依次为蓝、橙、绿、棕。 8、光纤由纤芯、包层和涂覆层组成。 9.常见的62.5/125μm多模光纤中的62.5μm指的是纤芯的直径。 10、按传输模式分类, 光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。 11、19英寸标准机柜中,设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44.45mm 。 12. 常用的招标方式有__公开招标__和__邀请招标__两种形式。 13、国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为 90米。 14、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为 305米。 15、干线子系统的接合方法有点对点端接和分支递减端接两种。 16、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300mm 。 17、机柜底部必须焊有接地螺栓,并与接地铜牌连接。

18、为了保证桥架接地良好,在两槽的连接处必须用不小于2.5mm2的铜线 进行连接。 19、桥架至信息插座底盒或桥架与金属管之间相连接的缆线宜采用 金属软管敷设。 20、由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的 80% 。 21、对绞电缆预留长度:在工作区宜为 3~ 6厘米,电信间宜为 0.5~2米,设备间宜为 3~5米。 22、光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为 3~5米,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 23、目前综合布线工程中,常用的测试标准为 GB50312-2007 。 24、测试的目的是得到合格的链路。 25、长度测试的原理是时域反射原理。 26、概预算文件由编制说明和概预算表格组成。 27、按建设工程定额反映的物质消耗内容分类,可以把建设工程定额分为劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额和仪表消耗定额四种。 28、费用定额是指综合布线工程各项费用的计取标准。 29、通信建设工程概、预算使用的概、预算表格统一使用_6类10张表格_。 30、工程建设监理制对于确保_工程质量_、控制_工程投资_和加快建设工期以及在协调参与各方的权益关系都发挥了重要的作用。 二、判断题 1、结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(√ ) 2、布线标准对消费者不重要,但对生产厂商和布线施工人员十分重要。( ×) 3、对绞电缆就是UTP电缆。(× ) 4、六类布线与超五类布线相比, 系统带宽从100MHz增加到200MHz。(× )

综合布线试题

1、什么是计算机网络?综合布线的六个系统? 地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。 综合布线系统又称结构化布线系统,它采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套实用、标准、灵活、开放的布线系统。 2、综合布线的六个系统?工作区子系统水平干线子系统管理子系统垂直干线子系统设备间子系统建筑群子系统(进线间子系统) 3、综合布线的特点兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性 4、BD 建筑物配线设备 CD 建筑群配线设备 CP 集合点 FD 楼层配线设备 TO 信息插座(电信引出端)2、 5、综合布线概念是目前流行的一种新型布线方式, 综合布线系统等级:最低型(每个工作区有一个信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;基本型(每个工作区有两个或两个以上信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;综合型 1、一个独立的需要设置终端的区域可以划分为一个工作区(5~10m2),在一个工作区可设置一个数据点和一个语音点,工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,当大于10m时,水平缆线长度(90m)应适当减少。 2、信息插座设计在距地面30cm以上,信息插座设计与计算机设备的距离保持5m范围内,RJ45水晶头总量=4X信息点总量X(1+15%) 3、水平子系统总是处在一个楼层上(沿大楼地板或顶棚走线),并端接在信息插座或区域布线的中转点上 4、建筑群子系统的线缆布设方式有4种:架空布线法、直埋布线法和地下管道布线法、隧道内电缆布线; 5、同轴电缆非为两种:一种是50欧电缆,用于数字传输,由于多用于基带同轴传输,也叫基带电缆;另一种是75欧电缆,用于模拟传输,也叫宽带电缆 6、双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP) 7、衰减是沿链路的信号损失度量。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一堆线到另一对线的信号耦合。 光纤分为单模光纤和多模光纤(芯径一般为50μm或62.5μm,外层125μm)芯的大小决定光的传输质量。 8、信息插座面板有三种安装方式:安装于地面;安装于分隔板上;安装在墙上。 9、按应用对象分为:网络机柜;服务器机柜;控制台机柜 10、设备间对环境的要求:温度要求为10~30。C,湿度要求为20%~80%,灰尘和有害气体指标符合要求 11、双绞线一般以306m为一箱 12、在活动地板下敷设电缆时,活动地板内净空不应小于150mm。若作为通风系统的风道,则不低于300mm 13、管理间设备间垂直度偏差不应大于3mm 安装机架面板,架前应留0.6m空间,便于维护和安装设备间的高度一般为2.5~3.2m。设备间门的大小至少为高2.1m,宽1.5m。 14、布线弯曲半径要求:光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。1) 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。2) 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。4) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;5)光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。其它芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。 15、招投标流程:招标文件发布招标公告购买招标文件分析招标文件编写投标书投标评标中标签合同

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线期末复习题

《综合布线》期末复习题 一、选择题 1.以下()不属于智能建筑中的信息设施系统。 A.智能卡应用系统B.电话交换系统 C.信息网络系统D.综合布线系统 2.在下列传输介质中,哪种传输介质的搞电磁干扰性最好?( ) A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线介质 3.从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确的顺序是(B )。A.CD—FD—BD—TO—CP—TE B.CD—BD—FD—CP—TO—TE C.BD—CD—FD—TO—CP—TE D.BD—CD—FD—CP—TO—TE 4.下面关于综合布线组成叙述正确的是()。 A.建筑群必须有一个建筑群设备间B.建筑物的每个楼层都需设置楼层电信间C.建筑物设备间需与进线间分开D.每台计算机终端都需独立设置为工作区5.5e类综合布线系统对应的综合布线分级是()。 A.C级B.D级C.E级D.F级 6.5类双绞线的最高传输速率为( )。 A.100Mbits B.155Mbits C.250Mbits D.600Mbits 7.目前执行的综合布线系统设计国家标准是()。 A.ISO/IEC 11801:2002 B.GB 50312—2007 C.GB 50311—2007 D.GB/T 50314—2006 8.在网络综合布线中,工作区子系统的常用传输缆线是( )。 A.单模光纤 B.5类UTP C.同轴电缆 D.多模光纤 9.下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( ) A.布线路由设计B.管槽设计 C.设备安装、调试D.线缆类型选择、布线材料计算 10.信息插座在综合布线系统中主要用于连接()。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统 11.6A类综合布线系统频率带宽是()? A.250MHz B.300MHz C.500 MHz D.600MHz 12.墙面信息插座离地面的离度一般为()? A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm 13.用双绞线敷设水平布线系统,此时水平布线子系统的最大长度为()?A.55m B.90m C.100m D.110m 14.有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是()。 A.根据现场情况决定是否设置集合点 B.必须设置集合点 C.同一条配线电缆路由可以设置多个一个集合点 D.集合点到楼层配线架的电缆长度不限

(完整版)综合布线试题汇编

一 . 填空题(每题3分,共30分) 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。2.EIA/TIA 的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:1、白橙、2、 橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。 3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。 4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标 由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。 5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的 布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小 于该管路外径的6倍。 7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期, 以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。 8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行 业测试标准。 9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣 工验收。 10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的 要求是,应该采用全程屏蔽处理。 二 . 选择题(答案可能不止一个,每题3分,共15分) 1.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 2.信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统

网络综合布线模拟试题(四)及答案

I填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有_____________ 、____________ 和_________ 功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA ),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指___________ 到____________ 的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得________ 到 _______ 。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由_____________ 组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设 计等级,他们是 ___________ 、_________ 和_________ 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是______________ 。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为________________________ 和 _________ 两大类。 目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用_______________________ 。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP电缆用来支持带宽要求达到 _____________ 的应用,超五类电缆的传输频率为______________ 六类双绞线电缆支持的带宽为 _____________ ,七类电缆支持的带宽可以高达_______________ 。 答案:100M/S 250MHZ, 1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:_______ 、 _________ 禾口_______ 。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为_______________ 和______ 两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用__________ 为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤 的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310 nm, 1550nm 发光二极管850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的__________________ 子系统。 这类光缆主要有 __________ 、_________ 和_________ 三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有____________ 、__________ 、 ________ 和__________ 等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于__________ 。 答案:5 m2 (16)我国通信行业标准规定,配

相关文档