文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊顶工程施工方案

吊顶工程施工方案

吊顶工程施工方案
吊顶工程施工方案

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1工程简介 (1)

2.2设计做法 (2)

三、施工准备 (3)

3.1技术准备 (3)

3.2人员配备 (3)

3.3材料准备 (3)

3.4机具准备 (4)

3.5施工条件 (4)

四、施工部署 (4)

4.1施工组织 (4)

4.2施工流程 (4)

4.3人员及机具投入 (5)

4.4施工计划工期 (5)

五、施工方法 (5)

5.1基面处理 (5)

5.2增强纤维水泥板施工工艺 (5)

5.2.1 施工流程 (5)

5.2.2 施工要点 (5)

5.3玻纤板、矿棉板施工工艺 (7)

5.3.1 施工流程 (7)

5.3.2 施工要点 (7)

5.4铝方通施工工艺 (8)

5.4.1 施工流程 (8)

5.4.2 施工要点 (8)

六、质量控制 (9)

6.1增强纤维水泥板 (9)

6.1.1主控项目 (9)

6.1.2一般项目 (9)

6.2玻纤板、矿棉板吊顶 (9)

6.2.1主控项目 (9)

6.2.2一般项目 (9)

6.3铝方通吊顶 (10)

6.3.1主控项目 (10)

6.3.2一般项目 (10)

七、安全文明施工 (10)

7.1安全施工措施 (10)

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

7.2文明生产要求 (10)

7.3安全防火措施 (11)

八、成品保护措施 (11)

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 1 页

一、编制依据

1、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

3、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001年局部修订)

4、第十四届省运会主场馆工程体育馆图纸

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 二、工程概况 2.1 工程简介

第十四届省运会主场馆-体育馆位于湛江市坡头区海湾大桥以北地块,体育馆位于体育中心“三馆组团”的南端,南侧临近主体育场、北侧临近球类训练馆和游泳馆,占地面积约1.60万㎡,总建筑总面积为2.88万㎡。体育馆共设置6388个坐席,其中观众坐席6036个,主席台贵宾共184个,包厢坐席168个。体育馆平面轮廓为“梭形”,长轴最大约180米,短轴最大约110米。屋面最高点结构标高31.9米,看台最高标高6.65米,比赛厅室内净高21.5米-24.3米,训练厅室内净高12.3米。屋面长轴方向两端低,短轴方向两端高,整体呈“马鞍型”空间形态,屋面纹理模仿海螺、贝壳的纹路,体现临海建筑的特点,形态饱满,富有时代感,体育馆整体形态如下图1

图1 体育馆整体形态图

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 2 页

2.2 设计做法

图2 增强纤维水泥板吊顶节点图(图纸会审确认做法)

图3 铝方通吊顶节点图(图号ID-02/C )

图3 玻纤板矿棉板吊顶节点图(体育场图号ID-05/01)

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 3 页

三、施工准备 3.1技术准备

1、学习和审查图纸,核对平面尺寸和标高;掌握设计内容及各项工序技术要求,了解工程规模、特点、工程量和质量要求。

2、查勘施工现场,摸清工程现场情况,收集施工需要的各项资料,主要的是吊顶的放线情况及结构完成现状。

3、研究学习施工方案,确定施工路线、顺序、范围等。由于吊顶的装饰质量为难点及重点,特别是平整度的控制,测量人员需做好测量放线工作。

4、根据施工方案编制技术交底,并向参加施工人员进行详细的技术和安全技术交底。 3.2人员配备

1、各工序根据工序的特点做好人员安排(包括人员数量、业务素质), 将人员分成若干个小组,并配备好相应的电工机械工等,测量放线人员由项目部统一配备。

2、施工前应对操作人员做好岗前技术培训。施工人员必须认真了解材料性质和特性、使用方法。

3、协调各专业队伍,做好各工序连接,避免无工作面造成窝工。 3.3材料准备

1、根据施工图设计说明中的要求使用60系列的轻钢龙骨,因本工程中吊顶内设备会有吊顶内维修检修情况的出现,因此需使用上人型轻钢龙骨系列,轻钢主龙骨使用

CS60*27*1.2mm ,轻钢副龙骨CB60*27*0.6mm ;

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 4 页

2、50*100*0.7@150mm 铝方通,38*12*1.0mmU 型轻钢主龙骨;

3、TB24*28*0.3mm 烤漆龙骨及配套的角边龙骨;

4、7mm 增强纤维水泥板、12厘阻燃夹板;

5、600*600*15mm 玻纤板及矿棉板;

6、ф8吊筋、拉爆、螺母、高强自攻丝、防锈漆、拉铆钉、防腐剂、防白蚁

剂等

3.4机具准备

1、基层处理施工工具:铁锹、小平铲、锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷、吹尘器等;

2、施工工具:电锤、手枪钻、金属切割机、砂轮机、电焊机、气泵、风批、拉铆枪、气带等;

3、施工仪器:水准仪、经纬仪、全站仪、50m 和5m 钢卷尺、吊锤等。

4、脚手架:天棚装饰(包括抹平刮白)高度在3.6m 以内的需搭设活动脚手架, 天棚装饰(包括抹平喷灰)楼层高度超过3.6m 时,需搭设满堂脚手架。具体的脚手架方案详见脚手架专项施工方案。 3.5施工条件

1、吊顶的范围内,机电安装已施工完毕,各种管线均已试压合格,且已经过隐蔽验收。

2、已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。

3、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地面的湿作业工程项目。

4、搭好顶棚施工操作平台架子(根据现场实际需要)。

5、龙骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱、灯具、烟感探测器、导向标识、风口等处进行构造处理,检查符合设计要求后再大面积施工。 四、施工部署 4.1施工组织

施工段的设置:按楼层划分施工区段,1-3层各划分为一个施工区段,施工顺序自3层到1层逐层流水作业施工。 4.2施工流程

放 1.000米水平线及吊顶完成面线→基面清理→划分龙骨分格控制线→吊杆点位确认后钻孔(钻孔时最大深度≤100mm 以防止穿透楼板)→清理空洞→安装膨胀螺栓及吊杆(根据现场的实际情况,当吊顶≥1500mm 是需设置反支撑)→安装主龙骨吊挂件→安装主龙骨

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 5 页

并进行调平→安装副龙骨吊挂件→安装副龙骨并进行调平、安装铝方通专配龙骨、安装玻纤板专配T 型龙骨→增强纤维水泥板安装、安装铝方通、玻纤板安装→边角细部修整→成品保护

4.3人员及机具投入

根据工程量及施工进度安排,科学合理投入人员及机具。 4.4施工计划工期

对于吊顶工程而言,要严格按照空调、机电等天花隐蔽工程的进度计划,合理编排吊顶工程的施工进度计划。施工进度计划编制合理与否,直接影响到工程质量、安全和工期,同时对各种资源的投入、成本控制产生重要影响。

1、保证总进度计划的实现并安排施工工期节点工期。

2、结合工程本身特点,合理组织施工工序的搭接和穿插等工作,尽量缩短施工工期。

3、合理划分工期控制节点,按照施工节点进行节点控制,确保总体进度安排。

4、根据现场情况和工程量,合理安排劳动力、机械设备及物资的投入计划,满足总进度计划需要。

5、充分考虑季节性施工等诸多因素的影响,合理安排施工顺序和各工序的插入时间,满足总体进度计划的需要。

根据工程特点、现场实际情况、社会环境等综合考虑, 本工程暂定2014年01月20日完工,吊顶工程中室内轻钢龙骨制安在2013年9月10日前完成,天花封板在2013年11月5日期完成,否则将会影响总的工程进度。 五、施工方法 5.1基面处理

1、基层表面应坚实、清洁、平整。

2、施工前应对基层的平整度、光洁度、不起砂、不开裂等质量指标进行验收,做好记录,验收后方可施工。

3、钢筋混凝土结构有严重缺损部位,需用水泥浆修补平整。

4、基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等,也应修补处理。 5.2增强纤维水泥板施工工艺 5.2.1 施工流程

清理现场→弹线定位→吊杆安装→龙骨安装→增强纤维水泥板安装。

5.2.2 施工要点

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 6 页

1、清理现场:将施工现场墙、地面、灰尘、垃圾清理干净。

2、弹线定位:根据设计及现场要求、确定100cm 水平线,用尺量至顶面设计标高线,在四周墙面弹顶面水平线(水平线应以付龙骨底面为准),然后画出龙骨位置线和吊点(杆)布置线。

3、吊杆安装:

安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将安装好拉爆头的全牙丝杆安装至预先打好孔的吊杆孔内。

吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm ,当大于300mm 时应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆,并不得与设备共用吊杆。

按照目前国家规范当吊杆长度≥1500mm 需设置反支撑,除卫生间用反支撑,其它空间天花加转换层。本项目采用的反支撑及转换层具体做法详见下图。

图3 反支撑节点图(图号ID-06/02)

图4 转换层节点图(图号ID-06/03)

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 7 页

4、龙骨安装:吊杆安装完毕后,可进行龙骨安装,先将龙骨因搬运而变形翘曲部分进行选材校正,严重变形部分进行切除。用主龙骨吊挂件将主龙骨安装好后再用副龙骨吊挂件安装副龙骨,重的造型顶,应采用角钢或扁钢对造型部分的边框焊制,并适当加斜支撑固定,达到造型顶的牢固。

5、面板安装:龙骨安装完毕后,应检查龙骨平整,牢固,配件安装是否正确,主付龙骨是否顺直,预留孔口施工方法是否正确,顶棚内各种安装(空调、消防、通信、照明)等隐蔽工程完毕后可进行增强纤维水泥板安装,首先根据龙骨间距在板面上弹出龙骨中心线,以便固定罩面板时使用,板材安装时要错位安装,固定罩面板的高强自攻丝间距应在150—170mm 之间,由板中间向四周固定,强攻丝距板长边10—15mm ,短边15—20mm ,沉入板内1—3mm 不得损坏纸面,应注意留3mm 板缝(1200短边留4—6mm 缝),四周墙边留10mm 左右缝隙以防伸缩变形,应错位(错开半板)安装。 5.3玻纤板、矿棉板施工工艺 5.3.1 施工流程

弹线定位→吊杆安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装边龙骨→隐蔽检查→安装罩面板

5.3.2 施工要点

1、弹线定位:根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的标准线。

2、吊杆安装:

根据施工图纸要求确定吊杆的位置,安装∮8全丝热镀锌吊杆,吊点间距900~1200㎜。安装时上端与膨胀头固定,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3㎜。

3、安装主龙骨:一般用UC50主龙骨,吊顶主龙骨间距为900~1200㎜。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨的平整度。房间内主经骨沿灯具的长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨沿走廊短方向排布。

4、安装次龙骨:配套次龙骨选用烤漆T 型龙骨,间距与板横向规格同,将次龙骨通过挂件吊吧吧挂在大龙骨上。

5、安装边龙骨:采用L 型边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距200㎜。

6、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 8 页

进入下道工序。

7、安装饰面板:玻纤板、矿棉板选用合格的规格形式,明龙骨玻纤板、矿棉板直接搭在T 型烤漆龙骨上即可。随安板随安配套的小龙骨,安装时操作工人戴白手套,以防止污染。 5.4铝方通施工工艺 5.4.1 施工流程

弹标高控制线→弹吊杆点线→吊杆龙骨选材制作→吊杆固定→主、次龙骨安装→铝方通单元板块→细部、接口处理→分项验收 5.4.2 施工要点

1、弹标高控制线

根据图纸及现场实际情况确定标高,并在四周墙柱面弹出标高控制线,经测量人员复核无误。

2、弹吊杆点线

根据吊顶排版图确定吊杆中心点位置,用墨线弹出,龙骨间距800-1200mm ,边距300mm ,吊点弹线完毕后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线。当吊杆长度≥1500mm 时需设置反支撑,因部分走道内管线较多,无法满足反支撑的制安,当出现此种情况时需在走道两侧墙面固定500mm 长的50热镀锌角钢,考虑其走道跨度横梁采用通长8#热镀锌槽钢焊接于角钢之上,固定好钢架后再进行吊杆及龙骨制安。

走道横梁做法

3、吊杆龙骨

吊杆与龙骨进场后,将材料报验资料上报监理单位,通过进场验收后,方可使用。龙骨搬运时造成翘曲、变形者,应予修理。

4、吊杆固定

按照标高要求制作吊杆,并根据吊点位置安装固定吊杆,Φ8金属吊杆用膨胀螺栓与结构顶板连接,双向吊杆中距≤1200mm 。

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 9 页

5、安装主、次龙骨

吊杆安装完后先安装主龙骨,然后安装铝方通专配龙骨,主龙骨的接长应采取对接,相邻两龙骨的端部通过对接片固定对接,主龙骨挂好后应基本调平。

6、铝方通单元板块

待铝方通专配龙骨安装完成并调平后,将铝方通按照设计的方向和间距安装至固定好的专配龙骨上。 六、质量控制 6.1增强纤维水泥板 6.1.1主控项目

1、顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。

2、板的材质、品种、规格、图案和颜色符合设计要求。

3、罩面板安装必须牢固。吊杆、龙骨的安装间距,连接方式符合设计要求。 6.1.2一般项目

1、板表面洁净、色泽一致、没有翘曲、裂缝和缺损。压条平直、宽窄一致。

2、板上的机电末端位置合理美观,与金属板的交接吻合、严密。

3、金属吊杆、龙骨的接逢均匀一致,角缝吻合,表面应平整、无翘曲。

增强纤维水泥板允许偏差

6.2玻纤板、矿棉板吊顶 6.2.1主控项目

1、顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。

2、板的材质、品种、规格、图案和颜色符合设计要求。 6.2.2一般项目

1、板表面洁净、色泽一致、没有翘曲、裂缝和缺损。压条平直、宽窄一致。

2、板上的机电末端位置合理美观,与金属板的交接吻合、严密。

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 10 页

3、金属吊杆、龙骨的接逢均匀一致,角缝吻合,表面应平整、无翘曲。 6.3铝方通吊顶 6.3.1主控项目

1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

2、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

3、饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。

4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理; 6.3.2一般项目

1、饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。

2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

3、金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。

4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 七、 安全文明施工 7.1安全施工措施

1、作好施工人员的安全教育、技术指导工作。

2、作好安全防护用品的使用及管理工作,在有交叉作业的地方认真做好安全防护工作。

3、严格按照施工场所的安全作业规程进行施工作业,杜绝重伤及重大设备损毁事故发生。

7.2文明生产要求

1、加强现场作业环境管理,作业现场设置围栏。

2、作业现场物料放整齐,垃圾、废料及时清理,运送到甲方指定的化学废品库,做到施工完成场地及时清洁。

3、加强施工管理,喷涂原料的容器或污染的抹布及其它物品,按有关环保的规定集中处理,不得乱丢放,随意倾倒。

4、在指定的区域施工,遵守其文明施工生产的管理规定,严格遵守其关于现场管理的各项制度,做到现场整洁、干净、安全,施工秩序良好,不阻碍现场道路,保证物资材料顺

第十四届省运会主场馆(主体育馆)

吊顶工程施工方案

第 11 页

利进退场。 7.3安全防火措施

1、施工现场严禁吸烟及动用明火,消防器材不得挪作它用,严禁使用电炉,在施工区醒目悬挂禁用明火警示牌。

2、施工负责人要经常检查安全防火措施的落实情况,发现火灾隐患应及时责令整改。

3、加强对施工作业人员的安全防火知识的教育。 八、 成品保护措施

1、吊顶安装板安装完毕后,不得随意剔凿,如果需要安装设备,应用电话打眼,严禁开大洞。

2、板材不得受雨淋,并注意防潮。

3、在板材附近,不得进行电气焊,板面严禁接击,防止损坏。

4、吊顶内的水管、汽管,在未钉罩面板前应试水试压完毕,以防因漏水而污损吊顶。

5、管道阀门部位,注意预留检查孔,以防上下人操作吊顶。

6、安装灯具和通风罩等,不得损坏和污染吊顶。

7、不得将吊杆在吊顶内的通风、水管等管道上,以防损坏暗管。 8、吊顶安装完后,后续工程作业时,应采取保护措施,以防污染。 9、吊顶应安排在上层楼面、层面防水工程完工后,方可进行施工。

吊顶施工专项方案说明

轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程专项施工方案

1.1.1.1.材料要求: (1)石膏板:材质、规格及质量性能指标符合设计及规范要求;品牌级过业主认可。 (2)龙骨:龙骨采用原厂产品配套镀锌龙骨,符合国标(GB11981-89)《建筑用轻钢龙骨》,承载龙骨不低于要求,双面镀锌 量不少于120g/m2。 (3)零配件:镀锌钢筋吊杆、射钉、镀锌自攻螺钉。 1.1.1. 2.主要施工机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手锯、手刨子、 钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢卷尺等。 1.1.1.3.施工的相关条件: (1)吊顶工程施工在前应熟悉施工图纸及设计说明。 (2)施工前应按设计要求对空间尽高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架标高进行交接检查。 (3)吊顶内管道、设备的安装及水管试压进行验收,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置,并核对吊顶高度与其内设备标高 是否影响。 (4)检查所用的材料和配件是否准备齐全。在上龙骨之前必须完成墙面的湿作业项目。搭设好顶棚施工的操作平台架子。 (5)石膏板龙骨吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并 经鉴定后方可大面积施工。 1.1.1.4.施工工艺图:

基层处理→测量放线→安装吊筋→安装主龙骨→安装副龙骨→ 安装横撑龙骨→安装石膏板→处理缝隙→涂料基层→涂料施工 →清理验收→成品保护 1.1.1.5.操作工艺: (1)基层清理:吊顶施工前将管道洞口封堵处清理干净,以及顶上的杂物清理干净。 (2)测量放线:根据每个房间的水平控制线确定图示吊顶标高线,并在墙顶上弹出吊顶龙骨线作为安装的标准线,以及在标准线 上划好龙骨分档间距位置线。 (3)安装吊筋:根据施工图纸要求和施工现场情况确定吊筋的大小和位置,吊筋加工要求钢筋与角钢焊接,其双面焊接长度不小 于4cm 并将焊渣清除干净,在吊筋安装前必须先刷防锈漆;安 装吊筋焊接角钢一般为L40*4,吊筋采用Φ8 镀锌钢筋。顶棚骨 架安装顺序是先高后低,角钢打孔后用膨胀螺栓固定在结构顶 板上的,一般所用的膨胀螺栓采用规格为Φ8。吊点间距900~ 1000mm,吊杆间距不超过1000mm。安装时上端与预埋件焊接或 者用膨胀螺栓固定牢固,下端套丝后与吊件连接。套丝一般要 求长度为10cm,以便于调节吊顶标高和起拱,并且安装完毕的 吊杆端头外露长度不小于3mm。 (4)安装主龙骨:吊顶可采用U38 主龙骨,吊顶主龙骨间距为900~1000mm,沿房间短向布置,同时应起拱(房间跨度的1/500)。 端头距墙200mm 以内,安装主龙骨时,将主龙骨用吊挂件连接

装饰工程(吊顶)施工方案

XXXXX装饰工程 吊 顶 施 工 ~ 方 案 XXXXXXX有限公司 二零一六年五月

~ 吊顶施工方案 一、编制依据: 1.施工图纸、招标文件; 2.建筑装饰装修质量验收规范(GB50201-2001); 3.企业标准XXXXXXX 二、工程概况: 工程名称:XXXXXXXXX % 建设单位:XXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXX 施工单位:XXXXXXXX 工程地址:XXXXXXXXX 三、质量工作目标: (一)具体质量目标:合格。 (二)质量标准: ( ①轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。 ②轻钢骨架的大、中、小龙骨安装必须正确,连接牢固,无松动。 ③罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角。安装必须牢固。

允许偏差范围 四、施工工艺流程 1、弹线:根据楼层标高水平线、设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线。

2、安装主龙骨:吊杆在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊筋。一般从房间吊顶中心向两边分,不上人吊顶间距为1200-1500mm,吊点分布要均匀。如遇梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 3、安装主龙骨:主龙骨沿房间长向布置,间距宜为1200-1500mm,主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。主龙骨距墙边小于等于200mm。】 4、安装边龙骨边龙骨安装时用水泥钉固定,固定间距在300 mm左右。 5、安装次龙骨间距为300-600mm。 6、纸面石膏板的安装:纸面石膏板与轻钢龙骨固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已安装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作)安装纸面石膏板。安装纸面石膏板用自攻螺丝(规格25*3.5mm)固定,自攻螺丝钉距板边以150-170mm为宜,板中钉距不超过200mm螺钉应与板面垂直,均匀布置,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安装螺钉。自攻螺丝钉距板边(纸面石膏板即包封边)10-15mm为宜,切割的板边以15-20mm。钉头嵌入纸面石膏板深度以-1.0mm为宜,钉帽应刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。 7、刷防锈漆“轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 8、吊顶与墙体处收边:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的水平面与墙面垂直面交界处采用W型烤漆铝条分隔。 五.主要技术措施: (1)纸面石膏板吊顶

吊顶施工方案方案

兴华大厦 吊 顶 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 二○一四年二月二十五日

目录 一、工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。三施工工艺及注意事项 ....................................... 错误!未指定书签。 (一)、施工工艺................................................ 错误!未指定书签。 (二)、质量要求................................................ 错误!未指定书签。 四、安全保证措施 ................................................... 错误!未指定书签。 (一)、现场安全施工管理计划........................ 错误!未指定书签。 (二)、安全管理的重点.................................... 错误!未指定书签。 五、质量保证措施 ................................................... 错误!未指定书签。六环保、防尘、文明施工措施........................... 错误!未指定书签。 (一)、文明施工制度........................................ 错误!未指定书签。 (二)、环境保护措施........................................ 错误!未指定书签。 (三)、现场安全、保卫、成品保护................ 错误!未指定书签。 七、成品保护 ........................................................... 错误!未指定书签。

天棚吊顶施工方案模板

文化体育中心工程(一期) 天棚吊顶施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年4月15 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (2) 第2章施工准备 (4) 2.1 技术准备 (4) 2.2 主要施工机械设备准备 (4) 2.3 材料准备 (4) 2.4 劳动力准备 (5) 2.5 作业条件 (5) 第3章施工工艺 (5) 3.1 埃特板吊顶施工工艺 (5) 3.1.1 施工工艺流程 (5) 3.1.2 施工方法 (5) 3.2 铝合金U型板吊顶施工工艺 (7) 3.2.1 施工工艺流程 (7) 3.2.2 施工方法 (7) 3.3 铝合金方板吊顶施工工艺 (8) 3.3.1 施工工艺流程 (8) 3.3.2 施工方法 (8) 第4章质量标准 (9) 4.1 暗龙骨吊顶质量标准 (9) 4.2 明龙骨吊顶质量标准 (10) 第5章成品保护措施 (11) 第6章安全文明施工措施 (12) 6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (12) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013版)》GB 50325-2010

4、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.2 工程概况 1、工程概况 2、设计概况

吊顶工程施工方案

咸阳新兴纺织工业园公租房工程1#、2#、5#楼吊顶工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 九冶建设咸阳新兴纺织工业园公租房工程项目部

2016年7月10日

目录 一、编制依据.................................................................................................. - 1 - 二、工程概况.................................................................................................. - 1 - 三、施工准备.................................................................................................. - 3 - 四、吊顶工程施工......................................................................................... - 5 - 五、质量标准及控制措施 ......................................................................... - 10 - 六、成品保护................................................................................................ - 13 - 七、吊顶施工中重点注意的问题............................................................ - 13 - 八、安全环保措施....................................................................................... - 17 - 九、文明施工措施....................................................................................... - 17 -

吊顶施工工艺流程:

家庭装修施工工艺及规范之轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶 轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶施工 吊顶施工工艺流程: 熟悉图纸→结构顶放吊筋线,墙面抄水平线→打眼→安装吊筋→安装主龙骨→安副龙骨→拉线→检查主、副龙骨→隐蔽工程验收→强、弱电及消防隐蔽工程验收→封石膏板→自检→验收。 施工要求及操作要点: 1)轻钢龙骨采用C50或C38不上人系列,9mm厚纸面石膏板,全牙Ф6内膨涨吊筋 2)轻钢龙骨安装:大龙骨中距为1200mm,副龙骨距为400mm,吊筋距离为1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于150mm吊筋距强、弱电线管,消防管外径大于50mm。 3)主龙骨必须错开格棚灯位。在格棚灯洞四周加设龙骨加固。 4) 跨度比较大的房间,中间起拱高度按跨度的1%起拱。 5)主、副龙骨安装完后,必须拉线检查龙骨横平竖直,作好隐蔽工程验收。 6)膏板安装前,在龙骨下口拉通线,控制石膏板安装时缝隙顺直,石膏板与石膏板接头处留5mm缝,固定石膏板的钉距不得大于150mm,钉帽必须入板内1~2mm。用原子灰将缝和钉眼(钉眼要作防锈处理)批平,接缝处贴绷带。 7)龙骨吊装夹板时,应向业主建议吊装双层夹板,底层为5厘普通夹板,面层为质量较好的进口或合资3厘夹板,保证其面层不会起层、鼓泡。安装时,应注意底层和面层夹板的拼缝必须相互错开,且在转角处,用整板开料过渡,不得在转角处留有拼缝。 8)面层拼缝要留缝3mm,且双边坡口。在刮腻子前,用木胶粉分3次嵌填密实,并刮平。 9)吊顶夹板安装固定时,离墙距离不得小于10mm。 大面积吊顶施工工艺: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨以及要龙骨为骨架的种类石膏板、矿棉(岩棉)吸音板、 玻璃纤维板、胶合板、钙塑板、塑料板、加压水泥板以及各种金属饰面板等吊顶工程。 (一)施工准备 (一)1.材料

吊顶工程施工专项方案(DOC)

目录 一、工程简介 (1) 二、施工准备 (1) 1、材料准备 (1) 2、人员准备 (2) 3、机具准备 (2) 4、施工作业条件 (2) 三、主要施工技术措施 (2) 1、石膏板吊顶 (2) 2、300*300金属方板吊顶 (5) 3、200宽金属条板吊顶 (6) 四、应注意的质量问题 (7) 五、质量标准 (8) 六、安全及文明施工措施 (10) 1、安全保证措施 (10) 1.1安全管理措施 (10) 1.2安全防护措施 (10) 2、现场文明施工管理 (12) 七、成品保护措施 (12)

吊顶工程施工专项方案 一、工程简介 1、工程名称:北京国恒基业大厦精装修工程 2、工程地点:德外大街,北京市朝阳区德外祁家豁子2号 3、工程基本情况:整个工程为A、B、C、D、E、F、G幢楼组成,每幢楼 从户型3至户型11组成,各户型卫生间为广东欧龙铝条板(200宽) 吊顶,厨房吊顶为300*300铝方板吊顶,局部门厅、更衣室及电梯厅 为石膏板吊顶。 4、施工总面积:铝条板吊顶施工面积约2600M2,方板吊顶面积约1500M2, 石膏板吊顶约3000M2 5、质量要求:优良 6、施工工期:2002年7月5日至2002年9月5日 二、施工准备 1、材料准备 1.1材料要求 (1)石膏板:符合设计要求的9.5厚石膏板。 (2)铝条板:符合设计要求的200宽铝条板 (3)铝扣板:符合设计要求的300*300铝扣板 (4)石膏板吊顶龙骨:龙骨一般U38轻纲主龙骨,UC50次龙骨,配件有吊挂件、连接件、挂插件)必须符合施工规范规定。 (5)铝条板(铝方板)吊顶U38龙骨,配套次龙骨及挂件等。 (6)零配件:φ6钢筋吊杆、射钉、自攻螺钉。

室内吊顶工程施工设计方案

室内吊顶施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西达昌装饰工程有限责任公司 杨凌监狱项目部

第一章工程概况 第二章编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2013 《高级建筑装饰工程质量验收标准》GBJ/01-27-2003 《建筑施工质量评价标准》BG/T50375-2006 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88 《屋面工程设计规范》GB50345-2004 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 第三章施工内容 1.轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、采用直径8mm吊杆、50系列主龙骨 及副龙骨,9.5mm纸面石膏板。 2.硅酸钙板吊顶 600*600硅酸钙板烤漆龙骨 3.金属板吊顶冲孔金属板与不冲孔金属板结合吊顶厚度为

0.6mm金属板。50系列轻钢龙骨及金属板专用龙骨及配件固定安 装。 第四章施工准备 ①作业条件 A、在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或吊顶; B、吊顶内的灯槽、水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道,应安装完毕,消防管道安装并试压完毕; C、吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置,轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩。 D、吊顶龙骨在运输安排时,不得扔摔、碰撞、龙骨应平放,防止变型,龙骨要存放于室内,防止生锈; E、石膏板运输和安装时应轻放,不得损坏板材的表面和边角,应防止受潮变形,放于平整、干燥、通风处。 ②材料准备 A、石膏板材料,其品种、规格、质量应符合设计要求。进场材料应有出厂合格证。 B、吊顶用的龙骨骨架和吊杆准备齐,并满足设计要求。 C、零配件:有丝竿、射钉、自攻螺丝、膨胀螺丝等。 ③机具准备

石膏板吊顶施工方案

石膏板吊顶专项施工方案 武汉客厅梦想特区I 标段 审批: 审核: 编制: 2019年06月 华鼎建筑装饰工程有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (1) 三、施工部署 (1) 3.1 施工技术准备 (1) 3.2 施工现场准备 (2) 3.3作业条件 (4) 四、施工工艺 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2质量标准 (6) 五、成品保护及应注意的质量问题 (7) 5.1 成品保护 (7) 5.2 应注意的质量问题 (8)

石膏板吊顶专项施工方案 武汉客厅梦想特区I标段 一、编制依据 1.1《香港置地武汉客厅梦想特区工程施工组织设计》 1.2《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2016 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程简介 本工程主要用于卫生间、清洁间、公区走廊、架空层、物业办公室、地下偏通道等部位吊顶饰面板采用单层厚12mm的普通、防水石膏板。 三、施工部署 为了保证石膏板吊顶的施工质量和工期要求,样板房吊顶施工时,每道工序必须严格把关,经监理验收合格后,方可进行下道工序。样板房经验收合格后,以样板房为准,再进行大面积施工。 3.1 施工技术准备 3.1.1组织装饰、水暖、电气、通风、消防、弱电相关专业进行图纸会审; 3.1.2认真查看图纸和做法表,明确具体部位的施工做法,结合图集、标准及施工手册确定各部位的做法和质量要求;

3.1.3编制施工方案,首先进行内部会签,通过后报监理审批,监理审批通过后严格执行; 3.1.4方案审批通过后,对工长和全体相关人员进行书面交底; 3.2 施工现场准备 3.2.1放线:根据施工图纸放出吊顶标高线所有线验收无误后,方可开始吊顶施工。 3.2.2主要施工机具准备:直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪等。施工过程中将根据具体施工要求配置相应的施工机具。 3.2.3临时水电准备:将继续沿用结构施工时使用的现场临时水电设施。施工过程中将根据具体工作面引配电箱至工作面。 3.2.4材料准备:根据施工进度,以下材料陆续分批进场,所用的隔墙材料必须加强验收,杜绝不合格的材料用在本工程上。 ①轻钢龙骨主件:吊杆、主龙骨、副龙骨、边龙骨、横撑龙骨应符合设计要求。根据设计要求,本工程主龙骨选用C型轻钢龙骨DC50×27×1.2,副龙骨选用DC50×19×0.5,吊杆选用10号镀锌低碳钢丝吊杆。 ②轻钢骨架配件:吊件、挂件、龙骨接长件等附件应符合设计要求。 ③紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝。 ④罩面板材:选用普通、防水石膏板,规格为1220mm×2440mm,石 膏板室内存放时,应在下垫方木与地面隔离,堆放高度不大于lm,垫木间距不大于600mm,堆垛间空隙不小于300mm。 3.2.5材料要求

吊顶工程施工方案1

吊顶工程 1. 操作工艺 (1)吊顶顶棚工艺流程:施工准备→吊杆制作→弹吊顶标高水平线→弹、划龙骨分档线→安装龙骨吊杆→安装主龙骨→吊装窗帘盒→安装次龙骨→安装罩面板。 1)根据每个房间的具体尺寸结合设计吊顶蓝图进行再细化翻样,原则是以房间中划十字线往四周边返(明龙骨吊顶板及暗龙骨的铝扣板均不能出现小于半块板的现象),房间内有独立框架时,板缝(明龙骨)必须赶在柱边,出现非整板时用两块板切割拼缝,明龙骨拼接在柱中位置。柱与柱之间出现小于半板时也用两块板拼接,到墙边亦同。灯具、喷淋头、烟感、通风口、检修口位置要求对称、适中、一条线,经审核无误后再进行施工。 2)吊杆制作:本工程吊杆现场加工制作,吊杆长≤1.4m 采用ф6 钢筋加工,1.4<吊杆≤2.5m 采用ф8 钢筋加工。吊杆一端套丝扣80mm 长,另一端焊在40×40×4 长40mm 的角铁上,角铁钻ф8孔。加工完毕随即除锈刷防锈漆,按型号分别摆放晾干并按使用部位编号。 3)弹顶棚标高水平线:根据各楼层500mm 水平标高线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、柱四周用细线红土子弹顶棚标高水平线,其水平允许误差±3mm。 4)弹、划龙骨分档线:按主龙骨间距≤1.2m 在顶棚上弹出主龙骨位置线在已弹好的顶棚标高水平线上根据图示罩面板的尺寸划出主、次龙骨档线。拉线找出风口等具体位置以便确定吊点位置。 5)安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后根据吊杆型号,按主龙骨位置及吊挂间距,将有角铁吊杆端部与顶棚预埋铁件焊牢,焊接要求均匀饱满焊缝长度≥40mm。当铁件预埋位置不能满足吊点尺寸时采用M6 胀管螺栓与顶板固定,有预应力筋楼板利用探测仪器,先进行探测后再打孔,避免碰伤钢筋。遇到风道、设备管线等吊点间距不能满足≤1.2m 时,增加40×40×4 角钢横梁处理。吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆。安装龙骨前所有焊点均要除药皮刷二遍防锈漆。 6)安装主龙骨:配装吊杆螺母,在主龙骨安装吊挂件。并按照分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。主龙骨相接处装好连接件,拉线调整位置标高、起拱和平直。起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200。安装洞口附加主龙骨,按88J4(三)有关节点构造,设置连接卡固件。钉固小边龙骨,采用打孔下木楔固定,间距500mm。有木窗帘盒处直接木螺钉固定。

装饰工程施工方案范本_共10篇 .doc

★装饰工程施工方案范本_共10篇 第1篇:装饰装修工程施工方案菱优工程塑料(上海)有限公司8万 吨年聚碳酯项目 装 饰 装 修 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 上海锦都建筑工程有限公司 2011年04月 目录

一、装饰装修工程概况 (3) 二、设计图纸核对与管理 (3) 三、装修材料的选用及施工管理 (3) 四、主要项目施工工艺及质量保证项目 (4) 五、安全文明施工 (6) 一、装饰装修工程 1.编制依据 1.1信息产业电子第十一设计研究院图纸; 1.2上海锦都建筑工程有限公司施工组织设计; 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 2装饰装修工程概况 本工程室内装饰部分包含厂房内一层、二层办公区和卫生间及一室内楼梯。主要分部工程有楼地面装饰(防静电地板、PVC 地板、地砖、防水等),墙面装饰(涂料、墙砖、防水等),顶棚装饰(PVC、矿棉板、石膏板吊顶以及涂料)及其他零星工程。 二、设计图纸核对与管理 1、拿到设计图后,首先应结合实物进行现场实测,核对分部分项工程的内容及尺寸,对水平标高、平整度及墙柱垂直度进行校核,对需拆除修理清理的部分在装修前全部处理完毕。如遇偏差超过范围或与设计图不符的部分及时与土建协商处理。对于有图纸变更的地方要及时确认。各房间的吊顶标高在无变更情况下按照施工蓝图施工。 2、对设备安装部分的管线走向进行核实,有疑问时必须及

时与土建、安装单位联系,以免造成有误返工。 3、待上述工作调查、核实和处理并经验收后,方能全面铺开施工。 三、装修材料的选用及施工管理 1、工程所用的材料,根据业主选定的材料样品,确认后方能入场使用,并且要符合技术标准规定,未经审定和不符合标准的绝不使用。装修材料的规格、质量、彩色等要求,必须符合设计要求和国家、江苏省有关标准规定。计划采购的装修材料,必须提供样品和质量证明书,交业主、监理和设计单位(有必要时)进行认可。 2、对于工程中的易燃物品及贵重易损材料,应分区堆放管理,做好相应的防火、防范措施,设专人看管。 3、各分项工程的等级均应达到国家验收标准,避免返工现象。 4、各工序间相互搭接配合,制定施工流水线,避免污染损坏。 5、对于已完成的部位应及时的做好保护措施,做好成品保护工作,同时成立成品保护小组。 6、对于施工人员做好安全教育工作,操作前的技术交底,进入施工现场,严格的遵守工地的各项管理制度,穿戴好个人的劳动保护用品。 7、对于有明火作业的场所,严格执行办理动火证,并设专人看护,确保万无一失。 8、对于管理人员要合理的调配工人,科学的制定组织计划,加强质量及安全管理,协调好各方面的问题,对于突发问题能够果断的判定出有效的措施。

吊顶施工方案

13-2号楼一层消防通道装修工程 吊顶施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十五局城市建设工程有限公司 二零一八年九月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 第三章主要施工方法及工艺 (2) 1、材料及工具 (2) 2、施工流程 (2) 第四章质量检查及保证措施 (3) 1、质量检查方法 (3) 2、质量保证措施 (3) 第五章成品、半成品保护 (3) 第六章安全文明措施 (4)

第一章编制依据 (1)本工程的建筑施工图、装饰装修施工图、结构施工图、并结合现场实际; (2)主要国家规范及标准: 序号规程、规范及标准名称标准代号 1 《工程建设标准强制性条文》2013年版 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 4 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 5 《建筑涂饰工程施工验收规程》JGJ/T29—2003 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 8 9 10 第二章工程概况 1.工程简介 本工程为贵安大数据13#楼一层2单元消防通道,建筑占地面积40.66㎡,吊顶为石膏板轻钢龙骨(38卡式龙骨)吊顶。 工程名称13#2单元一层消防通道装修工程工程类型建筑装饰装修工程建筑面积40.66平方米 建设单位贵州贵安置业投资有限公司 设计单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部设计部 监理单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部 施工单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部施工二组

吊顶施工方案设计..

1、适用范围 本标准适用于工业与民用建筑中吊顶采用木龙骨骨架,安装各类罩面板的顶棚安装工程。 2、施工准备 2.1原材料、半成品要求 2.1.1木料:木龙骨料应为烘干,无扭曲的红、白松树种,并按设计要求进行防火处理。 木龙骨规格按设计要求,如设计无明确规定时,大龙骨规格为50mm×70mm 或50mm×100mm;小龙骨规格为50mm×50mm或40mm×50mm;木吊杆规格为50mm ×50mm或40mm×40mm。 2.1.2罩面板材及压条 按设计选用。较常用的罩面材料有胶合板、纤维板、实木板、纸面石膏板、矿棉板、吸声穿孔石膏板、矿棉装饰吸声板、泡沫钙塑板、塑料装饰板等,选用时严格掌握材质及规格标准。 2.1.3其它材料 φ6或φ8吊筋、膨胀螺栓、射钉、圆钉、角钢、扁钢、胶粘剂、木材防腐剂、防火剂、8号镀锌铁丝、防锈漆。 2.2主要工机具 主要工机具见表2.2。 表2.2 主要工机具一览表

2.3作业条件 2.3.1现浇楼板或预制楼板缝中已按设计间距预埋φ6或φ8吊筋。当设计未做说明时,间距一般不大于1000mm。 2.3.2墙为砌体时,应根据顶棚标高,在四周墙上预埋固定龙骨的木砖。 2.3.3直接接触墙体的木龙骨,应预先刷防腐剂。 2.3.4按工程不同防火等级和所处环境要求,对木龙骨进行喷涂防火涂料或置于防火涂料槽内浸渍处理。 2.3.5顶棚内各种管线及通风管道均已安装完毕并经验收合格。各种灯具、报警器预留位置已经明确。 2.3.6墙面及楼、地面湿作业和屋面防水已做完。 2.3.7室内环境力求干燥,满足木龙骨吊顶作业的环境要求。 2.3.8 液压升降台调试完毕或自搭的操作平台已搭好并经过安全验收。 2.4作业人员 2.4.1机运工、电工、电焊工必须持证上岗。 2.4.2主要作业木工具备中级工以上技能。 2.4.3龙骨安装、罩面板安装的主要作业人员必须有过三项以上同类型分项工程成功作业经历。 2.4.4作业人员经安全、质量、技能培训,满足作业的各项要求。 3、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2操作工艺 3.2.1抄平弹线 弹线包括:标高线、顶棚造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。 3.2.1.1确定标高线:根据室内墙上+50cm水平线,用尺量至顶棚设计标高,在该点画出高度线,用一条塑料透明软管灌满水后,将软管的一端水平面对准墙面上的高度线。再将软管的另一端头水平面,在同侧墙面找出另一点,当软管内

吊顶专项施工方案

宁安铁路NASZ-9标段 江宁南站 室内装修顶面吊顶专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁十二局宁安铁路九标工程指挥部 二〇一四年十月二十五日

目录 一、工程概况----------------------------------------------------- 3 二、编制依据----------------------------------------------------- 3 三、施工准备----------------------------------------------------- 3 四、施工工艺技术要求--------------------------------------------- 4 1、轻钢龙骨铝板吊顶工程------------------------------------------ 4(1)施工准备---------------------------------------------------- 4(2)操作工艺---------------------------------------------------- 5(3)质量标准---------------------------------------------------- 9(4)成品保护--------------------------------------------------- 10 (5)注意的质量问题--------------------------------------------- 10 (6)安全措施--------------------------------------------------- 11 2、轻钢龙骨石膏板吊顶工程--------------------------------------- 11 (1)施工准备--------------------------------------------------- 11 (2)操作工艺--------------------------------------------------- 12 (3)质量标准--------------------------------------------------- 13 (4)成品保护--------------------------------------------------- 13 (5)注意的质量问题--------------------------------------------- 14 (6)安全措施--------------------------------------------------- 15 3、轻钢龙骨矿棉板吊顶工程--------------------------------------- 15 (1)施工准备--------------------------------------------------- 15 (2)操作工艺--------------------------------------------------- 16 (3)质量标准--------------------------------------------------- 17 (4)成品保护--------------------------------------------------- 18(5)注意的质量问题--------------------------------------------- 18 (6)安全措施--------------------------------------------------- 19 五、文明施工及环境保护------------------------------------------ 19 六、安全生产管理措施-------------------------------------------- 20

吊顶专项施工方案

银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程 (二标段)吊顶铝板 专 项 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期: 宁夏古月建筑装饰工程有限公司 2016年6月 第一章编制说明

编制依据 1、银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装修工程(二标段)施工招标文件 2、银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程装修方案及深装总的细化设计方案。 3、业主及总包方可提供的施工范围及施工现场情况。 4、工程所涉及到的有关国家、行业及地方的工程建设标准规范的要求。 第二章施工准备 一、技术准备 1、做好施工方案 施工重点控制部位的节点深化,是进入现场后的重点控制环节,此工作将在项目总工程师的领导下,在有经验的设计师的配合下完成。 2、技术评审程序与保证 1)、将编制的《施工方案》报经监理、总包审核后,由项目经理部执行,对于新材料的使用前需向甲方提供相应材料样板,甲方、监理、设计确认方可实施。 2)、经过技术评审后,由公司总工程师、工程部经理一同编制施工总体方案及技术难点交底并定期去现场指导工程施工,解决技术难点。 3)、我公司针对“银川河东国际机场三期扩建工程航站楼室内装饰工程已安排了最强有力的技术力量,同时各种工作与本工程冲突时都要为其让路,确保达到最高施工标准。 3、做好技术交底工作

公司工程部及现场技术负责人组织向现场生产经理及专业工长等管理人员进行纲要性质量、安全技术交底,专业工长向班组长及技术骨干交底,班组向工人交底,交底尽量做到细致全面,结合具体操作部位。关键部位的质量要求,操作要点及注意事项,除了进行详细的口头和文字交底外,必要时采取图表、样板及示范操作等方法进行交底。 二、现场基础条件准备 项目经理负责施工人员进场办证及施工人员的质量、安全、文明施工培训;施工现场临时设施布设:临时办公室、临时仓库、现场堆料场地等安排布置;现场拟定准备设置于靠近楼梯附近的区段进行场地布设。以方便材料的运输。做好安全文明施工管理。 三、材料准备 1、材料申请计划的编制 项目部进入现场后,按设计图纸要求及施工进度计划要求编制阶段性《材料申请计划》。 2、材料申请计划的审批 计划编制好后,经项目技术负责人、项目经理审批后,材料采购员编制材料的采购计划。计划的编制要求每种材料的到场日期比进度计划的开始日期要早至少三天。 3、材料的采购与管理 材料员按公司有关程序文件(ISO9000质量控制程序、14000环保控制程序)要求采购、管理材料。 4、材料验收 (1)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的

吊顶施工方案

滇西应用技术大学总部建设工程 7栋吊顶及墙地砖铺贴施工方案 建设单位:滇西应用技术大学总部代建指挥部 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 编制人员: 编制审核: 编制审定: 编制日期:年月日

吊顶施工方案 第一章编制依据及原则 一依据 1、装修设计图纸及业主最终确认的方案 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 4、民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001) 5、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 6、工程做法(05J909) 7、建筑构造通用图集(88J) 8、建筑装饰装修工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-001-2003) 二原则 本工程采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范、规定及云南省标准,严格按照技术规定及操作规范进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他云南省标准,严格按照技术规定及操作进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他均达到预期标准。 第二章工程部位 7栋一层至三层操作加工间、办公室、休息室、预留间、男、女更衣室、值班办公室采用600×600高晶板吊顶。 就餐区采用9.5mm石膏板及100*50条形铝方通吊顶。 过道、电梯间、小卖部采用9.5mm石膏板吊顶。 卫生间采用9.5mm防水石膏板吊顶。 热加工、主食加工、消毒、洗碗、加工区、蔬果粗加工、切菜间、肉类粗加工采用600*600铝扣板吊顶。 第三章施工注意事项 1、吊顶工程的木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合防火设计规范的规定。 2、吊杆间距不大于1000mm,主龙骨间距不大于1000mm,副龙骨间距400mm。 3、饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄

轻钢龙骨吊顶施工方案模板

轻钢龙骨吊顶施工 方案

目录 一、编制依据: .................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备: ..................................... 错误!未定义书签。 三、工艺流程: .................................... 错误!未定义书签。 四、质量标准 ...................................... 错误!未定义书签。 五、施工安全、消防保证措施......... 错误!未定义书签。 六、成品保护 ...................................... 错误!未定义书签。 七、隐蔽工程验收程序...................... 错误!未定义书签。

一、编制依据: ( 1) 中华人民共和国国家标准GB50210- 〈〈建筑装饰装修工厂成质量验收规范〉〉; ( 2) 中华人民共和国国家标准GB50300- 〈〈建筑工程施工质量验收统一标准〉〉; ( 3) 中华人民共和国国家标准GB50325- 〈〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉〉; ( 4) 中华人民共和国国家标准GB50326- 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉; ( 5) 〈〈北京市建筑工程施工安全操作规程〉〉DBJ 01-62- ; ( 6) 〈〈建筑安装分项工程施工工艺规程〉〉DBJ 01-26-96。 二、施工准备: 1、材料及构配件: ( 1) 轻钢骨架分U形骨架和T形骨架两种, 并按荷载分上人和不上人两种。 ( 2) 轻钢骨架主件有大、中、小龙骨; 配件有吊挂件、连接件、挂插件。 ( 3) 零配件有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。 ( 4) 罩面板按设计要求选用, 材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

吊顶反支撑专项施工方案(二)

吊顶反支撑专项施工方案(二)

精装修吊顶反支撑专项方案 一、编制依据: 1 友豪·红星店精装房装饰工程精装施工图 2 相关的规范、规程和标准 3 《建筑工程质量管理条例》 4 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2011) 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6 《建筑安装分项工程施工工艺规程》( DBJ/T 01-26-2003) 7 《建筑工程资料管理规程》( DBJ01-51-2003) 8 《建筑施工手册》(2003年5月第四版) 9 本公司质量、安全、现场文明施工管理和各种工序工法的标准程序文件 二、难点、特点 本工程吊顶施工重点难点为-1F-6F结构层高为5.00米以上,装饰吊顶标高为2.900—3.400米之间,安装吊筋长度在2.000—2.600之间,根据常规施工要求,需在吊杆施工时增加反支撑拉接,以保证吊顶的稳定性。解决了大空间吊杆长度大于1.5米时其"长细比"过大大,而导致受到水平向力或轴向压力时容易失衡的问题。 三、材料及构配件 (1)骨架轻钢龙骨采用50主龙骨, 38付龙骨。 (2)轻钢骨架主件有主龙骨、次龙骨;配件有吊挂件、连接件、挂插件。 (3)50*50*5角钢、8mm厚钢板。 (4)零配件有∮8吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。 (5)罩面板按设计要求选用,材料的品种、规格、质量应符合设计要求。 四、主要机具 (1)电锯、无齿锯、射钉枪。

(2)、应满足防火、防腐要求; (3)、与结构进行可靠连接; (4)、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。 在反向支撑安装的布局上,反支撑不应在同一直线上,应为梅花型分布,支撑角度应在30~45度之间,间距大概在2米左右,可根据实际情况调整。 反向支撑下端通常固定在吊杆上,但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好,现场施工中有不少是直接锚固或焊接在主龙骨上。 (将角码固定在混凝土顶面) (与角码焊接) (L=150mm) 混凝土顶面固定方式 (与钢板焊接) 网架结构固定方式 (图1)

pvc吊顶工程施工方案设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1、建筑概况 (2) 2.2、设计概况 (2) 三、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、机具准备 (3) 3.3、材料准备 (3) 四、施工流程及工艺 (3) 4.1、作业条件 (3) 4.2、工艺流程及施工工艺 (4) 五、质量验收标准 (5) 5.1、主控项目 (5) 5.2、一般项目 (5) 5.3、允许偏差 (6) 六、成品保护 (7) 七、应注意的质量问题 ---------------------------------------------------7 八、文明施工及职业健康 (7)

党校水景花园7#楼 PVC吊顶工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:党校水景花园,住宅楼建筑施工图(2008年4月 版); 2、甲方与我方、监理图纸会审、工作联系单、函件等; 3、图集、规、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210-2001; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 二、工程概况 2.1建筑概况:“建设方:锐诚置业” 党校水景花园7#住宅楼工程位于市兰山区,北临大道,西临四中。本工程为短肢剪力墙结构,地上22层、标准层层高2.9m。 2.2设计概况 本工程厨、卫间面板采用PVC扣板吊顶,吊顶高度厨房随窗台平上口、卫生间贴下水管存水弯,龙骨采用木龙骨,面刷防火涂料。 三、施工准备 3.1技术准备 由技术负责人牵头,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,对图纸中存在的问题请设计给予确认、提出合理建议,解决并办理相关手续,完成装修工程的深化设计,尽可能将问题在施工前解决。