文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云台摄像机常见故障处理办法

云台摄像机常见故障处理办法

云台摄像机常见故障处理办法
云台摄像机常见故障处理办法

云台摄像机常见故障处理办法

常见问题:

1.无法控制云台

2.无法控制解码器

3.部份功能无法实现

4.码转换器的信号指示灯不工作

处理办法:

1.码转灯不闪

软件设置(灯不闪,主要是码转换器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题)

1.软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位)

2.更换一个COM口(检查COM口是否损坏),

3.硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转25针转换器接口。检查接线是否为2-2,3-3,5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9V,500MA)),没有问题可判定码转换器己经损坏

2.无法控制解码器

解码器中无继电器响声。

1.检查解码器是否供电。

2.检查码转换器是否拔到了输出485信号。

3.检查解码器协议是否设置正确

4.检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器说明书)

5.检查解码器与码转换器的接线是否接错(1-485A,2-B;有的解码器是1-485B,2-A)

6.检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的UP,DOWN,AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根据解码器而定24VOR220V,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障

7.检查解码器的保险管是否己烧坏。

3.无法控制云台

1.检查上面第六项是否正常

2.解码器的24V或220V供电端口电压是否输出正常

3.直接给云台的UP、DOWN、与PTCOM线进行供电,检查云台是否能正常工作。

4.检查供电接口是否接错

5.检查电路是否接错(老解码器为UP、DOWN等线与PTCOM直接给云台供电,各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了;有的解码器为独立供电接。

摄像机、云台、解码器的安装和调试

摄像机、云台、解码器的安装和调试 摄像机、云台、解码器的安装和调试 1.3.1 任务目标 通过特定场合摄像机镜头支架的安装和调试,了解摄像机镜头的分类和各项技术指标,学会摄像机镜头的选型,掌握摄像机镜头安装和调试技巧。 通过特定场合云台、解码器的安装和调试,了解云台、解码器的功能分类选型;学会云台解码器的安装接线,能够对系统故障进行调试; 1.3.2 任务内容 学校工业中心是实验室聚集地晚上没有人值班,需要安装固定彩色摄像机和全方位转动摄像机,方便校门口门卫监控工业中心楼梯口情况。 1.3.3 知识点 1.摄像机 监控系统中使用的摄像机主要是CCD摄像机。摄像机是摄像机和镜头的总称,根据被摄目标物体的大小和摄像机与物体的距离,通过计算得到镜头焦距来确定镜头,所以镜

头都是依据实际情况而定的。 (1)CCD摄像机工作方式 CCD Charge Coupled Device(电荷耦合器件)是一种特殊半导体器件,被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或视频机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。 (2)CCD彩色摄像机的主要技术指标 1)CCD尺寸(摄像机靶面大小)。 多为1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸和1/5英寸 2)CCD像素数 CCD由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,分辨率越高,图像越清晰。38万像素以上为高清晰度摄像机。CCD像素数有的给出水平及垂直方向的像素数,如500(高)*582(宽),有的给出两者乘积值,如30万像素。对于一定尺寸CCD芯片,像素数越多每一个像素单元面积越小,由该芯片构成摄像机的分辨率越高。 3)水平分辨率 水平分辨率是衡量摄像机优劣的一个重要参数,当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器上能够看到

IPAV CK101摄像机控制键盘说明书

IPA V CK101摄像机控制键盘说明书 一、产品介绍 本产品是专门为ONY EVI-D70/D70P. EVI_D300/P BRC-H700等摄像机设计的控制键盘。它具有33个控制按钮(键)2行24字符的液晶显示器,三维快速摇杆控控制。I按1.产品特点 A.本产品可以控制多达7台SONY各种型号的摄像机,具有自识别型号功能。 B.本产品提供RS232和RS422两种通信接口,在摄像机与本控制键盘之间距离较近时(15米以内),可采用Rs 32通信电缆连接,大于15米时可采用RS422连接。 C.在要快速使摄像机镜头对准某一预先设定好的位置时,可以采用快捷键(F1)。 D.在要对某一号机进行快速操作时可以采用快捷键(F2)。 E.除了使用键盘按钮以外,本机还采用菜单式(Menu)管理,使用时有英文提示。 F.为满足视频会议的需要,CK一101被设计具有控制摄像机在一定范围内自动循环扫描的功能,在这范围内可以任意设置多达8个轨迹点,在轨迹点上停留时间可以根据需要在1-99秒之间任意设定,在轨迹点之间扫描速度可以1-9的范围内选择。 2、前面板 0-9 数字键 CLEAR 清除键 ENTER 确认键 F-ON 功能(Function)开 F-OFF 功能关 F1 快速调用设置位 F2 快速调用某号摄像机 ON/OFF 打开或关闭摄像机电源 CAM 调用摄像机 A.IRIS 调用自动光圈 A.FOCUS 调用自动聚焦 FREEZE 冻结画面图像 AUTO 摄像机左右自动扫描 SHOT 摄像机左右自动扫描设定 +ZOOM- 焦距调整 +FOUCS- 手动聚焦调整 +IRIS- 手动光圈调整

控制键盘说明书

集中控制键盘 BSR-K01 使用说明书 北京蓝色星辰软件技术发展有限公司

产品特性; 键盘口令输入 BSR1604系列矩阵切换控制 普通云台控制 智能快速球控制 BSR-4000/5000/6000系列录像机集中控制 最大控制录像机256台 最大切换摄像机256×16台 最大控制云台256台 最大1604矩阵控制主机4台 最大监视器切换16台 ※快球预置巡游设置 ※时间设定与多台录像机时间校准功能 控制多台录像机画面同时切换的多台监视器上巡视切换控制 自动在监视器上切换显示系统所有录像机图像 液晶显示屏可直观的显示当前控制设备、功能、矩阵、录像机、云台、摄像机、监视器号码等操作信息。 注:说明书中“※”功能在下一版软件中提供

目录 一、正面示意图 (3) 二、背面示意图 (5) 三、系统接线图 (6) 四、使用说明 (8) 1.液晶显示屏说明 (8) 2.初始状态显示 (8) 3.矩阵控制 (8) 4.录像机控制 (8) 5.云台/视频控制 (9) 6.监视器选择 (9) 7.自动切换控制 (10) 8.系统设置 (10) 9.时钟显示 (12) 10.通道选择 (12) 11.预置位设置 (13) 五、主要规格参数 (13) 附录系统初始参数设置 (14)

一、 正面示意图 录像机控制区 :启动当前录像机定时录像操作 :启动当前录像机布撤防操作 :启动当前录像机移动侦测录像操作 :启动当前录像机手动录像操作 :播放当前录像机图像 :停止当前录像机工作状态 :快退播放当前录像机图像 :快进播放当前录像机图像 :暂停播放当前录像机图像 :逐帧播放当前录像机图像 :对当前录像机进行播放上一段录像操作 :对当前录像机进行播放下一段录像操作 :对当前录像机进行播放本段录像操作 :循环切换当前录像机画质/ BSR塑模面板录像机数字+ :循环切换当前录像机信息显示状态/ BSR塑模面板录像机数字- :清除当前录像机报警状态 :切换当前录像机到多画面显示状态 :进入当前录像机系统设置菜单或检索菜单 :16路录像机通道切换

监控安装教程八步安装好摄像机图解

如果摄像机只是固定监控某个位置不需要转动,那么只用摄像机支架就可以满足要求了。普通摄像机支架安装简单,价格低廉,而且种类繁多。

普通支架有短的、长的、直的、弯的,根据不同的要求选择不同的型号。室外支架主要考虑负载能力是否合乎要求,再有就是安装位置,因为从实践中我们发现,很多室外摄像机安装位置特殊,有的安装在电线杆上,有的立于塔吊上,有的安装在铁架上……由于种种原因,现有的支架可能难以满足要求,需要另外加工或改进,这里就不再多说了。 室内摄像机的安装高度以2.5~5m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操作器成对角处,且摄像机的光轴与电梯的两壁及天花板成45度。 摄像机的安装注意事项 摄像机的使用很简单,通常只要正确安装镜头、连通信号电缆,接通电源即可工作。但在实际使用中,如果不能正确地安装镜头并调整摄像机及镜头的状态,则可能达不到预期使用效果。应注意镜头与摄像机的接口,是C型接口还是CS型接口(这一点要切记,否则用C型镜头直接往CS接口摄像机上旋入时极有可能损坏摄像机的CCD芯片)。 安装镜头时,首先去掉摄像机及镜头的保护盖,然后将镜头轻轻旋入摄像机的镜头接口并使之到位。对于自动光圈镜头,还应将镜头的控制线连接到摄像机的自动光圈接口上,对于电动两可变镜头或三可变镜头,只要旋转镜头到位,则暂时不需校正其平衡状态(只有在后焦聚调整完毕后才需要最后校正其平衡状态)。 调整镜头光圈与对焦 关闭摄像机上电子快门及逆光补偿等开关,将摄像机对准欲监视的场景,调整镜头的光圈与对焦环,使监视器上的图像最佳。如果是在光照度变化比较大的场合使用摄像机,最好配接自动光圈镜头并作摄像机的电子快门开关置于OFF。如果选用了手动光圈则应将摄像机的电子快门开关置于ON,并在应用现场最为明亮(环境光照度最大)时,将镜头光圈尽可能开大并仍使图像为最佳(不能使图像过于发白而过载),镜头即调整完毕。装好防护罩并上好支架即可在以上调整过程中,若不注意在光线明亮时将镜头的光圈尽可能开大,而是关得比较小,

摄像机云台控制说明书

摄像机云台控制说明书 摄像机云台控制说明书 1:接好摄像机电源,确定摄像机启动正常。 2:接好视频连接线,并连接到电脑的采集卡,确定摄像机视频正常显示。 3:接好控制线,控制线一端连接到电脑的串口(COM),一端连接接到摄像机的RS232 控制接口,以下是各个摄像机的RS232接口图(红色框部分表示RS232接口): 麦德(TAC20P) 威克(MCC-D80) 05、SW1 地址拨码开关 06、VIDEO 视频插孔 07、RS232插孔 08、SW2协议、波特率、图像翻转拨码 09、DC IN 12V 电源插孔 10、RS485/RS422插孔 4:设置摄像机的ID: A:为什么要设置摄像机ID? 一条控制线是可以控制多个摄像机的,而唯一区别摄像机的就是摄像机的ID,所以在控制多个同一个协议的摄像机的时候,摄像机ID就起作用了,若不控制多个,建议就用 默认的ID为0; B:怎样设置摄像机ID? 首先查看摄像机的说明书,看摄像机上有没有设置摄像机ID的开关,比如:麦德的 摄像机就没有ID设置,默认就为0,威克的ID开关是SW1,如上面的图中05 拨码开关设置 摄像机拨码开关位图如下表。 LSB MSB SW1 SW2 可以通过设置8位拨码开关SW1来设定地址的编码。 地址码设定采用二进制方式,共可以设置256个不同的摄像机地址。 设置好摄像机上的ID后,在软件里面打开“设置”菜单的“视频设置”对摄像机设 置相应的ID,如下图: 5:设置串口协议、波特率:

首先查看摄像机说明书或向购买厂商咨询此摄像机支持那些控制协议,目前我们支持 的有麦德的TAC20P,SONYD70/D100摄像机协议,还有比较通用的PELCO-P、PELCO-D协议,威克的MCC-D80就支持这2种协议。知道摄像机的协议后,看摄像机上面有没有设置协 议的开关,因为有的摄像机支持多种协议,一定有开关来设置的,比如威克的摄像机: 如上面设置ID一样,8位拨码开关SW2为模式选择开关,可设置波特率、通讯协议、图像正向/翻转。拨码开关第1位到第4位是设定控制协议,第5位到第7位设定波特率,第8位设定图像正向/翻转。具体设置如图六所示: 威克的摄像机SW2开关设置: 1:使用PELCO-P协议,波特率为9600(BPS): 2:使用PELCO-D协议,波特率为2400(BPS): 设置好摄像机上的协议、波特率后,在软件里面打开“设置”菜单的“视频设置”设 置相应的属性,如下图: 6:软件上的设置: 在软件里面打开“设置”菜单的“视频设置”对话框,云台类型、设备ID、波特率在上面都介绍完了,剩下的控制接口、旋转速度、变焦速度。 控制接口:设置串口,默认就是COM1口,现在的PC机器只有一个串口,所以这个选 项就用默认就可以了; 旋转速度:可以设置云台转动的角度,从5到100,数值越大转动的角度越大;变焦速度:可以设置摄像机变焦的速度,从5到100,数值越大变焦就越快。 7:总结 若想成功的控制摄像机转动变焦,要保证硬件和软件设置正常: A:硬件就是检查控 制线连接接触是否正常,摄像机的ID、协议、波特率开关是否设置正确。 B:软件设置是根据硬件来的,要和硬件设置对应一样,错一个都不行。 C:不要把摄像机的视频和控制 搞混了,要知道视频是通过视频线、采集卡输入到计算机,而控制是通过的控制线,他们 是2个独立的功能,没有视频一样能控制,没有控制也一样能出视频。 D:若装有多个视 频设备时,软件设置一定要先选择好对应的视频设备,否则你对这个视频进行控制,转动 的却是另一个视频。 E:目前支持的协议以及相应的波特率:

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

动环常见故障处理

设备名称管理工作 采集服务器、应用服务器 动环系统中心机房设备常见故障处理 故障现象原因分析排除方法备注 1、网线故检查网线连接 障状态 查看交换机是 2、交换机否正常供电,工 异常作状态是否正 常 3、工作台检查并设置相管理工作台网络设 网络设置关网络配置置 错误 4、网络通检测网络通道用PING等命令测 道异常试 5、管理工重启设备和软 作台异常件 1、客户端 查看客户端软在运行里输入查看 软件配置 件配置详见配置设置文档 2、服务器查看服务器配在运行里输入查看 异常置详见配置设置文档 3、网络通检杳网络通道 客户端软件不能登 网络连接中断,可能 对方服务器没有打

动环系统站点设备常见故障处理

启动 输入开关 量(门 磁、 红外、窗 破 )讯线损坏 3、设备网口 损坏 更换设备底板 4、网络设置重新设置网络设置完毕后要重启,不和站编号错参数(IP、网然设置无效 误关、子网掩码) 和站编号 1、短接开关 没短接 加短接开关 2、空开断开空开推上 3、底板损坏更换底板 4、cpu松动加固cpu或更更换cpu需要进行升级或损坏换cpu和系统配置操作 1、前端传感检查传感器接参考工程手册 器接线松动线,测量电压 2、前端传感更换相同型号参考工程手册 器损坏传感器 3、布线损坏检查更换布线参考工程手册 4、卡线端子 松动 重新卡线参考工程手册 5、卡线端子更换接线,重参考CR-NMS 网络化 到主板模块新插拔监控平台用户手册 设备无法开关量告

的线松动或 损坏 6、底板或开 关量输入模 块损坏 序号设备名称故障现象原因分析 1、前端传感 器接线松动 2、前端传感 器损坏 3、布线损坏 模拟量 (温 湿 度、烟雾) 输出开关量(蜂鸣 器 ) 4、卡线端子 模拟量告 蜂鸣器不 松动 5、卡线端子 到主板模块 的线松动或 损坏 &模拟量输 入模块损坏 1、前端蜂鸣 器接线松动 2、前端蜂鸣 更坏底板或开 关量输入模块 损坏 排除方法 检查传感器接 线,测量电压 更换相同型号 传感器 检查更换布线 更换接线,重 新插拔 模拟量输入模 块损坏 检查蜂鸣器接 线,测量电压 更换相同型号 备注 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考CR-NMS 网络化 监控平台用户手册 参考工程手册 参考工程手册

网络高清智能高速云台摄像机安装和使用手册(1).

网络高清智能高速云台摄像机 中文使用手册 在使用本产品之前,敬请您仔细阅读使用手册! 安全提示: 注意 防止触电危险. 请不要打开!注意:为了减少触电危险,请勿自行拆卸。里面没有用户自己可修理的零件。应由有资格的人员进行维修工作。 ! 在正三角形中闪烁的箭头符号,用以提醒用户在本产 品中附近出现较大的“非绝缘危险点电压”,足以对人体产生危险。 在正三角形中的注意号,用以提醒用户参考有关该机的重要操作与维护的文字说明。 本产品的制造号标示于底部或侧面。请在下面空 白处填上本机的制造号码,并将此说明书妥善保 存,以便需要时查核。 型号: 制造号码: V2.0 ,用以提醒用户参考有关该机的重要操作与维护的文字说明。!

目录 注意事项 (1 第一章功能特点 (3 1.1 云台规格 (3 1.2 云台基本参数 (3 1.3 云台报警 (3 1.4 网络参数 (4 1.5 云台功能 (6 第二章网络设臵 (7 2.1 系统连接图 (7 2.2 登录网络 (8 2.3 预览视频 (10 2.4 设备参数 (15 2.5 语音对讲 (29 2.6 文件管理 (29 2.7 远程回放 (32 2.8 本地设臵 (36 2.9 设备录像 (37 3.0 注销重启 (37

第三章云台设定 (38 3.1 系统连接 (38 3.2 云台拨码设定 (38 3.3 协议和默认波特率选设定 (40 3.4 通信波特率的设定 (41 第四章安装说明 (43 4.1 安全措施 (43 4.2 警告 (43 4.3 环境要求 (44 4.4 布线安全 (44 4.5 安装准备 (44 4.6 安装方式简介 (46 4.7 安装说明 (46 4.8 云台的出线说明 (50 附录Ⅰ:系统参数表 (52 附录Ⅱ:常见故障分析 (58 附录Ⅲ:24VAC 线径和传输距离关系表 (59 附录Ⅳ:防雷击、浪涌 (61 附录Ⅴ:维修服务条款 (62

云台摄像机常见故障处理办法

云台摄像机常见故障处理办法 常见问题: 1.无法控制云台 2.无法控制解码器 3.部份功能无法实现 4.码转换器的信号指示灯不工作 处理办法: 1.码转灯不闪 软件设置(灯不闪,主要是码转换器未进行工作,先从软件设置着手解决这个问题) 1.软件中的解码器设置(解码器协议、COM口、波特率、校验位、数据位、停止位) 2.更换一个COM口(检查COM口是否损坏), 3.硬件,如上述设置后,还是无法正常使用,打开九针转25针转换器接口。检查接线是否为2-2,3-3,5-7,如果正确,检查码转换器电源是否正常(可用万用表进行电压和和电流测试(9V,500MA)),没有问题可判定码转换器己经损坏 2.无法控制解码器 解码器中无继电器响声。 1.检查解码器是否供电。 2.检查码转换器是否拔到了输出485信号。 3.检查解码器协议是否设置正确 4.检查波特率设置是否与解码器符合(检查地址码设置与所选的摄像机是否一致(详细的地址码拔码表见解码器说明书) 5.检查解码器与码转换器的接线是否接错(1-485A,2-B;有的解码器是1-485B,2-A) 6.检查解码器工作是否正常(老解码器断电一分钟后通电,是否有自检声;软件控制云台时,解码器的UP,DOWN,AUTO等端口与PTCOM口之间会有电压变化,变化情况根据解码器而定24VOR220V,有些解码器的这些端口会有开关量信号变化),如有则解码器工作正常,否则为解码器故障 7.检查解码器的保险管是否己烧坏。 3.无法控制云台 1.检查上面第六项是否正常

2.解码器的24V或220V供电端口电压是否输出正常 3.直接给云台的UP、DOWN、与PTCOM线进行供电,检查云台是否能正常工作。 4.检查供电接口是否接错 5.检查电路是否接错(老解码器为UP、DOWN等线与PTCOM直接给云台供电,各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了;有的解码器为独立供电接。

监控矩阵键盘说明书

.. 主控键盘 (SYSTEM KEYBOARD) 使用说明书 (中文版第二版)

Copyright 2009-2012. All Rights Reserved. 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器部产生结露,影响机器的使用寿命。 2.避免电击和失火 切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器部短路或失火。 勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如正确使用本机。当您读本说明书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明:

产品的发行和销售由原始购买者在可协议条款下使用; 未经允,任单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译成其它机器可读形式的电子媒介; 本手册若有任修改恕不另行通知; 因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。 目录 设备概述 (3) 第一部分控制矩阵切换系统 (4) 1.1键盘通电 (4) 1.2键盘操作加锁 (4) 1.3键盘操作解锁 (4) 1.4键盘密码设置 (4) 1.5选择监视器 (5) 1.6选择摄像机 (5) 1.7控制解码器 (5) 1.8控制智能高速球 (6) 1.9操作辅助功能 (7) 1.10系统自由切换 (8) 1.11系统程序切换 (9) 1.12系统同步切换 (10) 1.13系统群组切换 (10) 1.14报警联动 (10) 1.15防区警点 (11) 1.16警点状态 (11) 1.17声音开关 (11) 第二部分控制数字录像机、画面处理器 (11) 2.1进入数字录像机、画面处理器模式 (11) 2.2退出数字录像机、画面处理器模式 (11) 2.3选择数字录像机、画面处理器 (11) 2.4控制数字录像机、画面处理器 (12) 第三部分设置连接 (12) 3.1键盘工作模式 (12)

GPON常见故障处理方法

华为GPON故障 1.1 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) 告警名称或故障现象: 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) (闪断则伴随有SD,RDI) 告警产生原因: 1、O NU上联光纤断裂:ONU到分光器间光缆断裂; 2、单个ONU频繁闪断; 告警处理方法: 1、派网服维护人员到现场检查ONU,并检查检查ONU到分光器前ODF间尾纤; 2、单个ONU的分支光纤断裂告警只影响该ONU的业务,检查光路。 3、单个ONU的闪断会引起该PON 口所有ONU的质差并一起闪断,查看历史告警,以告警时间的先后次序去激活ONU,直至PON 口下其他ONU的闪断结束,可以定位闪断源头为刚才去激活的ONU,按第2步处理,要求收光在 -10dBm~-22 dBm 。 4、配合网服维护人员更换分光器后的ODF架位到ONU端的尾纤,或是跟换分光器到ODF架位间的楼间光缆中纤芯; 1.2 主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号(LOS) 告警名称或故障现象:

主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号 告警产生原因: 1、分光器到OLT光功率过低; 2、分光器到OLT间光缆故障; 2、分光器损耗过大; 告警处理方法: 1、检查分光器与OLT之间的光路,跟换好一点的光纤; 2、检查分光器端口及整体耗损,更换分光器端口或者整体替换; 1.3 以太光口LOS 告警名称或故障现象: OLT上以太光口LOS,若是单上联的OLT同时会引起OLT托管; 告警产生原因: OLT与城域网间尾纤、光缆光功率低 告警处理方法: 1?该故障会引起OLT单边,检查光路,通知城域网检查对端交换机端口状态1.4 以太网端口链路状态从up变化为down 告警名称或故障现象: OLT的以太网端口链路状态从up变化为down 告警产生原因: 1、端口光口未打开; 2、光路衰耗过大,超过门限;

云台摄像机的安装调试

摄像机、云台、解码器的安装和调试 1.3.1任务目标 通过特定场合摄像机镜头支架的安装和调试,了解摄像机镜头的分类和各项技术指标,学会摄像机镜头的选型,掌握摄像机镜头安装和调试技巧。 通过特定场合云台、解码器的安装和调试,了解云台、解码器的功能分类选型;学会云台解码器的安装接线,能够对系统故障进行调试; 1.3.2任务内容 学校工业中心是实验室聚集地晚上没有人值班,需要安装固定彩色摄像机和全方位转动摄像机,方便校门口门卫监控工业中心楼梯口情况。 1.3.3知识点 1.摄像机

监控系统中使用的摄像机主要是CCD摄像机。摄像机是摄像机和镜头的总称,根据被摄目标物体的大小和摄像机与物体的距离,通过计算得到镜头焦距来确定镜头,所以镜头都是依据实际情况而定的。 (1)CCD摄像机工作方式 CCD Charge Coupled Device(电荷耦合器件)是一种特殊半导体器件,被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或视频机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。

(2)CCD彩色摄像机的主要技术指标 1)CCD尺寸(摄像机靶面大小)。 多为1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸和1/5英寸 2)CCD像素数 CCD由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,分辨率越高,图像越清晰。38万像素以上为高清晰度摄像机。CCD像素数有的给出水平及垂直方向的像素数,如500(高)*582(宽),有的给出两者乘积值,如30万像素。对于一定尺寸CCD芯片,像素数越多每一个像素单元面积越小,由该芯片构成摄像机的分辨率越高。 3)水平分辨率 水平分辨率是衡量摄像机优劣的一个重要参数,当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器上能够看到线数最多。分辨率不仅与CCD和镜头有关,还与摄像机电路通道频带宽度直接有关,通常规律是1MHz的频带宽度相当于清晰度为80线。 4)灵敏度 也称最小照度,是CCD对环境光线的敏感程度,即CCD正常成像时所需要最暗光亮度。照度单位是LUX,数值越小,表示需要的光亮度越小,摄像机越灵敏。月光级或星光级等高敏感度摄像机可工作在很暗的条件下,2~3LUX属一般照度。 5)扫描制式 扫描制式,有PAL制和NTSC制之分。 6)摄像机电源 摄像机电源,交流有220V、110V、24V,直流为12V或9V。 7)信噪比 是信号对于噪声的比值取对数后乘以20,单位为分贝(dB)。一般摄像机给出的信噪比值均是在AG C(自动增益控制)关闭时的值,因为当AGC接通时,会对小信号进行提升,使得噪声电平也相应提高。CCD摄像机的信噪比的典型值一般为45~55dB。 8)视频输出 视频输出多为1Vp-p、75Ω,均采用BNC接头。 9)镜头安装方式 镜头安装方式,有C和CS方式,两者间感光距离不同。 (5)CCD彩色摄像机可调功能 CCD彩色摄像机除了上面介绍的基本参数外,还有一些可调功能,如同步方式选择、自动增益控制、背光补偿、电子快门、白平衡、色彩调整等。 1)同步方式的选择 有三种同步方式:外同步、内同步,电源同步供选择。 2)自动增益控制 所有摄像机都有信号放大电路,如果在微光下适当的放大可以相对提高清晰度,如果在光亮的环境中

常见问题及解决方法

重庆电子招投标常见问题

目录 一、常见问题说明 (3) 二、投标人注意事项 (6) 1、投标函 (6) 2、导入word目录乱的问题 (6) 3、资格标制作 (7) 4、技术标 (7) 5、填报“清单数据”中分部分项清单综合单价与综合合价 (7) 5、填报措施项目费 (9) 6、填报主要材料 (9) 三、招标人注意事项 (10) 1、填写项目基本信息 (10) 2、模版的应用 (10) 3、清单数据 (10) 4、添加补遗、答疑或者最高限价文件 (12) 五、标盾使用说明 (12) 六、开标 (13)

一、常见问题说明 《金润电子标书生成器》软件需安装在Windows Xp系统上,暂不支持Vista和Win7系统,安装时不能插入任何加密锁,同时关闭所有杀毒软件和防火墙 1、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,导入标书一闪而过,却没有导入任何文件? 答:金润电子标书生成器没有正确安装,若安装正常可在“打印机和传真”看到“金润电子标书生成器”的虚拟打印机,如下图: 解决方法:A:运行以下命令安装打印机不包含引号 “C:\WINDOWS\system32\BJPrinter\PrinterSet.exe”,点击“安装打印机”,如(图一)。此后如弹出提示框都选择继续、信任、通过等按钮,如(图二):倘若被阻止则程序安装不完整,电子标书生成器软件无法正常使用。 图一图二 或者 B:卸载金润电子标书生成器并且重新安装。 2、安装了“重庆电子标书生成器(重庆)”,却无法双击打开或者报错? 答:金润软件相关程序可能被防火墙或者杀毒软件默认阻止了。 解决方法:查看杀毒防护软件,在阻止列表将其设为信任,以360安全卫士为例

云台控制键盘说明书

云台控制键盘说明书一、键盘示意图: 图一(正面) 图二(侧面) 二、按键说明:

三、简单操作说明: 把DVR云台控制键盘接通电源及相关设备连接好后,如下图: 图三 确认连接无误后请安如下步骤进行相关参数设置:

1、长按键盘上的“设置”键5-6秒,输入密码(出厂密码8888)确定 后,同过遥控杆上、下操作选择相关设置模式,包括PTZ SETUP、DVR SETUP、SYSTEM SETUP;通过“确认”键进入下级设置菜单。 Ⅰ、PTZ SETUP: 在“ADDRESS”菜单中输入任意三位以内数字,确认后进入下级菜单“PROTOCOL”,通过遥控杆左右选择与云台设备对应的协议,确定后进入下级菜单“BAUD RATE”选择相应的波特率确认后按“退出”键返回第一级菜单。 Ⅱ、DVR SETUP: 进入DVR SETUP菜单后,在“BAUD RATE”选项中选择与被控制DVR设备相对应的波特率(“串口设置”菜单内),确认后按“退出”键返回第一级菜单。 Ⅲ、SYSTEM SETUP: 进入SYSTEM SETUP菜单后,可进行SET PASSWORD(密码设置)、LOAD DEFAULT(恢复默认值)、SOUND SET(按键声音开/关)操作。 2、设置好相关参数后按键盘上的“设备号”键,输入需要控制的设备号 (此设备号须与DVR“串口设置”中的设备号相同),确认后即可进行键盘云台控制或键盘DVR控制,通过长按键盘上的“F3/云台”键约2-3秒进行两种控制模式之间的切换。 3、在键盘DVR控制模式下,可进行操作的按键有: 录像、播放、多画面、静音、单帧/暂停、停止、云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、菜单/取消、上、下、左(快退)、右(快进)。 4、在键盘云台控制模式下(屏幕右上角有“∧”这个符号),可进行操 作的按键有: 云台/按键切换、设备号切换、数字键(0-9)、确认、清除、焦距+、焦距-、变倍+、变倍-、光圈+、光圈-、通道号(选择已接入并设置好的通道进行云台控制操作)、上、下、左、右、左旋(变倍减小)、右旋(变倍增加)。

空调、电源常见故障处理工作手册

空调、电源常见故障处理工作手册 目录 一、基站交流电源部分常见故障的判断和处理 (2) 1、基站交流配电屏的主要特点和主要性能 (2) 2、基站交流配电屏常见的面板指示 (2) 3、基站交流电源常见的故障处理流程 (2) 3.1外电中断处理流程 (2) 3.2缺相处理流程 (2) 3.3反相故障处理流程 (3) 3.4中性线故障处理流程 (3) 3.5过压、欠压故障处理流程 (3) 3.6过流及短路故障处理流程 (3) 3.7雷击后出现的浪涌电压抑制现象故障处理流程 (3) 二、基站开关电源系统常见故障的判断和处理 (4) 1、开关电源的主要特点和主要性能 (4) 2、常见的故障和处理流程 (4) 2.1 整流模块功能设定 (4) 2.2整流模块常见故障的处理流程 (5) 3、直流配电模块常见的故障和处理流程 (6) 3.1输出电压过高或过低告警处理流程 (6) 3.2分路熔断器熔断或分路配电空气开关跳闸处理流程 (6) 4、蓄电池系统常见故障处理 (6) 4.1、电池主要特点和主要性能 (6) 4.3电池的常见故障和处理流程 (7) 5、监控模块常见的故障和处理流程 (8) 5.1监控模块同整流模块或整个开关电源系统通讯中断 (8) 5.2监控模块故障引发整个开关电源系统工作异常 (8) 三、基站空调系统常见故障的判断和处理 (8) 1、空调对电源的要求和注意事项 (8) 1.1空调对电源的要求 (8) 1.2空调维护注意事项 (8) 2、基站空调的常见故障和处理流程 (9) 2.1低压报警处理流程 (9) 2.2高压报警处理流程 (9) 2.3压缩机过载处理流程 (9) 四、附录 (9)

常见故障解决方法文档

FR自助终端使用注意事项 及常见故障解决方法 一.使用环境 建议使用带有保险丝的电源插座板,并且要求接地良好。 自助终端应挂置在有遮蔽的建筑物或支撑架下,切勿将自助终端放置在阳光直射、高温、潮湿或多尘的地方。 为了保护终端的各部件,延长终端的使用寿命,建议在夜间无人需要服务时关机,此终端支持自助开关机. 二.常见故障 设备出现故障时,按照普通PC电脑的检测思路,由易至难,对错误原因进行定位,观察出错的现象,分析出错的大概原因:是软件、硬件,偶发 性的还是常规物理性等;根据分析的原因,如硬件,可对这些部件检测,看是否有短路,用万用表测一下电压;如电压都很正常,可以重新加电启动一次。如上述都还不行,可更换正常工作的部件来替换,进一步确定错误的原因。如软件原因,分析错误原因,是设置上还是运行过程中引起的,然后进行的相应的修复。 1.主机板无法启动,电源风扇不转. 可能原因: (1) 主板BIOS未设置开机直接上电, 可用螺丝丝刀短接主板j4 和j6 跳线,或重设BIOS选项 BIOS上电设置方法: ①在启动时,按下“DEL”功能键进入COMS设置 ②选择“power Management Setup→AC Loss Auto restart” ③把“OFF”改“ON” (2)电源各个接线口接触不良, 可检查电源与主板,插线板的接头是 否接插良好 (3)把主板上的CMOS上的电池拿下,等10秒钟之后插上(注意正 负极)然后短接主板上j4 和j6 跳线启动机器,这时CMOS里 信息丢失,需要重新配置,A、配置上电自动开机,选择“Power Management Setup->AC Loss Auto restart”项,把“OFF”改成 “ON”;B、配置定时开机,选择“Power Management Setup->Peripherals Activities->RTC Alarm Resume”项改成 “[Enabled]”,然后设置日期和时间,如设置每天早晨5:30分 自动开机,将Date (of Month)[0],Resume Time (hh:mm:ss)[5:30:00] 即可, (4)主板损坏,短接主板仍未能启动,可更换一块测试一下。 注意:有些客户反映圈存不能启动的原因,大多是没有设置上电自动开机或

控制键盘说明书

MV2850系列控制键盘 (SYSTEM KEYBOARD) 使用说明书 (中文版第一版) 深圳市智敏科技有限公司 SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. Copyright 2000-2003. All Rights Reserved.

注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影响机器的使用寿命。 2.避免电击和失火 切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译成其它机器可读形式的电子媒介; 本手册若有任何修改恕不另行通知; 因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

SCADA监控系统常见故障处理手册

目录 第一章:1.5MW SCADA监控 1.1塔底屏 1.1.1塔底屏重启后不能自动登陆系统 1.1.2Client.exe软件启动时报错 1.1.3塔底屏软件启动不正常 1.1.4塔底无数据,中控室显示正常 1.1.5无法使用远程桌面连接到塔底屏 1.1.6更换塔底屏后,塔底屏监控软件配置完成后软件无法启动1.2数据库及监控软件 1.2.1风机监控数据压缩包正常生成但关系数据库存储异常(利用率)1.2.2监控软件上查询显示正常,数据中心压缩数据包也正常但使用 数据分析工具查询数据异常,表现为变量数据整体偏移 1.2.3发电量汇总及日报中发电量统计为0 1.2.4在查询发电量及生成日报时如果风机发电量为0则查询缓慢1.2.5中控室前台监控机风机监控显示正常但后台工控机没有显示1.2.6塔底通讯正常但中控室显示异常 1.2.7发现某台风机报出的故障信息与实际故障不符 1.2.8配置服务器启动lampp失败

1.2.9启动监控程序显示无法连接数据库 1.2.10储存多条报警信息或多条操作员日志 1.2.11发电量与功率不符 1.2.12现场发电量修复 1.3通讯相关 1.3.1整条通讯线路通讯中断 1.3.2某台风机监控通讯中断 1.3.3风机通讯闪断 1.4SCADA硬件及其它网络设备 1.4.1防火墙VPN远程连接无法第二阶段协商成功 1.4.2控创服务器无法开机解决办法。 1.4.3服务器数据溢出 1.4.4忘记MOXA交换机IP地址,如何重新配置交换机 1.4.5Cisco路由器及交换机掉电后配置被清空 1.5与第三方通讯 1.5.1第三方与我方监控机opc无法连接 1.5.2第三方与我方监控机ModBus通讯不正常或无法建立数据连接 第二章:2、3、6MW SCADA监控 2.1打开监控界面显示无法浏览网页

摄像头机柜具体安装

前端设备安装(摄像机、防护罩、云台)图 ①摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。 ②室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。 ③摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。 ④摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。 ⑤摄像机的安装应牢靠、紧固。 ⑥在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。 ⑦从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。 ⑧云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。 ⑨摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺 1、室内云台摄像机、枪式摄像机的安装: ①安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。 ②拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。 ③打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。 ④拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。 ⑤把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。 ⑥把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。

云台安装、使用说明书

HS-8801重型云台 使 用 说 明 书 在使用本产品之前,敬请您仔细阅读使用手册。 出厂配置:PELCO-D协议、波特率2400、供电AC12V

安全注意事项 1.操作使用前请详阅说明书及快捷安装指南。 2.所有操作请参阅说明书指示。 3.请勿尝试临时将机器置于不稳定的桌面或支架上。进行测试,在操作前请确保机器摆放、装配牢固。 4.机器在户外安装时,用户必须确保购买的机器型号符合户外环境使用,并严格参照安装说明书,避 免因安装不当造成渗水而导致机器损坏。 5接线时必须遵守各项电气安全标准,使用本机自带的专用电源。本产品RS-485及视频信号采用TVS级防雷击技术,可以有效防止500W以下功率的雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏。RS-485及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,必要时还要做好防雷击、防浪涌等防护措施。 6.无论是使用中或非使用中,绝不可以使球型云台瞄准太阳或其它光亮物体。否则可能造成球型摄像 机CCD永久受损。 7.当机器有故障时,请勿轻易对机器进行任何修理操作,应先参照说明书查出故障,查不出原因则请 专业人员维修。有关维修工作,必须由我公司授权的维修人员进行。 声明 此版权属于本公司所有,未经本公司许可,任何单位或个人均不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。 本公司遵循持续发展的策略。因此,公司保留在不预先通知的情况下,对本说明书中描述的任何产品进行修改和改进的权利。 本说明书的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定,否则,本公司不对说明书的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本说明书的权利。

相关文档