1工程概述:

本设计为广东省某城市的给水管网初步设计,该城市位于广东,河的左侧。城市分为Ⅰ、Ⅱ两个行政区,总共人口15.3万人;铁路将该城市分成两部分,每一部分都有一个工业区;城市中各工业企业对水质无特殊要求,绿地面积55万m2,道路面积86万m2,火车站用水量2000m3/d, 工业区Ⅰ的生产用水量为每日6000立方米,总人数为3600人,高温车间人数为1600人,工业区Ⅱ的生产用水量为每日8000立方米,总人数为5400人,其中高温车间人数为2100人,Ⅰ区的人口为7.45万,Ⅱ区人口为7.85万。

2用水量计算

最高日综合生活用水量Q1 :

Q1=qNf

=370*15.3*10000*100%/1000

=56610(m3/d)

工业用水量:

工厂职工生活用水量采用一般车间每人每班25L,高温车间每人每班35L计算,淋浴用水按一般车间每人每班40L,高温车间每人每班60L计算;

工厂生产用水量:

6000+8000=14000(m3/d)

工厂生活用水量

0.025(2000+3300)+0.035(1600+2100)=262m3

工厂淋浴用水量

0.04*(2000+3300)+0.06*(1600+2100)=434m3

工厂总用水量为

Q2=14000+262+434=14696m3

浇洒道路用水量

Q3=3*1.5*860000/1000=3870m3

绿化用水量

Q4=2*550000/1000=1100m3

最高日设计流量Q d

Q d=1.25×(Q1+Q2+Q3+Q4+Q火车站)

=1.25*(56610+14696+3870+1100+2000)

=97845m3/d

消防用水量:

根据《建筑设计防火规范》该城市消防用水量定额为45L/s,同时火灾次数

为2次。

城市消防用水量为:

Q6 =q6*f6

=2*45

=90L/s

其用水量计算表见附表:

由表中知6-7时为最高时用水量,最大时变化系数为Kh=6.54/4.17=1.57 所以最高时用水量为

Qh=Kh* Q d/86.4=1.57*97845/86.4=1777.97L/s

因此清水池调节容积按最高日用水量的14.33%计算

清水池中除了储存调节用水外还存放消防用水,则清水池有效容积W为

W=W1+W2+W3+W4

W-清水池总容积m3;

W1-调节容积;m3;

-消防储水量m3,按2小时火灾延续时间计算;

W3-水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,取最高日用水量的10%计算,W4-安全贮量按W1+W2+W3取整后计算

W1+W2+W3=97845*14.33%+0.09*2*3600+97845*10%

=24454m3

故W4取24454-20000=4454m3

因此:清水池总容积W:

W=24454+4454=28908m3

取整数为:W=30000m3

清水池应设计成体积相同的两个,如仅有一个,则应分格或采取适当措施,以便清洗或检修时不间断供水。

二级泵站的供水曲线

流量计算

最高时的用水量所对应的综合生活用水为Q1,所对应的未预见水量为Q2,所对应的绿化用水为Q3,所对应的浇洒道路用水为Q4,总人口为A,一区人口为A1,二区人口为A2,总的管段有效长度为I,一区的有效长度为I1,二区的有效长度为I2,则一区的集中流量为

q1=Q1*A1/A+(Q2+Q3+Q4)I1/I

=1075.59*7.45/15.3+(226.49+0+358.33)*8309/13551=882.32L/s 一区的比流量为

q1s=882.32/8309=0.10619L/s

二区的集中流量为

q2=Q1*A2/A+(Q2+Q3+Q4)I2/I

=1075.59*7.85/15.3+(226.49+0+358.33)*5242/13551

=778.08L/s

二区的比流量为

q2s=778.08/5242=0.14843L/s

沿线流量计算

沿线流量计算表

节点流量计算

节点流量计算表

管网平差

1.环状管网流量分配计算

根据节点流量进行管段的流量分配

. 分配步骤:

①按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管网

的控制点。

②为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线,这

些平行干管中尽可能均匀地分配流量,并且符合水流连续性即满足节点流量平衡的条件。

③与干管线垂直的连接管,其作用主要是沟通平行干管之间的流量,有时起

一些输水作用,有时只是就近供水到用户,平时流量一般不大,只有在干损坏时才转输较大的流量,因此连接管中可以分配较少的流量。

1.管径的确定

管径与设计流量的关系:

q=Av=πD2v/4

D=(4q/πv)

公式中 D—管段管径,m;

q—管段计算流量,m3/s;

A—管段过水断面面积,m2

v—设计流速,m/s;

设计中按经济流速来确定管径进行平差,确定实际管径。

流量分配如下:

1..最大时流量初步分配

最大时设计流量1777.97L/s,流量初步分配如下表:

1.最大时水泵扬程

清水池地面标高为12.43 m ,清水池最低水位2m,最低水位地面标高10.43m。从水厂向管网两条输水管长为190m最高时每条管中流量为888.98L/s,依此每条输水管渠的管径选为1000mm,查得输水管最高时I为0.0176 m,所以沿程水头损失为0.0176×=3.34m,局部水头损失按沿程水头损失的10%计算,故压水管水头损失为 3.34×1.1= 3.67m。11 点为控制点,其地面标高为23.14 m ,控制点需要的服务水头20m。水泵安全扬程为2m,吸水管长度取20m,其水头损失计算得:沿程水头损失为0.05m,局部水头损失为0.160m,故吸水管水头损失为0.05+0.160=0.210m。最大时平差结果见附表平差(一)

最大时水泵扬程:

H1=∑h+20+(10.43-12.43)+3.67+0.210+2=37.46m

式中∑h为控制点到节点5最不利管段的水头损失取1-2-3-4-5-9-8-13-12-11与1-6-7-14-13-12-11两条管线各自总的水头损失的平均值,由附表平差(一)计算得∑h =13.58m

参考资料:

1.严煦世范谨初主编给水工程 (第四版) 北京中国建筑工业出版社1999

2.严煦世主编给水排水工程快速设计手册第1,4册北京中国建筑工业出版社 1995

3.给水排水设计手册第1,3,4册北京中国建筑工业出版社 2000

4.室外给水规范 (GBJ 14-86)

5.中华人民共和国建设部主编给水排水制图标准

兖州市某供水工程设计任务书

山东农业大学 《电力工程》课程设计任务书 一、设计题目 二、设计目的: 1)使学生初步掌握企业供配电系统和变电所设计的基本思路、方法和步骤; 2)使学生学会查阅工程手册,借助资料进行简单设计; 3)通过设计将所学理论知识系统化、工程化,从而培养学生分析问题,解决问题的能力。 三、设计要求 要求根据本厂或小区所能取得的电源及本厂用电负荷情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求提交设计计算书及说明书,绘出设计图纸。 四、设计依据 五、设计任务 (一)设计任务及设计大纲 1、高压供电系统设计 根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电电压等级。 2、总降压变电站设计 <1>主接线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,经过概略分析比较,留下2-3个较优方案,对较优方案进行详细数据计算分析比较(经济计算分析时,设备价格,使用综合投资指标),确定最优方案 <2>短路电流计算,根据电气设备选择继电保护需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表 <3>主要电器设备选择:主要电气设备选择,包括断路器,隔离开关,导电截面和型号,绝缘子等设备的选择和校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。 <4>主要设备继电保护设计,包括主变压器,线路等元件的保护方案、保护方式的选择和整定计算。 <5>配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。 <6>防雷、接地设计:包括直击雷保护,进行波保护和接地网设计。 3、车间变电所设计 根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数,容量,以及变电所位置的原则考虑。 4、厂区10KV配电系统设计 根据所给资料,列出配电系统接线方案,经过详细的设计和分析比较,确定最优方案。 (二)要求在规定时间内独立完成以下工作量: 1、设计说明书、计算书须包括: (1)目录、前言。 (2)负荷计算和无功功率计算及补偿; (3)变电所位置和型式的选择;

(完整版)旭日小区恒压供水系统设计毕业设计

毕业设计 旭日小区恒压供水系统

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。

作者签名:指导教师签名:日期:日期:

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文)

XXXX综合楼设计任务书

设计任务书 第一部分施工图设计内容及部分做法要求 1.建筑部分 1.1 建筑: 1.1.1 本设计须以甲方提供的条件图为总前提进行设计。 1.1.2 本项目共X种户型平面组合(X种户型),建筑平面以业主提供的户型平面图及组合平面图为依据进行设计。 1.1.3 建筑物层数:XF,其中部分户型局部有X层地下室。 1.1.3.1建筑物层高: X米;局部坡屋顶。地下室层高:X米。 1.1.4 墙体 1.1.4.1 填充墙(外墙及分户墙)砌筑材料为厚200的页岩空心砖,局部户内隔墙可采用厚120的页岩实心砖或多孔砖,客厅、餐厅、卧室等主要房间内应保证不露梁柱。 1.1.4.2墙上所有预留孔洞(如排风孔洞等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸,梁柱上留洞应标注清楚并在结构图中采取相应措施。空调按家庭小型中央空调考虑。 1.1.4.3 外墙、及屋面须考虑保温节能要求,外窗考虑隔热保温材料。 1.1.5 楼地面 1.1.5.1 各房间楼地面按水泥砂浆找平层考虑。

1.1.5.2 厨房、阳台、卫生间、楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,厨房、卫生间防水材料建议选用“涂膜类”。 1.1.5.3雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.1.5.4普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理,面层为防水砂浆压光面,大面不做防水。 1.1.5.5 底层散水标高低于室外地坪300㎜,散水上为绿化覆土;取消散水沟做法,屋面雨水直接进入雨水井组织排放(若能满足各方面要求,建议设计取消散水)。 1.1.6 内外墙及顶棚 1.1.6.1外墙装饰为外墙涂料饰面; 1.1.6.2 厅、房内墙及顶棚为混合砂浆抹平满刮腻子两遍。 1.1.6.3 厨房、卫生间内墙为水泥砂浆找平层。 1.1.6.4 厨房、卫生间顶棚为混合砂浆抹平。 1.1.7 门窗 1.1.7.1 所有门窗的标注尺寸应标明是建筑或结构洞口尺寸。 1.1.7.2入户门洞口尺寸:入户门1200×2400(㎜),标明开启方向。 1.1.7.3 外墙部位门窗选用喷塑铝合金。双层或中空玻璃,应注明门窗安装用图集或绘制门窗与主体连接大样。

变频恒压供水控制系统设计

课程设计 课题名称变频恒压供水控制系统设计学院(部) 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师(签字)

14 / - 1 - 一、设计概述 变频器是一种新型技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。本课程设计为实现恒压供水功能而按照设计任务书要求完成设计任务。最终实现控制系统的自动稳定运行。 根据设计要求本系统采用西门子PLC300控制系统对变频器进行调速控制和系统输入输出信号的采集以及系统报警功能的实现。本系统内的电机调速由变频器来实现,通过PLC控制变频器和现场压力仪表检测的反馈信号来实现对电机的自动恒压控制功能。 二、设计任务 例如一楼宇供水系统,正常供水20m3/小时,最大供水量35m3/小时,扬程45m。采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。本恒压供水系统,要求以1.0Mpa的恒定压力对用户进行供水。水泵有2台,由一台变频器驱动。PLC按照压力变送器(PIT)的信号,调节

变频器的输出,使水泵的转速变化,从而保证供水压力的恒定。两台水泵互为备份,可任意选择一台水泵处于变频模式或工频模式。控制系统原理如图1所示: 14 / - 2 - PLC 变频PIT 恒压供水变频控制系统原理图图1 系统设备选型三、 主要电气元件参数指标1,三相异步电动机水泵:35KW1.0Mpa 恒压设定点:,两线制,4-20mA电流输出压力变送器:0-1.6Mpa VVVF变频器变频器: 1)水泵(小时,35m3/根据设计要求水泵正常供水20m3/小时,最大供水量50 ,流量扬程45m扬程。参考相关资料选择型号为IS50-32-125(50m 的水泵即可满足要求。m3/小时) (2)远传压力表结合具体有数据读取表盘等优点,由于远传压力表具有价格低、14 / - 3 - 实际设计,故在此处选择其作为反馈信号。 四、系统控制要求 1、设两台水泵。一台工作,一台备用。正常工作时,始终有 一台水泵供水。当工作泵出现故障时,备用泵自投。 2、两台泵可以互换。 3、给定压力可调,压力控制点设在水泵处。 4、具有自动,手动工作方式,各种保护、报警装置。 5、用PLC为主要器件完成控制系统的设计。

园林景观工程设计任务书(1)

园林景观工程设计任务书(1) 园林景观工程设计任务书(一) 委托人:广东xxx发展有限公司(简称甲方) 设计人:xx市xxx园景有限公司(简称乙方) 甲方委托乙方承担xxxx中心综合开发项目工程园林景观工程规划和施工图设计。 第一条设计依据 1.1 《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计《规范》。 1.3建设工程批准文件。 1.4修建性详细规划方案设计、园林规划方案图、园林小品(构筑物)建筑方案图。 1.5场地地质勘察报告 第二条设计要求 2.1工程名称:xxxx中心综合开发项目xxxx第一期 2.2项目地点:xx市xx新区 2.3设计要求(参考合同书相关内容) 2.3.1规划设计阶段: 1.就本工程要求的整体外观及其园林特色,制定工程计划、参数及基本要素,并确定设计责任、提交日期、工程分期进度及其他要求等。 2.与有关的顾问(结构、机电、土木等)配合,就外部空间的设计布局和饰面坡度,排水系统等硬景进行协调配合。 3. 在概念设计阶段,乙方提供二次概念设计讲解,然后按照甲方的意见作出相应修改。 4. 设计图要求参见合同相关条例。 2.3.2. 初步设计阶段 1. 该阶段需具体地阐释硬景及软景设计大意,供有关顾问作工程协调及统筹之用。 2. 乙方需按工程进度制备图则,提供相关顾问工程协调和统筹之用。 3. 所提供的资料供工程协调及统筹之用,并经有关顾问(建筑师,机电工程师,结构工程师及土木工程师等)作协调及最后总结,使这些资料修正纳入有关招标文件内,供建筑及招标之用。完整的排灌系统图则将由独立排灌承建商或给排水专业工程师提供。 4. 设计图要求参见合同相关条例。 2.3.3. 施工图设计阶段 1.公建建筑的顶部也可以适当布置环境,形成休闲平台。 2.地面停车场应结合绿荫带加强绿化,建设林荫停车场及嵌草铺装停车场,选用植草砖和透气混凝土材料。 3.地形设计要科学合理,有利于保护天然水源,处理好地表排水,降低建设投资和养护管理的费用。 4.商业区内设施小品的设置包括以下几类: 信息设施:指路标志、方位导游图、广告牌、信息栏、时钟、扩音器、电话亭等。 卫生设施:垃圾箱、烟蒂箱、痰盂、洗手器、公共厕所等。 娱乐服务设施:室外坐具、桌子、太阳伞、游乐器械、休息廊、售货亭、自动售货机等。 照明安全设施:室外灯具、消火栓、火灾报警器等。 艺术景观设施:雕塑、艺术小品、壁画等。 无障碍环境设施:包括为残疾人设置的各项设施。

基于PLC控制的城市恒压供水毕业设计任务书

毕业设计(论文)任务书 院(系)电子信息工程学院 专业电气工程及其自动化 1.毕业设计(论文)题目: 基于PLC 控制的城市恒压供水系统设计 2.题目背景和意义: 随着改革开放的不断深入,我国中小城市的城市建设及其经济迅猛发展,人民的生活水平不断提高;同时,城市需水量日益加大,对城市供水系统提出了更高的要求。供水的可靠性、稳定性、经济节能性直接影响到城区的建设和经济的发展,也影响到城区居民的正常工作和生活。但由于近些年来,人们生活水平的提高,楼房的层数也在不断的剧增。再加上受到输送管道和供水设施的影响,使居民的生活用水存在着自来水管网压力不足的现象,尤其是供水高峰期的高层供水尤为突出,给人们的生活带来了许多困扰。本课题的研究意义就是进一步改善以及解决以上有关自来水管压力不均衡和不足的现象,设计出变频恒压供水系统,使其能在生活、生产实践中发挥功用。 3.设计(论文)的主要内容(理工科含技术指标):基于PLC 控制的城市恒压供水系统设计技术指标如下:根据用户用水量的大小,通过恒压供水控制器对水泵的数量和转速的控制,从而使用户无论用水量的多少,管网中的水压始终能保持在设定范围内。该课题的具研究内容如下:1、了解城市恒压供水系统设计的原理及相关知识;2、对系统各部分进行原理图设计,理解分析; 3、根据原理图进行实物设计,控制部分进行软件设计;4、对恒压供水系统软件的调试和硬件的完善。 4.设计的基本要求及进度安排(含起始时间、设计地点):本次设计要求根据技术指标完成 本次的具体设计内容,功能能够进行演示,设计地点在西安工业大学,进度安排为: 第1-3周:基本资料的查找,了解城市恒压供水系统设计的原理及相关知识,初步确定方案。 第4-6周:完善整体方案。研究原理设计及分析,对系统各部分进行原理图设计,理解分析。 第7-10周:完成系统硬件部分的选型。根据原理图进行实物设计,控制部分进行软件设计。 第11-14周:完成控制部分的软件设计。对整体方案调试,调试以求达到指定目标。对系统的不足进一步改进,调整措施。 15~16周,进行对恒压供水系统的完善。 17~18周,撰写论文,完成毕业设计答辩。 5.毕业设计(论文)的工作量要求 ① 实验(时数)*或实习(天数): 上机不少于200学时 ② 图纸(幅面和张数)*: A4,1~2张 ③ 其他要求: 5000字左右的外文翻译

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

建筑给排水毕业设计任务书

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

恒压供水控制系统的设计

天津理工大学 自动化学院专业设计报告 题目:恒压供水控制系统的设计 -------------系统硬件设计 学生姓名周延学号 届 2011 班级电气07-2 指导教师杨顺峰专业电气工程及其自动化

说明 1. 专业设计文本材料包括设计报告、任务书、指导书三部分,其中 任务书、指导书由教师完成。按设计报告、任务书、指导书顺序装订成册。 2. 学生根据指导教师下达的任务书、指导书完成专业设计工作,合 作完成的专业设计,要在设计报告概述中明确说明分工。 3. 设计报告内容建议主要包括:设计概述、设计原理、设计方案分析、软硬件具体设计、调试分析、总结以及参考资料等内容,不同类型的设计可有所区别。 4. 设计报告字数应在3000-4000字,图纸设计应采用电子绘图、且 符合相应国标,文字规范借鉴参考毕业设计要求。 5.专业设计成绩由平时成绩(50%)、报告成绩(30%)和答辩成绩(20%) 组成。专业设计应给出适当的评语。 专业设计评语及成绩汇总表

目录 第一章绪论 (1) 绪论 (1) 变频恒压供水系统的研究现状 (3) 本课题的主要研究内容 (4) 第二章系统的理论分析及控制方案的确定 (5) 变频恒压供水系统的理论分析 (5) 变频恒压供水系统理论方案的确定 (5)

第三章系统的硬件设计 (7) 系统主要设备的选型 (7) 系统主电路分析及其设计 (9) PLC的I/O端口分配及外围接线图……………………10第四章 系统的软件设计 (13) 系统的软件设计分析 (13) PLC程序设计 (15)

第一章绪论 绪论 随着社会的发展和进步,城市建筑的供水问题日益突出,一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求供水的可靠性和安全性,在发生火灾时能够可靠供水。针对这两方面的要求,新的供水方式和控制系统应运而生,这就是PLC控制的恒压无塔供水系统。恒压供水包括生活用水的恒压控制和消防用水的恒压控制—即双恒压系统。恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的控制系统丰富了系统的控制功能,提高了系统的可靠性。 传统的供水方式有:恒速泵加压供水、气压罐供水、水塔高位水箱供水、液力耦合器和电池滑差离合器调速的供水方式、单片机变频调速供水系统等方式,其优、缺点如下: (1) 恒速泵加压供水方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,破坏性大,目前较少采用。 (2) 气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

变频恒压供水系统课程设计说明书

课 程 设 计 2015 年 6 月 21 日 题 目 恒压供水控制系统设计 学 院 物流工程学院 专 业 物流工程 班 级 物流xz1202 姓 名 尹国泰 指导教师 于蒙

课程设计任务书 学生姓名:尹国泰专业班级:物流xz1202 指导教师:于蒙工作单位:物流工程学院 题目:变频恒压供水控制系统设计 初始条件: 1)PLC型号:西门子公司S7系列,S7-300 2)编程环境:SIMATIC Manager /Step7 V5.5 3)根据控制要求分配PLC I/O地址,画出PLC与控制对象的接线图,设计控制流程,按照模块化的方式设计程序,既可以采用LAD编程,也可以采用STL编程,还可以采用组合方式编程。 4)编写的需要输入PLC,调试通过。 要求完成的主要任务: 系统控制要求对三泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是: 1)生活供水时,系统应低恒压值运行,消防供水时系统高恒压值运行; 2)三台泵根据恒压的需要,采取“先开后停”的原则接入和退出; 3)在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过3小时,则要切换到下系统“倒泵功能”,避免某一台泵工作时间过长; 4)三台泵在起动时要有软起动功能; 5)要有完善的报警功能; 6)对泵的操作要有手动控制功能,手动只在应急或检修时临时使用。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

本科生课程设计成绩评定表 指导教师签字: 2015年06 月16 日

基于S7-300-PLC控制的恒压供水系统的设计 摘要 随着经济与技术的发展,对PLC的应用不断扩大到各个领域,从生产制造到日常应用,逐渐形成了一系列以PLC为核心的系统。将PLC应用到恒压供水控制系统中,可以实现恒压供水系统的自动控制,降低整套系统的运行及维护费用,并且提高整套系统的安全性和可靠性。PLC在恒压供水控制系统中的应用,具有巨大的经济和社会价值。在此我们以PLC控制技术为核心,采用了德国西门子公司出产的SIMATIC S7-300系列的PLC,并在此基础上结合传感器技术,论述了恒压供水控制系统的软硬件设计方案及其控制原理,实现了恒压供水系统在生活供水时的低恒压运行和消防供水时的高恒压运行之间的自动转换,以及紧急情况或检修时的手动控制。通过软件的仿真运行,说明了所设计的恒压供水控制系统运行可靠,能够满足实际需要。 关键词:PLC应用;恒压供水;S7-300;运行转换

《给水工程》课程设计-任务书2015

青岛理工大学 《水质工程学1》课程设计任务书 院(系):环境与市政工程学院 专业:给排水科学与工程专业 学生姓名:学号: 设计题目:给水厂工艺设计 起迄日期: 2015年3月9日~ 3月15日 设计地点: 指导教师: 教研室主任: 日期:2015年3月9日

设计指导书: 1、设计图纸 (1)水厂总平面图应按初步设计要求完成,图上应绘出主要净水构筑物、清水池及附属房屋建(构)筑物、道路、绿化地带及厂区界限等,并用座标表示其外形尺寸和相互距离。可绘出各种连络管渠、阀门及流量计等。构筑物管道均以单线条表示。图纸应有图例并加必要说明。注明各生产构(建)筑物及辅助建筑物的名称、数量及主要外形尺寸(或列表以序号表示之)等。 (2)水厂高程图上,应标出各净水构筑物之顶、底及水面的标高;重要构件及管渠的标高以及原地面与平整后地面标高等。 (3)图纸上应注明图名及比例,设计人等。图中文字一律用仿宋体书写。图例的表示方法应符合一般规定和标准。图纸应清洁美观。线条粗细应主次分明。图纸幅面规格:水厂平面图和高程布置图分别绘制(1 号图、2 号图)。关于图纸的其他要求,如图框尺寸、图标格式、剖切线、指北针及图例等画法,可参见手册及有关规范。 2、说明与计算 设计说明书中应说明水厂净水工艺选择过程和结果,以及选择构筑物型式的理由,对水厂的总平面布置及高程设计作深入的阐述。说明书应说明设计计算方法,说明药剂投配设备、混合池、絮凝池、沉淀(澄清)池、滤池及清水池的主要设计参数和设计结果,简要说明消毒药剂和设备的选用理由及主要参数。设计说明书内容应完整,简明扼要,文句通顺,字迹端正。在计算书中,应对所进行过的计算进行全面地展示,列出所采用的全部计算公式和计算数据,并注明资料来源和选用理由。应附相应的计算草图。 3、设计要点 在设计开始前,应对所给原始资料全面熟悉一遍,了解其用途,及如何从这些资料出发进行设计。 (1)净水系统的选择,净水构筑物的组成,水厂的初步布置: 1)、净水工艺的确定 首先研究水源水质资料,有哪些不符合国家水质标准,从而确定净水方法和净水工艺过程。在多数情况下,生活饮用水净水厂中的主要净水构筑物由下列各项组成:配制和投加药剂的设备原水和药剂的混合设备,形成絮体的絮凝设备、沉淀澄清设备、过滤以及冲洗

排水工程设计任务书

给排水工程课程设计任务书 一、设计题目 某县城污水管网课程设计 二、设计要求 要求学生根据所给资料,完成一中小型城镇的污水管网的课程设计,设计时间为一周。通过设计要求学生能够合理划分排水流域,布置污水管道、计算管段设计流量并进行管道水力计算,正确绘制管道平面图和纵剖面图。 在设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念、原理和知识;课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐;课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、清晰、符合制图标准及有关规定。 三、设计内容 污水管网设计包括以下设计内容: (1)方案的确定:依据所给的城镇总平面图及原始资料,弄清该市的地形、地貌、街坊布置及水体的情况;根据该市的综合情况确定污水系统的区界以及污水出路,然后规划出管道的布置形式。 (2)污水管网的布置:在所给的城市平面图上确定主干管的走向、污水厂及出水口的位置;根据地形及街坊的位置,确定干管的布置方式;对支管、干管进行编号、布置检查井。 (3)污水量计算:进行居民区污水量计算;流量计算可按各支管、干管所接 的确定。 受街坊和集中流量汇总成表;其中需要注意总变化系数K Z (4)管道系统的水力计算:确定最小覆土厚度和管道的控制点,计算该管段的起始埋深;根据管道布置绘制计算草图,列表进行水力计算;水力计算中需综合考虑地面坡度、沿线地质条件、管道的衔接方式等因素。 (5)设计图纸的绘制:绘制出该城市的污水总平面图,根据水力计算结果,对所计算管段进行检查井编号,标明所计算管段的管径、长度、坡度;根据水力计算结果,绘制出一条主干管的纵剖面图。 (6)设计说明书的编写:详细说明方案的确定,写出流量计算及水力计算结果。 计算书和说明书可分开编写,也可合二为一,但应注意以下几点: (1)计算过程要完整、准确,计算简图、以及各种表格要齐全。

基于plc的变频恒压供水控制系统_毕业设计论文

石家庄铁道学院毕业设计(论文) 石家庄铁道学院毕业设计(论文) 基于PLC的变频恒压供水控制系统VF constant pressure water supply PLC 2014届石家庄铁道学院成人教育分院(系) 专业电气自动化应用

石家庄铁道学院毕业设计(论文) 毕业设计(论文)任务书 题目基于PLC的变频恒压供水控制系统 专业电气自动化应用班级电气技师10班学生姓名傅东敏承担指导单位兰州铁路技师学院导师姓名刘东岚导师职称 一、毕业设计(论文)的技术背景和设计依据: 变频恒压供水是通过改变水泵电机的供电频率,调节水泵转速,通过仪表检测出供水压力并加以控制,保证在用水量变化时供水量也随之变化,实现供水量与用水量的匹配,保护供水的压力恒定即恒压供水。变频恒压供水系统以其节能、节省设备、安全、高品质的供水质量等优点,在我国供水行业得到了广泛推广应用。 二、设计(论文)任务: 1.熟悉题目要求,查阅相关科技文献,写出开题报告; 2.方案设计(包括方案论证与确定、技术经济分析等内容); 3.硬件系统设计; 4.软件系统设计; 5.撰写设计说明书,绘制图纸; 6.翻译一篇与自己所学专业或设计有关的英文资料; 三、毕业设计(论文)的主要内容、功能及技术指标: 1.根据控制要求完成系统的硬件选型与配置; 2.绘制软件框图并编程; 3.系统控制要求: (1)变频调速恒压供水系统有四台泵,大泵电动机的功率均为220KW,小泵的功率均为160KW; (2)所有泵可设计成变频循环软启动的工作方式; (3)采用PID算法实现水压的闭环控制; (4)西门子S7-200型系列PLC控制变频及现场设备的运行。 (5)系统具有自动/手动操作功能; (6)具有故障自诊断和自处理功能,对过流、欠压、过压、等变频器故障均能自行诊断,并发出报警信号。 其它相关电路的设计(直流电源等)。 四、毕业设计(论文)提交的成果: 1.开题报告(不少于3000字); 2.设计说明书(不少于30页,约1.2万字左右);

变频恒压供水控制系统方案设计书

《交流调速》课程设计任务书 变频恒压供水控制系统设计课题名称 ) 电子与控制工程学院学院(部电气工程及其自动化业专 32040802 级班 _学生姓名号学 周 1 月31 日共26 12 月日至12 ) (签字指导教师 日月年2011 12 9 摘要随着我国社会经济的不断发展,住房制度改革的不断深入,人民生活水平的不断提高,城区中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。小区供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的经济性、可靠性、稳定性直接影响到小区住户的正常生活与工作,也直接体现了小区物业水平的高低。传统的恒速泵加压供水、水塔高位水箱供水、气压罐供水灯供水方式普遍不通话程度的存在效率低、可靠性差、自动化不高等缺点,难以满足当前经济生活的需要。论文分析了采用变频调速方式实现恒压供水的工作机理,通过对PID 模块的参数预置,利用远传压力表的水压反馈量,构成闭环调节系统,利用变频器与水泵的配合作用实现恒压供水且有效节能。论文论述了多种供水方案的合理性,同时也指出各种方案存在的问题,通过对比比较控制变频恒压供水。——给出了比较适合该系统的方案PLC PLC 变频调速关键字:恒压供水

一、设计内容变频器是一种新型技术,将变频调速技术用于供水控制系统中, 具有高效节能、水压恒定等优点。本课程设计是电气工程及其自动化专业《交流调速》课程的实践性环节,其主要目的是培养学生初步掌握交流调速系统的设计方法及理论知识的应用能力。本课程设计的基本任务是提高学生在调速系统设计方面的实践技能,培养学生综合运用知识,分析和解决实际问题的能力。通过控制系统的设计,初步掌握交流变频调速控制系统设计的方法。 二、设计资料. 一楼宇供水系统,正常供水45m3/小时,最大供水量60m3/小时,扬程24m。采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。 三、设计内容、方案的确定1相对于传统的加压供水方式,变频恒压供水系统的优点突出地体现在以下几个方面: (1)高效节能变频恒压供水系统的最显著优点就是节约电能,节能量通常在1%~40%。从单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。 (2)恒压供水变频恒压供水系统实现了系统供水压力稳定而流量可在大范围内连续变化,从而可以保证用户任何时候的用水压力,不会出现在用水高峰期用户的热水器不能正常使用的情况。(3)安全卫生系统实行闭环供水后,用户的水全部由管道直接供给,取消了水塔、天面水池、气压罐等设施,避免了用水的“二次污染”,取消了水池定期清理的工作。 (4)自动运行、管理简便新型的变频恒压供水系统具各了过电流、过电压、欠电压、断相、短路保护,瞬时停电保护,过载、失速保护,低液位保护,主泵定时轮换控制和密码设定等功能,功能完善,全自动控制,自动运行,泵房不设岗位,只需派人定期检查、保养。 (5)延长设备寿命、保护电网稳定使用变频器后,机泵的转速不再是长期维持额定转速运行,减少了机械磨损,降低了机泵故障率,而且主泵定时轮换控制功能自动定时轮换主泵运行,保证各泵磨损均匀且不锈死,延长了机泵使用寿命。变频器的无级调速运行,实现了机泵软起动,避免了电动机开停时的大电流对电动机绕组和电网的冲击,消除了水泵的水锤效应。 (6)占地少、投资回收期短新型的变频恒压供水系统在水池上直接安装立式泵,控制间只要安放一到两个控制柜,体积很小,整个系统占地非常小,可以节省投资,降低运行管理费,再加上变频供水的节能优点,都决定了变频恒压供水系统的投资回收期短,一般约2年。 但是变频恒压供水系统开发周期长,对操作人员的素质要求比较高,可靠性较低,维修不方便,且不适用于恶略的环境。 综上所述,传统的供水方式存在普遍不同程度的浪费水力、电力资源、效率低、可靠. 性低、自动化程度低等缺点,严重影响了居民用水。目前的供水方式朝高效节能,自动可靠的方向发展,PLC变频调速技术显著的节能效果和稳定可靠的控制方式,在风能,水泵,空气压缩机,制冷压缩机等高耗能设备上广泛应用,特别是居民用水的恒压供水系统中,变频调速系统节能效果尤为突出,其优越性在:一节能效果显著;二是在开停机时能减小电流对电网的冲击以及

给水管网设计任务书1

给水管网设计任务书 一.设计目的 通过对给定基础资料的分析完成对城区给水管网的规划设计。通过设计进一步加深理解所学知识,培养综合运用所学基础理论知识和专业知识的能力,分析问题及解决实际问题的初步能力。使学生在设计计算、查阅资料和手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 二.设计题目 **万人城市给水管网规划设计(按自己的实际情况补齐题目) 三.设计规划基础资料 某城市规划图见附图(比例尺1:10000),城区大部分房屋控制在6层,且大部分房屋内有给排水卫生设备和淋浴设备。全市内有两家大型工业企业,其用水及其他情况见附表1。城区综合生活用水量变化见附表2。医院、公园每天用水量分别为1800、500吨,按均匀用水考虑。 近期规划人口数为:(10×k)万人,其中k为系数,k=本人学号后三位数/100。 道路长度按图纸考虑,宽度按四车道考虑,绿化率按38%计。 经勘测该市地下水埋深3.0米,冰冻线深度0.2米。城市生活污水和工业废水经适当处理后排入水体下游。河流水量充足,能做给水水源。 经济因素F=0.95,管线造价指数α=1.8 ,a=14,b=375;m=5.33;投资偿还期取为10年;电费 0.68元/度。

四.设计内容 1.给水系统的确定 (1)根据该市规划、地形、水源等情况确定取水水源、水厂的位置、给水系统的形式(统一、分区或分压); (1)确定管网的布置方式,完成管网的规划布置。 2.设计流量的计算。 (1)根据设计用水量的组成确定最高日用水量; (2)消防用水量(考虑室外消防用水和企业消防用水); (3)根据各用水量的变化确定逐时用水量; (4)确定一级泵站及二级泵站和管网的设计水量。 3.清水池(和水塔)容积的计算。 4.管网水力计算。 包括初始流量分配和管段流量、节点流量、水头损失的计算,确定各管段的管径、流量、水头损失,确定水泵扬程(和水塔高度),确定节点水压,绘制等水压线图。 5.水泵选型及管网核算。 本设计由于时间关系只进行消防时管网校核。根据最高用水时和消防时的流量、水压要求对二泵站选泵。计算消防时的水头损失和节点水压。 6.材料统计和管网的年折算费用计算 统计整个给水管道工程不同管径的管材和主要的附件,按市售标准附件统计(包括室外消火栓、泄水阀、排气阀和选用的不同类型的闸阀等)。计算管网的建造费用和管理费用及年折算费用。 五.设计成果 1.设计说明书:要求文字通顺,字体工整,简明扼要,详略得当,内容完整,草图不草。 内容包括设计概述和设计内容所包含的一切内容。 2.设计图纸:要求图面整洁、布局合理、字体规范。 (1)给水管网布置图,3#图;(也可和节点详图合并到一起绘成2#图) (2)给水管网节点详图,3#图;(包括材料表) (3)最高用水时等水压线图(图上表示管段流量、水头损失及节点水压及自由水压等水压线),3#图; (4)消防时节点水压图,作为计算结果图直接绘在计算说明书上。((图上表示管段流量、水头损失及节点水压), 六.时间安排 本课程设计为2周。 给排水教研室 2011.9.20

恒压供水PLC

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:电气传动自动控制系统 设计题目:变频给水设备的恒压给水控制系统院系:电气工程及其自动化 班级: 设计者: 学号: 指导教师: 设计时间:2016年1月11日- 2016年1月16日 哈尔滨工业大学教务处

哈尔滨工业大学课程设计任务书

一、控制系统总体设计方案 该设计题目要求利用西门子S7 200 PLC和G120变频器,以及刨台运动模拟器,设计一个变频给水设备的恒压给水系统,并通过实验调试实现该系统的各种设计功能。 1.1变频给水系统的结构和工作原理 变频给水设备由变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门及管路、基座等组成,适用于一切需要增高水压,恒定流量的供水系统。其简化结构图如图1所示:从市政管网来的低压水源,经过水泵增压后,为用户提供稳定的供水。 图1变频给水系统简化结构 变频给水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好。在工业和民用中应用十分广泛。变频给水系统采用一个电位器设定压力(也可采用面板设定压力),采用一个压力传感器检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID 回路,PID 回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制水泵马达的转速。为了节约成本同时提高水泵效率,系统中一般配有多台水泵。只有一个泵由变频器供电,工作于变频调速状态,其他泵或不运行,或直接连接到电网上运行于工频状态。 当用水量较小时,只有一个泵工作于变频状态,在PID 控制下自动调节给水压力,如在一定延时时间内,压力还是不足,则对该泵进行变频/工频切换(即将该泵与变频器脱开,直接连接到电网上运行),然后利用变频器启动另一台水泵,提高供水量使实际管网压力与设定压力相一致。随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率或切除某一个工频运行的水泵,减少供水量,使实际管网压力仍然与设定压力相一致。 1.2恒压给水控制系统的组成 为了实现无人值守自动供水,可采用PLC(CPU224 XP)和变频器(G120),组成恒压给水自动控制系统,其结构如图2所示。工作时,变频器内部的PID调节器根据由电位器设定的压力给定,以及从用户管路中检测的实际压力,经运算后调节变频器输出频率,从而自动调节水泵的供水量,使实际压力与给定压力一致。PLC的作用是:根据操作面板上的发令元件(如启动按钮)启动变频器,并根据变频器计算的压力超限指示信号,结合合理的控制逻辑发出控制指令到泵站,决定哪台泵启动,是工频运行还是通过变频器变频运行。

给排水工程毕业设计任务书

给排水工程毕业设计任务书 一、设计题目:某县城排水工程设计 二、设计目的:训练学生综合应用基础课、技术基础课和专业课所学知 识,独立完成给排水工程设计的能力。通过设计熟悉和了解给排水设计的一般原则、步骤和方法;了解排水工程方案比较的原则和方法,掌握排水管网及污水处理厂的设计计算方法以及设计说明、计算书的编制和施工图的编制方法。 三、设计任务:根据县城总体规划布置图和所给设计资料,进行某县城 排水工程设计,内容包括排水管网污水处理各构筑物等几个部分。 四、设计资料: 1. 县城现状地形图 2. 县城排水现状图一张(比例1:10000) 3. 工程建设规模 县城现有人口 3.3 万人,县城规划人口发展规模预计近期(2005 年)为 4.0 万人,远期(2015 年)为 6 万人,县城现状用地面积 约为 6 平方公里。 4. 地形、地貌该县城位于伊犁河谷中部,北起库色木楔克河,南到伊犁 河面,地势北高南低,由东北向西南倾斜,大致可分为三个地貌单 元。县城城区属山前洪积—冲积平原区,其土层较厚,平坦肥沃。城 区内地势北高南低,地面坡度 1.5%,吉尔格朗河从县城中部穿过, 将县城分为东西两个区,东区主要为老城区,县城内居民大部分都集 中在此,西区为新城区,县城内大部分工业均集中在此。县城的地震 烈度按8 度设防。 5. 气象 气温:最高气温384C,最低气温-343C,平均气温9.1C;湿度:最 小为0%,最大为30%; 风速风向:年平均风速2m/s,8 级以上风多集中在4-6 月份,全 年风向以西风为主; 日照:全年日照时数达4443 小时;冻土:最大冻土深度0.78米。 6. 排水现状目前只在县城东部的吉尔格朗路、五道桥路、文化路、友谊 路、和平路、和田买里路及吉里于孜大街等主要街道敷设排水管,管 径d300,长6430米,在县城南部汇集,管径d500,长220米,出县 城后改为明渠排至污水厂,污水厂厂址处设计推荐地面标高为726 . 0米,污水厂要求进水水头为728.0米,管道埋深按2米考虑,东 区排水井Pd处水面标高为753.9米,至污水厂管线总长为

相关文档