说明:《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》规定:给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准;生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。

给水系统冲洗试验记录

精心整理灌水试验记录 试验时间:年月日 工程名称新慧翠湖天地项目一期工 程B16#楼 总包单 位 合肥建工集团有限公司 试验项目部位一~六层分包单 位 试验要求根据要求,室内排水系统排水管道安装完毕后,需进行灌水试验,管道满水后,观察15min后,水面下降后,再满水观察5min水面不降,管道及管件接口无渗漏现象,试验为合格。 试验情况记录先将管道出水口堵死,然后管道满水后,观察15min水面不降,且无渗漏现象,试验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。

精心整理 排水系统雨水管道灌水试验记录 试验时间:年月日 工程名称合肥科技实业园C-4厂房总包单 位 合肥义城建设公司 试验项目部位一~四层分包单 位 / 试验要求根据要求,室内排水系统雨水管道安装完毕后,需进行灌水试验,管道满水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水1h观察管道无渗漏现象,试验为合格。 试验情况 记录先将管道出水口堵死,然后管道满水后,观察1h水面不降,且无渗漏现象,试验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位 代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。 给水系统通水试验记录 试验时间:年月日

精心整理 工程名称合肥科技实业园C-4厂房总包单 位 合肥义城建设公司 试验项目部位一~四层分包单 位 / 试验要求 根据要求,给水系统安装完毕后,需进行管道通水实验,接通自来水后开启阀门、水嘴等处放水,应使各放水点水流充足,水流稳定,实验为合格。 试验情况记录 给水系统管道接通自来水后,开启阀门,逐个打开水嘴放水,观察发现各放水点水流充足,水流稳定,此实验合格。 试验结论试验符合规范规定,试验合格。 建设单位代表总包单位 代表 分包单位 代表 监理单位 本表为给排水与采暖、电气、通风与空调各专业试验及运行记录通用表。 通球试验记录 试验时间:年月日 工程名称新慧翠湖天地项目一期工 程B16#楼 总包单 位 合肥建工集团有限公司 试验项目部位一~六层分包单 位

管道系统冲洗检验记录.docx

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6# 楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 1、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 2、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 1、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 2、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸7#楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 3、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 4、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 3、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 4、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

给水管道试压冲洗消毒技术交底

给水管道试压、冲洗消毒技术交底 1、工程概况 大兴区芦求路(京良公路-黄良路)供水工程位于大兴区黄村镇芦城,起点为京良公路芦城段,终点为永华路南侧周村村口,主要设计功能为供水。本工程共分三个系统,其中a系统供水管道干管长2848m;b系统供水管道干管长4377m;c系统供水管道干管长2329m;支管长度2096m,管道材质为球墨铸铁管道,供水管道工作压力为0.4Mpa, 管道水压试验的试验压力0.8Mpa。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 根据规范要求管线水压试验长度≤1000m为原则,并结合沿线线路布置情况,本工程水压试验段按照系统长度共分11组,其中a系统3组;b系统5组;c系统3组,各系统闭水试验段桩号划分如下: a系统3组:主要桩号为:0+000~0+950、0+950~1+950、1+950~2+838。 b系统5组:主要桩号为:0+000~0+700、0+700~1+700、1+700~2+500、2+500~3+500、3+500~4+295。 c系统3组:主要桩号为:0+000~0+700,0+700~1+700,1+700~终点。 2.2冲洗消毒试验段划分: 根据设计特点,管道共分三个系统,三个系统是独立体系,因此冲洗消毒试验按系统进行分类,共分3组。 a系统1组。 b系统1组。 c系统1组。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:郭文武 现场技术负责人:谢海涛 质控负责人:王安 安全负责人:张连清 施工班组:郭立新。 技术工人:8人。 3.2施工设备配备 大功率高压清洗机(PX-58型)2台,压力表6块,水泵2台,JD6500三

项汽油发电机2台,电焊机2台,双轮车4辆,胶皮管(DN32)500米,塑料布2卷(400平方米),2吨水车1辆。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验,用水冲法对管道进行冲洗消毒。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (6)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (7)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 (8)管道试压前,管顶以上0.5m内土方回填是否完成,以防试压时管道系统产生推移。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。 (2)将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或水锤。 (3)如发现管段末端堵板上预留管管口有水冒出,目测无气泡带出时,视注水完成,试验管段注满水后,在无压情况下充分浸泡48小时后再试压。 (4)试验管段管道浸泡48小时后,用高压水泵加压,加压时应分级升压,逐级缓升,每升一级(0.1Mpa)应检查后背、支墩、管身及接口有无异常现

管道(设备)冲洗试验记录

消火栓管道(设备)冲洗试验记录 编号: 05-09 /(08-06)□□□单位工程名称分部工程名称消火栓系统 分项工程名称1层入口、2层、3层管道(设备)名称DN100主管 管道(设备)编号XL 项目经理 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程质量验收规 范(GB50242-2002) 管道(设备)材质镀锌钢管 环境温度26度施工图号消施XS11-13 试验介质水试验日期2014.11.15 持续时间120分钟试验压力0.3mpa 试验仪器型号、精度 试 验过程先将管道内灌满水并将管内空气排净,然后用水泵连续打水,打开各处阀门冲洗将管内的油污麻丝泥土等杂质冲洗干净,冲洗水流速为3m/s,经过连续120分钟的冲洗,直到发现管道水的出口处与进口处颜色透明度基本一致。 试 验 结 果 管道吹污冲洗试验合格验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

喷淋管道(设备)冲洗试验记录 编号: 05-09 /(08-06)□□□单位工程名称惠州市惠城区四季绿美食坊分部工程名称喷淋系统 分项工程名称1层入口、2层、3层管道(设备)名称DN100、DN80、DN65、DN50、 DN40、DN32、DN25 管道(设备)编号PL 项目经理 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程质量验收规 范(GB50242-2002) 管道(设备)材质镀锌钢管 环境温度26度施工图号消施XS2-4 试验介质水试验日期2014.11.15 持续时间120分钟试验压力0.3mpa 试验仪器型号、精度 试 验过程先将管道内灌满水并将管内空气排净,然后用水泵连续打水,打开各处阀门冲洗将管内的油污麻丝泥土等杂质冲洗干净,冲洗水流速为3m/s,经过连续120分钟的冲洗,直到发现管道水的出口处与进口处颜色透明度基本一致。 试 验 结 果 管道吹污冲洗试验合格验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

管道吹冲洗脱脂试验记录

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录扌报验申请表 工程名称:宜昌市点军区塘上龙悦(二期)2#楼安置房工程编号:2# -SSJC-01致:葛洲坝项目管理集团有限公司(监理单位 我单位已完成2#楼一至二十八层给水管道系统管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 工作,现报上该工程报验申请表,请予以验收。 附件: 管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 1 份 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期— 审查意见: 项目监理机构__________ 总/专业监理工程师 日期____________

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录

管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录 表 编号: 试验部 位 一层?二十 八层 材质 PP-R 管 试验日期 依据 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 标准要求。 及 (GB50242-2002)的 要求 ________________________________________________________________________ 室内给水系统分别进行冲洗,先从室外水表井接入临时冲洗管道,关 过程 情况 简述 闭立管阀门,从导管末端立管泄水口接排水管道, 引至室外污水井。上午 9点幵始进行冲洗,从排放处观察水质情况,目测排水质与供水质一致, 无杂质。 然后拆掉临时排水管道,打幵各立管阀门,所有水表暂不装用一短管 代替。分别打幵给水阀门,从支管末端防水,直至无杂质,水色透明。至 10点半结束。 试验 记录 介质 满水 冲洗情况 试验 结论 流出水样清澈透明、无杂质 参加人员签字 建设(监理)单 位 E4-5 江苏弘盛建设工程集团有限公司 施工单位

管道(设备)吹污冲洗试验记录说明

管道(设备)吹污冲洗试验记录说明 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6.2.3热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 9.3.2消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 11.3.2管道试压合格后,应进行冲洗。 检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.2.4制冷设备的各项严密性试验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。对组装式的制 冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:旁站观察、检查和查阅试运行记录。 8.2.7 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮 气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。 当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。 8.3.6制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.6MPa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检查5min,无污物 为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、旁站或查阅试验记录。 9.2.2管道安装应符合下列规定: 1 隐蔽管道必须按本规范第3.0.11条的规定执行; 2 焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯; 3 管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性 短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架; 4冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通; 5固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。 保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。 检查数量:系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%,且不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录、隐蔽工程记录。

冲洗试验记录

给水管道冲洗试验记录 工程名称金色南郡13#楼试验日期 试验项目室内管道试验部位给水导管 材质规格 试验系统要求: 冲洗按系统最大设计流量进行,用自来水连续进行冲洗,直至各出水口水色透明度与进水目测一致,无色无味,无杂质为合格。 试验记录: 按系统最大设计流量,用自来水连续对给水系统进行冲洗,40min后,各出水口水色透明,澄清与进水口目测一致。 试验结论: 管道畅通无阻,进出口水质一致,澄清无杂质,符合设计及规范规定。 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽华力建设集团有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员

通球试验记录 工程名称金色南郡14#楼试验日期 试验项目西单元排水系统试验部位排水导管 材质UPVC 规格Φ110 试验系统要求: 通球球径不小于排水管管径的2/3,通球率必须达到100%。把试球放入导管起始端内,通水冲洗,从室外检查井内排出,以试球通畅无阻为合格。 试验记录: 打开各排水导管的起始端检查口,放入Φ75的塑料球,从首层放水冲洗,用衫网封住检查井出口。该球顺利冲入检查井,证明各污水导管均畅通无阻。 试验结论: 排水导管通球试验符合设计要求和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242--2002)的规定,评定合格。 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽华力建设集团有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员

工程名称四季阳光21#楼试验日期2014、3、9 试验项目东单元排水系统试验部位排水导管 材质UPVC 规格Φ110 试验系统要求: 通球球径不小于排水管管径的2/3,通球率必须达到100%。把试球放入导管起始端内,通水冲洗,从室外检查井内排出,以试球通畅无阻为合格。 试验记录: 打开各排水导管的起始端检查口,放入Φ75的塑料球,从首层放水冲洗,用衫网封住检查井出口。该球顺利冲入检查井,证明各污水导管均畅通无阻。 试验结论: 排水导管通球试验符合设计要求和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242--2002)的规定,评定合格。 签字栏建设(监理)单位施工单位安徽华力建设集团有限公司 专业技术负责人专业质检员施工员 张习亮莫道群储小东