文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广电局七一七工程钢筋气压焊连接施工工艺

广电局七一七工程钢筋气压焊连接施工工艺

广电局七一七工程钢筋气压焊连接施工工艺
广电局七一七工程钢筋气压焊连接施工工艺

范围:

钢筋气压焊

采用氧乙炔火焰,对两钢筋接缝处进行加热,使其达到塑料状态后,施加适当压力,形成对接焊头的一种压焊方法。

本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的ⅠⅢ级钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接连接。当两钢筋直径不同时,也可用气压焊连接,但其两直径之差不得大于7mm。

施工准备:

2.1 材料及主要机具;

2.1.1钢筋:须有出厂证明书和钢筋复试证明书,性能指标符合GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》及GB1499-91《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。当两钢筋直径不相同时,其两直径之差不得大于7mm。当采用其他品种、规格钢筋进行气压焊时,应进行钢筋焊接性能试验。合格后方可采用。

2.1.2 氧气(O2):气压焊采用氧气纯度应在99.5%以上,质量符合GB3863中Ⅰ类或Ⅱ类一级的技术要求。

2.1.3 乙炔气(C2H2):最好用瓶装溶解乙炔,质量应符合GB6819的要求。其纯度必须在98%以上,磷化氢含量不得大于0. 06%,硫化氢含量不得大于0. l%,水分含量不得大于1L/m3,丙酮含量应不大于

45g/m3。如使用乙炔发生器直接生产的乙炔时,使用的电石质量要符合有关标准规定的优级品或一级品的要求。

2.1.4 主要机具:

2.1.4.1 供气装置:应包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶(或中压乙炔发生器)、干式回火防止器、减压器及胶管等。氧气瓶和溶解乙炔气瓶的使用应遵照国家有关规定执行。溶解乙炔气瓶的供气能力必须满足现场最大直径钢筋焊接时供气量的要求,若不敷使用时,可多瓶并联使用。

2.1.4.2 多嘴环管加热器:氧-乙炔混合室的供气量应满足加热圈气体消耗量的需要,多嘴环管加热器应配备多种规格的加热圈,以满足不同直径钢筋焊接的需要,多束火焰应燃烧均匀,调整火焰方便。

2.1.4.3 加压器:加压能力应达到现场最大直径钢筋焊接时所需要的轴向压力。

2.1.4.4 焊接夹具:应确保夹紧钢筋,并且当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不产生相对滑移;应便于钢筋的安装定位,并在施焊过程中保持足够的刚度;动夹头应与定夹头同心,并且当不同直径钢筋焊接时,仍应保持同心。

2.2 作业条件:

2.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。辅助工应具有钢筋气压焊的有关知识和经验,掌握钢筋端部加工和钢筋安装的质量要求。

施焊前搭好操作架子。

在工程正式焊接之前,必须进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能试验,经外观检查拉伸试验及弯曲试验合格,并确定焊接工艺参数。

做好钢筋的下料工作,计算切割长度时,应考虑焊接接头的压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的长度。

接头位置应留在直线段上,不得在钢筋的弯曲处。

2.2.2 设备及供气应符合要求。

2.2.3 在现场进行钢筋气压焊时,当风速超过5.4m/s,应采取挡风措施;在负温下施工时,对气源设备应采取适当的保温防冻措施;当气温低于-15℃,应对接头采取预热和保温缓冷措施。

2.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、火灾、爆炸以及损坏备等事故。

2.2.5 注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。

操作工艺:

3.1 工艺流程:

→→

→→

3.2 检查设备、气源、确保处于正常状态。

3.3 钢筋端头制备:钢筋端面应切平,必要时宜用无齿锯切割,并宜与钢筋轴线相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内,若有水泥等附着物,应予以清除。钢筋边角毛刺及钢筋端头100mm范围内铁锈、油污和氧化膜应清除干净,并经打磨,使其露出金属光泽,不得有氧化现象。

3.4 安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧,并使两钢筋的轴线在同一直线上。钢筋安装后应加压顶紧,活动卡具要施加一定的初压力,初压力的大小要根据钢筋直径的粗细决定,宜为15~20Mpa,两钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

( 3.5 试焊、作试件:工程开工正式焊接之前,要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺。试验的钢筋从进场钢筋中截取。每批钢筋焊接6根接头,经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。试验合格后,按确定的工艺进行气压焊。)不用)焊前检查:焊前对钢筋及焊接设备应详细进行检查,以保证焊接正常进行。检查压焊面是否符合要求,上下钢筋是否同心,是否有弯曲现象。

3.6 焊接开始时,火焰采用还原焰(也称碳化焰),对准两钢筋接缝处集中加热,目的是为防止钢筋端面氧化。火焰中心对准压

焊面缝隙,使钢筋温度达到炽白状态,同时增大对钢筋的轴向压力,最终压力按钢筋截面积计达到30~40Mpa,使压焊面间隙完全闭合达到所要求的形状。加热过程中,如果压焊面间隙完全闭合之前发生灭火中断现象,应将钢筋断面重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在间隙完全闭合之后,则可再次加热加压完成焊接操作。

在确认两钢筋缝隙完全密合后,应改用中性焰,以压焊面为中心,在两侧各一倍钢筋直径长度范围内往复宽幅加热。

钢筋端面的合适加热温度应为1150~1250℃;钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度,并随钢筋直径大小而产生的温度梯差而定。

3.8 钢筋气压焊中,通过最终的加热加压,应使接头的镦粗区形成规定的合适形状;然后停止加热,略为延时,卸除压力,拆下焊接夹具。

3.9 在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压,完成焊接作业。

拆卸卡具:将火焰熄灭后,加压并稍延滞,红色消失后,呈暗红色即温度降至600~650℃,即可卸卡具,继续自然冷却。

3.10质量检查;在焊接生产中焊工应认真自检,若发现偏心、

弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢

筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷,应

切除接头重焊,并查找原因及时消除。

3.11雨期施工:雨天工作焊接现场要有遮蔽措施,刮风时(风

速超过5.4m/s),要有防风措施。

3.12质量标准:

4.1 保证项目:

4.1.1 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。

4.1.2 钢筋的规格、焊接接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:观察或尺量检查。

4.1.3 气压焊接头的力学性能检验必须合格。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。根据工程需要,也可另切取3个接头做弯曲试验。

4.1.3.1 在一般构筑物中,以200个接头为一批。

4.1.3.2 在现浇钢筋混凝土房屋结构中,在同一楼层中以200个接头为一批;不足200个接头仍作为一批。

检验方法:检查焊接试件试验报告单。

4.2 基本项目:

钢筋气压焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

4.2.1 偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍,同时不得大于4mm,当不同直径钢筋相焊接时,按较小钢筋直径计算,当超过限区时,应切除重焊。

4.2.2 两钢筋轴线弯折角不得大于4°。当超过限量时,应重新加热矫正。

4.2.3 镦粗直径应不小于钢筋直径的1.4倍,当小于此限量时,应重新加热镦粗。

4.2.4 镦粗长度应不小于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑。当小于此限量时,应重新加热镦长。

4.2.5 压焊面偏差不得大于钢筋直径的0.2倍。

4.2.6 接头不得有横向裂纹,若发现有此裂纹时,应切除重焊。

4.2.7 镦粗区表面不得有严重烧伤。

检验方法:目测或量测。

成品保护:

(1)接头焊毕,应稍停歇后才能卸下夹具,不得过早拆卸卡具,以免接头弯折。

(2)焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完后的接头上浇水。

(3)焊接时搭好架子,不准踩踏其他已绑好的钢筋。

应注意的质量问题:

6.1 在钢筋气压焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。

钢筋端面要切平,且垂直于轴线;打磨见光泽,无氧化现象;钢筋安装时上下同心,夹具紧固,严防晃动;加热要适度,加压要适当。若出现异常现象,应参照表4-19查找原因,及时消除。

(1)接头弯曲变形:卡具拆卸过早,应在接头冷却后,再拆卸卡具。

(3)压焊凸起、塌陷;加压过大、过早,应掌握好加热和加压的工艺。

雨天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效地遮蔽措施。质量记录:

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。

7.2 钢筋机械性能复试报告。

钢筋气压焊接头焊接缺陷与防止措施表4-19

7.3 进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的,应有化学成分检验报告。

7.4 钢筋接头的拉伸试验报告。

7.5 如工程需要时,应有钢筋接头的弯曲试验报告。

钢筋气压焊连接施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章钢筋气压焊简介 (5) 第四章钢筋气压焊连接工艺 (6) 第五章气压焊质量控制 (10) 第六章气压焊安全操作 (12)

第一章编制依据 1.1招投标文件 1.1XX安置区一期工程的“招标文件”及“答疑文件”; 1.2本工程《投标文件》。 1.2设计文件 1.1炎黄联合建筑设计有限公司设计的“XX安置区一期工程工程”施工图; 1.2天津市天勘建筑设计院设计的“三号车库基坑支护施工图”及变更施工图纸; 1.3《设计变更、补充备忘录》; 1.4《设计变更图纸通知单》; 1.5《图纸会审、设计变更、洽商记录》。 1.3合同 XX有限公司与XXXX镇人民政府签订的本工程合同--《天津市建设工程施工合同》,公证编号: 。 1.4主要现行施工规范、规程、标准及图集 1.4.1主要规程及标准规范

1.5.1我公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件《QEHS管理手册》及程序文件和其支持性文件。 1.5.2中建四局有限公司《施工项目安全生产保证体系管理手册》。 1.5.3企业其它规章制度等文件。

第二章工程概况 一、总体概述 工程名称XX安置区一期工程 建设单位 建设地点围护设计 设计单位监理公司 一期工程范围总用地面积129244平方米,总建筑面积为362394平方米,其中地下部分80100平方米,地上部分282294平方米。 3号车库工程主体内容主要包括11幢高层住宅、商铺、部分小区公建,以及满堂地下室,建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙(住宅),结构钢筋混凝土框架结构(商铺、公建,地下室)。 二、设计钢筋概况

钢筋焊接专项施工方案

观澜上域10#楼工程 钢筋机械连接和焊接施工方案 文件编号: 版本/修订状态: 受控状态: 分发号: 编制人: 审核人: 批准人: 巴中市华兴建筑有限公司 观澜上域10#楼工程 二0一五年一月

施工组织设计(方案)审批表 钢筋机械连接和焊接施工方案 编号: 序号:

1、工程概况 本工程钢筋的连接将有机械连接和焊接,机械连接主要是套筒连接;焊接包括电渣压力焊、闪光对焊、电弧焊。 (1)钢筋连接分为绑扎搭接、机械连接和焊接连接,后两种连接的类型及质量应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGJ 107)及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)。 (2)当钢筋直径≥22mm时应采用不小于Ⅱ级机械连接,钢筋直径≥20mm时不允许采用闪光对焊和电弧搭结焊。 (3)穿层柱受力纵筋连接应采用Ⅰ级机械连接。 (4)框支梁的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架梁的钢筋连接:一级抗震等级采用Ⅰ级机械连接,二、三、四级可采用焊接或绑扎连接(d≤20mm时)。 (5)框支柱的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架柱纵向钢筋的连接:一、二级抗震等级和三级抗震等级的底层应采用Ⅰ级机械连接;三级抗震等级的其它部位和四级抗震等

级的受力钢筋可采用绑扎搭接或焊接接头(d<20mm时)。 (6)冷扎带肋钢筋的连接严禁采用焊接接头。 (7)“同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头”要求、“同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头”要求,详见《11G101-1》。 (8)梁及柱纵向受力钢筋的搭接接头长度范围内应配置加密箍,构造详见《11G101-1》。 2、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(2011版); 《钢筋焊接验收规程》(JGJ18—2012) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—2001) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2010) 3、钢筋的机械连接 3.1、钢筋机械连接 (一)施工前准备工作验收 1.套筒:宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有供货单位出厂合格证、材质证明书、资料齐全方可使用。 2.主要机具:套丝机、管钳扳手、力矩板手等。 3.凡从事带肋钢筋螺纹连接工作的工人必须经过技术培训,持证上岗,班组成员相对固定。 4.作业场地应有安全防护措施,加强劳动保护,防止发生触电、机械损伤等事故。 (二)操作工艺

建筑钢筋气压焊工艺

钢筋气压焊 气压焊按加热温度和工艺方法的不同,可分为固态气压焊和熔态气压焊两种,可根据设备等情况选择采用。 一,焊接设备: 钢筋气压焊的焊接设备主要包括供气装置、多嘴环管加热器、加压器、焊接夹具等, 如图14-75所示。供气装置包括氧气瓶、溶解乙扶气瓶(或乙決发生器)、干式回火防止器、减压器及胶管等。多嘴环管加热器是由氧-乙決混合室与加热圈组成的加热器具。加压器由油泵、油压表、油管、顶压油缸组成的压力源装置。 图14-75气压焊工艺 二,焊接工艺: 1,焊前准备: 施焊前,钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直(为避免出现端面不平现象,导致压接困难,钢筋尽量不使用切断机切断,而应使用砂轮锯切断);切断面还要用磨光机打磨见新,露出金属光泽;将钢筋端部约100mm范围内的铁锈、黏附物以及油污清除干净;钢筋端部若有弯折或扭曲,应矫正或切除。 考虑到钢筋接头的压缩量,下料长度要按图纸尺寸多出钢筋直径的0. 6?1倍。 根据竖向钢筋(气压焊多数用于垂直位置焊接)接长的高度搭设必要的操作架子,确保工人扶直钢筋时操作方便,并防止钢筋在夹紧后晃动。

2,安装钢筋: 安装焊接夹具和钢筋时,应将两根钢筋分别夹紧,并使它们的轴线处于同一直线上, 加压顶紧,两根钢筋局部缝隙不得大于3mm。 3,焊接工艺过程 (1)釆用固态气压焊时,其焊接工艺应符合下列要求: 焊前钢筋端面应切平、打磨,使其露出金属光泽,钢筋安装夹牢,预压顶紧后,两钢筋端面局部间隙不得大于3mm。气压焊加热开始至钢筋端面密合前,应釆用碳化焰集中加热。钢筋端面密合后可采用中性焰宽幅加热,使钢筋端部加热至1150?1250笆。气压焊顶压时,对钢筋施加的顶压力应为30?40N/mm2。常用三次加压法工艺过程。当釆用半自动钢筋固态气压焊时,应使用钢筋常温直角切断机断料,两钢筋端面间隙控制在1? 2mm,钢筋端面平滑,可直接焊接。另外,由于采用自动液压加压,可一人操作。 (2)釆用峪态气压焊时,其焊接工艺应符合下列要求: 安装时,两钢筋端面之间应预留3?5mm间隙。气压焊开始时,首先使用中性焰加热,待钢筋端头至熔化状态,附着物随熔滴流走,端部呈凸状时,即加压,挤出熔化金属,并密合牢固。 4,成型与卸压: 气压焊施焊中,通过最终的加热加压,应使接头的锄粗区形成规定的形状。然后,应停止加热,略为延时,卸除压力,拆下焊接夹具。 5,灭火中断: 在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,?应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果灭火中断发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压。 三,气压焊接头质量检验: 1,在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二个楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验; 在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。 2,气压焊接头外观检查结果,应符合下列要求: 1)接头处的轴线偏移e不得大于钢筋直径的0.15倍,且不得大于4mm;当不同直径钢筋焊接时,应按较小钢筋直径计算;当大于上述规定值,但在钢筋直径的0.30倍以下时,可加热矫正;当大于0.30倍时,应切除重焊; 2)接头处的弯折角不得大于3°;当大于规定值时,应重新加热矫正; 3)固态气压焊接头傲粗直径不得小于钢筋直径的L4倍,熔态气压焊接头檄粗直径不得小于钢筋直径的1.2倍;当小于上述规定值时,应重新加热锹粗;4)锹粗长度Z不得小于钢筋直径的1. 0倍,且凸起部分平缓圆滑;当小于上述规定值时,应重新加热镶长。

钢筋焊接方法及质量验收标准

钢筋电阻点焊 一、概念 钢筋电阻点焊——将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 二、施工操作工艺 1、混凝土结构中钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作。 2、钢筋焊接骨架和钢筋焊接网可由HPB300、HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、CRB550钢筋制成。 3、当两根钢筋直径不同时,焊接骨架较小钢筋直径小于或等于10mm时,大、小钢筋直径之比不宜大于3;当较小钢筋直径为12~16mm时,大、小钢筋直径之比不宜大于2。 4、焊接网较小钢筋直径不得小于较大钢筋直径的0.6倍。 5、电阻点焊的工艺过程中,应包括预压,通电、锻压三个阶段。 6、焊点的压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。 7、在点焊生产中,应经常保持电极与钢筋之间接触面的清洁平整;当电极使用变形时,应及时修整。 三、质量标准 1、每件制品的焊点脱落、漏焊数量不得超过焊点总数的4%,且相邻两焊点不得有漏焊及脱落; 2、应量测焊接骨架的长度和宽度,并应抽查纵、横方向3~5个网格的尺寸,焊接骨架长度、宽度和高度允许偏差值分别为±10㎜、±5㎜、±5㎜。骨架受力主筋间距和排距允许偏差值分别为±15㎜、±5㎜。 3、焊接网外形尺寸检查和外观质量检查结果,应符合下列要求: (1)接网间距的允许偏差取±10mm和规定间距的±5%的较大值。网片长度和宽度的允许偏差取±25mm和规定长度的±0.5%的较大值。网片两对角线之差不得大于10mm;网格数量应符合设计规定; (2)接网焊点开焊数量不应超过整张网片交叉点总数的1%,并且任一根钢筋上开焊点不得超过该支钢筋上交叉点总数的一半。焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊; (3)接网表面不应有影响使用的缺陷。当性能符合要求时,允许钢筋表面存在浮锈和因矫直造成的钢筋表面轻微损伤。

钢筋气压焊施工工艺

钢筋气压焊施工工艺 钢筋气压焊施工工艺 钢筋气压焊是采用氧——乙炔火焰对两钢筋连接处加热,使之达到塑性状态后,施加适当轴向压力,从而形成牢固对焊接头的施工方法。 本工艺标准适用于现浇钢筋混凝土中直径为φ20~40mm的Ⅰ,Ⅱ级和部分Ⅲ级钢筋任意方向和任意位置的闭合式气压焊施工。 一、施工准备 材料 ⑴钢筋:用于气压焊的钢筋一般为Ⅰ级钢或Ⅱ级钢。所有钢筋须有出厂质量证明书,进场时须按规定抽样复试,其性能和质量应符合GB1499-91《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光面钢筋》的规定。若采用Ⅲ级钢或其它品种钢筋及进口钢材,要经过钢材化学性能检验其可焊性合格后方可使用。 当需压接的两钢筋直径不同时,其两直径之差不得大于7mm. ⑵氧气:瓶装氧气(O2)的质量应符合工业用气态氧一级的技术要求,纯度在99.5%以上。其质量应符合GB3863《工业用气态氧》中技术要求。 ⑶乙炔气:所使用的乙炔(C2H2)宜为瓶装溶解乙炔,纯度要求大于98%.其质量应符合GB6819《溶解乙炔》中的规定。 焊接设备

⑴供气装置:包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶、干式回火防止减压器及胶管。 溶解乙炔气瓶的供气能力必须满足现场最大直径钢筋焊接时的 供气量要求,可根据需要采用两瓶或多瓶并联使用。 ⑵加热器(多嘴环管焊炬):应具有火焰燃烧稳定、均匀、不易回火等性能,并应根据所焊钢筋的粗细、配备合理选用各种规格的加势圈。 ⑶加压器(包括油缸、油泵及油管等):其加压能力应达到现场最粗钢筋焊接时所需要的轴向压力。 ⑷焊接夹具:应确保能夹紧钢筋,且当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不产生相对滑移。 ⑸辅助设备:包括无齿锯(砂轮锯)角向磨光机等。 作业条件 ⑴钢筋气压焊接班组的负责人必须是气压焊工,加热作业必须由经培训合格的持证气压焊工进行。 钢筋气压焊工的操作技能现分为乙、丙、丁三级,其允许焊接的钢筋直径分别为:乙级Ⅰ——d≤地40mm;丙级Ⅰ——d≤32mm;丁级Ⅰ——d≤25mm. ⑵正式施焊前,必须进行现场焊接工艺试验,所用钢筋从实际进场的各批钢筋中截取,试件经外观检查及拉伸、弯曲试验合格后,按确定的有关参数及工艺施焊。 ⑶施焊现场风力超过3级(风速大于5.4m/S)时,必须采取有

钢筋闪光对焊焊接施工工艺标准文档

钢筋闪光对焊焊接施工工艺标准 GXEJ/QB07-2003 钢筋闪光对焊焊接是利用对焊机使两段钢筋触,通以低电压强电流,把电能转化为热能,当钢筋加热到一定程度后,立即施加轴向压力挤压(称为顶锻),使形成对焊接头。本工艺具有改善结构受力性能,减轻劳动强度,提高工效和质量,施工快速,节约钢材,降低成本等优点。 工艺适用范围表 一、材料要求 钢筋用Ⅰ~Ⅳ级各种规格钢筋,具有出厂合格证,进场后经物理性能检验符合有关标准和规范的要求。 二、主要机具设备 常用对焊机有UN1-25、UN1-50、UN1-75、UN1-100、UN1-150、UN1-170、UN17-150-1等型号,根据钢筋直径和需用功率选用。 三,作业条件 ⒈对焊机检修完好,对焊机容量,电压,符合要求并符合安全规定。 ⒉电源己具备,电流、电压符合对焊要求。 ⒊钢筋焊接部位经清理,表面平整、清洁、无油污、杂质等。 ⒋操作人员经培训、考核,可持证上岗。在正是焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 四,施工操作工艺 ⒈根据钢筋品种,直径和所用对焊机功率大小,可选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光预热闪光等对焊工艺.对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热

处理措施,以改善接头塑性。 ⑴连续闪光焊 当钢筋直径小,钢筋牌号低,在表7-2规定范围内,可采用连续闪光对焊。 工艺过程包括:连续闪光和顶锻施焊时,先闪合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,促使钢筋间隙中产生闪光,接着徐徐移动钢筋,使两钢筋端面仍保持轻微接触,形成连续闪光过程.当闪光达到规定程度后(烧平端面,闪掉杂质,热至熔化),即以适当压力迅速进行顶锻挤压,焊接接头即告完成. 连续闪光焊所能焊接的钢筋上线直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合表7-2的要求。 当钢筋直径和牌号超过表7-2的规定,且钢筋端面较平整,宜采用预热闪光焊。 工艺过程包括:一次闪光预热:二次闪光,顶锻施焊时,先一次闪光,将钢筋端面闪平,然后预热,方法是使两钢筋端面交替地轻微接触和分开,使其间隙产生断续闪光来实现预热或是使钢筋端面一直紧密接触;用脉冲电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热(不闪光)来实现预热。二次闪光与顶段过程同连续闪光. ⑶闪光-预热-闪光焊 当钢筋直径和牌号超过表7-2的规定,且钢筋端面不平整,宜采用闪光—预热闪光焊。

钢筋气压焊连接施工工艺标准

钢筋气压焊连接施工工艺标准 1 2020年4月19日

钢筋气压焊连接施工工艺 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的ⅠⅢ级钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接连接。当两钢筋直径不同时,也可用气压焊连接,但其两直径之差不得大于7mm。 施工准备 2.1 材料及主要机具; 2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.1.2氧气(O2):气压焊采用氧气纯度应在99.5%以上,质量符 合GB3863中Ⅰ类或Ⅱ类一级的技术要求。 2.1.3 乙炔气(C2H2):最好用瓶装溶解乙炔,质量应符合GB6819的要求。其纯度必须在98%以上,磷化氢含量不得大于0. 06%,硫化氢含量不得大于0. l%,水分含量不得大于1L/m3,丙酮含量应不大于 45g/m3。如使用乙炔发生器直接生产的乙炔时,使用的电石质量要符合有关标准规定的优级品或一级品的要求。 2.1.4 主要机具: 2.1.4.1 供气装置:应包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶(或中压乙炔发生器)、干式回火防止器、减压器及胶管等。氧气瓶和溶解乙炔气 2 2020年4月19日

瓶的使用应遵照国家有关规定执行。 2.1.4.4 焊接夹具:应确保夹紧钢筋,而且当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不产生相对滑移;应便于钢筋的安装定位,并在施焊过程中保持足够的刚度;动夹头应与定夹头同心,而且当不同直径钢筋焊接时,仍应保持同心。 2.2 作业条件: 2.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 2.2.2 设备及供气应符合要求。 2.2.3 在现场进行钢筋气压焊时,当风速超过5.4m/s,应采取挡风措施;在负温下施工时,对气源设备应采取适当的保温防冻措施;当气温低于-15℃,应对接头采取预热和保温缓冷措施。 2.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、火灾、爆炸以及损坏备等事 3 2020年4月19日

钢筋焊接工艺

钢筋焊接工艺

钢筋焊接工艺施工工艺批准: 审核: 编制: 目录

第一章编制说明..................................... 错误!未定义书签。第二章施工准备 (2) 第三章施工操作工艺 (3) 第四章质量标准及质量检验 (6) 第五章成品保护 (8) 第六章施工注意事项 (8) 第七章环境控制措施 (9) 第八章职业健康安全控制措施 (9)

电弧焊焊接工艺 1 、施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。钢筋应无老锈和油污。 2.1.2 焊条:电弧焊使用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的规定,其型号应根据设计确定。 表1 钢筋电弧焊焊条型号 心度。 2.1.2.2 焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 2.1.2.3 焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 3.1.2.4 焊条必须有出厂合格证。 3.1.3 主要机具 3.1. 4.1 电焊机:电焊机采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。 3.1. 4.2 U形铜模:U形铜模是由铜模、限位支座、固紧装置组成的专用模具。U 形铜模可用紫铜板压制或铜棒加工而成,也可用电解铜浇铸后经少许加工而成。铜模大小应与被焊钢筋直径相适应。一种铜模只宜用于相近的两种直径钢筋焊接。铜模应具有一定的厚度和体积。 3.1. 4.3 其它机具:焊接电缆、电焊钳、面罩、垫子、钢丝刷、无齿锯等。 3.2 作业条件 3.2.1 焊工必须持有上岗资格证; 3.2.2 钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定; 3.2.3 电源应符合要求;

钢筋焊接施工方案

第九章钢筋焊接施工方案 一、方案编制目的 钢筋工程是建筑施工中最重要的隐蔽工程之一,其施工质量的优劣直接影响到整个工程的最终质量,决定工程的品质。在钢筋施工中,焊接又属于特殊工序,工序结果不能通过其后的产品检验完全验证,故必须在施工时严格控制质量,确保万无一失。 焊接在钢筋施工的质量乃至工程的结构安全中起到至关重要的作用,因此,此过程必须按照相关规范和公司《质量职业健康安全环境管理体系》要求实施,在钢筋焊接施工过程中采取有效保障和措施严格控制。采取合理的焊接工艺,规范操作程序,保证焊接质量。 二、工程概况 本工程地下室为框架结构,各栋楼主体为钢筋砼剪力墙结构。 工程使用一级、二级、三级钢筋,直径从ф6.5~Ф25,大部分板筋采用冷轧带肋钢筋。 各栋楼地下室独立柱基础,钢筋Ф18~25。地下室顶板梁钢筋Ф18~Ф25,柱钢筋Ф16~25。剪力墙暗柱钢筋Ф14~25。 三、本工程采取的钢筋焊接方式 根据工程具体情况,钢筋焊接主要采用下面方式: 1.对焊:Ф12~Ф25钢筋加工接长。 2. 电渣压力焊:施工部位≥Ф12竖向钢筋接长。 3、窄间隙焊:辅助用于筏板和顶板梁钢筋部位接长。 四、施工准备 1.材料 (1)使用的钢材具备出厂合格证,经抽样检验符合规范要求。 (2)焊条、焊剂具备出厂合格证,性能符合规范要求。并存放于干燥的库房内,如受潮,使用前应经250~3000C烘焙2小时。 (3)设计钢筋等级及对应的焊条

2.施工及操作人员 (1)安排专职钢筋工长进行焊接的管理和监控。 (2)质检员对焊接接头进行全数检查。 (3)焊工必须持有焊工考试合格证、上岗证。并交技术部门存档。 (4)操作前应做各种规格钢筋的焊接试件,经检验合格后才能成批焊接。 3.焊接设备 对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机性能符合规范要求。 4.施工确认 焊接前应进行该工序施工使用的机械设备、操作人员资格的书面确认。 五、施工要求 1. 质检部门、分管工长应学习、掌握质量验收规范及图纸相关要求,对工人进行详细的技术交底。 2. 焊接前清除钢筋或钢板焊接部位与电极接触的表面锈斑、油污、杂物,钢筋端部有扭曲、弯折时应予以校正或切除。 3. 焊接时应随时观察电压波动情况,当电压下降大于5%、小于8%时,应调整变压器级数;当大于8%时不宜焊接。 4. 电渣压力焊,当电压下降5%时不宜焊接。 5.带肋钢筋进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊时,应将纵肋对纵肋安放和焊接 6. 电弧焊时,引弧应在垫板或形成喊缝的部位进行,不得烧伤主筋。 7. 钢筋与钢板焊接应双面焊接。 8、在焊接过程中,焊工必须进行自检,如接头处未焊透或夹渣、接头弯折或轴线偏移超规范时,应查找原因,采取措施,及时予以纠正。

钢筋焊接工艺性试验实施方案

成都地铁3号线二三期工程土建3标钢筋焊接试验方案 编制__________________

审核__________________ 审批__________________ 中铁上海工程局集团有限公司

目录 一、工程概况 二、试验目的 三、编制依据 四、施工准备 五、操作工艺 六、抽样检查 七、钢筋电弧焊质量标准 八、施工注意事项 九、附件

钢筋搭接焊工艺性试验方案 一、工程概况: 本标段施工包含东升站、迎春桥站。东升站是3号线二期工程的第四座车站,车站位于藏卫北路与三强西路交叉路口下方,车站沿藏卫路南北向布置于道路中央。车站为地下两层11m岛式站台车站,采用单柱双跨地下现浇框架结构,拟采用明挖法施工;迎春桥站是成都地铁三号线二期中间站,迎春桥站位于藏卫路北一段与星空路一段交叉口西南侧,沿藏卫路北一段大致呈西南、东北向布置。本站为地下两层单柱双跨岛式车站,右线起点里程为YDK7+874.300,终点里程为YDK8+141.500,左线起点里程为ZDK7+904.500,终点里程为ZDK8+141.500。本站有效站台中心里程为YDK8+073.500。 二、试验目的: (1)通过焊接工艺性试验确定钢筋电弧焊的各项焊接参数,确保现场钢筋焊接质量; (2)通过焊接工艺性试验并结合现场实际施工情况,选择合适的焊接形式。 三、编制依据: (1)、《焊接接头弯曲试验方法》GB/T 2653-2008; (2)、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012;

(3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015;(4)、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2001 (5)、《四川省建设工程质量检测管理规定》 四、施工准备: 1、机械设备 电弧焊的主要设备是ZX6-500直流弧焊机。其各种参数见下表一: 2、人员配置: 电弧焊主要人员:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋加工2名。 3、材料 (1)钢筋:采用安钢集团信阳钢铁有限责任公司生产的热轧带肋HRB400EΦ20,钢筋出厂质量证明书、钢筋牌号齐全,钢筋物理性能复检合格;

钢筋气压焊施工工艺标准

钢筋气压焊施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的Ⅰ~Ⅲ级钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接连接。当两钢筋直径不同时,也可用气压焊连接,但其两直径之差不得大于7mm。 2 材料要求 2.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.2 氧气(O2):气压焊采用氧气纯度应在99.5%以上,质量符合GB3863中Ⅰ类或Ⅱ类一级的技术要求。 2.3 乙炔气(C2H2):最好用瓶装溶解乙炔,质量应符合GB6819的要求。其纯度必须在98%以上,磷化氢含量不得大于0. 06%,硫化氢含量不得大于0. l%,水分含量不得大于1L/m3,丙酮含量应不大于45g/m3。如使用乙炔发生器直接生产的乙炔时,使用的电石质量要符合有关标准规定的优级品或一级品的要求。 3 主要机具设备 3.1 供气装置:应包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶(或中压乙炔发生器)、干式回火防止器、减压器及胶管等。氧气瓶和溶解乙炔气瓶的使用应遵照国家有关规定执行。溶解乙炔气瓶的供气能力必须满足现场最大直径钢筋焊接时供气量的要求,若不敷使用时,可多瓶并联

使用。 3.2 多嘴环管加热器:氧-乙炔混合室的供气量应满足加热圈气体消耗量的需要,多嘴环管加热器应配备多种规格的加热圈,以满足不同直径钢筋焊接的需要,多束火焰应燃烧均匀,调整火焰方便。 3.3 加压器:加压能力应达到现场最大直径钢筋焊接时所需要的轴向压力。 3.4 焊接夹具:应确保夹紧钢筋,并且当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不产生相对滑移;应便于钢筋的安装定位,并在施焊过程中保持足够的刚度;动夹头应与定夹头同心,并且当不同直径钢筋焊接时,仍应保持同心。 4 作业条件 4.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 4.2 设备及供气应符合要求。 4.3 在现场进行钢筋气压焊时,当风速超过 5.4m/s,应采取挡风措施;在负温下施工时,对气源设备应采取适当的保温防冻措施;当气温低于-15℃,应对接头采取预热和保温缓冷措施。 4.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、火灾、爆炸以及损坏备等事故。 4.5 注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关节的规定时,要调整接头位置后才能施焊。 5 施工操作工艺 5.1 工艺流程:

钢筋气压焊

施工准备: (1) 施工前应对现场有关人员和操作工人进行钢筋气压焊的技术培训焊工必须经考核并发给合格证后方准进行操作。 (2) 在工程开工正式焊接前,对所有需作焊接的钢筋,应按有关规定取样试验,对焊钢筋接头亦需试验,并按试验合格所确定的工艺参数进行施焊。 (3) 竖向压接钢筋时,应先搭好脚手架。 (4) 对钢筋气压焊设备和安全技术措施进行检查,以确保正常使用。 工艺要点: (1) 钢筋端面应切平,断面应与钢筋轴线相垂直,端面周边毛刺应去掉。 (2) 清除压接面上的锈、油污、水泥等附着物,并打磨见新面,使其露出金属光泽。 (3) 钢筋的压接接头应布置在数根钢筋的直线区段内,接头位置应按规定错开。 (4) 两钢筋安装于夹具上,应夹紧,并加压顶紧。两钢筋轴线要对正,并对钢筋轴向施加5~10N/mm2初压力。 施焊要点: (1) 钢筋气压焊的开始阶段宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并使其淡白色羽状内焰包住缝隙或伸入缝隙内,并始终不离开接缝,以防止压焊面产生氧化。初期加压时机要适宜,宁早勿晚,

升降要平稳。 (2) 在确认两钢筋的缝隙完全粘合后,应改用中性焰,气压焊面中心1~2倍钢筋直径的长度范围内,均匀摆动往反加热。 (3) 压接后,当钢筋火红消失,即温度为600~650度时,才能解除压接器上的卡具。过早取下容易产生弯曲变形。 (4) 在加热过程中,如果火焰突然中断发生在钢筋接缝已完全闭合以后,则可继续加热加压,直至完成全部压接过程。如果火焰突然中断发生在钢筋接缝完全闭合以前,则应切掉接头部分,重新压接。 (5) 当风速超过三级时,必须采取有效的挡风措施,才能施焊。 (6) 雨、雪天气不宜进行施焊作业。否则应采取有效的遮蔽措施。压接后的接头,亦不得马上接触雨、雪。 (7) 按要求进行质量检查与试验。

钢筋焊接方案

荷都庄园二期1#-3# 钢 筋 焊 接 施 工 方 案 编制人:纪丽丽 审核人:邹开兵 审批人:施庆国 编制单位:江苏中尚建设集团有限公司荷都庄园项目部编制日期:二0一七年八月三日

一、工程概况 1、建筑设计 荷都庄园1#-3#楼,位于金湖县衡阳路东侧、上湾路南侧。1#楼为框架结构三层,建筑面积为688平方米,建筑高度为9.9米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m;2#楼为框架结构三层,建筑面积为1331平方米,建筑高度为9.9米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m。3#楼为框架结构十层,建筑面积为6265平方米,建筑高度为33米,工程±0.000相当于黄海高程12.7m。 2、结构概况 1#-3#楼为框架结构,基础为独立基础。抗震设防烈度为六度,抗震构造措施除施工图注明,均参照<<建筑物抗震构造详图>>,本工程为建筑类别二类,防火设计及耐火等级为二级,本工程屋面防水等级为二级,建筑使用合理年限为50年。天然地基,1#-3#楼垫层砼强度等级为C15,基础为C30(3#混凝土强度为C35),主体结构为C30(3#混凝土强度为C35),二次结构为C25。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 施工组织设计 设计施工图 三、施工计划 1、材料 1)钢筋:应有出厂合格证,实验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。 2)电渣压力焊接使用的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈浊、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应在当天进行,防止处理后再生锈。 3)电渣压力焊焊剂:必须有出厂合格证,化学性能指标符合相关规定。在使用前,须经恒温250℃烘焙1~2h。焊剂回收重复使用时,应除去熔渣和杂物并经干燥,一般采用431焊剂。 2、机具设备准备

钢筋电渣压力焊施工方案

钢筋电渣压力焊施工方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

钢筋电渣压力焊施工方案 一、编制依据: 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《混凝土结构结构工程施工验收规范》GB50204-2002【2011版】 本工程施工图纸和投标文件 本工程施工组织设计 二、工程概况 工程名称:“中房翡翠园Ⅱ区C组团碧瑶阁、弘瑛轩” 建设单位:中房集团南宁房地产开发公司 设计单位:广西建筑科学研究设计院 建设地点:南宁市民族大道168#中房·翡翠园Ⅱ区内 结构类型及层数:框架-剪力墙结构,其中“弘瑛轩”主体18+1层,地下车库1层,设、商铺2层;“碧瑶阁”主体11+1层,地下车库1层,商铺2层 建筑面积:总建筑面积46476.97㎡,其中:“弘瑛轩”为29848.59㎡,“碧瑶阁”为16628.38㎡ 钢筋的连接计划采用如下方法或形式: 直径为6.5mm~10mm 接头采用搭接接头; 直径为12mm~25mm 梁接头采用搭接接头; 直径为14mm~25mm 柱竖向钢筋上、下层连接采用电渣压力焊接头; 三、作业条件 1、钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部200mm长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污垢清除干净。 2、焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。

3、电源线路已架设到工作面,电压正常。焊机、控制系统线路已连接好,工作状态正常。 4、操作平台及防护脚手架已搭设符合要求。 5、在正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 四、施工准备 1、材料准备 钢筋:应有出厂合格证和复试报告,质量合格。 电渣压力焊焊剂:焊接钢筋使用431焊剂。焊剂要有出厂合格证。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮湿时,在使用前应经烘干箱在250℃—300℃烘焙2小时。焊剂回收重复使用前应过筛除去熔渣和杂物并经烘干后使用。 石棉布(绳):用来填塞焊剂盒与钢筋之间的缝隙,防止焊剂漏掉。 铁丝球:用钢筋绑扎铁丝卷挠成直径约5mm的小球,用来引燃电弧(操作熟练后也可不用)。 2、主要机具:竖向钢筋电渣压力焊由电弧焊机、控制系统、夹具三大部件组成。此外还常配备上料勺、储料筒等工具。 交(或直)流弧焊机。根据最大钢筋直径需要的最大焊接电流来选择弧焊机型号。 焊机输出端接两把焊钳,分别夹紧在上下钢筋上。 焊接夹具。夹具由主体、上钳口、下钳口、焊剂筒、监控表五部分组成。 控制系统。由控制器、按扭、蜂鸣器、电缆等电器组成。 手提砂轮切割机。 3、劳动力准备计划:操作工人数量根据生产需要由施工员编制劳动力需用计划,劳务公司组织进场。 五、施工方法

钢筋气压焊操作工艺

钢筋气压焊操作工艺 1 气压焊焊接基本原理及适用范围 采用氧乙炔(或氧液化气)火焰,对两钢筋接缝处进行加热,使其达到塑性(或基本熔态)状态后,施加适当压力,形成对接焊头的一种压焊方法。 适用于工业与民用建筑物、构筑物的钢筋混凝土结构中Ф12—40mm的I级、Ⅱ级、Ⅲ级以及部分进口钢筋,在垂直、水平和倾斜位置钢筋接头的对接焊接。 2 材料设备要求 (1)钢筋:须有出厂证明书和钢筋复试证明书,性能指或称多嘴环管加热器)、加压器(或称油泵,分为手动式或电动式两种)、焊接夹具(或称固定卡具,活动卡具)、辅助设备(无齿锯或切割机,磨光机,扳手)。 4(作业条件) 焊工必须有上岗证,不同级别的焊工有不同的作业允许范围,应符合国家标准的规定。辅助工应具有钢筋气压焊的有关知识好经验,掌握钢筋端部加工和钢筋安装的质量要求。 施焊前搭好操作架子。 在工程正式焊接之前,必须进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能试验,经外观检查拉伸试验及弯曲试验合格,并确定焊接工艺参数。 做好钢筋的下料工作,计算切割长度时,应考虑焊接接头的压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋的直径长度。 5 操作工艺 固态焊法操作工艺流程图 钢筋切割备料→检查焊接设备→用角磨机处理待焊钢筋→安装卡具和钢筋→给钢筋施加初压力→用碳化焰加热钢筋缝隙→缝隙密合后用中性焰加热→加压压接钢筋→成型后拆卸卡具→检查焊接质量 熔态焊法操作工艺流程图(新工艺操作简单,推荐使用) 钢筋切割备料→检查焊接设备→安装卡具和接长钢筋(两待焊钢筋应留3-5mm→缝隙)→加热钢筋缝隙→钢筋端头至融化状态,端部呈凸状时快速加压→成型后拆卸卡具→检查焊接质量 (1)钢筋切割备料:计算钢筋切割长度时,应考虑焊接接头的压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的1.0-1.2倍长度。尽量保证待焊钢筋端面较为平整,和轴线的垂直度偏差不得超过3毫米;若有弯折扭曲应切除。 (2)检查焊接设备: 加热器:检查加热器的射吸能力,保持射吸力正常,检查各阀门有效灵活;然后点燃加热器检查火焰形状,必须使每个喷嘴喷出的火焰在中心形成一个环型平面。 卡具:检查卡具钳口中的V型垫块是否适合待焊钢筋的直径,螺栓螺母转动是否灵活,注意对各个转动部位加注润滑油,夹具应装夹灵活,便于操作。 油泵:检查整个油泵系统是否正常,液压油够不够,缺油时必须加注液压专用油(不得用其它油料代替!),加注液压专用油必须过滤,防止杂物带入泵内。推荐使用L—HM46#液压油。油缸活塞复位灵活,整个油路系统不得有泄漏。 (3)用角磨机处理待焊钢筋:检查待焊钢筋端面,严禁钢筋端面有锈蚀,氧化物,灰沙泥水,油渍等杂物。可用角向砂轮机磨削钢筋表面,使其达到待焊标准。熔态法操作工艺可以省略此项。 (4)安装卡具和接长钢筋:在待焊钢筋上将卡具安装牢固,并保证两钢筋同心度。要保证

钢材焊接施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 钢材焊接施工方案 我单位承建的全区供电工程中,存在大量电缆桥架。电缆桥架制作过程中存在大量焊接工作,施工中主要采用手工电弧焊连接方法。为了规范施工工艺,确保焊接质量,满足设计要求,必须按照此方案操作。 一、手工电弧焊 1、材料及主要机具: (1)主材:各种满足使用要求的槽钢、角钢、工字钢。主材必须有出场质量证明书。 (2)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-14的要求,焊条质量应符合以下要求: A、药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼有看得出的偏心度。 B、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 C、焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 D、焊条必须有出厂合格证。 钢筋电弧焊使用的焊条牌号表4-14 (3)弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢筋丝刷、锉刀、榔头、钢字码等。 2、作业条件: (1)焊工必须持有考试合格证。 (2)帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定。 (3)电源应符合要求。 (4)作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施,防止

发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 (5)熟悉图纸,做好技术交流。 四、操作工艺: 1、工艺流程 检查设备——选择焊接参数——试焊作模拟试件——送试——确定焊接参数——施焊——质量检验 2、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 3、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 4、试焊、做模拟试件。在每批主材正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 5、施焊操作: (1)引弧:带有垫板或帮条的接头,引弧应在钢板或帮条上进行。无钢筋垫板或无帮条的接头,引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 (2)定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 (3)运条:运条时的直线前进、横向摆动和磅进焊条三个动作要协调平稳。 (4)收弧:收弧时,应将熔池填满,拉灭电弧时,应将熔池填满,注意不要在工作表面造成电弧擦伤。 (5)多层焊:如钢筋直径较大,需要进行多层施焊时,应分层间断施焊,每焊一层后,应清渣再焊接下一层。应保证焊缝的高度和长度。 (6)熔合:焊接过程中有足够的熔深。主焊缝与定位熔缝应结合良好,避免气孔、夹渣和烧伤缺陷,并防止产生裂缝。 (7)平焊:平焊时要注意熔渣和铁水混合不清的现象,防止熔渣流到铁水前。熔池也应控制成椭圆形,一般采用右焊法,焊条与工作表面成700。 (8)立焊:立焊时,铁水与熔渣易分离。要防止熔池温度过高,铁水下坠形成焊瘤,操作时焊条与垂直面形成600~800角。使电弧略向上,吹向熔池中心。焊第一道时,应压住电弧向上运条,同时作较

电渣压力焊施工施工工艺

电渣压力焊施工施工工艺 The pony was revised in January 2021

电渣压力焊施工操作工艺 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:本工程柱钢筋直径≥φ16的钢筋均采用电渣压力焊,进入工地的钢筋均有出厂合格证,钢筋复检报告符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,满足有关的规定。 (2)电渣压力焊焊接使用的钢筋端头平直、干净,无马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应当天进行,防止处理后再生锈。(3)电渣压力焊焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。焊剂回收重复使用时,应除去熔焊和杂物,本工程采用HJ431焊剂。 2、机具设备 (1)电渣焊机选用MH-36型。 (2)焊接夹具;应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。(3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。 (4)石棉绳;用填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。

(5)铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约为10mm的圆球。(6)切割机或圆片锯:用于切割钢筋。 3、作业条件 (1)焊工经有关部门的培训、考核,均持证上岗。 焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等焊工防护用品。 (2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设施等应齐全、完好。施焊前要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 (3)施焊前应搭好操作脚手架。 (4)钢筋端头已处理好,并清理干净焊剂干燥。 (5)在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,按电渣焊机说明书选定焊接电流,造渣工作电压、电渣工作电压、通电时间等工作参数。 二、操作工序 1、电渣压力焊接工艺 电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。 (1)“造渣过程”是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂熔化逐渐增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。

钢筋气压焊工艺标准

LOGO 钢筋气压焊工艺标准

钢筋气压焊工艺标准 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm 的ⅠⅢ级钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接连接。氧气瓶和溶解乙炔气瓶的使用应遵照国家有关

规定执行。