文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新消火栓规范要点

最新消火栓规范要点

6.1.2 条城市避难场所宜设置独立的城市消防水池且每座容量不宜小于200T。
6.1.3 条规定了一路消防供水的条件,除建筑物高度超过54米外,室外消火栓设计流量小于等于20L时可采用一路消防供水。
6.1.6 条当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
6.1.8 条自喷灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统可与生产生活给水合用。
6.1.9及6.1.10条 提出了不设屋顶消防水箱而设置稳压泵的条件及规定。
6.2.1 条消火栓系统分区供水的二个条件,一是系统工作压力大于2.40MPa,二是消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
7.1.2 条规定了湿式消火栓的适用温度。
7.1.3 条规定了干式消火栓的适用温度。
7.3 节主要讲室外消火栓,这个和平时没什么区别,注意一下,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,7.3.10条是一个强条,倒流防止器前增设一个室外消火栓,当采用低阻力倒流防止器时可不用理会。
7.4.3 条设有室内消火栓的建筑,包括设备层在内各层均应设置室内消火栓。
7.4.5 条明确了消防电梯前室的消火栓可以计入消火栓使用数量。
7.4.6 条特别要注意规范中几类可以一股水柱到达的情况,建筑高度小于或者等于24米且体积小于等于5000的多层仓库,建筑高度小于54米且每个单元设置一部疏散楼梯的住宅,可仅一支消防水枪的一股充实水柱到达室内的任何部位。这条意义很大,小高层,中高层住宅将不再需要布置两个消火栓。
7.4.7 条 注意消火栓在有条件时尽量布置在楼梯间及其休息平台,因为这是进入火场的主要通道,不需要考虑什么防火门的关闭与开启。
7.4.10 条有一个消火栓最大距离的规定,一个30米一个50米,遗憾的是未对室内消火栓最小间距进行规定,也没有取消双栓在建筑物中的设置。希望下次修订时能加入室内消火栓最小间距的规定,如果不对最小间距进行规定,会大大降低火场灭火的效率和安全。
7.4.12 条消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须进行减压,规范只规定了动压不大于0.50MPa,那么静压就可以大于0.50MPa而不应大于0.70MPa.
高层建筑厂房等建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,充实水柱按13米来考虑,其它场所不应小于0.25MPa,这样大家在设计时如果采用市政管网直供消防时就要好好校核一下自己的栓口压力了。
7.4.14 条住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或者轻便水龙的接口,这条也是为了便于灭火,注意一下,审图可能会提。
7.4.15 条这条这次改的非常好,跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内

任何部位,并宜设置在户门附近。这样大家以后做商业网点时,一层和二层各设置一个单栓消火栓就行了。
8.1.1 条 规定了室外消火栓是否环状布置,供水管径等.当城镇人口规模小于2.5万人时,可为枝状管网.
8.1.2 条 特别要注意一下,消防给水应该环状供水的几个条件,向两座及两座以上建筑供水,向两路及以上灭火系统供水,设置有高位消防水箱的临时高压消防给水系统,向两个及以上报警阀的自动喷水系统供水时.
8.1.6 条 室内消火栓应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根.每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门.
8.1.7 条 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其它灭火系统的管网分开设置,当合用消防泵时,供水管路沿水流方向在报警阀前分开设置.

8.1.8 条 规定了消防给水管道的设计流速不大于2.5米每秒,任何消防管道的给水流速不应大于7m/s.
8.2.2 条 规定了低压给水管道的最小压力,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其它给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa.
8.2.3 条 注意一下临时高压和稳高压系统系统工作压力的计算方法.
8.2.5 条 各种压力下管材的适用范围,注意一下金属管道埋地可以采用沟槽连接.
8.2.7 条 消防管道采钢丝网骨架塑料复合管材时的一些技术规定,以及下面几条有厂家公关的影子,有条件应优先采用金属管道.
8.3.3 条 有一个知识点,消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,应该是审图以后会提的一个点.
9.1.1 条 比较重要,设有消防给水系统的建设工程宜采取消防排水设施.
9.2.1 条 规定的必须采取消防排水措施的场所,有消防水泵房,设有消防给水系统的地下室,消防电梯井底,仓库.
9.2.2 条 对于室内废水出单体应该排入雨水管网还是污水管网进行了规定,宜排入雨水管网;有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入市政污水管网.地下室的消防排水设施宜与其它地面排水设施共用.
9.2.3 条 消防电梯集水坑有效容积不应小于2方,潜污泵的流量不应小于10L/S.强条,这个跟以前规范没有什么大变化.
9.2.4 条 相当重要,室内消防排水设施应采取防止倒灌的技术措手,就是说在潜污泵排出管上应设置止回阀.
9.3.1 条 测试排水,是黑字体也是强条,消防给水系统必须设置专用排水设施,并对适用场所和管径做了规定.
9.3.2 条 试验排水可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用,出于节水的考虑,可以排入消防水池回用,如室外中水池,室外景观水池等.
10.1.1 条~10.1.5条 是不同管材的沿程阻力计算方法.
10.1.6 条 管道局部水头损失当资料不全时,消防给水和室内消火栓

可按10%~20%计算,自动喷水等支管较多时,可按30%计算.
10.1.7 条 是一个比较重要的公式,消防水泵或者消防给水所需要的设计扬程或者压力,引入了一个安全系数K2,可取1.20~1.40.
10.2.1 条 是消火栓保护半径的一个计算公式.
10.3 章节是减压计算,增加了节流管的水头损失计算公式.
11.0.1 条 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态.
11.0.3 条 消防水泵应保证从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟.
11.0.5 条 消防水泵应手动启停和自动启动.
11.0.7 条 消防控制柜或者控制盘应能显示消防水池,高位消防水箱等水源的高水位,低水位报警信号以及正常水位.这一章节还增加了自动巡检的相关内容,可以了解一下.
12.1.1 条 消防给水及消火栓系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担,强制性规定,这一章节主是施工的相关规定.
第13章 主是消防系统的系统调试和验收.
第14章 消防系统的后期维护管理.这两章节的内容有条件的情况下,可以在设计说明中示意出来.

相关文档
相关文档 最新文档