PC1832报警控制器系统说明

红外报警系统设备连接方法:

1.报警控制器主机的连线方法:用一根四芯线将总线模块(PC5100)、报警控制器主板(PC1832)及控制键盘连接,如有PC5208DVR模块也与主机相同接口相连,连接端口为:RED(DC12V+)、BLK(DC12V-)、YEL(信号)、GRN(信号);将室外的报警信号总线与PC5100的STR+(总线DC10V+)和STR—(总线DC10V-)端口连接;

2.报警地址模块与红外对射报警器的连接方法:地址模块的“黑、绿、黄”色三条线与红外对射报警器的3号端口连接;地址模块的“蓝”色线与红外对射报警器的4号端口连接;地址模块的“红、黑”色两条线分别与到报警主机的两条STR+和STR—端口信号线连接;地址模块的地址码要与防区号一一对应(编程中使用)。

系统编程:

1.显示连接的设备:输入* 8 5555进入编程,输入902,等一分钟左右输入903,键盘会显示1和15,输入#;(注:1为键盘、15为PC5100、#为返回)2.打开1~~8防区为总线制:在编程模式下输入101、8、#、102、8、#、103、

8、#、………..108、8、#。有总线分线制混用时,不能打开用分线制的防区

(如:1-5防区为公线制,则101-105的第8项不能打开),最后按#退出编程模式。

3.设置防区的类型:在编程模式下输入001(1-16防区)、03(03输入16次);

002(17-32防区)、03(03输入16次);再按#退出。(整个系统有多少个防区就要输入多少次03,一组最多只能输入16次,即001、002后面只能最多也只能输入16个03。03为即时防区;)

4.设置防区的时间:在编程模式下输入005,01、001、001、001、#09 004(注:001为1秒的时间、004为默认警铃时间)

5.在编程模式下输入202 、1、2、3、4、5、6、7、8、#;打开/关闭防区1—8号显示(默认为打开)。

6.在编程模式下输入203 、1、2、3、4、5、6、7、8、#;打开/关闭防区号9

—16

7.在编程模式下输入204 、1、2、3、4、5、6、7、8、#;打开/关闭防区号17—24

8.在编程模式下输入205 、1、2、3、4、5、6、7、8、#;打开/关闭防区号25—32

9.设置防区地址码:在编程模式下输入805,然后输入2位防区号(如01)再输入5位AMP701地址模块的序列号,连续输入完“防区号+地址模块序列号(如地址码为4位时,在地址码前加2),再按#退出。(有总线分线制混用时,主机自带1~~8防区为分线制,9~~32为总线制,则在注册地址模块时,不能设置分线防区,如:1~~5防区为分线制,其余为总线制,则地址模块从06号开始注册,注意:在第2项中101-105的第8项不能打开)。

10.恢复PC1832出厂设置:输入*、8、5555、999、5555、999、5555或将主机断电后将PC1832主板上将PGM1与Z1短路,然后通电半分钟,完成后撤除PGM1与Z1上的跳线;

11.恢复PC5100出厂设置:输入*、8、5555、805、99、55###退出编程即可。

12.设防/撤防输入:1234

13.时间设置: 〔*〕、〔6〕、〔1234〕、〔1 〕〔小时、分钟、年、月、日〕1,输入〔*〕〔8〕〔5555〕

2,输入〔000〕转到键盘编程模式

3,进入编程段〔6〕,转到时钟选项。

4,要打开或关闭任何选项,请按〔1〕、〔2〕或〔3〕

〔1〕开=键盘显示时间,关=键盘不显示时间。

〔2〕开=时钟显示格式为AM/PM〔例如:08:00AM〕,关=时钟显示格式为24小时〔例如:20:00〕

〔3〕开=防区开放时键盘不显示时间,关=防区开放时键盘显示时间