文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于小区供热一级热网温度控制曲线及二级热网温度控制表绘制的探讨

关于小区供热一级热网温度控制曲线及二级热网温度控制表绘制的探讨

关于小区供热一级热网温度控制曲线及二级热网温度控制表绘制的探讨
关于小区供热一级热网温度控制曲线及二级热网温度控制表绘制的探讨

集中供热运行方案

集中供热运行方案 Revised by BETTY on December 25,2020

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 第二章供热准备 第三章供热运行 第四章热线服务 第五章附录 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、

第一章简介 一、概述 、目的 为加强《黑龙江宏通热力》呼兰利民开发区城市供热运行管理,规范供热操作流程,确保呼兰利民开发区2016—2017供热运行工作安全、高效地开展,进一步提升公司的服务质量和员工职业素质,充分体现“辛苦千万次,温暖每一家”的服务宗旨,更好地树立黑龙江宏通热力有限公司的良好企业形象,特制定本注水方案及有关操作规程。 a)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 b)《城镇供热系统运行维护技术规范》CJJ88-2014 c)《城镇供热直埋热水管道技术规范》CJJ/T81-2013 、运行简介 黑龙江宏通热力有限公司作为呼兰利民开发区唯一热源,热源分为一热源和二热源。根据热力公司要求,供热管网建设至今,一级管网单向总长度公里左右。管网从一、二热源厂引出DN800管线,2016年增加一级网DN600管线180米、DN250管线1470米、DN150管线2016米,共计新增加一级网水量为148吨,整体大网供需补水量4084吨,管网覆盖整个利民开发区。形成供热能力900万平方米。热源提供不高于130℃的热水。该热水经过热力首站进行热量交换后,返回热源,由首站供出的热水通过城区供热管网进入各热用户热力换热站,经再次换热后被送入用户管网。

热网的调节方法

热网 第一讲热网的调节方法 主要内容: 一、热网运行中水力失调的问题 二、一级网的调节 三、二级网的调节 四、竖直的调节 一、热网运行中水力失调的问题 困扰热网运行管理的难题是全网的热力平衡问题即热量平衡问题。一个热力严重不平衡的系统会导致大面积的过冷和过热现象发生, 并进而演化成为供热部门在承受社会投诉巨大压力的同时, 还要承受不计成本,通过加大热源投入,解决过冷带来的巨大经济压力。目前,供热管网建成后,在实际运行中,往往存在水力失调问题,这主要是由以下原因造成的; 1、工程设计是根据水力学理论进行计算而选取相应的数据,而实际管材的数值与标准是有差别的。 例如在实际施工过程中,由于某些原因出现的材料替代现象,如非标管材.PPC管材、铝塑管材、塑料管材,阀门内部结构不同,以及其它配件等原因都可能出现水力失调。 2、由于施工条件的限制,使管路的实际情况与设计情况有很大的不同,供热管网在实际运行中不能达到平衡。 如在施工过程中由于出现建筑物.路口、油井或其它的不能改移的,必须绕

行。会增加管网的沿程阻力,使水力出现失调。杏花园小区的2-1和2-9之间有一条楼区公路,需制作龙门架跨越公路才能连接,这就使管路延长并增加了阻力,造成水力出现失调。 3、管网建成后的新用户增加,使原有的水力平衡遭到破坏 如采油四厂电力维修大队在2002年新建两座办公楼,使原有的供热量严重不足,使水力严重失调。 4、.管网维护不当,使管网水力平衡受到影响. 如老楼区由于管网年久,使管网配件失灵,如阀门经常开关,使阀芯脱落造成管线堵塞或由于管线腐蚀严重出现渗漏.穿孔造成水力失调。杏旭小区1-11-3单元阀组间回水阀门阀芯脱落造成一个单元不热。 总之在管网调配中,只有解决运行中存在的问题前题下,才能合理地进行管网的调配。做好管网调配首先对一级网、二级网的流量调节把热用户的循环水量控制在设计水量范围中。 二、一级网的调节 由热源到各热力站间组成一级网,热力站到各用户组成二级网。 1、热力站的监测控制 各热力站的一次网回水管上均安装有电动调节阀和流量计。一般一次侧温差大,流量小。通过对流量计的监测可掌握一次网流量的分配情况,测量一次侧供回水压力,可了解一次侧水网的压力分布状况,以指导一次网的调节。 2. 热力站的平衡调节 1)存在问题 调整电动阀门的开度可改变一次侧水进入换热器的流量,即可改变换热

供热热网规范

热网规范 第一章总则 第1.0.1条为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。 供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于,温度小于或等于200°C; 二、蒸汽热力网压力小于等于, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条 城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、规范的规定。

第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算: 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1) 式中 Qn—采暖热负荷,kw; q—采暖热指标,W/m,可按表2.1.2-1取用; A—采暖建筑物的建筑面积,m2。 采暖热指标推荐值表..2-1 建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆 热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 注:热指标中包括约5%的管网损失在内。 二、通风、空调冬季新风加热热负荷 Qtk=k1Q`n (2.1.2-2) 式中 Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW; Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW; k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取三、采暖期生活热水平均热负荷 Qsp=(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3) 式中 Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW; m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等); v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用; tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;

供热运行方案

1.供热准备 1.1、冲洗前准备工作 1.、时间安排: 2015年10月8日前 、人员准备 a)指挥长:1名,负责管网冲洗全过程的人员调度和进度管理。 b)区域长:3名,负责小组成员的管理和责任区域内供热管网冲洗质量、冲洗进度的总体控制。 c)操作工:24名,严格按照区域长按排,进行具体设备操作。 | 、区域划分: 区域1:G108国道沿线的所有供热项目; 区域2:房易路以西的所有供热项目; 区域3:房易路以东的所有供热项目; 、工具准备 各班组根据常规维修需要,向公司领取常用工具各一套,包括管钳、F扳手、活扳手、螺丝刀、卡丝钳、测电笔、手电、对讲机等。 、管网注水 、时间安排:2015年10月8日—10月12日 # 、注水前准备工作 、确保设备已安装到位,管道、阀门安装已完成,阀门开启 灵活。没有安装到位的设备,确保已与一次网断开。 、热力设备及连接管道已水压试验合格。运转设备手动盘车灵活。 、电气设备接线无误,线路调试合格,动力设备经单机试运,点动合格,旋转方向无误。 、确保管网压力表,温度计齐全且完好。 、确保所有注水点自来水供水正常,补水箱水已注满。 、人员按照各自负责区域,每一个节点的责任人到位。 ~ 、管网注水 、各组员在观察各节点的同时,需检查责任节点之间的管道、阀门等连接处是否有跑、冒、滴、漏的情况,如果发现,立即上报区域长,由区域长上报总指挥,总指挥应安排人员进行紧急维修,同时上报总指挥并根据实际情况,确定是否需要停止注水,如需停止注水,必须在维修完毕,由区域长上报总指挥,由总指挥得到总指挥同意后,方可继续注水。 、记录人员要时刻观察自来水压力与系统当前压力,一但发现自来水压力低于或等于系统当前压力,应立即关闭自来水阀门,如果此时自来水压力回升,并且微高于系统压力,则表明自来水压力已基本与系统压力平衡,需上报总指挥,补水系统需切换成补水泵补水。如果关闭自来水系统,自来水压力仍低于系统压力,表明自来水压力已不能用于系统补水,在上报总指挥的同时,落实自来水压力能否短时间内恢复压力。若短时间内不能恢复压力,应在总指挥及区域长的安排下,启动补水泵。 、启动补水泵的同时打开补水箱进水管,确保补水箱水位已满;

供热管理办法

定边县供热管理办法 第一章总则 第一条为了加强我县供热管理,保护环境,合理利用供热资源,提高城镇居民生活质量,维护供热单位和热用户的合法权益,根据《陕西省城市供热管理办法》和《沈阳市城市供暖管理办法》,结合我县实际,制定本办法。 第二条本办法所称城市供热,是指区域锅炉、分散锅炉等热源的热水,通过管网有偿供给的公共采暖用热。 第三条本办法适用于我县行政区域内的区域型集中供热和分散供热的管理。 第四条定边县住房和城乡建设局是我县城镇供热监督管理的行政主管部门,负责我县供热政策的调研制定,信息采集,协调服务,监督检查工作。 定边县供热管理办公室为我县城镇供热管理机构,负责我县具体供热监督、管理工作。 规划和国土、财政、民政、劳动和社会保障、物价、环境保护、技术监督等有关行政部门,应当在各自职责范围内协同做好城镇供热管理工作。 第五条城镇供热实行社会化生产和商品化供应以及多元化投资经营。

城镇供热必须实行统一规划和管理,优先发展集中供热,限制并逐步取消分散供热,推行分户供热并逐步达到按用热量计量收费。 第六条政府鼓励从事供热经营的单位(以下简称供热单位)采用清洁能源,利用污染小、耗能低、运行安全的先进供热方式和设施,推广先进技术和设备,提高城市供热水平。 第二章规划和建设 第七条城镇供热规划由县城乡建设管理局会同规划和国土资源、环境保护等有关行政部门编制,报县政府批准,纳入城市总体规划。 第八条新建、改建、扩建的城市供热工程,应当符合城市供热规划,经县供热管理办公室审查批准后办理有关基本建设审批手续。涉及热用户摘网、并网的,需由用热户或开发建设单位报县供热管理办公室审查批准后方可实施。 第九条对不具备集中供热条件又确需建临时热源的,必须经县城乡建设管理局批准,报城市供热行政主管部门备案方可实施,对现有的分散锅炉房,城乡建设管理局应当有计划、有步骤地实施资源整合,分期分批在限期内完成集中供热改造(含并网,下同)和分户供热改造。

采暖施工图识读

1、图纸组成 完整的室内采暖施工图有图纸目录、说明书、设备材料表、平面图、轴测图和详图等。 1)平面图 在平面图上表明散热设备、管道、阀门、集气罐、除污器、进出口的位置、管径、坡度、坡向、设备的规格型号等。 2)轴测图 根据平面图而绘制的轴测图,表明散热设备、管道、除污器、集气罐等标高、管径、坡度、坡向等。 3)详图 表示管道与墙的间距、管支架、散热器等的具体安装。 4)设计说明书 设计说明书上有热负荷、室内外温度计算参数、流量、所用管材、散热规格、保温刷油以及竣工验收等要求。 2、室内采暖施工图的识读 识读采暖施工图应按热媒在管内所走的路程顺序进行,以便掌握全局;识读其系统图时,应将系统图与平面图结合对照进行,以便弄清整个采暖系统的空间布置关系。 1)平面图的识读 供暖平面图是供暖施工图的主体图纸,它主要表明供暖管道,散热设备及附件在建筑平面图上的位置及其它们之间的相互关系。识读时,应掌握的主要内容及注意事项如下, ⑴弄清热入口在建筑平面上的位置、管道直径、热媒来源、流向、参数及其做法等。 ⑵弄清建筑物内散热设备(散热器、辐射板、暖风机)的平面布置、

种类、数量(片数)以及散热器的安装方式(即明装、半暗装、暗装)。 ⑶弄清供水干管的布置方式、干管上阀件附件的布置位置及型号以及干管的直径。 ⅰ全部立管管径均为DN20,接散热器支管管径均为DN15。 ⅱ散热器为四柱型。 ⅲ管道刷一道醇酸底漆,两道银粉漆。 ⅳ管道坡度均为0.002。 ⅴ回水管道过门做法见S14暖通2。. ⑷按立管编号弄清立管的平面位置及其数量。

⑸对蒸汽供暖系统,应在平面图上查出疏水装置的平面位置及其规格尺寸。 ⑹对热水供暖系统,应在平面图上查明膨胀水箱、集气罐等设备的平面位置、规格尺寸。 2)系统图的识读 供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备,主要阀件、附件的空间位置及相互关系的图形。识读时应掌握的主要内容及注意事项如下: ⑴查明热入口装置的组成和热入口处热媒来源、流向、坡向、标高、管径以及热入口采用的标准图号或节点图编号。 ⑵弄清各管段的管径、坡度、坡向,水平管道和设备的标高,各立管的编号。 ⑶弄清散热器型号规格及数量。 ⑷弄清阀件、附件、设备在空间中的位置。凡系统图已注明规格尺寸的,均须与平面图、设备材料表等进行核对。

集中供热管网系统的运行和调节

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/179435286.html, 集中供热管网系统的运行和调节 作者:张永刚 来源:《神州·下旬刊》2018年第04期 摘要:近年来,随着科学技术水平的不断进步,城市化发展的步伐也在持续加快,城市集中供热管网系统关系着一个城市的发展,所以对于集中供热管网系统的运行与调节就显得尤为重要。实际上集中供热的方式最早始于西方国家,经过漫长的发展,以及能源的不断消耗,越来越多的国家开始重视集中供热的发展,我国城市的集中供热自20世纪50年代以来发展迅速,在全国各个城市建立了热电站,为城市居民以及建筑生产带来福祉。 关键词:集中供热管网;系统运行;调节方法 引言: 据统计,至1983年,我国已有17个城市有集中供热系统,而供热规模相对较大的是北京。集中供热之所以发展迅速,其本身有一定的优越性,集中供热可以有效的节约能源,减少能源的消耗,这为我国目前倡导的绿色环保的口号相得益彰。城市集中供热管网的原理主要是通过集中供热的热源通过热用户直接输送给供热介质的一种管线系统。随着热网工程的建设规模越来越大,在应用中需要大量的成本,所以做好集中供热管网系统的运行和调节工作十分重要,本文针对些问题进行了详细的分析与探讨,希望可以促进我国未来城市化发展的步伐。 1 集中供热管网系统的概述 水蒸气和热水可以说是集中供热管网运行中主要的热媒,要想实现城市用户的供热,要采用多个热源,并进行热交换站及管网供热的方式来达到城市集中供热。集中供热是近年来新兴的供热方式,与过去传统的锅炉供热相比,集中供热的方式有所不同。通过热源、热网和用户三个介质才能达到集中供热。目前,我国的集中供热技术还是以锅炉供热技术和热电联产供热技术为主要供热技术,通过与热能用户和热源进行连接,使多管网分配热能和输送热能发挥一定的效果。当前,集中供热管网较受欢迎的管网形式为枝状管网,这种管网因其造价低,运行简单,所以被普遍应用到供热系统中。但值得注意的是,枝状管网在具体的城市供热系统中,遇到两个以上的热源供热,就不适用于枝状管网,因为两种以上的热源供热就可以使用环状管网进行相互连接,这样所应用的成本会更低一些。 2 集中供热管网调节系统的分类 (1)集中调节。集中调节是集中供热管网调节系统的一个形式,这种形式主要是对供热的温度进行调节,操作起来也相对简单。

混水直供热网运行控制策略

混水直供热网运行控制策略 长春工程学院设计研究院吕耀军 承德市双滦区兴业热力公司覃宏 北京硕人时代科技有限公司牛秀栅李琳史登峰 【摘要】混水直供供热在我国集中供热中发展较慢,其原因有热网一、二次网水利工况不独立、压力控制相互耦合影响、热网监控难以实现等。但是,混水直供系统在节能方面有很大潜力,应当改善混水直供热网运行调节能力,使之在节能领域发挥更大的作用。 【关键词】供热系统混水直供节能 一、引言 外网与用户系统的连接方式有三种:直接连接、间接连接和混连(即加压泵连接)。目前应用最多的为直连连接和间接连接模式,混水直供因其运行调节复杂等原因应用较少,但混水直供因其“大温差、小流量”运行、一次网富余压差在二次网中得以充分利用等特点,具有很大的节能空间。我们结合多年热网运行调节经验,总结出混水直供热网运行调节模式,并在河北承德市双滦区兴业热力公司供热系统中得到实际检验。 承德双滦兴业热力公司供热系统共有150万m2,14个混水站,全部采用北京硕人时代科技有限公司的自控系统;采用移动的GPRS无线方式。此供热系统采用了三种混水换热方式:a.旁通设混水泵,b.二级回水设二次循环泵,c.二级供水设二次循环泵;并在一级网供水中远处设中继加压站,在一级网回水上设减压站,参见图1。 二、运行调节方案 文献[1]表明,运行控制涉及到以下几个问题:控制点选在什么地方;控制点的设定值应取多大;供水温度如何调节;如何合理地综合调节供水温度和控制点的设定值,以尽量节省运行成本。 在间连网中,由于一次、二次网的水力工况相互独立,故需分别在一次、二次网上设置控制点和变频泵来进行调节控制。在混水直供热网中,可以不考虑混水直供热网中的混连站而与直连网一样设置压力控制点和控制值,控制值由热源处变频循环泵的转速所控制,混连站的出水

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法发布时间:2011-7-8 我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论: 一、供回水平均温度控制,引入供、用热总量相对变化量的控制方法: 各换热站采用二次网供回水平均温度控制和热源供热量与各换热站用热总量的相对变化量的复合控制方法,其给定控制目标为各换热站二次网供回水平均温度,调节对象为该换热站一次网的供水流量。 根据热网热量平衡和控制原理可建立如下动态平衡表达式: tghi =(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补)×tgh ΔQ总=ηQR-(∑Qhi+Q0+Q补) 平均调节系数S为:(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补) S>1为升温过程,S<1为降温过程。 tghi——某一换热站控制器的给定值,即目标值; tgh——各个换热站的二次网供回水加权平均温度,或面积加权平均温度; QR——热源出口供热量(一个调节周期的累计值),多热源联供管网时为各热源供热量之和;Ki——修正系数或权重系数; η——一次供热管网平均输送效率; Qhi——各换热站一次网供热量(一个调节周期的累计值),Qhi也可取该换热站瞬时供热量的采样平均数与调节周期的积; ΔQ总——一个调节周期热源供给各换热站的总热量与各换热站实际用热量的差。 换热站控制器比较给定值与该换热站供回水温度平均值(tg+th)/2的差值进行范围调节。考虑热惰性问题,各换热站给定值不易频繁变化,一个调节周期对各换热站目标值进行一次调整,调节周期(换热站目标值的给定)一般以30~60分钟较合适,根据管网特性不同选择不同的调节周期。其控制特点如下: 1、热源厂供热量是全网供热效果随室外温度变化的主控量。在主热源基本不变的情况下,调峰热源根据室外温度变化和ΔQ总的变化进行预见性主动提温或降温调节,主动提温或降温时ΔQ总相应大于零或小于零(实际为某一控制范围),非主动提温或降温时根据ΔQ总的变化相应跟踪调节。用户室温的平均值变化作为热源调节的参考量。把各换热站的被动调节变为整个热网的热量动态分配。换热站二次网温度变化为阶梯式递增或递减变化。 2、其优点在于把热源供热总量与所有换热站实际用热量的相对变化引入对换热站给定目标控制量后,能比较及时有效地进行平衡调节,热源供热量增加或减少,换热站控制器给定值相应增大或减小,热网再大各换热站参数变化相对于热源参数的变化控制在一个调节周期内,能够缩短质调节时各换热站温度比的时间差。 3、在热负荷变动时热网总流量要同时变化,要求一次网循环泵要能适应流量变化的需要(满足一次网阻力最大换热站流量变化的需要),即实现同步调节,这样还可同时保持一次网供水温度的相对稳定(温度升高或降低一个变化量Δt引起流量增加或减少一个量ΔG,因而供热量增加或减少,使温度不在继续升高或降低就达到了热量调节目标)。即换热站一次网整个调节过程是以流量调节为主(满足最大、最小流量限制要求),温度调节为辅(相对变化幅度较

供热采暖系统管理规范(标准版)

供热采暖系统管理规范(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0499

供热采暖系统管理规范(标准版) 1范围 本标准规定了供热企业(单位)的岗位职责、规章制度建设和标准化管理、运行管理、维修管理、质量管理、安全管理、服务管理、经营管理和档案信息管理等工作的要求。 本标准适用与锅炉房、热力站、室外供热管线和室内采暖系统的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用为文件,

其最新版本适用于本标准。 GB/T16811工业锅炉水处理设施运行效果与监测 CJJ/T88城镇供热系统安全技术规程 JB/T10354工业锅炉运行规程 DB11/097低硫散煤及制品 DB11/139锅炉污染物综合排放标准 DB11/381既有居住建筑节能改造技术规程 DB11/T466供热采暖系统维修管理规范 3管理工作总体目标 3.1供热企业(单位)应在保障供热质量的同时,规范对采暖用户的服务。 3.2供热企业(单位)应采用节能技术措施,实现供热系统的节能减排,保障各项环保指标达标。 3.3.供热企业(单位)应确保整个供热系统的设备完好,在安全状态下运行。 3.4供热企业(单位)应供热系统在采暖季节内的能耗进行计量

集中供热运行方案

黑龙江宏通热力有限公司 一级网注水方案 2016——2017年 编制:许长伟 审核: 审定: 2016-9-25实施

目录 第一章简介 一、概述............................................................. 二、组织结构图....................................................... 第二章供热准备 三、供热管网冲洗方案................................................. 四、供热冷运行方案................................................... 五、升温及试运行..................................................... 第三章供热运行 六、供热运行时间管理................................................. 七、季节工数量控制................................................... 八、供热运行......................................................... 九、停止供热......................................................... 十、紧急事件及处理方案............................................... 第四章热线服务 十一、服务要领.......................................................

浅谈城市智慧热网的运行与调控策略

浅谈城市智慧热网的运行与调控策略 现阶段城市供热技术日益完善,城市发展对供热节能减排的要求也日益提升,智慧热网在节能减排以及自动调节等方面展现出特殊的优势,对城市供热发展来说极为重要。本文主要分析了城市智慧热网的运行系统,提出城市智慧热网的调控策略,进一步提高智慧热网的运行效率。 标签:城市供热;智慧热网;运行系统;调控策略 對于供热行业来说,它具有高能耗、高排放、高投入、低效率的特征,为了转变这一固有现状,供热行业管理者开始向供热行业信息化、自动化发展,提升硬件投入和软件研发,使得管网中的设备与数据采集装置性能得到大幅度的提高。智慧热网基于各类热源、热媒、流体输配管网、储能设备、换热站等,运用大数据技术、智能控制技术、移动网络技术以及物联网技术,促进热网系统精准计量、监控、自动化调节,实现热网系统的安全性、经济性、可靠性等进一步提升。 一、城市智慧热网的运行系统概述 一般来说,城市智慧热网运行系统运用“互联网+传统供热”技术,构建供热管控系统。该系统的功能在于数据的采集、处理、分析、诊断以及远程控制,总体架构分为感知层、网络层次、应用层。 感知层的作用在于实现热源、热换站、热用户等供热信息传感。城市智慧热网系统中富含热换站、热源等运行数据,通过对信息传感层设计,提高热用户计量系统管控与信息传感系统,构建出“源-网-热用户”为一体的整网数据信息传输系统。具体来说,硬件运用模块化设计,促进多重数据传输;信息采集点采用统一的标识,促进跨区域数据传输;网络时钟同步,维护物理量时序的精准性;全面掌握热网、热换站等工况,促进管网平衡调节。 网络层的作用在于实现底层供热数据传输,将其传输至智慧供热上位机系统的数据库,最终将供热数据信息进行存储。网络层运用专用光纤、ADSL、GPRS、4G等公共网络,将信息感知层与网络层衔接在一起,从而促进底层供热数据的向上传输。 应用层的作用在人工智能数据挖掘,首先对采集数据进行预先的分析和处理,在进行具体的多维度统计分析和模拟计算,从而排除设备故障,对控制预测进行科学分析,最终实现智慧热网的节能高效运行。通过人工智能数据挖掘,为智慧热网调控策略的提出提供依据,充分发挥辅助决策功能、节能分析功能、供热参数预测功能等,推动智慧热网的系统优化运行。 二、城市智慧热网运行系统构建的价值与意义

集中供热网的可行性分析

集中供热网的可及性分析 来源:互联网 | 作者: | 2007-10-26| 编辑: admin 1 引言 集中供热与传统的分散供热相比,具有减少环境污染、节约能源等优点。因此,在我国获得了广泛的应用。集中供热网作为连接所有用户和热源的桥梁,担负着输送和分配热量的任务。集中供热管网的投资非常可观,由于许多热网辐射半径很大,其动力消耗也占有很大的比重,因此对它的研究具有非常重要的意义。 近年来,为了提高系统运行的可靠性、经济性及灵活性,一些城市纷纷建立了多热源环形网的供热格局。但由于运行管理水平相对较低,对多热源的协调运行缺乏了解,对环形网的运行认识不足,在运行时却不得不将各热源"解裂",甚至将各环切断,采用"环状管网,枝状运行"的模式,没有充分发挥系统的能力。目前国内已有少数地方采用了环状运行的模式,也看到了环状运行在提高管网的输送能力、改善系统的水力工况方面的好处。但往往简单地认为将干管上所有的阀门打开即可得到最佳的工况,对特定的系统到底应该如何运行缺乏研究,对于实际的运行工况也不能做到"心中有数",没有系统的理论指导,因此对于环形网的认识也必然是片面的、不准确的。 实际上,正是多热源环形网的不断推广应用,使得对于集中供热网的可及性研究显得更为迫切。不同于模拟问题,

可及性分析是指在给定的用户流量的情况下,分析管网能否达到该流量分布,以及应该如何达到。对于环形管网,就是要分析干管上阀门应该如何配置和调节,才能达到最优运行工况,从而满足各用户的要求,而且运行泵耗最小。 本文首次提出了可及性分析的概念。文中将集中供热网分为枝状网、多热源、环形网几个部分,分别进行研究,探讨了数学模型的建立以及具体的分析方法。可及性分析对管网的设计,改造、扩容以及实际的运行调度都有重要的指导意义,文中最后针对我国东北的一个热网进行了具体分析。 2 集中供热网的数学描述 为便于说明问题,同时也为了减小问题的规模,我们将集中供热分为供水干管、回水干管以及热源与用户三个部分。对于串联系统的管网以及其它特殊管网,可在此基础上另行分析。 供回水干管系统的特点是,它与热源及用户相连的节点都是源或汇,其进、出流量即为相应用户或热源的流量。下面以供水侧管网为例进行讨论。 根据基尔霍夫定律可以得到以下关系式: AG=Q (1) A T P d= S|G|G+Z d-H p (2) 其中A为关联矩阵,若该管网的节点数为N+1,支路数为B,则A为N×B维的矩阵,各元素按下式规定:

城市热力网设计规范

城市热力网设计规范

G tk =c(t 1t -t 2t 式中G tk —通风、空调热负荷热力网设计流量,(T/h); Q tk —通风、空调热负荷,KW; C—水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=Kg·°C t 1t —冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网供水温度,°C; t 2t —冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网采暖系统回水温度,°C。 一、与采暖系统并联连接 1、平均流量 G sp =c(t` 1 -t` 2 式中G sp ——生活热水热负荷热力网设计流量,(T/h); Q n ——采暖期生活平均热负荷,KW; C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=Kg·°C t` 1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C; t` 2 ——生活热水加热器上相应的回水温度,°C。 2、最大流量

G s·max = ·max /c(t` 1 -t` 2 式中 G s·max ——生活热水热负荷热力网最大流量,(T/h); Q s·max ——采暖期生活热水最大热负荷,KW; C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=Kg·°C t` 1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C; t` 2 ——生活热水加热器相应的回水温度,°C,可取30-40°C。 二、与采暖系统两级串联或两级混合连接 1、平均流量 G sp =[Q sp /c(t` 1 -θ 2 )]·[(t r -t lr )/(t r -t l 式中G sp ——生活热水热负荷热力网平均流量,(T/h); Q sp ——采暖期生活热水平均热负荷,KW; C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=Kg·°C t` 1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C; θ 2 ——采暖期开始时采暖期系统回水温度,对于间接连接采暖系统为采暖加热器热力网侧出口水温,°C; t r ——生活热水温度,应按设计水温取用,;

4、热网工程进度与控制管理制度

寰慧科技集团有限公司 XXXX项目 工程进度与控制管理制度 目录 1、总则 2、进度管理主要内容和工作程序 3、进度管理与控制职责分工 4、进度计划编制 5、施工进度计划实施 6、进度控制总结 1 总则 1.1 目的 工程施工进度控制贯穿于工程项目施工的全过程,从工程开始施工到工程项目竣工每个环节都存在着施工进度的管理。加强工程项目的施工进度管理,合理确定和有效控制施工进度,是工程项目全过程管理的重要内容。 为有效控制热网工程各项目施工进度,依据公司计划安排和施工合同要求,为确保工期目标的实现,达到项目按期供暖的要求,必须明确工程项目进度计划管理的任务、职责,建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法,促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化,特制定本制度。 1.2 热网工程施工工期特点 热网工程施工具有极强的季节性及确保冬季按时采暖的工期特点,每年的上半年为工程准备阶段,下半年为工程抢工阶段,11月15日为法定确保冬节采暖时间,上半年工程受许多不确定因素影响不能尽早开工,拖到下半年紧张抢工期难保按期供暖,难以面对地方政府和千家万户,热网工程建设总是处于十分被动状态,所以工期计划的重要性显得尤为突出。 1.3适用范围 本实施细则适用于寰慧科技集团有限公司所有新建和扩建热网工程工程项目进度计划管理工作。 本实施细则是是公司考核各项目部各层次工程项目进度管理和控制的依据。 1.4 使用原则 项目部的工程项目进度管理应按照本实施细则进行管理和控制,执行行业、地区颁发的有关政策、法规及文件要求,还应遵循施工合同规定的要求。 2 进度管理主要内容和工作程序 2.1 进度管理的主要内容 工程项目进度管理的主要内容见图2.1“工程项目进度管理内容”。

供热管网技术标范本解读

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:___________________ XX _________________ 投标文件内容:_________ 技术标______________ 投标人:___________________________ XX公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:__________________ (签字或盖章)日期:_______ 年____ 月 ________ 日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1.项目概况 XX供热站规划位置位于XX该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米, 管径为XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34 —2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

集中供热系统由三大部分组成

1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户 2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位 时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系 统在单位时间内向建筑物供给的热量。 4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、 窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。f、水分蒸发耗热量。 (2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。b、热管道及其他热表面的散热量。c、热物料的散热量。 (3)通过其他途径散失或获得的热量。 5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算 F-散热器的散热面积(m2) Q-散热器的散热量(W) K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】 Tpj- 散热器内热媒平均温度 tn-供暖室内计算温度 -散热器组装片数修正系数 散热器连接方式修正系数 散热器安装形式修正系数 6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空 间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声 7、重力循环热水供暖系统的基本原理

8、 重力循环系统作用压力的计算 9、 单管系统各层水温计算 10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。水箱上连有膨胀管、 溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。 11、热负荷延续时间图、 绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。 2、选定静水压曲线的位置 3、选定回水管的动水压曲线的位置 4、选定供水管动水压曲线的位置 12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接 直接连接:无混合装置的直接连接、 装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户 系统连接处供、回水压差工作的。 装混合水泵的直接连接 13、热水网路压力状况的基本技术要求:不超压、不汽化、不倒空、保证热用户有足够的资用压力、热水网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出50kp ,以免吸入空气。 14、选择循环水泵时,应注意: 1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。 2、循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。 3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围 4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。不得少于两台 5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。 15、热水网路补水装置的选择:1.流量 主要取决于整个系统的渗漏水量。闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。 2,压力 补水压力不应小于补水点管道压力再加30~50Pa 。当补水泵同时用于维持管网静态压力时,其压力应满足静态压力的要求 H ——热水网路补给水泵的扬程,Pa ; H b ——热水网路补水点的压力值,Pa ; H xs ——补给水泵吸水管路的压力损失,Pa ; H ys ——补给水泵压出管路的压力损失,Pa ; h ——补给水箱最低水位高出补水点的高度,m 。 3,补给水泵台数 闭式热水供热系统的补给水泵台数,不应少于两台,可不设备用泵,正常时一台工h H H H H ys xs b -++=

采暖供热规范

采暖供热规范 ● ● ● 目 录 ● ● ● ·城市热力网设计规范 ·采暖通风设计规范 ·采暖通风与空气调节制图标准 ·旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准 ·工业锅炉房设计规范 ·城市供热、供热节能国家标准、行业标准汇编目录 ·大连市住宅采暖(分户计量)工程技术暂行规定(摘录) ·关于实施《天津市室内采暖系统设计管理暂行办法》的技术规定 ·新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程 城 市 热 力 网 设 计 规 范 第一章 总则 第1.0.1条 为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本 规范。 第 1.0.2条 本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它 型式热源的城市热力网设计可参考本规范。 供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于2.5MPa ,温度小于或等于200°C ;

二、蒸汽热力网压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《 室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关 专业部门颁发的有关标准、规范的规定。 第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算 : 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1)

集中供热网的可行分析

集中供热网的可行分析

集中供热网的可及性分析 来源:互联网 | 作者: | 2007-10-26| 编辑: admin 1 引言 集中供热与传统的分散供热相比,具有减少环境污染、节约能源等优点。因此,在我国获得了广泛的应用。集中供热网作为连接所有用户和热源的桥梁,担负着输送和分配热量的任务。集中供热管网的投资非常可观,由于许多热网辐射半径很大,其动力消耗也占有很大的比重,因此对它的研究具有非常重要的意义。 近年来,为了提高系统运行的可靠性、经济性及灵活性,一些城市纷纷建立了多热源环形网的供热格局。但由于运行管理水平相对较低,对多热源的协调运行缺乏了解,对环形网的运行认识不足,在运行时却不得不将各热源"解裂",甚至将各环切断,采用"环状管网,枝状运行"的模式,没有充分发挥系统的能力。目前国内已有少数地方采用了环状运行的模式,也看到了环状运行在提高管网的输送能力、改善系统的水力工况方面的好处。但往往简单地认为将干管上所有的阀门打开即可得到最佳的工况,对特定的系统到底应该如何运行缺乏研究,对于实际

的运行工况也不能做到"心中有数",没有系统的理论指导,因此对于环形网的认识也必然是片面的、不准确的。 实际上,正是多热源环形网的不断推广应用,使得对于集中供热网的可及性研究显得更为迫切。不同于模拟问题,可及性分析是指在给定的用户流量的情况下,分析管网能否达到该流量分布,以及应该如何达到。对于环形管网,就是要分析干管上阀门应该如何配置和调节,才能达到最优运行工况,从而满足各用户的要求,而且运行泵耗最小。 本文首次提出了可及性分析的概念。文中将集中供热网分为枝状网、多热源、环形网几个部分,分别进行研究,探讨了数学模型的建立以及具体的分析方法。可及性分析对管网的设计,改造、扩容以及实际的运行调度都有重要的指导意义,文中最后针对我国东北的一个热网进行了具体分析。 2 集中供热网的数学描述 为便于说明问题,同时也为了减小问题的规模,我们将集中供热分为供水干管、回

相关文档