如何进行消火栓栓口静水压力和栓口出水压力的测量?

使用“消火栓压力试验装置”测试静压及动压

消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压,出水压力,并校核水枪充实水柱的专用装置。

a.测量消火栓栓口的静水压和出水压。现行国家规范中室内消火栓栓口的静水压力不应大开0.8Mpa;消火栓栓口的出压力不应大于0.5Mpa。此外在《高层民用建筑设计防火规范GB50045—95》中还对高层建筑最不利点消火栓的静水压做了如下规定:

建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静压不应低于0.07Mpa建筑高度超过100米时,高层最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。

b.校核水枪充实水柱。对于建筑物内的消火栓水枪的充实水柱,一般不应小于7米,但甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房及库房内充实水柱不应小于10米;高层工业建筑,高架库房内,水枪充料水柱不应小于13米。对于高层民用建筑,建筑高度不超过100米的高层建筑,消防水枪的充实水柱不应小于10米,建筑高层超过100米的高层建筑,充实水柱不应小于13米。

主要性能参数:

a.型号ZN17-SSZ1型;

b.公称通径:65mm

c.公称压力:1.0 Mpa;

d.压力表量程:0~1.6Mpa;

e.压力表精度:1.5级.

使用方法

a.消火栓栓口静水压的测量

(a)将ZN17-SSZ1型试水检测装置连接到火栓栓口;

(b)安装好压力表,并调整压力表检测位置使之竖直向上;

(C)在ZN17-SSZ1型度水装置出口处装上端盖;

(d)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的什为消火栓栓口的静水压(Mpa);

(e)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使ZN17-SSZ1型试水检测装置内的水压泄掉,再取下端盖。

b.消火栓栓口出水压力的测量。

(a)将水带连接到消火栓栓口;

(b)将水带接到ZN17-SSZ1型试水检测装置的进口;

(c)打开消火栓阀门放水此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的水压力。

c.通过ZN17-SSZ1型试水检测装置校核水枪的实水柱可以采取以下的连接的方式:

消火拴口→水带→ZN17-SSZ1型试水检测装置

打开消火栓阀门放水,此时水枪充实水柱与试水检测装置上的压力表的显示的栓口出水压力之对应关系见下表

序号充实水柱(m) 流量(L/S) 栓口出水压力(Mpa)

1 7 3.8 0.09

2 10 4.6 0.135

3 13 5.

4 0.186

注意事项

a.测量时,特别是在测量栓口静压时,开启阀门应缓慢,避免压力冲击造成检测装置损坏;

b.静压测量完成后,折下端盖缓慢旋下端盖泄压;

c.测量出口压力和充实水柱时,应注意水带不应有弯折;

d.ZN17-SSZ1型消火栓试水检测装置使用后,应将水擦净放回。

向左转|向右转

消火栓试压记录

消火栓管网水冲洗记录 工程名称:湖南长沙哈镘数控机床有限公司厂区项目消防安装共1页第1页 注:1、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。2、管网冲洗的水流速度不宜小于3 m/s;其流量不宜小于规范规定值,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。3、管网的地上管道与地下管道连接时,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。4、管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。5、管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。6、管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。

自动喷淋管网强度试验、严密性试验记录 强度试验压力为该工作压力加0.4 Mpa;2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点;对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网内应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05 Mpa;3、水压严密性试验应在水压强度和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h 应无泄漏;4、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验;5、气压试验的介质宜采用空气或氮气;6、气压严密性试验的试验压力应为0.28 Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01 Mpa。

消火栓管网水冲洗记录 注:1、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。(完整版)消火栓系统调试步骤

消火栓给水系统调试 1.1系统的水压试验 1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压试验。本工程消火栓系统干、立、支管道的水压试验要求执行给水系统金属管道的要求。消火栓系统试验要求试验压力为1.4MPa,稳压时间2h,管道及各连接点应无渗漏。消火栓系统的水压试验分高、低区分别进行。 2. 加压泵设在系统的最低点,系统高低点各装一块压力表,最高点要有排气装置,最低点要有卸水装置。充水时打开管道最高处的排气阀,至管道充满水后关闭排气阀。上满水后检查管路有无渗漏,如有部位泄漏,应在加压前紧固。然后启动加压泵,对管道系统加压应采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min,试压时水泵加压应分段进行,加压至1/2试验压力时,停止加压,检查管道,若无问题则继续加压至试验压力后停止加压进行检验。 3. 试压环境温度不得低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施。 1.2消防水泵单机调试 1.水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 2.在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 3.将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 4.检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。利用上述方法依次调试每一台泵。 5.对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 6.消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 7.调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 1.3消火栓系统调试

相关文档
相关文档 最新文档