湖南司法警官南方培训基地基坑支护工程

施工组织设计方案

一、工程概况

湖南司法警官南方培训中心基坑工程由湖南核工业岩土工程勘察设计研究院设计,桂阳县金盛房地产开发有限责任公司委托我公司依照设计施工图进行施工。

工程场地位于郴州市郴州监狱临燕泉路一侧,场地东南面紧临燕泉路,东北面与南国雨林“砼8”相邻。培训中心建筑地上28层,地下两层地下室,基坑底板标高为-7.00m,基坑深约7.00m;基坑东西长约49.00m、南北长约41.00m,基坑边坡总长为179.02m。基坑开挖设计深度根据地下室底板标高和地面标高有一定变化,可根据现场具体情况,作适当调整。

依照设计图纸,基坑AB段采用钢管桩结合双液注浆复合土钉加固方案,BC、CD、DA段采用双液注浆复合土钉加固方案。本设计为临时支护,设计使用年限小于等于两年。本基坑安全等级为二级,局部地段安全等级为一级。边坡坡顶地面荷载按20kPa考虑。

二、设计执行标准

湖南司法警官南方培训中心基坑总平面图

《湖南司法警官南方培训基地工程岩土工程地质勘察报告》核工业衡阳第二地质工程勘察院2003年5月

《湖南司法警官南方培训中心基坑岩土工程勘察报告》湖南省核工业地质局302大队,2009年3月

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《长沙市挡土墙及基坑支护工程设计、施工与验收规程》(DB43/009-1999)

《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

三、设计原则

1.设计方案是根据建筑总平面图、场地岩土工程条件、场地周边环境条件及边坡开挖高度等要求确定。

2.基坑最大深度6.7~8.0m。边坡坡顶地面荷载按20kPa考虑,建筑物荷载每层考虑20kPa/层。

3.基坑边坡安全等级二级,重要性系数取值1.00;紧邻南国雨林段和燕泉路段安全等级为一级,重要性系数取值1.10。该基坑支护为临时性支护,使用期限不超过两年。

四、场地环境条件及工程地质条件

1场地环境条件

场地位于郴州监狱临燕泉路的一侧,距离路边缘2.5米),东面与南国雨林“砼8”相邻。场地原为旧房拆除而成,场地平整,场地综合环境较为复杂。

2岩土层类型、结构及分布

经钻探揭露,其岩土层结构自上而下可分为:素填土、粘土、含碎石粘土和石灰岩四大层,其工程地质特征分述如下:

(1)、素填土:人工成因。灰褐色、杂色,为人工堆填而成,主要由粘性土等组成,结构松散,力学强度低;该土层在场地均有分布,其厚度多为1.90~3.80m,平均厚度为2.70m左右。该土层具有力学强度低、差异性大。

(2)、粘土:坡积成因。褐黄色,可塑~软可塑状态,干强度及韧性较高,稍有光泽,摇振无反应,底部含灰岩碎石。该土层在场地部分地段(北部)有分布,厚度3.00m~7.00m,平均4.90m。该土层具有中等压缩性、力学强度较低等特征。

(3)、含碎石粘土:坡积成因。褐黄色,硬可塑状态,干强度及韧性较高,稍有光泽,摇振无反应,含有较多灰岩碎石。该土层整个场地有分布,厚度8.40m~16.30m,平均12.20m。该土层具有中低压缩性、力学强度较高、厚度较大等特征。

(4)、石灰岩:沉积成因,灰色,隐晶质结构,厚层状构造,岩石较完整、坚硬,岩芯呈短柱状,其埋深为11.00~21.60m,平均埋深约为17.40m,属较硬岩Ⅲ类。

3水文地质特征

场地地下水为孔隙潜水和岩溶裂隙水,无承压水,含水介质为素填土及石灰岩岩溶裂隙及溶洞,(含碎石)粘土层为相对隔水层。地下水水位埋深为4.50~6.70m,其标高在163.00~165.00m之间。

孔隙潜水的补给主要为大气降水和邻近区域的生活用水,基岩裂

隙水为邻近区域补给,补给量有限。岩溶裂隙水受地形控制明显,由东向西呈侧向泾流排于低洼处,场地及周围无地下水污染源。

地下水化学成分据该场地水质分析资料,水化学类型为近中性低矿化度重碳酸钙型水,水中侵(腐)蚀性介质含量甚微,环境类别为Ⅱ类,故地下水对砼无侵蚀性、对砼中的钢筋无腐蚀性、对钢结构具有弱腐蚀性。

4岩土层参数值的确定

设计所需参数根据勘察报告选取,场地表层杂填土层根据勘察报告提供的试验数据、现场开挖断面踏勘及结合有关工程经验综合确定,基坑主要岩土层变形、支护计算所需的主要参数如下:表1 基坑主要岩土层变形、支护计算参数表

五、本基坑支护特点和方案比选

1. 基坑支护现状分析

场地周边环境较为复杂,拟建建筑物地下室边线东、西、南面距住宅楼和道路较近,东南临南国雨林侧,拟建筑物外墙体轴线与南国雨林外墙体轴线仅有800~900cm,基坑壁须沿南国雨林外墙垂直开挖。设计所需参数根据勘察报告选取,场地表层杂填土层缺乏相关试验数据。基坑原设计采用人工挖孔护壁桩支护,设计桩径800,桩中

心距1.6米,桩配筋主筋17Φ16,桩顶置冠梁。设计桩长8.8-9.0米,桩顶标高-1.5m,桩底标高-10.3m。支护桩除临近南国雨林未施工外,其余三侧均己施工完毕。

根据场地地质报告及现场观测,场地地下水较丰富,地下水主要为地表水及生活用水,水量较大,挖桩施工中粘性土层中也有孔隙水渗出。整个场地填土为层欠固结,松散;粘性土层为灰岩上面,具红粘土性质土层,含黑色淤泥质土,向下工程性质变差,遇水易软化,崩裂。场地四周道路、公用设施、房屋底板基础均位于填土层上,临近建筑物基础大部位于粘土层上,基坑开挖大面积降低地下水,会使周围土体内孔隙水渗出,地下水位下降,将引起原地下水位以下土中的有效自重应力增加,导致地表沉降增大。而且地下水在渗透过程中,会带走土体中部分细颗粒,土体孔隙率增加,土体力学性能降低,将加速土体下沉。当土体沉降发展到一定程度时,会引起地面、房屋开裂;达到临界时,土体失稳,进而危及建筑物安全。南国雨林采用的是沉管灌注桩基础,该桩为摩擦端承桩,桩径一般为350-400mm,基坑开挖所造成的桩周土体水动力及工程地质条件变化,使得其摩阻力急剧下降和因土体下沉有可能出现负摩阻力,造成桩承载能力下降而危及南国雨林建筑主体安全。上述失稳一般是短时间发生的,一旦发生,后果严重。

基于此,基坑开挖应采取有效的支护措施。支护措施宜为减少周边土体孔隙比的变化量,降低地下水泾流速率,提高土体抗剪指标。支护方法宜采用桩基支护加上被动支护等方式,单纯的桩基支护无法

达到要求。

目前,基坑北、南、西三侧均采用桩基支护,按基坑最大挖深8.0m计,原桩基嵌固深度仅几十厘米,加上施工上的误差,桩基嵌固深度不能保证基坑安全,桩基达不到足够的支护作用。桩基起不到支护作用,反而需边壁土体对它进行反支撑。开挖后桩与桩之间土体未进行防护,土体在负荷及水动力条件下易发生崩落和滑塌,桩周土体流失后也会使桩成为一“独柱”。桩芯砼浇注采用孔口倾倒法浇灌,桩芯砼质量难以把握。

因此,若按原设计情况下进行基坑开挖,等同于未进行任何有效支护下的冒险,安全隐患极大,基坑有失稳的可能。

2. 边坡支护方案选择

根据本场地的工程地质条件和周边环境条件,充分考虑己开挖护壁支护桩的情况,经过多种方案的分析对比,并结合以往的工程经验,建议:

临南国雨林侧(AB段)采用钢管桩联合双液注浆复合土钉方案,坡顶处采用斜孔双液注浆固化土层。

其余三侧(BCDA段)在已施工护壁桩的基础上,对基坑壁进行加固处理。加固方案分三步进行,(1)桩外侧直孔双液注浆固化止水;(2)坑壁采用双液复合土钉喷锚加固;(3)坡底采用双液注浆预处理,在基坑开挖深度至4m时,在坡底采用双液注浆加固桩底土体。

3.双液高压注浆复合土钉喷锚支护方案的优势

双液高压注浆法是注浆液在压力作用下渗入土体中的孔隙,将土

颗粒的孔隙充填或将土颗粒间的自由水强行排出,注浆液进入土体孔隙与土体混合之后能很快凝固,达到防渗和提高土体粘聚力的效果。双液高压注浆的渗透性好,通过改变浆液配方和注浆压力,双液高压注浆的可控性强,能够控制不同的浆液凝固时间、填充性能和扩散半径。该法适用于粉质土、砂、砂卵石土和淤泥土等多种地层,在施工方面还有噪声小、施工时间短和施工占地面积小等优点,在施工中可实现定压、定量和定向灌浆。

土钉喷锚支护结构受力合理,工艺成熟,技术可靠,便于与土方开挖密切配合,属柔性支护结构,可以有效地提高边坡的稳定性。

通过以上对各种技术方案的分析,从基坑工程投入的经济性、技术可靠性、施工的难易程度等方面综合比较,最终选择了联合施工方案:基坑南国雨林段采用钢管桩联合双液注浆复合土钉方案支护,其与地段采用双液高压注浆复合土钉联合支护设计。

六、双液高压化学注浆的作用机理

双液高压化学注浆通过对饱和性质的杂填土、淤泥、粉砂、中细砂以及卵石的补强加固效应可视为由渗透、劈裂扩散、填充和挤密四部分组成,浆液在压力作用下向钻孔周围土体中发生渗透、劈裂扩散。浆液包裹泥土团,而土体间的孔隙、裂隙被水泥颗粒填充。水泥中的硅酸二钙发生水解和水化反应,产生氢氧化钙。氢氧化钙与水玻璃发生反应,生成细分散状的凝胶体——水化硅酸钙。凝固后形成强度较高、水稳定性较好的水泥结石体,从而使地基挤密,固结强度增高,可控性好。

七、边坡支护方案

1. 边坡支护形式

本次支护设计方案采用双液高压注浆复合土钉支护方案,局部基坑采用钢管桩联合双液注浆复合土钉方案,通过双液高压化学注浆将边坡松散的填土和粘性土固化,将提高土体本身的力学强度以及锚固体表面与周围岩土体之间的粘结强度,达到设计要求。基坑底部采用双液高压预注浆固化基坑底部,起到加固和止水帷幕的双重效果。

2. 方案设计

2.1 AB段基坑支护方案

AB段基坑深6.7m,AB段地下室轴线距离相邻8层“南国雨林”建筑物外墙仅0.80~0.90m,该侧拟建建筑物的桩基础及结构柱子外侧距离“南国雨林”外墙仅0.45m。基坑必须垂直开挖,为确保基坑开挖后基坑边坡的稳定,设计采用钢管桩结合双液注浆复合土钉联合加固方案。

钢管桩采用φ75钢管,间距500;钢管桩实际加固长度应根据现场实际情况而定,嵌固深度初步确定为 5.0m。在钢管桩施工中,受钻机钻塔的空间限制和南国雨林外墙挂满空调等因素影响,钢管桩轴线与“南国雨林”外墙的最小距离必须不小于0.75m。

原上部结构设计中地下室剪力墙轴线与南国雨林外墙轴线距离仅为0.45m,无法满足基坑施工的要求,经与湖南建设集团有限公司建筑规划设计院协调,其地下室剪力墙轴线可移至桩基础内侧,因此地下室轴线与“南国雨林”外墙轴线距离可增至0.80~0.90m,可基本满足基坑钢管桩施工要求。但是该侧拟建建筑物的桩基础及上部结构柱无法内移,结构柱外侧壁距离“南国雨林”外墙仅0.45m。

根据以上情况,本段钢管桩施工轴线距离“南国雨林”外墙应严格控制在0.75m以内,桩基础上部的钢管桩施工应倾斜打入桩基础外侧,以确保建筑物底板和结构柱的施工空间。

桩间采用双液注浆复合土钉加固,采用4排双液注浆复合土钉支护,双液注浆复合土钉采用Ф20注浆管内插Ф14钢筋,增大锚杆注浆量。锚杆间距 1.5m,行距 1.5m,基坑边坡坡面采用喷射砼C20作为面板,厚100 mm,面板配筋采用φ5.0@200×200。

基坑双液注浆复合土钉设计参数为:

坡顶处设置竖向注浆孔,距离坡顶钢管桩0.2~0.4m,间距1.5m,长度6.0m。注浆管分两种角度,45°、75°打设,通过注浆加固后,原房屋基础下方和临近边坡一侧的土方会形成强度很高的强度,达到加固的目的。该段边坡钢管桩、注浆管和注浆锚杆须加大注浆量。每沿米注浆水泥用量应根据实际注入量计量。

2.2 BC、CD、DA段基坑支护方案

BC、CD、DA段基坑深度均为6.7m,加固在已施工护壁桩的基础上,对基坑壁进行加固处理。加固方案分三步进行:

(1)桩外侧直孔双液注浆固化止水,在坡顶采用双液注浆加固桩顶土体,在基坑顶部设置一排竖向双液高压注浆管加固,注浆管水平间距1.5m,注浆深度4m,距离基坑坡顶0.5~1.0m,可根据现场具体情况进行调节;

(2)基坑壁采用双液注浆复合土钉喷锚加固方案,在现有人工挖孔桩桩间采用双液注浆复合土钉加固,采用3排双液注浆复合土钉支护,双液注浆复合土钉采用Ф20注浆管内插Ф14钢筋,适当增大锚杆注浆量。锚杆水平间距1.6m,排距2.0m,基坑边坡坡面采用喷射砼C20作为面板,厚100 mm,面板配筋采用φ5.0@200×200;

(3)坡底采用双液注浆预处理,在基坑开挖深度至4.0m时,基坑底部设置两排竖向双液高压注浆管加固,注浆管,第一排距离基坑壁0.5m,第二排与第一排间距2.5m;每排孔距2.0m,梅花形布置,基坑开挖深度至4.0m时打设,注浆管进入基坑底4.0m,可根据现场具体情况进行调节。基坑双液注浆复合土钉设计参数为:基坑双液注浆复合土钉设计参数为:

DA段基坑外侧局部已施工有塔吊基础和化粪池,化粪池2.5m 深,因此该段基坑采用3排双液注浆复合土钉支护,第一排土钉距离桩顶冠梁顶 3.0m,双液注浆复合土钉采用Ф20注浆管内插Ф14钢筋,增大锚杆注浆量。锚杆水平间距 1.6m,

竖向排距1.5m,基坑边坡坡面采用喷射砼C20作为面板,厚100mm,面板配筋采用φ5.0@200×200;该段基坑双液注浆复合土钉设计参数为:

2.3 注浆方式及加固措施

(1)注浆量

基坑坡体由人工填土构成,土体内部孔隙较大,因此注浆锚杆须加大注浆量。每沿米注浆水泥用量不少于0.05~0.1t。注浆施工成孔后应由下往上进行高压双液注浆。注浆应跳孔分序进行注浆施工。

(2)浆液配置

普通硅酸盐水泥(P.O32.5),采用水玻璃作为添加剂调节注浆液的初凝时间,根据现场淤泥流动状态控制初凝时间,沉降量大的一侧,应首先进行固化注浆,加大水玻璃用量,掺量10%~18%(水泥用量,体积比)。

(3)注浆压力、注浆速度和注浆量

喷射注浆压力控制在 2.0~5.0MPa,;注浆速度控制在30~40L/min。边坡土体松散、孔隙较大,因此本边坡的吃浆量大,因此边坡注浆和土钉孔注浆的注浆量较大,应根据实际情况确定用浆量。

(4)注浆扩散半径

要求注浆有效半径达到700~800mm,注浆体在土体中呈放射状、脉状分布,形成强度较高的水泥土结实体。

(5)注浆孔布置

本基坑加固工程注浆孔利用复合土钉钻孔注浆,结合坡顶坡底竖向注浆孔注浆加固。

2.4 排水系统:

防止地表水下渗进土基坑边坡坡体内,破坏基坑稳定性,在基坑坡顶、坡底处修建截排水系统,采用红砖砌筑,砂浆摸面,截面底宽0.5m顶宽0.5m,高0.4m,侧壁、底板厚度0.1m。

坡体内部打设水平排水孔,间距3×3m,深度5.0m,管径采用φ50PVC套管,并钻花孔。

八、施工工艺要求

8.1注浆施工工艺流程

注浆施工工艺流程为:放线定孔→钻孔→下管→注浆→提管→封孔→移孔→补孔注浆。

图1 高压双液注浆工艺流程图

8.2 钻孔

因淤泥杂填土层成孔难度大,基底钻孔深度8~11.50m左右,所以采用YT——1型钻机带导水头成孔,钻孔注浆应严格按分序跳跃

成孔施工。

8.3 浆液的配置

以普通硅酸盐水泥(P.O.32.5)和40”Be水玻璃为主要制浆材料,水玻璃作为添加剂调节注浆液的初凝时间。根据本地结构特性,采用水灰比1~0.5:1,水泥浆液和水玻璃液体体积比1:0.08~0.15,浆液浓度由稀到浓,可掺入水泥用量10~15%的二级粉煤灰。

注浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。帷幕注浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七个比级。开注水灰比可采用5:1。

8.4 浆液变换:

当注浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。当某一比级浆液的注入量已达300L 以上或灌注时间已达1h,而注浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级。当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。

8.5 注浆顺序

采用2TG2-60/210双液注浆专用泵,先采用高压水对注浆管进行排冲至管畅通后,及时进入注浆作业,在注浆施工中间断性均匀地将注浆管往上提升,边注浆边提,直至注浆段设计顶部。

8.6 注浆扩散半径

注浆扩散半径是一个非常重要的参数,不仅影响注浆的工程质量,而且影响工程的造价,通过计算和类似工程的经验,确定注浆渗透直径为800~1200mm,水泥浆体将地基土体劈裂,充填入裂隙和孔隙中形成水泥土混合结实体。

8.7 注浆压力、注浆速度

注浆压力与该支护边坡二排注浆孔的受压情况、浆液黏度,注浆速度和注浆量等因素有关,注浆中压力是变化的,上部1.50m采用中、

高压渗透注浆。压力控制在2.0~3.0MPa,1.5m下采用高压注浆,压力控制在3.0~5.0MPa,杂填土层注浆压力控制在2.0~3.0MPa,压力由小到大。

九、土钉施工技术

9.1 土钉成孔要求

土钉成孔深度、孔径、倾角要求按基坑各段土钉设计参数表施工。施工允许偏差如下:

孔深:±50mm;孔径:±5mm;孔距:±100mm;成孔倾角:±5%;

土钉大样图中的支架筋,改为φ42的接箍。

9.2 土钉注浆

采用普硅P.O32.5水泥,水泥砂浆标号为M20,砂浆配合比按实验室配合比试验结果确定,注浆应饱满。

9.3 土钉试验

土钉施工完毕后锚固体强度达到设计强度等级的75%时,应及时进行验收试验,试验数量详见相关规范或检测要求。

9.4 喷射砼

9.4.1 喷射砼厚度:平均厚度100mm(C20砼基坑顶部做1.5m 宽,厚100mm散水)。采用砾石砼进行喷射,分层分段施工。

9.4.2 砼强度等级为C25,砼配合比按实验室试验结果确定。

9.4.3钢筋网:基坑网筋为φ5.0@200×200,交点绑扎,加强筋Φ16(φHPB235级,Φ为HRB335级)。土钉拉杆端头与加强筋焊接,间距与土钉部位间距相同。

9.5 施工方法

9.5.1 根据建设方提供的红线坐标点,按建筑设计单位提供的建筑总平面图,测量放样,查清地下管线等埋藏物,经建设方和监理方验收认可后开始施工。

9.5.2 分层分段土方开挖,并分层分段进行喷锚等施工,各道工序紧密衔接。

9.5.3 土方开挖高度要严格控制,每层土方开挖开挖时,要留土钉施工平台,开挖高度应控制在土钉位置往下0.30m左右,便于土钉成孔施工。如土方因施工进度等原因超深开挖,需留3~5m施工平台。采用机械与人工结合修坡。

9.5.4 开挖时,机械不得碰撞锚杆肋梁、锚杆端头及已支护砼面。

9.5.5 土钉施工时如遇障碍物应立即停止施工,并通知设计、甲方或监理,查清地下情况,调整设计后方能继续施工。

9.5.6 土钉施工严格按照相关规范规程进行,先成孔、清孔,安装拉筋,然后注浆。

9.5.7 具体施工方案施工单位应编写详细的施工记录及资料整理。

9.5.8 各工序施工均严格按现行有关规范规程要求进行。

十、特殊情况处理

1. 注浆过程中发生串浆时,如串浆孔具备条件可采用同时进行注浆,应一泵一孔,否则应将注浆空堵塞,待注浆结束后,串浆孔再进行扫孔、冲洗,而后继续注浆。

2. 冒浆、漏浆处理:应根据具体情况采用封墙、低压、浓浆、限流、限量、间歇注浆等方法进行处理。

3. 注浆工作因故中断,按下述原则处理。

1)及早恢复注浆,否则立即进行冲洗钻孔,而后恢复注浆。若无法冲洗,或冲洗无效,则进行扫孔,而后恢复注浆。

2)恢复注浆后,如注入率与中断前相比减少很多,且较短时间停止吸浆,则应采取补救措施。

3)对吸浆量大、注浆难以结束地段,采取低压、浓浆、限流、限量、间歇注浆或掺加速凝剂、回填等方式处理。

4)如遇塌陷、淘空部位,注浆量过大,应在浆液中掺加砂砾石粉细砂等掺合料。

5)注浆过程中,注浆压力或注入率突然改变较大时,应立即查明原因,采取相应的措施处理。

十一、质量保证措施

在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。

1. 质量控制:

(1)工程质量严格按照本工程制定,并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。

(2)根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。

2. 工程质量保证制度:

(1)成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。

(2)定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行"三检"制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。

(3)加强现场施工材料管理,严格执行进料检验制度,保证施工材料满足设计和规范要求,不合格材料不得进场使用,确保工程质量。

(4)配备好施工机具和计量工具以满足施工要求,建立健全各种资料、原始记录、作为评价工程质量的重要依据。

(5)加强与甲方、监理的配合,认真接受指导和监督。

3. 工程质量措施:

(1)钻孔施工:开钻前,严格按照施工布置图,布好孔位。钻机定位要准确,开钻前的钻头点位与布孔点之距相差不得大于2cm,钻杆度不得大于1°。

(2)配料:采用准确的计量工具,严格按照设计配方配料施工。

(3)注浆:注浆一定要按程序施工,每段进浆要准确,注浆压力一定要严格控制在设计注浆压力范围内,专人操作。当压力突然上升或从孔壁溢浆,应立即停止注浆,每段注浆量应严格按设计进行,跑浆时,应采取措施确保注浆量满足设计要求。

(4)注浆完成后,应采用措施保证注浆不溢浆跑浆。

(5)每道工序均要安排专人,负责每道工序的操作记录。

十二、安全生产措施

1、建立健全各种岗位责任制,严格执行现场交接制度。

2、钻机注浆泵及高压管路必须试运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,方准施工。

3、每次注浆前,要认真检查安全阀、压力表的灵敏度,并调整到规定注浆压力位置。

4、安装高压管路和泵头各部件时,各丝扣的联接必须拧紧,确保联接完好。

5、注浆过程中,禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶冲式阀门破裂伤人。

6、注浆时不得随意停水停电,必要时必须事先通知,待注浆完成并冲洗后方可停水停电。

看守所桩基施工方案培训资料

看守所桩基施工方案培训资料

目录 第一章编制依据及说明............ 第一节编制内容及范围.......... 第二节编制依据............ 第二章工程概况.............. 第一节工程概况............ 第二节工程说明.......... 第三节工程参建单位......... 第四节工程周边环境情况....... 第一节项目部组织机构........ 第二节施工总体目标......... 第三节施工安排.......... 第四节桩基施工阶段项目管理机构配置第三章施工进度计划 ............ 第一节施工进度计划安排....... 第四章旋挖成孔灌注桩施工方案及技术措施 第一节施工工艺流程......... 第二节施工准备.......... 第三节试桩............ 第四节主要项目施工方法....... 第五节施工质量控制要点及控制方法错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

第五章资源配置计划............. 第一节劳动力安排........... 第二节机械设备与仪器配置安排.. 第三节主要材料供应计划......... 第六章工程质量目标及保证措施........ 第一节工程质量目标.......... 第二节工程质量保证措施......... 第七章安全生产及文明施工措施........ 第一节工程施工安全目标......... 第二节安全施工措施及方案........ 第三节文明施工措施及方案........ 第八章应急措施............... 第一节应急组织机构.......... 第二节触电伤害措施.......... 第三节中暑应急措施.......... 第四节抗台抢险应急措施......... 第五节机械伤害应急措施......... 第九章绿色施工与管理............ 第一节环境保护............. 第二节节材与材料资源利用........ 第三节节水与水资源利用......... 第四节节能与能源利用.......... 错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签

超高层模板工程施工组织设计无锡模板

超高层模板工程施工组织设计无锡

超高层模板工程施工组织设计 一、编制依据 1、无锡市建筑设计研究院有限责任公司提供的建筑、结构设计图等图纸资料 2、施工图设计交底会议纪要的要求 3、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》( DG/TJ08-016- ) 4、《建筑结构荷载规范》( GB50009- ) 5、《混凝土模板用胶合板》( GB/T17656-1999) 6、《钢管脚手架扣件》( GB15831) 7、《高处作业安全技术规范》( JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称: 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程 工程地点: 无锡新区、长江路以西、龙山路以南 建设单位: 无锡市欣旺实业总公司 设计单位: 无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位: 无锡市天骄建筑工程监理有限公司 施工单位: 上海金鹿建筑实业有限公司 本工程B楼: 4轴~5轴、 P轴~L轴, 从底层至二层顶, 模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm, 柱截面900×900mm, 梁截面宽400×高700mm, 梁跨度( 长) 8000mm。C楼: 10轴~18轴、 D轴~F轴, 从底层至二层顶, 模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm, 柱截面1000×1000mm, 梁截面宽400

×高700mm, 梁跨度( 长) 8000mm。模板支撑采用钢管( Φ48×3.5mm) 扣件连接, 排架支撑组合, 模板采用胶合板, 竖楞采用( 50×100mm) 方木, 搁栅采用钢管( Φ48×3.5mm) 扣件连接。柱、梁采用Φ14对铰螺栓加固, 模板支撑高度9.25米。 三、模板施工 1、采用胶合板拼成较大模板, 加工前, 绘制模板制作图和组装图。首先, 根据墙、柱及板宽, 确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm), 间距200~300mm, 采用园钉将九夹板固定在木楞上, 拼装好的模板编号并注明使用部位, 然后用塔吊运至相应位置拼装。 2、按照施工图尺寸制作柱板翻样图, 根据设计要求弹出柱的中心线和边线, 柱模根据翻样图采用胶合板, 竖向木楞采用(50×100mm)方木, 然后沿柱的外边线钉好压脚板, 再安装柱模板, 两垂直向采用纵横向剪刀撑校正加固, 剪刀撑一端与柱模板连接, 另一端与排架立杆水平杆连接, 采用Φ14对铰螺栓距柱边300mm加固, 对铰螺栓间距500mm。柱箍根据柱模尺寸, 侧压力大小等因素进行选择, 柱箍间距500mm(Φ48×3.5mm钢管扣件)连接, 排架纵横向水平杆支撑, 剪刀撑支撑加固, 柱模底部必须留出清洗口, 浇捣柱混凝土时 2.5米处留浇捣口。附图-01、 -02 3、梁模底板根据翻样图采用胶合板, 纵向木楞采用统长方木(50×100), 间距不大于200mm, 梁两侧模板根据翻样图采用胶合板, 竖向木楞采用(50×100)方木, 间距为300mm, 顶撑立杆以梁轴线为基准, 距梁轴线500mm两侧设置立杆, 立杆纵向间距800mm, 梁底轴中双立杆顶撑进行加固间距800mm, 排架纵横向水平杆支撑, 间距1.2米。柱与柱之间采用剪刀撑校正、加固。剪刀撑水平向、竖向连续设置到顶。梁两侧模板下部钢管围懔压条与水平

监狱更新改造工程施工组织设计

目录错误!未找到目录项。

总则 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好人员、材料和施工机械的组织、进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上,开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 编制依据 1. 国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2. 本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 3. 本公司《程序文件》及《质量手册》。 编制原则 1. 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2. 严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保按期完工。 3. 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4. 遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 5. 严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良,争创样板工程。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)

无锡市地铁1号线南禅寺站施工组织设计(11)

1工程概况 无锡地铁1号线是无锡轨道交通线网中的南北走向的市区轨道交通线,正线北起自惠山新城的堰桥站,自北向南穿中心城区,至滨湖区的雪浪站。线路穿越了无锡市的惠山区、北塘区、崇安区、南长区、滨湖区等五个城区。正线全长29419.519m,其中高架线7157.0m,地面线100m,U形槽252m,地下线21910.52m ,共设车站24座,其中高架站5座,地下站19座。南禅寺站为第11座车站,是1号线的中间车站,地下二层岛式站,该站前方衔接三阳广场站,后方到达永丰路站。南禅寺站位于中山路与解放环路交叉口下,沿中山路地下南北向布置,车站总长度为369.021m。 1.1工程概述 1.1.1围护结构 主体基坑标准段净宽21.4m,开挖深度约16m;北端头井净宽25.7m,开挖深度约17.9m;南端头井净宽26.97m,开挖深度约21.8m。采用800/1000mm厚地下连续墙围护。 标准段800mm厚地墙,深度27.14m,适用于WW1~WW23、EW1~EW23; 标准段800mm厚地墙,深度28.74m,适用于WW24~WW37、EW24~EW38; 标准段800mm厚地墙,深度29.9m,适用于WW38~WW42、EW39~EW42、ZW1~ZW5; 标准段800mm厚地墙,深度31.78m,适用于WW43~WW48、EW43~EW49; 标准段800mm厚地墙,深度34.36m,适用于WW49~WW55、EW50~EW58; 北端头井800mm厚地墙,深度29.64m,适用于NW1~NW11; 南端头井1000mm厚地墙,深度36.65m、37.65m,适用于SW1~SW14。 附属结构除W-3出入口采用Φ850@600SMW围护,其余出入口、附属结构均采用600mm厚地下连续墙。 1.1.2内部结构 1轴~6轴:一柱两跨,6轴~43轴:两柱三跨。 北端井:顶板800mm,中板400mm,底板1000mm,内衬墙800mm; 标准段4轴~30轴(两层):顶板800mm,中板400mm,底板900,内衬墙700mm; 标准段31轴~41轴(三层):顶板800mm,下一层中板400mm,下二层中板

围墙建设施工组织设计

一、编制说明 1.1工程名称 1.2编制目的、宗旨 本施工组织设计是江苏边城监狱新监狱大门临时围墙工程需要编制的。 编制的指导思想是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 1.3编制依据 本工程施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;GB/T19001-2000质量标准;业主提供的施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 1.4适用范围 本施工组织设计是为江苏边城监狱新监狱大门临时围墙工程需要编制的。 1.5本工程采用规范标准 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《砼质质量控制标准》GB50164-92

《建筑施工安全检查评化标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建设工程施工现场供用电安装规范》GB50194-93 二、工程概况 2.1概况 本工程,为MU15砼标准砖砌筑。基础部分采用M10水泥砂浆砌筑,土0.00以上采用M10水泥砂浆砌筑。墙面混合砂浆抹灰。 2.2工程建设地点现场条件 2.2.1工程建设地点:句容市 2.2.2现场施工条件:交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 2.3工期要求:40天;质量要求:合格。 三、总体施工部署 3.1总体指导思想 对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 3.2施工部署原则 3.2.1认真执行工程建设程序 3.2.2遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先地下后地上的施工原则。

新浦北县公安局看守所迁建工程施工组织设计1

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况与编制说明 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制说明 (3) 2.1编制范围 (3) 2.2场区工程地质概况 (3) 2.3建筑说明 (3) 2.4结构说明................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.5给、排水说明......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6强电设计说明......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.7编制依据................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.8拟使用的国家、行业主要规范清单..................................................................... 错误!未定义书签。 三、工程总体规划....................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工部署............................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、科技进步目标科技推广应用计划与措施........................................................... 错误!未定义书签。 5.1本工程施工方案中采取的新技术清单:............................................................. 错误!未定义书签。 5.2方案中采用的新型施工工艺清单......................................................................... 错误!未定义书签。 5.3高强性能砼技术..................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4粗钢筋连接技术..................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章施工进度计划和各阶段进度保证措施......................................................... 错误!未定义书签。 一、施工进度计划说明............................................................................................... 错误!未定义书签。 二、关键工期控制点................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、阶段性施工控制计划........................................................................................... 错误!未定义书签。 四、各专业施工工程计划参考工期及进场计划....................................................... 错误!未定义书签。 五、进度计划管理内容与措施................................................................................... 错误!未定义书签。 六、保证进度的组织措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 七、保证进度的技术措施........................................................................................... 错误!未定义书签。第三章主要施工方法................................................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程测量............................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、建立施工测量控制网........................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工过程中的测量放样....................................................................................... 错误!未定义书签。 四、土方开挖的排水要求........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、基础施工监测....................................................................................................... 错误!未定义书签。 六、应急抢险措施....................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、土方工程施工方法............................................................................................... 错误!未定义书签。 八、钢筋工程施工方法............................................................................................... 错误!未定义书签。 九、模板工程施工方法............................................................................................... 错误!未定义书签。 十、混凝土工程施工................................................................................................... 错误!未定义书签。

监狱污水处理工程施工组织设计

第一章工程概况 1、概况 本工程包括 1.1 调节池 本水池为矩形水池,水池空间11.5*8.9*31.1m。池底面标高为-4~-0.7m,池底中心位置标高较低,四周较高,用C10素砼从一方做坡;池底厚度基本为300mm;水池壁厚度300mm,壁顶标高为-0.5m。池体为C25砼。 1.2 污泥池 水池底标高为-4.5m,池尺寸2*2*3.3m;壁厚250mm,池体为C25砼。 1.3 集水井 水池底标高-4.500m,池尺寸3.5*2.7*2.7m;池壁顶标高-0.5m,壁厚300mm,池体为C25防水砼 1.4格栅井、操作井 格栅井尺寸为0.4*2.2*1.8m,操作井3.5*2.7*1.1m。 1.5设备间 加药间为地上砼结构,尺寸为14.1*6.85*6m。 2、工程结构形式及特点 结构形式:本工程结构类型为框架结构、水池及设备基础等。 本工程主要特点:项目多、工期短,各单体工程需采取平行作业。水池结构多样,工程质量要求高。地下水位较高,部分水池施工必须采用适应的降水措施。 针对本工程特点,我公司根据已施工完成同类工程经验,配备足够的施工机具、设备,有针对性地制定相应保证措施,确保工程质量、工期,完成对业主以承诺。

第二章施工组织机构及部署 一、施工组织机构 1、项目管理 我公司将按项目法施工,充分发挥我公司的优势,从公司抽调各种专业人员,组成一支管理能力强、施工经验丰富的项目领导班子,按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理该项目,形成以项目经理负责制为核心、项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学的系统管理和先进技术为手段的管理机制。项目经理部在公司领导下,充分发挥企业的整体优势,按照公司《项目管理通则》,严格按照ISO9001:2000标准建立的质量保证体系来运作,采用先进的施工技术,科学的管理措施,确保本项目目标的实现。 2、组织机构 2.1现场管理机构:为保证工期、质量、安全、成本及现场等五大指标的顺利实现,在公司董事长谷刚的领导下,针对本工程的建设规模及特点,组建以景云为项目经理的现场项目部。项目管理机构职能如下图:

道路改造施工组织设计

第一章、施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程为道路维修改造工程,分为二个施工段,分别位于凤凰县209国道云桥到花园酒店段423米和土桥路新华书店到看守所段1840米。维修改造内容为:原路面拉毛新修沥青混凝土路面,道路两侧设置集水管网、排污管网,电力、电信馆网沟,路灯及配电设施、人行道铺设及道路绿化等。 二、施工流向和施工顺序 根据本工程工地现场情况及设计图纸要求,考虑交通便利等因素,本工程施工顺序确定如下: 由于本工程工期较紧,故采用平行交叉流水施工作业方法, 即同时开工多个工作面和当前面一个环节施工进行到一定程度后,即开辟另一个工作面进行下一环节的施工,在互相不干扰的前提下,将工作面逐渐展开。 三、测量施工 1、测量定位 1)、首先根据设计交底提供的红线,在整个施工范围放出道

路的边线,提请监理工程师及建设单位复核认可。 2)、根据上述具体桩位,进行加密保护控制,即在整个施工范围内作好控制桩的保护桩,引线桩,经校核正确,满足三等控制网要求,全部反映到控制网上。 3)、所有保护桩,线桩必须设在明显可靠牢固的地段,采用现浇钢筋砼桩来代替。 2、具体放样 1)、下水道先根据图纸提供的坐标放出边线位置,考虑开挖边坡,放出下水道开挖面开挖,放样原始记录应妥善保存。 2)、路基、路面放样根据图纸提供的坐标放出中心线和边线,施工时尽量保护好控制桩、百米桩及重要的桩们。 3、标高测量 先根据建设单位提供的两个以上永久性高程点和根据施工现场进行两次闭合测量。通过监理工程师及建设单位复核认可。 4、如道路及人行道的宽度和标高与设计不相符,应请示监理工程师及建设单位现场负责人及设计单位并作出相应的变更。 四、拆除及沟槽开挖 1、拆除工程包含原人行道拆除,路沿石及平石拆除,拆除采用机械与人工相配合,拆除的渣土废料及时装车外运弃置。 2、沟槽土方开挖 ①沟槽土方开挖采用挖掘机反铲挖土和自卸汽车运土。用作回填的土堆集在5Km处(或甲方指定地点)调用,不符合填土使用要求的土方也用汽车运出场外抛弃。机械挖不到的地方和基

监狱改造工程施工组织设计

第一章编制总说明 我公司在认真研阅云南省楚雄监狱改扩建项目--走道式围墙外道路、场地硬化、停车场、室外照明、雨水、污水排放工程招标文件、施工图纸和对工程施工现场了解的基础上,对施工组织设计的编制原则、内容、措施进行了充分的研究讨论,特编制本施工组织设计,并分章节进行论述。 第一节、编制目的 编制本施工组织设计的目的:为云南省楚雄监狱改扩建项目--走道式围墙外道路、场地硬化、停车场、室外照明、雨水、污水排放工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导施工,确保以优质、高速、安全、文明及合理的价格完成该工程的建设任务。 第二节、编制依据 一、依据云南省楚雄监狱改扩建项目--走道式围墙外道路、场地硬化、 停车场、室外照明、雨水、污水排放工程招标文件 二、依据云南省楚雄监狱改扩建项目--走道式围墙外道路、场地硬化、 停车场、室外照明、雨水、污水排放工程施工图纸及施工现场具体情 况。 三、依据国家现行的技术标准,新工艺及施工验收规范,工程质量评定 标准及操作规程。 四、依据建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生 产监督管理规定》、云南省对建筑施工现场有关规定。 五、依据我公司以往同类建筑工程施工经验。 第二章指导思想及实施目标 第一节、指导思想 以“安全第一、质量为本”为宗旨,以“规范管理、精心施工、持续改进、客户满意”为质量方针,建立工程质量保证体系。选配经验丰富、高素质的项目管理班子,按项目法组织施工管理,发挥项目部管理及技术优势,

积级推广应用“四新”技术成果,精心组织,科学管理,以“优质、高速” 完成该项工程施工任务。 第二节、施工目标 施工中将充分发挥我们的优势,全面施行项目法施工,强化各项目标管理工作,积极推广应用科技成果,采用先进施工工艺,科学组织土建、安装的交叉作业,以先进的技术和规范化管理,严格履行施工合同,确保实行以下目标: 1.质量目标:严格按国家施工验收规范及图纸设计要求施工。确保工程质 量达到合格,杜绝质量事故发生,其中各分项工程如基础工程、主体工 程、装饰工程、电气工程、屋面工程、污水排放工程达到合格标准。 2.工期目标:拟定于2012年10月22日开工,2013年1月22日完工。 3.安全施工目标:制定和完善安全管理责任制,提高施工人员的安全意识, 采取有效的安全防范措施,杜绝死亡和重伤事故。 4.文明施工目标:坚决贯彻政府令,按我公司的文明施工组织管理,确保 达到瓦房店地区安全文明优良样板施工现场。 5.环保卫生目标:不污染周围环境道路,不排放未经处理的污水、不乱堆 放生活和建筑垃圾。 第三章工程概况 备注 项目云南省楚雄监狱改扩建项目—走道式围墙外 道路、场地硬化、停车场、室外照明、雨水、 污水排放工程 建筑面积 工程地点云南省楚雄市苍岭镇 工程内容走道式围墙外道路、场地硬化、停车场、室外 照明、雨水、污水排放工程

室外工程施工组织设计概述

榆阳区看守所、拘留所室外工程 N1标段 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

目录第一章编制讲明 1.1综合讲明 1.2编制依据 1.3编制原则 1.4适用范围 第二章工程概况 2.1工程名称与总体情况 2.2工程量清单编制范围 第三章施工部署 3.1项目治理 3.2组建工程项目部 3.3项目治理的工作范围 3.4施工各时期内容

3.5施工用电 3.6施工用水 3.7施工总平面布置 3.8目标: 第四章要紧施工程序及方法 4.1给排水及暖气管道要紧施工工序 4.1施工前的预备 4.2工地现场的标识和标记 4.3测量放线 4.4土方的开挖 4.5当某段沟道无法采纳放坡开挖时,能够对沟槽进行支护开挖 4.6砂基础的施工 4.7管道的铺设 4.8检查井的砌筑施工 4.9排水管道严密性试验

4.10雨季施工 4.11冬季施工 4.12管道交叉处理 4.13工地现场的清洁 4.14噪音操纵 4.15管沟的回填 4.16砼道路工程 第五章质量通病与操纵措施 第六章确保工期的技术组织措施 6. 1 进度操纵的方法 6. 2 强化进度打算治理 6. 3施工进度的操纵 6. 4施工进度操纵系统 6. 5确保工期的技术组织措施 第七章安全生产、文明施工的技术组织措施

第八章具体工作的安全操作措施 第九章环境爱护 第十章质量治理体系和质量治理程序 第十一章其它因素的操纵措施 第十二章项目组织机构、岗位职责、现场人员的派遣打算 第一章编制讲明 1.1综合讲明 我公司十分有幸的参加《榆林市公安局榆阳分局看守所、拘留所室外工程N1标段》的投标。我们将把“业主中意是我们永恒的追求”作为差不多的指导思想,以高效的工作作风,建筑业主中意的优质工程。 本技术标标书是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图,并对现场实地踏勘的基础上,编写的一部对工程质量、安全、工期、文明施工、成本操纵等方面具有程序化治理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理可信的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 我们的总体目标是在满足合同要求的前提下,保证优质、高效

最新版仿古建筑修缮项目施工组织设计方案

最新版 仿古建筑修缮项目施工组织设计方案

目录第一章工程概况 第一节工程基本情况 第二节施工范围: 第三节工程重点和难点 第四节编制依据 第二章施工方案与技术措施 第一节楼地面工程施工 第二节天棚吊顶施工方案 第三节轻钢龙骨隔墙工程 第四节墙面石材挂贴 第五节饰面砖粘贴 第六节木饰表面施涂清色油漆 第七节成品木门安装 第八节护栏与扶手制作与安装 第九节墙面及天棚乳胶漆施工 第十节水泥混凝土垫层 第十一节水泥砂浆面层 第十二节给水管道及配件安装

第十三节配管及管内穿线工程 第三章质量管理体系与措施 第四章安全管理体系与措施 第五章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第七章资源配备计划 第八章施工总平面布置 附表一:拟投入本标段的主要施工设备 表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程概况 第一节工程基本情况 工程名称:**县**观灵祖楼修缮项目。 比选人:**县文化体育广播电视和新闻出版局。 比选人地址:**县**二期三栋十楼。 建设项目地点:**县**镇。 工程规模:对灵祖楼的整体木构架进行维修加固或更换、补配,项目实施面积约为809.2平方米。 承包方式:施工承包,包工包料。 工种分类:木工、泥水工、油漆工、石工、涂料工、灰塑工、雕工、水电工、玻璃工等。 工期:365个日历天。 现场分析: 本工程为四川省川西监狱备勤楼维修改造、罪犯习艺楼新建工程及一线研判会建设工程第三标段,工期短,技术工艺水平要求高,作业场地有限,施工班组交叉作业较多,所以相对人员配备比率要比正常增大,安全和文明施工难度大。 泥水工作业:现场需承做项目有地面找平、墙柱面抹灰、墙体砌筑、修筑孔洞、地墙面面砖。

屋面防水工程施工组织设计方案

柳城监狱关押点布局调整干警职工生活区住宅备勤楼工程4标 (19#、22#、23#、27#楼)屋面防水工程施工方案 编制单位:广西建工集团第筑工程有限责任公司 编制日期:二O一0年四月十日

目录 1 编制依据 (2) 2 分项工程概况 (2) 3 材料、机械准备 (2) 3.1 材料准备 (2) 3.2 施工机具准备 (3) 4作业条件 (3) 5 施工工艺 (3) 5.1 施工程序 (3) 5.2施工总要求 (3) 5.3找平层的施工要求 (4) 5.4 BAC双面自粘防水卷材的施工要求 (6) 5.4.1操作工艺要求 (6) 5.4.2 质量标准 (8) 5.5 隔热层的施工要求 (9) 5.6 40mm厚刚性防水层的施工要求 (9) 5.6.1 刚性防水层的工艺流程 (9) 5.6.2 施工方法 (9) 6 质量保证措施 (10) 7 安全措施 (10) 8 文明施工的要求 (11) 9 细部构造大样图(附后) (11)

1 编制依据 1 本工程施工图纸和相关设计变更 2 本工程《施工组织设计》 3 屋面工程技术规(GB50345-2004) 2 分项工程概况 本工程位于广西柳城县大铺镇原柳城罐头厂东侧,共4栋楼(分别为19#楼、22#楼、23#楼及27#楼),屋面标高最低处均为17.180m ,最高处均为20.180m。其中19#楼、22#楼及27#楼总建筑面积为1608.92㎡,屋面建筑总面积为320m2;23#楼总建筑面积为3223.61㎡,屋面建筑总面积为645m2。本工程屋面为Ⅲ级防水屋面。本工程的找坡为结构找坡,大屋面的坡度为3%,小屋面的坡度为2%,天沟坡度为1%。 3 材料、机械准备 3.1 材料准备 1).水泥:42.5普通硅酸盐水泥应采用同一厂家、同一批号生产的水泥,有出厂合格证、并经复检合格。 2).砂:中砂,粒径为0.35~0.5mm,含泥量不大于3%,无有机杂物。 3).石:用粗径0.5~1.2cm细石,含泥量不大于2%。 4). ¢4钢筋及¢6钢筋。 5).防水材料:3厚BAC双面自粘防水卷材。 6).隔热材料:40厚挤塑聚苯板。 7).斜檐面层材料:琉璃瓦,品种、规格、颜色符合设计要求。

监狱智能化系统设计方案

监狱智能化系统设计方案1.1施工组织机构 施工管理组织机构 1.总部:项目施工保证体系 管理岗位主要职责描述 1.工程总监:公司负责人,从总体把握整个工程的策划、实施,并有效调配公司的技术、人力等资源,确保工程项目工期及质量等目标完成。 2.项目经理:项目第一负责人,全面负责项目部的工作。编制项目管理目标责任书,并对计划的执行负责;组织编制施工组织设计;按时提交项目月度工作计划和总结。履行《项目管理办法》中项目经理的职责,对项目实施进度、质量、安全、成本负责,直至项目验收交付,转入售后服务阶段。 3.材料管理:负责设备、材料的采购,制定采购计划,合理调配采购资金,对整个工程的设备和材料采购工作及设备进场验收全面负责。负责与厂商联系,作好产品技术支持及售后服务工作。 4.现场管理:在项目经理领导下开展工作。对施工班组进行技术、质量、安全、计调管理,并处理现场相关事宣。 1.2施工准备 有关规和标准 马良监狱迁建信息化项目建设的成功,不仅需要优秀的设计,更要保证施工的质量。而如何保证施工的质量?答案只有一个,那就是一切施工行为要遵照规和标准进行。本工程有关的安装施工与验收遵循的标准规主要有:

1)智能建筑设计标准(GB/T 50314-2007) 2)电子信息系统机房设计规(GB 50174-2008) 3)电子信息系统机房施工及验收规(GB 50462-2008) 4)电子计算机场地通用规(GB/T2887-2011) 5)建筑物电子信息系统防雷技术规(GB 50343-2004) 6)建筑防雷设计规(GB50057-201) 7)民用建筑电气设计规(JGJ16-2008) 8)低压配电设计规(GB50054-2011) 9)建筑设计防火规(GB 50016-2006) 10)建筑与建筑群综合布线系统工程验收规(GB 50312-2007) 11)大楼通信综合布线系统第1部分:总规(YDT 926.1-2009) 12)大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆,光缆技术要求(YDT 926.2-2009) 13)大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求(YDT 926.3-2009) 14)千兆比以太网交换机设备技术规(YD/T 199-2005) 15)电气装置安装工程接地装置施工及验收规(GB 50169-2006) 16)全国民用建筑工程设计技术措施---电气(2009年版) 17)有线广播电视光缆干线网传输设备安装验收规(GY 5076-2006) 18)通信电源设备安装工程设计规(YD/T 5040-2005) 19)民用闭路监视电视系统工程技术规(GB 50198-2011) 20)视频安防监控系统工程设计规(GB50395-2007) 21)安全防工程技术规(GB 50348-2004)

场地回填施工组织设计方案

场地回填施工组织设计 方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

广东省怀集监狱四会关押点市政配套工程(二期) 施工组织设计方案 项目名称:广东省怀集监狱四会关押点市政配套工程(二期)建设单位:广东省怀集监狱 监理单位:广州高新工程顾问有限公司 施工单位:陕西建工集团第六建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录

第一章工程概况 第一节工程慨况 广东省怀集监狱四会关押点市政配套工程(二期)场地平整面积约为420亩,位于二广高速四会济广段南侧,本项目场地平整现状场地基本为鱼塘、荒地成草地,地势平坦,没有建筑物。由陕西建工集团第六建筑工程有限公司负责施工。 第二节工程简介 工程名称:广东省怀集监狱四会关押点市政配套工程(二期) 建设单位:广东省怀集监狱 设计单位:广东城建达设计院有限公司 监理单位:广州高新工程顾问有限公司 施工单位:陕西建工集团第六建筑工程有限公司 第三节工程地质条件、气象与水文条件 1 场地环境 场地属冲积地貌。沿线鱼塘密布,地势低平,地表标高大部地段起伏不大,场地揭露土层主要由第四系填土层、冲积层、残积层及下伏侏罗世四会序列龙湾组(J1L)花岗岩组成。第四系土层以淤泥、粉质粘土、卵石、砂质粘性土,分布广泛。 2气象与水文条件 本合同段位于肇庆市四会地区,属亚热带季风气侯,光线充足,气候温和。相对湿度%,常年平均气温21~22℃,七月份平均气温28.2℃,极端最

高气温37.9℃。一月份平均气温13.4℃,极端最低气温-0.5℃。流域濒临西江由西向东流入珠江至南海,受西南季风、东南信风和台风强盛活动影响,雨量充沛。但由于地形平坦,动力条件差、暴雨强度一般。多年平均降雨量1700mm,最大年降雨量2442mm,最小年降雨量1360mm,十二小时最大降雨量可达259 mm,时空分布不均雨量多集中在四~九月,占年雨量的80%左右。本地区常风向为东、东北风,其次为南风和北风,最大风速 34米/秒。夏秋季节会受台风影响,平均每年约发生台风1~3次,风力一般为6~9级,阵风11级,最大风力可达1 2级。。施工中不需采取降水措施,如有地表水,采取明排方案。 第四节工程范围 场地平整 1、本项目场地平整现状场地基本为鱼塘、荒地或旱地,地势平坦,没有建筑物。 2、场地填土面积约420亩,填土设计标高按分区标高控制。第二期工程的场地平整填料采用外借土方。 3、为了保证场地平整后的密实度,回填土中要求无杂质,粒径符合要求,回填土的含水率应在控制范围内。 4、回填土应分层铺摊,每层铺土厚度应根据土质、密度要求和机具性能确定。压路机每层铺土厚度为≤600mm。 5、回填至少碾压三遍,纵横交叉。夯实后标高符合要求,密实度符合要求。

吴起县公安局看守所监区

吴起县公安局看守所行政办公楼(五标段)工程 竣 工 验 收 评 价 报 告 编制人:______ 审批人:______ 建设单位:吴起县公安局

一、工程概况: 1、吴起县公安局看守所行政办公楼工程(五标段),由吴起县建筑总公司承建;西北勘察设计研究院设计;延安凯瑞工程监理有限公司监理;延安市工程地质勘察院进行地基勘测;建设单位为吴起县公安局。 2、本工程位于吴起县三道川姚沟门村,新建拘留所一栋,建筑面积为1095.36㎡,建筑高度3.9米,共1层,砖混结构,灰土挤密桩基础;新建业务楼一栋,建筑面积为1072㎡;新建办公楼一栋,共3层,建筑面积为1248.39㎡,建筑高度为12.15米,框架结构,构件混凝土桩基础;建筑等级为2级,抗震设防烈度为6度。 3、本工程于2013年7月开始承建,于2014年底主体完成;2015年8月已达到竣工要求。 二、评价依据: 1、施工图纸及有关设计变更文件。 2、《施工合同》和《委托监理合同》中约定的工程质量标准。 3、《建筑工程施工质量验收规范及验收评定标准》。 4、试验、检测所遵循的标准、规程、规范。 5、国家及地方现行有关建筑工程质量管理办法规定。 三、质量控制: 1、进场后我建设单位认真熟悉了图纸和有关设计文件及地勘报告,并要求监理人员严格审核了施工单位报批的《施工组织设计》和《专项施工方案》。

2、要求监理对进场材料进行了严格把关,所有水泥、钢筋、砂子、石子均进行了现场复试,钢筋焊接、砂浆试块、砼试块均现场留置送检。 四、施工过程: 1、要求施工单位在土方开挖过程中严格要求施工单位按设计开挖,控制好标高和边坡几何尺寸,开挖后对基坑周边要求施工方加强了防护;回填土方严格按规范要求夯实。 2、要求施工单位在主体结构施工中钢筋焊接绑扎;填充墙砌体水平灰缝、砂浆饱满度等;抹灰墙面墙体的垂直度、平整度、有无空鼓;SBS防水卷材的粘接密实;电线、给排水管线、门窗等必须按设计和规范要求进行。 3、要求监理人员尽职尽责,做好监理工作,确保工程质量。 五、评价结论; 1、根据建设工程验收标准,分部、分项工程检查情况,质量控制资料检查情况,安全和使用功能检查情况均符合设计及施工质量竣工验收标准;感观质量:良好。 2、经组织设计、地勘、监理、施工等相关单位人员验收,一致同意竣工验收。 吴起县公安局

无锡市车站施工组织设计

无锡火车站原站屋立面改造幕墙工程 施工组织设计 一、工程概况 1、工程简介: 1.1工程名称:无锡火车站原站屋立面改造幕墙工程 1.2工程地点:无锡市车站广场25号 1.3工程性质:改建 1.4设计单位:无锡市建筑设计研究院 1.5建设单位(业主):上海铁路分局 2、工程内容:干挂花岗岩幕墙、铝板幕墙、单层索网点支式玻璃幕墙、玻璃肋点支式玻璃幕墙、防火玻璃、全玻门、金属百叶窗、顶部飘架。 3、施工条件分析 根据该工程特点和施工现场实际情况及施工工期要求,在工程施工中可能会出现以下施工难点: 3.1施工现场的位置比较特殊,工程内容多数在火车站广场候车室立面,人流量大,施工工期又逢春节期间,是车站人流高峰期。 3.2由于车站场地的特定条件,施工场地无法设置库房和材料堆放点,材料运输又相当困难。 3.3施工工期紧,各工序存在交叉作业,使工程不安全因素加大。 3.4后勤保障比较困难,施工现场无场地设置生活区,但人要一日三餐、生活用水比较困难。 3.5施工高空作业多,当施工进入玻璃和铝板安装作业时,多为

空中作业。 4.工程项目技术人员构成框图

5.工程项目整体管理框图

6.施工人员组织及岗位职责 为了确保工程质量,我公司将派富有经验的工程管理人员和最优秀的工程技术人员组成“项目经理部”。 现场施工主要管理人员职责: 1、项目经理 1.1负责制定施工计划,监督其执行情况; 1.2负责召开施工可行性方案论证会,选择最佳方案; 1.3负责从设计、制作、物料供应到安装全过程的工作协调; 1.4负责与省、市、区及各有关单位的工作协调。 2、总工程师 2.1组织和审查力学计算、结构设计和施工设计; 2.2组织解决施工中的技术和质量问题; 2.3组织工程验收; 2.4编制验收技术资料和交甲方存档的技术资料。 3、主任工程师 3.1组织消化建筑工程图,并与建筑设计师进行技术方案交流; 3.2组织踏测工地现场,提出并解决图实不符的方案; 3.3对幕墙进行力学计算,从而确定幕墙结构和材料规格; 3.4组织设计分格图、预埋点、节点图、材料表等。 4、施工队长 4.1负责向项目经理汇报现场的施工情况; 4.2负责与甲方及土建单位的工作协调; 4.3负责审定施工方案;