1 问题的提出

随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有

的高达60余米。冷箱内充填的珠光砂容量随之增多,冷箱

内珠光砂装卸的事故时有发生。

(1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装珠光砂的

人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢救,但是,抢救出来的

人已窒息死亡。

(2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时,

珠光砂突然倾泄下来,其中1人被埋,抢救出来已窒息死

亡。

(3)1984年4月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检

修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。

(4)1990年,某化工厂10000m3/n空分设备因漏液需停车检修。按正常操作规定进行排除液体、加温除,然后、卸珠光砂时,不是打开珠光砂卸砂专用孔,而是卸下冷箱最下部的检修用的冷箱人孔盖板,人孔板打开后没有多长时间,就听到一声巨响,珠光砂喷出约8m远,整只高40m的方冷箱变成圆冷箱,280号的工字钢、槽钢全部向外弯曲,鼓了出来。

(5)20xx年8月21日,江西萍乡钢厂空分设备组织人员在扒珠光砂,另一台空分设备开着排放液氧,液氧随地沟汽化,由于电动机冒火花,引起爆炸,22人丧生。

(6)20xx年某钢厂6000m3/h空分设备,液空进粗氩塔冷蒸发器调节阀严重漏液,大量液空进人冷箱内的珠光砂中。经停车、排液、加温后卸砂,从冷箱下部的珠光排放口卸砂,没有多久,一声巨响,板式冷箱顶盖全部掀

开,方冷箱变成了圆冷箱。

(7)20xx年10月,马钢2万m3/h空分设备冷箱内进行检修,冷箱中的珠光砂喷泄下来,造成1人死亡。

(8)20xx年11月29日,西宁特钢6000m3/h空分塔漏液,卸沙检修中,突然喷沙,造成严重损坏,修理费损失120万元。

(9)20xx年1月6日,水钢氧气厂3号空分设备在检修过程中,将塔内的珠光砂卸下来,突然“轰隆”一声,大量珠光砂劈头盖脸的喷射出来,27名在塔前装珠光砂的民工埋在砂堆中,经抢救20人命脱险,7名女工丧生。

(10)20xx年1月2日,四川威远钢厂10000m3/h 空分设备卸珠光砂中,突然喷砂,四周堆满珠光砂,在清点人数时,发现少1人,救出来时已死亡。

(11)20xx年2月,江苏常州长宇实用气体有限公司

3000m3/h液体空分设备在卸珠光砂时,突然发生爆炸,方冷箱变成圆冷箱,幸亏珠光砂喷出的方向在卸沙群的背面,未造成人员伤亡。

(12)20xx年7月15日,江苏无锡新三洲特钢6000m3/h空分装置泄漏,外壳结霜,7月12日停车,12日当日排完液体,并进行了加温处理,7月15日在未确认冷箱内温度的情况下,未启用冷箱原有的卸砂孔,在旁边用气割刀切开了一个60×80×60㎝的U型口违规卸砂,7:30时发生大量珠光砂喷出,下塔、上塔、氩塔整体倒塌,造成11人被埋,其中3人死亡。直接损失近千万元。

上述的事故案例,充分告戒人们空分设备冷箱装卸珠光砂时存在的危险性,那么,造成装卸珠光砂危险的原因是什么?

2 发生空分冷箱珠光砂事故的可能的原因分析

2.1 介质隐藏的危险因素:

空分设备冷箱内充填的珠光砂,又名膨胀珠光岩,由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成,呈圆珠松散颗粒,无毒、无味、不燃烧、不腐蚀。由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性,有良好的充填流动性和极低的容重性;珠光砂粒度一般为0.05~1㎜,松散度45~80㎏/m3,由于珠光砂有优良绝热性能,广泛地应用于空分、制冷设备冷箱的绝热。但由于珠光砂很轻,易飞扬,粉末刺激喉头和眼鼻,很易吸入肺,引起咳嗽,人员落入其中,很快被淹没而窒息死亡。

2.2 在卸光砂过程中造成冷箱爆炸的原因综合起来有以下几种可能性:

空分塔内管道、容器泄漏,特别是低温液体的泄漏,使珠光砂中贮存了液体,未经彻底加温、汽化,卸沙时温度升高,流动速度很快,产生摩擦静电,导致液体急剧膨胀,气压升高,引起冷箱爆炸;

2.3 冷箱内珠砂加温不彻底的原因又存在以下几种可能:

2.3.1 空分塔冷箱珠光砂加温管通布置不合理或没有考虑整体珠光的加温;

a)空分塔冷箱总体设计时,只在珠光砂冷箱基础卸一个测温点,在冷箱底部四周设加温管,在容器底和主要液体未设加温管。有的空分塔只设污氮进冷箱充氮管,目的是控制冷箱内保持正压,防止防止大气吸入冷箱,使珠光砂变潮,在冷箱底部没有设珠光砂绝热层加温管道。

b)空分塔冷箱顶部没有设呼吸阀,或者顶部人孔布置不均匀,不能使加温气体均匀排出;

c)珠光砂层没有设置温度计,加温时充无法测定温度。

d)空分塔冷箱高度大于40m以上时,只有底层设卸沙孔,会引起卸砂时流动速度过快。

2.3.2 珠光砂加温方法不妥当:

a)加温时冷箱顶盖没有全部打开,使加温气体不能均匀的通过绝热层;

b)加温的时间不够,未加温到常温或接近常温。

2.3.3组织卸砂和参加卸砂的人员未经专业培训,由临时民工组织的包工头组织卸砂,只求卸砂速度快,把冷箱底部的人孔板打开或切开冷箱板违规卸砂。

2.3.4 冷箱内尚存珠光砂时,人员从冷箱底部进入冷箱,珠光砂结块层掉下伤。

2.3.5装卸珠光时缺少劳动保护措施,珠光砂充装口和各层平台人孔缺少安全防护栅网;

2.3.6装卸珠光砂时缺少有效的组织指挥人员和事故应急求援预案。

3 事故预防措施

从造成珠光砂冷箱爆炸和装卸珠光砂的人员伤亡事故可能的原因来看,有空分塔冷箱设计、安装、使用和管理

上的问题,我们应从中吸取深刻的教训,并提出以下预防措施:

3.1 空分塔冷箱在设计上应采取的措施:

3.1.1 要充分考虑管道的热胀冷缩引起管道补偿问题,防止管道拉裂、拉断;

3.1.2 建设冷箱内的容器,管道是有可能产生液体部位的焊缝都要100%的无损探伤合格,必要时提高伤等级。

3.1.3 空分塔冷箱内低温管道、容器、连接尽可能采用焊接结构,尽可能避免法兰结构;

3.1.4 空分塔下塔座应设置基础,并用不锈钢制造支座和底脚螺钉,防止漏液时会使碳钢支座冻裂,使上下塔整体倒塌;

3.1.5 建议空分塔冷箱高度大于40m的应在20m左右设置珠光砂装卸口,装卸口不宜过大,也不宜过小,一般在0.3~0.4㎡。

3.1.6 空分塔冷箱顶盖应在四角和中间设600×600人孔,珠光砂加温时便于打开,使汽流均匀的通过珠光砂;

3.1.7 空分塔冷箱底部应装有供珠光砂加温的管道,有液体的容器,管道的下部应设置加温管道,便于漏液时,采用有效的加温措施。加温管道口径和小孔总面积应与加温液体的流量相适应。

3.1.8 空分塔冷箱底部、中部、上部的珠光砂层中设置有代表性的测温点;

3.1.9 在操作说明书上应增加珠光砂层加温的方法和合格的标准,装卸珠光砂的安全注意事项。

3.2 安装上预防措施:

3.2.1 确保安装质量,特别是液体管道必须制订施工方案,确保焊透和密封,在工艺确保不漏液、不漏气;

3.2.2 冷箱内管道焊接及探伤施工人员必须持证上岗,建立岗位责任制,每条焊缝都可以返踪;

浅淡空分制氧装置冷箱扒砂作业要点.

浅淡空分制氧装置冷箱扒砂作业要点 摘要:空分装置冷箱扒砂作业中,液爆和砂爆事故屡有发生,且有上升的趋势,本文介绍扒砂过程中事故,试析液爆和砂爆原因,结合经验对冷箱扒砂作业提出控制要点,以引起重视,共同探讨,避免和防范事故发生。 关键词:空分扒砂控制 随着我国经济的发展,冶金、化工等行业对气体的需求也不断增加,深冷制氧技术普遍使用。深冷制氧装置的设备和工艺管道均安装在大型的保冷箱内,内填充珠光砂进行保冷,保证整个装置的运行。在装置运行中若冷箱内的设备、管道出现故障,或发生漏气漏液等现象,须部分或全部将装填在冷箱中的珠光砂排除掉,方可进行检修,这个将冷箱内珠光砂排除的作业过程就叫做“扒砂”。 扒砂虽不是一个复杂的作业,目前大型空分装置冷箱的珠光砂填充量多在5000立方以上,所以扒砂作业耗时、耗材、耗人力,且有一定危险性。近年来许多的空分制氧装置在冷箱的扒砂过程中发生事故,且有不断上升的趋势,尤其是砂爆和液爆,给整个装置造成很大破坏,给作业人员的生命带来威胁,给经济造成很大的损失。 例如2009年7月15日7时30分左右,某特钢公司在空分装置检修中,现场管理人员发现6000空分装置分馏塔冷箱中段外壁有结霜现象,当即紧急停车并安排对分馏塔进行检修。15日6时许,工人在冷箱原扒砂孔旁边割开了一个600x 800x 600毫米的扒砂口。7时许,扒砂人员开始通过扒砂口进行扒砂。7时30分左右,冷箱内珠光砂大量喷出,分馏塔上塔倒塌,造成现场扒砂作业人员3人死亡、8人入院观察治疗。 2006年1月6日9时51分,某钢铁(集团)有限责任公司氧气厂3号制氧机组空分塔扒砂过程中,因珠光砂从空分塔底入孔处喷出,发生重大窒息事故,造成7人死亡,轻伤24人,直接经济损失122.6173万元。 以上此类在冷箱扒砂作业中发生液爆和砂爆的事故屡有耳闻,所以对液爆和砂爆事故的发生要充分认识,积极预防,对扒砂作业的操作予以控制,避免事故的发生。 冷箱扒砂过程中,最为恶劣的就是发生液爆和砂爆,笔者参与了不少的冷箱检修工作,也经历过液爆和砂爆,在这里对液爆和砂爆形成进行简要分析如下:低温液体气化后具有很大的膨胀量,如在0℃和101.3KPa压力下,1L的低温液氮气化后的气体体积为674L,1L的低温液氧气化后的气体体积为800L。冷箱内填充的保温材料珠光砂体积小、含水率低、重量轻、绝热性能好,流动性强。冷箱如发生漏液或存有低温液体,这部分密闭在空分冷箱内的低温液体受外界热空气进入,或珠光砂流动升热后急剧气化,冷箱内压力急剧升高,冷箱中的保温材料珠光砂在低温液体急剧气化膨胀的作用下,导致冷箱外壁变形、破裂,随气流通过压力释放口喷出冷箱,形成了“液爆与砂爆”。 对冷箱扒砂作业要引起高度的重视,尤其是冷箱内有漏液和存有低温液体的情况下;要认真的分析,周密的组织,科学的安排确保安全。结合工作经验及有关事故案例,笔者认为在扒砂作业中要注意控制以下一些作业要点: 作业准备:扒砂作业前,要认真的分析冷箱的具体情况,认真制定具体的操作工艺,明确各项安全措施,组织安排好作业人员,做好扒砂前的各项准备工作,冷

空分冷箱扒砂施工方案

xxxxxxxxxx公司 冷箱扒砂方案 1、工程概况及特点 根据设备现状,xxxxxx公司决定于2014年10月11日至2014年11月10日上午,对冷箱进行检修,为此需先行对冷箱内的珠光砂进行卸料处理。空分主冷箱的规格为 4.5m*4.5m*50m,整个主冷箱内共有珠光砂约1000立方米,扒砂的工作工作量比较巨大;珠光砂比重小、怕受潮且场地狭小,不利于扒砂工作的开展。同时因冷箱的特殊性,冷箱内设备、工艺管线密布,且均为铝镁材质,易损伤,且在此前冷箱底部温度最低降低至-40℃以下,初步估计塔内有低温液体泄漏,内部珠光砂可能结冰严重,如停车后复热不充分,珠光砂凝结成的冰块不能彻底融化,在卸料时易从高处坠落或产生崩塌对冷箱内管道、设备造成损伤、对施工人员造成伤害。 2、施工进度计划 时间节点: 2.1 加温3天2014年10月13日~2014年10月16日 2.2 扒砂7天2014年10月18日~2014年10月25日 2.3 检漏、补焊5天2014年10月28日~2014年10月31日 2.4 装砂3天2014年11月1日~2014年11月3日 3、扒砂前准备工作 3.1所有进场施工人员必须进行安全培训; 3.2由运行部提前3天对冷箱进行加温复热,并提前将冷箱顶部人孔开启,加快复热进度,并

在顶部打开人孔处做好防雨措施,防止雨水进入;并对现场仪表及关键设备进行防护处理。 3.3 人孔盖上安装扒砂口。先用角磨机在人孔盖上切割一个直径15~20cm的圆孔,分段切割,保持连接点,暂不取下切割的部分。完成后在圆孔外焊接一个直径25~30cm、长10cm且后接法兰和盲板的扒砂管。然后在管内完成圆孔切割,取下孔板,并及时关闭盲板,防止珠光砂溢出。扒砂时通过扒砂口上安装的盲板,控制珠光砂流出的速度。 3 . 4 安装导流管。通过在卸砂口外接布管,将扒砂口流出的珠光砂引导到塔底指定位置,进行装袋。 3.5 场地清理。珠光砂装袋区定位膨胀机平台下方地面,储存区定于空压机房靠南侧空地,需要对场地进行清理,并铺油布和塑料薄膜,防止珠光砂受潮。 3.6材料准备:装料袋(采用塑料薄膜袋)约3000条、制作临时措施用材料、防风防雨措施用材料、临时吹扫和冲洗用水管线及风管线材料; 3.7散砂的堆放:存放散料的场地应用木板垫高,铺彩条布,再覆盖塑料布,预防雨水和地面潮气对珠光砂质量造成影响,初步安排位置在空压机房。 3.8因珠光砂易受潮,受潮后将无法使用,故卸料处必须做好防御措施; 3.9散装珠光砂密度小,易随风飘散,造成环境污染且如果人体吸入,易对人体造成伤害,需要在珠光砂码放以后用油布盖住,以免受风力影响污染环境; 4、扒砂施工主要步骤及施工方法 4.1施工主要步骤 停机→系统加温复热→顶部所有人孔盖打开、珠光砂复热→对卸料口附近设备及管道进行防护→安装扒砂孔及珠光砂导流装置→卸砂→装袋→运输→存放→冷箱内残余珠光砂吹扫、清洗 4.2施工方法及注意事项 4.2.1对冷箱进行加温复热,并提前将冷箱顶部人孔开启,加快复热进度,并在顶部打 开人孔处做好防雨措施,防止雨水进入。 4.2.2 需防护的设备有冷箱北侧的膨胀机、液氩泵、东侧的氮液化膨胀机、以及现场

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项正式版

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项正 式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着空分设备大型化,制氧行业冷箱的容积与冷箱内充装的珠光砂数量也随之加大,冷箱内装砂、扒砂的事故时有发生,为杜绝此类事故的发生,特列注意事项如下: 一、组织管理措施 1、尽可能采用机械输送法自动装砂和扒砂。 2、制定装砂与扒砂和现场应急救援方案。 3、备足必须的珠光砂。 4、装砂与扒砂前一周应向当地气象部

门咨询天气情况,应尽量避开湿度大于80%的天气,更不得在阴雨天装卸珠光砂。 5、装砂、扒砂现场准备工具应严禁油脂。 6、装砂、扒砂队伍必须指定现场安全负责人,工作人员不得擅自离开现场,需要离开时必须向负责人请假,允许后方可离开。装砂、扒砂时每个装卸口确定人数,轮换班时清点人数,并向上级指挥报告。 7、施工现场的安全和责任由施工单位自负。 二、装砂、扒砂基本安全预防措施 1、装砂、扒砂的人员应熟知装砂、扒砂的规定程序和安全注意事项以及发生事

大型空分冷箱“液爆与砂爆”及防范

大型空分冷箱“液爆与砂爆”及防范 信息发布日期: 2007-03-29 1.前言 随着我国空分设备国产化、大型化的发展趋势,对空分冷箱内的管道、容器以及空分冷箱等防爆提出了更高的要求。目前,我国对大型空分塔的化学性爆炸有一套完善的防范措施,增设了许多检测手段,有离线和在线分析仪如二氧化碳分析仪、气相色谱分析、油份分析、氧化亚氮分析等,但对空分塔的物理性爆炸则分析研究得较少,因此,相应的防范设施、措施也不多,近几年来,我国大型空分塔先后分别出现了多起因空分冷箱内漏液及由此而引起的“砂爆与液爆”,就笔者所知的,很多空分厂在空分塔的运行或检修扒砂过程中先后都出现了“液爆与砂爆”,造成了冷箱鼓胀及冷箱内空分设备受不同程度的破坏,甚至直接危胁人的生命,机组直接停产,严重影响了企业正常生产秩序。因此,如何防范空分设备空分冷箱的“液爆与砂爆”,是大型空分设备确保安全运行所面临的一个新的研究课题。 2.空分塔发生“液爆与砂爆”的原因: 从以上所提及的各空分生产厂的事故现象来看,空分塔冷箱出现的“液爆和砂爆”可分为两种情况:一是空分冷箱正在运行中的喷砂,二是空分停车检修扒砂时的喷砂。 根据所了解的这几起事故分析情况分析,产生“液爆和砂爆”的主要原因就是空分冷箱内漏液或存有一定量的低温液体,而现在空分冷箱内的保温材料含水率低,流动性能好,通过保温材料比较,现在的保温材料体积小、重量轻、绝热性能好,流动性强,所以当冷箱内存有的这部分低温液体在密闭的空分冷箱内受热和受扰动后急剧气化,冷箱内压力急剧升高,冷箱中的保温材料珠光砂在低温液体急剧气化膨胀的作用下,随气流通过压力释放口

喷出冷箱,从而形成了“液爆与砂爆”。当然,大型空分冷箱的进一步增高,也加大了砂爆的威力。 2.1空分冷箱正在运行中出现“液爆和砂爆”的原因分析: 空分冷箱在运行中出现“液爆和砂爆”,其根本原因是冷箱内出现了一定低温液体量的泄漏。这部分所漏的低温液体受空分管线、容器内的压力冲击进入冷箱,与珠光砂混合迅速气化产生高压而形成破坏作用。空分冷箱内漏液的原因有很多,但就从近几年几起空分冷箱的类似事故来看,漏点大多集中在液体管的调节阀进出口管道大小头的焊缝处及管道的裂缝上。从几起事故来看,明显存在空分冷箱内管道、阀门、容器焊接、安装不规范,管架、阀架等设置、制作不合理的情况,很多的管架、阀架未按图施工制作,管道配管和焊接也没有很好地按要求进行。所以,这就需要设计制造方、安装施工方、业主使用方就如何防止空分冷箱内漏液,在设计软件、制造工艺、新材料的应用、施工的质量管理、使用单位的现场监督及验收等各方面下功夫。 冷箱内管道断裂的原因主要有以下几个方面: 2.1.1材料供应把关不严,尽管材料标识名称与设计一致。如某厂“6000”空分设备改造为无氢制氩空分流程。原材料供应由用户自行采购,材料到厂后没有检验校核,结果设备投运后造成冷箱内管道多次泄漏。 2.1.2用户盲目强调工期,不切实际要求进度,造成施工企业疲劳作业、不按规范施工,不顾条件要求施工。 2.1.3施工单位为了节约成本或抢工程进度,导致管道焊接或阀架、管架安装不符合要求。如某厂的6500空分设备,在安装调试正常生产后不到一周的时间,就出现管道漏液的情况,被迫停机扒砂检修。

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防参考文本

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和 预防参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 问题的提出 随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有 的高达60余米。冷箱内充填的珠光砂容量随之增多,冷箱 内珠光砂装卸的事故时有发生。 (1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装珠光砂的 人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢救,但是,抢救出来的 人已窒息死亡。 (2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时, 珠光砂突然倾泄下来,其中1人被埋,抢救出来已窒息死 亡。湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 3#液化装置土建、安装工程(标段二) 液化冷箱模板施工方案 编制:日期年月日审核:日期年月日批准:日期年月日 自贡市第二建筑工程有限公司 2012年6月2日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、模板主要施工方法 五、规范对模板的安装要求 六、模板的拆除 七、模板结构设计计算 八、施工安全技术措施

液化冷箱基础模板施工方案 一、工程概况 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司3#液化装置土建、安装工程(标段二)的液化冷箱基础由中冶京诚工程技术有限公司设计、湖南省冶金规划设计院监理、四川空分低温工程安装有限公司总承包、自贡市第二建筑工程有限公司承建。3#液化装置液化冷箱基础为钢筋混凝土现浇结构,混凝土为C30防水防冻,防冻等级d75,抗渗等级P8,用高强混凝土灌浆料或C35细石混凝土灌浆。基础中下部(标高-1米处)有防潮不锈钢板,底板厚6mm,侧板厚5mm。混凝土分两次浇筑,第一次浇至标高-1.0米;安装好防潮不锈钢板后再浇筑剩余部分混凝土。基础设计尺寸为:5900×6100×1500mm,但因基底有原建筑的混凝土基础和给排水管道,基础将超深,估计深度为2.1米。 二、编制依据 1、中冶京诚工程技术有限公司提供的工程施工图纸 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3701-37 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分 析和预防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 问题的提出 随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有的高达60余米。冷箱内充填的珠光砂容量随之增多,冷箱内珠光砂装卸的事故时有发生。 (1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装珠光砂的人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢救,但是,抢救出来的人已窒息死亡。 (2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时,珠光砂突然倾泄下来,其中1人被埋,抢救出来已窒息死亡。 (3)1984年4月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。 (4)1990年,某化工厂10000m3/n空分设备因

漏液需停车检修。经停车、排液、加温后卸砂,从冷箱下部的珠光排放口卸砂,没有多久,一声巨响,板式冷箱顶盖全部掀开,方冷箱变成了圆冷箱。 (7)20xx年10月,马钢2万m3/h空分设备冷箱内进行检修,冷箱中的珠光砂喷泄下来,造成1人死亡。

珠光砂扒砂规程

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项 一、组织管理措施 1、尽可能采用机械输送法自动装砂和扒砂。 2、制定装砂与扒砂和现场应急救援方案。 3、备足必须的珠光砂。 4、装砂与扒砂前一周应向当地气象部门咨询天气情况,应尽量避开湿度大于80%的天气,更不得在阴雨天装卸珠光砂。 5、装砂、扒砂现场准备工具应严禁油脂。 6、装砂、扒砂队伍必须指定现场安全负责人,工作人员不得擅自离开现场,需要离开时必须向负责人请假,允许后方可离开。装砂、扒砂时每个装卸口确定人数,轮换班时清点人数,并向上级指挥报告。 7、施工现场的安全和责任由施工单位自负。 二、装砂、扒砂基本安全预防措施 1、装砂、扒砂的人员应熟知装砂、扒砂的规定程序和安全注意事项以及发生事故时的安全撤离和应急求援措施。 2、装砂、扒砂场地应设危险警戒标识,严禁无关人员出入。高空作业应设栏杆或拦绳,做好防坠落措施。 3、珠光砂装入口应设至少8mm钢筋焊制的方格形安全铁栅或者专用的安全网,防止人员和整袋珠光砂坠入冷箱。 4、严格执行动火制度,施工中需要动火时,必须严格履行动火审批手续。 5、装卸、扒砂所需的电器、电缆绝缘良好,用电设备应该防有漏电保

护,冷箱内的照明采用24V或24V以下的安全电源。 6、参加装砂、扒砂人员应佩戴必要的劳保用品。 7、扒砂时应在扒砂范围的四周拉好警戒线,并确定好珠光砂存放地与安全撤离通道。 8、扒砂时应注意砂流速度,严禁珠光砂流动速度过快。 9、扒砂工作应从冷箱上部开始,逐层往下,严禁从最底部的卸砂口直接扒砂。 11、珠光砂扒完后,人员进入冷箱前应测定冷箱内的含氧量是否在19%-23%,否则应用空气置换,直至达标后方可进入。 11、人员进入冷箱前,应先检查冷箱各部位是否有冷冻板结的珠光砂滞留在冷箱空中的管道或容器上。 12、装砂、扒砂时应注意环境保护,严禁满地飘砂 13、装砂、扒砂完毕后及时清理现场,废砂应在指定地点深埋。 14、装砂、扒砂过程中,施工人员就餐、下班等撤离现场时,由带班人员清点人数。 三、扒砂前冷箱内的加温措施 1、确定冷箱扒砂时,空分设备正常停车,并按排液、冷吹、加温的步骤进行,直至冷箱内各点温度达到常温时结束。 2、空分塔准备加温的同时,打开冷箱内加温流路和顶部所有人孔盖,使冷箱内气体畅通 3、严禁为了赶进度抓时间而缩短加温时间,放宽加温要求 4、加温结束必须由制氧工艺主管确认

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防简易版

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分 析和预防简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 问题的提出 随着空分设备大型化,空分冷箱随之加 大、升高,有的高达60余米。冷箱内充填的珠 光砂容量随之增多,冷箱内珠光砂装卸的事故 时有发生。 (1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装 珠光砂的人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢 救,但是,抢救出来的人已窒息死亡。 (2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸 珠光砂时,珠光砂突然倾泄下来,其中1人被 埋,抢救出来已窒息死亡。

(3)1984年4月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。 (4)1990年,某化工厂10000m3/n空分设备因漏液需停车检修。按正常操作规定进行排除液体、加温除,然后、卸珠光砂时,不是打开珠光砂卸砂专用孔,而是卸下冷箱最下部的检修用的冷箱人孔盖板,人孔板打开后没有多长时间,就听到一声巨响,珠光砂喷出约8m 远,整只高40m的方冷箱变成圆冷箱,280号的工字钢、槽钢全部向外弯曲,鼓了出来。 (5)20xx年8月21日,江西萍乡钢厂空分设备组织人员在扒珠光砂,另一台空分设备开着排放液氧,液氧随地沟汽化,由于电动机冒火花,引起爆炸,22人丧生。

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项实用版

YF-ED-J7977 可按资料类型定义编号 制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事 项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 随着空分设备大型化,制氧行业冷箱的容 积与冷箱内充装的珠光砂数量也随之加大,冷 箱内装砂、扒砂的事故时有发生,为杜绝此类 事故的发生,特列注意事项如下: 一、组织管理措施 1、尽可能采用机械输送法自动装砂和扒 砂。 2、制定装砂与扒砂和现场应急救援方案。 3、备足必须的珠光砂。 4、装砂与扒砂前一周应向当地气象部门咨

询天气情况,应尽量避开湿度大于80%的天气,更不得在阴雨天装卸珠光砂。 2、装砂、扒砂场地应设危险警戒标识,严

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项

制氧冷箱珠光砂扒装安 全注意事项 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

制氧冷箱珠光砂扒装安全注意事项随着空分设备大型化,制氧行业冷箱的容积与冷箱内充装的珠光砂数量也随之加大,冷箱内装砂、扒砂的事故时有发生,为杜绝此类事故的发生,特列注意事项如下: 一、组织管理措施 1、尽可能采用机械输送法自动装砂和扒砂。 5、装卸、扒砂所需的电器、电缆绝缘良好,用电设备应该防有漏电保护,冷箱内的照明采用24V或24V以下的安全电源。 三、扒砂前冷箱内的加温措施

冷箱扒砂操作规程

冷箱扒砂操作规程 1.扒砂前应制定周密、详细的扒砂方案。做好扒砂前的各项准备工作,冷箱周围设警戒线,并有在紧急情况下的安全撤离通道。 2、一旦确认冷箱内因容器管道泄漏而使低温液体渗入珠光砂中,在冷箱停止工作开始加温时,应打开冷箱顶部和主换热器平台装砂口,以便于冷箱卸压。 3、加温应彻底,不留死角,并在塔内各点温度在常温后再加温1-2天,以使冷箱内珠光砂逐步升温,如时间允许,在加温停止后,冷箱最好能静止一至二周左右。 4、视情况在冷箱底部通入气封氮气加温,使渗入珠光砂内的低温液体随环境及气封气逐步气化,从装砂口排出。加温过程中,应密切注意冷箱的密封气压力,冷箱是否有珠光砂流出,视具体情况调整加温气源压力和加温气流量。操作人员在操作阀门时应缓慢进行,防止操作过快导致加温气量和操作压力过大。密切注视冷箱内的声音是否正常。 5、测量冷箱内气体含量,其含量应小于20%氧含量,加温结束后,关闭冷箱的密封气,直至冷箱密封气压力指示为零。\pf 6、扒砂应从中部开始,在中部以上扒完后,方可开底部扒砂口,以减少砂爆发生的机率和降低砂爆发生的危害,如已确定冷箱内液体泄漏量较大,且冷箱静止时间短,则应分成多层扒砂,减少砂爆的机率及降低砂爆烈度。没有泄砂口的设备,拆卸人孔螺丝,但螺丝不能全拿掉,应在上两个角上仅有松动。 7、扒砂时,可借助铲车进行施工,将流出的珠光砂铲到一边进行装袋,以防止装砂人员在卸砂口作业时突然喷砂而无法撤离。U;s 8、扒砂人员要提前做好施工技术及安全培训,配备护目镜、防尘口罩等劳动保护用品,对万一产生砂爆的人员撤离方法、路线要提前明确,并保证安全通道畅通。# 9、扒砂过程中要派专人监测冷箱内气封气压力、基础温度。一旦发现气封气压力有异常升高现象,应通知扒砂人员迅速撤离现场。 10、严格控制泄砂速度,即泄即装。留有通道以便人员疏散。 11、如条件许可,扒砂可请专业扒砂队伍,采用抽吸方法扒砂,以减少人员伤亡的机率。

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预 防(通用版) 1问题的提出 随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有的高达60余米。 (5)2000年8月21日,江西萍乡钢厂空分设备组织人员在扒珠光砂,另一台空分设备开着排放液氧,液氧随地沟汽化,由于电动机冒火花,引起爆炸,22人丧生。 (6)2001年某钢厂6000m3/h空分设备,液空进粗氩塔冷蒸发器调节阀严重漏液,大量液空进人冷箱内的珠光砂中。经停车、排液、加温后卸砂,从冷箱下部的珠光排放口卸砂,没有多久,一声巨响,板式冷箱顶盖全部掀开,方冷箱变成了圆冷箱。 (7)2005年10月,马钢2万m3/h空分设备冷箱内进行检修,冷箱中的珠光砂喷泄下来,造成1人死亡。 (8)2005年11月29日,西宁特钢6000m3/h空分塔漏液,卸沙检修中,突然喷沙,造成严重损坏,修理费损失120万元。

空分冷箱扒砂施工方案

x x x x x x x x x x公司 冷箱扒砂方案 1、工程概况及特点 根据设备现状,xxxxxx公司决定于2014年10月11日至2014年11月10日上午,对冷箱进行检修,为此需先行对冷箱内的珠光砂进行卸料处理。空分主冷箱的规格为**50m,整个主冷箱内共有珠光砂约1000立方米,扒砂的工作工作量比较巨大;珠光砂比重小、怕受潮且场地狭小,不利于扒砂工作的开展。同时因冷箱的特殊性,冷箱内设备、工艺管线密布,且均为铝镁材质,易损伤,且在此前冷箱底部温度最低降低至-40℃以下,初步估计塔内有低温液体泄漏,内部珠光砂可能结冰严重,如停车后复热不充分,珠光砂凝结成的冰块不能彻底融化,在卸料时易从高处坠落或产生崩塌对冷箱内管道、设备造成损伤、对施工人员造成伤害。 2、施工进度计划 时间节点: 加温 3天 2014年10月13日 ~2014年10月16日 扒砂7天 2014年10月18日~2014年10月25日 检漏、补焊5天 2014年10月28日~2014年10月31日 装砂3天 2014年11月1日~2014年11月3日

3、扒砂前准备工作 所有进场施工人员必须进行安全培训; 由运行部提前3天对冷箱进行加温复热,并提前将冷箱顶部人孔开启,加快复热进度,并在顶部打开人孔处做好防雨措施,防止雨水进入;并对现场仪表及关键设备进行防护处理。 人孔盖上安装扒砂口。 材料准备:装料袋(采用塑料薄膜袋)约3000条、制作临时措施用材料、防风防雨措施用材料、临时吹扫和冲洗用水管线及风管线材料; 散砂的堆放:存放散料的场地应用木板垫高,铺彩条布,再覆盖塑料布,预防雨水和地面潮气对珠光砂质量造成影响,初步安排位置在空压机房。 因珠光砂易受潮,受潮后将无法使用,故卸料处必须做好防御措施; 散装珠光砂密度小,易随风飘散,造成环境污染且如果人体吸入,易对人体造成伤害,需要在珠光砂码放以后用油布盖住,以免受风力影响污染环境; 4、扒砂施工主要步骤及施工方法 施工主要步骤 停机→系统加温复热→顶部所有人孔盖打开、珠光砂复热→对卸料口附近

4.2.冷箱结构安装施工方案

2、冷箱结构安装施工方案 、工程概况 本项目一期空分装置由两套 的开封空分集团有限公司设计制造的空分装置和一套开工空压站构成。包括空气压缩、空气净化、空气分离、液体贮存。冷箱钢结构到达现场应为预制成形的结构片、以及梯子、平台、设备支架、管架及阀架等,需要现场组装,现场进行螺栓联接和焊接。 空分装置是一个集压力、深冷等特征的工艺系统,特别是冷箱内的设备、管道、管架等密集,也是一个庞大的隐蔽工程。工艺介质易燃、易爆,产品纯度要求高,因此施工质量要求也极高。冷箱的高度在 ~ 米之间,高空作业多。冷箱内各工种交叉作业多,作业面狭窄。精馏塔、粗氩塔为大件设备,因运输需要,设备分段到货,现场高空组对焊接,吊装难度大。分馏塔内设备、管道材料大部分采用铝镁合金(法液空为不锈钢),铝镁合金焊接难度大。氧气、液氧管道内部要求进行严格的脱脂、除锈(其中碳钢管道还必须钝化),因而对设备与管道内部的清洁度要求高。根据上述特点,在施工中我们应精心组织、合理地穿插、科学地安排施工程序,做好质量、安全预控。 编制依据: 同类工程施工经验 《钢结构工程施工及验收规范》—— 《建筑钢结构焊接规程》—— 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》—— 《石油化工施工安全技术规程》 施工前的准备: 技术资料 施工前应仔细认真熟悉图纸,并对施工班组进行工程技术交底。 施工前,所有参加施焊的焊工必须有相应的焊接合格证。 施工方案已批准。 冷箱基础验收: 冷箱钢结构安装前,应对土建基础进行全面彻底的检查,并及时办理中间交接验收记录。 基础验收时,应认真检查下列各项应符合要求: 、基础周围回填夯实完毕。 b、基础混凝土强度达到设计要求。 c、基础支承面、地脚螺栓的验收技术要求如下表:

LNG储罐填充珠光砂的操作规程

LNG储罐填充珠光砂的操作规程 1综述 1.1珠光砂,又名膨胀珍珠岩,它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成,呈白色圆珠松散颗粒。无毒,无味,不燃烧,不腐蚀。由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性,良好的充填流动性和极低的容重性; 1.2空分设备的保冷箱内充填的保冷材料绝大多数都是珠光砂。珠光砂的粒度一般为0.05~1mm,松散度45~80kg/m3,易飞扬,会刺激喉头和眼,易被吸入肺内。人落入其层内将被淹没窒息; 1.3操作人员在装卸过程中应严格遵守作业程序,杜绝事故的发生。 2安全准备工作 2.1现场采取架设围栏或拦绳等封闭的措施,提示与施工无关的人员不得入内,并在易发生危险处设置警示标识; 2.2指定安全监护员并佩戴自供式呼吸器,以提供营救和必要时对紧急事件作出反应; 2.3操作人员进场施工前接受安全教育和安全提示,施工时服从监督与指挥; 2.4操作人员进入施工现场时,必须按要求佩带PPE装备,不准在禁烟区域吸烟; 2.5电气与机械操作和维修人员经过专业培训,熟知设备操作与维修程序,熟知施工工具的构造、性能、操作方法和安全要求,严禁使用不合格的工具; 2.6严格执行用火规章制度,并严格执行有关审批权限,施工前办理动火许可手续。配备灭火器具放在明显位置上; 2.7施工用电线路应绝缘良好,用电设备应装设漏电保护器并有接地保护。 3珠光砂的充填 3.1制定充装施工方案; 3.2检查,确保充填用的珠光砂是干燥的,严禁在阴雨天施工; 3.3充装所用工具应洁净,严禁油污; 3.4确定充装操作人员数量并分组,每组应不少于两人; 3.5确认监护人员按规定装备并在现场就位。其他人员未经许可严禁进入充装现场; 3.6确认全部参与操作人员已经接受安全教育并知道工作中的危险性; 3.7充装前先检测珠光砂的质量合格,压实密度40-80kg/m3,含水率小于0.5%,规格符合品质要求; 3.8执行《工作票》进行工作申请; 3.9执行《锁定挂牌程序》进行相关锁定操作,锁定有关工艺阀门,切断密封气; 3.10根据需要搭好工作平台,操作人员须带防尘面具,穿长袖工作服; 3.11按冷箱人孔自下而上地向冷箱内装填珠光砂。装砂时,人孔处应加装用8~10mm钢筋焊制的方格形安全铁栅或专用安全网防护,防止人或物坠入; 3.12袋装珠光砂充填时操作人员要用安全绳将自己固定在一个可靠的地方,预留绳长度应以不进入人孔为宜; 3.13身上应佩戴通讯工具,以便及时联系; 3.14充填过程中要用木榔头不断敲打冷箱外壳,确保充填密度; 3.15每装完一层,封闭一层人孔,直至冷箱顶部;

冷箱扒砂施工方案

本钢集团北营钢厂五万立制氧机组大修 冷 箱 扒 砂 方 案 编制:乔华 审核: 朱延伟 审批:赵德臣 编制日期: 2014年10月23日 中国三冶集团检修工程公司

目录 1、工程概况及特点 (1) 2、编制依据1 3、扒砂前准备工作 (2) 4、扒砂施工主要步骤及施工方法 (2) 5、防风墙、挡雨棚架子的拆除 (4) 6、冷箱检修后珠光砂回填 (5) 7、冷箱扒砂的技术、质量要求 (5) 8、HSE管理措施 (5) 9、劳动力组织 6 10、施工进度计划 (6) 11、施工机具及手段用料 (7) 12、危险性分析 (7) 1、工程概况及特点 北营钢厂五万立制氧机空分塔为杭氧空分设备,内压缩流程,至投产以来未进行大修,塔内存在跑冷等问题,此次进行全面大修,预计工期在一个月左右,此次大修由三冶检修公司承担,经初步分析,为冷箱内液氧管线泄漏,根据业主要求,需对冷箱进行检修,为此需先行对冷箱内的珠光砂进行卸料处理。空分整个主冷箱内共有珠光砂约8000立方米,扒砂的工作工作量非常巨大;因为检修工程,为保证装置能够按计划日期开车,必须进行24小时不间断施工,人员易疲劳,安全较难控制;珠光砂比重小、怕受潮、施工处于雨季节且场地狭小,不利于扒砂工作的开展。此次扒砂工作在冬季进行,天气寒冷且接近元旦及春节,不利于扒砂人员的组织及扒砂后水冲洗工作的进行;同时因冷箱的特殊性,冷箱内设备、工艺管线密布,且均为铝镁材质,易损伤,因此次温度变化急剧,初步估计液氧泄露量大,内部珠光砂可能结冰严重,如停车后复热不充分,珠光砂凝结成的冰块不能彻底融化,在卸料时易从高处坠落或产生崩塌对冷箱内管道、设备造成损伤、对施工人员造成伤害,且本次为液氧泄漏,冷箱内氧含量非常高,遇到明火易发生爆炸,给安全施工带来了巨大的难度。 2、编制依据 2.1 原冷箱设计图纸 2.2《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 2.3 《冶金建设工程施工安全技术规范》 GB50484-2008 2.4《建筑施工脚手架实用手册》; 2.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.7 10月24日会议精神及纪要

空分冷箱扒砂作业标准书

空分冷箱扒砂作业标准书 1.0 目的: 在扒砂的过程中杜绝发生事故,确保人员和设备的安全。 2.0 范围: 一期空分冷箱和二期空分冷箱。 3.0 名词定义: 3.1珠光砂:又名膨胀珍珠岩。无毒,无味,不燃烧,不腐蚀。具有极低的导热性和可 靠的化学稳定性,良好的充填流动性和极低的容重性;珠光砂的粒度一般为0.05~1mm,松散度45~80kg/m3,易飞扬,会刺激喉头和眼,易被吸入肺内。人落入其层内将被淹没窒息。 4.0 作业程序: 4.1 职责: 维修人员或专业扒砂工负责扒砂操作,工程师负责技术指导,运行和设备负责 人监护,确保扒砂工作安全有序的进行。 4.2 使用设备及材料 4.3 操作流程图 4.4 监控项目 4.4.1 特殊特性 无 4.4.2 SPC方法 无 4.5 作业步骤 4.5.1 安全准备工作 4.5.1.1 现场采取架设围栏或拦绳等封闭的措施,提示与施工无关的人员不得入内,并 在易发生危险处设置警示标识。

4.5.1.2 指定安全监护员并佩戴空气呼吸器,以提供营救和必要时对紧急事件作出反应。 4.5.1.3 操作人员进场施工前接受相关扒砂的安全教育和安全提示,施工时服从监督与 指挥。 4.5.1.4 操作人员进入施工现场时,必须按要求佩带个人防护装备,不准在禁烟区域吸 烟。 4.5.1.5 电气、机械等辅助的维修人员除遵守本专业的安全规程外,还要熟知冷箱扒砂 的相关操作和安全事项。 4.5.1.6 严格执行扒砂施工前办理动火许可手续,并配备灭火器具放在明显位置上。 4.5.1.7 施工用电线路应绝缘良好,用电设备应装设漏电保护器并有接地保护。 4.5.2冷箱的加温。 4.5.2.1 如确认冷箱内因容器管道泄漏而使低温液体渗入珠光砂中,在冷箱停止工作后 按冷箱加温程序开始加温。加温前应先打开冷箱顶部装砂口,以便于冷箱卸 压。 4.5.2.2 对冷箱加温时,应先通入冷箱少量干燥空气,根据冷箱所开人孔喷砂情况调整 通入冷箱内的干燥空气。 4.5.2.3 缓慢调整冷箱管道的加温气的流量,不得随意加大气量,防止热空气过多造成 液体大量汽化而出现危险;各部加温气源应根据温度合理分配,加温应彻底, 不留死角。 4.5.2.4 加温过程中,应密切注意冷箱管路加温气的压力,加温系统的设备运转正常。 4.5.2.5 操作人员操作阀门时应缓慢进行,防止操作过快导致加温气量和操作压力过 大。 4.5.2.6 密切注视冷箱内的声音是否正常,如有异常应立即停止加温,待原因查明异常 排除后加温继续。 4.5.2.7 测量冷箱内气体氧含量,如含氧量高或低,均应在加温结束后用空气置换,直 至含氧量20%~22%的正常范围,方可开始进行下步工作。 4.5.2.8 加温结束后,停止系统各个设备的运行。待冷箱压力指示为零、氧含量正常后 可进行扒砂作业。 4.5.3 扒砂作业。

相关文档