文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EDI超纯水处理设备的工作原理

EDI超纯水处理设备的工作原理

EDI超纯水处理设备的工作原理
EDI超纯水处理设备的工作原理

EDI超纯水处理设备的工作原理

电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。

淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。

规格型号

EDI模块规格齐全,单个模块产水量从10 L/h到10m3/h。数十个模块并联可以产生一个几乎无限规模的系统。在适当操作条件下运行,模块可以生产出电阻率15—18 M的高纯水。微型:10 L/h,30 L/h,60 L/h,100 L/h,200 L/h

标准型:0.5 m3/h,1m3/h,2 m3/h,3 m3/h

大型:6 m3/h,8 m3/h,10 m3/h

EDI超纯水处理设备的运行过程

1、淡水进水淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生离子交换,从而从水中脱离;

2、被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。

3、离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过因离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样,阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块;与此同时,由于进水中的离子被不断的去除,那么淡水的纯度将不断的提高,待由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平;

4、水分子在电的作用下被不断的离解为H+和OH-,H+和OH-将分别使得被消耗的阳/阴树脂连续的再生。过程1和过程3是树脂的消耗和再生的两个相反过程,这两者会在模块内部形成一个动态平衡。

EDI超纯水处理设备的特点指标

特点指标

1)脱盐率大于99.9%,效率远远高于两级反渗透和单纯的离子交换。

(2)较传统的离子交换法脱盐节约树脂95%以上

(3)离子交换树脂不需使用酸碱再生,节约大量酸碱和清洗用水,降低劳动强度。

(4)清洁生产,无废水处理问题,利于环保。

(5)自动化程度高,易维护,可设计成完善的膜技术高纯水生产线。

(6)产水电阻率15-18MΩ.cm,pH 6.5-7.0,硅<1.0ppb,彻底无菌。

(7)占地面积小,单一系统连续运转,不需建设备用系统。

EDI超纯水处理设备的设备性能

设备性能

1、可连续,稳定地生产高品质纯水,无需因树脂再生而停机;

2、无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资;

3、设备结构紧凑,占地面积小,节省空间,同时还具有节能优点;

4、出厂完成装置调试,现场工作量小,上岗培训容易;

5、日常保养,操作简单,劳动强度低。

EDI超纯水处理设备的优点:

1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。

2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。

3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较小的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。

EDI超纯水处理设备的应用领域

1、电厂化学水处理

2、电子、半导体、精密机械行业超纯水

3、食品、饮料、饮用水的制备

4、小型纯水站,团体饮用纯水

5、精细化工、精尖学科用水

6、其他行业所需的高纯水制备

7、制药工业工艺用水

8、海水、苦咸水的淡化等。

EDI超纯水处理设备的操作运行维护

EDI高纯水设备的良好的长期运行不仅依赖于系统的初期设计,而且取决于正确的运行和维护。这包含系统的初期启动和运行过程中的启动/停机。为了保持系统的长期良好运行,需要对系统运行数据进行定期记录,以便日后日常运行维护。而且日常运行维护数据对于在设备故障判断和决定采取何种措施方面有重要意义。

EDI超纯水处理设备的技术的先进性

不需化学再生药剂,生产过程无任何污染,属清洁生产。

不需停机再生,连续生产水质稳定的高纯水(15~18MΩ·cm)。

运行稳定可靠,维护简单、运行费用低。

占地面积小,节约场地建设费用。

GE MK-3

GE EDI的常用型号

主要设备工作原理

一、轧胚机的主要结构 1、喂料机构:沿轴长均匀给料。喂料的多少是用挡料门上的连接螺栓和左、右旋螺母来确定的。当放料需增大时,先松开连接螺栓,再把左、右旋螺母距离缩短,反之,增大左右旋螺母距离。 2、磁选机构:去除物料中的金属硬物。 3、轧辊机构:当喂料电机停止时,轧辊靠电气连锁动作自动分开,当喂料斗内达到上料位时,料位计发出信号,开始合辊,并用延时继电器来控制挡料门和喂料电机开启。 4、液压紧辊机构:液压系统通过手动换向阀和液压电磁换向阀来实现松、合辊动作。 5、定位机构:轧辊合拢时的限位,在保证胚片厚度的前提下,有效地防止轧辊碰撞。 6、刮刀装置:去除粘在辊间的胚片,使胚片的质量得到保证。 二、轧胚机的工作原理 1、经过筛选、去石后的蓖麻籽,均匀地进入具有一定压力和间隙且相对旋转的两辊间,经过对辊的挤压使蓖麻籽外皮破碎。 2、如有异硬物混入料中,则异硬物将使两辊受到一个正常反作用力,有时将强行撑开轧辊,使紧辊油缸活塞外移,油缸工作腔容积减小,而压力增高,增高的压力通过蓄能器来平衡,以保持系统压力不变。当异硬物过后,蓄能器将释放储存的能量,使轧胚机重新正常工作。液压轧胚机的特点

1液压轧胚机的特点液压轧胚机与弹簧轧胚机相比较,具有很多优点:产量高、操作简单省力,产品质量稳定。液压轧胚机从根本上改变了弹簧轧胚机生产的落后面貌,可以全部取代目前国产的轧胚机,使我国制油工艺进入了新的发展阶段,推动了我国制油工业的发展。与弹簧轧胚机相比较,液压轧胚机具有以下的特点:1.1轧胚机的进给与退出、轧辊间的压力调整、异物掉入辊间时轧辊瞬间脱开以及轧辊的装卸等动作都是由操作液压泵站来实现的,可以大大地减轻工人的劳动强度,同时也提高了该机的调整精度和自动化程度。1.2整个操作过程均由液压控制,各部件的动作灵敏,轴间压力高,压力均衡、平稳,轧制出的物料破碎率高。 蒸炒锅 蒸炒锅有卧式蒸炒锅、立式蒸炒锅、环式蒸胚机等,我们所使用的是立式蒸炒锅。下面我们详细介绍立式蒸炒锅。 立式蒸炒锅是由几个单体蒸炒锅重叠装置而成的层式蒸炒设备。重叠方式是呈圆柱形重叠排列。由于这种争吵设备操作方便易于密闭,所以通常都采用比较普遍。 生胚从进料口进入到锅体1后,由于每层锅体的边层和低层均为蒸汽夹层,一次首先受到间接蒸汽的加热。同时,通过第一层锅体搅拌刮刀的搅拌,在下料口之前有直接蒸汽管,将直接蒸汽均匀地喷入生胚内。在搅拌刮刀的作用下,料胚经自动料门3落入下一层。经蒸炒后的料胚最后从底层锅体的处理澳门4排出锅外。 下面我们分述一下蒸炒锅的结构 1、锅体 锅体是立式蒸炒锅最主要的部件之一。根据生产能力的大小,它的内径有1000、1200、1500、1700和2100mm等几种规格,而其层数又有三、四、五、六层之分、每层锅体的结构基本相同,主要由边层、底层、落料孔、排气口和检修门等部分所组成。对于底层锅体则无落料孔,而装有可调节的出料门。我们的蒸炒锅夹层为外夹层,这种结构虽然不够美观,保温敷设也比较麻烦,但是这种结构锅体有效容积相对较大,而且不容易有物料的堆积,焦化结块等现象相对较少。 底夹层

超纯水机标准操作规程

陕西百盛园生物科技信息有限公司 文件标题超纯水机标准管理制度页数 4 文件编码BSY-SB-BG-020 分发部门 颁发部门 起草人日期 审核人日期 批准人日期执行日期 变更记载 修订号批准日期执行日期更变原因及目的 1.目的 建立一个超纯水机的使用维护保养程序。 2.范围 适用于超纯水机。 3.责任人 操作人员、设备管理员及生产负责人。 4.内容 4.1 适应范围: 采用半透体螺旋式膜分离去除水中的可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌,使用于满足于工艺用水要求的场所。 4.2 技术要求: 水温4°C—45°C pH范围4—9 硬度 17mg/L(以CaCO3计) 浊度 SDI<5 总溶解性固体含量 TDS<1000mg/L 且原水必须符合以下要求:

铁:<0.1mg/L 有机物:<1mg/L 4.3 防护措施 4.3.1 搬运时,必须切断电源,开启移动滑轮锁。 4.3.2 搬运时必须缓慢移动,严禁倾斜倒置。 4.3.3 如有必要,须在四周粘贴泡沫板,以防划伤。 4.3.4 新安置地点必须坚实。 4.4 操作规程 4.4.1 首先打开原水供水水源阀门,若有加压泵,则启动加压泵。 4.4.2设备若是第一次开机运行,则应打开保安过滤器前的排污口,肉眼观察原水干净后,关闭排污口,使原水进入保安过滤器。 4.4.3打开浓水调节阀,将泵后节流阀调整到适中状态,装有清洗口和清洗阀的设备,应先检查各阀是否按规定处于开或闭状态。 4.4.4 待精密过滤器滤后压力表上升0.05MPa,启动主机电源开关。 4.4.5设备会按照逆渗透系统主机动作原理开始工作。 4.4.6 主机运转后,逐渐开启泵后节流阀,调整浓水调节阀,使纯水和浓水比例达到额定指标,而后再调整泵后节水阀,使纯水产水量达到额定指标,浓水调节阀和泵后节流阀配合使用调整,满足以下条件: 4.4.6.1 系统压力不应超过额定值,低压不应超过 1.55MPa,超低压不应超过1.05MPa。 4.4.6.2 回收率不应大于(逆渗透系统技术指标和运行参数)中规定的范围。4.4.6.3产水量按原水水温计算后应达到计算值,在操作过程中应注意,泵后调节阀的作用是调整高压泵供给给RO系统的进水压力和流量,它的关闭和开启会影响RO系统压力和产水量及浓水排放量。浓水调节阀的作用是调整RO系统的压力,从而达到调整纯水和浓水的比例。调整产水量,系统的压力越高,产水量越大(在规定范围内调整)。 4.4.7 本设备具有原水低压保护功能,当原水供水不足,压力下降到一定值时,压力开关会自动关闭RO系统,达到保护高压泵的目的,当压力水恢复时,设备自动恢复工作。设备自动停机或恢复启动后,操作者应及时调整设备运行参数。

设备工作原理

开发区生产车间部分设备工作原理汇编 1、卧式脱溶干燥机该机由电动机驱动硬齿面齿轮减速机,通过链轮、链条带动螺旋转子转动,物料由A 筒进料口进入,螺旋叶片及拨料板翻动物料,并使物料逐步前移,送到另一端厚,通过闭风器落入B 筒,物料在B 筒内重复上述过程,最后从脱溶机下端底部通过闭风器输出,进入下道工序。物料的加热靠夹套内得饱和水蒸气供热,通过调节进气阀、物料运行 速度,可调节烘干温度和烘干时间。 2、分离机 被分离的物料输入转鼓内部,在离心力的作用下,物料经过一组碟片束的分离间隔中,以碟片中性孔为分界面,比重较大的重相沿碟片壁向中性孔外运动,其中重渣积聚在沉渣区,皂脚则流向大向心泵处。比重较小的轻相沿碟片壁内向上运动,汇聚至小向心泵处。轻重相分别由小向心泵和 大向心泵输出。沉渣按照排渣时间及排渣间隔自动排出机外。 3、齿轮泵 齿轮油泵在泵体中装有一对外啮合齿轮,如图所示,其中一个主动,一个被动,从而依靠两齿轮的啮合,将泵体内的整个工作腔分为两个独立的部分:吸入腔A 和排出腔B。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当一对啮合的齿轮在吸入腔侧分开时,其齿谷就形成局部真空,液体被吸入齿间,当被吸入的液体通过齿轮的旋转进入排出腔后,由于轮齿的再度啮合,齿间的液体被挤出,从而形成高压液体,并经过泵的排出口排出泵外。 4、刮板机刮板输送机主要由机头、机尾和各种型式的中间工作段及输送链条组成。链条绕机头、机尾、各工作段一周,由机头的主动链轮驱动在槽内作低速运动,物料由加料段浸入,随链条刮动前进,由卸料口卸下。机头、机尾的头轮和尾轮由滚动轴承支撑。为了保证链条在运动过程中处于张紧状态,机尾设有张紧装置,尾轮轴承座可在特制导轨滑动,由螺杆调节其张紧程度。 5、关风器 物料从进料口进入,在转子转动过程中,物料随转子到出料口,形成连续喂料过程,同时起到密封的作用。 6、空压机当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口的自由空气相通,因在排气时齿

2吨纯净水操作说明书

逆渗透RO主机 操 作 说 明 书 济南海牛工业设备有限公司

目录 *简介 *RO进水条件 *各部件名称、作用及使用维护保养*注意事项 *安装指导 *操作说明 *逆渗透系统主机工作原理

简介 本说明书是意于帮助用户能够正确安装和使用本设备,以使设备达到最佳运行效果和最长的使用寿命,所以,请用户在安装和使用本设备前务必花一定的时间认真阅读本说明书。 本说明书适用于HNRO-S-2的逆渗透系统。设备的设计能力每小时2吨的纯水每一台设备的生产能力都是在原水温度为25摄氏度的情况下设定的。若实际运行中原水温度高于或低于这个温度,其生产能力会有一定程度的变化。当然,原水其它条件的变化都会对产品水质和产量带来影响,这在后面有关章节及有关功能介绍中分别阐述。 逆渗透过程是利用反渗透膜分离去除水中的可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌。原水以一定压力被高压泵送至并通过逆渗透膜,水透过膜上的微小孔径,经中心管收集后得到纯水。水中的杂质在截流液中浓缩并排出。RO可除去原水中96%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,以及同乎100%的细菌。 RO设备是目前世界上水处理设备中制取纯水的最先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是商家首选的制取纯水设备。 RO进水条件 本RO机应在以下进水条件下运行。检查您的原水是否在此限度内是重要的。RO进水条件不符合此标准将会导致膜组元件的永久性不可恢复的污染和损坏,因此这种情况而导致的膜污染和损坏不在系统的保质范围内。 最小原水压力:0.2-0.3MPa 最小供水流量: 3.5T/H 水温:4oC--45oC PH范围:4—9 硬度:17mg/L(以CaC0з计) 浊度:SDI<5 总溶解性固体含量:TDS<250mg/L 且原水必须符合以下要求: 铁:<0.1mg/L 游离氯:不得检出 锰:<0.05mg/L

超纯水机操作规程

Master-S15UV型超纯水机操作规程 一、使用指南 1.1 开机准备 打开自来水进水阀门,插上电源插头,按下电源开关和工作模式开关的“一”档,机器即开始工作,等待仪器自检冲洗完毕,开始取水。 1.2 取水 如需用RO水或UP超纯水,按下控制面板上的“RO”、“UP”取水键即可打开出水开关,取水完毕,再次按下“RO”、“UP”取水键即可关闭出水。 1.3 待机 开机状态下,如不用取水,机器制造的RO水输送至压力水桶,直至水桶水满,系统停机进入待机状态。此状态下按下任何一个取水键,机器会自动重新启动制造纯水。 1.4 预准备模式 如第二日一早需要大量纯水,可在下班前保持电源和水源开启,把工作模式开关的“二”档,仪器屏幕不亮但仪器会自动制造纯水往压力水桶里送,直至水桶水满,则仪器进入待机状态。 1.5 关机 关闭电源开关,关闭进水阀门。

二、超纯水保持最佳水质的方法 2.1超纯水取水后很容易遭到环境污染,所以使用前取水即取即用方式吋最合适的。只有把超纯水与环境接触时间缩到极短,才能够获得纯度极高的超纯水。2.2在配置高纯度的化学试剂时,尽量不要使用长时间储存桶中存放的超纯水,因为储存桶经过长时间使用后,会因杂质、微生物的污染而造成水质的劣化,像这种水,在使用时已经不再是超纯水。 2.3纯水储存桶最好安装空气过滤器.防止环境因素造成的污染。 2.4储水桶请勿放置在日光直射处,水温上升,容易造成微生物繁殖。特别是半透明储水桶,也会因为日光通透而造成藻类繁殖。 2.5超纯水取水吋一定要将初期的出水放掉:以获得稳定的水质。 2.6取水时让超纯水顺着容器侧壁流入.尽量不要让气泡产生.可降低空气污染。 2.7请不要在终端滤器后再连接软管,使用直接取水的方式才能获得纯度高的超纯水。 2.8长吋间不用纯水吋,应将压力水桶中的RO水全部放掉以防止污染。 2.9超纯水机若长时间不使用,再次使用时应把初期纯水充分放掉以确保水质。 三、仪器的维护保养与注意事项 3.1 仪器保养:注意及时更换滤芯确保长期稳定的纯净水质,按使用时间定期更换滤芯,5微米PP深层滤芯约2-6个月更换,精密活性炭滤芯约6个月,KDF

菜籽油成套浸出设备工艺

菜籽油就是我们俗称的菜油,又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。是我国主要食用油之一,主产于长江流域及西南、西北等地,产量居世界首位。中国经过近10年努力,使传统的劣质高芥酸菜籽油变革成了在大宗植物油中营养品质最好的低芥酸菜籽油,到2010年我国油菜双低率达到了90%以上。 1.清洗:清洗前,先将菜籽放在竹制箩筐内,用脚踩碎其中的并肩泥(泥块),然后进行筛选。通过风车除去轻于菜籽的灰杂物。再用粗细筛分别除去大于或小于菜籽的夹杂物。 2.炒籽:采用夹层锅(也可用两个锅套起来用),夹层中可以填入草灰或细砂。开始炒时,火力可稍大,约0.5小时后,锅内菜籽有炸裂声,即应控制火力。菜籽出锅前10分钟要压住火苗,当锅内菜籽温度达到115~120℃,手捻菜籽碎后呈金黄色时,即可出锅。炒时要勤翻动。

3.磨碾:磨要放平,调好磨心高低,下料均匀,大小籽分开磨,磨时不出整籽。碾籽要勤翻勤扫,头道坯将起槽时,加入3%左右的筛净粗糠或2%左右的3厘米长的草心混合,压出的厚度不超过0.2厘米,掺入规定的粗糠或草心后,就可直接蒸坯。 4.蒸坯:头坯蒸2分钟左右,冒青汽,二坯蒸25分钟。蒸时要不断往锅内加水,以补充损失。蒸腰不得漏气,烧火加煤要均匀。甑底上要加一层棕,既能保护甑底,又不粘坯。此时要勤换蒸锅水。 5.包饼、上榨:头道打双圈,二道打单圈,分散包饼,集中装榨,包饼要快,饼要踩紧踩平。包饼以散草为好。 6.压榨:轻打、勤打。使饼迅速压紧,出油后轻压、勤压,1小时后,油大部分榨出,重打、慢打,加大压力。撞杆要打平打正,上下尖均匀。头道打3小时,出油90%,二道打4小时,第二天早晨出榨。为防止冷风吹,用保温板

纯水制备系统操作说明书

目录 第1章前言 3 第2章设备操作维护规范 4 第3章单元操作说明 5 3-1.全动石英砂过滤器 5 3-2.全动活性炭过滤器7 3-3.自动软化系统9 3-4.加药系统11 3-5.板式换热器12 3-6.反渗透RO系统13 3-7.EDI系统18 3-8.UV杀菌机、精密过滤器29 3-9.水泵29 第4章试车参考数据及运转报告36 第5章流程图、平面图、单机图等38 第6章附录39

第1章前言 本纯化水系统是以石英砂过滤器、活性炭过滤器以及软化系统作为前处理,以目前国际上技术最先进、应用最为可靠的RO 反渗透膜作为一级除盐设备,终端采用了先进的连续电除盐(EDI)系统,组成了一套完整、高效率、高品质的纯水系统。本系统主要去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒、溶解盐、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,系统脱盐率一般在97-99%以上,终端出水电阻率达到0.1-18 MΩ/cm 。 在此,上海至纯洁净系统科技有限公司(PNC)诚挚地感谢您的信任与支持,今后将本着一贯的服务热诚,为您提供完善的售后服务、详实的水质分析、理想的改善建议,帮助客户降低产品成本,提高产品品质。 PNC公司客户将享有壹年的免费保固及永久售后服务,但因天灾人祸或不可抗拒的原因所引起,则不在此限。

第2章设备操作维护规范 开始操作此系统前,请操作、维护人员务必详读本操作手册,使系统达到最佳使用状况,同时确保系统的正常运行及延长设备使用年限。 1.PNC公司在试车时,所调整的流量、压力等值请勿随意变动, 并请操作人员做好详细的运行参数记录,若发现有异常变化,请 及时通知本公司派人处理; 2.设备的维护、管理、记录请派专人负责,并妥善保管记录资料及 PNC公司所附的各项原始资料; 3.设备在保固期内,要求每月月底传真一份设备的运行记录表至 PNC 公司,以便能及时发现问题,确保系统的正常运行; 4.本纯水系统为全自动运行控制,运行时只需将所有开关置于自动 状态即可,也可手动操作或半自动操作; 5.手动操作及半自动操作:开机时必须先打开阀门,再开启水泵, 关机时必须先关闭水泵,再关闭阀门。 6.系统所用滤芯,当进出水压差大于1kg/cm2 (约1bar)时请及 时更换; 7.请贵公司保存原水水质分析表,并随时注意是否异常; 8.各种腐蚀药品,请远离设备; 9.请尽量避免设备遭受日晒、雨淋;

超纯水系统操作说明书

水处理设备(超纯水系统) 操 作 说 明 书

目录 一、超纯水设备工艺流程图: (2) 二、工艺流程说明: (2) 1.原水箱 (2) 2.原水泵 (2) 3.多介质过滤器 (3) 4.活性碳过滤器 (3) 5.阻垢剂加药系统 (3) 6.软化器 (4) 7.精密保安过滤器 (4) 8.高压泵 (4) 9.两级反渗透RO机 (5) 10、二级纯水箱 (12) 11、EDI输送泵 (12) 12、前置紫外杀菌器 (13) 13、0.22μ微滤系统 (13) 14、EDI装置 (13) 15、EDI超纯水箱 (17) 16、输送泵 (17) 17、核级树脂 (17) 18、后置紫外线杀菌器 (18) 19、终端0.22μ微滤系统 (19) 三、设备操作指南: (19)

四、设备维护与保养:(以原水水质与纯水水质而定) (19) 附表1:水处理设备运行记录表 (21) 附表2:水处理设备维修保养记录表 (22) 附录3:售后服务承诺 (23) 一、超纯水设备工艺流程图: 二、工艺流程说明: 1.原水箱 原水箱作为储水装置,调节系统进水量与原水泵抽送量之间的不平衡,避免原水泵启停过于频繁,箱内设置液位,原水进水阀根据液位高低进行自动补水,原水泵根据水池液位情况自动启停。 操作:原水箱顶部设置手动及自动电动进水阀,可进行手动及自动补水; 手动补水时不受液位控制,只能手动控制。自动补水阀补水时受液位控制,

当水箱液位降到设定中液位时,自动阀开启自动补水;当水箱液位达到设定高液位时,自动阀关闭停止补水,从而达到自动的性能。 2.原水泵 作用:原水泵将原水增压后输送到下道工序,保证多介质过滤器、活性炭过滤的操作压力及运行流量。 操作:原水泵可分手动和自动操作,自动运行时,原水泵将与原水箱液位联动,原水箱液位低时原水泵停止运行,中水位时重新启动;手动操作时除原水箱液位液位不与原水泵连锁外,其他和自动一样;其他有关说明及注意事项详见水泵说明书。 3.多介质过滤器 作用:在水质预处理系统中,多介质过滤器压力容器内不同粒径的石英砂按一定级配装填,经絮凝的原水在一定压力下自上而下通过滤料层,从而使水中的悬浮物得以截留去除,多介质过滤器能够有效去除原水中悬浮物、细小颗粒、全价铁及胶体、菌藻类和有机物。其出水SDI15(污染指数)小于等于5,完全能够满足反渗透装置的进水要求。 操作:多介质过滤器的反洗操作采用自动控制器,过滤器应定期清洗。冲洗周期一般为5~7个工作日,具体将根据进水浊度而定。 4.活性碳过滤器 功能:在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分

隔油设备工作原理

隔油设备工作原理 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

厨房废水隔油处理设备工作原理 隔油设备的工作原理: 隔油设备原理图 隔油设备的工作原理: 1、厨房使用后的废水通过专用排污管道,排放至隔油设备进水口,通过油渣分离 区的隔离网1、隔离网2,使粗渣和碎渣分别存至隔离网1区和隔离网2区域内;残留细渣沉淀后,存至油渣分离区下部,由隔油设备自身水压通过排污阀1进行排放;而油水通过隔离网向下流动,通过隔板流入油水分离区。 2、由于油的密度要比水的密度要小,所以油会存放在油水分离区的上层,当温度 降低时,净废油凝结成块状固体,漂浮在废水上方,而加热器通电加热,可以使凝结成固态的净废油转变为液态,通过排油阀排放至外接油桶内。净废水则会留至在油水分离区中层,通过排水溢流管道,流放至净废水排放区。油渣分离区未完全沉淀的细渣会在油水分离区继续沉淀在油水分离区的下层,由隔油设备自身水压通过排污阀2进行排放。 3、净废水通过排水溢流管道持续流入净废水排放区,使其水位不断上升,当水位 达到高水位时,通过浮球触动高水位微动开关使其闭合,给出起泵信号,水泵启动进行排水;当水位下降至低水位时,浮球触动低水位微动开关,使其断 开,给出停泵信号,水泵停止运转,排水结束;当常用水泵故障、高水位开关出现故障或者其他异常情况导致常用水泵排水量小于进水量时,净废水区水位会逐渐升高至超高水位,超高水位浮球触动超高水位微动开关,给出超水位报警信号,启动备用水泵进行排水,同时发出蜂鸣报警声响。 隔油设备定期除油清洁的工作要点: 1、打捞隔离网1区、隔离网2区域内的粗渣和碎渣以及该区域内漂浮的固态油 污,清洁隔离网保证隔离网的流水性能,避免堵塞; 2、清除油渣分离区、油水分离区的沉淀物;

新型浸出工艺的研究

新型浸出工艺的研究 摘要:本文主要介绍了一些浸出工艺,如外场在浸出工艺的应用以及一些新型的浸出设备对冶金浸出工艺的帮助。通过本文可以清楚地了解浸出工艺对现代冶金的影响。 关键词:浸出设备外场强化搅拌 前言: 浸出是湿法冶金关键的一部分,对金属的收率有很大的影响,所以在此找了一些比较常用的比较先进的浸出方法以及和浸出设备的的强化浸出,例如外场强化下的浸出:微波,超声波,加压浸出。在浸出设备中的浸出主要有以下几种方法,管道中的浸出,搅拌中的浸出,还有利用细菌进行一系列的浸出。 1.浸出设备优化的浸出过程 冶金工业的方法的进展往往伴随着设备的改进。浸出是冶金过程中重要的一步,所以浸出方法的改进依赖于浸出设备的改进。下面我介绍几种主要的浸出设备改进实例。 1.1机械活化浸出 1.1.1机械活化浸出的原理 按照过程控制步骤的不同, 通常采用下列措施以强化浸出过程:通常采用提高温度和浸出剂浓度, 使用合适的催化剂提高反应固相的活性降低原料粒度提高浸出液与被处理物料表面间的相对运动速度, 或设法降低内扩散阻力等。在活化矿物原料的各种现代方法中, 机械活化法在浸出过程中的磨细过程中机械能并不都转变为热能,有5%~10%的能量是以新生成表面及各种缺陷的能量形式被固体吸收, 从而增大了固体的能储量及反应活性。 在机械活化过程中, 矿物原料活性增大, 且在固体接触处的温度及压力局部瞬间增大(压力可高达15~18×108Pa,对于难熔物温度可达1300K), 而引起某些在常温下不易进行或十分缓慢的反应, 即发生所谓机械化学反应, 从而使矿物化学成分发生某些变化。例如黄铜矿在行星磨中进行干式或湿式机械活化后, 活化样的DTA曲线上, 相应于放热峰的温度下降约100℃ , 而且矿物将部分氧化而生成一些化合物, 如CuSO4·5H2O及4Fe2(SO4)3·5Fe2O3·27H2O。磁黄铁矿机械活化后, 在X射线衍射谱上也会出现s“及1/2Fe2O3·H2O的谱线〕。在机械活化过程中, 甚至可能发生某些在一般条件下热力学上不可能发生的过程,如Cu+H2O→CuO+H2。

反渗透系统控制操作说明书

反渗透系统控制操作说明书 一、 概述 如图所示是反渗透系统的工艺流程图,系统主要有以下几个部分组成:原水箱、原水泵、加药装置、砂滤器、炭滤器、精滤器、高压泵、RO 装置、除盐水箱、除盐水泵。 从外部过来的原水从原水泵输出后经砂滤器、炭滤器、精滤器过滤后RO 装置处理后进入除盐水箱,除盐水供给用户使用。RO 装置在正常运行时第隔一段时间再生一次,以保证装置的除盐水能力。 二、 技术参数 电源:三相四线(660V/50HZ );控制电源:(220V/50HZ ) 装机容量:40KW 环境温度:—20℃---—60℃ 相对湿度:不大于80%(25℃) 工作环境:矿井 防护等级:矿用隔爆型 电机防护等级:MA 原水泵:660V/50HZ ,2.2KW 数量:2台 高压泵:660V/50HZ ,7.5KW 数量:1台 除盐水泵:660V/50HZ ,4KW 数量:2台 原水箱 原水泵 W1 Y1 H1 H2 加药装置高压泵 F1 B1B2 B3 Y2 砂滤器炭滤器 Y3 加药装置Y4 精滤器 F2 除盐水箱 除盐水泵 W2 B4B5 F3 F4 RO装置

加药泵:660V/50HZ ,0.55KW 数量:4台 阀门:DC24V 50W 数量:5台 机箱外形尺寸:1200×1000×800 电机绝缘等级:F 级 控制方式:手动/自动 三、 操作方式 如图所示是控制箱的面板布置图: 参数显示 手动/自动ON/OFF 原水泵A/B 除盐水A/B 除盐水远程/本机 原水进水阀 开/关反渗透进水阀 开/关反渗透浓水阀 开/关 反渗透淡水阀 开/关备用 原水泵A启动原水泵A停止原水泵B启动原水泵B停止高压泵启动高压泵停止除盐水泵A启动除盐水泵A停止除盐水泵B启动除盐水泵B停止加药泵1启动加药泵1停止加药泵2启动加药泵2停止加药泵3启动加药泵3停止加药泵4启动加药泵4停止 反渗透启动 反渗透停止 系统在就地PLC 控制状态下,包含自动/手动控制: 3.1手动操作 手动时,可按工艺要求启动每台用电设备;操作时将“手动/自动”开关拔到“手动”位置: 泵的操作:按启动键启动泵,按停止键停上泵的运行。 阀的操作:将旋钮开转到开位置时阀打打,转到关位置时阀门关闭。 3.2自动操作

空分设备结构及工作原理

空分装置系统划分 所谓空分,就是将空气深度冷却至液态,由于液空其组分沸点各不相同,逐步分离出氧、氮、氩等等。空分装置大体可分以下几个系统: 1、空气过滤系统 过滤空气中的机械杂质,主要设备有自洁式空气过滤器。 2、空气压缩系统 将空气进行预压缩,主要设备有汽轮机、增压机、空压机等。 3、空气预冷及纯化系统 将压缩空气进行初步冷却,并去除压缩空气中的水分和二氧化碳等杂质,主要设备有空冷塔、水冷塔、分子筛纯化器、冷却水泵、冷冻水泵等。 4、分馏塔系统 将净化的压缩空气深度冷却,再逐级分馏出氧气、氮气、氩气等,主要设备有透平膨胀机、冷箱(内含主塔、主冷、主还、过冷器、粗氩塔、液氧泵、液体泵等) 5、贮存汽化系统 将分馏出的液氧、液氮、液氩进行贮存、汽化、灌充,主要设备有低温液体贮槽、汽化器、充瓶泵、灌充台等。 空气冷却塔结构工作原理 空冷塔(Φ4300×26895×16),主要外部有塔体材质碳钢,内部有2层填料聚丙烯鲍尔环,并对应2层布水器。 其作用是对从空压机出来的空气进行预冷。空气由塔底进入,塔顶出去,冷冻水从塔顶进入,塔顶出去,在这样一个工程中,冷冻水和空气在塔内,经布水器填料的作用充分的接触进行换热,把空气的温度降低。 水冷却塔的结构及工作原理 水冷却塔(规格Φ4200×16600×12),主要外部有塔体材质碳钢,内部有一层聚丙烯鲍尔环填料,对应一根布水管;一层不锈钢规整填料。 其作用式把从冷却水进行降温,生成冷冻水供给空冷塔。基本原理和空冷塔一样,从冷箱出来的温度较低的污氮气,进入水冷塔下部,在水冷塔内部经填料与从上部来的冷却水充分接触换热后排出,在此过程中冷却水生成冷冻水。 分子筛结构以及原理,其再生过程原理 吸附空气中的水份、CO2、乙炔等碳氢化合物,使进入空气纯净结构:卧式圆筒体、内设支承栅架、以承托分子筛吸附剂使用:空气经过分子筛床层时,将水份、CO2、乙炔等碳氢化合物吸附,净化后的空气CO2含量<1ppm;在再生周期中,先被高温干燥气体反向再生后,再被常温干燥气体冷却到常温,两分子筛成队交替使用。 预冷系统中的冷却水泵和冷冻水泵 预冷系统中的冷却水泵、冷冻水泵为多级离心水泵。分别为空冷塔、水冷塔供水。其基本结构和工作原理如下: 1、离心泵的基本结构 离心泵的基本部件是高速旋转的叶轮和固定的蜗牛形泵壳。具有若干个(通常为4~12

纯水系统操作规程的介绍

纯水系统操作规程 一、概述 预过滤+反渗透 +EDI工艺制取玻璃冲洗用纯水系统将市政自来水用预过滤+反渗透+EDI工艺进行处理,产水电阻率≥5MΩ·cm,自动控制。 二、处理子系统 (一)原水泵 1、型号:CDL16-30 2、数量:2台 3、作用:将原水增压后输送到下道工序。 4、操作:原水泵起动前首先检查进水压力是否正常,确认正常后全开泵入口阀门,微开泵出口阀门,待泵灌满水后启动电机,然后缓慢打开出口阀门向下道工序送水。通过调节出口阀门,使出水流量为1T/H 左右。出水口设置回流旁路,当出水口压力过高时,能缓和管网压力,原水箱低液位保护开关与泵联动,防止水泵空转烧坏电机。 (二)加药装置 1、规格:X15 2、数量:1台 3、絮凝剂加药装置作用:为适应原水的水质变化,通过该加药装置向水中投加ST絮凝剂,破坏水中胶体分子的电荷稳定性,絮凝水中有机和无机等胶体物质,从而使得固体颗粒及胶体分子通过机械过滤器后得以彻底去除,以充分保证澄清合格的原水进入下一道工序。 加药量计算:加药量的大小根据水质的情况而定,一般加药量越小越好。对于反渗透进水条件而言,要求预处理后加药量为1ppm。 例:设加药量为1ppm,即每吨水加药1g,每小时处理水量为15吨。

则:每小时需加药:1×15=15g/hr假设计量泵注入量刻度调至2L/hr,可知每小时注入2L药液中含 有15gST絮凝剂。 则配制药液浓度为:15/2000×100%=7.5%每班8小时需配药液:2L/hr×8H=16L 每班需加药:15g/hr×8hr=120g即:16L水中加入120g絮凝剂,40L水中加入300g絮凝剂。计量加 药箱容积为100L,配制药液一次可使用50hr。若需增大加药量,配制药液时可将药液浓度相应调大。 (三)机械过滤器 1、规格:GJ-1500 2、数量:1台 3、材料:碳钢衬胶 4、滤料:石英砂、无烟煤 5、滤料高度:1250mm 6、作用:有效除去水中的固体颗粒、胶体等杂物 7、经常排气 8、操作方法:机械过滤器的管阀布置如图2所示。 正常启动时,首先打开阀1和阀7,待排气阀7中气 关闭阀4 大于4 运行,开启阀3和阀 路阀,流量控制在 吹洗3~5 冲出为控制点。反洗约10分钟直到水清,停止送气继续反图2 洗5分钟后,慢慢减少反洗流量,以利滤料分层沉降。 反洗完后需正洗,开启阀1和阀4,一台泵运行,正洗约15分钟,测定污染指数SDI值4即为合格。 开启阀6关闭阀4,转入正常工作状态,倘若发现预处理出水质量不符合要求,应提前清洗或反复 清洗,直到水质符合要求。 PLC程序自动执行以上步骤。 机械过滤器操作阀门启闭状况一览表

纯水站操作说明书

5m3纯水系统 操作运行与维护手册 用户:微宏动力系统(湖州)有限公司浙江玉泉环境工程有限公司

目录 1.0安全............................... (2) 2.0系统工艺描述....................... (4) 2.1工作原理 (5) 2.2主体设备技术参数 (6) 3.0 系统操作规程......................... ............... .. (8) 3.1系统开机准备............ ............. ............. ............. .. (8) 3.2系统手动操作............ ............. ............. ............. .. (8) 3.3系统自动操作............ ............. ............. ............. . (10) 3.4自动控制联锁保护............ ............. ......................... ..12 3.5故障及处理方法............ ............. ............. . (13) 4.0工艺设备操作规程及技术说明... ............... . (14) 5.0装置运行异常........ ....................... .. (23) 5.1装置运行异常及对策........ ............... .. (23) 5.2组件部分异常及对策........ ............... .. (24) 5.3组件拆装注意事项........ ............... . (25) 6.0膜化学清洗........ ........................... (25) 6.1污染物种类与清洗剂选择.............. (25) 6.2清洗工艺.............. (26) 7.0加药量.................... .. (28) 8.0维护保养时间和耗材.................... .. (30) 9.0设备运行记录单................... ........................................ 1.0安全

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示)

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示)

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示) 更多好内容:化工707网 下载此文档:化工707论坛过滤设备是用来进行过滤的机械设备或者装置,是工业生产中常见的通用设备。过滤设备总体分为真空和加压两类,真空类常用的有转筒、圆盘、水平带式等,加压类常用的有压滤、压榨、动态过滤和旋转型等。按操作方式分类:间歇过滤机、连续过滤机 按操作压强差分类:压滤、吸滤和离心过滤 工业上使用的典型过滤设备:板框压滤机(间歇操作)转筒真空过滤机(连续操作) 过滤式离心机1 板框压滤机1)结构由许多块带凹凸纹路的滤板与滤框交替排列组装于机构成。主要包括滤板、滤框、夹紧机构、机架等组成。 滤板:凹凸不平的表面,凸部用来支撑滤布,凹槽是滤液的流道。滤板右上角的圆孔,是滤浆通道;左上角的圆孔,是洗水通道。

洗涤板:左上角的洗水通道与两侧表面的凹槽相通,使洗水流进凹槽; 非洗涤板:洗水通道与两侧表面的凹槽不相通。 滤框:滤浆通道:滤框右上角的圆孔 洗水通道:滤框左上角的圆孔为了避免这两种板和框的安装次序有错,在铸造时常在板与框的外侧面分别铸有一个、两个或三个小钮。非洗涤板为一钮板,框带两个钮,洗涤板为三钮板。 2)操作过程板框压滤机为间歇操作,每个操作循环由装合、过滤、洗涤、卸饼、清理5个阶段组成。 装合:将板与框按1-2-3-2-1-2-3的顺序,滤板的两侧表面放上滤布,然后用手动的或机动的压紧装置固定,使板与框紧密接触。 过滤:悬浮液在指定压强下送进滤浆通道,由通道流进每个滤框里;滤液分别穿过滤框两侧的滤布,沿滤板板面的沟道至滤液出口排出;颗粒被滤布截留而沉积在滤布上,待滤饼充满全框后,停止过滤。根据滤液排出方式分为:明流和暗

超纯水机操作指导

超纯水机操作指导 1、适用范围: 本规程适用于超纯水机。主要用于实验室用UP超纯水和RO纯化水的制备。 2、编制依据: 本规程依据优普系列超纯水机使用说明书编制。 3、仪器工作原理: 3.1预处理系统 3.1.1利用PP聚丙烯纤维滤芯有效消除水中铁锈和泥沙。 3.1.2含碳量高达80%的高效柱状活性碳滤芯,对源水中余氯、异色、有机物等杂质可以高效吸附过滤。 3.2 反渗透系统反渗透为美国原装系统。 3.3 后处理系统 3.3.1采用威固紫外线杀菌仪,能有效降低TOC和杀菌。 3.3.2采用美国ROHMHASS公司高纯水专用原子级离子交换树脂。 3.3.3终端超滤,保证除去细菌等。 4、仪器技术参数: 4.1 进水条件:城市自来水或地下水 4.2最小供水压力:0.15MPa 4.3最小供水流量:0.3m3/h 4.4 PH范围:6—8 4.5溶解性总固体:TDS≤200mg/L(超过此值建议配置软水器) 4.6温度:5℃~ 40℃(本机制水量指RO膜25℃时产水量,温度下降1℃,RO膜产水量约下降3 % ,当水温接近0℃时,RO膜将停止产水) 4.7余氯:≤0.05mg/L (注:UPH-W机型要求进水为蒸馏水或去离子水) 4.8电导率:≤10μs/cm 4.9溶解性总固体TDS:3 mg/L 4.10微生物含量:≤1CFU/mL 4.11总有机碳TOC:≤50μg/L 5、操作步骤: 5.1把源水从“源水进水”接口接入,把水箱接至“水箱借口”,把废水接至“废水排放”。 5.2打开进水,打开机箱后部电源。 5.3设备开始自检画面,在自检中超滤排水阀运行8秒。 5.4自检18秒后当进水水源压力稳定时,同时水箱未满时,设备开始制水。(屏幕显示“系统制水中”,右面水箱符号为未满状态,同时显示“制”字) 5.5当水源水压不足时,屏幕显示“系统保护中”右面水箱符号低下显示“保”字。同时设备停止工作,但能取出RO水或UP水。 5.6当水箱制满水后,设备自动停止,屏幕显示主画面,右面的水箱符号为满水状态,在下方显示“停”字。

反渗透系统操作说明书25页

肇东伊利乳业有限责任公司 软纯水项目 反渗透系统操作说明书 JJZY-GT06-04 北京建技中研环境科技有限责任公司 Beijing Jianjizhongyan Environment Science& Technology Co., Ltd. 二○○六年六月

目录 第一章反渗透技术原理1 1.1反渗透膜1 1.2反渗透膜的机能2第二章反渗透系统组成4 2.1系统处理规模与要求4 2.1.1产水水质、水量、回收率4 2.1.2进水水质4 2.2工艺流程4 2.3系统组成说明5 2.3.1多介质过滤器5 2.3.2保安过滤器5 2.3.3高压泵5 2.3.4反渗透装置5 2.3.5加药装置6 2.3.6清洗系统7 2.3.7纯水泵7 2.4工艺设备汇总7 2.5仪器仪表8第三章反渗透系统启动10 3.1药液的配置10 3.2多介质过滤器操作10

3.2.1运行操作10 3.2.2反冲洗11 3.3反渗透操作11 3.3.1启动前准备11 3.3.2开机12 3.3.3关机12 3.4控制连锁13第四章反渗透系统运行与维护14 4.1保安过滤器滤芯的清洗与更换14 4.2反渗透膜的清洗14 4.3反渗透膜元件的一般保存方法15 4.3.1适用范围15 4.3.2短期保存16 4.3.3长期停用保护16第五章设备常见故障与维修18附录:20表1.常见污染形式20表2.建议使用的常见清洗液21

注意: 违反操作规程的操作所造成的设备故障和损伤,以及在没有操作记录可以追溯情况下的性能偏离,索赔的请求是不会被接受的;同时对设备的检修也将造成困难。

工业超纯水机水质标准范围

工业超纯水机水质标准范围 一、技术规范及水质范围 1、工业超纯水机适用的水质范围 工业超纯水机进水有特定要求,检查进水水质是否符合标准十分重要。进水水质不符合标准将会导致膜元件的不可恢复性损害。 1:电导率:〈600US/CM 2:硬度: 500mg/L 4:色度:〈15 5:浊度:〈1NTU 6:游离氯〈 0.1PPM 7:SDI 〈 5 8:水温 5-45度 二:运行参数: 工作压力:1.0-1.5Mpa 产水量:3T/h

回收率:25% 进水压力〉2Kg 进水量〉8T/ h 特别注意:因本设备为涉水产品,应防止冰冻,冰冻能造成设备不可回复的损害,所以设备间应配有取暖设施。 3:水处理工艺流程: 增压泵石英机械过滤器活性碳过滤器树脂软化 RO装置高压泵保安过滤 4、产品功能 以市政自来水为源水,经过太空1号RO-3000S型水处理设备处理后,出水水质符合卫生部法监发[2001]161号文件附件4C《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理器》出水水质要求。 三:安装指导 1:设备尽量安装在干燥通风的地方,因为长期处于潮湿环境会造成电器设备和元件的损坏。

2:系统应置于便于操作者进入和维修的场地,四周应留有充足的空间。 3:选择安装地点时应尽量考虑前处理装置有较合适的位置,并符合这些工艺流程的摆放顺序。 4:前处理和主机按要求就位后,UPVC管道进行连接。 5:电器的安装工作必须要有合格的电器技术人员和工人进行,必须要用可靠的接地。 6:安装地点应保证夏夏季环境不高于40度,冬季高于4度。否则会对设备造成不可恢复的损坏。 7:纯水收集地点(如纯水箱入口处)的高度不应高于设备纯水出口处5m,否则会对逆渗透产生背压,造成逆渗透不可恢复和损坏。 8:纯水出口连接中不可安装任何阻碍纯水流出的装置 9:安装纯水连接管和浓水排放管的管径不应小于纯水出口和浓水的管径。 10:电器安装详见电路图。 四、操作方法: 1;各种设备的连接和安装

纯化水系统说明书

纯化水系统 操 作 使 用 技 术 手 册

1、系统流程概述 一)、预处理系统(包含原水增压泵、多层过滤器、活性碳过滤器及附属管道、阀门) 1、原水增压水泵 1-1、性能:为后段系统运行、清洗、再生提供恒定的工作压力。 1-2、工作方式:正常工作时启动开关处于“运行”位置。当原水箱处于低水位或纯水箱处于高水位时,水泵自动停止工作,恢复后自动启动。 2、石英砂过滤器 2-1、砂滤器过滤原理说明: 采用不同大小的颗粒精制石英砂,从上到下、由小到大依次排列。 当水从上流经滤层时,水中的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小孔 眼。受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。同时,这些被截 留的悬浮物之间又发生重叠和架桥等作用,就好像在滤层的表面形成一 层薄膜,继续过滤着水中的悬浮物,这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。 这种过滤作用不仅滤层表面有,而当水进入中间滤层也有这种截留作用,为区别于表面层的过滤,称为渗透过滤作用。此外,由于滤料彼此之间 紧密地排列,水中的悬浮颗粒流经滤料层中那些弯弯曲曲的孔道时,就 有着更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮 物在滤料的颗粒表面与凝絮体相互粘附,从而发生接触混凝过程。砂滤 器的作用就是通过薄膜过滤、渗透过滤和接触混凝过程,使水进一步得 到净化。 2-2、砂滤器的作用: 去除粒度大于20μm的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,COD Mn小于1.5mg/L,SDI≤5 2-3、注意事项: 影响砂滤器运行的主要因素有滤速、反洗和水流的均匀性等。 1)滤速砂滤器的滤速不能过于慢。因为滤速过慢,单位过滤面积的处理水量就小。为了达到一定的出水量,势必要增大过滤面积,也 就要增加投资。但如果滤速过快,不仅增加了水头损失,过滤周期 也会缩短,并会使出水的质和量下降。滤速一般选择10-12m/h。 2)反洗反洗是用以除去滤层中的泥渣,以恢复滤料的过滤能力。为了把泥渣冲洗干净,必须要有一定的反洗速度和时间。这与滤料大

工业超纯水机处理工艺流程

工业超纯水机处理工艺流程 一、技术规范及水质范围 1、工业超纯水机适用的水质范围 工业超纯水机进水有特定要求,检查进水水质是否符合标准十分重要。进水水质不符合标准将会导致膜元件的不可恢复性损害。 1:电导率:〈600US/CM 2:硬度: 500mg/L 4:色度:〈15 5:浊度:〈1NTU 6:游离氯〈 0.1PPM 7:SDI 〈 5 8:水温 5-45度 二:运行参数: 工作压力:1.0-1.5Mpa 产水量:3T/h

回收率:25% 进水压力〉2Kg 进水量〉8T/ h 特别注意:因本设备为涉水产品,应防止冰冻,冰冻能造成设备不可回复的损害,所以设备间应配有取暖设施。 3:水处理工艺流程: 增压泵石英机械过滤器活性碳过滤器树脂软化 RO装置高压泵保安过滤 4、产品功能 以市政自来水为源水,经过太空1号RO-3000S型水处理设备处理后,出水水质符合卫生部法监发[2001]161号文件附件4C《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理器》出水水质要求。 三:安装指导 1:设备尽量安装在干燥通风的地方,因为长期处于潮湿环境会造成电器设备和元件的损坏。

2:系统应置于便于操作者进入和维修的场地,四周应留有充足的空间。 3:选择安装地点时应尽量考虑前处理装置有较合适的位置,并符合这些工艺流程的摆放顺序。 4:前处理和主机按要求就位后,UPVC管道进行连接。 5:电器的安装工作必须要有合格的电器技术人员和工人进行,必须要用可靠的接地。 6:安装地点应保证夏夏季环境不高于40度,冬季高于4度。否则会对设备造成不可恢复的损坏。 7:纯水收集地点(如纯水箱入口处)的高度不应高于设备纯水出口处5m,否则会对逆渗透产生背压,造成逆渗透不可恢复和损坏。 8:纯水出口连接中不可安装任何阻碍纯水流出的装置 9:安装纯水连接管和浓水排放管的管径不应小于纯水出口和浓水的管径。 10:电器安装详见电路图。 四、操作方法: 1;各种设备的连接和安装

相关文档