文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项
人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项

防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。

第一部分:土建施工

一、说明

1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。

2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。

二、钢筋混凝土施工

1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。

三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设**型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》)

四、侧墙浇筑

1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》)

2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

3.人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。

4. 为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

5. 战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见《07FS02》及

《07FD02》)

消防预埋管应提前预埋与墙内

穿过人防围护结构的管道应预埋套管

平时使用的电线电缆穿过人防围护结构预埋套管

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位,预埋管应加止水翼环,该环与预埋管满焊,翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm。平时通风管穿人防墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞,必须在人防墙体有平战转换措施。(作法详见《07FK02》)

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm

通风预埋管预埋应设洞口加强筋

通风管穿人防墙体不应后开洞

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。(作法详见《07FD02》)

备用进线套管可兼作气密测量管使用,作法相同,埋于工事口部

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位。施工应注意在竖井内设爬梯;出地面部分作防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗,其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm。(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10. 排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工。(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

五、顶板浇筑

1. 顶板吊钩预埋。各人防门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋。(作法详见《07FJ03》)

2. 在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋。(作法详见《07FK02》)

第二部分:设备安装

一、说明

1.为保证人防工程施工质量,人防工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工单位。

2.施工单位在设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请,须按照设计及施工规范,参照各专业图集进行安装。给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业参照图集《07FK02》;电气专业参照图集《07FD02》。

3.在安装过程中,不得随意在防护密闭墙及密闭墙上后开洞。

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm,此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

刚性防水套管(管径小于150mm)

刚性防水套管(管径大于150mm)

3、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,均应在人防内侧设置防护阀门;若管道穿过防护单元之间的防护密闭隔墙,应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀),安装位置距穿人防墙、板部位不宜大于200mm。

防护阀门指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀,安装在距穿墙点200mm内

4、穿过人防围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等。

5、污水出水管上不但要在设置防护阀门,其防护阀门符合本案第3条要求,还应在管道上设置止回阀。

三.采暖通风设备的安装

1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位,且必须采用国家人防定点厂家的产品,由具有人防安装资质的单位进行安装。专用防护、防化设备仅限于本省内,若选购外省产品,须到西安市人防工程质量安全监督站进行厂家资质审核,审核通过后方可采用。

2、从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件,应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严实。

3、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与通风设备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈,橡胶厚度不应小于4mm。

4、设备安装前应仔细检查安装方向是否正确,特别注意手动密闭阀的安装,阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致,故在进风口阀门上箭头指向进风方向,而在排风口却逆向排风方向。

手动密闭阀方向应与冲击波方向一致

5、对于一些细小检测设备也应注意不得漏装。如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)。如图纸上未设计,施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置

6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件,保证战时通风质量不受影响。

四、电气的安装

1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。

2、当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。

3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。

4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备,应采用无油、防潮设备。

5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。

第三部分:安全施工

1、人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书,分工明确,责任到人。

2、施工单位应制定详细的安全生产管理制度,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等。

3、在施工过程中,应严格安装各项制度执行,若出现安全问题应及时与我站汇报,不得隐瞒不报。

泉州市闽联人防工程防护设备有限公司

2015.7.1

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面 200mm。①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防工程施工注意事项(各专业)

人防工程施工注意事项(建筑部分) 1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 2.密闭通道、防毒通道、洗消间、虑毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。 3.人防地下室顶板不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 4.进、排风房(包括机房、隔音套间、集气室、虑毒室、竖井、扩散室等各个房间)与人防配电间地坪应作防尘处理。 5.风房、配电间管理门与排风机房集气室检查门为甲级防火门,进风机房集气室检查门相对机房内开,排风机房集气室检查门相对机房外开。 6.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应深入结构层内。 7.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 8.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 9.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 10.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051a。 2.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。 3.人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Ф6,@≦500mm梅花形布置)。 4.人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角2Ф16;墙厚>400mm,每角3Ф16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防门框墙及临空墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。7.人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小规格为Ф12。 8.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5 laF, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应从钢筋折弯处算起,并满足≧1.7 laF, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5 laF, ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5 laF。 9.外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Ф6,@≦200mm,四角设置加强筋,每角2Ф12,长度800mm,斜45°绑扎。 10.防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于Ф12,@≦250mm。 11.被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵);③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防施工注意事项

人防工程施工注意事项 1、人防工程除了防地下渗漏外,还有防化学武器、防生物武器的要求, 所以要做好密闭工作。人防施工图中所有的预埋构件必须在浇筑混凝土 前预埋到位,一次浇筑完成,不允许事后敲凿。 2、须注意防爆地漏预埋管漏埋、高于地坪最终完成面或管口未做封堵 杂物渗入导致不通水。防爆地漏安装图如下: 窃装尺寸麦 里牙 1)1 Do H 护To Hl H ; Ho DUaO 30 175 550 J 2Q15:)114 *4414: F 74fi7U : 4轴 3、筏板预埋阶段须注意相邻防护单元临战封堵 07FJ02(P125)车道出 入口竖向临战封堵07FJ02(P119)门框门槛筋预埋,请按图施工。如筏 板上未预制做门槛筋,人防防护设备厂不预埋门框、临战封堵。 4、消防管、水管穿越人防区外墙及顶板必须安装阀门(防护区内离墙 200mm )。相邻防护单元必须两面加阀门。 心Jj UI4 H1 H? Ho 1. Ho 力星帼1 楓.HtWHtett), WftftiHimfeiKGEl. ;三」些 Mfci 111型 hS IT777碍弄袒

5、与防空地下室无关的管道不得穿过人防防护围护结构,上部建筑的 生活污水 管、雨水管、燃气管道不得进入防空地下室, 风管、电缆桥 架穿越人防外墙及顶板、相邻防护单元隔墙人防区非人防区必须做防护 措施(应做侧墙临战封堵07FJ02(P60)侧墙封堵如下图: 讯下&耐 ''/J ■■/V 6、施工过程中加固模板螺栓不能使用 PVC 套管,应用一次性带翼环螺 栓。 砂毎则 WWW 慚护区■州

7、人防地下室顶板、底板、所有的钢筋混凝土人防墙体必须设置拉结钢筋,拉结 钢筋的直径不得小于6mm,间距不得大于500mm,防护密闭门、密闭门,门槛筋、加强筋必须按图绑扎到位。 8、防护单元间与单元间或非人防区排水沟交汇处必须做防护处理。 9、竖向临战封堵必须预留沟槽并作排水处理,注意竖向封堵处顶板梁边要齐平封堵槽边,否则封堵钢框无法垂直安装,如下大样所示: 严严 BF V/ 障护区外 封堵高度三300Dnin 封第宽度W7D00niM 护区內 地下室属板 平肘用钢扳盖住

人防注意事项

人防工程建设注意事项 一、施工前工作 建设单位提交的人防工程施工图获市人防办审核通过后,到市建设局办理《建设工程施工许可证》,在办理地面建筑施工的安监、质监、监理等手续时,应同时办理人防地下室安监、质监、监理等手续。若所建人空地下室是单独设置,则单独办理人防地下室安监、质监、监理等手续。 二、施工准备阶段 1、人防工程的人防专用设备应由在市人民防空主管部门备案的国家人民防空设备定点厂家进行生产和安装。施工图审核批准前,建设单位应与人防设备生产单位签订设备购置合同,报一份到市人防办备案。 2、建设单位施工前应组织设计单位、人防设备厂、施工单位、监理单位等有关单位就人防工程的设计和施工进行技术交底,特别是预留孔洞的预埋处理(包括战时封堵构件)、密闭措施及人防构件与围护结构(顶面、底板、侧墙、临空墙等)砼浇捣等; 3、人防设备要求在浇捣底板前交货到施工现场,建设单位应组织验收并做好记录。人防设备厂家应提供以下资料:(1)所用原材料包括骨料、角钢、钢筋的品种和质量,焊条焊剂的牌号、性能等出厂质量证明书、检验报告和砼试验报告。

(2)顺构件的检查报告和出厂质量证明书。(以上资料作为工程竣工验收需提交的资料之一) 三、工程建设阶段 1、人防地下室在浇筑底板混凝土前,建设单位应通知人防设备厂,并按厂家要求做好预留等措施; 2、人防构件(包括门框、预埋件等)安装就位后,在封模前建设单位应组织监理、设计、施工、设备厂家进行隐蔽前验收并做好记录,合格后通知市人防办进行隐蔽验收。主要内容如下: (1)穿管、套管的预埋密闭处理; (2)门框墙的配筋、洞口的加强筋; (3)门框的安装、锚构件数量、长度、焊缝等是否符合要求; (4)防爆波地漏、防爆波活门安装; (5)其它预埋件的安装就位。 以上各项工程隐蔽构件安装施工均应做好记录,作为人防工程竣工验收应提交的资料之一。 3、在人防工程建设过程中关于人防工程的重大设计变更,需报市人防办同意后方可施工。 四、提示 (一)人防工程的规划、设计、建设、施工和使用单位应当依法保守人防工程秘密;

人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,具体在实际施工中遇到的有关问题说明如下: 土建部分 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布臵的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设臵封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1100的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼叫铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 三、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配臵在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布臵;上门框设水平梁时,其方向应

人防施工注意事项

[组图]人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。 第一部分:土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。. 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《0702》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《0704》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《0702》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《0704》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防工程施工注意事项1

人防工程施工过程中应注意的 人防专业设备的安装技术事项及竣工验收注意事项人防专业设备的安装技术事项 第一部分:给排水专业(包括消防水系统) 1.防爆地漏或铜质管堵需采用具有“人防工程防护设备生产许可证”的定点专业厂生产 的合格产品。 2.所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙(包括顶板)处,在人防单元内侧需加 装公称压力不小于1.0MPa铜芯闸阀(人防水专业施工图说明中有标注),不得使用蝶阀,自动喷淋系统上应为信号闸阀。 3.所有穿越人防外墙、临空墙、人防单元间密闭隔墙的水管必须有预埋刚性套管,管径大 于DN150需在人防外侧加装3mm厚抗力片。 4.人防单元口部集水井处盖板应用镂空格栅角铁扁钢制盖板。 5.战时柴油机房内设计应有一水斗,若有需安装,详见图纸为准。 6.设计的战时水箱平时不用安装。

第二部分:电气专业 1.应注意通风方式信号灯安装位置(风机房、配电室安装在房间内,密闭通道、防毒通道、连通口安装在密闭门内侧,注意图纸设计位置。 2.所有暗管密闭处理管线,防护密闭门外的密闭盒应采用防护盖板,盖板厚度应为3mm厚热镀锌钢板。密闭盒穿线完成后应按要求填实密闭材料,并用盖板封盖,密闭盒内不应有电线接头。 3.除战时柴油发电机以外的设计图中电气设备、电线电缆均需安装到位;战时电话系统图纸设计管线及插孔安装到位,电话进线平时不引接,战时由有关部门引接。 4.所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙的电缆(特别是人防战时用电、强电系统必须通过预埋套管铺设,且需做到一线一管;室内弱电(消防、安保等)若需增加管线,应及时与设计联系,增加相关预埋管。 5.严禁在工程主体施工完成后,在人防外墙、临空墙、密闭墙等人防维护结构墙打洞穿电线电缆; 6.人防工程内,应将室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管,建筑物结构中的金属构件,如人防门金属门框、防护爆波活门的金属门框以及临战封堵框,室内的电气设备金属外壳、电缆金属外护层做等电位联结。 7.人防工程内预埋的防护密闭备用管,平时可不封堵,在临战转换期间内进行防护密闭封堵。但对于有防火要求的部位应进兴防火封堵,

人防施工特别注意事项

人防施工注意事项 一、通风人防密闭套管安装 1、管道穿过密闭墙处设密闭套管按07FK02图集防护密闭套管安装图,密 闭肋采用3mm钢板制作。此处与规范RFJ01-2015不一致,必须按照RFJ01-2015验收规范施工(注意等级五星)。 2、管道预埋应先除锈,并在内刷红丹防锈漆两道在土建施工时,一起浇捣在墙里。 3、管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管 4、管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 5、气密测量管 气密测量管做法:气密测量管两端套外丝管帽堵密封堵。管中心距地高度为1.5m,两侧出外墙50mm。详见下图

6、自动排气活门预埋安装示意图 1)预埋短管一侧出外墙100mm,另 一端与墙齐平,管道预埋前应除去锈疤, 刷红丹防锈漆两道。管道遇密闭肋采用 满焊,要求严密不漏风。管径与活门的通 风口径一致。密闭肋按设计要求采用3mm 厚 2)活门安装前应存放在干燥处,阀 盘处于关闭位置,外套应除锈涂漆,转动 部位应涂润滑油,重锤螺钉等部位应涂 工业凡士林。 3)自动活气门外套与短管应用法兰连接,法兰间应垫以4-5mm厚的橡胶垫,保证法兰密闭不透气。 4)活门重锤的位置必须置于超压一侧,并保证活门外套,杠杆与水平连接。7、除尘器安装 1)本工程采用LWP型除尘器,安装前应用60-70度的10%苏打水溶液洗干净,风干后浸上20#(或10#)机油,静淋3-5分钟后,装入除尘室的框架。 2)安装时将孔眼大的网层至于空气进入侧。

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整 定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和 应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明 和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用 链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及 人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管 道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一 般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口 部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置 强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还 应预埋4~6根管径为50mm~80m,m管壁厚度不小于2.5mm的热 镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此 若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙, 以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配 电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面图

人防施工注意事项

人防工程施工注意事项 1 、 人防工程除了防地下渗漏外,还有防化学武器、防生物武器的要求, 所以要做好密闭工作。人防施工图中所有的预埋构件必须在浇筑混凝土前预埋到位,一次浇筑完成,不允许事后敲凿。 2、须注意防爆地漏预埋管漏埋、高于地坪最终完成面或管口未做封堵杂物渗入导致不通水。防爆地漏安装图如下: 3、筏板预埋阶段须注意相邻防护单元临战封堵07FJ02(P125)、车道 出入口竖向临战封堵07FJ02(P119)、门框门槛筋预埋,请按图施工。 如筏板上未预制做门槛筋,人防防护设备厂不预埋门框、临战封堵 4、消防管、水管穿越人防区外墙及顶板必须安装阀门(防护区内离墙 200mm )。相邻防护单元必须两面加阀门。 5、与防空地下室无关的管道不得穿过人防防护围护结构,上部建筑的 £ 9DN D1Do H H23HI ' ul H2 Ho 1 HI Hl H2Ho Dliao BD175220 320130114244 na217 407 140 2204即 t覘I崔輛悬陥柚㈱由则比谢槽定魅鶴 側I删H工轴址 MS 1型 in型

生活污水管、雨水管、燃气管道不得进入防空地下室,风管、电缆桥架穿越人防外墙及顶板、相邻防护单元隔墙人防区非人防区必须做防护措施(应做侧墙临战封堵07FJ02(P60)。侧墙封堵如下图:

6、 施工过程中加固模板螺栓不能使用 PVC 套管,应用一次性带翼环 螺栓。 7、 人防地下室顶板、底板、所有的钢筋混凝土人防墙体必须设置拉结 钢筋,拉结钢筋的直径不得小于 6mm ,间距不得大于500mm,防护密 闭门、密闭门,门槛筋、加强筋必须按图绑扎到位。 妣f 當画换 阶护区外

人防地下室施工注意事项教学总结

人防地下室施工注意事项- 结构综合资料 人防地下室施工注意事项人防地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(2003 年版)、 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程 质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。现就本工程地下人防的重要性,特编制以下人防施工注意事项: 首先,施工图必须经市人防办或其委托的设计审查机构审查合格,方可施工。 (1 底板浇筑 1 、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。 2、封堵凹槽设置。按有关图集(人防一般按总参图集),对外出入口封堵在封堵侧设有500X150凹槽(HFL系列)或300X150凹槽 (GLF 系列);防护单元间连通口的内封堵FMDB 系列有封堵框自带的140X130 凹槽,底框标高宜与建筑标高平。若底板后浇面层砼厚小于150,则须对底板结构须做局部凹槽结构处理,如将底板按地沟形式局部降低并配筋加强;若大于150,则可在后浇面层内设置凹槽。凹槽角部宜用焊锚固钩的角钢加强处理。 3、在防空地下室底板浇筑前埋好对外出入口临战封堵底框(HFL 系列或GLF 系列);内封堵(FMDB 系列)须整体制作安装,不可分开。若底板上砼后浇找平层厚大于150,则可在浇侧墙前与防护门框

起安装 4、门槛底框钢筋应设置。非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛 建筑标咼一般为150 (最低可120),钢结构门根据具体型号为30~ 200不等。活置式门槛要求底板找平层厚在100以上,这样门框底框L100角钢才能埋得下,若未达100厚,垫层须做局部抬高处理。考虑设计抗力,底框下宜同有槛门槛一样设置U 形竖向受力钢筋,无非是此时钢筋标高比有槛门槛低150。此时防护门、活门门框墙每角2根16螺纹钢长度1000须预埋。 5、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋。若地下室底板后浇垫层 在150以下,施工单位最好对防爆地漏一起与①80钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。另外战时水箱、战时干厕处地漏及排水管注意不能漏埋。 6、若干防护单元相连,若仅有一个防爆电缆井,则跨防护单元间的战时电源连接问题须在底板内用镀锌钢管相连用来穿电线(缆),并在穿防护单元隔墙两侧底板处各设一只穿电缆坑。 (2 侧墙浇筑 1 、门垛宽度要求。根据《防空地下室设计规范》(2003 年版)第3.4.11 条要求,若防护门洞宽度小于等于1000,两门垛宽须分别突出350、150以上;若防护门洞宽度大于等于1200,两门垛须分别突出400、200以上。根据总参图集,临战封堵突出门垛宜达300以上,且门框墙考虑结构抗力和内部砖墙砌筑空间,厚度宜达500 以上,封堵侧四周应 平齐,内侧四周宜平齐。另外一框双门门框墙厚应达 500 以上 2、防护门门框墙水平筋为受力筋,应配置在外侧,这点和其它墙体一

 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵); ③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程审查审批要点

人防工程审查审批要点 一、政策性: 1、根据《人防法》、《战技要求》,应明确温州市的人防工 程抗力等级为甲类常6级核6级。 2、根据温州市人防办【2011】3号文件要求,确定单建式 或附建式人防工程。单建式需要有人防资质的设计院设计。 3、按照《温州市实施人防法办法》温政发【2008】34文 件的规定要求,确定该人防工程应修建的人防工程的建筑面积。 4、设计单位设计的防空地下室的功能?是人员掩蔽?专 业队掩蔽?物质库,汽车库等?根据当地的人防规划及实际情况严格把控。见市办3号文件。 二、建筑专业: 1、核对该工程设计的人防地下室建筑面积、掩蔽面积是 否满足相关规定要求?且在总平面图、设计说明、平时平面图、战时平面图等图纸上的面积是否一致?2、人防总平面图是否按照人防工程审查要点 (RFJ06-2008)要求设计? 3、平时平面图和战时平面图的设计是否满足平战功能转

换设计要求? 4、战时平面图上所要求的要素没有表示到位。 5、每个防护单元的战时主要出入口的设置是否符合规范 要求。 6、临战封堵是否按照规范要求严格控制数量及尺寸。临 战封堵的地方是否注明所参照的人防图集,并且是否标准了图集号、页、尺寸。 7、防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的 距离不应小于50米,距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100米。 8、人防地下室设计选用图集,现行是否采用总参 RFJ01-2008。 三、结构: 1、顶板底面高出地平面的防空地下室是否符合规范要 求。 2、设计说明中的荷载取值是否按照抗力等级要求取值。 3、后浇带不应穿人防口部或临战封堵处。 4、人防板拉结筋的布置是否按S型梅花状布置。 5、一框两门设计的人防墙的厚度是否达到要求。 6、防护密闭门门框墙的厚度是否达到要求。 7、活门槛和固定门槛的下槛钢筋配筋方式不同。

人防工程施工注意事项(结构部分)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1、钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051 a d。 2、地下室基础底板上层筋必须从地基反粱上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从 顶板反粱下层主筋上部穿过。 3、人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Φ6,@≦500mm梅花形布置)。 4、人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每 角2Φ16;墙厚>400mm,每角3Φ16。 5、被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6、人防门框及临时墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺 杆中部应设止水片。 7、人防门洞四周必须形成暗柱、暗粱,暗柱、暗粱箍筋最小规格为Φ12。 8、粱与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶粱内的锚固长度应≧1.51ad, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.51ad, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧按 1.51ad ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.51ad。 9、外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Φ6,@≦200mm,四 角设置加强筋,每角2Φ12,长度800mm,斜45°绑扎。 10、防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于12,@≦250mm。 11、被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12、战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Φ16,@≦300mm,焊接高度4mm(适 用于97图集出入口封堵);②双排,Φ16,@≦300mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵);③双排,Φ10,@≦300mm,1=200mm,焊接高度6mm(适用用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Φ16,@≦300mm,两侧为Φ10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Φ8,@≦200mm,1=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵) 南京市质量监督站人防分站 联系人:徐强、季翔 Add:成贤街118号(科技宾馆一楼 Tel:83225569(每天上午8:30——9:00)

人防方案设计要求-(4663)

1、人防工程布局要求: 1)布局兼顾公平性。人防工程属于公共服务设施的范畴,布局上需要考虑其对 周边居民的公平性。无论是附建式还是单建式人员掩蔽工程,其掩蔽功能的发挥都依赖 于工程出入口的布置。出入口位置应以所掩蔽人员听到警报后,十分钟内步行进入工程 为标准(居民(含老人小孩)从其活动区域到人员掩蔽工程的口部距离在 200 米范围内)。 2)人防工程建设按照和地面建筑同期配建、同期规划、同期设计、同期施工的 原则建设。 3)防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于 50m ;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于 1OOm 。 2、初步设计方案图深度要求: 1)人防地下室战时功能房间布局合理,功能齐全,设计选用的防护设备采用最新图集(RFJ01-2008 )中的型号,不得采用非标门,非标门单独设计加工图纸。 2)平时用作储藏停车等用途的人防工程,按照消防要求设置有平时进、排风竖井,平时进凤、排风(烟)井按人防“设计注意事项”中的要求设计临战封堵。 3)地面一层平面图中标注人防战时通风竖井及主要出入口位置。有条件设置通 风井的必须设置风井,不得从楼梯间取风;战时排风竖井必须设置排风竖井。 4)复杂的工程口部和结构节点、临战封堵口等应补充局部详图。 5)机械停车装置无法临战转换,不应在人防区设置机械车位。人防区停车位应 标注平层停车。 6)防火分区和防护单元划分宜重叠设置,避免出现风管穿越人防单元间隔墙及临 空墙的情况。风管穿越临空墙,目前人防图集无临战封堵方案可选择。 7)对于多层地下室,① 人防工程位于普通地下室上方的,应按照规范 4.8.12 条要求,对底层普通地下室的墙体和竖井孔口等采取防护密闭措施,底层普通地 下室墙、柱按人防荷载考虑受力。②顶板厚应满足防爆地漏的安装高度(≥300mm )。 8)一个项目分几期或者几个地块审批的,应该提供以前的项目人防审批意见,以校核该项目总体人防面积是否足够。同时审核项目是否需要设置人防柴油电站,电站容量是否能满足要求。 9)专供上部建筑使用的设备房间设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室; 11)其余见“设计注意事项”。 3、方案审批所需图纸:至少 4 张图 (蓝图三套,附电子版 ) ①一层平面图,图上标注人防主出入口、竖井位置及首层建筑面积②地下室各层平面图(人防工程紧邻的普通地下室在距离人防工程(可以用人防总平图代替); 8 米范围内不宜开设洞口,如果有开 设洞口,必须有临战封堵措施); ③至少两个方向的剖面图(坡地、台地的项目应多画 剖面图); ④防空地下室战时建筑平面。图上应明确绘制口部、单元分隔、战时通风、防 化、供水设备(含战时水箱)等各专业设备房间和其它战时功能房间,标明各防护 (抗爆)单元的建筑面积、掩蔽面积、掩蔽人数(装备数量)或物资吨位(容积) 等,标绘人防分区示意图,标注平战时用途,门窗统计表、平战转换项目表;在电

相关文档
相关文档 最新文档