消防控制室值班操作手册
太仓市源控消防服务中心
二〇一六年八月
目录
一、制度汇编 (2)
消防控制室日常管理制度 (2)
消防控制室值班制度 (3)
消防控制室交接班制度 (5)
消防控制室值班人员职责 (6)
消防控制室人员培训教育制度 (7)
消防控制室设施管理制度 (8)
消防控制室资料管理制度 (9)
二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10)
三、消防控制室应急处置步骤 (12)
四、消防安全检查、巡查 (16)
五、自动消防设施定期检测步骤 (18)
六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20)
八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21)
九、消防控制室六项记录范本 (25)
消防控制室日常管理制度
一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;
二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;
三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗;
四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;
五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;
六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班;
七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;
八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;
九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;
十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;
十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;
十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。
消防控制室值班制度
一、消防控制室应设置固定的值班人员,确保24小时有人值班,且每班不少于2人、每班连续工作不超过12小时。
二、值班人员应在上岗前经过专门培训,熟悉建筑自动消防设施的原理和操作规程,并经过职业资格培训考试合格,持证上岗。
三、消防控制室值班人员应对消防控制室设备及通讯器材等要经常检查,定期做好系统功能试验,确保消防设施各系统状况良好。做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置。
四、负责对各种消防控制设施的监视和运用,不得擅离职守,做好日常检查和操作等工作;值班人员对火灾报警控制器进行检查、交接班时,应填写《消防控制室值班记录表》的相
关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
五、消防控制室值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。
六、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室会客,严禁非工作人员进入控制室。
七、未经当地公安消防机构同意,值班人员不得擅自关闭火灾自动报警及自动灭火系统。
消防控制室交接班制度
一、按班次要求。准时到岗,到岗后逐项交接。
二、交接项目
(1)自动消防设施系统是不是处于正常运行状态;
(2)上个班次发生的报警点及解决情况;
(3)有无重大设备故障;
(4)交接设备操作情况;
(5)户籍化管理系统录入情况;
(6)各项通知及其他情况.
三、交接班过程中,交接双方要逐项认真填写消防控制室值班记录、系统运行登记表和控制器日常检登记表并签字确认,消防控制室值班记录和存档备查的相关资料。
消防控制室值班人员职责
一、熟悉消防监控系统及联动功能,熟练掌握各类消防控制设备操作规程,并能排除一般故障,保证系统正常运行。
二、严守工作岗位,认真负责地对各种消防控制设备的运行情况进行监控,并做好日常检查、操作等工作。
三、熟悉本单位的消防报警处置程序并熟练操作有关消防设备。
四、一旦出现报警信号,应严格按消防报警处置程序进行处置。
五、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期作好系统功能实验,协助技术人员做好修理、维护工作,不得擅自拆除、挪用或停用,保证设备正常运行。
六、认真填写相关消防设施运行记录表,并做好交接班工作。
七、严禁无关人员进入消防控制室。
八、上班时间不准饮酒,搞好控制室内的清洁卫生工作。
九、完成消防部门和上级领导布置的工作任务,积极参加消防专业培训,自觉接受消防部门的检查。
消防控制室人员培训教育制度
为了提高单位员工消防安全意识,熟知必要的消防安全知识,杜绝火灾的发生,制定本制度。
一、消防培训内容包括学习有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等;学习本岗位的火灾危险性和防火措施;自动消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程;灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
二、应通过会议、培训,制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育。等多种形式开展经常性的消防安全教育与培训。
三、单位设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施,广泛开展消防安全提示,提高员工的消防安全意识和技能水平。
四、经常开展消防培训工作。单位每年对特殊岗位人员至少开展一次消防培训,培训结束后进行理论及现场操作考试;
消防控制室设施管理制度
一、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施应该定期检测、调试、维修和更换,并按时认真填写检查、检测、维修保养记录。
二、每年应对建筑消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
三、消控值班人员或消防安全管理人每天对建筑内消防设施进行巡查,检查消防设施的完好情况。
四、消控值班人员每天对泵房、报警阀间、排风机房等设施进行检查,发现异常情况,及时处理并上报。
五、未经公安消防机构同意,不得擅自停用消防设施。
消防控制室资料管理制度
消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:
1、建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;
2、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;
3、消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;
4、消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;
5、值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;
6、消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;
7、消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;
8、设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。
消防控制室火灾报警控制器
每日维护操作步骤
第一步:系统检查。启动系统自检功能,对面板上所以的指示灯、显示器和音响器件进行功能检查。
第二步:设置检查。
(1)启动方式检查:检查系统启动方式,应设置为“自动允许”,在户用设置中按下“启动方式”显示为,1手动允许,可在主机上手动启动消防设备;2自动允许,手动触发消防报警按钮系统可自动动作;3手动禁止,无法在主机上操作。一般应选择“自动允许”工作状态。
(2)工作状态检查:将系统设置为“监控工作状态”。
(3)打印设置检查:一般应将打印机设置为“即时打印”工作状态。
第三步:目视联动主机屏幕显示是否为“系统正常”,火警灯和故障灯是否点亮。
第四步:屏蔽检查。检查火灾自动报警系统屏蔽的情况,查明屏蔽原因,核实屏蔽操作人员,做好详细记载,及时向消防控制室主管人员报告并修复屏蔽区域。
第五步:运行检查。查看系统运行记录和火警记录,核查是否与实际情况一致,核实有关设施设备是否处于伺应状态。
第六步:功能测试。测试消防泵、防排烟风机等重要的消防设施设备启动情况,并记录有关情况。
消防控制室应急处置程序
消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
(1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
(2)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
(3)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场;
(4)正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
(5)当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。
(6)应急处置流程图
例如:
◆启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离;
◆拨打消防报警电话报警;
◆启动消防灭火设备等;
◆若为误报警,应采取如下措施:
◆检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;
◆按“复位”键使控制器
火灾自动报警控制器故障及异常处理
1、故障与异常处理
当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,若确认有故障发生,确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:◆当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线,熔断器是否发生断路,主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;◆当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;◆若现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备确定释放功能将设备恢复。◆当发生故障的原因不明或无法恢复时,请尽快通知单位或厂家进行维修。◆若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。
2、启动/停动
当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。◆总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示消息找到要启动的设备对应单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;
◆多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标记找到要启动的
设备对应单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止;
3、键盘解锁
控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能(除“自检”“消音”“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。
4、保护备电
当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备用开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。
消防安全巡查、检查
1、一般要求
(1)建筑消防设施的巡查应由归口管理消防设施的部门或单位实施,按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。
(2)从事建筑消防设施巡查的人员,应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
(3) 建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施的巡查部位、频次和内容。巡查时应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查时发现故障,应按第8章要求处理。
2、建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:
(1)公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;
(2)消防安全重点单位,每日巡查一次;
(3) 其他单位,每周至少巡查一次。
二、每半年对消防水泵等消防设施进行一次全面维护保养。
三、每年对烟(温)感探测器进行一次全面维护。
四、手动报警按钮每月抽检全场10%,一年全检一次。
五、末端试水每月抽捡一次。
六、每月对市政供水及消防水池、水箱情况检查一次。
七、喷淋泵、消火栓泵及稳压泵每月启动调试一次。
八、每月对送风、排烟系统测试一次。
九、每周对安全疏散指示标志、应急照明检查一次。
十、对检测情况进行记录,对发现的问题及时与本单位工程部或维保单位联系修复和更换。
火灾紧急广播标准文本
大家请注意,现在播送紧急通知。本单位(部位)发现火灾,我们正在紧急处置。请大家不要惊慌,服从工作人员的指挥,按疏散指示标志指示的方向,有序疏散。不要使用电梯,遇烟请尽量弯腰或匍匐前进。谢谢。
消防控制室灭火和应急疏散预案
(1)火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,并拨打“119”火警电话报警;
(2)消防水泵房的控制柜应当打到“自动”状态;(3)设备报警时,值班人员不能全部离开岗位到现场确认或处置火灾;
(4)电梯迫降到首层;
(5)切断非消防电源;
(6)消控室联动控制的消防设备有哪些;
(7)事故广播的顺序要求。
建筑自动消防设施设备维护保养协议甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监督条例》、《建筑消防设施的维护管理》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方消防系统设备(火灾自动报警及其联动系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、防火门防火卷帘等)的日常维护保养有关事宜协商订立本协议。
一、甲方每年支付人民币大写(¥元)给乙方作为维保工费。付款时间为协议签订后十日内一次性付清。
二、维护保养内容:
1、乙方每月对该系统进行一次巡检,填写巡检记录表及时向甲方汇报巡检情况,并及时对设备所出现的情况进行维护,如需更换设备,由甲方承担设备费用,乙方进行更换及调试。
2、甲方应配合乙方每次巡检并及时提供更换设备的费用,并在巡检记录表上签署意见。
3、甲乙双方往来函件采取签到备案制,及时做好记录。
4、乙方对甲方维护的自动消防设施,当月录入甲方“户籍化管理系统”的“消防设施维保备案”,并协助甲方录入维护“户籍化管理系统”。
三、双方权利及履行义务:
(一)甲方权利:
消防控制室值班管理规 定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
消防控制室值班管理制度一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 四、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 五、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动
状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。 六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 七、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 八、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具。 九、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新。 十、消防控制室应保存以下资料:
○消○防安全 宣传手册目录
消防安全篇 第一章预防火灾常识 第二章灭火器和室内消火栓的使用方法第三章报火警的内容及注意事项 安全自救篇 第四章学校里的火灾隐患 第五章对初期火险的扑救 第六章遭遇火灾正确脱险方法 附录一: 消防知识“三字经”
【安全防范,观念先行】 高校是消防安全重点单位,一旦发生火灾事故,极易造成重大财产损失和人员伤亡,尤其是人员聚集的学生集体宿舍。学生宿舍是广大学生休息、生活、学习的综合场所,学生一天中至少1/2的时间在这里度过。做好学生宿舍火灾隐患预防和自救,预防火灾发生、避免财产损失和人员伤亡,已成为维护高校稳定不容忽视的大事。因此,有必要通过各种方式,采取有效措施努力提高大学生安全与自救观念。 你会报火警吗?当你遇到初起火灾时,你是先报警还是先灭火?当你被熊熊大火围困在火场,身陷绝境时,你能绝处逢生、脱离险境吗?这本小册子将为你解答上述问题,当你看完它之后,你将对消防安全知识有一个初步的了解,使你掌握终身受益的消防安全基本知识。
消防安全篇 第一章预防火灾常识 学校是消防安全重点单位之一,无数火灾实例说明,学校一旦发生火灾,不但会影响正常的教学、科研秩序,而且还会造成重大的社会影响。根据学校的特点,校园防火的重点部位主要是学生宿舍。因为学生宿舍人员密度大,书籍、棉被、衣物、蚊帐等易燃物品多,一旦失火,火势蔓延速度快。那么,大学生从入学之日起就整天生活、学习在校园内,在防火安全方面需要注意些什么呢? (一)安全防火要做到 ○1使用安全电器,应到商店购买正规合格的电源插座、台灯等物品。 ○2不使用热得快、电炉、电炒锅、电茶壶、电热毯等大功率危险电器:及时制止或举报其他同学使用类似威胁大家安全的电器。
消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。
五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。
消防控制室值班记录 单位: 时间: 消防控制室设备操作人员的职责、任务 一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。 二、每日测试主要消防设施功能,?及时排除误报和一般故障;发现故障应在24h内排除,不能排除的应立即向部门主管人员上报。 三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、对火灾信号应立即确认,火灾确认后应立即拨打119向消防队报警,不得迟报或瞒报,并向单位消防主管人员报告,随即启动灭火应急疏散预案,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策当好参谋。 五、不间断值守岗位,认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录,做好交接班工作。 六、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。 报警处理程序及日常管理制度 一、报警处理程序
1、接到报警信号后,消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。 2、如未发生火情,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。 3、如确有火灾发生,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 4、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,应立即拨打119向消防队报警,通知有关人员到场灭火,并报告单位值班领导。 5、情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。 二、日常管理制度 1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4、严密监视设备运行状况,遇有重大情况要及时报告。 5、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。 表A1消防控制室值班记录 年月日
消防安全知识 我国消防的工作方针是什么? 依据中华人民共和国消防法第二条:“消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针”。 “预防为主,防消结合”就是把同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾结合起来,在消防工作中,要把火灾预防放在首位,积极贯彻落实各项防火措施,力求防止火灾的发生,无数事实证明,只要人们具有较强的消防安全意识,自觉遵守,执行消防法律、法规以及国家消防技术标准,遵守安全操作规程,大多数火灾是可以预防的。 在现实生活中各种火灾时有发生,因此,我们必须切实做好扑救火灾的各项准备工作,一旦发生火灾,能够及时发现,有效扑救,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 一、防火灭火基本知识 (一)物质燃烧的条件是什么? 物质燃烧必须具备以下三个基本条件: (1)可燃物:(2)助燃物:(3)火源: 具备以上三个基本条件,并且三者互相结合、互相作用,物质才能燃烧。例如生火炉,只有具备了木材(可燃物),空气(助燃物),火柴(火源)三个条件,才能使火炉点燃。一切防火灭火行为都是为了防止或终止燃烧条件互相结合互相作用而采取的针对性措施。 (二)火灾的定义与分类
一、火灾的定义:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。(GB5907-86) 二、火灾的分类火灾分为A、B、C、D四类(GB4968-85) 1. A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 2. B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 3. C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 4. D类火灾:指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 (三)几类常见灭火器的灭火原理和使用方法 一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么? 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选
消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置。 四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况。 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 深圳市公安局消防监督管理局监制
消防控制室值班人员职责 一、遵守控制室的各项规章制度。 二、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作各种系统。 三、负责对消防设施的每日巡查,并认真填写《消防控制室值班记录》和《深圳市建筑消防设施巡视检查记录》并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 四、发现建筑消防设施存在问题和故障的,应在“实测记录”栏中填写,并及时处置;当场不能处置的应填报《深圳市建筑消防设施故障处理登记表》,并向消防设施的主管部门或主管人员报告。 五、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 六、熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》和《火灾事故接处警程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 深圳市公安局消防监督管理局监制
消防安全手册 前言 消防安全是社会公共安全的基础与前提,消防安全教育是预防和减少火灾事故的主要途径之一。 火灾发生的原因很多,也很复杂。绝大多数火灾的发生,与人的因素有关,特别与人的消防安全意识、消防法制观念、消防安全知识有密切的关系。因此,广泛深入地开展社会消防安全宣传、教育和培训是消防工作一项长期而重要的任务,也是社会消防安全“防火墙”工程建设的一项非常重要的任务。 因此,我们公司结合新形势下消防安全工作的特点,任务以及宣传贯彻新的《消防法》、《陕西省消防条例》等法律法规工作,编写了《消防安全手册》。其目的就是为各部门开展安全消防宣传、教育和培训,提供参考。望广大员工认真学习本手册,提高自身安全消防意识,共同搞好公司的各项消防安全工作。让我们大家携起手来共同筑起安全消防的长城。 第一章火灾与消防工作概述 一、火 火是自然界里最早的一种自然现象,是以释放能量并伴有烟活火焰或二者兼有为特征的物质燃烧现象。 二、火灾 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧,所造成的危害。 (一)火灾的危害
古往今来,无数的火灾事实告诫我们,火灾具有极大的危害性。其主要表现在危害人的生命和财产安全,破坏生态自然环境和资源,影响社会和谐稳定,影响经济建设发展。 (二)火灾分类 A类火灾:指固体物质火灾。 B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。 C类火灾:指气体火灾。 D类火灾:指金属类火灾。 E类火灾:指带电物体燃烧的火灾。 F类火灾:烹饪器内的的烹饪物火灾。 (三)火灾等级 1.特别重大火灾 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾 2.重大火灾 重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。 3.较大火灾 较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。 4.一般火灾
消防控制室值班记录单位: 使用年度:
消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室管理应符合下列要求: (一)应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书; (二)消防设施日常维护管理应符合GB—25201《建筑消防设施的维护管理》的要求; (三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态; (四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管路阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置(通电状态)。 二、消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: (一)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; (二)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话; (三)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。
消防控制室值班人员登记表 发证日期序号姓名性别居民身份证号码消防行业特有工种 职业资格证书编号
消防控制室值班记录表 月日 火灾报警控制器运行情况 报警、故障部位、 原因及处理情况值班情况 正常故 障 火警 故障 报警 监管 报警 漏报 值班员火 警 误 报 时段~ 值班员 时段~ 值班员 时段~ 控制室内其它消防系统运行情况 报警、故障部位、 原因及处理情况消防系统及相关设备名称 控制状态运行状态 自动手动正常故障 火灾报警控制器日检查情况记录 检查内容检查 时间 报警、故障部位、 原因及处理情况自检消音复位主电源备电源 : 注:1、火灾报警控制器显示火警信号,将相关情况填入反面《消防控制室火灾报警控制器记录表》,将其编号填入本表中“报警、故障部位、原因及处理情况”栏。 2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要在《建筑消防设施故障维修记录表》进行登记,将其编号填入“报警、故障部 位、原因及处理情况”栏。每日值班人员的任一班次应对火灾报警控制器进行一次日检查,如实填写“火灾报警控制器日检查情况记录”;填写时,应在项目栏中打“√”;存在问题或故障的,要在《建筑消防设施故障维修记录表》进行登记,将其编号填入本表中“报警、故障部位、原因及处理情况”栏。
消防安全操作手册(样本) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
M.V.“STARGOLD TRADER” 消防安全操作手册 FIRE-FIGHTING SAFETY OPERATIONAL BOOKLETS (参考样本) (按SOLAS公约2000修正案第Ⅱ—2章E部分要求编写)(Prepared in accordance with Part E of ChapterⅡ—2 of the SOLAS 1974,as amended 2000’)
目录 一、船舶消防安全管理规定 二、船舶装运危险品、大件、特殊货物操作须知 三、危险品、大件、特殊货物运输管理须知 四、船舶明火作业须知 五、燃油加装管理须知 六、涂装作业须知 七、机炉舱守则 八、锅炉操作规定 九、火灾应急须知 十、船舶消防设备维护保养须知 十一、危险品货物的装运及消防安全注意事项十二、厨房防火安全 十三、电器防火安全 十四、船舶修理防火防爆安全管理
防火安全操作手册 本部分为符合公约要求的,体系文件中的有关安全防火方面的规定汇编,以及本船的要求。 一、船舶消防安全管理规定 1.方针、责任 1.1.船舶消防安全工作贯彻执行“预防为主、防消结合”的方针。 1.2.船舶实行防火安全责任制:船长对船舶防火安全负全面的责任;大副、轮机长、事务 长对其部门防火安全负责;船员对其工作场所和居所防火安全负责。 1.3.船舶领导有责对船员进行遵章守纪和消防安全法制宣传教育,提高船员安全 防范意识。 2.监督 2.1.船舶消防安全接受公安消防和港务监督的监督检查;接受公司消防监督员、海务监督 员、机务监督员、劳动安全监督员监督检查。 2.2.对检查发现的各类隐患,必须立即整改,整改有困难的,要采取安全防范措施,并报 船舶管理处,由船舶管理处负责协助船舶消除隐患。 3.消防设备、器材管理 3.1.船舶应按《国际海上人命安全公约》及其修正案和中华人民共和国船舶检验 局的规范要求配备消防设备和器材。 3.2.消防设备、器材由三副负责管理,由各主管人员按《船舶检修、养护责任分 工》、《船舶消防设备维护保养须知》和《机舱应急设备管理须知》的规定进行维护保养,保持消防设备、器材处于立即可用的良好状态。船长、轮机长、大副负责检查。 3.3.船舶应每月按“船舶防火定期检查表”(见附录1)规定的项目定期进行防 火检查,认真填写“船舶防火定期检查表”并签名负责。检查出的问题应尽快纠正,船方无法自行解决,应立即报告船舶管理处落实解决。检查表一式二份,一份报海监处,一份留船备案。 3.4.船舶应每周对通用报警设备进行试验;定期对货舱、机舱、生活区感烟、感 温等探测报警设备进行检查。 3.5.每3个月对机舱应急切断装置进行检查,每月对灭火器、消防设备进行检 查,并挂牌。 3.6.安全通道、应急通道、逃生孔必须保持畅通,照明、应急照明保持良好。 3.7.自闭式防火门必须保持使用状态,禁止人为行为将其敞开并固定。 3.8.船舶通风筒设备良好,防火挡板开关正常,开关标志明显。 3.9.消防泵、应急消防泵使用2根水带时,压力应符合要求;消防阀四周不得堆 放杂物,水枪应为两用水枪。国际通岸接头及其附件齐全。
消防控制室值班制度 一、明确消防控制室的责任部门: 值班人员: 职责: 1、遵守控制室的各项规章制度 2、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作。 3、应当在岗在位,认真记录控制器日运行情况,灭、每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》。 4、及时发现和处理设备故障,并填写《消防设施故障处理记录》。 5、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。 二、消防控制室的值班要求: 1、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。
2、消防控制室执行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 3、消防控制室值班人员每班2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作。 4、消防控制室值班人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗。 5、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。 6、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 7、严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。 8、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 9、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 10、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 11、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 三、消防控制室的交接班要求:
安全防火手册 一、火灾预防基本概念 1.火的形成需要以下三个条件:即可燃物、空气和火源,三者缺一火即无法形成。 2.对火灾扑救,通常采取窒息(隔绝空气)、冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。 二、火灾的种类 按照我国国家标准(GB4351)的规定可分为四类 1.普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑料等固体物质所引起的火灾。 2.油类火灾(B类):凡由引大性液体及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。 3.气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。 4.金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 5.电器火灾:凡是由电器走火引起的火灾成为电器火灾。 三、灭火器的种类及使用方法 淘汰,而机械泡沫使用方法是同干粉灭火器一样。缺点:造成污染,不可使用于C类、E类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。 2.二氧化碳灭火器:适用B、C类火灾,使用方法:a、拔出保险插销;b、握住喇叭喷嘴和阀门把;C、压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查,重量减少需要重新罐充。缺点:使用人员易冻伤手,笨重不易操作。 3.干粉灭火器:分为ABC和BC干粉两种,干粉ABC又分为三种:a、车用型ABC干粉;b、公共型ABC干粉;c、家居型ABC干粉。其中适用ABC类火
灾,使用方法:a、拔掉保险销;b、喷嘴(管)朝向火的底部,压下阀门即可喷出。三个月检查压力表(1.2MPa),药剂有限期限一年。注:不锈钢家具灭火器药剂有效期五年。瓶身可使用50年。 四、火源和气体管理注意事项 1.营业性的餐厅、厨房、浴室的锅炉间,要求单位负责人指定专人负责安全检查和维护。 2.大楼内工程施工中的用火,须指定施工期间负责人明确责任和范围。 3.厨房的尘垢油污应常清洗,烟窗及油烟通风管应加装铁丝铁罩。 4.燃放爆竹,不可自窗口点燃,以免发生火灾。 5.不可乱丢烟蒂或在床上吸烟。 6.未经许可,非法经营或使用藏置危险品者应立即通报当地消防部门或公安部门。 7.家长外出勿将小孩反锁在家中,以免发生火灾时无法逃生。 五、用电安全常识 电气火灾的基本原因: a、电气线路和电气设备的使用不当。 b、安装不合理,操作失误。 c、违章操作,电器长期超负荷运行。 d、电气线路的火线和零线碰在一起形成短路。 六、电器火灾的预防措施 1.在设计和安装电气线路时,导线和缆线的绝缘程度不能低于网络的额定电压。
消防安全操作手册 样本
M.V.”STARGOLD TRADER” 消防安全操作手册 FIRE-FIGHTING SAFETY OPERATIONAL BOOKLETS (参考样本) (按SOLAS公约修正案第Ⅱ—2章E部分要求编写) (Prepared in accordance with Part E of ChapterⅡ—2 of the SOLAS 1974,as amended ’)
目录 一、船舶消防安全管理规定 二、船舶装运危险品、大件、特殊货物操作须知 三、危险品、大件、特殊货物运输管理须知 四、船舶明火作业须知 五、燃油加装管理须知 六、涂装作业须知 七、机炉舱守则 八、锅炉操作规定 九、火灾应急须知 十、船舶消防设备维护保养须知 十一、危险品货物的装运及消防安全注意事项十二、厨房防火安全 十三、电器防火安全 十四、船舶修理防火防爆安全管理
防火安全操作手册 本部分为符合公约要求的,体系文件中的有关安全防火方面的规定汇编,以及本船的要求。 一、船舶消防安全管理规定 1.方针、责任 1.1.船舶消防安全工作贯彻执行”预防为主、防消结合”的方针。 1.2.船舶实行防火安全责任制:船长对船舶防火安全负全面的责任; 大副、轮机长、事务长对其部门防火安全负责;船员对其工作场所和居所防火安全负责。 1.3.船舶领导有责对船员进行遵章守纪和消防安全法制宣传教育, 提高船员安全防范意识。 2.监督 2.1.船舶消防安全接受公安消防和港务监督的监督检查;接受公司 消防监督员、海务监督员、机务监督员、劳动安全监督员监督检查。 2.2.对检查发现的各类隐患,必须立即整改,整改有困难的,要采取 安全防范措施,并报船舶管理处,由船舶管理处负责协助船舶消除隐患。 3.消防设备、器材管理
消防控制室值班记录制 式表格 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
消防值班室值班人员职责和任务 一、负责对各种消防值班设备的监视和运用,熟悉和掌握消防值班室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防值班室设备的正常运行。 二、每日检查、测试主要消防设施功能,及时排除误报和一般故障;发现故障应在24小时内排除,不能排除的应立即向部门负责人上报。 三、协助消防维保等专业技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、对火灾信号应立即确认,火灾确认后应立即拨打119向消防队报警,不得迟报或瞒报,并向单位消防主管领导报告,随即启动灭火应急疏散预案,及时、准确启动有关消防设备设施,正确有效地组织扑救及人员疏散。 五、不间断值守岗位,认真填写消防值班室的火警、故障和值班记录,做好交接班工作。 六、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月X日 报警处理程序及日常管理制度 一、报警处理程序
1、接到报警信号后,消防值班室值班人员应立即查清报警位置,电话通知报警位置所在单位负责人员或安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。 2、如未发生火情,所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息,值班人员记录报警情况并复位。 3、如确有火灾发生,所在位置单位工作人员或现场确认人员应立即用通讯工具向消防值班室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 4、消防值班室值班人员应立即拨打119向消防队报警,通知有关人员到场灭火,并报告公司消防安全管理人。 5、情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。 二、日常管理制度 1、消防值班室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3、值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话、不准在值班室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4、严密监视设备运行状况,遇有重大情况要及时报告。 5、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警系统。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 201X年X月X日 消防值班室值班记录
消防控制室值班.管理制度 消防控制室管理及应急程序(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护1.消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。2.消防控制室的日常管理应 符合《建筑消防设施的维护管理》(ga587)的有关要求。3.消防控制室管理及应急程序(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。(二)消防控制室的 日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》火灾接警处警程序 第一条员工发现火灾应当立刻呼救,并利用电话或火灾报警按钮拨打"119"电话报警、报 告消防控制室或单位值班人员,报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等; 第二条设有消防控制室的单位,应按下列要求进行处置: 一、消防控制室值班人员应进行工作分工。一名为值机人,负责值机,进行自动消防系统 的操作;另一名为传达人,负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急 预案等紧急情况的处置。 二、在接到火灾报警信号时,应头脑冷静,保持镇定,并按照相应的处理程序进行工作。 三、接到控制设备报警显示后,应迅速核实报警点所对应的部位。报警控制器不具备智能 显示功能的,应在报警地址编码对照表中进行核实。 四、迅速通过电话或无线对讲系统等通讯工具立刻通知巡查人员或报警区域的楼层值班、 工作人员携带通信工具和灭火器,迅速赶到报警点确认情况,消防控制室值班人员在控制 室内做好处置火警的预备。 五、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员现场核实报警部位确实起火后,应立刻通 过报警按钮、电话或无线对讲系统等通讯工具向消防控制室值班人员反馈确认火灾信息, 同时组织本楼层或防火分区工作人员和员工,按分工及时引导本楼层顾客、消费者疏散, 并实施扑救初起火灾; (二)消防控制室的值班人员接到反馈的火灾确认信息时,值机人立刻将火灾报警联动控制 开关转入自动状态(处于自动状态的除外),传达人同时拨打"119"火警电话,说明发生火 灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; (四)传达人在报警后必须立刻启动单位内部灭火和应急疏散预案,并报告单位负责人。应 利用火灾事故广播发出火灾处置指令,通知有关部门和有关人员开展疏散和自救工作,告 知顾客、消费者不要惊慌,在工作人员和员工的引导下有序地疏散、撤离火灾现场(卡拉 ok所应启动声像报警系统),并用通讯工具向单位值班领导报告; (五)值机人要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行,并及 时做好记录。 (六)火警处置完毕后,恢复各种消防设施至正常运行状态。 六、消防控制室火警误报处理程序: (一)巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员在现场核实为火警误报时,应及时向消防 控制室值班人员反馈误报的有关信息,并排除现场干扰因素; (二)消防控制室值班人员接到反馈的火灾误报信息时,应对火灾报警控制器进行复位,将
安全环保消防职责 安环科是厂安全生产、消防安全、环境保护、现场管理、厂容绿化工作的专业管理部门。 一、主要职责 (一)负责厂安全生产、消防安全、环境保护、现场管理、厂容厂貌、厂区绿化的归口管理,组织相关单位建立相应的管理制度和办法,明确相关单位的职责分工和管理流程,并提出考核意见。 (二)负责厂压力容器、起重机械等特种设备、危险源(点)、危险化学品、放射源的安全监督管理。 (三)负责组织制订安全操作规程,对安全违章行为进行检查、纠正和考核。 (四)负责外来施工单位的安全资质审查,并监督外委工程的安全管理。 (五)负责制订厂事故应急预案,协助组织应急救援预案演练。 (六)负责督促实施安全生产、环境保护、职业病防治方面的科研发展计划及技术进步、技术攻关;负责安全生产、环境保护的宣传、经验与成果的交流推广应用。 (七)负责厂职业健康安全、环境保护管理方面有关体系标准的贯彻组织工作。 (八)负责安措、环措计划的制订和对已审批的项目监督实施和检查验收工作。 (九)负责基建、技改、技措工程的安全评价、环境影响评价和环境保护的监测和验收工作。 (十)负责基建、技改、技措工程安全卫生设施、环境保护设施与主体工程“三同时”的监督管理。 (十一)负责厂工业废水外排管理;负责厂污染物的排污申报、排污许可证的办理;负责环保专项资金项目的编制、申报、组织实施及验收工作。 (十二)负责厂环境监测、工业卫生检测和压力容器、起重机械等特种设备检验。 (十三)负责厂现场管理推进工作,组织协调、指导各单位开展现场管理活动。 (十四)负责厂容厂貌管理,对厂内生活垃圾、工业垃圾进行管理。 (十五)负责制定厂区公路维修、计划并协助组织验收。 (十六)负责厂绿化规则、计划、检查、验收和考核,负责绿化费用的申报。
消防安全工作知识 1、我国《安全生产法》确立的基本方针和五项原则是。 安全第一、预防为主、综合治理是我国安全生产的基本方针。原则是:人身安全第一、预防为主、权责合一、社会监督和综合治理、依法从严处罚的原则。 2、消防安全工作的任务和作用是。 保护公民生命、公共财产和公民财产的安全,保卫国家的经济建设,维护国家的社会秩序、生产秩序及人民群众的生活秩序,巩固人民民主专政。 3、消防安全的指导思想。 以人为本、科学发展。在发展经济与保障安全的关系上,把安全放在第一位;在消防安全教育上,把提高公民的消防安全意识和素质放在第一位;在采取的防火安全措施上,把保护人生命的措施放在第一位;在灭火救援上,把抢救人的生命放在第一位。 4、消防安全的方针、原则。 方针是:预防为主、防消结合。原则是:政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与。 5、公民的消防安全义务。 保护社会财富,维护公共消防安全是公民应履行的义务。学习和宣传消防知识,遵守消防法规,保护消防设施,遵守防火禁令,发现火灾立即扑救和报警。 6、消防安全工作的四个能力。 检查消防火灾隐患的能力,组织扑救初起火灾的能力,组织人员疏散逃生的能力,消防宣传教育培训的能力。 7、消防安全工作的三化。 消防安全管理标准化、消防安全标识明细化、消防安全教育常态化。 8、义务消防队。 《消防法》规定,企事业单位应根据需要建立义务消防队。为保障商场的消防安全,做到商场有义务消防队,楼层有义务消防分队,柜组有义务消防员(每个柜组不得少于一人),防火重点部位没有空白点。商场的义务消防队分为灭火组、供水组、抢救组、后勤联络组、警戒组。 9、义务消防队员的任务。 模范执行各项消防安全制度;宣传消防安全知识;班前班后检查本柜组消防安全制度的落实情况,查看有无火灾隐患;检查维护本区域的消防设施和器材;组织参加火灾扑救和疏散人员;制止和及时报告违反消防安全规定的行为。 10、公共聚集场所营业期间的消防安全巡查。 应当至少每二个小时进行一次防火巡查。巡查的内容:用火、用电有无违规;安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散标识、应急照明是否完好;消防设施、器材和安全标志是否在位、完好,是否被阻塞、挪用、遮挡;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放有物品,启动开关是否完好或被遮挡;营业人员是否在岗在位,首位引导员和末位巡视员的在位情况;治安安全和其他消防安全的情况。营业结束后应当对营业场所进行认真检查,消除遗留火种,关闭所有电源,清除影响消防设施运行和使用的所有遮挡物。 11、公众聚集场所。
消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人 24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救; 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设 备; 3、每班连续工作时间不超过12小时; 4、保持操作人员的相对稳定; 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程; 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具。 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁 之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严守工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请 工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作 四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人 24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信
消防控制室值班管理制度 一.消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二.消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三.消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三.消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四.消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》。 五.消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六.消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七.消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具;
消防管理制度 1、厂区防火制度: 制度的基本内容:禁止吸烟和燃放烟花爆竹;不经批准不得动火作业;不得乱堆乱放物品及搭建临时建筑; 不得堵塞消防通道。 2、防火宣传教育制度: 制度的基本内容:对新入厂职工进行三级教育;对临时工、外包工、实习生进行重点教育;对重点工种人员进行专门教育。 3、防火检查及隐患整改制度: 制度的基本内容:厂季度检查,车间月检查,班组周检查,季节性重点活动专门检查;一般的火灾隐患边查边改;重大隐患,采取措施定负责人,定时间整改。 4、建筑防火管理制度: 制度的基本内容:消防设施建设纳入企业发展建设规划、新建、改建、扩建工程项目,申报公安消防部门审批,建立健全施工现场消防制度。 5、用火用电防火制度: 制度的基本内容包括:确定用火部位,划分用火作业级别和审批程序;确定动火现场保护措施;用电及设备安装,使用维修等符合电气防火规定。 6、易燃易爆物品防火制度: 制度的基本内容包括:易燃易爆品有专门的管理制度。购入,存放和出入库有专人管理,并遵守易燃易爆品管理规定。使用时定人、定点、定量并有各项防火制度。 7、消防设施和器材管理制度: 制度的基本内容包括:移动式各类消防器材配备、维修、使用制度;固定式消防器材定期检查制度;自动报警,自动灭火设施检测制度。 8、火灾事故处理“三不放过”制度: 火灾原因未查清不放过;职工群众未受到教育不放过;安全措施未采取不放过。 消防管理办法 一、目的:为使消防抢救工作充分发挥组织功能,一旦发生火灾,尽量使灾害减到最低程度,以免延误抢救 时效,造成重大人员伤亡。 二、范围:公司消防安全委员会成员及全体员工。 三、消防人员规划及职能: 3.1按部门、地域编组划分 3.2指挥及组长应由身体健康的管理干部担任,成员亦需身体健康。 3.3公司消防安全委员会分为总指挥、副总指挥、警戒组、灭火组、拆卸组、救护组、疏散组。 3.4总指挥:负责指挥全盘消防救灾事宜及策划防火管理。 3.5副总指挥:协助总指挥召集所属救灾人员从事救灾工作迅速顺利进行。
消防控制室值班、管理制度 消防控制室管理及应急程序 (一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 (二)消防控制室的日常管理应符合建筑消防设施的维护管理程序 1.消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 2.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(ga587)的有关要求。 3.消防控制室管理及应急程序 (一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 (二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》火灾接警处警程序
第一条员工发现火灾应当立刻呼救,并利用电话或火灾报警按钮拨打"119"电话报警、报告消防控制室或单位值班人员,报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等; 第二条设有消防控制室的单位,应按下列要求进行处置: 一、消防控制室值班人员应进行工作分工。一名为值机人,负责值机,进行自动消防系统的操作;另一名为传达人,负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急预案等紧急情况的处置。 二、在接到火灾报警信号时,应头脑冷静,保持镇定,并按照相应的处理程序进行工作。 三、接到控制设备报警显示后,应迅速核实报警点所对应的部位。报警控制器不具备智能显示功能的,应在报警地址编码对照表中进行核实。 四、迅速通过电话或无线对讲系统等通讯工具立刻通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员携带通信工具和灭火器,迅速赶到报警点确认情况,消防控制室值班人员在控制室内做好处置火警的预
备。 五、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员现场核实报警部位确实起火后,应立刻通过报警按钮、电话或无线对讲系统等通讯工具向消防控制室值班人员反馈确认火灾信息,同时组织本楼层或防火分区工作人员和员工,按分工及时引导本楼层顾客、消费者疏散,并实施扑救初起火灾; (二)消防控制室的值班人员接到反馈的火灾确认信息时,值机人立刻将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),传达人同时拨打"119"火警电话,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; (三)传达人在报警后必须立刻启动单位内部灭火和应急疏散预案,并报告单位负责人。应利用火灾事故广播发出火灾处置指令,通知有关部门和有关人员开展疏散和自救工作,告知顾客、消费者不要惊慌,在工作人员和员工的引导下有序地疏散、撤离火灾现场(卡拉ok所应启动声像报警系统),并用通讯工具向单位值班领导报告; (四)值机人要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消