智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

温湿度计使用及保养操作规程

温湿度计使用及保养操作规程 (ISO9001-2015/GMP) 1.0目的 规范温湿度计的使用、维护、保养、清洁操作规程,使温湿度计处于正常完好状态,保证测量的准确可靠。 2.0范围 温湿度计的使用、维护保养。 3.0职责 由办公室统一发放,并根据【温湿度计使用说明书】指导使用部门规范操作,并定期对温湿度计进行检查,确保其完好。 4.0温湿度计的使用 4.1.主要用途:用于室内温度、湿度的测量和监控。 4.2.工作原理:交叉针温湿度计属于机械式温湿度计,由湿度部分(机械式湿度计)和温度部分(双金属温度计)组成,是利用金属热胀冷缩的原理制成,以双金属片作为感温元件来控制指针。 4.3测量范围 温度:-10℃-40℃湿度:10﹪RH~90﹪RH 4.4技术指标 温度-10℃以下-10℃-40℃+40℃以上 湿度45﹪RH以下 ±10﹪RH 45﹪RH~75﹪RH ±7﹪RH 75﹪RH以上 ±10﹪RH

计时精度±1秒/日 1.5VCC 25℃ 5.0使用方法: 5.1悬挂在通风的房间内墙壁上。 5.2仓库管理人员每天两小时检测一次将记录【温湿度记录表】中,如超出规定范围由仓库管理人员进行相应的改善措施。 5.2.1如仓库管理人员进行监控时低于零下10℃时关闭门窗,通知品管将库存品重新检验后方可发货。 5.2.2如仓库管理人员进行监控时高于40℃时,由安全员进行相应的降温措施,并通知品管对库存品重新检验。 5.2.3如仓库管理人员发现温湿度过高或过低时由仓库管理人员采取相应的措施。 5.3失效处理 当发现温湿度计失效时,应及时停用,并向办公室报告送检测检测部门进行维修。 6.0温湿度计的维护 6.1将温度计置于通风处,要远离冷、热源,避免骤热,不要被阳光照射、水淋。 6.2保持使用场所环境清洁,避免灰尘,定期用抹布擦拭温湿度计进行清理。 6.3不能直接接触蒸汽,也不要用嘴哈气,否则会使器件内结露,造成示值漂移。 6.4每年请有校验资格的部门校验一次,按规定的期限将温湿度计送专业机构进行校验。合格后(贴合格证书)方可使用。

XMT9007P可编程温湿度控制仪

XMT9007P3温湿度三段控制仪表使用说明书 一、概述 XMT9007P3温湿度仪是一种采用计算机技术的智能仪表。仪表采用双排数码管分别同时显示湿度测量值与温度测量值,控制用的有关参数均可由面板键盘键入并实时显示,仪表的湿度测量用PT100传感器。该仪表还具有温度及时间任意设定的加热、制冷三段控制、湿度回差式控制,是一种高精度、高集精度、高集成的测控温、湿度仪表。 二、仪表主要技术指标: 1、精度:温度测量精度±0.5%F·S±1.0个字 湿度测量精度±2%F·S±1.0个字 2、测温范围:0—100.0℃ 3、测湿有效范围:5%—100%RH 4、触点输出容量:加热继电器交流250V 30A(阻性),其它继电器250V 30A(阻性)。 5、数据断电保护时间:超过10年 6、工作电源:交流220V±10% 50HZ功耗小于5W 7、正常工作环境:温度0—50℃,相对湿度35%—85%的无腐蚀性气体场合 8、通电后一直在上排显示窗显示“100%”或下排显示“__ __ __ __”请检查传感器是否断线、 短路或正确接线。 三、仪表的面板布置 四、仪表的设定及控制过程 1、正常的显示状态 正常使用中,上排显示窗显示当前测得的相对湿度值,下排显示窗显示当前测得的温度值。 加热、制冷、加湿指示灯亮时分别表示有控制输出,灭时无输出。按▲键一次下排显示实时时间再按一次▲键恢复正常显示。 2、参数的设置 “Lock”项为166时可以进入时间部分菜单,并可以修改所有参数值;“Lock”项为“0”时不可以进入时间部分菜单,但可以修改其它所有参数值,“Lock”项为其余数值时不可以修改任何参数。 各参数的设定方法为:在仪表通电后,按下功能键,此时上排窗显示“Lock”符号,下排窗显示Lock值,此时您只要按动▲键和▼键,即可对仪表进行规定范围内任意值设定。长按▲键或▼键可实现快速连减或快速连加。当下排显示窗变成您所需要的值后,您再按功能键,仪表即进入下一个设定项目,可以用同样的方法设定湿度Rh,湿度回差rHy,第一段温度℃1,第二段温度℃2,第三段温度℃3,超温报警AL,温度回差Chy,温度PT100修正值SC1,高分子修正值SC2,第一段温度开启时间t1,第二段温度开启时间t2,第三段温度开启时间t3,年份yEAr,月份YUE,小时HoUr,分FE3。

温湿度控制仪表说明书

温湿度控制仪 使 用 说 明 书

温湿度控制仪,具有温湿度同时数字显示,控制值分别显示、定时打印记录等功能,仪表同时具有电压监测功能,缺水保护功能(内部有水位传感器输入接口,只要配接水位传感器,就可以适用需要缺水指示或报警的场合),内置循环定时器,使控制更加灵活,设备配上该仪表,将使其具有很高的自动控制功能。 一、主要技术指标 1.1控温范围:0℃----50℃ 1.2控温灵敏度:±0.5℃控湿灵敏度:±2%RH 1.3测温准确度:±0.3℃测湿准确度:5% ~ 7%RH 1.4温、湿度控制值及上、下限:可以由用户根据需要设定。 1.5打印记录定时范围:0---999秒可设定。 1.6循环定时器定时范围:工作时间0---9.9分钟、停止时间0---9.9分钟。 1.7上位机通信定时范围:0---9.9分钟。 1.8上限工作延时设定范围:0---9.9分钟。 1.9控温输出功率:电压220V±10%AC、电流5A;控湿输出功率:电流3A; 风机输出功率:电流1A。 1.10仪表工作环境条件:0℃---±45℃,相对湿度不大于85%。 1.11仪表工作电压:220V±10%;仪表功耗:<6瓦。 1.12温、湿度传感器:(智能型) 1.13仪表安装开空尺寸:1 50×75(mm)。 1.14仪表外形尺寸:160×80×170(mm)。 1.15仪表重量:<1kg 1.16打印机:(可扩展) 二、工作原理 本仪表将干、湿温传感器的等效信号转成相应的数字信号,再由微处理器进行处理后显示和智能控制。 (用户如需定时打印温度和湿度,仪表可扩展时钟和打印机接口。扩展后,仪表能根据设定的打印时间,定时打印“年、月、日、时、分”和当时的温度、湿度。 使用时应把仪表后面板标有打印机接口(R、T)字样的两个接线端与打印机后面板对应的接线端相连,并把220V交流电源接到打印机后面板标有相,中的接线端。)(正常工作时,加热水箱中的水应浸没水位传感器;当水位低于水位传感器时,仪表的缺水指示灯点亮,说明水箱中缺水。此时应向水箱中加水直至浸没水位传感器为止,仪表恢复正常工作。) 为了对设备的制冷系统进行有效的保护,仪表内置了延时程序,以保证两次制冷启动之间的时间间隔,保护压缩机的正常工作。

温湿度控制器使用说明

温湿度控制器设计方案 功能设计: 一:通信协议 本即符合Modbus RTU国际协议,应用说明如下: A:采集温度:01 04 00 00 00 01 C1 C2,回答:01 04 02 xx xx C1 C2 其中:C1 C2为两字节CRC16(后面不再说明), xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度B:采集温湿度:01 04 00 00 00 02 C1 C2,回答:01 04 04 xx xx yy yy C1 C2 其中:xx xx为温度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1度 yy yy为湿度x10倍的16进制表示,如01 41=321,也就是32.1% C:内部参数用01 03 xx xx yy yy C1 C2读取 其中:xx xx为第一个寄存器地址;yy yy为读取的寄存器个数 功能03的回答各式同上述的功能04 内部参数用01 06 xx xx yy yy C1 C2改写 其中:xx xx为寄存器地址;yy yy为需要写入的新内容 功能06的回答是100%回传原来的命令 功能03/06具体应用请参考Modbus RTU手册,今将本机寄存器地址与对应的内容列下: 地址内容 0x0000 本模块地址,范围01-FF,出厂设置为01 0x0001 485口速度类别码出厂设置00 03 为9600BPS 0x0002 模块名称 0x0003 采集周期,出厂设置00 04 0x0004 制冷开关吸合温度出厂设置为40℃,也就是01 90 放大10倍 0x0005 制热开关吸合温度出厂设置为0℃,也就是00 00 0x0006 抽湿开关吸合温度出厂设置为99%,也就是03 DE 放大10倍 0x0007 加湿开关吸合温度出厂设置为0%,也就是00 00 0x0008 温度校准值出厂设置为00 00 0x0009 湿度校准值出厂设置为00 00 0x000A 高字节为温度控制回差,低字节为湿度控制回差出厂设置为14 14 0x000B 高字节为温度控制模式:00=加热模式,01=制冷模式 低字节为湿度控制模式:00=全关闭,01=抽湿02=加湿0x000C 高字节为C/F设置00=摄氏01=华氏出厂设置00 低字节保留 0x000D 高字节为密码1;低字节为密码2 出厂设置00 00 二、界面显示: 仪器地址:ID 实时温度:例如35.4 0C 制热模式标示符:当实时温度低于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示符闪烁,当高于设定值后,继电器断开,标示符停止闪烁 制冷模式标示符:当实时温度高于于所设的定的温度值时,继电器吸合,此标示

HS-WSD温湿度控制器说明书

HS-WSD 温湿度控制器 使 用 说 明 书 保定市华硕电气有限公司

目录 一、概述 (3) 二、技术参数 (3) 三、装置介绍 (3) 四、工作原理 (3) 五、操作说明 (4) 六、外型尺寸 (5) 七、原理接线图 (5)

HS-WSD温湿度控制器说明书 一、概述 该装置以单片机为核心,使用数字传感器。对一路温度一路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱市式变电站的防凝路保护。 二、技术参数 1、测量范围 温度:-40℃至+123.8℃ 湿度:0%RH至100%RH 2、测量精度及分辨率 温度:精度±0.5℃分辨率 0.1℃ 湿度:精度±4.5%RH 分辨率 1RH% 3、参数设置范围 温度下限设置范围:0℃至25℃,环境温度低于该值启动加热。 温度回差设置范围:1℃至10℃,温度下限与温度回差之和,为停止加热的温度值。 湿度上限设置范围:60%RH至95%RH,环境湿度高于该值,启动加热。 湿度回差设置范围:1%RH至30%RH,湿度上限减湿度回差的值,为停止加热的湿度值。 4、加热触点容量:3A/220V AC 5、适用电源:AC/DC220V或AC/DC110V 6、装置最大功耗:<5W 7、外形尺寸:96mm×96mm×75mm 8、安装尺寸:91.5mm×91.5mm

9、使用环境:温度: -10℃至+50℃ 相对湿度:≤95%RH 周围无导电尘埃或导致绝缘损坏的腐蚀性气体霉菌等。 三、装置介绍 1、一路温度与一路湿度测控,循环数字显示。 2、参数可根据实际温湿度测控需要调整。 3、RTU方式MODBUS通讯规约,485接口。 4、传感器接线错误或断线报警。 5、嵌入式安装。 四、工作原理 传感器单片机加热器 按键数码管 五、操作说明

TNFB-1温湿度控制器使用说明 (PDF)

TNFB-1智能安全工具柜温湿度控制器使用说明 本控制器采用最新微电脑芯片,经公司科研人员精心开发研制而成,所有数据采集及功能输出均由内部程序自动完成,因此最大程度简化了外围电路,增加了整个系统的稳定性。显示部分采用大屏幕蓝色背光液晶屏,内容显示醒目整体配合更显高档美观。 功能说明: 本温湿度控制器主要用于电力系统的安全工具柜、高压配电柜、其主要功能是可根据用户对环境温湿度的不同要求,对本温湿度控制器进行预先设置后,控制器根据所设定的数据与实际环境数据相比较,通过外部的加温、降温、加湿、除湿设备对所处环境进行控制,以达到所需的环境温湿度要求,具体功能描述如下: 温度下限:当环境温度低于下限值时,控制器加温输出启动,控制加温设备进行加温,环境温度高于温度下限值1℃时,控制器加温输出停止加温工作结束。 温度上限:当环境温度高于上限值时,控制器降温输出启动,控制降温设备进行降温,环境温度低于温度上限值1℃时,控制器降温输出停止降温工作结束。 湿度下限:当环境湿度低于下限值时,控制器加湿输出启动,控制加湿设备进行加湿,环境湿度高于湿度下限值4个湿度数值时,控制器加湿输出停止加湿工作结束。 湿度上限:当环境湿度高于上限值时,控制器除湿输出启动,控制除湿设备进行除湿,环境湿度低于湿度上限值4个湿度数值时,控制器除湿输出停止除湿工作结束。 按键使用说明: “P”键为调整选择键,在正常显示状态下点按“P”键,此时液晶屏温度设置上限字符开始闪动,此时配合面板上的+键或-键,即可对该项数值进行修改。此项修改完成后再次点按“P”键,依次对温度下限、湿度上限、湿度下限进行设定完毕后,点按“P”键退出设置状态,设置完成后所设数据自动存储,控制器会根据所设定数据工作,并且不受中间关机或断电影响。 “+”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递增1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递增。 “-”键,在设置状态时,每点按一下调整数据会递减1,当长按时几秒钟后所设数据会以1为单位连续递减。 “M”键为强制加温除湿键,在正常工作中当按动此键后,控制器将启动强制加温除湿功能,加温烘干及除湿机机连续工作运转,直至环境温度达到40℃,或连续强制烘干工作3小时后此次强制烘干除湿工作结束,控制器工作状态自动转为正常除湿状态。如果在强制烘干除湿状态工作时,想退出此状态只需再点按一次“M”键即可。 日期时间调整: 当需要调整日期和时间时,按住“P”键不放几秒钟后蜂鸣器一声鸣叫,日期年的

温湿度计说明书

室内外温湿度计用户手册 产品性能 时钟显示、闹钟功能 温度测量范围:IN 0℃~50℃(32℉~120℉) OUT -20℃~70℃(-4℉~158℉) 温度测量精度:±1.0℃(1.8℉) 温度分辨率显示:0.1℃(0.1℉) 湿度测量范围:20%RH~90%RH 湿度测量精度:±5%(40%~80%)其它±8% ℃/℉温度的切换显示 自动温度/湿度最大和最小值记忆功能 12/24 小时系统时钟 自动检测Sensor出错和测量超出范围,出错显示:--.- ℃或--% 功能设置 1、基本功能键:[MODE]时钟/闹钟切换,并可设置时钟、 闹钟. [ADJ]调整设置项目的值和12H/24H转换,[MEMO]显示记忆中的最高、最低温湿度值.[℃/℉]切换温度℃/℉显示.[RESET]清除所有设定和记忆返回初始状态。 2、时间设置:按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ] 可以调节分钟值,再按一下[MODE]设定时钟, 按[ADJ]调节时钟值, 按[MODE] 确认 3、闹钟设置: 闹钟启动:按一下[MODE]听到嘀声. 按一下[ADJ]出现闹铃符号, 按[MODE] 确认. 闹钟关闭:按一下[MODE]听到嘀声. 按一下[ADJ]关闭闹铃符号, 按[MODE] 确认. 闹钟设置:按一下[MODE]听到嘀声. 按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟值,再按 一下[MODE]时钟开始闪烁.按[ADJ]调节时钟值, 按[MODE] 确认 4、12H/24H转换:在非设置状态下,按[ADJ]按键转换。注意事项 1. 初次使用更换电池时请按一次[RESET] 2. 使用电池:AAA 1.5∨.电池用完后请放回政府指定地点。 3. 使用环境温度范围:0℃~50℃ 4.本温湿度计不能做为工业专用精确数剧测量,适合家庭居室使用。 MB-230A-00

温湿度控制控制说明

组合式空调机组温湿度控制方案说明 、设计概述 本控制系统便于提高HVAC设备的性能和工作人员的工作效率。该系统控制 器独立运行,保证自动控制过程的安全、可靠性;PID控制方式提供了良好的 控制精度和调节特性,特别适合于暖通空调系统控制。系统提供了消防信号联锁及报警、压差报警,风机启动连锁等多重保护措施,保证系统的安全运行。 本系统使用和操作极为简便,控制灵活方便。用户可通过直观的显示监测和控 制空调设备,方便的修改温湿度控制设定值,实时监测运行数据。 二、监视及控制内容 1 ?空调箱温湿度控制原理: 1)温湿度控制 DDC控制器采样回风温T和回风湿度H在DDC内部与设定点比较,其差值 △ T和厶H经比例积分PI控制模块计算后输出调节值至调节压缩机、电加 热、加湿器输出,保持室内温度湿度稳定。当回风温度高于设定点温度,控制器输出信号给压缩机启动,降低室内温度。当回风温度低于设定点温度,控制器输出信号给电加热,使其逐级打开,使室内温度升高。当湿度高于设定湿度时,控制器输出信号给压缩机,使其打开,降低温度除湿。 当湿度低于设定湿度时,控制器输出信号给加湿器,让其打开,增大加湿量,保持室内湿度稳定。 2)故障报警 空调机有任何不正常状态,系统均视为故障讯号,并立即报警,报警包括:温度超限报警、湿度超限报警、风机状态异常报警、滤网阻塞报警等。 3)联锁控制 压缩机、电加热、加湿器与风机连锁控制:在冬季和夏季运行模式下,风机 启动后,压缩机、电加热、加湿器即根据需要动作,然后根据回风温度、湿度要求

打开或者关闭,在正常关机情况下,自控系统在接到关机信号后,关闭电加热、加湿器、压缩机。 机组启停连锁控制: 空调自控系统在得到风机运行状态反馈信号的情况下,根据回风温湿度要求开启电加热、压缩机、电加湿等。 一旦空调系统故障报警,空调自控系统自动关闭电加热、电加湿、压缩机,关闭风机,当压缩机有任何故障,也将关闭压缩机,并显示报警原因,停止其工作。 4)控制参数显示和设定: 空调机各状态参数在就地DDC控制器上显示出来,参数包括:回风温 度、湿度,面板温度设定输入(也即面板输出到控制器的温度设定信号)、 面板湿度设定输入(也即面板输出到控制器的湿度设定信号)。 另也可对所有DDC控制器的DO和A0点进行超驰控制,实现对所有不同设备的手动控制。

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

温湿度计常见的测量方法总结

温湿度计常见的测量方法总结 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。 ①双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。 ②静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。金属分析仪用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 ③露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 ④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:金属分析仪即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。 ⑤电子式湿度传感器法电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。

VC 230温湿度表说明书

室内温湿度计用户手册 产品性能 环境舒适度显示: COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥) 温度测量范围:0℃~50℃(32℉~120℉) 温度测量精度:±1.0℃(1.8℉) 温度分辨率显示:0.1℃(0.1℉) 湿度测量范围:30%RH~90%RH 湿度测量精度:±5%(40%~80%)其它±8% 使用电池:AAA 1.5∨时间/温度/湿度显示 ℃/℉温度的切换显示最高/最低温湿度记忆功能 日历显示、整点报时、每日闹钟功能12/24小时制时钟 功能设置 1.基本功能键:[MODE]时钟/闹钟切换,并可设置时钟、闹钟、日历[ADJ]调整设置项目的值/开关闹钟、显示日期,[MEMO]显示记忆中的最高、最低温湿度值,[℃/℉]切换温度℃/℉显示方式[RESET]清除所有设定和记忆返回初始状态。 2.时钟和日期设置:按住[MODE]3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下,时钟开始闪烁,按[ADJ]调节时钟。再按[MODE]一下转换12/24小时,按[ADJ]调节。再按[MODE]一下,月份开始闪烁,按[ADJ]调节。再按[MODE]一下,日期开始闪烁,按[ADJ]调节。再按一下[MODE]确认。 3.闹铃设置:按一下[MODE]键,显示闹铃的时间,再按住[MODE] 3秒,分钟开始闪烁,按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下,时钟开始闪烁,按[ADJ]调节时钟。连续按两次[MODE] 确认。闹铃启动和关闭:按一下[MODE]键,显示闹铃的时间,按一下[ADJ]键,出现”闹铃符号”。再按一下[ADJ]键,出现”整点报时”符号。再按一下[ADJ]键,两个符号同时出现,表示两种功能同时启用。连续按[ADJ]键, 可以启用或关闭该功能,按[MODE]键确认。 4. 日历显示:在当前时钟状态下,按一下[ADJ]自动显示日期,3秒后返回。 5.最大/最小温湿度值显示,按[MEMO]可以显示记忆中温湿度最大值(MAX)和最小值、(MIN),按住2秒以上清除记忆值。 6. 环境舒适显示:当温度在20℃~26℃(68℉~78.8℉)之间,相对湿度在50%~70%RH之间是显示“舒适符号”及COMFORT 字符。在任意温度下,湿度高于70%RH显示“湿度高符号”及WET字符。在任意温度下,湿度低于50%RH显示“湿度低符号”及DRY字符。 注意事项 1.电池用完后请放回政府指定地点。 2.使用环境温度范围:0℃~50℃ 3.本表不做为工业专用精确数剧测量,适合家庭居室使用。 MB-0230-00

CH402型温度控制器使用说明书

- 附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), .

控制温控器的开关。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调节

htc液晶显示温湿度计说明书

温湿度计用户手册 产品规格 温度测量范围:- 50℃一+70℃( - 58℉- +158℉) 温度测量精度:±1℃(℉) 温度分辨率:℃(℉) 湿度测量范围:10%RH- 99%RH 湿度测量精度:±5%RH 湿度分辨率:1% 使用电池:AAA 基本功能 温度,湿度显示 ℃/℉温度切换显示 最高/最低温湿度记忆功能 12/24小时制时钟 整点报时功能 每日闹钟功能 日历显示功能 操作方法 1.依机背指示方向推开电池门,装上电池,然后装蛐电池门,该机 即可使用. 2.按键功能:[MODE]切换时钟与闹钟显示摸由设定当前时间、闹钟、12或24小时制、日期; [ADJ]调整被设项目的数值;[MEMORY] 显示记忆中的最高&最低温湿度/清除记忆中的最高&最低温湿度值;[℃/℉]切换温度单位以℃(摄氏度)或℉(华氏度)显示;[RESET]清除所有设定&记忆值,返心初始状态. 3.在初始状下按住[MODE]2秒,当前时间的分钟数开始闪动,按[ADJ]可以调节分钟数,连续按[MODE]可以分别设定“时 钟”、“12/24”、“月(M)” “日(D)” 4.在当前时钟模式下,按[MODE]一次,切换剑闹钟模武(时钟与分钟间的两点不闪动,此时按[ADJ]可以切换“闹铃”功能 (·))))“整点报时”( ALarm)功能的开与关,在(·))))显示 且时钟与分钟之间两点不闪动状态下,按住[MODE]2秒,可用

[ADJ]设定闹铃时间。 例:没定早t6点IO分为闹铃时问,操作如下: 在时钟设陧完毕状虑下(24小时制)_+按【MODEl= F~按【ADJ]一下,“.)))”符号出现->按住[MODE]两秒,分钟闪动->按 [ADJ]调整到10->按[MODE]一下,小时闪动->按[ADJ]稠整到6-> 按[MODE]确认->按[MODE]返回->设置完毕, 取消闹铃操作如下: 在时钟模式下->按[MODE]一下,按[ADJ]取消“.)))”符号-> 按[MODE]键返回->设置完成. 整点报时功能设置: 在时钟模式下->按[MODE]一下,按[ADJ]直至“ALarm”出现 或消失->按[MODE]键返回->设置完成. 5.在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次[ADJ]切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟. 6.按[MEMORY]可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值 ( MIN),按住[MEMORY]超过2秒可清除记忆的最大,最小值. 注意事项 1.初次使用&更换电池时请按一次[RESET](在机背后): 2.若该机出现任何不良,请按一次[RESET] 3.电池用完后请放回政府指定地点,

ZR-ETH温湿度控制器

卓瑞电气 ZR-ETH系列温湿度控制器 使用说明书 保定市卓瑞电气科技有限公司

目录 (一)概述 (1) (二)技术指标 (1) (三)装置介绍 (1) (四)工作原理及操作说明 (2) (五)最大外形及安装开孔尺寸 (3) (六)端子图 (4) (七)原理接线图 (4)

一、概述 ZR-ETH型装置以单片机为核心,使用数字传感器。对二路温度二路湿度进行实时测量控制,并以数字方式显示。可以根据实际温湿度测控的需要,分别对温湿度上下限和回差分别进行设置,实现对被测环境的温湿度自动调节。该装置精度高,工作稳定。适用于各种需要对温湿度进行检测控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜箱市式变电站的防凝路保护。 二、技术指标 1、测量范围 温度:-40℃至+123.8℃ 湿度:0%RH至100%RH 2、测量精度及分辨率 温度:精度±0.5℃分辨率 0.1℃ 湿度:精度±4.5%RH 分辨率 1RH% 3、参数设置范围 温度下限设置范围:0℃至25℃,环境温度低于该值启动加热。 温度回差设置范围:1℃至10℃,温度下限与温度回差之和,为停止加热的温度值。 湿度上限设置范围:60%RH至95%RH,环境湿度高于该值,启动加热。 湿度回差设置范围:1%RH至30%RH,湿度上限减湿度回差的值,为停止加热的湿度值。 4、加热触点容量:5A/220V AC 5、适用电源:AC/DC220V或AC/DC110V 6、装置最大功耗:<5W 7、外形尺寸:48mm×96mm×108mm 8、安装尺寸:46mm×93mm 9、使用环境:温度: -10℃至+50℃ 相对湿度:≤95%RH 周围无导电尘埃或导致绝缘损坏的腐蚀性气体霉菌等。 三、装置介绍 ?二路温度与二路湿度测控,循环数字显示。 ?参数可根据实际温湿度测控需要调整。 ?RTU方式MODBUS通讯规约,485接口。 ?传感器接线错误或断线报警。 ?嵌入式安装。

温湿度计说明书

使用电池:AAA1.5V 1节 HTC-1温湿度计用户手册 产品规格: 湿度分辨率:1% 温度测量范围:-10℃~70℃ 温度测量精度:约±1.0℃(1.8 oF)温度分辨率:0.1℃(0.2 oF) 湿度测量范围:30%RH~99%RH。 湿度测量精度:±5%(30%-70%) ±7%(其他) 基本功能: 温度/湿度显示 ℃/ oF温度切换显示 最高/最低温湿度记忆功能 12/24小时制时钟 整点报时功能 每日闹钟功能 日历显示功能 操作方法: 1、依机背指示方向推开电池门,取出电池隔片,然后装回电池门,该机即可用。 2、按键功能:(MODE)切换时钟与闹钟显示模式/设定当前时间、

闹钟、12或24小时制、日期(ADJ)调整被设项目的数值;(MEMORY)显示记忆中的最高/最低温湿度值/清除记忆的最高/ 最低温湿度值;(℃/ oF)切换温度单位以℃(摄氏度)或oF(华氏度)显示;(RESET)清除所有设定/记忆值,返回初始状态。 3、在初始状态下按住(MODE)1秒,当前时间的分钟数开始闪动,按(ADJ)可以调节分钟数,连续按(MODE)可以分别设定“时钟”、“12/24”、“月(M)”、“日(D)” 4、在当前时钟模式下,(时钟与分钟之间的两点每秒闪动一次)切换显示为闹钟模式(时钟与分钟之间的两点不闪动),此时按(ADJ)可以切换“闹钟”(Alarm)功能/“整点报时”()功能的开与关,再按住(MODE)2秒,可以设定闹铃时间,同时启动“整点极时”功能,()符号出现。 5、在闹钟模式下,若无任何操作则一分钟后自动返回当前时钟,此时按一次(ADJ)切换至日历显示,3秒后自动返回当前时钟按 MAX/MIN钮,显示温/湿度最后次清除(CLEAR)以来的最大值。 6、按(MEMORY)可以显示记忆的温/湿度最大值(MAX)和最小值(MIN),按住(MEMORY)超过2秒可清除记忆的最大/最小值。 注意事项: 1、初次使用/更换电池时请按一次(RESET)(在机背后); 2、若该机出现任何不良,请按一次(RESET) 3、电池用完后请放回政府指定地点