文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书
380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录

一、编制依据 (2)

二、作业任务 (2)

三、作业准备及作业环境条件 (3)

四、施工进度安排 (3)

五、作业方法及施工要求 (4)

六、作业质量标准及检验要求 (7)

七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装

一、编制依据

1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等;

2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计;

3、380V低压开关柜的厂家资料;

4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90;

5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92;

6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;

7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版;

8、《职业安全卫生与环境管理规程》。

二、作业任务

2.1 工程概况及作业范围

新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。

2.2 工程量

380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量:

a.基础槽钢安装。

b.母线桥安装。

c.盘柜柜安装。

d.就地开关盒;检修箱;液位控制箱;就地控制;动力控制箱安装。

三、作业准备和作业环境条件

3.1 作业人员的资格要求、劳动力组织

项目负责人 1人

作业组长 2人(高级工以上)

技术员 1人

低压电气安装工 4人(中级工以上)

辅助工 4人

焊工 2人(具相关资质)

起重工 1人(具相关资质)

3.2 施工机械及工器具准备

汽车吊16T 1台

电焊机 2台

砂轮切割机 1台

弯排机 1台

撬棍、锯工及其它常用小型工具若干

3.3 作业环境及应具备条件

a. 施工图纸经专业会审无变更,作业指导书已编制,开工手续已办,施工人员已进行施工交底。

b. 室内土建部分全部结束,清理干净,退出现场。

c. 门窗安装完毕,具备锁门条件。

d.土建预埋件及预留孔,符合设计要求。

e.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。

f.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏,室内装修工作全部结束。

g.施工现场平整,道路畅通,安装设备已到达现场,并经检验合格。

四、施工进度安排

新疆楚星能源五星热电联产新建工程安装进度,根据土建施工进度及设备到货情况,先安装盘柜底座基础槽钢,上道工序经检验合格后再进行下道工序的施工。380V/220V盘柜安装的

顺序为:、汽机PC段成套设备安装→化水PC-MCC段成套设备安装→除灰PC-MCC段成套设备安装→输煤PC-MCC段成套设备安装→化水PC-MCC段成套设备安装,力争保持施工过程中的连续性,在保障安全的前提下,确保施工质量与工艺。

五、作业方法及施工要求

5.1 作业措施及方案

5.1.1 基础槽钢的安装

a.领料根据施工图纸及材料计划领取相应规格、型号的材料,数量应满足需要。材质应符合设计要求,无毛刺、无裂纹、无弯曲变形。

b.调整平直在样板台架上,用大铁锤对每一根型钢进行校正、平直。其不平度和不直度误差全长应小于5毫米。对较直后的型钢要垫好堆放整齐,以防二次变形。

c.配料测量所安装盘、柜的宽度和深度,计量整列盘、柜基础的总尺寸。基础配料尺寸计算方法总长度为N*X+(N-1)*2(mm),宽度为Y+5(mm)。其中:N为盘、柜的台数;X 为盘、柜的宽度;Y为盘、柜的深度;2为两台盘、柜之间的连接裕度;5为整列盘、柜不直度所留裕度,此裕度安装时留在盘前。配料时切口应平正,端头无毛刺,当一根槽钢的长度达不到设计长度时,采用几根槽钢对口焊接,槽钢相互连接处亦可打成坡口,焊接面应打磨光滑,焊缝均匀,槽钢连接处内侧衬垫铁件(小型号的槽钢或角钢),并焊接牢固。配好的材料应标注尺寸及安装位置编号。

d.基础槽钢制作基础槽钢制作应符合设计要求:槽钢相互连接处焊接宜三面焊满,未打坡口的槽钢向上一面宜在槽钢内侧焊接,确保槽钢上表面平整。

e.基础槽钢运输非现场制作的基础槽钢运输时运输工具应合适,防止槽钢变形。

f.平面定位根据施工图纸及计算尺寸测量基础的平面尺寸,确定基础的四个角位置,画出四条边线,用支撑铁件在边线的外侧固定作为标准点。定位时应考虑共箱母线、母线桥及孔洞的对应尺寸。

g.检查埋件标高工序交接时复核预埋件的标高,严格按设计标高进行复核,不合要求的不予交接验收。

h.基础型钢定位按照测量的平面位置,在预理铁上安装槽钢的位置一侧点焊一排事先准备的小角钢(∠40×4,L=30mm),用琴线控制其水平度和垂直度,当其水平度和垂直度满足要求后将槽钢靠在其侧,并将槽钢的另一侧也点焊上小角铁,使槽钢嵌入其中,再用木楔将型钢垫平,用水平仪测量每个固定点上型钢的高度,用改变木楔插入深度的方式,调整每点的高度,其误差接近于零。然后用支撑铁件、垫铁将基础和预埋件点焊固定到一起。点焊结束后,重新核对各尺寸,作好记录。

i.基础型钢固定:尺寸核对无误后,应及时将型钢与支撑铁件、支撑铁件与预埋铁件、型钢与垫铁都应按焊接标准焊接牢固。支撑铁件应平放,不应有尖角支出。

j.基础型钢接地:基础安装结束后,应及时按设计要求进行接地施工。若无详图时,应按照规范要求每段基础应有二点与接地网可靠连接。室内的试验用接地端子也要同时完成,标注明显的接地符号。焊接质量应符合接地焊接质量标准,三面焊接。焊接面应牢固、美观、无虚焊。

k.二次防腐处理:基础及接地焊接完成后,应将焊点上的焊渣清理干净,对焊接点进行防腐处理。油漆应均匀、完整。

l.基础型钢验收:施工结束后及时通知班组质检员进行验收工作,班组质检员应根据现场测量的实际数据及检查结果填写质量验收单。

5.1.2 盘柜安装

a.安装前的准备

①用吊车、汽车、将设备二次转运到施工现场。

②搬运中用的工机具准备齐全。

③组织好施工就位人员。

b.设备转运及开箱检查

①设备吊装二次转运,应由起重工负责指挥,电工配合。

②设备搬运过程中,不许倾翻、倒置、碰撞、应在睛天进行。

③有关人员参加现场开箱检查,以便签字认可。

④设备铭牌符合设计,技术资料齐全。

⑥按清单清点设备及零配件、附件、专用工具等应齐全。

⑦设备完正无缺,盘面应无变形、损伤现象。

c.设备安装就位

1、配电柜按设计图纸及编号进行安装就位。

2、配电柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差及柜面偏差和柜间接缝的允许偏差应符合规定。

3、成列盘安装时,首先找出第一块盘的位置,按设计要求进行安装就位,在盘底点焊固定。

4、依次将盘逐块靠紧。

5、用镀锌螺丝将相邻两盘连接(不拧紧)。

6、用撬棍对盘逐块进行调正,符合要求后,在各底盘下部与基础槽钢正式焊牢,其焊缝长度为25~40mm。

装就位。

5.1.3 配电柜内母线安装

成套盘、柜上的母线为厂家配套提供部件,至现场时已完成配料工作,现场只需按厂家编号进行安装,不必另行加工。

a.母线到货检查:检查母线表面应光滑平整,无裂纹、折皱、变形、扭曲等现象。厂家提供的母线标记应清晰、附件齐全,搭接面的镀银层不应有麻面、起皮等现象。

b.母线安装:母线在正式安装前,宜先按厂家编号在地坪上进行模拟装配,以便检查母线尺寸、盘预留孔位置是否满足安装要求,检查无误后再按顺序组装到盘柜内。母线安装应注意下列要求:

①母线连接时,搭接面必须清洁干净,并涂以电力复合脂或凡士林。

②母线的接头部分应用镀锌螺丝紧固,螺母方向一致,母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度应露出螺母2-3扣。。

③母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不能使支持的母线受到额外应力。

④交流母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。

⑤母线在支柱绝缘子上的固定距点,每一段应设置一个,位于全长的中间。

5.1.4 电气试验及操作

a.按电气装置安装工程电气设备交接试验GB50150-2006逐项进行实验合格。

b.就地手动、电动操作分、合闸正确。

c.设备受电运行。

d.配电装置及其设备全部安装完毕,调试合格,接地可靠。

e.室内清理干净,门窗完善,门能锁扣。

f.照明完善,具备通讯条件。

g.各设备名称编号完整、明显、正确、并有遮拦,挂“止步已带电”警告牌.

h.按操作程序方案进行操作受电。

i.按设备运行规程进行运行和管理。

5.2 工艺流程图

5.3 质量及工艺保证措施

a.成套配电装置安装的施工必须符合GB50171-92《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》的要求以及中南电力设计院及厂家关于380V/220V低压成套配电装置的设计要求。

b.成套配电装置的施工应与土建施工图密切配合,对土建施工的预埋件及预留孔进行核对,并对施工过程中出现的数据做好记录。

c. 施工中的工艺要求必须按照《电气装置安装工程质量检验及评定规程》进行。

六、作业质量标准及检验要求

施工中的作业标准和检验要求必须按照《电气装置安装工程质量检验及评定规程》部分进行;在施工过程中,应做好原始的施工记录;工程完毕后,应提前48小时通知监理及时验收,并准备好验收所需的所有资料。

6.1 基础验收

a.槽钢安装后水平误差不能超过每米1毫米,全长不能超过5毫米;垂直度误差不能超过每米1毫米,全长不能超过5毫米。

b.每排盘柜的前后两根槽钢,盘正面侧的槽钢可略高出盘背面槽钢1毫米。

c.配电室内盘柜基础槽钢顶部宜高出抹平地面5毫米。

6.2 盘柜安装允许偏差

6.3 母线安装允许偏差

a.母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm。

b.当母线平直时,母线夹板的上部压板应与母线保持1-1.5mm的间隙,当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5-2mm的间隙。

c.400V母线对地最小安全距离不小于20mm。

d.母线安装完毕后,用兆欧表测量相间及单相对地绝缘电阻不小于0.5MΩ。

七、职业安全健康与环境管理

7.1 低压配电装置安装主要危险辨识

7.2 安全文明施工措施及环境管理目标

a. 所有施工人员必须持证上岗,开工前所有人员必须进行体检,合格后方可从事高空作业。

b.施工中必须严格遵照《中华人民共和国安全生产法》相关规定执行,认真学习并严格执行《电力建设安全生产规程》及工艺要求中的有关规定,严禁违章作业。

c.进入施工现场,必须着装整齐,佩戴标志和戴安全帽,高处作业必须系安全带。

d. 认真执行安全技术交底制度,每个施工人员应了解安全技术交底注意事项。

e.设备在装卸、运输和安装就位必须由起重工负责统一指挥。

f.设备严禁碰撞、倾翻、倒置和剧烈震动。

g.用撬杠调整盘位时,严防撬杠脱落伤人。

h.使用电动工具时,电动工具应接地良好。

i.设备送电后室内窗户应关闭,门上锁,并备有防火器具。

j.已带电设备应挂“已带电”警告牌,并设遮栏,

k.工作人员进入带电配电装置室内工作时,必须办理工作票,有专人进行监护。

l. 工作中所有工作电源必须规范,不允许乱搭乱接。

m.施工前应检查现场,清除现场隐患;下班前清理现场,避免留下事故隐患,各施工道路畅通,安全标识醒目。

n.施工现场严禁吸烟,严禁酒后上班,严禁嬉戏打闹。

O.盘柜开箱后其开箱板应堆放到指定位置,并堆放整齐,施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

高、低压开关柜安装作业指导书.

1. 危险辩识 1.1搬运及安装过程中小心砸伤、压伤人; 1.2安装小组负责人根据开关柜重量,现场施工环境,制定简易吊装方案,吊装时避免交叉作业; 1.3设备安装时必须选择合适的吊装点,掌握平衡,小心轻放,作业人员服从统一指挥,避免造成设备的损坏。 2.物资到货检查 2.1开关柜到现场以后由项目负责人会同送货人员对物资进行开箱检查,收集装箱单; 2.2检查开关柜外观有无损坏,附件有无缺损,不符合项进行记录; 3.安装物资准备 物资:验收合格的开关柜、槽钢、扁铁、铜铝排、电焊机、氧割、薄垫片、连接螺栓、∮20钢管五根长度﹥开关柜底边、撬棍 4根、制作简易室内吊装架、 1T 手板葫芦一个、 8T 吊车一部。 4.安装步骤 4.1配电柜基础安装 4.1.1项目负责人根据配电房基建完工情况及物资到货后,组织维修人员开始安装开关柜基础,按设计图纸施工,一般采用 100槽钢、 50角铁和 60扁铁等材料; 4.1.2槽钢校直后焊接,易在内侧施焊,接头处焊好后应用手砂轮打磨,保证平整; 4.1.3运用水平仪测量水平度,通过垫片进行调校,使基础水平相差小于 2MM ; 4.1.4槽钢基础底部用镀锌扁铁与室外接地体贴面焊接,基础完成后进行除锈防腐处理。

4.2开关柜转移到配电室 4.2.1项目负责人联系吊车就位,观察周围环境,确定吊装地点; 4.2.2安排人员拆卸包装,栓挂吊绳,指定专人负责对吊车进行联络指挥; 4.2.3吊装过程中应小心轻放,防止将面板上的元器件损坏,擦伤等,室内人员利用钢管、撬棍等平移开关柜到基础上按图纸序号落位; 4.3配电柜的安装 4.3.1首先以进线柜为基准柜,进线有母排的,应找准中心点位置,利用薄垫片将开关柜调到水平, 并与地面保持垂直,垂直度允许偏差不大于1.5‰,其余开关柜利用连接螺栓与进线柜逐个连接,柜间接缝不大于 2㎜; 4.3.2 开关柜柜体组装完成后,在每面柜体内侧的对角点焊接两处固定; 4.3.3 项目负责人组织安装人员安装主母线铜排、铝排,同一配电室内母线相色排列一致,主母线、分支母线与设备间的连接应可靠,连接表面涂上导电膏,坚固螺栓采用镀锌产品,均带有两个平垫及一个弹垫,拧紧后至少露出 2-3圈丝扣,连接螺栓不超出 30㎜, 10KV 高压柜的相间及对地保证大于 150㎜的安全距离; 4.3.4母线安装完成,装母线夹时应考虑涡流的影响,凡能形成涡流的连接部分采用绝缘处理,对于穿墙套管及其安装固定板应采用非铁磁材料或开缝防涡流处理; 4.3.5低压柜零母线用 80×8铜母线与变压器地排可靠连接。开关柜安装完成以后,母线,零线应进行相色标识,刷相色漆或套热缩管; 4.4开关柜的调试检查 4.4.1项目负责人安排安装人员对开关柜手车、连接紧固部位进行检查,并对存在缺陷部位处理; 4.4.2检查完成后,通知校验人员对开关柜进行试验,项目负责人提供开关保护定值,校验人员按照设备预防性试验表上要求进行逐项试验,对不合格项

防护网制作与安装作业指导书

1、工程概况及工程量 (2) 2、编制依据 (3) 3、作业前的条件和准备 (3) 4、作业程序和内容 (5) 5、质量目标 (7) 6、进度保证措施 (7) 7、作业的安全要求和环境条件 (8) 8、竣工成品照片参考 (11)

1、工程概况及工程量 1.1工程概况 XX变电站位于XX。 进站道路及220kV出线方向的边坡防护网均为RX050成品被动防护网,高3米。 被动防护是由钢丝绳网或环形网、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。防护网系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能,减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高;系统的部件全部采用标准化的工厂生产,现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外,主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少,安装达到简便易行,从而缩短工期。 被动边坡防护网结构配置:钢柱、支撑绳、拉锚绳那、缝合绳、减压环 被动防护网的型号: 型号:RX-050 网型:DO/08/200 上/下支撑绳(每跨平均减压环数):Φ16双绳,每跨每根各一个减压环(共6个)上拉锚绳:Φ14单绳,“1”字形布置,每根一个减压环 侧拉锚绳:Φ16单绳 下拉及中间加固拉锚绳:Φ16单绳 缝合绳:Φ8 防护功能:拦截撞击能500kj以内的落石 1.2工程量和工期 1.2.1主要工程量 序号规格型号单位工程量备注 1 RX050 M2780 1.2.2 工期 防护网安装工期为2011年11月10日至2011年11月30日。

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

宁夏华夏特钢330kV变电站工程 330KV变电站电气安装工程 35KV高压开关柜安装作业指导书 编制:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 审批:年月日

目录 1.编写依据---------------------------------------------1 2.主要工作量-------------------------------------------1 3.作业准备---------------------------------------------1 4.作业流程---------------------------------------------3 5.作业方法---------------------------------------------3 6.安健环境控制措施-------------------------------------7 7.质量控制措施及检验标准-------------------------------10

1、编写依据 1.1、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 1.2、《电业安全工作规程》 1.3、《电力建设安全工作规程》 1.4、《变电站安健环设施标准》 1.5、《电力设备预防性试验规程》 1.6、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 1.7、黑龙江省电力勘察设计研究院设计图纸 1.8、厂家说明书 2、主要工作量 名称单位数量35KV高压开关柜面24 3、作业准备 3.1人员配备 表4-1作业人员配备 工序名称工作人数负责人数监护人数施工前准备 5 1 - 基础检查、开箱检查7 1- 盘柜就位安装10 1 1 母线安装断路器、刀闸调整10 1 1

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

低压配电箱拆除作业指导书

低压配电箱拆除作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内低压配电箱、低压地箱、低压电缆分 支箱,低压配电柜、低压开关柜的拆除和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.低压配电装置拆除作业指导书 4.1.拆除准备工作 4.1.1.拆除人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.拆除工器具准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线(组)组 2 2 验电器(支)支 1 3 绝缘手套(双) 双 2 4 绝缘靴(双) 双 2 5 铝合金梯(把)把 1 6 棕绳(根)根 1 7 钢丝套(副)副 6 8 钢丝绳根 1 9 钢钎根 2 10 抬杠根 2 11 锯弓把 1 12 安全标志块 4 13 警示带盘 2 14 臂章(袖标)块 4 15 断线钳把 1 16 内六角套 1

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

低压开关柜检修作业指导书(可编辑修改word版)

2015-09-18 实施 DQ009-2015 ————————————————————————————————低压开关柜检修作业指导书 作业工程:1 号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015 年09 月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1范围 (3) 2本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3安全环保措施 (3) 4组织机构 (3) 5备品备件清单 (3) 6现场准备及工具 (4) 7检修工序及质量规范 (4) 8检修记录 (7) 9设备试运、调试、实验 (8) 10不符合项通知单 (9) 11完工报告单 (10) 12质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司 1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术规范》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修工程,工艺质量规范等。 3.11参加本检修工程的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4 组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝ft 检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

低压配电柜安装作业指导书[最新]

低压配电柜安装作业指导书[最新] 配电柜安装作业指导书 1.系统简介 本工程住宅由小区变电所引四路低压电源220/380V(一路动力、三路照明)至地下一层接室,采用放射式与树干式相结合的配电方式,大容量动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。 2.使用的主要材料及材质要求 2.1成套配电柜等应根据设计要求的型号、规格选用合格产品。并有产品的合格证、生产厂家应具备与产品要求相一致的资质(质量体系认证证书、强制性产品认证(CCC)证书)。 2.2槽钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;镀锌扁钢应为热浸镀锌产品且每批均应有合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;外观检查时镀锌层覆盖完整、表面无锈斑。 2.3镀锌材料有:螺栓、螺母、机螺丝、平光垫、弹簧垫、膨胀螺栓,有合格证或镀锌质量证明书。 2.4母线应根据设计要求截面进行选择,应使用合格产品。外观检查时应包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准。 2.5其他材料如压线端子、塑料带、塑料胶布、电缆终端头套、防锈漆、灰油漆、电焊条、焊锡、焊剂等均应符合质量要求。 2.6 导线电缆的规格型号必须符合设计要求,有产品合格证。 3.主要机具

3.1吊装机具:吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 3.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、台钳、案子、锉刀、钢锯、扳手、榔头、电工刀、该锥、克丝钳、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺等。 3.3测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、力矩扳手。 3.4 防护用具:高压绝缘靴、绝缘手套、粉末灭火器等。 3.5其他工具:桶、刷子、灰铲、工具箱、高凳等。 4.操作工艺 4.1配电柜安装的工艺流程: 基础型钢制作安装配电柜搬运吊装母线电缆压接 柜内配线校线柜盘调试试运验收 配电柜的安装要按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也适当的分解或合并进行。 4.2设备开箱检查 4.2.1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、监理单位(建设单位)参加,并做好检查记录。 4.2.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品的合格证及使用说明书等技术资料。 4.2.3柜体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4.2.4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 4.2.5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后的保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 4.3设备搬运

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

低压配电柜操作作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7354 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压配电柜操作作业指 导书正式样本

低压配电柜操作作业指导书正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.目的 规范操作程序,保障安全,确保供配电系统正常 工作。 2.范围 适用于XX花园管理处。 3.方法和过程控制 3.1停电倒闸操作 3.1.1严格执行电业倒闸操作规程 3.1.2按逆时针方向旋转90度断开所有负荷开 关.

3.1.3按联络开关分闸按钮断开联络开关. 3.1.4按低压进线总开关分闸按钮断开电源. 3.1.5用测试良好的验电器验电 3.1.6确认无电后,装设接地线,在低压进线总开关上悬挂"严禁合闸"标示牌. 3.2送电 3.2.1当1#变压器供电,2#变压器备用时,首先检查接地线是否拆除,2#低压进线总开关是否断开.把联络柜转换开关打至联络2#位置. 3.2.3送电时顺序与倒闸顺序相反. 3.2.4当2#变压器供电,1#变压器备用时以上同. 3.2.5两台变压器同时供电时,把联络柜上转换开关拔至停止位置,断开联络开关,挂上"严禁合闸"标示牌.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高低压配电柜安全技术操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版) 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全

措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电缆桥架制作安装作业指导书

编号:AQ-JS-06533 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆桥架制作安装作业指导书Operation instruction for fabrication and installation of cable tray

电缆桥架制作安装作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概述 华电包头分公司2*600MW机组(1#机组)烟气脱硝工程电气专业桥架,主要布置于1#机组SCR反应区,在锅炉28.8米平台层与1#机锅炉炉右桥架连通,反应区桥架采用钢制梯式桥架,布置于每层钢平台钢梁下,每节桥架标准长度为2000mm,桥架间利用连接板进行连接。 二、施工依据 1、桥架安装图及电缆敷设图 2、《火电施工质量检验及评定标准》 3、《电气装置安装工程及验收规范》 4、《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具、量具、安全用具 工具:电焊机、砂轮锯、切割机、扳手、磁力线坠

量具:、水平尺、钢卷尺 安全用具:防护眼镜、防护手套、安全带 四、工艺流程、技术要求与标准 工艺流程 要求与标准 一)、施工准备 1、领用安装材料 ①按照图纸设计要求,领用符合设计规格型号的桥架及型钢。领用材料时,外观检查桥架是否变形,镀锌漆有无脱落。桥架在运输、安装过程中,要注意保管,防止桥架变形及保护漆脱落。 二)、立柱的固定 1、下料 2、立柱的固定 ①立柱的切口要平整,水平和垂直偏差≤2mm; ②立柱每间隔1.8m固定一根,固定立柱时,应先固定两端各拉一线绳,找出基准线,再固定中间立柱。

高、低压配电柜基础知识

高、低压配电柜知识问答 1.什么是TT、IN、IT系统? 答:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4?什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5?什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6.什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电

压为线电压;线电压是相电压的"3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。 7.变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8.变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量; (4)空载电流;(5)空载损耗;(6)短路损耗;(7) 阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。 9?什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10?什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整 块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11.二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的

相关文档