工作票的填写规定

1.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。

2.票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可能使用罗马数

字);时间表按24小时计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。

3.“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人

或多项工作的总负责人填入此栏。

4.“班组”栏:一个班组检修,班组填写工作班组全称;几个班组进

行综合检修,则班组填写检修单位。

5.“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”

栏,超过10个人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如****等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应写明确监护人。

6.“工作地点”栏:描述被检修设备所以的具体地点。

7.“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。

8.“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项

工作所需时间。

9.“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安

全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”。

不应空白。

10.工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施”

栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“∨”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”,需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况”

栏内填写“检修自理”。

11.“运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:由于运行方式或

设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施。提示检修人员的安全注意事项,如无补充措施,应该栏中填写“无补充”,不得空白。

12.“批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工

作结束时间。

13.工作许可人和工作工作负责人在检查核对安全措施执行无误后,

由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。

14.“工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长或值班负责人确认

签名。

15.“允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填

写并签名,工作负责人确认签名。

16.“工作终结时间”栏:工作负责人填写并签名,工作许可人签名确

认。

17.使用热控工作票时,“需要退出热工保护或自动装置名称”栏:由

工作负责人填写,同时填写主保护退、投申请单,履行审批手续,并将审批单附在工作票后面。

18.“备注”栏填写内容:需要特殊注明以及仍需要说明的交待事项,

如该份工作票因故未能执行,电气第一种工作中接地线未拆除等情况的原因等,中途增加工作成员的情况,其他需要说明的事项。

19.每份工作票签发人和许可人修改不得超过两处。其中设备名称、

编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。

工作票票面修改应有修改人员的签名或盖章。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

工程项目线路工作票填写执行规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A25862 工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。 2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路

工作票填写规范说明

工作票填写规范说明

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2.下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

工作票填写示例

第一种工作票(填写示例) 第 001 号1.工作负责人(监护人):张三 班组:×××厂电力维修班 2.工作班人员:李四、王五、赵六、孙七共 5 人 3.计划工作地点:××车间配电所,更换1#变压器跌落保险。4.计划工作时间:自2011年8月3日12时00分 至2011年8月3日13时00分 5.安全措施: 下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写

工作许可人签名:周九工作负责人签名:张三 7、工作负责人变动: 原工作负责人张三离去,变更钱八为工作负责人。 变动时间:2011年8月3日11时00分 工作票签发人签名:周九 8、工作票延期,有效期延长到2011年8月3日13时50分 工作负责人签名:钱八 值长或值班负责人签名:李四 9、工作终结: 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕。 全部工作于2011年8月3日13时50分结束。 工作负责人签名:钱八工作许可人签名:周九 3块警示牌,1条拦绳,已拆除,接地线共3组已拆除。 值班负责人签名:李四 10、备注:

第二种工作票(填写示例) 编号:001 1.工作负责人(监护人)张三 班组××厂电力维修班 工作班人员李四、王五、赵六、孙七共5人 2.工作任务生活区配电所变压器围栏焊接加工门。 3.计划工作时间:自2011年8月3日8时00分 至2011年8月3日12时00分4.工作条件(停电或不停电): 不停电。 5.注意事项(安全措施): 1.在变压器与围栏门之间设拦绳,拦绳距变压器带电部分距离不得小于1米,拦绳上挂“止步,高压危险”警示牌; 2. 所有料具要低拿低放,注意与变压器高压引线不小于0.7米; 3. 现场配备ABC灭火器1台; 4.焊接地点与变压器保持足够的距离,严禁火花飞溅到变压器上; 5.作业过程中,工作负责人要全程严格监护; 工作票签发人签名:周九 6.许可开始工作时间:2011年 8月 3 日8时00分工作许可人(值班员)签名:候二 工作负责人签名:张三 7.工作结束时间:年月日时分工作负责人签名:张三 工作许可人(值班员)签名:候二 8.备注:作业结束后填写签名完毕,交班组存档。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

工作票填写规范说明

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2. 下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

4.填写与修改: 工作票需用钢笔或签字笔填写一式两份,字迹应工整、清晰,不得任意涂改,如个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。设备名称、编号、压板、插头、操作动词(拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等)。人员姓名、日期和时间不得涂改。每张工作票的修改不得超过2处,如修改有1处,改的字不得超过3个;如修改有2处,2处修改的字加在一起不得超过3个,否则应重新填票。(补填的字、去掉的字也算作修改处) 5.如一值办的票,一值下班时可以变更为二值的工作负责人,但在二值下班时工作未结束,可以在工作票的备注栏中填写“工作未完,措施保留”,之后将工作票办结束,再重新办理工作票开工,在交接班时再变更为一值工作负责人。 6.工作票的票面应书写清楚,字迹要清晰。发生笔误时,可在错字上划两平行线(红色笔)表示作废后继续填写,如果是添加字,可在需添加地方的左右两侧字中间向上用红色笔打上对号进行添加。 7.一个工作负责人只能发给一张工作票。如有2张及以上工作票为同一工作负责人,则只能发给一张工作票,其它工作票交回暂压。 8、工作票有破损时,应补填新的工作票。 9、其它细则可参考公司《两票细则管理标准》。 10、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。 11、工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 12、需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

工作票填写规定

工作票的填写规定 1.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。 2.票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可能使用罗马数 字);时间表按24小时计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。 3.“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人 或多项工作的总负责人填入此栏。 4.“班组”栏:一个班组检修,班组填写工作班组全称;几个班组进 行综合检修,则班组填写检修单位。 5.“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员” 栏,超过10个人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如****等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应写明确监护人。 6.“工作地点”栏:描述被检修设备所以的具体地点。 7.“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。 8.“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项 工作所需时间。 9.“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安 全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”。

不应空白。 10.工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施” 栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“∨”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”,需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况” 栏内填写“检修自理”。 11.“运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:由于运行方式或 设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施。提示检修人员的安全注意事项,如无补充措施,应该栏中填写“无补充”,不得空白。 12.“批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工 作结束时间。 13.工作许可人和工作工作负责人在检查核对安全措施执行无误后, 由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。 14.“工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长或值班负责人确认 签名。 15.“允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填 写并签名,工作负责人确认签名。

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

一种工作票填写细则

工作票制度: 一、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3、在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作; 4、在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作; 5、电力电缆停电工作; 6、高压试验; 7、使用携带型一起在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的; 8、在高压室遮拦内或导电部分小于《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)表1规定的安全距离进行继电器和仪表等检查试验时,需要将高压设备停电的。 二、填写规范 1、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。 2、“工作负责人”栏填写施工班组负责人姓名,如果多班组 共用一张工作票,则填写总负责人姓名。“工作班组”栏填写使用该票的所有班组全称。 4、“工作班组人员”栏填写工作班组主要人员姓名。多班组共用一张工作票时,填写各班组负责人姓名,但共计人数应包括使用本票工作的所有人员。 5、“工作任务”栏应写清楚具体工作地点和相应的工作内容。多处工作也应逐项写清。 填写工作地点时:应填写进行工作的变电站、开闭所、配电室名称和电压等级,变电站名称应先填写站名后写电压等级,并应填写全称,不得使用简称或代号,如:生活区35kV变电站。 填写工作内容时:应填写设备的电压等级和双重名称,如:35kV开海一线333开关。 填写具体工作内容时:应填写该设备检修、试验、清扫、保护校验、设备更换、安装、拆除等项目,对照工作地点及工作设备来填写。 6、“计划工作时间”应根据停电申请调度室批准的时间填写,如计划工作时间在调度批票后有更改,应在申请票、一种票备注栏注明 7、“停电部分图示”应画出停电部分的整体单线系统图,对所有断开点的带电部分应用红色笔标识清楚。工作票受理站只负责所有管辖范围内的安全措施。 8、“应拉开开关和刀闸”栏应写清所需拉开的所有开关和刀闸。对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接(例如断开引线等)。这种情况下,应将断开的引线及具体位置填入本栏内。“已拉开开关和刀闸”栏由运行人员填写,填写前应逐项核对现场实际情况。 9、“应断开的二次设备”栏应填写因工作需要而断开的低压交直流开关、刀闸,包括应拉开断路器和隔离开关的操作电源、控制电源、储能电源、PT二次保险“已断开的二次设备”栏由运行值班员按现场实际情况填写。 10、“应装接地线”栏应填写因工作需要而装设的所有地线位置及接地刀闸。“已装接地线”栏由运行值班员填写,应视工作现场的具体情况,最大范围装设地线,应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地刀闸只填写编号,不填写地点。接地线注明是否自理,自理地线与调度地线在本栏内分开填写,且注明接地线编号 11、“应设遮栏、应挂标示牌”栏内填写因工作需要所装设的临时遮拦、布幔及所悬挂的各种标示牌。注明具体地点和设备编号。“已设遮拦、已挂标示牌”栏内运行值班人员按上述要求填写。室内一次设备上的工作,应悬挂“在此工作”标示牌,并设置遮栏,留有出入口。应在检修设备两侧、检修设备对面间隔的遮栏上,禁止通行的过道处悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并在检修屏两侧屏(盘)前后悬挂运行红旗。对于一侧带电、另一侧不带电的设备,应视为带电设备,也应装设运行红旗。手车断路器拉出柜外后,隔离带电部分的挡板封闭后禁止开启,手车断路器柜门应闭锁,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌 12、“工作地点临近带电设备”栏由运行值班员填写,应将工作地点四面和上下方临近带电部分全部填入,施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部位亦应填写清楚。 13、“补充安全措施”栏由运行值班人员视现场条件填写,是对施工人员的特殊和需要强调的安全措施。 14、“其他安全措施”栏式工作票所列安全措施以外,由运行值班人员补充的其他安全措施。 15、工作票使用的术语按照《天津泰达电力公司调度规程》的要求填写。 16、若工作票使用于变电,则把工作票标题中的“线路”字样用双横线划去。若工作票使用于线路,则把工作票标题中的“变电”字样用双横线划去。 17、需要变更工作班中的成员时,必须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票“工作负责人变动”栏内,并签字。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并重新填写工作票。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 18、全部工作完毕后,工作班组应清扫、整理现场。工作负责人应先周密检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等,填写相应的记录,并与值班人员共同检查设备情况,有无遗留物件,是否清洁等,然后工作负责人在工作票“检修工作总结及验收意见”栏内填明“工作结束,具备送电条件”。高压试验或保护传动工作,填写字样为“试验(传动)合格,具备送电条件”。如果设备存在缺陷应详细说明。工作负责人和验收人同时签名。 19、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人提前30分钟,向运行值班负责人提出,由运行值班负责人向值班调度员办理延期手续,由值班调度员批准。工作票有损坏不能继续使用,应补填新的工作票。 20、工作结束后,工作负责人必须持工作票到相应所辖站区办理工作票终结手续,经工作负责人和许可人确定无误后,在“工作终结”栏内工作负责人和工作许可人双方签字。由工作许可人在工作票备注栏内加盖“已执行”章。下一值将复查情况记入备注栏并签字。如工作票因故作废,应在任务栏加盖“作废”章,并在备注栏内写明原因。 工作票保存期为一年。 三、使用规范 1、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。 开工前工作票内的安全措施应一次做完。 第一种工作票,每张只能用于一条线路。 2、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。

现场勘查和工作票填写

一、现场勘察制度 1、进行电力线路施工作业,工作票签发人和工作负责人认为有必要进行现场勘察,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。 2、现场勘察应查看现场施工、检修作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 3、根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导或总工程师批准后执行。 4、根据现场勘察结果(附现场勘察单)填写工作票,必要时附图说明。 二、工作票填写说明 单位名称栏:应填写签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如:大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 1、工作负责人(监护人)栏:单班组工作时,填写班组的工作负责人,如果多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人。 班组栏:填写参加此项工作所有班组的全称,不得使用简称。如: 工作负责人(监护人)张建平班组名称检修一班检修二班运行二班 2、工作班人员或班组负责人栏: (1)单班组工作,填写本班组参加此项工作的全体人员姓名,工作中使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。如: 工作班人员或班组负责人刘利兴张宝国丰日成民工3人 共7 人。

(2)多班组工作,只填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,线路工作总工作负责人不得兼认班组负责人。共几人应为各班组人数的总和。如: 工作班人员或班组负责人张万龙马有和赵喜平 共18 人。 3、工作的线路或设备双重名称栏:停电线路名称要写明电压等级和线路名称,对双回及以上线路中一回线停电作业时,以面向线路杆塔号增加的方向,在线路名称后加括号内写“左线”、“右线”、“上线”、“下线”,对刷有色标的还应在括号内注明颜色。配电线路停电时,在写明停电的主线或分线名称及起止杆塔号后面加分、支线。配电线路不停电、10kV配电变压器台停电时,写xx kV x x线xx号杆xx配电变压器台。如: 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)110kV马庆线(左线、黄色) 4、工作任务栏: (1)工作地点或地段栏:必须注明线路电压等级、具体名称及起止杆塔号,输电专业填写与工作内容所对应的起止杆塔号。配电专业工作地段为全线时只填写该线路电压等级、名称全线即可,后面用括号标明“包括分支线”,分支线名称可以不写,但联络线必须写明起止杆号;工作地段为干线、分线或支线的部分地段时,应填写作业干线、分线或支线的线路名称和起止杆塔号;干(分)线不停电,工作地段为1条分(支)线时,应填写分(支)线路的名称和起止杆塔号。变压器台停电时,要写明10kV配电变压器台的线路名称和所在杆塔号。(2)工作内容栏:所填写的工作内容应表述清晰准确,并应标明任务量,不得笼统地写为“缺陷处理、春检”等,如工作任务较多时可另附《缺陷处理单》。如: 工作任务: 工作地点或地段 工作内容 (注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 110kV马庆线1#-31#杆绝缘子清扫 110kV马庆线8#、24#杆压接引线

(电力安全)线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规定 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。 2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。

2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填写分、支线路的名称。不必填写起止杆号。 4)干线不停电,工作地段是一条分、支线路上的部分地段时,应填分、支线路的名称及分、支线上停电部分的起止杆号。 (分、支线路的命名,一般有两种开工:一种是以杆号和方向命名,另一种是以地名或受电用户名称或地点名称命名。如:东四路20号支线,張镇路李庄支线等)。 6、工作任务与计划工作时间,应写明工作任务的主要内容与起止日期。 7、相邻带电线路,设备和其他注意事项: 1)需要拉开线路上的开关、刀闸或跌落保险时,应将设备名称和编号填写在这一栏。 2)与工作地段相邻的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他电气设备应提出要求。如线路上的柱上开关,跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧没电,一侧有电该电气设备应认为带电设备,在该设备上无论在有电側或无电側均不准工作或触及。

工作票填写培训

变电所第一种工作票填写 工作票签发人: (1)工作必要性。 (2)工作是否安全。 (3)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (4)所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好。 工作许可人: 1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 工作负责人: 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施; 4.严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充; 5.督促、监护工作人员遵守本规程; 6.工作班人员变动是否合适。

“变电所第一种工作票”要使用统一的格式填写,应一式三联,三联工作票编号相同,填写工作票应对照变电所一次系统结线图,填写内容要与现场设备的名称和编号相符,并使用设备双重名称。破损的工作票不能使用。 一、工作票签发人在“变电所第一种工作票”中的填写栏目及填写要求(以 盘区变电所综采拉移变为例填写工作票) 1.“工作负责人(监护人)”栏:(武强) 几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。 2.“工作班人员”栏:(刘鹏、乔亮等共计*人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人 员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.1. “工作内容”栏:(综采工作面拉移变列车) 应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 3.2. “工作地点” 栏:(综采工作面) 工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称。 4.“计划工作时间”栏:(****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分)

变电站(所)(发电厂)第一种工作票各栏目填写具体要求

变电站(所)(发电厂)第一种工作票各栏目填写具体要求1.单位名称栏:应填写工作签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3.班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的变电站(所)名称项:应填写具体变电站名称。 6.工作任务项:除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 7.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后,在许可工作前工作许可人和工作负责人共同逐项检查无误后分别打“√”。 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器的主直流、控制直流、信号直流熔断器(或刀闸)、电动刀闸的交流电源,填写时须写双重名称;对已拉开并一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离刀闸操作机构箱必须注明加锁锁住的字样;在电气设备上工作,涉及其它专业应做的防止转动措施。如关闭阀门,挂标示牌等;用断开引流线的方法将运行、检修设备隔离的,应将

变电所操作票、工作票填写模板

变电所操作票、工作票填写模板

倒闸操作票样票 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 承上页NO 操作任务:10kV新昌线103开关由运行转线路检修 顺序操作项目√ 1 ………… 2 检查新昌线103开关电流表指示为××A 3 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯亮 4 检查新昌线103开关位置指示器确在“合”位 5 检查新昌线103开关遥控图示确在“合”位 6 检查新昌线103开关遥控量电流显示××A 7 断开新昌线103开关断路器 8 检查新昌线103开关电流表确无指示 9 摇出新昌线103开关小车 10 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯灭 11 检查新昌线103开关位置指示器确在“分”位 12 检查新昌线103开关遥控图示确在“分”位 13 检查新昌线103开关遥控量电流显示“0”A 14 合新昌线103开关接地刀闸 15 检查新昌线103开关接地刀闸指示器确在“合”位 16 …………

备注: 接下页NO 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。 工作票样票 陈楼平地变电站第一种工作票 编号 ____CL12030001___ 工作负责人:吴占强 工作班组:平地电修计划 工作 时间 自 2012 年 03 月 10 日 8 时 30 分 至2012 年03 月 10 日 14 时 30 分 工作人员:张三,李四 共 2 人 工作任务:检修清扫1#变压器 工作地点:高压室外变压器区 工应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号)

工作票填写的基本要求

工作票填写的基本要求公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

工作票填写的基本要求 1)公司系统内,纸质工作票和用计算机生成工作票均使用统一格式,纸质工作票用钢笔、水笔或圆珠笔填写与签发,工作票系统用个人密码进行工作票填写与签发。 2)纸质工作票填写与签发,一式两份。工作票系统按设置流程流转工作票,由工作许可人在正式许可工作时,负责打印一式两份纸质工作票进行双方确认签字,同时工作票的填写、签发和收到均采用电子签名,电子签名密码应各自妥善保管。 3)工作票填写的基本要求是:填写内容应正确、清楚。纸质工作票不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4)纸质工作票的修改规定:每份工作票签发方和许可方修改各不得超过2处,但票面上的设备名称、编号、工作地点、工作内容、电压等级、接地线位置和组数、日期时间、人员姓名等重要文字不得改动。错、漏字修改应使用规范的符号,字迹应清楚。签发时写错字,更改方法为在写错的字上划水平线,接着写正确的字即可。审查时发现错字,将正确的字写到空白处,将写错的字用笔圈起来,再用线连结。漏字时将要增补的字圈起来连线至增补位置,并画“∧”符号。工作票不允许采用刮改、涂修改液方式进行修改。 5)使用工作票系统填写发生重要文字的填写错误,应退回工作票填写人,要求重新填写。 11、工作票所列人员的基本条件

1)工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉“安规”,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。 2)工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和“安规”,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。工作负责人还应熟悉工作班成员的工作能力。 3)工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员);用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电工。 4)专责监护人,应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和“安规”的人员。 12、填用总工作票、分工作票工作的管理要求: 1)填用总、分票作业的基本条件:变电类第一种工作票所列工作地点大于两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,宜采用总工作票和分工作票。 2)总、分工作票应由同一个工作票签发人同时签发。总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施。几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写全部工作人员姓名。分工作票上要填写参与分票工作的全部人员姓名。 3)分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办