摘要

混凝土的组织结构比较粗糙,内部存在着许多孔隙和微裂缝,这些孔隙和微裂缝的存在,极易影响混凝土工程的质量安全。加上混凝土结构所处的环境大多为室外,容易受自然恶劣因素和人为破坏因素印象,极易引起结构的损坏。因而,加强混凝土结构的质量控制手段,并对出现的混凝土结构问题进行加固处理,显得十分必要。

为此,本文介绍了几种常见的混凝土结构质量检测方法,如钻芯法、拔出法、钉入法等破坏性的检测方法,以及强度回弹法、超声波法、超声-回弹综合法、红外热像等无损检测方法,论述了其各自的优缺点和适用范围。同时,论文还阐述介绍了几种常见的加固技术,如加大截面法、外包钢筋加固法、粘钢加固法、加大混凝土截面、碳纤维加固等,通过具体的混凝土结构加固技术案例分析加以说明。综合认为:各种加固方法都有一定的适用性,并非对所有的混凝土结构都适合。对于不同的混凝土结构建筑来说,应综合考虑具体的损伤位置和程度、施工现场情况及工程造价情况等,选择合适的加固技术。

关键词:1、混凝土;2、检测方法;3、加固方法

目录

一、引言 (1)

二、混凝土结构质量的现场检测方法 (3)

(一)局部破损检测方法 (3)

(二)非破损检测方法 (4)

(三)新的检测方法——剪压法 (6)

三、混凝土结构常用加固技术 (7)

(一)混凝土结构加固基本原则 (7)

(二)常见的混凝土结构修补技术 (7)

(三)常见的混凝土结构加固技术 (8)

四、混凝土结构加固技术案例分析 (11)

(一)工程概况 (11)

(二)碳纤维加固的施工工艺 (11)

(三)碳纤维加固情况 (12)

(四)碳纤维加固后效果 (13)

五、结论 (14)

致谢..............................................................................................错误!未定义书签。参考文献. (15)

一、引言

混凝土在现代建筑中得到了广泛的应用,小到普通的居民楼,大到高楼大厦、水库大坝、机场等大型建筑,都离不开混凝土材料。然而,混凝土是一种以水泥、水、石子、砂子等组成的材料,在施工过程中因受原材料波动、搅拌成型不易控制、养护差异等因素影响,混凝土结构的离散型大,每一个环节若控制不好,都会影响混凝土结构的质量和安全。另一方面,混凝土的组织结构比较粗糙,内部存在着许多孔隙和微裂缝,这些孔隙和微裂缝的存在,极易影响混凝土工程的质量安全。加上混凝土结构所处的环境大多为室外,容易受自然恶劣因素和人为破坏因素印象,极易引起结构的损坏,比如超出设计的洪水、泥石流、地震、强风、车辆超载、船舶撞击等,都会引起混凝土结构的工程质量下降或者局部损坏,甚至破坏倒坍。一旦混凝土工程出现损坏,轻则劳民伤财,造成浪费;重者危及人身安全,造成严重的后果。因而,加强混凝土结构的质量控制手段,显得十分必要。

混凝土结构质量检测方法,从发展的历程上说,主要经历到从破坏性到无损检测,从复杂到相对简单,检测精度和准确性也从低到高的发展。破坏性的检测方法主要有钻芯法、拔出法、钉入法等,这些方法便于确定结构构件的实际承载力,但因对结构构件有直接破坏作用而不能大面积使用,且检测现场需要电源和水源,安装工序相对复杂。无损检测方法主要有强度回弹法、超声波法、超声-回弹综合法、红外热像等,检测时,对混凝土结构本身基本上没有影响,可以重复检测,但由于无损检测方法容易受检测人员、检测环境、混凝土结构本身因素等影响,所测定的参数(回弹值、声速值)对混凝土强度来说并不很敏感,测试结果精度不高,误差相对较大。因而,对于混凝土结构现场质量检测来说,需要综合考虑各检测方法的利弊,采取其中一种或几种方法相结合的方法,这样才能更好地检测混凝土结构实际情况。

一旦混凝土结构检测出受到损伤或者病害,就会影响其功能的发挥,安全等级会下降,使用寿命也会受到影响,因而需要工程加固补强。建筑物的工程加固的根本目的是为了恢复和提高建筑物的结构承载能力,改善其使用性能。传统的加固技术包括以下几个:加大截面法、外包钢筋加固法、粘钢加固法、加大混凝土截面、碳纤维加固等方法来达到混凝土加固效果。然而,各种加固方法都有一定的适用性,并非对所有的混凝土结构都适合。因而对于不同的混凝土结构建筑来说,应综合考虑具体的损伤位置和程度、

施工现场情况及工程造价情况等,选择合适的加固技术。

为此,本文针对混凝土结构质量检测方法与加固技术,谈谈自己的一些看法。

二、混凝土结构质量的现场检测方法

为了保证混凝土结构物的安全,人们研究、发展了多种混凝土结构检测方法,最基本的是通过现场留样检测强度的方法,即从一批混凝土中抽取部分混凝土,按规定制作为150mm×150mm×150mm的立方体试块,采用标准养护的方法,在规定的龄期内检测其抗压强度,作为该试块的标准强度。

然而,混凝土结构在使用过程中,其受力情况、自然条件、变形等因素对其使用性能影响很大,留样混凝土试块无法真实反映上述影响,难以使用留样试块标准强度来推定实际混凝土结构的剩余强度。混凝土结构工程施工过程中的振捣不密实、养护不当、受力过大等使得混凝土结构的承载能力大幅度下降。这些需要对混凝土结构进行现场检测,为此人们研究和发展了各种检测方法,比较常用的有局部破损检测方法(如钻芯法、拔出法、钉入法等)、非破损检测方法(超声波法、回弹法、超声-回弹综合法、红外热像等)等。各种方法各有优缺点,相信随着科学的进步、检测技术研究的不断深入和发展、仪器设备不断完善,还有更多更快捷、准确,又对混凝土结构没有损失的其他方法会出现。

(一)局部破损检测方法

1、钻芯法

钻芯法是从结构混凝土中钻取芯样,直接在压力机上检测其抗压强度,从而判断混凝土结构的强度。该方法具有准确直观的优点,不需进行某种物理量与强度之间的换算,是一种直观准确反映混凝土结构内部质量的方法,并成为其它检测方法的校验依据。目前有《超声回弹综合法检测混凝土强度(CECS02-2005)》规范。

但采用钻芯法后,给混凝土结构工程留下一定的芯洞,虽然可以用高等级的混凝土来修补,但仍会对混凝土构件造成一定破坏,属于破环性检测方法,因而混凝土钻芯位置的数量、位置选取等均受到一定限制,且成本较高,检测现场需要电源和水源,安装工序相对复杂,故不宜在工程检测中大量采用。尤其是对重要的结构部位,无法进行大量的检测。

钻芯法主要一般用于回弹法不适用或对回弹法检测数据有怀疑等情况,如对试块抗

压强度测试结果有怀疑;因材料、施工或养护不良而产生的混凝土质量问题;混凝土受冻伤、火灾、化学侵蚀或其他损害;多年使用的建筑构件混凝土。

按照《超声回弹综合法检测混凝土强度(CECS02-2005)》规范,混凝土的芯样应在结构或构件的下列部位钻取:(1)混凝土结构或构件受力较小的部位;(2)混凝土强度具有代表性的部位;(3)便于钻芯机安装与操作的部位;(4)混凝土钻芯时避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其它钢筋,以保护混凝土结构;(5)用钻芯法和非破损法综合测定混凝土强度时,应与非破损法取同一测区,且先进行非破损法。

2、拔出法

拔出法是一种介于混凝土钻芯法和非破损检测方法之间的混凝土强度检测方法,在混凝土中埋设钉、螺栓等,测定其拔出时的极限拉拔力,从而推定混凝土的强度。相对混凝土钻芯法,拔出法对混凝土结构物损伤较小,操作简便易行。尤其是20世纪90年代出现的后装拔出法,是在已硬化的混凝土上通过钻孔、扩槽、嵌入的方法将锚固件置入并固定其中,而无需事先在混凝土中埋置锚固件。因此,该方法在新旧混凝士构件上都可以使用,适应性强,检测结果也较可靠性,特别是当现场结构缺少混凝土强度的有关试验资料时,拔出法是非常可行的一种检验评定手段。

拔出法目前已有相关的协会标准《后装拔出法检测混凝土强度技术规程(CECS69:2011)》规范且精度较高,但检测较繁琐,需进行钻孔、磨槽、安装锚固件等,故成本较高,在我国研究不多,且易受各种因素限制,应用却不及其他检测方法广泛,还需在工程实践中的推广与应用。

3、钉入法

钉入法是指测定射钉在混凝土表面的钉入深度,从而推定混凝土的强度。因混凝土本身属非均匀体,而采用顶入法,检测结果容易受到测点选取及射钉反复使用后的尖锐程度等因素影响,离散性较大,故尚未得到普及。

(二)非破损检测方法

1、超声波法

混凝土强度是指其抵抗歪理所引起的破坏的能力。不同强度的混凝土中,超声波的传播行为是不同的。同一混凝土结构中,强度不同的区域,超声波的传播行为也是不相同的,超声波检测强度就是利用超声波在混凝土中的不同的传播速度,来确定混凝土的强度,为分析整体结构强度提供重要信息。

但由于声速与混凝土的密度和弹性模量等关系密切,而与混凝土结构强度仅为相关关系,故利用超声波检测到的混凝土强度,误差比回弹法更大,仅能作为推定强度的辅助手段,或在求出结构芯样声速与强度的关系后,推定混凝土强度。

2、回弹法

1948年,瑞士科学家施密特发明了回弹仪,为混凝土结构强度检测提供了一种操作方便、成本低的方法。该方法的原理是利用混凝土回弹仪式(或称施密特锤),通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。实际上,回弹仪上的回弹值实际反映的是混凝土的表面硬度,而不是混凝土的前度。但因为混凝土强度越高,表面硬度也越高,二者之间有一定相关性。所以可以以回弹仪上的回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,根据测区混凝土强度换算表,来推定混凝土的抗压强度。

该方法具有设备简单、操作简便、能在较短时间内得出数据分析结果、费用低等优点,故其应用较为广泛,已有规范《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T

23-2011)》。但回弹法毕竟是一种检测测试方法,在具体工程中应用也存在着其局限性,比如适用范围较小,仅为龄期1-1000d,抗压强度0-60MPa的混凝土。回弹法是根据混凝土表面硬度的回弹值来推算混凝土的强度,只能反映混凝土表层20-30mm深度的强度,且容易受检测人员的操作、回弹仪的质量、混凝土表面的平整度、含水率、混凝土表面的碳化深度、测区的选取等因素影响,误差也较大。若当上述检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,需采用同条件试件或钻取混凝土芯样来进行修正。

3、超声-回弹综合法

在前面介绍的超声波法、回弹法两种方法中,超声波的传播特性和回弹是两个不同的物理过程,通过不同的物理量来反映混凝土结构的强度。在分析超声波的传播特性时,超声波的传播路径上的所有区域都会对超声波的声速、波形等产生影响,因而可以认为超声波的传播特性反映了混凝土构件上厚度方向上的信息。而回弹法只能反映混凝土表层20-30mm深度的强度,不能反映混凝土内部情况。所以,若能把超声波法、回弹法两种方法结合起来,可以使测试更为全面、准确,较之单一的超声法或回弹法具有精度高、适用范围广、操作间便等优点,已有《超声回弹综合法检测混凝土强度(CECS02-2005)》规范。但超声-回弹综合法对环境条件和设备操作精度均要求较高,不利于提高工作效率,故应用较少。

4、红外热像法

红外检测技术是一种非接触式检测技术,主要通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而判断混凝土结构表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。而且红外检测具有测温速度快、灵敏度高,检测范围广的优点,检测效率很高,对整个建筑物小区测试也不必需要很长时间,目前已有《建筑红外热像检测要求(JG/T269-2010)》规范。但红外热像法主要是检测混凝土结构内部是否存在缺陷,无法检测其强度情况,且是定性检测,非定量检测,故只能是辅助检测。

(三)新的检测方法——剪压法

剪压法是中国建筑科学研究院提出了一项自主创新技术并研制出混凝土剪压仪。剪压法的基本原理是:通过测量混凝土的弹性模量来测定强度,若设计小的千斤顶,混凝土试块容易劈裂,不能方便检测。但混凝土试块上局部承压是容易实现,由此利用《混凝土设计规范(GB50010-2010)》的局部承压公式,利用局部承压力的大小,来推定混凝土强度。

相比较于其他现场检测混凝土强度方法,剪压法检测混凝土强度方法科学合理,剪压仪操作简便,测试效率与测试精度高,测试结果直观,目前有《剪压法检测砼抗压强度技术规程(CECS278:2010)》。但剪压法属于一种新技术,需要进一步推广使用。

三、混凝土结构常用加固技术

混凝土结构所处的环境大多为室外,容易受自然恶劣因素和人为破坏因素印象,极易引起结构的损坏,比如超出设计的洪水、泥石流、地震、强风、车辆超载、船舶撞击等,都会引起建筑物结构的工程质量下降或者局部损坏,甚至破坏倒坍。一旦混凝土工程出现损坏,轻则劳民伤财,造成浪费;重者危及人身安全,造成严重的后果。因而,若混凝土结构的质量问题,首先利用前面所述的检测方法进行检测和分析,若认为危害程度大,必须要进行加固处理。

(一)混凝土结构加固基本原则

1、根据正常使用原则选择加固方法

若原混凝土出现渗漏、表面碳化等病害,这些病害若不进行及时处理,将会影响结构正常使用。而这些病害的处理,基本上不涉及强度的力学计算,而在于及时进行灌缝修补和化学处理等,按照正常使用原则选择合适的修补加固方法即可。

2、根据力学计算来确定加固方法

加固方案很多,各自有其适用范围。因而,在选择加固方法时,安全性是首要考虑的。首先了解原混凝土结构的受力情况,确定设计的力学方向。混凝土结构加固的力学计算通常是针对某一单个杆件进行,主要是进行强度分析,所以要运用材料力学、工程力学、结构力学等知识,进行力学计算,确定原混凝土结构的薄弱点所在,进而选定加固方法。

3、根据等效代换选择加固方法

确定原混凝土结构的薄弱点所在,如截面偏小、配筋不够、结构构件病害等,根据等效代换原则,考虑用增加截面的方法、粘贴钢板或碳纤维等来替代原配筋、托梁换柱更换构件等。

(二)常见的混凝土结构修补技术

1、混凝土裂缝修补技术

混凝土结构在使用过程,不可避免出现各种裂缝。这些裂缝有深有浅、有宽有窄。若经过检测和计算,裂缝的宽度或深度不会影响到混凝土结构的安全性和耐久性,属正

常裂缝,对于这类裂缝,可不用处理,但要注意观察,以防裂缝继续扩大;若经过检测和计算,有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,必须进行修补。混凝土裂缝修补应根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复,适用于已有建筑物中各类裂缝的处理。

值得注意的是,但对受力性裂缝,除基本混凝土修补外,还需采用相应的结构加固措施。

2、混凝土表面处理技术

混凝土常见的表面杂质有养护液、灰尘、水泥浮浆、脱模剂等,另外表面还常出现毛刺以及内部含有化学杂质等缺陷,会影响整体美观,且也会影响混凝土的防护性能。混凝土表面处理技术指采用机械方法、化学方法、喷砂方法、射水方法等,清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其它附着物。清理时应尽量避免锤击等操作。

3、混凝土表层密封技术

混凝土表层密封技术是指采用柔性密封剂充填、聚合物灌浆、涂膜等方法,对混凝土进行防水、防潮和防裂处理的技术,增加混凝土表面硬度、耐磨性、减少液体或气体渗透。

(三)常见的混凝土结构加固技术

混凝土结构加固主要可分为两大类,即直接加固和间接加固。直接加固法是对混凝土结构采取通过一些加固补强措施。间接加固是通过一些混凝土结构构件和局部措施,改变原结构的受力途径,减少荷载效应,发挥构件的潜力,达到减少结构失效概率,加固结构的目的。直接加固和间接加固各有自身特点和适应范围,加固方案选取时要综合分析工程的实际条件和功能要求,选择合适的方法和相应的技术。

直接加固的一般方法有:

1、加大截面加固法

加大截面加固法是在已有结构上补浇混凝土,增加构件的断面面积,以提高结构的承载能力。该方法施工工艺简单,且适应性强,具有成熟的设计和施工经验,是结构加固最基本的方法,适用于梁,板,柱,墙和一般构造物混凝土工程的加固。

但它存在一定的缺点,现场施工的湿作业时间较长,对生产,交通和市民的生活有一定的影响。

2、置换混凝土加固法

该方法适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固,该方法的优点与加大截面法相近,并且比之较好的是加固后不影响建筑物的净空,但不尽人意的是此种方法同样存在施工的湿作业时间长的缺点。

3、结构外包型钢加固法

此种方法也常被称为湿式外包钢加固法,该法受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但此法的局限性在于,用钢量较大且不宜在无防护的情况下用于高温场所,还适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。

4、粘贴钢板加固法

粘贴钢板加固法是用胶粘剂将钢板贴在构件外部的一种加固方法。其中的胶粘剂通常是以环氧树脂为基料,再加入适量的固化剂、增韧剂、增塑剂配制而成,并构成一个混凝土,粘结剂以及钢板三相复合物系统。让钢板部分替代钢筋的作用从而提高结构的承载力。

粘贴加固具有所占空间小不影响被加固结构外观和使用空间、加固施工周期短、材料消耗小、工艺简便等优点,但由于建筑结构胶的粘结抗剪强度随温度而变化,尤其是当温度高于60℃时,强度明显下降。当试件长期泡在水中,强度也有所降低。

5、植筋技术

植筋技术系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。

2011年宁波市市区某桥梁加固工程时,就采用植筋技术。当时该桥墩出现严重倾斜,后凿去桥墩混凝土后发现里面部分钢筋已经断开,为了增加桥墩新旧混凝土之间的连接强度,建设单位综合考虑加固效果、成本、工期后,采用了植筋技术。

6、碳纤维加固

碳纤维加固技术所用的碳纤维材料是一种无机的高分子纤维,它的含碳量大于90%。由于碳纤维拥有轴向强度较高、较小的热膨胀系、纤维的密度也很低,导电和导热性在金属与非金属之间等特点,经过大量实验证明这种材料耐热、耐寒,在-50℃和+50℃的柔韧性不降低;拥有很高的耐水性,并不易受化学腐蚀性,长时间在10%硫酸以及氢氧化钙溶液中浸泡耐强度不降低等优点。碳纤维材料可以减轻重量,提高承载力,提高性能并且近些年来生产成本逐渐降低,因此被广泛的应用于各行各业。

由于碳纤维片分担了荷载,就降低了钢筋的应力,使结构得到了加固补强。比如,碳纤维布状片材的形状有单方向或双方向编织制品、单方向配列制品及预浸处理制品等。碳纤维布片材加固形式是多种多样的,主要可分为抗弯曲、抗剪切、抗压缩、抗震加固及劣化防止等。其加固效果可表现为控制裂缝宽度和提高裂缝分散能力,增强结构刚度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度、抗疲劳强度、提高结构的延性、耐久性能力及防下落物等。

间接加固的一般方法有:

1、预应力加固法

该法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于温度在600℃以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。

2、增加支承加固法

该法简单可靠,但易损害建筑物的原貌和使用功能,并可能减小使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。

四、混凝土结构加固技术案例分析

(一)工程概况

宁波市慈溪城区某地商品房,底部2层为框架结构商铺,上部分3层为砖混结构住宅,位于江东区的城郊结合带,建于几十年前,这几年随着宁波经济的发展,该地带变得繁华。现因业主改变使用功能,要求活荷载为5.0Kn/m2,而原设计1、2层活荷载为2.7Kn/m2,导致荷载增大原结构梁将不能满足设计要求,需要进行加固补强处理。在检查的时候,还发现原有的部分梁板存在一些裂缝,需要进行处理。

结构补强加固的方法包括加大截面加固法、粘钢加固、置换混凝土加固法、外包钢加固法和粘贴碳纤维加固法等。加大截面加固法虽然施工简单易行,可提高构件的刚度,承载力和变形能力等优点,但需增大构件的截面,从而增加构件自重,并且对建筑使用功能有一定的影响。外包钢加固法和粘钢加固法,虽然构件的截面尺寸增大不多,但是同样会增加构件的自重,而且结点不易处理,施工难度较大,还存在化学腐蚀问题。

经过加固方案论证和经济技术可行性比较,决定采用混凝土构件外粘贴碳纤维复合材料进行加固。

(二)碳纤维加固的施工工艺

碳纤维加固一般的工艺流程为:施工准备——基底处理——涂底胶——找平——粘贴——表面防护。

1、施工准备。认真阅读施工图纸,根据施工现成和被加固构件混凝土的实际情况拟订施工方案和施工计划。应对所使用的碳纤维,配套树脂,机具等做好施工前的准备工作。

2、基底处理。应清除被加固件表面的剥落,疏松,蜂窝,腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层并用修复材料将表面修复平整。应按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。被粘贴混凝土表面应打磨平整,用混凝土角磨机除去混凝土表面的浮浆,油污等杂质,直至完全露出混凝土结构新面。转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm.用风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。

3、涂底胶。首先应按产品生产厂提供的工艺规定配置底胶,将主剂与固化剂先后

置于容器内,用弹簧秤计量,均匀搅拌。将底胶均匀涂刷于混凝土表面,它在底胶表面接触干燥后,尽快进行下一工序的施工。

4、补平作业。以手触摸确定底涂已养成,并找出不平部位,补涂主剂,硬化剂依比例均匀调和,不平部分直接补涂,自然风干。

5、粘贴。依设计尺寸裁剪出碳纤维片,施工表面须干燥,环境温,湿度须符合条件。粘贴主剂,硬化剂依比例均匀调和,直横均匀涂抹。

6、表面防护。加固后的碳纤维布表面采用抹灰或喷防火涂料进行表面防护。

(三)碳纤维加固情况

本工程使用日本东丽的碳纤维布。粘贴用树脂采用国产JGN型建筑结构胶。

首先将需补强加固的梁板抹灰层进行凿除,根据混凝土结构裂缝的具体情况,采取不同的方法对裂缝进行修补,待裂缝中的填充物达到一定强度后,通过打磨,去除混凝土表面1-2mm的疏松层及油污等杂质,并使其表面平整,然后用压缩空气讲浮灰清除干净。转角需粘贴碳纤维布处要进行倒角处理,打磨成圆弧状,圆弧直径不小于20mm。当混凝土表面凹凸不平时,应用找平材料将其填平。若施工环境温度较大,或混凝土表面潮湿时,应对混凝土表面进行干燥处理。为了加强碳纤维布与混凝土表面的粘结力,应在混凝土表面涂刷配比为主剂,固化剂与基底胶3:1,使得加固补强措施的效果得以充分发挥。

为了加强梁底碳纤维布的锚固以及增加梁的抗剪能力,在梁端每侧粘贴200mm宽U 型箍1道,在主次梁相交处每侧粘贴200mm宽U型箍1道。U型粘贴的粘贴高度宜取构件截面高度。对于U型粘贴形式,宜在上端纵向通长粘贴100宽碳纤维片材压条。考虑到碳纤维布多层粘贴时受施工现场影响的因素较大,建议受弯构件粘贴碳纤维布的层数不应超过3层。

接下来就按照一般工艺流程施工准备——基底处理——涂底胶——找平——粘贴——表面防护进行施工。考虑到本工程特殊施工环境因素,加固中应进行卸荷。加固前先将板面粉刷层及板面杂物清除。本工程加固施工中,应先凿开保护层直至结构层基面,方可进行下一步处理。

(四)碳纤维加固后效果

本工程采用粘贴碳纤维加固的方法施工,从准备到完工只用了10天,没有出现质量问题,施工效果良好。可见对于框架结构的建筑物而言,受力主要梁,柱上,碳纤维加固技术在类似损伤上效果较好。

值得注意的是,各种混凝土结构加固方法都有一定的适用性,并非对所有的混凝土结构都适合。因而,对于不同的混凝土结构建筑来说,应综合考虑具体的损伤位置和程度、施工现场情况及工程造价情况等,选择合适的加固技术。

五、结论

混凝土是一种以水泥、水、石子、砂子组成的材料,在施工过程中因受原材料波动、搅拌成型不易控制、养护差异等因素影响,混凝土结构的离散型大,每一个环节若控制不好,都会影响混凝土结构的质量和安全。加强混凝土结构的质量控制手段,并对出现的混凝土结构问题进行加固处理,显得十分必要。

为此,本文介绍了几种常见的混凝土结构质量检测方法,如钻芯法、拔出法、钉入法等破坏性的检测方法,以及强度回弹法、超声波法、超声-回弹综合法、红外热像等无损检测方法,论述了其各自的优缺点和适用范围。认为:对于混凝土结构现场质量检测来说,需要综合考虑各检测方法的利弊,采取其中一种或几种方法相结合的方法,这样才能更好地检测混凝土结构实际情况。

同时,论文介绍了几种常见的加固技术,如加大截面法、外包钢筋加固法、粘钢加固法、加大混凝土截面、碳纤维加固等。并认为:各种加固方法都有一定的适用性,并非对所有的混凝土结构都适合。因而对于不同的混凝土结构建筑来说,应综合考虑具体的损伤位置和程度、施工现场情况及工程造价情况等,选择合适的加固技术。最后通过具体的混凝土结构加固技术案例分析加以说明。

参考文献

[1]陈苔,吴佳佳.探讨混凝土结构检测方法与加固方法[J].建材与装饰,2012年.

[2]徐镇凯,袁志军,胡济群.建筑结构检测与加固方法[J].工程力学,2006年.

[3]伍学桦.简述建筑结构加固中常用方法及施工技术[J].科技与生活,2010年第21期.

[4]邢占甬.房屋建筑加固技术概述[J].山西建筑2003(1)

[5]袁海军,姜红.建筑结构检测鉴定与加固手册[M].北京;中国建筑工业出版社,2008.

[6]《超声回弹综合法检测混凝土强度(CECS02-2005)》.

[7]《后装拔出法检测混凝土强度技术规程(CECS69:2011)》.

[8]《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2011)》.

[9]《超声回弹综合法检测混凝土强度(CECS02-2005)》.

[10]《建筑红外热像检测要求(JG/T269-2010)》.

[11]《混凝土设计规范(GB50010-2010)》.

[12]《剪压法检测砼抗压强度技术规程(CECS278:2010)》.

混凝土结构实体检测(方案) -

混凝土结构实体检测方案山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区

目录 一、工程概况 (3) 1.1各部位混凝土设计标号 (3) 1.2楼板设计厚度 (3) 1.3钢筋保护层厚度 (4) 二、编制说明及依据 (4) 2.1编制说明 (4) 2.2、编制依据 (4) 三、结构实体检测 (4) 3.1 混凝土同条件试块: (5) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (6) 3.5 外观实测实量 (9)

一、工程概况 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度

1.3钢筋保护层厚度 二、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB50300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002(2011版)); 【工程质量规范】(GB50026-2008); 【混凝土强度检验评分标准】(GB-T50107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。

钢筋混凝土结构检测与加固方法分析

钢筋混凝土结构检测与加固方法分析 发表时间:2018-12-20T16:59:42.650Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:刘琼晓 [导读] 混凝土结构检测和加固技术,具有十分重要的实践意义,在实际应用中可分为加固改造技术、鉴定评估技术、检验测试技术等方面。 日照建业工程检测有限公司山东省日照市 276826 摘要:混凝土结构检测和加固技术,具有十分重要的实践意义,在实际应用中可分为加固改造技术、鉴定评估技术、检验测试技术等方面。以检验测试技术为基础,为鉴定评估提供信息数据。鉴定评估技术中,采用分析、计算、论证、比较的方式,对影响因素及程度、问题及性质等加以明确。在此基础上,运用加固改造技术,处理存在的问题。混凝土结构检测及加固技术的应用,对于建筑工程质量的提升意义重大,为保障建筑安全,保护人们生命财产安全发挥了积极作用。 关键词:钢筋混凝土结构;检测;加固方法 1.钢筋混凝土结构加固技术分析 钢筋混凝土随着使用年限的延长以及上层结构性应力的变化会出现一定的安全隐患。诸如裂缝增加、抗震性能降低等问题严重的威胁建筑的总体安全性。针对这一情况,除了重建之外,还可以通过钢筋混凝土加固技术来予以解决。从施工实践的角度来看,现阶段主要应用的方法分为如下三种: 1.1截面加固法 钢筋混凝土的应力结构特征来源于两个方面:①其自身的应力强度;②其横截面积。从经典物理的角度来看,横截面积的提升则有效降低了单点的负载压强,从而提升其总体的承载能力。在实际的加固施工过程中采用对旧有钢筋混凝土结构包裹浇筑的方式来进行,必要时可以采用嵌钉的方式来使得新龙骨与旧有混凝土结构产生有效的联合从而提升混凝土界面加固的效能。 1.2外包钢加固法 外包钢加固法是对既有RC柱外包钢材并用缀材连为整体的一种加固方法,按照施工工艺的不同,可分为干式和湿式两种加固方式。干式外包钢法是将钢材直接外包于既有RC柱,或者在外包钢材和既有RC柱之间填塞水泥砂浆,无论是直接外包或是填塞水泥砂浆都不能保证结合面剪力的有效传递。湿式外包钢法主要是粘钢加固法,采用粘结材料将外包钢材和既有RC柱粘接在一起,有效地保证了两者之间剪切应力的传递,使得两者能够共同工作,同时外包钢材对既有RC柱起到约束作用,增强了加固组合柱的整体性能,尤其适用于大偏心受压构件加固。但外包钢加固法对柱的约束作用不好,加固柱的延性提高有限。 1.3结构灌封法 通过对以往的施工实践进行研究和分析,总结了结构灌缝的施工要点主要在于:对于需要进行结构加固改造处理的区域,一般需要采用高抗拉强度和低粘度的材料来进行,采用压力灌浆的方式,把相应的灌浆材料灌入到混凝土结构的空洞和缝隙当中,保证混凝土结构的整体性,增强了构件的实际功能。 1.43.2FRP加固法 纤维增强复合材料(简称FRP)是一种新型复合材料。FRP轻质高强,由于造价昂贵,起初仅应用于军事航天,随着制作工艺的进步,FRP价格降低,其应用也越来越广泛。20世纪80年代,日本人首先将FRP应用到工程结构加固领域,此后,粘贴FRP加固技术在很多国家得到推广,工程中的FRP可以根据需要采用不同的纤维种类,组成各种各样的复合材料。FRP是单向材料,只能单方向承受拉力,弹性模量和钢材相当(现在已经研究出高弹性模量的FRP),但抗拉强度却是钢材的数倍,FRP用于加固钢筋混凝土结构柱,主要机理是沿柱横向缠绕FRP,利用FRP的横向约束作用,使混凝土处于三向受压状态,提高柱子的抗震性能,但提高幅度不大。随着FRP层数的增长,其利用率也降低,此外,FRP和胶的耐久性也较差。 1.5植筋技术 钢筋植入法作为一种全新的钢筋混凝土结构加固补强施工技术,其主要是以结构的受力特点为基础,根据混凝土构件的实际位置确定植入钢筋的具体位置,并在钻孔、清孔、钢筋植入施工完成后,使用结构胶将钢筋与混凝土粘结在一起,最后进行混凝土浇筑将新旧钢筋混凝土有效的连接在一起,提升构件整体受力性能提升的目的,由于这一加固补强技术具有施工简便、工作面小、适应性强、造价低等各方面的优点,因此其被广泛的应用于混凝土工程结构的加固补强施工中。另外,由于植筋胶对原有结构钢筋的锚固作用是利用其自身所具有的粘结材料的锚固力实现的,而不是通过锚筋与基材两者产生的摩擦力产生的,其对于锚杆与基材加固效率的提升具有极为重要的促进作用,再加上原构件在加固补强施工完成后,自身的受拉荷载主要是依靠植筋产生的粘结强度与机械咬合力承受的,所以这一技术在实际应用的过程中,不仅促进了锚固强度的有效提升,而且对于锚固抗拔力的提高同样具有极大的促进作用。 上述三种技术均是现阶段对混凝土结构加固的主要方法,在实际的应用过程中往往需要根据工程目的、造价规划以及效果要求等方面来进行灵活的选择。 2.混凝土钢筋锈蚀检测要点 2.1恒电流实验检测 恒电流检测中借助以刺激信号为纽带和桥梁,从而能够获得准确的衰减曲线,在对衰减曲线进行科学分析的基础上更好地了解并掌握钢筋混凝土的锈蚀状况。而在检测工作中,这种方法会受到一些因素的限制,例如信号强度、检测时间和检测中的操作难度等。尽管如此,这种检测方式现阶段依然得到了广泛的应用,其检测速度快,准确性高,因此也得到了检测人员的高度认可。 2.2电阻探针法检测 电阻探针主要是利用制作与钢筋材料完全一致的电阻探针来实现检测功能,此外还要将探针按照要求埋设在混凝土当中,在检测中应用电桥原理来完成电阻的测量工作,进而实现对钢筋混凝土锈蚀情况的检测。采用这种检测方式能够保证钢筋混凝土锈蚀的检测效果,但是在应用时其不具备较高的检测效率。采用这种检测方式可能会收到混凝土中钢筋以及其他因素的影响,因此检测的精度无法保证。但是这种方法不需要投入较高的检测成本,所以在不同类型的混凝土钢筋锈蚀检测中也得到了应用。

建筑工程主体结构质量检测方法研究

建筑工程主体结构质量检测方法研究 摘要:建筑工程主体结构施工直接影响整个工程的施工质量和人民的生命财产 安全。建筑企业要高度重视工程主体结构施工管理,加强主体结构质量检测,提 升主体结构的安全行和稳定性,确保整个工程施工质量。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结构安全稳定 的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中,由于建 筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业 需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构质量检测工作特征 建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征:第一,合法性。国家针对建筑工程安 全质检工作颁布了一系列法律文献,因而,必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作, 确保每一步工作流程的合法性。第二,公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性,出具 完整的检测报告。第三,真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实,不得造假。第四,准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作,确保检测结果的 准确性。 2目前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题 2.1有关的法律法规、制度及技术标准不够健全 工程检测方面的法律法规、制度及技术标准等是建筑工程主体结构质量检测的依据,但 是我国这方面的内容连续性不足,且变动范围较大,不利于质量检测工作展开。特别是当前 工程检测设备、技术不断更新,而相应的法律发挥、技术标准等却更新不及时 2.2现场检测创新不足 我国的建筑工程主体结构质量检测工作相对于许多国家而言起步较晚,现代化的城市建 设也存在着一定的技术和理念方面的缺失,尤其是在当下的建筑工程主体结构质量检测工作 中对于质量和技术设备水平都有着更高的要求,只有这样才能够保证试验检测分析的准确性。然而相应的技术和设备的更新工作却存在着资金方面的诸多问题,导致在设备的更新使用上 存在着困难,进而使得整体工作的创新能力不足。监测技术人员需要根据检验检测的实际要 求进行误差的缩小工作,但是目前的技术和设备方面的限制使得其发展缓慢。 2.3不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点 监督管理人员在查验工程质量过程时,事无巨细的查验,使得工程监督和监测的重点不 够明显,单一的管理方式,贫乏的技术手段,更有甚者暗箱操作,监督查验前,提前通风报信,查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时,采取低级的技术手段,远远不能达到 目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准,上述种种情况,共同造成建筑工程主体 的结构质量未能达到标准的结果。 3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

混凝土结构检测试验

第一篇混凝土结构设计 第一章钢筋混凝土的一般概念和材料的主要性能 第二章高强高性能混凝土结构的性能及设计方法 第三章受弯构件承载力计算与构造 第四章混凝土结构设计方法 第五章钢管混凝土结构 第六章钢骨混凝土结构 第七章混凝土结构受拉构件承载力的计算 第八章混凝土结构受压构件承载力的计算 第九章钢筋混凝土受扭构件承载力计算 第十章混凝土结构正常使用阶段的验算 第二篇无损检测基本操作技术与检测人员资格鉴定 第一章无损检测总论 第二章无损检测人员资格鉴定与认证 第三章射线检测技术 第四章超声波检测技术 第五章涡流检测技术 第六章磁粉检测技术 第七章渗透检测技术 第八章无损检测新技术 第九章现代检验理论和信息处理技术 第三篇国内外混凝土结构故障检测技术 第一章混凝土无损检测概述 第二章回弹法检测混凝土强度 第三章混凝土超声检测技术 第四章超声法检测混凝土强度 第五章钻芯法检测混凝土强度 第六章拔出法检测混凝土强度 第七章超声法检测混凝土缺陷 第八章高强混凝土强度的检测技术 第九章混凝土无损检测技术的工程应用实例 第四篇混凝土结构性能试验操作技术 第一章建筑结构试验概述 第二章建筑结构试验设计 第三章试验数据采集及删量仪器 第四章建筑结构静力试验 第五章混凝土结构动力试验 第六章混凝土结构抗震动力加载试验 第七章混凝土服役结构的可靠一性鉴定 第八章混凝土结构试验的数据处理 第五篇混凝土结构可靠性与耐久性分析评估 第一章混凝土结构的可靠度 第二章先进拟合优度检验方法的应用

第三章混凝土结构性能的评定 第四章钢筋锈蚀与混凝土结构的耐久性 第五章现存结构的可靠性分析 第六章混凝土结构寿命预测及其剩余寿命预测第七章混凝土构件的耐久性 第八章结构系统静强度可靠性分析理论及其计算第九章混凝土结构耐久性设计、评估及维护 第六篇混凝土结构故障鉴定及修复与损伤预防第一章混凝土结构的损伤诊断 第二章混凝土结构的检测及鉴定 第三章混凝土结构加固设计方法 第四章砌体结构的加固设计方法 第五章建筑物纠倾技术 第六章混凝土结构耐久性的损伤防治 第七章混凝土结构的防护及耐腐蚀设计 第七篇混凝土结构检测规范标准 混凝土强度检验评定标准 混凝土质量控制标准 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 预制混凝土构件质量检验评定标准 回弹击检混凝土抗压强度技术规程 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规范 钻芯法检测混凝土强度技术规程 混凝土超声波检测仪 (进口 ) 混凝土超声波测试仪 (进口 ) 脉冲回波测试仪 (进口 ) 混凝土结构扫描仪 (进口) 新拌混凝土检测仪 (进口 ) RCT氯含量快速测试仪 (进口 ) 混凝土碳化深度测试仪 (进口 ) 砂浆孔隙测试仪 (进口)

加固方式及适用范围

(一)混凝土结构加固技术 一、增大截面加固 增大截面加固法,也称为外包混凝土加固法,它是增大构件截面面积并增配钢筋,用以提高构件的承载力和刚度的一种直接加固方法。根据不同的加固要求,此法又可分为增大断面为主的加固和加配钢筋为主的加固,或者两者兼备的加固。 特点:采用增大截面法加固,结构可靠性好,结构承载力、刚度提高幅度大,增加了结构稳定性。但该法施工周期长;湿作业,往往需要停产;结构尺寸的增大可能影响使用功能;加固后易引起地震力的增加和薄弱层的转移,要注意结构自振频率的改变;施工时要注意接合面的处理。 适用范围:增大截面加固法的加固效果显著,适用范围较广,可用于加固梁、板、柱、墙、屋架等。 二、粘贴钢板加固 粘贴钢板法是在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,使其如同原构件受拉(受压)钢筋一样,参与混凝土构件共同工作,以提高构件承载力的一种加固方法。 特点:粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基

本不改变结构外形,不影响建筑使用净空。但打磨混凝土表面时,粉尘和噪声较大,为提高其耐久性,延缓胶层老化,防止钢板锈蚀,粘贴完工后,需在钢板及邻接混凝土表面进行防水防腐处理。 适用范围:粘贴钢板加固适用于承受静载作用的钢筋混凝土受弯、斜截面受剪、受拉及大偏心受压构件的加固。不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于现行国家标准规定的最小配筋率的构件加固。粘贴钢板加固一般用于长期使用的环境温度不超过60摄氏度、相对湿度不大于70%、无化学腐蚀且无放射性环境的地区。处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、发射环境等)的混凝土结构,采用粘钢加固时,应采取特殊防护措施。 三、粘贴纤维增强复合材料加固 粘贴纤维增强复合材料加固混凝土技术是通过树脂胶结材料将纤维增强复合材料粘贴于混凝土表面,通过两者的共同作用达到加固补强、改善受力性能的一种结构外部加固技术。用于建筑工程的纤维增强复合材料(简称FRP)主要是聚合物基复合材料,即由连续纤维和树脂基体复合而成。常用纤维种类有碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维,常用树脂有环氧树脂、聚酯树脂和乙烯酯树脂。根据纤维种类的不同可将FRP材料分为三类:碳纤维增强复合材料(CFRP)、玻璃纤维增强复合材料(GFRP)和芳纶纤维增强复合材料(AFRP)。 特点:首先,FRP最突出的有点是具有高比强度,即轻质高强,FRP加固基本不增加原结构重量、不影响结构外形。其次,FRP具有

建设工程施工质量检测方案

鹤山市建设工程施工质量检测方案备案表本单位已按要求组织编制完成梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程施工质量检测方案,现报上,请予审核和备案。 附:商住楼工程施工质量检测方案 项目工程质量检测见证人员授权书□ 建设单位项目负责人:年月日(章) 监理单位意见 同意按方案实施检测,但工程实施中需严格按检测批实际情况检验检测。 附:项目工程质量检测见证人员授权书□ 项目总监理工程师:年月日(章) 施工单位 意见 同意按方案实施检测。 项目负责人:年月日(章) 质监机构备案意见 同意按方案实施检测。 监督组长:分管站长: 年月日(章) 注: 1、项目工程质量检测见证人员原则上由监理单位负责,但也可由建设单位负责,由谁负责则由谁出具授权书,并在该栏方框内打勾; 2、本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各

1份。 鹤山市建设工程质量检测见证人员授权书鹤山市建设工程质量安全监督检测站 现授权下列 2 位同志为作我公司承监(建设)的梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程的质量检测见证人,负责该工程建设工程材料、试块、试件和构配件的见证取样送检和施工现场地基基础、结构实体检测的见证工作。 具体见证人如下: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: (备注:见证员最少为2人) 鹤山市工程建设监理有限公司 年月日

本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份 商住楼(项目) 施工质量检测方案 建设单位项目技术负责人(签名): 施工单位项目技术负责人(签名): 项目监理工程师(签名): 组织编制单位(盖章):鹤山市江逸建筑工程有限公司 编制日期:年月日

建筑结构的检测(房屋检测鉴定与加固论文)

建筑结构常用检测方法建筑结构的检测,按不同结构、不同材料可分为:混凝土结构检测和钢结构的检测,本(一)混凝土结构现场检测方法混凝土结构宏观性能试验方法是“试件试验”。这类方法以试件破坏时的实测值,作为判断混凝土性能的依据较为直观,称为破损性实验,由于试件中的混凝土与结构中的混凝土质量、受力状况及各种条件不可能完全一致,而且对于建筑结构的现场检测也不太适用。20世纪30 年代混凝土非破损检测方法发展起来了,如回弹法、超声脉冲法等在不破损混凝土的条件下进行现场检测。 1. 1 回弹法回弹法是用回弹仪弹击混凝土表面,由仪器重锤回弹能量的变化,反映混凝土的弹性和塑性性质,测量混凝土的表面硬度推算抗压强度,是混凝土结构现场检测中常用的一种非破损试验方法,我国已编制了规范。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,检测效率高,费用低廉,影响因素较少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,石凝土,需用其它方法进行进一步检测。 1. 2 超声脉冲法用超声脉冲法检测混凝土强度是测试超声波在混凝土中的传播参数,找出混凝土抗压强度与这些参数的关系,确定其抗压强度。混凝土是各向异性的多相复合材料,内部存在广泛分布的砂浆与骨料的界面和各种缺陷,使超声波在混凝土中的传播要比在均匀介质中复杂得多,产生反射、折射和散射现象,并出现较大衰减,因此超声脉冲法检测混凝土强度虽然能够检测出混凝土内部存在的问题,但是对测试仪器、换能器与混凝土的强度和超声传播声速间的定量关系受到混凝土的原材料性质及配合比的影响;测试试件的温度和含水率的影响等,只有综合考虑各种因素和条件,建立高拟合度的专门曲线,使用时才能得到比较满意的精度。 1. 3 超声回弹综合法超声回弹综合法是建立在超声传播和回弹值与混凝土抗压强度之间相互关系上,以声速和回弹值来综合反映混凝土抗压强度的一种非破损检测方法。超声回弹综合法在一定程度上克服了以单一指标评定混凝土强度的不足,它把石子和测试面的影响,从检测结果中加以修正,对于多指标综合,能较全面地反映与混凝土强度有关的各种要素的作用,提高了测试精度。 1. 4 钻芯法钻芯法与前3 种方法不同。它用专用取芯机从被检测

建筑结构加固方法汇总

建筑物加固技术概述 混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。 直接加固的一般方法有: 1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。 5、粘贴纤维增强塑料加固法除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。 6、绕丝法该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 7、锚栓锚固法该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。 间接加固的一般方法有: 1、预应力加固法该法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于温度在600C以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。 2、增加支承加固法该法简单可靠,但易损害建筑物的原貌和使用功能,并可能减小使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。 与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有: 1、托换技术系托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。 2、植筋技术系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

结构的检测与加固技术

结构的检测与加固技术 Prepared on 24 November 2020

结构的检测与加固技术 来源:中国论文下载中心 [ 06-03-17 16:34:00 ] 作者:邸小坛王安坤邱编辑:studa9ngns 摘要:结构的检测与加固技术可细分为检验测试技术、鉴定评估技术和加固改造技术。检验测试技术的基础,为鉴定与评估工作提供必要的信息和基本数据。鉴定与评估技术是该项技术的关键,是连接检验测试技术与加固改造技术的重要环节,通过计算、分析、比较和论证,确定影响结构性能的因素、各因素影响的程度、存在问题的性质,确定问题的处理方案。结构的加固与改造是针对结构存在问题的处理,包括施工图设计和施工操作,是对全套技术先进性、科学性和合理性的验证阶段。 关键词:结构检测结构加固 一、概述 50年来,我国的结构验测与加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,结构的检测与加固技术得到快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。 结构检测与加固技术的发展与应用对于提高建设工程的质量起到了积极的作用,在节省国家与企业的资金、保障企业生产安全和人民生命财产的安全方面也起到了一定的作用。 二、检验与测试技术 结构的检验测试与建设工程施工阶段的送样和质量检查有明显的区别,它通常为事后的检验与测试,如:在浇注好混凝土后,测定钢筋的配置情况等。因此其工作难度大,技术含量高。检验与测试技术一般为材料科学、物理学、化学、电子学与计算机科学等多学科紧密结合的技术。

我国的结构检验测试技术走的是“引进—消化—提高”和“借鉴—独创”相结合的发展之路。 1、混凝土结构 建国初期,我国基本上没有什么现代的检测手段。直到六十年代中期才开始进行混凝土强度的非破损检测方法的研究。七十年代中期,原国家建委把混凝土非破损检测技术列入了建筑科学研究发展计划,组织力量进行攻关。到八十年代中期,第一本全国性检测规程《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》(JGJ23—85)问世。此后,关于混凝土强度及缺陷的检测技术得到了广泛的应用和持续的发展。到目前为止,关于混凝土强度的检测已有回弹法、超声法、钻芯法、拔出法和灌入法等,以及由上述基本方法组合而成的超声回弹综合法、钻芯回弹综合法等。较为成熟的混凝土强度和缺陷检测方法已经有了全国性的检测技术规程,如: 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/23—92); 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88); 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:88); 《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》(CECS 69:94); 《超生法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21:91)。 除了上述这些规程外,冶金、水利和交通等部门也编制了本行业的标准,一些省市还编写了适应当地材料特点的地方规程,如贵州省的《回弹法测定贵州省山砂混凝土抗压强度暂行技术规程》等。 混凝土强度的检测技术已基本成熟,成熟的标志在于测试理论的完善和测试仪器性能,如:“回弹值—碳化深度—强度”关系,反映了回弹值与混凝土强度之间的基本规律。回弹、超声、钻芯和拔

建筑结构检测与加固.

论混凝土结构的鉴定与加固 自改革开放以来,我国建筑行业快速发展,由于各种原因,已有建筑物的鉴定、维修和加固,也日趋被人们所重视。 结构为什么需要鉴定,通过总结,我们可以概括如下。需要进行建筑结构检测鉴定的情形大致可分为十类: 1)建筑结构拟改变使用用途、改变使用条件和使用要求时。该情形较为常见,即建筑结构改变了原有的设计状态,小至沿街店面房的改动大至世博奥运场馆使用用途的改变理论上都需进行检测鉴定。当新用途增加了建筑结构的荷载、改变了原来结构布局,如拆除或削弱了部分承重构件或改变了承重构件的使用状态,在改建和扩建中经常出现上述情形,该情形必须进行检测鉴定,评估改变后建筑结构的安全性和正常使用性。 2)拟对建筑结构进行加层、插层或其他形式结构改造时。该情形直接会影响建筑结构的安全性和使用性,必须进行鉴定评估。 3)拟对建筑物进行整体移位时。整体移位需要专业性很强的团队运作且少见,毫无疑问,该情形必须进行详细鉴定评估,给出移位时可能出现的问题,并提供相关整体移位建议。 4)建筑结构本身出现明显的建筑功能退化或有明显的倾斜时。所谓建筑功能退化是指建筑结构抗力衰减,抗力是一个专业性术语,可通俗表达为:建筑结构抵抗外部荷载或作用的能力,即“抗打击能力”,当建筑结构出现裂缝、梁柱出现变形、楼板已经出现漏筋、建筑结构出现振动等情形时,可认为建筑结构出现明显建筑功能退化。

5)由于外在作用导致建筑结构可能出现损伤时。所谓外在作用,通常指出现意外事故,如遭受到汽车或坠物的撞击、爆炸物的冲击、腐蚀性气体或液体泄漏及人为破坏等,为保证建筑结构的安全使用,需对其进行必要的检测鉴定评估。 6)由于设计、施工及使用原因引起相关方有根据怀疑建筑结构出现问题而引起纠纷时。该种情形也较为常见,甚至直接导致为司法鉴定,通常是业主怀疑施工方在建筑施工过程中存在偷工减料行为或者施 工质量粗糙而可能导致建筑结构出现质量问题,从而与施工方产生纠纷矛盾,此时需要由第三方给出客观公正的评定。 7)出于维护建筑结构的角度出发,了解建筑结构的当前状态及在目标使用期内的可靠性时。能享受该情形待遇的建筑结构身份一般比较高贵,如历史建筑、纪念性建筑、大型公共建筑等。所谓目标使用期,即业主希望通过必要的修缮和维护能继续使用的年限。 8)建筑结构超过设计使用年限。目前规范规定一般建筑结构设计使用年限为50年,当建筑结构达到设计使用年限时而想继续安全使用时,需要进行必要的检测鉴定。 9)建筑结构遭受灾害而未引起毁灭性倒塌,相关方想加固继续使用时。灾害通常有火灾、地震及水灾等,该情形对检测鉴定团队技术水平要求较高。 10)建筑外观改造或建筑装修产生荷载的变化或引起结构改变时。该情形具体解释可参考第一种类型。 同时结构的加固也有其需求的原因。我们很容易概括结构为什么

混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类

混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方混凝土结构加固篇 一、直接加固的一般方法有: 1、加大截面加固法 在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提刚度,起到加固补强的作用。 在适筋范围内,混凝土弯变构件正截面承载力随钢筋面积和强度的增大而提高。在原构件正截有效地提高原构件正截面抗弯承载力。在截面的受拉区加现浇混凝土围套增加构件截面,通过新加承载力,改善正常使用性能。 加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 2、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法 外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固构件的外边,外包钢加固钢筋混凝土梁一般应采用湿式钢与被加固构佣粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度提高,因此正截该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固 4、粘钢加固法 钢筋混凝土受弯构件外部粘钢加固是在构件承载力不足区段(正截面受拉区、正截面受压区或构件的承载力,且施工方便。 该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或 5、粘贴纤维增强塑料加固法 外贴纤维加固是用胶结材料把纤维增强复合材料贴于被加固构件的受拉区域,使它与被加固截除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。 6、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受 7、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化 二、间接加固的一般方法有: 1、预应力加固法 (一)预应力水平拉杆固法 预应力水平拉杆加固的混凝土受弯构件,由于预应力和新增外部荷载的共同作用,拉杆内产生构件上(当拉杆与梁板底面紧密贴合时,拉杆会与构件共同找曲,此时尚有一部分压力直接传递给该作用克服了部分外荷载产生的弯矩,减少了外荷载效应,从而提高了构件的抗弯能力。同时,由得以缓解、控制、斜截面抗剪承载力也随之提高。 由于水平提杆的作用,原构件的截面应力特征由受弯变成了偏心受压,因此,加固后构件的承力。 [本帖最后由一诺于 2012-02-02 08:30 推荐 ]

混凝土结构的检测与加固

第二章混凝土结构的检测与加固 一、混凝土结构损伤 1、钢筋锈蚀 混凝土炭化、氯离子侵蚀、钢筋腐蚀 2、混凝土剥离、露筋、蜂窝麻面 施工质量不好、碱-集料反应、冻融循环破坏 3、混凝土结构裂缝 1)裂缝产生的危害:影响承载力,钢筋锈蚀、漏水、渗水等影响使用性能和耐久性,引起使用者不安 2)主要类型: 荷载裂缝:受弯构件裂缝(垂直裂缝:限制裂缝宽度,斜裂缝:不允许)、受压构件和局部承压构件裂缝(一旦发现裂缝必须及时加固,如牛腿承压裂缝、轴心受压柱裂缝)、受拉构件裂缝和桁架节点裂缝、冲切裂缝(不允许),约占20% 非荷载裂缝:温度裂缝、干缩裂缝、沉降裂缝、腐蚀裂缝(顺筋裂缝),约占80% 对建筑结构有危害的裂缝主要有:受力裂缝、温度裂缝、地基不均匀沉降引起的裂缝,这些裂缝属于观测的对象,对于粉刷层的龟裂引起的裂缝则不属观测对象,以免鱼目混珠。3)裂缝的鉴别: 各种裂缝的特征和表现P98表4.6 A 温度裂缝:多发生在屋盖部位,平行于短边,宽度变化不大,多数宽度不大,数量多,有表面的、 深层的和贯穿的几种。 B 收缩作用裂缝:早期出现在构件表面,硬化后多发生于构件的中部,早期形状不规则,后期多与构件轴线垂直,形状多两端细中间宽,宽度不大,数量多,深度不深。 C 沉降裂缝:多发生在建筑的下部,柱上多为水平裂缝,一端宽一端窄,梁上多为垂直裂缝,一端自上向下,一端自下向上。基础沉降稳定后裂缝不再发展。 D 受力裂缝:多发生在应力较大的地方,与主应力垂直,从表面向内宽度减小。

二、混凝土结构的检测内容 混凝土结构检测要点 检查内容重点检查部位 外观检查:混凝土表面蜂窝、露筋、孔洞、裂缝、风化剥落与损伤构件控制截面、薄弱截面、节点与连接部位、支座部位、潮湿和有腐蚀性介质作用的部位 内在质量:混凝土强度、密实度、孔洞、钢筋布置、保护层厚度、抗渗与抗冻等级、碳化深度、预应力筋的断筋断丝 连接构造:支承处构造、方式,连接的形式和所用的材料、构造尺寸,连接用预埋件的尺寸、构造、锚固和钢筋滑移情况,伸缩缝的设置、完好性能 结构变位:构件的变形,安装偏差,结构整体变位

钢筋混凝土结构加固技术

钢筋混凝土结构加固技术 一、钢筋混凝土结构加固的背景 在过去的50多年间,我国的土木工程建设一直没有停过,并且发展很快,尤其是近几年,发展极为迅猛,整个中国几乎成了一个大的建设工地,新的高楼大厦、展览中心、铁路、公路及桥梁、港口、航道及大型水利工程。 可是,在我们大搞土木基础建设的同时也应该关心已有建筑的维护问题,己有建筑物及构筑物常常因设计或施工的缺陷以及长期使用过程中的老化、破坏,甚至自然灾害,造成混凝土结构承载力不足、开裂以及抗震性能不良等,影响建筑物及构筑物的安全和使用功能,从而不得不考虑结构的修复加固问题。 当今社会在基础设施的管理和新建等各个方面都存在着一个可持续发展的问题。随着基础建设的不断发展,愈来愈多的建筑物和构筑物已进入或即将进入老龄化阶段,修复加固在建筑业中的比重逐年增加,人们预测,如果没有根本性的技术革新,不能充分重视这些问题,几十年以后社会将负担不了庞大基础设施的维修和管理费用。据权威机构调查,预计在今后的十年中我国的建筑业重点将逐步转向已有建筑的修复加固。 二、钢筋混凝土结构加固方法 当前,各种类型的钢筋混凝土结构,其构造是复杂多样的,在建筑工程中,钢筋混凝土结构的变更、追加、加固也成为很平常的问题,通过工程实践及设计经验,本文将一些加固方法进行总结比较。 1.碳纤维加固法 近年来,碳纤维材料以其轻质、高强、抗腐蚀、耐疲劳及其温度稳定性而受到土木工程界的日益关注,成为研究与应用的热点。工程实践和试验研究表明:采用碳纤维对钢筋混凝土柱进行抗震加固;可以有效约束混凝土的变形,增强耗能能力,从而使其承载能力及延性能力有很大的提高,可取得良好的抗震加固效果。碳纤维片材由于其强度高,弹性模量大,用于横向包裹钢筋混凝土柱时,可以有效提高柱的承载能力和延性性能,其作用机理体现在两个方面:一方面,碳纤维片材横向包裹,其作用类似受剪钢筋,协同钢筋承受剪力。由于碳纤维的抗拉强度远远大于钢筋的抗拉强度,相当于配筋率大大提高,使其抗剪承载力得以显著提高,斜裂缝出现以后构件的变形性能也得以明显改善;另一方面,横向包裹碳纤维,还会对其内部的混凝土起到有效的约束作用,当受压区混凝土达到峰值应力后,具横向膨胀变形急剧增大,碳纤维环向应变显著增大,环向约束力增大,这就使得混凝土应力—应变曲线的下降变得平缓,极限压应变得以提高,因而推迟了受压区混凝土的破坏过程,充分发挥了纵向钢筋的塑性变形性能,显著改善构件的延性。

混凝土结构实体检测(方案)

混凝土结构实体检测方案 海南七建 编制:日期:审核:日期:审批:日期: 海南省第七建筑工程公司海南红塔项目工程后勤辅助综合楼

目录 1、工程概况 (1) 1.1 各部位混凝土设计标号 (2) 1.2 楼板设计厚度 (2) 1.3 钢筋保护层厚度 (2) 2、编制说明及依据 (2) 2.1 编制说明 (2) 2.2 编制依据 (3) 3、结构实体检测 (3) 3.1 混凝土同条件试块 (4) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (7) 3.5 外观实测实量 (11) 4、其他 (15) 第1页共15页

工程概况 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度 第2页共15页1.3钢筋保护层厚度

2、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体。 检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 编制依据主要有但不限以下合同,规范及标准等; 海南红塔卷烟有限责任公司易地技术改造工程项目后勤辅助综合楼工程承包合同,及施工用图纸等; 郑州中兴工程监理有限公司项目《监理规范》; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002); 【工程质量规范】(GB50026-93); 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001); 【混凝土质量控制标准】(GB50164); 【建筑施工手册】第四版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目生产经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。 结构实体检验的内容包括:

砼强度不足加固方法_原理和案例

砼强度不足加固方法原理和案例 第一部分砼强度不足基本知识 1)概述 因施工和使用不当而引起的混凝土强度不足,将会使结构的承载能力和刚度下降,挠曲变形加大,同时使结构的抗裂、抗渗和耐久性降低,影响结构使用。下图是两例砼强度不足的图片。 ?? 2)引起混凝土强度不足的表现 强度不足的表现:混凝土强度不够必将伴随有抗渗能力降低,耐久性降低,更重要的会影响结构的承载能力。主要表现为三方面: 1降低结构强度、刚直下降。 2抗裂性差、产生大量宽裂缝。 3构件变形,变形大到影响正常使用。

3)引起混凝土强度不足的原因 1 原材料质量差: (1)水泥质量不良:1.水泥实际活性低;2.水泥安定性不合格;(2)骨料(砂、石)质量不良:1.石子强度低;2.石子体积稳定性差; 3.石子形状与表面状态不良; 4.砂、石中有机杂质含量高、粉尘含量高,砂中云母含量高; (3)拌合水质量不合格; (4)外加剂质量不合格或组成配比不当 2 混凝土配合比不当: 混凝土配合比是决定强度的重要因素之一,其中水灰比的大少直接影响混凝土强度,其他如用水量、砂率、骨灰比等也影响混凝土的各种性能,从而造成强度不足事故。 (1)用水量加大:较常见的有搅拌机上加水装置计量不准;不扣除砂、石中的含水量;甚至在浇灌地点任意加水等; (2)随意套用配合比; (3)外加剂掺量不准; (4)外加剂使用不当; (5)砂石计量不准和水泥用量不足。 3 施工工艺不正确 (1)搅拌不佳,时间过短或过长造成不匀; (2)浇筑时水泥浆漏失严重;混凝土假凝、初凝;振捣不实; (3)养护不当;如早期缺水干燥,受冻等.

4 试块未经标准养护或未按规定制作 对于混凝土强度不足的补救和处理一般采用测定实际强度,利用后期强度,减少结构荷载,结构加固、分析验算,至拆除重建等。 4)典型加固方法及适用范围: 混凝土结构强度不足的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。 1、直接加固的一般方法有: (1)加大截面加固法 在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。 在适筋范围内,混凝土弯变构件正截面承载力随钢筋面积和强度的增大而提高。在原构件正截面配筋率不太高的情况下,增大主筋面积可有效地提高原构件正截面抗弯承载力。在截面的受拉区加现浇混凝土围套增加构件截面,通过新加部分和原构件共同工作,可有效地提高构件承载力,改善正常使用性能。 加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 (2)置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同

相关文档